文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某工程混凝土梁式结构转换层施工技术

某工程混凝土梁式结构转换层施工技术

某工程混凝土梁式结构转换层施工技术
某工程混凝土梁式结构转换层施工技术

某工程混凝土梁式结构转换层施工技术摘要:本文主要介绍了某工程混凝土梁式结构转换层的施工技术措施,主要包括钢骨混凝土梁的安装、模板支撑系统的选择、混凝土浇筑等内容和施工要点。

关键词:转换层结构;钢骨混凝土梁;混凝土浇筑;模板支撑系统

1工程概况

工程为一期工程的延续,总建筑面积约40万m2,包括3层主展厅、4层行政会议中心等功能区域,建筑物高度39.58~43.5m,采用现浇钢筋混凝土框架结构。行政会议中心位于西北侧展厅顶部20.000m标高处,约1.5万m2,为扭曲弧形结构,形如蛋卷,剖面呈椭圆形。行政会议中心位于15.950m标高层及19.880m标高层采用钢骨混凝土梁,其截面尺寸分别为800mm×1500mm,800mm×1800mm,内设q345b钢板焊接成的工字钢梁,外包c40混凝土(图1)。钢骨混凝土梁支撑在结构圆柱上,工字钢梁伸进邻跨1/4跨。

2转换层施工特点

转换层施工涉及钢结构安装、脚手架与模板搭设、钢筋及混凝土浇筑等步骤,与常规转换层施工有一定差异,其工艺流程的确定涉及各工种的顺利衔接以及后续工种的操作空间,直接影响施工质量和进

度。

建筑工程混凝土结构施工技术研究 尹向东

建筑工程混凝土结构施工技术研究尹向东 发表时间:2019-04-29T16:10:29.587Z 来源:《基层建设》2019年第4期作者:尹向东 [导读] 摘要:现阶段,随着国家城市化建设的步伐加快,我国建筑行业迎来蓬勃发展期,同时带来的是建筑市场的激烈竞争。 中国民用航空飞行学院四川广汉 618307 摘要:现阶段,随着国家城市化建设的步伐加快,我国建筑行业迎来蓬勃发展期,同时带来的是建筑市场的激烈竞争。要想在激烈的市场中占据一席地位,就要求企业自身必须拥有强硬的施工技术。为了适应社会的快速发展,建筑企业必须从原有的单一建筑模式转变为多元化建筑模式,在建筑工程实施过程中,不仅要保证建筑工程的质量与安全,更是要将目光投向先进技术,争取满足各类人群对于建筑的需求。在建筑工程中基础材料由最初的泥土、树木,渐渐转变为砖瓦、水泥,再到现在的混凝土,混凝土结构凭借着自身的稳定性、经济性、耐久性以及耐火性,在建筑行业中得到广泛应用。但是随着时间的推移,混凝土结构的缺点也逐渐显现出来,所以研究混凝土结构施工技术的加强完善成为目前建筑行业中的一大目标。 关键词:建筑工程;混凝土结构;施工技术 1 导言 建筑行业的发展是极为迅速,也是人们需求量增大最直接的结果。建筑工程中的混凝土结构规模较大,对施工技术要求较高,因此在混凝土结构施工中必须注重每个细节,无论是材料的选择,还是浇灌的过程,都应严格的按照施工标准去执行,如此才能在根本上保证建筑过程的质量。目前我国对建筑行业的监管力度不够,企业为了减少自身的投资成本,造成一些偷工减料的现象时有发生,是降低建筑质量的根本原因。在有一定的监管作用下,完善混凝土施工技术,做好施工过程中的每个细节,将最基础的结构质量做好,以此来实现建筑整体质量的提升。 2 混凝土结构施工技术概述 混凝土施工技术主要是在建筑工程项目建设过程中,对建筑主体结构及其他施工位置使用的混凝土材料进行合理规划,然后结合混凝土施工设备及工艺的合理配置,促使整体建筑结构强度得到有效提升。在混凝土结构施工过程中,混凝土主要是由水、砂石、水泥及其他建筑施工材料的混合构成,在依照一定的拌和比例拌和均匀之后,需要联合钢筋材料形成的钢筋混凝土结构。 3 建筑工程混凝土结构施工技术分析 3.1 温控技术 在建筑工程混凝土结构施工中,混凝土温度的过高或过低,都对混凝土结构施工质量有着很大的影响。我国南北方气候温度有着很大的差异,在进行施工前对建筑施工地区的环境气候进行科学的观察,进一步在混凝土结构施工中有效控制混凝土内部温度,可以对混凝土的配方进行一定程度的调整,或者对混凝土浇筑季节、时间进行调整控制。例如:控制混凝土结构配比率,适量减少水泥在混凝土中的配比率,达到增强混凝土密度,有效控制混凝土结构内部温度的目的;建筑工程在冬季施工时,将混凝土的浇筑时间调整在一天最高温,并做好保温工作,除此之外还要将后续模具的拆除时间、拆除顺序进行调整,避免因为温度问题造成的混凝土裂缝现象。 3.2 浇筑技术 浇筑技术是混凝土结构施工技术中非常重要的一项技术,历来得到很多研究者的青睐。首先在混凝土结构浇筑施工中需要注意的一点就是要保证浇筑施工的连续性。在进行浇筑施工的过程中,要避免混凝土长时间的静置和晾晒,对于混凝土进行搅拌、振捣的施工人员要严格按照操作手册进行规范化操作,这项操作的规范与否直接关系着混凝土结构施工最终的效果和质量安全。 3.3 模板拆除技术 在混凝土结构施工中模板的拆除技术是一项充满智慧的施工技术,也是混凝土结构施工中不可忽略的一道步骤。模板拆除的顺序、时间随着混凝土浇筑的顺序、温度、季节的变化而变化,在模板拆除工作前要对建筑的承重处进行标记,在拆除过程中遵循“先拆非承,后拆承重”的原则。 3.4 养护技术 混凝土结构的养护技术一般分为三个阶段,第一阶段,施工温度养护阶段。浇筑工作完成后12h内,混凝土结构的施工的温度通常在5℃以上,部分建筑工程工期较长,在进行混凝土结构施工过程中温度达不到条件,可以使用添加剂达到防止混凝土出现裂缝问题;第二阶段,在浇筑工作完成后12h内,养护手段主要为覆盖、浇水;第三阶段为模板拆除工作完成后,养护手段主要为喷水、浸水,达到使混凝土保持湿润的目的。 4 提升建筑工程中混凝土结构的施工技术的措施 4.1 选择优质原材料,落实原材料检验工作 施工单位在选择混凝土原材料时,要严格依据建筑施工标准去选择,不可以次充好,特别是水泥这一关键材料。在购买原材料时要考虑生产厂家等因素,检查其是否完全符合标准,在根本上保证原材料的质量。不同的建筑部位需要的混凝土强度也是不同的,因此在水泥等材料的选取上要进行对应,力保混凝土结构强度是完全符合施工设计方案的,丝毫马虎不得。在施工前需要进行相关的测试检查,避免强度不够给施工过程带来安全隐患。此外仍要对其他材料进行筛选检查,以免过多的杂质混入其中降低混凝土结构的质量。同时要严格控制水资源的使用,不可用污水废水进行搅拌。优质原材料的选取,是提升混凝土结构质量的关键。 4.2 优化配合比设计,确保混凝土性能 混凝土的配比设计工作,需要一定的专业性,应该有专门的部门进行试验设计,要充分的考虑混凝土的强度需求,不可过稀或者过浓。在进行实际的配比操作时要以设计方案为依据,不可单纯的凭借经验去配比搅拌,必要的可以列出相应的清单,施工人员严格按照施工清单进行配比,这样就会极大程度上的减少漏配或错配的现象。配比工作完成后,也要进行相应的性能测试,当检测结果达标后,再实施大量混凝土的搅拌,避免性能不符合要求而造成资源浪费。 4.3 做好施工准备,掌握施工技术要点 在混凝土浇筑前,一定要做好施工准备工作,是确保顺利施工的基础。在混凝土配比搅拌完成后,施工人员需要对建筑结构有一定的认知,将施工中的一些技术要点掌握,可以通过施工方案以及施工图纸进行分析,对质量要求较高的关键点进行着重处理,做好细节处理工作,同时还要考虑天气因素对混凝土的影响,做好防范措施。在混凝土浇筑之前,应对模板进行全面检查,确保其具备浇筑条件,同

