文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水管道常用设计流速及当量

给排水管道常用设计流速及当量

给排水管道常用设计流速及当量

超高层建筑、高层建筑、多层建筑、多层住宅、多层厂房,根据经验数据,见下表:

建筑给水排水规范规定:

1、一般给水管道水流速不宜大于2m/s;

2、当有防噪声要求,且管径小于或等于25mm时,生活给水管道内的水流速度

可采用0.8—1.2m/s

大学教材规定:接卫生器具支管0.6—1.2m/s,干管、立管及横管为1.0—1.8m/s;生活管道则≤2.0m/s。

管道流速常用值

1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。。 表3。6。9 生活给水管道的水流速度 (也是参考5.5.8规定。) 表5.5.8 水管道的流速 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。 2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92 第7.3.14条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。 3.自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB GB 50084—2001 9. 2 管道水力计算 9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。

原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的: 我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。 4. 给水水泵房: 1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第8.6.2条第2 点: 2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s; 2. 给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB 50013-2006》: 6.3.1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值; 1 吸水管 直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s; 直径在250~1000mm时,为1.2~1.6m/s; 直径大于1000mm时,为1.5~2.0m/s。 2 出水管: 直径小于250mm时,为1.5~2.0m/s。 直径在250~1000mm时,为2.0~2.5m/s; 直径大于1000mm时,为2.0~3.0m/s。 5. 排水水泵房: 排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006 5.4.4水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5m/s。出水管流速宜为0.8~2.5m/s。 6. 排水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006 (采用重力自流时) 4.2.5排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0 m/s。 2 非金属管道为5.0 m/s 。 (采用压力流时) 4.2.9排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0 m/s。

常用管道流速

常用管道流速流体名称流速范围 /(m/s) 饱和蒸汽主管 支管 低压蒸汽<0.98MPa(绝压) 中压蒸汽0.98~3.92MPa(绝压) 高压蒸汽3.92~11.77 MPa(绝压) 过热蒸汽主管 支管 一般气体(常压) 高压乏气 氧气0~0.05MPa(表压) 0.05~0.59MPa(表压) 0.59~0.98 MPa(表压) 0.98~1.96 MPa(表压) 1.96~ 2.94 MPa(表压) 氮气4.9~9.8MPa(绝压) 氢气 压缩空气0.10~0.20MPa(表压) 压缩气体(真空)

0.10~0.20MPa(绝压) 0.10~0.59MPa(表压) 0.59~0.98 MPa(表压) 0.98~1.96 MPa(表压) 1.96~ 2.94 MPa(表压) 2.94~24.5 MPa(表压) 煤气 半水煤气0.10~0.15MPa(绝压) 烟道气烟道内 管道内 工业烟囱(自然通风) 车间通风换气主管 支管 风管距风机最远处 最近处 废气低压 高压 化工设备排气管 自来水主管0.29MPa(表压) 支管0.29MPa(表压) 易燃易爆液体

工业供水0.78MPa(表压)30~40 20~30 15~20 20~40 40~60 40~60 35~60 10~20 80~100 5.0~10 7.0~8.0 4.0~6.0 4.0~ 5.0 3.0~ 4.0 2~5 ≤8.0 10~15 5.0~10 8.0~12 10~20 10~15

8.0~10 3.0~6.0 0.5~3.0 8~10 10~15 3.0~6.0 3.0~ 4.0 2.0~8.0 4.5~15 2.0~8.0 1.0~4.0 8.0~12 20~30 80~100 20~25 1.5~3.5流体名称流速范围/(m/s)水及粘度相似液体0.10~0.29MPa(表压)≤0.98MPa(表压)≤7.84MPa(表压) 19.6~29.4 MPa(表压)热网循环水、冷却水 压力回水 无压回水 锅炉给水>0.78MPa(表压)蒸汽冷凝水

管径-流速-流量对照表

管径/流速/流量对照表

已知流量、管材,如何求管径? 分两种情形: 1、水源水压末定,根据合理流速V(或经济流速)确定管径d: d=√[4q/(πV)] (根据计算数值,靠近选取标准管径) 2、已知管道长度及两端压差,确定管径 流量q不但与管内径d有关,还与单位长度管道的压力降落(压力坡度)i有关, i=(P1-P2)/L.具体关系式可以推导如下: 管道的压力坡度可用舍维列夫公式计算 i=0.0107V^2/d^1.3——(1) 管道的流量 q=(πd^2/4)V ——(2) 上二式消去流速V得: q = 7.59d^2.65√i (i 以kPa/m为单位)管径:d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 (d 以m为单位) 这就是已知管道的流量、压力坡度求管径的公式。 例:某管道长100m,管道起端压力P1=96kPa,末端压力P2=20kPa,要求管道过1.31 L/s的流量,试确定管径

