文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SVG运行维护注意事项

SVG运行维护注意事项

SVG运行维护注意事项
SVG运行维护注意事项

SVG运行维护注意事项

一、SVG保护定值的设定:

1、装置过载:1.2倍额定电流;

2、直流总过压:链节个数×1200;SVG单相总直流电压。单个模块的直流过压值为1200V,所以单相总直流过压的电压为:12×1200=14400V;

3、直流总欠压:链节个数×500;SVG单相总直流电压。单个模块的直流欠压值为500V,所以单相总直流欠压的电压为:12×500=6000V;

4、直流不平衡:300~600V;某相中任意两个功率模块的直流电压差值大于300~600V时,SVG装置会发出直流不平衡保护跳闸。一般现场设定为500V;

5、系统过压:6kV时设为8kV;10kV时设为12.5kV;35kV时设为42kV;SVG接入点的电压;

6、系统欠压:6kV时设为4kV;10kV时设为6kV;35kV时设为28kV;SVG接入点的电压;

7、系统不平衡:6kV时设为1.5kV;10kV时设为2kV;35kV时设为5kV;SVG接入点的电压;

二、功率模块的常见故障及解决方法:

1、故障逻辑:B0-B7意义

B7: “IGBT驱动故障”或“脉冲丢失”。

“脉冲丢失”和第3、4根光纤通路故障有关,它只会导致B2和B0为1,不会导致B1;

“IGBT驱动故障”会被自动复位(100ms一次或1.2秒一次),3秒后无法复位的IGBT

驱动故障会导致跳闸且报出B2及B1为1;

需检查IGBT的GE极和CE极电阻状态,正常是应很大;需检查所有门极电阻是否烧断;如果以上都正常,则是驱动模块故障。

B6:“15V故障”或“温度高报警”或“温度高故障”或“下行通信故障”。

“下行通信故障会导致B6 B0 B1和B2为1;

“15V故障”只导致B6 B0为1;

“温度高报警”只导致B6为1;

“温度高故障”导致B6 B0 B2为1.

如果报此信号时无链节故障(b2)信号,则是放电板故障或温度报警信号发生,此两个信号只导致报警,不影响运行;需检查放电板和温度插头;

如果报此信号时还有链节故障(b2)信号,则肯定是温度故障信号动作,需检查温度插头是否接触好,风机是否正常;

如果报此信号时还有旁路失败故障(b1)信号(无其他引起b1的信号),则肯定是下行通信失败。

B5: “上行通信故障”。

此信号是功率模块返回GMLINK/MLINK的通信故障,需检查相应的返回光纤发送器、光纤、光纤接收器是否正常。B5导致B1为1.

B4:“直流欠压故障”。

IGBT直通短路及驱动脉冲信号不正常及A/D电路异常都会导致”直流欠压故障“;导致B4和B0 B2为1,不会跳闸。另外,因别的故障导致被旁路的模块最后也会报出B4为1.

需检查IGBT的GE和CE极电阻状态,如IGBT损坏,还需检查门极电阻是否完好,门极TVS管是否正常;

功率模块输入驱动脉冲信号不正常会导致b0(闭锁)和b2(链节故障)信号,需检查光纤及收发器。

B3:“直流过压故障”。

驱动脉冲信号不正常及A/D电路异常都会导致”直流过压故障“;过压1200V会导致闭锁B0并被自动复位,过压1250V会导致B2为1(模块被旁路),电压超过1300V会导致B1为1并跳闸。

B2: “链节故障”。

等于“温度高故障”或“直流欠压故障”或“直流过压1250V”或“脉冲丢失”或“B1”;

B2为1会导致控制器发出该模块的旁路信号;前四项导致的B2会导致该模块被旁路。B1:“旁路失败故障”。

等于“下行通信故障”或“IGBT驱动故障”(无法复位的)或“直流电压超过1300V”;

B1为1时会导致控制器发出跳闸信号。

B0:“脉冲闭锁指示”。

功率模块自闭锁脉冲指示信号,前述过的影响模块安全运行的故障信号都会导致B0为1且闭锁脉冲,但只有部分导致B1为1,部分导致B2为1.

预防质量通病的方法及措施

预防质量通病的方法及措施 杜秉善根据学习《山东省住宅工程质量通病专项治理措施手册》及《济宁市2010年防治建筑工程质量通病的技术措施和要求》,对质量通病的认识有了更多一些的了解。 一、质量通病的产生原因及分析: 建筑工程施工主要是以人工作业为主,工程施工过程中同时进行作业的班组多,使用的建筑材料、建筑机械、工具品种多样;工种间的相互配合情况、施工人员的施工工艺和施工经验不同;工程质量管理制度不够健全;技术人员执行各种技术规范和规程的力度、程序、方法不足;以及房地产开发商、建筑商片面的追求工期和经济效益、以低于工程成本的价格承发包工程以及施工过程中因资金不足等,都是引起工程质量通病的因素。 例如在一些工程的施工中,由于施工组织不合理,造成各工种之间的协调配合不好,专业工种之间各自为政的进行施工,结果相互干扰、相互破坏,影响了工程质量。有些工程项目另因为资金不到位,工地应该更换模板时,没有资金购买新的模板,造成截面尺寸、露浆、漏筋、平整度、垂直度等方面的缺陷。所以要消除工程质量通病,首先就要从加强质量管理入手,防治通病的发生。 二、可以采取的措施: 1、制定工程质量目标: 在工程开工前就制定符合要求的质量目标或高出合同规定的质量目标,项目部应按有关规定设置项目管理机构,并配备相应管理人员,制定有关工程项目质量的

