输变电设备运行与维护笔试试题资料

输变电设备运行与维护笔试试题

注意事项:1、答题前请将装订线左边的各项内容认真填写清楚。

2、请用蓝色或黑色钢笔答题。

一、单项选择题(共15题,每题1分,共15分;请将正确答案序号填在括号内)

1、判别载流导体在磁场中的受力方向的定则是( A )。

(A)左手定则(B)右手定则

(C)发电机定则(D)右手螺旋定则

2、金属导体的电阻值随温度的升高而( A )。

(A)增大(B)不变(C)减小

3、产生串联谐振的条件是( C )。

(A)X L<XC (B)X L>XC

(C)X L=XC (D)不确定

4、SW6系列断路器的断口并联电容起( B )作用。

(A)灭弧(B)均压(C)改变参数(D)防止谐振

5、中性点经消弧线圈接地系统,发生单相金属性接地故障时,正常相对地电压 B

(A)不变(B)升高3倍(C)降低(D)略有升高

6、空载高压长线路的末端电压( A )线路始端电压。

(A)高于(B)等于(C)低于(D)使系统情况而定

7、应定期带电检测“零值”或绝缘电阻的是( B )绝缘子。

(A)棒式(B)悬式(C)针式

8、直流母线正负极颜色分别规定为( A )。

(A)红蓝(B)红黑(C)红黄(D)红紫

9、两平行导体通过同方向电流时,导体受力方向为( A )。

(A)相互吸引(B)相互排斥(C)时而吸引,时而排斥

10、某负载线路有功功率表显示为1MW( D ),运行一天的有功电量是()kWh。

(A)24 (B)240 (C)2400 ()24000

11、绝缘杆的实验周期( A )。

()每年一次(B)6个月(C)3 个月(D)1个月

12、y.d11接线组别的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压的角度差是( A )。

(A)30°(B)130

(C)300°(D)330°

13、电流互感器正常工作时,二次回路阻抗接近于( B )。

(A)开路状态(B)短路状态(C)介于短路与开路之间(B)平衡状态

14、距离保护受系统运行方式影响( B )。

(A)大(B)小(C)时大时小

15、用线电压、线电流进行线路功率计算时,需乘以( C )。

(A)2(B)2 (C)3(D)3

二、填空题(共15空,每空1分,共15分)

1、圆特性阻抗继电器具有三种形式,它们分别是( 全阻抗继电器 ),( 方向阻抗继电器 )和(偏移特性阻抗继电器 )。

2、绝缘的吸收比R60S/R15S 数值( 越大 ),表明绝缘的性能( 越

好 ) 。

3、雷云放电的过程可分为( 先导放电 )、( 主放电 )、余辉和多重雷击四个阶段。

4、运行中的电气设备有运行、( 热备用 )、( 冷备用 )和检修4种不同的运行状态。

5、电业工作保证安全的技术措施有:( 停电 )、( 验电 )、( 接地 )和( 悬挂标识牌和装设遮拦 )。

6、6~10KV系统单相接地超过(30 )安培,35kV系统超过(10 )安培时需考虑装设消弧线圈。

三、判断题(共15题,每题1分,共15分;正确打√,错误打×)

1、GN型表示户外式隔离开关,GW型表示户内式隔离开关。( ×)

2、断路器的合闸时间通常比分闸时间短。( ×)

3、JSJW型表示的是由三个单相电压互感器组成的带有开口三角形绕组的油浸式电压互感器。( ×)

4、V/V型接线的电压互感器主要用于小接地电流系统。它既能测电网的线电压,也能测相电压。( ×)

5、保护用电流互感器与测量用电流互感器应单独使用,不能公用。

( √)

6、桥形接线分内桥形接线和外桥形接线,工作原理无甚区别,设计时可任选其一。( ×)

7、电度表的准确度等级一般较电流、电压表要高。( √)

8、电流三段式保护的最大优点是保护范围比较稳定,受系统运行方式变化

的影响较小。( ×)

9、当系统中发生事故时,变压器允许过负荷运行。( √)

10、电流互感器极性接反,将可能发生误测,继电保护误动、或拒动。( √)

11、变压器带负荷运行在铜耗和铁耗相等时,效率最高,称为经济运行。( √)

12、运行中的电气设备,允许短时间内无保护运行,但绝不允许长时间无保护运行。( ×)

13、28、变压器投入或退出前均要将主变中性点接地刀闸推上。

( √)

14、当站用电全停或照明全停时,可以据此判断变电站发生了全停电。( ×)

15、电压互感器的电压误差与二次负荷有关( √ )。

四、简答题(共4题,20分)

1、集控、远动中常提的“五遥”是指?(5分)

答、遥测、遥控、遥调、遥信、遥视、

2、中性点与零点,零线有何区别?(5分)

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中

性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零

点;而由零点引出的导线,则称为零线。

3、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?(5分)

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

4、哪些情况下需停用整套微机保护?(5分)

答、1、微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业

2、装置内部作业;

3、继电保护人员输入定值。

五、计算题(共2题,每题5分,共10分)

1、Uab=10.8V ,R1=1?,R2=2?,R3=3?,R4=4?,R5=6?,R6=9?,R7=5?,求Iab 。

解:因为:R2×R6=R3×R5,电桥平衡;

所以:R4支路电流为零,可视为开路。

所以:

R1 R2

R5 A B

Iab=Uab/(R1+(R2+R5)//(R3+R6)+R7)=10.8/(1+(2+6)//(3+9)+5)=10.8/(1+4.8+5)=1A

2、已知星型连接的三相对称电源,接一星型四线制平衡负载Z=3+j4?,若电源线电压为380V,问A相断线时,中线电流是多少?若接成三线制(即星型连接不用中线),A相断线时,B、C线电流是多少?

