文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时供水计算

施工临时供水计算

施工临时供水计算
施工临时供水计算

施工临时供水计算:

现场施工用水量q1(以主体结构计):

s L K t T N Q K q /6.33600

85.130020015.136008211111=????=????=∑ 式中K1=1.15,K2=1.5,N1=300L/m 3,Q1 =200m 3/台班

2、施工机械用水量q2

11.03600

8230051.136********=????=??=∑K N Q K q 式中K1=1.1,K3=2,,Q(台数)=5,N2(台额定用水量)=300

3、施工现场生活用水q3(以主体阶段为主)

s L t K N P q /34.03600

85.13.1254500360084313=????=????= 式中P1=450人,N3=25L/人·日

4、消防用水量q4:q4=10L/s

总用水量Q :

q1+q2+q3

管径D 的计算:)(071.01000

5.214.310410004m V Q D =???=??=π 现场选用Фl00钢管做为临时供水管,可满足施工使用要求。 施工时在主楼南侧、北侧⑧--⑨间设置Ф50钢管做为临时供水管.可满足楼层用水要求。为满足使用要求,现场设一台扬程为150米高的高压加压水泵,另设一台备用,同时设置容量为60m 3的水池一座以便供水。

二、施工用电:

根据现场周围的电源情况,施工用电电源由东北角的高压线引入,采用埋地电缆引至东北角变电室。施工用电从变电室通过埋地电缆接

至各施工区域内的二级配电箱内。

埋地电缆埋置深度不小于300mm且须用钢管做套管,以免施工中损伤电缆,发生安全事故。本工程采用三相五线制进行配电,并严格按照三级配电二级保护的方式进行设置。

用电量计算:由于结构施工阶段大型机械使用集中,为确保主体施工阶段大体积砼施工的连续性,不出现施工缝,故按地下室浇筑砼时机械用电进行计算,计算如下:

双笼电梯一台: 44KW

F023B塔吊一台: 75KW

砼输送泵二台: 55+55=110KW

振动器十台: 10×1.1=11KW

钢筋机械四台: 9+18+12=392KW

木工机械三台: 7.5+4+4=15.5KW

水泵十三台: 22+2 2×10=44KW

pl=44+75+110+11+39+15.5+44=338.5KW

电焊机: P2= 60×3+2×100=380KVA

根据现场用电器的数量确定: K1=0.6 k2=0.6 cos Ф=0.7

KW

P K

P P

68

.

548

74

.

523

380

6.0

75

.0

5.

338

6.0

1.1

05

.1

2

2

cos 1

1.1

05

.1

-

-

=

?

?

?

?

?

?

+

?

?

-

-

=

?

?

?

?

?

+

Φ

?

-

-

=

照明用电:现场照明用电按动力用电的10%考虑 P=10%P=54.7KW

现场总用电量为∑P=P+P1=548.68+54.7=603.38(KVA)根据现场已提供500KVA电源,需进行增容才可满足施工需要(需配置650KVA);如增容不可能,砼施工时,仅考虑进行钢筋的制作。为防止意外停电事故的发生而影响砼浇灌的连续性,现场配备一台200KVA发电机。

施工临时用水计算计算书

施工临时用水计算计算书 一、工程概况 滨河新城教育中心工程;工程建设地点:江苏省淮安市涟水县机场路与郑梁梅路交叉口东北角处;属于框架于结构;地上1~6层;图书馆地下1层;总建筑面积:135570平方米;总工期:730天。 本工程由涟水县教育局投资建设,南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计,涟水县建筑设计院有限公司及淮安东大勘测设计有限公司地质勘察,南通正元工程项目管理有限公司监理,深圳中海建筑有限公司组织施工;由刘国辉担任项目经理,宋增坤担任技术负责人。 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 本工程根据建设单位交底,现场共设5个进水口,每个进水口,管径不小于200mm,分别设置在高中部、初中部、党校、图书馆以及小学部,为了减少给水管过长及交叉施工影响,故工程取水接入点分设在高中、初中、图书馆及小学四个。 二、工程管道选用 1、用水量计算: 工地施工工程用水量可按下式计算: q1 = K1·ΣQ1·N1·K2/(T1·b·8·3600) 其中 q1──施工工程用水量 (L/s); K1──未预见的施工用水系数,取1.05; Q1──年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表; N1──施工用水定额,取值如下表; T1──年(季)度有效工作日(d),取300天; b ──每天工作班数(班),取6; K2──用水不均匀系数,取1.5。 工程施工用水定额列表如下: -------------------------------------------------------------

