文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面雨水排水系统的设计分析详解

屋面雨水排水系统的设计分析详解

屋面雨水排水系统的设计分析详解
屋面雨水排水系统的设计分析详解

屋面雨水排水系统的设计分析

摘要:从水力学的角度分类,屋面雨水排水系统一般可分为重力流和压力流虹吸式屋面雨水排水系统两类。文章在分析压力流虹吸式屋面雨水排水系统工作原理的基础上,对该排水方式与传统重力流雨水排水方式进行了比较,讨论了压力流虹吸式屋面雨水排水系统的特点和优势并对压力流虹吸式屋面雨水排水系统的设计与应用中的几个问题进行了分析。

关键词:屋面排雨水;压力流虹吸式;设计

0 前言

随着近年来我国经济和社会的快速发展,建筑屋面的造型千姿百态丰富多彩,各种大面积的场馆、现代工业厂房在全国各地大量兴建,这些建筑往往气势宏伟、美观实用,但随之也带来了大或超大屋面雨水排水系统设计的问题。近10年来,虹吸式屋面雨水排水系统得到了广泛应用,如上海世博会主题馆、浦东国际机场航站楼、首都机场T3A航站楼以及部分核电厂的常规岛主厂房等都采用了虹吸式屋面雨水排水系统。与重力流排水系统相比,虹吸式屋面雨水排水系统有其优势,但也存在一定的局限性,有必要对其设计和应用进行分析和探讨。

1 虹吸式屋面雨水排水系统的工作原理

虹吸式屋面雨水排水系统利用虹吸原理,在降雨过程中,当屋面积水达到一定高度时,雨水通过能有效防止漩涡的虹吸式雨水斗进入

管道,该雨水斗能减少雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中形成局部真空(负压),从而快速排出屋面雨水。

1.1 工作原理

压力流虹吸式屋面雨水排水系统的计算基础是不可压缩流体的能量守恒定律——伯努利方程。虹吸式雨水排水系统水力分析(系统排出管为自由出流)如图1所示,系统最高处B —B 断面为屋面雨水斗进水口,X —X 断面为计算断面,可定在系统任意高度处,系统最低处A ~A 断面为排出管出水口。

图1 虹吸式屋面雨水排水系统

根据图l 列出B —B 和X —x 断面的伯努利方程,具体如下:

)()(2222BX y BX j X X X B B h h g

V P h g V P H ++++=++ (1) 式(1)中)(BX j h 、)(BX y h 分别为雨水斗B —B 断面到X —X 计算断面的

总的局部损失和总的沿程损失,P B =O ,V B =0,P X 为管道X —X 断面处的

压力水头,令h=H-h X ,,代入式(1)得:

)()(22BX y BX j X X h h g

V h P ---= (2) 式(2)是计算管道中任一断面处压力水头的基本公式,它表示管道中任一点的压力水头等于雨水斗与该点的高度差减去该点的速度水头及相应的总的局部损失和沿程损失。如果式(2)计算结果P X >0,则管道内为正压;若P X <0,则管道内为负压。

1.2虹吸式系统的压力分析

以虹吸式雨水排水系统的主管道为分析对象,以雨水斗为起点,雨水检查井为终点,管道沿程长度为横坐标,管道内流体的压力水头为纵坐标,绘制压力水头变化,结果见图2。

图2虹吸式屋面雨水排水系统压力水头分析

①雨水斗及其连接管(1~3段)

当系统在设计工况运行时,在雨水斗的连接管上一般虹吸式雨水

斗的)(BX j h 较大,加上雨水斗的出水管较细,则g

V X 22较大,而可利用的水头h 不大,通过式(2)计算可知,雨水斗前通常有较小的压力水头,在雨水斗连接管上通常呈较小的负压。

②雨水悬吊管(3~4段)

随着计算断面X —X 沿水平悬吊管由雨水斗一侧向雨水立管一侧偏移,由于虹吸式系统的雨水悬吊管一般为水平安装,因此h 维持不

变,管道内的)(BX y h 增加,g

V X 22变化不大,则按式(2)计算可得,管内负压将不断增大,并在其与立管的交叉处负压达到最大。

③雨水立管(4~5段)

从立管与悬吊管的交叉点向下,h 迅速增加,大大超过因管道长

度增加而增大的)(BX y h ,而g

V X 22和)(BX y h 保持不变,通过式(2)计算可知,立管内的负压值将减小至零,继而出现逐渐增加的正压值,在立管底部正压值达到最大值。

④雨水排出管(5—6段)

压力水头在该管段内逐渐被消耗,至排水井处与大气相通,管道的压力水头降为零,雨水斗的进水水面至排出口的总高度差,即有效作用水头全部用尽。为了保证系统的可靠运行以及便于后续对设计的修改,一般保留系统有一定的余量(节点6处),而非将压力水头耗尽。

1.3特点和优势

与传统的重力流屋面雨水排水系统相比,虹吸式屋面雨水排水系统具有以下特点:虹吸式系统内呈负压状态,悬吊管管内为压力流,无需坡度,管道布置灵活,占用空间小。就相同的雨水排水量而言,虹吸式排水系统所需雨水立管的数量和管径远小于重力流系统,但为了保证虹吸作用的实现,对排水管道的刚性和密封性有较高要求。此外,虹吸式排水系统的设计较为复杂,其系统设计需要由专业的厂家

进行计算,其设计计算软件要获得国家的专业认证,虹吸式雨水斗是各个厂家的专利,需要有专门的性能测试报告,其雨水斗的价格要远远高出常规的雨水斗。通过技术经济分析比较可知,虽然虹吸式系统自身造价较高,但该系统可以有效提高建筑的空间利用率,从而减少整个工程投资造价。

2虹吸式雨水排水系统的设计与应用

目前,虹吸式屋面雨水排水系统设计主要参考的技术规程和规范包括:《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003,以下简称《设计规范》)、《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》(CECS183:2005,以下简称《技术规程》)和《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB 50400--2006,以下简称《技术规范》),在具体的系统设计和计算中还存在一定的争议,为此就以下设计与计算问题进行分析和讨论。2.1 关于总有效水头的确定

通过原理分析可知,在虹吸式排水系统设计时,管道内压力水头的计算是通过总的有效水头扣减总的局部损失、总的沿程损失和速度水头得到。目前关于总有效水头的计算还存在争议,总有效水头的计算最高点是指雨水斗高度,但《技术规程》中最低点计算断面为过渡段的高度,而《技术规范》中为排出室外地面的高度,两者在虹吸式系统的总有效水头的计算上存在一定差异。从法律效力来分析,两者都是系统设计时需要遵守的技术文件。从设计的保守性分析,按《技术规程》中的计算方法进行设计更为保守。以下从合理性角度对上述两者进行比较和分析:由于虹吸式雨水排水系统的设计重现期(一般

大于10年,有的甚至达到50年以上)一般都大于室外雨水排水系统的设计重现期(一般小于5年),当虹吸式排水系统达到其设计工况时,室外雨水系统包括雨水管、雨水检查井都已超负荷运行,此时室外的雨水井一般都是满水的,通过式(2)分析可知,此时的压力水头P。的计算应该由总的有效水头(雨水斗到室外地面的高差)扣减总的沿程

