正压式空气呼吸器的正确佩戴方法

正压式空气呼吸器佩戴方法:

佩戴步骤如下:

1.背好整套正压式空气呼吸器,双手扣住身体两侧肩带的D型环,身体前倾,向下方拉紧D型环直到肩带及背板与身体充分贴合。

2.扣上正压式空气呼吸器腰带扣,双手向前拉紧腰带。

3.确认正压式空气呼吸器的供气阀处于关闭状态,打开气瓶阀至少2.5圈以上,并观察压力表压力是否在28MPa以上。

4.佩戴正压式空气呼吸器面罩时一手托住正压式空气呼吸器面罩并将正压式空气呼吸器面罩与脸部完全贴合,另一手将头罩后拉并罩住头部,收紧头带。

5.将正压式空气呼吸器的供气阀推入面罩接口,听到“咔嗒”的声音,同时用手无法将供气阀拔出,则表示已正确连接。

6.深呼吸一口气,即可正常使用。

7使用过程中注意事项:

在工作过程中时刻关注压力表的变化。当气瓶压力到达5.5±0.5Mpa报警哨开始工作鸣叫,报警哨将持续鸣叫直到消耗完瓶内剩余空气为止。

佩戴前的检查及使用后的保养:

空气呼吸器是消防员进入浓烟、毒气、粉尘或缺氧的环境中进行灭火作战、抢险和救护时使用的一种防护装备,具有“消防战斗员的生命

屏障”之称。随着社会的发展,各种灾害事故也日益增多,灾害环境纷繁复杂,空气呼吸器的使用频率也在不断增大,在基层中队中配备数量

也日益增多。如何搞好空气呼吸器的维护和保养,

充分发挥其作用是抢险救援特别是化学灾害事故能否成功处置的关键。对空气呼吸器的维护和保养,详见如下内容:

一、在空气呼吸器之前先对面罩进行维护保养

面罩由面镜、网状胶质快速着装系带、双重传声器和供气阀连接口组成。

1、面镜的维护保养,注意摩擦和撞击到粗糙、坚硬的物质,防止把面镜磨花和影响透光性和清晰度甚至损坏。

2、着装系带(传声器、供气阀连接口)的保养。着装系带的材质为橡胶,平时在配戴时要按要求松紧,不能用力过大,同时防止一些腐蚀性物

质的损坏,发现损坏及时修复。

3、传声器和供气阀连接口的保养。不能让一些物质进入内部,堵塞里边的小孔和撞击使塑胶材料破裂损坏,导致通话不清晰或与供气阀的连接

不牢固。

全面罩尽量在每次使用后用消毒剂进行消毒,避免各种疾病的交叉传染,待晾干后用专用布套存放。

二、背架的维护和保养

背架由背托、肩带、腰带、气瓶固定带和减压器、中压软导管、快速插头、压力表、报警哨和供给阀等各种部件组成。

1、背托、肩带、气瓶固定带的维护保养。在使用时轻拿轻放,防止碰撞和与尖锐物质磨擦造成损坏。每次使用结束后,如被水浸湿,需拿到干

燥通风处阴干,忌暴晒。保存的时候要把各收紧带置于最大位置,确保能更好的把空气呼吸器缚在战斗员的身上。

2、供气阀和中压软导管的维护保养。它的主要作用是用来向使用者提供空气,供气阀的作用在于开关供气阀,而应急冲泄阀的作用是用来辅助

供气,除却面镜积雾和排放余气的。在使用时,要按说明书中的操作要求正确使用,不要把各连接口的“O型”圈损坏或丢失,不能在阳光下暴

晒和与腐蚀物品接触,以免损坏。

3、减压阀、报警哨、快速插头和压力表的维护保养。减压阀,报警哨,快速插头,在使用前后必须作认真的检查,观其装置是否完好,还能不

能发挥其作用,特别是被水浸湿后,要在干燥通风处晾干。对于快速插头还得加注一定的润滑油,保证完整好用。压力表的保养:在检查气瓶

气压时也是对它的一个检查,在检查完后,要释放内存余气,确保压力表和中压软管不会在常时间受压情况下损坏;同时也不能用它测量超值

压,避免超负荷。

三、压缩空气瓶和气瓶阀的保养

1、气瓶阀是用来控制气瓶开关的组件,对其要正确开关,平时需加注一定的润滑油。

2、压缩气瓶主要用来存放压缩空气,目前有钢质和碳纤维两种。在冲气时应注意:冲入空气不能超过额定的安全气压,空气湿度不能太大,会

导致钢瓶内壁氧化;在使用时不能激烈碰撞和与尖锐物磨擦,轻则导致气瓶损坏,重则导致爆炸;必要时给气瓶(尤其是碳纤维气瓶)制作一个保护套,防上磨擦损坏。钢制气瓶还应涮一层防锈漆,避免气瓶外部受到氧化;充满气体的气瓶不能在阳光下暴晒和高温处存放,避免损坏或引起爆炸

长管呼吸器与正压式空气呼吸器的使用范围有什么不同?

