项目简介

项目地点:伦敦Leadenhall大街122号,Leadenhall大厦

项目用户:Crown House Technologies

机组配置:4 x 2500KVA 11kV静音箱式备用柴油发电机,定制化控制系统,1120KW 测试负载柜

Leadenhall大厦座落于伦敦金融城中心地带,它是伦敦城最新的最高建筑之一,也是全世界最前沿最高端的建筑之一。该建筑由著名设计师Richard Rogers 设计,Laing O’Rouke公司负责建造。

大皇冠有限公司为该大厦提供4×2500KVA 11千伏静音箱式备用柴油发电机,定制控制系统及1120KW测试负载柜。所有发电机组,静音箱,管路主控柜和9个远程控制柜均由大皇冠制造,测试和安装。

设计与建造

这四台静音箱式柴油发电机组采用了MTU发动机,机组额定输出功率为2000kW,电压11KV。每台发电机组配置了一个900L的日用油箱和出口开关柜。进出风口采用了电动百叶窗。

由于机组所在楼层下方均为办公室,该大厦执行极为严格的噪音标准。大皇冠静音式发电机组完全满足了大厦的低噪音标准。

大皇冠和CDM-UK公司共同设计了一个浮动式楼层来安装发电机组,以减弱机组运行时会传递到建筑物的振动。

燃油储油箱位于建筑地下四层。燃油通过250米的垂直管道输送到机组的日用油箱。所有的管路材料和泵阀均采用了耐压30bar以上的产品。燃油系统的控制信号则是通过

光纤通讯送至位于大厦47层的控制中心。

所有的远程接口柜和主控柜均由大皇冠设计和制造。我们在接口柜之间搭建了一个光纤环网。而由于在同步系统中,信号传输速度是关键问题,因此,一些重要接点,如开关柜的状态信号等,均采用硬接线来传输。

由于建筑结构非常紧密,导致机组安装空间非常有限。因此机组的静音箱,进出风口管道等全部分开制造,而后分别运输至安装现场,并在现场组装。固定式负载箱也设计成了三个部分来运输和组装。

安装和调试

四台发电机组分为两组分别安装在大厦的47层和48层东西向分布。发电机组,静音箱,开关柜,控制柜以及其他辅助设备由塔式起重机吊至52层然后再通过大厦顶部的开口和内部通道降至47层和48层。

静音箱被分成了5个部分来吊装并在楼层现场组装起来。机组安装在一个独立的浮动式楼层板上,这样,机组运行时的振动就不会传播到建筑结构上。

排风管道被分成了8个部分来运输和安装。

机组的燃油需要从地下4层的储油箱中通过近250米的垂直管道输送到位于大厦47层和48层机组日用油箱。加油控制点位于大厦一层,一旦大厦中发生火灾,一套排空系统会将日用油箱的燃油迅速排空至地下储油罐。该燃油输送和排空系统完全由大皇冠设计和安装。

由施耐德提供的开关系统位于大厦的地下2层,大皇冠安装了9台远程控制柜来控制所有的高压和低压开关柜。这些远程控制柜通过光纤通信连接位于47层的主控制柜。另外一套硬接线系统用来直接连接47,48层的发电机组和地下2层的开关管,以提高系统的可靠性。

发电机组的排烟口设计在52层。1120KW的测试负载箱安装在了51层。中性点接地电阻柜安装在了47层。

图片库

1.发电机组和静音箱

2.分解和运输

3.现场安装

柴油发电机组

发电机安全技术操作规程 1.以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分的操作按内燃机安全技术操作规程规定 执行。 2.新装、大修或停用10天以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,转子绕组的绝缘电阻不得低于0.5M Q,吸收比不小于1.3,并应做好测量记录。 3.作业前检查内燃机与发电机传动部分,确保连接可靠,输出线路的导线绝缘良 好,各仪表齐全、有效。 4.启动后检查并确认发电机无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及产 生火花现象。待发电机运转稳定,频率、电压达到额定值后,再向外供电。 5.禁止对旋转着的发电机进行维修、清理。运转中的发电机不得使用帆布等物遮 盖。 6.发电机组电源必须与外电线路电源连锁,不得与外电并联运行。 7.发电机组并联运行必须满足频率、电压、相位、相序相同的条件。 8.并联线路两组以上时,必须全部进入空载状态后方可逐一供电。准备并联运行 的发电机必须都已进入正常稳定运转,接到“准备并联”的信号后,调整柴油机转速,在同步瞬间合闸。 9.并联运行的发电机组如因负荷下降而需停车一台时,应先将需停车的一台发电机 的负荷全部转移到继续运转的发电机上,然后按单台发电机停车的方法进行停机。如需全部停机应先将负荷逐步切断,然后停机。 10.移动式发电机使用前必须将底架停放在平稳的基础上,不得在运转时移动发电 机。 1 1 .发电机连续运行的允许电压值不得超过额定值的± 10%。正常运行的电压变动 范围应在额定值的± 5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应恒定不变。 12.发电机在额定频率值运行时,频率变动范围不得超过±0.5Hz。 13.发电机运行中应经常检查仪表及运转部件,发现问题及时调整。定子、转子电 流不得超过允许值。 14.停机前应先切断各供电分路开关,然后切断发电机供电主开关,逐步减少载

