根据对本项目现场环境、营运时间及情况的了解和勘查,并根据我们对大型建筑物的清洗施工经验,制定了以下施工计划:

1、施工进度计划及工期

2、施工计划说明

(1)施工前准备:根据对现场的一些考察及了解后,我公司应与管理方洽商及共同制定合理施工的进度时间表,并按照双方的进度时间表向各部门发出通知,并由管理方协调各部门,尽量配合施工的需要。

(2)现场协调:施工时期,及时与管理方协调进场、施工时间,并根据每天的情况制定施工计划和施工进度,安排质检人员共同对每日施工情况质检。(3)噪音控制:为了避免影响甲方的正常工作,所有施工设备的噪音必须控制在70分贝以下,为不影响正常办公,需在下班后方可进场施工,并在次日上班前两小时退场,同时做好卫生清理工作,不得影响次日办公。(4)现场管理:在施工前,应了解工作现场环境,而制定严谨的施工方案, 确立现场管理的各项制度, 落实各组工程人员的工作岗位及责任。

(5)电气安全排查:对现场的各机组进行检查, 开动机组, 观察机组的运行是

否有异常现象。如果发现有异常,应及早与管理方沟通,采取适当的保护措施。

(6)物资运输管理:在管理方指定运输路线的地面上,覆盖大块塑料布,并在塑料布上再覆盖锦布,避免运输途中,破坏或污染施工现场的地面。(7)贵重物品保护:施工前由工程主管/项目经理先行进入施工现场进行清洗前的巡视及拍照。如在现场发现贵重物品或设施设备应通知管理方或部门派驻在现场人员,对物品进行数量统计,交付现场保安暂行保管。

(8)成品保护:由施工人员对工作区域进行保护措施,地面用塑料胶布和白布进行防护,并在高空作业区范围5米内地面用1厘米厚的胶垫铺设。现

场贵重物品和设备及易损设施必须用白绵布/薄毯全面覆盖防护。

(9)在开始施工前关闭系统,在总开关上挂上警示牌。检查风管周围的电源线,并做好记号,不可误碰。

(10)将易碰、易脏的物品用锦布或薄毯覆盖完整。在施工范围内放置警示标志及用警示

胶带将施工区域封锁禁止非施工人员进入。

(11)建筑物结构保护:确定开孔位置,并设立防护隔离区。如果是整体天花区域,尽量利用风口清洗,减少破坏原天花结构。用开孔工具在管道适当

上位置开孔,并在孔口四周作保护处理,避免施工人员受伤。

(12)密封防火:用特殊胶布将该施工区域内的出风口密封,并对每一个出风口检查其密

封性是否达到标淮。

(13)从开孔处对风管内部进行拍照,保留视像资料作报告之用。

(14)施工作业:安装MMP400机器人的上装,并连接MD吸尘器及控制箱,并将机器人放在

开孔处,开始进行清洗。

(15)有关清洗程序严格按照中华人民共和卫生部颁发的《公共场所集中空调通风系统卫

生管理办法》、国家标淮GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》。

A.清洗主机、机柜等设备。

B.清洗风管,使用清洗机器人收集管道内的污染物。清洗空调风机盘管。

C.清洗散流器、送风/回风口。

(16) 施工监测:在风管清洗过程中,清洗机器人应全程录像,并保存图像供检

测及验收之用。

(17) 施工验收:在工程人员完成每套风管的清洗后,由质验人员联同学院管

理方的现场负责人,利用目测法和称重法对该段风管检验清洗的效果

i.以风管内壁表面无尘土和污物为判断通风管道达到视觉清洁合格的标淮。

ii.称重法的检验标淮为风管内表面残留尘粒量应在1.0g/m2以下。

符合国家《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》对中央空调系统

检验清洗质量,确保工程质量达标。并对清洗后效果进行拍照存档。

(18) 以此步骤逐段清洗,直到整个系统清洗完毕。

(19)现场清理及恢复:在风管检验完毕后,施工人员按照开口的尺寸裁剪出与

之相配套的钢板,铆钉固定。四周打密封胶,然后用胶水将保温层粘贴

在风管外层,用铝铂胶布密封。保证风管密封严紧,防止漏风。

(20) 对顶棚进行检查是否有遗漏工具及其它物品,然后恢复顶棚和电源。

(21)启动送风系统,让积聚在风管内的少量尘土吹在特殊胶布上,避免尘土落

在设备及家具上。

(22)施工完毕后,施工人员开始收拾及整理物料、清点工具及梯子、收拾现场

垃圾。

(23)取掉送风口上的胶布。

(24)收拾覆盖物并进行全面打扫卫生,将因施工需要而移动的物品归回原位,

将贵重物品放回原处,对照施工前所拍照片,恢复原样。对电源、火源

全面仔细检查。

(25)将风管取出的污染物密封,并按照甲方指定的运输路线运出建筑物。

(26)从送风口取集数据并记录,工程主管对现场全面检查一遍,然后联系管理

方共同验

收,离开现场。

(27)保存记录:将清洗记录和报告、视像资料交客户服务部。由客户服务部编

辑提供一份详细分析报告交于管理方,以清洗前后的各项数值及图像作

对比。通知江苏省疾病控制中心检测,并作出最终报告。

(二)专业的中央空调清洗流程

1.主管道清洗/消毒程序:

(1)空调主机停机;

(2)现场保护;

(3)确定清洗工作点/段;

(4)设备入场;

(5)电源到位;

(6)VS3或VS5(大功率负压机)连接到本系统风道的最末端;

(7)各房间支风管道临时密封;

(8)打开VS3使风道产生内外压差防止工作期间的二次污染,并捕集漂移污染物(工艺代码VS);

(9)MMP400选择最大工作半径的中心点开工作口(工艺代码D2);

(10)工作口防护,做标记并记录,拍摄风道内部图片;

(11)MMP400上装吸尘爬头对底面接触式吸尘(工艺代码RBC/RAC);

(12)MMP400上装高速滚刷对顶/底/侧面进行抛光(工艺代码ROB/RTB);

(13)MMP400上装吸尘爬头对底面接触式吸尘(工艺代码RBC/RAC);

(14)MMP400上装擦布对风道四壁进行擦拭(工艺代码RLW);

(15)评估清洗效果(如不合格返回K),拍照记录;

(16)关闭VS3;

(17)对主风道进行消毒;

(18)对主风道进行验收(工艺代码DP);

(19)主风道封口;

(20)撤掉所有防护/恢复风道;

(21)撤掉所有密封/恢复;

(22)集中密封处理污染物;

(23)系统试风;

(24)恢复天花;

(25)擦拭设备工具避免在运输过程中污染非工作段;

(26)设备撤场;

(27)现场保护物清理;

(28)保洁工作。

2.支管道清洗/消毒程序:

(1)空调主机停机;

(2)现场保护;

(3)确定清洗工作点/段;

(4)设备入场;

(5)电源到位;

(6) VS3(大功率负压机)连接到本系统风道的最末端;

(7)各房间支风管道临时密封;

(8)打开VS3使风道产生内外压差防止工作期间的二次污染,并捕集漂移污染物(工艺代码VS);

(9)拆卸并清洗送散流器或开工作口(工艺代码D1)

(10)工作口防护,做标记并记录,拍摄风道内部图片;

(11)FD3310X根据风道尺寸选择安装上适当的清洗刷头(工艺代码VB);

(12)FD3310X先进行预洗工作;

(13)FD3310X往复清洗直至将风道清洗干净;

(14)评估清洗效果(如不合格返回h),拍照记录。

(15)关闭VS3;

(16)对支风道进行消毒;

(17)对道进行验收(工艺代码DP);

(18)风道安装散流器或封口;

(19)撤掉所有防护/恢复风道;

(20)撤掉所有密封/恢复;

(21)系统试风;

(22)恢复天花;

(23)擦拭设备工具避免在运输过程中污染非工作段;

(24)设备撤场;

(25)现场保护物清理;

(26)保洁工作。

(三)风机盘管清洗与消毒流程

i.清洗前风速仪测量风速(风机开始运转30秒以上,测量最大值,散

流器的中心位置)编号记录;

ii.确认空调设备处于停机状态,并切断空调设备专供电源;

iii.覆盖保护所工作范围;

iv.清洗设备到位;

v.拆下并清洗送风散流器;

vi.拆下并清洗回风百叶;

vii.拆下并清洗空气过滤器;

viii.风道吸尘;

ix.清洗离心风扇;

x.清洗软连接部分;

xi.拆卸风机涡流罩清洗;

xii.用多功能气枪配清洗剂喷洒翅片表面;

xiii.一分钟后,用多功能气枪打入清水进行清洗。10%压缩空气90%清水;xiv.清洗托水盘(消毒药水),引射排水口;

xv.高压风机配消毒药水从出风口吹入;

xvi.恢复空调设备/测量拖水盘排水坡向;

xvii.检查有无漏水现象;

xviii.恢复盘管;

xix.检查紧固;

xx.清点并移动设备;

xxi.取消保护;

xxii.接通空调设备专供电源,开启空调设备;

xxiii.重新风速仪测量风速(风机开始运转30秒以上,测量最大值,散流器的中心位置)编号记录。

(四)冷却塔的清洗流程

i.公司采用高压射流清洗机运至清洗服务现场,联系甲方现场管理人员停机,进行冷却塔填料冲洗的准备工作;

ii.用高压射流清洗机冲洗冷却塔填料及导风板;

iii.排放冷却塔塔盘内水,清洗冷却塔塔盘,拆洗冷却塔盘内卧式过滤

器及恢复安装;

iv.排放冷却水系统水,拆洗主管过滤器及恢复安装;v.冷却水系统补水,开泵循环,试机运行。

(五)机组清洗流程

a)主机、涡轮、翅片清洗消毒;

b)过滤网清洗消毒。

(六)质量目标和质量保证措施

1、质量保证承诺及说明

1.1质量标准依据

一般工程施工方案编制和审批流程

一般施工方案编制和审批流程 施工组织设计(方案)编制审批制度 一、企业各级技术负责人对所审批施工组织设计(方案)的施工安全负技术责任,并在施工组织设计实施前及时进行审批,经审批、批准过后方可实施。 二、编制者编制好施工组织设计(方案)后,在审批前先经相关部门、人员审核会签,编制及审核者都必须有工程师职称。 三、施工组织设计审批采取分级控制。 四、施工组织设计应编制以下具体内容:工程项目的概况;质量目标和安全目标、进度要求;施工组织机构、质量管理网络、安全管理网络;主要施工程序(方法或工序)、特殊过程及主要措施、安全技术措施;资源的配置计划(如:施工设备、主要人员、生产设施、环境等);作业件的编制纲要计划、支持性的标准、规、质量管理体系件等件需求(可列出引用);工程所需的产品验证、质量检查验收活动、及其验证、验评的标准和规,可以引用);为施工过程、产品满足要求提供证据所需的记录(可以简述、引用)。 五、施工组织设计(方案)的审批 施工组织设计(方案)必须按其所涉及内容由各级技术负责人组织技术、安全、质量、计划、设备、材料等相关职能进行审核,经审核无误后再由相应技术负责人进行审批。审核和审批人应有明确意见并签名,职能部门盖章。 经过批准的施工组织设计(方案)不能随意变更修改。确因客观原因需要修改时,应按原审核、审批的分工与程序办理。 六、安全技术措施编制 施工组织设计(方案)必须针对工程危险源编制安全技术措施。安全技术措施要针对工程特点、施工工艺、作业条件以及施工人员的素质等情况进行制定,对工程中各种危险源,要制定出具体的防护措施和作业安全注意事项。 七、专项安全技术方案 根据《建设工程安全生产管理条例》和相关行业规定,对专业性强、危险性大的施工项目,应单独编制专项安全技术方案。其中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,应根据地方有关具体规定,组织专进行论证。专项安全技术方案应力求细致、全面、具体;应根据需要进行必要的设计计算,对所引用的计算方法和数据,必须注明其来源和依据;所选用的力学模型,必须与实际构成实际情况相符;为了便于方案的实施,方案中除应有详尽的字说明外,还应有必要的构造详图;图示应清晰明了,标注齐全。 八、安全技术交底 安全技术交底是安全技术措施实施的重要环节,为此须做好以下安全技术交底工作:专项施工方案安全技术交底、分部分项工程安全技术交底、关键工序安全技术交底、总承包单位对分包单位的安全技术交底、作业班组对作业人员的安全技术交底、对新进场施工人员的安全技术交底。 安全技术交底主要内容为:工程项目和分部分项工程的概况、工程项目和分部分项目工程的危险部位、针对危险部分采取的具体预防措施、作业中应注意的安全事项、作业人员应遵守的安全操作规程和规、作业人员发现事故隐患应采取的措施和发生事故后应及时采取的躲避和急救措施。 九、安全技术标准规和操作规程 企业应根据自身经营内容和施工特点,收编相关的现行有效地国、行业和地方的安全技术标准、规和企业的安全技术标准、各项安全技术操作规程,专人保

