问:外墙面的防渗漏保修年限为()年。

A.5

B.2

济南市某知名小区住宅建筑楼,其外墙装饰做法为华北地区常见的聚苯板外保温及高弹性丙烯酸装饰涂料。在竣工4年后的2010年5月,由于个别住户外墙渗水,该楼物业主管单位给施工方发来函件,函中根据《房屋建筑工程质量保修办法》(以下简称《办法》)的相关条款,要求施工施工单位对外墙渗漏情况进行保修。而施工方也依据该《办法》,认为外墙属于装修工程,保修期为2年,超出保修期后不应再承担保修责任;物业单位认为按《办法》的相关规定“外墙面的防渗漏,为5年”,施工单位必须承担保修责任。双方就此展开争辩,往复函件数次却始终不能达成一致。

先来看看《房屋建筑工程质量保修办

法》中对保修的相关规定。

“第七条在正常使用条件下,房屋建

筑工程的最低保修期限为:

(一)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该

工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

漏,为5年;(三)供热与供冷工程,为2个采暖期、供冷期;(四)电气系统、给排水管道、

设备安装为2年;

(五)装修工程为2年。”争议的焦点集中在第

(二)条“屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面

的防渗漏,为5年”。从文字表面上看,

根据“有防水要求的”所限定的范围理解不同,处于不同的立场的人对第(二)条规定可以有以下三种不同理解。

第一种:即“有防水要求的”这个词只限

定了后面一个名词

“卫生间”,而不限定“房间”与“外墙面”。基于这样理解,可表述为:屋面防水工程、房间、外墙面、有防水要求的

卫生间的防渗漏,为5年;按此理解,

则“房间和外墙面”,无论有无防水要求,其防渗漏保

修均为5年。

第二种:即“有防水要求的”这个词只限

定了后面两个名词“卫生间”和“房间”,而不限定“外墙面”。基于这样理解,可表述为:屋面防水工程、外墙面、有防水要求的卫生间、有防水要求的房间的防渗漏,为5年;按此理解,那么“外墙面”,无论有无防水要求,其防渗漏保修均为5年。

第三种:即“有防水要求的”这个词限定了后面全部三个名词“卫生间”“房间”“外墙□梁中文

●读者论坛

28

面”。基于这样理解,可表述为:屋面防水工程,有防水要求的卫生间、

有防水要求的房间和有防水要求的外墙面的防渗漏,

为5年。按此理解,那么“外墙面”,只有在有防水要

求的情况下

(如地下室外墙),其防渗漏保修期为5年。

分析1:从立法角度分析

本条保修款是从5个方面来约束保修期

限的,所列各款都是有侧重点的,

第(二)条,它的出发点是针对有防水要求

(即设计了防水层)的部位来制定的;也就是说,

“房间和外墙面的防渗漏”

是放在本条中,它跟“有防水要求的卫生间”一样,前提是基于有防水

要求(即有设计要求)

的情况下的,比如实际工程中对地下室外墙、水泵房的防水设计要

求;否则,普通“房间”,如客厅、

卧室何来防水保修要求呢?因此,

此处“房间和外墙面的防渗漏”是受“有防水要求的”限定的,即从

本办法的制定角度来看,上述第三种理解符

合立法本意。

分析2:从语法角度分析

根据汉语语法词典解释,

连词的作用是“连接一定的成分并表示一定的关系”,“和”作为连词,是没有修饰作用的并联关系连

词,它前后的同性质词语表示平等的并列关

系,其特性是它连接的同性质词语相互位置

可以互换而本意不变。因此,本条款的“卫生

间”“房间”“外墙面”三者均是并列的平等关

系,都在“有防水要求的”限定条件下,

可以互换位置,即可以理解成

“有防水要求的外墙面、卫生间和房间的防渗漏,为5年”。因

此,从汉语语法的角度分析来看,

上述第三种理解符合立法本意。

分析3:从施工角度分析

本工程的外墙面为“聚苯板外保温及高

弹性丙烯酸装饰涂料”

做法,属于装修,应该按照第(五)

条规定“装修工程为2年”进行保修,如果按5年的防水保修,与此矛盾,因此

应按上述第三种理解,方符合立法本意。

综合上述分析结果充分证明,

对第(二)条正确的理解应该是

“有防水要求的外墙面防渗漏,为5年”。

这个问题相信很多施工单位都碰到过,

笔者所遇此事即为实例;也曾听同事反映,

在与某业主方谈判时,对方也把本条款所规

定的外墙保修期理解成为5年,拿来作为结

算扣款的依据。之所以类似问题屡见不鲜,

笔者认为源于理解者所处立场不同,

但根本在于建设方与施工方双方的经济地位存在

事实上不平等(物业单位在这里代表建设方

行使权利)。虽然

《合同法》第三条规定“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的

意志强加给另一方”,第五条规定“当事人应

当遵循公平原则确定各方的权利和义务”

。但在目前竞争白热化的建筑市场,粥少僧

多,施工方为中标工程拼关系压利润甚至低

于成本价投标;在此情况下,建设方借质量

问题扣押工程款非常容易。为此,

施工单位即便有理也得让三分,毕竟工程款在建设单

位手中,就算不想再从建设方接工程,

也不一定敢据理力争。

本案工程的物业管理单位,虽经施工方

一再解释仍然不予接受,

最后为此特发来律师函,要求施工方承担物业单位对外墙渗漏

维修产生的费用。基于此,

施工方申请对上述条款进行解释。住建部于2010年8月20日

发布对该条款的权威解释

(建办法函[2010]647号)

。国家住建部的解释指明:《房屋建筑工

程质量保修办法》第七条第一款第

(二)项的规定,有防水要求的外墙面的防渗漏,

最低保修期为5年。该解释明确了5年的保修期限

是指仅限于有防水要求的外墙面防渗漏,

亦即上述分析中的第三种理解为正解。

(梁中文:中建一局集团建设发展有限公司)

