作者:黄嘉辉谢秀杰

来源:《科学与财富》2014年第07期

摘要:文内参考IEC 61439-1的10.10章中所定义的温升验证的要求,阐述了低压成套开关控制设备的温升验证的三种验证方法及验证过程,并提出了验证方法的使用建议。

关键词:低压成套开关设备和控制设备;设计验证;温升验证

1. 引言

从2009年开始国际电工委员会逐步更新了IEC 61439系列标准(下文称为新标准)以代

替使用多年的IEC 60439系列标准(下文称为原标准)。经过一段时间的适应过渡,新标准在许多国家和地区已经开始逐步强制执行并写入招标文件。在国内,等同使用的GB7251-2013

也将于2015年1月31日实施。

新标准对比原标准中部分条款有较大的改动,对原标准中提及的推导方法和计算方法给出了明确的方案条款以及对部分条款进行合理化的改动,例如介电性能验证、温升验证、短路耐受强度验证等。其中的温升验证条款是改动最大的条款之一,而且该条款的改动对验证试验的实施以及成套设备生产厂家设计、生产以及获得产品验证证书有较大的影响。

因此,本文参考IEC 61439-1的10.10条款中所定义的温升验证的要求,对比旧标准,分析三种温升验证方法和验证过程,并给出验证方法的使用建议。力图为国内低压成套设备生产厂商设计、生产出符合新标准的产品,合理使用新验证方法节省试验时间和经济成本提出参考。

2. 验证分析与建议

2.1 新标准中的验证概念

新标准中的验证方法包括了试验、推导和计算,其中试验方法涵盖了原标准中测试的要求。新标准中的验证方法是根据试验方案以及其数据为基础,通过对比推导和/或计算的方法对新的成套设备或者其内功能单元等进行验证。新标准中提出验证方法宗旨是避免对相同或者类似的试品进行重复试验,以图提高验证效率,合理减少试验压力。

2.2 新标准中温升验证简述