文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 介绍GZDW型智能高频开关直流电源系统

介绍GZDW型智能高频开关直流电源系统

介绍GZDW型智能高频开关直流电源系统
介绍GZDW型智能高频开关直流电源系统

介绍GZDW型智能高频开关直流电源系统组成及工作原理和它的运行与维护;在运行与维护中常见故障的处理。

1 、引言

在变电站中,直流电源是核心,为断路器分合闸及二次回路中的仪表、继电保护和事故照明等提供直流电源,它的重要性就可想而知了,它就相当于是变电站整个二次系统的心脏,为二次系统的正常运行提供动力。但是很多二次技术人员都只对变电站的保护回路及控制回路等比较重视而对为继电保护回路提供能量的直流系统的重要性就忽视了。平时维护一般只是进行一些简单的蓄电池电压测试和绝缘监视等。这就使直流系统往往运行在不可控的状态,这是相当危险的。下面简单谈一下直流系统的组成及工作原理和它的运行与维护。

2 、典型GZDW直流系统的组成及工作原理

直流系统主要由充电模块、控制单元、直流馈电单元(合闸回路、控制回路、保护回路、信号回路、公用回路以及事故照明回路等)、降压单元、绝缘监测、蓄电池组等组成。

其中最主要的设备就是充电模块和蓄电池组。

近年来,随着电力技术的发展,高频开关模块型充电装置已逐步取代相控型充电装置,而阀控式密封铅酸蓄电池已逐步取代固定型铅酸蓄电池。电力系统现在使用的高频开关电源整流系统比较老式直流系统的最大区别是模块化配置,比如GZDW型智能高频开关直流电源系统根据功能可划分为高频开关整流模块、监控模块、配电监控模块、调压硅链模块、绝缘监测模块、交流配电单元、蓄电池监测仪、

蓄电池组、馈电单元几部分。

图1 系统原理框图请登陆:输配电设备网浏览更多信息

图1 系统原理框图下面简单分析各个部分的工作原理和功能。

交流配电单元:直流系统一般都有两路交流电输入,正常时交流电输入切换开关置于“自动”位置,1路工作,2路备用,交流电经交流输入空气开关、交流接触器、避雷器等送至各个充电模块。

高频开关充电模块:三相三线交流电380V AC经三相整流桥整流后变成脉动的直流,在滤波电容和电感组成的LC滤波电路的作用下,输出约520VDC(2.34X220)左右的直流电压,再逆变为高频电压并整流为40KHZ的高频脉宽调制脉冲电压波,最后经过高频整流,滤波后变为220VDC的直流电压,经隔离二极管隔离后输出,一方面给蓄电池充电,另一方面给直流负载提供正常工作电流。

充电模块内部有监控板能监视、控制模块运行情况。由于充电模块本身具有CPU,充电模块也可以脱离监控模块独立运行。

调压硅链模块:充电模块在蓄电池浮充时输出一般约为240VDC 左右(2.0~2.25X2V为单体的电池个数),在蓄电池均充时一般约为250VDC左右(2.3~2.35X2V为单体的电池个数)送至合闸母线,蓄电池则经蓄电池总保险送至合闸母线,正常时调压硅链的控制开关置于“自动”位置,经硅链自动降压后输出稳定的220VDC,送至控制母线,以上两部分共同组成直流输出系统。当自动调压模块控制电路发生故障时,可以通过手动调整,使其输出在合理范围内。调压硅链模

块实际分五组,每组由10个硅二极管组成,每组可降0.7X10=7V,五组总共可降5X7V=35V电压。调压硅链模块设计余度较大,其输出电流可短时间超出额定值的2~3倍而不至于立刻烧毁硅链。调压硅链模块要是断开,整个控制母线就无电压,也就是整个二次设备无直流电源。

现在有种接线方式是在控制母线也挂一个充电模块,设置为手动状态,输出电压调为220V,作为调压硅链模块坏时的备用。

配电监控模块:主要是对交流输入和直流输出的监控,可检测三相交流输入电压,蓄电池组端口电压,蓄电池充/放电电流,合闸母线电压,控制母线电压,负载总电流;并且实现空气开关跳闸,防雷器损坏,蓄电池组电压过高/过低,蓄电池组充电过流,蓄电池组熔丝断,合闸母线过/欠压,控制母线过/欠压,各输出支路断路等故障告警。

绝缘监测模块:用于监控直流系统电压及其绝缘情况,在直流系统出现绝缘强度降低(220V直流电压系统一般为低于25KW,110V 直流电压系统一般为低于7KW)等异常情况下,发出声光告警,并能找出对应的支路号和对应的电阻值。

监控模块:用于对充电模块的监控板、配电监控模块、绝缘监测模块等下级智能监控模块实施数据搜集并加以显示;也可根据系统的各种设置参数进行告警处理、历史数据管理等;同时对这些处理结果加以判断,根据不同的情况进行电池管理,输出控制和故障回叫等操作;此外还包括LCD、键盘等人机界面设备;可实现与后台机的通

讯,将数据上传。

蓄电池组:作为全站直流系统的后备电源,在充电模块停止工作时,蓄电池无间断的向直流母线送电;此外,在电磁式断路器进行合闸操作时,合闸电流大于100A,此时蓄电池成为合闸电源。

GZDW型智能高频开关直流电源系统自动控制的正常运行程序过程为:充电装置正常时浮充电运行,根据需要设定时间(一般为3个月)采用1.0I10充电电流进行恒流充电,当蓄电池组端电压上升到限压值时(2.3~2.35X2V为单体的电池个数),自动转为电压为(2.3~2.35X2V为单体的电池个数)的恒压充电,1.0I10充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.03~0.05I10电流值时充电装置倒计时开始启动,当整定的倒计时结束时,充电装置将自动转为正常的浮充电运行,这就完成一个循环,使蓄电池随时具有满容量状态,确保直流电源运行的安全可靠。

正常浮充运行1~3个月恒流充电电压升至整定值恒压充电电流减小至整定值正常浮充运行

3、直流系统的运行与维护

现在电力系统的变电站一般都是无人值守的,GZDW型智能高频开关直流电源系统可通过监控串口与变电站后台的监控实现通讯,可在调度端实现对直流系统的“三遥”。但还是需要定期进行一般性的清扫、日常检查等工作。一般220KV及以上变电站按照每天一次,110KV 变电站按照一周两次进行周期巡视。在下列情况时要加强巡视:

1、新投运的设备;

2、在高温季节、高峰负荷期间和电磁式开关动作频繁时;

3、在雷雨季节有雷电发生后;

4、在直流系统或蓄电池的工况不良时;