管理制度,以便使施工人员提高质量意识和责任心。 2、提高技术管理人员和施工人员素质 要加强对技术人员的培训,重点进行开工前的质量通病防治方面的培训,并要求项目部技术人员对进场的施工工人进行培训,提高管理人员和操作者的专业技术水平,增强其责任心。要使技术人员和工人均能掌握防控通病的主要方法,并能严格按批准的施工组织设计、施工方案和技术措施进行精心管理和操作,要真正做到内业指导外业,尤其是各专业工种间的相互配合问题。施工方案和技术措施中要有防治通病的专篇,且针对性要强,措施要具体。 3、资金、材料方面的支持: 项目部材料员必须做好材料的组织进场,如技术人员检查发现需要更换模板时,材料员必须能及时组织模板的进场,不能存在“凑合“的心态和做法,避免造成更大的质量问题。 4、各施工要素的质量控制措施 (1) 施工计划的质量控制 在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底:第一级为项目技术负责人,根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书,对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员,特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。 (2) 施工操作中的质量控制措施 施工操作人员是工程质量的直接责任者,故从施工操作人员自身的素质以及他们的管理均要有严格的要求,对操作人员加强质量意识的同时,加强管理,以确保操作

质量通病防治措施方案

目录 一、工程简介 (2) 二、质量管理及保证措施 (2) 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 (5) 1、模板工程 (5) 2、钢筋工程 (8) 3、混凝土工程 (11) 4、砌筑工程 (19) 5、防水工程 (19) 6、楼板裂缝 (19) 7、楼地面渗漏防治的技术措施 (20) 8、外墙常见的质量通病 (21) 9、门窗渗漏 (22) 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 (23) 11、屋面有排汽要求的隔热层不按规定留排水、排汽孔,使顶棚出现渗水 等现象。 (24) 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅 (25) 13、尺寸偏差 (25)

一、工程简介 大沙东街保障性住房项目为政府开发建设的保障性住房,建筑地点位于位于广州黄埔区中部,在广园快速路与大沙地路之间,西侧为乌涌,北临护林路,本标段位于本地块的东区南面,包括有编号为A1~A5栋保障性住房, G~9栋两层裙楼,塔楼层高为三十三层的联体建筑,两层地下室面积为15000㎡,地上122035㎡,总建筑面积共137035㎡。 每栋楼平面形状呈十字型,首层为菜市场、商铺、及物业管理中心,二层及以上均为住宅楼。一层层高为5.2m,二层层高为4.5m,其他楼层均为住宅层高2.9m,建筑总高度为99.6m。 二、质量管理及保证措施 (1)现场成立以项目经理为首,副经理中间控制,专职质检员、各施工项目组长及兼职质检员参加的全面质量管理领导小组,建立完善的项目质保体系及项目质量信息反馈体系,对工程质量进行层层监控,并配合公司、监理、业主等质量监督部门形成一个从项目经理到施工班组的全面质量管理网络。

质量通病防治小组网络图 (2)认真落实质量责任制和奖罚制度,在员工中开展全面质量管理知识教育培训,提高员工的质量意识,建立各种形式检查小组,就工程中以往经常出现的质量通病和工程可能出现的质量隐患为目标开展活动,从思想上、行动上重视起来,消除质量通病的发生。 (3)严格按规范、标准、设计要求施工,实行质量目标跟踪管理,关键部位设质量管理点,作为施工过程的“关键过程”,对有特殊要求的工

项目防止质量通病具体措施及施工工艺不规范.doc

防止质量通病具体措施及施工工艺不规范 一、具体内容 1、复核施工图纸并现场核对,根据自身资源编制施工方案,充分利用设计、施工总承包优势,完善图纸,优化施工方案,充分利用现有资源,保证、提高施工质量。 2、完善施工作业指导书。 3、制定重要施工项目控制措施,在实际施工加以执行 4、针对质量通病,制定质量通病治理措施,通过质量年活动探索有效预防质量通病的方法。 5、组织举行施工技能大比武活动,提高全体施工人员的技术水平。 二、具体步骤 (一)、准备阶段 1、加大宣传,让项目部全体施工人员了解活动内容。 2、建立健全质量自控体系,明确分项工程质量控制点和责任人,针对质量通病成立QC攻关小组。 3、组织试验检测人员、安全管理人员、特殊工种人员和劳务协作人员培训。 4、建立健全安全生产监管体系,将安全管理目标逐层分解到部