安装工艺流程

水电安装主要工序及技术要求 一、施工准备: 1、安装项目经理、安装技术负责人、施工队长、技术员在工程开 工之前应认真熟悉图纸,安装技术负责人负责施工方案的编制,项目经理、技术员参与施工方案的制定;根据施工方案确定的施工和技术交底的具体措施做好准备工作。 2、参看有关专业设备图和装饰施工图,核对各种管道的坐标、标 高是否有交叉,合理布置管道、桥架排列,对于变更必须由甲方签订工程变更单后方可进行施工,否则应严格按图纸进行施工。 二、预留、预埋: 1、由安装技术负责人组织安装项目经理、技术员、施工队长进行 图纸内部会审,熟悉各专业的技术要求; 2、水电预埋与主体施工同时进行,由专人负责,配合土建施工确 保预埋套管位置、型号、数量准确无误,安装牢固可靠,严禁事后凿墙打洞;穿线套管设备密切配合土建施工,梁柱、楼板中的管线与钢筋绑扎同步进行,墙内管线在砌筑时埋入,所有隐蔽工程均及时做好隐蔽工程记录,加强与其他专业工程等安全施工的配合协作,对土建做好技术交底,由土建配合预留。 三、安装阶段: 安装工程与土建内装饰穿插进行,设备安装尽量在土建抹灰前进行,以免影响装饰工程质量;本阶段施工过程中应充分做好劳动力、材料的准备工作,与土建施工做好工序穿插及配合,加强对土建成品

的保护,使整个施工过程有条不紊的进行。 四、安装工序: 1、室内给水管安装 安装准备预留预埋预制加工(支架制作安装)干管安装立管安装支管安装管道强度试压管道防腐、保温管道系统试压管通水管道冲洗、消毒。 2、排水管安装: 埋地铺设管道宜分两段施工,第一段先做±0.00以下的室内部分至伸出外墙为止。待土建施工结束后,再铺设第二段,从外墙边接入检查井。 楼层管道的安装按下列工序进行,○1按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水的尺寸与排水管道口施工要求,在墙、柱和楼地面上划出管道中心线,并确定排水管道预留管口的坐标,作出标记。○2检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以顺通。○3按管道走向及管段的中心线标记,进行测量。管道距墙、柱尺寸应符合规范规定。○4选定合格的管材和管件,进行配管和断管。○5支承件和固定支架的形式应符合设计要求,安装应平整牢固。金属支承件应作防锈处理,安装间距应符合规范要求。○6按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口。安装一般应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工。○7管道系统安装完毕后,应对管道外观质量和安装尺寸进行复核检查,无误后,再依次通水试验。

弱电系统安全施工措施方案

弱电系统安全施工措施 工程负责人安全责任制 施工人员进入施工现场前,进行安全生产教育,并在每次调度会上,都将安全生产放到议事日程上,做到处处不忘安全生产,时刻注意安全生产。 施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。 认真执行上级有关安全技术,工业卫生工作的各项规定,对施工人员的安全健康负责。 在施工计划、布置、检查、总结、评比中,必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去,保证在安全的条件下进行施工。 组织施工人员学习安全操作规程,并抽考检查执行情况。对严格遵守安全规章,避免事故者,提出奖励意见,对违章蛮干,造成事故者,提出惩罚意见。 领导工程部的班组开展安全月活动,经常对施工人员进行安全教育,推广安全生产经验。 发生施工人员因工伤亡后,保持现场,立即上报,负责查明原因,提出重发的防范措施。 监督检查施工人员正确使用个人劳动防护用品

以上8条是工程部负责人抓安全生产工作的标准。 建筑施工现场工程安全施工的一般要求 对从事施工的新工人,必须进行三级安全教育”和操作规程的学习,对进入施工现场,参加施工的人员均要进行安全生产教育,均要认真学习本工种安全技术操作规程。 严禁施工人员私自搭设架子,需要时请专业架子工,安装重型设备应按规定搭架子,否则不准施工。 在光线不足地点或夜晚工作,应设置足够的照明设 备,并根据要求采用安全电压。 在坑井,隧道和孔柱中工作,除应该有安全电压照明 (12V)夕卜,还要有通风换气设备,必要时上方专人看护。 严禁施工人员用钢脚手板反面当人梯。 加强施工人员季节性劳动保护工作,夏季要做好防暑降温,冬季要防寒,防冻,防煤气中毒。 在没有可靠的防护措施而又必须在高处作业时,工人必须挂好安全带。施工或维修时,严禁在石棉瓦,刨花板和三合板顶棚上行走。 施工现场内一切孔洞,必须设牢固的盖板盖好,施工人员使用的设备孔洞必须执行使用孔洞口挂牌制,使用完 按规定将孔洞口闭严盖好。 施工现场,生活设施及加工厂地的供电工程,超过半 年以上的均应按正式工程安装,所有电气设备必须按国家

挂机空调清洗服务

这么久没有用的空调一般都会很脏,没有清洗的空调,敢用吗?那么空调该怎么清洗呢?小编给大家搜集了一些空调清洗的小知识,我们来看看吧。 家中的空调是可以自己清洁的,具体步骤如下: 1、首先将空调的外壳和外部零件进行清洁,这个步骤比较简单,只必须利用专门的空调清洁剂喷洒,就可以完成,然后再用清水进行简单的擦洗。 2、将空调室内的方可打开,察看灰尘的量,如果很多就必须对过滤网进行清洁。在清洁滤网之前,需要关掉电源,否则会出现短路的现象。一般滤网清洁要先用毛刷进行扫灰,然后再用专业的除污剂进行清除。 3、最后清洗空调的冷凝器与蒸发器,这是空调运营的重要部分,如果不清洁很容易产生细菌霉菌,影响空调使用的健康。 空调过滤网清洗详细步骤: 1、在过滤网后面还有一块散热片,清洗家用空调的时候容易被忽略。 2、清洁方法是使用专业清洁剂反复喷淋散热片2~3次。 3、然后等待大约5分钟,让清洗剂充分溶解灰尘并杀死细菌,之后再装回隔尘网,开机运行二十到三十分钟即可。 空调清洗|中央空调清洗

将风管分成若干个作业段,每段长度不超过30 米,逐段进行清洗。对于作业段只留首、尾两个作业口,其余的风口进行封闭,并且与其他风管之间隔离。该操作建议请专业人士进行。 在首作业口放入清洗风管的设备,一般有下列三种: 1、现中央空调风道的检查、清洗和消毒,但对复杂管道和狭小管道无法进行机器人清洗。 2、软轴清洗是通过软轴驱动旋转刷旋转,将管道内壁的的集尘打松和搅动起来,然后用风道清洗专用吸尘器将灰尘和污染物吸走。 3、气动清洗是通过0.6MPa 以上的高压空气将管壁沉积粉尘搅动起来,然后用风道清洗专用吸尘器将灰尘和污染物吸走。在尾作业口联结大功率吸尘器,将清洗下来的污染物吸入吸尘器内。 二、接触负压式 作业段由清洗设备的半径决定,清洗的作业段与未清洗的风管之间不隔离,清洗设备自带吸尘头,对吸尘头接触到的风管进行边清洗、边吸尘。

