龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ae2143308.html,
一种500kV变电站HGIS配电装置的优化布置方式研究
作者:张璐李海滨
来源:《科技资讯》2016年第13期
摘要:为了缩减500kV变电站配电装置的尺寸,本文提出了一种500kV变电站HGIS配电装置的优化布置方式。该布置方式与通用设计500-B-5方案布置方式相比,纵向尺寸减少了22.3%。另外,该优化方案还具备便于施工安装和运行检修、出线和扩建灵活、节省投资等优势。
关键词:变电站;复合组合电器(HGIS);配电装置;布置方式
中图分类号:TM76?文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2016)05(a)-0000-00
一、引言
配电装置是变电站的重要组成部分,它是用来接受和分配电能的电工建筑物,主要包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等设备。复合组合电器(hybrid gas insulated switchgear,HGIS),是由金属外壳密封,把上述设备分相组合一体的新型户外组合电器[1-6]。500kV变电站采用复合组合电器,可以节约土地、减少设备安装维护的成本、提高变电站可靠性和智能化水平。本文研究了一种500kV变电站HGIS配电装置的优化布置方式,并通过出线、扩建的灵活性分析和技术经济分析验证了其可行性。
二、500kV配电装置尺寸优化
本文以某500kV变电站工程为依托,进行HGIS配电装置布置优化。该工程远期出线8回,4台变压器,采用一台半断路器接线;本期出线2回,2台变压器,采用四角形接线。工程设计参照国家电网公司输变电工程通用设计(2011年版)500-B-5方案[4]。
1.500kV配电装置布置方式的比较
(1)“一字型”布置
以主变运输道路中心线至出线侧围墙中心线的距离作为配电装置纵向尺寸,“一字型”布置方式的纵向尺寸为30.5+30.5+6+9=76m。采用“一次设备本体+传感器+智能组件”的形式,常规互感器与HGIS设备一体化设计、一体化安装,采用进出线直接上引方式,纵向尺寸可以优化至28.5+28.5+6+9=72m。
(2)“C型”布置