文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制试题与答案

电气控制试题与答案

电气控制试题

一、填空题

1、低压电器通常指工作在交流( )V以下,直流( )V以下的电路中,起到连接、( )、( )和调节作用的电器设备。

2、热继电器是专门用来对连续运行的电动机实现()及()保护,以防电动机因过热而烧毁的一种保护电器,通常是把其()触点串接在控制电路中。

3、在电气控制技术中,通常采用( )或()进行短路保护。

4、行程开关的工作原理和()相同,区别在于它不是靠手的按压,而是利用

()使触头动作。

5、常用的电气制动方式有()制动和

()制动.

6、电动机长动与点动控制区别的关键环节是( )触头是否接入。

7、当电动机容量较大,起动时产生较大的

(),会引起()下降,因此必须采用降压起动的方法。

8、对于正常运行在()连接的电动机,可采用星/三角形降压起动,即起动时,定子绕组先接成(),当转速上升到接近额定转速时,将定子绕组联结方式改接成( ),使电动机进入( )运行状态。

9、对于低压整流电路,全波整流后的电压是原电压的( 0。9 )倍,半波整流后的电压是原电压的( 0。

45 )倍。

10。大于( 45 )kw电动机必须使用真空接触器启动。

二、判断

1.开关电器在所有电路都可直接接负载。( )

2.热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保

护。()

3.时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚

一些。( )

4.熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流.( )

5.交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈

烧毁。()

6.在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联

锁。()

7.接触器的额定电流指的是线圈的电流( )

8.直流接触器的衔铁有短路环.( )

9.刀开关可以频繁接通和断开电路。()

10.电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有

外力作用时的开闭状态画出。()

11.电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全

性,要采取电气上的互锁控制。( )

三、选择:(每题3分)

1、熔断器的作用是。

A、控制行程

B、控制速度

C、短路或严重过载

D、弱磁保护

2、接触器的型号为CJ10—160,其额定电流是 .

A、10A

B、160A

C、10~160A

D、大于160A

3、交流接触器的作用是。

A、频繁通断主回路

B、频繁通断控制回路

C、保护主回路

D、保护控制回路

4、时间继电器的作用是。

A、短路保护

B、过电流保护

C、延时通断主回路

D、延时通断控制回路

5、延时断开常闭触点的图形符号是 .

A、 B、 C、 D、

6、三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是 .

A、电动机立即停转

B、电动机转速降低、温度升高

C、电动机出现振动及异声

D、电动机反转

7、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电压为三

角形接法电压的 .

A、1/√3

B、1/√2

C、1/3

D、1/2

8、接触器的额定电流是指 .

A、线圈的额定电流

B、主触头的额定电流

C、辅助触头的额定电流

D、以上三者之和

四、简答

1、电气控制线路检修的方法有哪几种?

1)直观检查法

2)测量电压法

3)测量电阻法

4)其他方法:①置换元件法②对比法③逐步接入法④强迫逼合法⑤短接法

2、电机起动时电流很大,为什么热继电器不会动作?

答:由于热继电器的热元件有热惯性,不会变形很快,电机起动时电流很大,而起动时间很短,大电流还不足以让热元件变形引起触点动作。

3、中间继电器和接触器有何区别?在什么条件下可用中间继电器代替接触器?

接触器的主触点容量大,主要用于主回路;中间继电器触点数量多,主要用于控制回路。

在电路电流较小时(小于5A),可用中间继电器代替接触器.

4、什么是自锁控制?为什么说接触器自锁控制线路具有欠压和失压保护?

自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。

当电源电压过低时,接触器线圈断电,自锁触点返回使线圈回

路断开,电压再次升高时,线圈不能通电,即形成了欠压和失压保护。

五、电路分析

1、下图能否实现正常的电动机正反转控制,为什么?

2、把该图改为能实现电动机“正-反-停"控制的线路。

3、有的正反转控制电路已采用了机械联锁为何还要采用电气互锁?

4、在改正后的“正-反-停”控制线路中,当电动机正常正向/反向运行时,很轻地按一下反向起动按钮SB3/正向起动按钮SB2,即未将按钮按到底,电动机运行状况如何?为什么?

5、能否频繁持续操作SB2和SB3,为什么?