工程项目临时供电、供水、通讯及消防措施示范文本

工程项目临时供电、供水、通讯及消防措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程项目临时供电、供水、通讯及消防 措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 临时供电 由混凝土指定电源接入点接至施工现场,设置一台 500 kVA 的变压器,作为施工电源,地下直径线预埋段段 施工用电由行包房现场引入,架设500m 的输电线路送至 地下直径线预埋段段现场的配电室。 按国家及北京市对建筑行业临时用电的要求,采用三 相五线制供电,按三级用电两级保护配电,即配电室为总 配电箱,工地各施工地点设多处分配电箱,各作业面和机 械机具处设置末端配电箱,动力用电采用橡胶五芯软电 缆,照明用电采用软芯电缆架设,动力线长度700m,照明 线长度400m。

2 临时供水 由混凝土指定的用水管接入点,接入施工用水,场内分别采用DN80 及DN50的供水管引至各用水地点,水管路及用水设施符合国家及北京市有关安装使用维修的规定,地下行包房场地供水线路600m,直径线预埋段段供水线路200m。 3 现场通讯 主要管理人员配备移动电话,施工现场办公室安装与电脑联网的电话两台(其中一台供驻地监理工程师使用),以便承包商对外联络及混凝土进行网络化管理。 施工现场配对讲机数部,供项目负责人及各作业班组联络使用。 4 现场消防 健全消防组织机构,配备足够消防器材,并派专人值班检查。加强消防知识的宣传和对现场易燃易爆物品的管

施工临时用水量管径计算方法

施工临时用水量及管径计算方法 1、假定背景 某工程,建筑面积为18133㎡,占地面积为4600㎡。地下一层,地上9层。筏形基础,现浇混凝土框架剪力墙结构,填充墙空心砌块隔墙;生活区与现场一墙之隔,建筑面积750㎡,常住工人330名。水源从现场南侧引入,要求保证施工生产,生活及消防用水。

2、问题 ⑴ 当施工用水系数15.12=K ,年混凝土浇筑量 11743m 3,施工用水定额2400L/ m 3 ,年持续有效工作日为150d ,两班作业,用水不均衡系数5.12 =K 。要求计算现场施工用水? S L K t T N Q K q /626.53600 85.1215024001174315.136008211111=?????=???=

⑵ 施工机械主要是混凝土搅拌机,共4台,包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等,用水定额平均台/3002L N =。未预计用水系数15.11=K ,施工不均衡系数0.23=K ,求施工机械用水量? s L K N Q K q /0958.03600 80.2300415.136********=????=?=∑

⑶ 假定现场生活高峰人数,P 人3501 =施工现场生活用水定额,L N 班/403=施工现场生活用水不均衡系数,。K 514=每天用水2个班,要求计算施工现场生活用水量? s L t K N P q /365.03600 825.140350360084313=????=????=

⑷ 假定生活区常住工人平均每人每天消耗水量为L N 1204=,生活区用水不均衡系数K 5按2.5计取;计算生活区生活用水量? s L K N p q /15.13600245 .21203303600245 424=???=???=

临时用水计算书

施工临时用水计算书计算依据: 1、《建筑施工计算手册》江正荣编著 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。 生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。 生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 一、工程用水量计算: 工地施工工程用水量可按下式计算: q1=K1·ΣQ1·N1·K2/(T1·b·8·3600) 其中q1── 施工工程用水量(L/s); K1── 未预见的施工用水系数,取1.1; Q1── 年(季)度工程量(以实物计量单位表示),取值如下表; N1── 施工用水定额,取值如下表; T1── 年(季)度有效工作日(d),取228天; b ── 每天工作班数(班),取2; K2── 用水不均匀系数,取1.4。 工程施工用水定额列表如下: 经过计算得到q1 =1.1×10485650×1.4/(228×2×8×3600)=1.23L/S。二、机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式: q2=K1·ΣQ2·N2·K3/(8·3600)

