表B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表

工程名称:威宁县金钟第二中学厕所编号:

致:贵州国诚工程管理有限公司(项目监理机构)

我方已完成威宁县金钟第二中学厕所工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制,并按规定已完成相关审批手续,请予审查。

附件:口施工组织设计

口专项施工方案

口施工方案

施工项目经理部(盖章):

项目经理(签字):

日期:年月日

审查意见:

专业监理工程师(签字):

日期:年月日审查意见:

项目监理机构(盖章):

总监理工程师(签字、加盖执业印章):

日期:年月日审查意见(仅对超过一定规模危的险性较大分部分项工程专项方案):

建设单位(盖章):

建设单位代表(签字):

日期:年月日填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

威宁县海拉乡江边小学教学楼

编制单位:

编制日期:

主要分部、分项施工方案

土方工程

简述

本工程为威宁县海拉乡江边小学教学楼工程,高度7.2米,层数:2层;基础形式;

独立柱基础、条形基础,建筑面积475.23平方米。

土方施工作业准备

1、必须编制施工作业设计或施工方案,并向作业人员交底。

2、与试验室联系做土工试验。

3、施工场地已基本具备“三通一平”,进行测量控制网点的布设,作业人员必须按获取的最新成果作为进行土方工程质量控制的依据,并应定期进行测量网点的校核。

4、在能满足总工期要求的前提下,一般不宜在雨天施工,若确需,必须做好排水和防雨设施,夜间施工应有符合要求的照明设施,并在危险地段设置明显标志。

5、从事土方工程的作业人员必须具有技术等级或经过专业培训,其它人员必须经过入场三级安全教育。

土方施工工艺

1、根据地区土质及本工程挖土深度,边坡为1:0.5。

2、土方开挖采用人工开挖,开挖应预留200mm厚土层,用人工清理,保证基底表面平整,并不扰动原土层。

3、基坑底部四周设300×400mm明排水沟,每间距30m设一集水井。集水井尺寸500×500×800mm,井内设钢筋笼并外包筛网。

4、设计采用粉质粘土层为建筑物的天然地基,基槽必须挖至这一层土,并且尽量少挖去这一层土,在超挖地方,只挖至这一层土的顶面,用宝钢高炉干碴分层回填并振实至基础垫层的底面。换土范围:基础垫层外包边线再外扩2m,且不小于基础垫层底面至持力层顶面距离。

5、基槽清理干净及时同勘察单位、建设单位、监理单位、设计单位进行基槽土壤鉴定并填写验收单。

6、暗浜处理方案(本处理方案要与现场实际情况结合,工程量由现场签证决定,费用未进入报价)

对于本标段据现场勘察,可能存在暗浜、暗塘、明浜等不良地基,需进行处理。暗浜处理原则:使地基土承载力达到设计要求,本着这一点原则,本方案作如下处理。

7、施工工艺流程

土方开挖

垫层浇筑钢筋绑扎连接基础梁浇筑

8、施工方法

a、在基坑开挖以后,如果发现有暗浜、暗塘等,必须彻底挖除浜(塘)里有机质等不良土层。

b、挖除以后,视现场实际情况,由建设单位、施工单位、设计单位共同研究是否砌筑挡砂墙。

c、在挖去不良土层过程中,应采取人站在跳板上进行挖土的方法。

d、处理橡皮土层时,采用挖出“橡皮土”,重新填好土或高炉干渣夯实的方法。

e、在暗浜等与边坡接触部位做成阶梯接槎,阶宽不小于0.5m,接槎处应仔细夯实,回填应按先深后浅的顺序进行。

f、地基处理好后,再夯铺30cm厚中粗黄砂,进行地基检验。

g、经检验满足要求,即可进行砂石垫层施工。

土方开挖施工流程如图示

土方开挖施工流程:

机械准备

定位线放样土方开挖底层清理

土方回填

1、填土前,应对基础工程进行检查和验收,并作出记录,经质监站作出质量等级核定后,方可填土。

2、填方土料应符合设计要求,根据土方回填的部位条形基础、独立基础的基槽用素土分层回填并夯实,花台处回填土无特殊要求。

3、土方回填分层夯实,重要部位依土质情况按规定用环刀取样做密实度检验。

基础工程

1.简述

本标段主楼主体基础条形基础。

2.基础工程施工作业准备

1、编制施工作业设计。

2、图纸会审,技术交底、安全交底。

3、根据设计图纸及标准图集,由技术员翻画钢筋加工小样,报工程部长及总工审核后,交施工班组加工。

4、工程材料准备并按规定做了材质复验工作,并报请监理审核。

5、施工机具、计量、检测工具的准备。

6、定位放线。

7、基础支模。

3.基础施工流程

开挖基坑→做砼垫层→支模→绑扎基础钢筋→隐蔽工程验收→浇混凝土→养护→拆模。

4.基础钢筋工程

1、所有钢筋应在钢筋加工间内机械加工制作,人工绑扎的方法。制作时严格按设计施工图和国家规范的标准,对成型钢筋加强管理,做好标识。

2、钢筋原材料用汽车运至现场钢筋堆场,在钢筋加工间进行半成品加工,成型的半成品钢筋运至基础坑边,采用人工传递就位。

3、钢筋固定架采用角钢与钢筋制作,并在钢筋安装过程中参照单位工程施工组织设计设置固定架及马凳,钢筋绑扎前应提前预制备齐所需厚度的钢筋保护层垫块。

4、柱子插筋下做90°弯钩,放在底层钢筋上部并同底层钢筋绑扎牢靠,绑扎时要保证柱子钢筋的位置准确。

5、柱子插筋绑扎时要在基础内部放置不少于三个箍筋,基础上部也应放置若干个箍筋,以保证骨架的整体性。

6、根据定位线的位置校正柱插筋骨架的位置,并用四根Φ48×3.5钢管将其夹住并同支模钢管用扣件锁牢,以保证其位置的准确性,有利于上部结构的施工。

7、钢筋绑扎质量保证措施

a、使用钢筋的型号及质量须达到设计要求和国家标准,须经技术质量部门认可后方可执行加工和绑扎。

b、柱筋的预留长度和位置必须采取固定措施。

c、在垫层面上画出绑扎控制线,以保证间距尺寸,其偏差值应控制在允许范围内,钢筋绑扎质量应符合规范要求。

绑扎完的钢筋应注意保护,不能随意踩踏,工人操作时应注意安全。

5.基础模版工程

1、根据定位轴线,在垫层面上弹出模板线。

2、为了避免浇筑砼支模系统产生侧移,在基础内部设模板钢档,外部设斜撑。

3、模板系统支设完毕一定保证张紧拉直对拉螺杆,斜顶撑牢固。

4、模板工程质量保证措施

a、模板施工要有足够的强度、刚度和稳定性。

b、模板要保证位置、标高、形状和几何尺寸准确。

c、钢模板安装前应涂刷脱模剂。

d、现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查,未经修复的部件不得使用。

e、模板工程安装完毕必须经检查验收后,方可进行下道工序。

6.基础砼工程

1、砼浇灌除执行正常的浇灌申请制度外,砼浇灌前应掌握天气情况,确保顺利浇灌。

2、砼采用现场搅拌砼,砼的坍落度根据不同施工部位控制在8~12cm及4~8cm范围。

3、砼浇筑前对基础的钢绑扎及避雷接地进行隐蔽验收,避雷引线钢筋要做红色标志。

4、签发砼浇灌令,应在各项准备工作完善、到位,并在监理进行钢筋隐蔽验收之后才能进行。

5、砼振捣应全面,不能只注意模板表面的振捣,忽视内部的振捣,砼内部的密实度对砼的抗裂、有着重要作用。

6、浇筑砼时每工作班不少于两次做砼的坍落度试验。

7、按照国家规范要求留置试块,砼试块的制作和取样在监理的见证下进行,制作完成后送标准养生室养生,试块上的说明需用铁丝刻写,不得用毛笔直接写上。

8、砼上表面用抹子压实抹光,砼结凝后,开始覆盖草袋浇水养护。

9、砼工程施工要点

a、认真执行浇捣方案,浇捣必须连续进行。

b、基坑内应无积水,以保证基础施工安全顺利进行。

砼强度应满足设计要求,各项性能应符合规定和施工需要。

7.拆模要求

1、根据气温情况,基础侧模应不少于一昼夜后方可拆模。

2、拆模应轻拆轻放,以免损坏砼表面或损坏模板。

3、拆下的周转料具按型号种类堆放并整修。

4、对拉杆从根部割掉,并在相应的地方用1:2水泥砂浆封补,封补的面积统一为Φ60。

5、对基础工程进行隐蔽验收及技术复核,并经质监站核实质量等级后即可进行土方回填,土方回填见土方工程。

主体工程

1.结构尺寸

主体砖混结构梁板柱的截面形式为正方形240×240,梁的截面形式截面为240×400。

2.主体工程施工作业准备

1、工程材料准备,并按规定要求做好复检工作。

2、配置周转料具、施工机具及计量检测工具。

3、垂直运输采用物料提升机。

4、编制施工作业设计,并进行技术交底、安全交底。

3.钢筋工程施工

1、钢筋进场要有合格的质量保证书,按照国家规范要求在监理(或甲方代表)的见证下进行取样复试,合格后方可使用。

2、进场的钢筋分规格及材质堆放,复试合格后要挂标识牌。

3、加工完的成型钢筋整齐放置,各种不同形式钢筋分别挂标识牌,要求明确数量和部位。

4、钢筋接头以对焊为主,搭接为辅。当梁纵横交叉处钢筋过密难以保证砼浇筑质量时,及时提请设计院进行钢筋代换修改等技术处理。

5、针对工程特点及时进行施工技术交底,重点是施工的顺序、专业预埋管的配合、钢筋接头位置及搭接长度等。

6、负弯矩钢筋下部必须加设钢筋马凳,确保其位置的准确。

7、对于同钢筋相碰难以预埋管件,不能随意切割钢筋,必须同有关人员一道商量后酌情处理。

8、严格控制钢筋保护层的厚度,按要求设垫块。

9、柱插筋固定牢靠,防止浇筑砼时造成移位,影响上部结构钢筋绑扎施工。

4.模板工程

1、柱采用组合式钢模板,排模时不够钢模板模数部位采用50mm厚木板填补;楼板底模利用九夹板及木方铺设。

2、模板使用前必须修整完好并涂刷脱模剂,九夹板接缝处用50mm宽胶带密封。

3、支模完成以后即进行模板校正,采用线锤量取上中下三点进行比较的办法进行校正。

4、模板钢楞@750×600mm,在两立楞间加设一根80×50mm木方从而可确保九夹板的刚度而不变形。

5、柱侧模底部的模板砼面,在支模前利用仪器检测、利用水泥砂浆修补。确保其标高准确且平整,避免误差传递影响结构尺寸。

6、严格控制模板上口的位置准确,便于上部结构施工。

5.砼施工方案

1、砼采用商品砼,砼塌落度根据不同施工部位采用8~12cm及4~8cm。

2、为保证砼不产生离析,考虑在浇筑柱时设置串筒,减少砼自由下落高度,保证砼的质量。

3、浇筑砼前,对模板内的杂物及钢筋上的油污清理干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;对木模板应浇水湿润,但不得有积水。

4、对施工缝浇筑砼前进行冲洗,但不能有积水,并浇筑前应在施工缝上铺以50mm厚与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。

5、砼浇筑过程中,设专人观察模板、支架、钢筋等情况,发现变形、移位时应及时采取措施进行处理。

6、为避免浇筑砼的过程中,施工人员踩坏楼板钢筋,须设专人看护及修理钢筋。

7、浇筑砼由一侧开始,先浇柱子,后浇梁板。浇筑时应分层浇筑分层振捣,施工程序和施工缝的留置应符合施工规范要求,垂直施工缝按每相邻单位工程之间留设,水平施工缝按主楼施工缝设置图留设。

8、严格控制楼板面高程,方法是利用仪器将控制点分别投到柱子插筋上,利用拉线法进行控制。

9、砼浇筑过程中,中间抽样按规范规定做好混凝土试块,每一工作台班不少于一组,每拌制100盘且不大于100m3砼不少于一组,现浇楼层每层不少于一组。见砼试块制作计划表。

10、砼随浇随捣随抹,一次性抹平压实。砼浇筑完楼板面及时覆盖塑料薄膜、草袋养护。

6.空心板安装

【准备工作】:

短向圆孔板吊装以前,应对板的质量进行检查,凡不符合质量要求的不得采用,并作出明显的标记。

圆孔板板孔应提前用预制砂浆堵头堵好;当圆孔板安装在砖和梁上时,堵头距板端不得小于4厘米。

安装前应检查墙顶或梁顶的标高及轴线尺寸,并在墙或梁的侧面按设计要求画出板缝位置线,如设计无明确规定时,楼板板缝宽度一般为4厘米(板底处)。

构件如有损坏不符合要求,但通过补强加固尚可使用的,应与设计单位同研究补强加固措施,并办理设计变更洽商手续后,才允许安装。

【操作工艺】:

硬架支模

使用工具式卡具或方木支模,按照板底标高支好板底支托或圈梁模板。

吊装楼板

用钢丝绳兜住板底,钢丝绳距板端头50厘米;安装时板端对准墙顶缓慢下降,落稳后再脱钩。

调整楼板位置

楼板就位后,用撬棍拨动板端务使两端搭墙长度相等。楼板在大模板混凝土墙上的支承长度不得小于20毫米,若小于20毫米时应按下图采取固措施。

整理锚固钢筋

楼板锚固筋(胡子筋)必须弯成45度相互交叉,在交叉点上边绑一根通长连结筋;严禁将锚固筋上弯90度或压在板下,锚固筋和连结筋应每隔50厘米绑孔一扣。

【质量标准】:

构件外观应符合质量要求。

吊装时构件混凝土强度不得低于设计标号的70%。

构件型号和位置必须符合设计要求。

楼板搭墙长度,支承在砖墙圈梁上时应≥50毫米。

相邻板底平整度(支点处两板高低差)允许偏差小于3毫米。

脚手架工程

1、主体结构内脚手架均采用落地满搭、外脚手架均采用双排钢管脚手架。

2、外墙脚手架均采用Φ48×3.5钢管扣件式搭设,采用标准形式,即纵距1.8m,横距1.5m,步距1.8m;附墙竖向拉结间距3.6m一层设置,水平距离不大于4.5m;剪刀撑按规范搭设。脚手架要超出施工作业面一个步距。

3、落地脚手立管底部通长垫铺10#槽钢。

4、本工程为树立文明施工形象,面向【梦龙morrowsoft】路一侧脚手架外侧用竹笆及绿色密眼围网全封闭。

5、在楼层进口处搭设防护棚,作为安全走道。

6、临路侧设置防护棚,挑网设置两道。

7、扣件式钢管脚手架的钢管采用Φ48mm×3.5mm的焊接钢管。

8、立杆为横距b=1.5m双排布置,纵距a=1.8m,设置小横杆和剪刀撑。

9、立杆受力验算

①轴心荷载(N)

N=H 0Pn+ab 2(0.5n 1+ηn 2q 2)=?????)(=)(=外

内214133112131K K K K N N

其中:

q 0=37.7N (立杆每米长度的自重);

q 1=343N/m2(脚手板自重);

q 2=2648N/m2(脚手板上的施工荷载)取3kN/m2;

q 3=9.8N/个(扣件自重);

H 0=15m (立杆总高度);

n=9(脚手架的总步数);

n 1=9(铺脚手板层数);

n 2=2(可以构成轴心荷载的作业层数<偶数>);

a=1.8m (立杆纵距);

b 2=1.5m (作业面铺板宽度);

η=?????)系数)57.043.0 pn=121N (每1m 架高的脚手架杆件的自重);

(N 内=内立杆的轴心荷载;N 外=外立杆的轴心荷载)。

②偏心荷载

a 、内立杆的偏心荷载p 内

p 内=ηab2q2n5=3609N (3)

b 、外立杆的偏心荷载p 外

p 外=ηab2q2n5+Lq0+p0=1859N+H0×30N/m=2309N (4)

其中:L=由1根外立杆承受的剪刀撑、斜撑和栏杆的总平均长度;

p 0=护栏板等其他作用于外立杆的荷载;

n 5=按偏心荷载计算的作业层数。

③验算立杆

1.2(p 偏+N )≤ΦpA1[σ] (5)

即:内立杆:1.2(p 内偏+N 内)≤ΦpA1[σ] (6)

外立杆:1.2(p 外偏+N 外)≤ΦpA1[σ] (7)

其中:Φp ──Φp=0.568,实腹式偏心受压杆件在弯曲作用平面内的稳定系数; A1──4.89cm2;