门、作业工区和个人,逐级签订安全目标管理责任书,实行一级监管, 分级负责,进行危险源识别、等级划分及制定整治措施,制定安全应急预案。 (二)、实施阶段 1、认真复核图纸,完善优化设计,充分体现设计施工总承包项目优势。 2、严格执行大宗材料招标制度,严格执行进厂原材料控制程序和进厂原材料质量奖惩办法,严格控制进厂原材料质量。 3、施工人员开展献计献策活动。在实际施工过程中广泛开展和动员技术和施工人员根据各自建设项目特点提出建设性意见和建议,并将活动深入到每个工序、每个作业面、每个施工点,让每位一线施工人员从内心和思想上意识到质量建设离不开各位的参与和控制,项目部领导将经常到工地一线与广大施工和技术人员座谈、交流、沟通,定期组织各部门参与的质量专题讨论会,广开思路,集思广益,分析存在的质量安全问题和工程施工过程中的容易出现质量薄弱的环节,征求和采纳广大施工一线人员的意见,切实落实到工程建设实际中。 4、加强合同履约管理。中交星吐5合同段将根据合同文件、设计图纸,细化工程施工方案,把现场施工同工程的重点、难点结合起来。在人员配置上,分指按照合同要求组织选配经验丰富的专业工程师人员进场。定期检查一线施工单位人员、机械

预防质量通病措施

预防质量通病措施 1、内墙抹灰裂缝的防治措施 1.1砖墙、砼基层抹灰空鼓、裂缝防治措施 ①抹灰前的基层处理是确保抹灰质量的关键,抹灰前,均应事先将油污、析盐清除干净。基层过于光滑的要凿毛,刷浆等。墙面脚手孔洞及水暖、通风管道通过的墙洞要用水泥砂浆堵严抹平;不同基层材料相接处要及钉金属网等。 ②抹灰前,墙面应浇水,根据季节、气候及其它影响来掌握好浇水程度。 ③砂浆必须具有良好的和易性,并具有一定的粘结强度。 ④抹灰用的原材料和使用砂浆应符合质量要求。底层砂浆与中层砂浆的配合比应基本相同。 ⑤局部抹灰厚度较厚时,一般每次抹灰厚度应控制在8-10mm。 ⑥门窗框塞缝应作为一道主要工序由专人负责。 1.2加气砼砌体墙面空鼓、裂缝防治措施 ①墙体表面浮灰、松散颗粒应在抹灰前认真清扫干净,提前二天浇水,抹灰时再浇水湿润一遍。 ②抹石灰砂浆时,应事先刷一道107胶水溶液,紧接着抹底层砂浆。 ③底层砂浆强度等级不宜过高。 1.3抹灰面不干,阴阳角不垂直、不方正的防治措施

①按规矩将房间找方,挂线找垂直和,贴砂饼。 ②冲筋宽度为10cm左右,其厚度应与灰饼相平。 ③抹灰时冲筋抹软硬要适段时 ④抹阴阳角时应随时用方尺检查角的方正,不方正时应及时修正。 1.4混凝土顶板抹灰空鼓、裂缝的防治措施 ①现浇砼楼板板底表面有木丝,油毡等杂物时必须清理干净,若有蜂窝麻面情况时应先用1:2水泥砂浆修补找平等。 ②为使底层砂浆与基层粘结牢固,抹灰前一天板应喷水湿润,抹灰时再洒水一遍。同时顶板抹灰应在上一层地面做完后进行。 2、屋面的防渗漏措施 屋面防渗漏,首先要保证屋面防水层的施工质量。①雪雨、天及五级以上大风时不得施工;②在屋面拐角、天沟、水、落口、屋脊、卷材接头收头等按照设计要求及规范规定进行施工;③在屋面拐角处、天沟、水、落口等处要加铺卷材附加层。④涂膜防水施工时,配料计量要准确,搅拌要充分均匀;⑤严格控制防水涂膜层的厚度和分遍涂刷厚度及间隔时间;⑥严格检查防水层的厚度,发现有破损时要及时修补。防水层完成后要进行闭水试验。没有渗漏时,才能进行下一步的施工。最后:注意屋面排水管必须畅通,使屋面不

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

常见质量通病防治措施

常见质量通病防治措施 一、砼工程质量通病防治措施 砼工程质量通病及防治措施 (1)蜂窝(砼结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿) ①产生原因: a.砼配合比不当或砂、石子、水泥材料加水计量不准,造成砂浆少、石子多; b. 砼搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实; c.下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析; d.砼未分层下料,振捣不密实,或漏振,或振捣时间不够; e.模板缝隙未堵严,水泥浆流失; f.钢筋较密,使石子料径过大或坍落度过小; g.基础、柱、墙根部末稍加间歇就继续灌上层砼。 ②防治措施 认真设计、严格控制砼的配合比,经常检查,做到计量准确;砼搅拌均匀,坍落度适合;砼下料高度超过2m应设串筒或溜槽;浇灌应分层下料,分层捣固,防止漏振;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1—1.5h,沉实后再浇上部砼,避免出现“烂脖子”。 (2)麻面(砼局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点、形成粗糙面,但无钢筋外露现象)

①产生原因: a.模板面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时砼表面被粘坏; b.模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面砼水分被吸去,使砼失水过多出现麻面; c.模板拼缝不严,局部漏浆; d.模板隔离剂涂刷不均匀,或局部漏刷或失效,砼表面与模板粘结造成麻面; e.砼振捣不密实,气泡未排除,停在模板表面形成麻点。 ②防治措施 模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;浇灌砼前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严;模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;砼应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。 (3)孔洞(砼结构内部有较大的空隙,局部没有砼或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露) ①产生原因: a.在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋设件处,砼下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层砼; b.砼离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣; c.砼下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞;