其中q2── 施工机械用水量(L/s); K1── 未预见的施工用水系数,取1.05; Q2── 同一种机械台数(台),取值如下表; N2── 施工机械台班用水定额,取值如下表; K3── 施工机械用水不均匀系数,取2。 施工机械用水定额列表如下: 2 三、工地生活用水量计算: 施工工地用水量计算公式: q3=P1·N3·K4/(b·8·3600) 其中q3── 施工工地生活用水量(L/s); P1── 施工现场高峰期生活人数,取500人; N3── 施工工地生活用水定额,取值如下表; K4── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.3; b ── 每天工作班数(班),取1。 施工工地用水定额列表如下: 3 四、生活区用水量计算: 生活区生活用水量计算公式: q4=P2·K4·N5/(24·3600) 其中q4── 生活区生活用水量(L/s);

临时用水电施工方案

临时用电用水施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。 根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量 493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 、负荷计算表

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) P e P 大 (K i + K 2 + K 3S e ) COS cos 357 .4 220 X- + 0.3 X 135 ) 0.7=448 .5KVA 为了简化计算照明用电取施工用电10%,贝心 S j =1.1 448.5=493KVA 三、 电流计算 P W00 493 X 1000 I j = ---------------- = --------------------- = 749A (总开关选 800A ) 疗 U 1.732 X 380 四、 导线选择 采用2 (BV-3 X 120+1 X 70 )架空敷设。 五、 安全用电技术措施 1、 工地配电必须按TN-S 系统设置保护接零系统,实行三相五 线制, 杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线 PE 必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。 2、 设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求: (1) 配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便 于操 作。 (2) 由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路, 采用BV 铜芯导线 架空 或套钢管埋地敷设。 (3) 引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC 塑料管引上, 不准沿脚手架敷设 3 、用电设备与开关箱间距不大于 3M ,与配电箱间距不大于 S j =1.10 S j =1.10 (0.4 X -------- + 0.65 0.7

现场临时用水计算(精)

二、现场临时用水布置 1、现场施工用水计算:(按最大用水情况计算) 1.1现场施工用水q1 以高峰期间连续施工砼、搅拌砂浆及砌砖时的用量为最大。 q1=k1*Σ(Q1*N1* k2/(8×3600 q1:现场施工用水量(L/s) k1:未预计的施工用水系数为1.15 k2:用水不均衡系数,取1.5 Q1:砌砖日工程量,砌砖60m3/天;养护砼100 m3/天。 N1:搅拌1m3砂浆及砌体时的耗水量:250L/m3(包括养护砖、冲洗用水量等;养护砼的耗水量:300L/m3,现场可再设置蓄水池以备用。 q1=1.15×[(60×250+100×300×1.5]/(8×3600=2.70L/s 1.2施工现场生活用水 以现场施工高峰人数时用量为最大。 q2=(P1*N2*k3/(T*8×3600 q2:施工现场生活用水量(L/s) P1:现场施工高峰人数(450人) N2:施工现场生活用水定额(30L/人·班) K3:用水不均衡系数,取1.4 T:每天工作班数(班) q2=450×30×2×1.4/(2×8×3600)=0.66L/s 1.3生活区生活用水

q3=(P2*N3*k4/(24×3600 q3:生活区生活用水量(L/s) P2:生活区居住高峰人数(450人) N3:生活区昼夜全部生活用水定额(100L/人) K4:用水不均衡系数,取2.0 q3=450×100×2.0/(24×3600)=1.04L/s 1.4施工机械用水 考虑对焊机的耗用水量 q4=k1*Σ(Q2*N4*k5/(8×3600 q3:机械用水量(L/s) k1:未预计的施工用水系数为1.1 Q2:同一种机械台数(台) N4:施工机械台班用水定额(300台·h) K5:用水不均衡系数,取2.0 q4=1.1×2×2400×4/(8×3600)=0.38L/s 1.5消防用水q5 根据现场实际情况,消防用水确定为10L/S。 1.6现场施工用水总量 q1+q2+q3+q4=2.70+0.66+1.04+0.38<q5=10 L/S 取Q总= q5×(1+0.1)=11.0L/S D=(4Q/π*V*10001/2=(4×11.0/3.14×2.5×1000 1/2=0.079m

