文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调专业基础知识-3

暖通空调专业基础知识-3

暖通空调专业基础知识-3
暖通空调专业基础知识-3

暖通空调专业基础知识-3

(总分:17.00,做题时间:90分钟)

一、(总题数:17,分数:17.00)

1.一圆断面风道,直径为300mm,输送20℃空气的密度卢=1.2kg/m 3,动力黏滞系数μ=0.0183×10 -3Pa·s,保持层流流态的最大流量为 ____ 。

(分数:1.00)

A.8.6×10-6m3/s √

B.8.6×10-3m3/s

C.4.3×10-6m3/s

D.4.3×10-3m3/h

解析:

2.圆形风道,直径d=0.8m,风量为36000m 3 /h,空气的运动黏滞系数v=15.7℃10 -6 m 2·s,风道壁面材料的当量绝对糙度K=0.1mm,在l=12m长的管段测得沿程阻力P f =45Pa,用莫迪公式计算风道的沿程阻力系数λ= ____ 。

(分数:1.00)

A.1.3

B.0.13

C.0.013 √

D.0.0013

解析:

3.图为一水平放置的突然扩大管路,直径由d 1 =50mm扩大至d 2 =100mm,在扩大前后断面接出的双液比压计中,上部为水,下部为重度γ=15.7kN/m 3的四氯化碳,当流量Q=16m 3/h时的比压计读数△h=173mm,不计沿程阻力,突然扩大的局部阻力系数ζ= ____ 。

(分数:1.00)

A.0.18

B.0.27

C.0.54 √

D.0.81

解析:

4.运动边界层厚度由 ____ 参数确定。

(分数:1.00)

A.Re √

B.v

C.u

D.ρ

解析:

5.如图所示,两水箱由管子相连,出水管与相连管长度同为10m,管子直径同为50mm,沿程阻力系数λ同为0.03,水流保持恒定出流,A水箱水位不变。如出水管口降低2m(虚线),则B水箱降低 ____ m。

(分数:1.00)

A.1.5

B.1.0 √

C.0.8

D.1.2

解析:

6.一个大气压下20℃的空气平行流过平板,速度为3.5m/s。利用布拉修斯精确解,求x=1m处的边界层厚

度和局部表面摩擦系数为 ____ 。

(分数:1.00)

A.δ=0.961cm,cf=1.344×10-3

B.δ=1.035cm,cf=1.37×10-3 √

C.δ=1.035cm,cf=1.55×10-3

D.δ=0.961cm,cf=1.481×10-3

解析:

7.标准大气压下350K的空气(v=20.76×10 -6 m 2 /s)流经一光滑平板,速度为 12m/s。对于层流流动,距前缘 ____ 时边界层的厚度达到0.5cm。

(分数:1.00)

A.5.78×10-1m √

B.5.78×10-2m

C.5.78×10-3m

D.5.78×10-4m

解析:

8.如图所示,油的流量Q=20cm 3 /s,通过直径为5mm的细管,在长为1.8m的管段两端接水银压差计。压

差计读数h=5cm,油的重度γ=8.5kN/m 3,水银的重度γ=133.38kN/m 3,则油的沿程损失系数为____ 。

(分数:1.00)

A.0.0355

B.0.0331

C.0.0385 √

D.0.0334

解析:

9.设流体流动处于紊流阻力平方区,且以相同的流量通过4个不同形状断面的管道,它们的面积相同,该

面形状是 ____ 。

(分数:1.00)

A.圆形√

B.正方形

C.三角形

D.矩形

解析:

10.光滑铜管直径d=50mm,水的流量Q=3L/s,水温t=20℃,那么长l=500m管段中的沿程水头损失h f= ____ 。(分数:1.00)

A.22.69m √

B.2.269m

C.4.538m

D.45.38m

解析:

11.水平坑道和竖井相连如图,其直径d均为2m,竖井高H=200m,水平坑道长300m,竖井和坑道中的温度均保持为15℃,而外界空气温度在中午为20℃。设竖井和坑道内的总水头损失为9ρv 2 /2,计算中午的

洞内气流速度 ____ 。 (提示:中午竖井气流向下流动,ρ| t=15℃ =1.226kg/m 3,ρ| t=20℃ =1.205 kg/m 3 )

(分数:1.00)

A.1.29m/s

B.2.59m/s √

D.5.16m/s

解析:

12.水管直径d=50mm,长度/=10m,在水温t=20℃,动力黏滞系数μ=1.005℃ 10 -3Pa·s,流量q=10L/s 时的水头损失h f =7.5m,管壁材料的当量糙粒高度 K= ____ 。

(分数:1.00)

A.0.1mm

B.0.2mm √

C.0.3mm

D.0.4mm

解析:

13.圆管直径d=200mm,管长L=1000m,输送运动黏性系数v=1.6cm 2 /s的石油,流量Q=40L/s,沿程水头损失h f = ____ 。

(分数:1.00)

A.1.65m

B.3.3m

C.33m

D.16.5m √

解析:

14.一台离心式通风机,在当地大气压下输送20℃空气,风量为8000m 3/h。现改为输送100℃的空气,转速不变,当地大气压力不变。试问,该通风机风量应该 ____ 。

