文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体材料检测实施细则

墙体材料检测实施细则

墙体材料检测实施细则
墙体材料检测实施细则

粉煤灰砖检测实施细则

一、依据标准:

JC239-2001 《粉煤灰砖》

GB/T2542-2003 《砌墙砖试验方法》

二、检验原理:

通过对试样的加工处理,对其大面进行加压,得出破坏荷载,求出抗压强度值,可知其承受荷载的能力。

三、适用范围:

适用在以粉煤灰、石灰、或水泥为主要原料,掺加适量石膏、外加剂、颜料和集料等,经坯料制备、成型、高压或常压蒸汽养护而制成的实心粉煤灰砖。主要用于建筑工程中的填充墙。

四、仪器设备:

1、砖用卡尺,分度值为0.5mm;

2、材料试验机,试验机的相对误差不大于±1%,其下加压板为球绞支座,预期最大破坏荷载在量程的20%-80%之间。

3、低温箱,-20°C;

4、水槽,水温10°C-20°C;

5、台秤,分度值5g;

6、蒸煮箱,0-100°C;

7、鼓风干燥箱,0-100°C;

五、取样规定:

每10万块为一批,不足10万块按一批计。

六、试样准备与制备:

随机抽取36块试样。

七、环境要求:

试验要求环境温度为16°C-32°C,相对湿度35%-60%;

八、试验步骤:

1、尺寸偏差和外观

1.1尺寸偏差

a、长度测量时在砖的两个大面的中间部位测量两个尺寸;

b、宽度测量时在砖的两个面的中间部位测量两个尺寸;

c、高度测量时在砖的两个条面的中间部位测量两个尺寸。

当被测处有缺陷或凸出时,可在砖的旁边部位测量,但要选择不利的一测。精确至0.5mm。

1.2外观

1.2.1缺损

a、缺棱掉角在砖上造成的破损程度,以破损部分对长、宽、高三个棱边的投影尺寸来度量,称为破坏尺寸。

b、缺损造成的破坏面,系指缺损部分对条、顶面的投影面积。

1.2.2裂纹

a、裂纹分为长度方向、宽度方向和水平方向三种,以被测方向的投影长度表示。如果裂纹从一个面延伸到其它面上时,则累计它的投影长度。

b、裂纹长度以在三个方向上分别测得的最长裂纹作为测量结果。

1.2.3弯曲

a、弯曲分别在大面和条面上测量,用砖用卡尺的两支脚沿棱边两端防好,选择弯曲最大的地方将垂直尺推至砖面,但不要将因杂质或碰伤造成的凹处计算在内。

b、以弯曲中测得的较大者作为测量结果。

1.2.4杂质凸出高度

杂质在砖面上造成的凸出高度,以杂质距砖面的最大距离表示。将砖用卡尺的两支脚放在测量凸出两边的砖平面上,用垂直尺测量。

2、抗压强度

2.1粉煤灰砖

a、同一试样的两半截砖切断口相反叠放,叠合部分不得小于100mm,即为抗压强度试件。如不足100mm时,则应剔除,另取备用试样补足。

2.2试样养护

2.2.1非烧结砖试样不需养护,直接进行试验。

2.3试样抗压

a、首先测量每个试样连接面或受压面的长、宽尺寸各两个,分别取其平均值,精确至1mm。

b、将试样平放在夹压板的中央,垂直于受压面加荷,应均匀平稳,不能有冲击或振动。加荷速度是4KN/s,直到试样破坏为止,记录最大破坏荷载P。

3、抗冻性

a、首先用毛刷将试样表面清理干净,将试样放入鼓风干燥箱中在

105°C±5°C下干燥至恒重(在干燥过程中,前后两次称量相差不超过0.2%,前后两次称量时间间隔为2h),称其质量G0,并检查外观,将缺棱掉角和裂纹作标记。

b、把试样浸在10°C-20°C的水中,24h后取出,用湿布拭去表面水分,放在预先降温至-15°C以下的冷冻箱中,大面侧向立放,间隔是20mm。

c、当箱内温度再降至-15时开始计时,在-15°C-20°C下冰冻5h。然后取出放入10°C-20°C的水中融化不少于3h。这样为一次冻融循环。

d、每5次冻融循环,检查一次冻融过程中出现的破坏情况,如冻裂、缺棱、掉角、剥落等。

e、冻融过程中,发现试样的冻坏超过外观规定时,要继续试验至15次冻融循环结束为止。

f、15次冻融循环后,检查并记录试样在冻融过程中的冻裂长度,缺棱掉角和剥落等破坏情况。

g、经15次冻融循环后的试样,放入鼓风干燥箱中,烘干至恒重,称其质量G1。

h、将干燥后的试样再在10°C-20°C的水中浸泡24h后,取出擦干表面水份,按8.3.3的规定进行抗压强度试验。

九、结果评定

1、尺寸偏差和外观

每一方向尺寸以两个测量值的算术平均值表示,精确到1mm;外观质量以毫米为单位,不足1mm的,按1mm计。应符合下表:

2、抗压强度

a、每块试样的抗压强度RP按下式计算,精确到0.01MPa。

RP=P/LB

式中:RP——抗压强度,单位为兆帕(MPa);

P——最大破坏荷载,单位为牛顿(N);

L——受压面(连接面)的长度,单位为毫米(mm);

B——受压面(连接面)的宽度,单位为毫米(mm)。

b、试验结果以试样抗压强度的算术平均值或单块最小值表示,精确到0.1MPa。抗压强度指标应符合下表:

4抗冻性

a、外观结果:15次冻融循环后,检查并记录试样在冻融过程中的冻裂长度、缺棱掉角和剥落等破坏情况。

b、强度损失率(Pm)按下式计算,精确至0.1%。

Pm=P0-P1/P0*100

式中:Pm—强度损失率,%;

P0——试样冻融前强度,单位为兆帕(MPa);

P1—试样冻融后强度,单位为兆帕(MPa);

c、质量损失率(Gm)按下式计算,0.1%。

Gm=G0-G1/G0

式中:Gm—质量损失率,%;

G0———试样冻融前干质量,单位为克(g);

G1——试样冻融后干质量,单位为克(g);

d、试验结果以试样抗压强度、抗压强度损失率、外观质量或质量损失率表示与评定。抗冻性应符合下表:

砌墙砖检测实施细则

1、依据GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法

2、尺寸测量

2.1砖用卡尺,分度值为0.05mm

3、测量方法

3.1长度应在砖的两个大面的中间处分别测量两个尺寸;宽度应在砖的两个大面的中间处分别测量两个尺寸,当被测处有缺损或凸出时,可以其旁边测量,但应选择不得的一侧。精克到0.5mm。