钢筋混凝土垫层、梁施工方案

一、混凝土垫层施工 1、清理基层:浇注混凝土垫层前,应清除基层的淤泥和杂物;基层表面平整度应控制在15mm 内。 2、找标高:根据木桩上水平标高控制线,向下量出垫层标高。 3、本标段混凝土采用商品混凝土。 4、混凝土的运输:在运输中,应保持其匀质性,做到不分层、不离析、不漏浆。运到浇筑地点时,应具有要求的坍落度,坍落度一般控制在35~50mm。 5、铺设混凝土 混凝土铺设从一端开始,由东向西铺设。混凝土应连续浇筑,间歇时间不得超过2h。如间歇时间过长,应分块浇筑,接槎处按施工缝处理,接缝处混凝土应捣实压平,不显接头槎。 6、振捣混凝土:用铁锹摊铺混凝土,用水平控制桩控制标高,虚铺厚度略高于找平桩,然后用平板振捣器振捣,确保混凝土密实。 7、混凝土表面找平:混凝土振捣密实后,以木桩上水平控制点为标志,带线检查平整度,高出的地方铲平,凹的地方补平。混凝土先用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子槎平。 8、混凝土取样强度试块应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留臵应符合规定。 9、浇筑的垫层混凝土强度达到1.2MPa 以后,才可允许人员在其上面走动和进行其他工序施工。 10、拆除模板时,应能保证不损坏混凝土构件的棱角。 二、钢筋混凝土梁施工 (1)锚杆桩基础 ①锚杆桩基础施工前在岩壁每根锚杆桩打一定位点,用样定位点基础面。 ②混凝土浇筑前检查模板支撑是否有足够的强度、刚度和稳定性,模板接缝要严密,并刷脱模剂。 ③混凝土基础浇捣混凝土后12h内不得浸水,并进行养护。(2)绑扎钢筋

①先绑扎锚杆桩钢筋并预留梁、柱预埋筋,然后浇筑锚杆桩基础混凝土,待基础混凝土达到50%强度后进行梁、柱钢筋绑扎。 ②钢筋制安前要认真审核图纸,并设一名专职有经验的钢筋施工员负责钢筋工程的制作,绑扎工作。 ③所有进现场的钢筋,必须有出厂合格证,并经复试合格方可使用。 ④钢筋梯架在钢筋作业场内加工成型,由人工运至现场。其它钢筋在钢筋作业场内加工制作,现场绑扎。 ⑤现场绑扎时应注意钢筋摆放顺序,钢筋接头相互错开同一截面处钢筋接头数量应符合规范要求。按图纸施工。 ⑥钢筋保护层应满足设计要求,保护层厚度采用与混凝土强度等级相同的混凝土垫块来保证,垫块梅花型交叉布臵。 ⑦如钢筋梯架需要在现场搭接时,搭接长度应满足规范要求,交错搭接。 ⑧底板钢筋上下层之间距离用钢筋梯支承好,间距应符合设计要求。 (3)支模板 经监理工程师等相关人员对钢筋骨架进行检查同意后进行支模板施工,本次施工采用木模。模板支撑要牢固,不能跑模,板缝严密不漏浆,模板高度大于垫层厚度时,要在模板内侧弹线,控制垫层高度。模板支好后,检测模内尺寸及高程,达到设计后方可浇筑振捣。混凝土浇筑过程中派专人对模板进行临测,发现有跑模的迹象立即采取措施。 (4)浇筑混凝土 ①采用流态混凝土。施工过程中严格控制混凝土质量。 ②混凝土浇筑前应对模板、支架、钢筋、预埋件进行细致检查并作好记录。钢筋上的泥土、油污、杂物应清除干净。经检验合格后进行下道工序。 ③混凝土采用搅拌机自拌浇筑。严格按配合比,混凝土坍落度要求16-18cm。 ④混凝土振捣以插入式振捣器为主,要求快插慢拔,即不能漏振也不能过振。振捣棒不能直接振捣钢筋及模板。