5、特殊用电期间。

由于直流电压为220VDC,在日常维护中,即使无交流电源接入,系统也处于带电状况。考虑到220V电源对操作人员及设备安全均有一定的危险性,直流回路最怕正极和负极间短路,工作时应戴绝缘手套,使用绝缘工具,必须防止麻痹大意所造成的人身或系统事故。

3.1 直流屏室和蓄电池室的管理

基本要求:保障室内环境的温度、相对湿度、洁净度、静电干扰、噪声、强电电磁干扰等要素符合机房内电源设备和控制设备的要求,保障设备的性能的稳定、运行可靠、生产安全,保障控制设备的正常供电和蓄电池的应急放电;保障设备的机械性能完好,设备电气性能符合标准要求,设备运行稳定可靠,与设备相关的技术资料、原始记录齐全。蓄电池组室应安装空调保证温度应在25°C左右,温度对蓄电池的寿命影响较大,若在35°C 及以上的持续温度下运行,预期寿命减少一半。温度过低,充电时产生氢气使内压增高,电解液减少,蓄电池寿命也将缩短。 3.2充电装置的运行及维护运行人员或专职直流维护人员应对充电设备进行如下的巡视检查:三相交流输入电压是否平衡或缺相,运行噪声有无异常,各保护信号是否正常,直流输出电压值(合母、控母)和电流值是否正确,各充电模块的输出电流是否均流,正负母线对地的绝缘是否良好,装置通讯是否正常等。

运行人员或专职直流维护人员特别要注意充电模块自动均充是否准时定期,均充时的充电电流和充电电压是否正确;雷电发生后应及时检查直流装置的防雷装置和充电装置工作是否正常;每月对充电装置作一次清洁除尘工作。充电装置内部故障时,应及时把故障充电装置取下退出运行,这就是模块化配置的好处,在设计上采用N+1的方式,少一个充电装置不影响运行,应及时把坏的充电装置返厂家修理,这期间加强对直流装置的巡视。 3.3 蓄电池的运行及维护500KV变电站一般装设两组蓄电池,可互为备用。220KV、110KV 一般装设一组蓄电池,其实在有条件时220KV最好装设两组蓄电池,因220KV的继电保护装置是双重化的,从电流互感器二次侧到断路器跳闸线圈都是双重化,因此,直流系统也宜相应的设置两组,分别对两套保护及跳闸线圈供电,以利系统安全运行。

在正常运行情况下,变电站的二次设备只需由充电模块来供电就行了。现有的变电站,断路器一般有电磁合闸方式和储能合闸方式两种。在电磁式断路器进行合闸操作时,要求直流电源能提供瞬时的合闸电流(20~200ms内提供数百安培的大电流),显然仅由充电模块来供电是远远不够的,这时蓄电池组就发挥了重要的作用,它能无间断地提供大电流,保证断路器的正常合闸,这也是直流系统为什么要有合闸母线的原因了。在储能合闸方式下,合闸电流远小于充电模块的额定输出电流,不用蓄电池来合闸。现在新建的变电站一般都是这种储能式的断路器,这时直流系统也就可以不要合闸母线。

当电网事故,必然使交流输入电压下降,当充电模块不能正常工

作时,蓄电池无间断的向直流母线送电,毫不影响直流电源屏的对外功能,保证二次设备和断路器的正确动作,确保电网的安全运行。而作为最后保障的蓄电池,如果其容量的不足将会产生严重后果。所以,蓄电池的重要性就就可想而之了,其维护、在线监测一直是大家最为关心的问题。

电池巡检仪作为在线监测装置,可实时发现落后或故障电池,并可检测电池组的温度是否处于正常范围内,但直流系统工作时输出电流较小,电池容量的不足或漏液、破损很难通过电池巡检仪发现,而电池内阻和电池容量的在线测试,准确度依旧不高,其测量精度和可靠程度通常只用于定性分析。所以还是需要运行人员或专职直流维护人员对蓄电池进行巡视。

巡视项目如下:检查蓄电池连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,是否清洁;极柱与安全阀周围是否有酸雾溢出;绝缘电阻是否下降;蓄电池温度是否正常25°C左右;测试单只蓄电池电压和内阻(一般为几~十几mΩ)是否正常。

最好能每半月进行一次断开直流系统交流输入电源,让蓄电池来供电,10分钟后测试合母电压(也就是蓄电池组端电压)和控母电压及直流电流是否正常。以此来保证作为最后保障的蓄电池工作正常。

还要注意对备用搁置的蓄电池的维护,因蓄电池要自放电而减少容量,应用便携式充电机每3个月进行一次补充充电。

由于电池品牌、型号及电池状况的不同,应根据实际情况通过监

控模块重新调整电池充电参数,以保证电池处于良好工作状态。蓄电池寿命一般为10年左右,影响蓄电池寿命的主要因素有:1、过放电

2、放电电流过大或过小,一般应用I10(蓄电池的额定容

量/10)的放电电流3、浮充电压设置不合理

4、充电电流过大或过小,一般应用I10(蓄电池的额定容

量/10)的充电电流5、充电设备的性能

6、温度。通常以标准温度25°C下10h放电率(I10)

的容量为蓄电池的额定容量。核对性放电用I10的放电电

流放电5小时,2V的蓄电池端电压不低于2V则蓄电池容

量合格。全核对性放电用I10的放电电流放电10小时,2V

的蓄电池端电压不低于1.8V则蓄电池容量合格。新安装的

蓄电池在补充电后,应进行全核对性放电实验,以考核电

池容量。变电站只有一组蓄电池时,在运行中一般用核对

性放电来考核蓄电池的容量是否合格,周期可为1-2-2-1方

式。即新投运1年内进行一次,此后每2年进行一次,运

行5年后每年进行一次。

智能高频开关电源模块

智能高频开关电源模块 22005F/11010F 用 户 手 册

目录 第一章概述 (2) 第二章充电模块介绍 (3) 2.1 结构及接口 (3) 2.1.1模块外观 (3) 2.1.2前面板 (3) 2.1.3后面板 (5) 2.2充电模块工作原理 (6) 2.3充电模块主要功能 (6) 2.3.1保护功能 (6) 2.3.2 其它功能 (7) 2.4充电模块性能参数 (8) 2.4.1环境要求 (8) 2.4.2输入特性 (9) 2.4.3输出特性 (9) 2.4.4其他特性 (9) 2.5充电模块安装尺寸 (10) 2.6包装维护 (11) 2.6.1运输包装 (11) 2.6.2维护 (11) 2.7使用注意事项及处理 (11) 2.7.1模块均流 (11) 2.7.2输出电压设定 (12) 2.7.3分组号设定 (12) 2.7.4地址设定 (12) 2.7.5模块告警现象及处理 (12) 注意事项 (13)

