文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 噪声治理方案

噪声治理方案

噪声治理方案
噪声治理方案

河南洛阳中航光电科技股份有

限公司引风机

青岛贝尔特环保科技有限公司

2015年4月

一、治理原则

1.1治理原则

(1)根据噪声源的频谱特性、超标数据、现场情况,选择吸声材料容重、厚度,阻尼层厚度,制作消声器、隔声构件厚度,通风散热消声器数量,隔声门窗,室内吸声结构等。

(2)设计参考《噪声控制》,《噪声与振动控制》,《工业企业噪声控制设计规范》等。

(3)《中华人民共和国环境保护法》,《中华人民共和国劳动保护法》,《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

(4)制作的噪声控制设备不影响现有设备正常运行,方便检修。

(5)按GBJ78-85?工业企业噪声控制设计规范?而设计制造。

(6)焊缝依据JB4708-92?钢制压力容器焊接工艺评定?。

(7)按ZBJ93004-89,GB150-89?火力发电厂排气消音器技术条件?和?钢制压力容器?。

(8)受压条件符合标准GB9222的要求进行强度计算。

二、国家有关标准

(1)工业企业噪声卫生标准

第一条为了贯彻安全生产和“预防为主”的方针,防止工业企业噪声的危害,保障工人身体健康,促进工业生产建设的发展,特制订本标准。

第二条本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所(脉冲声除外)。

第三条本标准由各级人民政府卫生、劳动保护主管部门监督执行。

第四条本标准由中华人民共和国卫生部和国家劳动总局负责解释。

第五条工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为

85dB(A)。现有工业企业经过努力暂时达不到标准时,可适当放宽,但不得超过90dB(A)。

第六条对每天接触噪声不到八小时的工种,根据企业种类和条件,噪声标准可按表1相应放宽。

第七条工业噪声检测方法,按《工业企业噪声检测规范》进行。

第八条对产生噪声的生产过程和设备,要采用新技术、新工艺、新设备、新材料,从声源上根治噪声。

第九条新建(包括引进项目)、扩建和改建的工业企业,必须把噪声的控制设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投产。

各主管部门必须会同工业企业所在的省、市、自治区卫生、劳动和有关部门合理选择厂址,认真审查设计,做好竣工验收,严格把关。没有卫生、劳动部门签字盖章,不准施工和投产。

第十条在现有工业企业中,凡噪声超过本标准规定的生产车间和作业场所,必须采取行之有效的控制措施,限期达到本标准要求。在未达到标准前,厂矿企业必须发放个人防护用品,以保障工人健康。

(2)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

标准规定了工业企业和固定设备厂界环境噪声排放限值及其测量方法。适用于工业企业噪声排放的管理、评价及控制。机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位也按本标准执行。本标准代替GB 12348-90,GB

12349-90。工业企业厂界环境噪声不得超过下表规定的排放限值。

工业企业厂界环境噪声排放限值。单位:dB(A)

夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)。夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB(A)。

工业企业若位于未划分声环境功能区的区域,当厂界外有噪声敏感建筑物时,由当地县级以上人民政府参照 GB 3096 和 GB/T 15190 的规定确定厂界外区域的声环境质量要求,并执行相应的厂界环境噪声排放限值。

(3)工业企业厂区内各类地点噪声标准

本方案设计采用的标准为《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—85),该标准对厂区内各类地点噪声值的规定如下表:

工业企业厂区内各类地点噪声标准

备注:本表所列噪声限制,均应按现行国家标准测量确定;

三、现场工况情况

现场已安装通风散热消声器,但无效果,现场勘测后,噪声源主要为空气动力性噪声、机械震动噪声。

四、治理措施

针对现场情况,设计4个隔声罩,每台隔声罩均配备1台进气消声器和1台排气消声器,另外风机出口配置一台消声器。

隔声房及消声器示意图如下:

五、设备尺寸及说明:

1号风机:隔声罩外形尺寸长*宽*高:1500*1200*1500mm (含1台进气消声器,1台排气消声器)

另含风机口消声器

2号风机:隔声罩外形尺寸长*宽*高:1500*1200*1500mm (含1台进气消声器,1台排气消声器)

另含风机口消声器

3号风机:隔声罩外形尺寸长*宽*高:2000*1500*1500mm (含1台进气消声器,1台排气消声器)

另含风机口消声器

4号风机:隔声罩外形尺寸长*宽*高:1200*1200*1500mm

(含1台进气消声器,1台排气消声器)

另含风机口消声器

设备主要参数:

1.外壳钢板采用2mm碳钢

2. 内部填充玻璃丝布两层及吸声材料

3. 内部冲孔板为1.5mm

4.油漆根据供方需要选择颜色

六、隔音效果

我公司承诺隔音量不小于15分贝。

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

施工现场噪音控制措施

施工现场噪声控制措施 1、管理措施 1.1在施工单位进场前,要求施工单位根据酒店营业特点和施工现场的实际情况制定切实可行的施工噪声控制措施,提交酒店工程部审核。并督促其认真做好施工现场噪声控制措施的交底,让所有进场施工人员都了解施工现场噪声控制的相关管理制度和措施。 1.2产生的噪声会影响到非施工场所的施工作业时间严格规定在周一至周五的10∶00—12∶00和15∶00—17∶30两个时段进行,周末及节假日全天不得进行大噪声的施工作业。 1.3在允许噪声施工作业时段,若施工场所附近有会议,不得进行噪声施工作业。若遇客人投诉,必须无条件立即暂停相关施工作业(注:该类暂停噪音作业时间每次不少于15分钟)。 1.4对施工场所进行全时段噪声监控,加大施工现场的巡视力度。严禁相关人员大声喧哗、起哄,严控各种可能产生影响非施工场所的噪声源。 2、经济措施 2.1 在工程预算中应充分考虑噪声控制所需增加的措施费,其中包括可能造成的工期延误增加的误工费及采取的各项噪声控制技术措施所需要的附加费用。 2.2在工程施工合同中,设立专门条款要求施工单位遵守酒店的噪声施工时间等相