[σ]──16.67kN/cm2。

将(1)、(2)、(3)、(4)计算结果分别代入(6)、(7)中得

p 内偏+N 内=3609+12131=15740<67931×0.568=38585

所以布设满足强度要求。

p 外偏+N 外=2309+14133=16442<67931×0.568=38585

所以布设满足强度要求。

砖砌体工程

1.施工作业准备

1、工程用砖必须有质保书及定量的力学检定报告,砂用中粗砂并应选筛,不得含有有机物,水泥用425#普通水泥,石灰必须充分熟化。

2、皮数杆、拉结筋等按规定备好。

3、根据设计图纸宽度大于300mm 以上洞口须备好钢筋砼预制过梁及窗户上的预制钢筋砼过梁。

4、砖应提前隔夜浇水湿润,其浸水深度不得小于8mm 。

5、由国家认可的试验室根据现场取砂、水泥样品做级配试验后,提供砂浆配合比。

2.施工顺序

清理砌筑部位→放出墙身中心线及边线→抄平、做面饼→立皮数杆→架头角→拉紧弦线→砌砖墙→将锚固筋、拉结筋安放在砌体中→水、电等配合留设→工完场清。

3.施工要点

1、砌砖采用满铺砂浆法或“三一”砌砖法,砌筑时应横平、竖直,灰缝均匀、饱满,粘结牢固,垂直度、平整度要符合质量标准。

2、±0.000以下实心粘土砖应采用一顺一丁或梅花丁砌法。

3、控制每天砌筑高度(不超过1.8m ),在框架梁底下的二皮砖要用实心砖砌筑,角度45°~60°,砌砖砂浆要饱满。

4、砌筑墙体应与水、暖、电密切配合,预留孔洞位置尺寸要准确。在铝合金门窗预留洞

口周边应每0.7~1.2m预埋240(120)×120×100mm砂浆预制块,以利铝合金门窗框安装固定。

5、内外门窗控制轴线、水平标高线应在砌筑前与弹墙身线同步进行。

门窗工程

1.木门框安装

1、木门框安装在墙面抹灰之前,即冲筋阶段进行。

2、安装时应对照图纸检查门框的规格、平面位置、开启方向,对照墙上水平线控制高度。

3、立框时要用线锤找直吊正,并在砌筑、抹灰时随时检查是否倾斜和移动。

4、门框应用钉子固定在墙内的预埋防腐木砖上,每边固定点应不少于两处,其间距离不大于1.2m。

5、施工时应考虑框支头,安装洞口就位后封住。

6、在塞放门框时,应按图纸核对,并做到平整方直,框与墙体中木砖有缝隙时应用木垫垫实,以防止门框变形。

7、门框安好后,抹灰时应遮盖保护防止污染,1.0m以下贴木板防止小车行走时碰撞门框。

8、安装时应注意产品保护,不能直接用锤敲打门框。

9、框安装调整后,随即用1:3水泥砂浆填嵌边缝。

2.门窗安装

1、门窗采用统一加工生产,现场安装。

2、运输、装卸、堆放时注意翘曲、变形,防止造成关闭不严、阻滞等缺陷。

3、进场门窗必须附有合格证及准用证。

4、窗安装应按照设计要求确定位置,因此在安装前先弹好水平、垂直线,计算好面砖的模数,安装时应根据外墙冲筋,控制好墙面进出一致。

5、加工门窗时,两侧各收缩25mm。

6、安装前,应按图纸要求核对型号、规格,注意开启方向。

7、安装时先用木楔在框四角临时塞住,然后用水平尺和线锤检查、调整,达到横平竖直、高低一致、开启灵活,再用射钉或膨胀螺栓固定铝合金门窗底料;门窗框与水泥接触面刷涂沥青防腐漆二度。

8、安装好后,外窗台面砖与铝合金窗底料间用793密封胶密封,并注意其密实度,严禁

一点隔一点的粘结。

9、安装完成后,要做好成品保护工作。

3.门扇安装

1、门扇安装在抹灰及地坪施工完毕后进行。

2、门扇安装应按设计施工,注意开启方向。

3、安装前先量好门框的尺寸,然后在相应的扇边划好线,用细刨处理平直。

4、小五金安装时均用相应规格的木螺丝固定,固定时先用锤打入1/3,然后再拧入,严禁全部打入。

5、绞链距门窗上、下端宜取立挺高度的1/10,并避免上、下冒头,安装后开启灵活。

6、门窗拉手位于门窗高度中点,门拉手距地面1.05m,门锁距地面1.0m。

屋面工程

1.屋面保温层

1、铺设的基层表面应平整、干燥、洁净。

2、使用珍珠岩保温板按设计厚度找坡,珍珠岩保温板用791胶掺水泥粘贴,贴底面和四周缝隙。

3、铺设保温板时应铺平、垫稳。

4、珍珠岩板铺筑时,纵横每隔6.0m留透气槽宽50mm,透气槽内应通畅,安装好透气管,高度大于0.5m(但在有架空屋面板处,透气管高度不应高于架空板底面高度)。

2.屋面找平层

1、屋面按设计要求找平,应严格控制平整度,用集中搅拌细石砼或砂浆浇筑即可。

2、找平层平整度的检验可用2m直尺检查,面层与直尺间最大空隙不应大于5mm,空隙应平缓变化,每米长度内不应多于一处。

装饰工程

1.装饰工程程序

1)外装修

清理墙面→拉线贴面饼→窗安装→墙面浇水湿润→刮底糙→粉中层灰木抹打平→弹线→

外墙面涂料→清洗。

2)内装修

本工程内装修大部分为白色乳胶漆涂料(厕、浴设施除外)。清理墙面→拉线贴面饼→墙面浇水湿润→刮底打平→纸筋灰罩面→涂刷白色乳胶漆涂料。

3)质量要求

a、要严格控制好原材料的质量,尤其是贴面材料的规格要一致(面砖经挑选分类),无缺棱掉角现象,色泽要均匀一致,无色差。材料要经检验部门检验合格后方可使用。

b、在正式施工前要先做样板间或板块,待业主和工程监理有关人员验收认可后方可大面积展开施工,做到一次性成优。

c、要严格执行本公司技术质量部门制订颁发的成品保护制度。

d、装饰工程的质量要求标准应符合《JGJ73-91》的规定。

2.抹灰工程施工

1、抹灰砂浆品种符合设计要求。

2、砂浆采用机械搅拌,施工中严格控制配合比,砂浆的配合比和稠度等经检查合格方可使用。

3、砂浆的生产量和使用量相配合,严禁硬化的砂浆捣碎后再次使用。

4、抹灰前,应对基底表面的平整度进行全面检查并凿毛,清除表面的积灰、污垢和油渍等,并洒水润湿。

5、检查门窗框的位置是否准确,与墙连接是否牢固,连接处的缝隙用水泥砂浆分层嵌塞密实。

6、室内墙面、柱面和门洞的阳角,宜用1:2水泥砂浆做护角,其高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm。

7、抹灰的程序:阴阳角找方→设置标筋→分层赶平→修整→表面压光。

8、涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为5~7mm,涂抹混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。

9、抹灰过程中,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层。

10、施工过程中及施工完毕应防止震动及碰撞以防止空鼓。

11、抹灰工程验收:严格按照施工规范及质量评定标准进行验收。抹灰层空鼓超过200cm2处须及

时处理。处理方法是利用手提切割机沿空鼓部位周长切割,然后将空鼓部位凿除,这样处理可防止空鼓扩大。

施工组织设计(方案)管理流程

施工组织设计、施工方案管理流程(初稿)为规范青岛分公司在建项目施工组织设计、施工方案管理,特制订青岛分公司在建项目施工组织设计、施工方案管理流程。 一、管理依据 局施工组织设计管理办法、施工组织设计规范(GB50502-2009)、建设部文件关于重大危险性分部分项工程安全管理办法(建质〔2009〕87号)等。 二、审核管理 1、需要公司、分公司审核审批:施工组织设计、土方及支护方案、临时用电施工方案、平面布置图、模板施工方案、防水施工方案、脚手架施工方案、大体积混凝土施工方案、屋面工程施工方案、钢结构施工方案、幕墙施工方案、装饰装修方案、冬雨季施工方案、二级策划、总承包管理方案、安全施工组织设计、质量控制计划、创优策划、质量通病防治方案。 2、重大危险性分部分项工程施工方案上报分公司、公司总部审批。 3、除以上两项以外的一般施工方案。 三、管理流程 1、施工组织设计管理流程

