文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站春季预试方案

变电站春季预试方案

变电站春季预试方案
变电站春季预试方案

能源中心2#110KV变电站预试方案

公司设备处:

我公司2#110KV变电站现有设备:主变(SZ10-63000/110)两台,GIS组合电气成套(8个间隔),10KV配电柜46间隔(其中运行18间隔),电容无功补偿装置(6组),现根据国家《华北电网公司春季预试规程》对站内设备进行预防性试验。

预试项目清单如下:

(一)、110KV进线侧

1、氧化锌避雷器(型号:HY5WZ-100/260)

(1)、绝缘电阻

(2)、直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏电流

(3)、检查放电计数器动作情况

(二)、1#、2#变压器

(主变型号: SZ10 -63000/110)

1、油中溶解气体色谱分析

2、绕组连同套管的直流电阻

3、绕组绝缘电阻的吸收比、极化指数

4、绕组绝缘电阻的tg∮(介质损耗因数)

5、绝缘油击穿电压

6、电容性套管的tg∮和电容值

7、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻

8、绕组泄漏电流

9、有载开关的油中水分

10、有载开关的油击穿电压

(三)、10KV配电室(共18间隔)

1、真空断路器(型号:VS1-12)

(1)绝缘电阻

(2)机械特性

(3)主导电回路电阻

2、避雷器(型号:HY5WZ-17/45)

(1)、绝缘电阻

(2)、直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏电流

3、电压互感器

(1)绝缘电阻

(2)测量一次绕组直流电阻

(四)、无功补偿

1、10KV分散式补偿电容器(216只)

(1)电容值

(2)极间和极对壳的绝缘电阻

2、干式空芯串联电抗器

(1)绝缘电阻

(2)直流电阻

(3)电抗(或电感)值

3、全封闭型放电线圈(型号:FDR311/√3/4.0-1W)

(1)、绝缘电阻

(2)、一、二次绕组的直流电阻

(五)、GIS试验,具体如下:

(1)、绝缘电阻

(2)、SF6气体微量水分(20℃,U L/L)

(3)、导电回路电阻

(4)、断路器的速度特性

(5)、断路器的时间参数

(六)继电保护:对1#、2#主变及运行的开关柜做传动试验和定值校正。

能源中心

二零一一年三月十八日

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收 规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全 防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下

表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手上,防止滑落。 3、起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。 4、供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。 5、器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中。作好每一项检查记录。 6、检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。 7、器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。 8、起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。 9、施工完后将现场清理干净。 10、组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。 四、施工人员安排:

KV变电所远动系统调试方案

10KV变配电所 电力远动系统调试方案 审批: 1 审核: 1 编制: 1 北京建筑工程有限公司

目录 第一章系统构成概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 (1) 1.3调试纪律: (2) 第二章远动调试条件 (2) 2.1高压微机保护部分远动调试要求 (2) 第三章远动调试内容 (5) 3.1调试内容 (5) 第四章远动调试时间 (5) 4.1低压柜整改时间 (5) 4.2远动调试时间 (6) 第五章施工计划及影响部位 (6) 5.1 影响范围 (6) 5.1 施工内容 (6) 第六章技术质量及安全措施 (15) 第七章文明施工管理措施 (15) 第八章应急预案 (16)

第一章系统构成概况 1.1工程概况 (1)10KV 变配电所电力远动主站是位于既有XX 电力调度中心;10KV 变配 电所电力远动主站的监控对象包含10KV 变配电所的高压微机保护、低压RTU 系统、柴油发电机系统及环网柜开关;10KV 变配电所电力远动主站是利用既有电力调度设备扩容,增加和改造部分设备;10KV 变配电所通过通信专业提供的通信通道连接到既有电力调度中心。 (2)10KV 变配电所电力远动系统调试主要是负责本工程所有设备系统调试管理及服务工作,组织协调各相关设备安装专业分包商、设备供应商进行配合调试,对远动调试的计划、内容、进度以及调试效果进行控制管理。 本工程电力远动系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,各系统调试过程等。 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 1.2.2岗位职责 1.2.2.1调试指挥小组职责:

变电站试验及运维及方案

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负

变电站站检修计划施工方案【最新】

变电站站检修计划施工方案 一、工程概况 1.1工程简述 xxx变电站位于xxx,站内装有xx主变,xx线路、xx线路等设备,全站控制系统为微机控制,xxx线路保护为微机保护。为保证设备的安全运行,按电力系统的有关规定,需进行一年一度的预防性试验及检修工作。检修工作需要在停电状态下进行。 1.2工程任务: 1.2.1、变电站一次设备预防性电气试验; 1.2.2、变电站二次回路(控制、保护、测量)检查试验 1.2.3、保护装置定值校验、断路器传动试验; 1.2.4、直流系统检修; 1.2.5、铁塔、构支架、一次设备等进行除锈清污,刷漆; 1.2.6、场地照明检修。 1.2.7变电站辅助设备检修。 二、现场组织

1、现场负责:xxx 2、技术负责:xxx 3、试验班:x人 4、检修班:x人 三、检修计划实施时间: 1、检修计划在xx年xx月xx日xx时xx分至xx年xx月xx日xx时xx分进行进行xx设备清污防污、预防性试验、保护装置定检工作。 四、施工准备: 1、技术资料的准备:技术负责人组织有关人员收集有关设备技术资料,提供检修记录表格,准备相关质量标准、规程、规范。施工负责人将检修方案对参加施工的人员及民工进行技术交底,确保每一个参加工作的人员都了解施工的质量目标、检修方案和安全措施,从技术上为检修顺利进行做好充分准备。 2、检修力量准备:为保质、保量、按时完成检修工作,要求参加检修工作的人员均有电工电网作业证其它有关电网作业的资格证书,施工前,应对外请民工进行相关技术交底,保证提供充实的检修力量。

3、材料供应:检修所需的各种材料,依据技术负责人对施工材料统计、分解、汇总、编制的材料表由材料负责人组织接收、清点,安排到检修现场,切实把好材料质量关。 4、主要检修设备仪器计划表:

二次调试方案样本

肇源变220kV变电站新建工程二次设备调试方案 黑龙江北星电力股份有限公司 10月 目录

1 工程概述 (1) 1.1编写依据 (1) 1.2工程简况 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2 调试准备工作 (2) 2.1准备工作 (2) 2.2技术准备 (2) 2.3工器具准备 (2) 2.4施工计划安排 (2) 2.5技术资料、人员 (3) 3 调试方法及技术要求 (3) 3.1二次回路校验 (3) 3.2二次设备调试 (4) 3.3传动试验及通道联调 (5) 4 技术要求 (6) 5 安全技术措施 (6) 5.1二次控置保护调试过程中应注意的事项 (6) 6 文明施工、环境保护 (7) 6.1文明施工措施 (7) 6.2环境保护措施 (7) 7 保护检验所使用的仪器仪表 (7)

8 附加说明 (8)

1 工程概述 1.1 编写依据 1.1.1 DL5009.3-1997 《电力建设安全工作规程》 GB/T14285- 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL/T995- 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T559- 《220kV-500kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T584- 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T587- 《微机继电保护装置运行管理规程》 Q/CSG1008- 《继电保护及安全自动装置检验条例》 国家电网公司十八项电网重大反事故措施( 继电保护) 1.1.2设计图纸及厂家调试大纲和说明书。 2 调试准备工作 2.1 准备工作 2.1.1 根据现场的实际设备组织有效期内的试验仪器, 安全器具和各专业 人员, 提前进入现场进行准备工作。 2.1.2 收集被试验设备的说明书, 出厂试验报告和调试大纲等资料。 2.1.3 认真审图, 核对设备到货与设计是否一致。 2.1.4 执行工作票制度, 开工前做好相应的安全措施。 2.1.5 根据实际情况准备好各种记录表格, 包括设备调试的原始记录表格 ( 格式与正式报告基本相同) 。

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

某110KV变电站试验方案

XXIIOkV变电站新建工程交接试验方案 批准________________ 审核________________ 编制_______________

2015年11月 XX110KV变电站新建工程概况 1、工程地理位置及交通情况 XXIIOkV变电站位于XX,距XX距离约120km。 站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。场地地形开阔平缓,海拔2960m。 2、工程建设规模 1 )主变规模:最终 2 X 10MVA,本期2 X 10MVA。 2)出线: 110kV :最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站; 35kV :最终出线4回,本期2回。 10kV :最终出线8回,本期4回。 3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案 1、110kV主变试验方案: (1)、编制依据 1.1 GB50150 —2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。 1.4出厂技术文件及出厂试验报告。 (2)、试验项目 2.1绝缘电阻及吸收比试验 2.2直流电阻试验 2.3接线组别及电压比试验 2.4介质损耗tg 3及电容量试验 2.5直流泄漏电流试验 2.6绝缘油试验 2.7有载调压切装置的检查和试验 2.8额定电压下的冲击合闸试验 2.9检查相位 2.10交流耐压试验 2.11绕组变形试验 2.12互感器误差试验 (3)、试验现场的组织措施