临时供水供电施工方案

临时供电、供水施工方案 一、编制依据 1、监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001); 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 1、工程名称:监利县实验高中易地建设项目工程 2、建设单位:湖北同启置业有限公司 3、设计单位:武汉华中科大建筑研究院 4、监理单位:湖北公力工程咨询有限公司 5、地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、施工单位:中部建设武汉有限公司 7、建设地点:监利县容城镇 8、耐火等级:一级 9、安全等级:二级,设计使用年限50年 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达300人。 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: (1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。养护用水300L/M3由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。现场共计砌体1305立方米,计划45天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用水计算方案,完整版,可够参考

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章现场临时用水布置原则 (2) 第三章施工准备 (2) 第一节材料准备 (2) 第二节作业条件 (2) 第四章施工部署 (2) 第五章用水量计算 (3) 第六章现场临时管道布置设计 (3) 第七章临水系统维护 (4) 第八章排水 (4)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 1施工组织设计 《工程1施工组织设计》 2计算软件及版本 广联达施工安全设施计算软件 3工程图纸 图纸名称编号出图日期 工程1结构施工图 工程1建筑施工图 4施工规范及规程 类别名称编号 国家及行业 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008 其它《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号5其他 《建筑施工手册》第五版 《建筑施工计算手册》江正荣主编 第二节工程概况 1工程概况 序号项目内容

1 工程名称工程1 2 工程地点北京北京 3 施工单位 4 建设单位 5 监理单位 6 建筑概况建筑功能建筑面积建筑高度建筑层数建筑层高 7 结构概况基础结构形式 主体结构形式剪力墙屋盖结构形式 第二章现场临时用水布置原则 1.根据本工程施工现场的特点,施工现场临时给、排、雨水管网考虑沿基坑边布置,干线明敷,支路埋地暗敷设。冬季气温低再按规范要求采取相应的保温措施。 2.现场临时用水的水源均引自1#大门处市政管网的水源,在建筑物的西南角设消防水池和消防加压泵,一旦发生火灾,消防泵立即启动,提供消防所需压力。 3.现场污水系统临时排水,经过现场的沉淀池后,采用DN150的UPVC排水塑料管管道排入市政污水管网。 4.现场雨水管网设雨水集水井,外加雨水篦子,沿现场护坡三面设置,道路均采用明排水沟排入市政雨水管网。 第三章施工准备 第一节材料准备 1.材料应具有出厂合格证,达到国家有关质量标准。 2.材料采用PVC管材,应使用新管材。 3.阀门必须逐个进行严密性试验,保证阀门能够灵活开启和关闭。 4.消火栓应采用消防局认可的产品。

施工现场临时用水计算

施工现场临时用水计算 1.施工用水 按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量 砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班 混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方 Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200)/8*3600 =18.3L/S (本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算) 2.机械用水量 Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上 Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算

N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班 一台锅炉8小时用水量取1000L/抬小时 Q2=1.15*(300*8*5+20*5+1000*8)*1.5/8*3600 =0.56L/S (本工程按五台对焊机同时使用、五个木工房同时工作计算) 3.生活用水量 Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S (本工程施工现场高峰期按1500人考虑) 4.消防用水量Q4 根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S

施工现场临时用水计算方法(精)

6、总用水量计算书 6.1.施工用水按高峰期最大日施工用水量计算:Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取 1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班)N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量每立方砂浆用水量取400L/立方

每立方砖砌体用水量取100L/立方每立方混凝土养护用水量取200L/立方Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200/8*3600 =18.3L/S (本工程按两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算6.2.机械用水量Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班计算N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班

Q2=1.15*(300*8*5+20*1.5/8*3600 =0.71L/S (本工程按五台对焊机同时使用、1个木工房同时工作计算6.3.生活用水量Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取 1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天Q3为高峰期施工现场最多人数Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S

(本工程施工现场高峰期按200人考虑)6.4.消防用水量Q4 根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S 故本工程施工用水量应取Q4=25L/S 所以, 所需管径D= √4*Q4./ 3.14*V*1000= √4*25./ 3.14*2*1000=0.126 取 D=100mm 施工临水总量计算1 计算公式:

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用水计算实例

施工现场临时用水计算实例 拟建小区15层6幢(68558平方),18层5幢(58614平方),同时施工1.施工用水 按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量 砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班 混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方 Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200)/8*3600 =18.3L/S (本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算) 2.机械用水量 Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上 Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算

N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班 一台锅炉8小时用水量取1000L/抬小时 Q2=1.15*(300*8*5+20*5+1000*8)*1.5/8*3600 =0.56L/S (本工程按五台对焊机同时使用、五个木工房同时工作计算) 3.生活用水量 Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S (本工程施工现场高峰期按15000人考虑) 4.消防用水量Q4 根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

工程临时用水施工方案..