(分数:1.00)

A.>8000m3/h

B.<8000m3/h

C.=8000m3/h √

D.根据空气密度修正

解析:

15.水流从吸水管沿着泵轴的方向以绝对速度进入水泵叶轮。自____ 处流入,液体质点在进入叶轮后,就经历着一种复合圆周运动。

(分数:1.00)

A.水泵进口

B.叶轮进口√

C.吸水管进口

D.真空表进口

解析:

16.给水泵站水泵的选择应符合节能的要求。当供水量和水压变化较大时,宜选用叶片角度可调节的水泵、机组调速或 ____ 等措施。

(分数:1.00)

A.阀门调节

B.水泵并联运行

C.改变静扬程

D.更换叶轮√

解析:

17.水泵叶轮中最低压力P k如果降低到被抽升液体工作温度下的饱和蒸汽压力(也就是汽化压力)P va时。泵内液体即发生气穴和气蚀现象。由于气穴产生的这种效应称为 ____ 。

(分数:1.00)

A.汽化

B.真空

C.沸腾现象

解析:

暖通工程施工安装技术要求

Xxxx酒店暖通工程施工安装技术要求 一、工程概况 1、工程名称:xxxx酒店空调通风工程 2、工程地点:xxxxx中心区 3、工程规模: 本项目为x级假日酒店,空调面积约5.4万平方米,地下两层,地上十六层。 4、招标条件及注意事项: (1)、现场情况: (2)、承包人的现场办公和生活可到现场总包单位租用活动房,或自行到外面租房,费用承包人自行负责。施工现场不许住人。 (3)、招标方交付的设计图纸,说明和有关技术资料,投标方必须在投标前对其设计的合理性及缺漏予以复核,如有设计错误或者不合理的地方应立即作出书面响应,由招标方及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件,并及时将修改或变更的设计文件送达投标方,投标方应按修改或变更的设计文件进行投标报价,并作为施工的有效依据。日后施工过程中,如施工方对设计合理性及错漏有异议,其一切责任由投标方承担,为弥补设计错漏或不合理而发生的一切费用、工期和责任由投标方承担,该弥补方案须经发标方及设计批准;同时投标方不得以此为由暂停施工,对此招标方有权自行解除合同,因解除合同给发标方造成的一切损失由投标方承担。 二、对投标单位的资质要求 1、投标人必须具备有效的营业执照,具有同类型工程施工的独立法人资格。

2、投标人资质等级必须具备机电设备安装工程专业承包企业资质三级资质以上资质。 3、由于投标人因资质证书缺陷而影响工程不能按合同条款如期开工或本工程验收,投标人必须向建设单位赔偿由此引致的一切损失。 4、投标单位必须具有足够的资产及能力来有效地履行合同。 5、投标人需提供曾牵涉在内的任何仲裁或诉讼事件的声明,并具体列出该事件的现况及对投标人的潜在财政影响。 6、投标单位必须具有相应的技术能力及良好的社会信誉: 7、投标单位在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 三、工程技术性说明 A部关于工程承包范围的详细说明 1、按经甲方确认及提供的xxxx酒店空调通风安装工程施工图纸及设计文件。包括:水循环系统、空调风系统、通风送排风系统等。 (1)水循环系统:包括冷水机组后的冷水循环系统、冷水机组及冷却塔之间的冷却水循环系统、冷却塔前的补排水系统、冷水补水系统、板式换热器后的热水循环系统;其中: (i)冷水机组后的冷水循环系统:包括冷水机组(不含该机组)后的进出水口后的管道、阀门、分水器、水泵、风机盘管、风柜、泳池除湿热泵(不含该热泵)、集水器等; (ii)冷水机组及冷却塔之间的冷却水循环系统:包括冷水机组(不含该机组)前进出水口及冷却塔(不含该机组)后进出水口之间的管道、阀门、水泵等;

2010注册设备工程师(暖通空调)专业基础

2010年度全国勘察设计注册暖通工程师 执业资格考试试卷 基础考试 (下) 住房和城乡建设部执业资格注册中心命制人力资源和社会保障部人事考试中心印制 二〇一〇年九月

分,每题的备选项中只有一个最符合题意。。) 单项选择题(共60题,每题2分,每题的备选项中只有一个最符合题意 1.热力学系统的平衡状态是指: A.系统内部作用力的合力为零,内部均匀一致 B.所以广义作用力的合力为零 C.无任何不平衡势差,系统参数到处均匀一致且不随时间变化 2. A.沿原路径逆向进行,系统和环境都恢复初态而不留下任何影响 0.1MPa,温度123℃,钢瓶体积0.3m^3,则计算该钢瓶质量的计算式m=0.15X10^6X0.3/(123X8314)中 A.一处错误 B.两处错误 C.三处错误 D.无错误 5.理想气体初态V1=1.5立方,P1=0.2MPa,终态V2=0.5立方,P2=1.0MPa,求