损失、总的局部损失和速度水头(淹没出流的损失)。可见,在一般情况下,《技术规范》中的计算结果更接近于实际情况。如果屋面雨水排水系统的设计重现期小于或等于室外雨水系统(如部分核电厂厂房的屋面雨水系统设计),则《技术规程》的计算方法更为合理。因此,虹吸式排水系统的设计需要依据具体的设计工况来确定有效水头的

计算方法。《全国民用建筑工程技术措施/给水排水》要求总有效水头同时满足《技术规范》和《技术规程》中的相关条款,以保证系统设计的安全性。

为了更好地指导设计,建议将来修订相关规范时,对以上两种总有效水头计算方法的具体适用条件进行相关的规定和说明,便于设计人员选用。另外,关于多斗式虹吸式雨水系统设计的校核计算,《设计规范》要求满管压力流排水管系各节点的上游不同支路的计算水头损失之差,在管径≤DN75时,不应大于10kPa;在管径≥DNl00时,不应大于5kPa。而在《技术规范》中则没有就管径大小进行区分,而是统一要求系统中节点处各汇合支管间的水压差值不应大于0.01MPa,这也是目前采用比较多的校核方法。两者在校核标准上存在一定差异,不利于设计人员的校核计算。建议进一步进行分析研究,将来修

改相应规范时进行统一,以便于设计人员进行设计和校核。

2.2关于虹吸式排水系统设计重现期的确定

在计算屋面雨水的排水量时,降雨强度是一项重要参数,设计降雨强度应根据当地的雨量公式计算确定。按《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)的规定,设计暴雨强度计算公式为:

n

b t P C A q )()lg 1(1671++= (3) 式中q —设计暴雨强度,L /(S ·hm 2)

t —降雨历时,min

P —设计重现期,a

1A 、C 、b 、n ——参数,根据统计方法进行计算确定

由于1A 、C 、b 、n 由当地气象资料统计确定,因此,降雨历时t

和设计重现期P 两个参数的确定对于雨水设计的影响最大。关于降雨历时t ,《设计规范》中规定应按5 min 计算。在最新修订的《设计 规范》以及《技术规范》、《技术规程》中对屋面汇水区域的设计重现期的规定基本相同,具体见表l 。

表1 各种屋面汇水区域的设计重现期

由表1可知,相关规范没有就重力流和虹吸式系统两种不同的屋面雨水排水方式分别规定设计重现期,而两者的设计却有很大的差异。在重力流系统中,以雨水斗为研究对象,国内曾做过相关的研 究,在一定工况下DNl00的87型雨水斗其泄水流量达30L /s ,而规范

规定的设计泄水量仅为12L/s,远远小于实际泄水流量。以雨水排水系统的悬吊管为研究对象,《设计规范》规定重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,其充满度不宜大于0.8。由于不是按可能发生的满管流设计,因此其设计流量也小于实际排水流量。以雨水立管为分析对象,按照条文说明,在最新修订的《设计规范》

中提到的重力流雨水立管的最大泄流量是充水率为0.35的水膜重力

流理论计算值,而实际上雨水立管可能出现的充水率可达80%以上。最新修订的《设计规范》的条文说明中提到将最大泄流量改为原值

的0.8倍,从而使系统的保守性进一步得到了提高。因此,重力流雨水系统能够排除一定的超设计重现期的雨水,其设计是有富余的,设计重现期可以取较小值。

虹吸式雨水排水系统的设计则与重力流系统完全不同,虹吸式排水系统是按极限排水流量设计的,即暴雨强度大于设计重现期时,虹吸式雨水排水系统将失去平衡。因此,在设计虹吸式雨水排水系统时,其设计重现期应取较大值。表1中给出了10年重现期的下限值,在实际工程设计中,有的则采用将计算所得的雨水流量乘以1.5倍作为设计雨水流量,而部分工程的虹吸式雨水系统的设计重现期达到了50

年甚至更高,在核电厂中部分厂房的虹吸式屋面雨水排水系统的重现期达到了100年。由于虹吸式排水系统在国内的应用和研究还不是很成熟,设计重现期具体的参数取值还有待进一步研究确定。建议在以后修订规范时,有必要将重力流和虹吸式屋面雨水排水系统的设计重现期分别予以规定和说明,适当增大虹吸式排水系统的设计重现期,

屋面排水及节点设计作业讲评

屋面排水及节点设计作业讲评 一、设计方法和步骤 1. 确定屋面坡度的形成方法和坡度大小 屋面坡度的形成方法有材料找坡和结构找坡两种。结构找坡适用于屋面进深较大(>18 m)的建筑。民用建筑的进深一般都不大,所以一般均采用材料找坡。 屋面坡度可做成四坡屋面[见图4.2 (a)]或双坡屋面[见图4.2 (b)]。四坡屋面沿屋面四周设置檐沟。双坡屋面沿屋顶纵向两侧设置檐沟。一般情况下,临街建筑平屋顶屋面宽度小于12 m时,可设单坡屋面[见图4.2 (c) ]。屋面的排水坡度应根据屋顶的结构形式、屋面基层类别、防水构造形式、材料性能及当地气候等条件确定,并应符合表4.1的规定。2. 确定排水方式 屋面排水方式分为有组织排水和无组织排水两类。在年降雨量小于或等于900 mm的地区,檐口高度大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度大于8 m时,应采用有组织排水。在年降雨量小于或等于900 mm的地区;檐口高度不大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度不大于8m时,可采用无组织排水。 有组织排水通常有外排水和内排水之分。内排水仁见图4.3 (d)]多用于多跨房屋、高层建筑以及寒冷地区水落管易发生冰冻堵塞的建筑。其他建筑宜优先考虑采用外排水方式。外排水方式通常有檐沟外排水[见图4.3 (a) ]、女儿墙外排水[见图4.3 (c) ]、女儿墙檐沟外排水[见图4.3 (b)]和内排水[见图4.3 (d) ] 4种方案。 3. 划分排水区域 排水区域的划分应尽可能规整,面积大小应相当,以保证每个水落管的排水面积负荷相当。在划分排水区域时,每块区域的面积宜小于200m2,以保证屋面排水通畅,防止屋面雨水积聚;并要考虑到雨水口的设置位置。雨水口的设置位置要注意尽量避开门窗洞口和人口的垂直上方位置,一般应设置在窗间墙部位。雨水口间距一般为18 ~24 m,民用建筑水落管间距以12~16 m为宜。 4. 确定檐沟的断面形状、尺寸以及檐沟坡度 檐沟一般采用出墙面的外挑形式,所以在确定断面形状时要考虑到檐沟对立面效果的影响,同时由于是悬挑构件,设计时须防止倾覆。常采用的檐沟形式有现浇式、预制搁置式和自重平衡式,如图4.4所示。