发电机组维修保养手册(康明斯)资料

康明斯系列柴油发电机组领先技术 电力专家 柴油发电机组 维护保养手册 康明斯动力设备(深圳)有限公司 联系人:余先生/136********

前言 本手册专为您能正确地维护、保养和使用您的发电机组而编写。 为了充分发挥柴油发电机组的优良性能,延长机组的使用寿命,最大程度上发挥它的经济价值,请您按照《一般预防性保养时间表》所要求的时间定期保养。如果您的机组运行工况较恶劣,请根据环境恶劣程度缩短保养时间表的时间,及时进行发电机组的保养工作。并且提前储备相应的备品备件。 发动机必须定期更换滤清器和机油,以保证发电机组内部清洁。对于任何首次更换的零部件,请与我们的专业工程师联系。我们可以以任何形式提供 24 小时的技术支持。 我们的专业工程师都是通过了严格理论培训、并且积累有丰富维修经验,他们不仅具有机组日常维护、更换零部件的实际经验,而且还有进行规范中修和大修的授权。 请您仔细阅读安全指导说明,以避免发生意外或损伤机组。说明中的建议必须严格遵守。 注:本手册中所说的机组左侧、右侧是指您站在发电机侧向散热器方向看时您的左侧、右侧。

目录 一、说明 1、安全标记、缩写注译、符号定义 2、安全条例 3、发电机组铭牌 4、消耗品规格及容量 (1)、燃油规格 (2)、润滑油规格 (3)、冷却液规格 (4)、冷却水、润滑油和机底燃油箱的容量 二、初次使用指导 1、发动机 (1)、冷却液 (2)、燃油 (3)、机油 (4)、电池 2、发电机和控制屏 3、安装 三、磨合期 1、初次运行五十小时后的检查、调整和保养 (1)、发动机 (2)、发电机 (3)、控制屏 (4)、起动电池 (5)、静音罩 2、预防性保养 (1)、一般保养指导 (2)、一般保养周期表 (3)、保养记录 (4)、零部件更换记录 四、一般性故障处理 1、发电机组 2、发动机 3、发电机 4、起动蓄电池 五、发电机组维护保养等级

柴油发电机维保合同

柴油发电机年度维护保养合同 一、维护保养设备范围 二、价格组成上述发电机系统设施合同有效期内维护费用(含所有常规维护及维修的人工费),总 计(含税)每台每年RMB ( 大写人民币壹万肆仟肆佰柒拾陆圆整 )。三年 总计 RMB(大写人民币圆整) 三、合同有效期合同有效期自2014 年 11 月 30 日至2017 年 11 月 29日。 四、维护保养要求发电机系统运行期间每年度进行一次全面检查、维护及零部件更换以及增加一次现 场服务包(服务包内容为柴油发电机系统维护保养合同附件1内容的第1至第 17项以及供应商的其他固定常规检查)。维护保养技术细则根据附件1-《发 电机系统维护保养标准》 五、甲方的权利和义务: 1.甲方将视其实际情况向乙方提供与上述发电机系统有关的技术资料和图纸。 2.甲方一旦发现故障,将及时通知乙方。 3.甲方有权对乙方维护保养工作进行监督。 4.上述发电机系统设备为甲方所有。 5.所有维修所需更换的零配件费用经甲方确认后,由甲方承担,配件价格根据附件2-《零配件价格清单》。 六、乙方的权利和义务: 1.在签订本合同之前,乙方应对甲方所使用的发电机系统设施进行全面的检查,本合同的签订表明乙方已 对上述发电机系统设施确认为完好。 2.乙方有义务为甲方建立和健全发电机系统设施的维护保养档案。 3.乙方必须按国家相关技术规范及甲方其它规定对发电机系统设施维护保养,确保设施正常运行,并做好 维护保养及紧急维修的原始记录给甲方。

4.本合同期间,除乙方的常规检查、维护外,乙方须在甲方紧急报修后肆小时内到达甲方指定位置,并须在抵 达现场后肆小时内排除故障恢复发电机系统的正常工作. 乙方不得以零配件或维修人员短缺等理由延误维修时限,但不可抗力事由除外.如遇紧急故障,接到通知后4小时内赶到现场修理(紧急故障是指影响到公司正常运营的故障),如乙方不能在该时间内抵达现场进行现场紧急抢修,甲方有权予以每迟到1小时罚款200元的处罚,处罚金额按小时累计,总数不得超出合同总金额。 5.乙方在每一合同年度期满前10天提供一份完整的发电机系统系统维护保养报告给甲方。 6.乙方应按照本合同所列的频次对上述发电机系统设施进行维护、保养,若甲方临时有变动,可提前一周通知 乙方更换具体时间。 7.维护保养中正常更换的零配件和材料,乙方应向甲方出具材料清单,该材料清单包括所更换的零配件型 号、数量等,并在甲方确认后更换,同时将旧零件或故障零配件交给甲方。所有维修或维护所更换后的零配件,由乙方负责免费保修,保修期一年(自该零配件安装之日起算)。 8.每次维护、保养、维修以后,乙方需将维护、保养、维修内容及相关报告提交甲方书面确认,该书面确 认是甲方付款的前提之一。 9.乙方有责任保持发电机系统所在的发电机房的整洁及安全,清除一切因保养、维护、维修发电机所产生的 垃圾及安全隐患。 七、付款方式 在乙方按照合同要求,完成维保工作的前提下,甲方应按下列时间表向乙方付既定价格: 1.每年维护保养费用:RMB 元 , (大写圆整元 )。三年总维护保养费用总计 RMB(大写人民币圆整) 2.费用按照年度支付,甲方应在年度维保货物或服务完毕验收合格(5个工作日验收)并收到全额的发票 后,在60日内将订单所约定的金额支付给供应方。 2.甲方的付款条件 1)甲方签字确认乙方提供了符合本合同规定的服务。 2)甲方签字确认并收到乙方完整、正确的各次维护、保养、维修报告和符合甲方要求的正本发票。 八、合同解除 除甲方可提前一个月通知后解除本合同外,本合同不得被提前解除,否则提前解约方须向守约方承担相 当于本合同总标的20%的违约金;本合同到期前1个月,如甲乙双方未协议续约的,则本合同到期自行终止。 九、风险 双方都不对由水灾,火灾,地震或任何其它不受被影响一方控制的事件而引起的不能履行或延迟履行合 同负责。但是,受不可抗拒因素影响的一方应立即给另一方通知,同时一份政府权威部门的证明应在事发后10天内送到。如果不可抗拒事件持续20天以上,双方应就合同的履行或终止进行协商。如果不可抗拒事件 发生后2个月内双方不能达成协议,任何一方都有权终止合同。在这种情况下,双方承担各自的任何进一步 的索赔都将被忽略。 十、附加条件 1.在本合同期间,乙方免费为甲方进行发电机系统技术培训(4小时基础理论,4小时现场操作,该培训 免费且无任何其他形式的额外费用,不限受训人数),具体时间以甲方书面通知乙方为准。 2.签订本合同后,乙方提供给甲方的所有零配件报价必须低于市场批发价报价。如甲方查实乙方存在高 于市场批发价的零配件,有权立即解除本合同,并要求乙方承担该零配件高出市场批发报价部分双倍的违约金。

