中国通信建设第三工程局

项目经理培训教材

通信管道工程施工及验收技术规范讲义

主讲:徐福中

二 00 四年

中国通信建设第三工程局项目经理培训教材

通信管道工程施工及验收技术规范讲义

1.概述(P1)

通信管道工程施工及验收技术规范(以下简称规范),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规范

(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。

1.1常用通信管道类型

目前常用通信管道按所用管材可分为三类:

有缝钢管

钢管管道无缝钢管

聚氯乙烯塑管道(PVC-U 塑管)PVC 硬塑管PVC 双壁波纹管

通信管道

聚氯乙烯

型管道

(PVC-U

塑管)

塑料管管道

水泥管管道(灰管)高密度聚氯乙烯硅芯塑管

(HIPE 硅芯管)

干打 3 孔

干打 4 孔

干打 6 孔

其中 PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。

1.2通信管道工程施工流程

中国通信建设第三工程局项目经理培训教材

通信管道施工流程图

包封

测量开沟沟底抄平基础铺管

回填清运余土

铺砂

路面恢复

安装人

拆模

砌孔现浇上覆

孔口圈

安装手孔

口圈

完工报验口

管孔试通

-2-

1.3通信管道工程常用术语

(1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种:

① P0.27.5(软练 325#)

② P0.32.5(软练 425#)

③ P0.42.5(软练 525#)

(2)混凝土标号:普通混凝土标号分为

C10、C15、C20、C25、C30 五种。(每立方米配合比见附表)(3)水泥沙浆标号:分为 M2.5、M5、M7.5、M10 及素浆五种。(每立方米配合比见附表)

(4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。

(6)水准点:测量标高时选定的基准点。

(7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。

2.器材检验

2.1一般规定

2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。

2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。

中国通信建设第三工程局项目经理培训教材

2.2通信管道工程主要器材

2.2.1

水泥及水泥制品

塑料管材器材分类

钢材、铁件

建材

通信管道工程中水泥预制品主要有水泥管块、通道盖板、手孔

盖板、人孔上覆等。水泥预制品生产前,须按水泥类别、标号及混

凝土标号做至少一组(三块)混凝土试块。

2.3塑料管材

管道工程中塑料管材的质量、规格、型号应符合设计文件的规定。常用 PVC 塑管规格有∮60、∮63、∮75、∮100、∮110 硬塑管。∮110 双壁波纹管。

2.4钢材与铁件

管道工程用钢管有无缝和有缝钢管两种。钢管用于桥梁或过路。人(手)孔铁件有人孔铁盖、口圈、盖板(手孔)、拉力环、电缆

托架、托板、积水罐等。其中人孔铁盖、口圈及手孔盖板分灰铁铸

铁和球墨铸铁两种。球墨铸铁用于车行道,灰铁铸铁用于人行道或

小区内。人(手)孔铁盖装置(内外盖、口圈)的规格应符合标准

圈的规定。

2.5建筑材料

2.5.1通信管道建材:(1)烧结砖或混凝土砌块。

(2)砂(天然)。

(3)石料(碎石、天然砾石)。

通信管道工程中严禁使用耐水性能差、遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖等。

2.5.2使用推荐标准图纸中的混凝土砌块规格、强度等要求。符合推荐标准图纸中各项要求。

2.5.3管道工程用的石料,应符合规定

1、应采用天然砾石或我工碎石,不得使用风化石;

2、石料的粒径应符合设计规范中的规定;

3、石料中含泥量,按重量计不得超过 2%;

4、针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过 20%;

5、硫化物和硫酸盐类含量,按重量计不得超过 1%;

6、石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物;

2.5.4管道工程用的砂应符合规定

1、通信管道工程应采用天然砂;

2、通信管道工程宜使用中砂;砂的细度模数(Mx)如下:

粗砂 Mx 为 3.7—3.1,平均粒径不小于 0.5mm;

中砂 Mx 为 3.0—2.3,平均粒径不小于 0.35mm;

细砂 Mx 为 2.2—1.6,平均粒径不小于 0.25mm;

特细砂 Mx 为 1.5—0.7,平均粒径不小于 0.15mm;

泥系指粒径小于 0.08mm 尘屑、粘土等。

3、砂中的云母和轻物质,按重量计不得超过 3%;

4、砂中的泥土,按重量计不得超过 5%;

5、砂中的硫化物和硫酸盐,按重量计不得超过 1%;

6、砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。

3、工程测量

3.0.1通信管道工程的测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的红线、坐标和高程进行。

施工前复测包括基准点、中心线测量和设置高程基准点测量等。

通信管道高程误差不大于±10mm。

4.土方工程

4.1挖掘沟(坑)

4.1.1通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出。待有关单位提出处理意见后方可施工。

4.1.2管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意

地下原有管线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。

4.1.3沟深及人手孔坑超过 3m 时,采用放坡法或设倒土平台,确保人身安全。

4.2回填

4.2.1通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经 24 小时养护和隐蔽工程检验合格后进行.

通信管道工程回填土,除设计文件有特殊要求外,应符合下列规定:

1、管道顶部 30cm 以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于 5cm 的砾石、碎石等坚硬物;

2、管道两侧应同时进行回填土,每回填土 15cm 厚,应夯实;

3、管道顶部 30cm 以上,每回填土 30cm 厚,应夯实。

4.2.2回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。

一般规定

明沟过路回填要求

管道工程回填土人(手)孔坑回填要

市政部门规定

5.人(手)孔、通道建筑

5.1一般规定

1、砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、

不应出现竖向通缝;

2、砖砌体砂浆饱满程度应不低于 80%,砖缝宽度应为 8—12mm,同一砖缝的宽度应一致;

3、砌块砌体横缝应为 15—20mm,竖缝应为 10—15mm,横缝砂浆饱满程度应不低于 80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏

现象;

4、砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状,尺寸应符合图纸要求;

5、设计规定抹面的砌体,应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计规定;勾缝的砌体,勾缝应整齐均匀,不得空鼓,不应脱落或遗漏。

6、通道的建筑规格、尺寸、结构形式,通信内设置的安装铁件等,均应符合设计图纸的规定;

一般局内主机房引出建筑物的通道,不应越出局所院墙,其他地方的通信用浅埋通道,其内部净高宜为 1.8m;

7、通信管道的弯管道,当曲率半径小于 36 米时,宜改为通道。

人(手)孔、通道地基、基础

人(手)孔、通道建筑墙体(予埋铁件)