铝塑板施工方案及安装工艺流程

铝塑板施工方案及安装工艺流程 一、铝塑板安装所用工具机具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、三抓吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带、安全帽等。 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下:(一)预算人员需根据本工程的铝塑板施工图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。(二)项目部与铝塑板安装班组互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。 三、安装工艺流程 放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处理→检验 四、安装注意事项 1、铝板采用氟碳铝塑板,其品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。 2、骨架如采用镀锌铁管架,其规格、形状应符合设计要求。 3、铝板安装,采用螺丝或拉钉固定,螺丝或拉钉间距以控制在100-150mm内。 (一)放线 固定骨架,将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上,放线前检查主体结构的质量。(二)固定骨架的连接件 在框架结构上焊接连接件固定骨架。 (三)固定骨架 骨架预先进行防腐处理。安装骨架位置准确,结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求。 (四)安装铝塑板 铝塑板的安装固定要牢固可靠,简便易行。 1、板与板之间的间隙要进行内部处理,使其平整、光滑。 2、铝塑板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。 干挂铝塑板施工工艺 ①放线放线工作根据土建实际的中心线及标高点进行;饰面的设计以建筑物的轴线为依据铝塑板骨架由横竖件组成,先弹好竖向杆件的位置线,然后再将竖向杆件的锚固点确定。 ②安装固定连接件在放线的基础上,用电焊固定连接件,焊缝处防锈漆二度。连接件与主体结构上的预埋件焊接固定,当主体结构上没有埋设预埋铁件时,可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。 ③安装骨架用焊接方法安装骨架,安装随时检查标高,中心线位置,并同时将截面连接焊缝做防锈漆处理,固定连接件做隐蔽检查记录包括连接件焊缝长度、厚度、位置埋置标高、数量、嵌入深度。 ④安装铝塑板在型材内架上,先攻铣螺丝孔位,用螺丝或拉钉将铝塑板饰面逐块固定在型钢骨架上;板与板之间的间隙为10~15㎜再注入硅酮耐候密封胶;铝板安装前严禁拆包装纸,直至竣工前方撕开包装保护膜; 根据铝塑板箭头指示方向施工。 (五)铝塑板安装验收 ①铝塑板安装之前,各种材料进场需报审监理,经监理单位确认后方可使用。 ②铝塑板安装过程中,现场施工严格把控各项施工工艺,根据施工工序流程做好相关检验批资料。并做好铝塑板安装首件工程,经各责任主体单位验收后,再进行大面积施工。

弱电施工安全保护措施方案

弱电施工安全专项方案 二、安全组织措施 2.1安全组织保证体系 项目安全管理体系组织图: 针对该工程的特点,建立以项目经理为主,项目副经理、专职安全员、各专业工长等,各方面的管理人员组成的安全保证体系,如上图。 2.2项目各级管理人员安全责任 2.2.1项目经理安全职责 认真贯彻国家及上级主管部门有关安全生产的政策法规及规定,对本项目劳动保护和

安全生产工作负具体领导责任。 组织和建立本项目安全保证体系,组织制定本项目各项安全管理规章制度,支持和配合安全管理人员的各项工作。 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作,定期组织安全检查和开展竞赛等活动。 保证项目安全设施与措施经费的落实,对改善劳动条件,减轻体力劳动、消除噪音、治理尘毒危害负责。 发生重伤、死亡和重大设备事故,应迅速报告主管部门,积极配合主管部门调查处理,拟订防范措施。 2.2.2项目副经理安全职责 协助项目经理建立安全保证体系,协助项目经理作好安全管理工作。 认真贯彻国家和上级的有关规定和安全技术标准。对本项目生产中的一切安全负责。 组织安全技术攻关活动,对新设备、新材料、新技术、新工艺的推广应用负安全责任。 组织项目安全交底活动。 发生重伤、死亡和重大设备事故时,协助项目经理作好善后工作。 2.2.3项目安全员安全职责 积极贯彻和宣传党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令及上级有关文件,监督和检查本项目各项安全管理规章制度的落实情况。 协助项目经理组织安全活动,制订或修订项目安全工作计划与安全管理规章制度。 负责本项目安全教育工作,作好安全教育记录。 负责本项目特殊作业人员的管理,杜绝“无证上岗”现象。 参与本项目施工组织设计、施工方案、作业指导书的编制,参加生产会议,掌握信息,预测事故发生的可能性。 坚持定期和不定期的安全检查,制止违章作业,及时填报安全报表。 鉴定专用劳动保护用品,并监督其符合要求。 参加伤亡事故调查,进行伤亡事故统计和分析,对事故责任者提出处理意见。 2.2.4项目技术负责人安全生产责任 对项目安全技术管理负领导责任。 组织领导各项安全技术措施的编制、审定和批准,使其符合有关安全规程和技术规范,保证施工的安全性能。

空调清洗流程

中央空调清洗流程措施 向阳天施工方案和技术措施: 项目总体施工纲要: 积极主动与客户沟通协调。 做好现场的勘查工作:严密、详细、周全。 掌握客户的动态,不断完善施工进度表。 分项目制定严密的施工方案、计划和管理措施。 制定详尽的突发事件应急预案。 建立安全责任制,保证客户人身、财产安全。 与甲方共同协商,建立严密完善的保密安全制度。 项目管理目标: 质量管理目标:100%通过XX市疾病控制预防中心检测。 安全管理目标:杜绝伤亡事故发生,创标化管理工地。 工期管理目标:信守合同,确保合同工期。 成本管理目标:在确保质量和安全的前提下,开展QC小组活动,积极开展技术革新,采用新工艺和新的施工技术。 文明管理目标:维护场容场貌,创一流文明施工现场。 综合治理目标:组织综合治理领导小组和治安小组,加强职工教育,严格各项规章制度,组织甲方现场负责人和施工单位主要管理人员及质检人员经常巡视现场,确保施工现场人身及财产的安全。 1. 施工准备工作 1.1组织施工技术人员会同公司技术部制定现场技术实施方案,招开技术交流会,对参与本工程施工的全体员工对工程的重要性、工期要求、质量要求、施工现场等进行详细交底,使全体员工对整个工程有一个比较全面的了解,明确目标,以确保工程如期完成。 1.2 技术部、市场部、综管、财务等部门积极配合工程服务部做好项目开工前的各项准备工作,确保工程如期开工。 1.3 项目负责人及项目经理积极与管理方协调施工各项事宜。包括:确定水、电使用,施工时间、进出场路线、施工人员证件管理等各项工作。 1.4 工程部材料计划,向相关部门提交设备、工具、耗材、需求计划。 1.5 组织施工技术人员、尤其是各班组长熟悉、审查图纸内容,及时发现图纸中的问题,了解清洗目的和意图,收集和整理与本工程施工有关的设计、施工及验收规范和技术标准。做好图纸与管理实际情况对比审核并标出其中的不同之处。 1.6工程部明确项目主管、各班组成员,下达施工任务单,对重点项目关键部位施工,必须编制可行的施工方案及作业指导书,用于指导各班组的具体施工,并依照方案进行。2.清洗施工计划 施工前通过了解现场环境,营运方式及情况。制定了以下施工计划: 1) 由于各种类型物业或场馆一般都会采取二次装修,因此原风管图所显示资料与现实极有可能会出现差异,所以在进场施工前必须再进行现场堪测。 2) 经过现场考察后,我司会及时与甲方洽商及共同制定初步施工的进度时间表,并按照双方暂定的进度时间表向建筑物内人员发出通知,在得到馆业主的回应后,正式制定最终的施工方案及时间表。 3) 施工时期,甲方需要与管理方人员协调派人留守。 4) 为了避免影响建筑物内人员的工作情况,平日的施工应该安排由晚上七点开始至凌晨5

