文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于_一线总线_的冻结法温度监测系统_胡向东

基于_一线总线_的冻结法温度监测系统_胡向东

基于_一线总线_的冻结法温度监测系统_胡向东
基于_一线总线_的冻结法温度监测系统_胡向东

第3卷第5期地下空间与工程学报V o.l3 2007年10月Chinese Journal o fU nderground Space and Eng i neering O ct.2007

基于/一线总线0的冻结法温度监测系统*

胡向东1,2,刘瑞锋1,2

(1.同济大学地下建筑与工程系,上海200092;2.同济大学岩土工程重点实验室,上海200092)

摘要:冻结法施工中,地层温度是判断冻结壁的厚度、平均温度和强度等性能的重要依据,盐水温度是反映冻结系统状态的重要指标,是冻结法施工中必须实时监测的基本数据。由于测点数量众多、位置分散,一种布线简单、维护方便的数字化温度监测系统十分必要。采用计算机作上位机,LTM-8000系列/一线总线0智能模块作下位机,数字温度传感器DS18B20作测温元件,设计出一种全数字化的基于/一线总线0的冻结法温度监测系统。该系统具有现场布线方便、适应恶劣的施工环境、易于扩展、自动化数据采集等特点。

关键词:/一线总线0;数字温度传感器;冻结法

中图分类号:U455.49文献标识码:A文章编号:1673-0836(2007)05-0937-04

Te m perature M onitori ng Syste m for Freezi ng

M ethod Based on/1-w ire Bus0

HU X iang-dong1,2,LI U Ru-i feng1,2

(1.D epart m ent of G eotechnical Engineer i ng,T ongji U ni ver sity,Shanghai200092,P.R.Ch i na;

(2.K ey Laboratory of G eotechnical E n g ineer i ng,T ongj i Univers it y,Shanghai200092,P.R.China)

Abstract:In constructi on by freezing m e t hod,so il te m pe rature is a key para m eter to esti m a te the wa ll th i ck-ness,averag e te m perat ure and strength of t he fro zen soi,l and t he br i ne temperature i s an i m portant factor to reflect the sta te of t he freezing syste m.T hus the so il and br i ne temperat u re are essentia l data to be m on itored in real ti m e.

W ith p l entif u lm on itor i ng po i n ts and t he ir dispersi ve l ocation,a fu ll y d i g ital temperature m onito ri ng syste m based on1 -w ire bus i s carried ou tw it h a host co m pute r,i nte lligen t/1-w i re bus0modules of LTM-8000series as the slave units and d i g ita l ther mom eter DS18B20as the temperature sensors.H av i ng advantage such as s i m p l e d istri buti on i n site,h i gh adaptability to the abom inable surroundi ngs,easy extensi b ilit y and automa ti c data co llecti on,.etc,the sys-te m is e ffective for te m perature m on itor i ng i n freezi ng me t hod.

K eyword s:1-w ire Bus;d i g ital te m perature sensor;free zi ng m ethod

1引言

近年来,随着上海地下空间的开发利用,具有独特封水和承载功能的冻结施工法也日益广泛地应用于隧道建设。冻结工法是在需冻结区域按照设计施工一定数量的钻孔,在孔内放置冻结管,利用人工制冷系统制成低温盐水在冻结管内循环,在循环的过程中,冻结管表面与冻结管周围的土层进行热交换,吸收地层中热量使土层冻结成人工冻土,并随着低温盐水循环时间的延长,在设计区域形成连续的、封闭的冻结壁,当冻结壁的厚度和强度达到设计要求就可以进行地下工程的施工。温

*收稿日期:2007-02-13(修改稿)

作者简介:胡向东(1961-),男,副教授、硕士生导师,主要从事岩土工程、地下工程方面的研究。E-ma i:l an t on.g eo tech @tong j.i https://www.wendangku.net/doc/a62715290.html,

基金项目:国家自然科学基金资助项目(50578120)

度是判断冻结壁的厚度、强度和平均温度等性能的重要依据,而冻结壁又具有隐蔽性的特点,因此选择一种可靠的、有效的监测手段实现实时监测冻结系统和冻结壁的温度是很有必要的。

为了满足低温温度测量的需要,新型的温度传感器不断被研制出来。俄罗斯利用声速在气体中与温度的关系,研制了电声气体温度计;日本也研制出了硅膜片内差气体温度计;美国利用电子在电阻体内部无规则热运动产生微小电流变化制成

/热噪声温度传感器0[1]

。这些温度计都是为超低温的温度测量研制的,不适合工程应用。上个世纪逐步发展起来的光纤光栅传感器具有抗电磁干扰、灵敏度高、耐腐蚀、本质安全及测量对象广泛,且将传感与通讯相统一等优点,在许多领域都得到了应用

[2]

。但由于其价格相对较高,在测点数量众多

的冻结法施工中应用还很罕见。在实际的工程中,盐水温度测量一般采用玻璃温度计,玻璃温度计易损坏,而且在复杂的施工现场需要人工读数,读数易出错,且无法实现计算机自动采集数据。冻土帷幕温度一般采用热电偶进行测温,它具有测量精度高,性能稳定的优点。但每一个测点需有两根导线,若同一孔内测点数量多,则会有大量的导线,读数需要辅助仪器,测到的数据需要进行换算才能得到温度值,测量的工作量大,且易出错。/一线总线0(1w ire bus)数字温度传感器圆满地解决了上述问题,几个传感器可以共用一根总线,测量精度高(?0.5e ),每个传感器都有唯一一个地址与之对应,不会出错,读数可以借助计算机实现全自动化实施监测。而且在施工现场布线方便,易于维护。

2 /一线总线0技术简介

/一线总线0是美国DALLAS SE M I C ONDUC -

TOR(简称DALLAS)公司的特有技术。总线有数据线加电源线,所有数据收发均通过一条总线完成。DALLAS 公司设计的一线数字温度传感器具有独特的变换功能,每一个传感器有64b it 全球唯一编码)))W.A.O,传感器还有直接数字化输出、支持联网寻址、零功耗等待、无需外部元件、独特的一线接口、能把模拟量直接数字化后送入/1w ire bus 0的特点[2][6]

。/一线总线0技术实现了一条数据线进行双向数据传输,最大限度的节省了通讯线的数量,使系统布线、维护更方便,布线成本更低,

并且提供了系统的可靠性。

3 冻结法温度监测系统

北京长英新业数码科技有限公司产品保留了DALLAS 公司产品的优点,加以改进,其产品更加符合实际工程需求。结合冻结法施工的工程实践,

采用该公司产品构建的冻结法温度监测系统示意图如图1所示。监测系统采用计算机作为上位机,智能型LT M -8000系列/一线总线0模块作下位机,数字温度传感器DS18B20[3]

作测温电缆和管道流体温度传感器。网络部分分为计算机和LTM -8303模块之间的RS485网络和LT M -8303模块与测温传感器之间的测量网络。测量网络部分采用了/一线总线0结构。

图1 冻结法温度监测系统示意图F i g .1 Scheme o f temperature m on itoring

syste m for freezi ng m ethod

3.1 RS485网络

3.1.1 LT M -8303温度测量模块

LTM -8303智能型温度测量模块,是联系测量网络与计算机的纽带,是现场测量的处理及转发中心。计算机通过基于RS485的ASC Ⅱ码方式的通讯协议发布命令对LTM -8303智能模块进行远端控制,通信口为适应现场设计了隔离及保护。该智能模块为双CPU 系统结构,设置了隔离及多种保护电路,从而保证了系统的高速信息交换、即时数据采集并进行稳定传输,并可自动识别传感器数量及64b it 全球唯一编码,支持传感器排序,支持多个传感器元件在一条总线上多点混布[4]

