文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通部分试题

暖通部分试题

暖通部分试题
暖通部分试题

暖通试题

1、什么是得热量?什么是冷负荷?试简述二者的区别。简单

答:室内得热量是指某时刻由室内、室外各种热源散入房间的热量的总和,得热量可分为潜热得热和显热得热,而显热得热又可分为对流热和辐射热;

室内冷负荷是指某时刻当空调系统运行以维持室内温湿度恒定时,为消除室内多余的热量而必须向室内供给的冷量;房间的除热量是指空调设备供给房间的实际供冷量。

区别:大多数情况下,冷负荷与得热量有关,但并不等于得热。得热量中显热得热中的对流成分和潜热得热(不考虑围护结构内装修和家具的吸湿与蓄湿作用情况下)立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射得热在转化成室内冷负荷的过程中,数量上有所衰减,时间上有所延迟,即冷负荷与得热量之间存在相位差和幅度差,这与房间的构造、围护结构的热工特性和热源的特性有关

2、已知某车间为排除有害气体和维持正压的总排风量Gp=1kg/s,冬季工作地点温度要求保持在tn=16℃,车间总的显热余热量Qx=-62 KW,假定这个车间设计有一套使用80%再循环空气的集中热风供暖系统来保证室内温度要求,其中设计新风量应能补偿全部排风量。要求确定该集中热风供暖系统所需机械送风量G0和送风温度t0 其中(Cp=1.01KJ/(kg.℃中等

解:根据风量平衡关系,该系统新风量

G新=G p=1 kg/s 由:G0=G新+G回,G回=80%G0 , 得 G0=5 kg/s

根据显热余热量:Qx=G0*Cp(t n-t0) 得t0=t n-Qx/(G0*Cp)

=16-(-62)/(5*1.01)

=28.28℃

3、论述重力循环和机械循环热水采暖系统的主要区别。简单

答:主要区别在于系统循环动力不同。重力循环系统靠水的密度差进行循环,不需要外来动力,作用压头小,系统装置简单,运行时无噪声,不消耗电能,所需管径大,作用范围受限。机械循环系统的循环动力来自于循环水泵,水流速大、管径小、升温快、作用范围大,但因系统中增加了循环水泵,维修工作量大,运

行费用增加。但其系统类型较多,适用场合更广泛。

4、同程式热水采暖系统有什么优缺点?简单

答:采暖系统按各并联环路水的流程划分为同程式系统和异程式系统。同程式系统沿各基本组合体热媒流程基本相等,水力计算时各环路易于平衡,水力失调较轻,但有时可能要多耗费些管材,其耗量决定于系统的具体条件和布管技巧。对于系统作用半径较大的系统宜采用同程式系统,减轻水力失调。

5、常用除尘设备有哪些类型?指出其相应的除尘机理。中等

答:①重力沉降器。依靠重力作用使气流中的尘粒自然沉降,将尘粒从气流中分离出来。②惯性除尘器。通过在内部设置挡板、百叶等构件,使含尘气流方向急剧变化或与障碍物碰撞,利用尘粒自身惯性力使之从含尘气流中分离出来。

③旋风除尘器。时含尘气流在筒体内作旋转运动,借助气流旋转过程中作

用于尘粒上的惯性离心力,使尘粒得以从气流中分离出来并加以捕集。

④袋式除尘器。利用纤维织物加工的袋状过滤元件对尘粒的筛滤、接触阻

留、拦截、碰撞、扩散和静电吸引等效应而使粉尘阻流在滤袋上加以捕集。

⑤静电除尘器。利用静电力将气体中粉尘分离出来。

⑥湿式除尘器。通过含尘气流与液滴相对高速运动时的相互作用实现除尘

净化,主要除尘机理包括惯性碰撞、接触阻留、扩散效应、凝聚效应和凝结核效应。

6、开式循环和闭式循环水系统各有什么优缺点?简单

答:开式系统是管道与大气相通的一种水系统。其优点在于夏季可采用喷水室冷却空气以及水池的蓄冷能力,可以减少冷热源设备的开启时间,增加能量调节能力,且水温波动小。缺点是水泵扬程大、停泵后的管道腐蚀问题严重以及水力平衡困难。在开式系统中,还应注意水泵的吸入侧应有足够的静水压头,尤其是热水系统,应确保吸入侧不至于发生汽化现象。

