文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 定压补水系统的设计计算含实例说明

定压补水系统的设计计算含实例说明

定压补水系统的设计计算含实例说明
定压补水系统的设计计算含实例说明

定压补水系统的设计计算含实例说明

集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算:

已知条件:建筑面积:90000m2,冷水水温:7.0/12.0℃,

(一)空调系统:

风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0(地下)=81m,

采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。

1.空调系统水容量Vc=0.7~1.30(L/m2)(外线长时取大值):1.30*90000/1000=117m3

2.空调系统膨胀量Vp=a*⊿t*Vc:0.0005*15*117=0.88m3(冷水系统)

3.补水泵选择计算

系统定压点最低压力:81+0.5=81.5(m)=815(kPa)

(水温≤60℃的系统,应使系统最高点的压力高于大气压力5kPa以上)

补水泵扬程:≥815+50=865(kPa)

(应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kPa,补水泵进出水管较长时,应计算管道阻力)

补水泵总流量:≥117*0.05=5.85(m3/h)=1.8(L/s)(系统水容的5-10%)

选型:选用2台流量为1.8L/s,扬程为90m(900kPa)的水泵,平时一用一备,初期上水和事故补水时2台水泵同时运行。水泵电功率:11Kw。

4.气压罐选择计算

1)调节容积Vt应不小于3min补水泵流量采用定频泵Vt≥5.8m3/h*3/60h=0.29m3=290L

2)系统最大膨胀量:Vp=0.88m3此水回收至补水箱

3)气压罐压力的确定:

安全阀打开压力:P4=1600(kPa)(系统最高工作压力1200kPa)

电磁阀打开压力:P3=0.9*P4=1440(kPa)

启泵压力:(大于系统最高点0.5m)P1=865kPa

停泵压力(电磁阀关闭压力):P2=0.9*1440=1296kPa

压力比αt=(P1+100)/(P2+100)=0.69,满足规定。

4)气压罐最小总容积Vmin=βVt/(1-αt)=1.05*290/(1-0.69)=982L

5)选择SQL1000*1.6隔膜式立式气压罐,罐直径1000mm,承压1.6Mpa,高2700mm,实际总容积VZ=1440(L)

5.空调补水软化设备

自动软化水设备(双阀双罐单盐箱)软水出水能力:(双柱)0.03Vc=0.03*117=3.5m3/h

租户24小时冷却膨胀、补水设备选择计算:

已知条件:建筑面积:90000m2,冷却水温:32/37.0℃,

系统最高点70+11.0(地下)=81m,

采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。

1.空调系统水容量45m3

(容量为估算:DN200水管,总长度1400米)

2.空调系统膨胀量:Vp=a*⊿t*Vc:0.0005*35*30=0.53m3(冷水系统)

3.补水泵选择计算:

系统定压点最低压力:81+0.5=81.5(m)=815(kPa)

(水温≤60℃的系统,应使系统最高点的压力高于大气压力5kPa以上)

补水泵扬程:≥815+50=865(kPa)

(应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kPa,补水泵进出水管较长时,应计算管道阻力)

补水泵总流量:≥45*0.05=2.25(m3/h)=0.62(L/s)(系统水容的5-10%)

选型:选用2台流量为0.6L/s,扬程为90m(900kPa)的水泵,平时一用一备,初期上水和事故补水时2台水泵同时运行。水泵电功率:11Kw。

4.气压罐选择计算:

1)调节容积Vt应不小于3min补水泵流量

采用定频泵:Vt≥2.25m3/h*3/60h=0.12m3=120L

2)系统最大膨胀量:Vp=0.53m3此水回收至补水箱

3)气压罐压力的确定:

4)气压罐最小总容积Vmin=βVt/(1-αt)=1.05*120/(1-0.69)=410L

5)选择SQL800*1.6隔膜式立式气压罐,罐直径800mm,承压1.6Mpa,高2700mm,实际总容积VZ=0.838(L)

采暖系统气压罐设备选择计算:

风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0(地下)=81m,

采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。

1.空调系统水容量Vc=0.7~1.30(L/m2)(外线长时取大值):1.30*90000/1000=117m3

2.空调系统膨胀量Vp=a*⊿t*Vc:0.0005*45*117=2.64m3(热水系统)

3.补水泵选择计算

采用定频泵:Vt≥5.8m3/h*3/60h=0.29m3=290L

2)系统最大膨胀量:Vp=2.64m3此水回收至补水箱

3)气压罐压力的确定:

安全阀打开压力:P4=1600(kPa)(系统最高工作压力1600kPa)

5)选择SQL1000*1.6隔膜式立式气压罐,罐直径1000mm,承压1.6Mpa,高2750mm,实际总容积VZ=1440(L)