混凝土结构工程施工方案

编号:SM-ZD-81711 混凝土结构工程施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

混凝土结构工程施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、基础砼工程 砼施工前,会同有关部门对隐蔽工程进行验收,完全符合设计及规范要求后方可进行砼施工。 基础砼施工中不得留施工缝,确保每一层砼初凝前就被上一层砼覆盖。墙板砼浇捣前用水泥砂浆套浆,施工中要做到两个充分即劳动力组织和材料、物资准备充分;三个可靠即脚手平台、机具设备、技术措施可靠;四个畅通即调度指挥、浇捣下料、电气水源线路、现场道路畅通,以保证砼顺利浇捣,防止出现意外冷缝。 振捣采用插入式振动棒,人员分三班制施工,人员配套在砼浇捣前列出详细名单,责任落实到人。振捣时严格控制

振棒插入深度及振捣时间,采用“快插慢拔”的方法施工。严禁通过振捣钢筋的方法来促使砼密实。基础浇捣时由中间向两侧分路浇捣,确保两个班组之间的新老连接。 工程基础为条形基础,施工时要采取适当措施,确保混凝土施工质量。 首先要适当选择混凝土配合比,一方面采用低水化热的水泥,掺加优质粉煤灰等措施尽快可能地降低水泥用泥及减少水泥化热;另一方面在大体积混凝土中掺加一定量的微膨胀剂,形成部分补偿收缩混凝土,砬少混凝土古硬化过程中的收缩裂缝,同时由于它替代了部分水泥,也减小了水化热,进一步减小内处温差。 浇捣混凝土时,采用分层浇筑法,一方面在施工中即使混凝土内部热量得以有效散发,另一方面加强振捣,提高混凝土密实度,使之有相对较强的抗裂能力。

建筑工程结构转换层方案及施工技术分析

建筑工程结构转换层方案及施工技术分析 摘要:本文通过对某建筑高层结构转换层施工技术方案的选择优化,结合了某广场房产工程综合楼工程转换层施工过程中如何进行模板支设、钢筋绑扎及大体积混凝土浇筑的质量控制,大体积混凝土施工及温控方法,以达到控制转换层整体质量效果。 关键词:结构转换层;模板支架;方案优选;质量控制 abstract: this article through to a building high-rise structure transition layer construction technology scheme selection optimization, combined with a square building housing project engineering conversion layers in the process of construction formwork support how to set, the reinforcement assembling and mass concrete casting quality control, large volume concrete construction and temperature control method, in order to achieve control of conversion layers overall quality effect. keywords: structural layer; templates support; plan optimization; quality control 中图分类号:o213.1文献标识码:a 文章编号: 1 .工程概况 某广场房产工程综合楼总建筑面积为39280㎡,地下室2层,地上23层(其中地下室2层为人防及车库,地上1~5层为商业用

土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析

土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析 摘要:随着中国经济的高速发展,中国建筑业也得到了快速发展。与此同时, 人们越来越关注建筑的美感和安全性。混凝土作为建筑的主体材料,其综合性能 优于大多数其他建筑材料。在目前的土木工程施工中,混凝土施工技术存在或多 或少的问题。为保证建筑物的安全,对土木工程施工混凝土的施工技术进行了相 应的探讨,这是非常必要的。本文对土木工程与混凝土进行概述,并分析土木工 程混凝土结构施工技术的影响因素,主要针对混凝土结构施工技术的提升提出几 点建议。 关键词:土木工程;混凝土;结构施工;施工技术 1、混凝土结构的定义及其特点 1.1 混凝土结构的定义 顾名思义,混凝土结构是一种以混凝土为主要材料,再辅以其他类型的材料 而制成的结构。 1.2 混凝土结构的特点 作为一种被大量运用于建筑工程以及土木工程的材料,它具有以下几种特点:第一,具有良好的可被运输的能力;第二,良好的耐久性,混凝土结构在一般环 境下不易被腐蚀和非人为的破坏;第三,混凝土结构具有良好的耐火性,因为混 凝土是热的不良导体;第四,可塑性好,尚未凝结的混凝土可以根据设计的要求 被模板塑造成各式各样的形状;第五,混凝土结构可以通过内部钢筋等材料从而 拥有良好的整体性,可用于抗震、抗爆等用途。第六,组成混凝土结构的大部分 材料都为砂石,产地广泛,便于制作。 2、关于土木工程建筑中混凝土结构的施工技术 2.1混凝土的配制和搅拌 2.1.1配制 混凝土的制备就是把水泥、砂、石、矿物掺合料、水等原料按照比例进行搅拌。该比例通常称为混合比。为了满足技术指标和施工要求,混合比必须通过试验、改造和其他程序进行测试,不应单纯凭借经验制定混合比。如果有实际含水 量与砂石混合比例之间的差异,应在混凝土搅拌前测量,以达到最佳混合比。 2.1.2搅拌 首先,要确定搅拌制度,对于一次性的投料量、搅拌时间以及投料顺序经过 事先的确定,方能制出均匀优质的混凝土。同时,对于搅拌机的合理选择、一次 投料量不宜过多也是保障混凝土质量的必要前提。另外,混凝土的搅拌最短时间 应该满足规定。在进行第一次搅拌时,要充分考虑砂浆的流失,对于搅拌好的混 凝土要尽量卸载干净,在全部混凝土卸除之前不能再次投入拌料。要严格掌握配 合比,确保混凝土的强度达到标准以及混凝土的均质性。 2.1.3控制温度应力 在混凝土裂缝问题中,温度应力是最重要的因素。为了有效控制温度应力, 应适当控制混凝土的浇注温度和内部温度,以确保混凝土的温度控制在一定范围内。首先,加强浇注温度的控制,采取有效措施。这要求土木工程建筑中的混凝 土应在相对较低的温度下进行相应的浇筑工作,以避免高温作业。同时,在混凝 土浇筑的情况下,如果在相对较高的温度下进行,应采用相应的冷却装置进行冷却,并应及时降低原料的温度。如有必要,可对混凝土进行强制冷却。这需要做

