文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV间隔工程施工“三措一案”知识讲解

10kV间隔工程施工“三措一案”知识讲解

10kV间隔工程施工“三措一案”知识讲解
10kV间隔工程施工“三措一案”知识讲解

第一章工程概况规模

一、工程概况:

本工程*******间隔扩建工程。需在***新建10kV出线间隔一回。将在10kV配电室安装KYN44-12金属铠装中置式开关柜一台。

工作计划时间为**年*月*日至**年*月*日。此次报审的主要工作量:电气一次设备安装及调试。

二、工程扩建内容:

根据本工程设计图纸,本期扩建10kV间隔一回,断路器采用VB5(ZN21B)真空断路器,额定电流为1250A额定短路开断电流为31.5kA,出线方式采用电缆出线,电缆型号为(YJV22-10-3X400)长度为194米。

三、电气部分:

10kV配电室电气一次设备:真空断路器调试,电流互感器(户内、干式)安装调试,出线电缆(YJV22-10-3*400)安装敷设及电缆头制作及高压试验。

四、工程扩建危险点

本次工作在带电运行的10kV配电室内进行,施工期间要保持与运行设备的安全距离,严禁施工现场混乱造成电网停电事故,为确保电网风险预控措施的有效落实及扩建工程的安全顺利完成,特制定本次扩建工程停电工作的“三措一案”。具体现场施工危险点及预控措施见附页。

第二章:施工组织措施

1. 计划申请施工时间

10kV扩建工程工作时间:**年*月*日至**年*月**日。我施工人员首先进行开关柜安装、就位。

2. 组织机构及职责分工

项目经理:**

职责

全面领导和负责此项施工,认真组织各方人员施工安全措施和技术措施。第一安全责任人,主要领导和负责本项工程的施工安全及质量工作,编制符合工程项目实际的《三项措施及施工方案》,制定施工过程中的安全、质量、进度等相关的实施计划,监督检查安全技术执行情况,工程质量的实施情况,负责工程竣工验收移交工作

现场质检技术负责人:**

职责:

1、组织编制现场施工方案及安全措施,进行施工工艺及安装质量和安全技术交底。

2、负责检查施工现场的人身和设备的安全管理工作。

3、针对现场作业进行危险源辩识,并制定现场预控措施。

4、督促工作人员按有关技术标准、规范进行施工,保证工艺质量和试验准确性。现场负责人:**

职责:

1、对施工现场的施工安全及施工质量进度全面负责,抓好施工人员的安全思想教育。

2、做好临时用工人员的安全思想教育与对工作人员现场安全措施交代,及时制止现场习惯性违章现象。

3、协调、组织各方面工作,确保工作安全、优质、按计划进行完成。

电气安装小组负责人:**

职责:

1、负责施工现场的施工安全、质量及进度。

2、结合现场实际情况认真仔细地了解施工图,根据施工任务针对设备基础及相应的安全措施进行专项分析。

3、进入施工现场,认真详实填写变电施工安全工作票,施工前向全体施工人员详细交待现场安全注意事项,并进行安全技术交底。

4、交待现场危险源和预控措施。全面检查施工机具,不合格者严禁使用,不得带入施工现场,保证施工机具和安全用具安全可靠。

5、坚守施工作业现场监督工作人员执行现场安全措施严格执行《电力安全工作规程》和《新编电气装置安工程施工及验收规范》,及时纠正习惯性违章作业行为。

高压试验负责人:**

1、试验负责人,具体负责此项工程试验工作,并在具体工作中严格实施安全技术措施。

2、严格履行国标验收规范的标准和规定,确保工程的安全和质量。

3、负责竣工资料的整理移交工作。

4、在专业继电保护人员及技术人员的指导下,组织人力进行保护、敷设电缆以及

二次电缆接线试验工作。

工作票签发人:***

职责:

1、负责工作票、安全措施票、危险点控制单的审核,负责审核以上三票的安全措施是否正确完备。

2、负责安排本次施工的工作负责人和工作班成员,负责确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够,负责确认所派的工作负责人和工作班成员当天精神状态是否良好。

工作票申请人:***

职责:

1、负责施工方案的审查和会签审批工作,负责方案批准,下达同意施工命令。

2、负责与运检室、调度中心及敦煌运维班的工作联系。

安全员:***

职责:

1、负责监护现场施工人员人身安全,自始至终坚守施工现场。

2、负责检查变电施工安全工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场实际,监督检查现场安全措施、危险源预控措施交底是否正确可靠,监督检查各班组的安全用具、施工工具、仪器仪表是否合格,是否经过定期检验。

3、对施工现场所有违反安全操作规程、违章作业、违章指挥现象,应立即制止,并向工作负责人及时汇报研究处理决定。负责施工现场的安全,定期召开安全例会。质量验收负责人:**

职责:

全面监督本工程的安全、质量、技术、诸方面的管理工作,监督施工中的安全、技术方案的审批及设计、物资供应,监督、检查、指导、施工安全、技术、质量等方面的工作。

施工人员职责:

1、各工作成员必须了解施工任务,明确工作内容、现场安全措施和危险点及预控措施,并履行确认施工安全职责。

2、严格遵守安全工作规程、技术规程和劳动纪律,服从施工负责人的指挥,正确

使用安全工器具和施工机具。

3、相互关心施工安全,高空作业时,选择好符合施工条件的作业位置,戴好安全帽、系好适用于作业条件的安全带,使自己始终处于安全作业环境中。我公司计划开工时,进入现场施工人员合计为11人,项目经理1人,施工技术员1人,专职质检员1人,专职安全员1人;电气安装工:4人,高压试验员:2人,电焊工:1人。

第三章:安全措施

(一)人员控制措施

1、开工前,应由专职安全员做好施工人员的安全施工教育工作,并进行认真考核,经考核合格后方可参加施工;令其严格遵守各项安全制度和执行安全措施;

2、所有施工人员在施工时必须衣着整齐,佩戴工作证及运行管理单位核发的变电站出入证上岗,正确佩戴安全帽,正确使用安全用具,带上自己的工具,坚持文明施工,做到工完、料尽、场地清,在整个施工过程中严格执行《电力建设安全工作规程》、《电力安全工作规程》及《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和《变电站改(扩)建工程电气工程施工管理规定》;

3、现场施工人员必须严格遵守变电所内的各项规章制度,在各分部分项工程中严格执行所内安全措施,听从运维人员的指挥,在确保带电设备安全运行的条件下,完成施工任务;

4、现场施工人员必须严格执行安全三项制度。各项施工任务开展前,必须由施工负责人根据作业内容开具安全工作票,做好安全措施,经运维人员许可后,方可开展工作;

