文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 培华学校综合实验楼工程技术标

培华学校综合实验楼工程技术标

我司认真阅读了上海培华学校综合实验楼工程的邀标文件、招标图纸及有关资料,并踏勘现场,在充分理解邀标文件和图纸的基础上,结合答疑文件,对标函作综合说明:

一、工程简况

1.1建设工程名称:上海市培华学校扩建综合实验楼工程。

1.2工程地址:东体育会路119弄38-40号。

1.3工程简况:本工程工程为五层综合实验楼,总建筑面积1692平方M。

1.4技术规范及要求

1.4.1设计施工图中的设计说明。

1.4.2设计说明中明确采用的国家、部颁、上海的施工技术(验收)规程、规范。

1.4.3现行的技术规范。

1.4.4凡是与本工程有关的国家、行业和上海市的相应规范、规程,不论其是否已在上述列明,本公司

无条件予以执行。

1.6.本工程承包范围:土建、装饰、安装工程。

1.7.承包方式:工程总承包:包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

1.8.工期:180天(日历天)。

1.9.工程质量标准:一次验收合格率100%。

二本工程投标文件编制依据

本次投标文件根据以下文件编制:

2.1.上海培华学校综合实验楼工程邀标文件和图纸;

2.2.有关本工程现场踏勘情况;

2.3.有关本工程的答凝文件和会议纪要;

2.4.本工程施工质量标准及验收标准执行现行的:

《建筑安装工程施工质量验收标准》(建设部建标[2002]212号文。

《建筑安装工程质量检验评定标准》。

上海市颁发的有关条例、规定、标准。

协议书约定的质量标准。

质量评定以国家或行业质量检验评定标准为依据。

2.5.本工程竣工验收备案管理执行:

建设部(2000)第78号令

《房屋建设工程和市政基础设施竣工验收备案管理暂行办法》。沪建建管(2001)第003号

《上海市建设工程竣工备案实施细则》。

第二节主要分部分项工程施工方案

一、施工准备

1.1临时施工道路

1.1.1 施工场区内为松土场地,需找平、压实,构筑临时施工道路,材料堆放区。

1.1.2 主要施工方法:推土机平整,压路机碾压,300厚道渣找平,浇150厚C15混凝土场地。

1.2临时用水

1.2.1 本工程临时用水,由业主落实供水接点,我司接入施工现场内,安装计量表具,然后分三路水管接

出,一路接施工用水,一路接生活用水,另一路接消防用水。

1.2.2 施工用水管道采用Φ50等规格的管道组成供水管网,并在各需要用水部位预留出接水点。消防水管

采用Φ100管道铺设,现场设二处消防栓,配备100M消防水带。

1.2.3 在合适位置挖设一个蓄水池,用于施工用水,循环节流,减少施工浪费。

1.3基础排水

1.3.1 施工用污水根据文明施工要求进行组织排放,在场区四周及主要施工通道两侧,埋设Φ300瓦筒管组

成排水管网,每隔30M左右设置一砖砌窨井,上盖预制铸铁盖板,现场所有生产污水经沉淀后排入指定排水出口。

1.3.2 生活区生活废水排放,砌筑沉淀化粪池一个,委托环卫部门定期抽运或申请临时排放。

1.4施工用电

1.4.1 本工程施工临时用电,由业主联系布置到施工现场东北角,我司在施工现场设置临时总配电箱间,

场区内敷设3×50mm2+1×35mm2架空输电线路,组成施工现场临时供电网,接入各分配电箱,提供整个施工用电。合理选择施工机械,错开各施工机械用电时间,使该用电量能满足施工需求,现场

施工用电均采用三相五线制。

1.4.2 各施工电器设备、井架、脚手架等均按照规定要求进行接地接零保护,所有配电箱均设漏电自动开

关,并不得露天安放。

1.4.3 施工现场选用节能型环保型的用电设备,养成良好的节能习惯,随手关机,节约能源。

1.5现场工房及生活设施布置

1.5.1 临时施工用房搭建必须经业主同意,在业主指定地点搭建,包括所有施工用办公用房、材料库房等

均在业主指定的区域内搭设,施工区域内仅搭建木模加工和钢筋加工等成型用施工工棚。

1.5.2 临时设施搭建标准:施工办公用房包括各班组的作业休息室,搭建临时活动彩钢板房,现场水泥材

料仓库采用Φ48mm脚手钢管骨架周边和屋顶采用彩钢瓦楞板。工棚搭设采用Φ48mm脚手钢管骨架,瓦楞彩钢板屋顶,周边不封。

1.5.3 施工区域内临时用房搭建约

钢筋加工棚300㎡木工棚300㎡

危险品库20㎡材料设备仓库60㎡

施工办公用房200㎡厕所30㎡

门卫用房20㎡

二、基础工程施工措施

2.1 工程基础简况及主要桩基数量

本工程基础均采用钻孔灌注桩,钻孔桩直径为0.6m,长度为49M52根和40M3根。2.2 钻孔灌注桩施工方案及方法

开工前,需场地平整并压实处理,挖设排水沟,保证排水顺畅。规划施工道路、施工

机械进场就位,工具进场安置。场地压实后可进行现场测量放样。混凝土采商品混凝

土,由混凝土运输车运送。

2.2.1施工准备

制作护筒,焊接拼装钢筋骨架,制备泥浆;以及钻机准备、导管试拼、试压等。

2.2.2埋设钢护筒

护筒采用4mm厚钢板加工制作。护筒内径比桩径大200mm,护筒高度高出地面0.3m,护筒埋置深度为 1.5m,护筒采用挖坑埋设法,底部和四周(50cm左右)填粘质土,分层夯实。干处可实测定位,护筒中心竖直线应与桩中心线重合,一般平面允许误差不

大于5mm,竖直线倾斜不大于1%。

2.2.3钻孔

(1)钻机就位时,底座铺设方木垫平,防止钻机失稳或产生位移、沉陷。钻杆中心线

对准桩孔中心,其平面位置偏差和倾斜度符合规范要求。

(2)钻孔必须连续进行。始终保持孔内泥浆稠度适当、水位稳定,以防坍孔。在地质

不良部位或易坍孔地段,提高泥浆粘度及相对密度。钻孔达到标高后,对钻孔的中心

位置、孔径、倾斜度、孔深进行检查,合格后清孔。

(3)钻孔时须及时填写钻孔记录,在土层变化处捞取渣样,判明土层,以便与地质剖

面图相核对。当与地质剖面图严重不符时,应及时向监理工程师汇报,并按监理工程

师的批示处理。

2.2.4清孔、检查成孔

(1)清孔采用换浆法。清孔时必须保持孔内水位,防止坍孔。清孔后,孔底沉淀物厚

度应等于或小于300mm。

(2)清孔后采用等于钻孔桩钢筋笼直径加20mm(但不得大于钻头直径),长度不小

于4-6D的钢筋检孔器吊入钻孔内检测,检测结果应报监理工程师复查。如发现有缺陷,例如中心线不符、超出垂直线、直径减小、椭圆截面、孔内有漂石等,应就这些缺陷

书面报告监理工程师,并采取适当措施予以改正。经检验确认成孔满足要求时,应立

即填写成孔检查单,经监理工程师签认后,进行下道工序工作。

2.2.5安放钢筋骨架

(1)清孔达到要求后,采用汽车起重机吊装钢筋骨架入孔。钢筋骨架分段制作时,在

孔口焊接。每隔2m周边焊接不少于4处的钢“耳朵”,以控制保护层厚度。

(2)灌注混凝土导管采用内径200mm的螺旋接口钢管,壁厚不小于4mm,,并经水密、承压和接头抗拉实验。导管在吊入孔内时,其位置应居中、轴线顺直、稳步沉放,防

止卡挂钢筋骨架和碰撞孔壁。

2.2.6灌注水下混凝土

(1)钢筋骨架安放就位后、灌注水下混凝土前,再次检查孔内泥浆性能指标和孔底沉

淀厚度,如超过规定,则进行第二次清孔。

(2)灌注混凝土前应将灌注机具与漏斗等准备好。漏斗容积以能满足首次封底混凝土

用量为宜。

(3)混凝土的坍落度应控制12cm土1。灌注首批混凝土时,导管下口至孔底的距离

控制在25~40cm,且使导管埋入混凝土的深度不小于1m。应连续进行灌注,并尽可能缩短拆除导管的间隔时间;灌注过程中应经常用测锤探测孔内混凝土面位置,及时调

整导管埋深,导管的埋深控制在2~4m。当混凝土面接近钢筋骨架底部时,为防止钢

筋骨架上浮,除其顶端采用定位钢筋和型钢予以支托外,还可采取以下措施:

1)当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时,降低混凝土的灌注速度。

2)当孔内混凝土面进入钢筋骨架1~2m后,适当提升导管,减小导管埋置深度,增大

钢筋骨架下部的埋置深度。

(4)为确保桩顶质量,混凝土的桩顶标高比设计高出0.5~1.0m,预加高度适时予以凿除。

(5)钢护筒应在灌注混凝土后立即拔出。

三、土方工程施工措施

基础采用桩独立承台条形基础,基底埋置深度均为±0.00向下1.3M,满堂基础为 1.1M,按图构筑钢筋混凝土基础独立承台和地梁,选用挖掘机开挖,人工修正,自卸卡车外运。

3.1 基础开挖:

3.1.1 机械挖土工艺流程:施工准备→定位放线→验收→机械挖土→基底200mm厚余土由人工清理→钎探

→验槽→地基处理;

3.2 技术措施

3.2.1 采用独立条形开挖,选用1M3反铲挖掘机,根据基础承台深度、基础梁密度,挖槽成条网。

3.2.2 独立承台条形基础开挖工作面为2700 x 3000,放坡1:0.15-1:0.3。

3.2.3 根据开挖措施,计算好场地内土方堆数量及外运数量。部分土方就近堆放(按场地布置图)

3.3 施工要求

3.3.1 机械开挖时,基础底部必须留置20cm土用人工铲除,安排工人配合及时跟进修整。

3.3.2 施工由专人指挥卡车倒车、挖掘,挖土机进行挖掘时,运土车与挖土机的平面位置及回转均须统一

指挥,互相配合。

3.3.3 加强施工管理,做好文明施工,装土不要过高,不要超载,装车应尽量往车厢前面装,减少沿途落

土;保持车速、匀速行驶,确保行车安全。

3.3.4 土方车辆出现场前必须检查装载是否符合要求,车身及车轮有无渣土脱落,若带有渣土必须清洗后

出场,以保证市容整洁。

3.3.5 对违反装运的车辆给予严厉处罚,

3.4 土方开挖质量控制要点:

3.4.1 雨季开挖、面积不宜过大,应逐渐分期完成,注意边坡稳定,加强对边坡、支撑等措施的检查;

