文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础土方工程施工方案

塔吊基础土方工程施工方案

塔吊基础土方工程施工方案
塔吊基础土方工程施工方案

塔吊基础土方工程施工方案

一.编制依据

1、4#,5#楼施工图。

2、地基与基础工程施工质量验收规范、规程。

3、建筑工程施工质量验收统一标准。

4、地质勘查报告。

二.工程概况

1、工程名称:新纺地块征地拆迁安置房—一标段、4#、5#楼。

2、工程地址:太湖大道与红星路交叉口东北侧。

3、建设单位:无锡绿洲建设投资有限公司。

4、设计单位:无锡市城归设计院有限责任公司。

5、监理单位:江苏赛华建设监理有限公司。

6、施工单位:江苏精享裕建工有限公司。

7、车库挖土面积约为11500m2,挖土深度约6米。

三.施工部署

根据现场水、电、道路、天气以及渣土运输手续办理情况,满足开挖条件后,根据地下室施工后浇带或沉降后浇划分的版块,由4#、5#版块开挖,将给二版块挖至-3米,然后按顺序施工南半部地下室,由4#、5#南侧版块逐块向南,由东向西的行走方向南北同时开挖,最后收尾于西南角版块,南半部地下室施工完成后,将由4#、5#版块(桩基已穿插施工完成)开始逐块向北开挖,最后收尾于东北角版块。

在地下室土方开挖施工的同时,根据桩基施工的进度要求,逐个将1#、9#、10#、11#、13#、15#楼的上层垃圾土开挖出场,以便打桩施工,该部分栋号垃圾土开挖时,需严格按照商业用房基础图标高的要求进行边坡放线和挖土控制,以防将商业用房独立柱基的持力土层破坏。

土方开挖采用二台WY160型和一台WY100型以及WLY40型的正铲挖土机,运输车辆按照开挖进度随时调配。

1、基坑挖土

(1)、施工前,必须详细了解工程地质情况、施工范围内土层情况、渗透系数、场地周围水源和建(构)筑物状况、地下管网和排水渠道等情况,做好技术准备和技术交底工作。

(2)、由项目部指定专职的测量员依据图纸、工程地质勘探报告等情况确定挖土边线,并撒灰线标注。依据原始水准点,用水准仪将控制点引至基坑周边,用水泥砂浆做好保护并插上小木条,撒上灰线做好标识。

(3)、土方开挖施工,土方开挖采用大面积开挖,以机械挖土为主,人工清土为辅的方法,开挖前对挖机司机做好交底,底层挖土时,要求专业技术水平较高的司机作业。大开挖至基础混凝土础垫层以上100mm标高处,即留置200mm厚的土层采用人工挖土。承台和基础梁部分采用小挖机开挖,同样挖至垫层以上100mm的高度,剩余部分采用人工开挖。人工开挖随机械挖土进行,土放置在挖土机的旋转半径内,方便挖土机带走土方。

开挖时,由项目部指定专人指挥,安排专职测量人员做好标高、轴线的控制工作。严禁挖土机随意挖大或挖小。

挖土时应分层挖土,以配合基坑降水可基坑围护的施工,第一次挖土沿基坑周边约5米宽挖至深度约1.5米~2、0米的统一标高位置,等基坑护壁施工达到要求后再沿周边约5米宽进行第二层挖土,挖深约为1.5米~2、0米进行护壁,以此类推挖至基坑底部设计标高。

基坑底部挖土的土方应随挖随清,遇有桩间余土和承台余土用小挖机清理到位。

对施工完的工程桩做好成品保护,安排专职施工人员进行监管指挥。

土方施工期间,施工现场成立临时突击队,由15名年轻技术工人组成,项目经理任队长,项目副经理任副队长,负责特殊情况时的突击施工工作。

(4)、开挖顺序,根据施工区域的划分和现场情况,遵循由上而下、先里后外的挖土原则。

首先在开挖4#、5#楼施工段的上层垃圾土方时,因塔吊位置处于工程南侧,在开挖前应提前将塔吊安装完毕,若不能提前安装,土方开挖后,就会造成塔吊安装的困难。故,必须塔吊安装完毕后,才能挖去4#楼、5#楼施工段的上层垃圾土,然后方能深开第一施工段挖土。地下室划分施工段位置详见附图第一施工段即4#楼南侧版块挖土时,应结合钢筋混凝土整板基础后浇带留

设的位置,还应充分考虑基础钢筋由第一施工段伸向4#楼施工段的留接施工面和4#为开挖土体的边坡。以确保第一施工段可以先行基础混凝土施工。在此特别说明的是,该处后浇带北边线向北空间只要大于1m,即可满足第一施工段基础底板钢筋向4#楼方向的延伸和接头的错位,根据设计尺寸,后浇带北边线至4#楼基础边的距离为4米,4#楼打桩留土由基础向上不大于3米高,按1:0.8的比例留设坡度需2.4米宽,还有1.6米的宽度作为二个施工段接茬,可以满足1米要求的接茬条件,但最主要还是优先安排4#楼桩基础施工,以减少接茬施工的不便。

