第一章施工组织设计方案

1 施工总体进度计划及保障措施

1.1 施工进度计划编制依据及原则

1)依据XX市轨道交通X工程车站、区间及车场机电设备安装施工(风、水、电)项目一标段招标文件(),全面响应招标文件要求。

2)以本标段工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据,类似工程施工经验为参考。

3)综合考虑总工期及关键工期要求,合理安排施工顺序。

4)按照划整为零,统筹考虑的原则进行工期的安排。

5)充分考虑机电设备安装、建筑物装饰装修等工作内容,最大限度减少施工作业的相互干扰,包括减少与本工程相邻区段的施工干扰。

6)对施工现场与工程有关的地铁线路情况、沿线交通以及环境情况等调查资料。

1.1.1 项目概况

1.1.2 工程范围

本标段包括XX区间的风、水、电安装工程及车站设备用房的装饰工程。本标段内主要工程项目如下:

(1)车站及区间低压配电系统设备(除甲供设备外)采购、系统的安装、调试;

(2)车站及区间给排水系统设备(除甲供设备外,不含气体灭火系统)采购、系统的安装、调试;

(3)车站及区间通风空调系统设备(除甲供设备外)及材料的采购、系统(不含制冷机房水系统)的安装、调试;

(4)部分风、水、低压配电及其他有关设备基础工程;

(5)房建及装修工程:地下车站内的设备区房间、风道、管线井的砌体工程,及污废水池、风阀支撑矮墙等零星砌体。车站内所有设备区的房屋建筑装修及管线孔洞防火防烟封堵。

(6)装配式成品综合支吊架系统供货安装:本工程的车站设备区走道、公共区管线密集区及其他业主要求纳入的系统采用装配式成品综合支吊架系统安装(简称综合支吊架)。同时,还需考虑气体灭火、供电、通信、信号、AFC、FAS、BAS、安全门等本工程

范围外的各系统专业吊顶上部的管线及其相关设备的安装空间与荷载,为风、水和电以外的其它管线留出安装条件;

(7)包括甲供设备的安装,由供货商直接安装的除外,具体工程量以施工图纸和工程量清单为准。甲供设备的交接点在各车站的施工现场地面上或设备临时存放仓库等业主指定的地点,供货商负责包装、运输至交接点并配合安装单位卸货,经现场开箱检验合格后向承包人移交,承包人负责现场卸货、二次运输、设备保管等工作;

(8)通风空调、给排水、低压配电系统需安装到位的设备及线缆的采购、安装、调试;

(9)观光电梯井道的制作、安装(含玻璃);

(10)包括每座车站的设备吊装孔处设置的滑轨安装,并配置一个与滑轨配套的10t 手动葫芦,供车站各种设备吊装和后期运营维护使用。吊装滑轨、联接板、吊架等附件与预埋钢筋的连接需由专业供货商核算承载受力和负责安全可靠性、并督导安装,不得随意选材拼接。

(11)负责车站内所有系统承包商、公共区装修承包商的统一协调,包括各系统作业时间、作业面管理、安全及文明施工管理、成品保护、临时用水、用电及场地的管理(站场施工管理)。

1.2 施工总工期

1.3 施工工期计划

1.4 施工进度计划横道图和网络图1.4.1 施工进度计划横道图

详见:“(4-1)施工进度横道图”。

1.4.2 施工进度计划网络图

详见:“(4-2)施工进度网络图”。

1.5 施工进度计划保障措施

1.5.1 工期保证体系

1.5.2 工期保证措施

1.5.

2.1 组织管理上的保证措施

1)组建一个精干、高效的项目管理班子

本项目若能中标,我公司拟委派具有地铁施工经验的高职人员担任项目主要负责人;从具有丰富施工实践经验和项目管理经验的高中级技术人员中遴选一批人员担任本项

目的计划、测量、结构、试验、质检、安监、监测、材料、环保和机电工程师,并聘请几名地铁和地下工程设计、施工的老专家担任本项目的顾问,以技术密集型和管理高效型的项目班子为如期实现合同工期提供组织保证。

2)组织一支技术熟练型的作业队伍

拟从我公司曾参加过地铁类似工程施工的单位调集各类工种的中青年熟练技工作

为本项目的作业层。作业队长、现场领工员经考核与考试竞争入选,技术工人经培训考核上岗,特殊工种经考试持证上岗,以技术精、素质好的作业层,保证工程按计划进度顺利实施。

3)实行工期目标责任制

(1)根据实施性施组的总体安排和网络计划进度,编制年度、季度作业计划,报

请建设单位同意后,编制分月分旬生产作业计划。月旬作业计划要落实到班组,将完成或超额完成旬、月计划作为队与班组考核指标,并与分配挂钩。季度和年度计划作为经理部各部门考核指标,并实施奖惩。要以旬、月计划的实现保证季度计划的实现,以季度计划保证年度计划的完成。从而保证总工期的如期实现。施组和计划要结合现场实际和季节性因素,既要满负荷工作,又要留有余地,确保计划的严肃性。

(2)建立计划进度的落实检查制度,开展现场碰头会、调度交班会的工作制度。

对落后工序要就地组织制定措施赶上计划,对难点工序要有预案,必要时调整资源配置加强技术攻关力度,使各项工程按部就班地进行。

(3)组织强有力的后勤保障系统。按计划组织物资配件的订货采购供应,计划好

供应周期和采购运输方案,保证不出现停工待料。在现场设机械设备修理站,配足常用维修机具和熟练修理工,保证施工机具设备的完好状态。

4)优化施工方案

在认真审查图纸,对现场地形、地质、周边环境进一步调查核对,全面了解设计意图的前提下,编制实施性施工组织计划和网络进度计划。要在投标文件的基础上,对施工方案,资源配置和进度安排进行进一步优化和进一步比选论证。实施性施组获得批准后,精心组织,统筹安排,确定总体目标和分阶段目标。在施工全过程中,在保证总工期不变的情况下,随着情况的变化不断优化方案,优化和调整施工方法和施工计划,并制定相应的保证措施。

1.5.