图2是LTM -8303的示意图[3]

。每一个模块可连接八条数据主干线(一线总线),每条主干线可安装最多64个测量点,这样每一个模块最多可

938

地下空间与工程学报 第3卷

有512个测点。一台上微机可带128个模块,可支持65536个传感器,足以满足一般的工程需求。

通讯端口采取突波保护(TVS)及自恢复保险等多重保护,使用隔离电源,系统应用看门狗(W atchDog)技术,确保模块安全及抗干扰特性。此外,该模块采用了符合GB12476.1-90及I E C61241-1-1防爆标准的机壳,可直接在现场使用,其密闭性好、防熏蒸,且具有过压、过流、突波隔离、雷击保护等完善的保护功能[3]。

3.1.2LT M-8520转换器

LTM-8520是隔离型RS232/485转换器,将RS485网络接口转换为计算机可以识别的RS232接口。其部件只使用RXD,TXD及GND三条信号线,无需其它方向控制信号线。图3是接口LT M-8520转换器示意图。LT M-8520具有数据流可自动判向,自动波频率适应等双向收发功能。RS485接口是增强型485接口,具有瞬态过压、过流保护电路等保护功能,可保证数据和信号的稳定传输,最大通讯距离可达1200m。

3.2测量网络

3.2.1测温电缆

图4是某冻结工程冻结壁温度监测测温电缆示意图,图中阴影部分为人工冻土帷幕,测温电缆放置在测温孔中。依据冻结壁的特点,选择适当的位置进行温度监测,在测温电缆相应长度处设置DS18B20传感器。依据通讯硬件要求,每根测温电缆上传感器数量不得超过7个。传感器的测温范围为-55~125e,在-10~85e范围内测温精度为?0.5e。测温电缆的最远通讯距离主要与以下三个因素有关:

(1)同一测温电缆上的数字传感器个数;

(2)测温电缆的线间电容及导线电阻;

(3)测温现场的信号干扰[3]。

提高测温电缆通信距离的方法是尽量减少线间电容和导线电阻,并采用屏蔽电缆。LTM-8303采集模块在使用双绞线且每一根测温电缆传感器数量小于等于64的情况下,可保证8根测量电缆中任一根的通信距离大于等于200m。

3.2.2盐水温度传感器

盐水去回路温度测量采用的是一线总线数字温度传感器,封装在不锈钢螺钉中构成管道流体温度传感器。该传感器无需外接元件,可以直接从数据线上受电,无静态功耗。使用时通过螺孔固定在

盐水去回路的管子上。

图2LTM-8303温度测量模块示意图

F i g.2Sche m e of te mperat ure m easure m en tm odeu l e LTM-8303

图3LT M-8520转换器示意图

F i g.3Sche m e of transtforma tor LTM-8520

图4测温电缆示意图

F i g.4Sche m e o f cab l es of te m perature m on itor i ng

3.2.3电缆分支器

每根电缆上至多有7个传感器,而LTM-8303的每个通道可支持64个传感器,必须选取电缆分支器连接测温电缆并组成温度测量网络。LTM-8120E/1-w ire bus0分支器可以解决现场分支布线引起的信号反射、驻波等干扰问题,可保证系统的可靠性,又使布线更方便[3]。在地层温度监测系统中选择它作为电缆分支器。

939

2007年第5期胡向东,等:基于/一线总线0的冻结法温度监测系统

4 系统软件

/地下工程冻结法施工监测系统0是一个结合地层温度监测系统自主开发的监测软件,该软件用V isual Basi c 和A ccess 数据库开发而成,可运行于W i n do w s98/2000/XP 系统环境中,实现了温度数据采集、数据库管理、预警、监测数据的图形显示、辅助生成报表和温度场可视化等功能。图5是该监

测系统软件的界面。

图5 监测软件界面

F i g .5 Sy stem i nterface of the te m perature m onitor i ng so ft

4.1 温度数据实时监测

主要完成去回路盐水温度和冻土帷幕温度的

自动化实时采集,并存储监测日期、时间、测点编号、监测值等数据,形成温度数据库,为数据分析和处理奠定基础。

4.2 数据查询

实现按信号类型、测点编号、分组编号等多种方式的监测数据数据库查询,查询结果可以导出为Exce l 格式表格打印输出,或经过数据分析处理生成报表。

4.3 报警功能

在测温的同时,如果发现监测数据超出了预先设定的温度报警上、下限,系统会发出报警。4.4 冻土帷幕温度图形显示

监测数据除了以数值方式显示外,软件还具有图形显示功能,依据设定的条件查询出数据,并以温度)))时间曲线的形式显示;冻土帷幕的温度场可依据由监测数据进行二维或三维图形可视化,直观反映冻土帷幕的发展状况。

5 结 语

人工地层冻结是一个动态过程,是随时间变化

的。冻土帷幕的性状受制冷系统运行状况、地质条件、边界散热、施工工况等诸多因素的影响。冻土

性质、冻土帷幕的结构状态都是温度的函数,而冻土帷幕温度场是随时变化的。为保证冻土帷幕的安全和有效,必须实时掌握相关的各种参数。因此,人工地层冻结法是必须实行信息化施工的一种工法。

基于/一线总线0技术的冻结法温度监测系统,实现了全自动化实施监测盐水温度和冻土帷幕温度场,能够及时准确反馈制冷系统的运行情况和冻土帷幕的发展状况,是实现冻结法信息化施工的关键。/地下工程冻结法施工监测系统0已在冻结法工程中得到了成功地运用,取得了很好的效果。

参考文献:

[1] 张建波,韩崧.浅谈温度测量的发展现状[J].计量

与测试技术,2001,(2):14-15.(ZHANG Jianbo ,HAN song.S i m ple D iscussi on o f the D evelop m ent&t he A ctua li ty o f the T e m pera t ure M eas u ri ng [J].M etro l ogy &M easurement T echnique ,2001,(2):14-15.(i n Chinese))

[2] 杨春曦,胡中功.光纤传感器的应用及发展[J].武

汉化工学院学报,

2004,26(2):63-66.(YANG

Chunx ,i HU Zhonggong .A ppli cations and deve lop m ent of fi ber optic sensors[J].Journa l o fW uhan Institute o f T echno l ogy .2004,26(2):63-66.(i n Ch i nese))[3] 北京长英新业数码科技有限公司.LTM -8000系列

产品说明书[M ].2005.(Lance T echno l og i es I N C ..Conten ts of the O perati ng M anua l o f M odule LTM -8003[M ].2005.(i n Chinese))

[4] 李敏,孟臣.数字温度测量模块LTM -8003及其应

用[J].国外电子元器件,2002(1):50-52.(LU M i n ,M ENG Chen .D i g ita l T e m pera t ure M easure m ent M odule LT M 8003and Its Appli cation[J].Inte rnati onal E lectron ic E l ements .2002(1):50-52.(i n Ch i nese))[5] 陈跃东.DS18B20集成温度传感器原理及其应用

[J].安徽机电学院学报,2002(12):34-38.(CHEN Yuedong .P r i nciples and appli cations o f D S18B20IC temperature transducer[J].Journal of A nhu iU n i versity of T echno l ogy and Sc ience .2002(12):34-38.(i n Chinese))

[6] D a llas Sem iconductor /M ax i m .D S18B20P rogra mmable

R eso l uti on 1-W i re D i g ita l Ther m o m e ter [M ].2001.