3.1试验工作负责人: 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题; 3.2试验安全负责人: 负责试验现场及周围的安全监督; 3.3试验技术负责人: 负责试验现场的技术问题; (4)、试验现场的技术措施 4.1变压器油试验合格后,方可进行试验。 4.2断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好, 引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。 4.3电流互感器二次严禁开路。 4.4套管试验后末屏接地必须恢复。 4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。 4.6在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险” 标示牌。 (5)、试验设备、仪器及有关专用工具 5.1交接试验所需仪器及设备材料:

变电站关键设备运维检修决策系统方案设计

变电站关键设备运维检修决策系统方案设计 摘要:随着经济快速的发展,用户对供电可靠性的要求不断增加。电力变压器和断路器是是电网中重要和关键的一次设备,因而变电设备的安全稳定运行至关重要。本文首先介绍了变 电站关键设备运维检修决策面临的难题,接着提出了分析了构建变电站关键设备运维检修决 策系统需要遵循的基本原则,最后提出了运维检修决策系统的设计方案,可以有效提升变电 站设备的运维检修效率。 关键字:变电站; 关键设备; 运维检修 电网的安全运行是保证稳定、可靠电力供应的基础。电网瓦解和大面积停电事故,不仅会造 成巨大的经济损失,影响人民正常生活,还会危及公共安全,造成严重的社会影响。电网的 安全主要体现在电力设备安全和系统运行安全两个方面,而电力设备安全是电网安全的第一 道防线。 国内外的运行经验证明,只有从引发电网事故的主要源头上建立起第一道防御系统,大幅度 提高大型互联电网运行可靠性的目标才有可能实现。电力变压器和断路器是是电网中重要和 关键的一次设备,因而变电设备的安全稳定运行至关重要。本文首先介绍了变电站关键设备 运维检修决策面临的难题,接着提出了分析了构建变电站关键设备运维检修决策系统需要遵 循的基本原则,最后提出了运维检修决策系统的设计方案,可以有效提升变电站设备的运维 检修效率。 1 变电设备运维检修面临的挑战 传统的设备管理主要考虑设备的可靠性,且偏重于单阶段的优化管理,很少考虑全过程的最优。主要表现在:(1)目前变压器和断路器设备投资决策过程使用的是传统评价方法,偏 重于一次性投入因素,对设备后期投入估计不足甚至忽略,而基于现代决策理论的评价方法 未能把定性和定量分析有效结合起来,主观因素影响大,因此无法站在全系统的高度以实现 整个系统成本最低为目标;(2)任何一个电力设备投资方案的评价目的都在于论证拟采用 的技术方案技术上是否先进可行、安全可靠及经济上是否合理等,因此都是一个技术与经济 相结合的分析过程,而以往评价指标比较注重可靠性和风险性,从而忽视了设备的可用性、 技术先进性等技术指标与经济性的关联。 2 系统开发基本原则 (1)平台化结构 系统采用平台化结构,基于IEC 61970标准和SOA架构,在基础平台上构建不同业务应用的 系统架构,并实现平台和应用的匹配以及各应用的一体化建设。应用功能采用模块化方式开发,在统一接口标准的基础上,实现应用功能在支撑平台上的“即插即用”,同时能够把应用 包装成服务功能,为其他应用提供功能服务。 (2)一体化设计 系统从支撑平台、功能应用一直到系统图模库维护、人机界面等均应满足一体化建设的要求。系统从底层到所有应用采用一体化设计,完全由一个平台构成,所有应用基于一个数据库管 理系统,采用同一个模式定义工具,使用统一数据库访问接口,画面和数据库工具可显示所 有应用数据库内容,可定义显示方式、颜色决策等。系统管理、人机、网络、报表、曲线等 平台工具服务于所有应用和所有实时数据库。 (3)标准化通信

35kV变电站预试定检工程施工组织设计方案

35kVxx变电站预试定检 施工方案 批准: 审核: 编制:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场组织 (3) 四、施工计划 (4) 五、施工准备 (6) 六、危险点分析与措施 (8) 七、文明施工及环境保护 (9) 八、现场应急处置方案 (10)

