文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进线柜、出现柜、环网柜及计量柜的作用和工作原理

进线柜、出现柜、环网柜及计量柜的作用和工作原理

进线柜、出现柜、环网柜及计量柜的作用和工作原理

进线柜、出现柜、环网柜及计量柜的作用和工作原理

1、环网柜,构成环网供电结构所使用的开关柜,是从用

途进行定义的。

2、进线柜,指一段母线的供电来源开关柜,在中压环网

结构中,多使用负荷开关,因为很多时候不需要保护功能,也有使用断路器的。

3、出线柜,指一段母线为负载供电的开关柜,在中压环

网结构中,可使用:负荷开关,如果是再往下级母线分配;

熔断器+负荷开关组合电器,一般是用在小于1600kV A的变压器保护;断路器,多用于大容量的变压器保护或其它比如电动机保护。

4、计量柜,对供电的电量进行测量和记录的,简单说就

是用来收钱的电度表。里面包括PT,CT和电度表。

国家电网公司的反措要求规定:

高压开关柜应选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品,其外绝缘应满足以下条件:

1)空气绝缘净距离:≥125mm(对12kV),≥360mm

(对40.5kV);

2)爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV (对有机绝缘)。

中置柜和环网柜的区别

中置柜和环网柜的区别 1、中置柜是用于终端用户使用的一类开关柜,功能全,体积大,而环网柜是用于环网中,用于联接二个电源或部分的一类开关柜,主要功能是起二段的分割,功能单一,体积小巧; 由于用途不同,二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装置,在事故时,内部安装的熔断器过热熔断,切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关; 2、上面已经说过了,环网柜的功能单一,就是用它来联接不同的电源部分,一般不用它来实现具体用电设备的控制、保护和计量工作的;如果真的需要这些东西了,那一定是你选用错了,应该选用中置柜才行; 3、有高压的地方,应该优先考虑高压计量,而不应该考虑低压计量;安高压实在没有办法计量时,才考虑低压计量方式;这时低压计量柜应该放在最“前”面,即低压进线的前面,变压器的后面,从面上看是

计量柜没有在进线柜的保护之下,但一般情况下,其应该在变压器的高压开关的保护之下的。 补充: “LUCK18ZLY先生”说得很对,其实现在技术的发展太快,二个柜形都在发展,但总体来说,中置柜是用在终端用户上的,是控制设备的,但其价格较高;环网柜最初是为解决电源的引出和引出来设计的,功能比较单一,但其结构简单,体积小巧,价格低廉,近来功能被不断扩充,特别是其小巧的体积易被安装在“箱变”内部,所以有了很好的发展; 具体能不能二者互换,因为各厂家的产品功能和性能不一致,也不好说,从降低成本来说,是换成环网柜好,但我个人认为高压设备,还是“距离产生美”,柜子大一点,比小一点要好的多。

配网自动化系统的组成和作用

配网自动化系统的组成和作用 中文摘要:配网自动化是一个庞大复杂的综合性很高的系统性工程,包含电力企业中与配电系统有关的全部功能数据流和控制。从而保证对用户的供电质量,提高服务水平,减少运行费用的观点来看,配网自动化是一个统一的整体。配网自动化系统采用分层分布式结构,配电主站层、配电子站层、配电终端层。其系统内部分为硬件系统和软件系统。其系统的作用大致分为九个方面:配网SCADA;对10kV馈线的快速故障诊断、隔离和自动恢复供电功能;无功/电压控制,配网潮流分析计算;网络拓扑分析及最优开关程序(网络重构);负荷控制与管理;远方抄表、电量电价分析、自动计费和管理的研究;GIS/AM/FM的联网、应用与开发;DMS与EMS的联网及数据共享;DMS与MIS的联网及数据共享。 日本语摘要:配網は大きな复雑なのは自动化システムプロジェクトの高い総合的な电力企业の中で、すべて配电システムに関するデータ流制御機能を備えている。ユーザーさんの供給を保証し、品质、サービス向上を减らす運行料金の観点からは、さらに網の自动化の全体の画一的。配网自动化システムを采用し配电主站构造になって、ファクトライズド?パワー?アーキテクチャ支援が立って、配电层、配電子機器だったという。そのシステム内部はハードウエアシステムやソフトウエアシステム。そのシステムの作用は大きく分けて九方面です。 前言 配电自动化系统,亦称配电管理系统(DMS)或配电自动化/需求方管理系统(DA/DSM),是包括110/10kV变电所的10kV馈线,开闭所、二次配电站和用户