(i n Ch i nese))

940

地下空间与工程学报 第3卷

地铁隧道联络通道开挖冻结法施工工艺

地铁施工旁通道冻结法施工工艺 一前言 作为一种成熟的施工方法,冻结法施工技术在国际上被广泛应用于城市建设和煤矿建设中,已有100多年的历史,我国采用冻结法施工技术至今也已有40多年的历史,主要用于煤矿井筒开挖施工,其中冻结最大深度达435m,冻结表土层最大厚度达375m.自1992年起,冻结法工艺被广泛应用于xx、xx、xx、xx 等城市地铁工程施工中。公司在xx地铁隧道旁通道工程施工中,采用了冻结法加固的施工方法,通过对施工工艺的归纳总结,以及参考有关施工技术资料,形成本工法。 二、特点 冻结法适用于各类地层尤其适合在城市地下管线密布施工条件困难地段的 施工,经过多年来国内外施工的实践经验证明冻结法施工有以下特点: 1、可有效隔绝地下水,其抗渗透性能是其它任何方法不能相比的,对于含水量大于10%的任何含水、松散,不稳定地层均可采用冻结法施工技术; 2、冻土帷幕的形状和强度可视施工现场条件,地质条件灵活布置和调整,冻土强度可达5-10Mpa,能有效提高工效; 3、冻结法是一种环保型工法,对周围环境无污染,无异物进入土壤,噪音小,冻结结束后,冻土墙融化,不影响建筑物周围地下结构; 4、冻结施工用于桩基施工或其它工艺平行作业,能有效缩短施工工期。 三、使用范围 冻结法适用于各类地层,主要用于煤矿井筒开挖施工。目前在地铁盾构隧道掘进施工、双线区间隧道旁通道和泵房井施工、顶管进出洞施工、地下工程堵漏抢救施工等方面也得到了广泛的应用。 四、工艺原理 冻结法是利用人工制冷技术,使地层中的水结冰,将松散含水岩土变成冻土,增加其强度和稳定性,隔绝地下水,以便在冻结壁的保护下,进行地下工程掘砌作业。它是土层的物理加固方法,是一种临时加固技术,当工程需要时冻土可具有岩石般的强度,如不需要加固强度时,又可采取强制解冻技术使其融化。 五、工艺流程冻结法 六、施工操作要点施工时,应不断对每个施工工序进行管理。控制冻结孔施工、冻结管安装、冻结站安装、冻结过程检测的质量。

地铁隧道联络通道地层冻结法施工工艺

目录 一、前言 二、特点 三、使用范围 四、工艺原理 五、工艺流程 六、施工操作要点 七、机具设备 八、质量标准 九、劳动力组织 十、安全环境保护 十一、效益分析 十二、工程实例

冻结法施工工法 一、前言 作为一种成熟的施工方法,冻结法施工技术在国际上被广泛应用于城市建设和煤矿建设中,已有100多年的历史,我国采用冻结法施工技术至今也已有40多年的历史,主要用于煤矿井筒开挖施工,其中冻结最大深度达435m,冻结表土层最大厚度达375m。 自1992年起,冻结法工艺被广泛应用于XX、北京、深圳、南京等城市地铁工程施工中。XX集团在XX地铁M8线Ⅲ标段XX站~XX中路站区间隧道旁通道工程施工中,采用了冻结法加固的施工方法,通过对施工工艺的归纳总结,以及参考有关施工技术资料,形成本工法。 二、特点 冻结法适用于各类地层尤其适合在城市地下管线密布施工条件困难地段的施工,经过多年来国内外施工的实践经验证明冻结法施工有以下特点: 1、可有效隔绝地下水,其抗渗透性能是其它任何方法不能相比的,对于含水量大于10%的任何含水、松散,不稳定地层均可采用冻结法施工技术; 2、冻土帷幕的形状和强度可视施工现场条件,地质条件灵活布置和调整,冻土强度可达5-10Mpa,能有效提高工效; 3、冻结法是一种环保型工法,对周围环境无污染,无异物进入土壤,噪音小,冻结结束后,冻土墙融化,不影响建筑物周围地下结构; 4、冻结施工用于桩基施工或其它工艺平行作业,能有效缩短施工工期。 三、使用范围 冻结法适用于各类地层,主要用于煤矿井筒开挖施工。目前在地铁盾构隧道掘进施工、双线区间隧道旁通道和泵房井施工、顶管进出洞施工、地下工程堵漏抢救施工等方面也得到了广泛的应用。 四、工艺原理 冻结法是利用人工制冷技术,使地层中的水结冰,将松散含水岩土变成冻土,增加其强度和稳定性,隔绝地下水,以便在冻结壁的保护下,进行地下工程掘砌作业。它是土层的物理加固方法,是一种临时加固技术,当工程需要时冻土可具有岩石般的强度,如不需要加固强度时,又可采取强制解冻技术使其融化。

反证法在数学中的应用

论文 反证法在数学中的应用 开封县八里湾镇第一初级中学 杨继敏

反证法在数学中的应用 摘要反证法是数学教学中所涉及的基本论证方法,它为一些从正面入手,无法使已知条件和结论找出联系的问题,提供了一条解题途径,它通过给出合理的反设,来增加演绎推理的前提,从而使那种只依靠所给前提而变的山穷水尽的局面,有了柳暗花明又一村的境地,使学生看到增加演绎推理前提的方便功效。在过去的数学学习中,许多人拘泥于传统的推理方法,常常使问题复杂化,尽管最后能达到目的,但往往费时费力,因为数学的研究往往体现一种思维转换,我们可以用一种“换位”思想来处理我们日常遇到的数学问题。 【关键词: 逆向思维;假设;归谬;数学逻辑推理;矛盾;结论。】 1.引言 反证法是数学中一种重要的解题方法,对数学解题有着重要作用。其基本思想是通过求证对立面的不成立从而推出正面的正确。因为这种方法推理严密,说服性强,所以除了在数学中应用反证法,在实际生活中的应用也比较广泛。 在不同的数学情境下,反证法的前提假设不同。因此,在数学中应用反证法,一定要具体问题提出相应具体正确的假设。这就需要熟练掌握反证法的反设词,除此,还应熟记反证法的证题步骤——假设,归谬,结论。有关这个课题的研究,以及涉及到各种文章说明其步骤,适用范围,并附以大量例题。但对反证法在数学中的应用,文字讲解与反证法适宜的数学题型的归纳总结还欠缺。本文就基于这方面的考虑,根据反证法在数学中适宜的命题应用进行了详细的文字讲解及归纳总结。 2. 反证法初探 2.1 反证法的含义及逻辑依据 含义:所谓反证法就是从反面证明命题的正确性,即欲证明“p则q”,则从反面推导出“若p非q”不能成立,从而证明“若p则q”成立。它从否定结论出发,经过正确的严格推理,得到与已知(假设)或已成立的数学命题相矛盾的结果,从而验证产生矛盾的原因,推出原命题的结论不容否定的正确结论。