压力坡度 i=(P1-P2)/L=(96-20)/100=0.76kPa/m 流量 q=1.31 L/s=0.00131 m^3/s 管径d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 =0.4654*0.00131^0.3774/0.76^0.1887= 0.0400m =400mm 还可用海森威廉公式:i=105C^(-1.85)q ^1.85/d^4.87 ( i 单位为 kPa/m )钢管、铸铁管:C=100,i=0.02095q ^1.85/d^4.87 ,q =8.08d^2.63 i ^0.54 铜管、不锈钢管:C=130,i=0.01289q ^1.85/d^4.87 ,q =10.51d^2.63 i ^0.54 塑料管:C=140,i=0.01124q ^1.85/d^4.87 ,q =11.31d^2.63 i ^0.54 C=150,i=0.009895q ^1.85/d^4.87 ,q =12.12d^2.63 i ^0.54

常用流体流速选择

管道内流速常用值/(m/s) 管道内流速常用值/(m/s)流体种类应用场合管道种类平均流速备注水一般给水主压力管道2~3低压管道0.5~1泵进口0.5~2.0泵出口1.0~3.0工业用水离心泵压力管3~4离心泵吸水管DN250 1~2 DN250 1.5~2.5往复泵压力管1.5~2往复泵吸水管1给水管道内流速常用值/(m/s) 流体种类 水应用场合 一般给水 泵进口 泵出口 工业用水管道种类 主压力管道 低压管道 离心泵压力管 离心泵吸水管 往复泵压力管 往复泵吸水管 给水总管 排水管 冷却 凝结冷水管 热水管

凝结水泵吸收管凝结水泵出水管自流xx管 一般液体 高粘度液体低粘度粘度 50mt;">·sDN25 DN50 DN100 DN25 粘度 100 mt;">·sDN50 DN100 DN200 DN25 粘度 1000 mt;">·sDN50 DN100 DN200 气体低压 高压

压缩空气压气机烟道压气机进气管平均流速2~3 0.5~1 0.5~2.0 1.0~3.0 3~4 DN2501~2 DN2501.5~2.5 1.5~2 <1 1.5~3 0.5~1.0 1.5~ 2.5 1~1.5 0.5~1 1~2 0.1~0.3 1.5~3.0 0.5~0.9

1.0~1.6 0.3~0.6 0.5~0.7 0.7~1.0 1.2~1.6 0.1~0.2 0.16~0.25 0.25~0.35 0.35~0.55 10~20 8~15 2~7 ~1020~30MPa 备注 压气机输气管 一般情况 饱和蒸汽DN<50 DN>70 DN<100 锅炉、汽轮机

给排水管道流速常用数据

以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。 经济流速: 经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。 介质为水时用于一般给水: 主压力管道流速:2至3m/s 低压管道0.1至1m/s 工业用水:离心泵压力管3至4m/s 离心泵吸水管1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5 m. 给水总管1.5至3m/s, 排水管0.5至1m/s 冷水管1.5至2.5m/s 1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。。 表3。6。9 生活给水管道的水流速度 (也是参考5.5.8规定。) 表5.5.8 水管道的流速

以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。 2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92 第7.3.14条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。 3.自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》GB GB 50084—2001 9. 2 管道水力计算 9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。 原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的: 我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。 4. 给水水泵房: 1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第8.6.2条第2点:

对照表之水泵管径流速流量

流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速 (立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Q——断面水流量(m3/s) C——Chezy糙率系数(m1/2/s) A——断面面积(m2) R——水力半径(m) S——水力坡度(m/m) Darcy-Weisbach公式 h f——沿程水头损失(mm3/s)

f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l——管道长度(m) d——管道内径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。 1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件 管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。 水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。 沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1

管道流速常用值

管道流速常用值

1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。。 表3。6。9 生活给水管道的水流速度 公称直径 15~2025~4050~70≥80(mm) 水流速度 ≤1.0≤1.2≤1.5≤1.8(m/s) 5.5.8 热水管道的流速,宜按表 5.5.8选用。(饮用水流速也是参考 5.5.8规定。) 表5.5.8 水管道的流速 公称直径(mm)15-2025-40≥50 流速(m/s)≤0.8≤1.0≤1.2 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,

但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s 以内。 2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92 第7.3.14条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。 3.自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》GB GB 50084—2001 9. 2 管道水力计算 9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。 原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m