1、不能。因为没有互锁保护,若同时按下正反向起动按钮,会

造成电源短路。

3、避免主电路中接触器主触点发生熔焊时切换方向造成电源短

路,使电路更安全可靠.

4、因为按钮没按彻底,常闭触点断开,而常开触点还没来得

及闭合,造成切断原来方向电路,而无法接通反向电路。

5、不能,因为频繁操作该两按钮,会造成电机频繁起动停机,

频繁受起动电流冲击,严重发热。

电气控制试卷及答案

电气控制试卷及答案 一、填空(每空1分,共20分) 1.接触器按其主触头通过电流的种类,可分为 直流接触器 和 交流接触器 。 2.笼型三相异步电动机全压起动控制线路中,短路保护利用熔断器;长期过载保护利用热继电器;欠压、失压保护利用接触器。 3.复位按钮的复位顺序是:常开按钮先断开,常闭按钮后闭合。 4.梯形图的编程规则是 上重下轻,左重右轻。 5.利用PLC 基本指令对梯形图编程时,通常按从左到右,自上而下的原则进行。 6.PLC 和继电器控制系统相比较,两者有很多不同点,其中继电器控制电路中电流是实在存在的,可以直接测量。而PLC 梯形图中的工作电流是一种信息流,其实质是程序运算过程。 7.在PLC 输出模块中,作为开关元件的器件有继电器、晶体管和晶闸管。 8.PLC 一次扫描包括公共处理、执行程序、扫描周期计算处理、I/O 刷新和外设端口服务共五个阶段,其所需时间称为工作周期。 9.继电器控制电路中的所有接线都必须逐根连接,而PLC 中的接线,除I/O 端需要实际接线外,控制部分的接线都是通过程序(软件)来完成的。 二、判断下列说法的正确与错误(每题1分,共10分) 1.接触器是一种适合用于远距离频繁接通和分断交直流主电路的自动控制电器。 ( 对 ) 2.按钮开关是一种结构简单,应用广泛的主令电器。 ( 对 ) 3.热继电器利用电流的热效应原理来切断电路以保护电动机。 ( 对 ) 4.闸刀开关只用于手动控制容量较小、启动不频繁的电动机的直接启动。 ( 对 ) 5.PLC 是以CPU 为核心的电子控制系统,,实质上是一种工业控制的专用计算机。 ( 对 ) 6.电气原理图中控制电路就是从电源到电动机绕组的大电流通过的路径。 ( 错 ) 7.工业控制电压一般是24V 。 ( 对 ) 8.FX 系列中的PLC 中,功能指令分为连续执行型和脉冲执行型。 ( 对 )

电气控制试题及答案

电气控制试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分)1.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。2.电流继电器的线圈应联在电路中,绕组较,电压继电器的线圈应在电路中,绕组较。3.常用的低压电器是指工作电压在交流以下、直流以下的电器。4.低压电器触点的接触形式有_______、_______和接触。5.低压电器基本结构是、 和。6. 电磁机构中的__________是静止不动的,只有_______是可动的。7.自动空气开关又称开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。二、简答题(每小题5分、共10分)1、交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?2、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了。试分析其原因。三、设计题(10分)有一台专机,由二台三相异步电动机拖动,要求M1先起动,经过20秒后M2自行起动,M2起动后M1自行停转。四、实作题(60分)按图安装三相异步电动机星形—三角形降压起动

控制线路1、设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。2.按给定的电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。(1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。(2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV—1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。(3)在安装板上进行板前配线,导线敷设要求平直、整齐、合理。各接点必须牢固、板面整洁。3.安装完毕,考生应主动向监考教师提出通电试车要求,经同意,由监考教师陪同进行通电。通电试车时不得对线路作改动或对线路是否正确进行带电检查。在通电试车前将时间继电器动作延时时间调整到合适。4.一次通电试车不成功,必须断电检修故障,检查完毕,应再次向监考教师提出通电要求。5.考试完毕,保留安装板备查。考生打扫完工位的清洁卫生后,经监考教师同意,方可离开。电气控制原理图如下:答案一、填空题1.限位、机械位移2.串联、短粗、并联、细长3.1200V、1500V4.点、线、面5.电磁机构、触点系统、灭弧装置6.静铁心、动铁心7.空气开关或自动开关、短路、过载、失压、欠压保护二、 简答题1.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,