一、编制依据 二、工程概况 2.1工程简述 xx变电站是大35kV电网连络中的重要组成部分,变电站建成投运后,采用远方监控的运行模式。35kV 配电装置采用屋外软母线普通型单列布置,现采用双线双变接线方式。由35kV北桂线、天桂线供电,10kV 配电装置采用户外单列布置,单母线分段接线方式。现有4回出线,主要供xx乡工、农业用电。 为保证设备的安全运行,按电力系统的有关规定,需进行定期对变电站的一、二次设备做的预防性试验及检修工作。 2.2工程任务

三、现场组织 3.1、施工现场组织机构 本次施工人员主要为大供电输变电管理所变电检修班。 3.2各级人员职责 3.2.1项目负责人 负责组建35kVxx变电站工作组,组织审核“施工方案”并实施,对施工质量、施工安全负直接责任。 3.2.2技术负责人 负责施工现场的技术组织、协调,贯彻实施工艺文件、技术标准和施工方案,负责施工质量监控,对危险源辨识及控制措施有效实施部署安排,对整个工程安全、技术工艺质量全过程管理和监督负责。3.2.3工作现场负责人 负责组织召开班前、班后会,对工作班成员仔细交待现场安全措施、危险点控制措施及安全注意事项,并认真履行安全监护职责。对班组成员安全行为负责,督促班组成员严格遵守《电业安全工作规程》及本方案的实施。 3.2.4安全负责人 负责贯彻实施安全保证措施;对安全用具、施工过程、材料库房、设备等安全事项进行检查,制定符合现场实际情况的安全措施。督促各安全措施的执行,监督现场的安全工作,对不符安全要求的行为进行制止,负责施工人员的安全教育工作;对施工现场的安全管理和安全生产监督负责。 四、施工计划

二次系统调试方案

110kV××变电站工程二次调试 试验方案 批准: 审核: 编制: ×××××有限公司 110KV××变电站工程项目经理部 年月日

一、编制依据 1.GB/T14285-2006 国家标准《继电保护和安全自动装置技术规范》; 2.中华人民共和国国家标准(GB/T 50976-2014):《继电保护及二次回路安装及验收规范》 3. 2009版《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》; 4.DL/5009.3-1013 《电力建设安全工作规程》第三部分:变电站 4. 本工程项目相关设计图纸及相应的图集,图审纪要及相关设计文件。 二、本期工程概况 本工程110kV××变电站,共有110kV两个进线间隔,一个主变间隔,一个内桥间隔; 10 kV部分有十二个出线、两个站变、一个PT柜、一个分段柜及10kV两组电容器。 相关的保护有110kV主变保护一套、110kV 备自投装置一套、10kV线路保护十二套、10kV 站变保护两套、10kV电容器保护两套、主变测控一套、110kV线路测控一套、公用测控一套、PT并列装置两套、低周低压减载装置一套、小电流接地选线装置一套、400V进线备自投装置调试。 本工程主要工作: 1、110kV主变保护装置调试及整组试验 2、10kV线路保护、站变保护及电容器保护装置调试及整组试验 3、主变测控、110kV线路测控、公用测控装置调试及整组试验 4、PT并列装置调试及整组试验 5、低周低压减载装置、小电流接地选线装置调试及整组试验 6、110kV 备自投装置调试及整组试验 7、400V进线备自投装置调试 三、组织措施 岗位名称姓名联系电话 施工负责人:××××××××××× 技术负责人:××××××××××× 安全负责人:××××××××××× 试验人员:共6人 施工班组:×××××有限公司

变电站检修预试实施方案.docx

中泰化学 220KV变电站检修预试方案

中泰化学 220KV变电站 检修预试方案 一、适用范围 本方案适用于中泰化学 220KV 变电站电气一次、二次设 备常规预防性试验工作。 二、引用标准 1、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596 —1996 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150- 2006 三、变电所设备预试安全措施 为了确保优质、高效地完成设备检修试验工作,保障人身和设备的安全,特制定以下安全措施: 1、必须坚持“安全第一”的指导方针,所有试验工作必须执行“工 作票制度”,工作票负责人及试验人员必须熟悉《电业安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分、热力机械部分)的相关要求,并把“三 讲一落实”活动贯穿于整个试验工作。 2、工作人员进入工作现场必须戴安全帽、穿工作服,绝缘鞋。 3、高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任, 开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注 意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 4、在加压部分与检修部分之间必须设断开点,且保证足够的安全距 离,试验设备周围必须装设全封闭围栏,并向外挂“止步,高压危险!”