管道内流体的流速限定范围

管道内流体常用流速范围 序号介质名称工作条件或管径范围流速m/s 1 饱和蒸汽DN>200, DN=100~200 DN<100 30~40 35~25 30~15 2 饱和蒸汽P<1Mpa P=1~4Mpa P=4~12Mpa 15~20 20~40 40~60 3 过热蒸汽DN>200, DN=100~200 DN<100 40~60 50~30 40~20 4 二次蒸汽二次蒸汽要利用时 二次蒸汽不利用时 15~30 60 5 高压乏气80~100 6 乏气排气管:从受压容器排出 从无压容器排出 80 15~30 7 压缩气体真空 P<0.3Mpa(表压) P=0.3~0.6Mpa(表压) P=0.6~1.0Mpa(表压) P=1.0~2.0Mpa(表压) P=2~3Mpa(表压) P=3~30Mpa(表压) 5~10 8~12 20~10 15~10 12~8 8~3 3~0.5 8 氧气P=0~0.05Mpa(表压) P=0.05~0.6Mpa(表压) P=0.6~1.0Mpa(表压) P=2~3Mpa(表压) 10~5 8~6 6~4 4~3 9 煤气管道长50~100m P≤0.027Mpa P≤0.27Mpa P≤0.8Mpa 3~0.75 12~8 12~3 10 半水煤气P=0.1~0.15Mpa(表压)10~15 11 天然气30 序号介质名称工作条件或管径范围流速m/s 12 烟道气烟道内 管道内 3~6 3~4

13 石灰窑窑气10~12 14 氮气P=5~10Mpa(表压)2~5 15 氢氮混合气P=20~30Mpa(表压)5~10 16 氨气真空 P<0.3Mpa(表压) P<0.6Mpa(表压) P<2.0Mpa(表压) 15~25 8~15 10~20 3~8 17 乙烯气P=22~150Mpa(表压)5~6 18 乙炔气P<0.01Mpa(表压) P<0.15Mpa(表压) P<2.0Mpa(表压) 3~4 4~8(最大) 最大4 19 氮气体 液体 10~25 1.5 20 氯仿气体 液体 10 2 21 氯化氢气体(钢衬胶管) 液体(橡胶管) 20 1.5 22 溴气体(玻璃管) 液体(玻璃管) 10 1.2 23 氯化甲烷气体 液体 20 2 23 氯乙烯(三种) 2 24 乙二醇 2 25 苯乙烯 2 26 水(及粘度相似的 液体) P=0.1~0.3Mpa(表压) P≤1.0Mpa(表压) P≤8.0Mpa(表压) P≤20~30Mpa(表压) 0.5~2 3~0.5 3~2 3.5~2 序号介质名称工作条件或管径范围流速m/s 27 二溴乙烯玻璃管 1 28 自来水主管P=0.3Mpa(表压) 支管P=0.3Mpa(表压) 1.5~3.5 1.0~1.5 29 锅炉给水P>0.8Mpa(表压) 1.2~3.5 30 蒸汽冷凝液0.5~1.5 31 冷凝水自流0.2~0.5 32 过热水 2 33 海水,微碱水P<0.6Mpa(表压) 1.5~2.5

给排水管道流速常用数据

以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2、0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0、8~1、0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2、5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5、0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m /s以内。 经济流速: 经济流速就是指在设计供水管道得管径时使供水得总成本(包括铺设管路得建安费、水泵站得建安费、及水泵抽水得经营费之总与)最低得流速。 介质为水时用于一般给水: 主压力管道流速: 2至3m/s 低压管道 0、1至1m/s 工业用水: 离心泵压力管 3至4m/s 离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1、5至2、5m/s(管径大于250)5 m、 给水总管 1、5至3m/s, 排水管 0、5至1m/s 冷水管 1、5至2、5m/s 1、生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3、6、9 生活给水管道得水流速度,宜按表3、6、9采用。。 表3。6。9 生活给水管道得水流速度 (也就是参考5、5、8规定。) 表5、5、8 水管道得流速 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在

正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2、0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0、8~1、0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2、5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5、0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m /s以内。 2、室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92 第7、3、14条工艺装置区或罐区得消防给水干管得管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立得消防给水管道得流速,不宜大于5m/s。 3、自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB GB 50084—2001 9、 2 管道水力计算 9、 2、 1 管道内得水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 9、 2、 1条文说明: 采用经济流速就是给水系统设计得基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速得规定。采用较高得管道流速,不利于均衡系统管道得水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速得后果,将导致管道重量得增加,使设计得经济性能降低。 原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”得规定.就是参考下述资料提出得: 我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水得平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。 4、给水水泵房: 1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第8、6、2条第2 点: 2 补水量应经计算确定,且补水管得设计流速不宜大于2、5m/s; 2、给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB 50013-2006》: 6、3、1 水泵吸管及出水管得流速,宜采用下列数值; 1 吸水管