浅谈钢筋混凝土结构施工技术

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/a72866524.html, 浅谈钢筋混凝土结构施工技术 作者:周际文 来源:《城市建设理论研究》2013年第01期 摘要:钢筋混凝土结构在建筑中被广泛应用,因此建筑单位必须保证钢筋混凝土结构施工的质量。虽然我国对于房屋建筑的钢筋混凝土结构施工,在相关规范中有相当详细规定和要求,但是依然存在一些问题没有明确、具体的施工工艺,造成房屋安全质量藏有隐患。本文就房屋建筑内部的梁柱节点的箍筋施工、混凝土和钢筋的强度等级、钢筋保护层厚度等几个方面的常见问题进行了论述,并对钢筋混凝土结构施工工艺提出自己的一些改进意见和建议。 关键词:钢筋混凝土结构;施工;问题;措施 Abstract: Reinforced concrete structure in construction has been widely applied, so the construction unit must ensure the construction quality of reinforced concrete structure. Although the housing construction in the construction of reinforced concrete structure, in the relevant code has detailed provisions and requirements, but there are still some problems with no clear, specific construction process, causing the housing safety and quality has hidden trouble. The building interior beam column node construction of stirrups, the strength grade of concrete and reinforcement, the reinforcement protection layer thickness of several aspects of the common problems are discussed in this paper, and the reinforced concrete structure construction technology and puts forward some proposals and suggestions for improvement. Keywords: reinforced concrete structure; construction; problem; measures 中图分类号:TU375文献标识码:文章编号: 一、梁柱节点区箍筋施工 1、施工中的问题 在建筑施工中,梁柱节点区的钢筋分步密集,而且构造十分复杂,特别是处在建筑结构内部的梁和柱,其钢筋的分布纵横交错,而且梁的纵向受力钢筋必须放在柱的纵向钢筋的内部,形成井字形交叉布置,这样就使柱子箍筋的绑扎施工非常不方便。在框架结构的施工中,很多施工单位普遍采用先安装梁模板,再安装绑扎梁的钢筋,等梁的钢筋绑扎结束后,整体沉梁,就会造成节点区箍筋无法绑扎,导致梁柱节点区出现少放、甚至不放钢筋的现象,或者就算放了钢筋也是杂乱无章的挤在一起,这种情况会给梁柱节点区的质量安全留下隐患。 当施工单位认识到这个问题对钢筋混凝土质量的影响时,有的施工单位的施工人员就采用两个开口箍筋进行对向拼合的方法,但是这种方法很明显是不符合相关规范要求的。依据国标规范的要求:为了保证箍筋对混凝土建筑起到约束的作用,箍筋必须保证封闭,并且箍筋的末端要有弯钩。还有一种做法是在沉梁之前把柱的箍筋先绑扎好,然后与梁一起下落,但是箍筋

基坑支护混凝土支撑梁施工方案

江苏国际图书中心 基坑支护混凝土支撑梁系统 施 工 方 案 二00五年五月

目录 一、工程概况 江苏国际图书中心工程位于南京市玄武门湖南路与中央路交汇口的西南侧。为L 型,基坑面积12000㎡,东西长158.1m,南北宽117.9m,周边总长552m,大面积开挖深度约为15.90m。基坑支护采用内侧钻孔灌注桩,外侧深搅止水桩加三道水平支撑组成。其中第一道,第二道是钢筋砼支撑,第三道为钢支撑,方案另报。第一道支撑由桩顶钢筋砼圈梁QL1,钢格构架砼立柱,钢筋砼水平支撑组成。钢筋砼圈梁2100×850,2500×850,水平支撑主杆为600×750,550×650,支撑系杆550×650,450×450。 第二道支撑采用沿基坑周边桩内侧设置钢筋砼QL2,钢格构架砼立柱,钢筋砼水平支撑杆,组成支撑体系。钢筋砼圈梁上、下各用1 Φ25钢筋吊于桩身上,其截面尺寸为1500×900,支撑主杆750×850,支撑系杆600×700。水平支撑体系所用钢筋为I 、II级。 。混凝土支撑系统总工程量为钢筋规格Φ32、Φ25、Φ18、Φ14、Φ8。砼等级C 30 3657m3,混凝土垫层工程量为1150m3。 二、施工部署 (一)管理目标 工期:开工时间:2003年6月15日,其总进度根据土方施工进度确定。 质量:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定。

安全:确保安全无事故。 (二)施工管理机构 我公司实行项目管理,成立项目经理部。按照公司服务控制,项目援权管理,专业施工保障,各方通力协作的模式,卓有成效地实施质量方针与目标。 1、项目管理组成机构如下图: 2 技术总负责王中介技术员周正刚质检员王中介