3.4.2 严禁超挖,发生超挖后,不得随意填平,须经设计处理;

3.4.3 尽量将少对基底的扰动,如不及时施工,应在地标高以上留300mm的土层待以开挖。

3.5 安全措施:

3.5.1挖土机回转半径内,下面不得站人,以防抓斗落土伤人。

3.5.2 夜间作业必须安装照明,同时要有足够的亮度,临时照明线路要有规则布置,线路走向应考虑行车

安装。

3.5.3 过路布线应采用钢管保护。

四、基础垫层施工措施

4.1 设计垫层均为100mm厚,使用C15素砂浇筑。

4.2 为控制垫层砂厚度均匀,表面标高准确,在基表面插¢14长0.5短钢筋间距为2M,用水准仪抄平、

拉白线。

4.3 垫层表面必须用木蟹拍平,做到平整、整洁。在浇捣砂终凝之前,严禁在其表面进行人员走动或放

置任何物品。

4.4 带垫层砂具有一定强度时,即着手进行基础承台、基层梁平面放样,放出所有轴线、基础边线、基

层梁边线等,并实施技术复核,为后道工序创造条件。

五、钢筋工程施工措施

5.1 钢筋材料:本工程使用的国产钢筋,要求有质量保证书和出厂合格证,质保书或出厂合格证明应注

明生产厂家、出厂日期、规格型号、化学成分、物理性能等。

5.2 钢筋进场后,每批钢筋要抽样进行物理性能实验,抽样数量及方法应符合施工要求规范,实验的成

果应与质保书相符,同时应满足使用要求。如使用进口钢材则不仅有产品质保书,同时应具有国家

进出口管理部门的商检报告,每批钢筋应对物理性能、化学成分进行抽样检查。所有钢筋应平直表

面干净、无损伤及弯点,铁锈、油污等杂物在成型前清理干净。

5.3 柱钢筋绑扎施工流程

5.3.1 下料制作——运至使用部位——绑扎柱钢筋——绑扎拉结筋及保护层垫块。

5.3.2 柱筋绑扎前,先根据柱边线,复核钢筋的偏移程度。保护层偏大的竖向筋按照1:6的坡度进行校正。

5.4 楼面钢筋绑扎施工流程

5.4.1 下料制作→运至使用部位→绑扎梁筋→划分平台钢筋间距→铺受立筋→铺分布筋→铺设、绑扎负弯

距筋→垫保护层垫块。

5.4.2 平台钢筋绑扎前,应先将平台模板清扫干净,然后进行分档划线,钢筋绑扎完,垫好保护层垫块,

经自检合格后,会同建设、监理、进行隐蔽验收。

5.5 钢筋的连接

5.5.1 接头方法:

1)根据设计要求,结合施工现场实际情况,钢筋接头采用集中形式:框架梁柱筋采用套筒冷挤压连接,

个别位置绑扎;框架柱钢筋采用绑扎连接。

2)框架梁主筋设计为通长配筋,为便于施工中的吊运和穿筋,套筒冷挤压连筋钢筋每根长度不要超过

30m,一般控制在24m左右,长度不够用时水平绑条电焊或人工绑扎在现场接长。人工绑扎的接头位置安排在受压区内。

5.5.2接头位置

1)梁通长钢筋不够长而必须进行搭接时,梁的正弯矩须在支座处搭接,并满足35d的锚固长度;梁上

部负弯矩筋的搭接点设在梁跨中1/3处,搭接长度满足40d。

2)框架钢筋接头的位置应错开35d+500mm,并满足35d的搭接长度。

5.5.3 钢筋的绑扎

1)插筋:框架柱、构造柱的插筋须与其竖向筋的接头位置配合进行。

2)钢筋锚固和搭接长度满足设计规定要求。

3)平台板绑筋时,在楼底模上画好柱筋及分布筋的间距,先摆受力主筋,分布筋,最后做预留预埋。

5.5.4 钢筋的保护层

1)所有构件钢筋保护层均按规定执行。施工中必须严格控制保证保护层的厚度,避免主筋外露。

2)用水泥砂浆预制各种厚度的钢筋垫块,强度达到100%以上方可使用。

3)垫块的安放均匀。柱子的角部必须设置,沿柱子高度800-1000mm放一块;梁侧上下都应垫,梁

底的负重较大适当加密。

4)垫块必须绑扎牢固,避免其脱落。

5.6 其他

5.6.1 垫铁:楼板上层筋用加立筋,加立筋用直径¢14钢筋制作,高度满足板面筋的要求。

5.6.2 绑扎工艺

1)绑扎一律手工绑扎。

2)楼板筋的相交点须逐扣绑扎,绑扎搭接长度满足4Ld,并且再同一断面上接头数量不超过要求的间

隔布置,搭接处用铅丝将中间和两端分别扎牢。

5.7 钢筋翻样

5.7.1 对于框架柱、框架梁的钢筋,翻样中需满足设计的意图和施工规范的要求,便于施工操作。

5.7.2 根据翻样长度通知尺寸进货,正确下料,合理安排接头位置、搭接和锚固长度。

5.7.3 在绘制翻样施工图的基层上,编写钢筋用料表,并监督抄牌,指导施工。

5.7.4 为保证翻样的正确,须翻样人员作相同的翻样图和下料表,经核对无误后方可实施。

六、基础模板施工措施

条形基层四周外测模板全部采用木模,利用¢48 x 3.5 钢管作外撑加固。

6.1 模板支设要点

6.1.1 模板支设前,必须在砂垫层上弹出梁边线、基层边线,并复核无误。

6.1.2 基层梁及独立基层模板支设必须具有足够的强度及稳定性,确保其位置、断面尺寸等满足图纸及规

范要求。

6.1.3 条形基层模板拼装时,竖向围檩在里,横向围檩在外,横竖向均采用¢48 x 3.5 钢管,其间距不大于

700,外加斜撑支于土壁,内加¢14螺杆连接在撑台钢筋上,以保证模板有足够的刚度和可靠的稳

定。所有模板支撑时做到牢固稳定,衡平竖直。上口标高将水准复测准确。

6.1.4 基层梁截面尺寸为300 x 600 和400 x 600等规格,对于400x 600截面尺寸的基层梁,中间加一道¢

14对拉螺杆,间距不大于700,用于固定基层梁截面尺寸。

6.2 结构模板

本工程采用框架柱。梁柱均采用木模拼装,屋面顶板模板采用18厚胶合板铺设,利用¢48 x3.5 钢管组成支撑系统。

6.2.1 模板安装及拆除工艺流程:见(附图)

6.2.2 模板支设前的准备工作:在模板支设前必须将附着在模板上有水泥浆清除干净,并涂刷脱模剂,根

据编号依次堆放整齐。在基层砂浇捣完毕后即进行弹线工作,弹出所有的框架、门架柱边线,经复

核无误,根据弹出的框架柱边线,焊上控制框架及门架柱断面的钢件限位。

6.3 柱模

按柱子断面尺寸用模板拼装组成。高度以柱子为准。利用¢48 x 3.5作抱箍,间距为450,上下两道离边为150,柱子模板的固定用¢48×3.5钢管作斜撑,确保模板有足够的强度及稳定性。

6.3.1 柱模施工要点:

1)施工放线时,柱四角的边形应延长300mm,以便检查、找正模板。

2)模板施工前,将施工缝处理干净,悬浮石剔除干净,以防出现夹渣、烂根。

3)支模前须对柱钢筋骨进行检查和验收,防止钢筋骨架偏斜,柱模找正困难。

4)框架柱层高均超过 3.0M,为满足砂浇捣要求,间隔3M留设一个门子洞,用于浇捣砼。

6.4 梁板模

6.4.1 全部梁板系统包括底模,侧模均采用钢管、扣件满堂脚手支撑。

6.4.2 搭设满堂脚手架时,离开梁边线150mm,立杆间距视梁断面尺寸而定,一般控制在600-900范围

内。

6.4.3 支架底模时,利用水平杆铺上短钢管,即可支设底模。梁下水平杆的标高一定要准确,应比梁底高

低105mm;短钢管间距视梁截面而定,一般控制在500-800mm之间。

6.5 模板施工要点:

6.5.1 施工放线时,放出梁的中心线或轴线,以此作为支模的基线,控制梁的准确的位置。

6.5.2 当梁跨> 4000mm 时,梁底模应起拱,起拱高度控制在梁跨的1/1000-3/1000。

6.5.3 为防止梁底移动,梁底模两侧必须加扣件紧固。加固梁模时,需拉设通线将模板找直、找正.

6.6 楼板模

6.6.1 现浇楼板支模采用满堂脚手架作为支撑系统,模板采用18厚木质防水胶合板。

6.6.2 愣木: 楼板的愣木为50 x 100mm木枋,愣木间距按450mm为宜,模板接头处可适当加密。在胶

合板接头处用钉子将胶合板固定在愣木上。

6.7 模板条件

6.7.1 模板的拆除须掌握时机,使砼达到一定的强度,一般柱及梁侧模在砼浇筑18小时后就可拆模(砼

强度大于100N/cm2);

6.7.2 框架梁底模要等砼强度达到设计强度的100%后可拆模;

6.7.3 平台板模板要等混凝土的强度达到设计强度的90%后方可拆模。

6.8 拆模原则

6.8.1 后支的先拆,先支的后拆。

6.8.2 拆模时不要过猛过急,拆下来的模板、钢管及时运走。

6.8.3 现场模板拆除过程中,须逐渐传递下来,不得随意抛掷。拆下来的模板随即清理干净,并将板面涂

油,按规格分类堆放整齐。

6.9 质量要求:

6.9.1 模板及其支承材料的质量,应符合规范规定和设计要求。

6.9.2 模板、支撑须有足够的强度、刚度和稳定性,模板板面要平整,接缝严密。

6.9.3 模板安装后,仔细检查支设是否牢固,浇筑过程中看好模板,发现松动、变形等现象,要及时修整

加固

七、工程测量施工措施

7.1 平面控制网

本建设工程平面形状呈矩形,定位控制网点比较方便快捷,为了确保施工质量达到优良标准,设

立矩形控制网点来控制建筑物的轴线,使整个投放误差在±2mm范围。

7.1.1 基线网施测:总平面测量控制网采用方格网控制形成,根据规划部门提供的控制点,建立纵横轴线

控制网点,原则上布置为四纵三横14个控制点进行轴线控制。在设置控制网点时,对网的四角控

制网点进行4个侧面的测角,使测角误差小于5,满足角点坐标值精度后再对中间各点进行测量定

位,使其符合各坐标点的坐标值。控制网复测时间,分别在土方开挖后、上部结构开工前。

7.1.2 所有轴线控制点必须离挖土边线3~5M,并用砼加固保证,以防控制点松动移位。

7.1.3 条基施工:长基施工阶段,采用轴线控制,对放置的条位进行三级复核,确保条位误差控制在10mm

以内。

7.1.4 结构施工:本工程主体结构为钢筋砼框架结构,在基础浇捣前,必须对二级测量控制网及预留框架

柱插筋的位置进行全面符合,复核无误后方可进行下一到工序。

7.2 高程控制

根据业主提供的高程基准点,将高程引测到施工场地附近,在施工区域内至少设二个施工用高程

基点来对整个工程进行控制,并定期对高程基点进行符合水准路线测量,精度为Ⅲ等水准。

7.3 沉降观测

7.3.1 测量观测的基本要求:

1)固定人员观测和整理成果。

2)固定使用的水准仪及水准尺;

7.3.2 使用固定水准点;

1)按规定的日期、方法及路线进行观察;

2)沉降观测的线路:在确定安设仪器的位置后,选定若干较稳定的沉降观测点作为临时水准点,并

与永久水准点组成环路,并绘制沉降路线观测图。在测量过程中,应注意在测定临时水准点高程

的同一天内观测其他沉降观测点。

7.3.3 观测点的设置:

平面控制桩、高程控制基点及沉降观测点标志的埋设方法见附图,沉降观测点埋设位置是根据设

计要求布置。

7.3.4 采用标准与设备:

1)测量标准严格按照GB50062-93规范执行;

2)施测仪器均经过仪器鉴定并取得合格证,配置仪器为:测距仪一台,平板测微器精密水准议一套,

经纬仪二台,标尺一对。

八、垂直与水平运输施工措施

8.1 垂直运输布置:教案楼工程施工阶段拟布置二台角铁井架,作为垂直运输工具。其中,井架主要屋

顶砂的浇捣、模板等周转材料,屋面工程施工的材料运输。

8.2 水平运输: 水平运输根据不同材料选择不同的运输工具。屋顶砂浇捣采用劳动车、搭设临时栈桥进

行。钢筋进场堆放于钢筋加工场附近。屋顶用成型钢筋通过搭设临时栈桥,采用人工搬运至楼面。

短距离运输侧用人力运输。红砖及砂浆、地面找平细石砂等采用手推车运输,砂浆及细石砂测采用

全密封防漏车斗,以防砂浆、细石失水。

九、砂工程施工措施

本工程砂,全部采用自拌砂浆。在施工现场设置一个砂搅拌台。地面水平运输工具安排双轮劳动

车,设置栈桥,进行砂浇捣。

9.1 砂生产

9.1.1 根据砂的工作量搭设一个生产能力为 1.5m3/h的搅拌台。

9.1.2 砂配合比必须有建委核准资质的单位出具;所有砂搅拌台的计算衡器须经过审定单位核实批准,并

且进行定期法定检定。

9.1.3 砂搅拌台在整个砂的生产过程中,实验技术人员必须同期做好原材料、砂质量方面的技术统计的实

施运用,以更好地提高砂质量的保证能力。

9.1.4 砂的原材料必须选择长期同我公司有协作关系的供应商,砂、石料选择同一厂地、质量保证、货源

充足的单位,现场收料时,必须在监理见证下取样抽查,不符质量标准的材料坚决退场,同时砂搅

拌过程中,必须做好同期砂、石含水率的测量工作,及时准确调整级配,确保砂质量。

十、砼工程施工措施(采用商品砼)

10.1 为保证质量采取一次性浇捣,每隔 3.0M在柱侧面留设门子洞。

10.2 质量控制措施:

10.2.1 组织科学合理的浇捣流向、杜绝出现冷缝。

10.2.3 框架柱砼应分层浇筑,振捣时震动棒的移动距离控制再500mm以内。梁柱交接处钢筋稠密的部分,

震捣一定要充分,避免因漏振而造成的蜂窝、孔洞等质量缺陷。

10.2.4 砼震捣手应加强责任心,控制浇捣层厚度,并派专人察看模板。支架、钢筋、预埋件情况,发现边

形移位时及时采取应应急措施。

10.2.5 框架梁、平台板砼浇捣完毕后,在12小时内加以覆盖,视当时的气温、雨水情况决定是否浇水和

浇水次数,浇水次数应能保持砼有足够的湿润,保养期不得少于7天。

10.2.6 按施工规范要求留取适当的砼试块,每台班、每次浇捣留取一组R28标样试块。

10.3 管理措施

10.3.1 所有施工用具应配备齐全,保证其完好,不能影响施工。施工前对配电箱等用电设备进行一次联

合检查,对检查的质量问题要及时进行整改,需隐蔽验收的部位应作好隐蔽验收。

10.3.2 技术、生产、安监进行联合检查,对查出的质量问题要及时进行整改,每个施工段砼浇捣前,根

据工程量大小的审批权限,办理砼浇灌令的报批,同时针对现场实际情况,对砼震捣方法技术要

求、安全事项等作好书面的交底。

10.3.3 落实好现场施工管理人员、操作人员和辅助人员,做到任务明确,责任到人,在砼浇捣施工过程中

应经常观察模板、支架、钢筋、预埋管件和预留洞的情况,当发生有变形、移位时要及时采取应

急措施解决问题。

十一、砌体工程施工措施

11.1 工艺流程

11.2 技术措施

1)墙体砌筑前,先弹出墙身线,门窗出墙口线,经复核无误后方可砌筑。所有轴线均从基础轴线引

侧。

2)

所有进场多孔空心砖,必须安规定抽样进行力学试样,强度要符合设计要求。3)常温下,砖砌筑前要隔夜浇水湿润,其程度应根据砂浆和气候调节确定,一般以渗入砖面

1CM 为宜。

4)

砂浆配合比采用重量比,经实验后确定。水泥称量精度控制在2%以内,石灰控制在5%以内。5)

混合砂浆需在3小时内用毕,过期不得使用。6)

在砂墙面搭接处需注意对预埋拉结筋的砌筑,保证拉结效果。7)

墙留洞留槽要正确,不得遗漏,不得损伤结构安全。8)砌筑时,基层要清洗干净,浇水湿润表面找平,在墙体端部部位立皮数杆,墙面拉麻线,并做好

整砖排缝工作,做到灰缝饱满,横平竖直,错缝搭接,并确保墙体表面清洁。

9)砌筑时强内的各种预埋留孔必须正确留出。固定门窗的砼预制块和木块必须随时留设,尽量一次

做好。

10)墙体砌筑过程中,砂浆必须饱满密实,尤其水平缝的砂浆饱满不小于

80%,竖缝的砂浆饱满度不

小于60%。十二、屋面防水施工措施

15.1 屋面保温放水为预制憎水珍珠岩保温隔热板,40厚C20细石混凝土(内配¢

4×200双向)、随打随抹光,1.5厚APP 改性沥青防水卷材,铝基反光隔热涂料

2-3度。基层处理

原材料检验砖墙砌筑浇水、找平复试材料放线抄平

弹平面位置线,立皮数杆保证组砌方法正确砖墙打底

保证砂浆灰饱满

制度措施,保证颜色一致砖墙体钢筋墙体保护

保证墙体符合验收标准

按照标准进行自检。专检型号、安装位置符合要求

过梁等预制构件安装数量、位置符合图纸要求

15.2 APP 改性沥青防水卷材随屋面工程施工工艺流程:

15.3 APP 改性沥青防水卷材屋面防水控制要点

1)屋面保温和防水施工前,

应备好充足的防雨油布等临时防水材料,掌握好近期气象情况,选择良好

的天气进行施工。

2)屋面水泥浆找平应抹压平整密实,

基层必须清洗干净,浇水润湿,并认真做好扫浆,确保找平粘结牢固。

3)细石混凝土刚性结合层应干燥,用含水率测定含水率小于2%,用2M 靠尺检查,误差应小于2mm ,以确保APP 改性领取防水卷材料层粘结牢固

4)屋面落水管交接口,泛水和檐沟等细小部位更要精细施工和加强验收,以避免薄弱环节产生。

5)屋面施工过程中,每道工序必须经业主和监理人员验收,合格后方可进行下道工序施工。

基层处理

彻底清扫油污,浮

灰,含水率<9%涂刷基础处理剂

厚薄均匀不漏底,干燥4h 以上异型部位增强处理

对阴阳角,出水口等易

渗漏弱部位加贴一层卷材卷材表面涂刷粘结剂

厚薄均匀不漏底,不

堆积,无凝聚胶块基层表面涂刷粘结剂

安卷材粘贴位置顺序涂刷

不得在一处多处反涂刷卷材末端收头处理用密封材料封闭后刷一

层聚氨酯涂膜防水材料

卷材接头粘结

量粘结面涂胶15-30分钟结合不

许有气泡后邹折等缺陷

排除粘结层空气用压轴从卷材一端

横向用力滚压

卷材的粘贴

手感脚不粘,20min 左右先运后近顺序粘贴,长向与流失坡度垂直

原材料检验必须复试合格保护层施工均匀涂刷着色保护涂料

电气专业施工措施

本工程电气安装部分绝大部分为预埋暗配管PVC管,配管的到位率、可靠率、电气用具安装的正确、美观是关键。

13.1作好施工前的准备:

全体电气施工人员具备电气上岗证认真熟悉图纸,熟悉有关规程、规范,落实机具、工具计划,

提前作好准备,施工员在每道工序前要进行详细的技术交底,并作好记录,对所有设备材料要认

真检查,不合格的有权拒绝使用,对职工进行质量意识,安全意识教育,确保安全,做到文明施

工。

13.2线管敷设工程

暗装电气管施工要与土建装潢施工紧密配合。吊顶内电线管施工要与装修紧紧密切配合,注意标

高、座标的正确性,管子尽量少转弯,管、盒在骨架上要固定牢靠,要经常与其它工种协调,避

免互相影响,吊顶封板前作全面隐蔽工程检查,确认无误后才能封板。

13.3施工要求

1)预埋在砼里的电线管距砼表面不得小于15mm,以防止产生裂缝。

2)所有进入接线盒的管口,伸出砼的管口都要认真堵严,接线盒用塑料泡沫堵严,防止砂浆进管,

较长管内应穿引线铁丝(注意塑料泡沫厚度不小于50mm)。

3)管子敷设要开预留孔洞,平行排列时需有20mm以上间隙。钢管套丝时,先检查板牙齿是否符合

规格标准,套丝时应边套边加润滑油。

4)管子切割不得氧气切割,管子毛刺要打磨平滑,弯曲处不能有皱皮,禁止用火焰加热煨弯,弯曲

半径要符合规定,预埋管不能在同一点上交叉三跟管子

5)管子跨接线采用φ6mm元钢,有合格证的焊工焊接,不得有漏焊及焊穿现象,焊接处要及时做好

防腐处理。钢管进入箱、盒处管口露出箱盒5mm,用纳子固定,成排安装要排列整齐,管口用挂花内堵保护。

6)施工员、班组长要作好复查,浇砼时有专人看护,作好隐蔽工程记录和质量表格的填写。

13.4配电设备安装

1)基础型钢与盘、柜应可靠接地,基础型钢平直度一定要符合要求,安装时应先用水平尺找平,再

用角尺找方,侧面无间隙,设备进场要检查几何尺寸,设备的表面漆层应完整无损伤。

2)挂墙式电气设备安装,箱体应固定牢靠,保证平直,标高要统一,进出线口位置准备,便于接线,

箱面与装修后墙面平齐。

3)箱盘金属箱体上开孔,应采用钢板开孔器和园锯开孔器,不许用气割开孔。

4)设备内应接线正确,设备的下面及背面个电器、端子排列应标明编号、名称、用途及操作位置,

牢固可靠,特别是一回路接头要全面检查、紧固,线路要有规律顺序排列,不得任意歪斜、交叉,

所有线头应有标号,电缆头有标志牌。

13.5配线工程、电缆施工

所有导线联接要求采用压接,要注意压管与压钳的配合,铜、铝结合必须有过渡措施。配线结束

要对所有回路进行绝缘记录,电缆在套管内的注意保护层不要损坏,按照规定、及时装设标志牌。

十三、给排水管道施工措施

给排水管道工程小管道品种繁多,系统复杂,质量要求高。为保证工程质量按时完成任务,特制

定主要施工措施。

14.1施工准备

1)作好施工前的准备,管道施工人员认真熟悉图纸、规程、规范和有关标准图集,根据本工程的特

点制定标准程序,配合土建装饰施工,其程序为:主管安装→支管安装→初试压→系统试压→油漆、保温→墙面、吊顶→设备安装→系统安装调试。

2)对进入现场材料设备要认真检查,凡是进场各种管材、管件必须有出厂材质合格证,并分类存档,

对于缺少材质证明的材料,必须参照有关规定抽样检查,并且出示材质检验资料。

14.2管道的安装

根据系统设计要求和材质,采用不同的连接方法。

14.2.1给水系统

1)根据设计要求给水进户采用聚丙烯PP-R热熔连接,室内水处理器采用铜管焊接。

2)PP-R管道:聚丙烯管道(PP-R),管道与管件连接采用热熔工具连接。连接处加温时间要充足,严格按热熔机使用说明要求规格大小确定,接口应光滑。PP-R管道与金属管道、管件、用水器

具连接,应采用带金属嵌件的过度接头螺纹连接。

3)铜管管道:所用铜管采用管件氧乙炔焊接,管道焊接前检查有无损坏、变形,接口要整齐。插入深度要到位,焊接后用2000#砂纸打磨焊接口,在试压完成后焊接口刷清漆,对焊接口进行保护。

14.2.2管道试压

1)管道水压试实验要求

给水管道安装完毕后进行管道冲洗,冲洗后进行水压实验。给水系统设计工作压力等于或小于

1.0Mpa,压强度实验压力应为设计工作压力的 1.5倍,并不应低于 1.4Mpa;当系统设计工作压

力大于 1.0Mpa时,水压强度实验应为该工作压力加0.4Mpa。

2)试压实施

a. 试压时每层楼面应有监视人员,当压力到预定压力的三分之一时,监视人员要检查是否有漏水现

象,如有漏水现象,应立即做好记录,停止试压,待修补后,将管道上的水全部檫干,再进行试

压。

b. 自检合格,并将压力达到实验压力要求后,书面通知建设单位代表和监理工程师到现场验收,验

收合格,填写水压实验验收单,并交各方签字。

14.2.3排水系统

1)接管

PVC-U管道承口连接:涂刷胶粘前,应先用砂皮将粘接面打毛,用干布檫净,不得沾灰尘、油

物等。用漆刷蘸胶粘剂涂刷粘接插口外表,承口内侧,涂刷要均匀,不得有漏涂或过厚现象。涂

刷胶粘剂后,将管子轻轻插入承口,对直后挤压,保证插入深度和接口位的平直正确。插到底后

不得进行旋转操作。插接完毕后,应立即清除接头外多余的胶粘剂,保证接口的干净、清洁。

2)满水实验

排水管道安装结束后,检查并封堵甩口,各管路进行灌水实验,在管路最高处灌水,当液面道管

路最高处停止灌水,检查管路有无渗漏现象,在1小时后液面不下降,满水实验合格。

14.2.4管道支、吊架安装

1)位置应合理正确,并符合设计要求间距,如果预埋件不正,应另用冲击电锤打眼,重新预埋膨胀螺丝,要求支架牢固、吊竿垂直,在有弯头或三通100mm处,应多增设一个支架和吊架。

2)立管固定采用U型螺丝及角钢、槽钢,并在楼板上打膨胀螺丝将其固定,如立管口径较大的应按规定设置固定支架。

3)吊架支架之间距详见下表:

公称直径1520253240507080100125150

支架最大间距(mm)

保温管 1.522 2.53344 4.55 5.5不保温管 2.53 3.54 4.5566 6.577.5

十四、通风工程施工措施

15.1风管制作:

本工程风管制作采用现场加工,随着进度,风管预制好后堆放现场。

15.2风管加固:

矩形风管边长大于或等于632mm,保温风管等于或大于800mm,其管段长度在 1.2mm以上应采取加固措施,加固筋采用∠30角钢或压筋,法蓝,螺栓及铆钉间距不应大于150mm,加强筋铆间距不应大于200mm。

15.3风管及附件的安装:

1)风管与配件可拆卸的接口,不得安装在墙和楼梯的预留洞内,保证维修方便。新风、排风、空调

风管接头采用自粘海棉密封条。悬吊风管在适当处设置防止摆动的固定点,卫生间排风管道安装,应在装饰未修筑管井前安装。

2)风管安装除常规分节安装外,在较宽广的场所采取整体或分段吊装的方法,以便提高工效,在天棚、竖井、通道走廊,在场地狭窄各专业纵横交叉的场所一定要按照机电综合管线布置图进行施

工,避免二次返修。

3)风阀按装首先应按气流方向按装,按设计要求对易熔片做熔断实验,阀板及滑轨要上润滑油。

4)风口按装前,应根据图纸,检查施工中留出孔洞数量、位置、标高、尺寸是否正确,合格后方可安装。

15.4支架:

混凝土墙和楼板,采用推胀式膨胀螺栓、埋入深度,不得露出砼表面(包括装修层),推胀式膨胀螺栓的按装须用专用工具(冲杆、管杆)当冲杆冲出套管内的顶塞使套管完全胀开,顶到极限

后方可按装吊杆,用管钳将吊杆拧紧(扭力不小于50KG)

第三节施工平面布置图

1. 施工现场平面布置原则

1.1附(图1)施工准备阶段

1.2附(图2)基础阶段

1.3附(图3)结构阶段

1.4附(图4)装饰阶段

第四节保证安全、文明生产的技术措施

1.按照上海市建设和交通委员会“沪建交(2006)445号文中的“具体要求”的规定做好安全防护、文

明施工。

2.遵循建设部《建筑安全生产监督管理规定》,做好施工现场安全施工管理。

3.遵循建设部《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》,做好文明、安全施工管理和城市交通管

理工作,并承担相应的费用。

4.严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规、法律。

5.根据对“加强文明施工管理”的精神,对本工程文明施工实施以下措施:

1)施工现场道路畅通、工地沿线单位与居民的出入道路畅通;

2)施工中无管线事故无重大伤亡事故,施工现场道路平整无积水;

3)施工区域与非施工区域分离,工地显目处设置施工铭牌(二图七牌)、管理人员佩卡上岗。

4)施工现场材料堆放整齐,生活设施清洁,周边环境美化、文明;

5)施工现场现场严格控制噪音、扬尘、积水等,落实防污染、防泥浆外溢;

6)施工现场开展以创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作。

6.建立以工程经理为主的安全文明施工、安全保证体系,工程经理负责施工现场安全文明施工的管

理,监督和协调工作。

7.由工程班子抓好现场施工人员安全教育,对进场施工人员实行三级教育考试,增强施工人员安全

意识。

8.现场安全领导小组定期(每周一次)组织现场安全文明生产检查,发现问题及时整改,定期或不

定期的进行安全文明施工检查,抓好安全文明施工管理。

9.建立各级安全施工责任制,按分部、按专业分片包干,责任到人,确保“无重伤、无死亡、无重

大设备事故、无火灾事故”的目标,教育全体职工必须遵守现场的各种安全规程。

10.现场设专职安全员,各班组要设兼职安全员,各专业人员,严格特殊工种人员持证上岗。

11.坚持安全施工奖罚制度,对违章指挥有权拒绝执行,并有责任制止他人违章作业。

12.对违章操作人员,进行教育并按照公司有关规定进行处罚。

一、安全施工防护措施

1.1楼板、屋面、阳台等临时保护

楼板、屋面、阳台构作完毕,设置周边栏杆、等临时设施,以防坠落。

斜屋面施工时,屋檐下方利用脚手架安装防护安全网和保护栏杆。

根据进度,尽快完善栏杆的安装和平屋面安全墙的施工。

1.2通道口防护

通道口清除一切建材、杂物,以确保道路畅通。

1.3预留孔防护

施工现场的洞、孔、沟等处设置防护盖板,以防踏空。

在合适的位置张挂或摆放安全标志。

1.4电梯井口防护

1)电梯井口、升降口等危险处,设置安全防护栏杆,安全门,必要时加装防护锁,并指定专人负责。2)在明显位置摆放警示标志,配备应急防护工具。

1.5楼梯边缘防护

楼梯边缘安装临时防护栏杆,在明显的地方张挂安全警示标志。

1.6垂直方向交叉作业的防护

1)垂直方向需交叉作业时,必须按区域妥善安排,尽量避开同一直线方向的施工。

2)若必须同一直线施工时,须有专人监护协调,在两层之间安装密目防护网,切实做好安全保护措

施后,方可施工。

1.7高空作业的防护

1)高层建筑严格防止各类物体坠落,高空作业时严禁往上、往下乱抛材料和工具等物件。边角料、短管、建筑垃圾等物品要及时收集运走,严禁堆放在孔、洞、外墙附近。

2)登高作业,梯子不得断档,不准任意接长或垫高使用,人字梯上端连接牢靠,在光滑地面作业时,梯子根部应有防滑措施,下面有专人监护。

3)在二M以上独立悬空作业无防护设施的,必须系好安全带,对安全用具要定期检查,不符合要求的严禁使用。

1.8操作平台交叉作业的防护

操作平台交叉施工,应理顺秩序,减少交叉,确保安全。

1.9作业人员必备安全防护用品

正确使用个人安全防护用品,进入现场必须带好安全帽,严禁穿拖鞋、光脚、穿高跟鞋、赤膊进

入施工现场,严禁酒后上班。

1.10其他相关的安全施工措施

1)电动机械设备必须有可靠的接地保护,接地电阻应小于4Ω,手持电动工具必须安装漏电保护装置。

2)临时用电专人负责,并经常检修,下班后应拉掉电闸,移动式照明和井道、容器内照明应采用36伏安全电压,开关保险丝保证按负荷设置。

医院施工组织设计技术标

**市第三人民医院门诊综合楼

第一章编制说明 一、编制依据 1、宝鸡市第三人民医院门诊综合楼工程施工合同。 2、宝鸡市第三人民医院门诊综合楼工程施工图。 ○2、必须加强现场平面、材料供应管理。合理布置,按照工程进度组织材料的供应,确保安全与文明施工。 二、工程概况 本工程为宝鸡市第三人民医院门诊楼,位于医院院内,由陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司勘察、设计。