2.2 技术管理上的保证措施

1)加强技术管理,为项目的顺利实施提供技术保证

为了实现项目管理目标,做好项目工程施工技术管理,除了采取在施工方法中的各项具体措施外,还作如下安排:

(1)保证技术管理力量,建立技术管理体系

根据本项目工程技术特点,如中标,我公司将选派有地铁工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子,同时聘请部分技术专家、组织公司科研部门专家进驻工地,协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作,抽调技术过硬、作风良好的施工队伍进场承担本标段的施工任务,并从全公司调集熟练的技术工人加强施工力量。以项目经理和总工程师为首,建立起本项目工程的技术管理体系,严格项目工作程序。项目工作程序见项目工作程序图(见下页)。

(2)完善各项技术管理制度,在工程实施中严格执行

A)施工组织管理制度

(A)施工前,项目经理要主持编制切实可行的施工组织设计和针对本项目的质量保证措施,制定本项目的质量计划,并领导组织实施。在施工过程中,全部施工人员要严格按项目部制定的各项技术文件认真执行。

(B)搜集并掌握与项目有关的技术规范,施工操作规则,国家和行业标准,评定验收标准等,据此制定施工方案、各项工序的作业指导书。

(C)施工过程中,要对施工组织实施动态管理,视实际情况,不断完善、优化施工组织方案,使之最合理、最科学、最切合工程实际。

B)技术图纸复核制度

(A)从建设单位或监理工程师处所获得的施工图纸,必须经项目总工程师或专业工程师认真逐项审查复核,确认该图纸正确无误并签署复核意见后,才可使用或转发作业队使用。

(B)项目部发放给作业队的施工图纸,作业队技术主管要亲自对施工图纸进一步进行复核,确认无误后才能使用。施工图纸经复核发现有误或与现场实际不符须进行修正,在尚未办理修正或变更设计手续前,不准使用;发现有误的图纸要立即停止使用。如属应急图纸且经发现有误,要在征得对错误的澄清后注明错误之处,谨慎使用,防止用错造成施工错误。

(C)经发现有误的施工图纸在作废之前,应用红笔标出错误之处;如属在图纸发放之后发现有误,应立即书面通知施工人员,停止使用。

(D)施工图纸在确认停止使用后,应全部收回,并在每一张图纸上标注红色“作废”字样。

C)严格技术交底制度

(A)施工前,项目总工程师和技术负责人亲自抓技术交底工作,将工程特点、工

程内容、施工部署、施工方法、施工顺序、进度安排等以书面形式向经理部和作业队施工管理人员进行详细的技术交底,施工阶段由经理部技术人员和作业队技术主管将单位、分部、分项工程的工程内容、结构特点、操作要求、技术标准等向现场技术人员及领工员进行交底,现场技术交底由现场技术人员或领工员向作业人员进行技术交底。

(B)随着施工进展,在前阶段即将结束、后阶段尚未开始、工序变更即将进入下

道工序之前分阶段进行技术交底。

D)测量复核制度

(A)所有测量工作中的计算均须由两人独立完成,一人计算,一人复核。

(B)由测量结果形成的技术交底资料,必须由测量资料填写者之外的技术人员复

核无误后才能发放。

(C)建筑物定位放样测量必须用不少于两种方法进行检核,无误后方可进行下一

步作业或交接。

(D)所有测量的外业记录格式应符合行业测量规定要求,原始记录应清晰、整洁,不应涂改,原始记录、计算及成果书都应妥善保存。

(E)作好现场测量放样,主要控制桩点要妥善保护。

E)技术资料管理制度

工程现场技术文件和资料,由工程技术部门负责填写、整理、分类。施工过程中,要随时收集、记录和整理各项施工资料,以便于竣工文件编制,做到工程施工完成,竣工文件也编制完成。

F)推行规范化管理、标准化施工

按照X质量保证体系,规范技术操作及技术管理工作,杜绝由于管理上的随意性造成的技术失误;施工过程中严格执行制定的施工工艺细则和相关的规范、规程,以严格的工作标准确保技术、质量标准的实现。

(3)严格现场技术管理,落实技术质量承包责任制

A)开展群众性的质量自检、互检和班前、班中、班后三检制,广泛开展全面质量

管理和QC小组活动。

B)重要工程部位、重要工序除按设计控制外,都应以试验、监测信息为依据,必要时设置试验段采集相关参数以指导施工。

C)下达计划、调整工序、技术交底应有技术标准和质量保证措施,制定重要工序、难点部位控制点的实施方案都要有技术标准及施工注意事项。

D)组织施工、科研、安质、机电、物资等部门赴现场进行现场办公,随时协调解决现场难以解决的问题,确保项目顺利实施。

E)建立经理部和现场技术质量承包责任制,并分解到工班和个人,严明施工纪律,严格奖惩制度。

(4)对难点工程或工序,要组织专家、技术人员和作业人员进行技术攻关,从难点分析入手,有针对性地研究、开发技术方案、操作工艺和实施措施,提高施工技术水平。

2)实行技术人员现场值班制

现场施工要有技术人员跟班,随时解决各部位、各工序存在的技术问题,随时检查和指导领工员和班组的工作,做到施工交底要及时,施工放样要及时,钢筋模型检查要及时,混凝土的配合比、坍落度检查要及时,纠正措施要及时。

3)做好充分的技术准备

(1)密切注意现场开工条件是否成熟,一旦成熟迅速展开施工。

(2)在开工前,组织技术人员熟悉施工设计图,发现问题及时与设计单位联系,使问题解决于开工前。

(3)有针对性地对参建职工进行技术培训,所有上岗操作的施工人员必须都是经过培训后,考核合格后方可上岗。

(4)充分调查研究,根据工程特点和工期要求,编制科学合理、切实可行的施组设计,在项目经理部的领导下,严格按照项目法管理施工,制定确保工期的具体措施,并坚决落实。积极推广应用新技术、新工艺,不断优化施工方案使施工程序合理,避免重复作业和相互干扰,从方法上和工艺上寻求加快施工进度的路子。安排施工计划时,在保证主体计划基本平稳的前提下,结合施工现场实际情况及时调整施工进度网络图,使工程进度一直处于受控状态,并做到见缝插针,创造条件进行施工。