柴油发电机维护保养规范流程完整

柴油发电机组维护保养规程 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日

▲1、《发电机保养记录表》

1.0目的 为规柴油发电机组维护保养工作,确保柴油发电机组各项性能良好,保证柴油发电机组正常运行,特制定本规程。 2.0围 适用于万晟物业服务所管辖各物业服务中心发电机组维护保养 3.0职责 3.1主管负责设施设备维护保养计划的制定和监督检查。 3.2项目经理、品质管理部、财务管理部、分管副总经理负责设施设备维护保养计划的审核及监督。 3.3总经理负责设施设备维护保养计划的审批。 3.4领班负责设施设备维护保养计划的执行、安排及检查。 3.5设备运行管理员负责发电机清洁、维护保养工作的具体实施并填写《发电机维护保养记录表》《值班记录表》。 3.6 工作中随时记录所发现的异常情况并反馈到客户服务中心处理。 4.0工作容 4.1维护保养工作程序: 4.1.1工程维护部负责柴油发电机组维护保养,重大维护保养外委修理。 4.1.2工程维护部主管每年12月制定下年度《设施设备维护保养计划表》并按实际情况制定中修、大修计划。 4.1.3设备运行管理员按《设施设备维护保养计划表》要求进行维护保养,并将维护保养情况记录在《发电机保养记录表》上,零部件更换及大修情况同时记录于《设施设备机具台账》。

4.1.4故障维修一般不超过8小时,若在8小时无法解决重要部位故障,及时汇报工程维护部主管,因项目自身无法解决,应及时将故障原因写明经项目经理签字上报品质管理部及分管副总经理。 4.1.5工程维护部主管/领班负责工作指导和监督检查。 4.2柴油发电机维护保养容: 4.2.1进行维护保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。 4.2.2空气滤清器: 4.2.2.1维护保养周期为每运行50小时进行1次。 4.2.2.2当空气滤清器显示器的透时部分出现红色时,表明空气滤清器已达到使用限度,应立即进行清洁或更换,处理完毕,轻按显示器顶部按钮,使显示器复位。 4.2.2.3空气滤清器清洗流程: 1)松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯。 2)滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯。 3)如果滤芯太脏,应购买专用清洁液清洗,完后用电热风筒吹干(注意不能过热)。4)清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯泡从往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿孔,此时则应更换同型号的滤芯。如果没有光点出现则表明滤芯未穿孔,此时则应小心安装好空气滤清器。 4.2.3蓄电池: 4.2.3.1维护保养周期为每运行50小时进行1次。 4.2.3.2用验电器检查蓄电池充电是否足够,否则应充电。

大型汽轮发电机常见故障的检查及状态监测

大型汽轮发电机常见故障的检查及状态监测 内容预览 李伟清 东北电力科学研究院,辽宁沈阳 110006 近十几年来,已并网发电的200 MW以上汽轮发电机组大部分能达到额定出力并持续运行,各项技术参数和性能也基本上能满足各种正常或非正常运行方式的要求。据原电力部可靠性中心统计,1991~1995年国产200 MW机组的等效可用率(EAF)由80.54%提高至86.68%;300 MW机组由76.82%提高至81.86%。尽管如此,由于设计及工艺原因,特别是制造工艺和质量检验等存在问题较多,导致发电机各类事故频繁,延续时间长,性质严重,损失巨大;其次,电机的安装、检修质量及运行维护水平也存在诸多问题,常常成为事故发生的诱因。以下论述汽轮发电机运行中常见故障的检查处理方法以及状态监测技术。 1 水内冷定子绕组漏水 国产及引进200~600 MW汽轮发电机采用水氢氢冷却方式的比重很大,定子水内冷绕组渗漏水是一种常见故障,严重者往往导致接地和相间短路事故。这类事故发生的主要原因是设计、工艺及材质等问题。渗漏部位多为空心导线并头套封焊处,聚四氟乙烯绝缘管交叉碰磨处,或因空心铜线材质不好(有砂眼或裂隙)和在运行中断裂等。如渗漏部位系微细裂纹或孔洞,则压力较高的氢气往往渗入水中,并可在定子内冷水箱顶部发现氢气;渗漏部位的裂缝或孔洞较大时,则水渗出与氢渗入并存,极易造成定子接地事故。 多年来,现场一直采用水压试验法来检查线棒漏水,但这种方法对由空心导体金属组织致密性差,而引起的微泄漏现象就显得灵敏度不够,常常无法查出。如某电厂对一台300 MW发电机进行1 MPa、8 h水压试验,未发现漏点,后提高至1.2 MPa,8 h亦未找出漏点,但进行1 MPa