第一章概述 公司专业生产高频开关模块和其它专业电源模块以及电力操作电源监控系统,向各合作厂家及终端用户提供其中的电源组件。电力操作电源系统是应用电力机房内的电源设备,电力操作电源又称电力工程交、直流电源,简称交、直流屏(柜)。主要用于各级变电所(站)及火力、水力发电厂,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷的电源,是电力系统控制、保护的基础。在轨道交通领域主要应用于为供电系统的断路器分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和事故照明提供不间断直流电源。 智能高频开关直流电源系统由交流输入配电部分、充电模块整流部份、降压部份、直流输出馈电部份、监控部份以及绝缘监测部份组成。 电力操作电源充电模块作为电力系统必不可少的重要组成部份,其设计目标是安全、可靠、高效、稳定、不间断地向电力设备提供能源;除此之外,现代电力操作电源还必须具备智能集散监控,无人值守和电池自动管理等功能,从而满足电力系统现代化管理的需求。 电力操作电源充电模块不仅能很好的满足市场的需求,还能从客户实际应用角度出发,为客户提供真正经济、可靠、便利的系统解决方案。其主要特点集中体现在: ●高功率密度化,有利于节约系统空间,提高系统容量。 ●高效率,利用智能风冷方式,能很好地处理模块器件温升,提高可靠性。 ●具有输出电压和电流平滑调节的功能。 ●模块内部集成防倒灌二极管,可实现热插拔,方便系统调整及维护。 ●软件均流,无需硬件设置,能支持多达60个模块可靠自主均流运行。 ●充电模块智能控制,提供数据通讯接口。 ●分散多级监控系统,实现监控系统的简单可靠。

高频开关电源的特点及在电力系统的应用

高频开关电源的特点及在电力系统的应用 摘要:高频开关电源具有体积小重量轻、安全可靠、自动化程度及综合效率高、噪音低等特点,目前,电力系统已逐步采用这种电源系统。高频开关整流器与原始直流设备的性能比较。 关键词:高频开关电源;特点;性能比较;应用 一、前言 在电力系统中,直流电源作为继电保护、自动装置、控制操作回路、灯光音响信号及事故照明等电源之用,是发电厂和变电站比较重要的设备。因直流电源故障而引发的事故时有发生,所以,对直流电源的可靠性、稳定性具有很高要求。传统的直流电源多数采用可控硅整流型。近几年来,许多直流电源厂家推出智能化的高频开关电源,这种电源系统具有许多优点:安全、可靠、自动化程度高、具有更小的体积和重量、综合效率高以及噪音低等,适应电网发展的需要,值得推广使用。 目前,我国电力系统采用的直流电源也正由传统的相控电源逐步向模块化的高频开关电源转变。高频开关电源整流器的工作原理:交流电源接入整流模块,经滤波及三相全波整流器后变成直流,再接入高频逆变回路,将直流转换为高频交流,最后经高频变压器、整流桥、滤波器后输出平稳直流。这种高频开关电源主要由高频开关充电模块、集中监控器和蓄电池组等组成,其中充电模块和集中监控器具有内置微处理器,智能化程度高。高频开关电源系统正常

运行时,充电机的输出与蓄电池组并联运行,给经常性负荷供电。 二、高频开关电源的原理和特性 (一)高频电源系统方框图 高频开关整流器一般是先将交流电直接经二极管整流、滤波成直流电,再经过开关电源变换成高频交流电,通过高频变压器变压隔离后,由快速恢复二极管高频整流、电感电容滤波后输出。 (二)采用高频化有较高技术经济指标 理论分析和实践经验表明,电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比。所以当我们把频率从工频50hz提高到20khz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10)%。这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。逆变或整流焊机、通讯电源用浮充电源的开关式整流器,都是基于这一原理。 那么,以同样的原理对传统的电镀、电解、电加工、浮充、电力合闸等各种直流电源加以类似的改造,使之更新换代为“开关变换类电源”,其主要材料可以节约90%或更高,还可节电30%或更多。由于功率电子器件工作频率上限的逐步提高,促使许多原来采用电子管的传统高频设备固态化,既可带来显著节能、节材的经济效益,更可体现技术含量的价值。 (三)设计模块化——自由组合扩容互为备用提高安全系数 模块化有两方面的含义,其一是指功率器件的模块化,其二是指电源单元的模块化。实际上,由于频率的不断提高,致使引线寄生

高频开关电源直流柜使用说明

GZMCW 高频开关直流电源屏 使用操作手册 湖南科明电源有限公司

(一) 概述 GZMC(W)系列直流电源柜可用于发电厂、变电所、通讯部门,工矿企业作不间断直流控制,保护电源,继电保护和电磁操作机构分合闸电源等各类低压设备用电,也可用于一般工厂、企业变配电室,发电站作直流分合闸电源,应急灯光照明等,并可按用户要求配备双路交流电源进线,另一路可自动切换投入,以提高供电的可靠性。 (二) 功能及特点 本装置由电源整流充电系统,配电馈线系统,电池系统及附加保护装置等单元组成。整流充电单元系智能高频开关整流成套装置,控制系统采用美国MOTOROLA公司的MC68HCO5系列单片机作为主控制模块,大量运用了微带原理及线性快速反馈系统。通过CPU双重控制电路的控制、检测、采样、退出等实现CPU死机保护,控制模块具有自诊断功能,使控制模块因自身原因造成系统异常时能自动(或手动)进入系统紧急状态(转入较安全的浮充状态),还能实现对电力模块的运行状态进行实时监控及故障反馈,使其本身具备了较高可靠性。 电力模块采用先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路,由全桥整流电路,将三相交流电整流为直流,再由DC/DC高频变换电路(300KHZ)把所得的直流电逆变成稳定可控的直流输出。电流保护采用双臂式全向保护电路,避免了开关电路本身所存在的偏磁,逆变桥臂直通等影响。保证模块瞬态过程(负载突变、短路、参数浮移等)中工作的稳定性,控制电路采用了双电压环(输出电压、电感电压)及峰值电流环三环反馈系统,具有很高的功态响应速度和系统稳定性,同时对于均流控制采用双重均流控制,使模块自适应PWM均流控制均流(通过控制器),电力模块既可受控于控制模块输出设定值,又可独立工作在设定的自控状态。电力模块本身既可单机自控工作完成各种基本功能,又可并联组合工作在控制模块控制状态,完成组合输出,实现集中监控,确保智能高频开关整流装置系统运行的双重保险。

