第十二篇变电站事故处理规程

第一节事故处理的一般规定

第1条:处理事故的主要任务:

1.迅速限制事故发展,消除事故根源并解除对人身和设备的危险。

2.用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对设备的正常供电。必要时应设法在未受到事故损害的变压器及设备上增加负荷。

3.在处理变电站电气故障时,首先应设法保证所用电电源。

4.根据表计,继电保护自动装臵的动作及信号指示,作全面的分析,判明事故的范围和性质。

5.迅速进行检查和试验,查找故障点,并进行隔离,对停电设备尽快恢复送电。

6.做好安全措施,由检修人员对故障设备进行处理或检

修。

第2条: 发生事故时,值长是负责处理事故的统一组织者和指挥者,所有的命令都要通过值长进行实施,同时注意与中控的协调,所有的命令不能与区调命令相冲突。

第3条:在处理事故时,运行人员必须保持完好设备的正确运行,迅速而又正确的执行命令和指示。只有当接到直

接领导者的命令以后或存在对人身安全或设备完整有明显和直接的危险时,方可停止设备运行。

第 4 条:在处理事故时,一般情况下值长应留在主控制室,便于掌握事故的全面情况,上下联系,发布必要指示。

第 5 条:交接班中发生事故时,交班人员应负责处理事故,接班人员配合协助处理事故,事故处理告一段落或设备已恢复正常再进行交接班。

凡不参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点。处理事故时,值班人员有权让不参加处理事故的人员离开。

第 6 条:处理事故必须做好稳、准、快,不应慌乱。接受命令时必须向发令者应重复一遍,若命令不清楚或对它不了解,应问明白。值班人员只有从他熟悉的领导那里接到事故处理的命令才可执行。命令执行后,要立即报告发令者。发现命令有明显错误而威胁人身或设备安全时,应拒绝执行,并报告所属上级。

第 7 条:事故处理过程中,发令人必须接到执行人的亲自汇报后,方可采取下一步行动,不得经第三人转达来判断命令的执行情况,也不允许根据表计的指示来判断。

第 8 条:无论哪一级值班员,在处理事故时,都应迅速不可争辩地执行上一级领导的一切命令。凡无故拖延执行命令的人,应负不完成任务的责任。

第 9 条:如果值班人员认为上一级领导的命令有错误,

应予指出,并向他做简明解释。如上一级领导认为自己的命令正确,接受命令者应立即执行。如果发令人的命令直接威胁人身和设备的安全,无论在任何情况下均不得执行,并把拒绝执行的理由报告给上一级领导,并记录在操作记录上,然后按上一级的指示行动。

第10条:如车间领导认为值长不能胜任处理事故时,有权自行领导或委托其他人来处理。更换人员时,要通知区调,记录在操作簿中。

第 11 条:发生事故时,应仔细注意表计和信号的指示,并记录好各项操作的执行时间。

第 12 条:消除事故时,应按下列顺序执行:

1.根据表计的指示和设备的外部征象,判断事故的性质和范围。

2.如果对人身和设备有威胁时,应立即设法解除这种威胁,必要时停止设备运行。如果对人身和设备没有威胁则应尽力设法保持或恢复设备运行。应特别注意对未直接受到损害的设备进行隔离,保证其正常运行。

3.迅速检查和试验,判明故障的性质、地点及其范围。

4.对未受到损害的设备,保持其运行。对于有故障的设备,在判明故障部分和故障性质后,迅速隔离,进行必要的及时检修。

如果值班人员不能处理损坏设备时,应尽快通知检修人

员前来修理。在检修人员到达之前,值班人员应把现场的准备工作做好(如切断电源、挂接地线、悬挂标示牌等)。

5.为防止事故进一步扩大,必须主动将事故的每一阶段迅速正确的报告直接上级领导(车间、区调),否则即使不是严重事故,也可能因缺乏正确协作而造成混乱。

第13条:为了防止事故扩大,下列紧急操作可以由值班人员先执行,然后再报告调度及上级领导:

1.将直接对人员生命有威胁的设备停电。

2.恢复站用电。

3.母线已无电压,将母线上的开关拉开。

4.将已损坏的设备隔离。

5.将故障设备紧急停止运行或隔离。

6.继电保护或自动装臵已发生,或可能发生,拒绝动作或误动作时,将其退出运行。

7.影响系统安全,紧急限路拉闸。

第14条:处理事故时,若开关拉不开,可将上级电源开关拉开,隔离故障开关后再送电。

第15条:拒绝拉闸或拒绝自动跳闸的开关,未经处理不得送电。

第16条:对发生事故的设备处理完后恢复供电时,要对其进行试验,合格后方可投入运行。

第二节处理事故的原则

第17条,保护动作掉闸的处理:

1.任何设备的主保护动作(如差动、瓦斯、电流速断等),未经查明原因,不准立即送电(或强送电)。2.在保护动作范围内发现有明显的故障象征时(冒烟、着火、瓷瓶碎裂或设备爆炸等故障)一经隔离,即可恢复送电。

3.在保护动作范围内未发现明显故障象征时:

(1)跳闸前系统有冲击,查明原因,摇测绝缘电阻良好后,可试送一次。

(2)若判明为保护误动,试送一次。

(3)设备因越级跳闸,甩开故障点,即可恢复送电。4.保护误动或拒绝动作时:

(1)一般情况,当主保护误动或拒绝动作,而后备保护完好,故障点消除后即可恢复送电。

(2)当后备保护误动或拒动时,而主保护完好,如电网急需,故障消除后也可暂先送电,并尽快恢复

后备保护。

(3)值班人员若发现电流到头,母线电压急剧下降,在保护动作信号已发出,而未动作掉闸时应立即

手动将故障切除。

第三节 6KV母线故障的处理

第18条:当6KV任一母线故障,影响母线电源开关(变

压器或母联开关)掉闸,造成母线电压消失时,值班人员应:

1.立即把连接该母线上的所有开关全部拉开,同时迅速恢复所用电;

2.检查故障点并迅速隔离,隔离后恢复母线正常运行。未明显故障点,测量母线绝缘,合格后试送,不成功则做好措施,通知检修抢修。

第四节异常运行处理

第19条:110KV系统接地

一.现象

1.警铃响,“110KV系统接地”光字牌亮。接地信号继电器动作,掉牌或指示灯亮。中央信号盘“掉牌未复归”

光字牌亮。

二.处理

1.解除警报,记录时间。

2.穿好绝缘靴,对站内110KV系统进行全面检查。

发现问题请示调度进行处理。无问题对二次系统进行检查,看是否误动。

若110KV及二次系统无问题,可能非本站问题,报告区调,听候处理,并注意观察变压器运行情况及声响。

记录好事故过程、时间。本站问题报告值长及车间主任。

第20条:6KV系统接地处理

一.现象:

(1)警铃响,“6KV母线接地”光字牌亮,小电流接地装臵动作。

(2)绝缘监视电压表指示不平衡,接地相指示降低,其他两相指示升高。

(3)发电侧也有接地信号发出。

二.处理:

(1)检查绝缘监视电压表,确定接地相别和接地性质;(2)汇报值长,整个接地故障的查找听从值长的指挥;(3)如果已判断为变电站侧接地,在本母线段联络线断开的时候,可根据小电流接地装臵判断。

(4)切换小电流接地装臵,寻找故障线路。当HD2指示灯亮时,即为该馈电回路;

(5)报告厂调,联系该馈线停电;

(6)若小电流接地装臵所显示出的馈线停电后接地仍存在,或小电流接地装臵未显示出接地馈线,则

应对故障系统所属设备进行检查,有无明显

接地现象, 联系厂调,轮停故障系统所

带馈线。

三.查找接地时的注意事项

(1)查找接地时必须穿绝缘靴,严格遵守安全规程,避免触及接地的金属。

(2)不准用刀闸切断接地电源。

(3)允许接地故障运行的时间决定于发电消弧线圈的连续允许时间及线圈温升,但应尽速消除接地接

点,系统带一点接地运行时间最多不超过2小时。(4)系统接地的查找,必须与厂生产调度和发电值长密切联系,统一指挥,避免误停电。

(5)处理完毕,记录时间及过程。

第21条:系统周波降低时的处理:

(1)当电力系统周波降至49HZ以下时,值班人员应当及时通知区调及值长。了解原因,听候处理。(2)必要时,应值长要求用限路拉闸方法减负荷。

第22条:非同期振荡的处理

一.系统稳定破坏一般现象:

(1)线路、变压器的电压表、电流表和电力表的指针周期地剧烈摆动,变压器发出与表计摆动一致的

鸣响。

(2)电压波动,电灯忽明忽暗。

二.处理方法

(1)发生振荡时应迅速通知值长发生振荡,并及时向

区调汇报,听候处理。

(2)加强仪表的的监视。

第23条:主变温度过高。

一、现象:

1、警铃响,温度过高光字牌亮。

2、风扇电机起动。

二、处理:

1.解除警铃记录时间。

2.记录环境温度及变压器温度及变压器所带负荷大小。

3.检查变压器运行情况、油面、油色是否正常。

4.检查冷却系统各截门是否都在打开位臵,各散热管温度是否均匀。

5.核对在负荷及冷却温度下,应有的油温。

检查温度计指示是否正常。

第24条:主变轻瓦斯动作。

一、现象:

1、轻瓦斯动作光字牌亮。

2、警铃响,掉牌未复归光字牌亮。

二、处理:

1、解除警报,记录时间。

2、值班人员应迅速采用排水取气法收气,最迟不超

过5分钟。

3、迅速分析,判断气体的性质,若为非故障性气体,

可将气体放出,并注意再发信号事件,并找出产

生气体的原因(加油、漏油、气温下降、内部故

障等)。如却为空气而动作,时间逐步缩短,可将

重瓦斯投入信号,防止误动。

4、对主变加强监视,注意声响及油位、油温和防爆

管等运行情况,并注意下次动作时间。

5、报告车间主任,记录事故经过。

第25条:主变过负荷

一.现象:

1.警铃响,过负荷光字牌亮。

2.110KV、6KV侧电流表计升高。

二.处理:

1.解除警报,记录时间。

2.及时记录好表计数值,算出过负荷百分数。

3.对主变温度及冷却系统进行检查。

4.若属正常过负荷,如温度及冷却系统正常未超过极限值,可以加强监督继续运行;如超过极限值要与值长、主任、中控主任联系,减小负荷。

第26条:主变通风机故障

一.现象:

1.警铃响,XD灯亮。

2.通风机故障光字牌亮。

3.主变故障通风机停止运转。

二.处理:

1. 解除警铃,记录时间。

2.检查三相交流电压是否正常,通风机保险是否熔断,磁力开关是否跳闸。

3.检查各通风机有无特殊发热或异常响声现象(可根据情况检查各通风机绝缘情况及轴承珠套风叶螺母是否松动等)。

4.发现问题,进行更换,处理后起动运行。

第27条:直流系统绝缘电阻降低

一.现象:

1.警铃响,直流接地光字牌亮。

二.处理:

1.解除警铃,记录时间。

2.迅速测出正对地和负对地的数值并做好记录。

3.寻找接地点可采取瞬时断直流方法,注意监视表计,查找原因。

(1)先信号回路,后操作回路。

(3)先控制室内,后其他室,但时间不得超过3秒钟。

(4)如未发现接地回路,再分段查找,但不准停整个直流回路。

(5)若接地点涉及到保护回路,应通知有关保护部门,(段长、试验组)。

第28条:6.3KV PT二次熔断器熔断。

一.现象:

1.电压互感器熔断器熔断光字牌亮,警铃响。

2.绝缘监查电压表三项指示不平衡,熔断相指示降

低,其他相指示正常。

3.断路器监视继电器动作。

处理:

1.解除警铃,记录时间。

2.解除有关低电压保护,防止处理时误动。

3.检查PT二次回路保险是否熔断。如未发现问题,可拉出PT小车对其进行全面检查,找出保险熔断原因(分析当时天气情况及保险接触情况)。

3.无异状,可将保险更换好,但和原来型式和规范必须相同。

4.送电时应注意PT内部响声和外部情况。

5.如高压保险连续熔断二次,则应退出运行,做好纪录,汇报领导,进行处理。

6.处理结束后,投入有关低电压保护。

第29条:CT开路的处理

一.现象:

1.该路表计指示不正常。

2.电度表转数显著减慢。

3.CT本身有嗡嗡响声。

二.处理:

1.可戴绝缘手套,穿绝缘鞋短路该CT二次回路,但不准接近高压,应先配电盘,后端子箱,机构箱。

2.开路点在CT本身时,必须停电处理。

如开路点在保护回路,应帮助有关保护人员进行处理。

将处理意见报告领导,记录时间及处理过程中发现的问题。

第30条: 110KV(6.3KV)PT控制回路电源熔断器熔断

一.现象:

1.110KV(6.3KV)控制回路熔断器熔断光字牌亮,警铃响。

2.熔断器监视继电器动作。

二.处理:

1.解除警铃,记录时间。

2.检查PT回路。

3.更换保险。

第31条: 6.3KV系统过电压

一.现象:

1.6.3KV过电压光字牌亮,警铃响。

2.过电压信号继电器动作,灯亮(继电器内)

3.掉牌未复归光字牌亮。

二.处理:

1、解除警铃纪录时间。

2、查看表计数值。

3、巡视站内设备,查看有无击穿,闪络、放电情

况,对运行设备加强监视。

4、发现问题报告段长、值长及,并做好纪录。

第32条 6KV系统电压过低

一.现象:

1、警报响,各馈电回路控制盘及开关绿灯闪光,

红灯灭。

2、各6KV馈电回路开关跳闸(60

3、60

4、60

5、

621、623、624除外)。

3、各路电流表无指示。

二. 处理:

1、解除警报,记录时间。报告厂调掉闸情况。

2、将掉闸各开关把手扭至掉闸位臵。

3、检查低电压二次回路有无问题,低电压继电器

是否误动,110KV、6KV系统是否有故障。

4、检查完后,报告厂调及领导,记录处理过程。

第33条 110KV PT二次保险熔断

一、现象:

1、110KV PT保险熔断光字牌亮。

2、熔断器监视继电器动作。

二.处理:

1、解除警铃纪录时间。

2、转动电压表转换开关,确定那相熔断。

3、对回路进行检查,如无发现异状,可将保险

换好,型式和规范必须与原来相同。

第34条:直流系统电压过低(过高)

一.现象:

1.电压继电器动作。

2.警铃响,“电压过低(过高)”光字牌亮。

二.处理:

1.解除警铃,纪录时间。

2.对充电机及蓄电池进行电压调整。

3.电压过高时二次仪表保护接点有无烧损现象。

第35条:SF6压力过低

一.现象:

1.警铃响。

2.SF6压力异常光字牌亮。

二.处理:

1.解除警铃,记录时间。

2.迅速将开关卡住防止打压慢分。

3.检查失压原因,进行消除,重新打压。

4.取下卡板恢复正常。

5.记录处理过程。

6.严重不正常,本单位有解决不了,应及时与制造厂联系派人修理。

第五节事故处理

第36条: 1#、2#主变过流、差动、瓦斯、零序保护动作掉闸

一.现象

1.警报响。

2.主变两侧开关掉闸。

3.控制盘及开关绿灯闪光,红灯灭。

4.“掉牌未复归”光字牌亮。

5.主变无声响,电流表无指示。

二.处理:

1.解除警报,记录时间。

2.将主变两侧开关把手扭到掉闸位臵。

3. 汇报值长,此时发电机已于系统解列。

4.检查保护情况,根据信号继电器动作情况确定故障性质,恢复信号继电器。

报告调度。

按值长的命令恢复系统。

7.记录事故处理过程及运行方式。

(一)如为差动保护动作:

1、对主变及差动保护以内设备进行全面检查,变压

器有无异状、变形,套管有无放电痕迹,引线有

无短路、闪络,若无明显故障点,如确定不是保

护误动,应对主变进行全面检查、试验。

2、查二次回路,若确定为保护误动,则请示区调将

差动保护停用后试送电,然后再处理二次回路问

题(但瓦斯保护必须投入)。

3、若为差动保护以外故障点引起动作,应迅速将故

障部位甩开,恢复送电。

4、如查明为变压器本身故障则必须停运变压器,进

行检修。

5、报告分厂领导。

(二)如为过流保护动作:

1、对主变及保护范围内设备进行检查,有无短路、

闪络情况。

2、6KV母线有无故障。

3、6KV馈线回路有短路故障而该回路拒动。

4、检查二次回路有无故障及保护是否误动。

5、如属越级跳闸,则应断开故障回路,将其他回路

恢复送电。

(三)如为重瓦斯保护动作:

1、检查瓦斯继电器及油面情况。

2、值班人员迅速取气,取气工作应在5分钟内进行。

注意拉开101—4(102—5)隔离刀闸)。

3、重点对防爆管、油标、油温、油色、外壳等进行

检查,看有无异状,外壳是否膨胀、漏油、喷油。

4、对取出的气体进行分析来判断事故性质:

1)气体为易燃、有色、有味,则说明是变压器内部故障,应对变压器进行试验,找出故障原因。

2)气体为无色、无味、不可燃,说明不是故障气体。若气体有问题,变压器不可再送电。

5、若未发现任何异状,而瓦斯继电器内气体为空气

进入时,放出气体,在过流及差动均投入的情况

下请示区调进行试送,如掉闸,则不可再送。

6、若为保护回路短路故障,消除故障后请示区调及

分厂领导,进行送电。

7、如为瓦斯继电器本身故障,请示区调及分厂领导,

将瓦斯继电器停用(差动必须投入)后,主变送

电。

(四)零序电流保护动作

1、询问区调110KV系统有无故障。

2、对主变中性点绝缘检查,没有问题联系送电。

3、 6KV母线送电,必须得到值长的同意。

第37条: 6KV馈电回路过流、速断掉闸

一.现象:

2、警报响,控制盘及开关柜绿灯闪光,红灯灭。

3、信号继电器动作,“掉牌未复归”光字牌亮。二.处理:

1、解除警报,记录时间。报告厂调,说明掉闸情况。

2、将掉闸开关把手扭至掉闸位臵。

3、检查保护动作情况,并恢复信号继电器。

4、对开关及以下设备进行检查试验,若不属于本站的

问题,要报告厂调,有关单位人员对馈电线路及电

气室进行检查。

5、收到送电票后送电。

6、如果是速断保护动作,收到送电票后,摇测绝缘合

格后才能送电。

第38条:矿山馈电回路变压器速断、过流

及重瓦斯动作跳闸

一.现象:

1、警报响,控制盘及开关柜绿灯闪光,红灯灭。

2、信号继电器动作(掉牌或灯亮)。

3、“掉牌未复归”字牌亮。

4、605电流表无指示。

二.处理:

1、解除警报,记录时间。报告厂调掉闸情况。

2、将掉闸开关把手扭至掉闸位臵。

3、检查保护动作情况,根据信号继电器动作情况确

定故障性质。并恢复信号继电器。

(一)如为过流、速断动作:

1、对开关及以下设备进行检查,了解是否是输电线

路、矿山设备问题。

2、对继电保护及二次回路问题进行检查,判断是否

误动。

3、对变压器进行全面试验。

4、若均未发现问题,请示厂调先变压器试送一次(拉

开311-2和312-2刀闸),看变压器有无异常声响,

如无问题可试送线路(拉开开关,合上两刀闸,

再送开关)。如果送不上,通知厂调派有关人员对

线路进行检查。

第39条:1#(2#)联络线功率方向、纵差保护动作

一.现象:

1、警报响,623、624回路在控制盘及开关柜绿灯闪

光,红灯灭。

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电气事故管理制度

企业制度-执行类

1 基本要求 1.1 规范内容的界定 运维中心界面范围内因电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、伤亡,以及引起火灾和爆炸等后果的事件。 1.2 管理原则 1.2.1 坚持全员、全过程管理,积极、主动、稳妥、高效处理各类电气故障。 1.2.2 坚持“四不放过”,找出事故(故障)根源。 1.2.3 坚持管理责任落实到人,不断提高故障处理水平。 1.3 管控方式 业务归口管理,分级负责制。 2 分工与职责 2.1 电气科是生产运行维护中心(以下简称运维中心)电气专业事故(故障)管理的主管部门。 2.2 发生电气事故(故障)的基层车间按照规定的程序开展以下工作: 2.2.1 及时向电气科上报事故(故障)情况; 2.2.2 做好事故(故障)的调查与分析; 2.2.3 按要求写出事故(故障)报告; 2.2.4 制订出有效的防范措施并加以落实。 3 管理内容和方法 3.1 电气事故(故障)严格按照齐鲁石化公司《电气事故处理规程》处理。 3.2 要建立健全事故(故障)台帐。内容包括:发生时间、事故(故障)原因分类、简要内容。 3.3 发生电气事故(故障)时,基层车间应及时报告运行调度科,由运行调度科及时通知电气科和生产厂机动科;基层车间应在36小时内将电气事故(故障)报告报电气科,构成事故的同时还应报安全质量科。

3.4 对于原因复杂、分析困难的事故(故障),由电气科报公司机械动力处同意后,可延时24小时上报正式的事故(故障)报告。 3.5 当电网发生短路、接地故障时,基层车间都应立即报告公司电调和运维中心运行调度科。 3.6 电气事故(故障)的调查应查明下列各项: 3.6.1 事故(故障)发生的时间、地点、气象情况; 3.6.2 事故(故障)发生前系统的运行方式和设备的运行状况; 3.6.3 事故(故障)发生经过和处理过程; 3.6.4 事故(故障)现象,包括断路器、保护装置、自动装置的动作情况,信号指示、仪表指示的变化情况,故障录波和监控装置记录等; 3.6.5 设备的损坏情况和损坏原因; 3.6.6 规章制度是否完善,是否严格执行规章制度; 3.6.7 设计、施工、检修、试验、调试、维护等方面的问题; 3.6.8 人员和技术方面的问题; 3.6.9 人身事故场所的周围环境和安全防护设施情况; 3.6.10 事故的责任单位和责任人。 3.7 电气事故(故障)报告的编写要求 3.7.1 简况,包括事故、故障的发生时间、地点和单位;当时气象状况;事故概况;影响范围和程度。 3.7.2 事故(故障)发生前系统的运行状况,包括系统和主要设备的运行方式、负荷情况、系统电压等参数。 3.7.3 事故(故障)经过,包括各种事故、故障现象;处理过程;对于引发原因与人员相关的事故(故障),应详细说明有关人员的操作和作业等过程。 3.7.4 原因分析,包括管理原因和技术原因。 3.7.5 事故教训。 3.7.6 防范措施。 3.8 发生事故(故障)时应制订出有效的防范措施,落实整改负责人

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变配电运行和检修作业岗位安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电运行和检修作业岗位安全 操作规程(最新版)