在内的配电系统的整体数字自动化与能源管理系统,通过这一系统来完成对配电同一用户(尤其是城市电网—用户)的集中监视、优化运行控制与管理,达到高可靠性、高质量的供电,降低供电成本和为广大用户提供优质服务的目的。 配网自动化系统是利用了现代电子技术、计算机和网络技术及现代通信技术,将配电网数据和用户数据、电力网结构和地理图形进行信息综合,构成完整的自动化系统,实现配网及其设备正常运行和事故状态下的智能化监测、保护和控制。 正文 1、配网自动化系统的结构 配网自动化系统采用分层分布式结构,一般情况分为三层:配电主站层、配

(完整)高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

高压柜各个柜型作用简要说明

1、电源进线柜:主电源进线,(总进线柜)装有主断路器 2、出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备 3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来 收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表) 4、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要 将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合5、PT柜:安装计量装置及互感器 6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补 偿,一般与进线柜并列安装 (系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。 7、联络柜: 联络柜的作用: 1、联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,即当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。 2、从运行方式上来讲,正常状态下,联络断开,两台变压器独立运行。当其中一台出现故障时,断开其总路开关,合上联络开关,其负荷供电由另一台提供保障。8、环网柜(开关柜):环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。 9、电池柜:相当于电池,储存电源。 电池柜有2个作用:

一:做后备操作电源 二:做为合闸电源的主力电源。开关合闸时需要一个非常大的电流,靠整流电路是无法满足合闸线圈需要的,而蓄电池有允许短时大电流放电的特性,正好弥补了整流电路的不足,使合闸回路能可靠动作。 10、直流屏(充电屏):把交流电源转换成直流电。 组成部分:充电柜-充电模块-监控模块-电池组 11、变频柜:普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。 12、高压开关柜: 13、中置柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构 上层:母线和仪表室 中间层:断路器室 下层:电缆室 由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。14、动力柜:就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。

供配电 环网柜基本知识

什么是环网柜 为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 环网与环网柜 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。 这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。

中压环网柜的应用及发展

电力电气蝴趱翥 中压环网柜的应用及发展 环网供电是城市供电网主要结构形式,而中压网供电系统。其典型接线如图1所示。环网柜是目前实现该结构的主要设备。本文首先叙 述了一种典型的环网供电系统的工作过程,然后详 细介绍了以负荷开关为主要设备的中压环网柜的类 型及适用场合,最后通过分析它在应用中出现的问 题,对其发展前景进行展望。 ◎厦门维益电气有限公司李继华 近几年,随着我国城乡电网建设与改 造步伐的加大,中压环网柜因其造价低、 占地少、供电可靠性高、施工周期短等特 点,在我国特别是南方一些经济比较发 达、用电密度大、负荷比较集中的城市的 12kV二次配电系统中得到了广泛的应用。 下面就环网供电系统,负荷开关的类型、 特点,环网柜的使用情况和出现的一些问 题及发展前景作详细的介绍。 关筵刃,w。,,w。,击环网供电系统 乒匝觥.过去我国城市12kV供配电网络多采用彩j砀鲜考?单辐射型供电方式,进出线以架空线为主,发展嫠势‘开关设备几乎都是断路器,成本高,而且一 旦辐射干线发生故障将引起大面积长时间 停电。为了提高供电的可靠性和利用率,降 低设备及建设成本,结合我国的实际用电 情况,借鉴国外的先进经验,城市12kV二 次配电网络逐步引入并推广以负荷开关为 主开关,电缆进出线为主的“手拉手”式环14嘭:量胡?电力电气专刊t2006年第1期/总第1期 图1环网系统典型一次接线示意 在正常情况下,A、B、c、E、F、G、H配电站F1、F2开关合闸;D配电站F1开关分闸;F2开关合闸;A、B、c配电站负荷由电源I供电;D、E、F、G配电站负荷由电源II供电;系统在D配电站Fl开关处开环运行。各站出线端或变压器馈线端的分合操作由F1或F2开关(就地/遥控)操作完成,变压器故障由高压限流熔断器来保护,QFl、QF2。进线开关继电保护与限流熔断器做时限配合,各个分站内的故障不会影响主环路的正常供电。 假如主环线在x处发生故障,则QF2断路器立即跳闸,E站Fl开关及F站F2开关分闸隔离故障区,然后D站合上F1开关,QF2开关重新合闸,全线恢复供电:A、B、C、D、E,由电源I供电,F、G由电源II供电。在极限状况下,每路进线电源都可带整条环线运行。 可见,环网供电系统特别适合于负荷 比较集中,密度大而每个分站的用电负荷  万方数据