城市雨水排放系统的现状与发展浅析

城市雨水排放系统的现状与发展浅析 摘要: 本文通过对浙江宁波市在台风、强降雨等灾害性天气下雨水排放系统的研究,分析其雨水排放系统现状存在的问题以及产生的原因,从而提出科学有效的雨水排放系统的整改措施和发展建议,进一步提升城市的排水能力和极端天气事件的应对能力。 关键字: 雨水排放系统;存在问题;原因分析;发展建议 1 引言 雨水排放系统是保障人民生命财产的安全保障体系,是促进城市规划及稳步发展的重要因素。宁波市地处东南沿海,其属亚热带季风气候,在夏季常会受到台风、暴雨等灾害性天气的侵害。过去几年里宁波市城市化进程的日益推进对城市市政基础设施的建设提出了更高的要求,对洪涝的敏感性不断增强。 2 存在问题与原因分析 历年的台风、强降雨等突发性极端天气考验了城市的雨水排放系统。例如,2012年的强台风“海葵”和2013年的强台风“菲特”分别造成宁波市直接经济损失高达101.9亿元和333.6亿元。强台风带来的暴风和强降雨,造成余姚全城70%被淹五天,宁波市超5万辆汽车受损,地势低洼区域雨水倒灌,城区多处重要路段、下穿通道积水严重,部分道路被冲毁。 图1 下穿通道受淹图图2 道路冲毁图 引起城市内涝的原因是多方面的,其中短时间内降雨量大、受纳的江河水位高是其客观诱因,而雨水排放系统的排水能力不足是其客观直接原因。造成雨水排放系统排水能力不足的原因主要包括了规划设计有待完善,老旧区域及乡镇现有排水系统的落后,河道局部堵塞,排洪体系不完善,排水系统管理体制亟待改进等。 2.1 规划设计有待完善 1.部分重要区域的排水设施设计标准偏低。对常年遭遇台风、强降雨等天气的城市来说,降雨量易超过设计排水能力,从而造成积水等问题。 2.室外地面硬化程度较高。在高歌猛进的城市化进程中,地面硬化面积的增加意味着渗水能力的弱化,径流系数的增加,且使地面渗水功能大幅降低,地下蓄水能力差,一旦雨水袭来,会在短时间内使排水系统不堪重负,形成积水。 3.城区多处下穿通道在设计建设过程中存在不合理现象。早期修建的下穿工

雨水管的设计步骤

雨水管的设计步骤 【篇一:雨水管网设计说明书】 河北农业大学 本科课程设计 题目:某县城雨水管网课程设计 目录 1总论 (1) 1.1设计任务及要求 (1) 1.1.1设计任务 (1) 1.1.2设计要求 (1) 1.1.3设计依据 (1) 1.2设计原始资料 (2) 1.2.1县城概况 (2) 1.2.2工程概况 (3) 2工程规模 (3) 2.1暴雨设计流量计算 (3) 2.2工程规模 (4) 3管网设计 (4) 3.1管线布置原则 (4) 3.2设计公式及参数原则 (4) 3.3设计步骤 (5) 3.4管材及排水设施 (7) 4效益分析 (8) 4.1社会效益 (8) 4.2经济效益 (8) 4.3环境效益 (8) 5设计心得 (8) 1总论 1.1设计任务及要求 1.1.1设计任务 1.县城雨量计算; 2.县城雨水管网定线; 3.县城雨水管网设计:管长、管径、坡度、埋深、衔接、充满度; 4.县城雨水资源利用分析;

5.绘出成果图。 1.1.2设计要求 1. 在设计过程中要应用所学有关知识,掌握城镇雨水管网设计的方 法和步骤; 2. 在设计过程中要独立地分析与解决问题,增加独立工作的能力; 3. 阅读熟悉有关手册、规范和资料; 4. 逐步增加实际工程概念。 1.1.3设计依据 (1)标准规范 1. 上海市政工程设计研究院主编.《给水排水设计手册》第10册,中国建筑工业出版社,2000.08; 2. 北京市市政工程设计研究总院主编.《给水排水设计手册》第5册,中国建筑工业出版社,2004.04; 3. 孙慧修主编.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业 出版社,1999.12; 4. 严煦世,刘遂庆编著.《给水排水管网系统》(第一版),中国 建筑工业出版社,2002.7; 5. 张奎,张志刚主编.《给水排水管道系统》(第一版),机械工 业出版社,2007.1; 6. 上海市建设和交通委员会主编.《室外排水设计规范》 (gb50014-2006),中国计划出版社,2006.06; 7. 中国建筑标准设计研究院.《给水排水标准图集》,国家标准设 计研究院, 2005.10。 (2)甲方提供资料 1.《某县城总体规划》 2.原始资料 该县城位于保定地区,县城现有居住人口为12 万。 3.自然资料: 该县城非采暖季节主要风向:西南风; 土壤冰冻深度:66厘米; 地下水位深度:1500厘米; 土壤性质:湿陷性黄土。 1.2设计原始资料 1.2.1县城概况 (1)自然概况

屋面排水设计规范 屋面排水系统

屋面排水设计规范屋面排水系统 屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。是为了使降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内形成积水及时排除室外,避免造成积水四处溢流或屋面漏水而影响人们的生活和生产活动。为了能够使积水迅速排除 屋面,进行周密的排水设计是必要的。一、屋面排水设计规范屋面排水设计的主要任务首先

将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。具体步骤:(1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小;(2)选择排水方式,划分排水区域;(3)确定天沟的断面形式及尺寸;(4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。水专业规范,每根落水管可排除约250平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋面的墙面面积)。二、屋面排水系统1.屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统内排水是指屋面设雨水斗,雨水管道设置在建筑内部的雨水排水系统。雨水内排水系统适用于屋面跨度大、屋面曲折(壳形、锯齿形)、屋面有天窗等设置天沟有困难的情况,以及高层建筑、建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建筑、寒冷地区的建筑等不宜在室外设置雨水立管的情况,多采用内排水。内排水系统一般由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和附属构筑物几部分组成2.屋面雨水系统按照屋面的排水条件分为:檐沟排水、天沟排水檐沟外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。降落到屋面的雨水沿屋面集流到檐沟,然后流入隔一定距

屋面雨水排水设计20110331

屋面雨水排水设计 ①供人活动屋面宜设平箅型雨水斗 ②连接管100mm,设计重现期P(2年~5年一般建筑) ③汇水面积平均径流系数(屋面)0.9 水平投影面积 侧墙面积1/2(一侧) 四侧按两侧 ④重力流 排水悬吊管按非涡流(充满度0.8) 管内流速不小于0.75m/s 排水立管(直径)最大泄流量(铸铁)最大泄流量(PVC)(mm)(L/s)(L/s) 75 5.46 5.71 100 11.77 15.98 125 21.34 22.41 ⑤雨水斗汇水面积 根据当地5分钟(min) 降水厚度h5确定雨水斗直径 q5(L/s·100㎡) 降雨强度 H(mm/h) P=1 P=2 P=3 P=4 P=5 P=10 3.43 4.25 4.69 5.00 5.24 5.98 宁波

124 153 169 180 188 215 雨水斗: 虹吸排水系统主要工作原理是在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗(见上图),通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。

二楼的附图是有问题,没设排水沟,也没做泛水,雨水口附近无法汇水。 至于汇水面积的计算问题,不是简单的按屋面面积,100管经200平米控制。其实“水落管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米”是《屋面工程技术规范》中的4.2.12条的条文解释,是建议性质的,不能作为规范来执行,中国地域很大,降雨量差别也很大,相同的建筑屋面实际计算出来的雨水管数量也不同。汇水面积包括两方面的内容:屋面的水平投影面积和和高出屋面的侧墙面积的折减。高出屋面的侧墙(如女儿墙或跌落建筑的山墙等)面积的折减一般按一半进行折减。另外雨水量计算时还要考虑暴雨强度、径流系数、汇水面积和排水设计重现期等,一般建筑的屋面雨水设计重现期为2~5年,重要的建筑屋面为10年,即使这样为了安全期间,规范还规定在屋面排水沟侧壁或端部设溢流口。所以屋面雨水口的设置看似一般其实很重要,如果设置不当造成排水不畅,引起屋面渗漏,将是很麻烦的事情,我单位这方面的设计一般是由给排水专业计算,建筑专业布置,平时多沟通多协调 要根据不同地区的雨水量,来计算,最大不超过24米,汇水面积最大不超过200平米。