关管理规定,并明确若违反合同约定所采取的经济处罚措施。 3、技术措施 3.1对施工现场进行相对的隔离封闭。如在主要通道设置常闭门;关闭施工现场窗户等措施隔离噪声传播的主要途径。 3.2对于会产生噪声且可以在施工现场以外完成的加工作业内容,要求尽可能在场外作业。如家具、门窗构件的制作等。若对于一些需批量制作且不宜场外完成会产生的噪声作业,应选定独立的作业车间,采取必要的隔声减噪措施,集中进行施工作业。 3.3要求施工单位采用效率高且噪声小的手工和电动工具,采用低噪声的施工工艺和施工技术,以减少噪声施工作业的时间及施工的噪声值。 3.4对施工物品的搬运通道、施工机械设备及施工场所关键部位采取必要的防撞、减振等降噪措施。

噪声污染控制措施方案

噪声污染防治措施 一、指导思想 为了加强本项目工程文明施工管理,强化公司广大管理人员和作业班组操作人员在施工生产过程的环境保护意识,保证施工现场周边小区居民的正常生活和身体健康,必须对施工过程中的噪声进行预防和控制。施工噪声的控制是消除外部干扰保证施工顺利进行的需要,是现代化大生产的客观要求,是国法和政府的要求,是企业行为准则。 本工程根据市建设管理部门的有关规定和文明施工以及环境保护的要求,结合本项目工程施工生产的实际情况,特制施工生产噪声污染防治措施,请上级职能部门监督执行。 二、编制依据 中华人民国《环境噪声污染防治法》 中华人民国《环境保护法》 ISO/4001系列环境管理标准 城市区域环境噪声标准GB3096—2008。 建筑施工场界噪声限值GB12523—2011。 市政府环境保护规条文 公司环境保护手册 三、工程概况

四、现场概况 本工程建设地点位于市成华区保和片区3号地块,交通较为方便。场地属岷江水系二级阶地,地势较平坦。场地为耕地,场地东南部位置为自然形成的低洼地带,西北侧位置相对较高,场地形有较小起伏,地面标高505.9-508.7m(以钻孔孔口标高为准),相对高差约3m,30米均为农田,无任何建筑物和构筑物,无地下管线。 五、结构概况 本工程地下2层,部分为核6级人防工程,主楼地下一层以上为框架/剪力墙结构,抗震为一级,主楼地下室框架结构抗震等级为二级,裙楼地下室结构抗震等级为三级,裙楼地下一层以上框架抗震等级为三级,本建筑结构的设计使用年限为50年。主楼框架-剪力墙结构为19层建筑,采用筏形基础;裙楼、纯地下室采用框架结构,独立基础。 1、地基基础 本工程主楼采用筏板式基础,天然基础承载力不能满足设计要求需对地基进行加固处理,复合地基设计要求为:处理后的复合地基承载力特征值为fspk>650kpa,群楼采用独立柱基础,以粘土层为持力

建筑施工噪声污染防治专项方案

建筑施工噪声污染防治专项方案

目录 一、工程概况 (2) 二、本方案指导思想 (2) 三、施工噪音污染防治保证体系 (3) 四、噪声污染控制管理岗位职责 (4) 1、项目经理 (4) 2、项目技术负责人 (4) 3、项目工长 (5) 五、施工噪声的控制 (5) 第一节噪音控制目标、指标 (5) 第二节控制措施及要求 (6) 1、砼施工噪声的控制 (6) 2、模板、脚手架工程噪声控制 . 6 3、机电工程噪声控制 (6) 4、木工机械的噪声控制 (7) 5、混凝土搅拌机、砂浆机的噪声 控制 (7)

六、人文关怀措施 (7)

一、工程概况 本工程为框架—剪力墙结构,地下一层,地上二十层。地下室建筑层高为4.5米,一层建筑层高为6米,二层建筑层高为5米,标准层建筑层高为4.2米,屋面层建筑层高为3.7米,建筑总高度90.8米,总建筑面积54015.23平方米。 二、本方案指导思想 为认真贯彻落实市政府关于严格控制城区施工噪声污染的有关要求,保证本工程施工工期,进一步加强建筑工地文明施工,依据以下法律、法规及相关文件要求特别编制本施工噪声污染控制方案: 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国建筑法》 《深圳市有关法规及强制性标注》 本工程的施工组织设计 以达到如下目标:

1、施工噪声污染控制达标; 2、无市民重大投诉; 3、无因施工噪声控制不善造成的上级处罚和通报批评; 4、上及部门检查验收达标; 三、施工噪音污染防治保证体系 在本工程施工中,成立以项目经理为核心,以施工工长、技术负责人为骨干的施工噪音污染防治小组。明确项目经理为施工噪音污染防治的第一责任人,负责施工噪音污染防治的组织实施。本工程施工噪音污染防治保证体系如下:

工厂设备噪音治理_技术方案

富邦化工有限公司 工厂设备噪音治理技术方案 要达到预防和控制ⅱ级以上噪声性耳聋的目标,应采取两级预防措施。 一级预防主要是改进工艺,改造机械结构,提高精密度。对室内噪声,可采用多孔吸声材料(玻璃纤维、矿渣棉、毛毡等),使用得当可降低噪声5分贝~10分贝。装置中心控制室采用双层隔音玻璃隔声,加大压缩机机座重量,对机泵、电机等设备设计消声罩。另外,用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面以减振,也能收到降低噪声效果。同时针对车间生产防护也要推广实用舒适的新型个人防护用品,如:耳塞、耳罩、防噪声头盔,实行噪声作业与非噪声作业轮换制度。 二级预防就是对接触噪声的作业工人定期进行听力检查,《职工安全卫生管理制度》规定:接触90分贝~100分贝噪声的工人每2年进行一次听力检查,接触大于100分贝噪声的工人1年检查一次。 此外,职工还应加强自我保护意识,如:不在噪声环境中吸烟等。 化工企业噪声控制标准及车间职业噪声卫生标准: 根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2010)规定:作业地点噪声声级卫生限值根据日接触噪声时间不同,卫生限值标准也不同。

例:卷烟车间机台操作工属日接触噪声时间8小时范畴,卫生标准限值为85dB(A)。 化工车间噪声控制目标、原则及重点: 噪声治理目标是有效降低室内噪声强度,达到国家有关标准,减少车间噪声对厂区环境的影响,改善矿区办公环境; 噪声控制措施以不妨碍生产设备操作、观察、检修、并满足通风散热为原则,既要开启灵活、施工方便,又要有明显的降噪效果。 一、工程概述: 该工程属四川富邦化工有限公司厂区设备噪音治理工程。 二、防腐蚀方案的编制依据: 2.1根据四川富邦化工有限公司对隔音效果的技术要求。 2.2依据相关技术标准 GB22337-2008-----------------------社会生活环境噪声排放标准GB12348-2008---------------------------工业企业厂界噪音标准GB3096-93------------------------------城市区域环境噪音标准 三: 施工组织: 3.1施工准备

噪声控制方案

XXXXXXXXXXXXX XXXX项目部 一、工程概况

本工程位于XXXXX,XX南街北侧,XXXX,西侧为XXXXF区A、B座(在施)北侧为D区6号楼、9号楼(尚未入住)。C、D座主体西侧距A、B座主体16m,北侧距D区6号楼主体37.852m,距9号楼 21.793m,东侧距6号楼47.8m,南侧距建设很行48.1m。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 2、《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90 3、《施工现场环境工作实施办法》HB-3 三、噪声污染源统计概况 根据本工程施工噪声源统计情况,产生施工噪音的来源主要情况如下: 1、工程机械噪声: 现场施工机械主要有:木工房加工设备、混凝土泵、混凝土振捣棒等。 2、施工作业噪声: 施工设备及成品、半成品、原材料的进场装卸及搬运;混凝土施工时振捣棒对钢筋或模板的振动。 3、作业区人为噪声: 施工现场操作工人在施工中大声喧哗。 四、噪声污染防预控制措施 噪声源控制标准:GB12523-90 单位:等效声级Leg[dB(A)]

1、施工机械噪声控制措施: 混凝土输送泵: 原因分析:在主体结构施工阶段,新世华苑F区C、D座的施工现场设置两台HBT-80D混凝土输送泵,一台位于C、D座南侧大门内,一台位于东侧大门外。两台混凝土泵均为柴油机发动机为动力,所以在进行混凝土浇筑作业时产生的噪音较大,东侧大门外的混凝土泵因在施工现场的围墙外侧,产生的噪音对周围环境的影响比较凸出。 控制措施:为减少在混凝土浇筑时对周围环境造成的声音污染,缩小噪声污染的范围,对现场的两台混凝土泵全部进行封闭,使用∮40钢管骨架,外挂竹胶合板,胶合板外加盖隔音布等方法降低噪声的外泻。并对现场东侧大门外的混凝土泵由柴油机动力泵改为电动泵,可有效的降低发动机产生的噪声和对周围环境的影响。在结构混凝土的浇筑时间上进行合理的安排,尽量安排在白天进行。 混凝土泵噪音控制材料用量表:

噪声控制方案

XXX项目XXX工程 噪声控制方案 编制: 审核: 批准: XXX 项目经理部 2013 年9 月 、目标

为认真贯彻落实《建设工程文明施工管理规定》和《扬尘污染防治管理办法》以及重大工程建设的有关文明施工管理规定,实现文明施工现场达到相关标准,特编制本施工噪声控制专项方案。 二、噪声源基础阶段:旋挖机、挖掘机、装载机、推土机、运输车辆、破碎钻等。结构阶段:汽车泵、振捣器、混凝土罐车、支拆模板与修理、支拆脚手架、钢筋加工、电刨、电锯、人为喊叫、哨工吹哨、搅拌机、水电加工等。 装修阶段:拆除脚手架、石材切割机、砂浆搅拌机、空压机、电锯、电刨、电钻、磨光机等。 三、控制措施 1. 施工时间应安排在6:00 ——22:00 进行,因生产工艺上要求必须连续施工或特殊需要夜间施工的,必须在施工前到工程所在地的区、县建设行政主管部门提出申请经批准后,并在环保部门备案后方可施工。项目部要协助建设单位做好周边居民工作。 2. 施工场地的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧。尽量选用环保型低噪声振捣器,振捣器使用完毕后及时清理与保养。振捣混凝土时禁止接触模板与钢筋,并做到快插慢拔,应配备相应人员控制电源线的开关,防止振捣器空转。 3. 人为噪声的控制措施 3.1 提倡文明施工,加强人为噪声的管理,进行进场培训,减少人为的大声喧哗,增强全体施工生产人员防噪扰民的自觉意识。 3.2 合理安排施工生产时间,使产生噪声大的工序尽量在白天进行。 3.3 清理维修模板时禁止猛烈敲打。 3.4 脚手架支拆、搬运、修理等必须轻拿轻放,上下左右有人传递,减少人为噪声。 3.5 夜间施工时尽量采用隔音布、低噪声震捣棒等方法最大限度减少施工噪 声;材料运输车辆进入现场严禁鸣笛,装卸材料必须轻拿轻放。 3.6 每年高考、中考期间,严格控制施工时间,21 :00 ——次日7:00 不得施工,

酒吧噪声治理,酒吧隔音降噪方案

酒吧的隔音降噪是酒吧经营者一个亟需解决的问题,噪音问题如不解决,那么就投诉不断,顾客也不能玩得尽兴,最终还是会影响营业。因此酒吧噪声治理做隔音声学方面的设计是有必要的。 南昌佳绿环保分析酒吧噪声治理难点: 酒吧这样的噪声特性给治理带来很大难度,一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及装饰设计上很难有抵销该波长所需的消声腔厚度;二是每个酒吧大厅都是一个六面体,需要控制的范围过大,单地面一个面的减振就难以做到,而声音减低的话,酒吧就会因为没有震憾效果而流失顾客。 酒吧噪声治理方案: 1、墙体隔音设计 隔墙是隔绝歌厅噪音向周边区域传播的主要屏障,其合理的隔声处理最大限度的减轻了KTV娱乐噪声对外界的影响,而且力求阻断或降低墙体的“固体声桥”作用,使KTV的娱乐噪声对周围住户的影响降到最低程度。 2、地面隔音设计 房间的空气噪声可以透过楼板传到楼下,三楼的低音也会以震动的方式向楼下和结构传播.设计中顶棚的吸隔声处理作为重中之重的工程控制措施。找平地面,满铺隔音材料,安装地板.以这样的方式可以很好的隔绝楼上噪音向楼下传播的途径. 3、天花板的隔音设计: KTV包厢顶棚的吸隔声处理也至关重要,其效果如何是夹层能否达到声学控制设计指标的组成部分。为此,设计根据受声强弱和结构传声特点,以及所需的整体隔声量,采用单腔共振复合式吸隔声吊顶实施整体控制。 4、处理好各个门窗的隔声 玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。 5、音箱的合理布局,可以减少互相干扰 一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。

施工噪声控制专项方案设计

上海××建设(集团)有限公司施工噪声控制专项方案

××医院迁建工程项目 施工噪声控制专项方案 为认真贯彻落实《上海市建设工程文明施工管理规定》以及上海市重大工程建设的有关文明施工管理规定,实现文明施工现场达到上海市相关标准,特编制本施工噪声控制专项方案。 一、编制依据 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》; 2、《建筑施工场界噪声限值》GB 12523-90 3、《上海市环境保护条例》; 4、《上海市建设工程文明施工管理规定》;

5、《上海市重大工程文明施工管理考核办法(试行)》。 二、工程概况 ××医院迁建工程位于上海市浦东新区周园路以西,周祝公路以南,小沥港以东地块。共包括住院楼(地面以上共11层,高度50.95米)、门诊楼与急诊医技楼(地面以上共4层)、后勤行政楼(地面以上共3层)、食堂(地面以上共2层)、感染楼(地面以上共1层)、动力辅助楼(地面以上共1层)和急救中心(地面以上共1层)等建筑物。项目建设用地面积65286.4平方米,总建筑面积为77882平方米。结构类型:住院楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,其余为钢筋混凝土框架结构。 三、组织保证措施 项目部建立施工现场噪声控制责任体系并始终保持运转。

四、施工噪声的控制 (一)施工现场不同施工阶段作业噪声限值见下表。 注:1)表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值。 2)昼间为6:00~22:00,夜间为22:00~6:00。 (二)责任人: 1、项目经理负责噪声控制管理工作的领导,全面管理项目的噪声预防和控制。

2、项目工程师、施工员和班组长负责实施施工过程中的噪声控制。 3、项目技术员负责噪声控制情况的检查和噪声的监控与监测工作。(三)施工噪声控制措施及要求 (一)基本要求 1、施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料(夹芯彩钢板、砌体)设置不低于2.5米的密闭围档,确保基础牢固,表面平整和清洁。 2、将搅拌机、空气压缩机、木工机具等易产生噪声的作业设备,尽可能设置远离周围居民区一侧,并在设有隔音功能的临房、临棚内操作,从空间布置上减少噪声污染。 3、夜间施工按规定办理夜间施工许可与备案手续并向社会公示。夜间施工不准进行捶打、敲击和锯割等作业。 4、禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的设备。 (二)土方工程施工噪声控制措施 1、挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车,确定润滑良好,各紧固件无松动,无不良噪声后方可投入使用,运行过程中应经常检查保养,不准带“病”运转。 2、尽量避免夜间施工。 (二)打桩工程施工噪声控制措施 1、使用静力压桩机降低噪声污染。 2、打桩施工时不得随意敲打钻杆,施工噪音控制在80db(A)以下,禁止夜间施工。