空调清洗施工方案及流程

空调清洗施工方案及流程 (一)施工总体计划 根据对本项目现场环境、营运时间及情况的了解和勘查,并根据我们对大型建筑物的清洗施工经验,制定了以下施工计划: 1、施工进度计划及工期

2、施工计划说明 (1)施工前准备:根据对现场的一些考察及了解后,我公司应与管理方洽商及共同制定合理施工的进度时间表,并按照双方的进度时间表向各部门发出通知,并由管理方协调各部门,尽量配合施工的需要。 (2)现场协调:施工时期,及时与管理方协调进场、施工时间,并根据每天的情况制定施工计划和施工进度,安排质检人员共同对每日施工情况质检。 (3)噪音控制:为了避免影响甲方的正常工作,所有施工设备的噪音必须控制在70分贝以下,为不影响正常办公,需在下班后方可进场施工,并在次日上班前两小时退场,同时做好卫生清理工作,不得影响次日办公。 (4)现场管理:在施工前,应了解工作现场环境,而制定严谨的施工方案, 确立现场管理的各项制度, 落实各组工程人员的工作岗位及责任。 (5)电气安全排查:对现场的各机组进行检查, 开动机组, 观察机组的运行是否有异常现象。如果发现有异常,应及早与管理方沟通,采取适当的保护措施。 (6)物资运输管理:在管理方指定运输路线的地面上,覆盖大块塑料布,并在塑料布上再覆盖锦布,避免运输途中,破坏或污染施工现场的地面。 (7)贵重物品保护:施工前由工程主管/项目经理先行进入施工现场进行清洗前的巡视及拍照。如在现场发现贵重物品或设施设备应通知管理方或部门派驻在现场人员,对物品进行数量统计,交付现场保安暂行保管。 (8)成品保护:由施工人员对工作区域进行保护措施,地面用塑料胶布和白布进行防护,并在高空作业区范围5米内地面用1厘米厚的胶垫铺设。现场贵重物品和设备及易损设施必须用白绵布/薄毯全面覆盖防护。 (9)在开始施工前关闭系统,在总开关上挂上警示牌。检查风管周围的电源线,并做好记号,不可误碰。 (10)将易碰、易脏的物品用锦布或薄毯覆盖完整。在施工范围内放置警示标志及用警示 胶带将施工区域封锁禁止非施工人员进入。

专项施工方案编制与审批制度

专项方案编制与审批制度 (2018年6月修订) 一、目的 为了对施工组织设计、专项施工方案的编写、审核、审批予以控制,确保工程施工质量满足要求,特编制此制度。 二、原则 编制施工组织设计、专项施工方案应遵循科学、先进、切实、可行的编制,以设计图纸、施工规范为依据,从现场条件和实际出发,以坚持质量第一,确保施工安全和工期要求为基点,合理安排,积极采用先进技术,择优采用先进施工方法机械,以求在确保工程质量的前提下、缩短工期,节约人力物力,降低成本,获得良好的经济社会效益。 三、施工组织设计、专项施工方案编制要求 1、在编制施工组织设计、专项施工方案时,应结合工程实际使用 集团公司的科研成果、工法和专利等; 2、施工组织设计、专项施工方案中需要编入关于体系管理方面的 要求时,应与集团公司《管理手册》和《程序文件》要求相一致; 3、施工组织设计、专项施工方案版幅采用A4纸,附表和附图可 采用A3纸对折装订,排版顺序为:1)封面;2)审核人员名单(必要时);3)目录;4)正文;5)附录;6)附表;7)附图; 4、施工组织设计、专项施工方案的正文采用仿宋4号字体,使用 法定的计量单位; 5、施工组织设计、专项方案中涉及到技术专利或需要保密的新技 术、新工艺、新配方的关键技术资料和数据不得编入; 6、满足施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境 保护、造价等方面的要求; 7、检查科学的施工程序和合理的施工顺序,采用流水施工或网络 计划等方法,科学配置资源,合理布置现场,采取有效季节性施工措施,实现均衡施工,达到合理的经济技术指标。 四、编制及审批程序 1、学习、熟悉设计图纸、领会设计意图,掌握技术要求和施工规 范要求; 2、施工组织设计及专项施工方案由项目负责人组织项目技术负

屋面工程施工工艺流程屋面施工方案

屋面工程施工工艺流程屋面施工方案 目录0 前言 2 0.1 编制依据 2 0.2 编制原则 2 1 工程概况 2 2 施工准备 4 2.1 技术准备 5 2.2 施工条 5 2.3 材料准备 5 2.4 施工机具准备 5 3 施工工艺流程及施工要点 6 3.1 工艺流程 6 3.2 施工步骤 6 3.3 施工要点 8 4 施工质量管理 14 4.1一般规定 14 4.2质量管理主控项目 14 4.3质量管理一般项目 14 5 成品保护措施 15 6 安全保证措施

16 ` 屋面施工方案 0 前言 0.1 编制依据 0.1.1 根据NO20XXG23地块房地产开发项目工程设计施工图、交付标准做 法等; 0.1.2 依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量 评定标准及操作规程编制而成。主要采用的规范如下:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-20XX 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-20XX 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-20XX 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209—2021 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2021 《屋面工程技术规范》GB50345-20XX 《屋面做法》苏J01-20xx 《屋面建筑构造》苏J9503 《住宅工程质量通病控制标准》 DGJ32-J16-20XX 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2002 0.2 编制原则 0.2.1 保证合同中的工期、质量和安全等要求的 实现; 0.2.2 符合公司E版《质量、职业健康安全和环境管理手 册》及程序文和管理规定; 0.2.3 符合相关法律法规和强制性标准的要求。 1 工程概况 1.1 NO.20XXG23地块房地产开发项目1#~14#、地下车库、门卫、基层社区中心系由合南京海融房地产开发有限公司投资开发 建设的住宅工程,位于南京市江宁区信诚大道以南,金德路以

弱电安全施工方案

弱电施工安全专项方案 一、主要编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 现行国家有关规范和施工标准 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《建设工程质量管理条例》 二、安全组织措施 2。1安全组织保证体系 项目安全管理体系组织图: 针对该工程的特点,建立以项目经理为主,项目副经理、专职安全员、各专业工长等,各方面的管理人员组成的安全保证体系,如上图。 2.2项目各级管理人员安全责任 2.2。1项目经理安全职责 认真贯彻国家及上级主管部门有关安全生产的政策法规及规定,对本项目劳动保护和安全生产工作负具体领导责任。 组织和建立本项目安全保证体系,组织制定本项目各项安全管理规章制度,支持和配合安全管理人员的各项工作. 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作,定期组织安全检查和开展竞赛等活动.