屋面雨水排水系统的布置与安装

屋面雨水排水系统的布置与安装 屋面雨水排水系统的布置与安装: ⑴雨水斗: 雨水斗应满足最大限度地迅速排除屋面雨雪水的要求,排泄雨水时最小限度的掺气,并能拦截粗大杂质。分铸铁浇铸的65型和钢板焊制的79型两种 晒台、屋顶花园等供人们活动的屋面上,宜采用平篦式雨水斗。 布置雨水斗时,应以伸缩缝或沉降缝为排水分水线,否则应在该缝两侧各设一个雨水斗。当两个雨水斗连接在同一根立管或悬吊管上时,应采用伸缩接头,并保护密封。 在防火墙外设置雨水斗时,应在防火墙的两侧各设一个雨水斗。 在寒冷地区,雨水斗应尽量布置在受室内温度影响的屋面及雪水易融化的天沟范围内,雨水立管应布置在室内。 雨水斗的间距一般采用12~24m.天沟的坡度可采用0.003~0.006. 接入同一根立管的雨水斗,其安装高度应相同,当雨水立管的设计流量小于最大设计泄流量时,可将不同高度的雨水斗接入同一立管或悬吊管内。 多斗雨水排水系统宜对立管作对称布置,并不得在立管顶端设置雨水斗。雨水斗与屋面连接处必须做好防水处理。雨水斗的出水管管径一般不小于100㎜.设在阳台、窗井很小汇水面积处的雨水斗可采用50㎜. ⑵连接管 连接管的管径不得小于雨水斗短管的管径,连接管应牢固地固定在建筑承重结构上。 多斗雨水排水系统中排水连接管应接至悬吊管上,连接管宜采用斜三通与悬吊管相连。 变形缝两侧雨水斗的连接管,如合并接入一根立管或悬吊管上时,应采用柔性接头。

⑶悬吊管 当厂房内地下有大量机器设备基础和各种管线或其他生产工艺要求不允许 雨水检查井冒水时,不能设置埋地横管,必须采用悬吊在屋架下的雨水管,悬 吊管可直接将雨水经立管输送至室外的检查井及排水管道。 当采有多斗悬吊管时,一根悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个。其管径 不得小于其雨水斗连接管管径,与雨水立管连接的悬吊管,不宜多于两根。 为满足水力条件及便于经常的维修清通,需有不小于0.003的坡度;在悬 吊管的端头及长度超过15m的悬吊管上,应设置检查口或带法兰盘的三通, 检查口间距不得大于20m,其位置应靠近墙柱。悬吊管一般采用铸铁管,石棉水泥接口。在可能受到振动和生产工艺有特殊要求时,可采用钢管,焊接接口,外刷防腐漆。 ⑷立管 立管接纳悬吊管或雨水斗的水流。埋设于地下的一段排出管将立管引来的 雨水送到地下管道中去。管材一般采用给水铸铁管,石棉水泥接口,在管道可 能受到振动或生产工艺有特殊要求时,应采用钢管,接口要焊接。 沿墙、柱明装或暗装于墙槽或管井内,但要设检查口,并在其处设检修门。检查口中心至地面的距离宜为1.0m. 立管的下端宜采用两个45或大曲率半径的90弯头接入排出管。 当管连接两根或两根以上悬吊管时,其管径不得小于最大一个悬吊管的管径。 ⑸排出管 排出管管径不得小于立管的管径。排出管管材宜采用铸铁管,石棉水泥接口。当排出管穿越地下室墙壁时,应采取防水措施。 ⑹埋地管 埋地横管与雨水立管或排出管的连接可用检查井,也可用管道配件。检查 井的进出管道的连接应尽量使进出管之轴线成一直线,至少其交角不得小于135°;为改善水流状态,在检查井内还应设置高流槽。埋地横管可采用混凝土

建筑屋面雨水排水系统

建筑屋面雨水排水系统 建筑屋面雨水排水系统,屋面雨水排水系统对屋面排水起着至关重要的作用,屋面雨水排水系统能够有效的在雨季降低屋面的承载力、有效地降低屋面雨水渗透、快速的排出屋面雨水防止集聚等。建筑屋面雨水排水系统哪家专业?下面我们一起来看看吧,希望对大家有所帮助: 建筑屋面雨水排水: 1、雨水斗:①整个雨水系统的进口;②主要作用是极大限度的排泄雨、雪水等;③对进水具有导流、稳流的作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;④具有拦截粗大杂质的作用。 2、连接管:连接雨水斗与悬吊管的短管; 3、悬吊管:悬吊管与连接管和雨水立管连接; 4、立管:接纳雨水斗或悬吊管的雨水,与排出管相连接;

5、排出管:将立管的水输送到地下管道中,雨水排出管设计时,要留有一定的余地。 6、埋地横管:密闭系统一般采用悬吊管架空排至室外,不设埋地横管;敞开系统,室内没有检查井,检查井之间的管为埋地敷设。 建筑屋面雨水排水系统哪家专业?小编为您推荐南京欧标世诺工程技术有限公司。 欧标世诺建筑排水是一家专注建筑排水系统的服务商,欧标世诺专注排水十年业绩遍布华东,同时在华东区域建立了多家线下服务网点提供快捷的安装售后服务。(下设南京欧标世诺工程技术有限公司,苏州分公司,无锡分公司,常州分公司,重庆分公司,杭州分公司等)。 公司目前代理销售德国HOMA国际品牌污水提升系统及相关给排水设施。其它各类管材管件等系统设备。优异的方案设计,优良的品质要求,完善的售后服务为公司赢的了良好的市场和行业双口碑,公司秉承提供好方案,好产品,好安装,好售后的宗旨给客户以良好的服务。荆轲,一个四处为家的刺客,他的心犹如浮云,心如飘蓬,是没有根的,然而高渐离的筑声,却成了他愿意停留在燕国这片土地上的原由。 虽是初见,却如故人。也许所有的遇见,早已经是前世的注定,没有早晚,刚好在合适的时间遇见你,就是最美的相识。 他曾经游历过多少地方,自己已经数不清,但是没有一处可以挽留他行走的脚步,唯有今日高渐离的筑声,让他怎么也舍不得离开。