该门诊楼分A、B、C、D四部分,A、B、C为17层局部4层,D为3层。建筑总高度71.7m,建筑面积约为63846m2。 门诊楼为框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。一期施工A、D部分,地下一层,地上17层,局部3层、4层,地下室层高5.4m,1-2层层高4.8m,3-4层层高4.5m,五~十五层3.6m,十六层4.8m,十七层5.1m,地下室顶板板厚250mm,梁500×900,450×900,350×800,一层~十七层板厚110 ,二层~十七层结构梁350×700,一至四层东西北三边向 ,地 250.建 泥砂浆楼面、铺地砖楼、地面。 顶棚做法:有乳胶漆顶棚、纸面石膏板吊顶、铝合金条板吊顶。 室内手术室及相关的洁净用房、磁共振检查室、X光检查室等专业用房的墙面、地面、顶棚由专业公司二次深化设计确定。

屋面做法:铺地砖面层的上人保温屋面和卷材自带保护层的不上人保温屋面。 踢脚做法:同相应楼、地面做法,高150。 油漆做法:木门、扶手刷木本色清漆,外露管道及金属件刷银粉漆。 门窗工程:门采用铝合金门、防火门、木门、防护密闭门、密闭门、活门,窗为铝合金窗。 100 确保市级“文明工地”,争创省级文明工地。 3)工期目标 。二期根据建设单位安排待定。 二、施工部署

室外工程雨污水工程技术标

领峰五期雨污水工程 建设工程

目录 一、............................................. 编制依据2 二、............................................. 编制原则2 三、............................................. 工程概况2 四、......................................... 施工技术方案2 1、施工准备工作 (2) 2、施工技术方案 (3) 五、......................................... 工期保证措施8 1、工期安排 (8) 2、保证的组织措施 (8) 3?保证工期的技术措施 (9) 六、......................................... 组织机构框图11 七质量保证措施 (12) 1、质量目标、质量保证体系 (12) 2、评定标准 (13) 3、质量保证措施 (13) 4、质量技术措施 (15) 八、................................................. 安全施工措施 16 1、安全保证体系图 (16) 2、安全施工组织保证措施、 (18) 3、确保工程安全的技术组织措施 (20) 九、........................................... 文明施工及环保措施 19 1、现场文明施工 (22)

2、现场封闭管理 (23) 3、环保措施 (24) 一、编制依据 1、领峰五期室外雨污水管网施工蓝图 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004. 3、《建筑给排水施工验收规》GB50300-2001 4、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2010 ; 5、《室外给排水工程》苏S01-201 二、编制原则 1、充分认识本工程特点,确保总工期要求,确保工程质量。 2、严格遵守设计文件及工程所涉及的各种技术规要求。 3、实施项目施工管理,优化配置施工所需各项资源。科学安排各项工程施工顺序,做到统筹安排,均衡生产,缩短工期。 三、工程概况 领峰五期室外雨污水管网工程位于工业园区,是雨、污水管、热力管、消防为一体的住宅小区室外综合管网。 本工程雨、污水排水管采用HDPE双壁波纹管,弹性密封承插连接;环刚度不小于8。 四、施工技术方案 一、施工准备工作 1.完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 2.对管材检验试验工作已完成。

房屋建筑工程总承包投标文件(技术标)

编制投标文件这个东西就是投标用的施工组织设计,它的编制不是简单的在电脑上进行“复制—粘贴—修改”的过程,它需要认真吃透招标文件、熟悉施工图纸、在认真踏勘现场的基础上,运用自身的聪明才智,编制出技术先进、合理经济、针对性强的施工组织设计,才能够充分体现企业整体实力,促使竞标成功编制投标文件,大致要点是: 1.重视业主要求,体现“投其所好” 任何一个业主,无论是房地产开发商、企事业单位或是政府部门,对于所投资建设的项目均有一定的期望值,如投资预算、建设周期、质量标准等等,不同性质的项目的侧重点不同,如房地产开发商最关心的是如何以最低的投入获得最大的利润,这种项目往往以最低价中标,因此在编制此类工程的投标施工组织设计时,对于机械、周转材料、劳动力等资源的投入上要“精打细算”,在保证工期、质量的前提下选择合理的组织方案,节省投入,降低报价,增加胜算的机会;而对于政府部门投资建设的大型公建项目,如奥运场馆等关系到国家形象、公众利益的工程,其高标准的质量、严格的工期要求,往往要通过先进的技术组织方案、完善的管理体制来实现,那么在投标施工组织设计中,这些内容需要反复论证,重点阐述。总而言之,在投标前期仔细阅读招标文件,密切与业主、招标代理机构进行沟通,把握业主对该项目的明确或是隐含要求,对于投标者有针对性地编制标书,提高其得分率,将起到十分重要的作用。 2.编制周期较短,依据资料有限,内容可扩充

关于投标书的编制时间,《招投标法》规定:“自招标文件发出之日起至提交投标文件之日止,最短不少于20天”,但在实际运作过程中,一般都达不到以上要求,除去评标会、现场踏勘、答疑等时间,真正用于编制的时间往往只有7~10天的时间,甚至更短至2~3天。在此期间,从熟悉招标文件、图纸、相关资料到分工编制、组卷、成稿装帧,时间十分紧张,往往需要加班加点才能完成;再者,由于处于工程前期阶段,业主为了节省时间,往往一边设计一边招标,提供的图纸都不是施工图,甚至仅仅是扩初图,其中未定项目以及不完善的地方较多,给编制带来了一定的难度,必须依据施工企业以往类似工程的施工经验,作出风险性抉择,体现自身的智慧和实力。在中标后根据施工图在实施性的施组中加以补充和完善。 3.明暗有别,区别对待 相对于目前存在的邀请招标和公开招标两种形式,投标施组也有明标和暗标之分。所谓明标,即是在施组文字中可出现投标企业名称、业绩等展示企业实力的内容,在评标过程中起到加深业主及评委对本企业印象,提升本企业地位的作用。这种招标形式一般对施组的排版、组卷、装帧等没有太多严格的要求,投标方可根据自己的风格,力争做到版面清晰美观,给评委良好的“第一印象”;而另一种“暗标”,则是为了体现评标的公开、公平的原则,不能出现任何与企业有关的信息,文字字体、格式、封面、装帧等都必须严格按照招标文件的要求编制,任何一个细节出现失误,都可能被视为不响应招标文件要求而被判定废标,导致之前所有努力工作均付诸东流,给企业带来无法

综合楼工程监理招标投标书

综合楼工程监理招标 投标文件 项目编号: 项目名称: 投标文件内容:投标文件投标书/商务标/技术标部分 投标人:(盖章) 法定代表人:(印鉴) 日期:2013 年12 月07 日 目录

一、投标文件投标书部分 1.法定代表人身份证明书 2.法定代表人授权委托书 3.投标书及附录 4、交纳投标保证金证明 5、监理资质证书、营业执照、投标企业信用手册 6、投标人资格证件 二、投标文件商务部分 1、投标报价及构成分析 2、总监证书、各专业监理人员的注册监理工程师注册执业证书 或河北省监理工程师考试合格证书原件(含人防监理工程工程师) 3、总监同类工程业绩及投标人同类工程业绩合同复印件 三、投标文件技术部分 1、企业概况 2、监理大纲 3、拟投入的主要监理仪器、设备 4、专业配套及监理工作人员安排

法定代表人身份证明书 单位名称: 单位性质: 地址: 成立时间:年月日 姓名:性别:年龄:职务:系的法定代表人。 特此证明。 投标人:(盖章) 日期:年月日

授权委托书 本授权委托书声明:我系的法定代表人, 现授权委托:的为我单位代理人,以本单位名义 参加工程的开标会。代理人:,在开标会过 程中,为我单位代表,其签署的一切文件和处理与之有关的 一切事务,我均予以承认。 代理人无转委权。特此委托。 代理人:性别:年龄: 单位:职务: 身份证号码: 代理期限:年月日至年月日 投标人:(法人章)法定代表人:(印鉴) 日期:2013年12月07日

投标书 建设单位: 根据已收到的施工监理招标文件,经详细研究,我单位决定参加该项目监理投标。提交下述投标文件两份。同时宣布愿意遵守下列条款 1、承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求,提供监理服务。 2、监理费每平米单价:元;监理费总额元(大写:元)人民币(监理费总额保留)。 拟安排本项目总监:(常驻)、人防监理。 3、愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。 4、如果我们的投标文件被接受,我们将履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量完成任务。 5、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。 6、我们理解,最低报价不是中标的唯一条件。 7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 8、我方的投标文件在开标后60天有效。 投标单位:(盖章)法定代表人:(章) 日期:2013 年12 月07 日

完整版室外附属工程施工方案

博望·荣博佳苑工程 室 外 附 属 工 程 施 工 方 案 安徽省和县第三建筑安装工程公司 二零一四年三月二十日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 第一节施工总目标 (2) 第二节施工组织管理 (3) 第三节质量管理目标 (3) 第四节安全管理目标 (4) 第四章施工计划 (5) 第五章施工准备 (6) 第一节施工准备 (6) 第二节施工测量 (6) 第三节施工队人员配备 (6) 第四节劳动力安排 (7) 第五节材料准备 (7) 第六节机械设备的准备 (8) 第七节施工技术准备 (9) 第六章主要分部分项施工艺和施工方法 (9) 第一节总体定位放线 (9) 第二节化粪池 (10) 第三节雨水、污水排水管道 (23) 第四节给水、消防管道 (30) 第五节电气安装工程施工 (33) (一).线路敷设 (35) (二).接地保护 (35) (三).管内穿线 (36) (四).灯具安装 (36) (五). 照明配电箱安装 (37) (六).照明线路保护 (37) 第六节道路工程 (38) 第七节铺装工程 (41) 第八节园林小品工程 (41) 第九节绿化种植工程 (42) 第十节缺陷责任期养护管理 (46) 第十一节质保期内的绿化养护方案 (46) (一)灌溉与排水 (47) (二)中耕除草 (47) (三)施肥 (48)

