文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基与基础验收自评报告3_1(2)1

地基与基础验收自评报告3_1(2)1

地基与基础验收自评报告3_1(2)1
地基与基础验收自评报告3_1(2)1

祁东县归阳园区公租房(A区)9号楼

地基与基础分部工程验收自评报告

一、工程概况:

1、工程名称:祁东县归阳园区公租房(A区)

2、工程地点:归阳镇工业园区

3、建设单位:祁东经济开发区归阳工业园管理委员会

4、监理单位:衡阳市吉康监理公司

5、设计单位:湖南建设集团有限公司建筑规划设计院

6、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究院

6、施工单位:湖南船山建设有限公司

7、质量、安全监督单位:祁东县质监站、安监站

本工程为多层住宅地上6层建筑,结构形式为砖混结构,基础类型为地下条基基础。本工程坑震设防烈度小于6度,场地土类别为Ⅱ类,建筑耐火等级等级为二级,结构设计使用年限为50年。

二、按图施工及主要设计变更执行情况

本工程严格按设计图纸及设计变更通知进行施工,变更手续齐全、有效,符合设计及施工规范程序要求。

三、施工依据及标准:

1、建设方提供的施工图纸。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

3、《建筑地基基础工程施工质量验收统规范》 GB50202-2002

4、《砼结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

5、《工程测量规范》 GB50026-93

6、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003

7、《钢筋机械连接技术规程》 JGJ107-2003

8、工程设计变更文件及工程联系单。

四、基础混凝土子分部工程施工综述:

1、模板分项工程质量

模板及其支撑、支架的承载能力、刚度、稳定性等符合设计及规范要求。模板安

装的轴线位置、标高、截面内部尺寸、垂直度表面平整度等符合规定要求。

2、钢筋制作、安装质量

(1)、钢筋原材料:基础分部工程所进场的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋均有出厂质量证明书和检验报告,现场见证抽检力学性能符合设计要求及规范要求。

(2)、钢筋加工检验批:受力钢筋的弯钩、弯折处的弯弧内直径和弯钩平直长度,以及箍筋的弯钩角度、平直长度符合设计及规范要求。钢筋调直冷拉率及加工的受力钢筋的顺长方向全长的净尺寸、弯起钢筋的弯折位置和箍筋内净尺寸满足设计及规范要求。

(3)、钢筋安装检验批:钢筋品种、级别、规格和数量符合设计要求,钢筋接头位置、数量、间距、接头百分率符合设计及规范要求,且安装绑扎的钢筋网、骨架形状尺寸和受力钢筋的间距、排距及保护层厚度、箍筋的间距、节点锚固长度和钢筋弯起点位置满足规范要求。

3、混凝土浇筑质量

(1)、原材料:本工程混凝土采用机械搅拌混凝土。其水泥、粗、细骨料、外加剂等试验报告单检验报告齐全。

(2)、混凝土时间控制、初凝时间控制、施工缝留设及处理以及现场抽检坍落度符合设计及规范要求,浇筑后养护到位,混凝土标养试块及重要、关键部位留置的同条件混凝土试块的取样和留置组数及强度经检验,满足设计及规范要求。

4、现浇结构质量

(1)、现浇结构拆模后,表面密实,混凝土外观较好无存在露筋、蜂窝、夹渣、疏松等现象,局部混凝土面有麻面现象但均在施工规范允许范围内。

(2)、现浇结构未有影响结构构件性能和使用功能的尺寸偏差。其混凝土的轴线位置、标高、截面平整度经抽测,符合设计及规范要求。

五、质量控制核查情况

1、图纸会审纪要 1 份,设计变更份,工作联系单份,签字、盖章均齐全完整,手续办理符合有关要求,施工过程按图纸会审记录及变更内容进行施工。

2、工程测量放线记录 1 份

3、材料、半成品质量进场记录情况

(1)、钢筋合格证及检验报告:进场 1次,合格证 7 份,送检 7 组,检验报告2

份,检验结果均符合要求。

(2)、混凝土配有水泥物检报告1份,砂、石子、外加剂等检验报告和出厂合格证各1份。

六、工程材料见证取样和送检情况:

本工程材料在施工过程中严格执行见证取样送检制度,并委托祁东县经渭工程质量检测中心为检测单位,按规范见证送检,见证率达100%。

序号取样名称见证取样(组)见证送检(组)检测结果

1 钢筋原材7 7 合格

七、混凝土强度评定情况

砼强度等级试块养护取样组数平均值最小值评定结果C15 标养1组19.8MPa 19.8MPa 合格

C25 标养2组32.8MPa 32.8MPa 合格八、地基与基础分部、分项工程检验批质量情况

本工程施工过程依据《建筑工程施工质量验收规范》及《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关规定进行验收,地基与基础分部、分项工程施工质量验收情况如下:

分部工程子分部工程分项工程检验批数合格数评定结果

地基与基

础无支护土方

土方开挖 1 1 合格

土方回填 1 1 合格混凝土

模板 6 6 合格

钢筋 4 4 合格

混凝土 3 3 合格

现浇结构 3 3 合格砌体砖砌体 1 1 合格

以上分部、子分部及分项检验批质量均经监理工程师检查验收,其主控项目全部合格,一般项目满足规范要求,按照GB50202-2002、GB50204-2002、等工程施工质量验收规范,符合合格等级要求。

九、工程评估结论:

综上所述,该地基与基础分部工程质量保证资料、工程验收资料基本齐全,工程质量满足《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001,故我公司对该分部工程质量评定合格。

湖南船山建筑有限公司

祁东县归阳园区公租房A区项目部

项目经理:

技术负责人:

二○一四年十月十五日

地基与基础验收自评报告88019

岐山国际服装商贸产业园服装城项目 12#、24-28 #楼 地基与基础分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 编制日期:2016年月日(公司章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量自评依据 (4) 四、施工组织情况 (5) (一)施工组织设计及相关方案 (5) (二)质量管理体系 (5) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (6) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、子分部施工质量控制 (8) (一)土方开挖 (9) (二)强夯法地基处理 (9) (三)混凝土工程 (9) 八、安全文明施工 (9) 九、工程技术资料整编情况 (9) 十、地基与基础工程质量评定 (10) (一)、子分部及分项工程质量评估 (10) (二)、分部工程评估结论 (11)

12#、24-28 #楼 地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表陕建六建集团所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本项目工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为岐山国际服装商贸产业园服装城项目工程12#、24-28#楼地基与基础的自评报告; 2、本项目工程已由我单位公司进行自检,同时经宝鸡市鑫宇建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各检验批、分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做

出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:岐山国际服装商贸产业园服装城12#、24-28#楼 (二)工程地址:岐山县创业大道以北 (三)参建单位: 建设单位:宝鸡华泰隆置业有限公司 设计单位:咸阳市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:宝鸡市鑫宇建设监理有限公司 沉降观测单位:陕西国土测绘工程院 材料试验单位:岐山县诚正建设工程检测有限公司 监督机构:岐山县质量监督站 (四)工程项目概况 岐山国际服装商贸产业园服装城工程共有30栋商铺楼。本次验收12#、24-28#楼均为两层商铺,建筑面积为11195.73m2,建筑高度为8.25-8.85m,造价约为:1900万元。 12#、24-28#楼结构类型为框架结构,结构设计使用年限为50 年,建筑等级为三级,耐火等级地上为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为7度。 本项目工程基坑无支护,放坡系数为0.35, 本项目工程基础埋深为1.55-1.85m。基础采用强夯法,目前已完成对地

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

预应力方桩自评报告

xxxxxx桩基工程 桩 基 验 收 自 评 报 告 审核人: 编制人: xxxxxx工程有限公司 年月日

预应力方桩基础工程自评报告 一、前言 1、本自评报告针对的是xxxxxxx工程共计根桩。 2、自评报告书以施工记录、施工日记及分项工程质量评定资料为基础,根据施工保证资料及技术资料进行编写。 3、本自评报告编写做到评估意见客观、公正、真实;对施工过程作出综合描述;能反映工程的主要质量状况。 二、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、监理单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、勘察单位: 7、监督机构: 8、工程规模:本静压预应力桩基础工程设计桩型为PHS-AB450(260)总共根,钻孔灌注桩根,共计根桩。 三、编写依据: ●《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》 ●《建筑地基基础技术规范(DB42/242-2003)》 ●《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GBJ50202-2002)》 ●《预应力混凝土方桩基础技术规程(DB42/489-2008)》; ●《预应力混凝土方桩图集(10G409)》 ●《气体保护焊用钢丝(GB/T14598)》 四、工程地质条件 拟建场地位于xxxxxxx,地质情况具体详见勘察报告书Xxxxxxx设计