闭式水系统管道内没有任何部分与大气相通,仅在系统的最高点设膨胀水箱。解决了开式系统的腐蚀问题,但是需要设置定压设备。水泵扬程小,因为不设水池,中央机房占地面积小。处理空气时只能采用封闭式冷、热盘管,且系统本身几乎不具备蓄冷能力,对制冷机组的要求较高。

7、空调水系统的主要附属设备有哪些?分析各自的作用。简单

答:①分水器与集水器:便于连接通向各个空调分区的供水管和回水管,有利于各空调分区的流量分配,便于调节和运行管理,同时在一定程度上有均压的作用②平衡阀:主要功能有测量流量、调节流量、隔断功能、排污功能。

③过滤器或除污器,应安装在用户入口供水总管、热源(冷源)、用热(冷)设备、水泵、调节阀等入口处,用于阻留杂物和污垢,防止堵塞管道与设备。

④压力表和温度计。

8、按供、回水管数分类水系统有哪些形式?各自的特点是什么?中等

【答】可分为两管制、三管制、四管制及分区两管制水系统。

两管制系统:一根供水管,一根回水管,各组换热设备井联在供、回水管之间。两管式系统各换热设备流量可单独控制,使用灵活,调节方便,初投资省,应用广泛。

三管制水系统:两根供水管分别供冷水和热水,一跟回水管冷、热水共用,各组换热设备并联在供、回水管之间。这种系统型式虽比四管制经济,但共用回水管会造成冷量和热量的混合损失,同时调节控制也较复杂。

四管制水系统:采用两根供水管、两根回水管,分别供热水和冷水,各组换热设备并联在供、回水管之间。适应于一些负荷差别比较大,供冷和供热工况交替频繁或同时使用的场合。这种系统型式初投资较高,但运行很经济,对冷热转换和室温调节均具有良好的供应性,往往应用于对舒适性要求较高的建筑物。

分区两管制系统:系统空气处理装置采用双管制连接,根据用户需要进行环路分区,各分区分别与冷、热水干管并联。适用于当建筑物内供冷和供暖工况不是频繁转变,但有些区域需要全年供冷时,对于过渡季节或冬季可根据需要,向不同区域分别供冷或供热,比四管制系统节省投资和空间尺寸,但调节能力不如四管制,投资比普通两管制高。

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通空调习题集和答案(DOC)

1-2 暖通空调主要的系统类型有哪些?各自的基本组成和工作原理是什么? 【答】暖通空调主要有供暖、通风、空气调节三种系统类型。供暖系统通过采用一定技术手段向室内补充热量,主要针对室内热环境进行温度参数的合理调控,以满足人类活动的需求,一般由热源、散热设备、和输送管道等组成。通风系统是以空气作为工作介质,采用换气方式,主要针对室内热(湿)环境(由温度、湿度及气流速度所表征)和(或)室内外空气污染物浓度进行适当调控,以满足人类各种活动需求,一般由风机、进排风或送风装置、风道以及空气净化和(或)热湿处理设备等组成。空气调节系统,是通过采用各种技术手段,主要针对室内热(湿)环境及空气品质,对温度、湿度、气流速度和空气洁净度、成分等参数进行不同程度的严格控制,以满足人类活动高品质环境需求,基本组成包括空调冷热源、空气处理设备、冷热介质输配系统(包括风机、水泵、风道、风口与水管等)、空调末端装置及自动控制和调节装置等。 1-3 空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 【答】空调系统可以分为舒适性空调和工艺性空调两大类型,主要标准是按照空气调节的作用或服务对象而划分的。舒适性空调作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。而工艺性空调作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。 1-4 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势? 【答】首先是对其功能的观念转变,不但要为人类创造适宜的人居环境,还要肩负节能减排,保护地球资源和有效利用能源的重任;其次是深度方面,已远不限于为人类活动创建适宜的建筑环境,更着眼于室内环境质量的全面提升;再者是服务对象方面,它的应用不在是某些特定对象享用的“奢侈品”,而应视为人类提高生活质量、创造更大价值、谋求更快发展的必需品。 伴随建筑业的兴盛和建筑技术的进步,暖通空调技术获得了较快发展,其发展趋势为:①更加合理的用能,以降低能耗。提高能源利用效率,开发利用新能源和各种可再生能源;推广、改进各种节能技术,降低能源消耗;合理利用现有能源,实现冷、热源多元化用能,电力、燃气、煤并用,电力与自然能源并用,发展热、电联供,扩大燃气供能范围,开展区域供热、供冷等。②开发新型设备和系统,各种新型暖通空调系统和技术不断涌现。③创立新的设计观念和方法,如整体系统化、可持续性与动态设计、性能化设计概念出现并逐渐完