工地噪声污染控制方案

工地噪声污染控制方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

印江县勇创·凯旋城项目 施工现场噪声控制措施 方案 建设单位:贵州省勇创房地产开发有限公司 监理单位:贵州和润建设工程监理有限公司 施工单位:贵州铭星建设有限公司 贵州润铁祥建设工程有限公司 西南能矿建筑工程有限公司 贵州省众盟建筑工程有限公司 编制日期:2017年5月12日

施工现场噪声控制措施方案 一、勇创·凯旋城项目开发建设情况: 贵州省勇创房地产开发有限公司开发的勇创·凯旋城项目,为印江县中寨口棚户区旧城改造工程,总建筑面积约60万平方米,总栋数为49栋,自2013年开工建设以来,项目在县委、县政府和指挥部及县直各部门的关心和大力支持下进展顺利,目前已完成建筑面积约45万平方米。 现21—24、1—7号楼工程已完工,8-16号楼承建单位为贵州铭星建设有限公司,主体结构已完成正在进行装饰装修和消防、水电、设备的安装;17-18、25-26号楼承建单位为西南能矿建筑工程有限公司,19-20号楼承建单位为贵州润铁祥建设工程有限公司,正在进行主体结构施工;27-31号楼承建单位为贵州省众盟建筑工程有限公司,正在组织进行基础土石方开挖施工;32-49号楼正在配合政府部门进行拆迁工作,待拆迁工作完成后也将进行施工。 由于本项目东临峨岭镇廉租房、刘波医院,南临花园城小区、印江县文昌广场、印江县民族中学,西临东方国际城小区,北临印江县职业学校、印江县实验小学,处于印江县城城区,其中已完工的勇创·凯旋城21—24、1—7号楼,现已交房,部分业主已安居乐业。 部分业主和社会群众于2017年5月11日8:50向政府管理部门反映了建设施工噪声污染的问题。对此印江县住建局组织本项目的

施工噪声污染防治专项方案设计

市然路沂河大桥新建工程施工扬尘污染防治专项方案 中国铁建大桥工程局集团

市然路沂河大桥项目经理部 2014年8月 编制:年月日审核:年月日

复核:年月日 目录 一、工程概况 (3) 二、本方案指导思想 (4) 三、施工噪音污染防治保证体系 (5) 四、噪声污染控制管理岗位职责 (6) 4.1、项目经理 (6) 4.2、项目技术负责人 (6) 4.3、项目工长 (6)

五、施工噪声的控制 (7) 第一节噪音控制目标、指标 (7) 第二节控制措施及要求 (8) 1、砼施工噪声的控制 (8) 2、模板、脚手架工程噪声控制 (8) 3、机电工程噪声控制 (9) 4、木工机械的噪声控制 (9) 5、混凝土搅拌机、砂浆机的噪声控制 (9) 六、人文关怀措施 (10) 一、工程概况 本标段然路沂河大桥新建工程包括全互通立交两座、大桥一座,分别为西岸大道立交、东岸东路立交和沂河大桥,工程围全长 2.288km。新建然路沂河大桥主桥宽38.6m,双向六车道布置,两侧

非机动车道宽3.5m、人行道宽2.0m,然路南侧为兖石铁路,然路沂河大桥与兖石铁路平行,净距约40m。 然路沂河大桥主线桥长1712.4m,其中主桥长523.2m,采用五塔六跨连续矮塔斜拉桥(65.4m+4×98.1m+65.4m),两侧采用3×65.4m 的变高度连续箱梁与主桥衔接,其余引桥及立交段引桥采用等高度连续箱梁桥,跨径27.2m-35m。立交匝道桥根据建筑高度的需要分别采用预应力砼连续梁桥、预应力砼连续板梁桥和钢筋砼连续梁桥三种结构形式。西岸大道立交和东岸东路立交均为全互通式立交桥。 主塔为“Y”型桥塔(高26m),全桥共10座,纵向斜拉索扇形布置,单个桥塔设置单面索;两侧变高度连续箱梁(3×65.4m)与主桥衔接;其余引桥采用等高度连续箱梁桥,跨径为27.2 m~35m。桩基采用群桩,桩长25m。 二、本方案指导思想 为认真贯彻落实市政府关于严格控制城区施工噪声污染的有关要求,保证本工程施工工期,进一步加强建筑工地文明施工,依据以下法律、法规及相关文件要求特别编制本施工噪声污染控制方案:《中华人民国环境保护法》 《中华人民国建筑法》 《市有关法规及强制性标注》