院有限责任公司提供的《xxxxxxxx桩基工程桩基工程勘察报告》。 五、设计要求 本工程采用先张法预应力混凝土方桩PHS-AB450(260),采用静压法沉桩。单桩竖向承载力特征值Ra=2400KN,桩端进入持力层深度不小于12M,桩混凝土强度等级为C80。设计桩长约为25米,其桩长控制以油压值控制为主。钻孔灌注桩单桩竖向承载力特征值Ra=2400KN,桩混凝土强度等级为C40.设计桩长约为20米.桩端进入持力层为第7层细砂层。 六、成桩工艺及质量管理 (一)成桩工艺 (1)桩位放样:根据建设单位提供的红线图和设计单位提供的设计图纸放样,先放轴线样,用木桩做出标记,并在四周不受施工影响不易被破坏的位置设控制点和控制线,复核后再放细样,放样后在每个桩位中心打一根短钢筋,并绑有红绳子标志明显,考虑到桩机和吊车行走时可能会挤动预埋钢筋,当桩机大体到位后重新检查细样的准确性。保证桩位放样的准确性在1~2cm以内。 (2)桩机就位:调平桩机,小心调整,使桩芯对准细样,这样把桩位很好地控制在规范允许范围内。同时利用全站仪检查横向和纵向的垂直度,使垂直度得到很好地控制在0.5%以内。 (3)打桩:开动打桩装置开始打桩,施工过程中设专人记录施工时间。 (4)电焊接桩:采用两台电焊机对焊,使用经检验合格的焊材,其技术指标符合国家相关规范要求。动测结果表明该焊接法应用于方桩接头焊接保证了接头质量,从而也保证了桩身的整体质量 (5)送桩:用专制的送桩器送桩,送桩过程严格按照施工规范和设计图纸进行,确保了垂直度。在终压时,必须稳定压桩时间5—10分钟,保

基础验收自评报告

宜川县德馨保障性住宅工程24#楼 基 础 验 收 自 评 报 告 编制人:审核人:审批人: 延安石油建筑安装工程公司 年月日

一、质量自评依据 ①、宜川县德馨保障性住宅工程24#楼施工承包合同 ②、北京奥思得建筑研究设计院提供的设计图纸及相应设计变更等 ③、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ④、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) ⑤、《混凝土结构工程施工工艺标准》(SXQ00—SG—002—2003) ⑥、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) ⑦、《地基与基础工程施工工艺标准》(SXQ00—SG—008—2003) ⑧、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107) ⑨、国家发布的有关建筑工程的规范、规程、工法及法规 ⑩、陕西省延安市地方政府有关建筑工程质量管理的规定。二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:宜川县德馨保障性住宅工程24#楼 质量监督:宜川县质量检测站 建设单位:宜川县房产服务中心 设计单位:北京奥思得建筑研究设计院 地勘单位:延安市荣大建筑咨询勘察有限公司 监理单位:延安璟盛监理公司 施工单位:延安石油建筑安装工程公司第六施工队 工程地址:陕西省宜川县 宜川德馨保障性住宅工程24#楼、砖混结构。总建筑面积3038㎡,最高建筑高度19.568m。 基础形式为墙下条形基础,混凝土强度为C30,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为六级。 (2)宜川德馨保障性住宅工程设计概况如下表:

宜川德馨保障性住宅工程结构设计概况表1 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中的技术难点、重点及时邀请设计人员到现场进行指导施工。 对进场各项工程用材及施工机具等实施见证取样、检查报验制度,并且采用平行试验的方法对部分材料抽样复查。结构工程中对各种规格钢材均进行了见证取样并考察了试验单位;由于事前对工程原材料、施工组织进行全面的检查,施工中未因材料等问题出现返工。 施工过程中的具体质量控制及自检情况 在地基与基础工程施工过程中,项目严格按施工组织设计及有关施工方案组织各班组施工,具体过程控制如下: ①、测量定位放线根据业主提交的规划定位资料,建立工程测量定位网。基础部分施工测量采用外控法,在基坑外稳定的地方建立轴线控制点,用砼桩标志,顶部嵌入金属标志。地上部分结构施工测量轴线控制采用风控法,轴线控制点布置在±0.000层结构板面埋设