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。

8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

保证工程质量及防止质量通病的措施

七、保证工程质量及防止质量通病的措施 (一)质量目标 产品质量目标:工程竣工验收合格率100% ,单位工程优良率88%以上,确保合格工程。我公司对本工程质量负责,项目经理及项目总工负有连带责任。 工作质量目标:要求参与各项质量管理活动的人员100%执 行质量管理体系文件的规定,保证产品和服务目标的实现。 改进质量目标:全面落实管理评审提出的改进措施,致力持续改进,力求超越顾客期望。 (二)质量保证体系 1、质量体系 我公司将在本项目施工的全过程按技术规范标准及我公司 质量管理体系运作,确保工程质量目标的实现。 2、质量保证体系框图 建立健全质量保证体系,项目经理部成立质量管理领导小 组,由项目经理任组长,总工程师任副组长,负责全项目质量领导工作;项目经理部设质安环保部负责全项目质量管理工作,质检小组部配备专职质检工程师,队设专职质检工程师,工班设专职质检员负责质量监督检查和各项检验工作,配备数量够、精度 高的质检仪器和设备,并配备质检专用车,对工程质量检查。质量检查人员有质量否决权和验工签证权。定期召开质量分析会,虚心听取设计人员、监理人员的意见,发现问题及时纠正,并制定改进措施,推动和改进质量管理,加强施工过程的自检、互检

和交接检工作,并将质量管理工作与内部经济效益挂钩,确保创优目标的实现。 3、质量保证组织机构 (1)我公司在施工现场组建项目经理部,负责本合同段施工组织管理,对工程质量全面负责。项目部成立质量管理领导小组,负责全项目的质量创优领导工作。 (2)项目经理部主要人员将是投标书中申报的有业主审查通过并在合同中明示的项目经理、项目副经理、项目总工程师、质检工程师、路基工程师、路面工程师、结构工程师、试验工程师。主要人员保证常驻施工现场,不随意脱岗。 (3)建立健全以项目总工为首的技术质量管理体系,项目 部设工程技术部、质检小组,配备相应的专业工程师和2名质量检查工程师;队设技术室,设主任工程师一名,专业工程师2?4名,专职质检员每个队2名;单位工程设主管工程师,每个工班设专职质量检查员1名。实行技术工作统一领导,分级管理,划分各级技术权限,明确各级技术负责人的职责,形成一个强有力的质量管理网络体系。 (4)建立工程质量稽查组织机构,在项目经理部设“质量 稽查小组”,突出重点,进行巡回稽查。稽查小组的职责: ①查各施工队质量管理人员、检测试验人员、现场管理人 员的在岗情况。 ②查施工中的质量通病、常见病、多发病。

防止质量通病的措施

(一)防止质量通病的措施 (1)楼梯踏步宽度、高度不一预防措施 楼梯踏步宽度高度不一主要是结构施工阶段楼梯踏步的宽度、高度几何尺寸不一致,且偏差较大,粉刷面层时不注意按弹线所示阴阳角位置进行抹面层,导致楼梯踏步宽度、高度不一致,为此在施工时,要注意楼梯的结构尺寸与建筑尺寸之间的关系,楼梯踏步的起始步和收步高度应与中间踏步高度有所不同,因为楼地面或楼梯平台都有找平层,因此,楼梯起步高度应比中间踏步高度高,而踏步应比中间踏步低,同时在粉刷楼梯踏步面层时,应按弹线所示阴、阳角位置抹面,应对尺寸、偏差适度剔凿,以确保楼梯踏步宽度、高度一致。 (2)穿地面管洞及地漏四周渗漏预防措施 1)、做地坪时,排水应坡向地漏,地漏应相对于地面落低5~10mm 成盘子形。 2)、穿过楼地面煤气管应预埋好套管,套管应高出地面80~100mm。 3)、穿过地面的其它管道及地漏安装好后清除干净洞口垃圾,支撑好底模,并洒水湿润洞壁和管壁,先铺抹一层15mm左右厚的水泥砂浆。再用C20细石混凝土将管道及地漏四周填塞(分两次进行,第一次填塞高度不超过总填塞高度的三分之二),待修补料硬化后,进行蓄水试验,试验时间不少于24小时,不渗不漏后再做地坪,同时必须在管子四周粉出高于地坪30mm以上的馒头。 (3)避免吊顶工程质量通病

①各种外露的铁件,必须作防锈处理;各种预埋木砖,必须作防腐处理;木骨架、木质罩面板有面必须作防火涂层处理,其防火涂料应为地方消防部门认可的合格产品,并保存好产品证书以备案。 ②吊顶内的一切空调、消防、用电电讯设备以及人行走道,必须自行独立架设。 ③如果原建筑物有裂漏情况,必须经修补合格后方可进行吊顶安装。 ④所有焊接部分必须焊缝饱满;吊扣、挂件必须拧夹牢固。 ⑤控制吊顶不平,施工中应拉通线检查,做到标高位置正确、大面平整。 (4)石材墙柱面的质量通病及防治措施 ①接缝不平,板面纹理不顺,色泽不匀 产生原因: a.基层处理不合质量要求,对板材质量检验不严格。 b.镶贴前试拼不认真。 c.施工操作不当,特别是分次灌浆时,灌浆高度过高。 预防措施及治理方法: a.镶贴前先检查墙、柱面的垂直平整情况,超过规定偏差应事先剔除或补齐,使基层到石材边距不小于5㎝,并将墙、柱面清刷干净。浇水湿透。 b.镶贴前在墙、柱面弹线,找好规矩。 c.事先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的石材板材挑出,在