通信用智能高频开关电源-直流屏

嵌入式 通信设备用高频开关电源 产品说明书 (PS4860系列) 深圳市中兴通电力技术有限公司

一、系统介绍 1.系统概述 PS4860(48V/60A)是我公司为通讯设备设计制造的嵌入式、智能化、多功能整流电源。它主要由整流器模块、控制单元和配电单元组成,设备机柜外形图见附图。整流器模块型号为PS4820(48V/20A),最多可放置3只。 本电源系统采用标准19英寸宽度,可与目前通信行业标准机架自由组合。本电源也可选用我公司PS4810(48V/10A)、PS4815(48V/15A)模块或PS2410(24V/10A)、PS2415(24V/15A)、PS2420(24V/20A)、模块。 2.原理简介 接入单相三线制交流电,经过交流空气开关将交流电分配给整流模块,整流模块采用高频PWM技术将单相交流电变换为隔离的直流电。该直流电经直流配电单元分配给蓄电池组充电用和供负载用。控制单元控制整个系统,实现故障告警、参数显示、键盘操作、电池管理、远程通信等功能。 3.产品特点 3.1 嵌入式 产品集成了交/直流配电、整流模块和控制单元,体积小。采用标准19英寸宽度,可嵌入通信行业设备机架。 3.2 模块化 高频整流模块冗余备份运行,均流度高,通过长时间短路试验和高温老化,可工作于有微机监控器和无微机监控器两种模式,采用成熟的技术和工艺,可靠性高。 3.3 智能化 微机监控器自动采集交流、直流、电池和整流模块的参数和工作状态,通过RS232口、RS485口或MODEM与周边设备或远程监控中心联机组网,实现远程监控,采用中国电信总局《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》,通用性强。 1

GZDWK智能高频开关直流电源系统

GZDWK智能高频开关直流电源系统 AHP4操作说明书 ALRT MS1.1 陕西欧瑞特电气有限公司

请严格按照操作说明书和设备上的所有警示进行操作! 设备严禁在户外通电运行! 在交流电源未正常连接及不能正常供电情况下,严禁合上蓄电池熔断器开关! 当系统报电池电压低且交流电源非正常情况下,请立即断开蓄电池熔断器停止使用本系统,待交流电源正常时方可使用,否则有可能损坏蓄电池或造成设备损坏,对此情况本公司不负责保修。 在没有阅读完所有的安全说明和操作说明以前,请不要操作本系统。 若购入设备不立即使用,需放在通风良好的场所,应防雨、防水、防日晒。 蓄电池应放在干燥、通风,温度不超过35℃,湿度不超过70%的环境中,并对长期存放的蓄电池进行一次正常的充、放电然后再使用。

目录 一、系统简介 (3) (1)应用范围 (3) (2)工作原理 (3) (3)产品型号及意义 (3) (4)系统配置方案选择 (4) 二、安装说明 (4) (1)拆包检查 (4) (2)安装使用环境说明 (4) (3)安全说明 (5) 三、设备安装就位 (5) (1)机柜安装 (5) (2)整流模块安装 (5) (3)蓄电池安装 (5) 四、电力导线的连接 (6) (1)交流电源线的连接 (6) (2)直流电力线的连接 (6) (3)蓄电池电缆的连接 (6) 五、系统上电调试 (6) (1)系统上电前的安全注意事项 (6) (2)系统上电调试过程指南 (6) 六、主监控基本操作说明 (7) 七、常见故障原因及处理方法 (11) (1)主监控常见故障处理 (11) (2)整流模块常见故障处理 (12) (3)交流监控单元常见故障处理 (12) (4)直流监控单元常见故障处理 (13) (5)开关量监控单元常见故障处理 (13) (6)电池巡检单元常见故障处理 (14) (7)绝缘检测单元常见故障处理 (14) 八、售后服务、订货须知 (15) (1)售后服务 (15) (2)订货须知 (15)

高频开关电源的设计与实现资料

电力电子技术课程设计报告 题目高频开关稳压电源 专业电气工程及其自动化 班级 学号 学生姓名 指导教师 2016年春季学期 起止时间:2016年6月25日至2016年6月27日

设计任务书11 高频开关稳压电源设计√ 一、设计任务 根据电源参数要求设计一个高频直流开关稳压电源。 二、设计条件与指标 1.电源:电压额定值220±10%,频率:50Hz; 2. 输出:稳压电源功率Po=1000W,电压Uo=50V; 开关频率:100KHz 3.电源输出保持时间td=10ms(电压从280V下降到250V); 三、设计要求 1.分析题目要求,提出2~3种电路结构,比较并确定主电路 结构和控制方案; 2.设计主电路原理图、触发电路的原理框图,并设置必要的 保护电路; 3.参数计算,选择主电路及保护电路元件参数; 4.利用PSPICE、PSIM或MATLAB等进行电路仿真优化; 5.撰写课程设计报告。 四、参考文献 1.王兆安,《电力电子技术》,机械工业出版社; 2.林渭勋等,《电力电子设备设计和应用手册》; 3.张占松、蔡宣三,《开关电源的原理与设计》,电子工业 出版社。

目录 一、总体设计 0 1.主电路的选型(方案设计) 0 2.控制电路设计 (3) 3.总体实现框架 (3) 二、主要参数及电路设计 (4) 1.主电路参数设计 (4) 2.控制电路参数设计 (6) 3.保护电路的设计以及参数整定 (7) 4.过压和欠压保护 (7) 三、仿真验证(设计测试方案、存在的问题及解决方法) (8) 1、主电路测试 (8) 2、驱动电路测试 (9) 3、保护电路测试 (9) 四、小结 (10) 参考文献 (10)

智能高频开关电源系统中整流模块的功能设计概要

2011年8月15日第34卷第16期 现代电子技术 M odern Electro nics T echnique A ug.2011V ol.34N o.16 智能高频开关电源系统中整流模块的功能设计 毕恩兴 (西安铁路职业技术学院,陕西西安 710014 摘要:以智能高频开关电源系统中的整流模块为研究对象,采用无源PF C 和D C/DC 变换器的原理,对模块的整流原理进行设计和改善,经过对整流模块的硬件、电路的设计与调试表明:该整流模块可以有效地解决智能高频开关电源系统中整流问题,同时,还具有可靠性强、稳定性好且体积小、噪声低、节能高效、维护方便等优点,能够很好地满足现代智能高频开关电源系统的发展趋势要求。 关键词:高频开关电源;整流模块;D C DC 变换器;PF C 中图分类号:T N710 34;T M 32 文献标识码:A 文章编号:1004 373X(201116 0189 03 Design on Rectifier Module in the High frequency Intelligent Switching Power System BI En xing (Xi an Railway Vocat ion &T ec hni cal Institute,Xi an 710014,China Abstract :T aking t he r ect ifier mo dule o f high fr equency int elligent switching pow er as research object,and using passive po wer factor co rr ection and DC/DC