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

地基与基础验收方案

地基与基础验收方案 工程名称:淮阳建业桂园三期 建设单位:淮阳县建业城市建设有限公司勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 设计单位:郑州大学综合设计研究院 施工单位:中国建筑第七工程局有限公司监理单位:河南海纳工程监理有限公司 总监理工程师:沈建华 时间:2014年12月25日

地基与基础验收方案 一、工程概况:建业桂园三期包括13#、16#、18#、20#楼及16#-18# 间车库,13#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积为 746.05㎡,16#楼地上建筑面积为9082.97㎡,地下建筑面积为 361.57㎡,18#楼地上建筑面积为9066.44㎡,地下建筑面积为 388.14㎡,20#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积 为739.48㎡,建筑层数26层,建筑高度78.450m。基础形式为 CFG桩复合地基+筏形基础,主体建筑结构形式为钢筋混凝土剪 力墙,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构安全等 级为二级,防水等级为I级。抗震设防烈度为六度,抗震等级为 四级,地下工程抗渗等级为P6。室内外高差0.300m,±0.000 相当绝对标高47.20m。 二、验收依据: 1、施工设计文件、图纸、会审纪要、设计变更通知; 2、建筑规范、标准; 3、相关的建筑法律、法规; 三、验收程序及内容: 1、验收程序:本次验收由监理单位组织各参建主体单位共同验收。(1)由项目监理部总监主持验收组会议并点名签到; (2)监理单位宣读结构验收方案并征求参建单位意见; (3)施工单位项目负责人汇报结构工程施工情况; (4)监理单位宣读结构工程质量评估报告;

桩基子分部验收自评报告

桩基子分部验收自评报告 梧村地下商业街桩基工程 北区工程桩中间验收 质 量 自 评 报 告 中国京冶建设工程承包公司 2007年7月1日 1 梧村地下商业街桩基工程 桩基子分部验收自评报告 一、工程概况 建设单位:厦门梧村汽车站开发有限公司 设计单位:厦门中建东北设计研究院 勘察单位:厦门中机工程勘察设计研究院 监理单位:厦门象屿工程咨询监理有限公司 施工单位:中国京冶建设工程承包公司 本工程位于厦门市厦禾路梧村段,东至华厦酒店、西至罗宾森广场,。本工程的基础为人工挖孔桩桩基~?0.000相当于黄海高程6.60m~场地标高从东到西约为-

0.9,1.25m,总长约为430m。北区工程开工于2007年4月29日~工程桩完工时间为2007年6月18日~挖孔桩施工时间51天。二、施工依据 1、厦门中建东北设计院提供的梧村地下商业街桩基工程相关图纸。 2、中机工程勘察设计研究院院提供的地质勘察资料。 3、《混凝土结构设计规范验收规范》GB50010-2002。 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002。 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 7、《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003。 8、《厦门地区人工挖孔砼灌注桩技术管理规定》,厦建2000年第51号文, 9、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 2 10、国家及地方现行的有关质量、安全、文明施工的法律、法规。三、材料使用情况及厂家 本工程所用材料均有生产资质、许可证~钢材为三明三钢、湖北鄂钢等厂家生产的φ8、φ10、φ12、φ16、φ18、Φ14、Φ20、Φ22φ25、φ28、规格的钢筋~混凝土采用厦门三航混凝土工程有限公司及华信砼公司提供的商品混凝土。材料均按规范要求进行检验~结果均符合相关规范要求。钢筋、水泥检验情况: 进场取样见证送见证送材料名称合格证备注批次次数检次数检率 钢筋 10 39 10 10 100% 水泥 17 17 17 17 100% 桩芯混凝土强度试块见证送检情况: 砼强度试块养护取样组数见证送检组数见证送检率备注等级 C30 同条件 18 18 100% C30 标准养护 180 180 50% 注:砼强度待评定。 四、施工准备及孔桩情况

施工单位地基与基础验收自评报告汇编

学习-----好资料 **楼 基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表**有限公司**楼项目部所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程基础工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为基础分部工程的自评报告; 2、本工程已由我单位**有限公司进行自检,同时经**有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:** (二)工程地址:** (三)参建单位: 建设单位:** 设计单位:** 勘察单位:** 施工单位:**