5、各类分项工程开工前,认真做好危险点辩识工作,编制相应的控制措施,具体施工负责人必须认真填写《标准化危险点分析预控卡》,填写施工安全工作票;进行与继电保护调试的相关工作还必须填写《继电保护安全工作票》。坚持向施工人员唱票制度,严格执行安全技术交底制度,讲清安全措施,明确分工及责任,指明工作地点,并在施工中与运行方相互配合,共同进行实时监护,严防走错间隔、“三误”等各类事故的发生;

(二)施工区域安全控制措施

1、扩建区域与运行区域用硬质绝缘隔离栏隔离起来,由运维人员指定施工通道进

出施工现场,不得擅自翻越或移动隔离设施;

2、在工作地点设置醒目的“在此工作”标识牌,以及安全警示标识牌;在设备区内搬运超高、超长工器具(撬杠、钢材等)时严格监视和控制与带电设备的安全距离,不得倒立搬运,应平向搬运;

3、工地施工用电各作业点应设专用电源箱,电源箱应设专人管理;箱内应设漏电保护,箱体做好可靠接地,施工用电应用绝缘软芯电缆,电缆尽可能进电缆沟排放,用电设备接线端子应有绝缘隔护措施。严禁乱拉电源;

4、工地施工电动机具外壳必须接地,需要在运行电源屏、柜、箱内引接电源时,必须办理安全工作票,在经运维人员许可同意后,在专人监护下引接;

5、现场高压试验区域及被测试系统各部位及端头,应设置临时遮拦或拉绳,悬挂“高压危险、止步”标志牌,设监护人,试验人员必须站在绝缘胶垫上进行操作。试验人员必须认真检查试验装置的各种接线,有计倍率量程,调压器零位,自动掉闸装置及仪表的开始状态,均正确无误,通知其它与本专业无关人员离开被测试设备区域,并取得试验负责人许可,方可接通电源进行加压试验,试验设备必须做好可靠接地;

6、试验负责人对试验人员进行技术交底,充分了解被测试电气设备及试验仪器仪表各种性能;开工前应对全体试验人员详细布置试验中的安全事项和应采取的安全措施;

(三) 主要机械、安全防护用品的控制措施

1、安全用品(安全带、绝缘手套、安全帽)等,均有合格有效地检定书;各种设备、工器具、安全用品等在使用前,必须经专人检查,符合安全要求后才能使用。

2、设专人加强对施工用主要机械运转状态的监控,不得在无人监守的状态下运行。

3、防止误分、合断路器;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关);防止误入带电间隔。

危险点分析及控制措施

序号危险点控制措施

一防人身触电、轻伤方面

1、进入工作现场,未按规定着装,未穿绝缘鞋,未正确佩带合格安全帽。1、进入工作现场,应按规定着装,穿绝缘鞋,正确佩带合格的安全帽。在进入现场前,应由组长进行检查。施工人员进入施工现场严禁携带手机。

2、使用临时施工电源易造成人员低压触电。1、使用带漏电保护器的电源盘并可靠接地;

2、严禁带电拆、接线;

3、刀闸熔丝要合适,严禁使用铜丝代替。刀闸盖

齐全要可靠固定。

4、每天工作结束关掉施工电源,并做好防雨措施。

3、电动工具、电焊机、滤油机外壳漏电。1、使用绝缘合格的电动工具,使用前检查导线绝

缘是否有破裂现象,要使用合适的插头和插座;

2、低于二级绝缘的电动工具外壳应可靠接地;

3、电焊机外壳必须可靠接地;

4、工作人员在工作现场必须穿绝缘鞋。

4、使用电钻易造成轻伤、触电。1、使用电钻时,不能戴手套,不能用手直接清除

金属屑。

2、电钻外壳应接地,使用漏电保护器。

5、高压试验易发生触电。1、遵守安全工作规程;

2、必须有两人以上认真核对试验接线,表计、倍

率和调压器是否在零位。试验结果一定要排除

外界环境的干扰,以免造成误判断,并记录试

验环境情况。

3、设备试验前后要充分放电。

4、试验现场要装设围栏,设专人监护;

5、试验时穿绝缘鞋,站在绝缘垫上,并进行互唱。

6、设备安装时易发生轻伤事故。1、加强监护,互相关心施工安全;

2、不能用手指找正螺孔;

3、搬运设备时要轻抬轻放,统一指挥、统一行动。

4、设备安装过程中,注意防止踏入未封盖的电缆

沟、各孔洞造成人身伤害。

7、工作中安全措施、带电部位不明确易发生人身触电。1、每天工作前工作负责人要详细交代工作安全措施、工作临近带电部位、危险点及注意事项,防止发生人身触电、设备损坏和保护误动作。

2、工作现场,必须与带电设备保持足够安全距离。

二其它方面

四、技术措施

1.工作前的准备:

(1)要求施工人员在施工中必须严格执行公司编制的各类作业指导书,熟读各产品厂家的技术说明书,其质量标准应达到下列规范要求:

1 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010

2 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010

3 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

4

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收

规范》

GB50171-2012

5 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-2012

6 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2010

7 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

8 《110kV变电所电气设备施工质量检验及评定规程》

DL/T5161.1-5161.17

-2002 (2)整个工程施工坚持实施安全、技术交底制度。

(3)所有施工人员在以上施工中,汇同甲方代表、监理工程师、工程技术人员做好各类电气设备开箱记录;做好各类电气设备的安装调整原始记录(含安装日期、人员分工、技术数据、产品铭牌等),认真填写好验评卡。

(4)本期电缆敷设,严格按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》进行施工。

(5) 开关柜安装要严格按照工艺要求,必须将开关柜牢固的固定在基础槽钢之上。

(6)出线电缆施工包括电缆敷设、电缆做头、接线、防火封堵等工作。

(7)电缆敷设前,应按下列要求进行检查:电缆通道畅通,排水良好;电缆型号、电压、规格应符合设计。

(8)电缆外观应无损伤、绝缘良好;电缆放线架应放置稳妥,与电缆盘配套;

(9)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉,应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

(10)电缆做头接线,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,并严格遵守制作工艺规程。

(11)本所电缆防火封堵采用防火堵料、防火涂料和防火包相结合的方式。在电缆穿过竖井、墙壁或进入盘柜的孔洞处,用防火堵料封堵。封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙。防火涂料应按一安浓度稀释,搅拌均匀,并应顺电缆长度方向进行涂刷,涂刷厚度或次数、间隔时间应符合材料使用要求。

2.工器具准备:

五、施工方案

1、整体方案:

本方案以下实施涉及安装10kV 高压开关柜及出线电缆安装敷设,其中主要工作为:

1、

在10kV 配电室安装出线开关柜一台。 2、

安装敷设出线电缆。 3、 完成电气一次设备的高压试验。

2、高压试验施工方案

1、断路器特性试验

测量项目:分合闸时间、低电压特性、回路电阻耐压试验;