倒闸操作票新规范(改)

倒闸操作票填写新规范 1、单位部门:××变电站(配电室) 2、编号:年/月/当月累计票数编号。例:170601,17(年)06(月)01(当月第一份票),170704,17(年)07(月)04(当月第四份票)以此类推。 3、发令人:调度人员或机电部门(停送电)负责人。 4、受令人:填写一名值班员姓名(由当班工作时间较长的值班员填写)。 5、发令操作时间:按照发令人下令后的年/月/日/时分填写。 6、监护下操作:变电站、配电室值班员为双岗,(井下为单岗,值班员监护,井下电工操作)全部默认在监护下操作处打“√”。 7、操作任务:按电压等级、编号、开关名称填写。例:××KV ××号××开关柜。状态转换,由××状态转换为××状态(例如:运行、热备、冷备、检修) 8、操作原因:操作此开关柜要做什么工作。(操作后的检修工作与开关柜工作状态转换密切相关。例如检修新综合楼箱变高压进线开关,就应该在35KV变电站10KV Ⅱ-19# 新综合楼出线开关柜二次侧,做安全防护措施,挂接地线一组,因此开关由运行状态转换为检修状态。 开关柜状态解释: 运行是指开关柜的断路器、隔离刀闸(断路器小车)都处在合

的(工作)位置; 热备是指开关柜断路器处在断开位置,隔离刀闸(小车)仍处在合的(工作)位置; 冷备是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置; 检修是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置,接地刀闸在合的位置或已挂接地线。 开关柜运行、热备、冷备、检修状态转换相关步骤: 例:1:程庄35KV变电站 操作任务:10KV Ⅱ-19# 新综合楼开关柜 由运行状态转为检修状态 1).核实10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜工作状态 2).断开10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器 3).检查10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器在“分”的位置 4).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸 5).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸确定在“分”的位置 6).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸 7).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸确定在“分”的位置 8).合上10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸 9).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸确定在“合”的位置注:1)为核实开关工作状态,2)-3)为运行转热备,2)-7)为运行转冷备,2)-9)为运行转检修,4)-7)为热备转冷备,4)-9)为热备转检修,8)-9)为

工程质量通病及预防措施

工程质量通病及预防措施 编制: 审核: 批准:

目录 1 路基工程 (1) 2 桥梁工程 (3) 3 涵洞工程 (10) 4 其他工程 (13) 5 质量通病预防成果 (19)

工程质量通病及预防措施 一、路基工程 1.填方路堤原地面未进行处理就上土施工; 预防措施: ⑴做好原地面临时排水设施,并与永久排水设施相结合。 ⑵路堤修筑范围内,原地面的坑、洞、基穴等,应用原地面的土或砂性土回填,并按规定进行压实。 ⑶路堤基底为腐植土的,应先清除有机土,种植土,平整后按规定要求压实。 ⑷路堤基底原状土的强度不符合要求时,应按设计要求进行换填。 2.横向斜坡路堤填筑未挖台阶,出现路基横移,下挡墙挤裂。 预防措施: ⑴山坡路堤,当地面横坡陡于 1:5,原地面应挖成台阶,台阶宽度不小于1米,并用小型夯实机加以夯实,填筑应由最底一层台阶填起,并分层夯实。 ⑵对半填半挖横坡陡峻地段路基,必须在山坡上从填方向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不小于 1 米。 3.土工合成材料易破坏。 预防措施: ⑴铺设材料前,先将场地整好,以免土层表面有坚硬凸出物穿破土工合成材料。

⑵填筑碎石垫层时,应采取沿土工合成材料两侧边缘倾斜填料,以免造成其损坏。 ⑶土工合成材料摊铺好后应立即用土料填盖,防止在烈日下暴晒。 ⑷施工现场中发现土工合成材料有破损时必须立即修补好。 4.施工中发现土工合成材料出现扭曲、折皱、重叠现象。 预防措施: ⑴下承层必须平整良好,碾压密实后方可摊铺土工合成材料。 ⑵摊铺时应拉顺,紧贴下承层。 ⑶摊铺前应先把一侧固定,然后依次摊铺。 5.摊铺碎石垫层时,下层土工格栅被翻起、损坏。 预防措施; ⑴土工格栅上第一层填料摊铺须采用前置式装载机。 ⑵第一层填料的卸料,摊铺顺序应与土工格栅摊铺方向相反。 ⑶机械不得在覆盖的土工格栅上直接通过。 6.填石路堤的石块尺寸过大,造成很大的空隙,使路堤上部陷落下沉。 预防措施: ⑴填石路堤的石料强度不应小于 15Mpa,填石路堤石料最大粒径不宜超过层厚的2/3。 ⑵当石块级配较差,粒径较大石块间有空隙存在时,可于每层表面的空隙里扫入石渣、石屑等,用压力水将砂冲入下部,时空隙填满。 7.路基施工中有积水现象。 预防措施: ⑴路基施工中,各表层不应有积水,填方路堤应根据土质情况和施工时气候状况,做成 2%~4%的排水横坡。 ⑵雨季施工或因故中断施工时,必须将施工表层及时修理平整并压实。 ⑶路基施工前应先做好截水沟、排水沟等排水及防渗设施。 8.路基填筑压实度达不到设计要求。 预防措施:

防止质量通病措施

防止质量通病措施 1.1、土方工程: 2.(1)、回填土应按规定每层取样测量夯实后的干容重,在符合设计或规范要求后才能回填卜一层。 3.(2)、严格控制每层回填厚度,禁止汽车直接卸土入槽。 4.(3)、严格选用回填土料质量,控制含水量、夯实遍数等是防止回填土下沉的重要环节。 5.(4)、机械夯填的边角位置及墙与地坪,散水的交接处,应仔细夯实,并应使用细粒土料回填。 6.(5)、雨大不应进行填方的施工。如必须施工时,应分段尽快完成,且宜采用碎石类土和砂土、石屑等填料。现场应有防雨和排水排施,防止地面水流入坑(槽)内。 7.2、模板工程: 8.(1)、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 9.(2)、梁模板 10.通病现象: 11.梁身不平直。梁底不平及下挠。梁侧模炸模。局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。 12.防治措施: 13.A、支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短。 14.B、梁测模必须有压脚板、斜撑、拉线通育后将梁侧钉固。 梁底模板按规定起拱。 15.C、混凝土浇筑前,模板应充分用水浇透。 16.(3)、柱模板: 17.通病现象: 18.炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 19.防治措施: 20.A、根据规定的柱箍间距要求钉牢固。

21.B、成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模。 22.C、四周斜撑要牢固。 23.(4)、板模板 24.通病现象: 25.板中部下挠,板底混凝土面不平。 26.防治措施: 27.A、楼板模板厚度要一致,搁栅木料要有足够的强度和刚度,搁栅面要平整。 28.B、支顶要符合规定的保证项目要求。 29.C、板模按规定起拱。 30. 3、钢筋工程: 31. (1)、钢筋加工: 32.A、钢筋开料切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。 33.B、钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值:对于Ⅰ级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。 34.(2)、钢筋绑扎与安装 35.A、钢筋骨架外形尺寸不准:绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲弯形。 36. B、保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。 37.C、钢筋骨架吊装入模时,应力求平稳,钢筋骨架用“扁担”起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。 38.D、钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏。间距不对要及时调整好。39.E、柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。 40.F、浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位置出现位移时,就及时

预防施工质量通病措施

预防施工质量通病措施 10.1保证质量的管理措施 本工程项目,纳入我公司质量体系运行机制内。在职工中强调进一步落实以保证质量为主要内容的各项质量管理制度,为了确保工程质量,项目班子全面落实质量责任制,严格执行质量技术标准。工具本工程项目的特点,我公司及其现场项目部将采取如下管理保证措施: 1)按WJ01-2000质量手册的要求,建立本工程项目是质量体系及其组织网络,落实质量要素分配。 2)建立与本施工方案相适应的质量计划大纲,并严格执行,按质量体系的要求,落实运行监控。 3)落实横向职能管理质量责任制,纵向分级承包责任制,建立以现场项目经理为质量第一负责人。 4)强化过程控制严格实行施工过程的三级技术复核和每道工序质量管理点跟踪,落实重点管理;挑选优秀职工担任质量监护,跟踪控制操作质量。 5)发挥技术优势,促进技术进步。对基础工程、钢结构施工、装饰、装修工程等关键分部分项专门制定有针对性的技术质量保证措施。 6)实施质量否决权,在项目经理授权下,技术质量人员独立行使质量否决权,严格执行质量技术标准。 7)对工艺复杂的施工部位或难度较大的分项工程,设立质量跟踪管理点,实行重点管理,由质量员与班组或分包单位签订明确奖罚标准的质量保证协议书。 8)及时控制工程质量动态,项目经理通过由质量员定期编制的质量检查报告,经过分析反馈,制订控制措施。 9)严格把好材料关,对进场的钢结构材料、构配件等及时查验质量保证书和样品,派专人对外墙面砖全部进行筛选,使一些质量有缺陷的材料和半成品得以及时发现并得到妥善处理。 10)施工组织设计经公司工程师审定,在施工中得到严格贯彻执行。因故变更施工方案、措施,需按审批程序逐级办理变更手续。 11)推行样板房制度,取得经验,扩大样板效应,提高总体质量水平。

常见质量通病防治措施

. . 目录 第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 (1) 第二节质量通病防治的步骤 (1) 第三节质量通病防治措施 (3) 第二章建筑工程主要质量通病防治措施 第一节工程质量预控保证措施 (5) 第二节主要分部分项工程质量控制措施方案 (6) 施工质量验收单 (24)