探讨建筑结构转换层施工技术

探讨建筑结构转换层施工技术 发表时间:2013-01-07T16:40:39.840Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年11月供稿作者:李华楼 [导读] 在建筑工程中,为满足上下楼层不同建筑功能的要求,需在结构布置差异较大的楼层中间设置转换层。 李华楼深圳市鸿业工程项目管理有限公司广东深圳 518000 摘要:在建筑工程中,为满足上下楼层不同建筑功能的要求,需在结构布置差异较大的楼层中间设置转换层。转换层的设置起到传承上部结构荷载,保持结构稳定的作用,是建筑结构中的重要部位,也是建筑施工中的重点和难点。文章对高层建筑结构转换层施工技术进行了阐述。 关键词:建筑工程;转换层;施工技术 随着国民经济得到了飞速发展,城市建设日新月异,转换层的应用越来越广,此种类型结构主要特点为钢筋密集,混凝土一次灌入量大,施工缝留置难度大,模板、排架支承体系要求高,所以认真、周密、合理的采用施工措施,对保证结构转换层的质量及整个高层主体工程质量有着极其重要的作用。 1 转换层结构的施工特点 1.1 结构尺寸大,楼面支撑荷载重 带转换层体系内力的改向是通过引发截面内力来实现的,结构内力分布比较复杂,同时为保证上部结构水平剪力顺利传往下部,对转换层楼面水平刚度有严格要求规范一般要求楼板厚度不小于,故一般转换层的结构构件尺寸较大、楼面荷载较重。 1.2 分层浇筑,利用先浇部分构件承载 转换层水平构件高跨比大,截面弯曲时水平纤维相对错动不可忽略,平截面假定不再适用,一般呈现短深梁或厚板的受力特性。采用二次叠浇法进行施工时应对叠和构件进行仔细分析,考虑分层处水平剪力对构件的影响,必要时应与设计单位配合,进行一次设计,确保一次叠浇构件在施工阶段和正常使用状态下的承载能力。 1.3 结合下部结构,灵活布置支撑系统 为减少对结构抗震的不利影响,避免转换结构上下层发生刚度突变和剪力突变,设计不落地支撑系统时可以结合下部结构进行灵活合理的布置。 1.4 通过下部竖向构件卸荷 根据转换层设计时“强化下部、弱化上部”的原则,结构设计加强转换层下部主体结构刚度、弱化上部结构刚度,转换层结构在由地震荷载参加组合的工况下,下部竖向构件轴压比限值有严格的控制,以保证结构具有足够的延性这使转换层下部竖向构件在施工阶段比一般竖向构件具备更大的延性和承载力储备,可以利用下部承载力富余的竖向构件作为支撑的传力构件。 1.5 利用钢骨架或预应力卸荷 在转换层结构中使用钢骨混凝土和预应力技术可以减轻自重、改善结构的整体抗震性能。设计模板支撑时可以利用己经成型的水平钢骨或预应力平衡部分或全部施工荷载,极大改善支撑受力性能,这种措施适用于转换层与上部结构没有形成整体工作的情况如上部采用的是小柱网框架或开口剪力墙、壁式框架等结构形式。 2 转换层结构的主要形式 2.1 梁式转换层 梁式转换层是指在现浇钢筋混凝土楼板上布置单向托梁或双向托梁或斜向托梁,以承托在本层落空的上面各层的承重柱或剪力墙。该种转换形式一般用于底部大空间剪力墙结构,当需要纵横向同时转换时,采用双向梁的布置。对于框筒或简中简结构,可以根据需要在相应楼层下做一圈转换大梁,把上部柱的荷载通过转换大梁传到下层两边的柱上。梁式转换层结构的传力途径为墙—梁—柱,传力途径清楚,转换梁具有受力性能好、工作可靠、构造简单、造价较低和施工方便等优点。结构分析计算也较容易,一般用于上层为剪力墙结构,下层为框架结构的转换。 2.2 板式转换层 当上下柱网轴线有较大错位不便用梁式转换层时,可以采用板式转换方式。板的厚度一般很大,以形成厚板式承台转换层。它的下层柱网可以灵活布置不必严格与上层结构对齐,但板很厚,自重很大,材料用量很多。厚板转换层适用于上下柱网极不规则的结构,它的结构布置方便,从而更好地实现对高层建筑多功能的要求,但缺点也很明显。由于板式转换层一般很厚,有时可以达到3.0m( 约为柱距的1/3~1/5) ,自重很大,在地震作用下,这样大的质量必将引起很大的水平地震作用。因此对于地震区的高层建筑,转换层要慎用厚板楼盖。 2.3 桁架转换层 在托柱形式的梁式转换层中,当很大跨度的转换梁承托较多的层数,由转换梁承托上部框架传递下来的竖向荷载很大而致使截面很大时,可采用桁架转换层,能较好地布置大型管道等设备,并充分利用建筑空间。转换桁架主要承受竖向荷载,在满足建筑功能的前提下,通过增大中间节间的跨度或减小端节间的跨度来增大中间弦杆的内力,减小端节间的内力,使弦杆内力分布均匀。 2.4 斜柱转换层 斜柱转换层是一种在大量高层、超高层建筑中广泛采用的转换结构形式。它是桁架转换中最简单的一种,采用它将会解决转换层不便使用的问题,将目前巨型梁转换层仅能用作管道空间变为可有效使用的面积空间,变“死”空间为活空间,使转换层具有了更大的经济价值。斜柱式转换层结构传力直接,可有效减小转换梁尺寸,且更易实现“强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件”的抗震设计原则。斜柱式转换结构侧向刚度比相同条件下的梁式转换结构大,更易满足规范中转换层上下结构侧向刚度比的要求,能有效地避免转换层形成结构薄弱层。斜柱式转换层弹塑性变形相对较小,可有效地避免结构在大震下,薄弱层因弹翅性变形过大而造成结构整体倒塌。 3 转换层施工技术 3.1 转换结构支撑系统 转换层结构自重及施工荷载较大,施工前应进行计算,确保支撑系统具备足够的强度和稳定性。通常采用的支撑方式有以下几种: 3.1.1 钢管支撑架

混凝土结构施工技术

混凝土结构施工技术 1.模板工程 对路度不小于4m的现浇钢防很凝上梁板、其机板2写钢计要求起拱:当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000桃板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。后浇带的拆模及支架应独立设置。 不承重的侧模板,包括梁柱墙的侧模板。只有混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到IN/mm2,即可拆除。模板拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。 2.钢筋工程 代换原则:等强度代换或等面积代换。钢筋代换时,应征得设计单位的同意。 当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。钢筋接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 3、混凝土工程 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 水泥贮存应做好防潮措施,避免水泥受潮。不同品种的水泥不得混掺使用。施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。 对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。混凝土采用覆盖浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对火山灰质硅酸盐水泥、冯美慧硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于14d;对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d。