环网柜与中置柜、PT柜

高压环网柜 高压环网柜是为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。 环网柜其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧式只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 中置柜 中置柜(Centrally Installed Switchgear)的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。 区别: 1、环网柜用的主要是高压负荷开关,只起到隔离和带电分合闸用,没办法分断短路电流的能力,而中置柜所用的是高压真空断路器,起到的保护功能更强大。 2、环网柜的短路保护是靠高压熔断器实现的,而中置柜靠断路器实现的,一般小容量的变压器(≤500kVA)可考虑用环网柜,经济适用,大容量的变压器可用中置柜,安全,保护功能更强大。各地供电公司对环网柜的使用范围都有规定。 3、环网柜和中置柜最大的区别在开断电流上,环网最大是630A,中置柜可以做到3150A。 4、二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装

环网柜的说明书

一、概述 HXGN□- 12箱型固定式金属封闭开关柜(简称环网柜)适用于交流50HZ,10KV的网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关,接地开关和隔离开关配用手动操作机构。 二、型号含义 三、使用环境条件 1、环境温度上限+40℃,下限-25℃ 2、海拔高度:不大于1000m 3、空气相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大90%;水蒸气日平均值不大于月平均值不大于 4、周围空气不受腐蚀或可燃气体、水蒸气等明显污染 5、无经常性的剧烈振动 四、技术参数

五、技术要求 装有FZN-10/630型真空负荷开关的环网柜应能满足FZN-10/630型真空负荷开关的所有相应的技术要求。 六、结构和工作原理 本环网柜是以空气为绝缘介质的,主要配装FZN-10/630型真空负荷开关,主要方案有进线柜和出线柜等。 1、进线柜方案 柜内主回路有一台FZN-10/630型真空负荷开关,它配装有隔离刀,酌情还配装接地刀所组成,三者共装在一个机架上,并互有联锁。因此可实现接通母线、隔离、接地三个工位的操作,柜内还可灵活配装CT、PT等元件。 2、出线柜方案 柜内主回路有一台FZN-10/630型真空负荷开关和带撞击器的熔断器(有隔离开关的作用)及接地刀所组成,也可实现三工位操作。柜内还可灵活配装CT/PT和避雷器等元件,因此有时可省去计量柜。进、出线柜均配有与接地开关联锁的绝缘防护隔板,柜内各开关与隔板及柜门间采用机械联锁,并达到“五防”要求,柜体外壳防护等级为IP3X。 七、吊运、安装、调试和熔断器的更换 1、吊运