1)开关特性试验前要准备好试验仪器、出厂报告、原理图并用警戒带圈出试验区

序号

名称 规格型号 单位 数量 使用情况 1 力矩扳手 QSP

6 设备安装 2 板车 8T 辆 1

设备倒运

3

磁座钻孔机 PB-32 台 1 4

电缆标牌机 M-100 台 1 电缆敷设 5

电缆套管打号机 M-Li 台 1 电缆敷设 6

万用表 VC9801 台 4 回路检查 7

钳形电流表 VC9804 台 2 回路检查 8

继保测试仪 昂立 台 2 装置校验 9 兆欧表 3321、3322

台 各一 高压试验 10 高压开关测试仪 EST-5C

台 1 开关特性试验 11 CT 测试仪 CTC-760

台 1 CT 试验 12 回路电阻测试仪 JD2201A

台 1 回路电阻测试 13 介损测试仪

AI-6000I 台 1 介损试验

域,设专人监护,禁止与试验无关的人员靠近或进入试验区域;

2)按照测试仪器接线方法,正确连接试验接线,然后开始进行开关机械特性测试,以EST-5A型开关机械特性测试仪为例的操作步骤:

(1)将断口连线的黑色测试夹,夹在断路器各相断口的同一侧,并将这一侧的断口用测试线短接。

(2)将断口连接线的黄色、绿色、红色测试夹,分别夹在断路器的A相、B 相、C相的断口另一侧接线端。(依照黄、绿、红分别接A、B、C相的顺序连接)(3)将断口连接线的4芯航空插头插入仪器ABC断口信号接口中。

3)合(分)闸操作信号线(红、绿、黑线)的连接:

(1)信号线连接时,先接三个分线夹,将绿色线夹接到分闸线圈的“+”端;将红色线夹接到合闸线圈的“+”端;将黑色线夹接到分/合闸线圈的公共“-”端,然后将信号线的插头插到仪器面板的电源插孔内。合(分)闸操作信号接线柱与断路器操作机构的连接

(2)确认接线正确无误后,打开仪器电源,液晶屏显示“开关测试仪”等内容,三秒钟后再显示“分闸顺序”,按合分/确认键进行合闸、分闸、合分选择,调节电压至需要值,按启动键,断路器合闸(分闸),当液晶屏显示“合闸顺序(分闸顺序)”时合闸(分闸)金短时间测试完成,按←键或→键可以向左或向右查看各项的结果,按打印键可将结果打印出来,如需存储测试结果,按选项键一次再按合分/确认键,当液晶屏显示“合闸时间”时存储完毕。

(3)撤出信号线时,应先撤下仪器面板上的插头,然后再撤下开关上的线夹,避免线夹带电碰撞造成短路。

(4)接线时注意:外接交流电的火线、中线相位必须对应,“L”接火线,“N”接中线,地线接屏蔽网。

(5)仪器最大输出直流电源为10A,试验时注意不得超过范围。

(6)调节仪器直流电压输出至开关操作电压额定值的30%操作分闸3次开关可靠不分;65%操作分闸3次开关可靠分闸;85%操作合闸3次开关可靠合闸。

(7)测量时由工作负责人检查安措及试验接线正确并发出明确指令后仪器操作人方可进行试验,过程中应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等,试验记录应清晰,项目应完全,禁止涂改。

(8)测量结果的判断

按照出厂试验报告要求进行试验结果判断。

2、断路器及隔离开关回路电阻测试

回路电阻测试在断路器及隔离刀闸调整完毕后均要进行

1)试验前要准备好试验仪器、出厂报告、原理图并用警戒带圈出试验区域,设专人监护,禁止与试验无关的人员靠近或进入试验区域;

2)打开与被试设备相连的引线及地线,如在感应电强烈区域工作可将被试设备断口的一侧加挂接地线已减少感应电对试验人员以及试验仪器的影响。

3)测量步骤

(1)首先,确认开关合位,刀闸合闸插入角度、插入深度符合要求,然后把测试夹分别夹到开关(刀闸)同相的两端接线排上。然后,启动测试仪器,进行测量。

(2)以JD2201开关测试仪为例,打开电源开关,仪器默认显示“100A”。按选择键选择输出电流,电流选定后,按下测量键仪器会自动开始测量,测量完毕后将自动切断输出电流,并显示测量结果。此时按选择键可使显示的结果在“电阻”和“电流”之间切换。若想重复测量,按测量键即可。

(3)测试结束后,关闭电源,拆除测试线。

(4)本仪器为测量纯电阻回路设计,不允许测量感性回路。如果在测试过程中,仪器显示“L01”则表示电流回路未接通,应仔细检查接线。

(5)测量时由工作负责人检查安措及试验接线正确并发出明确指令后仪器操作人方可进行试验,过程中应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等,试验记录应清晰,项目应完全,禁止涂改。

(6)影响因素及注意事项

电流输入和电压输入应在不同位置,尽量清洁接触点,使之达到更好的测量效果。

(7)测量结果的判断

按照出厂试验报告要求进行试验结果判断,且三相数值不能相差太大。

3、互感器试验

试验项目:绝缘电阻、变比校验、电流互感器伏安特性试验、直阻测试、极性测试、电压互感器介损测试

1、电流互感器

(1)试验前要准备好试验仪器、出厂报告、原理图并用警戒带圈出试验区域,设专人监护,禁止与试验无关的人员靠近或进入试验区域;

(2)用两根高空接线钳将试验的一次导线分别夹住被试CT的P1、P2端,先用2500V摇表对一次-地、一次-二次、二次-地、二次绕组之间进行绝缘测试,测试结果不应低于1000MΩ,绝缘测试后应充分放电,防止绕组中残余电荷伤人或损坏试验仪器;

(3)将P1、P2引线按照试验仪器的标示分别接入仪器相应端子中,二次测试线接入二次接线盒中,无论一次、二次测试线均应按照仪器标注的极性接入,防止极性测试出线错误;

(4)打开仪器输入设备编号,绕组编号并选择试验项目,即可开始试验,现场试验仪器选取石家庄汉迪生产的CTC770互感器综合校验仪进行测试,该试验仪器具有高度集成,接线简单等特点,可将二次绕组的直流电阻、电流互感器变比、伏安特性一次性全部测试完毕;

(5)测量时由工作负责人检查安措及试验接线正确并发出明确指令后仪器操作人方可进行试验,过程中应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等,试验记录应清晰,项目应完全,禁止涂改。

(6)测量结果的判断

按照出厂试验报告要求进行试验结果判断。

4、避雷器试验

试验项目:绝缘测试、1mA参考电压下的泄露电流

(1)试验前要准备好试验仪器、出厂报告、原理图并用警戒带圈出试验区域,设专人监护,禁止与试验无关的人员靠近或进入试验区域;

(2)断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。

(3)兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。

(4)读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转,断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。