当前城市雨水排水系统存在的问题与思考

当前城市雨水排水系统存在的问题与思考 摘要:当前我国城市化进程不断加快,城市人口急增,原有城市雨水排水系统面临规模有待提升和系统老化的双重压力下,排水系统发挥不了应有的作用,在暴雨时期出现内涝,造成人民生命财产损失,本文简单讨论了当前城市雨水排水系统存在的若干问题,并提出了几点建议。 关键字:雨水,排水系统,城市建设 在近几年夏季的强降雨过程中,不少大城市看似光鲜华丽的城市下面,排水系统瘫痪,城区内涝严重,人民生命财产安全遭受巨大损失,排水系统无法发挥应有的作用,笔者分析成因有以下几点: 1凸显出的问题 1.1城市建设缺乏长远规划,不符合绿色城市建设的要求 部分城市发展单纯求规模,普遍存在过于功利,忽视排水设施的规划和建设,未考虑以人为本和可持续发展的思想,规划不具备发展的眼光和可持续发展的设计理念。如我国南方湖北、江西等省的城市内有大面积的湖泊,可以作为雨水汇集储存库,但是随着房地产开发力度的不断加大,地价不断飙升,一些开发商盯上了市区中的湖泊;加上地方规划部门在城市规划过程中也受到“土地财政”的短视观念影响,导致大面积的湖区被填埋,并被用来建筑住宅小区、写字楼,湖泊原有的排洪、减淤功能被改变,进一步加剧了雨季期间的城市内涝。 此外,一些原本降雨量较小的西北地区,近几年因气候变化,降雨量增加较多,而一些城区配套雨水排水系统设施不足,雨后道路积水长期无法排走,给市民出行带来诸多不便。 1.2排水系统设计标准偏低,设计规范和法律法规未系统化、现代化。 在城市排水中,设计标准通常是用排水系统所能排泄的某一暴雨所发生的频率或重现期来表示。在我国排水标准严重滞后,城市排水系统的设计重现其常为0.33年-l年,一般不超过5年,特殊重要的地区也不超过l0年,而与其他国家相比,国外城市的排水系统标准普遍较高,纽约是按10-15年一遇标准;东京是按5-10年一遇标准[1]。此外,我国的城市排水系统多建于上世纪50、60年代,排水管径普遍偏小,过水能力严重不足,再加上管材质量及管道坡度控制不严格等问题,造成雨季路面积水严重,严重影响城市环境。 目前雨水利用还缺乏一定的标准和规范。各地的雨水利用处于摸索阶段,缺乏充分的科学分析和指导。雨水利用系统的组成、集流面的面积、储水池的防渗材料选用,水窖水质的净化,都尚未形成成套的标准和规范。我国的城市雨水排水方面的法制建设也未跟上需求,尽管也有一部《防洪法》,但在防城市内涝

屋面雨水管规范

屋面雨水管规范 【篇一:雨水管安装施工方案】 雨水管安装施工方案 一、施工准备 1 材料及要求: 1.1采用河马牌pvc雨水管,检测报告符合设计要求。 2作业条件: 2.1 屋面找平层施工已完成,经检查验收合格。 2.2 建筑物雨水管处装饰工程已完成,具备做雨水管的条件。确保安装水 落口等的操作安全。 二、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备: → 2、雨水管制作安装:雨水管管材为pvc硬塑料管。 3、雨水管安装:安装雨水管随外沿抹灰架子由上往下进行,每个结头处安装一个伸宿节防止雨水管损坏后维修,先在水落口处吊线坠弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管每节长度,预量出固定卡位置,间距一般为1200mm,设在下面一节管的上端,卧卡子用水泥砂浆固定,不得打入木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑腰线时,和腰线连通粉刷时加钢丝网防止腰线裂缝空鼓。 4、质量标准

4.1 保证项目: 4.1.1 雨水管的质量必须符合设计要求,表面无空鼓气泡现象、颜 色一致。 4.1.2 雨水管的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规范要求, 排水 通畅,不漏水。 4.2 基本项目: 4.2.1雨水管的连接口应紧密,承插方向、长度、排水口距散水的高度,正、侧面视为顺直。 5、成品保护 5.1雨水管存放应平整,横、竖分层码放。 5.2 雨水管安装前,对雨水斗应采取措施,不使雨水斗的排水浇墙,造成墙面污染。 6、应注意的质量问题 6.1 雨水管安装不直:安装卡箍时未认真找正。应弹线;侧向应控 制距墙的距离,目测顺直。 6.2 雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作应认真,保证防水层按要求的坡度做。 6.3 雨水管固定不牢:主要是在基层下木塞用圆钉或木螺丝固定而 造成;固定点严禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂浆固定,其他 采用射钉或螺栓。 三、安全要求 1、严格遵守现场安全生产管理制度,严禁盲目施工。 2、外脚手架必须确保安全。

最新屋面排水及节点设计

屋面排水及节点设计

4 屋面排水及节点设计 学习目标 1.掌握屋顶的排水方式和要求、坡度的形成方式。 2.掌握屋面防水的种类、构造层次和细部构造做法。 3.熟悉屋面排水设计的方法和步骤。 4.熟悉屋顶排水平面图和节点详图的识读,增强图纸表达能力。 学习重点 1.屋顶的排水方式的选择和平屋顶排水方案的设计。 2.屋面柔性防水、刚性防水的构造层次和细部构造做法。 3.屋顶排水平面图和节点详图的主要内容和尺寸标注。 4.1 设计任务书 4.1.1 设计题目及设计条件 办公楼屋面排水设计 办公楼为六层砖混结构,楼板均为钢筋混凝土现浇板。建筑顶层平面图如图4.1所示。底层地面标高为±0.000,室外标高为-0.600m,顶层楼面标高为18.000m,屋面标高为21.600m。外墙厚度为 360mm,内墙厚度为240mm。定位轴线与墙体中线相互重合。下部各层门窗及入口的洞口平面位置与顶层门窗洞口的平面位置相同。屋面为不上人屋面。办公楼所在地年降雨量为1250mm,每小时最大降雨量为l00mm。设计此办公楼的屋面排水。 4.1.2 设计内容和深度及图纸要求 用3号图纸一张,绘制该办公楼屋顶排水平面图和屋顶节点详图。 1.屋顶排水平面图(比例1:100或1:200) 绘制出屋面构造的基本平面形状并用定位尺寸明确表示出其平面位置;绘制出建筑的分水线、檐沟(天沟)轮廓线或女儿墙的轮廓线,并标注其位置;绘制出雨水口的位置;标注出屋面各坡面的坡度方向和坡度值;刚性防水屋面绘制出分仓缝的设置位置;标注出详图索引号。

屋顶排水平面图的尺寸标注:第一道尺寸线为细部尺寸线,标注出雨水口、分水线(包括檐沟分水线)和定位轴线相互之间的距离、屋顶最外侧轮廓线与外墙定位轴线的距离;第二道尺寸线为定位轴线尺寸,屋顶排水平面图可以只标注建筑物首尾两端的定位轴线以及转角处的定位轴线。 2.屋顶节点详图 内容包括檐口节点详图、泛水节点详图、水落口节点详图和分格缝构造、屋面变形缝构造等。详图用断面图形式表示。与详图无关的其他部分用折段线断开。详图的尺寸应标注在图样之外。详图中要标注详图符号和比例。 檐口节点详图:当采用檐沟外排水时,表示清楚檐沟板的形式、屋顶各层构造、檐口处的防水处理,以及檐沟板与屋面板、墙、圈梁或梁的相互关系,标注檐沟尺

