文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护时间级差

继电保护时间级差

继电保护时间级差
继电保护时间级差

关于继电保护时间级差的探讨

摘要:现代电力系统多存在电子机械设备多,电压高,距离长,机组大等特点。为了保证设备系统的安全运行,必须提高稳定性,特别市要提高电力系统受到大扰动后的暂态稳定性,这与机电保护切除故障的时间有着密切的关系,在很多情况下起着决定性的作用。因此,如何缩短继电保护时间差问题是是当前保证电力系统安全稳定运行的重要问题。

关键词:电力系统安全稳定

一、我国继电保护时间级差的现状

大量的稳定计算分析标明,不同电压等级的电力系统的继电保护的速动性有不同要求,因而可以用不同的保护水平来满足电力系统稳定的要求。对220kv及以上系统要求切除故障的极限时间为

0.1-0.12s;对110kv及以下系统要求切除故障的极限时间为

0.2-0.5s。因此,前者需使用全线快速保护,后者有一部分系统可采用分段式延时保护。目前,国内分段式保护的时间级差仍沿用30多年前的0.5-0.7s。由于电网结构复杂程度不同,分段式保护的实际保护效果也不相同。对结构复杂的电力系统,继电保护的主保护段(指对全线有足够灵敏度的保护段)整定时间往往在1s以上,远远大于稳定极限要求的时间。由于各级保护间的逐级配合,使后备保护段的整定时间更长,如线路后备保护的时间可达5s左右,发电机、变压器后备保护则长达7-9s。整定时间过长,不仅不能满足电力系统稳定的需要,而且由后备保护段切除故障时,对系统稳

定的影响也是比较严重的。

二、继电保护的重要性

继电保护是保证供电系统和设备安全的重要环节,它的基本任务是反映电气设备的故障或不正常工作状态,并自动地作用于断路器,使其跳闸或发出信号。它应同时满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。这四个方面是相互联系且相互制约的,因此在考虑系统保护的同时,应当根据具体的保护条件、配合关系及时间元件特性来选择不同的继电器合适的整定值和不同的时间级差。本文主要探讨缩短继电保护时间级差的必要性和可行性问

题。

三、缩短时间级差的必要性

缩短时间级差可更好地满足速动性的要求,它可以加快排除故障,减轻动力和热效应造成的设备损坏,防止单点故障变为多点故障及造成多点跳闸停电,提高重合闸成功率,提高系统及设备安全可靠性,最大限度地减小对用户的影响,因而缩短时间级差是必要的。

四、缩短时间级差的可行性

我国《继电保护装置运行整定规程》规定:“在满足选择性的条件下,应尽量加快动作时间和综合时间级差,可针对不同的保护配合关系和元件时间特性,选择不同的时间级差。”如考虑保护a 和保护b的时间配合时,时间级差可依下式计算:

δt=tsa+tsb+tdtb+tf

式中:δt—保护a和保护b的时间级差;

tsa—保护a的时间继电器(元件)的负误差,即本保护(欲计算的保护)的延时元件的超前误差;

tsb—保护b的时间继电器(元件)的正误差,即下一级保护(本保护与之配合的保护)的延时元件的滞后误差。当为瞬时段保护时,tsb就为其固定动作时间;

tdtb—断路器分闸时间;

tf—富裕时间,它考虑一些不确定因素(如人为校验误差等)对时间级差的影响。

tsa、tsb的误差取决于保护装置的型号、时间继电器的元件特性。随着元件精度的提高,、有可能下降。随着断路器分闸时间的降低也可能比以前大幅下降。校验装置的精度不断提高,tf也就有可能降低了。因而多段级差δt是可能的。

五、实例验证

例如:大连市某变电站,时间继电器误差多为±0.02秒,tsa可取0.02秒,tsb延时段时取0.02秒(瞬时段时取0.04秒),tdtb 取0.04到0.06秒,tf0.05秒到0.1秒。

δt= tsa+tsb+tdtb+tf=0.02秒+0.02秒(0.04秒)+0.04秒(0.06秒)+0.05秒(0.1秒)=0.13秒(0.22秒)。

由此可见保护的时间级差最大才0.22秒,最小仅0.13秒,与现行的时间级差δt取0.5秒相差很远,现行时间级差可成倍降低,

降至0.3-0.4秒是可行的。

如果对相应的几个级差做出调整,如11万主变由2秒下调到了1.5秒,馈线由1.1秒调到了0.5到0.75秒,为使低电压保护时间与11万馈线时间及电厂1秒重合闸相配合,将同步机的跳闸时间由0.9秒调到0.75秒,确保同步机失步时在重合闸之前跳闸,防止失步后的同步机因重合闸造成巨大的非同期冲击,因相位不一,峰顶叠加,严重损坏设备。