一般蒸汽管道的流速

类别最大允许压降流速kg/cm2 100m m/s (1) 一般 压力等级 0.0~3.5 kg/cm2G 0.06 10.0~35.0 3.5~10.5 kg/cm2G 0.12 10.0~35.0 10.5~21.0 kg/cm2G 0.23 10.0~35.0 >21.0 kg/cm2G 0.35 10.0~35.0 (2) 过热蒸汽 口径(mm) >200 0.35 40.0~60.0 100~200 0.35 30.0~50.0 <100 0.35 30.0~40.0 (3) 饱和蒸汽 口径(mm) >200 0.20 30.0~40.0 100~200 0.20 25.0~35.0 <100 0.20 15.0~30.0 (4) 乏汽

排汽管(从受压容器中排出) 80.0 排汽管(从无压容器中排出) 15.0~30.0 排汽管(从安全阀排出) 200.0~400.0 .1 蒸汽网路系统 一、蒸汽网路水力计算的基本公式 计算蒸汽管道的沿程压力损失时,流量、管径与比摩阻三者的关系式如下 R = 6.88×1×K0.25×(Gt2/ρd5.25), Pa/m (9-1) d = 0.387×[K0.0476Gt0.381 / (ρR)0.19], m (9-2) Gt = 12.06×[(ρR)0.5×d2.625 / K0.125], t/h (9-3) 式中 R ——每米管长的沿程压力损失(比摩阻), Pa/m ; Gt ——管段的蒸汽质量流量,t/h; d ——管道的内径,m; K ——蒸汽管道的当量绝对粗糙度,m,取K=0.2mm=2×10-4 m; ρ——管段中蒸汽的密度,Kg/m3。 为了简化蒸汽管道水力计算过程,通常也是利用计算图或表格进行计算。附录9-1给出了蒸汽管道水力计算表。 二、蒸汽网路水力计算特点

管道流速对照表

管径/流速/流量对照表 流量 m3/h 管径(DN) 0.4m/s0.6m/s0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6m/s 1.8m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s 200.50.70.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 250.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 32 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.97.58.18.7 40 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.37.28.19.010.010.911.812.713.6 50 2.8 4.2 5.77.18.59.911.312.714.115.617.018.419.821.2 65 4.87.29.611.914.316.719.121.523.926.328.731.133.435.8 807.210.914.518.121.725.329.032.636.239.843.447.050.754.3 10011.317.022.628.333.939.645.250.956.562.267.973.579.284.8 12517.726.535.344.253.061.970.779.588.497.2106.0114.9123.7132.5 15025.438.250.963.676.389.1101.8114.5127.2140.0152.7165.4178.1190.9 20045.267.990.5113.1135.7158.3181.0203.6226.2248.8271.4294.1316.7339.3

常用的管道流速表

常用的管道流速

水泵的型号 水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵 单级单吸悬臂式离心泵,流量为4.5~360米3/时,扬程为8~98米,介质温度在80℃以下。 以8BA——18A为例: 8——代表吸入管接头为8英寸; BA——代表单级单吸悬臂式离心泵; 18——代表缩小1/10后化为整数的比转数; A——代表缩小了外径的叶轮。 SH型泵 单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵,流量为102~12500米3/时,扬程为9~140米,介质温度小于80℃。 如48SH-22: 48——代表吸入管接头为48英寸,即入口直径为1.2米; SH——代表单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵; 22——代表缩小了1/10后化为整数的比转数,即ns≈220. DA型泵 单吸多级分段式离心泵,流量为25~350米3/时,扬程为25~550米。 如3DA8×9: 3——吸入管口径为3英寸; DA——本类型多级分段式离心泵,与旧型号SSM同类,适用于冷水≤40℃;