城市智能化排水系统分析

一、引言 城市排水系统,作为城市功能的重要组成部分,在保证居民正常生活上起着重要的作用。目前濮阳市污雨水排放虽然有所改善,但是距离环保要求还有一定差距。河两侧出水口闸板全部是现场开启和关闭,当开启雨水闸板时雨水管道内原有沉积的雨水排进河里,造成河水变黑现象。另外,城区内泵站的集水池都是雨污合流形式的,下雨时开启雨水泵,集水池内部分污水顺着出水口排进河里,也是造成河水变黑的主要原因。为了减少河水污染,河边出水闸板中雨以下不开启,全靠污水管道输送污雨水到污水处理厂处理后排到河里,管道细流不及,造成了路面积水现象。针对以上问题,本文结合濮阳市污雨水排放现状进行了分析探讨,并提出了一套智能化排水理念。 二、智能化排水系统 智能化排水系统,是一种排水联动机制,城市排水及污水处理形成了集中统一管理。具体而言,是指将河道两侧出水口闸板开启、泵站提排、污水处理等有机结合,实现分散监控,集中管理,使城市排水更加系统化、科学化。 (一)智能化排水系统基本设计思路 本系统主要思路是改造扩容四座污水处理厂,重新布局前期雨水管道,前期雨水管道终端直接和污水处理厂进水池相通,并设置专用闸板,首先主要和各泵站前期雨水泵出口相接通,并设置专用闸板。将河道各排放出口设置一套雨水专用闸板。如果出口管道是方沟采用橡胶密封的手电两用方闸板。如果出水管道是圆形的就采用手电两用的不锈钢球阀,闸板现场控制箱内部现场设置与PLC控制终端相匹配的传输端口,各个控制现场设置污水监测传感器、液位控制传感器。实时监测出口水质和液位情况,并把监测数据上传到PLC终端柜,现场控制器根据现场液位和水质情况开闭出水闸板。各市政雨水泵站部分雨水泵改造成前期雨水泵,出口和前期雨水管线相连,雨水泵与通向河道的雨水管道相连,雨水泵通过出水阀门进入河道。当中雨以下雨量时直接开启前期雨水泵,通过前期雨水泵提排到污水处理厂,处理后再重新排向河道。下大雨前期,启动前期雨水泵把管道里的沉积雨水排干净后再启动雨水泵排向河道,这样避免了河水变黑又减少路面积水。另外,现场PLC监控系统可以实现雨水有效控制。当水

屋面排水主要内容

屋面排水落水系统主要分为:外排水和内排水。 外排水:外排水是由天沟和雨水管组成的,降落到屋面的水沿屋面流到天沟,然后流到一定距离沿外墙设置的雨水管排到地面。 内排水:内排水是指屋面设计雨水斗,建筑物内部与雨水管道的雨水排水系统。 雨水管多用塑料管(PVC管)或镀锌铝管,断面多为圆形或长方形。塑料管(PVC管)为长方形时,断面尺寸为63mm*86mm或者80mm*100mm。镀锌铝管为长方形时,断面尺寸为50mm*80mm,60mm*80mm或者80mm*100mm。 根据降雨量和雨水管道的通水力,能确定1根雨水管间距,再根据屋面形状和面积确定屋塔雨水管间距。根据经验民用建筑雨水管间距为8-16m。 一、外排水系统的组成 外排水系统由天沟,雨水斗,接口器,转向器,引流器,雨水管组成。降落到屋面的雨

水,沿屋面流入天沟,经连接的雨水斗,接口器,转向器,雨水管,再经引流器排出。 二、外排水系统分类 按每根立管益纳的雨水斗的个数.外排水系统分为单斗和多斗雨水排水系统两类。单斗系统一般不设悬吊管,多斗系统中悬吊管将两供水设备的水斗和排水立管连接起来。因为对单斗破水排水系统的水力工况已经作了一些研究,获得了初步认识,设计方法和参数比较可靠。为了安全起见,在设计中宜采用单斗雨水排水系统。 三、外排水系统的布置和测算 1、天沟又名雨水槽,檐沟,是用于收集屋面落水的汇水沟槽。测算需要安装雨水槽长度等同于檐口走线长度的总和。 2、雨水斗是将雨水由天沟导入落水管的组件,先确定雨水斗的位置。让雨水斗对准屋檐,使用水准仪使它保持平直。安装前先将一雨水管引流器与雨水斗相连。挤压雨水管引流器直至它完全嵌入雨水斗为止,然后将雨水槽滑入雨水槽内,雨水槽必须在雨水斗内自有滑动,以减少热胀冷缩的影响。雨水斗数量测算,平均8到12米安装一个雨水斗。 3、引流器是用于雨水管前后转向用,转向器是用于雨水管左右转向使用,接口器用于雨水管和雨水管连接安装时,引流器,转向器,接口器,承插口小的一面朝水流方向,雨水管按顺水方向插入引流器,转向器,接口器小头插按顺水方向插入雨水管内并用4mm*30mm 不绣钢螺丝钉固定雨水管和引流连接部位,注:在每个配件承插口内应均匀抹上防水硅胶。引流器的测算,一个雨水斗配备3个引流器,如有腰线另加4只引流器。转向器的测算,阳台的数量乘以2。接口器的测算,大于3.05米的雨水管数。 4、雨水管,又名落水管,用于组织引导雨水向下排泄。雨水管的数量测算,测量每个雨水斗下口位置顺延弯曲到地面的距离减去0.3米,再累计总和。

屋面雨水排水系统

1.屋面雨水排水系统的概念 降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内会形成积水,需要设置屋面雨水排水系统,有组织、有系统地将屋面雨水及时排除到室外。 2.屋面雨水排水系统的分类 (1)按雨水管道布置位置分类 1)外排水系统:是指屋面不设雨水斗,建筑内部没有雨水管道的雨水排放形式。按屋面有无天沟,又可分为檐沟外排水系统和天沟外排水系统。 2) 内排水系统:是指屋面设有雨水斗,建筑物内部设有雨水管道的雨水排水系统。内排水系统可分为单斗排水系统和多斗排水系统,敞开式内排水系统和密闭式内排水系统。 3)混合排水系统:同一建筑物采用几种不同形式的雨水排除系统,分别设置在屋面的不同部位,组合成屋面雨水混合排水系统。 (2)按管内水流情况分类 1)重力流雨水排水系统。 2)压力流雨水排水系统。 由于在北方地区,气温比较寒冷,室外水容易结冰,故本设计采用内排水系统。 3.屋面雨水排水系统的组成 (1)外排水系统的组成 1)檐沟外排水系统(重力流)。 2)长天沟外排水系统(单斗压力流)。 (2)内排水系统的组成 内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 内排水的单斗或多斗系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计,雨水斗的选型与外排水系统相同,需分清重力流或压力流。 无论何种屋面雨水的排除都必须按重力流或压力流进行设计。 一般情况下,檐沟外排水系统应按重力流设计,长天沟外排水系统应按单斗压力流设计,内排水系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计。 本设计采用重力流排水系统。 4.雨水排水系统管材的选用 外、内排水系统采用的管材有UPVC塑料管和铸铁管,其最小管径可用DN75mm,但注意下游管段管径不得小于上游管段管径,且在距地面以上1m处

(整理)屋面排水及节点设计.