3.2每一方向尺寸以两个测量值的平均值表示。

4、外观质量检查

4.1砖用卡尺,分度值为0.5mm

4.2钢直尺,分度值不应大于1mm

5、缺损、裂纹、弯曲测量方法

5.1缺棱掉角在砖上造成的破损程度,以破损部分对长、宽、高三个棱边的投影尺寸来度量,称为破坏尺寸。

5.2缺损造成的破坏面,是指缺损部分对条、顶面(空心砖为条,大面)的投影面积,空心砖内壁残缺及肋残缺尺寸,以长度方向的投影尺寸来度量。

5.3裂纹分为长度方向,宽度方向和水平方向三种,以被测方向的投影长度表示,

如果裂纹从一个面延伸至其他面上时,则累计其延伸的投影长度。

5.4多孔砖的孔洞与裂纹相通时,则将孔洞包括在裂纹内一并测量。

5.5裂纹长度以在三个方向上分别测得的最长裂纹作为测量结果。

5.6弯曲分别在大面和条面上测量,测量时将砖用卡尺的两支脚沿棱边两端放置,择其弯曲最大处将垂直尺推到砖面,但不应将因杂质或碰伤造成的凹处计算在内

5.7以弯曲中测得的较大者作为测量结果。

5.8杂质在砖面上造成的凸出高度,以杂质距砖面的最大距离表示。测量将砖用卡尺的两支脚置于凸出两边的砖平面上,以垂直尺测量。

5.9装饰面朝上随机分两排并列,在自然光下距离砖样2m处目测。

5.10外观测量结果以mm为单位,不足1mm者,按1mm计。

6、抗折强度试验

6.1材料试验机:试验机的求值相对误差不大于±1%,其下加压板应为一球铰支座预期最大破坏荷载应在量程的20%~80%之间。

6.2抗折夹具:抗折试验的加荷形式为三点加荷,其上压辊的曲率半径为15mm,下支棍应有一个为铰接固定。

6.3钢直尺:分度值不应大于1mm。

6.4试样数量为10块

6.5试样应放在温度为20℃±5℃的水中浸泡24h后取出,用湿布拭去其表面水分进行抗折强度试验。

7、试验步骤

7.1按3.1规定测量试样的宽度和高度尺寸各2个,分别取算术平均值,精确至1mm。

7.2调整抗折夹具下支棍的跨距为砖规格长度减去40mm。但规格长度为190mm

的砖,其跨距为160mm。

7.3将试样大面平放在下支棍上,试样两端面与下支辊的距离应相同,当试样有裂缝或凹陷时,应使有裂缝或凹陷的大面朝下,以(50~150)N/S的速度均匀加荷,直至试样断裂,记录最大破坏荷载P。

8、结果记算与评定

8.1第块试样的抗折强度(Rc)按式(1)计算

Rc=3PL/2BH2

式中:

Rc─抗折强度,单位为光帕(MPa)

P ─最大破坏荷载,单位为牛顿(N)

L ─跨距,单位为毫米(mm)

B ─试样宽度,单位米毫米(mm)

H ─试样高度,单位为毫米(mm)

8.2试样结果以试样抗折强度的算术平均和单块最小值表示。

9、抗压强度试验

9.1仪器社备:材料试验机的示值相对误差不超过±1%,其上、下加压板至少应有一个球铰支座,预期最大破坏荷载应在量和的20%~80%之间。

9.2钢直尺:分度值不应大于1mm。

9.3振动台、制样模具、搅拌机:应符合GB/T 25044的要求

9.4切割设备

9.5抗压强度试验用净浆材料:应符合GB/T 25183的要求

9.6试样数量为10块

10、试样制备

10.1一次成型制样适用于采用样品中间部位切割,交错叠合部分的长度不得小于100mm,如果不足100mm,应另取备用试样补足。

10.2将已切割开的半截砖放入室温的净水中浸20min~30min后取出,在铁丝网架上滴水20min~30min,以断口相反方向装入制样模具中,用插板控制两个阗砖间距不应大于5mm,砖大面与模具间距不应大于3mm,砖断面、顶面与模具垫以橡胶垫或其他密封材料,模具内表面涂油或胶膜剂。

10.3将装好试样的模具置于振动台,加入适量搅拌均匀的净浆材料,振动时间为0.5min~1min,停止振动,静置到净浆材料达到初凝时间(约15min~19min)后拆模。

10.4二次成型制样适用于采用整块样品上下表面灌浆制成强度试验试样的方式。

10.5将整块试样放入室温的净水中浸20min~30min后取出,在铁丝网架上滴水20min~30min。

蒸压加气混凝土砌块检测实施细则

一、依据标准:

GB/T11968-2008 《蒸压加气混凝土性能试验方法》

二、检验原理:

通过对试样的加工处理,对其进行加压,得出破坏荷载,求出抗压强度值,可知其承受荷载的能力;同时测量体积密度来判断其强度等级。

三、适用范围:

用于检测粉煤灰为主要原料,经蒸压加气成型,主要用于填充墙。

四、仪器设备:

4.1材料试验机,试验机的相对误差不大于±1%,其下加压板为球绞支座,预期最大破坏荷载在量程的20%-80%之间。

4.2钢板直尺:规格为300mm,精度为0.5mm;

4.3天平,称量2000g,感量1g;

4.4鼓风干燥箱,0-200°C;

4.5低温箱:最低工作温度-30°C以下;

4.6恒温水槽:水温(20±5)°C。

五、取样规定:

同品种、同规格、同等级的砌块,以10000块为一批。

六、试样准备与制备:

随机抽取50块试样。

七、环境要求:

试验要求环境温度为16°C-32°C,相对湿度35%-60%;

八、试验步骤:

1、尺寸偏差

a、长度测量时在砖的对应面的端部测量,各量二个尺寸;

b、宽度测量时在砖的对应面的端部测量,各量二个尺寸;

c、高度测量时在砖的对应面的端部测量,各量二个尺寸。如图。

2、外观质量

2.1缺损

a、缺棱掉角在砖上造成的破损程度,以破损部分对长、宽、高三个棱边的投影尺寸来度量,称为破坏尺寸。

b、缺损造成的破坏面,系指缺损部分对条、顶面的投影面积。

2.2裂纹

a、裂纹条数,目测;长度以所在面最大的投影尺寸为准,如图。若裂纹从一面延伸至另一面,就以两个上的投影尺寸之和为准,如图中(b+h)和(l+h)。

2.3平面弯曲

测量弯曲面的最大缝隙尺寸。

3、抗压强度

3.1试样制备

3.1.1试样制备要采用机锯或刀锯,锯时不得把试样弄湿。

3.1.2体积密度、抗压强度、抗冻性试样,要沿制品膨胀方向中心部分上、中、下顺序锯取一组。“上”块上表面距制品的顶面30mm,“中”块在制品正中处,“下”下表面离制品的底面30mm。制品的高度不同,试样的间隔稍有不同,下面以高度6000mm 的制品为例如图。

1.1.3导热系数试样要在制品中心部分锯取,试样长度方向平行于制品的膨胀方向,如图。

1.1.4试样必须逐块编号,并且要标明锯取部位和膨胀方向。同时在锯取时要保持试样的外形,如为立方体试样必须是正立方体,表面必须平整,不应有裂缝或明显缺陷。试样承压面的不平度是每100mm不超过0.1mm,承压面与相邻面的不垂直度不

能超过±10。

3.2试样养护

3.2.1非烧结砌块试样不需养护,直接进行试验。

3.3试样抗压

a、首先检查试样外观是否平整,然后测量每个试样的长、宽尺寸各两个,分别取其平均值,精确至1mm,并计算出试样的受压面积(A1)。

b、将试样平放在下压板的中心位置,试样的受压要垂直于制品膨胀方向,

c、开动试验机,应均匀平稳,不能有冲击或振动。加荷速度是(2.0±05)KN/s,直

到试样破坏为止,记录最大破坏荷载(P)。

4、抗冻性

a、首先将试样放入鼓风干燥箱中,在(60±5)°C下保温24h,然后在(80±5)°C下保温24h,再在(105±5)°C下干燥至恒质(在干燥过程中,前后两次称量质量相差不超过0.5%,前后两次称量时间间隔为4h),等试样冷却至室温后,立即称其质量M0。精确至1g。

b、把试样浸在(20±5)°C的恒温水槽中,水面要高出试样30mm,保持48h。

c、取出试样,用湿布拭去表面水分,放在预先降温至-15°C以下的冷冻箱中,试样之间要不小于20mm,当温度降至-18°C时记录时间。在(-20±2)°C下冻6h 取出,放入(20±5)°C的恒温水槽中,融化5h作为一次冻融循环。这样循环15次为止。