(四)修剪、整形 (48) (五)补植树木 (49) (六)防护设施 (50) (七)病虫害的防治 (50) 第七章保证质量措施 (51) 第一节质量目标 (51) 第二节确保工程质量的技术组织措施 (51) 第八章保证安全措施 (58) 第一节安全目标 (58) 第二节确保安全施工的技术组织措施 (58)

建筑工程技术标

. 目录第一部分施工方案 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备 第四章工期要求 第五章施工部署 第六章基础工程 第七章主体工程 第一节钢筋工程施工方法 第二节钢筋工程施工方法 第三节模板工程施工方法 第四节混凝土工程施工方法 第五节脚手架工程施工方法 第六节砌筑工程施工方法 第八章屋面工程 第九章装饰工程 第十章楼地面工程 第十一章施工测量 第十二章施工措施 第十三章暖卫工程施工组织设计 第十四章电气工程施工组织设计 第二部分工程质量保证措施 第三部分工程项目合理化建议 第四部分文明工程保证措施 第五部分安全施工措施 第六部分工程保修围及措施 第七部分附表

卫生学校易地新建项目2#-6#、9#、楼工程 施工组织设计 第一部分施工方案 第一章编制依据 1、施工图纸 2、建筑施工组织设计实例应用手册 3、建筑分项工程施工标准 4、现行建筑施工规大全 5、混凝土结构平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101-3 6、《混凝土结构施工质量验收规》GB50204-2015 7、《建筑装饰工程质量验收规》GB50210-2011 8、《住宅装饰工程施工质量验收规》GB50327-2010 9、《混凝土泵送施工技术规程》 10、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 11、《测量施工规》 12、《建筑施工工艺规》 13、《建筑地基基础质量验收规》 14、《多层建筑混凝土结构技术规程》 15、《多层结构施工平面图构造详图》 16、《房屋工程质量验收规》 17、地质勘测报告 第二章工程概况 第一节建筑概况 招标围:土建、水暖、电气 工程名称:卫生学校(职工医科大学)易地新建工程 工程地点:市丰满区吉丰西路 设计单位:中美建筑设计研究院有限责任公司 招标代理机构:市公正建设工程招标有限责任公司 建筑规模表:

房建施工组织设计完整技术标

一、施工组织设计

施工组织设计目录 1、概况 2、施工总体部署 3、各分部分项工程的施工方案 4、质量承诺及质量保证措施 5、施工机械的进场计划 6、工程材料的进场计划 7、冬雨季施工措施 8、地下管线及其他地上地下设施的加固措施 9、保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施 10、工期承诺和工期保证措施 附表一、拟投入本工程的主要施工机械设备情况表 附表二、劳动力安排计划 附表三、施工进度计划横道图 附表四、施工总平面图 附表五、临时用地表

一、概况 1、建设工程概况: 云南省烟草公司昆明市公司石林分公司维则烟点扩建项目工程,主要建设烟叶仓库,综合楼及厕所;主体结构均为钢筋混凝土现浇框架结构,钢筋混凝土独立基础。 二、施工总体部署 (一)、项目部组建: 根据项目法,由公司委派项目经理1名,负责工程的全面工作,并组建项目部,设若干个职能管理小组,建立由项目经理领导,项目副经理控制,基层检查的三级管理系统,形成横向从整体工程到各分部分项工程,纵向从项目经理到作业班组的管理网络。 (二)、施工规划及开工准备 1、施工规划 a、结构砼采用现浇砼,砼泵浇筑,机械振捣,钢筋集中加工、制作,现场绑扎、成型,模板采用覆合板,另配小钢模,外脚手采用双排全封闭钢管脚手架; b、装饰施工:主体结构结束,中间验收后进行,由上而下,此阶段装饰人员、水电安装人员进场较多,应加强施工工序的协调管理,相互配合; c、零星工程:此阶段主要为室外工程,室内工程基本结束,派专人负责成品保护,同时现场留有足够的人力、物力进行善后工作,工程技术资料应着手整理、装订、送审; d、扫尾竣工:由项目经理牵头组织进行,自查、自纠,然后会同业主、监理、设计等有关方面进行预检、验收。

室外工程雨污水工程技术标样例

XXXXXXXXXXXXXXX污水工程 建设工程 技 术 标

目录 一、编制依据 (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工技术方案 (2) 1、施工准备工作 (2) 2、施工技术方案 (3) 五、工期保证措施 (8) 1、工期安排 (8) 2、保证的组织措施 (8) 3. 保证工期的技术措施 (9) 六、组织机构框图 (11) 七质量保证措施 (12) 1、质量目标、质量保证体系 (12) 2、评定标准 (13) 3、质量保证措施 (13) 4、质量技术措施 (15) 八、安全施工措施 (16) 1、安全保证体系图 (16) 2、安全施工组织保证措施、 (18) 3、确保工程安全的技术组织措施 (20) 九、文明施工及环保措施 (19) 1、现场文明施工 (22) 2、现场封闭管理 (23) 3、环保措施 (24) 一、编制依据

1、xxxxxxxxxxxxxxx室外雨污水管网施工蓝图 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004. 3、《建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2010; 5、《室外给排水工程》苏S01-201 二、编制原则 1、充分认识本工程特点,确保总工期要求,确保工程质量。 2、严格遵守设计文件及工程所涉及的各种技术规范要求。 3、实施项目施工管理,优化配置施工所需各项资源。科学安排各项工程施工顺序,做到统筹安排,均衡生产,缩短工期。 三、工程概况 苏州领峰五期室外雨污水管网工程位于苏州工业园区,是雨、污水管、热力管、消防为一体的住宅小区室外综合管网。 本工程雨、污水排水管采用HDPE双壁波纹管,弹性密封承插连接;环刚度不小于8。 四、施工技术方案 一、施工准备工作 1. 完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 2. 对管材检验试验工作已完成。 1) HDPE双壁波纹管验收:管道进场检验:管节安装前应进行外观检查,检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。见证取样,送试验室检

房屋建筑工程技术标

嘉兴市房屋建筑工程技术标模版

目录 一、基本规定 1.1适用范围 1.2目的和使用方法 1.3特别说明 1.4遵循的主要规范、标准 二、主要分部分项施工方法及技术措施 2.1施工测量 2.2打桩工程 2.3基坑支护施工方案 2.4地下室及基础工程 2.5主体结构工程 2.6屋面工程 2.7楼地面工程 2.8钢结构工程 2.9装饰工程 2.10门窗工程 2.11油漆及涂料工程 2.12水电安装 2.13其他施工技术措施 2.14附件:装饰装修工程专项施工方案 三、质量保证体系及控制要点 3.1.施工项目质量保证体系 3.2.施工项目质量控制要点 3.3.主要技术质量控制措施 3.4.沉降观测技术控制措施 3.5冬雨夏季施工组织措施 四、安全保证体系及安全文明施工措施要点 4.1安全生产管理

4.1.1确定明确的安全生产管理目标4.1.2建立安全生产保证体系 4.1.3安全生产技术措施 4.2治安保卫管理 4.3文明施工管理 4.3.1进行动态管理 4.3.2建立岗位责任制 4.3.3勤于检查、及时整改 4.3.4现场文明施工措施和要求 4.4 职业健康管理 4.4.1 劳动保护 4.2.2 生活条件

一、基本规定 1.1适用范围 本模版适用于房屋建筑工程(包括住宅、共建、厂房、桩基、基坑围护、钢结构、装修、幕墙等)的技术标编制。 1.2目的和使用方法 1.2.1采用技术标模版目的是为了简化技术标大篇幅的、通用的内容,提供评标效率,使评标专家能集中精力对技术标有实质性、针对性点内容进行评审。将技术标中的主要分部分项施工方法及技术措施、质量保证体系及控制要点、安全保证体系及安全文明施工措施要点三项内容制成本市统一的技术标模版。 1.2.2就技术标模版的内容,各投标单位在编制技术标时不必重复编写,只要明确响应技术标模版的哪一条即可。投标单位可在响应技术标模版的基础上根据项目特点、自身的优势进行补充,单独立一个章节:“本工程的特点、难点及合理化建议”。 1.3特别说明 装饰装修工程及幕墙工程可能涉及到的分部分项施工方案特别多,故将装饰装修工程(含幕墙工程)的专项施工方案作为附件单独编写。 1.4遵循的主要规范、标准: 技术标编制、施工中需遵循下列的主要规范、标准: (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002 (2)《砌体工程施工质量验收规范》50203-2011 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002 (4)《钢筋焊接及验收规程》18-2003 (5)《钢结构工程施工质量验收规范》50205-2001 (6)《地下防水工程施工质量验收规范》50208-2002 (7)《屋面工程质量验收规范》50207-2002 (8)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》50210-2002 (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》50209-2002 (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》50411-2007 (11)《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 (12)《建设工程项目管理规范》50326-2006 (13)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002

招投标文件技术标主要章节

投标文件技术标主要章节前言 1.公司简介 2.重承诺 第一章工程目标及投标优势 1.工程管理目标 2.投标优势 第二章工程概况 1.工程概述 2.电厂设计总体规划 第三章项目管理机构和劳动力计划 1.公司总部组织机构简介 2.项目施工组织机构 3.人员及部门职责 4.设计管理流程图 5.采购管理流程图 6.施工管理流程图 7.劳动力计划 第四章工程进度计划及管理 1.本工程工期要求 2.施工进度计划管理 3.本工程施工综合进度计划

4.进度计划保证措施 5.施工进度关键路线、关键点分析及控制措施 6.工程赶工措施 第五章施工总平面布置及管理措施 1.施工总平面布置依据 2.施工总平面布置原则 3.施工总平面布置 4.现场力能供应 5.现场施工通讯 6.消防总体布置 7.现场管理方案与制度 第六章主要施工方案描述 一、施工技术准备 1.工程施工总体部署 2.施工技术和资料准备 3.工程材料准备 二、建筑主要施工方案 1.建筑工程总体施工 2.工程测量 3.桩基施工 4.主厂房基础施工 5.钢筋工程施工