六、在缩短时间级差时应注意的问题

(一)缩短时间级差必须是量级而行。虽然缩短时间级差是必要可行的,但是应该根据不同的配合关系和系统参数,根据具体的情况选择不同的级差。例如重合闸时间应根据系统接线而定;与重合闸配合的保护,还应考虑到开关合闸时间等等。

(二)缩短了时间级差后,对现场校验整定的要求提高了,保护定值给的是延时的整组时间,而不是时间元件的定值。差别可能高达几十毫秒,相当于相当于延长了本级保护的动作时限,使时间的配合上出现了人为误差。还有集成电路型时间继电器的干扰问题,应采取措施避免其元件特性受到干扰,防止时间丢失及无限。

笔者建议采用微机保护,它可大大提高精度,一般误差在10毫秒左右,可以忽略不计,微机保护是相当可靠的。保证继电保护的选择性和灵敏性缩短时间级差后,突出了速动性,怎样保证继电保护装置的可靠性、选择性和灵敏性呢?

保护定值的计算有明确的公式可用,但应根据不同的系统及保护

配合关系和不同的继电器计算保护定值,才能更好地满足保护的基本要求。缩短时间级差后,突出了速动性,有很多方法和措施来保证其选择性和灵敏性。下面简单介绍几种:

(三)保证选择性,我们可以调整动作电流的配合关系,上、下级动作电流比一般大于

1.我们确定整定值时,可将其选择大一点,如1.2以上。

2.将配电线电流保护整定值定高一点。为了把整定值定高一点,可先按灵敏度要求算出动作电流值,再校验能否躲过最大负荷电流。这样所得数值就是在满足灵敏度条件下的较大值。这个动作电流就较为可靠,可减小拒动和误动。

3.目前我国生产的变压器在承受25倍额定电流的情况下2秒内无损伤,因而变压器继电保护整定值可适当选大一些。同类变压器应以负荷最大的变压器的整定值作参考。

综上所述,缩短继电保护时间级差有利于加快排除故障、减轻设备损坏程度和防止故障扩大,有利于系统和设备的安全运行,是必要的、可行的和有效的,但应根据具体情况,全面考虑,稳妥实施。我们在讲授《供电系统》课程的继电保护这一章时,可增加关于缩短继电保护时间级差的必要性和可行性的分析,这样有利于学生更深入地了解继电保护的时限配合及速动性、选择性、灵敏性和可靠性等四项要求间的配合关系,提高学生综合分析的能力。

参考文献:

[1]苏玉林. 提高电力系统稳定的一项有效措施——缩短阶段式

继电保护时间级差[j].华北电力技术.2003

[2]蒙庆炎.继电保护缩短整定时间级差的探讨[j].机械机电.2000

[3]郭志鹏.浅谈电力系统继电保护[j].黑龙江科技信息.2011

[4]张爱琪.浅谈继电保护故障处理的原则和方法[j].科技与企业.2011

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

继电保护检验现场作业指导书

继电保护检验现场作业指导书 前言 为使工作或作业活动有章可循,使工作(作业)安全风险和过程控制规范化,保证全过程安全和质量,根据南方电网公司生[2008]1 9号关于发《作业指导书编写导则》的通知要求,四川电网公司组织编写了《35(10)kV微机线路保护DSA-2113检验作业指导书》,本指导书用于指导和规范贵州电网公司系统各单位继电保护人员编写35 (10)kV微机线路保护DSA-2113检验现场作业工单,同时作为继电保护专业现场工作(作业)人员学习与培训的资料。

《35(10)kV微机线路保护DSA-2113检验作业指导书》于2008年12月2日经公司标准化委员会审查批准。 本指导书主要编写单位:茶园电站 本指导书主要起草人:黄茂科 本指导书主要审核人:昝钦 本作业指导书自颁布之日起执行,执行中发现的问题,请及时向公司生产技术部反馈。 目次 1、范围 2、引用文件 3、支持文件 4、技术术语 5、安全及预控措施 6、作业准备 7、作业周期 6 8、工期定额 6 9、设备主要参数 6 10、作业流程 11、作业项目、工艺要求和质量标准 12、作业中可能出现的主要异常现象及对策 13、作业后的验收与交接