柴油发电机保养协议书模板

编号:_____________ 柴油发电机保养协议书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 柴油发电机组均为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“急时启动,急时供电”否则备用机组将失去意义,为保证发电机组始终保持良好的待命状态,随时能及时的启动发电机组,经双方协商达成如下保养协议: 一、日常维护: 1、检查各旋转件联接螺栓是否松动,及时拧紧; 2、检查油底壳中机油平面,不足时,应添加机油; 3、检查油箱油量; 4、检查水箱水面; 5、检查油、水管路接头; 6、检查进、排气管与气缸垫片的密封;清除表面油渍和灰尘,保持机房整洁; 二. 柴油发电机常规保养 在日常维护的基础上,每半年或一年做一次保养即可 1、对发电机组水、电、油、气等进行全面的检查,确认机组是否正常; 2、空载试机5-10分钟,使机组得到充分的润滑;通过听、看、闻等方法判断机组使用状况; 3、更换空气滤、柴油滤、机油、机油滤、水滤、油水分离器滤芯等耗材; 4、更换散热水箱冷却液、水箱宝; 5、添加蓄电池电池液或蒸馏水; 6、保养完成后,对机组进行再一次检查,并进行清洁打扫; 7、空载试机5-10分钟,对机组各项性能参数进行记录,提出合理化建议,客户验收。

8充电发电机和起动电机的维修保养周期为每运行600小时进行一次 a)清洗各机件轴承吹干后加注新的润滑油或予以更换 b)清洁碳刷,如果碳刷磨损厚度超过新装时的1/2则予以更换 c)检查传动装置是否灵活及起动电机的磨损情况 9气门间隙的调整周期为每运行600小时进行一次 10发电机控制屏的维修保养周期为每半年进行一次. 三.对柴油发电机的巡视检查 a)柴油发电机工作时有无异常声响或大的振动 b)有无异常气味 c)排烟颜色是否正常是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象 d)机油压力、冷却液温度是否正常 e)频率偏差是否较大 f)三相、单项电压是否正常三项电流是否有过载现象 h)信号指示是否正常 g)检查蓄电池状况(温度应低于45度) h)紧固件是否有松动现象 i)每半个月应使备用柴油发电机试行15分钟 为确保柴油发电机组各项性能良好,保证柴油发电机良好运行。若发电机工作状态出现故障,我单位相关人员需1小时内到达现场维修。 维修工程师24小时电话:XX 本协议一式两份,双方各持一份。

柴油发电机安装合同

人社局新办公楼项目柴油发电机组安装合 同 甲方: 乙方: 经过友好协商,现就人社局新办公楼一、二、三层备用50KW柴油发电机组安装事宜达成如下协议: 一、安装范围描述及价款 序号货物名称/设备机组型号数量单价小计合计 150千瓦全铜无刷柴油发 电机组YB-50GF 1套368003680062308 2机柜及控制开关3套5601680 3机房拆装隔音门1项18001800 4环保降噪安装工程1项42004200 55*25VV电缆线136米9813328 6机械费1项20002000 调试费1项25002500 6合计人民币:(大写)陸万贰仟叁佰零捌元整,(小写)¥:62308.00元

注:1、本合同总价大包干总价,为项目所需柴油发电机组及机房进风、排风、排烟、消音降噪系统及消防用双电源验收等整体范围内所有组成设备、材料的安装(就位)、调试直至验收合格(含达到当地环保部门验收标准至合格)、投入正常送电运行所发生的一切费用,包含了柴油发电机组的设备吊装就位、安装、调试、施工用水电费、配合费、管理费、技术培训、利润、税金等涉及到的一切费用及质保期内的质量保证费用。(安装含调试用柴油、机油,但不含土建工程)。 2、施工用水、电费,由乙方与总承包单位自行协商确定,工程完工前直 接支付给总承包单位。 3、本工程为交钥匙工程。合同期内,不论施工条件及市场材料价格作何变 化,合同总价一律不作调整,有关政策性调价文件所涉及的调价内容也不作为总价调整依据。 二、质量标准及保质期:乙方对质量负责的条件和期限,按国标GB2820-97 标准。质保期从机组验收合格时算起两年(24个月),质保期内属安装质量问题由乙方负责免费维修。终身有偿服务。 三、安装工期:货物到齐之日起15日内安装调试合格。 四、验收标准、方法:按国标GB2820-97或出厂技术标准。 五、结算方式及期限: 1、安装材料进场后5个工作日内甲方向乙方支付合同总价的50%,计 ¥31154,(大写:叁万壹仟壹佰伍拾肆元整)作为预付款。 2、柴油发电机组设备及其主要附件就位安装完成后,10个工作日内甲方 向乙方支付合同价的50%,,计¥31154,(大写:叁万壹仟壹佰伍 拾肆元整) 3、验收合格日起,免费质保期为两年。 六、质量保证及保修处理: 1、本合同设备的免费质量保证期为自安装调试完毕、终交验收合格后两 年,维修点必须提供24小时服务,且维修人员需在接到维修电话后4 小时内赶到现场,提供不间断的服务直到维修结束。 2、在设备调试阶段,根据甲方要求,乙方应及时派出现场服务人员,处 理现场发生的有关质量技术问题,免费派人指导安装调试。在使用过 程中如发生质量问题,乙方在接到买甲方通知后应在规定的时间内到