人(手)孔上覆及通道沟盖板

口圈安装

6.模板、钢筋及混凝土砂浆

6.1装拆模板

6.1.1通信管道工程中混凝土基础、包封、上覆及人也壁、盖板等。均应按设计图纸的规格要求支架模板。

6.1.2浇筑混凝土的模板,应符合下列各项规定:

1、各类模板必须有足够的强度、刚度和稳定性、无缝隙和孔洞,浇筑混凝土后不得产生变形;

2、模板的形状、规格应保证设计图纸要求所浇筑混凝土构件的规

非承重混凝土构件拆模时间表 注:每 24 小时为一天

承重混凝土构件拆模时间表

6.2 钢筋加工

格和形状;

3、模板与混凝土的接触面应平整,边缘整齐,拼缝紧密,牢固, 预留孔洞位置准确,尺寸符合规定;

4、重复使用的模板,表面不得有粘结的混凝土、水泥砂浆及泥土 等附着物。

6.1.3 模板拆除的期限,应符合下列要求:

6.2.1 通信管道工程所用的钢筋品种、规格、型号均应符合设计规定。

结构类别 水泥种类 水泥标

拆模需要的 强度(按设计 强度 X%计) 日平均气温(℃)

5 10 15 20 25 30 混凝土达到 X%强度的天数 跨度 2.5m 以下的板及 装配钢筋混 凝土构件

普通硅酸

盐 P0.32.5 50 12 8 7 6 5 4 火山灰或 矿渣

P0.32.5 以上 50 22 14 10 8 7 6 度 2.5-8m 的 板梁的底模 板 普通硅酸盐 P0.32.5 70 24 16 12 10 9 8 火山灰或

矿渣

P0.32.5 以上

70 36

22

16

14

11

9

水泥品种

水泥标 号 混凝土标 号

日平均气温

5

10 15 20 25 30 混凝土达到 2.45Mpa(25㎏f/C ㎡)强度的拆模天数

普通硅酸 盐水泥

P0.32.5 C10 以下 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.0 C11-C20 4.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 C20 以上 3.0

2.5 2.0 1.5 1.0 1.0 火山灰或 矿渣水泥

P0.32.5

C10 以下 8.0 6.0 4.5 3.5 2.5 2.0 C10 以下 6.0

4.5 3.5

2.5

2.0

1.5

钢筋表面应洁净,应清除钢筋的浮皮、锈蚀、油渍、漆污等;

9

中国通信建设第三工程局项目经理培训教材

钢筋应按设计图纸的规定下料,并按规定的形状进行加工;

1、盘条钢筋在加工前应进行拉伸处理;

2、加工钢筋时应检查其质量、凡有劈裂、缺损等伤痕的残段不得

使用;

3、短段钢筋允许接长用作分布筋(构造钢筋),主筋(受力钢筋)

严禁有接头。

6.2.3钢筋排列的形状及各部位尺寸,主筋与分布筋的位置均应符合设计图纸的规定。严禁倒置。主筋间距误差不大于 5mm,分布筋间距误差应不大于 10mm。

1.2mm 或 1.0mm 铁丝

钢筋绑扎使用接续的钢筋时,接续点应避开应力最大处,并应相互错

开,不得集中在一条线上,同一钢筋不得有一个以上的接续

与模板间隔 20mm

6.3混凝土浇筑

6.3.1配制混凝土所用的水泥、砂、石和水应符合使用标准。不同种类、标号的水泥不得混合使用;砂和石料的含泥量如超过标准,必

须用水洗干净后方可使用。

配比符合设计标号

搅拌均匀、45 分钟内浇完

浇筑落差大于 3m,用漏斗或斜槽浇筑

混凝土浇筑

人工或机械振捣,不跑模、不漏浆

初凝(1 小时)后覆盖草帘等浇水善护

日平均气温 5℃时,采取防冻措施

非直接承受载荷物件,日均气温 15℃时养护 24

小时

6.4水泥砂浆

6.4.1水泥砂浆的配比,必须严格按规定规定配制。(讲义附表二)6.4.2凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须过筛后使用,不得有豆石等较大粒径碎石在内。

6.4.3水泥砂浆养护应执行 6.3 的相关条款。

7铺设管道

7.1地基

7.1.1通信管道的基地基处理应符合设计文件的规定。凡采用天然地基而设计又没有具体证明如何处理的,遇下列情况应及时向有关单位反映。待提出处理方案后方可施工。

1.地下水位高于管道及人(手)孔最低高程的;

2.土质松软,有腐蚀性土壤或属于回填的杂土层;

7.1.2

沟底夯实抄平

天然地基

高程符合设计,允许偏差

7.1.3

基础宽<63cm 时,沟底宽=基础宽+30cm 通信管道沟底宽度基础宽>63cm 时,沟底宽=基础宽+60cm

表 7.2.3 管道基础进入人(手)孔窗口处配筋表

中国通信建设第三工程局

项目经理培训教材

7.2 基础

7.2.1 通信管道一般宜采用素混凝土基础,混凝土的标号、基础宽度、

基础厚度应符合设计规定。凡设计规定管道基础使用预制基础板或 加钢筋的段落,应按设计处理。

中心线符合设计规定,左右偏差≤10mm

高程误差≤10mm

宽度、厚度负偏差≤10mm

管道基础

进入人(手)孔窗口部分,按要求加筋,钢筋 搭在窗口墙上不小于 100mm 表 7.2.3

浇灌前核对加钢筋段落,钢筋绑扎符合规 定清除横板杂物

浇灌的混凝土捣固密实,初凝后养护断裂 拆模后无蜂窝、掉边

管道基础宽度(mm)

钢筋直径(mm)