扬尘噪声及光污染控制专项方案

、扬尘、噪声及光污染控制专项方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

灵璧星和湾住宅小区工程 扬尘、噪声及光污染控制专项方案 一、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》; 《江苏省环境噪声污染防治条例》 《安徽省市建设工程扬尘污染控制暂行规定》 《灵璧星和湾施工组织设计》 二、工程概况 2.1、灵璧星和湾住宅小区位于宿州市灵璧县奇石大道与磬山南路交叉口,该项目面积34682.69m2,为十八层剪力墙结构。 2.2、建设相关方 建设单位:灵璧县汇兆亿融置业投资有限公司 设计单位:浙江华洲国际设计有限公司 监理单位:安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 监督机构:灵璧县建筑质量安全监督站 施工单位:合肥市龙盛建设工程有限公司 三、环境管理目标及指标 3.1、环境管理目标

文明施工、净化环境,防止和减少环境污染的影响,满足环境保护要求。 1)严格控制施工噪声,不扰民; 2)严格控制施工扬尘污染,运输水泥泄漏; 3)不排放未经处理的污水,废水; 4)不焚烧有毒有害物质; 5)现场焊接等产生强光源施工严格控制光源,不扰民。 6)夜间塔吊照明保证施工安全的同时控制照射角度不对周围居民产生影响。 3.2、环境管理指标 1)道路扬尘控制:施工现场道路扬尘达到目测无尘,道路硬化率达到100%,扬尘高度控制在1.5m以内。 2)临时堆土场扬尘控制:施工现场临时堆土场扬尘到目测无尘,临时堆土场绿网覆盖率达100%,干燥天气,风力达4级以上浇水湿润。3)运输洒漏控制:确保运输无洒漏。 4)扬尘控制达标的具体指标: 工地围墙、大门封闭;硬地坪达到100%; 堆土用密目网覆盖;木工棚全封闭; 建筑垃圾入库、每天清运;材料进出采用自动翻盖车辆,车辆进出用水冲洗; 使用商品砼、商品砂浆;生活垃圾袋装化;

关于噪声治理方案

关于噪声治理方案 篇一:噪音治理方案 噪音控制必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对下面三个部分或其中任何一个部分。 噪音控制的内容包括: 1、控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用隔音阻尼材料、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 2、阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音材料、隔音材料、隔音屏障、隔振等措施。 3、在人耳处减弱噪声。受音者或受音器官的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 志联隔音材料有限公司专业生产隔音、吸音材料,公司生产的产品可用于下面多种场所噪音治理。 1、工业企业噪音治理 工业厂房、柴油发电机房、空压机房、锅炉房、中央空调、

冷却塔、变电站、循环水泵房、空调外机等各类机械设备的噪声振动综合控制及厂界噪声达标治理; 2、民用建筑噪音治理 宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼、住宅小区等建筑内的水泵房、锅炉房、各种风机、冷却塔、中央空调、风冷热泵机组、发电机组、热力站等……设备的噪声振动综合治理; 3、家庭、商业噪音治理 多功能厅、KTV歌厅、迪厅、家庭影院、播音室、电影院、音乐厅、录音室、家庭管道、酒店、电视台会议室、办公室、卧室……等噪声治理;篇二:噪声污染防治方案 第一章、编制依据: 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国建筑法 3、中山市有关法规及强制性标注 4、本工程的施工组织设计 第二章、工程简介: 丽城乐意居38幢工程位于中山市东升镇旭日广场南侧,总建筑面积24234.47平方米,建筑基底面积2410平方米。工程南边为原乐意居四期住宅已建小区,西边为市政支路,北边是旭日广场,东边为规规划乐意居六期。工程总共有1栋住宅楼,地上

施工现场噪声控制措施

编号:SM-ZD-22438 施工现场噪声控制措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场噪声控制措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、建立环境保护责任保证体系 2、环境保护管理制度 (1)根据现场实际情况,核实、确定环境盲点、环境保护目标和对应的环保法规及其它要求。 (2)对工程施工全过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测,找出影响环境的重大因素,并制定可行的环保工作方案,并向建设单位报审,在施工过程中,若因工程内容、环境要求发生变化,则要相应调整环保方案,并重新报审。 (3)根据环保工作方案和施工内容,制定本工程的环保培训计划,对相关人员进行环保培训。 (4)施工现场设环保负责人,负责日常的环境保护管理工作。环保负责人组织每周对施工现场的环保工作进行一次检查并填写环保周报,对检查中发现问题及时通知有关部门整改,重大问题报告项目经理。

噪音控制方案

火车东站站前管理用房装修项目 噪 一、F ■ 控 制 专 项 方 案 二0—七年三月

、工程概况 火车东站站前管理用房装修项目面积为11832平米。主要装修内容包括:办公区拆除工程,办公区装修及配套机电安装工程,办公区空调、厨房及会议系统等设备采购安装工程,应联中心装修及配套机电安装工程。 二、方案指导思想 为认真贯彻落实有关部门控制施工区域噪音污染的有关要求,以及尽量避免影响临近区域的正常办公、生活。 根据本工程施工特点,为保证施工期间的噪音控制,依据建筑工地文明施工相关规定、文件编制本工程施工噪音控制方案。 三、噪音控制目标 1、施工噪音控制达标; 2、市民无较大投诉; 3、不同阶段施工场内的噪音限值如下:

四、噪音控制组织保障措施 1、项目经理负责噪音控制管理工作的领导,全面管理项目的噪音预防和控制。 2、技术负责人根据相关文件落实具体噪音控制方案、措施,以及资源配置。 3、施工员、安全员、技术员、质量员、机械员负责实施施工过程中的噪音控制。 A、全面执行环境噪音控制措施,预防噪音污染 B、检查分包队伍 的资质证明、证书,与分包队伍签定噪音管理协议。