长管呼吸器特点:

使用成本低、要求附近有新鲜空气或压缩气管道(使用移动式空压机或压缩器管道供气时必须使用过滤器)、使用时间不受限制、有效范围较小(一般不超过40-60米)、特殊环境必须配合逃生性呼吸器使用、使用中要注意对呼吸软管的保护,防止被刺穿、折弯等

正压式空气呼吸器:

佩戴舒适、防护效果高、使用时间受限、使用自背式呼吸器不适合进入狭小作业场所、使用成本高、有效范围较大

正压式呼吸器使用方法

正压式消防空气呼吸器的使用 RHZK-6/30-Ⅱ东台市东方船舶装配有限公司 一、空气呼吸器使用前的检查 1、检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,与供给阀的连接是否牢固。全面罩的部位要清洁、不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。 2、供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 3、气源压力表能否正常指示压力。 4、检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否有断裂。 5、气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压阀的连接是否牢固、气密。 6、打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在28MPa~30MPa范围内。 7、检查整机的气密性,打开瓶头阀2分钟后关闭瓶头阀,观察压力表的示值1分钟内的压力下降不超过2 MPa。 8、检查全面罩和供给阀的匹配情况,关闭供给阀的进气阀门,佩带好全面罩吸气,供给阀的进气阀门应自动开启。 9、根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时,每月应对上述项目检查一次。 二、空气呼吸器的佩戴方法 1、佩戴空气呼吸器时,先将快速接头拔开(以防在佩戴空气呼吸器时损伤全面罩),然后将空气呼吸器背在人身体后(瓶头阀在下方),

根据身材调节好肩带、腰带,以合身牢靠、舒适为宜。 2、连接好快速接头并锁紧,将全面罩置于胸前,以便随时佩戴。 3、将供给阀的进气阀门置于关闭状态,打开瓶头阀,观察压力表示值,以估计使用时间。 4、佩戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次的深呼吸,感觉舒畅,屏气或呼气时供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。一切正常后,将全面罩系带收紧,使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。 在佩戴全面罩时,系带不要收得过紧,面部感觉舒适,无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后,此时深吸一口气,供给阀的进气阀门应自动开启。 5、空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开,将消防头盔和全面罩分离,从头上摘下全面罩,同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下,关闭瓶头阀。 注意: A、一旦听到报警声,应准备结束在危险区工作,并尽快离开危险 区。 B、压力表固定在空气呼吸器的肩带处,随时可以观察压力表示值 来判断气瓶内的剩余空气。 C、拔开快速接头要等瓶头阀关闭后,管路的剩余空气释放完,再 拔开快速接头。 三、使用后的处理 空气呼吸器使用完后应及时恢复使用前战斗准备状态,并做以下

空气呼吸器的正确佩戴

一些在特殊场所工作的朋友,例如:工业、消防安全防护、救助、化工业,油田、矿产开山等工作环境,需要经常佩戴空气呼吸器,保护呼吸健康。有的朋友虽然已经把空气呼吸器买到手,甚至已经使用过了,但是对于正确佩戴使用空气呼吸器可能就不是非常了解。下面沧州海固就讲讲空气呼吸器的佩戴方法。 一.使用前的检查、准备工作 1.打开空气瓶开关,气瓶内的储存压力一般为25到30MPa,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到余压报警器报警。 2.关闭气瓶阀,观察压力表的读数变化,在5min内,压力表读数下降应不超过2MPa,表明供气管系高压气密性好。否则,应检查各接头部位的气密性。 3.通过供给阀的杠杆,轻轻按动供给阀膜片组,使管路中的空气缓慢的排出,当压力下降至4~6MPa 时,余压报警器应发出报警声音,并且连续响到压力表指示值接近零时。否则,就要重新校验报警器。 4.压力表有无损坏,它的连接是否牢固。 5.中压导管是否老化,有无裂痕,有无漏气处,它和供给阀、快速接头、减压器的连接是否牢固,有无损坏。 6.供给阀的动作是否灵活,是否缺件,它和中压导管的连接是否牢固,是否损坏。供给阀和呼气阀是否匹配。带上呼气器,打开气瓶开关,按压供给阀杠杆使其处于工作状态。在吸气时,供给阀应供气,有明显的“咝咝”响声。在呼气或屏气时,供给阀停止供气,没有“咝咝”响声,说明匹配良好。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气,可以听到“咝咝”声,说明不匹配,应校验正型式空气呼气阀的通气阻力,或调换全面罩,使其达到匹配要求。 7.检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,有无缺件和供给阀的连接位置是否正确,连接是否牢固。全面罩的镜片及其他部分要清洁、明亮和无污物。检查全面罩与面部贴合是否良好并气密,方法是:关闭空气瓶开关,深吸数次,将空气呼吸器管路系统的余留气体吸尽。全面罩内保持负压,在大气压作用下全面罩应向人体面部移动,感觉呼吸困难,证明全面罩和呼气阀有良好的气密性。 8.空气瓶的固定是否牢固,它和减压器连接是否牢固、气密。背带、腰带是否完好,有无断裂处等。 二、佩戴使用 1.佩戴时,先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩),然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方),根据身材调节好肩带、腰带并系紧,以合身、牢靠、舒适为宜。 2.把全面罩上的长系带套在脖子上,使用前全面罩置于胸前,以便随吮佩戴,然后将快速接头接好。 3.将供给阀的转换开关置于关闭位置,打开空气瓶开关。 4.戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时,供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。用手按压供给阀的杠杆,检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时,将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。 5.撤离现场到达安全处所后,将全面罩系带卡子松开,摘下全面罩。 6.关闭气瓶开关,打开供给阀,拔开快速接头,从身上卸下呼吸器。

正压式空气呼吸器使用方法

正压式空气呼吸器的使用方法 1.佩戴呼吸器 1.1从包装箱中取出呼吸器,检查系统的完整性; 1.2检查气瓶压力,观察瓶阀上压力表的读数。如果配备的是不带表瓶阀或自锁瓶阀,打开瓶阀,观察呼吸器具上高压表的读数; 注意:气瓶中压力不得低于27MPa,如果低于27MPa ,会影响使用时间,因此,每次使用完后,应立即将气瓶充满气。而且,如果气瓶充满气后,一个月后气如果压力低于27MPa ,必须检查气瓶阀的泄漏情况,方法是将气瓶充气后使气瓶阀浸在水中,观察有无气泡产生。 1.3使气瓶的平地靠近自己,气瓶有压力表的一端向外,让背带的左右肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,两手向后向下弯曲,将呼吸器落下,使左右肩带落在肩膀上。(也可使用类似学生背书包的方法佩戴呼吸器;) 1.4拉下肩带使呼吸器处于合适的高度,也不需要调得过高,只要感觉舒服即可(图6); 1.5插好胸带(如有的话)。插好腰带,向前收紧调整松紧至合适(图7)。 图6 图7 2.检查报警哨的报警性能 2.1确保供气阀是关闭的; 2.2打开气瓶阀约半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀(图8); 2.3报警性能检查:用左手的手心将供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的排气按钮慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约6.5MP 时,应减小排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5±0.5MP 之间发出声响(图9); 2.4检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。