附录新安装检验、全部检验和部分检验的项目 1、范围 本指导书适用贵州电网所属企业的继电保护人员对35(10)kV输电线路DSA-2113保护装置进行现场检验工作 2、引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 624—1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 Q/CSG 1 0004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分) Q/CSG 1 0008-2004 继电保护及安全自动装置检验条例 3、支持文件 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》((87)电生供字第254号) 《安全生产工作规定》(南方电网安监[2003]29号) 中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编(2008年) 《DSA-2113系列线路成套保护装置使用说明书》

浅析继电保护安全运行管理(新版)

浅析继电保护安全运行管理 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0481

浅析继电保护安全运行管理(新版) 继电保护被誉为电力系统“安全卫士”,一年365天,每天24 小时站岗放哨,是保证电力系统安全、稳定运行的钢铁长城。 近三年来,我司出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、误接线、反措执行不到位造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全运行管理水平谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前110kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置。特别是220kV奉节站代维接管,其保护设备采用目前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备

的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对220kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员和管理人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给220kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,建议采取“请进来、走出去、靠自己”的原则。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。同时,现代社会具有资讯发达、信息交流快的特点,要利用这个优势积极借用“智慧库”,在需要的时候向能够提供帮助的部门如调度所、厂家、设计人员等寻求技术支援。 2、培养严谨细致的工作作风

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

现场工作安全管理之继电保护作业浅谈(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场工作安全管理之继电保护 作业浅谈(标准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

现场工作安全管理之继电保护作业浅谈 (标准版) 摘要:继电保护是保证电网安全稳定运行的最后一道保护屏障。通过对做好作业前的危险因素分析与控制,作业过程中实行标准化作业管理、规范作业行为,坚持以人为本,实行人性化安全管理等方面阐述了继电保护相关人员应如何做好现场安全措施,使继电保护工作安全有序地进行,以保障现场工作的安全,并提高工作的质量。 关键词:继电保护;安全;运行;现场安全措施 随着电网规模的不断扩大,继电保护日常运行管理工作日益繁重复杂。系统运行方式的变化、设备的检修、新设备的投运等都会引起保护配置和定值的相应改变,给安全管理工作带来了极大的挑战。

继电保护是保证电网安全稳定运行的最后一道保护屏障,继电保护工作由于技术较为复杂、牵扯的回路多、小现场作业多等原因,对作业现场的安全要求十分严格。历史经验表明,基础性安全管理和现场工作的疏忽,是造成继电保护事故的主要原因。因此,安全有序地抓好现场继电保护作业工作,并提高工作质量,是保证电网安全稳定运行的前提。继电保护人员应主要从以下3个方面做好安全措施。 1做好作业前的危险因素分析与控制 继电保护工作由于自身的技术复杂性,在工作中需要对一些易出错的关键设备和重要回路采取较强的针对性措施,同时往往还需要多专业、多工种的人员在工序、步骤上进行协调配合。因此,工作过程中需不断地动态辨识危险点及危险源,并加强多专业、多工种间相互协调配合。及采取相应安全技术措施,做好危险因素的事前预控,是确保现场作业安全的关键环节。 (1)开工前核对保证安全的组织措施和技术措施是否正确完善。变电站二次回路的工作状态取决于一次设备的运行方式和系统要

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

继电保护调考竞赛题库自己整理版1500题

竞赛调考题库汇总

——400道判断题 一级: 1.继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件都不得在无保护的状态下运行。(√) 2.在10kV输电线中,单相接地不得超过3h。(√) 3.凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 4.只要电压或电流的波形不是标准的正弦波,其中必定包含高次谐波。(√) 5.纯电阻电路中,各部分电流与电压的波形是相同的。(√) 6.电压互感器二次回路至少一点接地。(×)只能一点接地。 7.差动保护能够代替瓦斯保护。(×)不能代替 8.不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护习惯性违章的表现。(√) 9.不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。( ×)任何电力设备都不得在无保护的状态下运行。 10.继电保护自动装置盘及其电气设备的背面接线侧应由继电人员清扫。( √) 11.所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁调整等)二次侧出口均应装设熔断器或快速小开关。( ×)开口三角不得装熔断器 12.继电保护专业的“三误”是指误碰、误整定、误接线。( √) 13.变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。( ×)不能代替 14.大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流。( ×)有零序电流 15.电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。( √)