(5)绝缘电阻测量结果的判断

FS(PBⅡ,LX)型交接时>2500MΩ,运行中>2000 MΩ;氧化锌避雷器35kV以上不小于2500 MΩ,35kV及以下不小于1000 MΩ。底座绝缘电阻不小于100 MΩ。

(6)直流1mA下的电压U1mA的测量

试验目的是检查避雷器并联是否受潮、劣化、断裂,要求测量直流1mA下的电压及75%该电压下的泄漏电流。

(7)首先检查升压旋纽是否回零,然后合上刀闸,打开操作电源,逐步平稳升压,升压时严格监视泄漏电流,当要到1mA时,缓慢调节升压按钮,使泄漏电流达到1mA,此时马上读取电压,然后降压至该电压的75%,再读取此时的泄漏电流。

(8)迅速调节升压按钮回零,断开高压通按钮,断开设备电源开关,拉开电源刀闸,对被试设备和高压发生器放电。

(9)测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。

(10)氧化锌避雷器试验标准如下:

U1mA值与初始值或与制造厂给定值相比较,变化应不大于±5%,0.75U1mA下的泄漏电流不大于50μA。

电力施工三措一案

天宝路中路商住楼10KV配变工程 三措一案 编制单位: 编制日期:

为保证工作期间的管理,确保工作任务的顺利完成,特制定本次工作方案。 一、工作的简要说明 二、施工的组织措施 职责: 1.正确安全的组织工作。 2.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现 场实际条件,必要时予以补充。 3.工作前对工作班组成员进行危险点告知,交代安全措施和 技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。 4.严格执行工作票所列安全措施。 5.督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用 品和执行现场安全措施。 6.工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 三、施工方案: 1、工作负责人 2、2、工作安全员: 3、工作班成员: 4、工作内容: 5、工作时间: 6、具体工作地点: 7、具体工作情况:

四、技术措施: 1、检查停电间隔是否装设地线。 2、验电,验明电缆确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器;验电时,应戴绝缘手套;验电应逐相进行,检修联络用的断路器或隔离开关时,应在其两侧验电。 3、检查断路器是否处于分位。 4、在二次回路上做好相应安全措施。 五、安全措施 : 进站作业应严格按照下列规定执行: 1、进站作业前,负责办理停电手续人员应向运行单位提出施工申请,并办理相应的工作票。 2、进站工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时作业等方式进行任何工作。 3、在未接到进站许可前,严禁任何人进站。 4、在接到进站命令后,必须首先戴好安全帽, 5、在工作的开关柜前后挂“在此工作”牌,其四周设遮拦,遮拦上“止步,高压危险”面向工作地点,与相邻运行设备保持安全距离。 6、采用的对讲机通讯设备,应在施工前将电池充满,使用时约定专用频道,确保通讯畅通 7、电缆向柜内穿出时,应防止电缆头伤人,

电力工程三措一案

X X X X改造工程 三 措 2只。拔除旧杆17基,拆除JKLYJ-1KV-50导线2000m,拆除拉线6组。 2. 工程环境(地点、地质、地形条件) 地点:XXX

地形:平地100% 地质:坚土20%,松砂石40%,岩石40% 3.运输方式运距 汽车运输35公里,人力搬运0.4公里,船舶运输0公里 二、工程目标 1. 安全目标 (一)不发生人员轻伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。 1. 2. 由于工艺差错、构件规格和加工问题,造成批量返工。。 3. 环境目标 1、不发生火灾事故; 2、不发生污染事件,无环境投诉,处罚; 3、不发生扰民事件,无投诉; 4、节约能源,降低水、电、纸等的消耗

1.

1. 主要施工方法: 1)杆洞采用人工开挖、导线采用人力展放、手扳葫芦紧线。 2)水泥杆主要采用吊车立杆,部分水泥杆采用抱杆组立。 3)水泥杆由厂家运到施工现场,再采用人工搬运到杆位。 2. 停电工作安排:

6)质量检查验收制度 严格执行工序交接验收制度和工艺质量标准,对关键部位、重要环节实行必要的监控。严格执行质量两级控制,施工过程中施工队应对每个施工项目做好质量检查工作,并留有记录,公司经常性随机抽查施工过程中工艺质量情况。竣工后由施工队自验,整改合格后,报公司验收,整改合格后报业主单位验收。 5. 主要施工机具、工器具配置

观检查。白棕绳的允许拉力不得大于100kg/cm2;霉烂、腐蚀、断股或损伤者不得使用。根据现场地形、地质条件,做好放滑、防塌等各项危险点预控措施。 3)装运水泥杆等物体的重心与车厢承重的重心基本一致,易滚动的物体顺其滚动 方向用木楔掩牢并捆绑牢固,运输人员应在途中检查,防止捆绑松动。 4)运输车辆车厢只准装载材料、工器具,不得载施工人员。 5)采用人力放、撤线,需确保现场地形地质条件适合人员活动。收紧导线时确保 尾端有专人可靠固定,防止发生跑线。全线电杆做好零时补强措施,防止紧线过程中,破环电杆稳定。应由专人统一指挥,统一信号。人员不得站在导线内角侧和线圈内。

施工三措一案模板(修复的)

内蒙古大板发电有限责任公司 1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 施工组织、安全、技术措施及施工方案 批准:批准: 审核:审核: 编制: 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程公司

施工组织、安全、技术措施及施工方案 一、工程(或项目)概况 1、工程(或项目)概述 项目名称:1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 业主单位:内蒙古大板发电有限责任公司 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司2、编制依据 《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》DLGJ 158-2001 《钢梯标准设计图集》02J401 《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》DL5007-92 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL-T5047-1995 《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》 DL/T_5210.2-2009 二、组织措施 1、组织机构及职责 1.1组织机构 工程项目负责人:乔永军 工程项目技术负责人:丁旭生 工程项目安全负责人:苏景顺 工程现场施工负责人:李树文 工程现场安全专工: 马铁成

工程现场安全员:冯玉军 1.2职责 1.2.1项目负责人: 1.2.1.1职责: 1.2.1.1.1对施工项目的准备、实施、启动和总结工作负总责。 1.2.1.1.2负责协调参加施工各单位的关系,确保工作的顺利进行。 1.2.1.1.3控制施工的整体工程进度,对施工的质量、工期、安全、费用、资源等管理负总责。 1.2.1.1.4负责安排、协调和监督检查以下各组的工作,保证组织机构正常运行。 1.2.2技术负责人: 1.2.2.1职责: 1.2.2.1.1在施工管理中严格贯彻公司的检修质量目标,确保施工质量。 1.2.2.1.2负责施工项目技术措施编制工作。 1.2.2.1.3负责组织项目的三级验收工作。 1.2.2.1.4负责施工过程中的技术指导工作。 1.2.2.1.5负责有关技术、质量的反馈意见和信息,负责施工后的技术、质量总结工作 2.2.2.1.6负责对施工过程中的不符合项提出整改要求、并提出考核意见 1.2.3安全负责人:

电力线路三措一案精编

电力线路三措一案精编 Jenny was compiled in January 2021

3515xx线改线三项措施 一、组织措施 1.工作负责人:xxx 2.小组负责人: 第一小组:xxx 第二小组:xxx 第三小组:xxx 3.工作班成员:xxx、xxx24人,共26人。 4.工程计划工作时间: 2016年9月30日07时00分—2016年9月30日15时00分 5.工程工作任务: 6.各级人员安全职责: (1)工作负责人职责:全面负责本工程,对工程重大问题进行协调解决,协调好各项工作。 (2)现场负责人职责:协调工程中的各项工作。对工作是否安全,工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全的组织施工。监督工作班人员遵守安全规定,对工作班人员施工安全负直接责任。

(3)技术质量负责人职责:对工程的各项工序严格监督检查。把好质量关,对工程质量负总责。 (4)安全负责人职责:对工程的各项工作进行全过程的监督检查,把好现场安全关,对工作票进行审查。协助工作负责人完善安全措施,有权制止违章作业。开工前完成工器具的检查,包括个人工具,对工程安全负总责。 (5)工作票负责人职责:工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全的组织技改工作。工作前对全体人员交代安全措施和技术措施,必要是加以补充。监督、监护工作班人员遵守安全规定,对工作班人员安全负直接责任。 (6)现场兼职安全员、质量员职责:协助现场工作负责人搞好现场施工质量工作,发现质量问题及时更改。监护施工人员贯彻执行安全规程制度,及时制止违章违纪行为。 (7)工作班成员职责:认真执行安全工作规程,严格遵守工作票所列的措施,并监督现场安全措施的实施,互相关心施工安全,完成好工作任务。 二、安全措施 1.工作安全危险点 (1)拆除线路跨越奥体二路时道路临时封闭。 (2)高空坠落及登杆事故。 (3)高空坠物伤人。 (4)工器具施工设备伤人。 2.安全措施

电力线路三措一案

四、施工现场技术措施 (一)工作前,按有关规定正确填写、签发和办理工作票。工作负责人向施工人员要认真交待工作内容、安全措施、危险点和安全注意事项,要求每个施工人员清楚,并签字认可。 (二)在施工前编写标准化作业指导书,并经有关领导和部门审批合格,做好危险点分析和预控措施,作业前每个施工人员应熟悉作业指导书。 (三)施工前,对每个作业人员进行现场安全技术规程学习培训,并考试合格才能挂牌上岗工作。 (四)在熟悉图纸,找出并解决图纸设计上存在的问题,并向参与施工的技术人员进行交底。 (五)电气安装调试顺序及与土建相配合,提出需用的施工机具、劳力等。 (六)项目经理、总工、安全员、技术员、施工队长等有关人员在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位、吊车的行走路线和工作位臵以及对施工构成障碍的物体等核查清除,查明施工中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施。与带电设备的安全距离为, 35kV:>1.0米,110kV:>1.5米, 220kV:>3.0米。 (七)在施工中,严格按照施工组织设计及有关的技术规范标准要求进行施工。 (八)施工现场应根据实际情况装设遮拦和悬挂各种标示牌,遮拦两端要与固定物件上下绑扎牢固,中间绑扎固定距离不超过6米,遮拦下端可绑扎重物,以防大风刮起。严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。 五、施工现场安全措施 (一)安全管理目标:总体目标努力实现安全“零事故” (二)施工现场安全措施 1.工作负责人要认真检查各项安全措施是否合理可靠。工作票办理许

可后,要将作业区与运行设备用遮拦完全隔离,并悬挂醒目的标示牌。 2.在通往施工现场的道路两侧,使用安全网,组成施工安全通道,人员、机械由此出入,并配套悬挂警示标示牌。 3.开好班前班后会,进行危险点分析,做好防范措施,告知所有工作班成员确已知道,并签字认可,严防误入带电间隔。 4.进入工地必须正确着装,带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用;登高作业前应带好工器具和传递绳,工作时应拿稳工器具,防止坠落伤人或损坏设备。 5.工作现场严禁吸烟,禁止酗酒后参加施工作业。 6.电动工器具必须单独使用一个刀闸且刀闸的罩盖必须完好,电源总前端必须有漏电保护器,使用时必须正确接地。 7.特殊工种必须持证上岗,施工机械由专人操作和正常维修,夜班操作要求有足够的照明设施,吊装要有专人指挥,吊臂(物)下不得有人。 8.施工现场配备灭火设备,施工人员应熟练掌握灭火设备的使用方法。 9.熟悉各种设备的性能和使用方法,在使用设备前要认真检查,确保没有危险后方可进行操作。 10.严禁任何人钻、跨围栏,部分停电的变电站与高压带电部位要保持足够安全距离,35kV:1.0米,110kV:1.5米,220 kV:3.0米。 11.车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离,35kV:1.15米,110kV:1.75米,220kV:2.55米。 12.吊车进入高压设备区前,工作负责人会同吊车司机现场确定吊车的行走路线,核对吊车与带电体的安全距离。明确带电部位和工作地点。吊车行走时,必须设专人监护和引导。 13.起吊设备和重物时应分两步走,被起吊的设备应帮扎牢固后,离开地面10厘米,再次检查无异后,方可匀速缓慢起吊,有关瓷件上工作务必小心,防止瓷件损坏。 14.吊车起吊应有专人指挥,指挥信号应清楚规范,注意与带电设备的距离: 110kV不小于1.5m,220kV不小于4.0m。 15.钢丝绳和吊带荷重,需保证其安全系数,根据吊车吊臂角度确

电力工程三措一案

电力工程三措一案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

编号: 安全、组织、技术措施及施工方案公司名称: 工程名称:#台区改造工程 目录

一、工程概况 为了更好的服务于农村电力,适应于日益增长的农网用电需求,对现有农村电网进行升级改造,具体概况如下: 1、线路安装部分:10kV架设导线型号JKLYJ-10/120线路长度,新立φ190*15电杆19基。架设导线型号为JKLYJ-1/150线路长度,新立φ190*12电杆16基 2、配电台区部分:台区采用ZA-1-ZX-D1-02-01型双杆变台模式安装S13-M-400kVA/10kV变压器1台,安装400kVA/3W 式JP柜1台。 3、下户部分:共整改100户,其中更换单相4表位电表箱10只,六表位电表箱14只,九表位电表箱2只。 二、施工组织措施 1、现场勘查 勘查人员:工作票签发人、工作负责人、总技术负责人 在接到工程施工方案后,由上述人员进行现场勘察,任务是:查明可能向作业地点反送电的所有电源及作业地点附近无平行交叉线路,并对施工现场及施工器械的行走路线和施工车辆、施工构成障碍的物件等都已全部核查清楚。

