文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年变电专业“三种人”安规调考试卷1(答案)

2016年变电专业“三种人”安规调考试卷1(答案)

2016年变电专业“三种人”安规调考试卷1(答案)
2016年变电专业“三种人”安规调考试卷1(答案)

大连供电公司2016年变电专业“三种人”安规调考试卷1

注意事项:

1.本试卷共4页,请用钢笔或圆珠笔直接在试卷上作答。

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。 题号

二 三

四 五 六 七 总分

分数

一、单选题:(本题18个小题,每空1分,共18分)

1.《安规》关于“低[电] 压” 的定义是:用于配电的( )的电压等级。 答案:D

A. 直流系统中 1000V 以下

B. 交流系统中 1000V 以下

C. 交(直)流系统中 1000V 及其以下

D. 交流系统中 1000V 及其以下 2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证 ( )安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。 答案:D

A. 人身

B. 设备

C. 人身和设备

D. 人身、电网和设备 3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A 1

A. 劳动防护用品

B. 工作服

C. 安全工器具 D .施工机具

4.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( ),并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:D

A. 劳保用品

B. 医用绷带

C. 创可贴

D. 急救用品

5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 答案:A A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法

6.作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 答案:C A. 体检 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构

7.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 答案:C A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年

8.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。 答案:B

A .创伤急救

B .触电急救

C .溺水急救

D .烫伤急救 9.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。答案:C A. 生产技术 B. 实际操作 C. 岗位技能 D .操作能力 10.作业人员对《安规》应( )考试一次。 答案:B

A. 每六个月

B. 每年

C. 每两年 D .每三年

11.因故间断电气工作( )者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 答案:B A. 3个月以上 B. 连续3个月以上 C. 6个月以上 D. 连续6个月以上 12.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B

A. 学习培训

B. 安全知识教育

C. 考试合格 D .电气知识培训 13.各类作业人员有权拒绝( )。 答案:A

A. 违章指挥和强令冒险作业

B. 违章指挥

C. 工作负责人的监护 D .参加开工会

14.10kV 、20kV 、35kV 户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( )m ,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 答案:B

A. 2.6m 、2.8m 、3.1m

B. 2.7m 、2.8m 、2.9m

C. 2.8m 、3.0m 、3.5m D .2.9m 、3.0m 、3.5m

15.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有( ),并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 答案:C

A. 名称

B. 编号

C. 名称、编号 D .名称、编号、电压等级 16.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 答案:B

A. 非带电体

B. 带电体

C. 部分带电体 D .绝缘体 17.高压设备发生接地时,室外人员不得接近故障点( )m 以内。 答案:D

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

18.高压室的钥匙至少应有( ),由运维人员负责保管,按值移交。 答案:D

A. 6

B. 5

C. 4

D.3

二、多选题:(本题7个小题,每题2分,共14分,答错、多选或少选均不得分)

1.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《安程》,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维管理单位应告知( )。 答案:BCD

A .作业时间

B .危险点

C .现场电气设备接线情况

D .安全注意事项 2.各类作业人员有权拒绝( )。 答案:AB

A .强令冒险作业

B .违章指挥

C .加班工作

D .带电工作 3.某35kV 设备检修可不停电进行。根据现场勘查,带电部位在作业人员的正前方,作业中作业人员与35kV 设备带电部分的最小距离为0.8米。为安全开展此项工作可以采取下列哪些措施? ( ) 答案:AD

A. 停用高压设备,使用第一种工作票

B. 不采取隔离措施,使用“带电作业工作票”

C. 将设备带电部分用绝缘挡板隔离,使用“第二种工作票”

D. 将设备带电部分用绝缘挡板隔离,“带电作业工作票”

4.室内( ),应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 答案:ABC A .母线分段部分 B .母线交叉部分 C .部分停电检修易误碰有电设备的 D .母线平行部分

5.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( )。 答案:BC A. 互感器 B. 避雷针 C. 避雷器 D. 构架

6.( )、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运维管理单位(部门)分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。答案:ABC

A.地震

B.台风

C. 洪水

D. 高温 7.倒闸操作的接发令要求:( )。 答案:ABCD A .发令人和受令人应先互报单位和姓名 B .使用规范的调度术语和设备双重名称 C .发布指令应准确、清晰

D .发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时应录音并做好记录

E .发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录

评卷人 得分

评卷人 得分

请 不 要 在 密 封 线 内 答 题: 姓 名:

专 业: 单 位:

三、填空题(本题10个小题,每题1分,共10分)

1.因故间断电气工作连续________个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:(三)

2.临时参加劳动的管理人员应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得

_________。答案:(单独工作)

3.任何人发现有违反本规程的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现良接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止炸业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。答案:(立即制止)

4.无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有_________在场,并符合表1的安全距离。答案:(监护人)

5.10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9m(2.6m),该裸露部分_________应装设护网。

答案:(两侧和底部)

6.待用间隔(母线连接排、引线己接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入_______范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。答案:(调度控制中心管辖)

7.在手车开关拉出后,应观察_______是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。答案:(隔离挡板)

8.运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行________的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。答案:(中性点接地点断开)

9.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿________,并不准靠近避雷器和避雷针。答案:(绝缘靴)

10.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,禁止巡视灾害现场。灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的________,得到设备运维管理单位批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。答案:(安全措施)