C、组织对职工的噪音管理教育培训工作。 D、定期检查各项噪音管理记录。 4、责任工长负责 噪音控制情况的检查和噪音的监督管理工作。 5、各作业班组负责具体实施过程。 五、噪音控制实施措施 施工现场周围使用符合规定的材质制作封闭围墙,高度符合相关要求,且外立面整洁。选用降噪或备有消音降噪设备的施工机械,禁止使用国家明令禁止的环境噪音污染严重的设备。 施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪音的管理制度。加强工人遵纪守法教育,尽量减少人为的大音喧哗,增强全体施工人员防噪音扰民的自觉意识。 项目部购买噪音计、测尘仪等检测仪器,安排专人检测,专人管理的原则,根据测量结果填写装修施工现场噪音测量记录,及时对施工现场噪音超标的有关因素进行调整,达到施工噪音不扰民的目的。

噪声治理技术方案

目录 第一章项目概况................................................ 第二章适用法规及标准............................................ 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》.................错误!未指定书签。 2、《声环境质量标准》GB3096--2008....................................... 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》---厂界环境噪声....................... 第三章噪声分析预测 (7) 1. 噪声特点.............................................................. 2. 噪声现状分析.......................................................... 3. 噪声治理目标.......................................................... 第四章噪声控制技术措施.......................................... 1.标准及依据....................................................... 2.设计原则......................................................... 3.采用噪声控制技术措施............................................. 4 降噪效果预测.......................................................... 5 声学性能计算........................................................... 6.建议....................................................................................................... 错误!未指定书签。

扬尘噪音控制专项施工方案

目 录 一 .工程概况 二.承诺与目标 1、承诺 2、目标 三.防尘控制措施 四.噪声控制措施 一 .工程概况 本工程为重庆市沙坪坝区陈家桥公共租赁住房建设项目,位于重庆市沙坪坝区陈家桥镇丰文山村,东邻土主镇,南界西永镇,西向重庆市大学城,北壤青木关镇,施工交通较为便利。本工程总占地面积约51000㎡,共分为A、B、C、D、E、F、G、H、J九个区,本方案为D2区、G区扬尘噪音控制专项施工方案,D2区主要由D-7#~D-11#楼五栋一类高层住宅及其附属裙房和D区地下车库组合而成,G区主要由G-1#楼(小学部及食堂)、G-2#楼(3#幼儿园)、G-3#楼(5#集中商业)及集中商业地下车库组合而成。其中设计等级为一级,设计使用年限50年,

抗震设防烈度为6度。 二.承诺与目标 1、承诺 我公司针对本工程的指导思想是:文明、整洁,有效控制,业主满意为中心,我们将依据GB/T24001-(2004)《环境管理体系要求及使用指南》和我公司三标一体的管理要求,建立环境管理体系,制定环境方针、环境目标和环境指标,配备相应的资源、设备,遵守法规,预防污染,节能减废,认真贯彻执行建设部、重庆市关于施工现场文明施工管理的各项规定,使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地,实现施工与环境的和谐。 2、目标 1)环保目标 积极推行《质量、环境、职业健康/安全管理体系》,严格按照《建筑安全检查标准》JGJ59-2011标准和《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》的要求对现场进行策划、管理、验收,争创“重庆市文明达标工地”。支持和响应市府的“蓝天工程”,净化天空以及“宁静工程”,控制噪音。 2)文明施工目标 加强进场人员的环境保护思想教育,提高全体施工人员的环保意识,同时加大环境保护措施费用投入,注重文明施工防护,脚手架搭设横平竖直,整齐美观,方便实用,建筑物四周满挂安全网,做到封闭式施工,争创重庆市安全文明施工工地。 严格按国家、地方、企业的各项规定执行,确保达到“五化”工地,争创重庆市安全文明施工工地: ——硬化:办公室、生活区及我方独立施工区域的道路硬化; ——净化:生活区、办公区保持清洁卫生,现场做到工完、料

施工噪音控制专项方案完整版

施工噪音控制专项方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

南通监狱备勤楼 施 工 噪 音 控 制 专 项 方 案 编制单位: 南通十建集团有限公司 编制人: 施工噪音控制专项方案 一、编制说明

1、编制目的 为了切实做好噪声污染控制,以人为本,防止因施工产生的噪声对当地居民生活造成影响,对现场施工、管理人员的听力造成伤害和相关影响。促进施工生产与职业健康防护的有机统一,创造一个良好的施工生产环境。 2、编制依据 按照《中华人民共和国环境噪声污染防治管理办法》、《建筑施工场界环境噪音排放标准》(GB12523-2011)、《南通市环境噪音污染防治规定》、《江苏省建设工程文明施工管理规定》、南通市城乡建设委员会关于严格延长夜间施工时间证明管理的通知南通十建集团有限公司等关于噪声污染治理的要求。集团公司、经理部关于职业健康防护管理方面的文件。 3、工程概况 1、工程单位:南通监狱备勤楼 2、建设单位:江苏省南通监狱 3、建设地点:南通市濠东路258号 4、功能概况:本工程为江苏省南通监狱备勤楼,地上共4层 5、本工程总建筑面积㎡,建筑基底面积㎡ 6、建筑层数、高度地上四层,建筑高度12m 7、建筑结构形式为框架结构,建筑结构类别为3类,建筑合理使用年限为50 年,抗震设防烈度为7度 8、本工程为二类建筑;建筑耐火等级为二级;建筑材料选购均以此等级为准 4、编制范围 南通监狱工程标段范围内的噪声污染治理。 5、实施实效 自开工之日起至工程竣工之日结束。 6、工作原则 以人为本,促进施工生产与当地居民生活的和谐,做好职业健康防护,责任到人。 二、组织机构及职责 1、组织机构 经理部成立噪声治理管理领导小组,小组成员名单如下: 组长:李建军 副组长:蒋忠政、王飞、 组员:经理部所属各部门负责人和所属各单位负责人 经理部安质部负责日常工作。所属各单位应成立相应的噪声治理管理领导小组,明确各部门责任,做到责任到人。