图8 图9 3.佩戴面罩并检查佩戴气密性 3.1拿出面罩,将面罩的头带放松; 3.2将面罩的颈带挂在脖子上; 3.3套上面罩,使下颌放入面罩的下颌承口中; 3.4拉上头带,使头带的中心处于头顶中心位置(图10); 3.5拉紧下面两根头带至合适松紧,注意拉紧方向应向后; 3.6拉紧中间两根头带至合适松紧(图11); 3.7拉紧上部一根头带至合适松紧; 3.8检查佩戴的气密性:用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部是密封的(图12)。 图10 图11

正压式空气呼吸器 佩戴方法使用说明

A.空气呼吸器使用前的检查 1 检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。 2 供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 3 气源压力表能否正常指示压力。 4 检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 5 气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 6 打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在28 Mpa~30 Mpa范围内。 7 检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过4 Mpa。 8 检查全面罩和供给阀的匹配情况,关闭供给阀的进气阀门,佩戴好全面罩吸气,供给阀的进气阀门应自动开启。 9 根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时,每月应对上述项目检查一次。 B.空气呼吸器的佩戴方法 1.佩戴空气呼吸器时,先将快速接头拔开(以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩),然后将空气呼吸器背在人身体后(瓶头阀在下方),根据身材调节好肩带、腰带,以合身牢靠、舒适为宜。 2.连接好快速接头并锁紧,将全面罩置于胸前,以便随时佩戴。 3.将供给阀的进气阀门置于关闭状态,打开瓶头阀,观察压力表示

值,以估计使用时间。 4.佩戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次的深呼吸,感觉舒畅,屏气或呼气时供给阀应停止供气,无“丝丝”的响声。一切正常后,将全面罩系带收紧,使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。在佩戴全面罩时,系带不要收的过紧,面部感觉舒适,无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后,此时深吸一口气,供给阀的进气阀门应自动开启。 5.空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开,将消防头盔和全面罩分离,从头上摘下全面罩,同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下,关闭瓶头阀。 注意:a.一旦听到报警声,应准备结束在危险区工作,并尽快离开危险区。b.压力表固定在空气呼吸器的肩带处,随时可以观察压力表示值来判断气瓶内的剩余空气。c. 拔开快速接头要等瓶头阀关闭后,管路的剩余空气释放完,再拔开快速接头。

正压式空气呼吸器的使用方法

正压式空气呼吸器的使用方法 空气呼吸器是一种人体呼吸器官的防护装具,用于在有浓烟、毒气、刺激性气体或严重缺氧的现场进行侦察、灭火、救人和抢险时佩戴。空气呼吸器是一种自给开放式呼吸器具。它分为正压式和负压式两种。正压式空气呼吸器,具有性能可靠、安全程度高、佩戴舒适、呼吸舒畅、人体适应性强、全面罩视野广阔、气密性好、体积小、操作简单、维修方便等优点。 一、空气呼吸器的构造 正压式空气呼吸器主要由高压空气瓶与气瓶阀、气瓶束带、减压器、供气阀、全面罩、压力表、残气报警器、背架、中压软导管、高压软导管、腰带和肩带等组成。 1. 高压空气瓶 高压空气瓶是供人体呼吸用压缩空气的高压容器,由高强度铝合金内胆加全缠绕碳纤维复合材料制成。它的优点是强度高、重量轻。气瓶为系列产品,其容积从2升至9升,储气量从600升至2700升。 呼吸器使用的时间取决于气瓶中的压缩空气量和使用者的耗气量,而耗气量又取决于使用者所进行的工作性质,如休息时人体每分钟的耗气量为10~15升,剧烈活动时人体每分钟的耗气量为100升。①气瓶中可呼吸空气量计算:气瓶容积×工作压力=可呼吸空气量 6.9升×30Mpa×10=2070升②可呼吸空气使用时间计算: 可呼吸空气量(升)=2070 =69分钟耗气量(升/分钟) 30 这种计算方法没有考虑空气的纯度,需要加一个系数0.9来校正,气瓶中实际的空气量为2070×0.9=1863升,由此计算出的气瓶实际可用时间为62分钟。 2. 减压器 把高压空气从30MPa降至0.7±0.05MPa,在减压器上连接和安装有残气报警器、安全阀(安全阀设定压力:1.1±0.2Mpa,中压回路压力过高时,安全阀会打开向外排气泄压,当压力回复正常值时关闭)、中压软导管和高压软导管等,中压软导管连接供气阀,高压软导管连接压力表。 3. 全面罩 它是一种单眼窗、大视野、双层环状片密封的正压型全面罩,全面罩由供气阀快速接口、呼气阀、传声器、镜片、内面罩、五点头部束带和挂带等部件组成。 4. 供气阀 重量轻,结构紧凑,由防火耐冲击的材料制成。通过弹簧按钮及快速接口与面罩实行快速连接。供气阀通过中压软导管与减压器相连。当使用者的呼吸出现障碍时。按下黄色按钮供气阀会自动增大供气量至450升/分钟(供气阀会在十分之一秒内达到该供气量)。 5. 压力表 用于指示气瓶内的贮气压力,它通过高压软导管与减压器相连。压力表的量程为0~40MPa,0~5Mpa的区域用红色标示。压力表为荧光表面(夜光功能),压力表外壳有防震的保护罩,以防冲撞时损坏压力表。 6. 残气警报器 当气瓶压力降至5±0.5MPa时,警报器发出气笛警报。以每分钟耗气40升计算,若使用6.9升气瓶则还可以继续使用7~9分钟。听到警报应迅速撤离。 二、空气呼吸器的工作原理 佩戴者从肺部呼出的气体通过全面罩由呼气阀排入大气中;当配戴者吸气时,适量的新鲜空气由高压空气瓶经气瓶阀、减压器、中压软导管、供气阀进入全面罩,供佩戴者吸入肺部,完成整个呼吸循环过程。在这一呼吸循环过程中,由于吸气阀和呼气阀是一种单向阀,因此整个过程中,气流始终沿一个方向流动。供气阀是在人体吸气时自动开启,呼气时自动关闭。