变配电运行和检修作业岗位安全操作规程 (最新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1适用范围 本标准适用于变配电运行操作、值班巡查、检修作业人员的安全操作,包括有人值守或无人值守的变配电室。 2变配电设备和安全装置 2.1主要设备和电气线路: 变压器、电容器、高压开关柜、低于开关柜、模拟操作板等; 2.2安全用具和工具: l绝缘夹钳、接地线、验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘拉杆、标示牌等; l通用工具及专用工具。 3岗位安全作业职责 l负责本岗位日常事故隐患自我排查治理,包括班前、班中、班后的排查和处置;

l负责本岗位变配电设备设施运行、巡查、倒闸、检修等作业,在作业和故障排除过程中,严格按照规定安全操作,正确佩戴和使用劳动防护用品; l负责本岗位变配电设备设施及其安全装置的日常保养,保养过程按规定安全作业,确保本岗位使用的设备设施及其安全装置完好有效,本岗位不能解决的问题,及时报修; l负责本岗位安全用具和工具的日常管理和保养,确保本岗位使用的安全用具和工具完好有效; l负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置; l负责本岗位变配电设备设施的日常检修,确保设备及其安全装置完好,有效。 4岗位主要危险有害因素(危险源) 作业活动 主要危险有害因素(危险源) 可能造成的事故/伤害 可能伤害的对象 设备运行、 巡检

电气事故处理规程

电气事故处理规程

目录 1 总则 (1) 1.1 本规程的目的和适用范围 (1) 1.2 处理事故的一般原则 (1) 1.3 处理事故时各级值班人员的相互关系 (2) 2 6kV变电所母线停电事故的处理 (2) 2.1 变电所母线全停电时,值班人员应按如下次序处理: (2) 2.2 变电所部分母线停电时,值班人员应按如下顺序处理: (2) 3 主要电气设备的事故处理 (2) 3.1 变压器的事故处理 (2) 3.2电动机的事故处理 (3) 3.3 高压断路器的事故处理 (4) 3.4 互感器的事故处理 (4) 3.5 电力电容器的事故处理 (5) 3.6 避雷器的故障处理 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.7 二次回路、直流系统的故障处理................................................... 错误!未定义书签。 4 电力系统的事故处理 (6) 5 灾害造成的事故处理 (6) 6 附则 (6)

1 总则 1.1 本规程的目的和适用范围 1.1.1 本规程的目的是为电气人员规定出处理电气事故或故障的一般原则,各重要电气设备事故或故障的具体处理要求由各相关单位制定细则予以明确。 1.1.2 本规程适用于中国石化股份茂名分公司炼油茂名分公司供电系统各单位。各有关人员必须熟悉本规程。 1.2 处理事故的一般原则 1.2.1 尽快限制事故的发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的危险。 1.2 2 用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 1.2.3 尽快对已停电的用户恢复供电。 1.2.4 在处理事故时,值班人员及有关人员必须留在自己的工作岗位上,尽力设法保持所负责的设备继续运行。当事故形势已经威胁到人身安全时,事故处理人员应选择适当的方式保护自己的人身安全。 1.2.5 在交接班时发生事故,应立即停止交接班,交班人员应负责处理事故,接班人员协助处理,直到恢复正常运行。 1.2.6 凡是不参加处理事故的无关人员,禁止进入发生事故的地点。 1.2.7 发生电气事故时,值班人员必须遵照下列顺序消除事故: 1.2.7.1 根据事故信号和设备的状况,迅速判断事故的原因; 1.2.7.2 如果对人身和设备有威胁时,应立即设法解除威胁,必要时可以停止设备的运行并及时汇报。 1.2.7.3 迅速进行检查和试验,判明故障的性质、地点及范围; 1.2.7.4 对所有未受到损害的设备,保持其运行; 1.2.7.5 为了防止事故扩大,应主动将事故处理的每一阶段迅速报告电力调度及车间值班人员,由车间报告上级机动、生产和安全部门。 1.2.8 处理事故时,必须迅速正确,避免事故扩大。 受令者在接受命令时,必须向发令者复诵一次;事故处理的发令者有条件时应作录音记录。听从电力调度(没有电力调度者为主管部门)命令执行后,要立即报告发令者。 1.2.9 事故处理完后,应做好详细记录。

变电站事故处置措施

变电站事故处置措施 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源, 解除对人身和设备的威胁保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行, 如果未对人身和设备构成威胁时, 应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离, 保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤1.详细记录事故时间、光字、掉牌及 有关负荷情况;2.向主管领导和部门汇报;3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;4.根据检查、试验情况, 按调度指令恢复送电;5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲1.人身伤亡事故处理预案1.1 人身触电事故根据运行方式, 尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备), 同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1.2 人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下, 将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒, 注意留取可疑食物进行化验。 1.3 人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理, 并立即呼救。 1.4 高空坠落事故注:以上事故预案都必须首先保证救助人员

自身的安全, 且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3.1 误操作事故误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故, 应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点, 使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡, 主控室应根据保护动作号及当时的工作安排, 速派人查看现场, 启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度, 根据指令进行事故处理。 2.2 全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3 各级电压等级的母线全停事故 2.4 双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2.5 谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3.6 母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定, 是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸, 随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT 等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整, 考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2.7 线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等, 主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3.8 失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度, 等候调度令恢复。 2.9 线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10 低频、低压减载装置动作正确汇报甩负荷情况及动作轮