(5)优化劳力结构,组建技术熟练的作业层。全工程选派以大中专生和技校生为主的熟练技工,劳力结构按弹性编制,实行动态管理。

优化机具、仪器仪表配备,根据施组安排为本工程配备先进的施工机具、仪表、车

辆,搞好机具设备的“养、用、管、修”。机具仪表实行动态管理。

(6)实行目标管理,落实工期目标责任制。根据施组时标网络计划编制年、季、月、旬计划,将工期目标横向分解到各部门,纵向分解到班组个人,建立考核体系,落实目标责任制,并与奖罚挂钩,以保证工期目标实现。

(7)在进行施工进度安排时要充分考虑气候等环境条件的影响,电缆工程尽可能避免安排在雨季施工,受气候影响不能保证施工进度时应及时增加施工力量,保证工期目标的实现。

(8)对每个工序要同样重视,任何一个工序出现问题都会影响正常工期的实现,项目经理部要经常进行现场检查,在总施组计划指导下,科学合理组织施工。加强施工计划及进度管理,项目部要编制周、旬、月施工计划,建立施工进度分析制度,及时解决施工进度关键问题,排除不利因素。项目队要制定详尽周密的逐日作业计划,每天一交底,每天一总结,确保月度、季度、年度及总工期的实现。

(9)在科学管理的基础上,加强施工动态管理,做到均衡生产。合理安排劳动力,协调一致,提高工效,保证在总工期目标内完成施工任务,并在有条件的前提下做好各项测试工作,提供各种准确测试数据,保证试验段综合试验的顺利进行。考虑站前和四电其他专业可能对我们的施工影响,要做好抢工期准备,落实备用劳力、工具,制定应急施工措施,确保工期。

(10)认真执行施组确定的施工方案,系统开通前一个月均拿出具体开通实施方案,明确每日作业内容,所需劳力、材料、机械,做出周密部署,均衡生产。

(11)充分做好物资供应和后勤保障工作,按年、季、月、旬分别作出材料计划,由物资部按计划组织供应材料,保证施工正常进行。大宗料如电缆、各种设备等在订货时明确到货日期、到达站名和运输方式,避免出现待料停工现象。

(12)对投入该工程的施工仪表实行定期保养和检测,保证其100%完好率和测量准确率。定期定时对施工机械进行检查、维修保养,确保机械完好率达到95%以上。充分发挥机械化施工的优势,能安排机械化施工的就减少用人力施工、尽量减轻工人劳动强度、加快施工进度。

2 质量保证措施和创优计划

2.1 质量目标

合格;质量未达标违约金为合同价款的5%。各单项工程合格率100%,确保达到合

格目标。

2.2 质量保证体系

严格按X质量体系的要求建立现场质量保证体系,认真执行质量程序文件,统筹组织协调各项工作,严密进行质量监控,实施信息化施工。

从组织措施、管理措施、控制措施和技术措施等四方面严格入手保证工程质量。在单位工程的分部、分项、施工工序技术上严格把关,以达到工程质量创优规划目标的实现。质量保证与控制方案见下图:

2.3.2.2 质检人员的配置

项目部设安质环保部,设工程质量管理负责人1人,专职质量工程师1人,质检员4人;各工班设兼职质检员1人。工程部下设试验室,试验室配备试验室主任1人,检测试验工程师4人。

2.3.2.3 分工与职责

1)组长

项目经理是本标段工程质量管理的第一责任人,对本标段的质量管理工作负组织领导责任;负责主持质量工作会议;组织经常性的质量检查,开展创优活动,行使质量一票否决权;严格执行质量奖罚规定,对质量问题,组织分析原因和整改落实措施;推行全面质量管理。

2)副组长

配合项目经理抓好本标段的施工质量管理,并根据本标段施工特点,指导和督促质量部制订相应的、行之有效的质量管理措施,并贯彻落实。

3)安质环保部

负责依据质量目标,根据本标段的工程特点,有针对性地制定相应的质量管理工作规划,负责质量综合管理与检查,行使质量检查职能。对试验、检测等专项技术工作直接检查,负责对本标段的工程质量进行检查、监督和指导;负责全面质量管理,组织开展QC小组活动;确保本标段质量目标的实现。

4)施工区段质检员

驻扎施工现场在安质环保部的领导下对所在的区段工程质量进行巡检,执行安质环保部下达的关于质量方面的任务。

5)施工队队长

负责各自管段范围内施工项目的质量管理与创优工作,保证各分项、分部工程的施工质量,及时记录和报告质量检查情况,确保质量目标实现。

6)质检员

负责本队施工的各项质量检查,定期向上一级质检部门汇报工作,协助施工负责人落实各项保障质量的规章制度,消灭施工中的质量隐患。

2.3.3 保证质量的管理措施

1)加强质量教育

不断加强对职工进行有关质量法规的教育,增强全员质量责任意识,使建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。

2)加强技术培训

定期组织职工开展岗位技能培训,学习有关规范、标准和操作规程,进行“四新”(新技术、新材料、新工艺、新设备)成果的技术培训和推广。

3)积极开展QC小组活动

做好质量管理小组的活动组织和资料管理,加强成果推广总结工作。结合本工程施工特点,从实际出发,成立提高工序质量和工程质量的QC小组,真正解决施工中的关键质量问题,如暗挖面分部开挖及交叉地段的转换施工等。确保施工安全,提高工程质量,降低物能消耗,提高经济效益。

4)建立质量情报信息网络

工程施工管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场,及时准确掌握大量第一手质量情报信息资料。做到及时收集、反馈、分析应用,以便更好地保证工程质量。