16.电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。( √) 17.电流互感器的变比误差与其二次负载阻抗无关。( ×)有关 18.电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。( ×)有关 19.电流互感器变比越小,其励磁阻抗越大,运行的二次负载越小。( ×)励磁阻抗越小 20.在交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。( √) 21.电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路。( √) 22.只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。( ×) 23.静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。( √) 24.控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。( ×) 25.检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。( ×) 26.发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同。( ×) 27.当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。( √) 28.母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。( √) 29.静态继电保护装置的跳闸、信号等外电路要经过触点过渡或光耦合隔离。(√) 30.静态继电保护装置与外部设备相连,应有一定的屏蔽措施。(√) 31.跳闸出口中间继电器起动电压只要低于直流额定电压的70%即可。(×)不得低于 32.电力系统稳定分为静态稳定、暂态稳定和动态稳定。(√) 33.运行电压过低,容易使系统发生静稳定破坏。(√) 34.根据继电保护反错要求,在装设接地铜排时必须将保护屏对地绝缘。(×)接地 35.微机保护屏(柜)应设专用接地铜排,屏(柜)上的微机保护装置的接地端子应接到屏(柜)上的接地铜排,然后与控制室接地线可靠连接接地。(√)

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

防止继电保护事故安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止继电保护事故安全技术措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止继电保护事故安全技术措施(新版) 为了防止继电保护事故的发生,应认真贯彻新颁布的《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场保安规定》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程》及相关规程。根据原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》结合公司实际情况,特制定本安全技术措施。 1继电保护专业管理

1.1充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。 1.2高度重视继电保护队伍建设,充实配备技术力量,加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训,保持继电保护队伍的相对稳定,并不断培养新生力量。 1.3继电保护技术监督应贯穿电力生产的全过程。在工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,都必须实施继电保护技术监督。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。 1.4不符合国家和电力行业相关标准的以及未经技术鉴定和未取得成功运行经验的继电保护产品严禁使用。所有入网运行继电保护装置的选型和配置,从初步设计阶段至投产运行前都必须经过相应各级调度部门的审核。

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定示范文本

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护和电网安全自动装置现场工作 保安规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 本标准规定了继电保护、电网安全自动装置和相关二 次回路现场工作中的安全技术措施要求。 本标准适用于国家电网公司系统继电保护、电网安全 自动装置和相关二次回路现场工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不 包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的 最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于

本标准。 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3 总则 3.1 为规范现场人员作业行为,防止发生人身伤亡、设备损坏和继电保护“三误”(误碰、误接线、误整定)事故,保证电力系统一、二次设备的安全运行,特制定本标准。 3.2 凡是在现场接触到运行的继电保护、电网安全自动装置及其二次回路的运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表等)人员,均应遵守本标准,还应遵守《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。 3.3 相关部门领导和管理人员应熟悉本标准,并监督本标准的贯彻执行。

继电保护设备技术台帐管理办法示范文本

继电保护设备技术台帐管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护设备技术台帐管理办法示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 设备台帐对于设备管理是非常重要的一部分,从设备 的安装使用开始,就应该对设备进行登帐,包括生产厂 家、保修期、联系方式等,在日后维护中,也应对每次的 更换部位、维修方式等进行详细的登记,应保证设备状态 始终处于管理之中,为了进一步强化机电设备管理,确保 我厂设备的检查、维修、使用规范化、科学化、程序化, 现要求建立设备运行档案,特制订《继电保护设备技术台 帐管理办法》。 2 适用范围 本办法适用于XXX水力发电厂。

3 管理内容与要求 3.1 设备台帐主要记载以下内容:设备编号、名称、型号、系列号、技术规范、制造厂名、出厂编号与出厂日期、安装日期(即竣工投产日期),设备异动的原因与内容等。 3.2 设备检修台帐主要记载下列内容: 3.2.1 主要的安装技术记录。 3.2.2 历次检修的日期、性质、主要检修或更换零部件的内容,检修后验收评价与存在的问题,检修人与工作负责人姓名。3.2.3 技术监督中发现的主要问题与解决措施。 3.2.4 设备的重大缺陷和频发性缺陷的产生原因与消除情况。 3.2.5 设备评级结果与升级规划。 3.3 设备备品备件台帐主要记载下列内容:设备备件的名称、型号、系列号、技术规范、制造厂家、检修备品、