工程临时用水施工方案..

无锡金鑫商业广场工程临时用水施工方案 江苏南通二建集团有限公司二〇一五年十月

目录 第一章工程概况和编制依据 0 第一节工程概况 0 第二节编制依据 0 第二章临时用水量计算 (1) 第一节临时用水量计算依据 (1) 第二节临时用水量计算 (1) 第三节水泵和储水罐的选择 (4) 第三章施工临时用水设置方案 (5) 第一节临时用水原则 (5) 第二节临时给水方案 (5) 第三节临时排水方案 (8) 第四章工艺流程及施工要求 (9) 第一节工艺流程 (9) 第二节施工要求 (9) 第五章临时用水维护与管理 (11) 第六章消防管理技术措施和应急救援 (12) 第一节消防管理措施 (12) 第二节不同施工阶段的防火要点 (13) 第三节现场发生火灾时应急救援技术措 施 (14)

第一章工程概况和编制依据 第一节工程概况 1.1 工程名称:无锡金鑫商业广场项目 1.2 工程地点:无锡新区长江路泰山路 1.3 工程规模:本工程建筑面积47972平方米,其中地下室11567平方米。地下室一层,局部二层,A、B、C栋5层,D栋13层,多层商业,高层商业办公。 1.4 建设单位:无锡宁鑫置业发展有限公司 1.5 设计单位:南京华东建筑工程设计有限公司 1.6 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 1.7 监理单位:江苏省建院建设监理有限公司 1.8 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 1.9 本工程结构安全等级为二级,耐火等级一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为五十年。 1.10 项目承包范围:金鑫商业广场项目(A\B栋、C\D栋)基坑围护、桩基、土建、水电安装等工程总承包。 1.11 施工合同对项目施工的重点要求: 1.11.1 质量标准:合格。 1.11.2 安全管理标准:达到无锡市文明工地标准。 1.11.3 合同工期:开工日期为2015年11月18日(暂定,具体以书面的开工通知为准);竣工日期为2017年1月20日。合同工期总日历天数为447天。 第二节编制依据 2.1《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.2《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 2.3《施工临时用水设计规范》 2.4 施工图纸 2.5 施工现场临时用水平面布置图

临时用水用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、临时用电施工部署 (1) 四、施工临时用电总负荷计算及导线截面积的选择 (2) 五、施工临时总用水量计算及管径选择 (4) 六、现场平面设计、布置及线路走向 (7) 七、总配电箱配置要求 (8) 八、分配电箱、开关箱配置要求 (8) 九、接地与防雷 (8) 十、用电技术措施和电气防火措施 (9) 十一、安全用电维护与检查制度 (10) 十二、安全用电注意事项 (12) 十三、触电急救 (13) 十四、事故应急预案 (14) 十五、水、电节能措施 (15)

一、编制依据 1、根据“盈润国际花园工程”的工程图纸及说明。 2、工程施工合同。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002 &《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8、本工程施工组织设计及现场实际情况 二、工程概况 盈润国际花园(2栋、3栋)工程内容包括2栋和3栋,总建筑面积为40382讥2栋住宅区为五至二十四层,层高3.0m,建筑总高度80m 3栋首层为停车场和商铺,首层层高5.8m,住宅区为二至二十九层,层高3.0m,建筑总高89.80m。工程造价为58180728.79元,总计划施工工期450天。 工程位于惠州市惠阳区淡水镇,由惠州市盈润房地产开发有限公司投资兴建,地质由地矿赣西地质工程勘察院勘探,广东远顺建筑设计有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,惠阳建筑工程总公司施工。 三、临时用电施工部署 1、方案设计说明 按供电可靠性要求,本现场施工采用TN-S供电系统,电源直接采用市政供电电网,现场设置总配电箱,若干分配电箱,至V开关箱,再到用电设备的供电形式。见三级配电系统结构示意图。 现场施工用电设备台数很多,设备之间容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数法计算,需用系数为估计值。 通过正确的计算,合理分配负荷,使三相均衡。 深入负荷中心,根据供电负荷容量及分布情况,使配电箱尽量靠近负荷中心。 在380/220V低压架空线路设计中,除按常规选择导线截面外,当负荷较大时应考 虑选择节能截面。合理进行补偿,提高功率因数 2、根据施工用电要求,设置总配电箱、分配箱Z1?Z4及设备用电开关箱,分配电箱用BVV电线与总配电箱接通,分配电箱电缆和开关箱接通。 3、接驳用电设备动力配电箱及照明配电箱,实现一机一闸一漏一箱,供电线路采用TN-S三相五线制式接法。 4、现场配电房附近配备一台120KVA发电机以备停电使用。