5)强化企业质量自控能力

严格按照设计图纸、技术标准和施工规范进行施工,进一步加强全面质量管理,认真贯彻质量保证体系标准,不断完善,确保质量体系在本工程上的有效运行。

加强试验室建设,按有关规定做好计量、试验工作。

6)落实质量领导责任终身制

认真执行项目经理、各级主管领导、技术负责人、质量检查人员、工程试验人员、物资供应人员直到施工人员的工程质量责任制。明确各自的质量责任,奖罚分明。

2.3.4 保证质量的控制措施

2.3.4.1 工程工艺控制

1)单位工程开工前,认真编制实施性施工组织设计,经监理工程师审批后,严格按照施工组织设计施工。

2)主要分部、分项工程编制施工方案,科学地组织施工。

3)在施工过程中,经常检查施工组织设计及施工方案的落实情况,以确保施工生产正常进行。

2.3.4.2 施工操作控制

1)施工操作者必须具有相应的操作技能,特别是重点部位工程以及专业性强的工种,操作者必须具有相应工种岗位的实践技能,必须做到考核合格、持证上岗。

2)按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况,各工序实行操作者挂牌制,促

进操作者提高控制施工质量的意识。

3)整个施工过程中,做到施工操作程序化、标准化、规范化,贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的操作管理方法,确保工程质量。

2.3.4.3 施工过程控制

1)以下工作在工程开工前进行

(1)原材料的验证、配合比设计等标准试验及定线测量工作;

(2)特殊材料或工艺的试验、研究、论证及报批;

(3)施工准备情况的自检自查;

(4)开工报告的完成和报批。

2)以下工作在工程施工中进行

(1)进行工序及工艺过程的试验检验控制。纠正不良操作方法,改进和提高落后的工艺水平、控制工程的质量标准;

(2)记录、整理施工原始记录;

(3)对完工的分项工程或部位进行自检评定,形成自检记录,对自检合格的工程提交转序申请报告;

(4)对工程施工过程中出现的各种影响施工和工程质量的情况、问题及时进行协调、改正和处理;

(5)对工程出现的质量事故负责按规定的程序和要求进行报告、处理;

(6)负责落实有关方面关于工程施工及质量的要求或指令。

3)以下工作在工程竣工后进行

(1)对工程进行自检评定工作;

(2)整理竣工资料;

(3)完成竣工报告;

(4)负责工程质量责任期内出现的质量问题处理;

(5)配合有关部门对工程进行交(竣)工工程质量鉴定和工程验收工作。

2.3.4.4 进度和质量关系的控制措施

在施工过程中,正确处理质量与进度的关系。生产进度完成后,必须检查质量是否合格。坚持好中求快、好中求省,严格按规范标准和设计要求组织指导施工,不能因追求进度而忽视质量。

2.3.5 保证质量的技术措施

2.3.5.1 加强施工测量

1)选派技术水平高、操作熟练的技术人员组成强干的测量队伍,配备先进的测量仪器,从中线、高程和几何尺寸上确保工程质量。

2)装配全站仪、精密水准仪等先进的测量仪器,以保证测量精度。

3)测量时认真做好记录,所有施工测量记录和计算成果均按工程项目分类装订成册,并附必要的文字说明。

2.3.5.2 选用先进的设备

1)配备精良的施工设备,广泛应用成套的机具,充分发挥机械的作用。为确保安装工艺质量,保证安全,选用先进的设备。

2)加强机械设备保养,保证机械的完好率和利用率。重要设备及易损设备要有一定的储备,保证施工的连续性。在施工中制定各种有效的管理措施及激励机制,提高效率,加快进度。

2.3.5.3 投入高素质的人才群体、有经验的队伍

抽调有地铁施工经验的专业技术人员、主要管理人员、熟练工人组成人才群体,担负本工程建设的重任。

2

2.3.6 材料质量的保证措施

2.3.7.1 质量检查制度

根据本工程的特点,为了确保工程质量,制定班组自检制度、工序互检制度、专职检查制度和质量检验制度。所有检查必须记录在案,且清晰明了,内容包括:施工项目、单位、分部、分项工程名称、检查日期、检查内容、标准要求、实测数据、检查人、被检查单位负责人等。

1)班组自检制度

班组自检本着“谁施工,谁负责质量”的原则,认真贯彻执行国家有关施工标准的规定,严格按照编制的技术标准、措施和施工工艺标准、操作细则等进行作业,以自身的工作质量保证整体工程质量。

2)工序互检制度

在自检的基础上,严格工序管理,班组内部在上道工序完成后下道工序开始前,由下道工序作业组对上道工序的质量进行检查,或两个作业组之间互相进行质量检查,以便在检查时发现施工中的问题,确保一次成优。

3)专职检查制度

在流水作业前的前后工序间或作业班组之间,由施工技术负责人或施工队长参加,专职质检员参与检查的检查制度。

4)质量检验制度和监理检查制度

根据工程进展程度,由质检部门和有关职能部门按分项、分部及单位工程进行定期、定向的施工质量检查,通知监理工程师检查,逐项按《工程质量评定验收标准》的规定检验和评定,并按规定填写《工程质量检验评定表》,对检验中发现的问题下发返工或处理通知单。

2.3.7.2 工程质量资料管理制度

为加强项目经理部质量管理,建立健全质量管理体系,保证质量管理有据可依,必须加强工程质量管理资料的管理制度。

1)各种质量管理资料必须保证其为原始资料,要清晰、准确、完整、规范化。

2)所有工程管理资料必须归拢、整理,登记备案后存入数据库,以便今后查询。

3)工程质量管理资料内容包括:质量管理体系、工程质量目标、工程开(复)工报告及审批单、施工组织设计及审批单、分项、分部工程质量检查记录、施工质量的评比资料、设备及器材的出厂合格证、设备及器材的验收合格记录、变更设计单、隐蔽工程检查证。此外,还要有有关工程质量的会议记录、定测纪要等相关证明及记录。

2.3.7.3 质量事故处理制度

1)质量事故申报制度

工程质量事故发生后,立即对事故部位或工点采取有效措施,防止事态扩大,并保护事故现场。工程质量事故发生后,事故发生单位立即(或于当日)用电话报告项目部,并通知设计、监理等单位驻现场有关人员,项目部接到报告后,立即上报公司安质部。质量事故申报过程见下图所示:

质量事故申报过程

凡发生质量事故的单位,在三日内向所属上级机关提出书面报告,并逐级上报,报告内容包括:

(1)发生的时间、地点、工程项目;

(2)发生的简要经过、损失情况;

(3)发生原因的初步分析;