根数 长度(mm) 总长(m) 350 ∮6 8 310 2.48 ∮10

4 156

5 6.2

6 460 ∮6 8 420 3.36 ∮10 5 1565 7.83 615 ∮6 8 590 4.72 ∮10

7 1565 11.00 735 ∮6

8 690 5.52 ∮10 8 1565 12.52 835

∮6 8 800 6.4 ∮10

9

1565

14.09

中国通信建设第三工程局

项目经理培训教材 7.3 管道铺设

7.3.1 通信管道铺设前应检查管材及配件的材质、规格、程式和断面

的组合必须符合设计的规定。

7.3.2 改、扩建管道工程,不应在原有管道两侧加扩管孔,在特殊情 况下非在原有管道的一侧扩孔时,必须对原有的人(手)孔及原有 电缆等做妥善的处理。

7.3.3 水泥管块的铺设应符合规定

管群的断面须符合设计规定

管块的径向连接间隙≤5mm

管块层间及管块与基础间隔 15mm ,允许 偏差≤5mm

水泥管群铺设

管块接缝行间、层间错开 1/2 管长

管道进入人孔窗口处,应使用整根水泥管

管块的弯管道及有特殊技术要求的管道接 缝及垫层按设计规定

管道的管底垫层砂浆标号,按设计要求砂 浆饱和度不低于 95%

管块间的竖缝充填的水泥砂浆标号应按设 计规定,饱和度≥75%

管顶缝、管边缝、管底八字抹 1:2.5 水泥 砂浆

7.3.4 铺设水泥管道时,应在每个

880 ∮6 8 840 6.72 ∮10 9 1565 14.09 1140

∮6 8 990 7.92 ∮10

11

1565

17.16

管块的对角管孔用两根拉棒试通管孔;其拉棒外径应小于管孔的标

准孔径 3—5cm;拉棒长度,铺直线管道宜为 1200—1500mm,铺弯管道(曲率半径大于 36m)宜为 900—1200mm。

7.3.5水泥管块的接续方法宜采用抹浆法。

管带纱布宽 80mm,允许±10mm 误差

纱布包好后先涮清水,再涮素浆

抹浆法接续水泥管块

刷完素浆后,立即抹 1:2.5 砂浆

砂浆厚度 12—15mm,下宽 100mm、上宽

80mm

允许正偏差≤5mm

7.3.6各种管道引入人(手)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其

管顶距人(手)孔上覆,通道盖板底应不小于 300mm。管底距人(手)孔,通道基础顶面应不小于 400mm。

7.3.7引上管引入人(手)及通道时,应在管道引入窗口以外的墙壁上,不得与管道叠置。引上管进入人(手)孔通道,宜在上覆盖板

下 200—400mm 范围内。

7.3.8弯管道的曲率半径应符合设计要求,一般不宜小于 36mm。其水平或纵向弯管道各折点坐标或标高均应符合设计要求。弯管道应

成圆弧形。

7.3.9钢管通信管道的铺设方法、断面组合等均应符合设计规定;钢管接续宜采用管箍法。

两根钢管旋入管箍长度的 1/3 以上,端口

锉成坡边

有缝管管缝置于上方

钢管铺设规定

钢管接续前将管口磨圆或锉成坡边

严禁不等径的钢管接续使用

7.3.10通信管道采用塑管的,其铺设方法、组群方式、接续方式等均应符合设计规定。

直线路由最大段长 150m,高速公路最大不超过 200m

弯管道经自然弯曲形成,弯曲半径≥15m 弯曲管道段长不超过

150m,

同一段弯管道禁止出现“S”弯,弯曲段的塑料管道接口处 360 度混凝

土包封。包封长度 2m 厚度 100mm,

塑管铺设

多孔式塑料管道、栅格塑管排列方式、接续方法应符合设计规定。不

同规格、型号的管材严禁对接。管群的层列管道接口应交错排列,相

邻两管之间应错开不小于 300mm

多根塑料管组群管道,组合排列方式应符合设计要求

多根塑料管组群管间缝隙宜为 10—15mm。每隔 2—3 米可放塑料管支

塑料管群小于两层时,整体固定,大于两层时每相邻两层组绑扎固定。

最后整体固定。

7.3.11通信管道的包封规格、段落、混凝土标号应符合设计规定,包封采用 C15 混凝土现场浇灌,要求铺管完毕随即浇灌,包封百厚度为 8cm。

7.3.12通信管道的防水、防蚀、防强电干扰等防护措施必须按设计要求处理。

通信管道与其他管线最小净距值

通信管道最小埋深表

中国通信建设第三工程局

项目经理培训教材

7.3.13 各种材质构成的通信管道,最小埋深应符合下表:

7.3.14 通信管道与其它各种管线平行或交越的最小净距,应符合下

表:

其它地下管线及建筑物名称

最小平行净距(m ) 最小交越净距(m ) 已有建筑物 2.0 规划建筑物红线

1.5

给 水 管

0.5 0.15

1.0

1.5 污水、排水管 1.0 注(1) 0.15 注(2) 热力管

1.0 0.25

燃气管 2 压力≤300Kpa (3㎏/cm )

1.0

0.30 注(3) 300Kpa ﹤压力≤800Kpa

2 2 (3㎏/cm ﹤压力≤3㎏/ cm ) 2.0 电力电缆 35kV 以下

0.5 35kV 以上 2.0 高压铁塔 基础边

>35kV

2.5 其它通信电缆(通信管道)

0.5 绿化

乔木

1.5 灌木

1.0 地上杆柱 0.5-1.0 马路边石 1.0 铁路钢轨(或坡脚)

2.0

沟渠(基础底)

0.5 管道类别 管顶距地面最小深度(m) 人行道 车行道 电车轨道 铁路① 水泥管 0.5 0.7 1.0 1.5 钢管② 0.2 0.4 0.7 1.2 塑料管

0.5

0.7

1.0

1.5

中国通信建设第三工程局项目经理培训教材

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m;

(2)当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于 0.4m,通信管道应作包封;

(3)在交越处 2m 范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包封;

(4)如电力电缆保护管时,净距可减至 0.15m

8.工程验收

8.1检验项目及内容

8.1.1通信管道工程可分段进行竣工验收。可按不小于一公里的整段管道为验收单元。

核对竣工图与管道人(手)孔口圈高程及其他

可见部分是否相符,检查人(手)孔通信内的

设置安装是否齐全、合格

通信管道工程竣工验收内容已签证的隐蔽工程如发现异常,应进行抽检复

管孔试通

8.1.2通信管道工程试通管孔,是通信管道工程质量评定具有否决权

的关键项目。管孔试通规定直线管道管孔试通,应用比被试管孔标准直径小 5mm,长 900mm 的拉棒进行。

三孔以上水泥管块管道,每管块按对角线抽试两孔

塑料管采用同一根管对角孔的拉棒试通。标准试通棒的直径比试

通孔的内切圆直径小 5mm,长度为 900mm

弯管在曲率半径大于 36m 时,应用比被试管孔标准直径

小 6mm,长 900mm 的拉棒试通,其孔数同上。

有包封的管道管孔试通,同上规定

涵洞(基础底) 0.25 电车轨底 1.0 铁路轨底 1.0

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管线安 全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其他管线最小净距值