柴油发电机维修保养管理制度范本规定

内部管理制度系列 柴油发电机维修保养制度 规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37884柴油发电机维修保养制度规定 Provisions on the maintenance system of diesel generators 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 大厦发电机组及控制屏由值班电工协助发电机维修公司进行保养,并按运行情况提出大、中修建议。 值班电工按发电机保养合同要求协助及监督维修公司人员进行发电机维修保养,并将工作过程和更换零件数目作详细记录,填写发电机运行记录表。 保养期内发生机组故障应即时通知维修公司,维修公司应负责24小时内排除故障,若在时限范围无法排除故障,应将实际情况报告强电系统工程师,再由系统工程师逐级上报,协调时间维修。 工作内容如下: (1)润滑系统:检查液面、漏油;更换机油、机油滤清器。 (2)冷却系统:检查散热器、喉管及连接器;水位、皮带张力及水泵等。

(3)进风口系统:检查空气过滤器、管位及连接器;更换空气过滤器。 (4)燃油系统:检查燃油液位、限速器、油管及连接器、燃油泵。排液(燃油缸入油水分离器沉淀物或水),更换柴油过滤器。 (5)排气系统:检查排气阻塞、漏气;排放消声器积炭积水。 (6)充电系统:检查电池充电器、电池电解液位、密度(每个月检查一次)、仪表、总开关、接线管及指示灯。 (7)发电机部分:检查进风口阻塞情况、接线端子、绝缘、振动及各部件是否正常。 (8)自动控制装置:检查模拟供、停电,启动油机自动装置是否正常。 (9)实际情况更换机油、各种油隔及空气隔。 (10)清洁机组,每月清洁冷却器外围。完成上列工作检查后,开动机组15分钟(或带负荷运行)。 (11)控制屏每月一次清洁及检查和实施维修保养工作。 (12)发现问题,作好记录。

柴油发电机组维保合同

柴油发电机组维保合同甲方(永福电机维保有限公司) 乙方( ) 签订日期: 年月日福州永福柴油发电机维保有现公司

甲方:福州永福柴油发电机维保有现公司乙方: 法人代表人或法人代表人或 委托代表人: 委托代表人: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就柴油发电机维护保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。 一合同标的: 乙方受甲方委托,为其在用的营业厅牌柴油发电机组系统提供有尝的维保服务。维保范围为;发电机组电路及控制系统和柴油机组其中包括现有营业厅个门店、发电机组按元/台计收维护费,电路控制系统按元/台计收维护费,柴油机组系按元/台计收维护费,其中每台按元/台计收维护费,年合同总价为元整。 二维保期限: 年月至年月。 三付款方式: 合同签订之日起十日内甲方付清全款即人民币元整¥元 四柴油机的日常保养和维护: 每班工作的日期和起讫时间;常规记录所有仪表的读数;功率的使用情 况;燃油、机油、冷却液有否渗漏或超耗;排气烟色和有否异常声音; 发生故障的前后情况及处理意见。 1、维护保养的主要内容 柴油发电机组等级详细保养方在做保养时应注意的事项: (1)对机组进行维护保养时,必须在停机下进行,并将机组起动蓄电池负极电缆拆除, 防止机组误起动。 (2)在拆除机件时,注意识别机组上的图形,文字,警告等标识,以保证操作的安全性和正确性。 A 级详细保养方法 一、每日保养: 1、检查柴油发电机组工作日报。 2、检查柴油发电机组:机油平面,冷却液平面。 3、日检柴油发电机组有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。 二、每周保养: 1、重复每日的A级柴油发电机组检查。 2、检查空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。 3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。 4、检查水过滤器。 5、检查起动蓄电池。

柴油发电机组试运行记录

刘家道口枢纽李庄闸工程 柴油发电机组试运行记录 李庄闸备用柴油发电机组安装调试完成后,2009年5月6日监理部组织业主、施工单位、运行管理单位等有关人员进行了试运行,具体情况如下: 一、运行前检查 1、用机油尺测量油底壳油面:合适; 2、检查燃油箱中的燃油量:满足使用要求; 3、燃油系统和冷却系统中的空气:已排除; 4、喷油泵、增压器:已加注润滑油; 5、蓄电池:充电充足,接线正确,通电情况良好; 6、发电机:接线正确,导电连接件及装配紧固件无松动; 7、自动控制器:各项参数已设置; 8、其他检查:已完成。 二、试运行项目及步骤 1、手动 (1)开机 将自动监控屏内市电电源断开→打开“钥匙开关”(“预供”继电器闭合,延时结束后,“预供”继电器断开)→按一下“启动”按钮(经延时后油机开始启动,启动成功后,油机怠速运转,怠速运转延时结束后,开始升速延时,在延时期间,升速继电器闭合,当“升速限位”开关闭合时,延时终止。“升速延时”结束后,开始暖机延时,