吊运前按规定进行开箱前的检查。柜体吊运时按作业标记要求,小心轻放,防震等。 2、安装 开箱后,检查柜体及柜内元件是否完好,动作是否正常,有否受潮等,在确认无误后,方可进行安装。 3、调试 如发现柜体内元件达不到其技术要求或联锁不到位时,需按下列过程调试: (1)对负荷开关和接地或隔离开关,可通过调节拉杆长度和变换拉杆与操作杆角度和位置来达到技术要求。 (2)若有联锁不到位时,可微调相应的操作拉杆长度来改变联锁孔的位置,使联锁到位。 4、更换熔断器 必须严格按停电顺序操作,首选将负荷开关分闸,然后打开熔断器到隔离位置,并将接地开关合上,在插入绝缘防护隔板后,柜门方可打开,才能进行更换熔断器。 八、使用与故障处理 1、使用 请务必严格按照下列步骤操作,否则易造成损害。 (1)负荷开关的操作顺序 a:合闸:当负荷开关处于分闸状态时,将操作手柄插入负荷开关操作孔内顺时针转动(约18 0度)、使其合闸。 b:分断当负荷开关处于合闸状态时,可由手动脱扣按钮或脱扣电磁铁操作使负荷开关分闸,对配有带撞击器的熔断器的负荷开关,熔断器熔断后,其撞击器也可使负荷开关分闸。 (2)停电操作顺序 a:将负荷开关分闸,使它与隔离和接地开关之间的联锁解除。 b:将操作手柄插入隔离和接地开关操作孔内,按顺时针方向转动(约90度),隔离刀被打开。 c:再按顺时针方向转动(约90度),接地开关速闭合。 d:插入绝缘隔板,使门联锁解除。 e:开门检修。 (3)送电操作顺序 a:关闭柜门。

电缆分支箱和环网柜区别

电缆分支箱和环网柜区别 电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接。 1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。 广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。 2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。

环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。 目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估计会融合一体了。 环网柜既有进线也有出线,电缆分支箱也一样,我认为区别应该是供电方式而非进出线方式,环网柜可以双回路或多回路供电,确保供电可靠性,而电缆分支箱不具备多回路或双回路的供电能力。另外环网柜现在可以实现配网自动化,进行远程控制,电缆分支箱目前基本不具备这样的功能(带开关的户外环网柜除外)。 电缆分支箱和环网柜在以上性能中不同,在使用中需要按照一定的标准工艺使用,保证充实的使用性能和趋势,能够充分在电力工程中展现良好的性能。

固体绝缘环网柜的电气标准、产品结构及技术

固体绝缘环网柜的电气标准、产品结构及技术 摘要:固体绝缘环网柜是我国电气设备中的一项重要组成部分,在社会经济的建设和发展过程中发挥了重要的作用。在电力设备中,SF6是一种优异的灭弧和绝缘介质,应用比较广泛。但是,在SF6的应用的过程中因为是温室气体,所以会受到环境因素的影响。我国电力行业的迅速发展和电力技术的不断进步,促进了固体绝缘开关柜技术的发展。 关键词:固体绝缘;环网柜;电气标准;产品结构;技术 固体绝缘开关柜的主要的绝缘介质是固体绝缘材料,属于电力设备开关柜的一种。在我国电力技术的过程中,固体绝缘开关柜是一种具备全绝缘和全密封性的模块,可以再次进行组合或者扩展。主要的组成部分是真空灭弧室、隔离开关、电导连接、主母线和分支母线和接地开关等,单一的主导回路或者组合的回路应用固体绝缘介质包覆封装而成,具有一定的功能。这种固体绝缘环网柜,最大程度的保证了人身安全,具有紧凑的尺寸、较强的环境适应能力和环保等优点。 1 固体绝缘环网柜的电气标准 1.1 固体绝缘环网柜的发展现状 按照我国电力技术的规定,对固体绝缘环网柜具有一定的限制,额定电压等级必须保证是12 kV。另外,固体绝缘环网柜的额定电流等级也被规定为630 A 和1 250 A。目前,我国电力市场中应用的固体绝缘开关柜设备,大部分都是12 kV的额定电压等级,630 A的额定电流。近些年,固体绝缘开关柜设备的研究技术不断的提高,日本的东芝公司对固体绝缘开关柜设备的研究获得了明显的效果,固体绝缘开关柜的开发已经达到了36 kV的电压等级。从这种情况来看,这种固体绝缘开关柜仍然具有一定的市场, 随着固体绝缘开关柜技术参数等级的不断升高,人们不断的研究和探索,固体绝缘环网柜的应用技术不断的完善,发挥更好的应用效果,在以后的电气市场中具有良好的市场前景。 1.2 固体绝缘环网柜的结构形式 目前,按照布置方式的不同,固体绝缘开关柜可以分为两种。区分的主要依据,是按照三相正面的布置方式划分。目前,第一种固体绝缘开关柜,是我国电力设备市场中的主流方式,属于左中右的方式,布置的时候按照三相左中右。这种布置方式,具有良好的效果,得到了广泛的应用。在我国的电力设备市场中,第二种固体绝缘开关柜,是按照开关三相前中后布置的,应用相对来说比较少,属于前中后方式。按照固体的绝缘开关柜中的三相是否分离对固体绝缘开关柜进行划分,也可以划分为两种。第一种是分相式,可以避免故障,最大程度的保护了固体绝缘开关柜中内部燃弧的安全;第二种固体绝缘开关柜是整体式,主要的