d、每5次冻融循环,检查并记录试样冻融过程中出现的破坏情况,如冻裂、缺棱、掉角、剥落等。

e、冻融过程中,发现试样有明显的冻坏,就取出试样,停止冻融试验,并记录

冻融次数。

f把经15次冻融后的试样,放入鼓风干燥箱中,按第a条的规定干燥至恒质。等试样冷却至室温后,立即称其质量M,精确至1g。

g、将冻融后按8.3.3进行抗压强度试验。

5、干体积密度

a、首先取试样测量它的长、宽、高尺寸各两个,分别取其平均值,精确至1mm。计算试样的体积;同时称取试样质量M,精确至1g。

b、然后把试样放入鼓风干燥箱中,在(60±5)°C下保温24h,然后在(80±5)°C下保温24h,再在(105±5)°C干燥至恒质,称其质量M0。

6、导热系数

请借鉴保温材料的试验方法。

九、结果评定

1、尺寸偏差

每一方向尺寸以两个测量值的算术平均值表示,精确到1mm。

2、外观质量

外观质量以毫米为单位,不足1mm的,按1mm计。尺寸偏差和外观质量的技术要求见下表:

3、抗压强度

a、每块试样的抗压强度RP按下式计算,精确到0.01MPa。

RP=P/LB

式中:RP——抗压强度,单位为兆帕(MPa);

P——最大破坏荷载,单位为牛顿(N);

L——受压面(连接面)的长度,单位为毫米(mm);

B——受压面(连接面)的宽度,单位为毫米(mm)。

b、试验结果以试样的算术平均值或单块最小值表示,精确到0.1MPa。抗压强度应符合下表:

c、同时砌块强度级别应符合下表:

4、抗冻性

a、质量损失率(Mm)按下式计算,精确至0.1%。

Mm=M0-M/M0×100

式中:Mm—强度损失率,%;

M0——试样冻融前干质量,单位为g;

M—试样冻融后质量,单位为g;

b、冻后试样的抗压强度按9.3条计算。

c、抗冻性按冻融试样的质量损失率平均值和冻后的抗压强度平均值进行评定。、抗冻

性和导热系数的技术指标应符合下表:

5、干体积密度

a、每块试样的密度(p),精确至0.1Kg/m3;

p=G0/L*B*H*109

式中:p—密度,单位为千克每立方米(Kg/m3);

G0——试样干质量,单位为千克(Kg);

L—试样长度,单位为毫米(mm);

B—试样宽度,单位为毫米(mm);

H—试样高度,单位为毫米(mm)。

b、试验结果以试样密度的算术平均值表示,精确至0.1kg/m3。干体积密度的技术指标应符合下表:

Welcome To Download !!!

欢迎您的下载,资料仅供参考!

测量队工作管理办法

郑万高铁湖北段7标一分部测量队工作管理办法 初稿

项目部测量队管理办法 第一章总则 第一条测量工作是工程建设的重要环节,它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作,又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。搞好工程测量,提高测量成果水平,是防止测量事故发生,确保工程质量,加快施工进度,提高经济效益的重要手段。 第二条测量人员必须遵守《中华人民共和国测绘法》以及国家、行业、部门的现行法规、政策、规定和办法,还应具有吃苦耐劳、团结协作的精神和实事求是、精益求精的工作作风,努力作好本职工作。 第三条随着科学技术的进步和发展,企业改革的不断深化,单位在保持工程测量队伍相对稳定的同时,必须加强工程测量人员的知识更新,不断提高测量人员的素质。尽可能采用新技术、新方法和先进的仪器设备,使工程测量工作更好地适应社会发展和科技进步的需要。 第二章职责 第四条测量工作实行测量队长负责制,测量队队长负责整个项目的测量工作。 第五条测量队工作职责范围 (一)负责本项目的测量业务管理及施工测量工作,对本项目的测量相关工作负责。 (二)负责贯彻实施上级转发或下达的有关技术要求和

规定。 (三)明确测量人员的职责,熟悉测量的规范、标准和精度要求。 (四)负责本项目测量队伍的建设和测量设备的管理。 (五)参加业主和监理组织的交接桩、控制网复测等测量工作。 (六)组织参与工程项目的开工复测和竣工测量,实施控制测量、施工放样和变形观测等工程测量工作。 (七)协同工程技术部门完成对重难点工程部位的施工过程测量检查工作。 (八)积极配合工程部做好工程计量、变更索赔原始测量资料的收集工作。 (九)组织本级测量事故的调查、分析和处理。 (十)有针对性地制定测工培训计划并督促落实。 (十一)保障与监理人员的信息畅通,在正常合理的工作范围内,积极配合监理做好与测量相关的各项工作。 (十二)完成测量大队及项目部交办的其他工作。 第六条测量队长岗位职责 (一)在项目部领导的领导下,全面负责项目部测量技术管理工作。 (二)组织项目测量队参加集团、公司组织的合同段内交接桩、控制网复测等测量工作。 (三)组织制订本项目的测量组织实施方案、工序测量作业指导书和技术保障措施。

市自查迎检工作实施方案

市自查迎检工作实施方案 根据《国务院关于开展201X年国务院大督查的通知》(国发明电〔201X〕3号)、《自治区人民政府关于做好201X年国务院大督查自查工作的通知》(XX政电〔201X〕70号)和自治区党委、自治区政府及市委、市政府的工作部署,为进一步做好国务院大督查XX市自查迎检工作,圆满完成各项工作任务,特制定本方案。 一、总体要求 认真贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作会议部署,紧紧围绕国务院关于开展201X年国务院大督查的相关要求以及自治区党委、自治区政府的决策部署,扎实开展自查整改,层层抓好落实,切实做好迎接国务院督查组实地督查的各项准备工作,推动党中央、国务院重大决策部署和重要政策举措落地生根,促进我市经济社会平稳健康发展,确保圆满完成国务院大督查的各项任务。 二、主要任务 (一)明确任务。 1.制定自查迎检工作实施方案。按照国发明电〔201X〕3号和XX政电〔201X〕70号文件要求,结合我市实际,研究制定出台《201X年国务院大督查XX市自查迎检工作实施方案》,进一步明确工作安排、任务措施以及工作步骤等,确保各项工作紧密衔接、有序推进。(牵头单位:市政府督查室)

2.制定重点督查内容自查工作部门分工方案。对照国发明电〔201X〕3号文件的重点督查内容,逐项进行任务分解,明确落实各项督查内容的牵头单位和配合单位,在此基础上形成《201X年国务院大督查重点督查内容XX市自查工作部门分工方案》,印发各县(市、区)、各相关单位落实。(牵头单位:市政府督查室) (二)开展自查。 1.召开自查迎检工作部署会。市委常委、常务副市长X主持召开工作部署会,市直有关单位负责人以及各县(市、区)分管领导参加。主要任务是对全市自查及迎检工作进行部署等。(牵头单位:市政府督查室) 2.牵头责任单位以及各地组织开展自查和迎检工作。根据全市自查迎检工作部署会精神以及《201X年国务院大督查重点督查内容XX市自查工作部门分工方案》,各重点督查内容牵头单位组织开展本部门本系统的督查指导工作。各县(市、区)、市直有关单位要按照督查重点和任务分工,认真深入开展自查,深入总结梳理工作落实情况,切实查找工作中存在的突出问题和薄弱环节,研究提出管用、长效的整改措施。对自查过程中发现的突出问题和薄弱环节,能立即整改到位的,就立行整改,一时无法整改到位的,要采取有效措施持续推进整改。对排名靠后的经济指标、进度滞后的重点工作要加大力度加快推进。〔牵头单位:各重点内容牵头单位、“6+2”县(市、区)〕 3.组织开展自查迎检培训。市政府督查室要会同市直有关单位认真做好国务院大督查前各项培训工作,要坚持问题导向,把培训工作做细、做实,要对国务院大督查的六个重点督查事项进行详细解读,切实提高各级