6.清水混凝土结构大模板施工 7.混凝土工程施工 8.砌筑与粉刷工程施工 9.装饰工程施工 10.屋面防水工程专项施工 11.钢结构制作、安装与防腐施工 12.建筑设备安装 13.主厂房上部结构施工 14.汽机基座施工 15.炉后建(构)筑物施工 16.冷却塔施工 17.烟囱施工 18.输煤系统施工 19.除灰综合楼施工 20.电气构(构)筑物施工 21.循环水管施工 22.循环水泵房施工 23.厂区性建筑施工 三、大件吊装方案 1.总体施工方案 2.锅炉大板梁吊装方案 3.除氧器、高加吊装方案

室外配套管网工程技术标部分

第一章施工组织设计 一、工程建设概况 1、工程名称:新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场连队整合 保障性住房二期工程建设项目 2、工程建设地点:头屯河农场魏户滩镇,连队居民点整合保障性住房一期工程以北 3、建设规模:头屯河农场连队整合保障性住房二期室外配套管网工程,供暖外网、给排水、消防管道共计15.9千米。 4、投标内容范围:第十二师头屯河农场连队整合保障性住房二期建设项目,包含范围为管网施工图中全部施工内容。 5、质量标准:合格 6、工期要求:开工日期:2014年6月7日; 竣工日期:2014年8月2日。 日历总工期为56天 二、结构设计特点 1、本工程管网全线采用直埋敷设形式,管沟深度为2000mm管线开挖前测定管线中心线检查井位置,建立临时水准点。根据挖深及土质情况放出上口线,测定管道中心起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩。 2、材料说明:本工程管网中管道采用螺旋埋弧电焊钢管;90。弯头采用热压弯头;直埋供水管保护壳采用高密度聚乙烯,保温层采用聚氨脂硬质泡沫塑料。 三、设备安装设计特点: 1、该工程的供热管网安装工程,井室较多,因此施工时应加强及各专业的联系配合,尤其是焊接专业及土建专业要密切配合,注意各管线(相互交错)的位置及井室之间是否重叠,管道安装及土建工程的施工进度要协调好,以保证按工期完工。

2、该工程给水水源均来自市政给水,生活给水管材均选用PE塑料管。管顶埋深不得小于1.0m;阀门井参照图集S143/17-4、5;给水管道采用PE给水管(1.0Mpa、1.6Mpa)热熔、电熔连接;管道支架制作安装见国标S161,55-38;室外阀门井做法见国标S143(17-4、5); 四、工程施工特点 该工程供热管网沿线要经过电缆、天然气管道、给排水管道、草坪绿化带等地。根据其特点,可将本工程分为土方工程(包括井室砌筑工程)、管道安装等两部分工程。为保证工期和工程质量,对这两部分工程应配备好相应的人员及工机具,并且根据各工程进展的相互配合,可采用流水、平行、交叉等作业施工。 1、施工现场条件 施工现场场地已平整,施工用水、电已具备。 2、施工注意事项:施工前应请有关测量人员进行现场平面测量,并依据设计图现场定位放线并补测管线距离、转角及管线所处位置的地面高程。测量结果应通知设计单位确认。 3、设计图中的地下交叉管线资料依据地形图资料及现场调查情况绘制,施工前应重新进行调查核实,并进行坑探核测各交叉管线的实际高程,若发现管线或地下构筑物及本管线矛盾,应及时通知有关单位协商解决,以免造成较大损失。 4、施工过程中未经设计计算机确认不得改变管道高程。坡度及折角。 5、工程施工及验收执行《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004)及《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98)的相关规定,并应符合保温管生产企业的安装标准。 根据上述特点,我公司在组织施工过程中,将克服各种不利条件,以饱满的精神,以“拼搏、求实”的工作作风,创出“一流的管理水平、一流的工程质量、一流的施工速度”,以优良工程为目标,顺利完成本工程合同标段内的施工任务。把本工程建成爱民、便民、利民的样板工程。

土建技术标

目录 1.编制依据- 1 - 2.工程概况- 3 - 3.质量、工期、安全、文明施工目标- 10 - 4.项目工程施工组织- 11 - 5.工程施工总体部署- 16 - 6.施工现场总平面布置图- 22 - 7.工程施工方案- 23 - 8.分部分项工程施工方案- 24 - 9.施工质量保证措施- 62 - 10.冬期、雨季施工技术措施- 63 - 11.工程工期保证措施- 70 - 12.安全生产和文明施工措施- 71 - 13.现场文明施工措施- 76 - 14.劳动力、设备配备计划 - 78 - 15.工程施工进度计划安排 - 80 - 16.工程回访、维修计划- 81 -

1.编制依据 1.1 编制主要依据 1.1.1泰戈特(北京)工程技术有限公司总承包的金辛达煤业有限公司金辛达煤矿选煤厂总承包项目之土建工程进行招标文件 1.1.2金辛达煤业有限公司金辛达煤矿选煤厂总承包项目之土建工程的工程量清单及报价说明 1.1.3金辛达煤业有限公司金辛达煤矿选煤厂总承包项目之土建工程的图纸。 1.1.4泰戈特(北京)工程技术有限公司总承包的金辛达煤业有限公司金辛达煤矿选煤厂总承包项目之土建工程进行补充文件,答疑文件。 1.1.5我公司质量手册》、《质量管理体系程序文件》和《作业文件汇编》。 1.2施工所依据的主要法规及标准 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同法 中华人民共和国安全生产法 建设工程质量管理条例 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工项目管理规范》(GB/T50326-2001)

中学综合楼新建工程技术标

目录 第一章本设计的编制说明及依据 第二章工程概况及特点 第三章施工总体设想及项目班子人员配备 第四章主要工程施工方法及技术措施 第五章拟投入本工程的主要物资、机械设备计划第六章劳动力计划安排 第七章确保工程质量的技术保证措施 第八章确保工程安全生产的技术组织措施 第九章确保工期的技术组织措施 第十章环境保护措施 第十一章质量通病防范措施 第十二章季节性施工措施 第十三章施工组织设计附录

第一章本设计的编制说明及依据 第一节本设计的编制说明 本工程为夷陵区乐天溪初级中学综合楼新建工程,其施工组织设计的编制是为夷陵区乐天溪初级中学综合楼新建工程提供完整的系统的纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工管理,确保工程质量、安全、优质、高速、文明地完成该项工程的全部建设任务。使之达到最佳施工结果和理想的经济效益。 本施工组织设计根据施工现场的实际情况,结合施工图和有关的技术规范,根据公司领导的决定,将本工程的施工质量、安全、文明施工管理定高起点,所以本施工组织设计在施工中将根据施工现场条件及企业的各项实力,施工图及合同条件等其它要求补充编制更加详尽细致的分部分项工程施工方案,并编制各分部的作业指导书及企业标准,使施工组织设计更加准确完善,更加系统地用以指导施工。 第二节本设计的编制依据 依据建设单位提供的施工图纸、地勘资料、设计变更、招标文件及图纸答疑、现场踏探、建筑施工质量验收规范及建筑安装工程施工工艺标准。 施工图纸中涉及到的标准图集及相关资料。 国家颁发的相关技术标准、质量标准、安全施工规范、验收规范等。 我公司的机械设备状况,材料储备情况和技术力量,管理水平。 第二章工程概况及特点

社区服务中心及室外配套工程技术标

第一章施工组织设计 一、工程概况: 本工程是由奎屯市社区办在昌吉街以西建设的乌东路街道东轩苑、东亭苑社区服务中心及室外配套工程,地上三层,框架结构,属三级建筑,设计使用年限50年,抗震设防烈度为8级,耐火等级为二级。资金为援疆项目资金。本工程建筑占地面积:398.72平方米,总建筑面积1206.46平方米。基础工程:本工程场地勘探深度8.00m范围内未见地下水,可不考虑地下水对本工程的影响;本场区场地土对砼结构具弱腐蚀性,对钢筋砼中心钢筋具微腐蚀性;地基土的标准冻深1.4m;基础置于自然地面1.8m至2.4m以下第二层未挠动的卵石层上,回填土应分层夯(压)实,压实系数不得小于0.94。装饰工程:外墙保温材料为挤塑板聚苯板,单一朝向外窗,单框双层中空玻璃;门、窗框与墙体之间的缝隙,应采用硬泡聚氨酯发泡剂、聚氨乙烯泡沫塑料等软质保温材料堵封,并用嵌缝密封膏密封。非上人屋面两层3厚共6层防水卷材,30厚C20细石砼找平, 聚苯板90厚(聚苯板40+50厚错缝铺)保温,1:10水泥珍珠岩找坡2%,最低处30厚,沥青玛蹄脂隔气层一道,现浇屋面板。水暖工程:采暖热媒95-70℃的热水,采暖热负荷为:84574W;系统阻力为:10KPa.给水压力194.1kPa。电源及配电:本工程建筑为三类建筑,按三级负荷供电,供电电源:220/380V三相四线电源电缆就近埋地引入。

二、项目管理网络图: 三、施工现场平面布置图: 1、该工程位于奎屯市昌吉街以西,与市区道路相通,材料运输方便。原有电网可引用电,施工用水可从原有管网引入,满足施工要求。 四、设计说明及依据 1、依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑 施工安全检查标准》及其他中华人民共和国国家及建设部颁发的标准和规范。 2、设计原则 :尽量减少用地面积,尽量缩短场内运输距 离,减少二次搬运,缩短各种临时管线长度。按照分区划块的原则,使施工平面图设计达到科学合理化和物料器具定位管理标准化,从而实现施工现场场容规范化的目标 。 项目经理 技术负责人 项目副经理 材料员 安全员 质检员 施工员 预算员 资料员 各工种班组长

室外配套景观绿化技术标

一、编制说明、内容及范围、依据 (一)、编制说明 我单位承建本工程的指导思想是:以顾客为中心,不断提高服务质量,遵守国家有关法规,信守承诺,履行合约,高标准高质量地完成该项目的各项目标。 在施工过程中采取具体措施确保结构安全,满足使用功能,消灭质量通病,创造绿色环保型的精品工程;精品工程保质量、科学管理促工期、周密策划保安全、统筹协调顾大局。 (二)编制内容及范围。 根据本工程的实际情况和招标文件的要求,本技术标分九部分。 一、编制说明、内容、范围及依据 二、工程概况及特点 三、工程质量目标及保证措施 四、安全生产目标及保证措施 五、文明施工目标及保证措施 六、计划开竣工时间、总工期、进度目标及保证措施 七、施工组织设计及技术措施 八、施工方案及保证措施 九、附录 (三)编制依据 1、《中华人民共和国招标投标法》 2、《山东省建设工程招标投标管理条例》 3、《青岛市工程结算资料汇编》 4、《中华人民共和国合同法》 5、《*****经济适用房景观绿化施工工程图纸》 6、《*****经济适用房景观绿化施工工程招标文件》