2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批 此项工程由工作负责人负责填写电力线路第一种工作票,编制标准化作业指导书、填写安全措施卡等,并按照工作票管理规定进行审批。 3、停电计划申请及公示 10kV配变增容工程,施工前向运维检修部及调度上报停电检修计划,经批准后,工程施工前1周及以上向调度提交停电申请书,并确保工作任务、计划停电时间填写准确,工作现场简图绘制清晰、准确,主干线及分支线路名称齐全,相关责任人员分工明确,申请单位负责人应亲自审核停电检修申请书,确保正确后手写签名,不得机打或他人代签,正式停电前一天与当值调度值班员办理本次停电作业会签手续,作业时要求工作负责任人得到工作许可人许可后方可开始,在设备停电进行倒闸操作期间内,工作班成员不得进入施工现场。 4、加强现场监护 作业中严格履行监护制度,作业前,要向全体工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并且履行确认手续,方可开始作业,监护人不得兼作其他工作,专责监护人要明确被监护对象,监护人临时离开现场时,应通知被监护人员停止作业,待专责监护人回来后方可恢复作业。 5、工作终结 工作终结前工作负责人对施工现场人员、工器具等物品进行清点检查,经确认现场无任何遗留隐患,接地线方可全部拆除。

三措一案模板

“三措一案”实施规范标准 一、“三措一案”编制范围: 凡是从事电力一、二次设备的计划检修、技改、基建安装及改扩建施工工程的,都必须编制“三措一案”。生产场所外包工程必须编制“三措一案”。 特例: 1、对设备年检、预试及除主变以外的110kV及以下单一设备常规性计划检修有标准化作业指导书的,可以不编制“三措一案”; 2、一般性消缺和维护工作有危险点分析与预控措施卡的,可以不编制“三措一案”; 3、各单位应根据各自工作特点,制订日常工作的危险点分析与预控措施卡及安全事故应急救援预案,以保证事故处理和临时性工作的安全有序。 二、“三措一案”编制要求: 1、“三措一案”由施工单位负责编制。 2、如工程涉及有施工配合单位的,由配合单位编制相关配合工作的“三措一案”,由施工负责单位汇总并复审。 3、总承包工程的“三措一案”,由总承包单位组织各工程具体施工单位按专业分类编制,总承包单位负责汇总并复审。 4、施工单位的施工负责人应组织“三措一案”的编制并审核;总承包工程的单位应明确一名工程项目经理(或项目负责人),由该工程项目经理(或项目负责人)组织“三措一案”的编制并审核。 5、施工单位应根据工程项目的现场实际情况,认真编制工程施工“三措一案”,确保各项措施正确完备,并对工程施工“三措一案”的必要性、正确性、安全性负责。 6、“三措一案”要根据各项工程中施工作业的特点编制,不能

照搬照抄,要将具体工作中的危险点及预控措施和有关注意事项交待清楚。 7、“三措一案”的编制,准备工作要充分,计划布置要严密,各项措施要科学,并应避免口号式的、条条式的笼统内容,必须简明、具体、可操作性强。 8、“三措一案”使用统一的封面格式(见附件1),应有(1)编制人、编制单位审核、工程监理单位审核、工程主管部门审核、生技部门审核、安监部门审核、批准人;(2)工程监理单位审核意见、工程主管部门审核意见、生技部门审核意见、安监部门审核意见、公司领导审批意见。 三、“三措一案”内容规范:“三措一案”的编制应包括以下5个部分的内容:(1)工程概况;(2)组织措施;(3)技术措施;(4)安全措施,危险点分析与预控措施,施工现场生产安全事故应急救援预案;(5)施工方案。字版复印件)报送有关部门备案。⑷汇总编制单位(班组)、工程监理单位负责审核“三措一案”的全部内容,对“三措一案”的规范性、可操作性、现场实际性重点审查。⑸工程主管部门负责重点审核工程概况、组织措施、技术措施、施工方案,主要审查工作任务、工期要求及组织措施是否完备,必要时提出修改补充意见。⑹技术管理部门负责重点审核组织措施和技术措施,主要审查技术要求和技术措施、施工方案等是否正确完善、是否符合技术规范要求,必要时提出修改补充意见。⑺安全监督部门负责重点审核组织措施和安全措施,主要审查安全措施是否正确完备、是否符合规程规定,必要时提出修改补充意见。⑻一、二次运行方式的特殊变更及大型停电检修,涉及到系统稳定、影响系统运行的工程施工“三措一案”,调度管理部门要对技术措施、施工方案中涉及一、二次运行方式变化的内容负责进行重点审核。⑼批准工程施工“三措一案”

电力(土建)建筑施工三措一案

xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 审核:审核:

批准:批准: 2017年2月20日 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行

了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人:xx 3.2 现场土建负责人:xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备预计土建工期:60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中

电力线路三措一案精编

电力线路三措一案精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

XXXXXXXXXXX配电工程 三措一案 批准: 审核: 编制: XXXXX项目部 2017年1月1日

目录 1. 工程概况: (1) 2. 施工单位施工组织措施 (2) 3.工程管理: (2) 3.1. 施工管理: (2) 3.1.1. 工程安全目标 (2) 3.1.2. 现场管理和文明施工 (2) 3.1.3. 施工材料管理 (4) 3.1.4. 施工现场布置 (5) 3.2. 技术管理: (5) 3.2.1. 技术管理措施 (5) 3.2.2. 施工安装指导书 (6) 3.3. 质量管理: (9) 3.3.1. 质量方针和质量目标 (9) 3.3.2. 质量管理措施 (9) 3.3.3. ISO9001质量体系 (10) 3.3.4. 安全管理 (11) 3.4. 环境保护及文明施工 (13) 3.4.1. 文明施工及环境保护目标 (13) 3.4.2. 文明施工及环境保护措施 (13) 4. 具体施工方案安排 (14)

1.工程概况: 1)本工程为新建20千伏标准高压配电房一座,安装1000千伏 安变压器1台,20千伏高压柜4块,GCS低压屏6块,中央 信号屏1块,直流屏1块以及进线电缆的敷设和所属电气设 备调试工作等。 2) 3)相关主要设备材料情况 4)编制依据: 1、XXXXXX工程招标文件及施工联系单 2、甲方提供的全部设计图纸。 3、国家现行电气施工验收规范、规定及工艺标准等。