(完整版)中置柜与环网柜的区别(表格)

中置柜与环网柜的区别

优点,环网柜最大的额定电流只有630A,而断路器柜可以达到3000A以上(目前国外已有做到4000A以上的)。而环网柜内一般只有短路保护,在过载时,内部安装的熔断器熔丝过热熔断需一定时间(且无法调整,除非更换熔断器内熔丝,而中置柜过负荷保护利用中保装置可方便的调整过载负荷设定值的大小及过负荷后切断负荷所需的时间)切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关。 (3)中置柜的体积大,但维护更方便。环网柜的体积小,但维护不方便,(现在施耐德SM6有专门带SFset断路器的高压环网开关柜,合力开发的SGN1A-12(Z)小型固定分隔柜利用ABB的LEG(Z1)-12断路器均可以实现中置柜的基本功能,但因环网柜或小型固定分隔柜体积小,故高压断路器不能设置成手车式,只能按固定式的安装方式,这样在断路器出现故障,需立即更换时,不但需切断上端电源,而且更换也比较麻烦。而手车式开关更换方便)。所以目前的环网柜一般都是做成免维护的,但成本较高。对于开闭所、变电所等开断电流大,比较重要的负荷采用中置柜进行保护。现在武汉市按目前供电部门的要求,一般选用环网柜型时,其所带变压器安装容量一般要求控制在1250KVA以内。(未见相关文件) (4) 就两种柜型的机械寿命来讲,环网柜的机械寿命只能达到5000-10000次(预计使用寿命为5-10年),而中置柜的机械寿命只能达到30000次(预计使用寿命为30年) (5)从价格比较看,带负荷开关的环网柜(按施耐德的)目前单台柜价格大约在4~5万元;而带断路器的环网柜目前单台柜价格大约在10万元;选用带断路器的环网柜一般比中置柜贵。(若中置柜内高压断路器选用国产的则价格更便宜,如用VS1-12断路器,单台大约只需5~9千元,单台柜约需6~7万元,而用进口断路器,单台大约在9~10万元。差价基本在高压断路器上,VS1-12和施耐德断路器大约差3万元,和ABB断路器大约差4万元.上面提到的单台柜价格均指带综保的。厂家报价可能更高)