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于 1.5m; (2) 当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封; (3) 在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包圭寸; (4) 如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m

4、回填通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经24 小时养护和隐蔽工程检验合格后进行. 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5cm 的砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实。 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑 砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖 向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%砖缝宽度应为8—12mm同一砖缝的宽度应一致; 砌块砌体横缝应为15—20mm竖缝应为10—15mm横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。 6、铺设管道 1)天然地基沟底夯实抄平,高程符合设计,允许偏差± 10mm 2)各种管道引入人(手)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其管顶距人(手)孔上覆,通道盖板底应不小于300mm管底距人(手)孑L,通道基础顶面应不小于400mm。

通信工程施工规范

通信工程施工规范 通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1 机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,

手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1) 水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2) 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3) 走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。 4.4 安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的 间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。 4.5 安装槽道应符合下列规定: 1) 端正牢固,并与大列保持垂直; 2) 列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm; 3) 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm; 4) 布放电缆及电源线的检查。 5 布放电缆 to correcting misunderstandings advocate good cadre style. 2, to carry out the "double" of human activities. Bangkun will implement "on

压力管道的定义及概念详解

压力管道的定义及概念详解 更新时间:2008-11-19 7:43:00 《特种设备安全监察条例》对压力管道的定义是:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。这就是说,现在所说的“压力管道”,不但是指其管内或管外承受压力,而且其内部输送的介质是“气体、液化气体和蒸汽”或“可能引起燃爆、中毒或腐蚀的液体”物质。这里所谓能燃爆、能中毒或有腐蚀性,具有如下内涵: 介质的燃爆性:即介质具有可燃性和爆炸性,在一定条件下能引起燃烧或爆炸,酿成火灾和破坏。这些介质包括可燃气体、液化烃和可燃液体等有火灾危险性的物质,也包括容易引起爆炸的高温高压介质如蒸汽、超过标准沸点的高温热水、压缩空气和其他压缩气体等。其中,可燃介质的火灾危险性根据《石油化工企业设计防火规范》 GB50160和《建筑设计防火规范》GBJ16,共分为甲、乙、丙三类。 其中甲、乙类可燃气体与空气混合物的爆炸下限(体积)分别规定为: 甲类可燃气体:<10%; 乙类可燃气体:≥10%。 甲、乙和丙类可燃液体的分类见表1。 表1 液化烃、可燃液体的火灾危险性分类 注:闪点低于45 ℃的液体称为易燃液体;闪点低于环境温度的液体称为易爆液体。在GBJ16的规定中,属于甲类火灾危险性的可燃介质(或生产过程)还有:常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致自燃或爆炸的物质;常温下受到水或蒸汽作用能产生气体并引起燃烧或爆炸的物质;遇酸、受热、撞击、摩擦、催化及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;以及在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点的生产。属于乙类火灾危险性的介质主要是指不属于甲类火灾危险性的氧化剂和化学易燃固体,以及助燃气体。(B)介质的毒性:即介质具有使人中毒的特性。当这些介质被人吸入或与人体接触后,能对人体造成伤害,甚至死亡。根据《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044的规定,毒物按急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高允许浓度等六项指标,共分为极度危害、高度危害、中度

通用通信工程建设标准

通用基础通信工程建设标准 电信工程制图与图形符号YD/T5015-95 电信专用房屋设计规范YD5003-94 邮电建筑防火设计标准YD5002-94 通信设备安装抗震设计暂行规定YD2003-92 通信工程建设环境保护技术规定YD5039-97 通信电源设备安装设计规范YD5040-97 综合电信营业厅设计标准YD5047-97 通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)YDJ26-89 邮政通信工程建设标准 城市邮电支局所工程设计暂行技术规定YDJ61-90 县(市)邮电支局所工程设计规范YD2005-93 农村邮电支局所工程设计规范YD2006-92 住宅区信报箱群(间)工程设计规范YD/T2009-93 邮政汽车运输站工程设计规范YD2010-93 邮亭、报刊亭、报刊门市部工程设计规范YD2013-94 邮电建筑防火设计标准YD5002-94 邮件转运站工程设计规范YD5008-95 邮件处理中心工程设计规范YD5013-95 报刊分发设施工程设计规范YD5016-95 邮件处理中心电视监控系统设计规范YD5030-97 邮政金融计算机网络系统工程设计暂行规定YD5042-97 邮政通信设备安装工程施工及验收暂行规定第一册、第二册YD5009-95 无线通信工程建设标准 公用移动电话工程设计规范YD2007-93 微波站防雷与接地设计规范YD2011-93 数字微波(PDH部分)接力通信工程设计规范YD5004-94 同步数字系列(SDH)微波接力通信系统工程设计暂行规定YD5019-96 国内卫星通信小型地球站VAST通信系统工程设计暂行规定YD5028-96 点对多点微波通信工程设计规范yd5031-97 集群通信工程设计暂行规定YD5034-97 国内卫星通信地球站工程设计规范YD5050-97 微波接力通信设备安装工程施工及验收技术规范YD2012-94 卫星通信地球站设备安装工程施工及验收技术规范YD5017-96 集群通信设备安装工程验收暂行规定YD5035-97 点对多点微波设备安装工程验收规范YD5038-97 接入网、本地网工程建设标准

压力管道的定义及分类(精)

压力管道的定义及分类 《监察规定》明确指出:压力管道是指在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备,它具体指具有下列属性的管道:《职业性接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质的管道; ?a 、输送 GB5044 《石油化工企业设计防火规范》及 GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道; ÷ b 、输送GB50160? c 、最高工作压力大于等于 0.1MPa (表压,下同,输送介质为气(汽体、液化气体的管道; d 、最高工作压力大于等于 0.1MP a ,输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度等于高于标准沸点的液体管道。 e 、前四项规定的管道附属设施及其安全保护装置等。 :GB5044标准将介质的毒性程度分为四级,其最高允许浓度分别为: 注 极度危害(I 级:〈 0.1mg/ m3; 高度危害(II 级:0.1mg/ m3~1mg/m3; 中度危害(III 级:1.0mg/ m3~10.0mg/m3; 10.0mg/m3。轻度危害(IV 级 注? :GB50160标准对可燃气体的火灾危险性分为甲、乙两类: 甲类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%(体积; 乙类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%(体积 :GB50160标准对液态烃、可燃液体