空气呼吸器使用方法

空气呼吸器使用方法 正压式消防空气呼吸器主要适用于消防、化工、船舶、仓库、实验室、自来水厂、油气田等部门。在火灾、有毒有害气体及窒息等恶劣环境中,工作人员佩戴该呼吸器可以自救逃生、进行事故处理及工业性作业等工作。 一、特点 1、供气阀供气流量大,性能稳定,呼气阻力小,使佩戴使用者在任何环境下作业都感到呼吸轻松自如。 2、面罩视野宽,透明清晰:胶体柔软,密封效果好。 3、面罩与供气阀的连接采用插口式,使装卸速度快,操作十分简便。 4、面罩上设有传声膜片,使佩戴者清晰的通讯效果。 5、所有的连接都采用快速插接,操作十分简便、快捷。 主要技术参数 1、气瓶公称工作压 力 30MPa 2、气瓶水容 积 6.8L 3、呼吸时面罩内压力 (1)流量为零 时 100Pa~600Pa (2)流量从零增加到200L/min > 0Pa

4、呼吸阻力(流量为30L/min) < 6 80Pa 5、报警起始压 力 4MPa~6M Pa 6、重量(不包括空 气) <8.0kg 7、气瓶材 料 碳纤维复合气瓶 8、主要外形尺寸(不包括面具) 550m m×140mm×185mm 结构及工作原理 1、工作原理本呼吸器是以压缩空气为供气源的隔绝开路式呼吸器。当打开气瓶阀时,贮存在气瓶内的高压空气通过气瓶阀进入减压器组件,同时,压力显示组件气瓶空气压力。高压空气被减压为中压,中压空气经中压管进入安装在面罩上供气阀,供气阀根据使用者的呼吸要求,能提供大于200L/min的空气。同时,面罩内保持高于环境大气的压力。当人吸气时,供气阀膜片根据使用者的吸气而移动,使阀门开启,提供气流;当人呼气时,供气阀膜片向上移动,使阀门关闭,呼出的气体经面罩上的呼气阀排出,当停止呼气时,呼气阀关闭,准备下一次吸气。这样就完成了一个呼吸循

正压式空气呼吸器结构组成

正压式空气呼吸器部件由哪些组成 正压式空气呼吸器的结构基本相同,如 RHZK6、8/30型正压式空气呼吸器由12个部件组成,现将各部件的特点介绍如下: 1、面罩:为大视野面窗,面窗镜片采用聚碳酸酯材料,具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能,网状头罩式佩戴方式,佩戴舒适、方便,胶体采用硅胶,无毒、无味、无剌激,气密性能好。 2、气瓶:为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶,工作压力30MPa,具有质量轻、强度高、安全性能好,瓶阀具有高压安全防护装置。 注意: 不必用太大的劲关闭瓶阀,因为这样会使瓶阀的密封表面受损。 警告: 碳纤气瓶的寿命为制造日起15年 必须按气瓶上的规定时间到有资质的机构做法定检测 充气压力不得超过气瓶的额定工作压力 作业时不得有锐利角划伤气瓶表面 气瓶的碳纤维受损时不得继续使用 不要让充满气的气瓶在阳光下暴晒

空气呼吸器结构 3、瓶带组:瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构,并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。 4、肩带:由阻燃聚酯织物制成,背带采用双侧可调结构,使重量落于腰胯部位,减轻肩带对胸部的压迫,使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫,减轻对肩的压迫。 5、报警哨:置于胸前,报警声易于分辩,体积小、重量轻。 6、压力表:大表盘、具有夜视功能,配有橡胶保护罩。 7、气瓶阀:具有高压安全装置,开启力矩小。 8、减压器:体积小、流量大、输出压力稳定。 减压器将瓶中的高压气源减压至大约7巴的中压,通过中压管送到供气阀经过再次减压后宫使用者呼吸 减压器上设有压力报警装置,当气瓶内压力降到55±5巴时会发出不小于90分贝的声响报警信号 即使就是在高湿度的空气或喷淋水中,甚至在较低温度下也不会丧失功能