高频开关电源的设计

目录 1绪论 (1) 1.1高频开关电源概述 (1) 1.2意义及其发展趋势 (2) 2高频开关电源的工作原理 (3) 2.1 高频开关电源的基本原理 (3) 2.2 高频开关变换器 (5) 2.2.1 单端反激型开关电源变换器 (5) 2.2.2 多端式变换器 (6) 2.3 控制电路 (8) 3高频开关电源主电路的设计 (9) 3.1 PWM开关变换器的设计 (9) 3.2 变换器工作原理 (10) 3.3 变换器中的开关元件及其驱动电路 (11) 3.3.1 开关器件 (11) 3.3.2 MOSFET的驱动 (11) 3.4高频变压器的设计 (13) 3.4.1 概述 (13) 3.4.2 变压器的设计步骤 (13) 3.4.3 变压器电磁干扰的抑制 (15) 3.5 整流滤波电路 (15) 3.5.1 整流电路 (15) 3.5.2 滤波电路 (16) 4 总结 (19) 参考文献 (20)

1 绪论 1.1高频开关电源概述 八十年代,国内高频开关电源只在个人计算机、电视机等若干设备上得到应用。由于开关电源在重量、体积、用铜用铁及能耗等方面都比线性电源和相控电源有显著减少,而且对整机多相指标有良好影响,因此它的应用得到了推广。近年来许多领域,例如电力系统、邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、家用电器等都越来越多应用开关电源,取得了显著效益。究其原因,是新的电子元器件、新电磁材料、新变换技术、新控制理论及新的软件(简称五新)不断地出现并应用到开关电源的缘故。五新使开关电源更上一层搂,达到了频率高、效率高、功率密度高、功率因数高、可靠性高(简称五高)。有了五高,开关电源就有更强的竞争实力,应用也更为扩大,反过来又遇到更多问题和更实际的要求。这些问题和要求可归纳为以下五个方面: (l)能否全面贯彻电磁兼容各项标准? (2)能否大规模稳定生产或快捷单件特殊生产? (3)能否组建大容量电源? (4)电气额定值能否更高(如功率因数)或更低(如输出电压)? (5)能否使外形更加小型化、外形适应使用场所要求? 这五个问题是开关电源能否在更广泛领域应用的关键,是五个挑战。(简称五挑战)把挑战看成开关电源发展的动力和机遇,一向是电源科技工作者的态度。以功率因数为例,AC-DC开关电源或其他电子仪器输入端产生功率因数下降问题,用什么办法来解决?毫无疑问,利用开关电源本身的工作原理来解决开关电源应用中产生的问题是最积极的态度。实践中,用DC-DC开关电源和有源功率因数校正的开关电源,(成本比单机增加20%):成功解决了这个问题。现在,又进一步发展成单级有功率因数校正的开关电源,(成本只增加5%);在三相升压式单开关整流器中减少谐波方法,有人采用注入六次谐波调脉宽控制,抑制住输入电流的五次谐波,解决了电流谐波畸变率小于100k的要求。

智能高频开关电源作业指导

作业指导书 一、智能高频开关电源设备安全技术操作规程 1.检修人员使用前必须熟悉设备性能和状态,了解设备结构后方可进行作业。 2.按规定着用劳动防护用品。 3.严格执行“三不动”、“三不离”的规定。 4.在操作过程中,严禁触摸电源金属裸露部分。 5.不得随意更改监控模块设定参数、随意更改功能开关状态。 6.两路交流市电均停电或故障,设备自动由蓄电池供电,根据大准线实际情况,蓄电池放电至额定容量的30%或输出电压下降至47V 时需启动油机发电机给设备供电,油机发电机启动至少5分钟,待输出正常后,方可切换给电源系统供电。 7.整流模块故障需更换时,关闭对应的交流输入开关,将故障模块抽出,更换为新模块并固定,合上对应的交流输入开关,给模块上电,并确认模块工作正常。 8.检查设备电源线、地线连接是否安全可靠。 9.影响设备正常使用的检修项目,需请点后方可进行。

序号作业项目作业内容工作(作业)标准1 清扫设备清扫设备外部清洁无积尘。 2 整机检修 1.指示灯及监控模 块检查1.架顶指示灯、各模块指示灯显示正常。 2.监控模块显示正常。 2.外观及配线检查 1.设备整机、蓄电池、防雷保护单元等各部 位安装牢固,状态、作用良好。 2.设备标签、铭牌齐全准确。 3.配线走线规范、连接可靠、标识准确。 3 特性测试 1.交流1/2路输入 电源测试220V:187~242V,频率:50H在±2Hz 380V:323~418V,频率:50Hz±2Hz 2.整流模块输出电 压测试 48V:43.2~57.6V 3.蓄电池电压单体电压:浮充(25℃):2.23~2.28V, 均充:2. 30~2.35V; 总体电压:浮充:53.52~54.48V, 均充:55.2~56.4V 4.数据核对时间准确,测试数据与显示数据一致。 4 功能试验 1.1/2路交流输入 电源倒换试验 1/2路交流输入电源倒换正常。 2.断交流输入电源 试验 交、直流倒换正常。 3.告警功能试验检 查 各种告警作用良好、准确。 5 蓄电池放电试验放电试验(根据需 要进行) 1.放出标称容量的30%~40%。 2.放电期间(放电前、放电中、均充时),应 每小时手动测量一次端电压和环境温度。 3.放电终止电压单体不得低于1.85V。 4.均充限流设置为电池容量的10%。 6 结束作业1.填写检修记录记录填写真实、完整、准确、清楚。 2.清理作业现场作业现场整洁。