的火灾危险性按如下分类:÷注 C 时的蒸汽压力>0.1MPa 的烃类液体及其它类似的液体; ?甲 A 类:1 5 C ; ?甲 B 类:甲 A 类以外的可燃液体,闪点<28 C 的可燃液体; ?C 至≤ 45?乙 A 类:闪点≥28 C 的可燃液体; ?C 至<60?乙 B 类:闪点>45 C 的可燃液体; ?C 至≤120?丙 A 类:闪点≥60 C 的可燃液体。?丙 B 类:闪点 >120 其中,第 e 项中所述的“ 管道附属设施” 是指压力管道体系中所用的管件 (包括弯头、大小头、三通、管帽、加强管嘴、加强管接头、异径短节、螺纹短节、管箍、仪表管嘴、漏斗、快速接头等、连接件(包括法兰、垫片、螺栓 /螺母、限流孔板、盲板、法兰盖等、管道设备(包括各类阀门、过滤器、疏水器、视镜等、支撑件(包括各种类型的管道支吊架和其它安装在压力管道上的设施。 为了便于《监察规定》的执行,就象压力容器那样宜将压力管道按不同的操作工况和不同的用途进行分类,并分别进行管理。为此,国家质量技术监督局以质技监局锅发 [1999]272号文颁发了《压力管道设计单位资格认证与管理办法》(以下简称《管理办法》,《管理办法》给出的压力管道分类、分级方法如下: 1、长输管道为 GA 类,级别划分为: a 、符合下列条件之一的长输管道为 G A1级: 输送有毒、可燃、易爆气体介质, 设计压力 P>1.6MPa的管道;

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日

通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物之类

应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过 1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽,并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输:

工业管道等级如何划分

工业管道等级如何划分 压力管道设计类别、级别划分 摘自国家质量监督检验检疫总局( TSG 特种设备技术规范) TSG R1001-2008 《压力管道压力管道设计许可规则》, 发布: 2008 年 1 月 8 日,实施: 2008 年 4 月 30 日 (简称新规则 ); 1.附件 B 压力管道类别、级别 B1 GA 类(长输管道 ) 长输 (油气 )管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道, 划分为 GA1 级和 GA2 级。 B1.1 GAl 级 符合下列条件之一的长输管道为 GA1 级: (1) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于 4.0MPa 的长输管道; (2)

输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于或者等于 6.4MPa ,并且输送距离 (指产地、储存地、用户问的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于200km 的长输管道。 B1.2 GA2 级 : GA1 级以外的长输 (油气 )管道为 GA2 级。 B2 GB 类(公用管道 ) 公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道, 划分为 GBl 级和 GB2 级。 B2.1 GBl 级 城镇燃气管道。 B2.2 GB2 级 城镇热力管道。 B3

GC 类(工业管道 ) 工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl 级、 GC2 级、 GC3 级。 B3.1 GCl 级 符合下列条件之一的工业管道为GC1 级: (1) 输送 GB 5044 — 85 《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管 道; (2) 输送 GB 50160 - 1999《石油化工企业设计防火规范》及 GB 50016 -2006 《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃 ),并且设计压力大于或者等于 4.0MPa 的管道; (3) 输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa ,或者设计压力大于或者等

通信管道施工技术要求

1.管道平面位置 (1) 管道应选择安全、稳定、可靠的路由,确保管道安全,同时尽量与其他电信运营商的管道路由保持一定隔距。 (2) 尽量顺沿公路或城区街道,以便于方便施工及维护工作。 (3) 管道一般应建筑在人行道下,亦可建在慢车道下,但不宜建在快车道下。 (4) 管道中心线应平行于道路中心线或建筑红线。 (5) 管道不宜建筑在埋深较大的其它管线附近。 (6) 人(手)孔内不得有其他管线穿越。 (7) 通信管道与通道应避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设,不可避免时,通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小间距(指管道外壁之间的距离)应符合表1.2-1规定。

表1.2-1 通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小间距表 (单位:m) 注: ①主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的平行净距不宜小于1.5m。 ②当管道在排水管下部穿越时,交叉净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封处理。包封长度自排水管道两侧各长2m。 ③在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备,如上述情况不能避免时,通信管道应作包封处理。 ④如电力电缆加保护管时,交叉净距可减至0.15m。

2.管道段长 管道的段长,主要考虑光(电)缆的标准制造长度和光(电)缆布放时的最大允许拉力以及线路分支点、引上点、叉路口、光(电)缆接入点等因素确定。本工程管道段长根据道路具体情况而定。 3.管道容量 新建道路新建通信管道,可根据机房业务容量管道管孔数可定为2孔、3孔、4孔6孔、和8孔,根据道路规模机房业务容量做相应调整。 表1.2-2 管道容量表 注2:主要指光缆交接箱和其他具有良好分纤条件的节点,如位置较好的基站、营业厅等。4.人(手)孔型式 根据管孔容量本工程选用1.5m×0.9m×1.2m手孔、SK1和SSK小手孔。图中所标注的尺寸均为手孔的内净尺寸。 5.管材选用 根据现场实际情况,管道建设主要选用梅花管和波纹管等。其规格:7×28/32梅花管和管外径为110mm(壁厚10mm) 波纹管。 管道剖面设计 1.管道埋深 (1) 通信管道的埋设深度(管顶至路面)在人行道下不宜小于0.70m,在车行道

通信工程施工管理规范(发布)

工程施工管理规范 2016年4月

工程施工管理规范 一、目的 明确工程施工过程中技术指导标准和工艺质量检查的依据,统一工程施工行为,保证施工质量。 二、范围 本规范适用于公司组织实施的所有工程项目的施工,根据施工环境和产品的不同,该规范分为室内部分和室外部分及基站覆盖延伸系统部分。若本规范与客户的标准和要求有出入时按照客户标准执行。 三、责任 1、分公司/办事处副经理(或工程负责人)是所属区域工程项目施工管理的第一责 任人。 2、现场督导负责工程施工过程中的相关的具体工作。 四、管理 (一)施工环境要求 1、施工区域的井道、楼板、墙壁等不得渗水。 2、施工区域及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。 (二)施工准备 施工前,项目负责人必须制定施工计划表、开工报告等相关文件。根据项目特点,在人力、物力、技术、组织、时间和空间等各个方面,作出合理的安排。 (三)现场交底 施工前由设计人员对督导人员及施工人员进行现场交底,内容包括: 1、安全交底。 2、工程特点:施工现场特征,影响施工因素,施工难易程度和施工工艺要求等。 3、技术要求:系统原理图、施工平面图以及施工技术要求等,给出较详细的说明。 (四)标准规范