保证项目安全设施与措施经费的落实,对改善劳动条件,减轻体力劳动、消除噪音、治理尘毒危害负责。 发生重伤、死亡和重大设备事故,应迅速报告主管部门,积极配合主管部门调查处理,拟订防范措施。 2.2.2项目副经理安全职责 协助项目经理建立安全保证体系,协助项目经理作好安全管理工作。 认真贯彻国家和上级的有关规定和安全技术标准。对本项目生产中的一切安全负责. 组织安全技术攻关活动,对新设备、新材料、新技术、新工艺的推广应用负安全责任。 组织项目安全交底活动。 发生重伤、死亡和重大设备事故时,协助项目经理作好善后工作。 2。2。3项目安全员安全职责 积极贯彻和宣传党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令及上级有关文件,监督和检查本项目各项安全管理规章制度的落实情况。 协助项目经理组织安全活动,制订或修订项目安全工作计划与安全管理规章制度。 负责本项目安全教育工作,作好安全教育记录。 负责本项目特殊作业人员的管理,杜绝“无证上岗"现象。 参与本项目施工组织设计、施工方案、作业指导书的编制,参加生产会议,掌握信息,预测事故发生的可能性。 坚持定期和不定期的安全检查,制止违章作业,及时填报安全报表。鉴定专用劳动保护用品,并监督其符合要求。 参加伤亡事故调查,进行伤亡事故统计和分析,对事故责任者提出处理意见。 2.2。4项目技术负责人安全生产责任 对项目安全技术管理负领导责任。 组织领导各项安全技术措施的编制、审定和批准,使其符合有关安全规程和技术规范,保证施工的安全性能。 领导新工艺、新技术、新材料开发、应用的安全技术配套管理。 2.2.5项目材料员安全生产责任 与生产有关的机具和工具,在购入时需检查验收,发放时须保证符合安全要求,必要时进行抽样试验,回收后必须检修。 对采购的劳动保护用品,必须符合规定标准,杜绝“假、冒、伪、劣”。 对安全设施所用材料应纳入供应计划,及时供应. 对有毒有害、易燃易爆的管理要制定严格的制度并执行. 2.2.6项目设备管理员安全生产责任 对本项目的机、电、起重设备的安全运行负责. 负责对进入施工现场的设备逐台验收,每月组织一次设备检查。 认真执行各类设备的安全操作规程,分析预测安全度。 对发生的机械设备事故要认真分析原因,严肃处理,并向领导和有关的部门及时汇报. 发生重伤、死亡和重大设备事故,立即上报并保护好现场,协助上级分析、调查事故。2.2.7项目班组长安全生产责任制 认真遵守安全规程和项目各项安全管理规章制度,遵照执行项目管理部有关安全生产指示。 根据本组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作,做好安全交底,对本组人员在生产中的安全健康负责。

施工组织设计方案的审批程序

施工组织设计审批程序 根 据 《建筑施工组织 设计 规范》(G B /T 5 502 - 2 09 一、施工组织设计主要包括那些内容 包括编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、施工现场布置、施工进度计划及工期保证措施、主要分部分项工程施工方案及措施、重点与特殊部位施工措施和方法、季节性施工措施、施工组织管理、质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施等方面 二、 施工组织设计的编制和审批应符合下列规定: 1、施工组织设计应由项目负责人(项目经理)组织编制,可根据需要分阶段编制和审批; 2、施工组织总设计应由总承包单位技术负责人(集团总工)审批; 3、单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人(分公司总工)或技术负责人授权的技术人员审批; 4、施工方案(措施)应由项目技术负责人(项目部技术经理)审批,报公司技术中心备案; 5、重点、难点分部(分项) 工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门(技术中心)组织相关专家评审, 施工单位技术负责人(分公司总工)批准; 6、由专业承包单位施工的分部(分项)工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人(总工)或技术负责人授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人(总工)核准备案; 7、规模较大的分部(分项)工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。 三、重点、难点分部(分项)工程是指: 1、工程量大,在整个工程中占重要地位的分部分项工程; 2、施工技术复杂的项目; 3、采用新技术、新工艺及工程质量起关键作用的项目; 4、不熟悉的特殊结构或工人在操作上不够熟练的工序。 四、在我国,大型(规模较大)房屋建筑工程标准一般指:

第三章--施工工艺流程及施工方法

第三章施工工艺流程及施工方法 3.1施工定位放线 我公司中标后,根据总包单位提供的建筑物主轴线、控制点、控制线和高程点,立刻组织测量人员进入施工现场,按设计图纸要求对结构施工进行检测校核,了解结构施工中可能出现的偏差,做到心中有数,如发现较大偏差及时与甲方现场工程师、物业沟通,本着共同对业主负责的原则,积极谋求甲方现场工程师及物业的理解与支持。 垂直方向即对建筑标高的控制方法主要以两道水平线为主:一道距设计的楼地面建筑标高100cm即“1米线”;另一道为吊顶面板标高控制线,均施放在墙面及柱面上。水平方向将视工程需要施放控制线,如在“吊顶面板标高控制线”上施放吊顶龙骨分格线,在“1米线”上施放墙面瓷砖分格线等,还将在楼地面上直接施放横、纵向分格线,以保证地面装饰作业的有序进行,并标有明显标志。 3.2轻钢龙骨饰面板施工 一、施工流程: 基层处理——弹线定位——固定吊体——安装龙骨——龙骨调平——饰面板安装 二、施工注意事项: 1、吊顶尺寸、起拱和造型以及吊顶龙骨与吊杆的规格、型号、数量和间距应 符合设计要求。吊杆、龙骨和面板安装必须牢固。 2、吊顶面板表面应洁净、平整,不得有翘曲,裂缝和缺损。压条应平直、宽 窄一致,转角拼缝应平顺。吊顶安装后表面平整度允许偏差为2mm,接缝直线度为1.5mm,接缝高低差为1mm。 3、采用纸面石膏板螺钉固定法安装时,螺丝距板边应大于15mm(如为非切 割边则距板边10mm),间距150-170mm,安装中变形的螺丝应剔除,并在相隔50mm处重新补装螺丝,纸面石膏板安装时螺丝应陷入板面0.5-1mm,并做防锈处理,并保证纸面不破损;石膏板短边拼缝应错开,长边与主龙骨