8——比转数被10除后化为整数的商; 9——叶轮级数,9级。 DG型泵 单吸多级分段式锅炉给水泵。 如DG270—150: DG——锅炉给水泵; 270——流量,米3/时; 150——出口压力,150公斤/厘米2。 N、NL型泵 冷凝泵有N型、NL型,用做输送温度在80℃以下的凝结水。如8NL—12: 8——吸入管口直径英寸数,8英寸; N——冷凝水泵; L——立式结构; 12——单级扬程被10除的整数值。 NB、NBA、GN、GNL型泵 专供热电厂输送温度不超过80℃的凝结水用。 N——凝结水泵; B——悬架式; BA——托架式; G——较高吸程; L——立式。 湘江牌水泵 单级双吸水平中开卧式离心泵,可作为循环水泵用。 如湘江56—28: 湘江——大型单级双吸中开卧式离心水泵; 56——吸入管口径56英寸; 28——比转数缩小了1/10。 PW型泵

管道流速对照表

管径/流速/流量对照表 管径(DN)流量 m3/h 0.4m/s0.6m/s0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6m/s 1.8m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s 200.50.70.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 250.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 32 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.97.58.18.7 40 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.37.28.19.010.010.911.812.713.6 50 2.8 4.2 5.77.18.59.911.312.714.115.617.018.419.821.2 65 4.87.29.611.914.316.719.121.523.926.328.731.133.435.8 807.210.914.518.121.725.329.032.636.239.843.447.050.754.3 10011.317.022.628.333.939.645.250.956.562.267.973.579.284.8 12517.726.535.344.253.061.970.779.588.497.2106.0114.9123.7132.5 15025.438.250.963.676.389.1101.8114.5127.2140.0152.7165.4178.1190.9

管道流速常用值

1.生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 369生活给水管道的水流速度,宜按表369采用。。 表 。。生活给水管道的水流速度 5.5.8热水管道的流速,宜按表5.5.8选用。(饮用水流速也是参考5.5.8规定。) 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》 ,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制 在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于 2.0m /s,当防噪声要求,且管径不大于 25mm 时,流速可 采用 0.8~1.0m /s ; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于 2.5m / s ; 自动喷水灭火系统给水管道, 不宜大于5.0m /s ,但其配水只管在个别情况下, 可控制在10 m /s 以内。 第7.3.14条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜 小于200mm 。独立的消防给水管道的流速, 不宜大于5m /s 。 3.自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB GB 5008— 2001 9. 2管道水力计算 9. 2. 1管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过 5m / s ,但不应大于10m / s 。 9. 2. 1条文说明: 采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第 于均 衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果, 2.室外消防给水管流速 :摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160— 92 7. 1. 3 条

将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。 原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m / s,但不应大于10m / s”的规定?是参 考下述资料提出的: 我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m / s;铸铁管为3m/s。 4.给水水泵房: 1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第8.6.2 条第2点: 2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于 2.5m/s; 2.给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB 50013-2006》: 6.3.1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值; 1吸水管 直径小于250mm时,为1.0?1.2m/s; 直径在250?1000mm 时,为1.2?1.6m / s; 直径大于1000mm 时,为1.5?2.0m/s。 2出水管: 直径小于250mm 时,为1.5?2.0m/s。 直径在250?1000mm 时,为2.0?2.5m/s; 直径大于1000mm 时,为2.0?3.0m/s。 5.排水水泵房: 排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》GB 50014-2006 5.4.4水泵吸水管设计流速宜为0.7?1.5m/s。出水管流速宜为0.8?2.5m/s。 6.排水管流速:摘自《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (采用重力自流时) 4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:

管道流量流速表

管径/流速/流量对照表 管径(DN)0.4m/s 0.6m/s 0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6 m/s 1.8 m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s 流速对应流量m3/h 20 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 25 0.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 32 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.9 7.5 8.1 8.7 40 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 10.0 10.9 11.8 12.7 13.6 50 2.8 4.2 5.7 7.1 8.5 9.9 11.3 12.7 14.1 15.6 17.0 18.4 19.8 21.2 65 4.8 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.5 23.9 26.3 28.7 31.1 33.4 35.8 80 7.2 10.9 14.5 18.1 21.7 25.3 29.0 32.6 36.2 39.8 43.4 47.0 50.7 54.3 100 11.3 17.0 22.6 28.3 33.9 39.6 45.2 50.9 56.5 62.2 67.9 73.5 79.2 84.8 125 17.7 26.5 35.3 44.2 53.0 61.9 70.7 79.5 88.4 97.2 106.0 114.9 123.7 132.5 150 25.4 38.2 50.9 63.6 76.3 89.1 101.8 114.5 127.2 140.0 152.7 165.4 178.1 190.9 200 45.2 67.9 90.5 113.1 135.7 158.3 181.0 208.6 226.2 248.8 271.4 294.1 316.7 339.3 250 70.7 106.0 141.4 176.7 212.1 247.4 282.7 318.1 353.4 388.8 424.1 489.5 494.8 530.1

相关文档