(4)采取的应急措施及事故控制情况;

(5)处理方案及工作计划;

(6)事故报告单位。

2)质量事故分析处理程序

在工程的施工过程中,若有质量事故发生,事故发生后还应及时组织调查处理。调查的主要目的是要确定事故的范围、性质、影响和原因等,通过调查为事故的分析处理提供依据。一定要力求全面、准确、客观。调查结果要整理撰写成事故调查报告。

质量问题分析、处理程序

改、伪造试验报告单者;检验、试验和测量设备未建台帐或未按规定进行检验者,均处以500~1000元罚款。

2.3.8 分部分项工程质量保证措施

2.3.8.1 低压配电系统主要分部分项工程质量保证措施

1)基础槽钢安装

(1)基础槽钢安装时使用水准仪进行校核。

(2)水准仪使用前进行校核。

(3)在基础槽钢间加焊横撑,保证槽钢间距符合要求。

(4)槽钢在加工车间焊接平台上焊接牢固后再运抵现场安装,保证尺寸与图纸相符。

(5)当设备有特殊要求时,基础槽钢标高应符合设计的相应要求。

(6)槽钢与固定角钢间应焊接牢固。

(7)隔断门、排水站处的箱、柜基础高出地面150~250mm。

(8)基础槽钢安装的允许偏差,见下表。

基础槽钢安装的允许偏差表

2)盘、柜、屏、箱安装

配电柜、配电箱质量检验标准:

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水利水电工程施工组织设计方案(方案)_(55)

目录 第1卷工程概况 (2) 第2卷编制依据 (2) 第3卷技术要求 (2) 第4卷试验介质 (2) 第5卷试验围 (2) 第6卷试压准备工作应符合下列要求 (2) 第7卷管道系统的严密性试验 (4) 第1章观察压降法(管径小于或等于400mm) (4) 第2章采用放水法测试渗水量(管径大于400mm的管道) (4) 第8卷试压安全技术措施 (5) 第1章一般要求 (5) 第2章试验时的要求 (5) 第9卷建立高度统一、技术精湛的实验领导机构 (6)

工程概况 1该管线(180+00—194+60段),全长共计1460米,此段系卷焊钢管1660m与PCCP管210m公称通径DN1800,钢管接口采用承插焊接。PCCP管采用双胶圈承插连接,主管与支管(DN800卷焊钢管)已于 9月10日全部安装完毕,经检查,管道安装焊接符合设计、规要求,为检验管道安装的在质量,施工单位对该段管道进行试压。特制定本措施。 编制依据 2.1.:《施工图》及相关技术文件。 水压试验方案》。 技术要求 3.1.最大工作压力0.6Mpa 最大试验压力1.1Mpa 试验介质 清水 试验围 DN1800焊接钢管. 桩号A 180+00—A194+60 。 试压准备工作应符合下列要求 6.1.该段主管道安装完毕,排气阀与排水阀设置见分段试压表,排水接至 排水沟。 6.2检查所有承插接口符合规要求。封堵试压预留口以外所有敞口,管 件接口应有支撑,不得有渗水现象。 6.3.管件支墩,锚固,敞口承插封堵已达设计强度。 6.4.试验管段的后背符合下列要求:

6.4.1.后背设在原状土上,后背的支撑土应分层夯实,支撑长度不得小10 米,在设后背时,基础应分层夯实分层厚度不大于0.15米,保证后背 不下沉、不后退。 6.4.2后背墙面应平整,并应与管道轴线垂直。 6.4.3为确保管端盲板不被断面推力破坏需按以下后背简图 尺寸设置后背。 7.1 试验工序(详见《试压方案》附图3) 7.2 水压试验方法及操作步骤 7.2.1 引水 a 试压设备和水源: 水源试压采用电动试压泵,水源接自“城供水”引水口,在该段主管道各排气点(管顶标高)设排气阀。在191+70(管底标高)处设排水阀,接至排水沟。在185+40处作注水接口。(参见附图1给水系统试验布置图) b水量计算:从取水点到灌水口长度400(m)和高差2(m),选用合适的潜水泵和φ40的钢管灌水,按管道规格计算储水量。试验管段长为1460m。 水量 V=πR2L(m3)=735.6 m3 L假若定为1460m;

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电工程施工组织设计方案范本65948

水电施工方案 目录 一、施工技术说明书 1、工程概况 2、施工准备 3、施工方案 4、施工技术组织措施 二、施工进度计划 三、技术物资供应计划 四、现场施工管组织结构及管理人员职责 五、安全、消防、季节施工措施 六、文明施工及产品保护措施

第一章工程概况 工程围:按业主提供xxxxxx 室外给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程全套施工图纸和双方签证施工合同全部容。 工程质量要求:达到现行国家颁发的施工及验收规和质量标准。 第二章施工准备 1、临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。 2、劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排的人员进场施工。 3、技术准备: ①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审; ②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意 事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案; ③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的容为:图纸交底、施工组 织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服 质量通病,确保工程优良; ④、组织现场施工人员学习工程质量验收规及ISO9001:2000 质量体系标 准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准; ⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安 全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度; ⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。 第三章主要施工方法与技术措施根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室外给水安装工程、室外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

居民楼水电安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (3) 第2卷工期及工期管理保证措施 (3) 第1章工期 (4) 第2章工期管理保证措施 (4) 第3卷施工组织机构 (5) 第1章项目部组织机构(参照土建的施工组织设计) (5) 第2章项目经理职责 (5) 第4卷文件和资料的管理 (6) 第5卷资源配备及工程进度计划 (7) 第1章劳动力进场计划 (7) 第2章机械进场计划 (7) 第3章工程进度计划表 (8) 第6卷施工技术措施 (8) 第1章电气工程 (8) 第1节电管敷设 (8) 第2节管内穿线工艺 (10) 第3节防雷接地安装 (11) 第4节照明器具安装 (12) 第5节配电柜(盘)安装 (12) 第2章给排水工程 (13) 第1节给水管道安装 (13) 第2节排水管道安装 (14) 第3节卫生器具安装 (15) 第4节水压试验 (16) 第7卷施工质量管理保证措施 (17) 第8卷成品保护措施 (19) 第9卷施工安全消防措施 (20) 第10卷施工现场文明管理措施 (21)