测量工作管理实施细则实用版

YF-ED-J2849 可按资料类型定义编号 测量工作管理实施细则实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

测量工作管理实施细则实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为更好地做好测量工作,特制定本工作管理实施细则。 (1)测量员在技术员的领导下工作,要认真熟悉图纸,及时掌握设计变更及洽商。 (2)做好红线桩交线,确保测量精度。 (3)施工中要认真熟悉图纸,根据移交的测量资料,做好复测工作,认真控制测量精度,为施工人员提供建筑物轴线、标高及细部主要尺寸,做好楼层观测记录,定期对建筑物进行垂直偏差检查,并做好记录。 (4)测量工作必须做好原始记录,施测

人员要坚持复核签字制度,不得随意涂改和损坏测量原始资料和测量成果资料,并要装订成册,归档保存。 (5)测量仪器要定期进行检查和维修,使用中避免仪器受震、倾倒和碰撞。使用后要随时清点仪器的附件、工具,及时擦拭,保持清洁。 (6)为确保测量工作顺利进行,永久和半永久的标桩必须设置牢固,有明显标志,并且加以保护。

科技查新合同(官方版)

编号:QJ-HT-0136科技查新合同(官方版) Restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together and ensure that their legal rights and interests are not harmed. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

科技查新合同(官方版) 说明:该合同书适用于约束双方共同履行责任和义务、阐明双方需要在期限内履行的义务,保证权利双方合法权益不受损害,文档可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 查新项目名称 中文: 英文: 委托人 名称(姓名) 通信地址 邮政编码 电子信箱 负责人 电话 传真 联系人

手机 电话 查新机构 机构名称 通信地址 邮政编码 电子信箱 负责人 电话 传真 联系人 电话 传真 依据《中华人民共和国合同法》的规定,查新合同双方就________项目的查新事务,经协商一致,订立本合同。 一、查新目的(请填写)

1.立项:国家[ ] 部委[ ] 省攻关[ ] 省基金[ ] 市[ ] 2.鉴定:国家[ ] 部委[ ] 省[ ] 市[ ] 鉴定时间[ ] 3.报奖:国家[ ] 部委[ ] 省[ ] 市[ ] 申报时间[ ] 查新范围:国内[ ]国内外[ ] 二、查新委托人提供的主题词(关键词、同义词、近义词) 中文:英文: 三、项目概况 投资额:万元预计效益:万元 四、查新项目的科学技术要点(项目简介) 五、查新点和查新要求(创新点) 六、用户提供的参考文献 七、委托查新项目提供的主要技术文件、背景材料及密级: ○开题报告○总结报告○成果申报表 ○专利说明书○发表论文○产品样本○检测报告○用户报告○其他(请注明)份数:密级: 八、合同履行的期限、地点和方式

公路工程试验检测实施细则

目录 1、依据和目的 (1) 2、组织机构及职能范围 (1) 3、标准试验和材料试验检测规则 (1) 4、工程材料方面 (1) 4.1钢筋 (1) 4.1.1技术指标 (1) 4.1.2技术要求 (1) 4.1.3取样规则和方法 (2) 4.1.4主要指标试验方法 (2) 4.2天然砂、机制砂 (3) 4.2.1技术指标 (3) 4.2.2技术要求 (3) 4.2.3取样规则和试验方法 (4) 4.3碎(卵)石 (6) 4.3.1技术指标 (6) 4.3.2技术要求 (6) 4.3.3取样规则和试验方法 (7) 4.4水泥 (10) 4.4.1技术指标 (10) 4.4.2技术要求 (10) 4.4.3取样规则和试验方法 (12) 4.5石材 (15) 4.5.1技术要求及检验规则 (15) 4.5.2主要技术的试验方法 (15) 4.6路基填料 (17) 4.6.1技术指标 (17) 4.6.2技术要求 (17) 4.6.3取样规则和试验方法 (19) 4.6.4试验方法与步骤 (19) 4.7特殊材料取样频率和方法 (25) 5、标准试验 (25)

5.1.1取样规则与试验频率 (25) 5.1.2试验方法与步骤 (26) 5.1.3标准击实试验成果的批准 (28) 5.2混凝土配合比试验 (28) 5.2.1配合比试配需知 (28) 5.2.2配合比试配试验 (32) 5.2.3配合比设计提交与成果 (35) 5.3砂浆、孔道压浆配合比试验 (35) 5.3.1砌筑砂浆配合比设计 (35) 5.3.2预应力孔道压浆试验 (36) 5.3.3砂浆、净浆配合比批准 (37) 5.3.4混凝土标准试件强度试验 (37) 6、工艺试验 (39) 6.1填方试验路段 (40) 6.1.1试验准备 (40) 6.1.2现场试验 (40) 6.1.3试验总结 (40) 6.2水下灌注桩 (40) 6.2.1泥浆指标试验 (40) 6.2.2钢导管灌注混凝土试验 (41) 6.3钢筋连接 (42) 6.3.1焊接接头 (42) 6.3.2机械接头 (44) 6.3.3预应力张拉设备检验 (45) 7、路基施工现场检测 (45) 7.1压实度检测 (45) 7.1.1检测方法及频率 (45) 7.1.2压实度检测结果评定 (46) 7.2弯沉检测 (46) 7.2.1仪器和设备 (46) 7.2.2检测部位及频率 (47) 7.2.3弯沉结果评定 (47)

集团迎检工作实施细则

中国铁塔股份有限公司贵阳分公司集团迎检 整治工作实施细则 一、站点清查工作安排 (一)清查时间安排 1.各区域的首次清查要求在12月17日前完成。 2.市公司建维部于12月14日起开始巡查,12月26日前完成所有站点的巡查。 3.施工单位应在12月26日完成所有存在问题的整改。 4.区域自查、市公司巡查阶段结束后,12月27日至12月31日邀请省公司及设计院、监理等合作单位抽调专家进行复查,做好集团迎检准备。 5.共性资料的准备要求12月26日前完成。 (二)各单位工作安排 1.本次迎检站点的现场清查工作由监理单位牵头安排,铁塔区域人员、监理、设计及施工单位要求必须参与现场清查。 2.根据拟定的104个集团迎检点,监理务必做好各区域迎检站点的自查、问题记录、通知施工整改及复查确认、现场竣工资料及设计图纸的核实。 3.监理单位根据省公司建维部8月“百日攻坚”及省公司建维部12月“回头看”中检查组提出的问题,总结落实整改做好共性资料准备。 4.设计单位、施工单位必须配合监理单位搞好共性资料的准备。

5.分驻区域的设计人员应与区域检查组一起上站检查,检查出不按设计施工的问题后立即知会监理通知责任单位整改。 6.施工单位必须参与现场站点清查,无条件对存在问题的整改。 (三)、清查问题及整改 1.各区域检查小组上站前提前打印出《区域自查站点检查表》,上站后区域监理做检查记录并立即通知整改,区域负责迎检站点的资管录入、转资、督办标签打印。 2.设计单位必须对与现场不符的设计图纸修改出版,并对需要设计变更的完善变更流程。 3.针对清查发现的问题,责任施工单位必须在接到通知后半日内安排施工班组进场,不惜代价、不计成本无条件的整改达到标准工艺规范要求。 4.竣工资料要与实际相符;市电单位的竣工图纸必须按照实际施工路由、方式来重做竣工图纸;完善竣工资料上的所有签字盖章;验收资料上面需要填写测量数据的不得留空白或填写合格。 二、处罚 (一)公司内部考核 1.市公司在各区域自查后的迎检站点基础上进行巡查,在其区域发现区域经理没有上站的该区域月度考核扣10分。 2.市公司巡查组发现区域自查后无法提供自查记录的,该区域月度考核扣5分。