延时结束后,若电压达到400V、频率达到50HZ正常,“供电”输出闭合,配电室进线柜内市电电源自动断开,发电机电源自动闭合,负载由市电供电转换为发电机供电)。 (2)带负荷运转 按1#启闭机“上升按钮”1#闸门上升→接着按2#启闭机“上升按钮”2#闸门上升,→然后按1#启闭机“下降按钮”1#闸门下降,→按2#启闭机“下降按钮”2#闸门下降,(当闸门关闭后启闭机自动停机)。 (3)停机 按下“停机”按钮,发电机开始降速延时,延时结束后,自动切断供油停机。 2、自动 (1)开机 打开“钥匙开关”→按下“自动”按钮,(市电停电后,发电机自动启动)。 (2)停机 市电来电后,自动监控屏内双电源开关自动闭合到市电位置,发电机开关断开,油机开始降速延时,延时结束后,油机自动停机。 三、液晶显示器参数显示 发电机运行期间,通过按下控制器面板上的“↓”翻页,查看以下信息: [第一屏]:显示油机电压;

柴油发电机组项目投资建设规划方案(模板)

柴油发电机组项目 投资建设规划方案 规划设计 / 投资分析

柴油发电机组项目投资建设规划方案说明 该柴油发电机组项目计划总投资4708.18万元,其中:固定资产投资3335.96万元,占项目总投资的70.85%;流动资金1372.22万元,占项目总投资的29.15%。 达产年营业收入9869.00万元,总成本费用7677.86万元,税金及附加86.59万元,利润总额2191.14万元,利税总额2579.96万元,税后净利润1643.36万元,达产年纳税总额936.60万元;达产年投资利润率46.54%,投资利税率54.80%,投资回报率34.90%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位167个。 报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。 ...... 主要内容:项目概述、背景和必要性研究、项目市场研究、建设规划分析、项目建设地研究、土建工程分析、工艺原则及设备选型、环境保护说明、安全卫生、项目风险情况、节能方案分析、项目实施安排、投资计划方案、经济效益评估、项目结论等。

第一章项目概述 一、项目概况 (一)项目名称 柴油发电机组项目 (二)项目选址 某某经开区 (三)项目用地规模 项目总用地面积12579.62平方米(折合约18.86亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数67.21%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度176.88万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积12579.62平方米,建筑物基底占地面积8454.76平方米,总建筑面积16479.30平方米,其中:规划建设主体工程11079.17平方米,项目规划绿化面积1088.49平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1568.25万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量979321.18千瓦时,折合120.36吨标准煤。

柴油发电机维护保养规程

柴油发电机维护保养规程 一、目的 保障柴油发电机组的完好及安全运作,确保在市电停电时能及时投入使用,保障正常供电。 二、保养范围 (一)柴油发电机组常规性保养 1、每天检查水位、油位一次; 2、每天清理一次机组外表面及机房环境。 3、每周检查一次蓄电池电量是否正常。 (二)、柴油发电机组月度保养: 1、清理机组外表面; 2、检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点; 3、更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,必要时投药处理(通知 水处理工配合进行); 4、检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整; 5、配合电工作应急发电试验一次,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行 记录。 (三)、柴油发电机组季度保养: 1、检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器; 2、放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器; 3、必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承; 4、检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油; 5、检查外部主要连接螺栓的紧固情况。 (四)、柴油发电机组年度保养: 1、配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况; 2、配合电工模拟试验各安全保护装置的性能; 3、测检轴线、开档,并做好记录; 4、拆检查盖观察检查轴及缸筒情况; 5、投药清洗冷却系统; 6、检查机油质量,必须时更换机油; 7、清洗第二级柴油过滤器; 8、清洗机油过滤器; 9、每运转500小时后增加如下项目: A、更换第二级柴油过滤器滤芯; B、更换机油; C、检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度; D、检查校正气门间隙,喷油定时并做好记录; E、喷油器试压、调校。

社会保险相关政策 一、养老保险 1、所有职工均应参加养老保险,养老保险由用人单位和职工共同缴纳。 2、基本养老金由统筹养老金和个人账户养老金组成。基本养老金根据个人累计缴费年限、缴费工 资、当地职工平均工资,个人帐户金额等因素确定。个人账户不得提前支取,个人死亡的,可以继承。3、参加参加基本养老保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的,按月领取基本养老 金。参加基本养老保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的,可以缴费至满十五年,按月领取基本养老金;也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险,按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。 4、参加基本养老保险的个人,因病或者非因工死亡的,其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金;在 未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的,可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付。 二、医疗保险 1、职工应当参加职工基本医疗保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。 2、参加职工基本医疗保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的,退休后不 再缴纳基本医疗保险费,按照国家规定享受基本医疗保险待遇;未达到国家规定年限的,可以缴费至国家规定年限。 3、参保人员医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分,由社会保险经办机构与医疗机构、 药品经营单位直接结算。门诊和购买药品由医保卡个人帐户直接结处,住院统筹部门由社保中心直接和医疗部门结算。 4、个人跨统筹地区就业的,其基本医疗保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。 三、工伤保险 1、职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费。 2、职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经 劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。 3、职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的,不认定为工伤:(一)故意犯罪;(二)醉酒或者吸毒;(三)自残或者自杀;(四)法律、行政法规规定的其他情形。 4、因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;(二)住院伙食补助费;(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费;(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;(八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;(九)劳动能力鉴定费。 5、认定工伤与否依据《工务保险条例》相关内容执行。 四、生育保险 1、职工应当参加生育保险,由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费,职工不缴纳生育保险费。 2、符合国家计划生育政策的女职工可享受生育津贴。 五、失业保险 1、职工应当参加失业保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。 2、失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金:(一)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的;(二)非因本人意愿中断就业的; (三)已经进行失业登记,并有求职要求的。 3、失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满一年不足五年的,领取失业保险金的期限最长为十 二个月;累计缴费满五年不足十年的,领取失业保险金的期限最长为十八个月;累计缴费十年以上的,领取失业保险金的期限最长为二十四个月。