监理单位:** 材料试验单位:** 地基检测单位:** 主体检测单位:** 更多精品文档. 学习-----好资料 监督机构:** (四)工程项目概况 **楼工程为多层住宅楼,由地下1层(包括一个夹层)、地上72, (地上9155.85层及南面车库组成。总建筑面积为14834.85 m㎡,地下5679㎡)。建筑基底面积4009.5㎡,总户数60户。建筑高度为21.57m,±0.000标高为:绝对高程385.500 m,总造价为:约 2400万元。**楼结构类型为框架剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,耐火等级地上为二级,地下为一级。建筑抗震设防烈度为7度。 本工程基础埋深6.4m,基础采用筏板基础。多层住宅基础筏板厚800mm,车库筏板厚度300mm,筏板顶标高为-5.8m,地下室剪力墙350mm,车库顶板厚为180mm。基础垫层混凝土强度等级为C15,筏板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6;后浇带混凝土强度等级为 C40,抗渗等级为P6;地下室剪力墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6。地基采用级配砂石换填,换填厚度1m/1.5m。 多层住宅地下室为车库部位设备用房,层高2.8m,车库层高为4.2 m,防水等级为I级,采用2道防水设防,其中高聚物改性沥青热熔法施

最新基础工程验收自评报告

精品文档 阜宁县施庄中心小学教学楼工程 地基与基础 分部工程质量验收自评报告 编写单位:江苏汉宇建筑有限公司 编写时间:2016年11月8日 精品文档 地基与基础分部工程质量验收自评报告

建设单位:阜宁县施庄中心小学 监理单位:江苏创盛项目管理有限公司 设计单位:亚瑞建筑设计有限公司 地勘单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 施工单位:江苏汉宇建筑有限公司 一、工程概况: 阜宁县施庄中心小学教学楼位于盐城市阜宁县,地上四层,局部一层阶梯教室,使用功能为教学楼。 本工程占地面积约911平米,土0.000黄海高程3米,建筑相对高度15米,室内外高低差0.3米,总建筑面积3011平米。建筑底层层高3.9米(层高7.5米),其余层高均均为3.6米。外墙采用A级的复合发泡水泥保温板、真石漆装饰面层,塑钢推拉窗,局部幕墙窗;水磨石楼地面,屋面采用B1级挤塑 聚苯板保温,防水等级I级。 本工程于2016年9月23日正式开工,计划竣工时间2017年5月23日,总工期243天,本次组织地基与基础结构质量验收。 二、结构设计特征 本工程地基与基础采用桩基承台复合基础,框架结构、抗震等级三级、抗震设防裂度为6度,结构 设计合理使用年限为50年,具有以下特征: ⑴、本工程桩基采用PHC-400(95)AB-C80-10、7预应力混凝土管桩,桩与承台连接详图按苏G03-2012,桩填芯深2米。 ⑵、钢筋采用HPB300和HRB400两种。HPB300主要规格为A6,用于构造柱及腰梁箍筋,C8?C25 为柱、梁及板结构用钢筋,且框架结构中柱竖向钢筋、梁受力主筋及楼梯斜板采用HRB400(E)。 ⑶、钢筋连接方式:柱竖向钢筋采用电渣压力焊焊接连接,也可采用冷搭接连接;梁受力主筋当钢 筋规格在C16以上可采用A级机械连接接头形式,也可采用冷搭接连接形式;板筋正常情况下采用搭接接头形式。 ⑷、混凝土结构强度等级、钢筋保护层及砌体结构所用材料统计表如下:

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

桩基础自评报告

清江·尚玲珑11#楼商铺桩基工程 桩 基 验 收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 湖北宏信基础工程有限公司 年月日

一、工程概况 1、工程名称:清江·尚玲珑11#楼商铺桩基工程 2、参建单位: ①建设单位:宜昌清能广源置业有限责任公司 ②监理单位: 湖北清江工程管理咨询有限公司 ③施工单位: 湖北宏信基础工程有限公司 ④设计单位: 宜昌三峡广博建筑设计有限公司 ⑤勘察单位: 湖北省地质勘察基础工程公司 ⑥质监单位: 宜昌市建设工程质量安全监督站 二、地质及设计概况 1、工程地质情况 根据勘察单位提供的勘察报告内容显示:本场地内土层由上而下为:第一层为素填土,第二层为淤泥质粉质粘土、第三层为粉质粘土、第④-1层强风化粉砂岩、第④-2层中风化粉砂岩。 2、设计概况 ①、本工程桩为钻孔灌注桩,±0.000=87.2,总桩数26根,桩径均为1000mm。 ②、钻孔灌注桩设计桩端持力层为④-2中风化泥质粉砂岩,并要求桩端进入持力层的深度≥3.0m,充盈系数≧1.2,桩身混凝土强度等级为C35。钢筋笼主筋12 16通长配筋。 3、项目管理班子的构成及主要管理人员: 项目经理:黄晓翔 项目技术负责人:黄保国 专职质检员:曹美胜 施工员:王超