工程施工测量管理实施细则

工程施工测量管理实施细则 第一章总则 目的和意义 施工测量工作是工程建设的重要环节,是技术管理工作的重要组成部分,为进一步加 强施工测量管理工作,明确测量工作的任务和职责,确保测量工作及时地、精确地满足施 工生产的需要,特制定本细则。 施工测量是工程开工前、工序作业前、项目竣工前技术准备工作的重要环节,又是对 已完工的工程实体位置、高程、几何尺寸检测及位移变形观测的重要手段。它既是工程建 设施工阶段的重要技术基础工作,又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。总体 要求 为保证工程测量成果的准确性和及时性,必须建立完善的工作制度,合理组织测量人员,配置相应的仪器设备,严格按照设计及工程测量规范的要求进行测量,在满足测量精 度的基础上积极为施工生产服务,确保工程进度、质量和安全。 原则 在测量布局上,应遵循“由整体到布局”的原则;在测量精度上,应遵循“由高级到低级” 的原则;在测量次序上应遵循“先控制后碎步”的原则;在测量过程中应遵循“随时检查, 杜绝错误”,“前一步工作未作检核不进行下一步工作”的原则。 施工测量的依据 施工测量以工程合同、设计文件(含变更设计)、设计单位提供的控制桩资料、工 程所属行业测量技术规范(规则)为依据。 施工测量的三个阶段 施工测量工作分三个阶段,即开工准备阶段测量、施工阶段测量和竣工阶段测量。开工准 备阶段测量包括:交接桩、设计控制桩贯通复测、施工控制网建立、地形地貌复核测量。 施工阶段测量包括:施工放样测量、工序检查测量、施工控制网复测、沉降位移变形观测 及安全监控测量。竣工阶段测量包括:竣工贯通测量和工点竣工测量。 设计控制桩交接 参加由建设单位组织的设计、监理和施工单位参加的现场交接桩工作,根据设计院提供的 资料,对设计平面控制桩和高程控制桩等逐一进行现场确认接收,做好交接记录,办理交 接桩签认手续。交接记录应详细注明缺桩和桩损情况及存在问题和处理意见。接桩后及时 清理桩址周围杂物,建立醒目的桩位标志,并进行必要的保护。 设计控制桩贯通复测 根据设计控制桩的精度等级要求,编制平面、高程控制点施工复测方案, 控制点加密测量方案,经监理工程师批准后,对设计平面控制桩及高程控制桩进行贯通复测,对丢失或损坏的控 制桩点进行补设(或由设计补设),并与相临标段的设计控制桩进行联测(不少于两个桩点),当复测成果与设计不相符时,应及时与设计沟通解决。完成后编制复测成果报告书,经监理、设计签字确认后使用。 施工控制网建立 在熟悉本标段设计路线和结构工程平面图的基础上,根据施工测量的需要,确定在设计控 制网点的基础上进行加密或重新布设测量控制网点,相邻加密桩点保证通视且间距不宜超 过300m。测量完成后编制施工控制网测量成果报告书,经监理复核确认批准后方可用于 施工放线测量。 地形地貌复核测量

建筑材料试验抽检实施细则

建筑材料试验抽检实施细则 一、工程特点 本工程建筑材料试验检测工作量大、检测内容涉及范围广,包括钢材、水泥、混凝土原材料等各种原材料检测和路基压实度、桩基动测、地基承载力等各种工程检测。 二、监理依据 1.本工程有关的设计图纸、合同文件; 2.《建设工程监理规范GB50319-2000》; 3.现行的规范规程标准; 4.本工程《**市建设工程质量监督工作方案(市政工程)》; 5.**市建筑业管理办公室《关于规范建设工程见证取样和送检工作的通知》重建办[2002]29号; 三、监理试验控制方法 本工程试验根据《建设工程监理规范GB50319-2000》第5.4.6条规定,并征求质监站、甲方负责人同意,采用见证方式(见证取样和送检、见证试验)对本工程的原材料、构配件、半成品质量和工程试验进行控制 四、见证频率及内容 现场试样由承包人试验工程师,按规范规定频率方法进行取样送检或现场试验检测,由监理工程师百分之百全过程见证。 见证内容:用于****区B17线道路及排水工程的原材料、半成品及

工程试验。 五、检测机构 所取试样按规定送具有相应检测资质的检测部门检测,送样前或现场工程检测前对检测部门资质进行审核后才进行相应的检测工作。按规定抽检试件(或试样)送**区质监站试验室。 六、材料试验监理程序(见下页) 七、检测内容和试验的方法 (一)砼 普通水泥砼 1.检验项目 常规检验项目:立方体抗压强度试验、现场坍落度 2.取样方法及频率 (1)交货检验的砼试验应在交货地点采取。交货检验砼试样的采取和坍落度的测定应在砼运送到交货地点按规定在20分钟内完成;强度试件的制作应在40分钟内完成。 取样频率及组批: A 按每100m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次; 原材料、成品、半成品验收监理工作流程 B 一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100 m3时取样不得少于一次; C 当在一个分项工程中连续供应相同配合比的砼量大于1000 m3时,其交货检验的试样每200 m3砼取样不得少于一次;

铁路工程测量工作管理细则

铁路工程 测量工作管理细则 第一章总则 第一条为规范甲乙铁路扩能改造工程的测量工作,提高工程测量管理水平,明确各方职责,保证工程建设顺利进行,制定本实施细则。 第二条铁路工程测量控制网是工程的一部分(固定资产的一部分),参建各方要认真依据国家和铁道部保密规定对工程测量控制网设施及资料进行管理。 第三条铁路工程施工测量技术依据 1.《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009); 2.《精密工程测量规范》(GB/T15314-94); 3.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006); 4.《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》(TB10054-97); 5. 《全球定位系统(GPS)测量规程》(GB/T18314-2001); 6.《关于进一步规范铁路工程测量控制网管理工作的通知》(铁建设[2009]20号); 第二章测量工作职责分工 第四条建设单位职责 1.甲乙复线铁路公司筹备组(以下简称“筹备组”)工程管

理部负责测量工作日常管理。负责组织对工程测量控制网设计方案审查和批复,组织设计、施工、监理单位对全线和控制测量工点的控制基桩进行交接和复测,对测设工作进行统一管理,统一组织平差,统一组织复测和验交,督促勘察设计单位、施工单位做好基桩维护、资料保管和交接工作,协调建设过程中各参建单位的测量工作。 2.必要时筹备组可委托有资质单位对本项目进行测量验收、抽检、复核和误差/粗差争议的核查,对重要工点和重要工程进行监测和观测,主持竣工测量和竣工交接工作。 第五条设计单位职责 1.按铁道部要求进行本线测量方案设计,提出测量精度标准和要求; 2.答复测量咨询意见; 3.按铁道部或筹备组审查意见修改设计; 4.按要求布设全线和控制测量工点控制基桩(CPI、CPⅡ和水准点); 5.向施工、监理单位进行设计交底,移交测量设计文件,现场点交控制基桩,内容如下; ⑴CPI、CPⅡ、水准点成果表及点之记。 ⑵桩橛包括CPI、CPⅡ、水准点等。 ⑶测量技术报告。 6.参加建设过程中工程测量误差/粗差的处置,并提出处置方案;