工程施工临时用水用电施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、N1线路用电计算 (4) 1、施工机具 (4) 2、供电系统设置 (5) 3、确定用电负荷: (5) 4、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (6) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (10) 6、临时供电施工图 (10) 四、N2线路用电计算 (12) 1、施工机具 (12) 2、供电系统设置 (13) 3、确定用电负荷: (14) 4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (18) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (41) 6、绘制临时供电施工图 (42) 五、N3线路用电计算 (54) 1、施工机具 (54) 2、供电系统设置 (55) 3、确定用电负荷: (56) 4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (59) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (77) 6、绘制临时供电施工图 (78) 六、施工临时用水计算书 (88) 1、工程用水量计算: (88) 2、机械用水量计算: (89) 3、工地生活用水量计算: (90) 4、生活区用水量计算: (90) 5、消防用水量计算: (90) 6、施工工地总用水量计算: (90) 7、供水管径计算: (90) 七、安全用电技术措施 (91) 1、安全用电技术措施 (91) 2、安全用电组织措施 (96) 八、安全用电防火措施 (101) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (101) 2、预防电气火灾的措施 (102) 九、防雷装置设计 (103)

十、接地装置设计 (104) 十一、附图 (105)

现场临时用水计算(精)

现场临时用水计算(精) 二、现场临时用水布置 1、现场施工用水计算:(按最大用水情况计算)1、1现场施工用水q1以高峰期间连续施工砼、搅拌砂浆及砌砖时的用量为最大。q1=k1*Σ(Q1*N1* k2/(83600q1:现场施工用水量(L/s) k1:未预计的施工用水系数为1、15k2:用水不均衡系数,取1、5Q1:砌砖日工程量,砌砖60m3/天;养护砼100 m3/天。N1:搅拌1m3砂浆及砌体时的耗水量:250L/m3(包括养护砖、冲洗用水量等;养护砼的耗水量:300L/m3,现场可再设置蓄水池以备用。q1=1、15[(60250+1003001、5]/(83600=2、70L/s1、2施工现场生活用水以现场施工高峰人数时用量为最大。 q2=(P1*N2*k3/(T*83600q2:施工现场生活用水量(L/s)P1:现场施工高峰人数(450人)N2:施工现场生活用水定额(30L/人班)K3:用水不均衡系数,取1、4T:每天工作班数(班) q2=45030 21、4/(283600)=0、66L/s1、3生活区生活用水 q3=(P2*N3*k4/(243600q3:生活区生活用水量(L/s)P2:生活区居住高峰人数(450人)N3:生活区昼夜全部生活用水定额 (100L/人)K4:用水不均衡系数,取2、0q3=4501002、0/(243600)=1、04L/s1、4施工机械用水考虑对焊机的耗用水量 q4=k1*Σ(Q2*N4*k5/(83600q3:机械用水量(L/s)k1:未预计的