工程概况 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 工期及工期管理保证措施 第1章工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 第2章工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的核心内容,它直接牵涉到业主的切身利益,同时也关系到施工单位的社会信益和经济效益。因此,切实抓好本工程的施地进度,具有极其重要的意义。 2.2.1配备具有丰富施工经验的技术管理人员及综合素质高的职工队伍,建立一支精干高效的施工组织机构,是保证工期的基础和前提。 2.2.2施工前组织参与工程的施工人员,认真学习图纸,深刻领会设计意图,并在图纸会审时提出合理化建议,力争做到各有关人员无能明确自己所在岗位的职责,避免施工时出现串工现象。 2.2.3做好各专业的施工准备工作,特别是对现场工具机械台班、材料及人员进场安装应允分准备,避免施工时上述因素不能灵活调动而造成浪工。 2.2.4施工过程中,做好技术交底工作,验收工作,加强内部管理,尽量做到一次到位,避免返工或整改。

水利水电工程施工组织设计

水利水电工程施工 组织设计 1

施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1、本工程招标文件; 2、本工程施工图纸; 3、<水利水电工程施工组织设计规范>; 4、<水利水电建设工程验收规程>; 5、<水利水电工程施工测量规范>; 6、<水利基本建设工程验收规程>; 7、<道路交通标志和标线>; 8、<水源涵养林建设规范>; 9、<饮用水水源地保护区标志技术要求>; 10、<饮用水水源地保护区划分技术规范>; 11、<砼质量控制标准>; 12、<砌体工程施工及验收规范>; 13、<普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法>; 14、<建筑工程质量检验评定标准>; 15、<普通混凝土用砂量标准及检验收方法>; 16、<普通混凝土配合比设计技术规定>; 17、<砼拌和用水标准>; 18、业主对本工程的工期、质量标准等要求; 19、现场调查、收集、咨询所获取的资料;

20、我公司综合管理、施工技术和机械设备水平及类似工程施工中的经验和工法成果。 二、编制原则 1、积极响应招标文件要求,以合同工期为依据进行施工总体安排,并配备足够的施工队伍、机械设备,确保施工工期; 2、严格遵守设计文件要求的施工规范、施工质量验收标准; 3、编制时对本工程的地质条件,地理环境和交通情况作了充分的了解和准备,制定了科学合理、详细周密、经济适用的施工方案,按照工程建设的质量、工期,安全、环保等各项要求,结合本工程的实际情况,实事求是进行编制。配备先进的施工机械设备,投入经验丰富、技术过硬的管理人员和施工队伍。 4、突出重点、兼顾一般; 5、合理安排施工顺序,尽量减少季节、环境及其它工序施工间的相互影响; 6、临时工程、临时设施的设置尽量利用已征土地及其它荒地,并尽量和规划的永久性工程相结合,兼顾其它施工单位的利益,确保目标的顺利实现。 第二章工程概况说明 一、工程概况 工程名称:1111 工程地址: 招标项目代理机构: 招标人:

水电安装施工组织设计方案 (2)

目录 第一章工程概况 第一节工程简介 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第二章施工组织 第一节组织结构的设置 第二节施工力量布置 第三节施工准备工作 第三章施工进度计划 第一节施工进度总体表 第二节主要进度控制点设置 第四章施工总体部署 第一节施工总体工序 第二节总体施工要求 第五章施工技术组织措施 第一节工期保证措施 第二节质量保证措施 第三节安全保证措施 第四节现场文明施工措施 第五节季节施工措施 第六节与土建、装饰工程配合措施

第六章现代管理方法和新技术应用 第一节管理方法 第二节新技术应用 第七章施工总平面规划 第一节临时设施规划 第二节现场用电、用水规划 附录:采用施工规范、检验标准目录 应编制的专业施工方案或作业指导书 交工资料目录 劳动力配备计划 主要施工机具一览表 主要检测仪器一览表 项目组织机构图 质量保证体系图安全保证体系图 质量控制点一览表 防渗漏措施 第八章施工方案 电气施工方案 弱电工程施工方案 消防施工方案 及排水工程施工方案 采暖工程施工方案

第一章工程概况 第一节工程简介 本工程为河南林九建设工程有限公司承建的兴泸居泰-祥瑞苑定向限价 房工项目(1~15#楼、幼儿园及地下车库),工程位于泸州市沙茜半岛。本工程为 框剪或框架结构;其中1~4#楼、7~8#楼地上18层,地下负一层;5~6#楼、9~15# 楼地上6层,其中6#楼地上6+1层,地下负一层;总建筑面积125129.82㎡。 工程名称:兴泸居泰祥瑞苑定向限价房 建设单位:泸州兴泸居泰房地产有限公司 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司 设计单位:核工业西南勘察设计研究有限公司 施工单位:湖南省第六工程有限公司 安装工期: 2013 年 9 月 25 日开工, 2014 年 9 月 15 日竣工。 第二节工程特点 一、施工技术工程质量要求高 本工程是按现代化住宅设计,内部设施完备,安装工程只有达到高质量标准,才能保证设施的可靠性、安全性及建筑、安装、装饰三者的整体美观与协调。 二、项目齐全、专业性强、施工配合量大面广 该工程安装项目种类繁多,水暖通部分由生活给水:冷水、热水系统、生活排水系统、采暖系统、消防系统、消火栓系统、通风和防排烟系统等等;电气部分有照明系统、综合布线系统、对讲系统、消防报警系统及联动控制系统等等,且给排水和通风部分必须做好大量

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

(完整版)水利水电工程施工组织设计管理

水利水电工程施工组织设计 1、什么是施工组织设计 1.1 设计阶段的概念 水利水电工程是一项复杂的系统工程,按我国项目建设现行的基本建设程序,可以划分为9个阶段,一般包括: 1)、规划阶段; 2)、项目建议书阶段; 3)、可行性研究阶段; 4)、设计阶段; 5)、开工准备阶段(四通一平及招投标); 6)、施工阶段(实施阶段); 7)、生产准备阶段(投产前); 8)、竣工投产阶段(试运行); 9)、后评价阶段(项目投产1~2年以后); 图1-1 项目阶段划分 图1-2 项目阶段与投资控制关系图 1.2 各阶段主要工作内容 a.初步设计; b.技术设计; c.施工图设计