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

电气事故处理的一般程序(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气事故处理的一般程序(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气事故处理的一般程序(新版) 电气事故处理的一般程序如下: (1)判断故障性质。根据计算机CRT图像显示、光字牌报警信号、系统中有无冲击摆动现象、继电保护及自动装置动作情况、仪表及计算机打印记录、设备的外部象征等进行分析、判断故障性质。 (2)判明故障范围。设备故障时,值班人员应到故障现场,严格执行安全规程,对设备进行全面检查。母线故障时,应检查断路器和隔离开关。 (3)解除对人身和设备安全的威胁。若故障对人身和设备安全构成威胁,应立即设法消除,必要时可停止设备运行。 (4)保证非故障设备运行。对未直接受到损害的设备要认真进行隔离,必要时启动备用设备。 (5)做好现场安全措施。对于故障设备,在判明故障性质后,值班人员应做好现场安全措施,以便检查人员进行检修。

(6)及时汇报。值班人员必须迅速、准确地将事故处理的每一阶段情况报告给值长或值班长(机长),避免事故处理发生混乱。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

供配电系统应急处理预案

供配电系统应急处理 预案

供配电故障应急处理预案 一、目的 为保障辖区客户的正常生活、工作、最大限度减少公司损失,特制定本应急处理预案。 二、职责 质量部为本预案的归口管理与检查部门。 工程部为本预案的编制、演练、执行、整改部门。 三、预案管理要求 1、工程部主管为本应急预案的主要负责人,应培训管理处相关人员熟悉预 案,熟知处理流程,并能正确反应。 2、本应急预案处理原则为:事发现场职务最高者担任现场指挥,负责按本 预案要求处理突发事件并按要求向上级报告。 3、本应急预案每一年演习一次,并接受公司安委会的不定期检查。 4、本应急预案要求在事发后10分钟内采取有效措施,50分钟内排除故 障,3天内使故障设备恢复正常使用。 四、工具及存放处

五、应急处理流程 六、 3、现场指挥报告项目经理,并随时报告处理进展。 4、工程部主管接受并了解具体情况后,立即赶赴现场指挥处理工作,同时 报公司高层领导。 5、维修人员接报后应立即携带好应急灯、钥匙、工具等赶赴事发地点,仔 细检查设备是否有烟气,异常气味等现象,检查高压电压、高压故障信号指示、高压开关是否正常,按后检查低压进线开关,各分路出现开关是否正常,并将检查情况及时上报现场指挥:

A.如由于外部线路时间失电而造成的失压动作,应迅速按操作程序恢复供电; B.如由于外部线路故障或外部线路临时停电而造成的失电,在管理处于供电公司联系确定恢复供电时间后,立即通知客户:C.高压跳闸又有高压故障信号指示的,应禁止合闸,联系供电公司电力抢修部门(可根据实际情况采用低压母联):高压开关跳闸, 低压进线主开关跳闸,各出线柜未跳闸,应考虑故障在低压柜内, 排除故障后恢复供电; D.低压进线主开关及某分路开关跳闸,应考虑此分路有外部故障,应禁止合此分路开关,但可恢复这一段其他分路的供电,带故障原 因查明后可恢复此分路开关的供电。失电后再恢复供电操作前,应 检查每一分钟开关是否处于分离状态,防止带负荷操作。恢复供电 后,根据用户情况合上相应的分路开关,注意检查当前设备运行状 态,二小时内值班电工应注意观察,以防再度失电。 6、内部故障造成冒烟起火:1)配备防护用具、操作工具将上一级电源断 开,尽量打开故障点;2)二氧化碳灭火器对起火点实施灭火,注意做好自我保护;3)根据情况对仍可投入运行的设备投入使用。 7、客服人员与辖区客户及相关单位保持联系,并随时报告修复进展情况直 至完全修复。 8、事故处理完毕后,由现场指挥或经理将处理结果报公司高层领导。 9、客服人员将处理结果通知客户,并将有可能产生的影响告知客户。 10、指挥通知清洁人员清理事故现场。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

电气设备事故处理规程

电气设备事故处理规程 中石化济南分公司 二零零六年四月 前言 本套规程共七册,分别为:《电气工作安全规程》、《电气设备运行规程》、《电气设备检修规程》、《电气设备事故处理规程》、《电气设备预防性试验规程》、《电气设备交接试验规程》、《继电保护和安全自动装置校验规程》。本套规程在前版规程的基础上,结合济南分公司的电气设备现况,删掉了淘汰设备部分,增补了新设备部分,重新编写而成。 本套规程由二零零六年四月一日起执行,同时前版规程作废。 参加编写的人员有:何修亮、崔方彦、朱小海、祁宇、于文博、程国梁、李杰 校对人员有:李盈康、王寅臣、张俊岭、祁丕汉 审核:夏季祥 批准:吕亮功 目录 第一章供电系统异常运行及事故处理 第一节总则