概要设计说明书范例及模板

《XXXXXX》概要设计说明书 张三、李四、王五

1.引言 1.1编写目的 在本机票预定系统项目的前一阶段,也就是需求分析阶段中,已经将系统用户对本系统的需求做了详细的阐述,这些用户需求已经在上一阶段中对航空公司、各旅行社及机场的实地调研中获得,并在需求规格说明书中得到详尽得叙述及阐明。 本阶段已在系统的需求分析的基础上,对机票预定系统做概要设计。主要解决了实现该系统需求的程序模块设计问题。包括如何把该系统划分成若干个模块、决定各个模块之间的接口、模块之间传递的信息,以及数据结构、模块结构的设计等。在以下的概要设计报告中将对在本阶段中对系统所做的所有概要设计进行详细的说明。 在下一阶段的详细设计中,程序设计员可参考此概要设计报告,在概要设计对机票预定系统所做的模块结构设计的基础上,对系统进行详细设计。在以后的软件测试以及软件维护阶段也可参考此说明书,以便于了解在概要设计过程中所完成的各模块设计结构,或在修改时找出在本阶段设计的不足或错误。 1.2项目背景 机票预定系统将由两部分组成:置于个旅行社定票点的前台客户程序,以及置于航空公司的数据库服务器。本系统与其他系统的关系如下: 1.3定义 1.3.1 专门术语 SQL SERVER: 系统服务器所使用的数据库管理系统(DBMS)。 SQL: 一种用于访问查询数据库的语言 事务流:数据进入模块后可能有多种路径进行处理。 主键:数据库表中的关键域。值互不相同。 外部主键:数据库表中与其他表主键关联的域。 ROLLBACK: 数据库的错误恢复机制。 1.3.2 缩写

系统:若未特别指出,统指本机票预定系统。 SQL: Structured Query Language(结构化查询语言)。 ATM: Asynchronous Transfer Mode (异步传输模式)。 1.4参考资料 以下列出在概要设计过程中所使用到的有关资料: 1.机票预定系统项目计划任务书浙江航空公司1999/3 2.机票预定系统项目开发计划《**》软件开发小组1999/3 3.需求规格说明书《**》软件开发小组1999/3 4.用户操作手册(初稿)《**》软件开发小组1999/4 5.软件工程及其应用周苏、王文等天津科学技术出版社1992/1 6.软件工程张海藩清华大学出版社1990/11 7.Computer Network A.S.Tanenbaun Prentice Hall 1996/01 文档所采用的标准是参照《软件工程导论》沈美明著的“计算机软件开发文档编写指南”。 2.任务概述 2.1 目标 2.2 运行环境 系统将由两部分程序组成,安装在各旅行社客户机上的客户程序及航空公司内的数据服务器程序。 根据调研得知所有旅行社的计算机配置均在Pentium 133级别以上,客户程序应能够在Pentium 133级别以上, Win NT环境下运行。 2.3 需求概述 浙江航空公司为方便旅客,需开发一个机票预定系统。为便于旅客由旅行社代替航空公司负责为旅客定票,旅行社把预定机票的旅客信息,包括姓名、性别、工作单位、身份证号码、旅行时间、旅行目的地,输入机票预定系统的客户端程序,系统经过查询航空公司内的航班数据服务器后,为旅客安排航班,印出取票通知。旅客在飞机起飞前一天凭取票通知和帐单交款后取票,系统校对无误后即印出机票给旅客。 要求系统能有效、快速、安全、可靠和无误的完成上述操作。并要求客户机的界面要简单明了,易于操作,服务器程序利于维护。 2.4 条件与限制 3.总体设计 3.1 处理流程 下面将使用(结构化设计)面向数据流的方法对机票预定系统的处理流程进行分

定压补水系统的设计计算含实例说明

定压补水系统的设计计算<含实例说明> 空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算: 已知条件:建筑面积:90000 m2,冷水水温:7.0/12.0℃, (一)空调系统: 风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0(地下)=81m, 采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。 1. 空调系统水容量Vc = 0.7~1.30(L/m2)(外线长时取大值):1.30 *90000/1000=117 m3 2. 空调系统膨胀量Vp =a*⊿t*Vc:0.0005*15*117=0.88 m3 (冷水系统) 3. 补水泵选择计算 系统定压点最低压力:81+0.5=81.5(m)=815(kPa) (水温≤60℃的系统,应使系统最高点的压力高于大气压力5kPa以上) 补水泵扬程:≥815+50=865(kPa) (应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kPa,补水泵进出水管较长时,应计算管道阻力) 补水泵总流量:≥117*0.05=5.85(m3/h)=1.8(L/s) (系统水容的5-10%) 选型:选用2台流量为1.8 L/s,扬程为90m(900 kPa)的水泵,平时一用一备,初期上水和事故补水时2台水泵同时运行。水泵电功率:11Kw。 4. 气压罐选择计算 1)调节容积Vt应不小于3min补水泵流量采用定频泵Vt≥5.8m3/h*3/60h=0.29m3=290 L 2)系统最大膨胀量:Vp=0.88 m3 此水回收至补水箱 3)气压罐压力的确定: 安全阀打开压力:P4=1600(kPa)(系统最高工作压力1200kPa) 电磁阀打开压力:P3=0.9*P4=1440(kPa) 启泵压力:(大于系统最高点0.5m)P1= 865kPa 停泵压力(电磁阀关闭压力): P2=0.9*1440=1296kPa 压力比αt= (P1+100)/( P2+100)=0.69,满足规定。 4)气压罐最小总容积Vmin=βVt/(1-αt)=1.05*290/(1-0.69)=982 L 5)选择SQL1000*1.6隔膜式立式气压罐,罐直径1000mm,承压1.6Mpa,高 2700mm,实际总容积VZ=1440 (L) 5.空调补水软化设备 自动软化水设备(双阀双罐单盐箱)软水出水能力:(双柱)0.03Vc=0.03*117=3.5m3/h 租户24小时冷却膨胀、补水设备选择计算: 已知条件:建筑面积:90000 m2,冷却水温:32/37.0℃, 系统最高点70+11.0(地下)=81m, 采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。 1. 空调系统水容量45m3