钢筋混凝土梁加固方案及施工工艺

钢筋混凝土梁加固施工工艺 以框架梁的加固为例,较为合理、经济、技术先进的加固方案当属粘钢锚固法和碳纤维加固法,前者以造价低,施工简单,占用空间小,加固效果好,明显优于加大截面法和预应力加固法,后者除材料费用高外,则各种优势尽显其中,重要表现在自重轻,材料自身几乎不增加重量;强度高,固化后的碳纤维强度比钢材高达十几倍;劳动强度小,一个作业面只需一至两人操作即可;施工工期短,熟练工人每人每天可完成近200㎡左右。但是,应用其在负弯矩部位进行加固效果不如钢板性能好。 几种典型加固方法的工程施工要求 工程加固的目的就是要通过加固施工达到修复、补强、提高承载力、增强使用功能、满足使用要求,因此,选择加固方案要以提高加固工程质量为根本目的。对于不同的加固方案也有不同的施工方法和质量评定标准。根据《混凝土结构加固技术规范》(CECS25︰90)中几种典型的加固方法,依照施工经验,不同的加固方法在施工时应重点做到: 4.1 外包钢加固法要把表面处理包括加固结合面和钢板贴合面处理作为加固施工过程中的关键,对于干式加固施工,为了使角钢能紧贴构件表面,混凝土表面必须打磨平整,无杂物和尘土;当采用湿式加固施工时,应先在处理好的角钢及混凝土表面抹上乳胶水泥浆或配制环氧树脂化学灌浆料,对钢板进行除锈,混凝土进行除尘并用丙酮或二甲苯清洗钢板及混凝土表面,进行粘、灌。 4.2 预应力加固法采用预应力拉杆加固时,在安装前必须对拉杆事先进行调直校整,拉杆尺寸和安装位置必须准确,张拉前应对焊接接头、螺杆、螺帽质量进行检验,保证拉杆传力正确可靠,避免张拉过程中断裂或滑动,造成安全和质量事故;采用预应力撑杆加固时,要注意撑杆末端处角钢(及其垫板)与混凝土构件之间的嵌入深度传力焊缝的质量检验,检验合格后,将撑杆两端用螺拴临时固定,然后用环氧砂浆或高强度水泥砂浆进行填灌,加固的压杆肢、连接板、缀板和拉紧螺栓等均应涂防锈漆进行防腐。 4.3 改变结构传力途径加固法增设支点若采用湿式连接,在接点处梁及支柱与后浇混凝土的接触面,应进行凿毛,清除浮渣,洒水湿润,一般以微膨胀混凝土浇筑为宜。若采用型钢套箍干式连接,型钢套箍与梁接触面间应用水泥砂浆座浆,待型钢套箍与支柱焊牢后,再用较干硬砂浆将全部接触缝隙塞紧填实;对于楔块顶升法,顶升完毕后,应将所有楔块焊连,再用环氧砂浆封闭。 4.4 混凝土构件外部粘钢加固法此法施工较为简单,但首先需要着重注意混凝土和钢板的表面处理,对于旧、脏严重的混凝土构件的粘合面,应先用硬毛刷沾高效洗涤剂,刷除表面油垢污物后用水冲洗,再对粘合面进行打磨,除去2~3㎜厚表层,露出新面和平整,将粉尘清除干净;对于混凝土表面较好的,则可直接对粘合面进行打磨,去掉1~2㎜厚表层,使之平整,清去粉尘,再用丙酮

混凝土结构工程施工试卷B卷含答案

20 ~20 学年第学期考试试卷B 卷 课程名称:混凝土结构工程施工命题者:考试方式:闭卷 适用班级:考试班级: 姓名: 学号: (所有答题内容请写在答题纸上并标明题号,写在试卷上无效) 一、单项选择题(每小题2 分,共20 分) 1.当混凝土浇筑高度超过()时,应采取串筒、溜槽或振动串筒下落 A2m B3m C4m D5m 2.分层浇注大体积混凝土时,第二层混凝土要在第一层混泥土()浇注完毕。 A.终凝前 B.初凝前 C.水化前 D.硬化前 3.框架结构浇筑前,底部应先填()厚与混凝土内砂浆相同的水泥砂浆。 A.10-20mm B.20-30mm C.30-50mm D.50-100mm 4.混凝土的自然养护,规范规定:混凝土浇筑完毕后,应在()以内加以覆盖和浇水。 A.初凝后 B.终凝后 C.12小时 D.24小时 5.预制力混凝土无论是先张法的放张或是后张法的拉张,其混凝土的强度不得低于设计强度标准值的() A.30% B.50% C.75% D.100% 6.钢筋加工弯曲180°,其每个弯钩的增长值为( )倍的钢筋直径 A.2.5 B.3.5 C.4.9 D.6.25 7.施工规范规定,梁跨度大于或等于()以上时,底模板应起拱。 A.2m B.4m C.6m D.8m 8.混凝土搅拌时一次投料法投料顺序,宜采用() A.水泥→砂→石子 B.砂→石子→水泥 C.水泥→石子→砂 D.石子→水泥→砂

9.悬挑构件的主筋布置在构件的() A.下部 B.中部 C.上部 D.任意部位 10.混凝土分层浇灌时,每层的厚度不应超过振捣棒的()倍。 A.1.25 B.1.5 C.2 D.2.5 二、多项选择题(每小题3 分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分,共30 分) 1.有关模板设计的叙述正确的是() A.禁止用木模板 B.构造简单 C.选用模板规格尽量少 D.优先选用大模板 E.优先选用小模板 2.钢筋常用的焊接方法有()。 A.熔焊 B.钎焊 C.电弧焊 D.电渣压力焊 E.对焊 3.钢筋的加工包括()。 A.除锈 B.铲边 C.切断、接长 D.气割 E.弯曲成型 4.钢筋锥螺纹连接的主要优点是( )。 A.受气候影响小B.施工速度慢C.应用范围广D.受气候影响大E.施工速度快 5.混凝土柱的施工缝一般留设在( )。 A.基础顶面 B.梁的下面 C.无梁楼板柱帽下面 D.柱高三分之一处 E.吊车梁牛腿下面 6.预应力提高了结构构件的( )。 A.强度 B.刚度 C.抗裂性 D.抗冻性 E.耐久性 7.施工中可能降低混凝土结构强度的因素有( )。 A.水灰比大 B.养护时间短 C.混凝土发生离析 D.振捣时间短 E.养护时洒水太多 8.大体积钢筋混凝土结构浇筑方案有() A.全面分层 B.分段分层 C.留施工缝 D.局部分层 E.斜面分层