正压式空气呼吸器佩戴说明

正压式空气呼吸器佩戴步骤 一、检查呼吸器是否完好 1 、检查硬件的完整性:重点检查气瓶、压力表、背板、背带、减压器、中压管、高压管、供气阀、面罩是否完好,不完好不得使用。 2、检查气瓶的压力:打开气瓶阀,观察气瓶上压力表的读数,要求气瓶中的压力不得低于24MPa,若低于24MPa不得使用。 3、检查报警性能:关闭气瓶阀,右手轻压供气阀的红色开关慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约6.5MPa时,减小排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5±0.5MPa之间开始发出报警声响,不在规定范围报警的呼吸器不得使用。 二、气瓶佩戴 1、背上气瓶:将气瓶的底部靠近自己(气瓶有压力表的一端向外),让背带的左右肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,两手向后向下弯曲,将呼吸器落下,使左右肩带落在肩膀上。 2、调好带子:拉动下肩带使呼吸器处于合适的高度,只要感觉舒服即可;插好胸带、腰带,调整松紧至合适。 三、面罩佩戴和气密性检查 1、擦净面罩:擦洗面罩的视窗,使其有较好的透明度。 2、戴上面罩:将面罩的头带放松并将面罩的颈带挂在脖子上;套上面罩,使下颌放入面罩的下颌承口中;拉上头带,使头带的中心处于头顶中心位置;依次拉紧下部、中间、上部的头带至合适松紧(拉紧方向应向后)。 3、检查气密:用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如果感到面罩有向脸部吸紧的感觉,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部是密封的。 四、连接供气阀,进入工作场所 1、连接供气阀:将供气阀的出气口对准面罩的进气口插入面罩中,听到轻轻一声咔响表示供气阀和面罩已连接好。 2、深吸气开气阀:深吸一口气,会自动将供气阀打开;呼吸几次,无感觉不适,可进入工作场所。 3 、报警即回:工作过程中时刻注意压力表的变化,如压力下降至报警哨发出声响,必须立即撤回到安全场所。 五、脱卸呼吸器 1、返回安全场所:工作完后,回到安全场所。 2 、脱开供气阀:吸一口气并屏住呼吸,按供气阀的红色按钮关闭供气阀,右手握住供气阀并使阀体在手心中,左手的大拇指、食指和中指握住供气阀与面罩之间的手轮使其转动一角度,右手拉动供气阀,使其脱离面罩。

正压式空气呼吸器的用途及使用方法(最新版)

正压式空气呼吸器的用途及使用方法(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0105

正压式空气呼吸器的用途及使用方法(最 新版) 第一节概述 1.主要用途及适用范围 1.1主要用途 RHZK系列正压式消防空气呼吸器(以下简称空气呼吸器)是一种自给正压式空气呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶金、矿山、交通等部门,是消防员或受过专业培训人员在浓烟毒气、蒸气或缺氧等环境中,从事灭火、抢险救灾和救护工作时对其呼吸器官进行保护的高性能个人防护装备。 1.2适用范围 a.浓烟缺氧及任何有受毒气、烟气、蒸气污染的大气环境中; b.-30°C~+60°C、相对湿度0~100%、大气压力70KPa~125KPa

的大气环境中。 2.主要性能指标 型号 气瓶工作压力 (MPa) 气瓶容积 (L) 储气量 (L) 使用时间 (min) 报警压力 (MPa) 重量 (Kg) RHZK5/30

30 5 1500 40~50 5.5±0.5 --------12 RHZK6/30 30 6 1800 50~60 5.5±0.5 14 RHZK6.8/30 30 6.8

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项 一、使用前检查 1、检查气源压力:打开气瓶阀开关,观察高压表,要求气瓶内空气压力为27~30MPa。如气瓶内气压不足,应到专业充气站充至规定的压力。 2、检查整机系统气密性:打开气瓶阀开关,观察压力表的读数,稍后关闭。 1min内表示压力下降不大于2MPa,表明系统气密良好。此过程中供气阀和旁通阀均应处于关闭状态。 3、检查残气报警装置:打开气瓶阀开关,稍后关闭。按下供气阀旁通阀缓慢 排气,观察压力表指针的下降,当压力降至5~6MPa时,报警器应发出哨笛报警信号。 4、检查全面罩的密封性:佩戴好全面罩,用手掌心无助面罩接口处,或在不 打开瓶头阀的情况下深呼吸数次,感到吸气困难,证明全面罩气密性良好。 5、检查供气阀的供气情况:打开气瓶阀开关,佩戴好面罩-供气阀,深吸一口气,供气阀“啪”的一声即打开供气。深呼吸几次检查供气阀性能,吸气和呼气都应舒畅无不舒适感觉。在这个过程中,供气阀应随佩戴人员的呼吸自由地供气和停气,即在吸气时供气,在呼气和屏住呼吸时停止供气,以保证压缩空气的有效利用。关闭供气阀开关,按下旁通阀开关,面罩内有股气流持续供气,供气阀开关关闭后持续气流终止,证明供气阀和放气阀工作正常。 6、旁通阀的检查:关闭供气阀手动开关。按下供气阀上放气开关,检查应有 连续的气流流出,然后关闭。 7、检查完好状态: ①背带和全面罩头带完全放松, ②气瓶正确定位并牢靠地固定在背托上,③高压管路和中压管路无扭结或其他损坏,④全面罩的面窗应清洁明亮。⑤接通快速接头,打开气阀开关。 二、使用方法

1、将空气呼吸器气瓶瓶底向上背在肩上。 2、将大拇指插入肩带调节带的扣中向下拉,调节到背负舒服为宜。 3、插上塑料快速插口,腰带系紧度以舒适和背托不摆动为佳(首次佩戴前预先调节腰带两侧的三档口)。 4、把下巴放入面罩,由下向上拉上头网罩,将网罩两边的松紧带拉紧,使全面罩双层密封环紧贴面部。 5、深吸一口气将供气阀打开。呼吸几次,感觉舒适、呼吸正常后即可进入操作区作业。 6、使用结束后的卸装方法: ①将面罩两边的松紧带扣向外扒开,松开松紧带,将面罩从下向上脱下。②将供气阀上带有指示箭头的手动开关按下,关闭供气阀。③将腰带插头从插座中退出。 ④放松肩带,将呼吸器从肩上卸下。 ⑤关闭气瓶阀开关,打开旁通阀,放空系统管内余气,再关闭旁通阀。三、使用中应 三、注意事项 1、使用前应经过专业培训,合格后方可佩戴使用。 2、使用过程中必须确保气瓶阀处于完全打开状态。 3、必须经常查看气瓶气源压力表,一旦发现高压表指针快速下降或发现不能排除的漏气时,应立即撤离现场。 4、使用中感觉呼吸阻力增大、呼吸困难、出现头晕等不适现象,以及其他不明原因时应及时撤离现场。 5、使用中听到残气报警器哨声后,应尽快撤离现场(到达安全区域时,迅速卸下面罩)。 6、在作业过程中供气阀发生故障不能正常供气时,应立即打开旁通阀作人工供气,并迅速撤出作业现场。