见证取样员:阮方荣 三、施工情况、主要设计变更及执行情况 1、本工程严格按施工图纸及设计变更通知单进行施工 2、执行现行规范情况: ①、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 ②、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 ③、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 ④、《工程测量规范》JGJ102—96 ⑤、《建筑桩基技术规范》 ⑥、《钢筋焊接质量验收规程》 ⑦、湖北省《建筑地基基础技术规范》DB4/242-2008 ⑧、建筑地基基础设计规范(GB50007—2002); ⑨、其余现行国家、湖北省、宜昌市规范规程。 3、按图施工情况: 我公司按设计图纸精心组织施工,于2016年4月11日正式开工,2016年7月28日完工。 3.1、定位测量:按建设单位提供的红线坐标点进行轴线和桩定位,经自检符合测量规范要求后,报请监理工程师复核确认再钻机就位。 3.2、钻进成孔:场地平整硬化桩位点测放后钻机就位,使钻头中心与桩中心重合,钻进过程中通过察看钻机电脑显示屏随时调整参数使垂直方向和水平方向的坐标值归零,以确保垂直度<1%的设计要求。 3.3、持力层检查:桩孔进入持力层后,由建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位一并参加现场持力层验收工作,根据现场采集的岩样分析、判定、确认桩端达到设计≥3.0m的要求。 3.4、终孔验收:通过持力层确认后,留取岩样备查,对桩径、垂直度、孔

工程竣工验收自评报告

页眉 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 建筑工程公司 2016

希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28 层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月曰。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为 C15 ,筏板为C40 ,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为 C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25 ;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25; 构造柱、现浇过梁为C25。钢 筋:HPB235级(?), HRB335级(?), HRB400 级(?),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。 防水:基础及地下室墙体采用4 mm厚SBS改性沥青防水卷材及P6级抗渗混凝土自防水,配电室为JS防水涂料。屋面防水等级为H级,防火耐用年限15年,屋面采用3 mm厚SBS改性沥青防水卷材两道。卫生间、厨房为JS 防水涂料。 保温:本工程为外墙内保温,采用30mm厚QA无机复合墙体保温隔热材料,上人屋面为110厚水泥聚笨板和炉渣、不上人屋面为炉渣保温。 楼地面:地下室为混凝土原浆压光地面,标准层为轻质骨料垫层和水泥压光地面,卫生间、盥洗间为防滑地砖楼面,楼梯间、踏步为水泥压光,一层走廊为防滑地

地基与基础分部工程验收自评报告书

碧桂园阳光城·天玺 7#楼、8#楼、9#楼地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告

施工单位:浙江东越建设有限公司 编制日期:2019年4月25日 一、前言 1、本报告为碧桂园阳光城·天玺工程地基与基础的自评报告; 2、本工程已由我单位浙江东越建设有限公司进行自检,同时经九江市建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况

(一)工程名称:碧桂园阳光城·天玺7#楼、8#楼、9#楼(二)工程地址:九江市濂溪区德化路与青年路交叉口西南角参建单位 建设单位:九江市碧城房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:湖南省勘察设计院 监理单位:九江市建设监理有限公司 施工单位:浙江东越建设有限公司 (三)工程项目概况 (1)本工程7#楼为地下一层,地上三十层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度91.75m,地下一层层高:5.5米,一层及以上层高均为2.95米,建筑面积:地上11938.8㎡,建筑基底面积409.50㎡。(2)本工程8#楼为地下一层,地上二十五层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度74.35m,地下一层层高:4.9米,一层及以上层高均为2.95米建筑面积:地上19721.19㎡,建筑基底面积814.79㎡。 (3)本工程9#楼为地下一层,地上十八层剪力墙结构的住宅,