暖通专业综合试题及答案

1. 在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定? 答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统 周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。 循环水泵流量的确定按下式计算: G G '=)2.1~1.1( 式中 G -----循环水泵的流量,t/h ; G '----热网最大设计流量。t/h 。 循环水泵扬程的确定按下式计算: ))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++= 式中 H -----循环水泵的扬程,mH 2O ; r H -----网路循环水通过热源部的压力损失,mH 2O ; wg H -----网路总干线供水管得损失,mH 2O ; wh H -----网路回水管的压力损失,mH 2O ; y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH 2O ; 2. 热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种? 答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。 供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调 剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。 3. 在管网水力计算中,主干线pj R 如何确定?如果选用值太大(或太小)会有 什么影响? 答:主干线pj R 对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大, 需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基 建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投 资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之 增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的pj R 。热水管网主干线 的pj R 可取30~70Pa/m 。

暖通工程师考试模拟试题

暖通工程师(注册)考试 模拟题 一、选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值

C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应( ) A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10.下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 11.关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。 A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 12.不是容积式换热器特点的是()。 A.传热系数高 B.传热系数低 C.需要较大的换热面积D.兼起储水箱作用 13.设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管()m。 A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45

暖通空调专业考试模拟题

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好 D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台

C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为 ()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述 中正确的是()。 A.整个网路的总阻力数不变 B.整个网路的总阻力数减少 C.整个网路的总阻力数增加 D.用户4、5流量增加 12、关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。 A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 温差修正系数是供暖房间与不供暖房间之间的 13、如下图所示,h1 =3.2m,h2 = h3 =3.0m,Q1 =700W,Q2 =600W,Q3 =800W,供回水 温度95/70℃,则流出第二层散热器管路的水温为()。 A.70℃ B.78.3℃ C.85.5℃