的标示牌,并设专人监护。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 5、非试验人员禁止进入试验区域,负责拆线的检修人员在试验区域 内必须听从试验负责人统一指挥。 6、因试验需要断开设备电气连接点时,拆前应做好标记,试验结束 并确认测试结果正确后,恢复原来接线方式。 7、试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用 专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的电源开关,应有明显断开点。 8、加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、凋压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有 人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中 应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生。 9、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压 设备的高压部分放电、短路接地。 10、未装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流 试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。 11、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备 进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。 12、变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,禁止进行接地网

变电站试验及运维及方案

变电站试验及运维及方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

35K V变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。 3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制

变电站检修施工方案汇总

变电站检修施工方案汇总 Prepared on 24 November 2020

**变电站220kV设备检修 整体施工方案 施工单位:变电运维室 编写人: 会审: 审核: 批准: 检修分公司变电运维室 2015年8月26日 目录 一、编制依据 (2) 二、工作概况 (2) 三、时间安排 (2) 四、组织分工 (2) 五、职责分工 (3) 六、文明策划要求 (3) 七、后勤工作要求 (3) 八、外协配合工作要求 (4) 附件1:现场协调人员分工 (5) 附件2:停电计划示意图 (6) 附件3:停电计划表…………………………………… 7-8 附件4:220kV隔离开关大修平面布置图……………… 9—21

附件5:220kV隔离开关大修工作安全预控表………… 22—23 附件6:220kV隔离开关检修工作安全预控表………… 24—25 附件7:**变电站220kV隔离开关检修报告………… 26-27 附件8:**变电站220kV隔离开关大修作业指导卡… 27-28 附件9:施工方案学习记录表 (29) **变电站220kV设备检修整体工作方案 一、编制依据 编制依据:根据省市公司大修技改计划 技术标准: **站23组220KV刀闸大修,所有220KV设备喷涂防污闪涂料,某08单元设备预试,220KV某08旁路保护部检,220KV某08充电保护部检刀闸大修。 三、工作时间安排 预计工作时间11月2日到11月18日,共计17天 四、组织分工 组织领导: 整体工作协调人: 现场工作协调人:见分工表(每日安排一至二名专责现场负责) 隔离开关大修工作专责人及技术负责人:

35KV变电站调试方案

35KV变电站调试方案 (单个变电站) 批准: 审核: 编写: 贵溪市供电有限公司变电工区 2011.10.09

目录 一、工程概况________________________________________________________ 二、试验依据标准___________________________________________________ 三、主要试验工作量__________________________________________________ 四、调试工作准备____________________________________________________ 4、1调试的组织机构 ________________________________________________ 4、2调试的准备工作 ________________________________________________ 五、试验项目、方法和注意事项________________________________________ 5.1电力变压器项目__________________________________________________ 5.2真空断路器试验项目______________________________________________ 5.3互感器试验项目__________________________________________________ 5.4避雷器项目______________________________________________________ 六试验调试所用主要仪器_____________________________________________ 七安全注意事项_____________________________________________________ 八工作时间安排_____________________________________________________ 一、工程概况 35KV变电站电气一次设备预防性试验 二、试验依据标准 电力设备预防性试验规程中华人民共和国电力行业标准DL/T596—1996

XX110KV变电站试验方案

XX110kV变电站新建工程交接试验方案 批准 审核 编制 2015年11月

XX110KV变电站新建工程概况 1、工程地理位置及交通情况 XX110kV变电站位于XX,距XX距离约120km。 站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。场地地形开阔平缓,海拔2960m。 2、工程建设规模 1)主变规模:最终2×10MVA,本期2×10MVA。 2)出线: 110kV:最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站; 35kV:最终出线4回,本期2回。 10kV:最终出线8回,本期4回。 3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案 1、110kV主变试验方案: (1)、编制依据 1.1 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 1.2 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。 1.4 出厂技术文件及出厂试验报告。 (2)、试验项目 2.1 绝缘电阻及吸收比试验 2.2 直流电阻试验 2.3 接线组别及电压比试验 2.4 介质损耗tgδ及电容量试验 2.5直流泄漏电流试验 2.6 绝缘油试验 2.7 有载调压切装置的检查和试验 2.8 额定电压下的冲击合闸试验 2.9 检查相位 2.10 交流耐压试验 2.11 绕组变形试验 2.12互感器误差试验 (3)、试验现场的组织措施 3.1试验工作负责人: 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题;