教育部科技查新工作站查新报告撰写规范

教育部科技查新工作站查新报告撰写规范 查新报告是查新机构根据查新委托书的要求,通过查新项目的查新点与所查文献范围内的文献信息进行比较分析,对查新点作出新颖性判别后,以书面形式撰写的客观、公正的技术文件。为进一步提高教育部科技查新工作站的查新业务水平,保证查新报告质量,特制订本规范。 1 查新报告的总体格式 查新报告须采用本规范制订的科技查新报告模版格式,报告中应填写的各项内容均不得空缺。 1.1查新报告封页包括:报告编号、项目名称、委托人、委托日期、查新机构、完成日期。 1.2查新报告正文包括:查新项目名称、查新机构、查新目的、项目的科学技术要点、查新点、查新范围要求、文献检索范围及检索策略、检索结果、查新结论、查新员和审核员声明、附件清单、备注。 1.3字体要求中文使用宋体,外文、数字、符号等其它内容均使用Times New Roman字体。封页的报告编号为小四号字体,其它为三号字体;正文均为小四号字体。 2 查新报告各项内容的撰写格式 2.1 报告编号由16位阿拉伯数字及大写拼音字母组成,分4部分:左起前4位为年份(如:2013);第5至7位为教育部行政编码“360”;第8至12位为教育部认定的科技查新工作站序列编码(不足位则在其前面补零);第13至16位为本年度承接的查新项目的流水序号(不足位则在其前面补零)。此报告编号在教育部认定的高校科技查新系统中是唯一的,且与其对应的查新委托书编号一致。 2.2 项目名称查新报告封页的项目名称只填写中文名称。查新报告正文表格中的查新项目名称:国内查新填写中文名称,英文名称一栏可填写“略”;国内外查新须同时填写中英文名称。 2.3 委托人指提出查新申请的自然人、法人或者其它组织。 2.4 委托日期和完成日期按实际委托日期和实际完成日期填写,格式为“××××年××月××日”(如:2013年4月25日)。 2.5查新机构 2.5.1 名称查新报告封页的查新机构和正文的查新机构名称处填写“教育部科技查新工作站×××××(×××××为查新站编号)”并在封页查新机构处加盖教育部查新工作站资质章。 2.5.2通信地址及邮政编码填写查新工作站的通信地址及邮政编码,如查新工作站所在院校有多个校区,则填写主校区所在的通信地址及邮政编码。 2.5.3负责人及电话填写查新工作站负责人姓名及其电话。 2.5.4 联系人及电话填写本查新课题的主查新员姓名及其电话。 2.5.5 电子邮箱填写查新工作站公共电子邮箱或主查新员电子邮箱。 2.6查新目的根据委托人的查新意向确定。通常涉及科研立项、成果评价、奖励申报、专利申请、博硕开题等,须注明具体名称(如:申请国家“973”项目、申报国家科学技术奖励等)。 2.7项目的科学技术要点以查新委托书上科学技术要点为基础,应集中反映项目的主题,简明扼要说明项目概况、背景技术、拟解决或已解决的技术问题、拟采用或已采用的技术路线和方法、拟达到或已达到的目的、主要技术特征、技术指标、产品参数等。 2.8查新点指需要查证的体现查新项目新颖性的技术创新点。查新点的表述要客观科学,文

现场检测试验实施管理细则

现场检测试验实施管理细则 一、概述 依据合同条款规定及规划对质量控制的要求,管理细则主要是对其进行控制并保持其现行有效,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 二、人员 本试验室已配备足够的管理人员和技术人员,并赋予其必要的权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,区分检测程序的偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离。 试验室从组织机构和岗位职责方面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系。所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响,并防止商业贿赂。 试验室所有人员承诺确保所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。 试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命,当人员发生变更时报监理、业主备案。 三、部门职责 1、选定料源:主要指地方材料(包括土、砂石材料、石灰)等,按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采方便,运输费用低的料场供施工使用。

2、试样管理;包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。 3、验收复检:指对已进场的各种材料(包括原材料、成品或半成品材料)按技术标准或试验规程的规定,分批量进行有关技术性质试验,以决定准予使用或封存、清退。 4、标准试验:指完成各种混合材料的配合组成设计试验,提出配合比例及相关施工控制参数。 5、工艺试验:包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作,为施工控制采集有关的控制参数。 6、自检试验:包括配合比例、压实度、强度(包括各类试件的成型、养护和试验)、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。 7、协助试验:指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料(同现场监理人员一同取样,每种材料取两份,一份留自己试验用,一份送监理试验室),为现场监理人 员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助,以及委托试验的送样任务。 8、协助有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故,为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息,参与必要的试验检测工作。 9、对试验资料进行整理分析,提出分析报告,随时掌握施工质量动态,供有关人员参考。 10、参与现场科研试验工作,推广及应用材料、新技术、新工艺。 11、关键岗位质量职责

迎检工作细则

迎检工作细则 1、评审专家分组:4组:(1)综合组,(2)医疗组(临床与药学),(3)医技组,(4)护理组(包括院感)。负责部门:医务处。 2、迎评物资安排:迎宾物资、水果、鲜花及礼品等,负责部门:院办。 3、迎评宣传:负责制作“等级评审”宣传展板及横幅、标语等。负责部门:宣传办。 4、迎宾礼仪:负责部门:党办、院办。 5、迎评讲稿:负责部门:医务处。 6、迎评时间、行动路线安排:负责部门:院办。 7、迎评地点安排:信息楼3楼或行政楼6楼。负责部门:院办。 8、迎评材料:医务处、院办、护理部还要准备相关“等级评审”幻灯片。 9、计财处负责落实“等级评审”迎评专项经费。 10、信息处负责落实“等级评审”信息保障。 11、后备应急迎评小组人员安排:负责部门:医务处。 12、迎评人员安排: (1)迎宾小姐:30名,统一着装,每2名接待一位专家,其余机动负责接待事宜。负责部门:护理部。 (2)接待司机:6-7名,统一着装,其余机动负责接待

事宜。负责部门:院办。 (3)迎接专家人员:12-14名本院处长或科主任,负责部门:人事处、院办、医务处。 (4)保卫人员:4-6名,统一着装,维持现场秩序、安全保卫、环境卫生、防火防盗、控烟工作等,帮助迎宾小姐接待事宜。其余2-4名机动负责接待事宜。负责部门:保卫处。 (5)后勤人员:6-8名,统一着装,维持现场卫生、食堂卫生,帮助迎宾小姐接待事宜。其余2-4名机动负责接待事宜。保持全院卫生情况。负责部门:后勤服务处。 (6)信息保障人员:1-2名,统一着装,维持现场信息保障。其余2-4名机动负责接待事宜。负责部门:信息管理处。 (7)设备保障人员:1-2名,统一着装,维持现场设备稳定,帮助迎宾小姐接待事宜。其余1-2名机动负责接待事宜。保障全院设备稳定情况。负责部门:设备处。 迎评期间,各单位必须对迎评办的工作给予充分的、及时的支持,确保所有人员在需要时能及时到位。各处室、科室负责人如离开本市,请于11月1日前将外出时间及联系方式书面送交迎评办公室(电话:xxxxxxxxxx)。