高频开关电源变压器的动态测试

高频开关电源变压器的动态测试 (JP2581B+JP619B材料功耗测量系统应用笔记之一) 1 引言 目前,对高频开关电源变压器电磁参数‘测试’大约使用两种方法:一种是用LCR表测量一些基本电磁参数,例如,开关电源变压器初次级电感、漏感、分布电容、绕组直流电阻以及匝比、相位等,我们称这种测试方法为’静态’测试;一种是将开关电源变压器放到主机上考核其工作情况,对已经定型生产的开关电源变压器,为考核外购磁芯质量,通过测量变压器工作温升判断磁芯的损耗比较直观简便。前一种方法因在弱场、低频低磁感应强度(例如Bm<0.25mT、f=1kHz)下测量,由于磁性材料特性的非线性、不可逆和对温度敏感,其在强场下工作与在弱场情况下工作电磁特性有很大不同。弱场下测量结果不能反映磁性器件工作在强场下的情况;后一种方法虽随主机在强场下应用,但不能得到被测器件电磁参数。磁芯损耗需要专用仪器才能测量。 高频开关电源变压器的上述测试分析现状影响了此类器件的开发和生产。 需要开发一种仪器或测试系统,这种测试系统能够模拟实际工作条件,完成对高频开关电源变压器主要电磁参数分析,例如,各种负载(包括满载和空载)情况下变压器初级复数阻抗z、有效初级电感L,通过功率Pth、功率损耗PT、传输效率η以及在指定频率下磁芯的传输功率密度等,我们称这种模拟实际工作条件的测试为‘动态’测试。作为磁性器件综合测试系统,还要求具有对磁芯材料功率损耗分析功能。在电磁机器进一步小型化、高频化和采用高密度组装情况下对器件进行‘动态’分析,对加速象高频开关电源之类的电磁器件开发、提高器件质量显得特别重要。 2 测试系统简介 JP2581B+JP619B材料功耗及器件功率测量系统是一种交流电压、电流和功率精密测量装置。其主要测量功能、指标和测量精度非常适用于磁性材料和磁性器件(例如,开关电源变压器)研究开发和磁芯产品快速检测。该系统配套完整,自成体系,无需用户增加额外投资,系统主要测试功能如下: 1、软磁材料及器件交流功率损耗(总功耗PL , 质量比功耗 Pcm , 体积比功耗 Pcv)测量; 2、磁性材料振幅磁导率μa测量; 3、磁芯(有效)振幅磁导率(μa)e测量; 磁芯因素(AL)e.测量 以上测量均符合IEC367--1(或GB9632--88)标准中推荐的测量方法。 4、电感、电容及组成器件(例如,开关电源变压器)等效电磁参数的动态测量和分析; 5、由测量结果分析器件下列参数: z |z| Ls Rs Lp Rp C Q D。 测试系统具有如下使用、操作特点:

高频开关直流电源系统使用说明-正文

第一章概述 1.1 引言 电力直流电源系统(或称电力操作电源)主要应用在发电厂、水电站、各类变电站,以及钢铁厂与石化等工矿企业中,为断路器的分、合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和应急故障照明等提供不间断的直流电源。 GZDZ1系列电力用智能型高频开关直流电源系统是我公司根据多年的研究开发和设备运行经验,针对电力系统高可靠性和高性能要求而设计的新一代电源产品,它采用智能化高频开关电源技术,模块化设计,具有稳压精度高、稳流精度高、纹波系数小、可靠性高等优点。监控系统功能全面,同时具有电池智能充电管理、电池电压巡检、电池容量和电池内阻检测、母线及馈电支路的在线绝缘接地检测等功能,是目前可控硅整流电源的升级替代产品。 GZDZ1系列直流电源系统同时配有标准RS-232,或RS-485数字通讯接口,以及光纤通讯接口以及以太网络接口(当采用KXT05系统监控器时具有该功能),方便实现与自动化系统对接,是变电站实现无人值守改造和新建无人值守变电站的理想选择。 1.2 系统特点 ●采用双路交流输入,自动切换; ●采用多模块并联的开关电源模块化设计,容量配置灵活,N+1冗余备份,电源模块 间自主均流; ●降压方式灵活:既可用传统硅链降压装置,也可用高频开关直流/直流变换模块调压 装置(当交流停电及电池电压很低时,仍可通过调压模块保证控制母线电压稳定); ●监控配置灵活,根据用户需要,可以配置模块控制器或单片机系统监控器或触摸屏系 统监控器; ●系统监控器可有效实现对电源模块、交直流配电等的监控,提供干接点告警、显示和 声光告警; ●系统监控器配有RS232/RS485接口,以及网络接口(采用KXT05时),可实现系统 全参数本地和远端监控,满足“四遥”及无人值守需要。 ●自动按蓄电池充放电曲线对蓄电池进行管理,有效延长蓄电池使用寿命,可同时管理 多组蓄电池(采用KXT05时); ●可根据用户需要配置放电控制模块与电池采样模块,实现蓄电池容量与内阻的在线监测; ●绝缘巡检模块配置灵活,占屏空间小,和系统监控器组成一体化的的母线与馈电分路

E高频开关电源模块说明书

尊敬的用户:感谢阁下选用本公司产品! 我公司的电力模块,是在引进国外电源先进技术的基础上,结合了国内多年高频开关电源在电力系统的运行经验,不断优化设计,改进工艺,提高质量,最新推出的电力操作电源系列产品,广泛适用于35kV~500kV的变电站电力电源中。Z系列模块为自然冷却型,E系列模块为智能风冷型。特别说明:E系列模块,采用低功耗设计,模块的体积小,功率密度高!采用温控独立风道的散热方式,模块的温升、防尘、使用寿命等性能,均优于同类的常规的风冷模块。 Z型和E型模块,都是智能化电力电源模块,与监控的接口采用数字量通信方式。为了提高您的设计和使用效率,请阁下认真阅读下面的内容。 1.技术规格及外观 1.1模块的技术规格参数见表1。 表1 Z型和E型电源模块技术规格参数表 1.2 模块的外观尺寸 模块的外观尺寸见图1。

Z型模块E型模块(括号内尺寸为E22020外观尺寸) 图1 模块的外观尺寸 2.功能特点 2.1 优良的兼容性 Z型和E型模块,采用的是同一种机芯,具有完全相同的控制方式和功能。 2.2 高亮度数码显示 Z型和E型模块,面板皆有3位高亮数码管显示屏。可显示的内容有:输出电压和输出电流,模块的多种运行方式,设置参数,故障状态等。 2.3 简化的2按键操作 Z型和E型模块的功能、参数设置和数据查阅均可通过面板上的2个按键(键和键)组合完成,使模块面板更为简洁,操作更为方便、可靠。 2.4输入回路设计有谐波抑制、PFC电路 输入电网谐波畸变,由PFC电路降到最小,使Z型和E型模块,在电网谐波较严重的地方工作更可靠,对电网的谐波辐射减到最小。 2.5完善的运行功能 1)采用监控器控制模块 模块完全按监控的读写指令运行。当模块脱离监控后,模块继续维持原 输出状态,经过约4分钟延时后,模块自动转换到浮充状态(出厂设定 浮充电压为243V,用户可以重新设定),以及预设定的限流输出(出厂 设定的输出限流值为10A,用户可以重新设定)。保证运行的安全和电 池的寿命。 2)采用手动控制模块 脱离监控器,模块按手动设定均/浮电压值、限流值等参数,然后手动 切换到均/浮充状态运行。以适应不同情况的要求。注意:此时模块不 能自动进行均/浮充状态转换,需要手动切换均/浮充状态。 2.6先进的数字通信控制 Z型和E型模块,均通过RS485与监控器通信,实现自动控制功能。监控器可以改写模块的量有:均充电压值、浮充电压值、充电限流值、均/浮充状态值。当然,监控器也可以实时控制模块的输出电压和模块输出限流。 监控器可以读模块的参数有:模块输出电压值、输出电流值、模块限流设