2.施工单位施工组织措施 XXXXXX公司变电项目一部组织措施: ●项目经理:XXX ●项目负责人:XXX ●现场安全员:XXX ●一次负责人:XXX ●一次施工人员:XXX等 ●二次负责人:XXX ●二次施工人员:XXX等 3.工程管理: 3.1. 施工管理: 3.1.1.工程安全目标 施工期间坚持“安全第一,质量第一”。确保安全施工,不发生人身、设备事故,杜绝习惯性违章作业。 3.1.2.现场管理和文明施工 1)XXXX配电工程项目部应配备相应的管理人员。 2)项目部具有施工人员的调配权,可根据项目工程施工实际对 工程管理和所有施工人员进行调整和考核,并应执行公司有 关用工制度。

电力工程三措一案

编号: 安全、组织、技术措施及施工方案 公司名称: 工程名称:#台区改造工程 施工单位:电力工程公司

目录 一、工程概况 (3) 二、施工组织措施 (3) 1、现场勘查 (3) 2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批 (4) 3、停电计划申请及公示 (4) 4、加强现场监护 (4) 5、工作终结 (4) 三、技术措施 (5) 五、施工作业方案 (8) (一)作业组织机构 (8) (二)具体工作小组分工及工作任务 (8) (三)准备工作 (9) (四)施工方法及作业程序 (10) (五)工艺标准及注意事项 (10)

一、工程概况 为了更好的服务于农村电力,适应于日益增长的农网用电需求,对现有农村电网进行升级改造,具体概况如下: 1、线路安装部分:10kV架设导线型号JKLYJ-10/120线路长度0.544km,新立φ190*15电杆19基。0.4kV架设导线型号为JKLYJ-1/150线路长度1.578km,新立φ190*12电杆16基 2、配电台区部分:台区采用ZA-1-ZX-D1-02-01型双杆变台模式安装S13-M-400kVA/10kV变压器1台,安装400kVA/3W式JP柜1台。 3、下户部分:共整改100户,其中更换单相4表位电表箱10只,六表位电表箱14只,九表位电表箱2只。 二、施工组织措施 1、现场勘查 勘查人员:工作票签发人、工作负责人、总技术负责人 在接到工程施工方案后,由上述人员进行现场勘察,任务是:查明可能向作业地点反送电的所有电源及作业地点附近无

平行交叉线路,并对施工现场及施工器械的行走路线和施工车辆、施工构成障碍的物件等都已全部核查清楚。电力施工三措一案 xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 核:审核:审 准:批批准:

日20月年20172 电力施工三措一案 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站内与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人: xx 3.2 现场土建负责人: xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备 预计土建工期: 60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案

准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实 电力施工三措一案 可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中应控制好以下几点: (1)混凝土配合比设计和原材料质量控制每盘混凝土所用的水泥与配合比要严格一致;新拌混凝土须具有极好的工作性和粘聚性,绝对不允许出现分层离析的现象。原材料产地必须统一,所用水泥尽可能用同一厂家同一批次的;砂、石的色泽和颗粒级配均匀。 (2)模板采用现场制模的方式施工,需要根据基础实际情况进行模板制作,模板必须具有足够的刚度,在混凝土侧压力作用下不允许有一点变形,以保证基础的几何尺寸均匀、断面的一致,防止浆体流失;对模板的材料也有很高的要求,表面要平整光洁,强度高、耐腐蚀,并具有一定的吸水性;对模板的接缝和固定模板的螺栓等,则要求接缝严密,要加密封条防止跑浆;固定模板的拉杆也需要用带金属帽或塑料扣,以便拆模时方便,减少对混凝土表面的破损等等。 (3)养护:混凝土如养护不当,表面极容易因失水而出现微裂缝,影响外观质量和耐久性。因此,对裸露的混凝土表面,应及时采用土工布或塑料薄膜覆盖,进行保湿养护。 4.3安全措施: 4.3.1 进场前必须对全体施工人员进行安全培训,认真学习《安全法》、电力《安规》和省电力公司六个十条重点安全措施及职业健康安全管理体系文件的规定,并遵照执行。 4.3.2 工作人员的劳动防护用品合格、齐备。施工场所及施工车辆配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。现场使用的安全工器具:安全带、安全帽、竹梯等合格并符合有关要求。 4.2.3 施工负责人在工作前必须办理工作票(第二种工作票及施工作业票)许可手续,每天开工前办理开工手续,收工时办理收工手续,同时必须认真地向每一个施工人员告知,现场的安全措施,特别是允许工作的施工范围及带电部位。设置安全围栏 开工前,将带电部分区域设置安全围栏封闭,2#主变、110kV右侧区域因无基础施工,采用墙板将其区域封闭,预留检修通道,35kV、1#主变及110kV左侧区域因有基础施工,设置硬质安全围栏,并用铁丝绑扎固定,在施工时,经运行人员同意,才能打开施工。. 电力施工三措一案 具体围栏场地布置见附图。 户外构架基础施工时,在施工区域四周用硬围栏作好围护并悬挂“止步,高压危险” 标示牌,在靠近站内道路侧留进出口并悬挂“从此进入”标示牌,在施工地点适当处由值班人员悬挂“在此工作”标示牌。 在以上的安全措施全部完成并通过相关责任人的检查后,方可开工。施工中施工

(完整版)三措一案

Xxxxxxx项目 35kV电力接入系统送出线路工程110kVXXX电站进站电气安装施工 “三措一案”方案 XXXX公司 二〇二〇年六月

批准人: 审核人: 编制人: 方案内容一、工程概况:

主要施工内容: 1.设备安装:35kV配电室内的35kV I母3522国光I线间隔、35kV II母3524国光II线间隔内电缆进线;包括不限于高压柜、设备基础槽钢、防雷、接地、桥架、电缆沟支架制作安装、零序电流互感器更换(原互感器型号:LXK-φ120 100/5A 10P级西电陕西陕开电器集团有限公司生产,更换为:LXK-φ180 150/5A 10P 级西安西特电器有限公司生产)、电缆沟盖板、电缆、封闭母线槽、金属防火桥架、电缆终端头制作及耐压试验,配电室内供电验收所必备的备品备件等为完成本工程所需的所有工作。 2.土建:包括电气总平面中管沟开挖回填、图纸范围内电力排管敷设、过路套管安装、所有工井、井盖、动力箱基础砌筑等属于变配电总体工程之内的土建工作。 施工目标:保证质量、保证工期、控制成本、安全文明施工、按时送电。 计划工期:2020年06月12日至2020年06月25日。 二、组织措施: 成立施工项目部: 项目经理:XX (负责本工程的全部领导工作,为本工程的第一安全 责任人); 项目总工:XX (负责技术、质量工作); 安全员:XXX(协助项目经理做好现场安全管理与监督工作) 技术员:XXX (全面落实本工程的技术管理工作); 材料员:XXXX (材料管理与分发); 质检员: XXXX (负责本工程的施工质量工作,保证工程质量达到 合格标准); 资料员:XXX (负责现场各类资料的收集和管理工作); 施工人员安排:土建14人,电气5人。