暖通工程师面试题目

暖通工程师面试试题 1. 简述空调系统的节能手段。(回答出5条以上) 答:①针对负荷分别选择主机功率,使机组始终处于最佳性能曲线段工作;②控制调整出水、送风温度,减少处理新风的能耗;③通过合理机器配比来节能(如一台大功率机器和两台小功率机器,需研究是开一台还是两台更节能);④过渡季节可合理利用新风;⑤合理控制调节水流量,使水泵处于最佳性能曲线运行;⑥可视情况加装变频装置,控制水泵运行;⑦通过风扇合理调控冷却塔水温;⑧机组、管道的保温需按规范制作,需定期维护检查,以减少沿途损耗;⑨机组末端表冷器定期检查清洗,以确保传热效率;⑩空调过滤网定期清理更换,以减小风机阻力。 2. 水冷机组空调主要由哪些主要部件组成? 答:①冷冻机(螺杆机、离心机、风冷热泵等);②循环泵;③传输管道(包括排气装置、计量表具等);④定压补水装置(稳压罐、定压泵);⑤末端空调箱或风机盘管(风机、过滤器、表冷器);⑥冷却塔 3. 简述一次回风和二次回风区别及各自优缺点。 答: 一次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经过表冷器冷却降湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间称为一次回风。一次回风设备简单,节省最初投资,但能耗相对较高。 二次回风:是指经过表冷器的处理后,把加热段的功能由二次回风(再与室内回风混合一次)来代替的系统。二次回风更加节能,但造价相对较高且控制精度要求较高。 4.简述空调四大件,并描述冷媒在制冷模式下各个部件中状态变化及工作原理。 答: 冷媒在蒸发器内蒸发吸热,带走介质内大量热量,并由常温常压液态转变为低温常压气态;然后进入压缩机由压缩机压缩,转变为高温高压液态冷媒;再进入冷凝器,在冷凝器中经过热交换降温,变为常温高压液态冷媒;再进入膨胀/节流阀,经过膨胀阀变为常温低压液态冷媒;再进入蒸发器,进行循环。 5.空调系统中最小新风量如何确定? 答:1.不小于人员卫生所需新风量; 2.补偿排风和保持室内正压所需风量; 3.不小于系统送风量的10%; 在以上三项中取较大值。

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

暖通专业试题库

暖通专业试题库 专业试题库 一、判断题 1、绝热过程的熵变一定为零(错) 2、不可逆热力循环中熵变大于零(错) 3、旋风除尘器的效率和阻力随风量的增加而增加(对) 4、防火排烟阀平时常开,70℃保持开启,280℃关闭(错)平时闭 5、可燃气体中甲类火线物质指的是气体的爆炸下限小于10%(对) 6、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等分隔设施时,并且裙房设有自动喷水灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积是5000m2(对) 7、氨吸收式制冷装臵中,氨作为吸收剂,水作为制冷剂(错) 8、线性控制系统区别于非线性控制系统的主要特点是满足叠加原理和齐次性(对) 9、当排烟风机及系统中设臵有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min(对) 10、一类建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500m2(错)1000 11、反馈控制的实质是一个按偏差控制的过程(对)

12、空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机。当采用水冷机组时,对冷却水系统冬季应采取防冻措施(对) 13、通信机房空调制冷设备的制冷能力,应留有15%-20%的余量(对) 14、电子计算机机房内的给排水管道应采用难燃烧材料保温(对) 15、积分控制过程的作用是及时的、快速的控制(错) 16、准静态过程一定是可逆过程(错) 17、可逆过程一定是准静态过程(对) 18、事故排风的排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区(对) 19、事故排风的排风口与机械送风系统的送风口的水平距离应不小于20m,当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口并不得小于6m(对) 20、事故排风的排风口可以布臵在人员经常停留或经常通行的地点(错) 21、可逆定压稳定流动过程中,系统的技术功为零(对) 22、加压送风管应避免穿越有火灾可能的区域,当建筑条件限制时穿越有火灾可能的区域的风管的耐火极限应不小于半小时(错)1h 23、排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风水平管全长应顺气流方向向下坡度敷设(错)

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

大工19春《暖通空调》在线作业31答案

大工19春《暖通空调》在线作业3-0001 试卷总分:100 得分:0 一、单选题(共5 道试题,共30 分) 1.供热管网阻抗与()无关。 A.流量 B.管径 C.管段长度 D.下供下回 正确答案:A 2.暖风机系统不适用于下哪种情况() A.工厂车间等需要迅速升高温度的厂房 B.对环境噪声有比较严格要求的房间 C.空间大允许循环使用室内空气的场馆 D.某些实行间歇采暖的非三班制生产车间 正确答案:C 3.异程式采暖系统的优点在于() A.异程式采暖系统的优点在于 B.节省管材 C.易于调节 D.防止近热远冷现象 正确答案:B 4.()出流速度高,射程远,适用于高大空间,如影剧院、体育场馆,火车站等。 A.散流器 B.喷射式送风口 C.百叶侧送风口 D.条形送风口 正确答案:B 5.热水采暖中,()系统排气比较困难。 A.上供上回 B.上供下回 C.下供上回 D.下供下回 正确答案:D 二、多选题(共5 道试题,共30 分)