施工用水系数为1、1Q2:同一种机械台数(台)N4:施工机械台班用水定额(300台h)K5:用水不均衡系数,取2、0q4=1、1224004/(83600)=0、38L/s1、5消防用水q5根据现场实际情况,消防用水确定为10L/S。1、6现场施工用水总量 q1+q2+q3+q4=2、70+0、66+1、04+0、38<q5=10 L/S取Q总= q5(1+0、1)= 11、0L/SD=(4Q/π*V*10001/2=(4 11、0/3、1 42、510001/2=0、079m经以上计算,需DN80的管径水源才能满足施工需求。业主已提供DN200管径的水源,能完全满足施工需要。 2、消火栓给水系统消防水管一律使用Ф75管,室外消火栓给水管道沿道路埋设,沿建筑物布置成环状,每间隔50M设一只消防笼头,配备100m消防软管,消防水流量最小应达到900升/分钟。 3、生产、生活给水系统根据业主提供的位于基坑西南角的水源,从市政管道引出一根Ф80管沿道路沿建筑物周边一圈环通,主楼连通主管采用Ф50管,生活区生活及消防用水Ф50管用水管道,施工现场各用水点预留施工生产用水甩口。施工用水严禁使用消防水源。所有水管均沿围墙或路下敷设,穿越重载车处作加固处理。

案例内容施工临时用水量及管径计算方法

不记得页码: 施工机械用水量 3600 83221?? ?=∑K N Q K q (5-7) 麻烦核实一下施工机械用水量公式5-7 q 缺少下角标2,正确应为q 2: 3600 832212?? ?=∑K N Q K q (5-7) 页码:154 原文字: 工地上采用这种布置方式。 7.工地临时供电系统的布置 建议修改文字: 插入案例5-1 工地上采用这种布置方式。 案例5-1 案例5-1 某工程,建筑面积为18133m 2,占地面积为4600m 2。地下一层,地上9层。筏形基础,现浇混凝土框架剪力墙结构,填充墙空心砌块隔墙;生活区与现场一墙之隔,建筑面积750m 2,常住工人330名。水源从现场南侧引入,要求保证施工生产,生活及消防用水。 问题: (1)当施工用水系数K 1=1.15,年混凝土浇筑量11743m 3,施工用水定额2400L/m 3,年持续有效工作日为150d ,两班作业,用水不均衡系数K 2=1.5。要求计算现场施工用水? (2)施工机械主要是混凝土搅拌机,共4台,包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等,用水定额平均N 2=300L/台。未预计用水系数K 1=1.15,施工不均衡系数K 3=2.0,求施工机械用水量? (3)假定现场生活高峰人数P 1=350人,施工现场生活用水定额N 3=40L/班,施工现场生活用水不均衡系数K 4=1.5,每天用水2个班,要求计算施工现场生活用水量? (4)假定生活区常住工人平均每人每天消耗水量为N 4=120L ,生活区用水不均衡系数K 5按2.5计取;计算生活区生活用水量? (5)请根据现场占地面积设定消防用水量? (6)计算总用水量?

施工临时用水量及管径计算方法

- - - 施工临时用水量及管径计算方法 1、假定背景 某工程,建筑面积为18133㎡,占地面积为4600㎡。地下一层,地上9层。筏形基础,现浇混凝土框架剪力墙结构,填充墙空心砌块隔- - 总结资料

- - - - - 总结资料 墙;生活区与现场一墙之隔,建筑面积750㎡,常住工人330名。水源从现场南侧引入,要求保证施工生产,生活及消防用水。 2、问题 ⑴ 当施工用水系数15.12 K ,年混凝土浇筑量11743m 3,施工用水定额2400L/ m 3 ,年持续

- - - - - 总结资料 有效工作日为150d ,两班作业,用水不均衡系数5.12=K 。要求计算现场施工用水? S L K t T N Q K q /626.53600 85.1215024001174315.136008211111=?????=???= ⑵ 施工机械主要是混凝土搅拌机,共4台,包括混凝土输送泵的清洗用水、进

- - - - - 总结资料 出施工现场运输车辆冲洗等,用水定额平均台/3002L N =。未预计用水系数15.11=K ,施工不均衡系数0.23=K ,求施工机械用水量? s L K N Q K q /0958.03600 80.2300415.136********=????=?=∑ ⑶ 假定现场生活高峰人数,P 人3501 =施工

- - - - - 总结资料 现场生活用水定额,L N 班/403=施工现场生活用水不均衡系数,。K 514=每天用水2个班,要求计算施工现场生活用水量? s L t K N P q /365.03600 825.140350360084313=????=????= ⑷ 假定生活区常住工人平均每人每

相关文档
相关文档 最新文档