文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 青岛公司2006年质量监督工作总结

青岛公司2006年质量监督工作总结

青岛公司2006年质量监督工作总结
青岛公司2006年质量监督工作总结

2006年度工作总结

华电青岛发电有限公司工程质量监督站

2007年1月10日

山东电力工程质量监督中心站:

现将青岛发电工程质量监督站2006年工作汇报如下,如有不当,请指正。

一、质监站基本情况(人员构成、机构模式等)

青岛发电工程质量监督站由站长1人,副站长4人,下设土建、锅炉、汽机、电气、热控、化学、金属焊接七个专业组,共94人组成。

二、质监工作量

#4机组质监站监督检查项目完成情况统计

三、突出的成绩

2006年,是青岛发电工程质量监督站近年来任务最重、工作最忙、压力最大的一个时期,也是我们企业收获最丰、发展最快、喜事最多的重要时段。4号机组提前并网发电、海水脱硫工程实现一年“四投”目标、海水淡化、中水回用系统投入运行,供热系统投入运行。这些工程项目的相继投产增强了公司实力,提升了企业的市场竞争能力和持续发展能力,打造了新的亮点,树立了良好形象,本质安全型、资

源节约型、环境友好型企业建设已初露端倪,企业规模、企业效益、企业实力、企业形象都得到巩固和拓展。

(一)4号机组提前并网发电

在4号机组建设过程中,以网络计划统领工程建设,坚持质量第一方针,明确质量责任分工,合理安排进度,针对汽轮机主设备供货严重滞后的突出问题,采取措施积极应对,加强设备催缴,对关键路径上的设备质量实施全过程跟踪,扭转了设备供应瓶颈的制约。在汽轮机主设备拖后50天、大机冷油器拖后97天的情况下,我公司选派12名技术骨干支援施工单位参加本体安装,优化工序,昼夜奋战,创造了从低压台板就位到扣缸仅用46天、从扣缸结束到总启动仅用26天的新成绩。积极应用新技术,采用不投盘车的超常规方式完成了锅炉吹管,取得了较好效果。

树立“一切为了生产需求”和“基建下道程序是生产”的理念,加大质监力度,实施过程监督,狠抓整改提高,保证了试运工作的顺利进行,实现了点火、冲转、并网、168小时满负荷试运一次成功的好成绩,从6月26日锅炉点火到6月30日机组成功带满负荷仅用4天时间,到7月9日高质量完成168小时满负荷试运行,4号机组整套试运历时仅为12天19小时,创出了华电国际公司30万千瓦机组近年来最短试运记录,工程质量、施工工艺及各项指标均较3号机组有明显提高,实现了“新的安全水平、新的质量水平、

新的交机水平”,走在了同类型机组前列。

试运期间热工自动投入率、主要仪表投入率、保护投入率均达到100%,汽水品质合格。“168”期间累计发电5102.46万千瓦时,平均负荷率达101.24%,机组最大轴振72微米,汽机真空严密性为0.0366千帕/分钟,机组建设质量、施工工艺及各项指标较3号机组均有明显提高,达到全国同类型机组的先进水平。“168”期间,所有系统都投入正常运行,为4号机组达标投产和创优质工程奠定了坚实基础。4号机组进入半年考核期后,针对新投运机组特点,认真查找在安全生产中存在的薄弱环节,制定措施,狠抓整改,及时研究解决出现的技术问题,不断提高机组运行管理及检修维护水平,使4号机组健康状况不断提高,创出连续安全运行160天无事故纪录。

(二)烟气海水脱硫工程实现一年“四投”目标

青岛公司作为我国北方第一家采用海水脱硫的发电企业,坚定不移实施环保优先的企业经营宗旨,高度重视,精心操作,克服场地狭窄、交叉作业多等不利条件,最终圆满完成任务,为建设环境友好型企业、努力构建和谐社会做出了贡献。截止到11月30日,4台锅炉的脱硫装置已全部投入运行。

2006年8月31日,经过青岛市环保局专家对1、2号锅炉烟道的烟气流量、吸收塔的脱硫效率以及脱硫后海水排放

出口PH值的现场监测,两台海水脱硫设备的脱硫效率高于设计值,达到90%以上,海水PH值6.88—7.4,达到排放标准,公司1、2号炉烟气海水脱硫技改工程顺利通过青岛市环保局验收。3、4号炉烟气海水脱硫环保验收正在积极准备中。

(三)海水淡化、中水回用、供热系统投入运行。

海水淡化系统已于2006年11月29日正式出合格除盐水供3、4号锅炉使用。

中水回用系统于2006年8月25日开始调试,由于青岛海湾中水公司水质与原设计指标偏差较大,致使培养微生物周期加长,于2006年11月29日正式投入运行。

供热系统已投入运行,环保效益和社会效益显著。

我们的做法:

1、为进一步加强工程质量监督检查职责的落实,我们成立了土建、锅炉、汽机、电气、热控、化学、金属焊接七个专业组,组长由车间副主任担任,成员扩大到班组技术员,并按投产后的设备划分责任到人。

2、生产系统人员提前参与施工质量监督检查。公司专门下发了《生产系统参与二期扩建工程质监等工作管理办法》,“办法”对扩建工程施工、安装、设计、技术文件审核、设备监造、锅检和技术监督等方面都做了明确规定,生产人员会同监理及各参建单位的质监人员实行全过程质量控制,

通过各参建单位的共同努力,工程各项指标实现预定目标。

3、为使质量监督检查工作更具有针对性和有效性,我们建立了由施工、监理、建设单位人员参加的碰头会制度,对发现的质量问题及时沟通,并对处理标准统一认识,提高了质量问题关闭效率。

4、在施工过程中严格按照验评标准、规范和规程进行监督检查,充分发挥建设、监理、施工单位作用,对施工质量严格把关,特别对隐蔽工程加大检查力度,组织做好单体工程的过程验收。

5、加强设备监造和出厂前质量检查,使设备制造缺陷在出厂前得到及时处理,力保设备出厂的合格率。对因受交货期紧张的影响,来不及进行出厂前组合验收的锅炉钢架,施工单位加大现场组装前的检查、验收工作力度,对发现的缺陷,及时联系制造厂补供或施工单位修复,保证合格率100%。

在圆满完成#3机组建设任务后,我们借鉴#3机组试运经验,本着持续改进、不断提高的原则,对于#4机组相应的事项加大关注力度,组织参建单位一起讨论、分析,将借鉴的问题细化、分解,分工负责收到了很好的效果。#4机组土建验收452项,优良率97%;安装验收161项,优良率100%;锅炉受热面焊口15948个,探伤9114个,一次合格率99.49%;四大管道焊口369个,探伤250个,一次合格率99.91%。实

现了工程质量目标。

四、质监工作中发现的主要问题

2006年2月24日,进行#4发电机“发电机转子吊装前”质监站活动,在检测中发现#4发电机两端端盖内侧错口超标。经公司与制造厂协商,返厂处理。

五、工作建议

华电青岛发电有限公司2×300MW热电联产工程及其海水脱硫、海水淡化、中水回用、供热系统到2006年12月已经全部竣工。回顾工程质量监督检查情况,建议中心站能办一个网站,宣传质量方针、政策,典型经验介绍,各在建单位信息交流等。

六、2007年度工作计划

#4机组试生产后质量监督检查,计划2007年1月中旬申请质监中心站监督检查。

附表1、2006年电力工程质量监督工作完成情况统计表

质监站名称:华电青岛发电有限公司工程质量监督站填报日期:2007年1月10 日