电气控制技术试卷及答案

电气控制技术题库 三、判断:(每题2分) 1、开关电器在所有电路都可直接接负载。(X) 2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X) 3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√) 4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X) 5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X) 6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√) 7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X) 8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√) 11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√) 12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√) 13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X) 14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X) 15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(X) 16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。(√ ) 18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X) 19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√) 20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√) 21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√) 24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√) 25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X) 27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X) 29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X) 30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X) 31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√) 33、低压断路器具有失压保护的功能。(√) 34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X) 35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X) 36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√) 37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X) 38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X) 48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X) 49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X) 50、交流接触器的衔铁无短路环。(X) 51、直流接触器的衔铁有短路环。(X) 53、行程开关可以作电源开关使用。(X)) 55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X)) 60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。(X) 61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√)62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X) 63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X) 64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√)

电气控制考试试题及答案

电气控制考试试题及答案 电气控制考试试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分) 1.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 2.电流继电器的线圈应联在电路中,绕组较,电压继电器的线圈应在电路中,绕组较。 3. 常用的低压电器是指工作电压在交流以下、直流以下的电器。 4.低压电器触点的接触形式有_______、_______和接触。 5.低压电器基本结构是、和。 6. 电磁机构中的'__________是静止不动的,只有_______是可动的。 7.自动空气开关又称开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。 二、简答题(每小题5分、共10分) 1、交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么? 2、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了。试分析其原因。 三、设计题(10分) 有一台专机,由二台三相异步电动机拖动,要求M1先起动,经过20秒后M2自行起动,M2起动后M1自行停转。 四、实作题(60分) 按图安装三相异步电动机星形—三角形降压起动控制线路 1、设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。 2.按给定的电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。 (1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。

(2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV—1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。 (3)在安装板上进行板前配线,导线敷设要求平直、整齐、合理。各接点必须牢固、板面整洁。 3.安装完毕,考生应主动向监考教师提出通电试车要求,经同意,由监考教师陪同进行通电。通电试车时不得对线路作改动或对线路是否正确进行带电检查。在通电试车前将时间继电器动作延时时间调整到合适。 4.一次通电试车不成功,必须断电检修故障,检查完毕,应再次向监考教师提出通电要求。 5.考试完毕,保留安装板备查。考生打扫完工位的清洁卫生后,经监考教师同意,方可离开。 电气控制原理图如下: 答案 一、填空题 1.限位、机械位移 2.串联、短粗、并联、细长 3.1200V、1500V 4.点、线、面 5.电磁机构、触点系统、灭弧装置 6.静铁心、动铁心 7.空气开关或自动开关、短路、过载、失压、欠压保护 二、简答题 1.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,烧毁线圈。 2、:在工作过和中突然停车是因为负载由于某种原因增大过载而使热继电器热元件动作,其常闭触头断开,则控制回路失电电动机停车。过一段时间热继电器的热元件冷却,其常闭触头恢复闭合,则电路又可重新起动和正常工作了。