测绘工作实施方案

城市轨道交通9号线工程车辆段 拆迁测绘工作方案 一、基本情况 轨道交通9号线在福田辖区涉及到23个站点(含区间段9个),分别为下沙站、香梅站、 景田站、梅山站、下梅林站、梅村站、上梅林站、梅林东站、红岭北站、园岭站、红岭站、 大剧院站、车辆段、出入段线、出入场线、停车场施工、滨海医院~下沙区间、车公庙~香梅~ 景田2区间、下梅林~梅村区间、1~2梅林东站~银湖站区间、红岭~大剧院~鹿丹村-人民南~ 春风区间,具体位置详见下图: 二、工作内容 现状详测,包括测绘范围(包括永久占地与临时占地)地界放桩及建(构)筑物、附着 物现状测绘。三、工作计划 a、外业时间:5月29日~6月8日,完成资料收集、外业控制布设及建(构)筑物、 附着物数据采集; b、内业时间:6月8日~6月15日,完成数据编制及报告整理; c、检查时间:6月14 日~6月18日,进行初检及复检; d、初稿确认时间:报告初稿出来后,提交拆迁方及业主进行核对确认,无异议后,业主 需签字盖章。三、人员安排 篇二:工程测量实施方案 新建云桂铁路(云南段)四标五分部 测量实施方案 编制: 审核:审批: 中铁十局集团有限公司 云桂铁路(云南段)四标四分部 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工测量方案 (1) 四、组织人员及设备 (2) 五、质量保证措施 (4) 云桂铁路云南段ⅳ标四分部测量实施方案 一、工程概况 我分部承建的云桂铁路(云南段)站前ⅳ标管段全长17.06km,管段起讫里程为 dk514+140~dk531+200,全线处于两道缓和曲线及之间所夹直线上。含隧道3座,为老八冲 隧道530m,老寨隧道332m,幸福隧道进口段4898m;桥梁6座,其中特大桥2座,大桥3座, 中桥1座,路基8km,车站一座。 二、编制依据 1、《高速铁路工程测量规范》(tb10601-2009) 2、设计院交接的控制桩及我分部沿线路布设的加密桩; 3、其他现行有关施工技术规范和验收标准。 三、施工测量方案 配备徕卡tcp1201全站仪一套、lc402全站仪两套、中纬zts602lr全站仪两套。lc402 全站主要用于隧道施工放样,徕卡tcp1201全站仪主要用于桥梁、路基施工放样及导线复测,

科技查新流程

科技查新的流程 1.委托: 凡委托咨询或查新的单位或个人,须填写《检索课题委托单》或《科技查新合同单》。对不需提交《科技查新报告》的委托,请用第一种委托单。填写《科技查新合同》应注意的事项为: (1)查新目的 可分为立项查新、成果查新等。立项查新包括申报各级、各类科技计划,科

研课题开始前的资料收集等;成果查新包括为开展成果鉴定、申报奖励等。(2)查新点与查新要求 查新点是指需要查证的内容要点,是查新课题内容要点中具有新颖性的地方,和查新结论密切相关。请参照查新项目的科学技术(多主题)要点简明扼要的 填写,最好一一列出。 查新要求是指查新委托人对查新提出的具体愿望。一般分为以下四种情况:(1)希望查新机构通过查新,证明在所查范围内国内外有无相同或类似研究;(2)希望查新机构对查新项目分别或综合进行国内外对比分析;(3)希望查新机构对查新项目的新颖性作出判断;(4)查新委托人提出的其他愿望。 (3)查新项目的科学技术要点 要着重说明查新项目的主要内容,包括研究方法、科学技术特征、成果结构、工艺、配方、应用范围以及技术指标和参数或发明点;查新委托人自我判 断的国内外现有水平。 (4)关键词 选择可能出现在被检中文献主题词、标题、文摘等字段中,对表征文献主 题内容特别是查新点具有实质意义的词语,所选择的关键词包括同义词、缩写词、相关词、专利号、化学物质登记号、分类号等。应当从查新项目所在专业 的文献常用词中选择。 (5)参考文献 是指查新委托人列出的与查新项目密切相关的国内外文献(应当尽可能注明文献的著者、题目、刊名、年、卷、期、页),这些文献仅供查新机构在处理查新事务中参考。 (6)用户提出委托时,请同时提供一套能详细描述本课题(发明)的技术资料,如:研究工作报告(总结)、技术报告、实验报告、测试报告、用户使用报告、鉴定证书等;课题主要参考文献(国内外),以及课题组成员在国内外发表过的与本课题有关的文献。 上述有关资料是检索查新和分析对比的依据,请用户务必如实提供,如因用户提供资料不实而造成查新失误,责任由用户自负,查新中心概不负责。 2.受理: 符合受理条件的委托,查新中心根据委托课题的特征和查新级别,安排相应的专业人员受理。受理人员必须与用户面谈,了解课题检索范围、年限,有无 特殊要求等。对用户的经济支付能力应言明。 查新员接受委托,向委托人说明查新的具体规定和要求,必要时和审核员 商量,和委托人签署查新合同。适当收取查新检索预付款。 3.查新检索: (1)查新人员在委托人的密切配合下,了解查新课题的实质内容,确定检索方式、

公路工程试验检测实施细则

公路工程试验检测实施细则

目录 1、依据和目的 (1) 2、组织机构及职能范围 (1) 3、标准试验和材料试验检测规则 (1) 4、工程材料方面 (1) 4.1钢筋 (1) 4.1.1技术指标 (1) 4.1.2技术要求 (1) 4.1.3取样规则和方法 (2) 4.1.4主要指标试验方法 (2) 4.2天然砂、机制砂 (3) 4.2.1技术指

(3) 4.2.2技术要求 (3) 4.2.3取样规则和试验方法 (4) 4.3碎(卵)石 (6) 4.3.1技术指标 (6) 4.3.2技术要求 (6) 4.3.3取样规则和试验方法 (7) 4.4水泥 (10) 4.4.1技术指标 (10) 4.4.2技术要求 (10) 4.4.3取样规则和试验方法 (12) 4.5石

(15) 4.5.1技术要求及检验规则 (15) 4.5.2主要技术的试验方法 (15) 4.6路基填料 (17) 4.6.1技术指标 (17) 4.6.2技术要求 (17) 4.6.3取样规则和试验方法 (19) 4.6.4试验方法与步骤 (19) 4.7特殊材料取样频率和方法 (25) 5、标准试验 (25) 5.1标准击实试验 (25) 5.1.1取样规则与试验频

(25) 5.1.2试验方法与步骤 (26) 5.1.3标准击实试验成果的批准............................................................... (28) 5.2混凝土配合比试验 (28) 5.2.1配合比试配需知 (28) 5.2.2配合比试配试验 (32) 5.2.3配合比设计提交与成果 (35) 5.3砂浆、孔道压浆配合比试验 (35) 5.3.1砌筑砂浆配合比设计 (35) 5.3.2预应力孔道压浆试验 (36) 5.3.3砂浆、净浆配合比批准 (37) 5.3.4混凝土标准试件强度试

施工测量工作管理制度

施工测量工作管理制度 一、总则 第一条为规范工程测量工作,解决和处理施工过程测量方面的问题,配合并确保施工正常进行。同时,为了明确各方职责,保证测量工作满足施工要求,测量数据准确、可靠,确保满足无砟轨道铺设条件及动车组对线路高稳定性和高平顺性的要求,贯彻”三网合一”的理念,特制定本管理制度。 第二条工程测量工作要认真执行国家的法律、法规,行业的标准、规范以及有关设计方案。 二、机构和职责 第三条组织机构 工区按照两级对工程测量进行管理,在工区总工程师的领导下,工程部负责本标段工程测量管理工作。 工区成立测量工作领导小组。办公室设在工程部,负责本标段工程测量管理领导小组日常工作。 组长: 副组长: 组员:工程部、安质部等部门成员及各架子队长 工程部为归口管理部门 第四条工区工程部主要职责: 1、负责对施工范围内各架子队测量工作进行监督和管理;