4 屋面排水及节点设计 学习目标 1.掌握屋顶的排水方式和要求、坡度的形成方式。 2.掌握屋面防水的种类、构造层次和细部构造做法。 3.熟悉屋面排水设计的方法和步骤。 4.熟悉屋顶排水平面图和节点详图的识读,增强图纸表达能力。 学习重点 1.屋顶的排水方式的选择和平屋顶排水方案的设计。 2.屋面柔性防水、刚性防水的构造层次和细部构造做法。 3.屋顶排水平面图和节点详图的主要内容和尺寸标注。 4.1 设计任务书 4.1.1 设计题目及设计条件 办公楼屋面排水设计 办公楼为六层砖混结构,楼板均为钢筋混凝土现浇板。建筑顶层平面图如图4.1所示。底层地面标高为±0.000,室外标高为-0.600m,顶层楼面标高为18.000m,屋面标高为21.600m。外墙厚度为360mm,内墙厚度为240mm。定位轴线与墙体中线相互重合。下部各层门窗及入口的洞口平面位置与顶层门窗洞口的平面位置相同。屋面为不上人屋面。办公楼所在地年降雨量为1250mm,每小时最大降雨量为l00mm。设计此办公楼的屋面排水。 4.1.2 设计内容和深度及图纸要求 用3号图纸一张,绘制该办公楼屋顶排水平面图和屋顶节点详图。 1.屋顶排水平面图(比例1:100或1:200) 绘制出屋面构造的基本平面形状并用定位尺寸明确表示出其平面位置;绘制出建筑的分水线、檐沟(天沟)轮廓线或女儿墙的轮廓线,并标注其位置;绘制出雨水口的位置;标注出屋面各坡面的坡度方向和坡度值;刚性防水屋面绘制出分仓缝的设置位置;标注出详图索引号。 屋顶排水平面图的尺寸标注:第一道尺寸线为细部尺寸线,标注出雨水口、分

水线(包括檐沟分水线)和定位轴线相互之间的距离、屋顶最外侧轮廓线与外墙定位轴线的距离;第二道尺寸线为定位轴线尺寸,屋顶排水平面图可以只标注建筑物首尾两端的定位轴线以及转角处的定位轴线。 2.屋顶节点详图 内容包括檐口节点详图、泛水节点详图、水落口节点详图和分格缝构造、屋面变形缝构造等。详图用断面图形式表示。与详图无关的其他部分用折段线断开。详图的尺寸应标注在图样之外。详图中要标注详图符号和比例。 檐口节点详图:当采用檐沟外排水时,表示清楚檐沟板的形式、屋顶各层构造、檐口处的防水处理,以及檐沟板与屋面板、墙、圈梁或梁的相互关系,标注檐沟尺

城市道路排水系统概述

智能交通系统期末论文 --城市道路排水系统概述 姓名周浩然 学号 1000012432

城市道路排水系统概述 周浩然 摘要: 随着城市化进程的加快,各个城市的水平也都再提高,道路也变得越来越现代化,因此道路的排水也越来越多地被人们提上日程安排,可以说,道路的排水体现了整个城市道路规划设计的水平,所以保证城市道路的排水也变得越来越重要。本文浅谈了道路排水的基本概况,并对北京某些地区的排水情况提出了一些建议。 关键词:道路排水、国外大城市排水、北京部分地区排水改进。 1、引言 从古到今,人们出行都离不开道路,而下雨和下雪,是再常见不过的自然现象。所以凡是有道路的地方,都会涉及到排水的问题。城市道路雨水排水系统是城市道路公用设施的一部分,其功能主要是迅速排出道路范围内及道路两侧一定区域内的雨雪水,以保证车辆和行人的交通安全,维持道路的正常交通,同时也避免路面过早损坏,使街道整洁、美观。可以说,道路的排水是和我们息息相关的,我们走在路上,会看到雨水的进水口,也会看到露天的沟渠等,这些都是用来排走雨水的设施。本文针对普通读者,概述地介绍了道路排水系统及其设计的基本原则。以及举出了北京大学康博思餐厅门前和北京许多桥下的易积水的例子及其解决方案。 2、城市道路雨水排水系统概述 2.1 城市道路雨水排水系统制度 城市道路排水是城市排水系统的一个部分,为了保障生产和人民生活,城市中除了需要排出雨雪水外,还需要将生产废水和生活污水也排出去。由于废水、污水和雨雪水的性质不同,对环境的影响也不同,应分别组织不同的管道系统来排除。 排水系统的制度分为合流制和分流制。 (1) 合流制:将污水和雨雪水用同一管道汇集输送的系统成为合流制排水系统。过去我国有很多旧城市采用合流制,污水未经处理就直接排入天然水体。这是由于以往工业不发达,城市人口少,生活污水和工业废水量不大,但是随着工业的高速发展,生活污水和工业废水量急剧增加,水质日趋复杂,这样的合流制对环境卫生造成的危害更严重。为了保护环境,需将合流的污水和雨水经过污水处理厂处理后,再行排放。由于天然降水量大,导致合流制的污水处理厂的污水处理量很大,成本很高。所以这种方式并不是使用于很多地方。 (2) 分流制:将雨雪水和污水分别设置管道系统排出。其中汇集和处理生活污水和工业废水的系统称为污水排出系统;汇集和排出雨雪水的系统称为雨水排除系统。污水处理厂只需要处理生产污水和生活废水,大大减少了工作量,所以大部分人口密集的大城市都是采用的这种系统。

雨水管,屋面排水设计

1、有组织排水每根雨水管可排除大约_ 屋顶面积的雨水,其间距控制在_以内 每根直径100的雨水管可排除大约150-200平方米屋顶面积的雨水,其间距控制在12-15米以内 第六章屋顶 第二节屋面排水设计 一、屋顶坡度的表示方法及形成 1.屋顶坡度的表示方法 表6.2 屋面最小坡度

屋顶坡度的常用表示方法有斜率法、百分比法和角度法三种。 2.屋面坡度的形成 屋顶排水坡度的形成主要有材料找坡和结构找坡两种。 材料找坡,又称垫置坡度或填坡。 常用的找坡材料有水泥炉渣、石灰炉渣等。 材料找坡坡度宜为2%左右,找坡材料最薄处一般应不小于30mm厚。 常用的找坡材料有水泥炉渣、石灰炉渣等;材料找坡坡度宜为2%左右,找坡材料最薄处一般应不小于30mm厚。 二、屋顶排水方式及排水设计 1.屋顶的排水方式 屋顶的排水方式分为无组织排水和有组织排水两大类。

2.屋面排水设计 屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。 落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。 屋面排水坡度与排水设计 (2010-03-08 11:19:12) 防水涂料宜用结构找坡。需用材料找坡时,可用轻质材料或保温层找坡。 (1)平屋面结构找坡宜为3%,与卷材防水相同。屋面坡度大于25%时,不宜采用沥青类防水涂料、流平性大的涂料及成膜时间过长的涂料。