电气控制试题及答案

一、填空(每空1分,共20分) 1.在电路中起短路保护作用的低压电器是 熔断器 ,起过载保护的低压电器是 热继电器 ,交流接触器具有 失压 保护和欠电压保护作用,上述三种保护作用都有的低压电器设备是 断路器 。 2.CA6140普通车床的主轴通过卡盘带动工件的旋转运行称为 主运动 ;车床上的溜板带动刀架的纵向和横向直线运动是它的 进给运动 ;车床刀架的快速移动和尾架的移动等是它的 辅助运动 。 3.第1台PLC 是在 1969 年研制出来的,国际电工委员会对PLC 的定义是:PLC 是一种进行数字运算的 电子 系统,是专为 工业 环境下的应用而设计的工业控制器,它采用了可以编程序的 存储器 ,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、读数和算术运算等操作的指令,并通过数字或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械生产过程。 4.PLC 是以 串行扫描 、 不断循环 的方式工作的。 5.三菱FX 3U 系列PLC 的输入、输出继电器,其地址编号采用了 八 进制;辅助继电器和状态继电器采用的地址编号是 十 进制。 6.三菱FX 系列PLC 的取指令是 LD 和LDI ;置位和复位指令是 SET 和RST ;主控指令是 MC 和MCR 。 7. STL 和 RET 是步进指令,它们必须配合使用。 二、判断下列说法的正确与错误(每题1分,共10分) 1.继电控制系统的工作方式是串行。 ( 错 ) 2.栈指令MPS 和MPP 必须成对使用,缺一不可。 ( 对 ) 3.电动机是电气控制电路的执行对象,通常连接在控制回路中。 ( 错 ) 4.普通车床溜板带动刀回的纵向、横向直线运动是它的主运动。 ( 错 ) 5.FX 3U 系列PLC 支持结构文本编程语言。 ( 错 ) 6.PLC 的梯形图程序中,输出继电器的线圈可以和左母线相连。 ( 错 ) 7.PLC 的输入继电器只能由程序驱动,不可以由外设驱动。 ( 错 ) 8.状态转移图中的初始状态必须是S10~S20之间的任一个。 ( 错 ) 9.线圈输出指令OUT 只能由程序驱动,且可驱动外部设备。 ( 对 )

电气控制技术试题库和答案

1、低压电器:是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁:“联锁〞电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护: 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护: 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 12、减压起动:电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路:辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:吸引线圈电流为交流的继电器。 21、触头:触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 26、点动电路:按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 29、电器元件布置图是用来说明电气原理中各元器件的实际安装位置的图

电气控制试题库(有答案)

电气控制技术试题库 一、判断题(每题2分,共20分) 1. 低压电器指工作在直流1200V、交流1500V以下的各种电器。 2. 所有的保护电器都是自动电器。 3. 所有的控制电器都是手动的。 4. 电磁机构使衔铁释放(复位)的力与器隙的关系曲线称为反力特性。 5. 电磁机构使衔铁吸合的力与器隙的关系曲线称为吸力特性。 6. 电磁机构中的线圈是串联的主要用于电压检测,所以也叫做电压线圈。 7. 电磁机构中的线圈是并联的主要用于电压检测,所以也叫做电压线圈。 8. 反力特性一定在吸力特性的下方,在剩磁特吸力特性的上方。 9. 电磁式电器的触电类型为点接触的适合于电流不大,压力小的场合。 10. 电磁式电器的触电类型为线接触的适合接通次数多,电流小的场合。 11. 接触器能频繁的通断电路并具有低压保护功能。 12. 接触器是一种只能通断交流的电磁式自动切换电器。 13. 直流接触器比交流接触器更适合于频繁操作。 14. 接触器的反断能力是指接触器能可靠分段的电压最大值。 15. 电压继电器属于信号继电器,时间继电器属于控制继电器。 16. 电流继电器一般并联在电路中,分为过电流继电器和欠电流继电器。 17. 热继电器具有短路保护和过载保护。 18. 热继电器具有反时限保护特性。 19. 熔断器具有反时限保护特性和瞬动保护特性。

20. 低压断路器也叫低压开关。 21. 行程开关也叫限位开关,接近开关。 22. 万能转换开关具有各种保护功能。 23. 电气原理图分为主电路和控制电路。 24. 自耦变压器降压起动的方法不适用于频繁起动的场合。 25. 交流电动机的控制线路可以采用直流。 26. 反接制动对机械的冲击力很小。 27. 接触器不具有欠压保护的功能。 28. 过载通常是指有超过10倍的额定电流的过电流发生。 29. 电气控制系统设计尽量选用标准的、常用的或经过实践考验的典型环节或基本电气控制线路。 30. 星-三角启动适用于无载或轻载启动场合。 二、选择题(每题2分,共20分) 1. 低压电器是指工作在(A) A. 交流1200V,直流1500V以下的电器。 B. 直流1200V,交流1500V以下的电器。 C. 交流1200V,直流1200V以下的电器。 D. 交流1500V,直流1500V以下的电器。 2. 低压电器按动作性质分类,以下不是自动电器的是(D) A. 继电器。 B. 熔断器。 C. 空气开关。 D. 刀开关。 3. 低压断路器(A) A. 有短路保护,有过载保护。 B. 有短路保护,无过载保护。 C. 无短路保护,有过载保护。