推荐 国家电网继电保护调考竞赛题库----填空题

继电保护专业题库 ——400道填空题 1.作业人员因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能 恢复工作。 2.所谓运行中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的 电器设备。 3.电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性 点不接地系统。 4.接地故障时零序电流的分布与零序等值网络状况有关,而与正、负序等值网络的变化无关。 5.接地故障时,零序电流与零序电压的相位关系只与变电所和有关支路的零序阻抗角有关,而与故 障点有无过渡电阻无关。 6.三极管的工作状态分为三个区域,即放大区、截止区和饱和导通区。 7.逆变电源的关键部分是逆变器,优点是降低功率损耗,提高装置的抗干扰能力。 8.微机保护程序自检常采用两种方法即:累加和校验和循环冗余码(CSC)校验。 9.在全部停电或部分停电的电气设备上工作保证安全的技术措施有:停电、验电、装设接地 线、悬挂标识牌和装设遮拦。 10.保护装置二次线变动或更改时,严防寄生回路存在,没有用的线应拆除。 11.继电保护试验用仪表精度应高于0.5 级,电压用高内阻仪表,电流用低内阻仪表。 12.在更换变压器后差动回路应带负荷测相量,测之前要停用差动保护。 13.断路器最低跳合闸电压应不低于30%额定电压,不高于65%额定电压。 14.电力系统故障动态记录的主要任务是记录系统大扰动如短路故障、系统振荡、频率崩溃、 电压崩溃等发生后有关系统电参量的变化过程。 15.微机保护装置对直流电源的允许偏差范围是-20%~+10%之间,纹波系数不大于5%。 16.电流互感器本身的测量误差是由于励磁电流的存在。 17.铁芯损耗包括涡流损耗和磁滞损耗。 18.电流互感器运行中误差过大主要因为铁芯饱和和二次负载过大。 19.电流互感器的误差包括变比误差和角度误差。 20.220KV系统时间常数一般小于60ms ,500KV系统时间常数在80-200ms之间。 21.纵联保护的信号分为:闭锁信号、允许信号和跳闸信号。 22.电力载波纵联保护简称高频保护。 23.NP为电平的非法定计量单位1NP=8.686dB。 24.调制分调频和调幅两种,检波也叫解调。 25.继电保护高频通道对阻波器接入后的分流衰耗在阻塞频带内一般要求不大于2dB。 26.阻波器应该能长期承受这条输电线路的最大工作电流所引起的热效应和机械效应。

继电保护技术资料、图纸管理制度实用版

YF-ED-J6615 可按资料类型定义编号 继电保护技术资料、图纸管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

继电保护技术资料、图纸管理制 度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 目的 正确并符合现场实际设备的继电保护图纸 是继电保护现场工作的依据,图纸管理的目的 是始终使图纸保持和现场设备一致,保持图纸 100%的正确性,图纸管理和整定值管理及检验 管理是继电保护三大管理工作,是继电保护正 常工作的重要保证,为此,特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂。 3 继电保护图纸的管理

3.1 继电保护图纸的管理职责 3.1.1 继电保护班组是继电保护图纸归档班组,继电保护班要设专人(继电保护班监督负责人或由班组技术员)负责图纸管理工作。 3.1.2 继电保护所有人员都必须遵守本制度,并协助图纸管理人共同搞好图纸管理。 3.1.3 继电保护设备专责人必须保证所辖设备的图纸的正确性、完整性,必须定期检查和整理图纸。 3.1.4 继电保护图纸管理人应定期检查图纸,发现图纸丢失、损坏、弄脏等情况,可提出考核意见,考核相应图纸的设备专责人。 3.1.5 专业继电保护专工定期抽查班组图纸管理,管理如发现问题,则考核图纸管理人。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护原理2—操作箱.

