1、发电机机组型号:600GF;控制屏型号:BF-600系列;发电机型号:TFW-600;柴油机

型号:600KW;额定电流:1085A;额定电压:400/230V;额定功率:50HZ;调压方式:自动;启动方式:自动;启动方式:直流电手动启动;励磁方式为:无刷。

2、发电机符合:卧室离心泵1台75KW;冷水泵1台15KW;消防泵1台30KW;环冷机

事故电机4台8.8KW;链箆机电机6台52KW;回转窑事故电机2台37KW;事故照明15KW,4台耐热风机辅助电机74kw

3、日常维护:

1)保持机组无灰尘水迹和铁锈等杂物。

2)保持各个螺栓无松动,各个操作器件应灵活轻便。

3)保持燃油足量储备,选用柴油型号20#柴油或35#柴油。

4)保持冷却水箱灌满,水路无漏水或阻塞。冷却水的要求:建议采用冷却液或采用软化水。

5)润滑油保持在油标尺动满和静满之间,选用润滑油型号为:CD-40,新机及大修后,运行50小时应该更换全部机油。

6)检查蓄电池完好,电压保持在24V左右。

7)柴油机每周2下午16:30应该启动一次,每次运行30分钟。

4、变电所紧急停电应急方案,变压器启动:

1)按照日常维护各项进行检查;

2)排除燃油系统内的空气,并将油门控制手柄置于怠速油门位置;

3)柴油机空气开关10DL处于断开位置;

4)打开启动电路的钥匙。按动启动按扭,使柴油机启动。如果按下按扭10秒钟,柴油机不能启动,应立即松开按扭,待一分钟后在做第二次启动,如果连续3次启动

失败,应对柴油机进行检查。柴油机启动后,将电动机钥匙立即拨回到中间位置。

5)控制转速在600转/分钟左右。时间2分钟。

6)检查机油压力表读书,如无压力指示,应立即停机检查。

5、发电机组运行:

1)低速运行2分钟后,可逐渐增加转速至1000-1200转/分钟,对柴油机进行预热,预热时间不宜过长约1分钟左右。

2)观察整个机组运转情况,如无异常,将机组转速调至1500转/分钟。转动电压电位器,将磁场开关拔到工作位置。

3)当机组出水温度不低于550C,机油不低于450C,方可向负荷供电。机组正常工作,油温、水温均不大于900C,机油压力应在1.6-3之间。

4)定期检查燃油、机油的存储量及冷却水供给是否充足。

5)随时注意水温、油温、油压、电压、电流及频率的变化,如果不正常应立即向当班调度汇报。

6)随时注意柴油机各管道,发现泄露及时修复。

7)注意观察柴油机排油颜色,也许略带青灰色。

8)操作人员认识监护发电机运行并按下表调协运行记录:附表一

6、倒电操作程序:(参见发电机供电回路接线图)

外网供电转发发电机供电:

1)断开第二焙烧作业区焙烧变电所91DK刀开关。检查确定已断开;

2)断开第二焙烧作业区焙烧变电所91DL断路器,检查确定已断开;

3)将第二焙烧作业区焙烧变电所92DL断路器手车置检修位;

4)断开第二焙烧作业区原料变电所81DK断路器,检查确定已断开;

5)将第二焙烧作业区原料变电所82DL断路器手车置检修位;

6)断开第二焙烧作业区造球变电所71DL断路器,检查确定已断开;

7)断开水泵房变电所21DL断路器,检查确定已断开;

8)断开水泵房变电所22DL断路器,检查确定已断开;

9)断开球团变电所41DL断路器,检查确定已断开;

10)断开球团变电所41DK刀开关,检查确定已断开;

11)断开球团变电所42DL断路器,检查确定已断开;

12)将球团变电所44DL断路器手车置检修位置;

13)将球团变电所45DL断路器手车置检修位置;

14)断开第一焙烧作业区焙烧变电所31DL断路器,检查确定已断开;

15)断开第一焙烧作业区焙烧变电所32DL断路器,检查确定已断开;

16)将第一焙烧作业区焙烧变电所33DL断路器手车置检修位置;

17)将第一焙烧作业区焙烧变电所34DL断路器手车置检修位置;

18)断开第一焙烧作业区原料变电所52DL断路器,检查确定已断开;

19)将第一焙烧作业区原料变电所54DL断路器手车置检修位置;

20)将第一焙烧作业区原料变电所55DL断路器手车置检修位置;

21)断开第一焙烧作业区造球变电所61DL断路器,检查确定已断开;

22)确认第一焙烧作业区润麽间发电机刀开关14DK,检查确定已断开;

23)合上发电机总断路器11DL。使用验电笔或万用表检验电压正常;

24)合上发电机总断路器12DL。使用验电笔或万用表检验电压正常;

25)合上发电机总断路器13DL。使用验电笔或万用表检验电压正常;

26)合上第二焙烧作业区焙烧变电所91DL断路器。检查确定已合好;

27)合上水泵房变电所21DL断路器,检查确定已和好;

28)合上水泵房变电所22DL断路器,检查确定已和好;

29)合上球团变电所41DL断路器,检查确定已和好;

30)合上球团变电所42DL断路器,检查确定已和好;

31)合上球团变电所41DK刀开关,检查确定已和好;

32)合上球团变电所42DK刀开关,检查确定已和好;

33)合上球团变电所46DK刀开关,检查确定已和好;

34)合上第一焙烧作业区润麽间发电机刀开关14DK,检查确定已和好;

35)合上第一焙烧作业区焙烧变电所31DL断路器,检查确定已和好;

36)合上第一焙烧作业区焙烧变电所31DK刀开关,检查确定已和好;