第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的,普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此是对工程质量影响较大的质量问题,是我们施工质量管理中应控制的重要方面。质量通病是现场质量管理中的重点,从孤立地看其形成的质量问题好象不严重,但实际上因其在施工全过程发生的面广(各专业施工都存在有不同程度的质量通病)、频次高(不断地消除又不断地发生,有的是重复发生),可能发生在工程的任何部位,因此其造成的危害是很大的,降低了工程局部质量及影响了工程总体质量。消除已产生的质量问题需要时间,某部位或工序的质量问题可能会对后续工序的施工工期造成影响,因此影响了工期。 治理质量通病,使其发生被控制在最低程度,关键在于治理目标明确(即在分析各类质量通病对工程质量和企业形象影响程度的基础上,在分析自身薄弱环节的基础上明确要重点防治和加强防的是哪些质量问题),防治措施可行及落实,监督人员落实及职责落实,同时还必须奖罚落实,治理质量通病,重点抓“预防、控制”和“奖罚”,工程施工过程中,与质量有关的各项目部及施工人员认真按要求去做了,则通病的防治就会取得较好效果。 第二节质量通病防治的步骤 建立施工现场质量管理体系,并确保其真正的有效运行,有效运行的质量管理体系,可以确保产品质量和服务质量达到顾客满意。 从目前公司的现场(项目上)质量体系运行情况看,在管理上比前几年的确有了提高,全体项目部施工员和施工班组的认识也有了改变。

消除质量通病预防措施

江苏东台200MW海上风电项目 陆上集控中心设备安装工程 消除质量通病预防措施 施工单位项目部(章) ________年____月____日 批准:____________ ________年____月____日 审核:____________ ________年____月____日 编写:____________ ________年____月____日 目录 1 工程概况 (1) 2 编制目得 (1) 3 编制依据 (1) 4 人员组织机构及主要职责 (2) 4、1组织机构 (2) 4、2管理职责 (2) 5 质量目标: (2) 6 常见质量通病及防范措施 (2) 6、1变配电设备及母线安装 (2) 6、2电缆线路施工及二次接线 (3) 6、3接地施工 (9) 6、4电气照明、消防、智能系统装置安装 (11)

1 工程概况 本工程位于东沙南部,东沙垦区边缘,场区中心离岸距离约36km,涉海面积为29、8km2。工程场区内泥面高程1m~-8m。 风电场总装机容量200MW,配套建设50台4、0MW风电机组,一座220kV海上升压站,35kV 场内集电线路、220kV送出海缆与一座陆上集控中心。 本工程50台风电机组所发电力由集电线路(35kV海缆)就近汇集送至220kV海上升压站35kV配电装置,并通过海上升压站升压至220kV后,经1回220kV海缆送至陆上集控中心,最终送入系统。 集控中心位于东台市东南约70km弶港镇川水港闸现有海堤公路得外侧,属黄海潮间带滩涂地貌单元,场区呈矩形,现有场区为外侧滩涂。集控中心位于现在有海堤得外侧。集控中心集控中心南侧拟新修一进场道路与海堤路连接。 陆上集控中心内设有置综合楼、220kV配电装置楼、SVG楼(含消防泵房与水池)及辅助建(构)筑物。252kVGIS、SVG、开关柜为户内布置,降压变、高抗为户外布置。 2 编制目得 为贯彻落实《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》得要求,规范开展质量通病防治工作,落实质量通病防治技术措施,提高质量通病防治工作效果,进一步提高本工程得工程质量,针对本工程设备安装调试工程得一次设备安装调整、母线施工、屏柜安装、电缆敷设、接线与防火封堵等方面得质量通病提出了针对性得防治措施,以保障本工程得安全、高质量得完成。 3 编制依据 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) 《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(火电、送变电部分) 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012 《110~750kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014

施工项目防止质量通病措施

施工项目防止质量通病措施 施工项目防止质量通病措施提要:雨大不应进行填方的施工。如必须施工时,应分段尽快完成,且宜采用碎石类土和砂土、石屑等填料。现场应有防雨和排水排施,防止地面水流入坑(槽)内 资料来自 施工项目防止质量通病措施 1、土方工程: 、回填土应按规定每层取样测量夯实后的干容重,在符合设计或规范要求后才能回填卜一层。 、严格控制每层回填厚度,禁止汽车直接卸土入槽。 、严格选用回填土料质量,控制含水量、夯实遍数等是防止回填土下沉的重要环节。 、机械夯填的边角位置及墙与地坪,散水的交接处,应仔细夯实,并应使用细粒土料回填。 、雨大不应进行填方的施工。如必须施工时,应分段尽快完成,且宜采用碎石类土和砂土、石屑等填料。现场应有防雨和排水排施,防止地面水流入坑(槽)内。 2、模板工程: 、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 、梁模板

通病现象: 梁身不平直。梁底不平及下挠。梁侧模炸模。局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。 防治措施: A、支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短。 B、梁测模必须有压脚板、斜撑、拉线通育后将梁侧钉固。梁底模板按规定起拱。 c、混凝土浇筑前,模板应充分用水浇透。 、柱模板: 通病现象: 炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: A、根据规定的柱箍间距要求钉牢固。 B、成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模。 c、四周斜撑要牢固。 、板模板 通病现象: 板中部下挠,板底混凝土面不平。 防治措施:

A、楼板模板厚度要一致,搁栅木料要有足够的强度和刚度,搁栅面要平整。 B、支顶要符合规定的保证项目要求。 c、板模按规定起拱。 3、钢筋工程: 、钢筋加工: A、钢筋开料切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。 B、钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值:对于Ⅰ级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。 、钢筋绑扎与安装 A、钢筋骨架外形尺寸不准:绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲弯形。 B、保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。 c、钢筋骨架吊装入模时,应力求平稳,钢筋骨架用"扁担"起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。 D、钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏。间距不对要及时调整好。