地下工程冻结法施工工程实例

126 实例8:用于隧道支护中的地层冷冻法(隧道译丛1985-5) 1.以往的应用 在冻结的地层中开挖洞室,采用任何一种方法,有时总会遇到意外的困难。而爆破法或许是一种有效的方法。与岩石比较,当然冻结的材料不如其坚硬,但对于起爆点来说不存在裂化。冻结的地层是致密和不透水的。 用人工法来冻结地层使地层更加坚固和密实,这一概念是在大约一百年以前产生的。德国人首先采用在通过含水土层的矿山竖井施工中。 在瑞士第一次考虑采用这种方法要追溯到1908年对勒奇堡铁路隧道的病害处理。当时松散地层伴随高压水意外地坍塌,水和碎石涌入开挖的坑道,大约充填了1km ,淹没了25个人(图1)。 为了定出沿隧道轴向劣质土体的长度,用一台德国冷冻压缩机从地表打下两个勘探孔,一直打下220米深,超过隧道底部,发现底下没有岩石,即确定出隧道的位置后,沿轴向必须要通过350米极坏地层。若用冷冻压缩机从地表通过钻孔来冻结地层或许能够开挖,然而当时这样一种装置的造价超过一般通用的设备,造价昂贵。因此,决定改变隧道方向,来一个大的拐弯,使隧道轴线不脱离密实的岩层。这样就使隧道延长了约800米,但允许用常规的爆破法继续开挖。 在瑞士第一次真正使用冷冻法是1968年在翁格林(Hongrin )属于水工用途的一个过水隧洞。当时证明,在不得已的情况下冷冻法是最后一种可采用的手段。由于隧洞完全位于岩层之中,又加上高压水的作用,使隧洞堵塞停工达两年。在试用其它方法处理以后,在这种情况下求助于冷冻法。 围绕奥尔滕(Olten)铁路系统改建工程中,有一浅埋的博尔纳(Born)隧道已经施工。部分位于粘土层斜坡上,由于覆盖层相当薄,冷冻是靠从地表垂直打下或多或少的管子来实现的。 2.米尔黑布克隧道 最近的一个工程实例是在苏黎士市区的米尔黑布克(Milchbuck)公路隧道。对于这个例子我们将比较详细地加以讨论,不仅阐述这—施工方法的特性,还要对如何解决与市区的正确位置有关的问题进行讨论。 米尔黑布克隧道在苏黎士市高速公路网内,是一条重要线路。它从利马(Limmat)山谷通向米尔黑布克山,位于2.7%的坡道上(图3),其中有1300米长的一段是用常规明挖法施工的。上部位于泥灰岩和砂岩地层,不需赘述,剩下350米的一段通过冰积层,而更不利的

冻结法联络通道施工工法

7、冻结法联络通道施工工法 7.1 施工顺序 在第一台盾构机掘进贯通后立即开始联络通道施工,采用冻结法进行地层加固,然后采用矿山法在区间隧道内直接进行联络通道的开挖、初期支护、防水和衬砌施工。 由于盾构隧道内施工空间狭小,机械设备运输、转场困难,选择从最先贯通的隧道内向另外一侧隧道侧施工。 由于冻结加固和后续结构施工工序之间工艺要求衔接紧密,合理的安排各个联络通道的开工时间,是实现联络通道安全、快速施工的关键。 7.2施工流程 ①施工准备→②冻结孔施工和冻结管路安装→③积极冷冻,隧道管片加固保暖→④水平钻孔检验冻结效果→⑤打开钢管片→⑥联络通道开挖并实施临时支护,全过程维护冷冻→⑦防水层施工联络通道内衬结构施工→⑧冻结孔封孔、地层跟踪注浆、撤离。 7.3冻结加固方案施工 7.3.1 冻结帷幕 7.3.2 冻结孔布置及制冷 (1)冻结孔的布置 冻结孔开孔间距:冻结孔取0.8~1.0m。冻结孔偏斜控制,原则上不允许内偏,为减少冻土挖掘量,应控制终孔径向外的偏角在0.5~1.0°范围。终孔间距最大控制在1.4m之内。根据施工工艺确定,冻结管选用φ89×8mm低碳钢无缝钢管。 联络通道冻结施工冻结孔布置形式及数量见表。 联络通道冻结施工冻结孔布置形式及数量一栏表 (2)制冷

①冻结参数确定 设计盐水温度为-28℃~-30℃。 冻结壁厚度:3.0m。 冻结孔单孔流量不小于4m3/h。 冻结孔终孔间距Lmax≤1400mm,冻结帷幕交圈时间为35天,达到设计厚度时间为45天。积极冻结时间为50天,维护冻结时间为60天。为保证缩短冻结时间,保证整体冻结效果,在另一侧盾构隧道的联络通道冻结相应位置处在管片内部设置保温层。 测温孔和泄压孔分别为8个和4个,具体位置视现场情况而定。测温孔一般定在终孔间距较大的位置。 ②需冷量和冷冻机选型 冻结需冷量计算:Q=1.2·π·d·H·K 式中:H—冻结总长度; d—冻结管直径:φ89×8mm; K—冻结管散热系数:1.2; 将上述参数代入公式得: Q=1.2·π·d·H·K =61989Kcal/h 选用YSLGF300型螺杆机组2台套,设计工况制冷量为87500 Kcal/h,电机功率95KW。 ③冻结系统辅助设备 盐水循环泵选用200S42A型2台,流量200m3/h。 冷却水循环选用IS125-100~250J型2台,流量200m3/h,电机功率30KW。 冷却塔选用NBL-50型2台,补充新鲜水15m3/h。 ④管路选择 (1)冻结管选用Φ89×8mm,20#低碳钢无缝钢管,丝扣连接,单根长度1m 或1.5m。 (2)测温孔管选用Φ40×4mm,20#低碳钢无缝钢管。 (3)供液管选用Φ48×3mm钢管,采用焊接连接。 (4)盐水干管和集配液圈选用Φ159×6mm无缝钢管。 (5)冷却水管选用Φ133×4.5mm无缝钢管。

冻结法施工工艺

冻结法施工工艺 地铁施工旁通道冻结法施工工艺冻结法施工工法一、前言作为一种成熟的施工方法,冻结法施工技术在国际上被广泛应用于城市建设和煤矿建设中,已有100多年的历史,我国采用冻结法施工技术至今也已有40多年的历史,主要用于煤矿井筒开挖施工,其中冻结最大深度达435m,冻结表土层最大厚度达375m.自1992年起,冻结法工艺被广泛应用于上海、北京、深圳、南京等城市地铁工程施工中。公司在上海地铁隧道旁通道工程施工中,采用了冻结法加固的施工方法,通过对施工工艺的归纳总结,以及参考有关施工技术资料,形成本工法。 二、特点冻结法适用于各类地层尤其适合在城市地下管线密布施工条件困难地段的施工,经过多年来国内外施工的实践经验证明冻结法施工有以下特点: 1、可有效隔绝地下水,其抗渗透性能是其它任何方法不能相比的,对于含水量大于10%的任何含水、松散,不稳定地层均可采用冻结法施工技术; 2、冻土帷幕的形状和强度可视施工现场条件,地质条件灵活布置和调整,冻土强度可达5-10Mpa,能有效提高工效; 3、冻结法是一种环保型工法,对周围环境无污染,无异物进入土壤,噪音小,冻结结束后,冻土墙融化,不影响建筑物周围地下结构; 4、冻结施工用于桩基施工或其它工艺平行作业,能有效缩短施工工期。 三、使用范围冻结法适用于各类地层,主要用于煤矿井筒开挖施工。目前在地铁盾构隧道掘进施工、双线区间隧道旁通道和泵房井施工、顶管进出洞施工、地下工程堵漏抢救施工等方面也得到了广泛的应用。 四、工艺原理冻结法是利用人工制冷技术,使地层中的水结冰,将松散含水岩土变成冻土,增加其强度和稳定性,隔绝地下水,以便在冻结壁的保护下,进行地下工程掘砌作业。它是土层的物理加固方法,是一种临时加固技术,当工程需要时冻土可具有岩石般的强度,如不需要加固强度时,又可采取强制解冻技术使其融化。 五、工艺流程冻结法 六、施工操作要点施工时,应不断对每个施工工序进行管理。控制冻结孔施工、冻结管安装、冻结站安装、冻结过程检测的质量。 1、冻结孔施工 1.1开孔间距误差控制在±20mm内。在打钻设备就位前,用仪器精确确定开孔孔位,以提高定位精度。 1.2准确丈量钻杆尺寸,控制钻进深度。 1.3按要求钻进、用灯光测斜,偏斜过大则进行纠偏。钻进3m时,测斜一次,如果偏斜不符合设计要求,立即采取调整钻孔角度及钻进参数等措施进行纠偏,如果钻孔仍然超出设计规定,则进行补孔。 2、冻结管试漏与安装 2.1选择φ63×4mm无缝钢管,在断管中下套管,恢复盐水循环。 2.2冻结管(含测温管)采用丝扣联接加焊接。管子端部采用底盖板和底锥密封。冻结管安装完,进行水压试漏,初压力0.8MPa,经30分钟观察,降压≤0.05MPa,再延长15分钟压力不降为合格,否就近重新钻孔下管。 2.3冷冻站安装完成后要按《矿山井巷工程施工及验收规范》要求进行试漏和抽真空,确保安装质量符合设计要求。 3、冻结系统安装与调试 3.1按1.5倍制冷系数选配制冷设备。 3.2为确保冻结施工顺利进行,冷冻站安装足够的备用制冷机组。冷冻站运转期间,要有两套的配件,备用设备完好,确保冷冻机运转正常,提高制冷效率。 3.3管路用法兰连接,在盐水管路和冷却水循环管路上要设置伸缩接头、阀门和测温仪、压力表、流量计等测试元件。盐水管路经试漏、清洗后用聚苯乙烯泡沫塑料保温,保温厚度为50mm,保温层的外面用塑料薄膜包扎。集配液圈与冻结管的连接用高压胶管,每根冻结管的进出口各装阀门一个,以便控制流量。 3.4冷冻机组的蒸发器及低温管路用棉絮保温,盐水箱和盐水干管用50mm厚的聚苯乙烯泡沫塑料板保温。

