外墙水泥发泡板专项施工方案

一、工程概况本工程位于丰润城区东部,人民路以东,林荫路以西,曹雪芹东道以南,

光华道以北的六小区内,南、北两侧均为小区住宅楼,东临丰润区卫生局,西靠小区道路。总建筑面积34160.68 平米。工程结构型式为:框架剪力墙结构。由宏廷房地产有限公司投资新建;由唐山科信建筑工程监理有限公司监理;由鹏达建设集团有限公司承建。

二、编制依据:河北省工程建设标准设计( DBJT02-78-2012) ;图集J12J129

三、本工程外墙外保温采用复合发泡水泥板保温系统,具体做法为:

1.基层墙体处理;

2.弹基准线、安装底座托架;

3.粘贴发泡水泥板;

4.抹第一遍抹面砂浆;

5.铺压网格布;

6.安装锚固件;

7.抹第二遍抹面砂浆;

8. 验收。

四、分部分项工程施工方案

(一)施工条件

1.基层墙体应符合规范的要求,并已验收合格。

2.保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进

3.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。

4.需有供保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。

5.施工中环境温度不应高于35C,不应低于5C,且24h内不应低于0C,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施。

6.进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。

(二)工艺流程:

基层墙体处理T弹基准线、安装底座托架T粘贴发泡水泥板T抹第一遍抹面砂浆-铺压网布-安装锚固件-抹第二遍抹面砂浆-验收。

(三)施工要点

1.挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。

2.材料配制粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书

制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h内用完为宜。

3.发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求:

(1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。

(2)发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300m处弹出水平线,用木方做托架,自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝

1/2 板长。

(3)发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发

泡水泥板上均匀批刮一层厚不小于3mr的粘结砂浆,及时粘贴并挤压到基层上,并控制接缝缝隙不大于1mm

(4)发泡水泥板在墙面转角处,应先排好尺寸,裁切发泡水泥板,使其垂直

交错连接,并保证墙角垂直度。

(5)在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴。

4.抹面砂浆施工:发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24-48小时后,

进行抹面砂浆的施工。施工前用2m靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出

的部位应刮平并清理发泡水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度。

5.网布施工:用铁抹子将抹面砂浆粉刷到发泡水泥板上,厚度应控制在3~5mm 先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网格布压入抹面

砂浆表面,网格布平面之间的搭接宽度不应小于50mm阴阳角网格布做法见图二、图三。阴阳角处的搭接不应小于200mm铺设要平整无褶皱,在洞口处应沿45°方

在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面 砂浆中,有效锚固深度:混凝土墙体不小于 25mm 加气混凝土等轻质墙体不小于

50mm 墙面高度在20n 以下每平方米设置4~5个锚拴,20n 以上每平方米设置7~9个 锚拴。锚拴布置详见图三、图四

(2

)锚栓固定后抹第二遍抹面砂浆,第二遍抹面砂浆厚度应控制在 2-3mm

7. 防火隔离带施工:防火隔离带由幕墙施工单位施工。

五、质量保证措施

向增贴一道300X 400m 网格布

图二网布阳角做法示意图 6. 锚固件施工

图三网布阴角做法示意图

(1)锚固件锚固应在第一遍抹面砂浆 (并压入网格布)初凝时进行,使用电钻

o £

# EQU

(一)质量保证体系

公司技术部T项目经理T工长T班组长

(二)允许误差

1.发泡水泥板安装允许偏差和检查方法应符合表一的规定

表一发泡水泥板安装允许偏差和检查方法

2.外保温抹面层的允许偏差和检查方法应符合表二的规定。

表二外保温抹面层的允许偏差和检查方法