1.对空气除湿的方法包括( ) A.冷却除湿 B.吸收式除湿 C.通风除湿 D.光照除湿 正确答案:ABC 2.火灾烟气的主要控制方法包括() A.灭火器 B.隔断或阻挡 C.疏导排烟 D.加压排烟 正确答案:ABCD 3.在不完全燃烧时,烟气是一种混合文物,包含( ) A.固体颗粒 B.液体颗粒 C.气体 D.声音 正确答案:ABC 4.暖通空调系统管道保温材料应具有哪些技术性能( ) A.导热性好 B.重量轻 C.有一定的机械强度 D.吸水性好 正确答案:BC 5.发生火灾时,引起烟气流动的因素包括( ) A.扩散 B.烟囱效应 C.浮力 D.热膨胀 正确答案:ABCD 三、判断题(共10 道试题,共40 分) 1.使用局部排风系统排除高温、高湿气体时,可与污染物排风合用排风系统,仅需附加防止结露和有排除凝结水的措施。 A.对

2015年暖通工程师考试模拟试题附带答案

1、冬季通风室外计算温度通常都()供暖室外计算温度。 A.不高于 B.高于 C.不低于 D.低于 2、以下哪个及膨胀水箱连接的管路要设阀门:()。 A.膨胀管 B.循环管 C.信号管 D.溢流管 3、供气的表压力高于()称为高压蒸汽供暖。 A.70kPa B.80kPa C.90kPa D.100kPa 4、以下()方式,可适当地降低运行时的动水压曲线。 A.高位水箱定压 B.补给水泵连续补水定压 C.补给水泵间歇补水定压

D.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式 5、蒸汽供热系统的凝结水回收系统,如果采用余压回水,则凝结水的流动形式为()。 A.单相凝水满管流 B.单相非满管流 C.两相流 D.以上三种均有可能 6、热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 7、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的()倍。 A.2~3 B.3~4 C.4~5 D.5~6 8、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过()m3。 A.1

B.2 C.4 D.5 9、自然循环的锅炉的水循环故障不包括哪项()。 A.循环的停滞和倒流 B.循环倍率过小 C.汽水分层 D.下降管带汽 10、锅炉的排污是要排除什么()。 A.给水中的盐分杂质 B.给水中的碱类物质 C.锅水中的水垢 D.锅水中的水渣和盐分 答案:BCADC ACDBD 1、有一通风系统在t = 20℃、P =1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg = 0.0021kmol/(m2?s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。 A.8.4×102

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分)1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系 统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在 焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变 再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿 图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时

暖通工程师笔试试题

暖通工程师笔试试题 一、选择题(每题2分, 共60分): 1.给水泵站水泵的选择应符合节能的要求,当供水量和水压变化较大时,宜选用叶片角度可调节的水泵、机组调速或( )等措施。 A.阀门调节 B.水泵并联运行 C.改变静扬程 D.更换叶轮 2.以下关系不能用来表示泵和风机的扬程、流量以及所需的功率等性能之间的关系的是( )。 A.泵或风机所提供的流量和扬程之间的关系 B.泵或风机所提供的流量和所需外加轴功率之间的关系 C.泵或风机所提供的流量与设备本身效率之间的关系 D.泵或风机所提供的流量与转速之间的关系 3.两台离心式水泵串联工作,串联泵的设计流量应是接近的,否则就不能保证两台泵在高效率下运行,有可能引起容量小的泵产生超负荷,容量大的泵( )。A.不能发挥作用 B.转速过低 C.流量过大 D.扬程太低 4.泵在闭合环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。

A.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 B.环路的流动阻力 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 5.从对离心泵特性曲线的理论分析中可以看出,每一台水泵都有它固定的特性曲线,这种特性曲线反映了该水泵本身的( )。 A.潜在工作能力 B.基本构造 C.基本特点 D.基本工作原理 6.泵在开式环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。 A.环路的流动阻力 B.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 7.水泵的调节阀通常安置在( )管,止回阀通常安置在( )管。 A.压出,吸入 B.吸入,吸入 C.压出,压出 D.吸入,压出