冻结法施工技术

特殊凿井 绪论 一、特殊凿井分类 特殊施工是相对于普通施工技术而言,可定义为:在松散不稳定含水地层,或在涌水量很大的稳定裂隙岩层中,采用围岩加固、堵水、超前支护或采用大型钻井机械施工的技术,这种技术主要有:冻结法、注浆法、钻井法、沉井法、混凝土帷幕法等表土施工技术。 深表土——冻结法、沉井法、钻井法、注浆法。 特殊凿井施工技术按其实质和特点可分为三类: 1、超前支护类 在地下工程挖掘之前,采用超前支护以隔绝或减少流砂和地下水的涌入,然后在超前支护的保护下掘进,属于此类者有:沉井法、混凝土帷幕法。 2、围岩加固类 在地下工程开凿之前,采用措施暂时,永久地加固围岩,改善围岩的稳定条件,而后进行掘砌作业,如冻结法、注浆法等。 3、机械破岩类 应用大型机械直接破岩、出矸,使卸掘砌作业机械化图钻井法等。 二、岩特殊凿井的历史 53年新汶孙村矿注浆井首次采用深井法。 55年新汶张庄矿首次在井筒进行工作面预注浆 55年开滦矿物局林西矿采用冻结法(波兰设计与施工) 56年开滦矿物局唐家矿采用冻结法(苏联指导,自己设计施工) 58年峰峰矿物局薛村矿主井采用地面预注浆 69年淮北矿物局朔利村南风井采用钻井法 74年鹤岗矿物局兴安矿南风井采用混凝土帷幕法 目前: ①沉井法(沉箱法)于90年代在煤矿使用,软表土地基中土建工程用的很多。沉深192m——曲阜单家村主副井,上海基础公司沉井。 ②帷混凝土帷幕法84年施工新汶鄂庄注浆井是使用,单深57m,主要用于地下挡土墙,水电部的应用较多, ③钻井法主要在西淮地区,φ9m,单深513m, ④冻结法,目前龙崮主副风井三个井筒采用,副井冻结深度650m,巨野煤田郭屯冻结达到702m;国投新集口孜东主井冻深737m,万福主井894m,万福副风井840mm。 ⑤注浆法遍及各矿区主井,平巷,硐室均在采用。 主要内容:冻结法、注浆法、钻井法、沉井法、混凝土帷幕法看录像。 第一章:冻结法施工 冻结法应用较多,尤其对深层表土的矿区,目前冻结法施工逐渐有城市的地铁发展,这里我们以矿区为例介绍。 §1、概述 冻结法凿井既是在井筒开挖之前,用人工制冷的方法,将井筒周围的岩层冻结形成封闭的圆筒——冻结壁,以抵抗地压,隔绝地下水与井筒的联系,然后在其保护下,进

冻结法加固在盾构隧道施工中应用讲解

冻结法加固应用于盾构隧道施工 浙江大成建设集团有限公司章履远 由于搅拌桩、注浆、高压旋喷等土体加固方法存在土体加固不均,可能存在局部薄弱带而不能封堵具有压力的地下水。而采用冻结土形成的冻结帷幕,其冻土墙均匀性好、强度高(大于3MPa)。尤其是冻结体与井壁能做到无缝对接,可保证滴水不漏。因此,大直径的泥水平衡盾构大多采用冻结法加固技术。大直径泥水平衡盾构使用最多的是日本,其进出洞土体加固大多采用冻结法。 1995年,上海延安东路南线隧道,11.22m泥水盾构,当时始发井采用水泥土搅拌桩加固,盾构出洞始发,因覆土浅产生冒浆而不能建立泥水平衡,影响了3个月工期后,最后改用冻洁法加固土体取得成功(国内第一次)。从2001年以来,上海的泥水平衡越江隧道,如大连路隧道、复兴东路隧道、翔殷路隧道、上中路隧道等都采用了冻结法加固取得成功。因此,掌握冻结法施工技术对隧道工作者来说,也是必不可少的工作。 然而,冻结法施工最大缺点是施工成本高,冻融隆沉大,应该懂得采取相应技术措施。下面就来谈一谈冻结法的施工和用冻结法施工的成功案例。 一、冻结法施工技术 1、概况:

冻结法是利用人工制冷技术使地层中的水冻结,把天然岩土变成冻土,从而增加岩土的强度和稳定性,隔绝地下水与地下工程的联系,以便在冻结壁保护下进行隧道、竖井、地下联络通道和其他地下工程的开挖与施工的一种特殊施工技术。其实质是人工制冷技术临时性改变岩土的状态以固结地层。 冻结法施工技术在矿井建设、地基基础工程、水利工程、河底隧道、地下铁道和其他地下工程中,当遇到不稳定地层或含水量丰富地层、裂隙岩层等,只要是地下水含盐量不大,且流速慢(6m/d)都可以采用冻结法固结地层,完成地下工程施工。 英国人和德国人早在1862年、1883年利用冻结技术完成建筑基础、煤矿深井施工。1886年、1906年瑞典和法国用冻结法施工人行隧道,穿越河底地铁工程。前苏联、日本也在20世纪70年代用冻结法施工地铁隧道,排水管等。据不完全统计已有数百项工程用冻结法来完成工程施工。 我国从1955年~1999年在煤炭系统,利用冻结技术,建设煤矿竖井近500个,总长达70Km,最大冻结深度达435m。随着冻结技术不断发展,水平冻结、斜井冻结也取得成功。近年来,随着地下工程日益增多,特别是地下铁道建设兴起,冻结技术开始应用于城市地铁工程的隧道施工。北京、上海、广州已分别采用了垂直冻结、水平冻结技术完成了多