2、分公司施工方案管理流程 项目经理审查,签字 提报分公司总工审核 提报公司技术质量部审核 公司相关部门会审 公司总工程师审批 提报业主、监理审批 施工组织设计编制完成 留存审核记录

3、危险性较大的分部分项工程施工方案管理流程 项目经理审查,签字 提报分公司工程技术部审查 提报分公司相关部门审查 分公司总工审批 提报业主、监理审批 施工组织设计编制完成 留存审核记录

四、施工组织设计、施工方案编制要求 1、施工组织设计、施工方案应严格遵守施工组织设计规范(GB50502-2009)中的规定。 2、施工组织设计中应重点对以下内容进行说明: (1)资源的配备情况,包括各个阶段劳动力、机械设备、材料数量和使用部位。 (2)总进度计划(网络图或project 横道图)。 (3)项目施工重点、难点、解决的措施。 (4)项目管理目标和措施。 (5)季节性施工要点。 项目部内部讨论,定稿 提报分公司工程技术部审查 分公司技术、安全部门审查 分公司组织专家论证(需要时) 公司总工程师审批 提报业主、监理审批 专项方案编制 留存审核记录

房屋建设工程施工组织设计

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 房屋建设工程施工组织设计 目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工组织 (6) 第一节施工组织机构 (6) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (10) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (11) 第一节技术准备 (11) 第二节施工组织准备 (11) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (11) 第四节施工平面规划布置 (13) 第五节施工现场临时用电 (13) 第六节施工现场临时用水 (13) 第七节劳动力配备 (14) 第五章主要施工方案方法 (16) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (16) 第二节基础工程 (16) 第三节主体工程 (18) 第六章屋面工程 (21) 第七章装饰装修工程 (22)

第一节天棚抹灰 (22) 第二节内墙面抹灰 (23) 第三节楼地面工程 (23) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (24) 第五节外墙饰面 (25) 第六节门窗及油漆、玻璃 (26) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (27) 第一节桩基础 (27) 第二节三间一台的施工 (28) 第三节屋面工程 (29) 第四节现浇混凝土 (30) 第九章土建与安装的施工配合 (31) 第十章成品保护措施 (34) 第十一章质量保证措施 (35) 第十二章保证工期的措施 (36) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (38) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (39) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (41)

建筑施工组织措施方案

施工组织 一施工准备 1.1技术准备 1.1.1 根据变电所配电设备安装工程项目的工期要求,利用微机处理系统编制工程施工资料,对工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 1.1.2根据业主招标的要求,业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 1.1.3建立健全各项管理制度,在遵照公司各项管理制度。 1.1.4为了使变电所配电设备安装工程项目满足施工验收规,达到优良工程和达标投产工程标准的目标,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质。 1.1.5根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 1.1.6技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,详细交代施工技术

要点、质量安全要求和施工的安排,交底的图纸必须是经业主或甲方组织过会审的图纸。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规、管理规定、安全技术措施及施工质量记录,按受控文件发放给有关人员,确保在施工现场使用有效版本。 1.2材料准备 1.2.1材料供应 根据招标文件承包商采购的物资围、设计图纸和工程进度计划,编制物资采购计划,由物资部负责按质量体系程序文件《采购控制程序》的规定,到项目法人指定或同意的供货厂家进行物资采购,保证物资及时进场到位。对招标单位提供的物资按设备到货通知及时安排吊车卸车,并按到货清单认真组织核对,发现包装或设备损坏及时照相、通知监理、物资代表及时进行处理。 1.2.2材料管理 1)所有进场的设备、材料(包括项目法人提供的)由物资部按质量体系程序文件《顾客提供产品控制程序》、《进货检验和试验程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》负责检验、标识、建帐、保管和分供。 2)将设备、材料堆放到设备、材料放置场地和材料库,设置更值人员,作好防火、防盗、防潮和防锈蚀工作。

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

施工组织设计施工方案管理制度范本

内部管理制度系列 施工组织设计施工方案管 理制度 (标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 | DOCUMENT TEMP LATE 编号:FS-QG-40789 施工组织设计施工方案管理制度 Con struct ion orga ni zati on desig n con struct ion plan man ageme nt system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、每一施工项目在编制总体施工组织设计时, 其中的安 全技术措施必须包含下列内容。 安全组织机构及职责。 季节性施工安全技术措施。 方面的安全规定。 2、用电设备在4台及以上或用电设备总容量在 50KVA 及 以上的施工项目或施工现场,施工技术室必须编制独立的临 时用电施工组织设计 3、施工技术室负责下列达到一定规模的危险性较大的 ⑵、 作业队安全生产目标。 ⑶、 分部分项工程施工安全技术措施。 (5)、 关键性、危险性较大的分部分项工程安全卡死制度。 (6)、 有关安全教育、安全检查、防火防爆、临时用电等

分部分项工程除有总体施工组织设计外,必须单独编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、监理工程师签字后实施,并由专职安全生产管理人员进行现场监督。 (1)、基坑支护与降水工程(基坑深5m及以上须挡护、降 水时)。 ⑵、土方开挖工程(挖深5m及以上)、隧道、顶进、暗 挖等工程。 (3)、模板工程(规模按有关标准执行)。 (4)、起重吊装工程 (5)、脚手架工程(高度超24m的落地式脚手架、附着式、 门式、挂、吊、挑式脚手架、卸料平台 (6)、拆除爆破工程。 ⑺、桥梁架设施工。 (8)、转线施工。 (9)、站场更换设备施工。 (10)、线路加固防护施工。 (11)、其它危险性较大的工程。 上列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、 桥梁架设、转线施工、站场更换设备、线路加固防护专项施工方案,安全领导小组应组织具有一定相关专业工作经验的三位以上专家进行论证审查。