地库桩基验收自评报告

****验收自评报告 一、工程概况 本工程为****,位于***。总建筑面积约12万㎡。其中,地下车库面积为17070.3㎡。地库为1#~7#住宅楼连接起来的大底盘地下一层汽车库,服务于地上建筑,停车位477辆。±0.000标高相当于绝对高程874.800m。地下一层,层高为3.9m,结构形式为框架结构。建筑设计使用年限为3类、50年,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为8度。 地库基础形式:钢筋混凝土独立基础或墙下条基+人防筏板基础,钢筋选用HPB300级钢、HRB400级钢;混凝土强度等级强度C15 、C25、 C30、 C35防水等级P6。 二、参建单位名称 三、施工概况 1、施工进度:2段E-L/1-18轴地库工程于2015年6月20日开始土方开挖,于2015年7月3日完成钎探。 2、施工依据 (1)2段地库施工图纸; (2)施工组织设计; (3)《土方开挖、基坑支护施工方案》;

四、验槽部位及项目: 2-1轴~2-18轴/2-E轴~2-L轴,基槽面积为2427.44㎡,基底相对标高为-4.7m(绝对高程为870.1)和-5.7(绝对高程为869.1),槽底相对标高为-4.86m(绝对高程为869.94)和-5.86m(绝对高程为868.94)。 五、施工过程控制 1、在施工过程中,我方加强质量自检,严格按规范标准要求进行质量控制,对于每道工序必须经检查合格后方能进行下一道工序的施工,共有质量检验批1份合格。检验批具体划分详见下表: 2、基槽平整度无明显坡向和扰动现象,与地质勘查报告相符 3、基槽内无地下水与地质勘查报道相符。 4、基坑位置、平面尺寸、标高符合图纸设计要求。 5、在钎探过程中,当钎到1.2m深,锤击数就达到100锤,并且未见任何孔洞和旧基础。 六、质量控制资料核查总结: 1、工程定位、基槽测量放线记录2份; 2、地基钎探记录1份; 七、结论 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013和工程设计图纸要求,民政园区D地块地库土方子分部工程: 1、质量控制资料具有完整的施工操作依据和质量检查记录; 2、所含检验批工程全部合格。 综合以上内容自检评定为合格,请予以验收。

施工单位地基与基础验收自评报告

**楼 基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表**有限公司**楼项目部所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程基础工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为基础分部工程的自评报告; 2、本工程已由我单位**有限公司进行自检,同时经**有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:** (二)工程地址:** (三)参建单位: 建设单位:** 设计单位:** 勘察单位:** 施工单位:** 监理单位:** 材料试验单位:** 地基检测单位:**

主体检测单位:** 监督机构:** (四)工程项目概况 **楼工程为多层住宅楼,由地下1层(包括一个夹层)、地上7层及南面车库组成。总建筑面积为14834.85 m2, (地上9155.85㎡,地下5679㎡)。建筑基底面积4009.5㎡,总户数60户。建筑高度为21.57m,±0.000标高为:绝对高程385.500 m,总造价为:约 2400万元。 **楼结构类型为框架剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,耐火等级地上为二级,地下为一级。建筑抗震设防烈度为7度。 本工程基础埋深 6.4m,基础采用筏板基础。多层住宅基础筏板厚800mm,车库筏板厚度300mm,筏板顶标高为-5.8m,地下室剪力墙350mm,车库顶板厚为180mm。基础垫层混凝土强度等级为C15,筏板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6;后浇带混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P6;地下室剪力墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6。地基采用级配砂石换填,换填厚度1m/1.5m。 多层住宅地下室为车库部位设备用房,层高 2.8m,车库层高为4.2 m,防水等级为I级,采用2道防水设防,其中高聚物改性沥青热熔法施工防水和抗渗钢筋混凝土(P6)自防水一道。 三、施工质量评估依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 5、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013; 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011;

基础分部验收自评报告.doc

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程地基与基础分部工程质量自评报告 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________

长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日 长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26㎡,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1日(A2、A3、B2、B3、B4、B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、本企业标准、综合管理体系程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况

地基与基础验收自评报告(桩基)

(项目名称)陕西宝成航空仪表有限责任公 司14#厂房附属用房工程 地基与基础分部工程验收自评报告(人工挖孔混凝土灌注桩子分部工程) 编制人: 审核: 审批: 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 编制日期:2014 年月日

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、施工组织情况 (6) (一)施工组织设计及相关方案 (6) (二)质量管理体系 (6) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、子分部施工质量控制 (8) (一)土方开挖 (8) (二)桩基 (8) 八、安全文明施工 (9) 九、工程技术资料整编情况 (9) 十、地基与基础工程质量评定 (9) (一)、子分部及分项工程质量评估 (9) (二)、分部工程评估结论 (10)