多变指数 A.1.46 B.1.35 C.1.25 D.1.10 6.根据卡诺循环得出热效率Ntc=1-(T2/T1),下列结果中不能由卡诺循环得出的是 A.热效率Ntc小于1 D.热源温差大则作功量多 7.饱和湿空气的露点温度td,湿球温度 A.td

暖通空调施工技术分析探讨

暖通空调施工技术分析探讨 发表时间:2017-12-11T16:07:41.060Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第19期作者:马夕阳 [导读] 笔者在文中对暖通空调施工技术进行了浅要的探讨和分析,希望对施工产生或多或少的借鉴意义和参考价值。 摘要:就目前来讲,我国的国民经济呈现又好又快的发展态势,随着经济的快速增长和社会的急剧进步,人们物质生活质量和生活水平都实现了质的飞跃,但同时人们又提高了对自己的物质生活质量水平的要求,尤其在对居住环境的选择方面,人民越发的重视。高层建筑大量存在于城市中,作为施工的重点和难点,暖通空调施工技术对整个建筑物会产生巨大的影响。笔者在文中对暖通空调施工技术进行了浅要的探讨和分析,希望对施工产生或多或少的借鉴意义和参考价值。 关键词:暖通空调;施工;技术 引言:暖通空调施工技术直接影响到建筑物整体功能的正常发挥与实现,所以,重视这一施工技术不仅是极其有必要的,而且是相当重要的。为了节约我国国内可用土地资源急剧减少的问题,高层建筑应运而生,而目前的高层建筑一般都配有暖通空调系统,主要是为了调节室内的温度,在外界温度低的时候把温度提升上来,在外界温度高的时候,系统会自动降低温度,从而给住户提供舒适的生活环境,室内的空气质量条件也会得到明显的改观。 1暖通空调技术的重要性 人们对建筑物最为重要的一个要求就是居住环境,而居住环境会受到暖通空调设备的影响。城市化的加快使得能够利用的土地资源越来越少,因此,高层建筑受到施工单位和开发商的青睐与普遍欢迎,但是不同于一般的建筑物,高层建筑由于自身的高度非同寻常,所以加大了调节室内温度和环境的难度。暖通空调系统施工单位如果想拥有更大的市场份额或者想要在这一领域占据领头羊的地位,完善暖通空调施工技术是当务之急,如果施工技术过硬,就会受到开发商的欢迎,所以,施工单位要下大功夫引进空调系统安装方面的人才,组建一支具有超高安装水平的团队,定期对施工人员进行培训和考核,让竞争对手心服口服,让自己稳稳的立足于竞争日益激烈的市场之上。 2技术问题 2.1 材料、设备问题 施工材料是保证施工质量的基础,这个道理同样也适用于暖通空调系统施工,但是某些暖通空调系统施工单位并没有对施工材料予以高度的重视,在不了解市场行情的情况下盲目的采购材料,不仅无法保证材料的质量,还会加大成本投入,当材料进入暖通空调系统施工场地之后,质量检测人员不对其进行进一步的质量检测,直接投入使用,加大了暖通空调系统质量问题出现的可能性,安全隐患也因此产生。材料的质量不达标一方面会使空调系统在工作的时候产生较大的噪音,噪音污染的存在直接对人民的日常生活产生很大的不利影响,另一方面会使得空调系统难以运行。如果空调系统安装不到位也会在很大程度上阻碍着其正常功能的发挥,空调系统的安装有着明确的安装规范和准则,但是某些安装单位自作主张、主观臆断,不能很好地组合系统中的各种不同设备,致使整个系统存在很大的漏洞和诸多的缺陷。安装空调系统的时候,多种设备必须同时运行,并且要开展密切的配合与协作,例如诱导机、风机通道等设备,而且消音设备和除尘器也不可或缺。由此不难发现,如果不按照相关规定和标准进行空调系统的安装,就会造成巨大的麻烦甚至是不可估量的损失,毕竟一个高层建筑配备着数不胜数的空调系统。 2.2 安装技术问题 在暖通空调系统施工中,操作员的技术会直接影响到施工质量,因而对于安装技术要求相对较高,技术操作人员技术能力不足或者一般都无法胜任此项工作。在安装系统设备的过程中,必须将室内结构以及设备的组装、安装等因素考虑在内,尤其针对室内管线的布局。在铺设管线时技术人员需要进行隐形管线的安装,其技术主要表现为下线安装。 2.3 水循环问题 空调的水循环问题是影响整个供热通风及空调安装使用的常见问题其问题主要表现在水循环管道与其他管道交叉导致管网中出现气囊因而影响了空调的水循环二令冻水不能及时的循环严重影响空调的正常作用; 水线管道没有及时的清理导致空调在运作过程中发生不同程度的阻塞影响空调的制冷效果。 3施工技术完善措施 施工单位的技术含量、管理机构的管理力度、外在的客观环境等许多的方面都影响着供热通风系统以及空调系统的安装,所以,要想提高施工质量、加快施工进度,必须从以上几方面着手。第一,加强质量的监管,加大监管力度;第二,提高安装队伍技术能力;第三,完善施工管理制度;第四,构建网络化工程技术平台。接下来笔者进行详细的介绍和说明。 3.1 加强质量监管 质量监管主要从材料和设备两方面来着手。首先是施工材料,施工材料是施工中最基础的要素,只有材料质量得到保证,整体的施工质量才能得到保证,所以,对材料的控制也不容忽视。采购空调系统施工材料的时候要选择具有产品质量出厂合格证书的厂家,从源头处保证材料的质量。在材料进场之前,要进行抽样调查,确保质量符合规定,在进场之后,还要进行再一次的检查,一旦发现质量不合格的材料立即弃用,从每一个环节保证施工材料符合施工要求和规定;其次是设备,设备在暖通空调施工中占据了绝对的比例,要提高设备的准入门槛,保证引进的设备都是质量最高的,只有使材料和设备的质量得到最大程度上的保证,才能做好整体的空调系统的施工。 3.2 提高安装队伍技术能力 人才之间的竞争是企业单位之间竞争的核心,这个道理对于任何一个建筑工程施工单位都了然于胸,企业单位的发展依靠人才的尽心尽力,缺乏了人才,企业就会失去核心竞争力,很难立足。暖通空调施工技术单位也不例外,应该给予其以应有的重视,大力引进和培养暖通空调安装方面的专业人才,对处理空调的水循环方面工作人员进行大力的培训,使得安装人员的科学文化素质和思想道德素质都达到安装技术的标准和规定。 3.3 完善施工管理制度 建筑施工企业必须强化对供热通风与空调工程施工的监督与管理,以完善整个工程体系。建筑施工单位应根据供热通风与空调工程的具体的施工的程序制定详细的管理制度,尽量公开化施工的具体环节最大限度的避免操作性的失误。