加强城市雨水排水基础建设及内涝解决措施方案

加强城市雨水排水基础建设及涝解决措施 城市暴雨涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市产生积水灾 害的现象。涝严重;湖泊蓄水容积减少,汛期湖面水位上升、易破圩造成灾害;围垦削减了湖泊的调蓄功能,导致洪涝灾害频繁发生。 摘要:随着城市化建设脚步的不断加快,城市涝对城市健康和安全造成的威胁越 来越大,甚至出现严重的人员伤亡与经济损失。我国当前存在城市雨水排水、防洪法规建设滞后、基础管网设施建设滞后及维护管理工作不善等现象,因此优化城市雨水排水专业规划、灵活选择体制、加强政策扶持及基础设施的改建和维护等成为解决城市涝的必要手段。 关键词:城市给排水;基础管网设施建设;排水基础建设;城市雨水排水;防洪法规建设 受到全球气候变化的影响,我国暴雨灾害频发,同时由于城市雨水排水系统本身存在的问题,城市涝现象非常严重,一旦出现强降雨天气,城市的雨水排水系统负担过重,道路和立交严重积水,尤其是涵洞积水过深的情况下可能造成严重事故,暴雨期间城市的交通几乎瘫痪,对市民的安全和城市健康发展造成极大的负面影响。 城市发生涝积水的原因并不是简单的某一要素造成的,其中涉及到快速城市化建设、极端天气及基础设施力量薄弱等因素,主要原因还是远调蓄能力较弱、应急管理水平不高。采取针对性的措施解决这些问题,还市民一个安全、健康的城市是城市发展中非常重要的环节。本文首先对我国城市雨水排水基础设施现状及存在的问题进行分析,在此基础上提出了针对性的规划、设计、管理及综合利用方面的建议,希望能够为城市建设管理者的决策提供一定的参考依据。 一、城市雨水排水基础建设中存在的主要问题 1.1 城市雨水排水管网建设滞后

屋面排水设计

屋顶排水设计 为了迅速排除屋面雨水,需进行周密的排水设计,其内容包括:选择屋顶排水坡度,确定排水方式,进行屋顶排水组织设计。 6.2.1 屋顶坡度选择 一、屋顶排水坡度的表示方法 常用的坡度表示方法有角度法、斜率法和百分比法。坡屋顶多采用斜率法,平屋顶多采用百分比法,角度法应用较少。 二、影响屋顶坡度的因素 1、屋面防水材料与排水坡度的关系 防水材料如尺寸较小,接缝必然就较多,容易产生缝隙渗漏,因而屋面应有较大的排水坡度,以便将屋面积水迅速排除。如果屋面的防水材料覆盖面积大,接缝少而且严密,屋面的排水坡度就可以小一些。 2、降雨量大小与坡度的关系 降雨量大的地区,屋面渗漏的可能性较大,屋顶的排水坡度应适当加大;反之,屋顶排水坡度则宜小一些。 三、屋顶坡度的形成方法 1、材料找坡 材料找坡是指屋顶坡度由垫坡材料形成,一般用于坡向长度较小的屋面。为了减轻屋面荷载,应选用轻质材料找坡,如水泥炉渣、石灰炉渣等。找坡层的厚度最薄处不小于20mm 。平屋顶材料找坡的坡度宜为2%。 2、结构找坡 结构找坡是屋顶结构自身带有排水坡度,平屋顶结构找坡的坡度宜为3%。 材料找坡的屋面板可以水平放置,天棚面平整,但材料找坡增加屋面荷载,材料和人工消耗较多;结构找坡无须在屋面上另加找坡材料,构造简单,不增加荷载,但天棚顶倾斜,室内空间不够规整。这两种方法在工程实践中均有广泛的运用。 [屋顶坡度的形成见下图] 屋顶坡度的形成 6.2.2 屋顶排水方式

1、无组织排水 无组织排水是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方式,因为不用天沟、雨水管等导流雨水,故又称自由落水。主要适用于少雨地区或一般低层建筑,相邻屋面高差小于4m;不宜用于临街建筑和较高的建筑。 2、有组织排水 有组织排水是指雨水经由天沟、雨水管等排水装置被引导至地面或地下管沟的一种排水方式。在建筑工程中应用广泛。 二、排水方式选择 确定屋顶排水方式应根据气候条件、建筑物的高度、质量等级、使用性质、屋顶面积大小等因素加以综合考虑。 三、有组织排水方案 在工程实践中,由于具体条件的千变万化,可能出现各式各样的有组织排水方案。现按外排水、内排水、内外排水三种情况归纳成9种不同的排水方案:[有组织排水方案见下图] 有组织排水方案

屋面排水

6屋顶 6.2 屋顶排水设计 为了迅速排除屋面雨水,需进行周密的排水设计,其内容包括:选择屋顶排水坡度,确定排水方式,进行屋顶排水组织设计。 屋面排水组织 动画演示 排水组织设计就是把屋面划分成若干个排水区,将各 区的雨水分别引向各雨水管,使排水线路短捷,雨水管负 荷均匀,排水顺畅。 进行屋顶排水组织设计时,须注意下述事项: ①划分排水分区 排水分区的大小一般按一个雨水口负担200m2屋面面积的雨水考虑,屋面面积按水平投影面积计算。 ②确定排水坡面的数目及排水坡度 进深较小的房屋或临街建筑常采用单坡排水,进深较大时,为了不使水流的路线过长,宜采用双坡排水。并应根据防水材料确定排水坡度。坡屋顶则应结合造型要求选择单坡、双坡或四坡排水。 ③确定天沟断面大小和天沟纵坡的坡度值 天沟的功能是汇集和迅速排除屋面雨水,沟底沿长度方向应设纵向排水坡。天沟纵坡的坡度不宜小于1%。 天沟的净断面尺寸应根据降雨量和汇水面积的大小来确定。一般建筑的天沟净宽不应小于200mm,天沟上口至分水线的距离不应小于120mm。 ④雨水管的规格及间距 最常采用的是塑料和铸铁雨水管,其管径有50,75,100,125,150,200mm 等几种规格。一般,民用建筑常用75~100mm的雨水管,面积小于25m2的露台和阳台可选用直径50mm的雨水管。一般情况下雨水口间距不宜超过18~24m(见图[屋面排水组织])。 6.2.1 屋顶坡度选择 一、屋顶排水坡度的表示方法 常用的坡度表示方法有角度法、斜率法和百分比法。坡屋顶多采用斜率法,平屋顶多采 用百分比法,角度法应用较少。 二、影响屋顶坡度的因素 1、屋面防水材料与排水坡度的关系 防水材料如尺寸较小,接缝必然就较多,容易产生缝隙渗漏,因而屋面应有较大的排水 坡度,以便将屋面积水迅速排除。如果屋面的防水材料覆盖面积大,接缝少而且严密,屋面 的排水坡度就可以小一些。

我国城市雨水排水系统中问题与对策

浅谈我国城市雨水排水系统中的问题与对策摘要:根据我国城市雨水排水系统的现状,探讨了现阶段我国城市雨水排水系统中所遇到的一些问题,并在此基础上进行分析研究,提出了应从合理规划选择排水管网,正确选择设计标准,充分利用洪雨,加强排水管理等方面促进我国城市雨水排水系统的合理发展。 关键词:排水系统规划选择管理 on the stormwater drainage system in urban china problems and solutions fan jia-ping dalian letter supervision abstract: according to china’s status of urban stormwater drainage systems discussed at this stage of urban stormwater drainage systems in some of the problems encountered, and on the basis of this analysis, proposed drainage network planning choices should be reasonable, correct choice of design standard, full use of hong rain, drainage management, and strengthen the promotion of urban stormwater drainage system and reasonable development. keywords: drainage system management plan options 众所周知,一个城市的排水系统犹如人体的静脉一样对城市的健康发展起到重要的运输作用。然而,近年来随着城市化的发展加

相关文档