正压式空气呼吸器使用说明

正压式空气呼吸器使用说明 一、用途 本呼吸器是一种人体呼吸系统装置,主要用于消防、化工、冶金、船舶、石油、矿山、实验室、仓库等部门,供消防人员或抢险人员在烟雾、毒气、粉尘或缺氧的环境中安全有效地进行灭火、抢险和救护工作。 二、呼吸器型号及含义 1、型号 30 气瓶公称工作压力(MPa) 气瓶容积参数(L) 碳纤维缠绕复合气瓶 产品特征代号(Z为正压式,K 产品类别代号(H为呼吸器) 消防员个人装备代号 三、呼吸器组成及作用 面罩、供气阀、减压阀、压力显示表、空气瓶和瓶阀组件、背架组件 供气阀:安装在面罩上向使用者提供空气。供气阀上中压软管带有快速插头,穿过肩带的固定扣环与中压管上的快速接头连接。 供气阀可根据使用者对吸气量的需求自行调节面罩内的气流量。 供气阀顶部中间圆圈是按钮,是应急冲泄阀,主要作用:(1)

用于辅助供气;(2)冬天里可以迅速除去面窗内的积雾或落霜;(3) 排掉系统内余气。 供气阀侧面有黑色按钮,其作用是关闭供气阀,在测试过程中或任务结束后取下面罩时按下供气阀侧面黑色按钮,即可以关闭供气 阀。当佩戴者将面罩戴在脸上保持气密,吸气时供气阀自行开启供给 气源。 减压器 减压器作用是将气瓶内高气体减压为中压保证供气阀正常工作,减压器组件安装在背架上通过手轮与气瓶阀连接,减压器上配有中压 安全阀,并留有中压接口。 压力显示组件 由压力表和报警气哨组成。置于佩戴者胸前,便于识别。当气瓶压力为5± MPa时,报警器哨会发出90Db(A)以上的报警声,警示 佩戴者撤离危险区。 空气瓶和瓶阀组件 空气瓶选用碳纤维缠绕复合气瓶,额定储气压力为30 MPa。气瓶阀上装有过压保护膜片,当气瓶压力超过额定压力25﹪左右时气 瓶安全膜会爆破泄压。 气瓶阀开启,按NO方向旋转听到“咯咯”声,拧两圈。 气瓶阀关闭,手握手轮外壳,轻轻向下按住,按箭头OFF方向旋转。 四、组要技术指标 型号气瓶额定储气供气流吸气阻力Pa呼气阻整机重

(完整word版)正压式空气呼吸器的正确佩戴方法

正压式空气呼吸器的正确佩戴方法 正压式空气呼吸器佩戴方法: 佩戴步骤如下: 1.背好整套正压式空气呼吸器,双手扣住身体两侧肩带的D型环,身体前倾,向下方拉紧D型环直到肩带及背板与身体充分贴合。 7使用过程中注意事项: 在工作过程中时刻关注压力表的变化。当气瓶压力到达5.5±0.5Mpa 报警哨开始工作鸣叫,报警哨将持续鸣叫直到消耗完瓶内剩余空气为止。 佩戴前的检查及使用后的保养: 空气呼吸器是消防员进入浓烟、毒气、粉尘或缺氧的环境中进行灭火

作战、抢险和救护时使用的一种防护装备,具有“消防战斗员的生命 屏障”之称。随着社会的发展,各种灾害事故也日益增多,灾害环境纷繁复杂,空气呼吸器的使用频率也在不断增大,在基层中队中配备数量 也日益增多。如何搞好空气呼吸器的维护和保养, 充分发挥其作用是抢险救援特别是化学灾害事故能否成功处置的关键。对空气呼吸器的维护和保养,详见如下内容: 一、在空气呼吸器之前先对面罩进行维护保养 面罩由面镜、网状胶质快速着装系带、双重传声器和供气阀连接口组成。 1、面镜的维护保养,注意摩擦和撞击到粗糙、坚硬的物质,防止把面镜磨花和影响透光性和清晰度甚至损坏。 2、着装系带(传声器、供气阀连接口)的保养。着装系带的材质为橡胶,平时在配戴时要按要求松紧,不能用力过大,同时防止一些腐蚀性物 质的损坏,发现损坏及时修复。 3、传声器和供气阀连接口的保养。不能让一些物质进入内部,堵塞里边的小孔和撞击使塑胶材料破裂损坏,导致通话不清晰或与供气阀的连接 不牢固。 全面罩尽量在每次使用后用消毒剂进行消毒,避免各种疾病的交叉传染,待晾干后用专用布套存放。 二、背架的维护和保养 背架由背托、肩带、腰带、气瓶固定带和减压器、中压软导管、快速插头、压力表、报警哨和供给阀等各种部件组成。 1、背托、肩带、气瓶固定带的维护保养。在使用时轻拿轻放,防止碰撞和与尖锐物质磨擦