概要设计说明书实例

1 引言 (3) 1.1 编写目的 (3) 1.2 背景 (3) 1.3 定义 (3) 1.4 参考资料 (3) 2 总体设计 (3) 2.1 简述 (3) 2.2 架构设计 (4) 2.2.1 系统逻辑架构图 (4) 2.2.2 系统物理架构图 (4) 2.2.3 顶层系统包图 (5) 2.2.4 业务类包图 (6) 2.2.5 子系统关系图 (6) 2.3 接口设计 (6) 2.3.1 界面框架设计 (6) 2.3.2 外部接口设计 (7) 3 子系统设计 (7) 3.1 基础信息子系统 (7) 3.1.1 子系统说明 (7) 3.1.2 类图 (8) 3.1.3 类说明 (12) 3.1.4 界面设计 (19) 3.2 我的工作台子系统 (21) 3.2.1 子系统说明 (21) 3.2.2 类图 (22) 3.2.3 类说明 (26) 3.2.4 界面设计 (32) 3.3 工作进展子系统 (33) 3.3.1 子系统说明 (33) 3.3.2 类图 (34) 3.3.3 类说明 (34) 3.3.4 界面设计 (34) 3.4 信息发布子系统 (36) 3.4.1 子系统说明 (36) 3.4.2 类图 (36) 3.4.3 类说明 (37) 3.4.4 界面设计 (38) 3.5 系统管理子系统 (38) 3.5.1 子系统说明 (38) 3.5.2 类图 (39) 3.5.3 类说明 (39) 3.5.4 界面设计 (40) 3.6 个人设置子系统 (41)

3.6.1 子系统说明 (41) 3.6.2 类图 (42) 3.6.3 类说明 (43) 3.6.4 界面设计 (44) 4 约束和假定 (45) 5 系统数据结构设计 (45) 5.1 逻辑结构设计 (45) 5.1.1 角色表(PUBLIC_ROLE) (46) 5.1.2 权限表(PUBLIC_PRIVILEGE) (46) 5.1.3 角色权限表(PUBLIC_ROLEPRIVILEGE) (46) 5.1.4 部门表(PUBLIC_ DEPT) (46) 5.1.5 岗位表(PUBLIC_POST) (47) 5.1.6 员工表(PUBLIC_MEMBER) (47) 5.1.7 工作任务表(WORKPLAN_ TASK) (48) 5.1.8 任务分派表(WORKPLAN_ ALLOTTASK) (48) 5.1.9 工作计划表(WORKPLAN_ PLAN) (48) 5.1.10 计划任务表(WORKPLAN_ PLANTASK) (49) 5.1.11 工作日志表(WORKPLAN_ WORKLOG) (49) 5.1.12 工作汇报表(WORKPLAN_ WORKREPORT) (50) 5.1.13 信息发布表(PUBLIC_ PUBLISHINFO) (50) 5.1.14 收件箱表(PUBLIC_INBOX) (50) 5.1.15 系统操作日志表(PUBLIC_OPERA TELOG) (51) 5.1.16 个人提醒设置表(PUBLIC_EVENTS) (51) 5.1.17 系统表(PUBLIC_SYSTEM) (52) 5.1.18 系统功能模块表(PUBLIC_SYSTEMMODULE) (52) 5.2 物理结构设计 (52) 5.3 数据结构与程序的关系 (52) 6 系统出错处理设计 (52) 6.1 出错信息 (52) 6.2 补救措施 (53) 6.3 系统维护设计 (53)

概要设计说明书范例及模板

《XXXXXX》 概要设计说明书 张三、李四、王五 1.引言 1.1编写目的 在本机票预定系统项目的前一阶段,也就是需求分析阶段中,已经将系统用户对本系统的需求做了详细的阐述,这些用户需求已经在上一阶段中对航空公司、各旅行社及机场的实地调研中获得,并在需求规格说明书中得到详尽得叙述及阐明。 1.2项目背景 机票预定系统将由两部分组成:置于个旅行社定票点的前台客户程序,以及置于 1.3 1.3.1 专门术语 SQL SERVER: 系统服务器所使用的数据库管理系统(DBMS)。 1.4参考资料 以下列出在概要设计过程中所使用到的有关资料: 1.机票预定系统项目计划任务书浙江航空公司 1999/3 2.机票预定系统项目开发计划《**》软件开发小组 1999/3 3.需求规格说明书《**》软件开发小组 1999/3 4.用户操作手册(初稿)《**》软件开发小组 1999/4 5.软件工程及其应用周苏、王文等天津科学技术出版社 1992/1 6.软件工程张海藩清华大学出版社 1990/11 7.Computer Network A.S.Tanenbaun Prentice Hall 1996/01 文档所采用的标准是参照《软件工程导论》沈美明著的“计算机软件开发文档编写指南”。 2.4 条件与限制 3.总体设计 3.1 处理流程 下面将使用(结构化设计)面向数据流的方法对机票预定系统的处理流程进行分析。系统可分为两大部分:一、客户机上的程序,二、服务器上的程序。以下将分别对系统的这两大部分进行流程分析:

暖通空调系统定压补水装置的选用

暖通空调系统定压补水装置的选用 引言 暖通空调系统补水装置的作用,是保证采暖或中央空调水系统冷热介质(水),在系统内不倒空、不汽化、不超压,并保持有一定供系统循环的压力,保证系统冷热交换稳定正常。 目前,暖通空调系统常用的有以下几种定压补水装置:①、膨胀水箱定压补水装置;②、定压罐定压补水装置;③、变频泵定压补水装置; 其他如连续补水泵补水、水射器补水、自来水直接补水等装置,因为其适用范围小或缺陷明显使用少,这里不做介绍。 膨胀水箱: 膨胀水箱定压原理: 膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄露引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。 膨胀水箱位置:膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。 开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水