37)合上第一焙烧作业区焙烧变电所32DL断路器,检查确定已和好;

38)合上第一焙烧作业区焙烧变电所32DK刀开关,检查确定已和好;

39)合上第一焙烧作业区原料变电所52DL断路器,检查确定已和好;

40)合上第一焙烧作业区原料变电所52DK刀开关,检查确定已和好;

41)合上第一焙烧作业区造球变电所61DL断路器,检查确定已和好;

42)合上第二焙烧作业区造球变电所71DL断路器,检查确定已和好;

43)合上第二焙烧作业区造球变电所72DL断路器手车置,检查确定已和好。外网供电转发电机供电

44)进入高压电容室确认上桩头带电,通知主控;

45)断开第二焙烧作业区焙烧变电所91DL断路器,检查确定已断开;

46)确认第二焙烧作业区焙烧变电所31DL断路器手车置检修位置;

47)断开第二焙烧作业区原料变电所81DL断路器,检查确定已断开;

48)确认第二焙烧作业区原料变电所81DL断路器手车置检修位;

49)断开第二焙烧作业区造球变电所71DL断路器,检查确定已断开;

50)断开第一焙烧作业区焙烧变电所32DL断路器,检查确定已断开;

51)将第一焙烧作业区焙烧变电所33DL断路器手车置检修位置;

52)断开第一焙烧作业区原料变电所52DL断路器,检查确定已断开;

53)将第一焙烧作业区原料变电所54DL断路器手车置检修位置;

54)断开第一焙烧作业区造球变电所61DL断路器,检查确定已断开;

55)断开第一焙烧作业区润麽间发电机刀开关14DK,检查确定已断开;

56)断开球团变电所41DL断路器,检查确定已断开;

57)断开将球团变电所42DL断路器手车置检修位置;

58)断开球团变电所41DK刀开关,检查确定已断开

59)将球团变电所44DL断路器手车置检修位置;

60)断开球团变电所43DL断路器,检查确定已断开;

61)断开球团变电所43DK刀开关,检查确定已断开;

62)将球团变电所45DL断路器手车置检修位置;

63)断开水泵房变电所21DL断路器,检查确定已断开;

64)断开水泵房变电所22DL断路器,检查确定已断开;

65)断开发电机总断路器13DL。检查确定已断开;

66)断开发电机总断路器12DL。检查确定已断开;

67)断开发电机总断路器11DL。检查确定已断开;

68)恢复球团变电所正常供电;

69)恢复水泵房变电所正常供电;

70)恢复第一焙烧作业区焙烧配电室正常供电;

71)恢复第二焙烧作业区焙烧配电室正常供电;

72)恢复6.9米配电室正常供电;

73)恢复主控室电脑监控系统;

74)恢复第一焙烧作业区煤粉制备配电室正常供电;

75)恢复第二焙烧作业区煤粉制备配电室正常供电;

76)恢复第一焙烧作业区原料配电室正常供电;

77)恢复第二焙烧作业区原料配电室正常供电;

78)恢复第一焙烧作业区造球配电室正常供电;

79)恢复第二焙烧作业区造球配电室正常供电;

7、倒电操作注意事项:

1)倒电操作必修2人进行,一人操作,一人监护。

2)在进行断开操作时应确认所带负荷已停止运行,电流指示小于5A。

3)严禁带负荷操作刀开关。

4)严禁将发电机供电与外网供电并联。

5)倒电操作应严格执行操作票制度。

8、停机

1)逐渐泻去负荷,断来断路器,将磁场开关拨到灭磁位置。

2)空载状态,低速运行3分钟,方可允许停机。

9、联合水泵房允许启动一台循环水泵,一台冷水泵,启动时先启动循环水泵再启动冷水泵。

附图1

泵站设备故障应急预案

泵站设备突发故障、突发停电应急预案 1.目的和适用范围 1.1目的: 在泵站设备故障(包括突发停电及设备故障)发生后,能快速、有效地控制处理,以保障泵站有效、平稳运行,尽量减少因设备故障造成对周边区域排水的影响和人民生命财产的损失。 1.2适用范围: 凡是设备故障发生后有下列情形之一的均应按本预案的有关规定进行。 1.2.1 严重影响泵站正常运行; 1.2.2配电控制设备、排水管网出现严重安全隐患; 2.设备概况 洪湖泵站现有潜水排污泵两台,型号:400QW1500-10-75、电气控制柜一套、电动起重葫芦一套、排水系统一套; 清秀泵站现有潜水轴流泵两台,型号:350QZ-75G-37、电气控制柜一套、电动起重葫芦一套、闸门一套、排水系统一套; 桂园泵站现有潜水泵两台,型号:7081/705-0077-90Kw、PLC控制柜一套、变频器控制柜一套、闸门两套、自动清扫格栅机一套、备用发电机一套。 3.组织管理 3.1重大设备故障应急处置小组: 组长:xx 副组长:xx 成员:xx

3.2重大设备故障应急处置小组其主要职责为: 3.2.1发生设备故障时,通报设备故障信息,发布应急处置命令,负责组织实施应急方案;在最短的时间内以最快的方式向上级部门和相关部门报告事故有关情况,必要时向有关单位发出协助处置请求;进行事故的调查、处理及经验教训的总结工作。 3.2.2应急处置小组分工: 3.2.2.1.组长:组织、指挥重大设备故障的应急处置工作; 3.2.2.2.副组长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作; 3.2.2.3.成员:负责组织事故现场的抢险、抢修工作;损失额度的评估;处理善后事宜。 4.设备故障的报告制度 4.1 凡是发生设备故障,应在最短时间内以最快的方式向设备故障应急处置小组报告,同时作好事故现场的保护工作。应急处置小组获悉后,应立即赶往事故现场,并视事故情况及时做好相关情况收集工作及事故损失初步评估。 4.2 不论是部门报告还是应急处置小组在向上级报告时,均可采用口头或电话报告方式,随后立即用书面形式正式上报,应包括以下内容:4.2.1 事故发生的部门、时间、地点及事故类别; 4.2.2 事故情况:简要经过以及损失额度或其它后果; 4.2.3 事故原因的初步判断,有无继发事故的可能; 4.2.4 采取的应急处置的初步措施; 4.2.5 是否需要有关部门、单位协助工作; 4.2.6 报告人的姓名、职务和联系方式(手机、电话)。