空调清洗步骤

通常凡是与空调有关或空调引起的相关疾病,就能称之为空调病,医学上并没有空调病这个疾病,这是一个社会学诊断的病名。 其表现症状因个人体质不同而有异,可大致分为以下几点: (1) 皮肤:皮肤受累时,可出现皮肤干燥、瘙痒、红斑等症状。 (2)呼吸道:表现为咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等上呼吸道症状,严重者还可出现肺炎等下呼吸道问题。 (3)胃肠道:胃肠道受累,则可表现为食欲减退、腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状。

(4)肌肉关节:腰、背关节疼痛或僵硬,肌肉酸痛等。 (5)其他:嗜睡、易疲劳、头痛、流鼻涕等症状;面神经炎、皮肤局部末梢神经炎也可能是空调病的症状,严重者还会出现口眼歪斜;女性经常吹空调还会引发月经不调、痛经等疾病。 空调清洗快速方法 一、壁挂式空调快速清洗方法: 1、断开电源,打开空调面板掀开面盖,将裸露在外部的机壳用湿抹布擦拭。

2、慢慢取出空调过滤网,积灰比较少时,用水洗或用吸尘器吸。 3、积灰严重时,请放在含有中性洗涤剂的水中浸泡10到15分钟。洗干净后请甩干水分并将其在阴凉处晾干,勿用高温加热或烘干。 4、装上过滤网后,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风吸制热量调至最大,保持开启空调30分钟即可。 二、立柜式空调快速清洗

1、关闭电源,用螺丝刀扭开机身面板两边的螺丝,打开面板。 2、取出过滤网。 3、用花洒从过滤网背面向外淋水,以清洁灰尘;清洗好后背阴晾干。 4、晾干后,将过滤网重新装回,合上面盖。 注意事项: 在用酒精擦完电器,不要立即通电使用。 以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

隧道施工方法及工艺流程

隧道开挖施工方法 一、全断面施工 Ⅱ级围岩整体性较好,采用全断面光面爆破开挖(开挖顺序见II围岩开挖示意图),锚喷初期支护,采用凿岩机钻孔,Ⅱ级围岩开挖进尺3.5m。出渣采用装载机或挖掘装载机装渣,采用带废气净化装置的自卸汽车运渣。全断面液压衬砌钢模台车衬砌。 全断面法施工工艺见“Ⅱ级围岩全断面法施工工艺流程图”。 Ⅱ级围岩全断面法施工工艺流程图 二、台阶法施工 Ⅲ级围岩采用台阶法开挖,台阶法施工将断面分为上下两部分(见III级围岩开挖示意图)。上台阶长度30m,下台阶长度为10m,为了保证开挖轮廓圆顺、准确,维护围岩自身承载能力,减少对围岩的扰动,拱部及边墙采用光面爆破。上台阶断面采用简易工作台架、YT28风钻钻孔;下台阶断面采用 凿岩机钻孔,Ⅲ级围岩开挖进尺3.1m。

采用装载机装渣,自卸汽车运渣。全断面液压衬砌钢模台车衬砌。 台阶法施工工艺见“台阶法施工工艺流程图”。 台阶法施工工艺流程图 三、台阶法施工 Ⅳ级围岩采用三台阶法开挖,台阶法施工将断面分为上中下三部分(见Ⅳ级围岩开挖示意图)。上台阶长度5m,中台阶长度6m,下台阶长度为6m,为了保证开挖轮廓圆顺、准确,维护围岩自身承载能力,减少对围岩的扰动, 拱部及边墙采用光面爆破。上台阶采用简易工作台架、YT28风钻钻孔;Ⅳ级围岩开挖进尺2.1m。 采用挖掘机装渣,自卸汽车运渣。全断面液压衬砌钢模台车衬砌。

三台阶开挖法施工工艺流程图 三、大拱脚台阶法施工 V级围岩地段采用大拱脚台阶开挖法施工,尽量采用人工风镐配合长臂挖掘机开挖,侧翻式挖掘机装碴,自卸汽车运输。必要时采用微振动爆破,YT28风钻钻眼,非电毫秒雷管起爆,每循环进尺0.8m。

武汉空调清洗方法

在武汉,现在天气已经很热了,很多小伙伴都已经开始使用空调了,但是时间久了,空调就会变得很脏,所以定期进行清洗是很有必要的,下面就一起来看看常见的清洗方法吧。 一、清洗过滤网 待它的外机壳清洗好之后,接下来要清洗的就是内部的过滤网。那在清洁过滤网时,应先用自来水对其进行冲洗,而且注意只能冲洗过滤网的的背面,而不能直接冲洗有灰尘的那一面。对于有灰尘的那一面只能用软毛刷进行处理,之后就将整个过滤网放置在干燥阴凉通风的地方。 二、清洗外机壳 清洗科龙空调的步就是从它的外机入手,因为我们都知道空调在使用一段时间或没有进行包裹的放置一段时间后,其外机壳上都会有一层厚厚的灰尘,所以这时我们就要用抹布将机壳上的灰尘搽干净,同时注意将空调的死角部位也要清洁干净哦。 三、清洗散热片

科龙空调清洗的一步就是散热片的清洗。那这一步要先拆下它的挡风板,并将温度传感器移开,然后再拆掉其导风叶之后就给空调套上防水罩,接着就将空调的清洗剂喷在空调的铝翅片上,将塑壳清洗剂喷在空调的风轮上进行空调风轮的清洗。那到这里,我们的科龙空调清洗就搞定了。 四、清洗冷凝器 待过滤网清洗好之后,接下来就是冷凝器的清洗了。而清洗冷凝器,应选专用的空调清洗剂,将其均匀的喷在冷凝器上,喷好清洗剂之后就将空调的机壳合上,静止10分钟左右。然后就开启空调并将空调的制风量调到,几分钟后,冷凝器中的杂物就会随着冷凝水一起从空调的排水管道流出。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

木饰面(工艺流程-施工方案-措施)