冻结法施工技术

冻结法施工技术 冻结法施工技术,即是利用人工制冷的方法把土壤中的水冻结成冰形成冻土帷幕,用人工冻土帷幕结构体来抵抗水土压力,以保证人工开挖工作顺利进行。作为一种成熟的施工方法,冻结法施工技术在国际上被广泛应用于城市建设和煤矿建设中,已有100多年的历史,我用冻结法施工技术至今也已有40多年的历史,主要用于煤矿井筒开挖施工,其中冻结最大深度达435m,冻结表土层最大厚度达375m。经过多年来国外施工的实践经验证明冻结法施工有以下特点: 1可有效隔绝地下水,其抗渗透性能是其它任何方法不能相比的,对于含水量大于10%的任何含水、松散,不稳定地层均可采用冻结法施工技术; 2冻土帷幕的形状和强度可视施工现场条件,地质条件灵活布置和调整,冻土强度可达5-10Mpa,能有效提高工效; 3冻结法施工对周围环境无污染,无异物进入土壤,噪音小,冻结结束后,冻土墙融化,不影响建筑物周围地下结构; 4冻结施工用于桩基施工或其它工艺平行作业,能有效缩短施工工期。 人工冻结法在地铁府园车站的应用

摘要:地铁一期工程府园车站南隧道盾构法施工时,洞门两侧出现大量流砂,附近区域的沉降量较大,为了确保地下管线和地面交通的正常使用和安全运行,在首次实施了地下工程的人工冻结法施工。本文论述了冻结法在该工程中的冻结设计、施工工艺及对周围环境影响等问题和实际取得的效果。 关键词:冻结法,地铁,盾构 引言 我国冻结法现已成为成熟的凿井施工技术,但在城市岩土工程中的应用还不多。冻结技术可在地面城市地下工程中的应用围包括:盾构隧道盾构进墙、深层搅拌桩以及压密注浆对土体进行加固,在凿除洞门钢筋混凝土时发现洞门中心处东、西两侧有流砂涌入,迅速采用双液注浆堵水,过了两天又在有大量流砂涌入,对周围环境产生较大的影响,其中端头井东侧的沉降量增大,东部20 平方米区域下陷1.5 m 左右(图1)。在这种情况下施工单位及时出洞土体加固、盾构隧道地下或海底对接时土体加采取措施,以保证施工以及周围环境的安全。固、城市地铁泵房、旁通道和急转弯部分、建筑基根据管线及房屋调查结果显示,在府园车站坑加固、地下工程涌水、坍塌事故的抢险修复、地南端头井的东侧沿南路方向15 m 围有下隧道交叉处土体加固、桥墩基础施工等。地380 V 的电缆一根,直径约900 mm 的下水管一根,铁南北线一期工程TA7 标府园车站端头井洞门南侧沿建邺路方向15 m 围有380 V 的电缆一补充加固时中煤矿山工程采用冻结法

冻结施工方案设计

冻结施工方案设计 3、冻结施工关键技术 3.1 水平冻结孔施工技术 〔1〕采用二次开孔工艺,以防钻透地下连续墙时大量出泥出水。一次开孔采用金刚石取心钻在地下连续墙上钻进300mm深左右,不钻透连续墙。一次开孔钻进完毕,下入孔口管并安装阀门,接着进行二次开孔钻进,直至钻透连续墙。连续墙钻透后,立即退出开孔钻头,关闭阀门。 〔2〕用夯管法下冻结管,夯管和钻进时安装类似轴封的孔口止水装置。对于需要穿透对侧地下连续墙的冻结孔,那么先用夯管法下套管〔套管下至对侧连续墙墙面〕,然后用钻机在套管中钻透对侧连续墙,再用夯管法下入冻结管。钻进对侧地下连续墙时,钻头部位安装逆止阀和岩心管。 〔3〕下完冻结管后,对冻结管与孔口管及套管间的间隙和孔口附近地层进行注浆充填。 〔4〕下泄压管〔滤水管〕时,在泄压管内装满三合土,以防夯进泄压管时出水,影响施工。 〔5〕确保冻结孔定位准确。冻结管夯进时,预设朝隧道外结构面法向的外偏角为0 .5~1°,以防冻结孔太靠近开挖面,影响冻结壁有效厚度。 3.2 地层冻胀和融沉控制技术 〔1〕在冻结壁内未冻土中设泄压孔,通过放水、排泥来减小冻结壁内的水土压力和消散作用在地铁一号线上体馆站底板上的冻结附加力。泄压孔采用Φ140mm以上的钻孔。泄压孔滤管不包纱网,以便在冻胀引起地层压缩时,可从泄压孔泄水或排除部分土体。施中可根据车站结构及地层变形监测结果和泄压孔中的水压变化情况进行泄压。 〔2〕在地铁一号线上体馆站底板附近增设冻结孔和加热孔各1个,加热孔兼作测温孔。根据工程监测结果,合理调整冻结孔的供冷量。在特殊情况下,还可通过在加热孔中循环热水来迅速提高冻结壁温度,使冻结壁软化,从而减小冻胀力。在采取上述措施的同时,还注意控制好上体馆站底板附近冻结孔的盐水流量,使车站底板下边的温度处在-5~-10℃之间,实现了在保证冻土强度的情况下,尽量减小车站底板温度应力的目的。 〔3〕合理安排冻结顺序,减小冻胀引起的地层变形。根据不同位置冻结壁受力分布情

浅谈冻结法施工方法

浅谈冻结法施工方法 介绍了冻结发法施工的原理,使用的范围,及其工艺原理流程等。 标签:冻结法艺流程冻结施工工程监测 0引言 冻结法施工技术在国际上被广泛应用于城市建设和煤矿建设中,已有多年的历史,主要用于煤矿井筒开挖施工。自1992年起,冻结法工艺被广泛应用于城市地铁工程施工中。工程施工中,采用了冻结法加固的施工方法,通过对施工工艺的归纳总结,以及参考有关施工技术资料,浅谈本施工法。 1人工冻结法施工的基本原理 利用土体冻结后其强度、稳定性以及隔水能力大大优于天然土的性质。在岩土工程开挖之前,在开挖的工程周围,钻造钻孔(冻结孔),利用人工制冷技术,通过冻结孔对地层进行制冷,形成一个封闭的冻土结构,隔绝地下水的联系,同时抗抵周围岩土的压力,确保工程开挖的安全。 2特点 冻结法适用于各类地层尤其适合在城市地下管线密布施工条件困难地段的施工,经过多年来国内外施工的实践经验证明冻结法施工有以下特点: 2.1可有效隔绝地下水,其抗渗透性能是其它任何方法不能相比的,对于含水量大干10%的任何含水、松散,不稳定地层均可采用冻结法施工技术; 2.2冻土帷幕的形状和强度可视施工现场条件,地质条件灵活布置和调整,冻土强度可达5~10Mpa,能有效提高工效; 2.3冻结法是一种环保型工法,对周围环境无污染,无异物进入土壤,噪音小,冻结结束后,冻土墙融化,不影响建筑物周围地下结构: 2.4冻结施工用于桩基施工或其它工艺平行作业,能有效缩短施工工期。 3工艺原理 冻结法是利用人工制冷技术,使地层中的水结冰,将松散含水岩土变成冻土,增加其强度和稳定性,隔绝地下水,以便在冻结壁的保护下,进行地下工程掘砌作业。它是土层的物理加固方法,是一种临时加固技术,当工程需要时冻土可具有岩石般的强度,如不需要加固强度时,又可采取强制解冻技术使其融化。

井筒冻结法施工工艺和风险分析

井筒冻结法施工工艺和风险分析 【摘要】冻结法具有适应性强、支护结构灵活、隔水性好等特点,在深厚表土层中井筒施工主要采用冻结法。本文介绍冻结法的施工工艺进行介绍,为深厚表土层冻结施工提供经验。 【关键词】井筒冻结设计;冻结施工;冻结原理 【Abstract 】Freezing method has strong adaptability and flexible support structure ,impermeable and good features,in deep alluvium Shaft Construction mainly freezing method. This article describes the method to freeze the construction process will be introduced to freeze the construction of deep topsoil provide experience. 【Key words 】Freeze wellbore design;Freeze construction;Freeze principle 1.引言由于我国地层条件比较复杂,在华东、华北、西北地区井筒建设无法采用普通凿井法凿井,需要采用冻结法、沉降法和盾构法等特殊凿井技术进行建设。当建设井筒地层为不稳定厚表土层时,采用的施工方法主要以冻结法为主。并且煤矿向深部开采延伸,其井筒往往要穿过特殊地层,如过含水丰富或碎破的基岩,都要采用冻结法施工。因此,冻结法施工是广泛采用行之有效的技