陕西宝成航空仪表有限责任公司14#厂房 附属用房工程 地基与基础分部工程验收自评报告 (人工挖孔混凝土灌注桩子分部工程) 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表陕西建工第六建设集团有限公司14#厂房附属用房工程项目部。所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础(人工挖孔混凝土灌注桩子分部工程)施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为陕西宝成航空仪表有限责任公司14#厂房 附属用房工程人工挖孔混凝土灌注桩子分部工程 的自评报告; 2、本工程已有我单位陕西建工第六建设集团有限公司

公司进行自检,同时经陕西秦军国防工业工程建设监理所在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:陕西宝成航空仪表有限责任公司14#厂房附属用房(二)工程地址:宝鸡市清姜路70号 (三)参建单位: 建设单位:陕西宝成航空仪表有限责任公司 设计单位:陕西建协设计研究院 勘察单位:宝鸡市勘察测绘院 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:陕西秦军国防工业工程建设监理所 桩基施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 桩基检测单位:西安中交公路测试技术有限责任公司 材料试验单位:宝鸡市壹贰弎建设工程质量检测有限公司 监督机构:宝鸡市建筑工程质量安全监督站(四)工程项目概况

基础验收自评报告

基 础 验 收 自 评 报 告 华鸿建设集团有限公司 敦煌市中医医院门诊住院综合楼建设项目部 2017年10月15日

基础验收自评报告 一、工程概况 工程名称:敦煌市中医医院门诊住院综合楼建设项目 工程地点:敦煌市魏家桥一组 建设单位:敦煌市中医院 监理单位:甘肃宏程建设监理有限责任公司 设计单位:中国联合工程公司 地勘单位:西北地质勘查基础工程总公司第五工程处 施工单位:华鸿建设集团有限公司 监督单位:敦煌市建筑工程质量监督站 本工程为框架剪力墙结构,地上8层,地下1层。结构凝土强度等级为C50、C45、C40、C35、C30,地下室混凝土为抗渗混凝土抗渗等级P6,垫层混凝土强度等级C15。主楼基础为井桩+承台+防水板基础,裙楼基础为柱下独立基础。 二、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制。 2、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。

3、做好质量控制措施,制定质量通病及预防措施,保证工程质量合格。 (二)技术管理情况 在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对进场的钢材、水泥等材料,首先检查生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证下取样,送实验室复试,并接受质量监督部门的见证抽样复试。复试合格后,该批材料方可使用。 基础工程所有原材料经监理公司见证取样复试统计如下: ①进场钢材取样复试12组,合格12组; ②钢筋连接取样复试16组,合格16组; ③砼抗压标准养护试件取样C35P6:6组,合格6组;C30:2组,合格2组,C35:4组,合格4组. ④同条件拆模混凝土试件取样C30:2组,合格2组; (四)过程控制情况 1、模板工程

地基与基础分部工程质量验收自评报告

华美新区续建A区220#住宅楼 自评报告 石首市侨兴建筑公司 2015年06月27日

目录 一、地基与基础分部工程结构质量验收自评报告 二、主体分部工程结构质量验收自评报告 三、施工总结报告

基础分部工程质量验收自评报告

一、工程简介 本工程位于江汉油田华美新区续建A区,基础设计为条形基础,基础垫层混凝土强度等级为C15,基础混凝土强度等级为C30。建筑总面积3042.30m2,共一栋二单元。基础工程施工周期为2014年03月20日~2014年04月06日。 二、工程责任主体单位 本工程涉及的责任主体单位为: 建设单位:中国石化集团江汉石油管理局房产处 设计单位:武汉理工大设计研究院 勘察单位:潜江市勘察设计研究院 监理单位:江汉石油管理局工程建设监理公司 总包单位:石首市侨兴建筑公司 三、自评依据 (一)、现行施工及验收规范 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2002《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》等 (二)、施工图设计文件。 (三)、施工记录、材料验收及复试、工程隐蔽验收、自检互检和监理验收检验、检测部门的检验报告等工程资料。 本工程施工过程中严格按照检验批、分项工程、分部工程程序对各工序进行质量评定,经实测与检查验证主控和一般项目全部符合规范规定与设计要求。观感质量评定为好。(四)、施工资料做到同步、完整、真实与准确 该工程基础分部工程施工技术与质量控制资料齐全、完整;所有资料的形成均与工程

相关文档