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题及答案

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题及答案选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接

2019年注册公用设备工程师(暖通空调)考试试卷专业知识部分13页word

2007年度全国注册公用设备工程师 (暖通空调) 执业资格考试试卷 专业知识 (上) (一)单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个符合题意) 1、为防止可燃粉尘、纤维与采暖散热器接触引起自燃,应控制热媒温度,下列哪一项是正 确的? (A)0.2Mpa蒸汽 (B)供回水温度95/70℃ (C)0.3Mpa蒸汽 (D) 供回水温度 130/70℃ 2、对住宅小区既有采暖系统节能改造的判定原则是下列哪一项? 1、围护结构的空气间层由“密闭”改为“通风”时,下列哪一项对冬夏季负荷有影响? (A)冬季采暖负荷和夏季供冷负荷均减少 (B)冬季采暖负荷和夏季供冷负荷均增加 (C)冬季采暖负荷增加,夏季供冷负荷减少 (D)冬季采暖负荷增加,夏季供冷负荷增 减不定 2、计算低温热水地板辐射采暖热负荷时,下列哪一项是错误的? (A)按正常热负荷乘以0.9~0.95或将室内计算温度取值降低2℃ (B)房间接触土壤设地板辐射采暖时,不计入地板热损失 (C)局部地面辐射采暖面积为房间总面积的70%时,需计入附加系数 (D)采用分户计量地板辐采暖时其负荷计算可不计算户与户之间的传热负荷 3、在机械循环双管上供下回式热水采暖系统的表述中,下列哪一项是正确的? (A)系统循环动力主要是重力作用力,此外,还包括水泵作用力 (B)系统的作用半径有限,一般总压力损失不得超过10kPa (C)由于水在各层散热器中冷却形成的重力作用力不同,一般会存在竖向失调 (D)即使没有良好的调节装置,也可以放心地用于三层以上建筑物

6、“同程式热水采暖系统比异程式热水采暖系统易于平衡”的说法,哪项是正确的? (A)只有干管阻力大时,方为正确 (B)只有支路阻力比较小时,方为正确 (C)因为同程式系统各并联环路段长度基本相等,因此说法正确 (D)只有支路阻力比较大时,方为正确 7、B 点为铸铁散热器,工作压力为600kPa ,循环水泵的扬程为28mH 2O ,锅炉阻力为8 mH 2O ,求由水泵出口至B 点的压力降至少约为下列哪一项时,才安全运行? 8、提高热水网路水力稳定性的主要方法,应为下列哪一项? (A)保证管网在并联节点处压降相等 (B)在各热用户入口处设置静态压差平衡阀 (C)相对增大网路干管压降或相对增大用户系统压降 (D)相对减少网路干管压降或相对增大用户系统压降 9、热力站内热交换器的设置,下列哪一项是错误的? (A)当一次热源稳定性差时,换热器的换热面积应乘以1.1~1.2的系数 (B)采用两台或两台以上换热器时,当其中一台停止运行时,其余换热器应满足70%系统负荷的需求 (C)换热器为汽-水加热时,当热负荷较小,可采用汽-水混合加热装置 (D)采用汽水换热器和热水换热器两级串联时,水-水换热器排出的凝结水温度不宜超过80℃ 10、排除有爆炸危险的气体、蒸汽和粉尘的局部排风系统,其风量应保证在正常运行和事故情况下,风管内这些物质浓度不大于下列哪一项数值? (A)爆炸下限的90% (B)爆炸下限的50% (A)70kPa B)80 kPa (C) 90kPa (D)100 kPa

