文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统内部过电压的仿真研究

电力系统内部过电压的仿真研究

电力系统内部过电压的仿真研究

刘琦刘刚马亮邹林

华中科技大学

摘要内部过电压是超高压电网绝缘配合的重要因素之一。本文针对超高压输电系统,采用电磁暂态分析程序ATP,对工频过电压、操作过电压、潜供电流和恢复电压仿真时的参数设置及其影响进行了分析,为工程实际提供了参考。

关键词超高压;过电压;仿真

1引言

我国电网发展很迅速,早在八十年代就开始发展500kV超高压线路(330kV、750kV 仅用于西北网)。随着电网电压的升高,电网规划设计及输变电工程设计要涉及的系统问题,也有很大变化,35~110kV电网主要研究潮流、短路电流问题,220kV电压就增加了稳定问题,电压升到330kV后,则还必须研究其内过电压问题。

对于电力系统内过电压的仿真计算而言,目前普遍采用的是电磁暂态仿真软件ATP-EMTP。ATP-EMTP是用数值计算方法对电力系统中从数 s至数s之间的电磁暂态过程进行仿真模拟[1]。本文重点对使用该软件仿真时工频过电压、操作过电压以及中性点小电抗选择时的几个关键问题进行了研究分析,并选取了施秉-桂林-贤令山双回紧凑型500kV交流输电线路为实例进行仿真计算,以供实际工程参考。

2工频过电压的计算

系统中的工频过电压一般由线路空载、接地故障和甩负荷等引起。根据长期计算和运行实践的经验,单相接地三相跳闸、两相接地三相跳闸以及无故障跳三相所引起的内过电压升高需要进行重点仿真计算。在仿真过程中,线路故障时序的设定以及串补的设置都是需要重点考虑的。

1.1故障时序

继电保护切除故障的保护时间为0.06s~0.12s[2],考虑到开关的动作时间以及实际工程计算的取值,本文取切除故障时间(保护动作时间+开关动作时间)为0.1s[3]。如图1所示,零时刻系统正常运行,t1时刻线路中发生故障,(t1+0.1s)时刻线路中的三相开关

跳开。

0.02168

536.2

由表2可见,0.01968s 和0.02168s 的过电压值最大,而这两点均为线路C 相的峰值时刻,从而也进一步验证了在峰值时刻得到最大过电压这一理论分析的正确性。1.2串补的设置

在三相跳闸之后,由于容升效应,在线路末端会产生明显的工频电压升高,但对于有补偿的线路,若跳闸前补偿装置未退出,则工频电压升高的最大值并不出现在线路末端,而是在沿线靠近末端的某处。在实际的线路中,对于某些加入串补的线路,为防止故障时线路中出现更大过电压而损坏设备,实际工程中会在串补两端并一个短路开关加以保护,在线路发生故障断开三相大约25ms 后短接串补。在本文的仿真计算中考虑了这一点。

本文选取桂林-贤令山线路段进行仿真计算,在发生故障后短接串补和不短接串补两种不同情况下,得到如图2所示的过电压

波形。

图2故障后短接串补和不短接串补的过电压波形

△——故障后短接串补过电压○——故障后不短接串补过电压

在图2中,0.1s~0.2s 为操作过电压,0.2s 后为工频过电压,可以明显的看出发生短路故障后,如不短接串联补偿电容,将会在线路上产生较大的电压振荡,导致线路承受更高的过电压。不短接串补的情况下过电压值将达到1.55p.u.,此时过电压的值超过规程规定,而短接串补后过电压值可以降低到1.37p.u.。因此,在实际线路架设中,在串补两端加三相保护开关是非常必要的。

3操作过电压的计算

500kV 系统中常出现的操作过电压有空载线路合闸过电压,单相重合闸过电压以及解列过电压等。试验表明,无论是计划性合闸,还是自动重合闸,电源电压e (t )的合闸相位角θ应该是一个随机变量。如何模拟这种随机性是操作过电压尤其是合闸过电压仿真计算的重点问题。

工程上采用统计120或200次合闸过电压数据的方法,以其2%统计过电压值来衡量其过电压大小与危害,过电压最大值U et 和2%过电压U e2定义[6]:

按照IEC 规定,过电压最大值即为上限值,超过此值的概率为0。如以P (U )表示其概率分布的累积函数,则P (U ≥U et )=0。而U et =X +3σ。式中X 为过电压概率分布的数学期望,σ为标准偏差。在绝缘配合中使用的2%统计过电压(U e2),其概率定义是P (U >U e2)=0.02。而U e2=X +2.05σ。

在仿真计算中通常采用统计开关元件来模拟实际断路器,而统计开关元件需要统计次数,统计次数只影响到仿真结果的精度以及仿真程序计算时间,图3中列出了统计次数分别为40、80、120和200时,施秉-黎平段线路施秉处合闸时,线路末段测得的过电压值,每组数据均计算10

次。

2p.u.之下。

4潜供电流和恢复电压的计算

单相重合闸的成功与否主要是由潜供电

流和恢复电压的大小决定的,因而在整定重合闸时间时,首先需要验算潜供电流和恢复电压的大小。

潜供电流熄弧时间与潜供电流的大小、风速及风向等有关,当线路有补偿时,潜供

电流小于30A时,潜供电弧的自灭时间小于

0.22s(概率保证值90%)[7],选取故障后0.3s 为潜供电流过零的时刻t,由此得到的故障相

电压即为恢复电压,如图4,为一拍频。

图4恢复电压的波形

图5是并联电抗器加中性点小电抗的接线方式。中性点小电抗的选择必须按限制潜供电流的要求选择[8]。

参考文献

[1]聂定珍.EMTP在送电线路计算中的应用程序[J].