发电机启动应急预案

XX 供电事故应急预案 一、XX煤矿现供电系统概述 XX煤矿地面变电站是两回路供电线路,一回来自XX线路,二回来自XX线路,另有发电机一台作为保安负荷应急电源回路XX煤业地面变电站供电系统图见附页。 XX煤矿正常供电情况下,采用一用一备运行方式,正常XX线路运行,XX线路带电备用。 XX煤矿发电机基本参数: 机组型号 800GF 功率 800/1000 KW/KVA 电流 1443A 电压 400V 转速 1500r/min 频率 50H XX煤矿现有保安负荷; 主扇风机 45KW*2 副井提升机 75KW 主排水泵 37KW

临时排水点 11++*2KW 井下局部通风机 22+22+22+11*2KW 地面负荷 30KW XX发电机组容量可以满足矿井保安负荷需要。 二、矿井启动发电机组人员组织 当正在运行和备用的线路受到雷击、大风、大雨等袭击或其它原因造成矿井两回高压进线停电事故时,应立即启动应急发电机组。保证保安负荷供电电源正常运行。 需要启动发电机组时,应立即将停电影响范围、时间、现场情况及时汇报矿调度室与机电科科长及科、队值班负责人,调度室及时通知机电矿长。 机电矿长在调度室负责组织、协调 机电科长负责现场指挥、汇报现场工作情况 队负责人负责组织人员现场操作 矿进网电工必须熟练掌握矿井大面积停电应急操作程序及注意事项未经考试并取得资格证人员不得上岗。 三、矿井启动发电机组操作程序

在矿井出现两回路供电电源同时停电时,在接到上级命令后立即启动发电机组应急电源系统,启动发电机组严格按照以下程序执行。 1、停电操作 按照已填好的操作票将以下开关柜有运行状态转冷备状态 1)、各低压开关柜 2)、高压各分开关柜:810#、811#、812#、813#、804#、806#、800# 3)、变电所一、二回进线柜:8001#、801#、814# 2、启动发电机回路操作程序 1)、启动发电机组,发电机组正常运行后。 2)、合上低压09#柜隔离开关,合上低压09#柜断路器 3)、将高压800#柜上隔离合至8021位置 4)、合上高压800#柜断路器 3、送电操作程序 按照已填好的操作票将以下开关柜由热备状态转运行状态 1)、高压开关柜:810#、812#、813#、804#、

公司机械设备故障应急计划书

设备故障应急计划 1.目的和适用范围 1.1目的:在重大设备故障发生后,能快速、有效地控制处理,以保障公司生产秩序有效运行,尽量减少因设备故障造成对生产的影响和损失。 1.2适用范围:凡是设备故障发生后有下列情形之一的均应按本预案的有关规定进行 1.2.1严重影响公司生产秩序正常进行; 1.2.2生产主机设备、配电设备出现严重安全隐患; 1.2.3关键、贵重设备故障直接经济损失金额达2万元以上。 2.术语和缩略语 3.引用标准 4.组织管理 4.1成立公司重大设备故障应急处置领导小组,其组成人员如下: 组 长:副总经理 副组长:生产厂长、技术部、安全、动力部主管 成 员:公司下属安全生产第一负责人 4.2领导小组职责: 负责本预案的制定、修订和完善;组建应急处置小组,并组织实施和演练,检查和督促作好重大设备故障的预防措施和应急处置的各项准备工

作,负责各类重大设备故障发生后应急处置的统一领导、组织指挥和协调。 4.3重大设备故障应急处置小组: 指 挥 长:副总经理 副指挥长:生产厂长、技术部、安全、动力部主管 成 员:动力部负责人、故障设备涉及的相关部门、车间的第一负责人 4.4重大设备故障应急处置小组其主要职责为: 4.4.1发生重大设备故障时,通报重大设备故障信息,发布应急处置命令,负责组织实施应急方案;在最短的时间内以最快的方式向上级部门和相关部门报告事故有关情况,必要时向有关单位发出协助处置请求;进行事故的调查、处理及经验教训的总结工作。 4.4.2指挥小组分工: 4.4.2.1.指 挥 长:组织、指挥重大设备故障的应急处置工作; 4.4.2.2.副指挥长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作;生产系统开停车调度工作; 4.4.3成员:负责组织事故现场的抢险、抢修工作;损失额度的评估;处理善后事宜。 5.重大设备故障的报告制度 5.1凡是发生重大设备故障的部门,应在5分钟内以最快的方式向设备动力 部及公司重大设备故障应急处置小组报告,同时作好事故现场的保

设备故障应急预案

一.厂用电丢失应急预案 我厂厂用电分为高压(6.3KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的范围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 6.3KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,造成厂用电全部中断,35KV甲母乙母线故障造成甲母乙母母差动作35KV母线失电。 处理过程: 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、若甲、乙母差保护动作,可不待令立即拉开甲、乙母线上所有开关及3500母联开关,先强送热键一线3518,如果强送成功,立即合3510恢复厂用。如果强送不成功,再强送热键二线3519开关如果强送成功,立即合3510恢复厂用。如果强送不成功,立即汇报上级领导。 3、6.3KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,造成厂用电全部中断,根据报警信息及相关特征信息检查有无明显事故特征;无明显故障特征的,立即将6.3KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域若未发现问题可抢送热键一线3518如果强