SF6环网柜常见故障分析与解决措施

SF6环网柜常见故障分析与解决措施 摘要:10kV 环网柜运行的可靠性,对于配电线路的安全运行具有重要作用,是 电力系统安全、稳定运行的重要保证。本文分析了10 kV SF6环网柜常见故障及原因,并针对相关故障提出了解决措施,对降低环网柜故障率具有参考意义。 关键词:SF6环网柜;常见故障;应对措施 引言 配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。近年来,我国配电网建 设投入不断加大,随着配电网建设改造的加快,10kV SF6环网柜作为环网供电的 重要节点,使用率也日益增加。环网柜因具有金属封闭、气体绝缘、尺寸小、安 装方便等特点,在配电网中得到了越来越多的应用,为了保证供电网的供电可靠性,对环网柜的常见故障分析研究具有重要意义。 1 10kV环网柜常见故障 1.1 核心零部件故障 断路器作为环网柜的核心零部件,断路器的拒动直接影响环网柜的可靠性, 危害性较大。断路器的拒动一般发生在长期运行的环网柜上,由于运行时间较长,环网柜内部的元器件性能老化,断路器分合闸线圈电阻增加,分合闸力降低,或 者分合闸顶杆变形,分合闸时存在滞涩,分合闸力降低。另外,控制回路中接触 器触点锈蚀、咬合不到位,机构弹簧故障等都会造成断路器拒动,使断路器的操 作机构失灵,严重影响环网柜运行的安全性。 1.2 绝缘故障 绝缘故障出现在环网柜正常运行中,对其他设备有很大影响,造成环网柜绝 缘故障的因素有很多,主要分为设备自身问题和雷电过电压两方面。环网柜设备 自身的质量问题,生产安装时,安装工艺有限,零部件的绝缘距离不够,设备运 行后发生绝缘故障;环网柜内部没有防凝露措施,出现凝露,设备运行后引起击 穿或闪络故障。雷电过电压分为两种形式,一种为雷电直接击中环网柜设备造成 过电压,电压幅值大,破坏性强,但是概率较低;另一种为感应雷电过电压,雷 电放电引起周围电磁场的剧烈变化,电磁感应导致未受到直接雷击的环网柜设备 产生很高的感应过电压,当雷电感应过电压超过环网柜自身的绝缘水平时,就可 能会引发击穿事故。 1.3 电缆故障 目前环网柜使用的电缆为三芯电缆,三芯电缆安装时需要核对相序,在固定 之前需要外力扭动,安装完毕之后因为扭动产生的内部应力会逐渐的释放,套管 受到恢复力矩的作用,出现裂纹,导致高压短路。电缆接头也是设备安装过程中 特别需要注意的地方,电缆头制作工艺要求较高,如果导体、屏蔽层和半导体之 间处理的不合理,可能会产生爬电距离不够引起的电缆击穿现象。 1.4 母线连接故障 环网柜扩展母线一般使用插拔式硅橡胶连接器,由于其全绝缘和屏蔽等特点,得到了广泛应用。进行母线连接器安装时,若母线连接器与环网柜尺寸出现偏差,往往会使用过大的外力强行安装,应力套管侧收到外力挤压变形,进一步发展形 成撕裂之后,在器外圆顶部形成错位,出现尖锐的棱边,在产品运行时出现严重 的不均匀电场,经过一定时间高场强下的电老化后,最终发展成为绝缘击穿事故。 1.5 SF6气室泄露 目前环网柜的气体绝缘介质主要是SF6气体,套管作为连接气室内外的重要

电缆分接箱和环网柜有什么区别

电缆分接箱和环网柜有什么区别电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接,环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。那么这两者有何区别呢?让小编具体的为大家解答一下。 1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外

环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。 如有疑问欢迎咨询河南垠兴! 河南省垠兴电力设备有限公司的经营宗旨是:科技创新、服务社会、创造一流。我公司紧跟国内外先进科学技术,结合我国机电、自动化行业的需求,不断开发高新技术和新型实用产品,并确定了高效、节能、安全、实用、环保的产品开发思路,走可持续发展之路。 本公司奉行“科技为基础、质量作保证,全心全意满足顾客要求”的质量方针,于2011年通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证。 在新知识、新技术、新材料、新工艺突飞猛进的21世纪,在全球一体化的今天,企业的可持续及健康发展离不开对科技的追求、应用与开拓。我公司坚持“求是、严谨、学习、创新”的原则,以人为本,以发展生产及持续前进为目标,伴随时代的步伐,开创绚丽多彩的明天。