口的回水干管上。 膨胀水箱型式的分类:分开式(高位)和闭式(落地) 闭式膨胀水箱容积计算: Vt=Vs(v2/v1-1-3αΔt)/(1-P1/P2) Vt—膨胀水箱容积:m3Vs—系统水总容量:m3 v1—低温时水的比容,m3/Kg;v2—高温时水的比容,m3/Kg; α—线性膨胀系数,钢为×10-6℃-1,铜为×10-6℃-1 Δt—水系统中最大温差,℃(一般为5) P1—低温时水压力,KpaP2—高温时水压力,Kpa P1、P2的确定: P1,箱体静压头+系统顶部的最小压力值P2,运行时最高压力 开式膨胀水箱容积计算方法: Vp=αΔtVs Vp---膨胀水箱有效容积,m3α---水的体积膨胀系数,α=,1/℃Δt---系统内最大水温变化值,℃Vs---系统内的总水容量,m3 说明:当水箱同时用于采暖和采冷时分别计算,取大值 特点:(1)优点:它具有装置简单、安全、少维护、运行费用低、压力稳定、不用电等;可以有效消除系统非正常工况下的超压。(2)缺点:对最高点有空间位置要求;系统有氧化腐蚀缺陷;不适应大面积以及高层、超高层建筑物需要。 定压罐: 定压罐工作原理:定压罐定压,是在膨胀水箱基础上发展起来的

概要设计说明书(GB8567)

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (2) 2.1需求规定 (2) 2.2运行环境 (2) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (3) 3.1用户接口 (3) 3.2外部接口 (3) 3.3内部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (4) 5.3数据结构与程序的关系 (4) 6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

概要设计说明书 1引言 1.1编写目的 说明编写这份概要设计说明书的目的,指出预期的读者。 1.2背景 说明: a.待开发软件系统的名称; b.列出此项目的任务提出者、开发者、用户以及将运行该软件的计算站(中心)。 1.3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4参考资料 列出有关的参考文件,如: a.本项目的经核准的计划任务书或合同,上级机关的批文; b.属于本项目的其他已发表文件; c.本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件的 标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。 2总体设计 2.1需求规定 说明对本系统的主要的输入输出项目、处理的功能性能要求,详细的说明可参见附录C。 2.2运行环境 简要地说明对本系统的运行环境(包括硬件环境和支持环境)的规定,详细说明参见附录C。

概要设计说明书实例

概要设计说明书 1引言 1.1编写目的 I丨本设计书是高校固定资产管理项目程序的研发概要设计,将项目开发进程中 或者项目结束后提供给双方人员使用,同时也可以作为实施后期的维护人员使用。 1.2项目背景 作为软件开发的前期文档,可以帮助程序设计人员和管理人员提供清晰的设计思路,在软件开发后期的维护阶段也起到至关重要的作用。 委托单位:湖师计科学院开发单位:湖师磁湖在线工作室负责人:关老师 近几年,随着高校学生的人数增加,高校的固定资产也增加,而有一些破旧的资产不能合理的处理和管理,而对于学校这个大群体来说,一个个资产设备,物品,都需要更好的管理和维护,为了高校能够很好的管理学校的设备,我们实验室做了一个高校固定资产管理系统,为学校管理设备带来方便和高效。 1.3定义 B/S : (Browser/Server结构)结构即浏览器和服务器结构。 需求:用户解决问题或达到目标所需的条件和功能;系统或系统部 要满足合同、标准,规范或其他正式文档所需具有的条件及权能。 1.4参考资料 《国家标准软件开发文档规范》 《软件开发流程》,清华大学出版社,2005年1月版 2 任务概述 2.1目标 高校资产管理系统功能有:资产基本资料的管理,资产初始录入,信息统计, 盘点管理,折旧管理,审核管理和数据的导入功能,这只要是资产管理的功能。密码设置,权限设置,系统日志及系统退出这主要是系统管理的功能。 2.2运行环境 ?主机:PC兼容机内存256M以上,显示分辨率800*600以上 ?操作系统:window98,window2000,WindowXP 及Win7 等。 2.3需求概要 用户对软件系统要求使用简单方便,必要的功能一定不能少,且界面设计要大方得体,有良好的视觉效果,待现在系统没实现功能要记录清楚,系统最后阶段要尽量弥补用户所需的功能。

定压补水装置技术规范

江苏东昇光伏科技有限公司 技术规范书 定压补水装置 编写: 校核: 审核: 批准:

1.总体要求 1.1 本招标文件提出了对采购管式、板式组合换热器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 投标方应有严格的质量保证体系,提供高质量的管式、板式组合换热器功能完善的配套设施,以实现整个热力系统设备的安全、可靠和经济运行。投标方提供的产品应保证符合招标方贯彻安全、健康、环保标准的要求。 1.3 投标方所采用的产品设计,必须技术和工艺先进,制造商具有充分制造经验,产品应是成熟可靠的产品。 1.4 投标方对所供管式、板式组合换热器的成套设备负有全部技术责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.5 如投标方投标书与本招标文件要求有偏差(无论多少或是否重要)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“差异表”中。否则将认为投标方完全响应本招标文件提出的要求,技术协议和供货必须满足投标文件的承诺。 1.6 若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方,则以更有利于设备安装运行、工程质量的原则,由招标方确定。 1.7 招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.8 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。 1.9换热器属压力容器,该设备的设计和制造应由具有相应资质的单位进行,并遵循相关压力容器规范,供货商须随投标文件提供证明文件和业绩。