房屋建筑装饰装修施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、施工组织机构 三、施工方案 四、施工布置 五、质量控制措施 六、施工进度计划及工期 七、劳动力安排 八、主要施工机械配备 九、安全文明施工措施 十、人工工资保证措施 十一、竣工验收 附表: 1、单位工程施工进度计划表 2、施工总平面布置图 3、劳动力组织一览表 4、主要进场机械设备一览表

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:蓬溪县公安局 2、工程名称:蓬溪县公安局玉泉派出所办公楼装修工程 3、建设地点:蓬溪县城南新区 4、工期要求:总工期120天(拟定于2009年3月1日开工,2009年4月25日星期六竣工) 5、质量目标:符合国家现行《工程施工质量验收规范》质量标准 6、资金来源:国家资金和单位自筹资金 7、承包范围:比选人提供的《施工设计图纸》及《工程 清单》 该施工组织设计以绿城装饰设计的图纸为依据。 (二)工程概况 本工程位于蓬溪县城南新区,本次改造装修为两层办公楼。 本工程的主要装饰内容为:办公楼以及相关配套的专业安装项目。 本工程拟用的主要材料:块料楼地面、黑色大理石墙砖、 玻化砖、石材楼地面、兰色墙裙砖、黑胡桃饰面板、全玻 地弹门、木制装饰门等。 工程天棚采用轻钢龙骨石膏板吊顶等。 (三)工程范围 1、室内装饰施工工程 2、电气照明系统施工安装工程 3、建筑垃圾清运工作 (四)施工条件 原有装饰需经拆除方能装修,水电到位,道路畅通, 材料进场便利,施工条件良好。 (五)质量要求 要使该工程达到设计效果和一流质量,确保提供高雅、优美、舒适、方便、安全的环境,为此,我公司将按招标文件的要求,分别从施工技术方案及措施,施工进度计划、质量、安全、文明施工保证措施,主要施工机械及施工力量配备,施工组织管理体系及保证体系,工程管理、协调、配合施工措施,竣工后保养服务等方面进行施

建筑总包工程施工组织设计方案

第一章编制说明及依据 (2) 第二章工程概况与特点 (3) 第三章工程实施目标承诺 (6) 第四章施工组织与部署 (9) 第五章劳动力计划、主要设备、材料需用计划及管理措施 (29) 第六章施工进度计划与工期保证措施 (34) 第七章总承包单位与业主、监理、的协调配合措施 (40) 第八章施工现场总平面布置与管理 (43) 第九章主要分部分项工程施工方法 (47) 第十章质量保证体系及保证措施 (103) 第十一章季节性施工措施及特殊时期施工保证措施 (135) 第十二章安全生产管理及消防保证措施 (140) 第十三章文明施工管理措施 (172) 第十四章环境保护及防扰民措施 (178) 第十五章成品保护措施 (188) 第十六章新技术、新材料的应用及计算机辅助管理 (194) 第十七章竣工验收和工程收尾阶段的管理措施 (196) 第十八章交付、服务及保修 (203)

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 我单位对承接本工程非常重视,根据招标文件、招标答疑文件、投标用工程图纸,结合现场踏勘,精心编制了本施工组织设计。 本施工组织设计是我单位对军区传统教育基地营房新建工程的投标文件之一,它体现了对本工程施工的总体构思与部署。若有幸中标后,我单位将真诚与业主合作,依据本文件确定的原则,同时基于我单位雄厚的技术实力和先进的管理水平,指导和规工程施工,确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程的施工任务。 第二节编制依据 (1)军区传统教育基地营房新建工程建设项目招标文件。 (2)军区传统教育基地营房新建工程设计电子图纸及纸质版图纸。 (3)军区传统教育基地营房新建工程招标答疑会议纪要。 (4)现场和周边环境的实地踏勘情况。 (5)业主提供的施工用水、用电接入点和用地围。 (6)本工程有关的国家现行施工规、施工质量验收标准、施工图集及工艺操作规程; (7)中华人民国颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规程、规及验评标准。 (8)国家及地方政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 (9)本公司执行的ISO9001:2000版《质量管理体系标准》及本单位质量管理体系文件、ISO14001国际环境管理系列标准及OHSAS18000 职业安全健康管理体系。 (10)我单位有关总承包管理、质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 (11)住建部推荐重点推广的“十项”新技术。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

施工组织设计方案

目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责

第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署

第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定

房屋建筑施工组织设计_

房屋建筑施工组织设计(考试课程) 课程讲义目录 一、概述 二、施工策划 三、施工进度计划 四、施工准备与资源配置 五、施工方法及工艺 六、施工平面图设计 七、主要施工管理计划 2011-03-21

一、概述 1.施工组织设计的概念 施工组织设计,是以施工项目为对象编制的,用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。它随着工程建设程序各环节工作内容的逐步展开,由战略性到实时性的逐步深化过程,在各个不同阶段,负责编制的主体内容和深度要求也不尽相同。 2.施工组织设计的作用和类型 (1)施工组织设计的作用 施工组织设计作为指导拟建工程项目施工的综合性文件,在整个工程项目建设过程中发挥了巨大的作用。 通过编制施工组织设计文件,可以全面考虑拟建工程的各种具体施工条件,扬长避短地拟定合理的施工方案,确定施工顺序、施工方法和劳动组织,合理地统筹安排拟定施工进度计划;为拟建工程的设计方案在经济上的合理性,在技术上的科学性和在实施工程上的可能性进行论证提供依据;为建设方编制基本建设计划和承包方编制施工作业计划及实施施工准备工作计划提供依据;可以把拟建工程的设计与施工、技术与经济、前方与后方和总体安排与具体组织工作更紧密地结合起来;可以把直接参加的承包方与协作方、部门与部门、阶段与阶段、过程与过程之间的关系更好地协调起来,保持施工生产的连续性、均衡性和协调性,以实现拟建工程项目最佳的经济效益、社会效益和环境效益。 (2)施工组织设计的类型 施工组织设计按照编制的主体、涉及的工程范围和编制的时间及深度要求,可以分为不同的类型,发挥不同的作用。 ①按编制的主体分类 ☆建设方(含委托的监理方)的施工组织设计 建设方为实现建设工程项目管理,进行项目投资、质量和进度目标的控制,需要根据项目的建设工期和项目动用时间目标的要求,通过施工组织设计文件的编制,确定各主要工程的施工方案、资源及进度安排,明确施工的展开程序和总体部署,进而确定工程的投资使用计划,确定建设施工前期的全场性施工准备工作内容,为施工方的施工组织设计提供指导依据。 ☆承包方的施工组织设计 承包方依据工程施工合同所界定的任务,组织施工项目管理。一方面,全面正确地履行工程承包合同,实现建设方所要求的工程质量、进度及其他相关服务要求的承诺;另一方面,通过施工管理的实施,实现企业经营的预期经济效益,并确保施工过程的安全与环保符合目标要求。 按照工程施工的不同承包方式,承包方的施工组织设计又可分为总承包方施工组织设计和分包方施工组织设计。 建设方(含委托的监理方)、施工总承包方、施工分包方的施工组织设计文件构成了建设工程项目系统的施工组织设计文件体系。它们之间既保持着总体与局部、综合与专业、指导与从属的内在联系,也反映着不同编制主体在共同目标下,自主管理目标的追求及其相应技术能力和管理经验的灵活运用。其内在关系如图1所示。