送成功,立即合3510开关,通过6KV备用段给正常段母线充电,逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 4、寻找到故障处后,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断 厂用6.3KV系统无论哪段失电做以下处理: 1、检查被自投是否动作,如过没有动作应手动强合一次。如果强合不成功,迅速汇报值长;检查保护动作情况,灯光指示相关信息核查有无明显故障特征;断开故障母线上的所有开关。 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、迅速查找故障进行处理,使失电设备重新正常运行;将6.3KV 备用段通过联络开关送电至工作断,同时应核查负荷分配; 5、汇报领导故障原因范围及处理过程及当前状态,做好记录。 380V低压厂用电中断 处理过程 低压侧即380V某段失电,无明显故障特征时应首先抢送一次,不成功应作如下处理: 1、汇报值长; 2、断开变压器两侧开关,断开自投开关; 3、断开故障段变压器高低压两侧开关及自投开关; 4、通知机炉及相关车间做好应对措施;

柴油发电机房火灾应急预案教学内容

柴油发电机房油箱火灾事故应急预案一、适用范围 本预案规定了柴油发电机房油箱间发生事故时的应急处理程序、内容、要素等基本要求,为事故发生时提供应急处理措施。 二、柴油发电机概况 一期柴油发电机房油箱 1 个,二期柴油发电机房油箱 1 个。每个油箱可装柴油 500 升。油箱已做接地处理,各线路规范安全。 1、机房重大危险源的性质及危害: 1.1 油品性质:柴油燃点为300-380℃,其闪点>45℃,爆炸极限 0.6-6.5%,遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 1.2 油品泄漏、燃烧产生出有毒有害气体,人员吸入造成急性、慢性中毒事故。 1.3 油品发生泄漏及燃烧造成环境污染。 1.4 对建筑物设备危害程度的预测:柴油一旦着火,具有爆炸后的燃烧可能,燃烧中又有爆炸的特点,并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。 1.5 对人员危害程度的预测:一旦发生泄漏或爆炸,人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险,发生

火灾产生的热辐射造成人员灼伤,油品燃烧所产生的有毒有害气体使处于下风方向人员中毒、窒息。 2.机房内配备消防设施: 消防器材配备有3 公斤干粉灭火器6 个,消防沙桶2 个。 三、应急组织机构 1 应急救援机构各岗位职责 1.1 运行部部长:组织救援实施;指挥救援行动。 1.2 值长:拨打火警 6851119、上报火场情况;传达上级指示;保障通讯畅通。 1.3当班人员:发现各类火灾、自然灾害、紧急事故立即启动相关紧急预案,直接参与救灾、抢险,并严格执行预案要求,直至紧急情况结束待命为止。 四、应急处理措施: 1 加油过程发生滴油、漏油处理措施 1.1 应急原则: 1.1.1 一切行动听指挥。 1.1.2 尽量对冒、漏油品进行回收,减少事故造成的损失。

设备事故应急处理预案格式范本

整体解决方案系列 设备事故应急处理预案格 式 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-69572设备事故应急处理预案格式Equipment accident emergency treatment plan format template 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1)、目的 为了加强对设备事故的有效控制,提高处理突发事件的应变能力,一旦发生设备事故,能够及时有效地组织抢险救援工作,迅速、有效、有序地开展应急救援行动,控制事故扩大,将事故损失减少到最小程度,依照《安全生产法》和有关法律、法规及公司的相关规定,特制定本预案。 2)、适用范围 本预案适用于公司所属生产各部位设备。 3)、应急救援组织机构 组长:经理 副组长:副经理 成员:财务主管、安全员、业务员、装卸队人、各班组班长。

设备事故应急处理指挥办设在煤场办公室:电话:23533及22874 4)、指挥组职责 (1)事故发生后,分析判断事故,决定启动应急救援预案; (2)召集成员在事故发生后15分钟内赶到现场; (3)批准现场抢险救灾方案,组织指挥现场抢救; (4)负责事故上报工作; (5)负责组织公司设备事故应急处理演练,监督检查各生产相关部门应急演练。 5)、成员职责 (1)承接设备事故报告;请示组长启动应急救援预案;通知指挥组成员立即赶赴事故现场;协调各成员部门的抢险救援工作;及时向上级领导汇报事故情况和应急处理进展情况;落实上级领导关于事故抢险救援的指示;做好相关记录。 (2)协助制定抢险工作的各项安全技术措施和方案,负责协助事故部门提供事故地点设备具体情况;按命令监督停送电工作,协助事故部门及时抢修或安装设备。 (3)负责监督抢险救灾工作中的各项安全措施的有效落

发电机故障应急预案

Q/SLH 四川凉山水洛河电力开发有限公司企业标准 Q/SLH- SDJS01-2013 发电机故障事故应急预案 Breakdown Of Electricity Emergency plan 2013-08-30发布 2013-09-30实施四川凉山水洛河电力开发有限公司发布

编写:审查:校核:批准:

目录 Q/SLH........................................................................................................... 错误!未指定书签。Q/SLH- SDJS01-2013................................................................................. 错误!未指定书签。第一章总则............................................................................................. 错误!未指定书签。 第一条编制目的 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第二条编制依据 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第三条适用范围 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第四条与其他预案的关系 ................................................................ 错误!未指定书签。 第五条工作原则 ................................................................................ 错误!未指定书签。第二章单位概况..................................................................................... 错误!未指定书签。 第六条应急资源概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 第七条危险分析 ................................................................................ 错误!未指定书签。第三章应急保障..................................................................................... 错误!未指定书签。 第八条机构与职责 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第九条物资与装备 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十条通讯与信息 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十一条应急人员培训 .................................................................... 错误!未指定书签。 第十二条预案演习 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十三条员工教育 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十四条互助协议 ............................................................................ 错误!未指定书签。第四章应急响应..................................................................................... 错误!未定义书签。 第十五条接警与通知 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第十六条指挥和控制 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第十七条报告与公告 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第十八条事态监测与评估 ................................................................ 错误!未指定书签。 第十九条公共关系 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第二十条应急人员安全 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十一条抢险 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第二十二条警戒与治安 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十三条人员疏散与安置 ............................................................ 错误!未指定书签。 第二十四条医疗与卫生 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十五条现场恢复 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第二十六条应急结束 ........................................................................ 错误!未指定书签。第五章预案管理..................................................................................... 错误!未指定书签。 第二十七条备案 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第二十八条维护和更新 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十九条制定与解释部门 ............................................................ 错误!未指定书签。

发电机应急启动预案

发电机应急启动预案 1.范围 本预案适用于本大厦工程部管理的发电机设备,以确保突发停电后发电机正常启动热备或正常发电,确保大厦应急母线供电,将停电影响降至到最低。 2.职责 2.1 总负责:管理处总经理(正常工作时间)总经理不在时管理处最高领导负责。 2.2 非标工作时间:管理处总值班负责 2.3 工程部相关职责: 2.3.1工程部应急小组组长(工程部经理)负责组织落实突发停电事件的应急处理,并对 突发停电预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态下的应急准备与组织、监督工作。 2.3.2工程部主管、领班、运行值班长:负责组织《发电机应急启动预案》的培训,紧急 状态下的应急工作的具体实施,包括紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 2.3.3发电机应急启动紧急情况期间,由工程部应急小组组长(工程部经理)担任工程管 理部现场总指挥,负责对工程部人员及应急物资统一调配,工程部所属专业及人员必须服从总指挥的指挥与命令。 2.3.4非标准工作时间由总值、运行领班或值班长负责担任工程部应急处理小组负责 人,负责汇报、协调、执行、处理紧急状态的应急工作的具体实施工作。 3.发电机应急启动的监测与预警 3.1 工程部负责大厦发电机设备设施的运行和管理,确保大厦发电机设备24小时正常备 用。 3.2 正常供电时,确保发电机正常,并能随时投入运行;每月进行发电机空载试车一次; 每天每班对发电机设备巡视一次。 3.3 发电机油库储油量定期进行检查,必要时进行购买。 3.4 发电机设备按要求每年请发电机维保厂家进行一次性维保,并根据维保厂家提出的 建议进行整改。包括:三滤更换、机油更换、防冻液更换等。 4.信息分析通报与报告 4.1 工程部负责随时收集突发停电的案例信息,对本部门所有员工进行培训,工作中加 强责任心,认真巡视检查各楼层强电竖井设备。

重大设备故障应急预案

重大设备故障应急预案 1.目的和适用范围 1.1目的:在重大设备故障发生后,能快速、有效地控制处理,以保障公司生产秩序有效运行,尽量减少因设备故障造成对生产的影响和损失。 1.2适用范围:凡是设备故障发生后有下列情形之一的均应按本预案的有关规定进行 1.2.1严重影响公司生产秩序正常进行; 1.2.2配电设备、供水管网出现严重安全隐患; 1.2.3关键、贵重设备故障直接经济损失金额达0.3万元以上。 2.术语和缩略语 3.引用标准 4.设备概况 公司现有各类主要生产设备20余台、套,设备配置能满足下料、卷板,抛丸,抛罐,抛管,钻孔、焊接、加工各工序的制造要求。设备生产能力可达到产品年产量超过100套的需求。 5.组织管理 5.1成立公司重大设备故障应急处置领导小组,其组成人员如下: 组长:经理 副组长:生产副经理、安全设备部经理 成员:公司下属安全生产第一负责人 5.2领导小组职责:

负责本预案的制定、修订和完善;组建应急处置小组,并组织实施和演练,检查和督促作好重大设备故障的预防措施和应急处置的各项准备工作,负责各类重大设备故障发生后应急处置的统一领导、组织指挥和协调。 5.3重大设备故障应急处置小组: 指挥长:经理 副指挥长:总工程师、安全设备部经理 成员:设备维修组负责人、材料成品部经理、 设备涉及的相关部门、车间的第一负责人 5.4重大设备故障应急处置小组其主要职责为: 5.4.1发生重大设备故障时,通报重大设备故障信息,发布应急处置命令,负责组织实施应急方案;在最短的时间内以最快的方式向上级部门和相关部门报告事故有关情况,必要时向有关单位发出协助处置请求;进行事故的调查、处理及经验教训的总结工作。 5.4.2指挥小组分工: 5.4.2.1.指挥长:组织、指挥重大设备故障的应急处置工作; 5.4.2.2.副指挥长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作;生产系统开停车调度工作; 5.4.3成员:负责组织事故现场的抢险、抢修工作;损失额度的评估;处理善后事宜。 6.重大设备故障的报告制度 6.1凡是发生重大设备故障的部门,应在5分钟内以最快的方式向设备动力部及公司重大设备故障应急处置小组报告,同时作好事故现场