暖通空调系统定压补水装置的选用

暖通空调系统定压补水装置的选用引言 暖通空调系统补水装置的作用,是保证采暖或中央空调水系统冷热介质(水),在系统内不倒空、不汽化、不超压,并保持有一定供系统循环的压力,保证系统冷热交换稳定正常。 目前,暖通空调系统常用的有以下几种定压补水装置:①、膨胀水箱定压补水装置;②、定压罐定压补水装置;③、变频泵定压补水装置; 其他如连续补水泵补水、水射器补水、自来水直接补水等装置,因为其适用范围小或缺陷明显使用少,这里不做介绍。 膨胀水箱: 膨胀水箱定压原理: 膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高

低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄露引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。 膨胀水箱位置:膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。 开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。 膨胀水箱型式的分类:分开式(高位)和闭式(落地) 闭式膨胀水箱容积计算: Vt=Vs(v2/v1-1-3αΔt)/(1-p1/p2) Vt—膨胀水箱容积:m3Vs—系统水总容量:m3 v1—低温时水的比容,m3/Kg;v2—高温时水的比容,m3/Kg;

α—线性膨胀系数,钢为11.7×10-6℃-1,铜为11.7×10-6℃-1 Δt—水系统中最大温差,℃(一般为5) p1—低温时水压力,Kpap2—高温时水压力,Kpa p1、p2的确定: p1,箱体静压头+系统顶部的最小压力值p2,运行时最高压力 开式膨胀水箱容积计算方法: Vp=αΔtVs Vp---膨胀水箱有效容积,m3α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃ Δt---系统内最大水温变化值,℃Vs---系统内的总水容量,m3

软件概要设计说明书范例

XX概要设计说明书

文档修改记录

填写说明 1. 系统结构的定义 本体系对整个软件系统按如下结构方式进行划分:系统子系统模块子模块 其中: (1)“系统子系统”划分属于“系统设计”,在系统设计说明书中予以描述。 (2)“子系统模块”划分属于“概要设计”,在本说明书中予以描述。 (3)“模块子模块”划分属于“详细设计”,在详细设计说明书中予以描述。如果系统相对简单,可以省略“子模块”这一层次。 2. 如果填写了系统设计说明书,则在本说明书中略过“系统子系统”划分的相关内容(即第2章)。 3. 如果系统相对简单,不需要做“系统子系统”划分,这种情况下,取消填写系统设计说明书,只须填写本说明书,直接套用“子系统模块”划分(即第3章)进行“系统模块”划分(把其中“子系统”一词替换为“系统”),并删除本说明书中“系统子系统”划分的相关内容(第2章)。

目录 1. 简介 ................................................................ 错误!未定义书签。 . 背景和目的.................................................... 错误!未定义书签。 . 范围.......................................................... 错误!未定义书签。 . 术语和缩略语.................................................. 错误!未定义书签。 2. 系统总体设计 ........................................................ 错误!未定义书签。 . 任务概述...................................................... 错误!未定义书签。 目标 .................................................... 错误!未定义书签。 需求概述 ................................................ 错误!未定义书签。 . 设计概述...................................................... 错误!未定义书签。 总体约束 ................................................ 错误!未定义书签。 系统外部接口 ............................................ 错误!未定义书签。 设计方案概述 ............................................ 错误!未定义书签。 . 系统架构设计.................................................. 错误!未定义书签。 系统的逻辑架构设计 ...................................... 错误!未定义书签。 系统的物理架构设计 ...................................... 错误!未定义书签。 . 子系统定义.................................................... 错误!未定义书签。 子系统列表 .............................................. 错误!未定义书签。 子系统间关系 ............................................ 错误!未定义书签。 3. 子系统1设计 ........................................................ 错误!未定义书签。 子系统外部接口 .......................................... 错误!未定义书签。 设计方案概述 ............................................ 错误!未定义书签。 . 子系统架构设计................................................ 错误!未定义书签。 . 模块定义...................................................... 错误!未定义书签。

定压补水装置详细原理及调节方法

定压补水装置详细原理及调节方法 基本功能 本定压装置完全具备常用高位设置的膨胀箱水的三项基本功能: ( 1)调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩; ( 2)使系统某点压力恒定──定压; ( 3)当系统发生泄漏时向系统补水──补水; 本装置尚具备的另一持殊功能 ( 4)周期性的排析溶于水体的气体── 排气。 适用范围 ( 1 )定压补水装置t ≤ 120 ℃的热水采暧系统 ( 2 ) 定压补水装置t ≤ 130 ℃的热水供热系统 ( 3 ) 定压补水装置冬夏共用的双管、三管制空调水系统 ( 4 ) 定压补水装置未设开式贮热水箱的生活热水供应系统 装置特点 ( 1 ) 定压补水装置配有微处理机,控制功能多。精度高,定压点控制精度可达Δ P =± 。 ( 2 ) 定压补水装置设定值可根据工程需要调整:

定压值Pd ──如建筑加层 6m ,只要将 Pd 调高即可 ; 定压精度Δ P ──可调到± 或± 或± …; 冬季主要解决水升温膨胀,可将隔膜腔水位设定在低位。反之夏季设定在高位; ( 3 ) 定压补水装置罐本体不承压属常压容器──隔膜与钢罐夹层有一通气管,故隔膜腔内水亦处于常压,便于补水及排气。 ( 4 ) 定压补水装置罐体有效容积率高达 90 %──隔膜外表与钢罐内壁可紧贴故有效容积率高,致使外形小,而充氮隔膜罐一般有效容积率仅30 %,即外形要大三倍。 ( 5 ) 定压补水装置隔膜柔性极佳,挠曲疲劳试验达 45 万次,允许持续温度 70 ℃以下,短时间允许达 120 ℃。 ( 6 ) 定压补水装置水泵起动有延迟功能──为防止由于非正常原因频繁起动水泵、水泵设有延迟功能,当压力下降,稳定几秒(可设定)后水泵再予开动。 ( 7 ) 定压补水装置水泵还设有强制起动──如 24 小时内水泵不运转,就会自动强制短时运转,亦可手动强制运转。 ( 8 ) 定压补水装置补水配管中设有隔离阀──可确保补水不致逆流污染水源。比常用的止回阀更为有效 ( 9 ) 定压补水装置连续不断的排气功能──使系统循环水中含气不断析出,确保系统正常运行。

概要设计说明书经典范文

概要设计说明书 一.引言 1.编写目的 从该阶段开发正式进入软件的实际开发阶段,本阶段完成系统的大致设计并明确系统的数据结构与软件结构。在软件设计阶段主要是把一个软件需求转化为软件表示的过程,这种表示只是描绘出软件的总的概貌。本概要设计说明书的目的就是进一步细化软件设计阶段得出的软件总体概貌,把它加工成在程序细节上非常接近于源程序的软件表示。 2.项目背景(略) 3.定义 在该概要设计说明书中的专门术语有: 总体设计 接口设计 数据结构设计 运行设计 出错设计 具体的概念与含义在文档后将会解释。 4.参考资料 <软件工程概论> 李存珠李宣东编著南京大学计算机系出版2001年8月 二.任务概述 1.目标 该阶段目的在于明确系统的数据结构和软件结构,此外总体设计还将给出内部软件和外部系统部件之间的接口定义,各个软件模块的功能说明,数据结构的细节以及具体的装配要求。 2.运行环境

软件基本运行环境为Windows环境。 3.需求概述(略) 4.条件与限制 为了评价该设计阶段的设计表示的“优劣程度”,必须遵循以下几个准则: 1.软件设计应当表现出层次结构,它应巧妙地利用各个软件部件之间的控制关系。 2.设计应当是模块化的,即该软件应当从逻辑上被划分成多个部件,分别实现各种特定功能和子功能。 3.设计最终应当给出具体的模块(例如子程序或过程),这些模块就具有独立的功能特性。 4.应当应用在软件需求分析期间得到的信息,采取循环反复的方法来获得设计。 三.总体设计 1.处理流程 系统的总体处理数据流程如下图:

图八总体处理流程图 2.总体结构和模块外部设计 模块是软件结构的基础,软件结构的好坏完全由模块的属性体现出来,把软件模块化的目的是为了降低软件复杂性,使软件设计,测试,调试,维护等工作变得简易,但随着模块数目的增加,通过接口连接这些模块的工作量也随之增加。从这些特性可得出如图九的一条总的成本(或工作量)曲线,在考虑模块化时,应尽量使模块数接近于图中的M,它使得研制成本最小,而且应尽量避免不足的模块化或超量。 图九模块化与总体成本 3.功能分配 从程序的结构中可以看出,学生的信息输入输出功能是由学生管理系统进行的。课程的信息输入输出是由课程管理系统进行的,而班级的信息流动则是班级管理系统进行的。 四.接口设计 由于系统的各种内外部接口是通过借助数据库开发软件来实现的,是完全在数据库内部操作的,故在此略过此内容。1.外部接口(略) 2.内部接口(略)

概要设计说明书---案例

<网上书店> 概要设计说明书 作者:XXXXXXXXXXX 完成日期:XXXX年4月XX日签收人:XXXXXX 签收日期:XXXX年X月XX日修改情况记录:

目录 1 引言 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 范围 (1) 1.3 定义 (1) 1.4 参考资料 (2) 2 总体设计 (2) 2.1 需求规定 (2) 2.2 运行环境 (3) 2.3 基本设计概念和处理流程 (3) 2.4 结构 (4) 2.5 功能需求与程序的关系 (8) 2.6 人工处理过程 (9) 2.7 尚未解决的问题 (9) 3 接口设计 (10) 3.1 用户接口 (10) 3.2 外部接口 (10) 3.3 内部接口 (10) 4 运行设计 (10) 4.1 运行模块组合 (10) 4.2 运行控制 (10) 4.3 运行时间 (11) 5 系统数据结构设计 (11) 5.1 逻辑结构设计要点 (11) 5.2 物理结构设计要点 (11) 6 系统出错处理设计 (12) 6.1 出错信息 (12) 6.2 补救措施 (12) 6.3 系统维护设计 (12) 7 阶段小结 (12)