暖通空调与动力专业基础真题2014年及答案解析

暖通空调与动力专业基础真题2014年及答案解析 (1/60)单项选择题 第1题 如果由工质和环境组成的系统,只在系统内发生热量和质量交换关系,而与外界没有任何其他关系或影响时,该系统称为______。 A.孤立系统 B.开口系统 C.刚体系统 D.闭口系统 下一题 (2/60)单项选择题 第2题 压力的常用国际单位表达中不正确的是______。 A.N/m2 B.kPa C.MPa D.bar 上一题下一题 (3/60)单项选择题 第3题 由热力学第一定律,开口系能量方程为δq=dh-δw,闭口系能量方程为δq=du-δw,经过循环后,可得出相同结果形式∮δq=∮δw,正确的解释是______。 A.两系统热力过程相同 B.同样热量下可以作出相同数量的功 C.结果形式相同但内涵不同 D.除去q和w,其余参数含义相同 上一题下一题 (4/60)单项选择题 第4题 实际气体分子间有作用力和分子有体积,因此同一气体,在同样温度和体积下,若压力不太高,分别采用理想气体状态方程式计算得到的压力p理和实际气体状态方程式计算、得到的压力p实之间关系为______。 A.p实≈p理 B.p实>p理 C.p实<p理 D.不确定 上一题下一题 (5/60)单项选择题 第5题 某热力过程中,氮气初态为v1=1.2m3/kg和p1=0.1MPa,终态为v2=0.4m3/kg和p2=0.6MPa,该过程的多变比热容cn为______。 A.271J/(kg·K) B.297J/(kg·K)

C.445J/(kg·K) D.742J/(kg·K) 上一题下一题 (6/60)单项选择题 第6题 进行逆卡诺循环制热时,其供热系数ε'c将随着冷热源温差的减小而______。 A.减小 B.增大 C.不变 D.不确定 上一题下一题 (7/60)单项选择题 第7题 确定湿空气的热力状态需要的独立参数个数为______。 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 上一题下一题 (8/60)单项选择题 第8题 对于喷管内理想气体的一维定熵流动,流速c、压力p、比焓h及比体积v的变化,正确的是______。 A.dc>0,dp>0,dh<0,dv>0 B.dc>0,dp<0,dh<0,dv<0 C.dc>0,dp<0,dh>0,dv>0 D.dc>0,dp<0,dh<0,dv>0 上一题下一题 (9/60)单项选择题 第9题 组成蒸汽朗肯动力循环基本过程的是______。 A.等温加热,绝热膨胀,定温凝结,定熵压缩 B.等温加热,绝热膨胀,定温凝结,绝热压缩 C.定压加热,绝热膨胀,定温凝结,定温压缩 D.定压加热,绝热膨胀,定压凝结,定熵压缩 上一题下一题 (10/60)单项选择题 第10题 关于孤立系统熵增原理,下述说法中错误的是______。 A.孤立系统中进行过程dSiso>0 B.自发过程一定是不可逆过程 C.孤立系统中所有过程一定都是不可逆过程 D.当S达到最大值Smax时系统达到平衡 上一题下一题

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 领料 展开下 剪切 倒角 咬口制 风管折 成型 方法兰下料 焊接 冲孔打眼 找平找 打孔打 划线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻边 检验

0.9--1.210--129--10 焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。(8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。(12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 (13)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求

注册公用设备工程师暖通空调基础考试大纲(完整)

注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯—菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2 溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3 周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4 化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与反应级数活化能及催化剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力熵与化学反应方向判断 3.5 氧化还原与电化学 氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及配平原电池组成及符号电极反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀 3.6 有机化学