四、判断改错题:(本题12个小题,每题1分,共12分)辨别以下说法是否正确,

正确打“∨”,认为错误的打“×”并改正。

1.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。

答案:错误

为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。

2.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员所穿的外衣裤服只要是全棉的即可。

答案:错误

作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

3.各类作业人员应询问其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施。

答案:错误

各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育,经领导批准后方能上岗。

答案:错误

各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。

5.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过岗位技能培训后,可在现场单独从事简单工作。

答案:错误

新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

6.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,工程管理部门应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

答案:错误

参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《变电安规》,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

7.高压设备停电时,作业人员可以独自移开遮栏进行工作,工作完成后应立即恢复。

答案:错误

无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合《变电安规》表1“设备不停电时的安全距离”的要求。

8.作业人员与邻近110kV设备带电部分的最小距离为1.2米情况下进行地电位作业,应停用邻近的高压设备或使用“带电作业工作票”工作。

答案:正确

9.对于中性点接地的110kV高压设备现场的通道上,其行车安全限高标志至无遮栏带电部分之间的安全距离为1.65米。

答案:正确

10.室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设临时绝缘档板将其隔离。

答案:错误

室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

11.经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。

答案:正确

12.室内的高压设备发生接地时,巡视人员应距离故障点8m以外。

答案:错误

高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

五、简答题:(本题4个小题,每题4分,共16分)

1.可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?

答:

1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构者。

2.什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理?《

答:

“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列

评卷人得分

评卷人得分

评卷人得分

入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。

3.施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?

答:

1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。

4.倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做?

答:

应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

六、问答题:(本题2个小题,每题5分,共10分)

1.各类作业人员应接受哪些相应的安全生产教育和考试?

答:

1)各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。2)作业人员对《安规》应每年考试一次。3)因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。4)新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。5)参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《安规》,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

2.有哪几种情况,必须加挂机械锁?对加挂的机械锁有何管理要求?

答:

下列三种情况必须加挂机械锁:1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门;2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。

七、案例分析题:(本题2个小题,每题10分,共20分)

案例1.吊车作业时撑脚不稳固而倾斜,压坏220千伏母线

某220kV×变电站Ⅱ段母线部分刀闸进行更换(Ⅱ母线所有开关上Ⅰ母线运行,旁路290号开关带263号开关)。1月13日上午10时19分,当在吊装拆除2632号刀闸的A相隔离开关时(没有制定专门的安全技术措施),吊车左侧脚架下沉,整体向左侧工作面倾斜,吊车臂下压至Ⅱ段管型母线的C相,致使2632号刀闸间隔管型母线支持瓷瓶断裂和母线移位。同时,吊车起吊绳在吊车整体倾斜中,触及Ⅱ段母线A相,A相管母线受力后,2632号刀闸间隔管型母线支柱瓷瓶断裂,A相管母线下落到相邻间隔220kV2632号开关引线上,从而造成在其旁边带电运行的Ⅰ段母线短路。

试分析该起事件中的违章行为。

答:1)吊车在工作前,其左侧脚架没有置于坚实的地面上,没有针对地面情况采取正确的安全措施,造成吊车在工作中发生严重倾斜。

2)在变电站邻近带电设备进行吊装作业,没有制定专门的安全技术措施。

3)吊车在起吊时没有进行试吊,没有事先发现吊车支撑受力存在的问题。案例2.设备由检修转运行操作中带地线送电

2009年2月27日,一座220kV变电站,35kV配电设备为室内双层布置,上下层之间有楼板,电气上经套管连接。当日进行#2主变及三侧开关预试,35kV Ⅱ母预试,35kV母联开关的301-2刀闸检修等工作。工作结束后在进行“35kVⅡ母线由检修转运行”操作过程中,21时07分,两名值班员拆除301-2刀闸母线侧地线(编号#20),但并未拿走而是放在网门外西侧。21时20分,另两名值班员执行“35kV 母联301开关由检修转热备用”操作,在执行35kV母联开关301-2刀闸开关侧地线(编号#15)拆除时,想当然认为该地线挂在2楼的穿墙套管至301-2刀闸之间(实际挂在1楼的301开关与穿墙套管之间),即来到位于2楼的301间隔前,看到已有一组地线放在网门外西侧(由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线),误认为应该由他们负责拆除的#15地线已拆除,也没有核对地线编号,即输入解锁密码,以完成五防闭锁程序,并记录该项工作结束,造成301-2刀闸开关侧地线漏拆。

21时53分,在进行35kV Ⅱ母线送电操作,合上#2主变35kV侧312开关时,35kVⅡ母母差保护动作跳开312开关,造成带地线送电的恶性误操作事故。

试分析该起事件中的违章行为。

答:1.现场操作人员在操作中未核对地线编号,误将已拆除的301-2母线侧接地线认为是301-2开关侧地线,随意使用解锁程序,致使挂在301-2刀闸开关侧的#15接地线漏拆。

2.设备送电前,在拆除所有安全措施后未清点接地线组数,也没有到现场对该回路进行全面检查,把关不严。

3.该站未将跳步密码视同解锁钥匙进行管理,致使值班员能够随意使用解锁程序,使五防装置形同虚设。

评卷人得分评卷人得分