电力故障应急预案

医院电力故障应急预案 一、制定目的 为确保病人生命和财产安全,保证医院用电畅通,促进事故应急的制度化和规范化,及时有序的恢复供电,依据国家法律法规,结合我院实际情况制定本预案。 二、应急原则 停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速反应,措施果断”的原则。 三、组织机构 (一)应急领导小组 组长:院长 副组长:副院长 成员:各科室负责人 (二)明确职责 1.做好日常安全供电工作,落实安全责任制,防范人为停电事故发生。 2.发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 3.根据停电事故严重程度,决定启动和终止应急预案。 4.及时向上级报告事故情况,并向全院公布。 5.必要时请求外力支援。 6.领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。成员应在组长的统一指挥下,各司其 职,各负其责,通力合作,做好停电事故时的社会综合应急工作。 四、应急程序 (一)计划性停电应急程序 1.值班人员接到供电部门停电通知时,必须问清楚停电的时间,停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚。 2.通知总务科(夜间通知总值班),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好发电机供电的准备工作。总务科告知院办,由院办(夜间通知总值班)向全院人员通知停电情况。 4.如时间紧急,应在接到供电部门的通知后,立即通知应急领导小组组长,说明情况,向各科室发出通知,重要科室要跟主任、护士长讲清停送电的时间,并制定好停送电计划。

5.停电前到配电室做好切换备用发电机前期检查。 6.停电时要在提前10分钟保证发电机正常启动和输送,确保手术室、ICU等部门的正常供电,并做好发电机运行记录。 (二)临时性停电应急程序 1.出现临时性停电时,总务科(夜间总值班)应立即询问供电部门,问明停电原因及停电时间的长短。 2.总务科告知院办,院办通知各科停电情况(夜间总值班告知个临床科室)。 3.应尽快启动备用发电机,保证医院重点部门的正常供电。 4.每两周对发电机的运行情况登记一次。 5.停电期间医院发电机因故障不能工作的,应及时抢修并与供电部门借用发电机发电,保障各科室正常供电。 5.医院内部停电时,要查明停电原因,联系电力维修人员同时与供电部门抢修班,尽快恢复,保证用电。如医院内部电路出现故障,应快速查明原因,按照操作规定恢复供电。 五、部门科室应急程序 (一)各科室接到停电通知后,应该在允许情况下把所有电源中断,待电路恢复正常后再投入使用。 (二)接到停电通知后,立即做好停电准备。如有抢救患者使用备用电源。 (三)突然停电后,立即寻找抢救患者及其运转的动力方法维持抢救工作,并开启应急照明灯等。并应及时通知电工或总值班。 (四)危重患者、手术中使用呼吸机的患者平时应在机旁备有简易呼吸器,遇突然停电,医护人员立即将呼吸机脱开,使用简易呼吸器维持呼吸。使用电动吸痰的患者,用50ml注射器接吸痰管吸痰。 (五)加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火、防盗。 (六)电梯遇到突然停电后,后勤人员要做好乘客思想工作,向外面打电话,采取措施解救被困乘客。 六、保障措施 (一)电工日常应做好发电机的维护保养工作,保证发电机随时投入使用。 (二)电工平时要掌握供电知识和操作规范,注意操作安全。 (三)常规备有应急灯、手电筒等灯照明用物,定期检查,保持完好状态。 (四)组织进行应急停电演练,每年1-2次,通过演练,使大家熟悉掌握突发停电的应

发电应急方案

发电应急方案

事故应急预案 编写:贺廷 校核: 审核: 审批: 批准: 实施日期: 2011年10月15日

总则 1.1 为了应对发电机着火事故的发生,提高电厂各级人员对发电机着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,特制定本预案; 1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定; 1.3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大; 1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门; 1.5 本预案报上级部门备案。

1应急预案内容 1.1应急指挥机构及其职责 1.1.1应急救援领导小组 事故应急救援领导小组是重大设备事故应急处理、救援的最高领导机构。 组长: 副组长:、 成员:、、、、、、、、、 事故应急救援领导小组的职责: ⑴贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署; ⑵完善各项规章制度,加强企业安全生产管理,避免重大事故的发生; ⑶针对本厂的各种设备危险因素,制定相应的事故应急预案; ⑷根据应急预案,组织开展专门的技能培训和演练; ⑸指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作; ⑹负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况; ⑺事故处理完毕后,认真分析事故发生的原因,总结事故处

发电机故障应急预案

发电机故障应急预案 This manuscript was revised on November 28, 2020

Q/SLH 四川凉山水洛河电力开发有限公司企业标准 Q/SLH- SDJS01-2013 发电机故障事故应急预案 Breakdown Of Electricity Emergency plan 2013-08-30发布 2013-09-30实施四川凉山水洛河电力开发有限公司发布

编写:审查:校核:批准:

目录

第一章总则 第一条编制目的 为了防止和减少发电机设备事故造成的损失,建立紧急情况下快速、有效的事故抢险和应急救援机制,最大程度的减轻事故的影响范围,减少事故损失,防止事故扩大,并尽快恢复设备正常运行,制定本预案。 第二条编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司突发事件综合应急预案》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司设备事故应急预案》、《生产管理标准》、《运行规程》等规程、制度制定本预案。 第三条适用范围 本预案适用于四川凉山水洛河电力开发有限公司(以下简称公司)发生的达到华电国际Ⅲ级及以上应急响应的发电机设备事故,用于指导发电机设备事故时的报警、处理、抢修、恢复等全过程。 第四条与其他预案的关系 本预案为发电机设备事故现场预案,当事故规模达到华电国际Ⅱ级应急响应标准时,可能用到《四川凉山水洛河电力开发有限公司设备事故应急预案》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司人身伤亡事故应急预案》等应急预案。 第五条工作原则 在发电机设备事故预防与应急处理工作中,必须贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标。