解:在三相四线制线路中,当A相断线时,非故障相的相电压不变,相电流也不变,这时中线电流为:

ìo=ìb+ìc=220∠120/(3+j4)+220∠-120/(3+j4)=44∠126.9°(A)

A若采用三线制,A相断开时:

ìa=0

ìb=ìc=U

L /2Z=380/2*2

24

3 =38(A)

答:在三相四线制线路中,A相断开时,中线电流为44A;三线制A相断开时,线电流为38A。

六、画图题(共2题,共10分)

1、画出带有电压抽取装置的耦合电容器回路图。(6分)

2、画出零相电流滤过器接线图。(4分)

七、论述题:电力系统中性点接地方式有哪几种?有何特点?(从电网的安全运行,供电可靠性,过电压和绝缘的配合,继电保护,接地设计,通信和电子设备的电子干扰、人身安全等方面进行大致论述。)(15分)

答:一、大接地电流系统

大接地电流系统,即将中性点直接接地。该系统运行中若发生一相接地故障时,就形成单相接地短路,使线路保护装置迅速动作,断路器跳闸切除故障。大电流接地系统在发生单相接地故障时,中性点电位仍为零,非故障相对地电压基本不变,这是它的最大优点。因此在这种系统中的输电设备绝缘水平只需按电网的相电压考虑,较为经济(我国110kV及以上电网较多采用该方式)。此外,该系统单相接地故障时,不会产生间歇性电弧引起的过电压,不会因此而导致设备损坏。大接地电流系统不装设绝缘监察装置。

中性点直接接地系统缺点也很多,首先是发生单相接地故障时,不允许电网继续运行,防止短路电流造成较大的损失,因此可靠性不如小接地电流系统。其次中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害事故。对此需要加强安全教育和正确配置继电保护及严格的安全措施,以避免事故。第三,中性点直接接地系统单相接地故障时产生的接地电流较大,对通讯系统的干扰影响也大,特别是当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。

二、小接地电流系统

小电流接地系统,即中性点不接地或经消弧线圈或电阻接地系统。小接地电流系统可分为中性点不接地系统,中性点经消弧圈接地或经电阻接地系统。

(一)中性点不接地系统

中性点不接地系统,即是中性点对地绝缘。这种接地方式结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资经济。适用于lOkV架空线路为主的辐射形或树状形的供电网络。中性点不接地系统优点在于发生单相接地故障时,由于接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动熄弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,根据安规规定,系统发生单相接地故障后可允许继续运行不超过两小

时,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。中性点不接地方式缺点在于因其中性点是绝缘的,电网对地电容中储存的能量没有释放通路。在发生弧光接地时,电弧的反复熄火与重燃,也是向电容反复充电过程。由于对地电容中的能量不能释放,造成电压升高,从而产生弧光接地过电压或谐振过电压,其值可达很高的倍数,对设备绝缘造成威胁。

(二)中性点经消弧线圈接地

中性点经消弧线圈接地系统,即是将中性点通过一个电感消弧线圈接地。其优点在于其能迅速补偿中性点不接地系统单相接地时产生电容电流,减少的弧光过电压的发生。中性点不接地系统具有发生单相接地故障仍可以继续供电的突出优点,但存在产生间歇性电弧而导致过电压的危险。当接地电流大于30A时,产生的电弧往往不能自熄,造成弧光接地过电压概率增大,不利于电网安全运行。而消弧线圈是一个具有铁心的可调电感,当电网发生接地故障时,接地电流通过消弧线圈时呈电感电流,对接地电容电流进行补偿,使通过故障点的电流减小到能自行熄弧范围。而当电流过零而电弧熄火后,消弧线圈尚可减少故障相电压的恢复速度,从而减少了电弧重燃的可能,有利于单相接地故障的消除。此外,通过对消弧线圈无载分接开关的操作,使之能在一定范围内达到过补偿运行,从而达到减小接地电流。这可使电网持续运行一段时间,相对地提高了供电可靠性。中性点经消弧线圈接地系统的缺点主要在于零序保护无法检出接地的故障线路。当系统发生接地时,由于接地点残流很小,且根据规程要求消弧线圈必须处于过补偿状态,接地线路和非接地线路流过的零序电流方向相同,故零序过流、零序方向保护无法检测出已接地的故障线路。其次,消弧线圈本身是感性元件,与对地电容构成谐振回路,在一定条件下能发生谐振过电压。第三、中性点经消弧线圈接地仅能降低弧光接地过电压的概率,还是不能彻底消除弧光接地过电压,也不能降低弧光接地过电压的幅值。

(三)中性点经电阻接地

中性点经电阻接地系统,即是中性点与大地之间接入一定电阻值的电阻。该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压。有一定优越性。另外采用电阻接地方式的变电所当发生一相金属性接地后,健全相电压上升,接地跳开后,三相电压迅速恢复到正常值,接地点电流值由系统电容电流的大小和中性点电阻值共同决定。在发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中电阻接地方式能在单相接地故障时产生限流降压作用,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。

中性点经电阻接地系统的缺点在与由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及附近的绝缘受到更大的危害,导致相间故障发生。此外当发生单相接地故障时,无论是永久性的还是非永久性的,均作用与跳闸,使线路的跳闸次数大大增加,影响了用户的正常供电,使其供电的可靠性下降。