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

电气控制试题及答案

电气控制试题及答案 一、选择题(每题2分,共40分) 1. 下列元器件中具有放大作用的是: A. 二极管 B. 电阻 C. 三极管 D. 电容 2. 以下哪个不是直流电机的类型: A. 刷线电机 B. 无刷电机 C. 步进电机 D. 同步电机 3. 以下哪个不是电气控制中常用的中间继电器类型: A. 热继电器 B. 时序继电器 C. 接触继电器 D. 磁力继电器

4. 电气控制系统中的PLC是指: A. 电子计算机 B. 可编程逻辑控制器 C. 电子开关 D. 总线控制器 5. 以下哪个不是常见的电气控制回路: A. 开关回路 B. 定时回路 C. 变频回路 D. 保护回路 二、填空题(每题4分,共40分) 1. 在电气控制系统中,将输入信号转换为数字信号的元器件是。 2. 电机启动时,常用的起动方式有和两种。 3. 开关电源的直流输出电压通常为 V。 4. 三相交流电机的电源电压通常为 V。 5. 在电气控制系统中,控制电路与动力电路之间的连接通常使用进行。 三、简答题(共20分)

1. 请简要解释什么是电气控制系统。 电气控制系统是指通过电气设备和元器件来实现对各种设备、机械 或工艺过程进行控制的系统。它通过传感器感知输入信号,并经过逻 辑控制和信号处理后,输出控制信号,从而实现对设备或过程的启动、停止、调节和保护等控制功能。 2. 请简述PLC的工作原理。 PLC是可编程逻辑控制器的简称。其工作原理是通过接收输入信号、进行逻辑运算和处理,并产生相应的输出信号来控制设备或过程。PLC 内部包含了可编程的逻辑控制程序,用户可以通过编程方式灵活地改 变控制逻辑,从而实现不同的控制功能。 3. 请简要介绍电气控制系统中常见的传感器类型。 电气控制系统中常见的传感器类型包括温度传感器、压力传感器、 流量传感器和光电传感器等。温度传感器用于测量环境或设备的温度 变化;压力传感器用于测量气体或液体的压力变化;流量传感器用于 测量液体或气体的流量;光电传感器用于检测物体的存在、距离或颜 色等。 四、计算题(共40分) 1. 谐波电流引起的变压器损耗为9 kW,谐波电流有效值为15 A, 变压器供电电压为220 V,求谐波电流的总畸变率。 解:谐波电流的总畸变率可以通过以下公式来计算:

电气控制与PLC试题库和答案

电气控制及PLC技术试题库及答案 一、名词解释: 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。3、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 4、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 5、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 6、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 7、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 8、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 9、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。

10、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 11、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 12、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空: 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流(1500)V以下的电器。 2、熔断器是由(熔体和熔管)两部分组成的。 4、时间继电器是一种触头(延时接通或断开)的控制电器。 5、一般速度继电器的动作转速为( 120 )r/min,复位转速为( 100 )r/min。 6、双速电动机的定子绕组在低速时是( 三角型)联结,高速时是( 双星型)联结。 7、通常电压继电器( 并)联在电路中,电流继电器( 串)联在电路中。 9、电气原理图设计的基本方法有(经验设计法)、(逻辑设计法)两种。