暖通基础知识

1.采暖: 散热器采暖,低温热水地板辐射采暖 住宅-分户计量系统,公建-传统的采暖方式, 采暖管网:一次网,二次网,采暖系统的分区。 换热站:适用面积:原则上10万~20万平米一个换热站。 2.防烟系统 防烟楼梯间及前室,合用前室,消防电梯前室,封闭楼梯间 自然排烟的防烟方式:开窗面积, 正压送风的防烟方式:正压送风的位置, 小于100米的居住,小于50米的公共建筑:宜自然排烟的防烟方式; 大于100米的居住建筑,大于50米的公共建筑:应正压送风的防烟方式; 3.排烟系统 排烟设施:自然排烟,机械排烟 1)非高层民用建筑及高度大于24m的单层公共建筑下列部位应设防烟、排烟烟设施: 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且面积大于300m2的地上房间。 总面积大于200m2或一个房间面积大于50m2,且经常有人仪停留或可燃物较多的地下室。 地下室、公共建筑中长度大于20m的疏散内走道,其他建筑中长度大于40m 的疏散内走道。(公寓,通廊式居住建筑) 中庭。 2)高层民用建筑的下列部位应设防烟、排烟设施: 长度超过20m的疏散内走道; 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间; 各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室; 中庭; 封闭避难层(间)。 3)采用自然排烟时,其自然排烟口的净面积应符合下列条件: 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2。 靠外墙的防烟楼梯间每5层内可开启排烟窗总面积不应小于2m2,且顶层应有一定的开窗面积。 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。 中庭、剧场舞台及生产厂房开可启外窗面积不应小于该部位建筑面积的5%。 自然排烟设施的其他场所和部位,可开启外窗面积不应小于该场所和部位建筑面积的2%。 4)自然排烟窗的要求:面积,高度,控制 4.车库 不设排烟设施的:开敞式车库,小于1000平米的车库; 排烟设施:机械排烟和自然排烟通风

暖通空调最基础知识归纳总结

暖通空调最基础知识归纳总结 暖通空调的含义 采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。 暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning)。 物质状态 固态、液态、气态 液态汽化成气态过程:吸热; 气态液化成液态过程:放热; 固态熔化成液态过程:吸热; 液体凝固成固态过程:放热; 固态升华成气态过程:吸热; 气态凝华成固态过程:放热; 注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。 显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。

潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。 空调系统参数 温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。 分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。 湿球温度:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。 焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。 湿空气的焓:为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。 露点:将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点。若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。 湿度的定义:又称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。单位:g/kg 绝对湿度:以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3

暖通空调施工技术交底

暖通空调施工技术 交底

技术(安全)交底记录 工程名称施工单位 分项工程名称防腐与刷漆交底日期 交底内容: 一、材料要求 1、防锈漆、面漆等应有出厂合格证。 2、稀释剂采用醇酸稀料稀释。 二、作业条件 1、有码放管材、设备进行操作的场地。 2、施工环境温度在5℃以上,且通风良好。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。 三、操作工艺 1、工艺流程: 管道及角钢、槽钢等除锈→管道及角钢、槽钢等防腐刷油 2、清理、除锈 先用刮刀、锉刀将表面的氧化皮、铸砂除掉。然后再用钢丝刷将表面的浮锈去掉,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦掉。 3、管道防腐刷油 (1)保温管道刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干净后再刷,且防锈稠度要适宜。 (2)用于制作支、吊架的角钢、槽钢等应刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干净后再刷,最后应刷面漆两道,面漆颜色:一至四层为白色调和漆,其余为中灰色调和漆,且漆的稠度要适宜。(4)手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。 四、质量标准 管道、金属支架涂漆应符合以下规定: 油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流坠及污染现象。 五、成品保护 1、已做好防腐层的管道及支架之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。 2、刷油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雨、雾、雪不得露天作业。 3、涂漆的管道、支架,漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。 六、应注意的质量问题 项目专业技术负责人:交底人:接受人:

技术(安全)交底记录 工程名称施工单位 分项工程名称防腐与刷漆交底日期 交底内容: 七、安全措施及注意事项 1、登高作业时,要系安全带,临边施工时要有临边防护措施。 2、在油漆施工时,要戴口罩,在水箱等容器内施工时要有通风措施。 3、施工中临时用电设施一定要按照现场临时用电标准敷设,有得将电线直接搭设在金属物上或拖在地下,所有用电设备各个金属外壳必须接零。 4、推行安全生产与职工收入挂勾的政策,施工队每月进行一次考评,工程处每季进行一次考评。 八、现场管理与文明施工 现场油漆等物品要摆放整齐,并有消防防火措施,油漆施工时要有防污染措施,严禁污染地面、墙面及其它管道设备。施工中注意交叉防护,注意不损坏各自的成品,做到文明施工。