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

施工组织管理方案

第一章施工计划书与工程进度 第一节工程概况 1. 工程简介 2. 工程特点 3. 机电安装工程项目和机电安装工程概况 4. 给排水工程概况 5. 通风空调工程概况 第二节施工准备工作 1. 技术准备 2. 施工机具与材料的准备 3. 劳动组织准备 4. 建立健全各项管理制度 5. 现场临时设施 第三节主要项目主要施工工艺、技术措施 1. 通风空调工程 2. 给排水工程 3. 电气安装 4. 设备安装 第四节施工进度安排 第五节现场的材料供应和管理措施 第六节降低成本技术措施 第二章工地人员组织 第三章施工品质管理计划 第一节质量保证措施 第二节质量责任制 第三节质量控制措施 第四节成品及设备部件的保护措施 第四章工地安全、文明施工管理计划第一节安全技术措施 第二节消防保卫措施 1. 保卫工作 2. 消防方面 第三节现场文明施工管理措施 第五章系统验收项目及验收办法

第一节系统验收办法 1. 内部验收 2. 监理验收 3. 质检站和行业主管部门验收 第二节本工程系统验收项目 1. 通风与空调工程 2. 给排水工程 3. 电气安装工程 4. 应执行的规程、规范、质量评定标准及竣工验收资料第六章系统操作及维修保养培训计划 第七章保修办法 第一节保修办法 第二节保修办法的实施

第1章施工计划书与工程进度 第1节工程概况 1. 工程简介 恒智天成大厦工程总建筑面积为1l万平方米,是一座以办公为主,餐饮、购物、娱乐为一体的大型综合性建筑。 恒智天成大厦分为地下三层,局部有夹层,地上三十三层,建筑物总高度125米,地下层主要用于地下车库及各种设备机房,地上部分主要用于办公、购物及餐饮。 恒智天成大厦为全现浇结构,建筑物东西方向长约88米,南北方向长约为75米。地下机房主要设在地下层,地下三层设制冷机房、空调机房,地下二层设变配电主、热交换机房、空调机房,地下一层设发电机、电话总机房、空调机房等。 2. 工程特点 恒智天成大厦工程为高层建筑,全现浇结构,目前土建结构己基木完成,为此我方在安装过程中要仔细核查落实预留孔洞、预埋件的设置,为今后安装工程打下良好的基础。 工程量大,进口设备多。 恒智天成大厦工程设备主要包括冷水机组、水泵、冷却塔、热交换器、新风机组、空调机组、排风机、排烟风机、加压风机、风机盘管、VAV变风量末端装置、消火栓及消火栓箱、水箱、加压罐、发电机组、高低压把电柜、变压器、控制箱、动力箱等各型设备共计2197台,其中冷水机组、水泵、高压柜等均为进口产品。

房屋工程施工组织设计方案

房屋施工组织设计方案 第一卷编制依据 (一)施工图 (二)主要图集、标准、法规、规程、规

(三)建设单位提供施工用地、水、电等条件 建设单位提供施工用地600m2,建筑面积为95.85m2,施工现场场地基本能满足施工要求。 水、电按建设单位指定地点引入,提供150KW电源。

第二卷工程概况 (一)工程简介 (二)建筑设计特点

(三)结构设计特点

第三卷施工部署 (一)工程目标 1、质量目标:满足施工验收规要求,质量合格。 2、安全目标:确保无重伤、无死亡事故。 3、工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。 4、现场管理目标:市文明安全工地。 5、管理体系:管理机制采用项目法施工管理。质量体系经认证并符合GB/T19002—1994idt ISO9002:1994标准的质量体系。

(二)管理组织机构 1、组织机构:本工程按项目法组织施工,所派项目经理承担过鲁班奖工程项目管理,并积累了丰富的施工管理经验的一级项目经理担任;项目总工选派有较高技术管理水平、并有创优管理经验、参加过获优质工程项目管理的工程技术人员任本项目总工程师。根据工程特点,组建精干项目经理部,对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要行统一组织,统一布置,统一计划,统一协调,统一管理,并认真执行ISO9002质量标准,充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用,认真履行管理职责,确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验,确保实现合同规定的工期、结构工程创结构长城杯、单位工程创市优质工程、现场达省江市文明安全工地的预定目标。 项目部班子主要成员及各主要组室的职责执行我单位的《质量手册》和《程序文件》。 (1)领导班子:由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程进度、成本、质量、安全和创优及现场文明施工等负全部责任。 (2)技术部:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题。

美丽乡村建设项目工程施工组织设计方案

美丽乡村建设项目施工组织设计方案 编制说明 一、编制依据 1、美丽乡村建设项目招标文件。 2、美丽乡村建设项目施工图。 3、标前会议、现场考察、现状和企业现状及工程条件。 4、《招标文件》、《设计图纸》所涉及的施工规和标准。 5、《建筑工程手册》中国建筑工业。 6、公司企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 7、《现行建筑施工规大全》中国建筑工业。 8、《工程建设标准强制性条文》其它建筑施工各种规标准。 9、其它建筑施工各种规标准。 二、招标文件的响应 根据本工程地理位置、结构和装修要求,按照该建设工程施工招标文件及工程量清单,结合本公司的实际施工经验,在建设中必须本着“以质量求社会效益,以管理求经济效益”的指导思想,精心施工,精心组织,精心指导,以达到保质、保量并提前交付使用的目的,在实施中,公司各个部门都要全力支持施工。在施工中按文明安全施工要求组织施工。在组织实施施工时,公司生产经理及技术负责人亲临现场领导,实行项目经理负责制,全权负责该项目实施,使项目班子真正承担起该项目的施工,做好前后方的协调工作,做到解决问题及时;建立组织好项目领导班子,实行加强施工作业的具体领导,抓好工程质量、安全、进度及效益。从而保证合同条款及招标文件中工期、质量及其它条款的要求。 1、工期:100天