电气控制试题和答案题

一、判断题 01、一项工程的电气工程图一般由首页、电气系统图及电气原理图组成; × 一项工程的电气工程图一般由首页、电气系统图及电气原理图、设备布置图、安装接 线图、平面图等几部分组成 02、电气原理图中所有电气的触点,都按照没有通电或没有外力作用时的状态画出; √ 03、按照电气元件图形符号和文字符号国家标准,接触器的文字符号应用KM 来表示; √ 04、电路中触头的串联关系可用逻辑与,即逻辑乘⋅关系表达;触头的并联关系可用逻 辑或,即逻辑加+的关系表达; √ 05、电气控制电路中继电器KA1的逻辑关系式为311)1(SQ KA SQ SB KA f •+•=, 则对应的电路图为 × (1)(1)(13)f KA SB KA SQ SQ =+•+ 06、机床控制线路中电动机的基本控制线路主要有启动、运行及制动控制线路; √ 07、机床电气控制系统中交流异步电动机控制常用的保护环节有短路、过电流、零电压及 欠电压保; √ 08、阅读分析电气原理图应从分析控制电路入手; √ 09、X62W 铣床工作台做左右进给运动时,十字操作手柄必须置于中间零位以解除工作台 横向进给、纵向进给和上下移动之间的互锁; √ 10、工作台各方向都不能进给时,应先检查圆工作台控制开关是否在“接通”位置,然后 在检查控制回路电压是否正常; √ 11、T68镗床所具备的运动方式有主运动、进给运动、辅助运动; √ 12、T68镗床主轴电动机在高速运行时,电动机为YY 形连接; √ 13、T68镗床主轴电动机只有低速挡,没有高速挡时,常见的故障原因有时间继电器KT 不动作或行程开关SQ2安装的位置移动造成的SQ2处于始终断开的状态; √ 14、20/5 t 起重机电气控制线路中的主钩电动机由凸轮控制器配合磁力控制屏来实现控制; × 20/5 t 起重机电气控制线路中的主钩电动机由主令控制器配合磁力控制屏来实现控制; 15、20/5 t 起重机主钩既不能上升又不能下降的原因,主要有欠电压继电器KV 不吸合、 欠 电压继电器自锁触点未接通、主令控制器触点接触不良、电磁铁线圈开路未松闸等; √ 16、自动控制就是应用控制装置使控制对象如机器、设备、生产过程等自动地按照预定的 规律变化或运行; √

电气控制理论知识考核试题与答案

电气控制理论知识考核 一、单选题 1. 电压表的内阻()。[单选题] * A. 越小越好 B. 较大为好√ C. 适中为好 D. 无关 2. 电压表使用时要与被测电路()。[单选题] * A. 串联 B. 并联√ C. 混联 D. 短路 3. 使用直流电压表时,除了使电压表与被测电路并联外,还应使电压表的“+”极与被测电路的()相联。[单选题] * A. 高电位端√ B. 低电位端 C. 中间电位端 D. 零电位端 4. 测量交流电路的大电流常用()与电流表配合使用。[单选题] * A. 电流互感器√

B. 电压互感器 C. 万用表 D. 电压表 5. 电流表要与被测电路()。[单选题] * A. 断开 B. 并联 C. 串联√ D. 混联 6. 安装在电力配电板上的电流表是()。[单选题] * A. 万用表 B. 钳形电流表 C. 交流电流表√ D. 兆欧表 7. 下列测量方法属于间接测量的是()。[单选题] * A. 电流表测电流 B. 电压表测电压 C. 用电桥测电阻 D. 伏安法测电阻√ 8. 关于交流电压表的使用,下列说法错误的是()。[单选题] * A. 测量时应串联在被测电路中√ B. 使用时应注意其正负极不得反接 C. 指示值为被测电压的有效值

D. 用万用表的交流电压档可代替交流电压表 10. 测量电动机的三相绕组之间及绕组对外壳的绝缘电阻用()。[单选题] * A. 万用表 B. 直流惠斯顿电桥 C. 绝缘电阻表√ D. 接地电阻测试仪 11. 用绝缘电阻表测量电饭煲的绝缘电阻值,测得L极与外壳的绝缘电阻值是0.4MΩ,则该电器()。[单选题] * A. 短路 B. 正常 C. 潮湿√ D. 绝缘损坏 12. 选择仪表的准确度时,要求()。[单选题] * A. 越高越好 B. 越低越好 C. 无所谓 D. 根据测量的需要选择√ 13. 用绝缘电阻表测量单相电动机的绝缘电阻值,测得L极与外壳的绝缘电阻值是10MΩ,则该电器()。[单选题] * A. 短路 B. 正常√ C. 潮湿