设备设施故障突发事件应急预案

设备设施故障突发事件应急预案 一、预案编制目的 为了健全物业管理中心突发公共事件的预警和应急机制,提高企业应对和处理突发共同事件的能力,有效预防、及时控制和最大限度的消除突发公共事件危害,确保发生重大水、电、煤气设施故障等突发事件时,能迅速果断进行处理,确保业主的生活秩序正常。 二、应急救援的组织机构及其职责 1、应急组织构成情况: 组长:张波 副组长:刘玉 成员:全体员工 2、应急组织机构由抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等小组组成。 3、应急领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)组长:负责定时召开消防应急领导小组会议,传达上级相关文件与会议精神,部署、检查落实事宜;宣布紧急状态的启动和解除;全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副组长:负责应急预案工作的具体落实,做好相关应急准备;协助组长作好应急救援的具体指挥工作,若组长不在时,由副组长全权负责应急救援工作。 (3)领导小组各成员具体负责突发事件的处理、报告、监控与协调,保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实;做好宣传、教育、检查等工作。 (4)抢险抢修组(组成人员名单:)应急状态下,设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组(组成人员名单:)负责应急状态下应急物资的供应保障。 (6)交通运输组(组成人员名单:):负责交通车辆的保障;伤病员和救灾物资的运送。 (7)安全警戒疏散组(组成人员名单:):负责布置安全警戒,保证现场井然有序;实行交通管制,保证现场道路畅通;加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行;紧急情况下的人员疏散。

发电机着火应急预案样本

发电机着火应急预案样本 1总则 1.1 为了应对发电机着火事故的发生,提高电厂各级人员对发电机着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案; 1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定; 1.3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大; 1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门; 1.5 本预案报上级部门备案。 2概况 2.1本厂概况描述 2.1.1本厂现装机总容量850MW,共装有汽轮发电机5台,分

别是6号发电机(50MW;双水内冷);7号、8号发电机(100MW;双水内冷);9号、10号发电机(300MW;水氢氢)。 2.1.2发电机具体参数如下表:

2.2事故现象 2.2.1发电机内部着火 (1)机组电压、电流、功率值出现异常; (2)机组有冲击声,并可伴有差动、定子转子接地等信号和事故停机; (3)火灾报警系统发出报警信号; (4)发电机盖板和风室门等处可有烟冒出,并有绝缘焦味。 2.2.2集电环着火 (1)在发电机集电环处有烟火冒出,并有绝缘焦味; (2)严重时可伴有转子接地、失磁等信号和事故停机; (3)波及电缆时,发电机盖板有烟冒出; (4)波及发电机时,可有与发电机内部着火相同的现象。 2.2.3照明及测温电缆着火

设备故障应急处理预案完整版本

设备故障应急处理预案 1 设备维修程序 1.1 设备需要维修,使用部门如实填报报修单,部门负责人签字后送工程部。 1.2 急需维修时,使用部门也可直接电话通知工程部。 1.3 工程部接报修单或电话后应在5分钟内及时派工,维修人员到达现场后,凭报修单进行维修。特殊情况可先维修,然后补报修单。 1.4 修复后使用部门应在报修单上签字认可。 1.5 无法修复时,维修工应将无法修复的原因写在报修单上,签字并送工程部负责人手中 1.6 工程部负责人根据情况,属零配件问题的,可按程序填报申报表;属技术原因无法修复的,在2-4小时内报主管总经理。 1.7 关于维修时现场维修应注意的礼仪,按《维修服务规范》执行。 2 公共部位巡查检修对于几个部门共同使用且较难界定由谁负责的公共部位设施设备,工程部派人进行巡查检修。每周一次,做好记录,一般故障由巡查员现场修复,重大故障由巡查员汇报当班负责人后安排检修。 当设备发生故障时 1、先停用故障设备,起动备用设备,防止故障设备的故障扩大及防止影响服务区域。 2、自动化的设备失灵后,即安排人员进行手动操作确保服务区域正常,与此同时再积极组织抢修。 3、降低设备的负荷,减少服务范围,尽力保证不影响对客服务。 4、如空调设备发生问题时,应严格控制新风量,确保空调区域的温度。 停电 一、事故停电 1、事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 2、事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急需要各部门协调工作。 3、配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知大堂副理、夜间要通知值班经理、部门经理、及酒店各相关值班岗位。

冷库故障应急预案

冷库故障应急预案 一、目的:为加强药品仓储管理,制定应对措施,快速、高效处理冷库突发停电等意外故障,保证药品的质量不受影响,特制定本制度。 二、范围:本预案适用于药品冷库突发性停电等事故的应急处理。 三、内容: 1.成立以企业负责人为组长的冷库故障及停电应急预案领导小组,组员:质管部主任、储运部主任、办公室主任、保管员、养护员。 2. 药品储存过程中,遇突发事故如停电、设备故障等因素,为避免造成冷库温度过高、药品受损,仓储人员要在第一时间报告储运部主任事故发生的时间、地点、主要情况,并立即采取处理措施。储运部主任如不能及时解决问题,应立即上报质管部,质管部负责人组织安排相关人员进行处理。 3. 冷库突然停电时,应及时启用发电机组,检查温度调控设备运行情况;检查库内温度是否在要求范围内。(发电机组常备燃油不少于8小时用量。) 4. 温度监测记录设备故障时,应立即报修。 5. 每次事件应急处理情况,要有详细记录。 附件:冷库备用发电机组操作规程