1 引言 1.1 编写目的 服务于书店的网络化运营,管理用户购买以及其它服务、管理各类图书信息以及图书销售中的各个环节,最终用户为使用本网上书店的各类用户以及网上书店的系统管理人员和维护人员。 1.2 范围 说明: a.待开发的软件系统的名称:XXXX网上书店 b.任务提出者:刘俊铖、马俊 开发者:马俊、张倩、刘俊铖、张瑞鑫、唐志军、冯庆丰 用户:欲使自己书店网络化运营的各类书店。 使用本软件的单位:待定 1.3 定义 UML:Unified Modeling Language , 统一建模语言。 类图(class diagram):表述系统中各个对象的类型及其间存在的各种静态关系。静态关系包括关联和子类型两种。 交互图(interactive diagram):是表述各组对象如何依某种行为进行协作的模型。包括顺序图和协作图。 可修改性:容许对系统进行修改而不增加原系统的复杂性。 有效性:软件系统能有效地利用计算机的时间资源与空间资源的能力。 可靠性:能够防止因概念、设计和结构等方面的不完善造成的软件系统 失效,具有挽回因操作不当造成软件系统失效的能力。

气压罐定压计算

附录C 设置隔膜式气压罐定压的采暖空调系统设备选择和补水泵工作压力计算例题 C. 1 例题一 某两管制空调系统冬季采用60/50℃热水,系统水容量约75m3;定压补水点设在循环水入口,根据空调设备和管网允许工作压力,确定循环水泵入口最高允许工作压力为 1.OMPa(1000kPa);采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压;补水箱与系统最高点高差为45m;试进行定压补水设备的选择计算。 C. 1. 1 根据本措施6. 9节的有关规定和公式进行计算,各公式和图示中容积和压力名称如下: V P——系统的最大膨胀水量(L); V t——气压罐计算调节容积(L); V min—气压罐最小总容积(L); V Z——气压罐实际总容积(L); P1——补水泵启动压力(表压kPa); P2——补水泵停泵压力(电磁阀的关闭压力)(表压kPa); P3——膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力(表压kPa) P4--安全阀开启压力(表压kPa); ——补水泵启动压力P1和停泵压力P2的设计压力比; ——容积附加系数,隔膜式气压罐取1.05。 C.1. 2 补水泵选择计算 1 系统定压点最低压力为P1=45+0.5+1=46.5(m)=465(kPa)。 2 考虑到补水泵的停泵压力P2,确定补水泵扬程为(P1十P2)/2=(465十810)/ 2=638(kPa)(P2数值见C. 1.3条3款),高于P1压力173kPa,满足6. 9.3条1款要求。 3 补水泵设计总流量应不小于75×5%=3.75(m3/h)。 4 选用2台流量为2.Om3/h,扬程为640kPa(扬程变化范围为465~810kPa)的水泵,平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。 C. 1.3 气压罐选择计算 1 调节容积不宜小于3min补水泵设计流量。 1)当采用定速泵时V t≥2.0(m3/h)×3/60(h)=0.1(m.3)=100(L)。 2)当采用变频泵时V t≥2.0(m3/h)×1/3×3/60(h)=0.033(m3)=33(L)。 2 系统最大膨胀量为:V P=14.51(L/m3)×75(m3)=1088(L)(单位容积膨胀量见6.9.6条注释),此水量回收至补水箱。 3 气压罐最低和最高压力确定: 1)安全阀开启压力取P4=1000(kPa)(补水点处允许工作压力); 2)膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力P3=0.9Pa=0.9×1000=900(kPa); 3)补水泵启动压力P1=465(kPa); 4)补水泵停泵压力(电磁阀的关闭压力)P2=0.9P3=0.9×900=810(kPa);

概要设计说明书实例

概要设计说明书实例 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

工作计划管理系统概要设计说明书 1 引言 1.1编写目的 此概要设计说明书是为了说明整个系统的体系架构,以及需求用例的各个功能点在架构中的体现,为系统的详细设计人员进行详细设计时的输入参考文档。 1.2背景 石油工程公司将打造“国际一流的石油工程技术服务公司”作为公司发展的战略目标,为确保这一目标的实现,本项目将建立一套以国际一流企业为战略标杆的企业间对标评价体系,引导企业持续对不足,促改进,使企业经营管理各项目标不断缩小与国内或国际先进水平的差距,保持领先优势,持续提升综合赢利能力。 1.3定义 1.4参考资料 《石油工程公司对标评价合同书系统项目合同书》 《石油工程公司对标评价合同书系统项目技术服务合同附件》 《石油工程公司对标评价系统需求分析说明书》 2 总体设计 2.1简述 系统采用流行的B/S结构模式。系统的分析设计采用面向对象的技术,应用Visio等工

具进行辅助设计。 2.2架构设计 2.2.1 系统逻辑架构图 2.2.2 系统物理架构图 2.2.3 顶层系统包图 类包说明: ?业务页面:用户动态网页。 ?业务操作:主要控制业务访问的接口和业务流转。 ?数据处理:提供业务的实现,包括对业务数据的增、删、改、查等操作。 ?数据实体:业务对象的实体类。 ?数据接口:提供数据库的访问,传递数据或返回相应数据。 ?系统辅助:提供了供整个系统辅助的功能。 2.2.4 业务逻辑图 2.2.5 模块关系图 2.3接口设计 2.3.1 界面框架设计 2.3.2 外部接口设计 说明本系统同外界的所有接口的安排包括软件与硬件之间的接口、本系统与各支持软件之间的接口关系。 3 系统模块设计 3.1系统管理模块 3.1.1 模块说明 系统管理模块包括:角色管理、部门管理、权限管理、员工管理四部分。