7、《*****经济适用房景观绿化施工工程图纸招标答疑文件》 8、现场勘踏。 二、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程位于*********。主要内容为:1、绿化种植,景观道路、铺装,景观照明,小区路灯,绿化灌溉,围墙,大门,门卫。2、小区内苗木栽植、景观小品及其他设施,包括种植土换填、景观地形塑造、乔木、灌木、地被及草坪栽植养护、景墙、花架、花钵、廊架、景石、汀步、坐凳、健身设施等。 (二)工程特点 工期120天,具体开竣工时间以合同为准。 三、工程质量目标及保证措施 (一)质量目标:在合格的基础上积极创造优良工程,符合国家现行各项标准和规范。 质量方针:创造精美工程,提供满意服务。 (二)工程质量保证总体措施 本工程将以项目经理部的形式建立组织严密完善的职能管理机构,按照我单位保证质量体系正常运转的要求,依据分工负责,互相协调的管理原则,层层落实职能、责任,做到各司其职,各负其责,保证在整个工程施工生产过程中,质量保证体系正常运作和发挥保障作用。 1.质量保证措施:成立质量领导小组,设专职质检员,配备1名市政二级建造师作为项目经理,施工单位领导亲自抓质量,使整个工程的质量保证形成项目经理负责制、质检员检查制、施工员工序控制的三级网络体系,负责全部绿化工程建设、管养。开工之前组织施工单位领导及工程技术人员勘察现场,全面领会设计的指导思想和设计构思,全面贯彻各项技术管理要点,强化各级施工员质量意识,从思想上认识到质量的

土建工程技术标

目录 第一篇施工组织设计 (2) 第一章编制目的 (2) 第二章编制原则 (3) 第三章编制依据 (3) 第四章工程概况及目标 (3) 一、工程概况 (5) 二、工程目标 (5) 三、施工条件及工程特征 (5) 第五章施工总体部署 (6) 一、组织措施 6 二、保证措施 6 第六章施工准备 (8) 一、技术准备工作 (8) 二、现场准备工作 (9) 第七章劳动力、机械设备及主要材料、构配件供应计划 (9) 一、劳动力组织 (9) 二、机械设备 (10) 三、主要材料、构配件供应计划 (10) 第八章主要施工方案 (10) 一、测量定位 (10) 二、土方开挖 (11) 第九章工程质量保证措施 (14) 一、质量保证体系 (14) 二、质量保证的主要技术措施 (16) 第十章保证工程安全生产措施 (21) 一、安全生产组织措施 (21) 二、安全生产技术措施 (22) 第十一章保证工程文明及环境保护措施 (24) 一、保证文明施工措施 (24) 二、环境卫生 (25) 安全保证体系 (29) 第十二章工期保证措施 (30) 第二篇拟分包项目名称和分包商情况 (30)

第一篇施工组织设计 第一章编制目的 本工程施工组织设计的编制目的,旨在为美丽洲支路工程投标阶段提供较为完善的纲领性文件,在施工阶段,我们将结合以往类似工程施工管理经验,对投标阶段施工组织设计作适当调整,以便更好地指导工程施工管理,以确保实施优质、按期、高效、低耗、安全、文明地完成本工程的建设。

第二章编制原则 1遵循招标文件的各项条款的原则。 2、遵循设计的原则,正确组织施工,确保工程质量合格。 3、坚持招标文件和设计施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实行“项目法施工”的原则。 5、坚持实事求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性先进性和合理性。 6、充分发挥机械化、专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主要求的原则。 1 测量规范(GBJ50026-93AVV ------- * 第二早编制依据

办公楼技术标

目录 第一章编制依据及原则 (4) 第一节综合说明 (4) 第二节编制依据 (6) 第三节编制原则 (7) 第四节适用范围 (7) 第二章工程概况 (8) 第三章施工方案 (9) 第一节总体施工方案 (9) 第二节施工组织安排 (10) 第三节主要施工工艺和方法 (13) 第四节工程重点、难点的分析及解决措施 (99) 第四章施工计划和保证措施 (102) 第一节施工进度计划 (102) 第二节施工工期的保证措施 (102) 第三节劳动力计划安排 (104) 第四节机具安排 (105) 第五节用水、用电计算 (106) 第六节设备材料供应及保管 (108) 第五章季节性施工措施 (110) 第一节雨季施工措施 (110) 第二节农忙季节、节假日期间施工措施 (112)

第六章安全文明施工目标及保证措施 (114) 第一节安全管理方针和目标、组织机构 (114) 第二节安全检查、管理制度 (115) 第三节安全防护措施 (118) 第四节施工现场临时用电方案及安全措施 (120) 第五节消防措施 (122) 第六节机械设备安全管理措施 (122) 第七章安全文明施工措施 (126) 第八章工程质量保证措施 (128) 第一节质量标准及质量管理 (128) 第二节施工质量控制 (131) 第九章消除质量通病的保证措施 (137) 第十章施工配合措施 (146) 第一节工程管理 (146) 第二节具体施工准备 (149) 第三节配合措施 (151) 第十一章环境保护施工措施 (152) 第十二章工程质量保修回访措施 (154) 第十三章施工平面布置 (156) 第一节施工平面图布置原则 (156) 第二节现场布置 (156)

土建工程技术标

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 工程施工组织设计根据以下最新资料及相关信息组织编写: 1、《工程岩土工程勘察报告》(详勘) 2、《建筑结构可靠度设计统一标准》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《建筑地基基础设计规范》 5、《混凝土结构设计规范》 6、《砌体结构设计规范》 7、《建筑设计防火规范》、《全国民用建筑工程设计技术措施》 8、《民用建筑设计通则》 9、《住宅建筑设计规范》 10、《建筑设计防火规范》 11、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 12、《民用建筑工程设计技术措施》 13、《公共建筑节能设计标准》 14、《浙江省公共建筑节能设计标准》 15、其他国家现行有关建筑设计规范、规程 16、其它专业提供的相关设计资料 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

工程,地上五层,建筑面积2245.57平方米,钢筋混凝土框架结构。建筑设计等级Ⅲ级,抗震不设防,耐火等级二级,建筑结构安全等级二级,设计使用年限50年,屋面防水合理使用年限10年,防雷等级三级。 本工程混凝土结构部分均使用商品泵送砼(混凝土强度等级),基础垫层为C15,现浇结构为C25和C30;砌体结构部分:0.000m以下墙体采用MU10烧结页岩普通砖,0.000m以上墙体采用MU10烧结页岩多孔砖,均为实砌。 本工程主要建筑设计如下: 1、涂料外墙面: 聚氨酯防潮底漆;混凝土与砖墙相交处附加200宽钢丝网片;10 厚1:2.5水泥砂浆(拉细毛处理);界面剂;20厚聚合物Ⅱ型保温浆料;抹3厚ZL轻质抗裂砂浆;耐碱玻纤网(锚固钉);真石漆仿块材分割。 2、毛面花岗岩台阶 20厚毛面花岗岩面层,水泥浆擦缝;1:1水泥砂浆结合层;20 厚1:3水泥砂浆找平层;纯水泥浆一道;60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分);台阶面向外坡1%;80厚压实碎石;素土夯实。 3、水泥砂浆坡道: 25厚1:2水泥砂浆抹面作60宽7深礓磋;纯水泥浆一道;70厚 C20混凝土;100厚压实碎石;素土夯实。 4、混凝土散水: 70厚C15混凝土提浆抹光;80厚压实碎石;素土夯实。 5、抛光砖地面: 铺地砖面层,纯水泥浆擦缝;纯水泥浆一道;20厚1:2水泥砂 浆找平兼结合层;100厚C15砼垫层;80厚压实碎石;素土夯实。 6、一般楼面: 铺抛光砖面层,纯水泥浆擦缝;20厚1:2水泥砂浆找平兼结合层; 钢筋混凝土楼板。 7、磨光花岗石楼面(楼梯间):

坪山文体综合楼项目技术标重点难点及应对措施

第二章施工管理重点、难点分析及应对措施 第一节施工管理重点、难点分析 1、工程建设规模巨大,施工管理要求较高 本工程招标面积310198.32平方米,计划总投资116077万元,发包工程估价100000万元,总工期为792天,其中,项目总占地面积85983.97平方米,一期工程占地面积44554.74平方米。南北两区施工占地面积巨大,地下室主体工程范围达到183.8m×169m,材料、人员、设备等施工生产要素的组织、协调难度较高,需要有良好的总体平面部署。例如,经初步估算,在施工高峰期间,每天施工产值在180万元左右,必然会产生大量的材料、人力和资金投入,需要项目总承包单位具有很强的资源组织能力、计划编制能力和现场执行力。 2、总承包施工管理内容多,组织协调难度大 本工程总包管理内容共有25个子项,分别是:土石方、基坑支护、地基与基础、一次装修、钢结构、屋面及防水、建筑电气、智能化、通风空调、电梯、消防、燃气、金属门窗、市政管道、主体工程、给排水工程、入户门、栏杆、太阳能、机械停车、人防、高低压配电、售楼处、室外环境、二次装修等。因分项工程较多,在总包管理过程中,项目内部管理的交接、穿插和协调工作量巨大,同时与项目外部各主管单位、参建单位的工作对接、沟通和互动也需要总包单位具有很强的协调能力和沟通技巧。 3、地下室施工质量要求高 本工程的地下室面积大,底板厚度分为多种尺寸,分别为600mm、550mm、500mm、400mm等,地下室侧墙厚度为400mm、350mm,因此如何防止地下室混凝土结构产生裂缝和保证地下室混凝土结构的施工质量是本工程的重点。 4、项目包含深基坑和高大模板工程 根据自然地面的走势,项目区域的基坑深度均超过5米,部分区域达到10米,需要采取必要的基坑支护措施才能保证地下室施工的顺利进行。同时,项目有两层地下室并存在与裙楼的共通空间,形成了10米以上的高大空间,因此存在高大模板系统,模板支撑体系高度在10米以上,同时还存在大量的8米左右的模板支撑系统。 第二节应对措施 针对本工程的上述重点和难点我司将采取如下对策以解决难点,保证重点,保证项目施工的顺利进行。 一、管理对策 1、公司高度重视,对工程给予充分的支持和指导 本工程从项目规模、社会影响和品牌塑造等各方面来看都是非常良好的标志性项目,若能承建该工程则是我公司提高管理、树立品牌的宝贵机会,所以,我们把本工程列为2013年度重点工程项目,将给与全力支持和指导,从工作机制、资源支持和标准要求方面,为项目施工所涉及的事项办理设置绿色通道,确保人力、资金和指导的到位,并且对项目管理高标准严要求,使项目在进度、质量、安全、文明施工、绿色施工等各方面满足总承包合同的各项要求。 2、组建最强的项目管理团队 首先,我们将选派企业内部具有类似项目管理经验、综合能力最强的一级建

相关文档