配电工程三措一案范文电力三措一案

配电工程三措一案范文电力三措一案 四、施工现场技术措施 (一)工作前,按有关规定正确填写、签发和办理工作票。 (六)项目经理、总工、安全员、技术员、施工队长等有关人员在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位、吊车的行走路线

和工作位臵以及对施工构成障碍的物体等核查清除,查明施工中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施。与带电设备的安全距离为, 35kV:>1.0米, 110kV:>1.5米, 220kV:>3.0米。 (七)在施工中,严格按照施工组织设计及有关的技术规范标准要求进行施工。 (八)施工现场应根据实际情况装设遮拦和悬挂各种标示牌,遮拦两端要与固定物件上下绑扎牢固,中间绑扎固定距离不超过6米,遮拦下端可绑扎重物,以防大风刮起。严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。 五、施工现场安全措施 (一)安全管理目标:总体目标努力实现安全“零事故”(二)施工现场安全措施 1. 工作负责人要认真检查各项安全措施是否合理可靠。工作票办理许 - 2 -

可后,要将作业区与运行设备用遮拦完全隔离,并悬挂醒目的标示牌。 2. 在通往施工现场的道路两侧,使用安全网,组成施工安全通道,人员、机械由此出入,并配套悬挂警示标示牌。 3. 开好班前班后会,进行危险点分析,做好防范措施,告知所有工作班成员确已知道,并签字认可,严防误入带电间隔。 4. 进入工地必须正确着装,带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用;登高作业前应带好工器具和传递绳,工作时应拿稳工器具,防止坠落伤人或损坏设备。 5. 工作现场严禁吸烟,禁止酗酒后参加施工作业。 6. 电动工器具必须单独使用一个刀闸且刀闸的罩盖必须完好,电源总前端必须有漏电保护器,使用时必须正确接地。 7. 特殊工种必须持证上岗,施工机械由专人操作和正常维修,夜班操作要求有足够的照明设施,吊装要有专人指挥,吊臂(物)下不得有人。

电力工程三措一案98301

XXXX改造工程三 措 一 案 批准:时间: 审核:时间: 编制:时间: XXXXXXXXX XXXX年XX月

一、工程概况: 1.工程简介:(类型、概况、规模) 新立Ф190*12m水泥杆4基,Ф190*10m水泥杆14基,拉线制作8组,新放JKLYJ-1KV-70架空导线3000米,JKLYJ-1KV-35架空导线100米,拆装JKLYJ-1KV-50架空导线304米。安装低压接地环2只。拔除旧杆17基,拆除JKLYJ-1KV-50导线2000m,拆除拉线6组。 交叉跨越情况: 2.工程环境(地点、地质、地形条件) 地点:XXX 地形:平地100% 地质:坚土20%,松砂石40%,岩石40% 3.运输方式运距 汽车运输35公里,人力搬运0.4公里,船舶运输0公里

二、工程目标 1.安全目标 (一)不发生人员轻伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。 (二)不发生因工程建设引起的电网及设备事故。 (三)不发生一般施工机械设备损坏事故。 (四)不发生火灾事故。 (五)不发生环境污染事件。 (六)不发生负主要责任的一般交通事故。 (七)不发生对公司造成影响的安全事件。 2.质量目标: (一)工程“零缺陷”移交。 (二)按公司规定实现工程达标投产及创优目标。 (三)“标准工艺”应用率达到公司要求。 (四)不发生下列及以上质量事件。 1. 设备在安装、调试期间,由于保管、操作不当,造成设备严重损坏需返厂进行返修处理,但不影响设备的正常使用和工程寿命; 2. 由于工艺差错、构件规格和加工问题,造成批量返工。。 3.环境目标 1、不发生火灾事故; 2、不发生污染事件,无环境投诉,处罚; 3、不发生扰民事件,无投诉; 4、节约能源,降低水、电、纸等的消耗

2018电力三措一案新版本

阜阳颍上县10千伏耿棚高庄村崔庄#1789柱 上变改造工程 施工方案 阜阳市安力德电力工程有限公司 2018年04月11日

阜阳颍上县10千伏耿棚高庄村崔庄#1789柱上变改 造工程

一、工程概况、工程量及计划工期: 本工程新建10kV线路1.189千米,新立15米砼杆30基,380V线路 2.001千米,新立12米砼杆27基、安装双柱框架2组、S13-400kVA、S13-200kVA变压器各1台,JP柜2台。(具体详见工程预算) 工程计划自2018年04月1日起——2018年04月04日止(因天气和其它不利施工原因日期顺延)。 本次为明确停电计划,减少停电次数,减少停电面积,加强现场工作协调和风险管控,确保现场检修施工安全,按时保质保量地完成此次工作任务,特制定现场工作“施工方案”。 二、施工组织措施 1、施工组织 (1)参与施工各方名称及分工 安力德电力工程有限公司工程总承包方,负责全部工程的总体协调工作,材料配送等; 安力德电力工程有限公司颍上项目部负责工程施工项目现场勘察、实施,“三措一案”编制,现场安全措施制定设置,施工人员现场分工安排; (2)工程负责人及职责 工作总负责人:张奎 工作负责人:王福利 工作许可人:陶余宝

工作票签发人:张奎 工程技术人:王晴晴 现场安全监督:刘桥 后勤保障:姜雷、余孝龙 停送电联系人:王福利 2、施工人员及分工情况 见施工方案,根据施工需要进行借调人员 三、现场工作安全措施 1、停电设备 (1)10kV 众兴103线路洼#1分支线001#杆真空断路器开关 停电设备图1: (2)10kV 众兴103线路洼1#分支线012#杆路洼#1配变 停电设备图2 :

电力工程三措一案98301

XXXX改造工程 三 措 一 案 批准:时间:审核:时间:编制:时间: XXXXXXXXX XXXX年XX月

 3.环境目标 1、不发生火灾事故; 2、不发生污染事件,无环境投诉,处罚;

电力工程三措一案

编号: 安全、组织、技术措施及施工方案公司名称: 工程名称:#台区改造工程 施工单位:电力工程公司

目录 一、工程概况 (3) 二、施工组织措施 (4) 1、现场勘查 (4) 2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批 (4) 3、停电计划申请及公示 (4) 4、加强现场监护 (4) 5、工作终结 (5) 三、技术措施 (5) 五、施工作业方案 (8) (一)作业组织机构 (8) (二)具体工作小组分工及工作任务 (9) (三)准备工作 (9) (四)施工方法及作业程序 (10) (五)工艺标准及注意事项 (10)

4、加强现场监护 作业中严格履行监护制度,作业前,要向全体工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并且履行确认手续,方可开始作业,监护人不得兼作其他工作,专责监护人要明确被监护对象,监护人临时离开现场时,应通知被监护人员停止作业,待专责监护人回来后方

相关文档