定压补水装置选型方法1

定压补水装置膨胀罐和补水泵 详细的选型方法 施工说明 一、产品介绍:

定压补水装置是一种稳压补水装置,广泛应用于空调、采暖系统,给水管网系统等,它可替代传统膨胀的水箱水罐,能减少泵的启动次数,可吸纳系统的部分水膨胀量,易于实现自动补水、自动排气、自动泄压和自动过压保护等。 二、产品工作原理: 定压补水装置利用气体的可膨胀性进行工作。它主要由囊式定压罐、水泵、压力开关、控制箱、安全阀、底座,以及连接管路等组成。当系统内温度升高时水的体积增大时,系统压力增大,这时会有部分水进入囊式定压罐的胶囊中,胶囊膨胀会压缩罐内的气体,直到系统的压力和罐内的压力达到平衡为止。当系统中水的体积减小,系统压力降低时,罐内的气体膨胀将囊中的水压回系统。如果这些补水量仍不能满足系统需要水量,水泵启动补水。水泵的启动与停止动作由系统的电接点压力表及控制箱进行控制。电接点有两个设定压力点,一个是水泵启动压力P1,一个是水泵停止压力P2,P1、P2分别是系统最低定压点及最高工作压力。当通过囊式定压罐补水后系统压力仍达不到P1时,控制箱控制水泵开启向系统补水,当补到系统压力和罐内压力大于P2时,水泵停止。 三、产品主要特点: 1、一次充氮气,可保持长期使用。

2、罐体为密闭装置,气水不相接触,能保证水质不被外界污染。 3、占地面积少,投资省,安装快,操作管理和维修简便。 4、省去建筑物内的高位水箱,节约结构投资。 5、水罐起缓冲作用,可消除对管网的水锤影响。 6、自动控制、运行可靠。 7、调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩。 8、使系统某点压力恒定──定压。 9、当系统发生泄漏时向系统补水──补水。 10、周期性的排析溶于水体的气体──排气。 三、产品主要特点:选购定压补水装置的膨胀罐,首先要会计算膨胀罐的膨胀容积,不同型号的定压补水装置所能承受的膨胀容积并不是一样的。但是所计算的膨胀面积的方法是一样的。有一个通用的计算公式,里面有不同的参数,也就是不同的因素对定压补水装置膨胀的影响。计算公式如下。 最大膨胀容积的计算 ΔV=α·Δt·VS·K(L) 式中:α—水的体积膨胀系数,取0.06 (L∕m3·℃) Δt—最大水温变换值,取10~20(℃)

补水定压原理

目前国内供热、空调水系统为了解决水的膨胀问题,大部分是设高位水箱来补水。也有个别系统用定压罐来容纳或补偿系统中水的膨胀量。上述两种方法遇到有些工程难以应用,例如某供热小区,一期工程8万米2建筑,二期工程6万米2建筑。工程是分期分批设计施工的,建筑所有屋面均为斜坡屋顶,高位处均不能设置膨胀水箱,同时发展商又要根据市场销售情况决定下一幢建筑盖多高,因此该供热系统中难以采用膨胀水箱来解决水的膨胀问题,而用定压罐方法带来的罐体体积大,受锅炉房的高度限制。按8万米2供热面积的建筑来选用定压罐的容积需要15米3,如果直径为2米,高度则为3.5米,需要定压罐2~3个,占地面积大,投资又大,对房地产商来说是不合适的。 鉴于目前有很多厂家将给水定压装置不加任何改造地挪用至供 热系统中,而在有的工程中确实造成系统定压不稳,使系统无法正常运行,我们介绍一种新型的供热系统定压补水装置。 1.1 补水泵定压系统恒压点的确定 所谓系统中的恒压点就是在系统运行和停止运行时,该点处的压力始终保持不变,该点的压力值等于静压线的压力值。静水压曲线是系统停止工作时,系统上各点测压管水头的连接线,它是一条水平的直线。静水压曲线的高度必须满足两个技术要求:(1)与供热系统直接连接的供暖用户系统内,底层散热器所承受的静水压力应不超过

散热器的承压能力;(2)与供热系统直接连接的供暖用户系统内,不会出现汽化或倒空。 补水泵定压方式与膨胀水箱定压方式有很大的区别,膨胀水箱定压方式是属于开式系统,补水泵定压方式是属于闭式系统。如果将膨胀水箱的膨胀管和循环管同时与循环水泵的入口处相连接,则循环水泵的入口处即为恒压点。如果将膨胀管与循环水泵的入口处相连接,循环管没有与循环水泵的入口处相连接,则恒压点并不在循环水泵的入口处,而是在系统中的某一点。 在补水泵定压系统中,常常发现循环水泵的入口处并不是真正的恒压点。供热系统停止运行时,循环水泵的入口处的压力等于静水压线值,但是循环水泵运行时,此压力值又发生了明显的变化,压力值一般都是在下降,这时如果还往系统中补水,其后果不堪设想。这表明循环水泵的入口处并不是真正的恒压点,补水泵定压方式的恒压点在系统中的某一点。因此,应采用旁通定压的方式。 1.2 旁通定压系统原理图 如下图一所示为旁通定压系统原理图和水压图。变频调速定压控制系统由控制柜(变频器、调节器、控制面板)、压力传感器、补水泵、调节阀及泄水阀等仪表、设备组成。 该系统基本工作原理:由压力传感器测试待调压力值,经调节器进行压力实测值与设定值的比较,并按照设计的调节规律,指令变频

相关文档