术方法之一。 2.冻结原理在地下工程施工之前,采用人工技术制冷,将地下工程周围的含水或者含有松散碎石岩层冻结,形成冻土结构物 一一冻结壁,用来承受来自地层中压力和隔绝砂子和地下水涌入,然后在形成冻土结构中进行开挖、支护的特殊施工方法称为人工冻结法(简称冻结法) 。 3.冻结设计在深厚表土层采用冻结法建设井筒,冻结壁设计是关键问题之一。冻结壁设计的优劣直接关系到整个井筒施工能否安全顺利进行。冻结壁设计包括盐水温度、冻结深度、冻结壁厚度、冻结圈径等内容。设计和施工人员总结经验发现,冻结壁设计首先考虑冻结壁强度条件,其次要考虑地层、施工工艺等对冻结壁形成的影响,从而来设计冻结壁初始厚度。之后再用冻土平均温度检验其厚度是否满足要求,用冻结粘土的强度校核冻结壁厚,最终确定冻结壁厚度。以下为冻结壁厚度确定计算过程: 3.1初始设计冻结壁厚度。以最深部的砂层深度,采用公式 p=O.OI27H ( MPa)计算地压,运用多姆克公式来计算冻结壁初始厚度:E=R( 0.29Pmax/ 8 +2.3P2min/ 8 ),式中:P 地压;D 最大地压壁厚;E 井筒掘进半径;R 井筒掘进半径; 8冻土允许抗压强度。 3.2计算冻土平均温度。初始冻结壁厚度确定后,根据盐水、井帮预计温度及钻孔间距离等参数计算得出的冻结壁温度,判断其是否高于设计冻土平均温度,若大于则要增加冻结壁厚度或降低盐

反证法在数学中的应用

论文编码:O1-0 摘要 反证法是数学证明方法中很重要的一部分,本文主要介绍了反证法再出等数学中的应用。首先阐述反证法的概念、逻辑根据和一般步骤。然后讨论了反正法的适用范围,这也是本文的重点内容,任何一种方法都要以应用为首要任务,我们学习它、了解它、掌握它,学会用反证法解决更多的实际问题才是我们的目的。其次研究了反证法的教学,反证法的这种数学思想在课堂教学中的渗透是很有必要的。最后讨论了应用反证法应注意的问题,真正用好反证法并非一件易事,所以我们的研究学习是很有必要的。 关键词:反证法逻辑基础教学方法适用范围;

Abstract Apagoge is an important part of math demonstration.This article introduces the application of Apagoge in elementary math.First,expounds the Apagoge's concept,logic ground and the general steps.Next,discusses the range of application,which is highlighted.Whatever methods we use,we should base on application.So we must study the method and use it to help us solve many practical problem.Then,studies how to teach the Apagoge's thinking into people's minds in the https://www.wendangku.net/doc/a62715290.html,st,talks about the problem which should pay attention to in Apagoge's application.It is difficult to make a good use of the Apagoge,so we are supposed to study continuously. Keywords:Apagoge ;Logical basis;Teaching methods; Scope;

隧道水平冻结法施工工艺

水平冻结施工技术 1.水平冻结设计 1.1设计原则与关键技术 1.1.1设计原则 ⑴在水平冻结加固后,保证在隧道掘进过程中围岩具有足够的稳定性,确保施工安全。 ⑵保证施工过程中引起的地层沉降满足设计要求,以确保地面建筑物和地下管线的安全。 ⑶满足环境保护及施工供水、供电能力要求。 ⑷进行系统的施工监测,实现信息化施工。 1.1.2关键技术 ⑴冻结孔施工 为了确保冻结孔的施工质量,先在钻孔工作面(钻孔桩和旋喷桩复合结构)用金钢石取芯钻开孔,并埋设孔口管,正常钻进采用跟管钻,孔口安装密封装置,使泥浆在封闭系统中循环,并用特制的精密水平孔陀螺仪测斜,以确保钻孔质量与施工安全。 ⑵在积极冻结期内,根据监测信息控制冻土帷幕的温度,保证帷幕形成的强度和均匀性。 ⑶冻胀融沉的控制 1.2冻结段划分及施工顺序 由于水平冻结段施工81.86m,且在缓和曲线上,根据水平孔钻进技术条件,隧道分两段冻结。第一段冻结长度为55m,第二段冻结长度为37m,两段冻土帷幕间的搭接长度为10m。在第一段掘进至45m时,现浇400mm厚的钢筋混凝土墙密闭开挖工作面,并回头将断面径向扩大1.3~1.4m,长4m 的隧道断面,作为第二段隧道冻结施工作业面。其冻结段划分见图

2-13-2-1。 施工顺序为:明挖段工作井施工→第一段隧道冻结孔钻进→积极冻结→冻结维护及第一段隧道掘进及初衬施工→扩大段施工→第一段隧道地基强制化冻、注浆和施工内衬→第二段隧道冻结孔钻进→积极冻结→第二段隧道掘进和初衬施工→第二段隧道地基强制化冻、注浆和施工内衬→停止冻结及进行其它冻结孔注浆→冻结设备拆除。 1.3冻土帷幕设计 1.3.1设计基础资料 取土的平均容重为19kN/m3,变形模量为6MPa,泊松比0.395。取冻土(平均温度-10C)的变形模量150MPa,泊松比0.3,设计抗折强度为1.8MPa(上海地区淤泥质粘土的极限抗折强度试验值为 2.8~3MPa),单轴抗压强度5MPa。取地面超载为67kPa(约为土层承载力的2/3)。隧道覆土厚度按11m 考虑。 1.3.2冻土帷幕结构形式 冻土帷幕的断面形状与隧道开挖断面相似,其有效厚度为1.4m,见图2-13-2-2。 1.3.3冻土帷幕的承载力计算 取出冻土帷幕及地层的一个截面,按线弹性平面应变问题计算冻土帷幕的应力、应变分布。取模型的宽度为24m,高度为28m。 用有限元法进行冻土帷幕的受力与变形计算。经ANSYS计算,结果见表2-13-2-1。从表中可以看出,冻土帷幕的承载能力是足够的。 图2-13-2-1