高频直流电源

合同附件 黑龙江岁宝热电有限公司 阿城城北集中供热工程 电气配套设备 直流高频电源 技术规范书 招标方:黑龙江岁宝热电有限公司 投标方: 2011年 4 月 6日

第一章技术规范 1.总则 1.1 本技术协议文件适用于黑龙江岁宝热电有限公司热源、热网改造城北热水炉2 ×116Mw的配套设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2投标方保证提供符合本文件和工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安 全、环保等强制性标准,满足其要求。 1.3 投标方执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 合同签订后1个月,按本规范附件2要求,投标方提出合同设备的设计,制造、 检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人,招标人确认。 1.5 对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备,一律不在本工程中使用。在电控元件中不采用原厂家已经确定不再生产的和即将换代的电子元件产品。 1.6 本文件为签订合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2.技术标准 投标方使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,此项要求未列出有关设备的全部细节,投标方所提供的产品性能达到优等品的标准。 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB7260 不间断电源设备 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 电力系统直流屏通用技术条件及安全要求 电控设备用低压直流电源 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程

智能型高频开关电源的特点

智能型高频开关电源的特点 (1)电气设备相控电源硅整流器采用1+1主从备份方式,而电气设备高频开关电源采用N+1模块冗余并联组合方式供电,即如果N个模块的输出电流能满足充电电流需要,则采用N+1模块平均分配,因此,可提高系统运行可靠性。个别模块故障时,可带电更换,不影响系统的正常运行,扩容维护方便。 (2)电气设备可控硅整流器运行于浮充电方式时,直流输出的纹波系数较大,曾发生中央信号装置误动作和高频继电保护误发信号等事故,按部颁要求纹波系数不大于2%。另外,可控硅整流器与蓄电池并联运行,纹波系数较大时,若浮充电压波动或偏低会出现蓄电池脉动充电放电现象,对蓄电池不利。电气设备高频开关电源的充电装置采用多个智能化模块并联组合供电,使得供电质量和技术参数明显提高。模块采用准谐振技术(或脉宽调制技术)和电流电压双环控制技术,提高开关工作频率,开通损耗小,输出电压的纹波系数很小,一般≤±0.1%额定电压,进而可防止蓄电池脉动充电放电,延长蓄电池的使用寿命,可靠性更高。 (3)电气设备高频开关电源整流模块具有内置微处理器,是提高设备管理水平的基础,在满足直流系统故障信号应尽量完善的前提下,使接线简单,安装调试快捷。除了能在面板上直接显示输出电流和电压及模块的各种运行状况外,还能通过监控模块与电力系统的自动化网或变电工区直流班监控系统通信,进行远程监视和对模块各项操作,实现四遥功能。传统的直流电源一般在屏柜上装设电流、电压

表和其它专用装置对设备进行监视,且这些测量值不能经通信口实现远程监视(微机型除外)。即使有遥测,也是采用直流采样方式,采样点不多,对反映各种运行状况的信号也以接点方式接至光字牌或遥信屏,因此,接线繁琐,自动化程度低,实现遥控和遥调功能的难度较大。 (4)按部颁要求,充电时稳流精度误差≤±5%,浮充电时稳压精度误差≤±2%。而电气设备高频开关电源稳压、稳流精度更高,其误差一般≤±0.5%,可避免对蓄电池过充、欠充,保证蓄电池运行在最佳状态。阀控式电池容量大、维护量孝放电倍率低,适用于大容量的直流电源。从原理性能看,高频开关模块适合与阀控式电池配套使用。 (5)电气设备高频开关电源整流模块具有并联运行方式下自动均流功能。同时,设有过流、过压及瞬时短路保护,安全可靠的防雷措施,能有效地承受输出短路冲击。另外,采取多重有效措施,防止高频电源及谐波对交流电网侧的干扰。 (6)电气设备高频开关电源综合转换效率高,多数厂家的转换效率达到90%以上,而相控电源转换效率一般只有60%~80%。

-48V高频开关电源

深圳市普顿电力设备有限公司 48V直流通信电源 (直流变换器-通信电源-高频开关电源)(通信机房基站移动通信专用) 使 用 手 册

一:普顿整流模块简介 (一) 整流模块的工作原理 整流模块的原理框图如图5-1所示,EMI 电路有两个功能: 1)防止市电电网由于负载的开关及闪电造成的尖峰对整流模块造成的危害; 2)阻止整流模块内高频开关产生的干扰电压及电流反灌给电网。 EMI 交流输入 全桥整流 DC/DC 变换电路 输出整流滤波电路 PWM 控制电路 电压、电流检测 监控接口 直流输出 图5-1 普顿-4830-2U 整流模块工作原理框图 整流模块变换电路为双正激拓扑结构,开关管同时导通,不存在桥式拓扑中桥臂直通的危险;变压器也不存在因偏磁而造成饱和的危险;从拓扑结构上保证了模块的可靠性。双路互补倍频的双正激拓扑,使整流模块工作频率高达160kHz 。 本模块的设计采用了高频脉宽调制技术,低差自主均流技术,以及高可靠快速保护技术。低差自主均流控制单元确保模块并联运行时实现模块间自动均流,从轻载(5%负载)到额定负载,模块间最大电流误差<2A 。高可靠快速保护以及专门设计的短路回收特性,确保模块长期短路也不会损坏,完善的保护功能保证了系统与模块安全可靠运行。 该模块具有150V AC ~300V AC 的电压输入范围。为确保模块安全可靠地工作,设计了二级限流功能,当电网电压在176V AC ±5V 以下时,电源模块自动进入限流工作区间,最大输出电流为15A ;当电网电压在176V AC ±5V 到300V AC 之间时,模块额定工作电流为30A 。

整流模块采用了输入、输出滤波电路及屏蔽结构,使模块具有电磁兼容性,各项杂音指标均优于部颁标准。模块结构以及内部元器件布局,考虑了各种安全规范,使模块具有较高的安全性。 二:普顿整流模块外形结构 图5-2 输出显示DISPLAY CD 电流显示 电压显示 VD POWER 电源开关 运行 RUN 均充微调 EC ADJ FC 浮充 均充 EC 浮充微调 FC ADJ MANUAL手动 自动AUTO 故障 ALM DC+DC-E N L 并机接口 A型机箱机械尺寸图 图5-3