正压式空气呼吸器使用步骤

正压式空气呼吸器使用 步骤 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

正压式空气呼吸器使用步骤 1、打开箱子(1分) 2、检查正压式空气呼吸器的状态(共8分) 打开空气瓶开关,检查气瓶压力。气瓶内的储存压力为28- 30MPa,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到余压报警器报警。 关闭气瓶阀,观察压力表的读数变化。(在30s内,压力表读数下应无下降,表明供气管系高压气密性好。否则,应检查各接头部位的气密性。) 检查完毕后,释放管路中压缩空气,当压力下降至4-6MPa时,余压报警器应发出报警声音,并且连续响到压力表指示值接近零时。压力表有无损坏,它的连接是否牢固。 中压导管是否老化,有无裂痕,有无漏气处,它和供给阀、快速接头、减压器的连接是否牢固,有无损坏。 供给阀的动作是否灵活,是否缺件,它和中压导管的连接是否牢固,是否损坏。供给阀和呼气阀是否匹配。(带上呼气器,打开气瓶开关,按压供给阀杠杆使其处于工作状态。在吸气时,供给阀应供气,有明显的“咝咝”响声。在呼气或屏气时,供给阀停止供气,没有“咝咝”响声,说明匹配良好。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气,可以听到“咝咝”声,说明不匹配,应校验正型式空气呼气阀的通气阻力,或调换全面罩,使其达到匹配要求。)

检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,有无缺件和供给阀的连接位置是否正确,连接是否牢固。(全面罩的镜片及其他部分要清洁、明亮和无污物。检查全面罩与面部贴合是否良好并气密,方法是:关闭空气瓶开关,深吸数次,将空气呼吸器管路系统的余留气体吸尽。全面罩内保持负压,在大气压作用下全面罩应向人体面部移动,感觉呼吸困难,证明全面罩和呼气阀有良好的气密性) 空气瓶的固定是否牢固,它和减压器连接是否牢固、气密。背带、腰带是否完好,有无断裂处等。 3、佩戴与使用(共5分) 佩戴时,先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩),然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方),根据身材调节好肩带、腰带并系紧,以合身、牢靠、舒适为宜。 把全面罩上的长系带套在脖子上,使用前全面罩置于胸前,以便随时佩戴,然后将快速接头接好。 将供给阀的转换开关置于关闭位置,打开空气瓶开关。 戴好全面罩进行2-3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时,供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。用手按压供给阀,检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时,将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。 4、来回跑40米。(2分) 5、拆除(共5分)

正压式空气呼吸器使用

正压式空气呼吸器使用管理规定 我公司现有正压式空气呼吸器3套,主集控室存放2套、脱硫集控室存放1套。所有正压式空气呼吸器均为单瓶自背式,压缩空气瓶为碳纤维全缠绕,气瓶充满压力为30Mpa。为使正压式空气呼吸器的管理做到规范化,随时达到备用状况,特做如下规定: 1、正压式空气呼吸器必须有所属部门专人进行保养和维护,每月定期检查一次; 2、正压式空气呼吸器应建立使用登记制度,每次使用时必须经安监部和行政事务部同意(特殊情况除外); 3、正压式空气呼吸器必须存放在远离尘埃、光照、高温或低温、潮湿、化学物质、腐蚀性和危险性的环境中,环境必须干燥,无毒气或蒸汽散发。 4、气瓶阀是极易损坏的部件,每次使用后必须检查系统是否漏气; 5、每次使用后,呼吸器上脏的部件必须用温水和中性清洁剂进行清洗,清洗后必须进行干燥; 6、每次清洁或部件调换后,都必须检查供气阀的膜片、橡皮及塑料部件是否有变形、切割或其他任何不良处理。所有接头都必须保证在枢轴上转动,不能有任何瑕疵; 7、每次使用后应及时通知安监部和行政事务部。

正压式空气呼吸器使用方法 在使用前应做好以下准备: 1、检查空气呼吸器各组部件是否齐全,无缺损,接头、管路、阀体连接是否完好。 2、检查空气呼吸器供气系统气密性和气源压力数值。 3、关闭供气阀的旁路阀和供气阀门,然后打开瓶阀开关,将全面罩正确地戴在头部深吸一口气,供气阀的阀门应能自动开启并供气。 4、检查气瓶是否固定牢固。 使用步骤: 1.佩戴呼吸器 1.1从包装箱中取出呼吸器,检查系统的完整性; 1.2检查气瓶压力,观察瓶阀上压力表的读数。如果配备的是不带表瓶阀或自锁瓶阀,打开瓶阀,观察呼吸器具上高压表的读数; 1.3使气瓶的平地靠近自己,气瓶有压力表的一端向外,让背带的左右肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,两手向后向下弯曲,将呼吸器落下,使左右肩带落在肩膀上。 1.4拉下肩带使呼吸器处于合适的高度,也不需要调得过高,只要感觉舒服即可; 1.5插好胸带。插好腰带,向前收紧调整松紧至合适。 2.检查报警哨的报警性能 2.1确保供气阀是关闭的; 2.2打开气瓶阀约半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀(图8); 2.3报警性能检查:用左手的手心将供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的排气按钮慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约6.5MP时,应减小排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5±0.5MP之间发出声响; 2.4检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。 3.佩戴面罩并检查佩戴气密性 3.1拿出面罩,将面罩的头带放松; 3.2将面罩的颈带挂在脖子上; 3.3套上面罩,使下颌放入面罩的下颌承口中; 3.4拉上头带,使头带的中心处于头顶中心位置; 3.5拉紧下面两根头带至合适松紧,注意拉紧方向应向后; 3.6拉紧中间两根头带至合适松紧; 3.7拉紧上部一根头带至合适松紧; 3.8检查佩戴的气密性:用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部是密封的。

正压式空气呼吸器的使用及佩戴注意事项正式样本

文件编号:TP-AR-L2421 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 正压式空气呼吸器的使用及佩戴注意事项正式样 本