线路通讯,1994,(1):18-28

[2]解广润.电力系统过电压[M].北京:水利电力

出版社,1985

[3]张海,徐玉琴,白嘉,等.10kV配电网中性点

灵活接地方式在单相金属性接地故障下的A TP

仿真及其研究[J].继电器,2006,07(34):18-23 [4]尹项根,曾克娥.电力系统继电保护原理与应用

[M].武汉:华中科技大学出版社.2001

[5]张煜.高压架空输电线路单端故障测距装置的

研究[D].硕士学位论文,北京:华北电力大学,

2004年

[6]黄星.大昆500kV空载线路合闸过电压试验数

据的处理与分析[J].云南电力技术,2003,31(1):24-26

[7]DLT615-1997,交流高压断路器参数选用导则[S].

北京:中华人民共和国水利电力部,1985 [8]SDJ161-85,电力系统设计技术规程[S].北京:

中华人民共和国能源部,1985

作者介绍

刘琦,1984年12月出生,硕士生,现就读于华中科技大学电气与电子工程学院,从事电力系统过电压研究。

刘刚,1985年1月出生,博士生,现就读于华中科技大学电气与电子工程学院,从事电力系统过电压研究。

电力系统内部过电压的仿真研究

作者:刘琦, 刘刚, 马亮, 邹林

作者单位:华中科技大学

相似文献(2条)

1.会议论文姚尧.陈柏超.田翠华超高压输电线路中磁控电抗器的过电压研究2006

电力系统内部过电压决定着设备绝缘与安全运行.本文首先阐述了我国超高压系统中采用常规并联电抗器来限制过电压时存在的问题,提出了采用磁控电抗器来代替的方案.其次,分析了磁控电抗器的结构和工作原理,在此基础上分析了磁控电抗器的特性.最后,以三右一荆州500kV线路为例,运用电磁暂态仿真程序(EMTP)对超高压系统中应用磁控电抗器时的工频过电压和操作过电压进行了仿真计算.

2.学位论文姜涛500kV东侯线超高压输电系统的过电压仿真应用研究2008

电力系统过电压是500kV电网必须研究的重要课题,它不仅影响变压器、断路器、输电线路等电力设备绝缘强度的设计,而且还直接关系到电力系统是否能够安全稳定地运行。 500kV输电线路参数以及系统容量特点使得其过电压比一般高压线路更为严重。因此,过电压是500kV超高压输电技术的关键问题,也是500kV超高压输电线设计的决定性因素。由于超高压输电线路绝缘子能够承受的过电压裕度较低,而发生过电压造成绝缘子击穿就必须更换绝缘子,这给电力系统造成的综合经济损失是非常巨大的。因此在超高压线路建设初期就必须考虑如何限制内部过电压和降低雷电绕击跳闸率。 本文首先介绍了超高压架空输电线路内部过电压和雷电过电压绕击跳闸率的研究现状,提出了本文的研究工具和研究内容,在此基础上建立了500kV东侯线的系统模型并计算了系统参数,确定了内部过电压的计算方法和计算流程。 随后,从原理上论述了工频过电压和操作过电压产生的原因,着重讨论了空载线路、甩负荷和单相接地故障这三种基于工频分量的线路过电压,以及高压并联电抗器不同的安装位置对工频过电压的抑制作用。在分析合闸空载线路时,特别分析了合闸相位、断路器不同期合闸、金属氧化物避雷器(MOA)与断路器合闸电阻对操作过电压的影响。 基于上述原理与计算方法,利用电磁暂态仿真程序PSCAD/EMTDC对500kV东侯线的工频暂态过电压和操作暂态过电压进行了详细的仿真计算。对采用高压并联电抗器限制工频过电压以及采用金属氧化物避雷器、开关并联电阻等限制操作过电压的措施进行了分析。仿真计算结果表明:高抗安装在线路末端时抑制工频电压升高的效果比安装在首端或两端时要好;仅用两端安装避雷器的方法限制操作过电压,无法满足工程实际的要求;同时使用两端安装避雷器和开关带合闸电阻的方法,可以有效降低三相合闸空载线路过电压和清除故障后的转移过电压。 对于超高压架空输电线路上的雷击过电压,由于绕击而引起的线路跳闸事故所占的比例非常大,因此准确评价线路的绕击耐雷性能对于超高压系统的安全稳定运行有着重要的意义。本文采用改进的电气几何模型(EGM)对I形水平排列和Z型三角排列等四种超高压输电线路塔型的避雷线屏蔽效果的研究,结果表明:导线水平排列,绝缘子中相采用Z形串、边相采用I形串的塔型为最优,而对于其它几种塔型,减小保护角屏蔽效果比较好。

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/aa2437130.html,/Conference_6841047.aspx

下载时间:2010年3月8日

相关文档
相关文档 最新文档