2、负责加强从业人员的教育、培训以及持证上岗; 3、参加工区组织的各自管段测量设计交底,复核设计测量方案,点收设计移交的精密控制点,签署交接桩纪要; 4、负责在设计精密控制网基础上根据施工需要加密施工控制点。 (1)加密点的选点要求 加密点应选埋在便于施工放样和保存的地方,应在设计单位的CPI或者CPII控制点间进行加密,两加密点的距离应不短于300米;相邻点之间要求通视,应用GPS测量时,加密点应埋设在开阔地带,并远离高压线、发射塔架以及树木等遮盖物。 (2)加密点的埋设要求 加密点的埋设应参照铁四院《际铁路精密控制测量成果表》中的埋设深度进行埋设。际铁路施工工期较长,为保证控制点长期保存,避免锈蚀,加密点标心应采用不锈钢桩头,十字丝刻划,标石采用混凝土现场浇注,标石面规格为40cm×40cm。埋石应低于地面,四周采用方砖砌保护墙进行围护,建议顶面加盖水泥板进行防护。 (3)加密点命名原则 为防止加密点点名命名重复,在使用时造成混淆,以距离设计单位CPI、CPII点最近的地点名为基础,点名加后缀,如在某个设计控制点附近加密两个点,第一个点名后缀为“-1”,第二个点名后缀为“-2”,依次类推,点名应标识清楚,便于识别和保存。 (4)加密点控制点的施测 加密点应采用导线测量或GPS测量的方法进行施测。采用导线法进行加密测量时,应参照四等导线测量的技术要求进行测量,采用附合导线或者导线网的形式布网;采用GPS测量进行加密时,应参照C

长沙理工大学科技查新工作实施细则(2018年修订)

长沙理工大学科技查新工作实施细则 (2018年修订) 第一章查新委托的受理程序 1. 指导查新委托人填写查新委托书,同时提请委托者认真阅读“委托需知”。 2. 检查委托者所填写查新委托书相关内容是否全面、恰当。 3. 请委托者提交能较详细描述项目的技术资料,如项目的技术背景资料、项目总结报告、成果申请表或研制报告、所发表相关文献等,初步审查委托者提交的资料是否完备,是否符合查新要求。 4. 与查新委托者认真交谈,听取查新委托人关于查新项目的情况介绍,了解项目的技术背景、研究内容、研究方法以及技术特点,了解用户所掌握的该项目与同类研究的不同之处,初步判断查新项目的新颖点。 5. 与查新委托者就查新要求、查新范围、查新报告提交时间、查新收费等有关问题达成共识。 6. 委托者应在完成委托程序后,填写《查新合同》。其内容有:查新项目名称(中文、英文);查新目的;查新要求;查新时间范围;查新项目技术创新要点和查新点(即查新比较的具体内容、原理、结构、工艺、方法、用途等技术特征);查新检索词(主题词、关键词或分类号,化学物质登记号、作者、企业代码等;外文的检索词还包括规范词、同义词、广义词、狭义词、相关词等);查新委托单位;查新委托单位地址、联系人、电话、电子信箱。 7. 查新委托书经双方签字后生效。 第二章查新工作流程 第一步检索前准备。在检索前,查新员要做好以下准备工作: 1. 认真、仔细地阅读查新项目的资料、分析查新委托人提出的查新点与查新要求,了解查新项目的科学技术特点。 2. 明确检索目的。 3. 根据检索目的初步确定查证主题的特指程度和学科范围的专指程度,使主题概念及相应检索词能准确地反映查新项目的核心内容。

科技查新技术规范GBT320032015

《科技查新技术规范》(GB/T 32003-2015) 为了加强对科技查新(以下简称查新)的管理,规范查新活动,保证查新的公正性、准确性和独立性,维护查新有关各方的合法权益,制定本规范。 本规范由13部分组成: 第1部分--基本术语,对查新活动中所使用的基本术语进行了定义。 第2部分--基本原则,规定了查新活动应当遵循"自愿"、"依法查新"和"独立、客观、公正"的基本原则。 第3部分--查新委托人,规定了查新委托人的义务、行为规范、权利和法律责任。 第4部分--查新机构,规定了查新机构的受理、行为规范、查新收费以及法律责任。 第5部分--查新合同,规定了订立和履行查新合同的基本原则,查新合同的基本内容、形式与要求。 第6部分--查新人员,规定了查新机构在委派查新员和审核员时应当遵循的回避原则,查新员和审核员应当具备的条件,查新员、审核员的职责和查新人员的责任。 第7部分--查新咨询专家,规定了查新咨询专家应当具备的条件,选择查新咨询专家的原则,查新咨询专家的行为规范、职责与责任。

第8部分--检索,规定了检索年限;介绍了检索方法的选择、检索策略的制定、检索结果的检验和调整。 第9部分--查新报告,规定了查新报告应当包括的内容及要求。 第10部分--查新争议,规定了解决查新合同争议的原则和方法。 第11部分--档案,规定了查新档案应当包括的基本内容;给出了查新档案管理的基本要求。 第12部分--查新程序,规定了处理查新业务的程序:查新委托和受理、检索准备、选择检索工具、确定检索方法和途径、查找、完成查新报告、提交查新报告、文件归档。 第13部分--附则。 建议不了解查新业务流程的读者,先阅读第12部分,再从第1部分开始阅读;熟悉查新工作的读者,可从第2部分开始阅读;对于关注查新机构责任的机构负责人,可重点阅读第4、5、10部分;对于查新委托人,可重点阅读第3、5、10部分;对于从事查新业务的人员,可重点阅读第2、4、5、6、9、12部分;对于查新咨询专家,可重点阅读第7部分;对于查新档案管理人员,可重点阅读第11部分。 1.基本术语 以下给出的基本术语释义仅适合于查新这一特定领域,特此声明。 1.1查新

中心试验实施细则(新)

广东省云浮至阳江高速公路罗定至阳江段J1标总监办中心试验室 试 验 检 测 实 施 细 则 (试行) 罗阳高速公路J1标总监办 二○一二年十二月

目录 第一章总则.......... .. (1) 第二章中心试验室组建.... . (1) 第三章中心试验室职责 (2) 第四章中心试验室主要试验检测任务 (3) 第五章检测频率 (6) 第六章中心试验室与高监办的试验检测项目划分 (7) 第七章建立试验月报制度 (8) 第八章对施工单位工地试验室(含流动试验室)的管理 (10) 第九章总监对中心试验室的管理职责 (11) 第十章试验检测资料的整理与归档 (12) 第十一附则 (13)

试验检测实施细则 第一章总则 第一条目的 为保质、保量、按时、按规定频率完成试验检测任务,以试验数据指导施工、控制施工质量,为施工监理工程的质量评定提供科学数据。 第二条依据 根据《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)、粤交监[1999]162号《广东省公路工程桩基检测、混凝土试件及原件材料送检试验要求》、粤交监督[2006]186号《关于印发<广东省公路水运工程建设项目工地试验室试验检测能力要求及监督考核评定程序(试行)>的通知》及有关规范并结合公司《质量管理手册》,特制定《监理工程师中心试验室管理试行办法》。 第三条适用范围 本管理办法适用于罗阳高速公路J1标总监办中心试验室及各承包人项目部工地试验室,在工程施工过程中指导试验检测工作。 第二章中心试验室组建 第一条监理单位独立组建。试验仪器设备、设施监理单