2、质量标准:合格 3、响应招标文件及合同条款的其它容 第一章工程概况 美丽乡村建设项目,本工程为美化亮化工程,包含路基路面排水工程,路灯工程,公厕、球场、小公园铺装工程,绿化工程等分部分项工程组成。

第二章施工部署及现场平面布置 一、总体部署 根据本工程的实际情况美丽乡村建设项目总工期为100日历天(具体详见施工进度表),要完成本次投标围的任务,必须严格遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序,采用流水施工方法,网络计划技术和线性规划法等组织有节奏,均衡和连续施工,充分利用现有机械设备,扩大机械施工围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率,尽量采用国、外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本,园满完成施工任务。 二、具体施工顺序 (1)先对拟建建筑物场地进行平整,同时砌筑围墙,为施工现场全封闭式管理打下基础。 (2)按照施工总平面布置图规划,搭设临时设施。充分做好准备工作使施工顺利进行。 三、施工准备工作 (1)技术准备,认真阅读施工图,熟悉图纸中的各项要求,编制专项施工方案及安全技术措施,进行技术交底,编制季、月、旬作业计划及原材料进场计划。 (2)现场准备,测量放线,设定标高控制点,拆除障碍物,保证施工道路畅通,按照施工总平面布置图要求使场供水、供电、排水及时到位。 (3)劳动力、机具、材料准备,按照实际施工需要,逐步组织劳动力进场施工,并认真做好工人上岗的技术培训和安全教育工作。对周转材料及施工机具做到有序调配,并按施工计划及时到位。原材料的采购订货合同必须在开工前签订完毕,以保证施工正常进行和材料供应及时到场。

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

房屋建设施工组织设计范本

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工组织措施 第四章工程进度计划与措施 第五章施工方案与技术措施 第六章质量管理体系与保证措施 第七章安全管理体系与措施 第八章环境保护管理体系与措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表 第一章编制依据 一、成绵乐城际铁路凤鸣段石家安置点道路及基础设施 项目工程招标文件 二、四川省三通建筑设计院关于本工程的设计图纸。 三、《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 《市政排水管质量检验评定标准》(CJJ3-90);

《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2002); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《测工程量规范》(GB50026-2007); 《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》(GB50242-2002); 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2002); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 四、国家、省、市关于工程施工和验收的法律法规,安 全生产,文明施工的有关规定。 五、现场实地踏勘情况及业主提供的相关资料。 第二章工程概况 工程名称成绵乐城际铁路凤鸣段石家安置点道路及基础设施项目 项目业主彭山县凤鸣镇人民政府 工程地点彭山县凤鸣镇石家一组

建设规模安置点道路1580米,路基开挖土方23491㎡, 路沿石3161米 工程内容土方施工,路基回填,路床碾压,路基和稳定层,混凝土面层,路沿石,人行道,雨污水管道,检查井,路灯等 计划工期120日历天 资金来源成绵乐城际铁路建设拆迁安置资金 质量要求符合国家及行业现行施工质量验收标准 第三章施工组织措施 我公司针对此工程严格实行“项目法”施工,新组建一个由公司优秀的项目经理组建的项目部来负责此工程的具体施工管理。同时向业主郑重承诺:针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。 第一节项目施工组织机构 我公司高度重视本工程的建设,将本工程列为重点工程,采用全新的管理模式,公司将以“一流的工程质量、一流的工程进度、一流的管理模式、一流的服务态度”完成本工程。 项目经理部将根据工程合理安排施工现场的管理人员,在认真贯彻执行公司有关项目经理部的制度的同时将建立针对工程具体实际的岗位责任

工业园建设工程施工组织设计方案

工业园建设工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况: (3) 二、施工顺序及部署 (4) 三、主要工程施工方案 (5) 一)基础工程 (5) 二)主体工程 (9) 三)墙体砌筑 (22) 四)屋面工程 (22) 五)装修工程 (23) 四、施工进度及其保证措施 (24) 五、质量保证措施 (25) 六、安全保证措施 (31) 七、现场文明施工 (33) 八、临建设施和施工准备 (33)

一、工程概况: **经济技术开发区**工业园工程开发商为南**公司,由**设计院设计,**安装公司总承包,**三公司承担工程土建施工。 **工业园座落在**市经济技术开发区内,距**市新生圩港2公里,**公路是该区的交通干道,水陆交通十分方便。群山环抱、绿树遍野,空气清新,实属生产电子产品的理想地理位置,它的建成投产,将对我国的电子产品市场注入一股新鲜活力。 **工业园总体规划有四期工程。一期工程是主厂房一幢及辅助设施等。主厂房为二层框架结构,建筑面积33699.76m2,基础埋置深度设计为 3.0m,独立柱基,单柱荷载600KN。屋盖、楼面为密肋井字梁结构,一层结构标高为+7.70m,屋脊标高为14.70m,并按2%坡度进行结构找坡,并且在+3.40m、+4.20m、+11.10m标高处约有3580m2技术夹层,设计在⑦~⑧轴间、14~15轴间设置两道变形缝;在D~E轴间靠E轴设置宽后浇带一条;框架柱柱距为1Om。截面尺寸为450×450~7OO×700,砼强度等级为C30,框架梁、断面尺寸为400×700~5OO×1600,次梁断面尺寸为300×500~4OO×900不等,设室内楼梯6座,室外楼梯3座,梁板、楼梯砼强度等级为C25,板厚100。 主厂房按抗震烈度7度设防,耐火等级为一级。主体结构抗震等级为框架三级。本工程上±O.OO相当于绝对高度+22.80(吴淞系)。首层为电视机主产线车间,二层为音响主产线车间。 本工程主要特点: 1、工期紧、质量要求高,60天时间内要完成34000m2的主体结

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

相关文档
相关文档 最新文档