梁板柱混凝土施工方案

纳林沟110kV变电站工程 梁、板、柱工程技术交底 内蒙古送变电有限责任公司 纳林沟项目部 二00六年十月

主建筑梁、板、柱混凝土浇筑施工技术交底 1、工程概况: 本工程现浇混凝土建筑工程包括:主控室、10kV配电室、综合水泵房、所区围 墙工程。 1、编制依据 《混凝土结构工程施工及验收规范》(国家行业标准) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇) 《主建筑施工图纸》(设计单位) 我公司的土建作业指导书《变电站建筑工程土建》 2、工程施工简介 1、模板施工; 2、钢筋施工; 3、混凝土浇筑施工; 4、混凝土记录填写签证。 3、施工措施及技术要求 3.1、模板 3.1.1、施工时应选用具有足够的承载能力、刚度、强度及稳定性,能可靠地承受 新浇混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载的,符合施工规程规范要求的合格模板; 3.1.2、模板的接缝不应漏浆,模板与混凝土的接触面应平整光洁。拆模或清模时 不得用铁锤敲击模板,周转使用模板,每次使用后必须清理干净; 3.1.3、支模时应利用轴线在基础垫层上划印; 3.1.4、模板支撑的强度应符合施工要求,几何尺寸误差应在2—5mm内,模板接缝的缝隙偏差应在0 —1mm内; 3.1.5、侧模与斜承的夹角不小于45 C,斜承必须牢固。 3.1.6、模板施工应有质检人员当场验收; 3.1.7、浇筑混凝土前,应检查模板的锁紧情况以及吊环和网片的位置,并应注意

在穿芯后再一次校正吊环的位置,并加以固定; 3.1.8、在振捣过程中,应随时检查堵头板、张拉板有无松动变形,应力筋有无跑张,有问题时及时处理。 5.1.1、钢模板的刚度、强度符合施工规程规范要求,木模板应达到足够的强度; 5.1.2、模板施工前应预先选好规格、尺寸符合条件的模板,不得采用变形、破 损的模板且模板在使用前应涂刷润滑剂; 5.1.3、根据图纸在施工中,应计算模板的承载能力,特别是模板安装下层支 撑应符合结构的要求,必要时增加支撑物的数量缩小支撑物间距; 5.1.4、模板安装中,利用地面作为支撑点时,地面应平整并铺设坚硬的材料, 防止模板安装后或浇筑中因模板下陷导致结构变形、下沉; 5.1.5、对跨度大于4m的梁板应按设计要求起拱,当无设计要求时,起拱高 度宜为跨度的1/1000?3/1000; 5.1.6、模板接缝的缝隙偏差应在0—1mm内,必要时可在模板接缝处填充密 封材料,木模板应浇水,但不允许有积水; 5.1.7、模板安装的表面平整偏差应控制在3mm内,相邻模板高低偏差不应大于 2mm,截面内部尺寸偏差不应大于± 5mm; 5.1.8、模板内部应清理干净,涂刷隔离剂,但不应污染钢筋,严格控制模板与 钢筋之间的距离,允许偏差不大于5mm; 5.1.9、仔细检查图纸标注的预埋件、预留孔,不得遗漏,其偏差应满足施工规 范要求; 5.1.10、模板安装后,应有质检人员当场组织验收,合格后方可进行下道工序。 3.2、钢筋 3.2.1、钢筋必须有三证,见证取样复检报告,并无锈蚀、油迹、损伤; 3.2.2、钢筋需进行135度弯曲时,应符合施工规程规范要求,大于4倍的钢筋直径。搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处; 3.2.3、钢筋在混凝土中其保护层应大于15mm ; 3.2.4、钢筋骨架中的钢筋相交点均应绑扎牢固,不得有跳扣和漏绑; 3.2.5、钢筋网片处靠近外圈两行钢筋的相交点应全部绑牢; 3.2.6、箍筋的弯钩叠合处在柱中应沿竖的方向交错布置,在梁中应位于架立筋上且沿纵的方向交错布置;

混凝土结构工程施工及验收规范条文说明

混凝土结构工程施工及验收规范条文说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

中华人民共和国国家标准 混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-92 条文说明 目次 第一章总则 第二章模板工程 第三章钢筋工程 第四章混凝土工程 第五章装配式混凝土结构工程 第六章预应力混凝土工程。 第七章冬期施工 第八章工程验收; 附录一普通模板及其支架荷载标准值及分项系数 附录二温度、龄期对混凝土强度影响曲线 附录三冬期施工热工计算 附录四常用施工记录表格。 第一章总则 第1.0.1条制订本规范的目的,是为了在混凝土结构工程施工及验收中做到技术先进、经济合理、确保质量。本条为新增加的条文。 第1.0.2条本规范适用范围与原规范相同,包括工业与民用房屋和与房屋有关的常用构筑物,如烟囱、水塔、斗仓等,只是在文字上作了必要的修改。 根据《建筑结构设计通用符号、计量单位和基本术语》 GBJ83-85的规定,对“建筑”来说,一般指各种房屋及其附属的构筑物,而本规范适用的斗仓,就很难说是房屋的附属构筑物。因此,将原条文中的“建筑”改为“房屋和一般构筑物”。 本规范中混凝土结构包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力

混凝土结构,与《混凝土结构设计规范》 GBJ10-89取得一致。 第1.0.3条本条为本规范的主要编制依据。 第1.0.4条混凝土结构工程施工及验收规范是一本综合性强、牵涉面广的规范,不仅有原材料方面的,如水泥、钢筋、砂石、外加剂等,尚有半成品、成品方面的,如预应力锚具、夹具、连接器、预制构件等,也与其他分项施工技术和质量评定方面的有关规范、标准有密切关系。因此,凡本规范有规定者应按照执行,凡本规范无规定者,尚应按照有关的现行规范、标准的规定执行。 同时考虑到混凝土结构工程的施工具有整体性和连续性的特点,前一分部或分项工程的质量如不符合要求,势必影响后一分部或分项工程的施工质量。因此,对混凝土结构各分部或分项工程的施工,必须在前一分部或分项工程的质量进行合格验收后,方可进行下一分部或分项工程的施工,如不合格,应及时进行处理或返工。 第1.0.5条对混凝土结构工程施工时的安全技术、劳动保护、防火等要求也是非常重要的,但本规范未包括这方面的内容,另有专门的规范标准,应按照执行,因此保留本条文。 第二章模板工程 第一节一般规定 第2.1.1条目前我国现浇混凝土结构模板材料除钢材、木材外,已向多样化发展,主要有胶合板模板、塑料模板、玻璃钢模板、压型钢模、钢木(竹)组合模板、装饰混凝土模板、预应力混凝土薄板等。由于目前木材较缺,因此在模板工程中应以尽量少用木材为原则,故对原条文作了相应的修改。对钢材、木材的材质,已有相应的标准,钢材应符合《碳素结构钢技术条件》 GB700—88的有关规定;当采用木材时,应符合《木结构设计规范》GBJ5-88的承重结构选材标准,其树种可按各地区实际情况选用,但材质不宜低于血等材;当采用胶合板等其他材料时,则应符合有关专门规定。 第2. 1.2条原规范规定,模板接缝应严密,不得漏浆。现考虑到木模板的接缝湿水后膨胀,接缝过于严密会产生变形,因此将接缝应严密予以删除。无论是采用钢材、木材或其他材料制作的模板,模板接缝主要是以保证不漏浆为原则。 第2.1.3条组合钢模模板、大模板、滑升模板等的设计、制作和施工尚应分别符合以下现行标准:《组合钢模板技术规范》 GBJ214-88、《大模板多层住宅结构设计与施工规程》JGJ20-84、《液压滑动模板施工技术规范》 GBJ113—87等标准的相应规定。 第2.1.4条由于目前隔离剂的种类很多,有些油质类化合物的隔离剂能对混凝土结构性能和装饰带来影响,因此加以限制。此外考虑到在施工中隔离剂沾污钢筋和混凝土接槎处的情况严重,因此也作了相 长江委信息研究中心馆藏 4