高压环网柜与高压断路器柜主要区别

高压环网柜与高压断路器柜主要区别 作者:lzcai提交日期:2008-5-14 16:23:00 | 分类: | 访问量:683 如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并没有什么环网柜。 环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KV A,深圳地区可能是1600KV A。 负荷开关柜构造简单,成本较低(呵呵,少数进口产品并不便宜),体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平,这类柜加装继电保护后应该算做断路器柜。 中压断路器柜大家都比较熟悉,从老式的固定柜GG1a到目前常见的手车式铠装柜(落地式、中置式),断路器从多油、少油到真空、SF6,操作机构从手操、电磁操动、电机弹簧储能,操作电源为交流或直流,不论继电保护采用GL去分流、DL定时限到目前的组合式继电保护器,中压断路器柜的共同特点是结构复杂,造价较高,体积较大,维护工作量较大,设有较完善的继电保护装置,可根据需要设计不同类型的母线主结线,短路电流分断能力可达50KA以上,主母线载流量可达3150A以上,一般断路器机械寿命超过负荷开关。 从上述比较中,可以看出在常规使用情况下,负荷开关柜与中压开关柜的主要区别在于继电保护,这个区别决定了它们各自适合使用的场所。从国外的运行经验看,在大多数场所负荷开关柜都可以取代中压断路器柜,甚至更有优势,比如限流型高压熔断器的分断速度就远快于真空断路器,更适合保护变压器。国内供电部门正在逐渐接受这一观点。 我的问题主要分三块: 1.在变电室里使用环网柜还是中置柜有什么区别吗? 2.我看到过一份图,中压系统的,其中中置柜作为进线柜时,后面还跟着电能测量柜和互感器柜而使用环网柜就是三个进出线柜没有测量柜,中高压不需要测量柜别且选用了环网柜测量柜放在什么位置?OR.测量柜只放在低压部分吗? 3.再有一个低压配电柜问题,测量柜一般放在什么柜后面? 问题补充: 谢谢1楼的专家回答得很详细,但是我还是有疑惑,我是做销售的但是跟技术打交道很多,我提的问题是今天遇到的,其实是这样,一个设计给我看的就是中压部分原先用的中置柜(用作进出线柜),但是我们的技术通过我给他换了种方案,就是代替中置柜改用环网柜作为进线柜,按照专家的说法,

解读高压柜各柜型的作用

解读高压柜各柜型的作用 1、电源进线柜:主电源进线,(总进线柜)装有主断路器。 2、出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备。 3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表)。 4、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合 5、PT柜:安装计量装置及互感器。 6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补偿,一般与进线柜并列安装(系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。 电池柜有2个作用: 一:做后备操作电源。

二:做为合闸电源的主力电源。 12、高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。 13、中置柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构 上层:母线和仪表室 中间层:断路器室 下层:电缆室 由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。 4、动力柜:就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。

什么环网供电方式-什么是环网开关柜-

什么环网供电方式?什么是环网开关柜? 一、什么环网供电方式 供电网络是用电力导线相互连接起来用于传输电力能源的网络。 环网供电就是用一个闭环的网络结构把取自不同电源点的电力通过供电网络与负荷以开环的形式连接起来。 网络结构形式影响网络的安全稳定性和可靠性。目前供电网络结构主要有三种形式。(1)“手拉手”单环网络形式。 (2)“多备份”连环网络形式 (3)“多联络”开环网络形式 环网供电网络管理的复杂程度。电力系统在运行时,在电源电势激励作用下,电流或功率从电源通过系统各元件流入负荷,分布于电力网络线路的各个负荷点,称为电力潮流方向。用标准模型和参数对照评价线路的优劣性的设计方法。评价目前系统的负荷量、损失、电压降等,重新调整常时开放点的开关位置,以达到电量损失最小化和线路负荷承载率平均化。分布式结构的每一个对等网络管理都有各自的独立功能。可以分别执行多种任务,监管功能也是分布的。 通过供电网络信息系统都能获得所有的网络信息、警报和事件。 二、什么是环网开关柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 传统的电气开关设备制造正在融合物联网、大数据的生产方式,实现信息化技术与工业设备的融合。从而催生出智能环网柜的应用。 (1)、智能装备是将机器、人、控制系统与信息系统有效连接的网络信息系统,一定要具