质量通病预防及治理措施

质量通病预防及治理方案 一、土建部分 (一)土方开挖主要工程质量通病及防治措施 1.场地积水(场地范围内局部积水) 产生原因 (1)场地周围未做排水沟或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。 (2)测量偏差,使场地标高不一。 防治措施: (1)按要求做好场地排水坡和排水沟。 (2)做好测量复核,避免出现标高错误。 2.挖土边坡塌方(在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌) 产生原因: (1)基坑(槽)开挖较深,未按规定放坡。 (2)在有地表水,地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效降排水措施。 (3)坡顶堆载过大或受外力震动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致塌方。 (4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。 防治措施:根据不同土层土质情况采用适当的挖方坡度;做好地面排水措施,基坑开挖范围内有地下水时,采取降水措施;坡顶上弃土、堆载,使远离挖方土边缘3~5m;土方开挖应自上而下分段分层依次进行,并随时做成一定坡势,以利泄水;避免先挖坡脚,造成坡体失稳;相邻基坑(槽)开挖,应遵循先深后浅,或同时进行的施工顺序。处理方法,可将坡脚塌方清除,做临时性支护(如推装土草袋设支撑护墙)措施。 3.超挖(边坡面界面不平,出现较大凹陷) 产生原因: (1)采用机械开挖,操作控制不严,局部多挖。 (2)边坡上存在松软土层,受外界因素影响自行滑塌,造成坡面凹洼不平。 (3)测量放线错误。 防治措施:机械开挖,预留0.3m厚采用人工修坡;加强测量复测,进行严格定位。 4.基坑(槽)泡水(地基被水淹泡,造成地基承载力降低)

产生原因: (1)开挖基坑(槽)未设排水沟或挡水堤,地面水流入基坑(槽)。 (2)在地下水位以下挖土,未采取降水措施将水位降至基底开挖面以下。 (3)施工中未连续降水,或停电影响。 防治措施:开挖基坑(槽)周围应设排水沟或挡水堤;地下水位以下挖土应降低地下水位,使水位降低至开挖面以下0.5~1.0m。 5.基底产生扰动土 产生原因: (1)基槽开挖时排水措施差,尤其是在基底积水或土壤含水量大的情况下进行施工,土很容易被扰动。 (2)土方开挖时超挖,后又用虚土回填,该虚土经施工操作后亦改变了原状土的物理性能,变成了扰动土。 防治措施: (1)认真做好基坑排水和降水工作。降水工作应待基础回填土完成后,方可停止。 (2)土方开挖应连续进行,尽量缩短施工时间。雨季施工或基槽(坑)开挖后不能及时进行下一道工序施工时,可在基底标高以上留15~30cm的土不挖,待下一道工序开工前再挖除。采用机械挖土时,应在基底标高以上留一定厚度的土用人工清除。冬季施工时,还应注意基底土不要受冻,下一道工序施工前应认真检查。禁止受冻土被隐蔽覆盖。为防止基底土冻结,可预留松土层或采用保温材料覆盖措施,待下一道工序施工前再清除松土层或去掉保温材料覆盖层。 (3)严格控制基底标高。如个别地方发生超挖,严禁用虚土回填。处理方法应征得设计单位的同意。 6.回填土主要工程质量通病防治措施 6.1填方边坡塌方(填方边坡塌陷或滑塌) 产生原因: (1)边坡坡度偏陡。 (2)边坡基底的草皮、淤泥、松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接,或填方土料采用淤泥质土等不合要求的土料。

施工项目防止质量通病措施(最新)

施工项目防止质量通病措施(最新) 1、土方工程: (1)、回填土应按规定每层取样测量夯实后的干容重,在符合设计或规范要求后才能回填卜一层。 (2)、严格控制每层回填厚度,禁止汽车直接卸土入槽。 (3)、严格选用回填土料质量,控制含水量、夯实遍数等是防止回填土下沉的重要环节。 (4)、机械夯填的边角位置及墙与地坪,散水的交接处,应仔细夯实,并应使用细粒土料回填。 (5)、雨大不应进行填方的施工。如必须施工时,应分段尽快完成,且宜采用碎石类土和砂土、石屑等填料。现场应有防雨和排水排施,防止地面水流入坑(槽)内。 2、模板工程: (1) 、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 (2) 、梁模板 通病现象: 梁身不平直。梁底不平及下挠。梁侧模炸模。局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。 防治措施: A、支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短。 B、梁测模必须有压脚板、斜撑、拉线通育后将梁侧钉固。梁底模板按规定

起拱。 C、混凝土浇筑前,模板应充分用水浇透。 (3)、柱模板: 通病现象: 炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: A 、根据规定的柱箍间距要求钉牢固。 B、成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模。 C、四周斜撑要牢固。 (4)、板模板 通病现象: 板中部下挠,板底混凝土面不平。 防治措施: A、楼板模板厚度要一致,搁栅木料要有足够的强度和刚度,搁栅面要平整。 B、支顶要符合规定的保证项目要求。 C、板模按规定起拱 3、钢筋工程: (1) 、钢筋加工: A、钢筋开料切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差

相关文档