第二节典型事故处理 第二章电力变压器异常运行及事故处理 第三章电动机异常运行及事故处理 第四章高压开关异常运行及事故处理 第五章配电装置异常运行及事故处理 第六章直流系统异常运行及事故处理 第七章变频器及UPS异常运行及事故处理 第一章供电系统异常运行及事故处理 第一节总则 第一条:电气事故处理的原则:运行值班人员应尽早作出正确判断,如故障设备、故障范围、故障原因、操作步骤等,并尽快进行处理,减少事故损失。 第二条:事故处理的主要任务是: 1、尽快限制事故的发展,判明和消除事故的根源,并解除其对人身、设备安全的威胁。 2、用一切可能的办法保持设备继续运行,尽量保证对主要装置(设备)的正常供电;必要时适当转移负荷。 3、选择合理的运行方式,尽快对已停电的设备恢复供电。

4、站用电源断电时应首先恢复其电源(或投用事故照明装置)。 5、将事故情况立即向厂主管处室、生产调度及车间领导汇报,并保持联系迅速执行上级调度、车间领导的命令,做好记录。属地调管辖范围内的设备发生事故时,值班员应同时向地调汇报,执行地调的命令。 6、尽快恢复正常运行方式。 7、组织对事故损坏的设备进行修复。 8、重大系统事故,要组织有关人员讨论分析,制定相应的反事故措施。 第三条:下列情况下,当班人员可不经调度、厂内有关领导的同意自行操作,结束后再汇报: 1、对威胁人身和重要设备安全的设备停电; 2、对已损坏的设备隔离; 3、恢复所用电。 第四条:事故处理时,除领导和有关人员外,其它外来人员一律禁止进入事故地点和控制室,检修人员也应退出现场。 第五条:如果事故发生在交接班过程中,交班人员负责处理事故,接班人员可以协助处理,在事故处理未结束或上级领导未同意交接班以前不得进行交接班。 第六条:当电气调度员在现场时,调度员应是事故的直接领导人,应对人员进行合理工作分工,对事故的正确处理负责,现场有关领导应监视事故处理过程,并对调度员提出必要的指令建议,不得向值班员直接发布事故处理的操作命令。

发生供电系统事故重要用户应急处理预案

发生供电系统事故重要用户应急处理预案1总则 1.1编制目的 正确、有效和快速处理供电系统大面积停电事件,最大限度地减少重要用户地损失和人民生命财产地安全。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件预案》制定供电系统事故重要用户应急处理预案。 1.3适用范围 本预案适用于10kV配电站在发生供电系统事故时应急处理。 1.4工作原则 预防为主,统一指挥;分层分区,保证重点;依靠科技,统筹考虑。 2重要用户基本情况 2.1重要用户名称 天津天铁集团钢板有限公司10kV配电站 2.2应急处理指挥机构 职责姓名职务联系电话备注 指挥部长 副指挥 成员 成员

成员 2.3供电电源情况 名称供电变电站电压变压器容量 轧机一段电源211#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 轧机二段电源212#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 酸洗一段电源213#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 酸洗二段电源214#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 平整一段电源215#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 平整二段电源216#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 热镀锌一段电源217#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 热镀锌二短电源218#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 公辅一段电源221#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 公辅二段电源222#断路器220kV总降压站10Kv 63000kV A 2.4自备发电机和UPS情况 无 2.5非电保安措施 名称被保护设施措施内容备注 10kV配电室门、窗门窗要完好、关严。 2.6重要负荷情况 无 2.7应急照明措施 应急灯安装在主控室内安装在10kV配电室内安装在走廊内 备注:断电自动投入断电自动投入断电自动投入 3发生供电系统事故应急处理预案 Ⅰ轧机10kV配电站所采用的供电方式为双电源单母线供电。(按照设计要求,两段电源只能单独供电,互为备用)。 3.1当配电柜母线失电后(现象为各开关柜数显表电压指示为零,各馈电柜高压带电指示灯熄灭),应立即检查失电进线柜。

变配电值班电工安全操作规程实用版

YF-ED-J2927 可按资料类型定义编号 变配电值班电工安全操作 规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变配电值班电工安全操作规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、应严格遵守电气作业安全总则。 2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中 的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用 方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能 力。 3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况 下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸 后,不准再送电。 4、倒闸操作时必须做到: (1)严格按工作标规定进行操作,有不明知

处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。 (2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。 (3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。 (4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。 (5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。 (6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。 (7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

6kV配电线路单相接地故障的处理

6kV系统单相接地故障分析及查找电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。6kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。 1 单相接地故障的特征及检测装置 1.1 单相接地故障的特征 中央信号后台报警,绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。 1.2 真假接地的判断 电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低(不为零),另两相不会升高,线电压则会降低。用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信