A、室内部分 1、总则 1、为保证系统能够可靠运行,对于不同的楼宇按照下面的要求参照本规范及相关作业指导书进行施工。 1.1条件较好的楼宇:楼宇品质较高,有标准的弱电路由,如新建的高档商务办公楼。必须严格按照本规范进行施工和验收。 1.2条件一般的楼宇。对于施工规范可以适当放松,主要是在工程质量方面,开通效果应严格执行验收规范。 1.3条件恶劣的楼宇:如2万平米以下的小型楼宇,结构较为复杂,无弱电路由,施工情况较为复杂、困难。工程质量尽量按照施工规范来进行,但必须满足运营商验收要求。 2、主机安装 2.1 安装位置要求: 2.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 2.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 2.1.3主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 2.1.4主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2.1.5主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1.5米,在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上;多部设备并排安装时,设备之间应相距20cm以上。 2.1.6主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 3、天线部分的安装 3.1 天线支架安装: 3.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装位置要符合设计方案; 3.2 天线安装:

通信光缆施工规范

近年来通信光缆施工及维护技术得到了广泛的提高,特点鲜明,通信光缆施工产业发展前景看好,同时业内也有很多值得思考的问题有待解决,以下为通信光缆施工规范详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设, 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和odf架上均采用塑料标志牌以示区别。

通信工程设计图形符号规范

通信工程图形符号规范 一. 《通信工程图形符号规范》 1、注释、标志 (1当含义不便于用图示方法表达时,可采用注释。注释可放在需要说明的对象附近;当注释不在需要说明的对象附近时,应使用细实线指引线指向说明对象。 (2标志和技术数据应该放在图形符号的旁边; 当数据很少时, 技术数据也可放在图形符号的方框内;数据多时可采用分式表示,也可用表格形式列出。 当设计中需表示本工程前后有变化时,可采用斜杠方式:原有数/设计数; 当设计中需表示本工程前后有增加时,可采用加号方式:原有数+(或-增减数。(3(光电缆敷设方式在施工图上的表达方式 ● 管道电缆………… 〔L+m〕“L ”为人孔间的电缆路由长度, “m” 为管道电缆在所经过的人孔内弯曲长度累计, 其中直通人孔为 1米, 拐弯人孔为 2米。 ● 管道光缆………… 〔L+k+m+n〕“L ”为人孔间的光缆路由长度; “k” 为管道光缆在人孔内盘留长度(15米/盘留; “m” 为管道光缆在所经过的人孔内的弯曲长度累计,其中直通人孔为 2米,拐弯人孔为 4米; “n” 为管道光缆在人孔内的接头预留长度(10米/接头。一般为表示方便,各种长度采用邻近原则表示。 ●引上(光电缆……… 引〔L+m〕“L” 为人孔至电杆、建筑物之间的平行长度, “m” 为引上高度。 ●架空(光电缆……… 架〔L+m〕“L” 为电杆间的(光电缆布放长度, “m” 为电杆档间的缆线垂度。电缆按杆档长度的 1%计列,四舍五入取整;光缆按 0.5米/电杆计列。

●吊线式墙壁(光电缆… 吊〔L+m〕“L” 为沿墙壁布放的(光电缆长度, “m” 为电缆在建筑物上布放时所产生的弯曲长度,按墙壁电缆路由长度的 2%计列,四舍五入取整;吊线式墙壁光缆不计取弯曲长度。 ●钉固式墙壁(光电缆… 卡〔L+m〕“L” 为沿墙壁布放的(光电缆长度, “m” 为电 缆在建筑物上布放时所产生的弯曲长度,按墙壁电缆路由长度的 2%计列,四舍五入取整;钉固式墙壁光缆不计列弯曲长度。 ●槽道(光电缆……… 槽道〔L〕“L” 为沿槽道布放的(光电缆长度。 ●顶棚内(光电缆…… 槽〔L〕或梯〔L〕“L” 为沿吊顶线槽或铁梯布放的(光电缆长度。 ●槽板式(光电缆…… 槽板〔L〕“L” 为沿槽板布放的(光电缆长度。 ●暗管式(光电缆…… 暗〔L〕“L” 为沿暗管穿放的(光电缆长度。 ●交接箱成端电缆…… 成〔L+m〕“L” 为人孔至交接箱底座的布放长度, “m” 为交接箱引上高度,统一为 4米。 ●配线架成端电缆…… 成〔L〕“L” 为成端电缆的布放长度。 (4管线敷设部位的标注及代号应用 序号代号说明 电缆部分: 1 引引上(光电缆 2 架吊线式〔自承式〕架空(光电缆 3 吊吊线式〔自承式〕墙壁(光电缆

关于管道级别

—— 1 管道级别的划分 中国天辰工程有限公司工艺系统部艾晓欣 摘要本文主要介绍不同规范中流体类别和管道级别的定义及如何划分关键词流体 类别管道级别压力管道射线探伤 1、概述 在目前国内的规范中,工业管道级别划分可分为两个体系。一是压力管道划分体系, 主要涉及的规定有《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009、《压 力容器压力管道设计许可规则》 TSG R1001-2008等。另一个是工业管道的设计、施 工及验收规范,主要涉及的规范有《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000、《石 油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB 50517-2010、《石油化工剧毒、可燃介 质管道工程施工及验收规范》SH 3501-2011、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011。两个体系中对流体类别的划分,以及管道级别的划分并不相同,前 者用于压力管道的设计、制造、安装、使用、维修、改造、检验等;后者主要用于工 业金属管道的施工、检验和验收。 工艺专业在进行PID和管道一览表的设计中会涉及到压力管道的划分,管道一览表中 施工技术要求部分是由管材专业完成,其中涉及到射线检查一项。目前公司EPC项目 比重较大,工艺作为主导专业应该适当拓展知识面,以便更好的配合项目组和现场的 相关工作。下面我将各规范中对流体类别、管道类别和射线探伤的划分以及相关注意 事项一一作出介绍。 2、相关规范的介绍 2.1《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009 本规定中对工业管道的适用条件做出了如下规定: 1、最高工作压力大于等于或者等于0.1MPa(表压)的; 2、公称直径大于25mm的 3、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最