备用发电机组操作规程 1. 备用发电机组应存放于储备区,由储运部副主任(王纯建)负责保管。 2. 备用发电机的使用需经质管部主任的同意,由储运部王纯建、郭雪伟负责操作。未经质管部主任同意任何人员不得擅自操作备用发电机组。 3. 如遇停电并核实本次停电时间可能超过30分钟,启动停电应急预案。 4. 停电后30分钟内备用发电机应准备到位,各项检查完毕,随时可以启动。 5. 首先关闭冷库控制电源,断开冷库主电源连接开关,接通冷库备用发电机连接电源。 6. 将冷库温度记录仪的温度显示调整至“正常记录模式”,严密监控冷库温度变化。 7. 当冷库温度接近7℃时,启动备用发电机。带备用发电机电压稳定在220V~230V之间,接通备用发电机至冷库的送电开关,开启冷库控制电源,重新启动冷库制冷。 8. 恢复供电后,按以上程序逆行操作,直至冷库正常运转。 9. 每次备用发电机的使用应有完整的使用记录。由操作人负责填写,质量负责人审核签字。 10. 备用发电机操作程序: 10.1操作前检查: a.机油油位; b.燃油油位; c.空气滤清器。 10.2 将发电机放置冷库窗外,离墙体2~3米远处,安放稳定,插上电源插座。进行发电机接地。

发电机着火应急预案

发电机着火应急预案 1 总则 1.1 为了应对发电机着火事故的发生,提高电厂各级人员对发电机着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案; 1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及大唐盘山电厂的实际情况而制定; 1.3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大; 1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门; 1.5 本预案报上级部门备案。 2 概况 2.1辽宁大唐国际锦州热电厂发电机为哈尔滨电机厂生产的三相隐极式同步发电机,型号为QFSN-300-2,冷却方式为水-氢-氢,定子绕组的冷却水由水冷泵强制循环,进出水汇流管分别装在机座内的励端和汽端,并通过水冷器进行冷却。氢气则利用装在转子两端互环外侧的单级浆式风扇进行强制循环,“气隙取气、一斗两路、径向斜流”并通过两组(四台)氢冷器进行冷却。 发电机的结构型式为封闭密封式。电机定子铁芯由高导磁、低损耗的无取向冷轧硅钢板冲制并经绝缘处理的扇形片叠装而成。发电机定子绕组为三相、双层、短矩绕组,绕组接线为双星形。定子线棒由空心导线和实心导线组合而成,组合比例为1:2,空心导线流过冷却水。空心、实心导线均包聚脂玻璃丝绝缘。线棒对地绝缘采用F级环氧粉云母带、双边厚11mm。 发电机转子由高强度导磁的特殊材料整锻而成,转子绕组用高强度精拉含银铜排制造。转子线圈的主绝缘采用高强度F级绝缘模压槽衬。线圈匝间绝缘采用F级三聚氰氨玻璃布板垫条,并由铜排粘连接固定。 发电机励磁系统采用静止励磁系统。在静态励磁系统(常称自并励或机端励磁)中,励磁电源取自发电机机端。同步发电机的磁场电流经由励磁变压器–T02、磁场断路器–Q02和

发电机故障应急预案

Q/S L H 四川凉山水洛河电力开发有限公司企业标准 Q/SLH-SDJS01-2013 发电机故障事故应急预案 BreakdownOfElectricityEmergencyplan 2013-08-30发布2013-09-30实施 四川凉山水洛河电力开发有限公司发布

编写:审查:校核:批准:

目录 Q/SLH........................................................................................................... 错误!未指定书签。Q/SLH-SDJS01-2013................................................................................... 错误!未指定书签。第一章总则................................................................................................. 错误!未指定书签。 第一条编制目的.................................................................................... 错误!未指定书签。 第二条编制依据.................................................................................... 错误!未指定书签。 第三条适用范围.................................................................................... 错误!未指定书签。 第四条与其他预案的关系.................................................................... 错误!未指定书签。 第五条工作原则.................................................................................... 错误!未指定书签。第二章单位概况......................................................................................... 错误!未指定书签。 第六条应急资源概况............................................................................ 错误!未指定书签。 第七条危险分析.................................................................................... 错误!未指定书签。第三章应急保障......................................................................................... 错误!未指定书签。 第八条机构与职责................................................................................ 错误!未指定书签。 第九条物资与装备................................................................................ 错误!未指定书签。 第十条通讯与信息................................................................................ 错误!未指定书签。 第十一条应急人员培训........................................................................ 错误!未指定书签。 第十二条预案演习................................................................................ 错误!未指定书签。 第十三条员工教育................................................................................ 错误!未指定书签。 第十四条互助协议................................................................................ 错误!未指定书签。第四章应急响应......................................................................................... 错误!未指定书签。 第十五条接警与通知............................................................................ 错误!未指定书签。 第十六条指挥和控制............................................................................ 错误!未指定书签。 第十七条报告与公告............................................................................ 错误!未指定书签。 第十八条事态监测与评估.................................................................... 错误!未指定书签。 第十九条公共关系................................................................................ 错误!未指定书签。 第二十条应急人员安全........................................................................ 错误!未指定书签。 第二十一条抢险.................................................................................... 错误!未指定书签。 第二十二条警戒与治安........................................................................ 错误!未指定书签。 第二十三条人员疏散与安置................................................................ 错误!未指定书签。 第二十四条医疗与卫生........................................................................ 错误!未指定书签。 第二十五条现场恢复............................................................................ 错误!未指定书签。 第二十六条应急结束............................................................................ 错误!未指定书签。第五章预案管理......................................................................................... 错误!未指定书签。 第二十七条备案.................................................................................... 错误!未指定书签。 第二十八条维护和更新........................................................................ 错误!未指定书签。 第二十九条制定与解释部门................................................................ 错误!未指定书签。

相关文档