正压式空气呼吸器的使用及佩戴注 意事项正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、使用前的检查、准备工作 1.打开空气呼吸器气瓶开关,气瓶内的储存压力 一般为28~30MPa,随着管路、减压系统中压力的上 升,会听到余压报警器报警。 2.关闭气瓶阀,观察压力表的读数变化,在5 min内,压力表读数下降应不超过2MPa,表明供气管 系高压气密性好。否则,应检查各接头部位的气密 性。 3.通过供给阀的杠杆,轻轻按动供给阀膜片组, 使管路中的空气缓慢的排出,当压力下降至4~6MPa

时,余压报警器应发出报警声音,并且连续响到压力表指示值接近零时。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气,可以听到“咝咝”声,说明不匹配,应校验正型式空气呼气阀的通气阻力,

正压式呼吸器正确使用方法

空气呼吸器在使用前应做好以下准备: 1、检查空气呼吸器各组部件是否齐全,无缺损,接头、管路、阀体连接是否完好。 2、检查空气呼吸器供气系统气密性和气源压力数值。 3、关闭供气阀的旁路阀和供气阀门,然后打开瓶阀开关,将全面罩正确地戴在头部深吸一口气,供气阀的阀门应能自动开启并供气。 4、检查气瓶是否固定牢固。 1.佩戴呼吸器 1.1从包装箱中取出呼吸器,检查系统的完整性; 1.2检查气瓶压力,观察瓶阀上压力表的读数。如果配备的是不带表瓶阀或自锁瓶阀,打开瓶阀,观察呼吸器具上高压表的读数; 1.3使气瓶的平地靠近自己,气瓶有压力表的一端向外,让背带的左右肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,两手向后向下弯曲,将呼吸器落下,使左右肩带落在肩膀上。 1.4拉下肩带使呼吸器处于合适的高度,也不需要调得过高,感觉舒服即可; 1.5插好胸带。插好腰带,向前收紧调整松紧至合适。 2.12.检查报警哨的报警性能 2.1确保供气阀是关闭的; 2.2打开气瓶阀约半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀(图8); 2.3报警性能检查:用左手的手心将供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的排气按钮慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约6.5MP时,应减小排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5±0.5MP 之间发出声响; 2.4检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。 3.佩戴面罩并检查佩戴气密性 3.1拿出面罩,将面罩的头带放松; 3.2将面罩的颈带挂在脖子上; 3.3套上面罩,使下颌放入面罩的下颌承口中; 3.4拉上头带,使头带的中心处于头顶中心位置; 3.5拉紧下面两根头带至合适松紧,注意拉紧方向应向后; 3.6拉紧中间两根头带至合适松紧; 3.7拉紧上部一根头带至合适松紧; 3.8检查佩戴的气密性:用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部是密封的。 4.连接供气阀,进入工作现场 4.1将供气阀的出气口对准面罩的进气口插入面罩中,听到轻轻一声卡响表示供气阀和面罩已连接好; 4.2深吸一口气将供气阀打开; 4.3呼吸几次,无感觉不适,就可以进入工作场所; 4.4工作时注意压力表的变化,如压力下降至报警哨发出声响,必须立即撤回到安全场所。 5.脱卸呼吸器 5.1工作完后,回到安全场所;

正压空气呼吸器使用步骤及注意事项

正压空气呼吸器使用步骤及注意事项 1 防毒原理 正压空气呼吸器由供气瓶和面具组成,属强制、隔离式防毒面具。供气系统与现场空气相隔离。因而可在高浓度的环境中使用。 2 注意事项 (1)使用前应检查附件是否齐全,钢瓶压力是否在正常值; (2)背带及面松紧合适; (3)在作业现场使用时,呼吸器报警说明钢瓶压力已低,应立撤离现场; (4)戴眼镜的人必须带一种薄边的特殊眼睛; (5)当在腐蚀性环境中(如腐蚀性气体或溅落的液体)工作时,最好在呼吸器外面再穿上防护服。 3 空气呼吸器使用方法 (1)检查充气压力,压力不应低于25Mpag;将安全帽放在呼吸器一侧。 (2)提起呼吸器,使其垂直,气瓶阀朝下;将肩带尽可能松开,先将左肩穿过压力计的肩带,然后背上呼吸器; (3)调整肩带扣紧腰带,然后扣紧连接肩带的腰带; (4)松开面罩后的松紧头带,先将面罩收进下巴,由下向上将面罩的头带调到正确位置,抽紧下边的头带,调整好头顶的头带; (5)检查面罩气密性。用手捂住卡扣口,呼吸,检查面罩是否密闭,面罩应紧贴面部; (6)将气瓶阀开两扣,然后关闭,通过逐渐打开供气阀,来检验报警哨,当压力低于5 Mpag时报警哨发出报警; (7)将颈后的安全帽戴在头上,拉紧帽带;再检查一次面罩是否密闭,可屏住呼吸,确认听不到漏气声; (8)如有漏气,调整面罩头带,如果仍然漏气,必须检查呼吸器; (9)正确佩戴好空气呼吸器,并认真检查无误后即可进入现场。使用过程中,注意报警器发出的报警信号(5Mpag),报警后呼吸器约可以使用6~8分钟,听到报警信号后应立即撤离现场,未达到安全地带不能摘下呼吸器面罩; (10)使用结束后握住供气阀两侧的黄色按钮摘下供气阀,摘下面罩,关闭气阀瓶; (11)用过的气瓶要及时充气,达到规定压力,存放好,做到完好备用。

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项

一、使用前检查 1、检查气源压力:打开气瓶阀开关,观察高压表,要求气瓶内空气压力为27~30MPa。 二、使用方法 1、将空气呼吸器气瓶瓶底向上背在肩上。

三、使用中应三、注意事项 1、使用前应经过专业培训,合格后方可佩戴使用。