通信管道施工方案

目录 1、编制依据及原则1 1.1编制依据1 1.2编制原则1 2、工程概况2 2.1工程概况2 2.2主要工程数量2 3、总体施工方案3 4、施工进度计划安排3 5、施工准备工作3 5.1施工准备3 5.2人员、机械设备使用计划4 5.3项目组织机构框图6 6、主要施工方法6 6.1工艺流程6 6.2施工方案7 6.2.1测量放样7 6.2.2 沟槽开挖7 6.2.3验槽9 6.2.4管道基础施工9 6.2.5管道敷设9 6.2.6人(手)孔井及附属施工11 6.2.7沟槽、基坑回填13 7、质量保证措施13 7.1质量保证组织机构13 7.2工程质量保证措施14 7.3质量控制标准14 8、工期保证措施15 9、安全保证措施15 9.1成立安全组织机构15 9.2安全技术措施16 9.3安全注意事项16 10、文明施工保证措施17 11、环境保护管理措施18 11.1建立健全环保体系18 11.2实行环保目标责任制18 11.318 管理措施 1、编制依据及原则

1.1 编制依据 1、《通信管道与通信工程设计规范》(GB50373-2006); 2、《济南市城市总体规划(2011-2020)》(2016年); 3、《济南市轨道交通线网规划报告》(2013年5月); 4、《济南市轨道交通R2线工程可行性研究报告》; 5、《济南市轨道交通R2线管线物探图》; 6、《济南市轨道交通R2线工程地形图》; 7、车站主体施工图; 8、总体单位、各系统专业提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 9、业主提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 1.2 编制原则 1、遵守施工合同文件各项条款要求,全面响应合同文件,认真贯彻业主或监理工程师及其授权人或代表的指示和要求。 2、严格遵守施工合同文件明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。 3、根据工程实际情况,因地制宜制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工目标的圆满实现。 4、合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 5、积极采用、推广新工艺、新技术和新材料,增加产品的科技含量。 6、采用平行、流水施工方法和网络计划技术组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 7、本工程处于济南市市区内,必须按照济南市各政府部门有关文明施工及环保工地要求,在工地内外部环境、工地防治扬尘污染、防止水污染、防止噪声污染、施工现场卫生等六个方面采取切实可行的措施,坚持文明施工与环境保护。 8、全面推行贯彻ISO质量标准,并按质量手册及程序文件建立及运行质量体系,做到层层按标准管理,人人按标准做事,事事执行标准规范,处处按标准考核。 21 / 1 2、工程概况 2.1 工程概况 本工程为济南地铁R2线项目,由济南市轨道交通集团有限公司委托上海市隧道工程轨道交通设计研究院进行本段地铁工程设计。通信管线主要包括道路纵向管线、路口路段横穿管线及其他附设管线。主要供“电信”“移动”“联通”“数字电视”等通信运营商租用。 万盛北街站通信路由西起堤口路北侧,向西直行6.12m,向南转折36.5m,向东直行230.82m,向北转折32.51m,向西转折74.62m,从益康超市门前斜穿18.37m 与既有通信管线相连。万盛北街站通信路由均采用12×φ100ABS(4*3排管)管铺设。开挖宽度为750mm,开挖深度为除路面结构1000mm,管中心间距为150mm,管顶覆土深度550mm。 宝华街站通信路由西起堤口路南侧,向北直行24.84m,向东转折280.04m,向南转折23.62m与既有通信路由相连。宝华街站通信路由采用28×φ100ABS(7*4

通信工程勘察设计收费标准

通信工程勘察设计收费标准 (试行办法) 一、总则 1.根据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10号),新颁布的《工程勘察设计收费标准》自2002年3月1日起施行,原国家物价局、建设部颁发的《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》([1992]价费字375号)及相关附件同时废止。2.为了新标准的贯彻施行,我公司在《工程勘察设计收费标准》的基础上,制定了“通信工程勘察设计收费标准”(试行办法),自2002年3月1日起承担的工程项目,工程勘察设计收费取定统一按照该标准执行。3.《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》([1992]价费字375号)及相关附件废止后,可行性研究报告费按照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费展性规定的通知》计价格[1999]1283号文件执行。 二、通信工程勘察设计收费取定 通信工程勘察设计收费由工程勘察和工程设计收费两部分组成。1.通信工程勘察收费取定 1.1 通信工程勘察收费范围:通信管道及光(电)缆线路工程、微波、卫星及移动通信设备安装工程 1.2 通信工程勘察收费=收费基价×阶段系数×附加调整系数×(1K浮动幅度值) 阶段系数:见表1.1:通信工程勘察各阶段工作量比例表

收费基价:见表1.2、1.3:通信工程勘察收费基价表 附加调整系数: (1)在气温(以当地气象台、站的气象报告为准)≥35℃或者≤-10℃条 件下进行勘察作业时,气温附加调整系数为1.2; (2)在海拔高程超过2000m地区进行工程勘察作业时,高程附加调整 系数如下: 海拔高程2000~3000m为1.1 海拔高程3001~3500m为1.2 海拔高程3501~4000m为1.3 海拔高程4001m以上的,高程附加调整系数由发包人与勘察人协商确定。 (3) 附加调整系数为两个或者两个以上的,附加调整系数不能连乘。将各附加调整系数相加,减去附加调整系数个数,加上定值1,作为附加调整系数值。 浮动幅度值:发包人和勘察人可根据建设项目的实际情况在浮动 幅度为上下20%范围内协商确定;在勘察中采用新技术、新工艺、 新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社 会效益的,发包人和勘察人可以在上浮25%的幅度内协商确定。表1.1:通信工程勘察各阶段工作量比例表 勘察阶段一阶段勘 察 二阶段勘察(%) 初步设计阶段勘察施工图设计阶段勘 通信管道及光(电)804060

通信管道工程施工作业指导书范例

作业指导书系列 通信管道工程施工作业指 导书 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-74062通信管道工程施工作业指导书 Communication pipeline engineering construction instruction 说明:为明确工作目的、范围及操作秩序,减少不确定度,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定。 第一章总则 1.1本标准根据“YDJ39-90通信管道工程施工及验收技术规范”的原则,结合北京地区的特点编制而成。 1.2本标准适用于北京地区通信管道的新建、扩建和改造工程的施工,也可用于质量检查、随工检验。 1.3凡本标准未列入的工作内容,施工时应按照设计规定的要求进行。 1.4在施工过程中,管理人员和施工人员应严格执行本标准,确保工程质量,确保安全生产,严格随工检验及隐蔽工程检验;并做好通信管道工程的原始记录工作。 1.5竣工验收工作应执行建设单位的相关规定,并参照本标准要求,对不合格项目应由施工单位组织返修,并视情节扣分。