水利水电工程投资多、规模庞大、周期长,包括的建筑物及设备种类繁多,形式各异。涉及专业纵多,水文、规划、地质、水工、施工、机电、金结、建筑、环评、水保、移民、概算、经济评价等,各专业缺一不可,各专业之间均有一定程度的联系,需要在工程各阶段设计中紧密配合才能提供完整的设计产品。一个水利水电项目一般要经过规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、招投标才能进入正式施工实施阶段。 水利水电工程施工组织设计是工程设计文件的重要组成部分,是指导拟建工程项

目进行施工准备和施工的技术文件,是探讨施工科学管理、缩短建设周期的独立学科和工程项目建设前的总体战略部署。根据水利水电工程项目的工程量大、结构复杂、施工质量要求高、建设地点多处荒山峡谷、交通困难、还受水文、气象、地形地质等自然因素制约等工程施工特点,确定合理的施工顺序和总进度;选择适当的施工方法、施工工艺和相应的施工设备;选定原材料和半成品的产地、规格、数量;确定施工总布置;估算所需劳动力、能源,对工程项目在人力和物力、时间和空间、技术和组织上作到全面合理的安排,是施工组织设计的重要内容。做好施工组织设计,对正确选定工程布置及工程设计方案;对合理组织工程施工、降低工程造价,都具有重要作用。 水工设计侧重研究布置及结构的具体形式,施工组织设计侧重研究怎么实施这种结构。比如水工专业设计一座混凝土面板堆石坝,提出设计图纸,枢纽布置,典型结构断面,基础处理等。施工专业根据枢纽布置,需要研究提出施工期河流控制(导流)、建筑材料的来源及规划、施工方法与工艺、施工总布置(砼系统、风水电、道路等)、主要施工机械设备、合理施工工期等。 施工组织“Construction Planning”,侧重Planning,即组织、实施、规划,施工组织设计的核心是“组织”。 根据编制的对象不同,施工组织设计分为三类: (1)施工组织总设计。针对整个水利水电工程编制的施工组织设计,一般在工程设计阶段编制,相对比较宏观、概括和粗略,对工程施工期指导作用,核心是导流、建材、工期,总体布置。比如西水东引一期工程可研设计阶段施工组织设计。 (2)单项工程施工组织设计。通常在招标或施工阶段编制没有雨仅涉及工程的某一局部或工序,贬值对象具体,内容也比较翔实,具有实时性。比如吉林台一级水电站施工规划,内容较多,基本涵盖施工单位进场后需要研究的主要技术问题,包括道路规划、导流规划、施工方案、机械设备等等。 (3)施工措施设计。以某单项工程或公众、或专业为对象,编制比较详细、具体的施工组织设计。比如大坝开挖施工组织设计、砼拌合系统设计等,,实际上就是施工单位所报的具体实施方案。这部分内容非常具体,一般而言,设计部门较少参与。 2、施工组织设计主要研究内容 施工组织设计主要研究什么内容呢?这在施工组织设计手册、规程、规范都有具体规定,大家可以参阅,这里简单提一下。

水电施工组织设计详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称: 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼,位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角,由铁通湖南分公司负责筹建实施,占地面积22 为1104.82m ,总建筑面积15920.74m,地下一层,地上十五层, 建筑高度64m,属高层建筑一类工程,地下室设地下人防设备层。一层门厅,二层报告厅,三层餐厅,四至七层客房,八至十二层办公室,十三层智能网设备层,十四层数据中心,十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计,由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW,计算有效功率为1565KW,大 楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷,采用电缆放射式供电。一级负荷,采用双回路供电(如机房、电梯、消防,精密空调、通风、排污)在最末端,配电箱双电源自动切换,一级负荷,供电采用耐火电缆NH-VV-1KV。一般负荷采用阻燃电 缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内,穿地下室 人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800×150。其于水平部份采用XQ-P-200×100。从主 桥架至空调控制室采XQJ-P-400×150。强电井内垂直桥架采用 XQJ-P-800×150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。

设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱,屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯,过道走廊,楼梯间设有应急照明疏散灯、指示灯。都由照明开关控制,一至三层房内有二次装修部份只留开关插座盒及预埋线管。其于房间设有日光灯,格栅灯及插座。四至七层为客房部,每间房内设置开关箱,水房设置插座箱。客房内设置床头控制柜、壁灯、吸顶灯及花灯和插座。卫生间内设变压器隔离插座及照明风扇。八至十二屋为办公室及设备机房主要是一般照明的平灯座、筒灯、房间日光灯、格栅灯、插座和控制箱,要进行二次装修的房间只预留盒子和线管。十三至十五层为设备仪器室,设有开关箱、照明,公共场所设筒灯和一般白炽灯,房间设有日光灯和格栅灯。所有强电井内开关箱明敷设,其于开关箱暗设,过道内设有电线电缆桥架。照明采22 BV2.5 导线穿钢管G15 暗敷设。插座电源采用BV-500-4导线穿PVC15.20暗敷设。动力采用380V供电,照明采用220/380V供电。过道楼梯间采用声控开关,其于采用跳板暗开关。 2、防雷接地部份 本大楼按二级防雷建筑物进行防雷设计,用φ10镀锌无钢。在屋顶设置10m×10m,避雷带防直击雷,屋面所有金属物均与避雷带焊,接通。引下线利用建筑物柱内主筋引下,外墙0.3m外设测十个,在-0.8m处留40×4 镀锌扁铁作N板,距明沟散水1m以外。从