木饰面(工艺流程,施工方案,措施) A 施工准备: (一)材料要求: 1、木材的树种、材质等级、规格应符合设计图纸要求及有关施工及验收规范的规定。 2、龙骨料一般用红、白松烘干料,含水率不大于12%,材质不得有腐朽、超断面1/3 的节疤、壁裂、扭曲等疵病,并预先经防腐处理。 3、面板一般采用胶合板(切片板或旋片板),厚度不小于3mm(也可采用其它贴面板材),颜色、花纹要尽量相似。用原木材作面板时,含水率不大于12%,板材厚度不小于15mm;要求拼接的板面、板材厚度不少于20mm,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不得有节疤、裂缝、扭曲、变色等疵病。 4、辅料: 4.1、防潮卷材:油纸、油毡,也可用防潮涂料。 4.2、胶粘剂、防腐剂:乳胶、氟化钠(纯度应在75%以上,不含游离氟 化氢和石油沥青)。 4.3、钉子:长度规格应是面板厚度的2~2.5 倍;也可用射钉。(二)、主要机具: 1、电动机具:小台锯、小台刨、手电钻、射枪。 2、手持工具:木刨子(大、中、小)、槽刨、木锯、细齿、刀锯、斧子、锤子、平铲、冲子、螺丝刀;方尺、割角尺、小钢尺、靠尺板、线坠、墨斗等。(三)、作业条件: 1、安装木护墙、木筒子板处的结构面或基层面,应预埋好木砖或铁件。 2、木护墙、木筒子板的骨架安装,应在安装好门窗口、窗台板以后进行,钉装面板应在室内抹灰及地面做完后进行。 3、木护墙、木筒子板龙骨应在安装前将铺面板面刨平,其余三面刷防腐剂。 4、施工机具设备在使用前安装好,接通电源,并进行试运转。 5、施工项目的工程量大且较复杂时,应绘制施工大样图,并应先做出样板, 经检验合格,才能大面积进行作业。 B、操作工艺: 1、工艺流程:找线定位→核查预埋件及洞口→铺涂防潮层→龙骨配 制与安装→钉装面板

空调清洗方法

闪电家修专业空调维修上门师傅告诉你,空调带给人们的不仅是舒适的温度,更是生活品质的提升。据快益修专业空调维修师傅了解,现代生活越来越离不开空调的参与,那么家用中央空调如何选择?常说的定频与变频有什么区别? 什么是定频空调? 空调制冷时原理是,空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。压缩机是空调系统的心脏。 定频空调是根据我们设定的温度进行工作的,当室内温度达到了设定的温度时,定频空调就会停止工作,当室内温度回升时,定频空调又会开始工作。定频空调供电频率不能改变,因此传统定频空调的压缩机转速基本不变,只能依靠不断的“开、停”压缩机来调整室内温度,环境温度高于设定温度时打开压缩机制冷,低于设定温度时关闭压缩机,这样一开一关来维持环境温度基本保持在设定温度。

什么是变频空调? 变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。 传统的定频空调压缩机转速基本不变,是通过不断的“开”“停”压缩机来调整室内温度,不断的重启容易造成室内温度的忽冷忽热。运用变频控制技术的空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。 变频空调一定比定频空调省电吗? 变频空调的确具有节能性,但在实际使用时是否一定比定频空调省电,需要客观的来判断。假设选购了一台变频空调,按照

施工组织设计和施工方案审批流程

山东莱钢建设有限公司 施工组织设计和施工方案审批流程 一、施工组织设计审批流程: 1、流程图:

2、工程范围: 重点工程: 1)、房屋建筑工程合同额8000万元以上,其他工程5000万元(含5000万元)以上的项目; 2)、含建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中定义的“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”的工程项目; 3)、高度100米以上的构筑物或建筑物; 4)、省级及以上科技类示范工程创建项目及“鲁班奖”、“泰山杯”等省级、国家级综合奖项的创奖工程; 5)、含有起重量100吨以上行车的工业建筑; 6)、地市级政府重点工程或公司指定的重点工程。 7)、不含以上条件工程作为一般工程。 3、编制、审批权限: 1)、一般工程施工组织设计由项目技术负责人编制,项目经理审核,分公司技术质量部组织相关部门会审,通过后,由建设公司总工授权的分公司负责人进行审批。相关材料一周内上报建设公司技术中心备案。 2)、重点工程施工组织设计由项目经理主持编制,分公司技术质量部组织提供相关支持(必要时建设公司技术中心组织提供相关支持)和会审,经分公司技术负责人审核并填报《施工组织设计报审表》(见附件2)后报建设公司技术中心,技术中心根据工程实际组织专家进行论证,由建设公司总工审批(审批表见附件3)。 二、施工方案审批流程: 1、施工方案由项目部专业人员编制,项目技术负责人审批。 1)、对“危险性较大分部分项工程”的专项方案,由分公司技术质量部组织技术、质量、安全等部门会审合格后报分公司技术负责人审批(见附件1)。 2)、其中,起重机械设备安装拆卸、深基坑支护与降水、附着升降脚手架、建筑幕墙、拆除爆破等专业工程,由项目负责人组织各专业施工单位技术人员编制,专业施工单位技

重点、难点工程的理解及施工方案工艺流程

重点、难点工程的理解及施工方案工艺流程 1、基础防水施工 (1)技术准备 施工前必须有施工方案,要有书面技术交底。必须有专业施工队伍来施工。作业队的资质合格,操作人员必须持证上岗。 (2)材料要求 防水层材料应有产品合格证书合性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,并按规定进行见证,现场抽样复试合格。 卷材进场必须有产品合格证及质量证明报告,并经复试合格后方可使用。卷材防水层施工时选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料应与铺粘的卷材材性相容。 (3)作业条件 屋面防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录。防水层施工前,应经监理单位检查验收。 防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 铺粘防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。设备预埋件已安装好。 (4)基础工程主要工艺流程:

2、建筑施工垂直度及平面测量控制 测量定位工作应编制出完善的方案,以确保工程顺利实施。 (1)配备业务精通的专职放线测量员一名,辅助人员两名,专门从事测量定位工作。采用高精度经纬仪控制垂直度和细部放样工作。 (2)根据规划部门所指定的建筑红线对大楼进行定位,重点定出拟建建筑物纵横边轴线的交点。 (3)在每个轴线两端距建筑物10—20m处各设控制桩两个,待结构出地面后,在结构的边梁上将各个轴线准确标出,作为向上投测后视的依据。 (4)测量工作要定人员定仪器进行,务必谨慎、严密、快捷。 (5)注意事项 1)所用测量仪器需送法定计量鉴定机构检定合格后方能使用。 2)钢卷尺需进行尺长、拉力、温度、倾斜改正。 3)激光经纬仪投点时要求水准气泡偏离不超过1/5格。 3、屋面工程 本工程屋面做法必须严格按设计要求及《屋面工程技术规范》施工。 (1)施工程序 屋面的施工程序为:结构层→找平层→隔气层→保湿层及找坡层→找平层→基层处理剂→防水层→保护层→表面处理清理。 (2)找平层施工:找平层为20厚1:3水泥砂浆,做找平层