暖通空调习题解答

第二章热负荷、冷负荷与湿负荷计算 2-1 夏季空调室外计算干球温度是如何确定的?夏季空调室外计算干球温度是如何确定的? 答:本部分在教材第9页 《规》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度; 夏季空调室外计算湿球温度取室外空气平均不保证50h的湿球温度(“不保证”系针对室外空气温度而言)。 这两个参数用于计算夏季新风冷负荷。 2-2 试计算市夏季空调室外计算逐时温度。 答:参见计算表格。 2-3 冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同? 答:参见教材第10页 不同,因为规对两者定义就是不同的。 《规》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度; 《规》规定采暖室外计算温度取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 从定义上可知同一地点的冬季空调室外计算温度要比采暖室外计算温度更低。 2-4 冬季通风室外计算温度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:见教材第10页 《规》规定冬季通风室外计算温度取累年最冷月平均温度。 冬季通风室外计算温度用于计算全面通风的进风热负荷。 2-5 夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:《规》规定夏季通风室外计算温度取历年最热月14时的月平均温度的平均值; 夏季通风室外相对湿度取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 这两个参数用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算; 当通风的进风需要冷却处理时,其进风冷负荷计算也采用这两个参数。 2-6 在确定室空气计算参数时,应注意什么? 答:见教材第10页 (1)建筑房间使用功能对舒适性的要求、工艺特定需求; (2)地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2-7 建筑物维护结构的耗热量包括哪些?如何计算? 答:《规》规定,维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。 见教材第13页 (1)维护结构的基本耗热量,即按照基本公式计算 (2)围护结构附加耗热量包括:朝向修正率、风力附加、高度附加等主要修正。 对于间歇供暖系统还要考虑间歇附加率。 2-8 在什么情况下对采暖室外温差不需要进行修正? 答:见教材第13页 当供暖房间并不直接接触室外大气时,围护结构的基本耗热量会因外传热温差的削弱而减少,为此引入了维护结构的温差修正系数,其大小取决于邻室非供暖房间或空间的保温性能和透气状况。若邻接房间或空间的保温性能差,易于室外空气流通,则该区域温度接近于室外气温,温差修正系数亦接近于1。 若已知冷测温度或用热平衡法能计算出冷侧温度时,可直接用冷侧温度带入,不再

2018年暖通工程师《专业知识》考试试题及答案

2018年注册暖通工程师《专业知识》考试试题及答案 1.有一台8缸压缩机,缸径D=100mm,活塞行程S=70mm,转速n=960r/min,运行工况为冷凝温度tk=30℃,蒸发温度t0=-15℃,按饱和循环工作,制冷剂为氨。则该制冷压缩机的容积效率约为( )。 A.0.53 B.0.63 C.0.73 D.0.83 2.有一台R717的8缸压缩机,缸径D=100mm,活塞行程S=70mm,转速n=960r/min,运行工况为冷凝温度tk=30℃,蒸发温度t0=-15℃,按理论循环计算。估算压缩机实际制冷量约为( )。 A.85kW B.98kW C.112kW D.125kW 3.某冷水机组冷却水系统管路沿程阻力50kPa,局部阻力150kPa,从冷却塔底部水面到喷淋器出口的高差为2m,冷却塔喷淋室的喷水压力100kPa,则设计选择冷却水泵的扬程应为( )。 A.30.2m B.35.2m C.38.4m D.41.4m 4.有一蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组,制冷量为1163kW,冷水出口温度7℃,冷却水入口温度32℃,加热用饱和蒸汽温度119.6℃,则该冷机加热蒸汽流量约为( )kg/s。 A.0.6 B.0.8 C.1.0 D.1.2 5.大气尘的粒径分布规律,在双对数坐标系中,最接近( )。 A.近似平行直线 B.正态分布曲线 C.一般曲线 D.折线 6.洁净厂房最大频率风向上侧有烟囱时,洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的( )。 A.10倍 B.12倍 C.1.2倍 D.1.5倍