电气控制试题与答案

电气控制试题 一、填空题 1、低压电器通常指工作在交流(1200 )V以下,直流(1500)V以下的电路中,起到连接、(控制)、(保护)和调节作用的电器设备。 2、热继电器是专门用来对连续运行的电动机实现(过载)及(断相)保护,以防电动机因过热而烧毁的一种保护电器,通常是把其(常闭点)触点串接在控制电路中。 3、在电气控制技术中,通常采用(熔断器)或(断路器)进行短路保护。 4、行程开关的工作原理和(按钮)相同,区别在于它不是靠手的按压,而是利用(生产机械运动部件的挡铁碰压)使触头动作。 5、常用的电气制动方式有(反接)制动和(能耗)制动。 6、电动机长动与点动控制区别的关键环节是 (自锁)触头是否接入。

7、当电动机容量较大,起动时产生较大的(启动电流),会引起(电网电压)下降,因此必须采用降压起动的方法。 8、对于正常运行在(三角形)连接的电动机,可采用星/三角形降压起动,即起动时,定子绕组先接成(星形),当转速上升到接近额定转速时,将定子绕组联结方式改接成(三角形),使电动机进入(全压正常)运行状态。 9、对于低压整流电路,全波整流后的电压是原电压的( 0.9 )倍,半波整流后的电压是原电压的( 0.45 )倍。 10.大于(45)kw电动机必须使用真空接触器启动。 二、判断 1.开关电器在所有电路都可直接接负载。( X ) 2.热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保 护。(X ) 3.时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚 一些。(X )

4.熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。 (√) 5.交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈 烧毁。(√) 6.在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联 锁。(√) 7.接触器的额定电流指的是线圈的电流(X ) 8.直流接触器的衔铁有短路环。(X ) 9.刀开关可以频繁接通和断开电路。(X )) 10.电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有 外力作用时的开闭状态画出。(√) 11.电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全 性,要采取电气上的互锁控制。(√) 三、选择:(每题3分) 1、熔断器的作用是 C 。(C) A、控制行程 B、控制速度 C、短路或严重过载 D、弱磁保护 2、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是 B 。

电气控制试题与答案

电气控制试题与答案

电气控制试题 一、填空题 1、低压电器通常指工作在交流()V以下,直流()V以下的电路中,起到连接、()、()和调节作用的电器设备。 2、热继电器是专门用来对连续运行的电动机实现()及()保护,以防电动机因过热而烧毁的一种保护电器,通常是把其()触点串接在控制电路中。 3、在电气控制技术中,通常采用()或()进行短路保护。 4、行程开关的工作原理和()相同,区别在于它不是靠手的按压,而是利用 ()使触头动作。 5、常用的电气制动方式有()制动和 ()制动。 6、电动机长动与点动控制区别的关键环节是 ()触头是否接入。

7、当电动机容量较大,起动时产生较大的 (),会引起()下降,因此必须采用降压起动的方法。 8、对于正常运行在()连接的电动机,可采用星/三角形降压起动,即起动时,定子绕组先接成(),当转速上升到接近额定转速时,将定子绕组联结方式改接成(),使电动机进入()运行状态。 9、对于低压整流电路,全波整流后的电压是原电压的( 0.9 )倍,半波整流后的电压是原电压的( 0.45 )倍。 10.大于( 45 )kw电动机必须使用真空接触器启动。 二、判断 1.开关电器在所有电路都可直接接负载。() 2.热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保 护。() 3.时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电

6.7、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电压 为三角形接法电压的。 A、1/√3 B、1/√2 C、1/3 D、1/2 8、接触器的额定电流是指。 A、线圈的额定电流 B、主触头的额定电流 C、辅助触头的额定电流 D、以上三者之和 四、简答 1、电气控制线路检修的方法有哪几种? 1)直观检查法 2)测量电压法 3)测量电阻法 4)其他方法:①置换元件法②对比法③逐步接入法④强迫逼合法⑤短接法 2、电机起动时电流很大,为什么热继电器不会动作? 答:由于热继电器的热元件有热惯性,不会变形很快,电机起动时电流很大,而起动时间很短,大电流还不足以让热元件变形引起触点动作。 3、中间继电器和接触器有何区别?在什么条件下可用中间继电器代替接触器? 接触器的主触点容量大,主要用于主回路;中间继电器触点数量多,主要用于控制回路。 在电路电流较小时(小于5A),可用中间继电器代替接触器。 4、什么是自锁控制?为什么说接触器自锁控制线路具有欠压和失压保护?