当4#楼南侧第一施工段土方开挖结束后,即转入第二施工段的土方开挖,该施工段开挖顺序由东向西开始,平行于纵向轴向方逐渐向西推进,最后收尾于10#楼处。第三施工段和第四施工段分别为5#楼南块和11#楼处版块,这样循序渐进开挖最后收尾于11#楼处版块处。

车库南区段施工完毕后,即进行4#楼、5#楼施工段及以北的地下室施工,其土方开挖由4#、5#版块(桩基已穿插施工完成)开始逐块向北开挖,最后收尾于东北角版块。

与本区车库相邻较近的7#楼处于西区部位,7#楼桩基与本区车库最近距离为5米,为便于本区车库挖土、基础等施工,再考虑到7#楼打桩施工的正常进行,需将7#楼上层垃圾土开挖至基板以上3米标高处,按1:1放坡,那么需3米,还有2米宽度,可以满足本区地下室施工。

(5)、挖土边坡和基坑维护,详见基坑维护专项方案。

(6)、土方外运,因基坑土方开挖后,现场空余场地较小,基坑开挖深度又较深,不宜堆土,因此所有挖出的土方全部外运。

2、基坑排水

本工程基础开挖后,会产生一定量的地表水及地下水,根据地质勘察报告,其水量在开挖深度内的流量可以通过正常一定量的水泵即能排除,但局部较深的坑中坑部位,会出现无法排干的潮湿现象,需通过降水措施方能解决,综合该情况,本工程拟采取以下措施进行基坑排水。

深度从自然地表面向下开挖约6m深,该深度视为本工程的正常开挖深度,在正常开挖深度范围内,采用200mm宽×300mm深纵横相通于各轴线位置的盲沟

网,将各承台联通进行导水于基坑边临设集水坑,用潜水泵将水排除坑外。基板大平面的湿水排除将利用基础碎石垫层进行虑水,所有水流淌于轴线位置的盲沟中进行排出。

对于深度较深坑中坑,根据基坑维护方案专家论证会上提出的方法,在深坑部位采用一定量的深井进行降水,将水降至基坑设计标高向下50厘米以下,以便于基础防水及钢筋绑扎等施工。

在基坑挖至约-3米标高用于打桩操作的平面位置时,其表面排水和钻孔泥浆采用开挖集水坑和明沟排水的方法,将水有组织的抽排出坑外。

300200

碎石垫层虑水于盲沟

混凝土垫层

盲沟置于轴线位置与各承台联通

碎石填充虑水

基坑排水盲沟做法

基坑开挖上口边线

坡度按照基坑维护方案留设,临时留坡按1:1设置,固定边坡按1:0.5设置

地下室第一部分基坑开挖范围

四、主要管理措施

1、安全生产管理措施

因本工程土方开挖为深基坑施工,项目部将严格对现场安全防护进行控制。现场成立安全管理领导小组,工地设专职安全员,发现隐患及时组织人员整改。确保无重大事故发生。

施工期间,在进出口和危险区醒目位置处,挂宣传画、色标、标牌及标语。

基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物,向基坑下传递工具时要接稳后再松手。

坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不慎。

施工机械一切服从指挥,人员尽量远离施工机械,如有必要,先通知操作人员,待回应后方可接近。

2、文明施工管理措施

施工现场在东侧和南侧分别设出入口,现场的施工道路为混凝土路面,保持畅通,禁止路面堆放材料、设备;雨季有可行的排水措施,配备4寸潜水泵6台,现场设置排水沟,及时将现场雨水排人市政雨水管道。

施工现场的各类机械、车辆必须按照施工现场管理规定的位置停放整齐,对各种机械操作人员建立岗位责任制,做到持证上岗,严禁无证操作。

采取有效措施控制施工过程中的扬尘。对干土灰尘等现场适量洒水,减少扬尘。

土方由合格的运输单位施工,并签订运输合同,在合同中明确公司的环境要求。在现场出入口设专人清扫车轮,并拍实车上土或严密遮盖,运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm,边缘不高于车辆槽帮上沿10cm,装载建筑渣土或其他散装材料不超过槽帮上沿,禁止沿途遗洒;

对施工道路采取混凝土硬化处理,出人口处硬化路面不小于出口宽度,在出口处设置冲洗车轮的装置,并设专人负责;

建立健全控制人为噪声的管理制度,土方施工阶段昼间不超过75分贝,夜间不超过55分贝。

工地东侧是学校,汽车运输出土时,安排专人对门口交通进行执勤疏导,确保交通道路畅通和行人的安全。

相关文档