3.2 试验安全负责人: 负责试验现场及周围的安全监督; 3.3 试验技术负责人: 负责试验现场的技术问题; (4)、试验现场的技术措施 4.1 变压器油试验合格后,方可进行试验。 4.2 断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好,引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。 4.3 电流互感器二次严禁开路。 4.4 套管试验后末屏接地必须恢复。 4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。 4.6 在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险”标示牌。 (5)、试验设备、仪器及有关专用工具 5.1 交接试验所需仪器及设备材料:

中泰化学220KV变电站检修预试方案

中泰化学220KV变电站 检修预防性试验方案 编制时间:2011 年 4月 6 日 预防性试验检修工作组织方案

一、人员安排: 1、总负责人: 2、工作票签发人: 3、跟班领导: 4、跟班人员: 二、计划工作: 1、计划时间:2014年9月15号至2014年9月20号。 2、主要工作容: - (1)、变压器:220kV变压器2台,主要预试项目:绝缘电阻、直流电阻、介损、直流泄漏电流、中性点间隙CT、中性点避雷器。(2)、断路器GIS:220kV断路器11台,要检查项目:绝缘电阻、回路电阻、低电压试验、开关动作特性试验﹑分合闸线圈直流电阻测试、保护试验。 (3)、互感器:220kVGIS电流互感器9台、电压互感器2台、220kV 线路电压互感器4台,主要检查项目:绕组及末屏的绝缘电阻、变比、介损及电容量测试、励磁特性。 (4)、避雷器:220kV避雷器12台,主要检查项目:绝缘电阻、直流1mA参考电压及的泄漏电流、放电计数器校验、带电测量运行电压下的交流泄漏电流和阻性电流、检查。 (5)、全站保护校验; (6)、接地网测试; (7)、计量CT、PT检测;

3、检修单位:欣恒电力工程 4、工作负责人: 5、专职安全监督人: 三、技术措施: 1、围栏、标牌装设情况:在已停电的开关、刀闸悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌各一块,在工作的地段悬挂“从此上下”、“在此工作”标示牌。 四、安全组织措施: 1. 在工作前一天组织全部工作人员召开班前会,目的是让所有工作人员在具体工作中杜绝“三违”现象发生。 2、工作前1日工作票签发人、工作负责人做好现场勘察,制定危险点预控措施。对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,认真编制组织措施和技术措施。 3、工作前1日,检修工作负责人和中泰220KV变工作负责人办理好工作票,对参加检修工作和操作的人员进行安全思想教育并做好人员分工。 4、在开关和主变设备上工作前认真核对设备名称、位置及编号并仔细领会标示牌提示意图,检查好登高工具、腰绳、安全帽,登高作业中,必须保证一人工作、一人监护,严防误登带电设备,确保人员人身安全。 五、危险点预控措施: 1.防操作、工作违章,严格执行“安全监督卡”制度,遵循“标准化作业

变电站状态检修实施方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电站状态检修实施方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1210-64 变电站状态检修实施方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为适应现代化变电站发展需要,通过更准确的掌握变电站设备的运行状况从而更加合理的安排变电站内各设备的检修周期和检修内容,变电站设备管理模式也在不断发展中,状态检修也孕育而生,下面主要介绍一下变电站状态检修的概念和具体实施方案。 1 状态检修的理念 设备的状态检修是基于设备状态,对设备进行适时且适度的检修和试验,是依据设备缺陷、试验、巡检、在线监测、红外测温、不良工况、设备的家族缺陷来进行设备的状态评估,按照评估的结果来调整检修试验周期及检修项目,真正体现该修必修、修必修好的原则。它能够在不牺牲设备可靠性的前提下,缩短试验维修时间、提高设备可用率、降低维修试验成本。

设备状态检修应依据国网公司相关状态检修,结合各变电站现场运行规程和设备状态,制定出适合本站设备管理的相应规程,从而为开展设备状态检修提供依据。 状态检修必须做好如下几方面的工作: (1)做好资料、数据收集整理与分析工作 电力设备状态检修建立在设备基础管理工作之上,要实行状态检修,必须要有能描述设备状态的准确数据。要注意设备原始记录、设备台帐、图纸、技术资料及相关设备的运行、维修、试验数据等资料、数据的收集整理工作。因此,实现状态检修首先要做好设备的基础管理工作。 (2)加强设备的综合分析 设备管理工作的形势是多种检修方法并存,设备状况多层次,先进的设备监测与故障诊断技术应用的广度和深度都还不够,因此掌握设备状况显得更加重要。在加强对设备历史状态综合分析基础上,制定符合状态检修策略的测试方案:对少数状态较差的设备,

相关文档