供配电系统中电气设备的作用

供配电系统中电气设备的作用 了解供配电系统中电气设备的作用 1、高压熔断器的作用是什么? 熔断器(FU)是最为简单和常用的保护电器,它的作用是在通过的电流超过规定值并经过一定的时间后熔体(熔丝或熔片)熔化而分断电流,断开电路,在电路中起到过载(过负荷)和短路保护。 2、常用的熔断器有哪些? (1)在输配电系统中,对容量小且不太重要的负荷,广泛采用高压熔断器; (2)户内高压熔断器:户内广泛采用RN系列的高压管式限流熔断器;1)RN系列户内高压管式熔断器RN1、RN2、RN3、RN4、RN5及RN6等,主要用于3~35kV配电系统中作短路保护和过负荷保护。 2)RN型熔断器的灭弧能力很强,能在短路后不到半个周期即短路电流未达到冲击电流值时就能完全熄灭电弧、切断短路电流。具有这种特性的熔断器称为“限流”式熔断器。 (3)户外高压熔断器:户外则广泛使用RW4、RW10F等型高压跌开式熔断器或RW10-35型的高压限流熔断器。 1)RW系列跌开式熔断器,又称跌落式熔断器,被广泛用于环境正常的户外场所,作高压线路和设备的短路保护用; 2)RW系列跌开式熔断器串接在线路中,可利用绝缘钩棒(俗称“令克棒”)直接操作熔管(含熔体)的分、合,此功能相当于“隔离开关”。

3、高压隔离开关(QS)的作用、特点和分类是什么? (1)主要功能是隔离高压电源,以保证对其他电器设备及线路的安全检修及人身安全。 (2)特点有两个: 1)隔离开关的结构特点是断开后具有明显可见的断开间隙,且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的。 2)隔离开关没有灭弧装置,所以不容许带负荷操作,但可容许通断一定的小电流。 (3)高压隔离开关分类: 1)高压隔离开关按安装地点,分为户内式和户外式两大类; 2)按有无接地开关可分为不接地、单接地、双接地三类。 4)10kV高压隔离开关型号较多,常用的有GN8、GN19、GN24、GN28、GN30等户内式系列。 5)户外高压隔离开关常用的有GW4、GW5等系列。 6)带有接地开关的隔离开关称接地隔离开关,是用来进行电气设备4、高压负荷开关(QL)的特点和作用以及分类是什么? (1)具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是不能用它来断开短路电流,它常与熔断器一起使用,具有分断短路电流的能力。 (2)高压负荷开关大多还具有隔离高压电源,保证其后的电气设备和线路安全检修的功能。 (3)高压负荷开关的分类:

环网柜

空气绝缘环网柜,一般都称半绝缘环网柜;气体绝缘环网柜,一般都称全绝缘环网柜 其区别在于 1、充气绝缘后相间距离只有空气绝缘柜的1/3,开关柜尺寸大大减小。 2、全绝缘环网柜绝缘介质:采用sf6、n2等气体或其复合气体作为绝缘介质,绝缘性能强。 3、电气间隙:绝缘气体绝缘性能远强于空气,全绝缘柜电气间隙远远小于半绝缘柜 4、设备尺寸:因电气间隙小,全绝缘柜尺寸远小于同等电压等级的半绝缘柜,占地面积小。 5、海拔影响:全绝缘环网柜主回路元器件内置于充气隔室,压力恒定,不受海拔影响,特别适用于高海拔地区。半绝缘环网柜的绝缘性能直接受海拔影响,标准产品用于1000m以下,更高海拔需特殊设计 6、.污秽影响:污秽无法影响全绝缘环网柜的充气隔室,适用于污秽地区。半绝缘环网柜直接受污秽影响,特别恶劣条件需特殊设计。 西门子就是全绝缘环网柜 的型号就是8DH10/8Dj20;半绝缘就是simosec 环网柜简介为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。环网与环网柜环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上

相关文档