7.空气洁净度所要控制的对象是( )。 A.空气中最大控制微粒直径 B.空气中的微粒数量 C.空气中最小控制微粒直径和微粒数量 D.空气中最小控制微粒直径 8.当洁净室采用非单向流时,其空气洁净度最高只能达到( )。 A.6级 B.5级 C.4级 D.7级 9.对洁净室而言,不同的气流流型适应不同的洁净级别,下列( )说法正确。 A.非单向流洁净室通常适用5级以下(GB50073-2001) B.单向流洁净室通常适用5级以上(GB50073-2001) C.辐流洁净室的适应洁净级别低于非单向流洁净 D.辐流洁净室的能耗高于单向流洁净室 10.洁净室的空气洁净度等级要求为1~4级时,可采用的气流流型为( )。 A.水平单向流 B.垂直单向流 C.非单向流 D.辐射流 11.洁净室内的新鲜空气量应保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于( )。 A.40m3/(h·人) B.30m3/(h·人) C.25m3/(h·人) D.35m3/(h·人) 12.净化空调系统的新风管段设置阀门的要求是( )。 A.不需设置电动密闭阀 B.设置电动阀 C.设置电动密闭阀或调节阀 D.设置电动密闭阀和调节阀 13.下列用于调节洁净室内的正压值的合适阀门是( )。

2012年注册设备师(暖通空调)考试真题-专业知识上

2012年度全国注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试试卷 专业知识 (上) 全国勘察设计注册工程师公用设备专业管理委员会命制人力资源和社会保障部人事考试中心印刷 二〇一二年九月

应考人员注意事项 1、本试卷科目代码为“1”,考生务必将此代码填涂在 答题卡“科目代码”相应的栏目内,否则,无法评分。 2、书写用笔:黑色或蓝色墨水的钢笔、签字笔、圆珠 笔;填涂答题卡用笔:黑色2B铅笔。 3、须用书写用笔将工作单位、姓名、准考证号填写在 答题卡和试卷相应的栏目内。 4、本试卷由70题组成,1-40题为单项选择题,41-70 题为多项选择题,满分100分。 5、考生在作答时,必须按题号在答题卡上将相应试题 所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。 6、在答题卡上书写与题意无关的语言,或在答题卡上 作标记的,均按违纪试卷处理。 7、考试结束时,由监考人员当面将试卷、答题卡一并 收回。 8、草稿纸由各地统一配发,考后收回。

一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个符合题意) 1、某五层楼的小区会所,采用散热器热水供暖系统,以整栋楼为热计量单位。比较合理的供暖系统形式应是下列何项? (A)双管上供下回系统(B)单管上供下回系统 (C)单管下供上回跨越式系统(D)单管水平跨越式系统 2、散热器供暖系统的整个供暖期运行中,能够实现运行节能的主要措施是哪项? (A)外网进行量调节 (B)外网进行质调节 (C)供暖系统的热计量装置 (D)系统中设置平衡阀 3、下列对围护结构(屋顶、墙)冬季供暖基本耗热量的朝向修正的论述中,哪一项是正确的? (A)北向外墙朝向附加率为0~10% (B)南向外墙朝向附加率为0 (C)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外平均风速 (D)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外最多频率风向 4、某工业厂房的高度为15m,计算的冬季供暖围护结构总耗热量为1500kW,外窗的传热系数为3.5W/(m2·K),冷风渗透耗热量应是下列何项? (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW 5、纸张的生产过程是:平铺在毛毯上的纸浆,经过抄纸机烘箱的脱水、烘干、最后制取纸张成品。烘箱采用的是热风干燥,热风的热源为0.2MPa的蒸汽,蒸汽用1500kg/h,用后的蒸汽凝结水需回收。试问该情况下疏水器的选择倍率应是何项? (A)2倍(B)3倍(C)4倍(D)5倍 6、下列对热量表的设计选型要求中,哪项规定是正确的? (A)按所在管道的公称直径选型 (B)按设计流量选型 (C)按设计流量的80%选型 (D)按设计流量的50%选型 7、某九层住宅楼设计分户热计量热水集中供暖系统,正确的做法应是何项? (A)为保证户内双管系统的流量,热力入口设置自力式压差控制阀 (B)为延长热计量表使用寿命,将户用热计量表安装在回水管上