第二章常用材料及工具规格检验 2.1水泥及水泥制品 a.目前市话管道工程施工中选用水泥有普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥三种,一般选用标号为325#水泥。 b.水泥从出厂到使用,不宜超过三个月。已受潮、变质、结块的水泥严禁使用。 c.水泥制品应有出厂检验合格证。进场后要逐个逐块检查,其规格应符合设计要求,水泥制品表面应平整光滑、无破损及断裂。 d.水泥制品应达到养护标准,没有达到养护标准的严禁施工中使用。 e.水泥管道的管身应完整,不缺棱角;管孔的喇叭口必须圆滑,管孔内壁应平滑无凹凸、起伏等缺陷;管体表面的裂纹(指纵横向)长度小于50mm,超过50mm的不宜整块使用;管块的管孔外缘缺边应小于20mm,但外缘缺角,其边长小于50mm的,可以修补后使用。 f.水泥基础应完整光滑,表面无裂纹,基础有缺角不大

通信工程常用规范与要求

一、传输线路光缆 1、挂钩规格:25mm 、35mm ; 光揽挂钩的间距应为50cm,允许偏差+-3cm。电杆两侧第一个挂钩应距离杆25cm,允许偏差+-2cm。 2、跨公路时需挂光缆警示牌。 3、每5根杆档处做一处弯曲预留(小预留,25-30cm),预留光缆需用15mm塑料波纹管保护,每10根作一处大预留,长度约12-15米。 4 、光缆接头盒离电杆的距离约60cm,接头盒两端光缆需做大预留。 5、电杆洞深,偏差应小于5cm。 6、电杆杆距:市区35-40米,郊区45-50 米。 7、竖立电杆: 1)直线线路,电杆中心线的偏差应不大于5cm,电杆本身应上下垂直。 2)转角杆:应在线路转角内移10-15cm,只能外倒不能内扑。 3)终端杆竖立后应向拉线倒,倾斜10-20cm。

4)电杆喷号:最末一字或杆号牌下边字迹距地面2.5m,杆号应面向公路;喷字内容:移动标志、杆路建设年,A-B端基站的简称、电杆顺序号。 8、拉线 1)角杆拉线常用7/2.6镀锌钢绞线,这种钢绞线的机械强度最小拉断力约4100公斤。 2)拉线扎固方式有:另缠法、夹板法、卡固法三种;拉线有上把、中把之分。 拉线另缠法,中把:首节15cm--间隔28公分--钢线留长10公分-- 间隔—1.6钢绞线5圈。 上把:首节15cm--间隔3公分--钢线留长10公分--间隔—1.6钢绞线5圈。 3)靠近高压电力设施及热闹市区的拉线,根据设计规定加绝缘子(绝缘子离地面距离应在2M以上,行人道上的拉线要加套竹筒保护,并刷红白反光油漆。 转角杆单条拉线抱箍装在吊线夹板之上10cm处,双方向拉线抱箍装在吊线之下40cm处。 4)地锚块尺寸为60*40*15cm,地锚点出土偏差要小于5cm,地锚坑的深度比杆洞深10cm左右(拉线衬环出土60cm,误差不大于 5cm) 拉线种类:1、落地拉线2、高拉桩拉线3、吊板拉线4、V型拉线5、地桩拉线(用于化学严重腐蚀的地区)6、杆间拉线(由于相邻杆档

通信施工规范

通信施工规范 篇一:通信施工标准 通信专业评定报告 4.6通信专业评定报告 4.6.1实体评定 通信专业主要评定范围及内容包括全线光缆通信线路外观检查,通信电缆与电力电缆分设、进通信机房光缆的分设、通信机房至其他专业机房的缆线分设;车站、基站、亭所内传输、电源、动环、视频、数据网等施工情况进行评定;检查铁塔、隧道内直放站、漏缆安装、视频箱的安装。对通信信号与站前、电力、房建等专业的结合部问题进行了重点检查。 4.6.1.1通信线路 (1)基本要求: 槽道内敷设线缆应摆放顺直自然,同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确,敷设的径路、占用的槽道和位置符合设计要求。 光缆成端,收容余长单端引出不小于0.8m,两端引入引出不小于1.2m,弯曲半径不小于40mm,熔纤盘内光纤盘留整齐,固定可靠,光缆绝缘节固定牢固,接地良好。 光缆成端及绝缘节处理 1 通信线路标识美观,路由清晰,从铁路正线旁槽道引入区间基站的通信光缆,光缆标识美观大方,路由标示清晰明了。 通信标桩及走线路由 从桥上往基站、所亭引入分歧缆,采用安装钢槽与预留锯齿口对接,桥墩下方采取水泥防护的方式,把光缆引入到目的地;交叉施工过程中及时防护,避免破坏。

桥上引下钢槽 桥上引下槽钢防护处理 在施工过程中,不可避免存在交叉施工,通信光缆比较脆弱,为了减少破坏,在光缆敷设后及时进行防护很重要。 光缆成品保护 光缆敷设后进行沙袋防护 (2)线路验标4.2.3条 1)验标规定:敷设径路符合设计要求;占用的槽道和位置符合设计要求;槽道内摆放顺直自然;槽内同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确。 2)发现问题:光缆在预留井内较乱,有交越、交叉等现象,且预留井内存在杂物。 整改前 盖盖板防护 整改后 3) 原因分析:缆线敷设后没有及时安装支架,不便线缆 2 整理。 4)整改措施:及时安装支架,捋顺、固定缆线,互不交叉,及时加装盖板。 (3)线路验标4.3.2条 1)验标规定:光缆引入室内时,应在引入井或室内上机架前做绝缘节,室内、室外金属护层及金属加强芯应断开,并彼此绝缘;光缆引入室内应终端在光缆配线架或光终端盒上;引入室内的光缆应固定安装牢固。 2)发现问题:光缆成端时未用抱箍固定,不牢固,加强芯钢丝预留过长。 篇二:通信工程施工标准