GZDW型高频开关直流电源系统

GZDW型高频开关直流电源系统 技术手册 目录 1、概述 2、系统功能特点 3、系统技术指标 4、系统型号定义及配置 5、系统电气原理图 6、系统结构及安装 7、1B02J监控单元 8、1B02MK整流模块 9、1B02G降压单元 10、系统配电及电气安装

1.概述 1B02直流屏电源是我公司专为小容量系统而设计;适合小型开关站、小型用户变电站、系统采用一体化设计思想,由整流模块、监控模块、降压单元、配电单元和电池安装箱构成;具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点;监控模块采用LCD汉字菜单显示,对系统监控和电池自动化管理功能完善,具有与自动化系统连接四遥接口,提供RS232和RS485两种通讯接口选择,提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择。 2.系统功能特点 ●适合构成38AH/220V、65AH/110V以下的系统。 ●模块、监控单元和降压单元均采用带电插拔结构,安装、维护方便。 ●可安装3个2.0A/220V、4.0A/110V自然冷模块。 ●降压单元具有自动硅链降压功能,最大电流2A,冲击电流30A/0.5S。 ●监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障 指示和系统校准。 ●监控器具有对电池自动管理的功能。 ●提供RS232和RS485两种通讯接口选择,提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择,可与电站 自动化系统连接。 ●监控器实现电池电压、控母电压,控母电流、电池充放电电流、模块状态检测。 ●配电单元提供2路交流输入(可选择一路PT供电)、3路馈电输出。 ●PT供电时系统自动限制输出功率。 3.系统技术指标 交流输入电压:220V±20% PT供电电压:100V±10% 电网频率:50Hz±10% 功率因数:≥0.85 输出电压范围:90V-140V连续可调(对于110V系统)180V-280V连续可调(对于220V系统)输出限流:0.2A-2.5A(单模块) 稳压精度:≤±0.5% 稳流精度:≤±0.5% 纹波系数:≤±0.1% 均流度:≤5% 效率:≥93% 输出过压保护:280V±2V(220V), 140V±2V(110V) 绝缘电阻:≥10M 环境温度: -5℃~45℃

智能高频开关电源与维护

智能高频开关电源原理与维护 所谓高频开关电源就是将低频交流电源变换成高压直流,再通过高频变压器将高压直流变换成高频脉冲直流,在通过高频降压、整流、滤波、变换成所需的低压48V直流,由于高频变压器工作及高频开关工作而得名。 组合开关电源由交流配电单元,整流器单元、直流配电单元及监控单元四部分组成,适用于各类无人职守集中监控的通信基站。 就DUM34A系列智能高频开关电源电路进行分析。 一.交流配电单元: 目前天津地区交流配电一般采用JP34A型,一路市电供电,市电由短路器QF1输入,QF1附有QF辅助触点,用来检测短路器开合状态,当市电停电QF辅助触点得电发出声光告警指示停电。QF1除向架内六个模块供电外,还提供了若干分路开关,供用户使用。市电相线、中线、与防雷地之间接有四只氧化锌压敏电阻,可吸收由感应雷击产生的过冲电压,以保护设备安全运行,在开关电源下方有取样变压器B1 B2 B3组成,用来采集三相电压值。互感器TA1用来采集相电流值,通过信号线送到配电监控单元板设备工作正常时,机架前面板上的工作正常指示绿灯亮,当交流配电单元的市电输入开关断开,停电、断相、过压、欠压时,蜂鸣器发出声音告警,前面板交流故障指示红灯亮。 二.直流配电: 该机型两路电池输入与直流配电单元并接构成了直流不停供电系统,各负载线路采用熔断器进行保护,如果熔断器断开,信号线也就相应断开,监控器可以通过传的信号进行分析外会发出声光告警。指示某个熔断器断开,该单元有三只霍尔传感器,B1 B2分别作为电池组1、2的充放电检测,B3作为负载总电流检测,另外根据基站需要,还有一次下电和二次下电功能。一次下电电压一般设置为44V,由接触器FM1 FM2组成,用来保护电池组1和2,避免电池过放电,二次下电是在一次下电基础上保证重要设备在停电之后正常供电,而采用的一种保护措施,如果直流供电出现过压、欠压熔死断等直流故障,蜂鸣器发出声音告警,并且直流告警红灯亮。 三.整流单元: 该单元是整个系统的核心部分,采用三相无零线供电方式,以单片机进行实时监控,液晶显示率高,功率因数、体积小,易操作,最多可用6个模块,最少用两个模块,可输工作电流450A。采用高频变换,脉宽调制控制,高频整流滤波,集中监控等将380V交流电变换成所需的直流电源。 整流器状态显示详细信息

高频开关直流电源柜说明书V0

GZDW33系列微机控制型高频开关直流电源柜 使用说明书苏州中兴龙源电气有限公司

第一章概述 (4) 1.1.用途 (4) 1.2.系统特点 (4) 1.2.1.高性能 (4) 1.2.2.高智能化 (5) 1.2.3.高品质 (5) 1.1.参照标准 (6) 1.2.工作原理简介 (7) 1.3.型号定义和说明 (8) 1.4.系统参数 (8) 1.4.1.10A、5A系列充电模块组成系统的技术参 数 (8) 1.4. 2.20A、10A充电模块组成系统的技术参数 (10) 1.5.使用条件 (12) 第二章系统结构 (13) 第三章系统基本模块 (14) 3.1.充电模块 (14) 3.2.蓄电池 (14) 3.3.配电控制模块 (15) 3.4.交流电压采样板 (15) 3.5.直流电压采用板 (15)

3.6.交流自动切换盒 (16) 3.7.防雷器单元 (16) 3.8.绝缘监测仪 (16) 3.9.电池监测仪 (16) 3.10.PWS人机界面触摸屏 (17) 第四章系统操作指南 (19) 4.1.操作说明 (19) 4.2.系统开机 (19) 4.3.设定触摸屏 (20) 4.4.主菜单 (21) 4.4.1模拟图 (21) 4.4.2.单体电池 (30) 4.4.3.绝缘监测 (31) 4.4.4.单体记录 (33) 4.4.5.记录查询 (35) 4.4.6.故障信息查询 (36) 4.4.7.电池组充、放电曲线 (37) 4.4.8.运行参数浏览与修改 (38) 4.4.9.报警参数浏览与修改 (40) 版本列表 (44)

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

相关文档