噪声控制方案

厦门天马微电子有限公司第5.5代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线四标段新建宿舍项目 施 工 噪 声 污 染 控 制 方 案 编制单位:福建省泉州市第一建设有限公司 年月日

一、工程概况 本工程厦门天马微电子有限公司第 5.5代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线四标段新建宿舍项目,建设单位:厦门天马微电子有限公司,工程地点位于厦门翔安区海翔大道与翔安西路交界处。 工程规模:本工程厦门天马微电子有限公司第 5.5代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线四标段新建宿舍项目由A8倒班宿舍楼、A9倒班宿舍楼、B2人防地下室、G4门房及室外配套工程组成。建设工期为不超过300日历日。 (1)A8倒班宿舍楼:为框架剪力墙结构13层,建筑面积为11310.09m2,檐口高度47.4米,采用预应力砼管桩(PHC桩)基础。 (2)A9倒班宿舍楼:为框架剪力墙结构13层,建筑面积为11310.09m2,檐口高度47.4米,采用预应力砼管桩(PHC桩)基础。 (3)B2人防地下室:建筑面积为4299m2,地下室为剪力墙结构1层,采用预应力砼管桩(PHC桩)基础、筏板基础。 (4)G4门房:为框架结构1层,建筑面积为34m2,建筑高度3.85米,采用独立柱基础。 (5)室外配套工程:包括电力外线、路灯、电话网络系统、给水系统、排水系统、雨水系统、消火栓系统、喷淋系统、市政工程、绿化工程。其中电气工程包括铜芯电力电缆敷设、电气配管、电缆保护管、电缆沟、地沟、路灯安装;给水系统采用塑料给水管,排水系统采用塑料排水管,雨水系统采用塑料排水管,消火栓系统采用塑料给水管,喷淋系统采用塑料给水管;市政工程包括路面拆除、沥青混凝土路面、水泥

噪声治理方案

噪声治理方案 青岛贝尔特环保科技有限公司 2015年 4月 1 一、治理原则 1.1治理原则 (1)根据噪声源的频谱特性、超标数据、现场情况,选择吸声材料容重、厚度,阻尼层厚度,制作消声器、隔声构件厚度,通风散热消声器数量,隔声门窗,室内吸声结构等。 (2)设计参考《噪声控制》,《噪声与振动控制》,《工业企业噪声控制设计规范》等。 (3)《中华人民共和国环境保护法》,《中华人民共和国劳动保护法》,《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 (4)制作的噪声控制设备不影响现有设备正常运行,方便检修。 (5)按GBJ78-85?工业企业噪声控制设计规范?而设计制造。 (6)焊缝依据JB4708-92?钢制压力容器焊接工艺评定?。 (7)按ZBJ93004-89,GB150-89?火力发电厂排气消音器技术条件?和?钢制压力容器?。 (8)受压条件符合标准GB9222的要求进行强度计算。 二、国家有关标准 (1)工业企业噪声卫生标准 第一条为了贯彻安全生产和“预防为主”的方针,防止工业企业噪声的危害,保障工人身体健康,促进工业生产建设的发展,特制订本标准。

第二条本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所(脉冲声除外)。 第三条本标准由各级人民政府卫生、劳动保护主管部门监督执行。 第四条本标准由中华人民共和国卫生部和国家劳动总局负责解释。 2 第五条工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85dB(A)。现有工业企业经过努力暂时达不到标准时,可适当放宽,但不得超过90dB(A)。 第六条对每天接触噪声不到八小时的工种,根据企业种类和条件,噪声标准可按表1相应放宽。 第七条工业噪声检测方法,按《工业企业噪声检测规范》进行。 第八条对产生噪声的生产过程和设备,要采用新技术、新工艺、新设备、新材料,从声源上根治噪声。 第九条新建(包括引进项目)、扩建和改建的工业企业,必须把噪声的控制设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投产。 各主管部门必须会同工业企业所在的省、市、自治区卫生、劳动和有关部门合理选择厂址,认真审查设计,做好竣工验收,严格把关。没有卫生、劳动部门签字盖章,不准施工和投产。 第十条在现有工业企业中,凡噪声超过本标准规定的生产车间和作业场所,必须采取行之有效的控制措施,限期达到本标准要求。在未达到标准前,厂矿企业必须发放个人防护用品,以保障工人健康。 3 新建、扩建、改建企业,参照表表1 每个工作日接触噪声时间(小时) 允许噪声〔分贝(,)〕 8 85 4 88

相关文档