大型汽轮发电机振动故障诊断与分析

大型汽轮发电机振动故障诊断与分析 摘要:汽轮发电机是电力系统的重要设备之一,其安全可靠运行对整个电力系 统的稳定有着重要的意义。发电机振动状态是评价机组能否持续可靠运行的重要 指标。本文介绍了大型汽轮发电机振动故障的类型及产生原因,阐述了振动故障 诊断和分析的方法。 关键词:大型汽轮发电机;振动故障;故障诊断方法 振动故障是大型汽轮发电机组最常见的故障之一,由于大型汽轮发电机组一般自动化 程度较高,而且机组主要机构在运行过程中由于旋转作用使得产生振动,这在日常工作中往 往是不可避免的,再加上大型汽轮发电机本身结构的复杂性,就更增加了其振动故障诊断的 复杂性。发电机振动超过允许值会引起动、静部分摩擦,加速部件的磨损、产生偏磨、电刷 冒火;使机组轴系不能正常工作;严重时将会导致机组密封系统遭到破坏;定子铁心松弛片 间绝缘损坏,导致短路故障等。因此研究大型汽轮发电机振动故障的产生原因,并采取有效 的振动故障诊断措施使故障被及时发现、及时消除具有十分重要的意义。 1 大型汽轮发电机振动故障分类及原因分析 1.1 大型汽轮发电机组振动的分类 大型汽轮发电机组的振动根据振动的性质不同可分为强迫振动和自激振动两大类,其 中强迫振动分为普通强迫振动、电磁激振、高次谐波共振、分谐波共振、撞击震动、拍振、 随机振动;自激振动包括轴瓦自激振动、参数振动、汽流激振、摩擦涡动等,在我国当前投 入运行的大型汽轮发电机中,气流激振和摩擦涡动这两种振动形式一般不作考虑。而根据产 生的原因不同大型汽轮发电机振动又可分为机械振动和电磁振动两大类。因此,在分析大型 汽轮发电机振动故障时要先弄清楚其振动的原因是机械方面的还是电磁方面的,从而制定有 针对性的消振措施。 1.2 大型汽轮发电机组振动故障的类型及原因分析 汽轮发电机组常见的十二种机械振动故障有:动静碰摩、汽流激振、转子质量不平衡、汽轮 机转子热弯曲、发电机转子热弯曲、转子部件脱落、转子不对中、油膜涡动、油膜振荡、参 数振动、转子横向裂纹、支承松动。 汽轮发电机组的电磁故障主要发生在发电机上,也能通过轴系传到机组的其他部常见 的部位,电磁故障有:转子绕组匝间短路、定转子之间气隙不均、定子绕组端部振转子中心 位置偏移、不对称负荷和电磁谐振等。 在上述诸多振动故障中,动静碰磨与气流激振是最常见的两种振动故障,因此本文将 这两种振动故障作为典型分析其产生的原因。 1.2.1 动静碰磨 动静碰磨指的是在大型汽轮发电机中转子与定子之间发生碰撞、摩擦从而产生振动的 现象,动静碰磨是机械振动故障里最常见也是危害最大的,产生动静碰磨的原因有很多,究 其内在来说,主要是由于转子与定子之间的间隙过小,同时由于安装、检修等过程中导致了 动静间隙沿圆周方向不均匀,或者由于气缸、轴承座受热变形跑偏造成的动静摩擦、碰撞等 导致的振动。图1为动静碰磨原理图,当转子旋转中心O′偏离了原本的中心O,在转子以角 速度w旋转时与定子碰撞时就会产生径向冲击力N以及反向摩擦力f。 1.2.2 气流激振 在大容量汽轮发电机组中,尤其是超临界或超超临界机组,当运行负荷增大,导致作 用在转子上的气流激振力也随之增大,当增大到一定程度时,就会在汽轮机转子上会诱发产 生振动现象,这种振动一般具有突发性的特点。 2 大型汽轮发电机组振动故障诊断与分析方法 2.1 传统方法 传统振动故障诊断方法就是利用工作人员、专家的听觉、触觉或使用频谱仪、声压计 等设备来确定振动故障的原因及发生故障的部位,更多的是依靠专家的主观经验和业务能力,综合频谱分析、概率统计等学科的知识,是一种常用的故障诊断方法,对线性特征明显的振

柴油发电机组维护保养合同协议书范本

编号:_____________柴油发电机组维护保养合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(委托方): 法定代表人: 乙方(受托方): 法定代表人: 为确保商业广场内甲方使用的柴油发电机组正常使用及延长柴油发电机组的使用寿命,经甲乙双方友好协商,甲方委托乙方负责维护保养甲方使用的柴油发电机组。为明确各自的权利、义务和职责,双方同意依据《中华人民共和国合同法》订立契约,议定条款如下: 第一条维护保养发电机组时间、数量及付款方式 1、保养时间自年月日起至年月日止。 2、付款方式: 指定收款账号: 开户行: 户名: 3、付款办法:甲方向乙方按季度付款;在合同签订生效后,经甲方确认乙方维护保养内容符合合同要求,经甲方按本合同约定验收合格,甲方在每季度期满甲方验收合格后十日内向乙方支付上季度的维护保养费用,即:合同总金额