水电安装施工组织设计方案33279

水电安装施工组织设计方案 第一章编制依据 1.工程招标文件及招标书中“工程范围”; 2.×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸; 3.国家颁布的现行施工规范和操作规程; 4.全国通用给排水、电气安装图集; 5.本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 ××园三期位于××市××区莲花西路,由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层,地上最高三十层,框架-框支剪力墙结构,建筑面积52235.62m2。由×××建筑设计顾问工程公司设计,××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。 2.1给排水工程概况 给水系统 1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。 2、本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一至四层为低区,由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm 采用丝扣连接,DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接,DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管,采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。 排水系统 1、室内排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。 2、室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。 2.2电气工程概况 配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。 配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。 本建筑物按第二类防雷建筑物设防。 从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。 住户卫生间应做局部等电位联结。

水电安装施工组织设计46816

大型居住社区浦江基地四期A块幼儿园 (安装工程) 施 工 专 项 方 案 编制人:吴豪 审核人:陈开封 批准人:陈永琪 大型居住社区浦江基地四期A块幼儿园

2014年7月 目录 第1卷工程概况 (4) 第2卷工期及工期管理保证措施 (5) 第1章工期 (5) 第2章工期管理保证措施 (5) 第3卷施工组织机构 (6) 第1章项目部组织机构(参照土建的施工组织设计) (6) 第2章项目经理职责 (6) 第4卷文件和资料的管理 (7) 第5卷资源配备及工程进度计划 (8) 第1章劳动力进场计划 (8) 第2章机械进场计划 (8) 第3章工程进度计划表 (9) 第6卷施工技术措施 (9) 第1章电气工程 (9) 第1节电管敷设 (9) 第2节管内穿线工艺 (11) 第3节防雷接地安装 (12) 第4节照明器具安装 (13) 第5节配电柜(盘)安装 (13) 第2章给排水工程 (13)

第1节给水管道安装 (13) 第2节排水管道安装 (15) 第3节卫生器具安装 (16) 第4节水压试验 (17) 第7卷施工质量管理保证措施 (18) 第8卷成品保护措施 (20) 第9卷施工安全消防措施 (21) 第10卷施工现场文明管理措施 (22)

工程概况 大型居住社区浦江基地四期A块普通幼儿园项目是由上海益恒置业有限公司建设,上海城建工程建设监理有限公司监理,华虹建筑安装工程集团有限公司承建。建筑面积5754.58m2。 1.1设计依据 《民用建筑设电气计规范》 《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》 《供电系统设计规范》 《低压配电设计规范》 《建筑照明设计规范》 《建筑物防雷设计规范》 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 《火灾自动报警系统设计规范》 《有线电视系统工程技术规范》 《公共建筑节能设计标准》 《电子信息系统机房设计规范》 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 《建筑给水排水设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》 《上海市工程建设规范民用建筑水灭火系统设计规程》 建设单位提供的有关设计原始资料及设计要求。 建筑专业提供的条件图。

水电施工组织设计详细版模板

水电施工组织设计 详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼, 位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角, 由铁通湖南分公司负责筹建实施, 占地面积为 1104.82m2, 总建筑面积15920.74m2, 地下一层, 地上十五层, 建筑高度64m, 属高层建筑一类工程, 地下室设地下人防设备层。一层门厅, 二层报告厅, 三层餐厅, 四至七层客房, 八至十二层办公室, 十三层智能网设备层, 十四层数据中心, 十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计, 由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW, 计算有效功率为1565KW, 大楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷, 采用电缆放射式供电。一级负荷, 采用双回路供电(如机房、 电梯、消防, 精密空调、通风、排污)在最末端, 配电箱双电源自动切换, 一级负荷, 供电采用耐火电缆NH-VV-1KV 。一般负荷采用阻燃电缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内, 穿地下室人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800 X 150。其于水平部份采用XQ-P-200 X 100。从主桥架至空调控制室采XQJ-P-400 X 150。强电井内垂 直桥架采用XQJ-P-800X 150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱, 屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯, 过道走

水电安装施工组织设计(方案)(参考模板)

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。

2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创许昌市市级安全文明工地。 10、服务目标:热情主动,协调配合,协商共事,优化设计、优化采购、优化施工、优化服务;做到工程质量、工期管理、设备运行、回访保修等方面让用户满意;功能达到设计指标最高值。 2.2.1、电气概况 本工程所有用电负荷等级为三级,总安装容量为88kw,电源进线由室外电缆分线箱引来,电源电压为220/380V,住户内的照明、插座、空调均由不同的回路供电,住户配电箱设自恢复式,过欠电压保护电器,除壁挂空调回路

小型水利水电工程施工组织设计

2010年度中卫市沙坡头区兴仁镇土地整理 工程施工项目十标段 施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1)、根据本工程招标文件 2)、根据水利水电工程相关工程施工规范及技术标准 3)、依据我国现行水利工程有关质量评定标准 4)、依据水利水电工程施工组织设计指南 5)、依据工程建设标准强制性条文有关规定 6)、根据本公司设备及人员状况和施工经验 7)、依据招标办和甲方组织的施工现场勘察情况 二、编制原则 1)、按合同工期要求,抓住关键、控制重点,全面合理安排施工人员,机械设备及施工进度计划,搞好工序衔接达到均衡生产,在保证质量、安全生产的前提下缩短工期,按时完成。 2)、科学合理的配置资源,充分利用施工单位现有的机械设备,施工中做到机械化作业和标准化作业。 3)、强化质量管理,加强工序监控,做到事前预防,争创优

良工程。 三、编制执行的有关施工技术规范 1.SL52-93《水利水电工程施工测量规范》 2.SD207-82《水工砼施工规范》 3.SDJ2450-88《水利水电基本建设单元工程质量等级定 标准(一)》 4.SDJ338-89《水利水电工程施工组织设计规范》 5.GBJ202-83《地质与基础工程施工及验收规范》 6.SD128-87《土工试验规程》 7.GB50290-98《土工合成材料应用技术规范》 8.SL207-98《节水灌溉技术规范》 9.SL236-1999《滴灌与微灌工程技术管理规程》 第二章工程概况 第一节工程概况 2010年度中卫市兴仁镇土地整理工程施工项目十标段位于中卫市兴仁镇境内,主要建设内容有:管网施工、土建施工、土地整理、道路整修、防护林网设计等。 根据以上工程量,本次施工在有效期内应采用以人工为主的总体施工方案。主、支管沟开挖采用机械开挖,PVC管及毛管