第二章操作箱

第一节概述 1.断路器操作机构 1.1断路器操作机构及控制回路 操作机构是断路器本身附带的跳合闸传动装置,目前常用的机构有电磁操作机构、液压操作机构、弹簧操作机构、电动操作机构、气压操作机构等。其中应用最为广泛的是电磁操作机构和液压操作机构。 断路器操作机构箱内电气控制回路包括:合闸和分闸操作回路,电气防跳回路,操作机构压力低闭锁回路,灭弧介质压力低闭锁回路,电机控制回路,加热回路,重合闸闭锁回路。 1.2断路器操作机构压力低的闭锁方式 液压操作机构以高压油推动活塞实现合闸与分闸,其压力闭锁由高到低一般设有“重合闸闭锁”、“合闸闭锁”、“分闸闭锁”3级。 气动操作机构的分闸操作靠压缩空气来完成,而合闸操作则靠在分闸操作时储能的合闸弹簧来完成,其压力闭锁一般设有“重合闸闭锁”和“操作闭锁”2级。 弹簧操作机构设有“弹簧未储能”1级闭锁。 2.操作箱的组成 2.1 操作箱内继电器组成 2.1.1 监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器。 2.1.2 防止断路器跳跃继电器。 2.1.3 手动合闸继电器。 2.1.4 压力监察或闭锁继电器。 2.1.5 手动跳闸继电器及保护相跳闸继电器。 2.1.6 一次重合闸脉冲回路。 2.1.7 辅助中间继电器。 2.1.8 跳闸信号继电器及备用信号继电器。 2.2 操作箱除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成的功能 2.2.1 用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号 2.2.2 用于发出控制回路断线信号。 2.2.3 用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。 2.2.4 用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。

继电保护现场工作规定

新源公司继电保护现场工作规定(讨论稿) 1总则 1.1为防止继电保护“三误”事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表、电能计量等)人员,除必须遵守国家电网公司《电力安全工作规程》外,还必须遵守本规定。 1.2上述人员必须熟悉、掌握并严格遵守本规定,应结合《电力安全工作规程》一并进行定期学习和测试。 各级管理部门的领导及有关人员应熟悉本规定,并监督本规定的贯彻执行。 1.3现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。 1.4 在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论和本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定和本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。 2现场工作前的准备 2.1现场工作前必须做好充分准备,其内容包括:

2.1.1了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作和运行设备有无直接联系(如自投、联切等),和其他班组有无需要相互配合的工作。 2.1.2拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 2.1.3工作人员明确分工并熟悉图纸和检验规程等有关资料。 2.1.4应具备和实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、标准化作业指导书、检验规程(调试大纲)、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 2.2对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,变压器保护、母线保护,断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经本单位技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写、并经技术负责人审批的继电保护安全措施票(见附表)。 3现场工作 3.1现场工作前的安全技术措施检查 3.1.1在进行继电保护及二次回路工作前,工作负责人应认真按照继电保护安全措施票所列内容,对和其他运行设备二次回路相连的连接片和连接线进行明显标记,并仔细地将有关回路(线)断开或短路,做好记录。 3.1.2工作负责人应查对运行人员所做的安全措施是否符合要求,在工作屏的正、背面由运行人员设置“在此工作”的标志。

继电保护技术监督管理制度

继电保护及安全自动装置 技术监督管理制度 前言 为贯彻国家电力行业及上级电网公司的有关继电保护及安全自动装置技术监督工作的各项政策,进一步加强电厂继电保护技术监督管理,参照《xx电力系统调度规程》和《xx省继电保护管理规定》,特编制的Q/1XX —203.08—2011《继电保护及安全自动装置技术监督管理制度》的全部内容。 本管理制度由公司标准化委员会、生技部共同提出。 本管理制度由生部归口并负责起草、修编。 本标准主要起草人: 审核: 审定: 审批: 本管理制度于20XX年9月9日发布并实施。 本管理制度委托生技部负责解释。