暖通空调工程施工技术要求

工程技术 1 通风管、支架 (1)金属风管 风管的规格、尺寸符合设计要求,咬缝紧密,宽度均匀;风管折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰;有凝结水、湿空气的底部接缝风管须有坡度和密封处理。法兰的孔距符合设计要求和施工规范的规定,焊接牢固,焊缝处不设置螺孔;风管加固可靠,不锈钢板和铝板风管表面无明显刻痕,复合钢板风管表面无破损,无损伤。铝管的法兰连接螺栓镀锌,并在两侧加镀锌垫圈。(2)硬聚氯乙烯风管 风管规格尺寸符合设计要求,焊缝的坡口形式和焊接质量符合施工规范规定,焊缝无裂纹、焦黄、断裂等缺陷,纵向焊缝错开,风管表面基本平整,圆弧均匀,拼缝处凹凸不超过5mm,两端面平行,无扭曲和翘角,焊缝饱满,风管加固牢固可靠,整齐美观,风管与法兰连接处的三角支撑间距适宜,均匀对称。 (3)支架 支、吊、托架的形式、规格、埋设位置、间距符合设计要求,埋设牢固、平整、砂浆饱满;支架严禁设在风口、阀门及检修门处,与管道间的衬垫合理,支架与管道接触紧密,吊杆垂直,横杆水平,固定处与墙齐平,不突出墙面。防腐油漆颜色一致,整齐美观,不污染管道、设备及支撑面。 2风口、风阀、罩 (1)风口 风口尺寸、规格符合设计要求,格、孔、片、扩散圈间距一致,边框、叶片平直整齐。安装位置正确,外露部分平整,外形光滑、美观。同一房间内标高一致,排列整齐。 (2)风阀

风阀规格、尺寸符合设计要求,防火阀必须关闭严密,转动部分采用耐腐蚀材料,外壳、阀板的材料厚度严禁小于2mm,组合件尺寸正确,叶片与外壳无碰擦,有启闭标记。多叶阀门叶片贴合、搭接一致,轴距偏差不大于1mm,安装牢固,位置、标高和方向正确,操作方便。防火阀检查孔位置便于操作。斜插板阀垂直安装时,阀板必须向上拉启;水平安装时,阀板顺气流方向插入,阀板与手柄方向一致,启闭方向与标记明确,多叶阀轴距偏差不大于1mm。 (3)风罩 罩规格、尺寸符合设计要求;安装位置正确,连接牢固,活动件灵活可靠,罩口尺寸偏差每米不大于2mm,无尖锐的边缘,安装排列整齐。油漆品种、遍数、标记符合设计要求,油漆光滑均匀,颜色一致,清晰美观。 3 风机 风机叶轮严禁与壳体碰擦,散装风机进风斗与叶轮的间隙必须均匀并符合技术要求。地脚螺栓必须拧紧,并有防松装置;垫铁放置位置必须正确,接触紧密,每组不超过3块;试运转时叶轮旋转方向必须正确,试运转滑动轴升温不超过35度,风机安装的允许偏差符合规范要求。风机保护良好,无损伤,成排安装排列整齐,美观。 4 空调风管、支架 风管、支架同通风的风管及支架要求。还应达到风管保温要求: 保温材料的材质、规格及防火性能符合设计要求,电加热器及前后800mm范围内隔热材料必须用非燃烧材料,水管、风管与空调设备的接头处以及易产生凝结水的部位,必须保温良好,严密无空隙。 隔热层:粘结隔热层,拼缝均匀,平整一致,纵向缝错开。卷、散材隔热层,包扎松紧适度,表面平顺一致。 保护层:玻璃布、塑料布搭接宽度均匀,平整美观。油毡保护层搭接宽度适宜,外形整齐美观。薄金属板,搭接宽度均匀,外形美观。油漆颜色一致,无皱纹。 5空调机组、除尘器、制冷管道 (1)空调机组

暖通空调专业基础知识-7

暖通空调专业基础知识-7 (总分:27.00,做题时间:90分钟) 一、(总题数:27,分数:27.00) 1.如图所示电路,A、B端输入信号均为方波,D A、D B是理想二极管,当K点电位等于3V时,三极管饱和导通,则该电路是一个 ____ 。 (分数:1.00) A.与门 B.非门 C.与非门 D.或非门√ 解析: 2.单相半波整流电路如图所示,已知变压器副边电压为u(t)=28.28sin(ωt+ψ)V,设D为理想二极管,直流电压表的读数最接近于 ____ 。 (分数:1.00) A.28.28V B.20V C.9V √ D.16.33V 解析: 3.如图所示二极管D 1、D 2所处的状态是 ____ 。 (分数:1.00) A.D1导通,D2截止 B.D2导通,D1截止√ C.D1、D2全导通 D.D1、D2全截止 解析: 4.如图所示的运算电路中,要求满足运算关系90=-(4u i1 +0.2u i2 ),已知R3=10kΩ,则R 1、R 2的值 ____ 。 (分数:1.00) A.R1=2.5kΩ,R2=50kΩ√ B.R1=2kΩ,R2=40kΩ C.R1=2kΩ,R2=50kΩ, D.R1=2.5kΩ,R2=40kΩ 解析: 5.如图所示电路中,已知:R 1 =10kΩ,R 2 =R 3 =R 4 =100kΩ,输出电压u o与输入电压u i的运算关系为 ____ 。 (分数:1.00)