我国冻结法施工技术及其发展_王宗金

文章编号:1009-6825(2006)18-0147-02 我国冻结法施工技术及其发展 收稿日期:2006-03-19 作者简介:王宗金(1971-),男,硕士,工程师,中煤特殊凿井(集团)有限责任公司,安徽淮北 235044 曹化春(1964-),男,工程师,中煤特殊凿井(集团)有限责任公司,安徽淮北 235044 王宗金 曹化春 摘 要:介绍了冻结法的应用范围及优点,回顾了冻结法的施工发展史,从冻结壁的设计改进、新型机械的应用、监测水 平等方面论述了冻结法的主要技术成就,指出了有待完善的地方。关键词:冻结法,深井粘土层,冻结壁,冻结深度中图分类号:T U753.7 文献标识码:A 1 概述 纵观国内外冻结法应用历史,其应用领域及范围主要在以下几个方面:1)煤矿井筒施工的冻结封水及临时支护;2)市政工程地下结构施工封水及临时支护;3)地铁车站及街区明挖施工的冻结临时支护和封水;4)地下水泵站施工的冻结临时支护和封水;5)水平隧道的冻结支护和封水;6)其他各类地下建筑基坑的冻结加固;7)交通建筑中水下基坑及桥梁基础施工的冻结支护。冻结法之所以日益被推广应用,主要基于以下优点:1)原则上冻结法可在各类土层中应用;2)该法适应性强,可与许多边界条件及要求相适应;3)该法封水可靠,可实现人工干挖施工,有利于保证各类结构的施工质量;4)该法对环境保护有利,无异物进入土壤,对周围环境扰动小。 2 我国冻结法施工发展史 我国自1955年首次在开滦林西风井采用冻结法以来,主要 应用于煤矿井筒特殊法施工,现已施工了500多个冻结井筒,约90km 延米。已完工的山东龙固副井冲积层厚567.7m ,冻结深度650m ,为国内之最。目前正在施工的郭屯主、副风井冻结深度已达702m 。在这50年中,我国人工制冷冻结技术经历了引进、推广、改进和发展几个阶段,其中具有代表的工程主要有安徽潘三东风井、河南陈四楼主、副井、山东济西主、副井以及龙固副井。上述井筒的建成标志着我国冻结凿井技术已达到国家先进水平,当然也遇到了无数的困难。其中,两淮施工中经常遇到的冻结管断管,井壁破裂漏水,甚至淹井等事故,不仅危及井筒施工安全,还大大推迟了工期,经济损失惨重。教训是深刻的,但也激励了几代工程技术人员的攻关积极性,为此,完成了多项重大科研项 目,从而也获得了国家和省部级多项科研进步奖、无数工程技术人员增长了才干,成为高级工程师,有的还获得国家政府津贴。 3 主要技术成就 3.1 冻结法凿井主要技术成就 从某种意义上来说,冻结深度往往标志着一个国家的冻结凿井技术水平,到目前为止,我国冻结深度已达650m 。 3.1.1 冻结壁的设计改进 1)计算公式。我国冻结法凿井的主要地层为冲积层。冻结壁的设计是指满足砂性土的强度和粘性土中变形要求的厚度。其厚度计算主要是根据地压、冻土热学和力学性质、井筒掘进直径、段高和裸露时间以及井壁结构与工艺等,实际上由于冻土热学和力学的耦合计算的影响因素很多,故一般采取热学与力学分别计算和相互检验的方法。 在深井粘土层中冻结壁的厚度与强度,往往是造成许多重大事故的主要原因,因为粘性土强度低,流变特性显著,而过去的设计中很少考虑到。浅井常用拉麦公式和多姆克公式,均是按平面应变力学模型来计算的,同时也都没有考虑到冻土的流变特性(即与时间有关这一特征),对于深井中应采用前苏联维亚诺夫和扎列茨基提出的小段高(空间结构)的强度和变形公式。这个公式不仅考虑了强度,也考虑到变形。龙固副井就是按此公式计算的,施工中也是顺利的。 前述两个公式都是基于与时间有关的弹性或弹塑性理论,后一公式已考虑了冻土流变(参数m ,A )和掘砌工艺(参数ξ,h ,t , 施工中在支设时,必须做到大头朝下、保证垂直度误差小于5mm ,底部支座要牢固,选用的支撑应材质均匀、无弯曲、缺陷少,使木支撑尽量符合最佳的受力状况,这样才能确保结构的安全性,并满足质量要求。参考文献: [1]GB 50005-2003,木结构设计规范[S ].[2]周国瑾.建筑力学[M ].上海:同济大学出版社,2000.40-41.[3]刘昭培,张韫美.结构力学(上、下册)[M ].天津:天津大学出 版社,2002.60-61. Checking calculation of construction loads of wooden support system in construction of cast -in -place floor of houses WU Yong JIANG Ru -hai A bstract :I n o rder to ensure reasonable setting and security requirements of wooden suppo rt sy stem in construction of cast -in -place floor of hous -es ,based upon checking calculation of streng th and stability relationships among diameter ,spacing and security of wooden support sy stem are determined ,which provides theoretical references for wooden suppor t sy stem setting in construction of cast -in -place floo r of houses . Key words :w ooden brace ,load ,checking calculation ,diameter ,spacing · 147· 第32卷第18期2006年9月 山西建筑S HANXI ARCHITECT URE Vol .32No .18Sep . 2006DOI :10.13719/j .cn ki .cn14-1279/tu .2006.18.094

地铁隧道冻结法施工融沉控制方案及实施

第6卷 第2期 地下空间与工程学报V o.l6 2010年4月 Ch i nese Journa l o f U nderg round Space and Eng ineer i ng A pr.2010 地铁隧道冻结法施工融沉控制方案及实施* 曹红林 (中铁第四勘察设计院集团有限公司,武汉 430063) 摘 要:人工冻结法开始逐步被应用于城市地下工程的开挖和支护以来,以其对各种地层的适应性强,对环境影响小等特点,较其他地基处理工法显示了较大的优势,但冻结引起的土体冻胀融沉对环境产生了负面影响,制约了冻结法在对环境要求高的地方的应用。为了减缓融沉对环境造成的影响,一般工程中采用注浆补偿的方法,在冻结后开始解冻时配合注浆来控制冻土的融化沉降。作者结合具体工程实例介绍了冻结法施工融沉控制方案及实施要点,给出了融沉注浆的施工工艺的原则和主要施工参数,该工程实践对以后类似工程的实施具有一定的指导和参考价值。 关键词:地铁隧道;冻结法施工;注浆;融沉控制 中图分类号:TU472.9 文献标识码:A 文章编号:1673-0836(2010)02-0387-04 Thaw i ng Settle m ent Control of Subway Tunnel Constructi on by Artificial Ground Freezi ng Cao H ong li n g (Ch i an R ail way S i yuan Survey an d D esign G roup Co.,L t d.,W uhan430063,China) Ab stract:A rtific i a l freezi ng me t hod is w i dely used i n t he c i v il underground excava ti on and suppo rti ng pro jects t hese years,it i s super i or to othe r g round treat m ent me t hods because it i s we ll suit for a l m ost a ll k i nds of l ayers and has l ess i m pac t on env iron m en t.H owever,t he frost heave and tha w i ng settle m en t exert bad i nfl uence on surround i ngs so tha t th i s me t hod is no t adopted i n pro j ects w here t here i s h i gh environment pro tecti on requ irem ent.In order to reduce the infl uence of t ha w i ng settl em ent on environm ent,the m ethod o f grouti ng and compensati on w hen thaw i ng is adopt i n gene ra l pro jects.T his text comb i nes a concrete eng i nee ri ng exa m ple tha t t he m easures and sche m es of t haw i ng se ttle m ent contro l are i ntroduced,and puts f o r w ard techno l og ical pr i nciples of tha w subsidence and its m ai n constructi on param eters,prov idi ng hi gher gu i dance and va l uable reference for si m ilar pro j ects i m p l em entation henceforth。 K ey w ords:underg round ra il w ay tunne;l construction by artificial ground freezi ng;grouting;thaw ing settle m en t contro l 1 引言 人工冻结法是利用人工制冷技术,使地层中的水冻结,把天然岩土变成冻土,增加其强度和稳定性,隔绝地下水与地下工程的联系,以便在冻结壁的保护下进行隧道、竖井和地下工程的开挖与衬砌施工的特殊施工技术。我国于1955年首次在开滦林西风井使用盐溶液冻结法凿井并获成功,之后便在全国推广使用。我国冻结法的应用已有50年的成熟经验,已建成400余项冻结立井工程,总延米 *收稿日期:2009 11 24(修改稿) 作者简介:作者简介:曹红林(1972-),男,安徽泾县人,硕士,工程师,主要从事隧道及地下工程方面的设计工作。 E ma i:l tsych@l163.co m

相关文档