继电保护技术监督管理制度 1编制目的和依据: 1.1编制目的: 为加强我公司继电保护及安全自动装置技术监督工作,提高继电保护装置运行的可靠性,特制定本制度。 1.2编制依据: 1.2.1《xx电力继电保护技术监督规定》 1.2.2《xx电力安全自动装置运行规定》 2主题内容和适用范围: 2.1本制度描述了与其它管理制度之间的关系;规定了继电保护技术监督管理业务中相关部门的工作职责;规定了管理业务的内容、工作程序和规则以及检查与考核; 2.2本制度适用于继电保护技术监督业务的管理工作。 3管理职责: 3.1总工程师职责 3.1.1总工程师领导全公司的继电保护技术监督工作,负责建立继电保护技术监督网。 3.1.2审批继电保护技术监督的工作计划、措施、制度、工作总结、报告。 3.1.3审批继电保护技术监督的更改、定检、反事故措施计划。 3.1.4审批继电保护装置、试验仪器的配备。 3.1.5审批公司管辖设备的继电保护装置工程设计、造型。 3.1.6审批公司管辖设备的继电保护定值整定方案。 3.1.7审批继电保护工作人员的配备,环境条件的改善,重大工作问题提出决策意见。 3.1.8定期召开继电保护监督网会议。 3.2安全生产部职责 3.2.1贯彻执行上级有关继电保护技术监督的各项规程、制度和对技术监督工作的指示,根据本公司的具体情况,制定和贯彻实施细则。 3.2.2负责技术管理工作,审查继电保护装置技术改进和工作计划、措施、制度、工作总结、报告。 3.2.3负责审查继电保护技术监督的更改、定检、反事故措施计划,并监督执行。 3.2.4参加继电保护装置的评级、检定及异常分析,负责向上级机关总结汇报继电保护技术监督工作情况及存在的问题。 3.2.5负责继电保护技术监督工作人员的培训。 3.2.6负责审定继电保护装置、试验仪器的选型和配备。 3.2.7审定公司管辖设备的继电保护定值整定方案。 3.2.8审定继电保护工作人员的配备,环境条件的改善等重大工作问题,并提出意见。 3.2.9掌握本公司继电保护装置的运行情况、事故和缺陷情况,对存在的问题提出改进意见,重大缺陷制定消除措施。 3.2.10检查和督促有关部室严格执行上级颁发的技术监督规程、制度标准和技术规范等的要求,监督本公司继电保护装置的定期检验工作和装置验收工作。 3.2.11组织召开继电保护监督网会议。 3.2.12根据有关技术监督制度,于每月5日前上报继电保护监督月报和动作月报;于7月15日前上报半年监督工作总结;于次年1月15日前上报全年监督工作总结。每季度首月10日前向华电

继电保护安全操作规程

继电保护安全操作规程 第一条继电保护试验必须两人操作,一人监护,一人操作; 第二条继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或开关跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。 第三条工作前应做好准备,了解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际。 第四条现场工作开始前,应查对已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,还应看清设备名称,严防走错位置。 第五条在全部或部分带电设备上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后用明显的标志隔开(如盘后用红布帘,盘前用“在此工作”标示牌等)。 第六条在保护屏上或附近进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调 度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 第七条在继电保护屏间的通道上搬运或安放实验设备时,要与运行设备保持一定距离,防止误碰运行设备,造成保护误动作。清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰,使用绝缘工具。 第八条继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并由工作负责人或其派人到现场监视,方可进行。 第九条在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

1、严禁将电流互感器二次侧开路; 2、短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严 禁用导线缠绕; 3、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开; 5、工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。 第十条在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1、严格防止短路或接地。必须使用绝缘工 具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护装置; 2、接临时负载,必须装有专用的自动开关和保险。 第十一条二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人到各 现场看守,检查回路上确无人工作后,方可加压。电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下一次保险或断开刀闸。 第十二条检验调试继电保护和仪表的工作人员,需要对运行中的设备、控制系统、信号系统、保护出口装置压板进行检修操作时,必须取得值班人员许可并采取防误操作措施后,进行检修调试。 第十三条试验电源要用自动开关或刀闸,禁止从运行设备上直接取试验电源, 熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。试验结线要经第二人复查后,方可通电。

继电保护工种安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护工种安全操作规程(最 新版)

继电保护工种安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、目的 为规范公司继电保护工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司机电保护工的操作 3、操作规程 3.1、继电保护工在继电保护装置上工作时,在以下列情况应填用第一种工作票:。 1)在高压室遮栏内或与导电部分小于表l规定的安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电的。 2)检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的。 在以下列情况应填用第二种工作票: 1)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的。 2)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配

电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备的。 3.2、继电保护维修工作进行以上工作时至少要由两人进行。 3.3、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况C如直流系统接地等)或开关跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。 3.4、工作前应做好准备,了解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际。 3.5、现场工作开始前,应查对己做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,还应看清设备名称,严防走错位置。 3.6、在全部或部分带电的盘上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔丌(如盘后用红塑带,盘前用“在此工作”标志牌等)。 3.7、在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 3.8、在继电保护屏间的通道上搬运或安放试验设备时,要与运行

相关文档