A.uo=22ui √ B.uo=20ui C.uo=11ui D.uo=10ui 解析: 6.采用如图(a)所示功放电路,动态情况下,输出端若出现图(b)所示的信号波形,称之为 ____ 。 (分数:1.00) A.频率失真 B.截止失真 C.饱和失真 D.交越失真√ 解析: 7.OCL互补对称式功率放大电路如图所示,电路的工作状态是 ____ 。 (分数:1.00) A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.甲乙类√ 解析: 8.在共发射极放大电路中,集电极电阻Rc的主要作用是 ____ 。 (分数:1.00) A.输出端接负载时减小输出电阻 B.将电压放大转变为电流放大√ C.将电流放大转变为电压放大 D.避免集电极电流过大烧毁晶体管 解析: 9.单相全波整波电路如图所示,已知R L =80Ω,U o =110V,忽略整流二极管的正向压降,电流表的读数最接近于 ____ 。 (分数:1.00) A.1.53A √ B.1.38A C.0.69A D.1.94A 解析: 10.日光灯镇流器可看为RL串联电路,将其接在100V直流电源上时,电流等于 10A;当接在220V交流电源(f=50Hz)上时,电流等于20A,镇流器的电感为 ____ 。 (分数:1.00) A.4.58H B.0.26H C.14.6mH √ D.21.3mH 解析:

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15)

6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调工程施工总结

. . 湖北荆门“星球商业中心”大酒店中央空调工程 通风空调工程 施工技术总结 编制: 审核: 批准: 江西昌南建工集团有限公司 2013年09月 目录

第一章工程概况 (3) 第二章工程施工部署 (4) 第三章施工方法及技术措施 (5) 第四章调试状况及自验、验收结论 (23)

第一章工程概况 我司承包星球商业中心大酒店中央空调,主要采用风机盘管机组进行供冷,新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下2层;此项空调工程设立有5台全热交换机组,主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回收系统直接供应,所有末端设备都配有电动阀,冷冻水系统水泵采用变频装置,达到节能的最大效果。

第二章工程施工部署 第一节劳动力安排 从开工日到工程完工期的劳动力部署情况如下: 第二节主要材料、设备进场 开工后,根据进度要求,设备材料按照计划组织分批进场。已做好材料供应商的考察、评审工作,对材料的采购、入库、保管和发放,严格按我司“IS09001-2000版质量体系文件”有关程序文件执行。

第三章施工方法及技术措施 第一节通风空调系统 一、施工流程 施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制安→风管制作风管检查验收→风管安装→漏光、风试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系统调试→中间验收 1、空调机房设备安装工艺流程: 测量、放线——基础处理与划线——设备就位与粗平——灌浆固定(调整与精平)——清洗与装配——管道连接——电气配合安装——系统检测——试运转——系统调试验收。 2、空调末端设备安装工艺流程: 测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装末端设备——安装风阀等设备——待装修吊顶完成后安装风口——系统检测——系统调试验收。 3、风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,进行风管管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——风管管路验收检查 4、水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管——各种阀门安装——与末端的连接——管道系统压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁

暖通空调与动力专业基础真题2013年及答案解析

暖通空调与动力专业基础真题2013年及答案解析 (1/60)单项选择题 第1题 当系统在边界上有能量和质量交换,但总体无质量变化时,该系统可能是______。 A.闭口系统 B.开口系统 C.稳态系统 D.稳定系统 下一题 (2/60)单项选择题 第2题 与准静态相比,可逆过程进行时,系统一定要满足的条件是______。 A.系统随时到处均匀一致 B.只要过程中无功耗散 C.边界上和内部都不存在任何力差或不均匀性 D.边界上无作用力差,过程进行缓慢 上一题下一题 (3/60)单项选择题 第3题 热力学第一定律单个入口和单个出口系统表达式δq=dh-vdp使用的条件为______。 A.稳定流动,微元,可逆过程 B.稳定流动,微元,准静态过程 C.理想气体,微元,可逆过程 D.不计动能和势能,微元,可逆过程 上一题下一题 (4/60)单项选择题 第4题 钢瓶内理想气体的计算公式图片可适用的范围是______。 A.准静态过程 B.可逆过程 C.绝热过程 D.任意过程后的两个平衡态之间 上一题下一题 (5/60)单项选择题 第5题 在压缩机多级压缩中间冷却中,以理想气体计时,实现耗功最小的最佳压比配置条件是______。 A.各级产气量相等 B.各级等温压缩功相等 C.各级压差相等 D.各级压比相等 上一题下一题 (6/60)单项选择题