房屋建筑工程结构转换层的施工技术

房屋建筑工程结构转换层的施工技术 发表时间:2019-07-22T13:38:51.640Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:刘波 [导读] 摘要:笔者主要结合实际工程案例出发,出发简述了转换层施工重点及难点,以及房屋建筑工程结构转换层施工技术,以期为行业提供有效的参考与借鉴。 广州宏元建设工程咨询有限公司惠州分公司 516211 摘要:笔者主要结合实际工程案例出发,出发简述了转换层施工重点及难点,以及房屋建筑工程结构转换层施工技术,以期为行业提供有效的参考与借鉴。 关键词:房屋建筑工程;结构转换层;施工技术 一、某建筑工程实例 某大厦工程总建筑面积18000mm 2,地下1层,地上15层,现浇混凝土结构,框架-剪力墙结构,平面几何形状不规则,施工难度大。该工程的中部的第四层设有局部结构转换层,其下为15.6m×9.3m的大空间,其上为框架结构,五个框架柱Zj均由所在的转换结构大梁插出。 该转换层共由5根大梁,其跨度大,截面大,配筋也大。以KL1梁为例,其截面为1.2m×3.45m,梁长17.9m,净跨13.8m;内配底筋采用φ25Ⅱ级钢筋,面筋3排φ25Ⅱ级钢筋,两端负弯矩筋φ25Ⅱ级钢筋,箍筋φ140@100Ⅱ级钢筋(八肢箍)腰筋梁两侧各25根φ20Ⅱ级钢筋,拉筋中12梁中@400、梁端@200(图1.1)。 图1.1 KL1梁截面图 二、转换层施工重点及难点 本工程的施工流程为:二层楼面施工完毕后,测量放线→二层剪力墙、柱钢筋绑扎二层剪力墙、柱模板安装→转换大梁满堂红支撑系统搭设→大梁底模安装→转大梁钢筋绑扎大梁侧模及其他梁板模→剪力墙、柱混凝土浇筑→其他梁板钢转换层施工中有以下重点和难点:模板支撑系统、钢筋的连接与绑扎、混凝土浇筑及裂缝控制。因转换梁截面尺寸大,转换层的混凝土与钢筋自重以及施工荷载非常大,因此如何确定转换层梁板模板的支撑系统是转换层施工的重点之一,必须保证支撑系统的承载力和整体稳定性。转换梁的配筋量大、主筋长、布置密,在梁柱节点区钢筋更是纵横交错。因此,如何正确地翻样和下料,保证钢筋位置和数量的正确是钢筋施工的关键。 转换梁的截面较大,梁柱交叉的核心区钢筋纵横交错,钢筋间距小,混凝土自由下落困难,且易产生温度及收缩裂缝。因此,如何保证混凝土顺利浇筑和防止裂缝的产生是保证混凝土施工质量的关键。 三、房屋建筑工程结构转换层施工技术 1.混凝土施工技术 在房屋建筑转换层进行混凝土施工时,需做到以下几点: (1)保证混凝土配比科学性。房屋建筑转换层施工最为重要的施工材料即为混凝土,而混凝土配比作为施工当中最为重要的环节,需给予高度的重视。为了更好的保证混凝土浇筑质量,更好的实现分层浇筑,需重视起配比的科学性,而大体积混凝土一般在三、四层水化热相对较高,此时需通过减水剂或粉煤灰等外加剂的添加有效的降低其水化热状况。 (2)浇筑作业。在对房屋建筑转换层结构施工当中,通过使用大体积混凝土,为了更好的保证混凝土施工质量严格把控浇筑作业。在施工前期需做好准备工作,依据房屋建筑工程设计图纸,对混凝土质量以及用量给予科学的核算以及检验,从而在保证混凝土质量的同时,能够那更好的保证工程后续施工。同时,还需重视设备的使用,如水泵、铲子等。在完成准备环节后,还需指定邮箱的应急预案,从而对于施工当中的突发状况给予及时的解决。在具体作业时,需重视混凝土用量与搅拌时间,在材料相同的状况,大体积混凝土浇筑通常比普通混凝土浇筑时间长,同时在投入材料时需由专人把控,从而更好的控制材料拌合质量。体积较大的混凝土浇筑过程通常需要分层进行,大体是从底部开始,混凝土处于初凝状态时才能进行上一层的混凝土浇筑。在浇筑过程中,要准备好相应的工具,按照设计要求进行。 2.结构转换层钢筋施工技术 结构转换层施工中钢筋起着重要的支撑作用,是施工工作的重点,为保证施工质量,实际施工中要求施工单位做好以下工作:①加强钢筋参数及质量检查。为保证房屋建筑工程房屋结构转换层施工质量,施工单位尤其应认真检查每批次运至施工现场钢筋规格、参数等检查,必要情况还需做力学试验,确保各项参数及试验结果满足规范及设计要求,才允许进场。②明确钢筋施工工艺流程。明确钢筋施工工

相关文档
相关文档 最新文档