的 %,人民币(大写)(¥元)。在甲方每次付款前,乙方应向甲方提供正规有效的发票。 第二条甲方责任 1、甲方委托乙方进行维护保养的发电机组,应是经相关部门验收、检测合格的产品; 2、甲方应按照国家法规要求,配备取得特种设备作业资格证的人员,负责发电机的每日例行安全检查及日常卫生清理保洁工作; 3、甲方按时支付维保费用; 4、甲方欲移置发电机组,如需自行解决,应通知乙方以便提供意见及以后服务作业。 第三条乙方责任 1、乙方提前与甲方约定好保养时间,每月保证次到现场维护、保养、检修机组,并试运行。提供份机组维护、保养、检修及试运行报告,指导日常保养要求,供甲方参考。 2、保养范围:乙方指派专业人员(必须持有效发电机组维护保养证件)进行甲方指定发电机之机电及引擎的安全检查、性能调整等项目(详见附件:发电机组每月维护保养项目)。 3、对发电机组外表的日常清理、保洁工作由甲方自理,不在乙方保养范围。如因甲方人员未按本机组的操作手册规定操作,乙方可书面通知甲方改善。 4、发电机组如有临时故障,乙方技术人员保证在接到甲方通知后1小时内到达事故现场。如为严重事故,乙方技术人员应尽所能在最短时间内让机组恢复正常运转。

柴油发电机组项目建设申请

柴油发电机组项目建设申请 一、项目背景 1、园区围绕《中国制造2025》10大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新 能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补 链企业,打造装备制造产业链。 2、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择 符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点 培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发 力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成 系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材 料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看, 2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性 技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产

业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。 3、目前,区域内拥有各类柴油发电机组企业615家,规模以上企业18家,从业人员30750人,已成为当地支柱产业之一。截至2017年底,区域内柴油发电机组产值158610.96万元,较2016年142226.47万元增长11.52%。产值前十位企业合计收入63865.99万元,较去年55429.60万元同比增长15.22%。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 柴油发电机组项目 (二)项目承办单位 xxx集团 三、项目建设选址及用地综述 (一)项目选址 该项目选址位于xx产业园。 (二)项目用地规模 该项目总征地面积32196.09平方米(折合约48.27亩),其中:净用地面积32196.09平方米(红线范围折合约48.27亩)。项目规划总建筑面

柴油发电机组维保合同范本

编号:_____________ 柴油发电机组维保合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 法人代表人或法人代表人或 委托代表人: 委托代表人: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就柴油发电机维护保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。 一合同标的: 乙方受甲方委托,为其在用的营业厅牌柴油发电机组系统提供有偿的维保服务。维保范围为;发电机组电路及控制系统和柴油机组其中包括现有营业厅个门店、发电机组按元/台计收维护费,电路控制系统按 元/台计收维护费,柴油机组系按元/台计收维护费,其中每台按 元/台计收维护费,年合同总价为元整。 二维保期限: 年月至年月。 三付款方式: 合同签订之日起十日内甲方付清全款即人民币元整¥元 四柴油机的日常保养和维护: 每班工作的日期和起讫时间;常规记录所有仪表的读数;功率的使用情况;燃油、机油、冷却液有否渗漏或超耗;排气烟色和有否异常声音; 发生故障的前后情况及处理意见。 1、维护保养的主要内容 柴油发电机组等级详细保养方在做保养时应注意的事项: (1)对机组进行维护保养时,必须在停机下进行,并将机组起动蓄电池负极电

缆拆除, 防止机组误起动。 (2)在拆除机件时,注意识别机组上的图形,文字,警告等标识,以保证操作的安全性和正确性。 A 级详细保养方法 一、每日保养: 1、检查柴油发电机组工作日报。 2、检查柴油发电机组:机油平面,冷却液平面。 3、日检柴油发电机组有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。 二、每周保养: 1、重复每日的A级柴油发电机组检查。 2、检查空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。 3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。 4、检查水过滤器。 5、检查起动蓄电池。 6、起动柴油发电机组并检查有无影响。 7、用空气枪及清水冼冷却器前后端的散热片。 B 级详细保养方法 1、重复A级柴油发电机组每日和柴油发电机组每周的检查。 2、更换柴油发电机组机油。(机油更换周期为250小时或一个月) 3、更换机油滤清器。(机油滤芯更换周期为250小时或一个月) 4、更换燃油滤清器滤芯。(更换周期为250小时或一个月)

柴油发电机维修保养规程(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 柴油发电机维修保养规程(通用 版)

柴油发电机维修保养规程(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为规范柴油发电机维修保养工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机良好运行,特制定本规程。 1.0柴油发电机维修保养 1.1进行维修保养时,应注意可拆卸零件的相对位置及顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度。 1.2空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次: a.空气滤清器显示器:当显示器的透明部分出现红色时表明空气滤清器已达到使用限度,应立即进行清洁或更换,处理完毕,轻按显示器顶部按钮,使显示器复位。 b.空气滤清器: --松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯; --滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力 不能太大,喷嘴不可太接近滤芯;