某闭口系统吸热100kJ,膨胀做功30kJ,同时由摩擦而耗功15kJ为系统内吸收,则该系统的内能变化为______。 A.85kJ B.70kJ C.55kJ D.45kJ 上一题下一题 (7/60)单项选择题 第7题 熵是状态函数,因此只要初终状态确定,则熵变化也确定。下列说法中错误的是______。 A.工质的循环过程∮ds=0 B.孤立系统的熵变ΔS是状态参数 C.完成循环后,环境的熵变不一定为零 D.同样初终态,可逆或不可逆,工质的熵变相同 上一题下一题 (8/60)单项选择题 第8题 湿空气是干空气和水蒸气组成的混合气体,工程应用中水蒸气______。 A.是理想气体 B.是实际气体,必须按水蒸气图表计算 C.是实际气体,近似作为理想气体 D.有时作为理想气体,有时作为实际气体 上一题下一题 (9/60)单项选择题 第9题 过热水蒸气在喷管内流动,其临界压力比β的数值为______。 A.0.48 B.0.50 C.0.52 D.0.55 上一题下一题 (10/60)单项选择题 第10题 热泵和制冷循环均为逆循环,都需要外部输入一定的作用力或功,实现热能从低温物体传到高温物体,它们之间的区别在于______。 A.换热器设备不同 B.热泵向服务区域供热,制冷机从服务区域取热 C.循环所用的压缩机不同 D.热泵只考虑供热量,制冷机只考虑制冷量,运行温度区间是相同的 上一题下一题 (11/60)单项选择题 第11题 纯金属的热导率一般随着温度的升高而______。

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案 1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程 施工准备阶段 技术资料准备 劳动力安 施工机具 设备材料 风管预制阶段 风管加工 法兰加工 材 料验收风管与法兰组 风管质量 风管安装阶段 预留预埋主干管 安装 支干管安装风口安 装 支吊架制风管运输 系统调试阶段 设备试运 转 系统试运转 风量测调 验收竣工阶段 系 统 验收 移交 技术资料 整理 各种记录整理 做竣工图 交工 设备安 装

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 0.9--1.2 10--12 9--10 领料 展开下 剪 切 倒 角 咬 口制 风 管折 成 型 方法兰下料 焊 接 冲孔打眼 找 平找 打 孔打 划 线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻 边 检 验

暖通空调与动力专业基础-3

暖通空调与动力专业基础-3 (总分:100.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:50,分数:100.00) 1.流体力学对理想流体运用了以下哪种力学模型,从而简化了流体的物质结构和物理性质?______ (分数:2.00) A.连续介质 B.无黏性,不可压缩 C.连续介质、不可压缩 D.连续介质、无黏性,不可压缩√ 解析:[解析] 常用的流体力学模型主要有三个:连续介质,认为流体是连续充满其所占据的空间而无间隙的质点所组成的连续体。一般流体力学问题都是在连续介质模型下进行讨论。无黏性流体,即理想流体,不考虑黏性影响的流体。不可压缩流体,不计压缩性和热胀性的影响,密度为常数的流体。不可压缩不是理想流体的条件,此题欠妥。 2.流线的微分方程式为______。 A. B. C. D. (分数:2.00) A. B. C. √ D. 解析:[解析] 这是定义式。 3.如下图所示,容重为10000N/m 3的理想流体在直管内从1断面流到2断面,若1断面的压强P 1=300kPa,则2断面压强P 2等于______kPa。 (分数:2.00) A.100 √ B.150 C.200 D.250 解析:[解析] 列1、2两断面的理想流体伯努利方程 故有p 2 =100kPa 4.如下图所示,容重为10000N/m 3的理想流体在直管内从1断面流到2断面,若1断面的压强P 1=300kPa,则2断面压强P 2等于______kPa。

(分数:2.00) A.90 B.100 √ C.190 D.200 解析:[解析] 列1、2两断面的理想流体伯努利方程,两断面流速相同,有p 2 =p 1 -γH。 5.用毕托管测定风道中的空气流速,已知测得的水柱h y =3cm。空气的容重γ=11.8N/m 3;φ值取1,风道中流速为______m/s。 (分数:2.00) A.22.1 √ B.15.6 C.11.05 D.7.05 解析:[解析] 毕托管是一种常用的测量水或气流流速的仪器,对两个测压点列元流能量方程:,可 。 6.运动流体的压强______。 (分数:2.00) A.与空间位置有关,与方向无关 B.与空间位置无关,与方向有关 C.与空间位置和方向都有关√ D.与空间位置和方向都无关 解析:[解析] 由于黏性的影响,运动流体的压强既与位置有关又与方向有关。 常数)——表示______。 (分数:2.00) A.不可压缩理想流体稳定流动的伯努利方程√ B.可压缩理想流体稳定流动的伯努利方程 C.不可压缩理想流体不稳定流动的伯努利方程 D.不可压缩黏性流体稳定流动的伯努利方程 解析:[解析] 这是不可压缩理想流体恒定流动的元流伯努利方程表达式。 8.根据流体运动参数是否随时间的变化可以分为稳定流动和非稳定流动,请问下面哪一种说法是正确 的?______ (分数:2.00) A.流体非稳定流动时,只有流体的速度随时间而变化 B.流体稳定流动时,任何情况下沿程压力均不变 C.流体稳定流动时,流速一定很小 D.流体稳定流动时,各流通断面的平均流速不一定相同√ 解析:[解析] 流体稳定流动表示流场中各物理参数与时间无关而在流场空间上可以是变化的。 9.试建立下图中断面1-1和断面2-2之间的能量方程______。 A. B.

相关文档
相关文档 最新文档