电气控制试题 6-10(含答案)

数控机床控制技术与系统 试题6 一、选择(每题2分,共20分) 1.下列不属于旋转型检测装置的是(A)。 (A)磁栅(B)测速发电机 (C)旋转变压器(D)光电编码器 2.FMS系统是指(C)。 (A)自适应控制(B)计算机群控 (C)柔性制造系统(D)计算机数控系统 3.各类数控铣床均不采用(C)电机作为主轴驱动电机。 (A) 直流伺服(B) 交流伺服(C) 步进(D)交流 4.数控机床用的滚珠丝杠的公称直径是指(D)。 (A) 丝杠大径(B) 丝杠小径(C)滚珠直径(D) 滚珠圆心处所在的直径 5.数控机床面板上JOG是指(B)。 (A)快进(B)点动(C)自动(D)暂停 6.数控系统的(D)端口与外部计算机连接可以发送或接受程序。 (A)SR-323 (B)RS-323 (C)SR-232 (D) RS-232 7.闭环控制数控机床(D)。 (A)是伺服电动机与传动丝杠之间采用齿轮减速连接的数控机床 (B)采用直流伺服电动机并在旋转轴上装有角位移位测装置 (C)采用步进电动机并有检测位置的反馈装置 (D)采用交流或直流电动机并有检测机床末端执行部件位移的反馈装置 8.报警信息显示页面功能键的英文缩写是(A)。 (A)ALARM (B) OFSET (C)RESET (D)GRAPH 9.坐标显示页面功能键的英文缩写是(A )。 (A)POS (B) PROGM (C)PARAM (D) PAGE 10.从理论上讲,数控机床刀具的运动轨迹是(A)。 (A)直线(B)圆弧(C)折线(D)曲线 二、填空题(每空2分,共20分) 1、刀具半径补偿的过程:建立刀具补偿、进行刀具补偿、撤销刀具补偿。 2、目前常采用的主轴控制方式大体上有两种:通用变频器控制交流变频电机、采用伺服驱动控制交流伺服电动机。 3、数控装置可通过三种方式控制主轴驱动转速:模拟电压指定,12位二进制指定、2位BCD

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位)开关,可将(机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

电气控制习题与答案

习题与解答 一、选择题 (每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内)1.电气图中,断路器的符号为()。 (A)K (B)D (C)L (D)DL 2.不属于笼型异步电动机降压启动方法的是()启动。 (A)自耦变压器降压(B)星形一三角形换接 (C)延边三角形(D)在转子电路中串联变阻器 3.中小容量异步电动机的过载保护一般采用()。 (A)熔断器(B)磁力启动器 (C)热继电器(D)电压继电器 4.笼型异步电动机的延边三角形启动方法,是变更()接法。(A)电源相序(B)电动机端子 (C)电动机定子绕组(D)电动机转子绕组 5.属双速异步电动机接线方法的是()。

(A)YY/YY (B)YY/△ (C)YY/Y (D)△△/Y 6.异步电动机的反接制动是指改变()。 (A)电源电压(B)电源电流 (C)电源相序(D)电源频率 7.异步电动机的能耗制动采用的设备是()装置。 (A)电磁抱闸(B)直流电源 (C)开关与继电器(D)电阻器 8. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是。 ①自锁触点②互锁触点 ③复合按钮④机械联锁 9. 下列低压电器中可以实现过载保护的有。 ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 10. Y-△降压启动可使启动电流减少到直接启动时的。 ① 1/2 ② 1/3 1 ③ 1/4 ④3 11. 下列属于低压配电电器的是。

①接触器②继电器 ③刀开关④时间继电器 12. 表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为。 ①电路图②电气互联图 ③系统图④电气安装图 13. 交流接触器是利用配合动作的一种自动控制电器。 ①电动力与弹簧弹力②外施压力与弹簧弹力 ③电磁力与空气阻尼力④电磁力与弹簧弹力 14.对绕线型电动机而言,一般利用()方法进行调速。 (A)改变电源频率(B)改变定子极对数 (C)改变转子电路中电阻(D)改变转差率 15.一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220V/380V,其接法应是()。 (A)Y/△(B)△/Y (C)△/△ (D)Y/Y 二.不定项选择题

相关文档
相关文档 最新文档