29

室外工程施工设计方案

室外附属工程施工方案 第一章编制依据与工程概况 编制依据 1、工程施工图 2、室外附属工程所涉及的国家或行业规范、标准、法规、图集等规范 3、室外附属工程的招投标文件 二、工程概况 1、工程难点 1)原主体施工单位还在施工,工程所涉及的零星工程多,室外景观装饰点面层复杂。 2)工程所要求的工期短,需要与原主体施工单位穿插配合

2、工程难点的对策 1) 项目部另行配备足够的、各个专业的、高素质的施工管理人员特别是施工 测量的技术人员。 2) 项目部另行配备相应的施工机械、机具及足够数量的施工工人 3) 合理的穿插各个工序,确保各工序衔接紧密,以缩短工期。 4) 坚决服从甲方、监理的领导及指挥。 第二章施工部署 一、项目组织人员概况 由于本工程主体是由有限公司施工,对于室外工程成立独立的项目部,项目部具体管理人员如下: 室外工程项目管理人员一览表 二、施工工艺流程 变电所一4发电房一垃圾房一围墙—门卫室一场区土方回填一 化粪池、管线土方开挖一化粪池安装施工、管线铺设一雨污水井施工一 土方回填—给水—消防管线—强、弱电管线—道路基层及面层施工

三、机械准备 五、人员准备 第三章主要分项工程及施工方法

一、土方工程 二、混凝土工程 三、管道工程 四、道路垫层及面层 五、施工方法及技术措施: 1、管沟开挖: 根据现场条件,在土建专业确定管沟的位置及标高,并复核基地各雨污出口与市政接口标高无误后,方可进行管沟开挖,开挖时要结合 施工图纸及施工规范要求确定开挖路线及开挖深度,对管径较大的在开挖时要结合土质情况,确定土方开挖放坡方案,确保安全施工。 2、管道工程: 1)管道敷设 雨水管采用双壁波纹管橡胶圈连接,埋地敷设时如地基为一般天然土壤,可直接埋设,如遇基坑为淤泥覆土时,先挖除淤泥夯实虚土,采用 填砂、填石块或其它适应的基础处理措施。排管前应检查管沟地基,管道应排在坚实老土上,严禁铺设在未经处理的松土上管道敷设后,回填土应逐层夯实。 2)材料 管材:雨水管采双壁波纹管埋地排水管(等级为S2),给水管与消防管采用高密度聚乙烯塑料管。 检查井:排水管道小于?400 mm时,采用?700 mm砖砌圆形检查井,大于?400 m时,采用?1000 m砖砌圆形检查井。 井盖:在车行道上的所有检查井、阀门井井盖、井座均采用重行球墨铸铁双层井座和井盖;人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁单层井座和井盖。

室外工程雨污水工程技术标

领峰五期雨污水工程 建设工程

目录 一、............................................. 编制依据2 二、............................................. 编制原则2 三、............................................. 工程概况2 四、......................................... 施工技术方案2 1、施工准备工作 (2) 2、施工技术方案 (3) 五、......................................... 工期保证措施8 1、工期安排 (8) 2、保证的组织措施 (8) 3?保证工期的技术措施 (9) 六、......................................... 组织机构框图11 七质量保证措施 (12) 1、质量目标、质量保证体系 (12) 2、评定标准 (13) 3、质量保证措施 (13) 4、质量技术措施 (15) 八、................................................. 安全施工措施 16 1、安全保证体系图 (16) 2、安全施工组织保证措施、 (18) 3、确保工程安全的技术组织措施 (20) 九、........................................... 文明施工及环保措施 19 1、现场文明施工 (22)

2、现场封闭管理 (23) 3、环保措施 (24) 一、编制依据 1、领峰五期室外雨污水管网施工蓝图 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004. 3、《建筑给排水施工验收规》GB50300-2001 4、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2010 ; 5、《室外给排水工程》苏S01-201 二、编制原则 1、充分认识本工程特点,确保总工期要求,确保工程质量。 2、严格遵守设计文件及工程所涉及的各种技术规要求。 3、实施项目施工管理,优化配置施工所需各项资源。科学安排各项工程施工顺序,做到统筹安排,均衡生产,缩短工期。 三、工程概况 领峰五期室外雨污水管网工程位于工业园区,是雨、污水管、热力管、消防为一体的住宅小区室外综合管网。 本工程雨、污水排水管采用HDPE双壁波纹管,弹性密封承插连接;环刚度不小于8。 四、施工技术方案 一、施工准备工作 1.完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 2.对管材检验试验工作已完成。

室外工程施工组织设计

目录 第一章工程概况及施工预备 (3) 第1节室外车道及通风井 (3) 第2节室外综合管网设计 (3) 第3节室外景观环境设计 (5) 第4节施工预备 (5) 第二章室外工程工期安排 (7) 第三章施工总体部署 (8) 第1节建筑群周边室外工程 (8) 第2节中庭室外工程 (10) 第四章各分项工程施工工艺 (12) 第1节室外雨污排放系统施工 (12) 第2节室外给水、消防、绿化喷灌系统施工 (16) 第3节室外供电、供暖、供气系统施工 (18) 第4节广场和园路铺装工程 (19) 第5节小型构筑物干挂石材饰面施工 (26) 第6节室外喷泉水景施工 (28) 第7节苗木种植 (28)

第8节成品设施安装 (33) 第五章地下车库屋面处理 (34) 第1节渗排龙安装 (34) 第2节排水卵石层施工 (35) 第3节聚脂无纺布滤水层施工 (36) 第六章成品爱护措施 (37) 第七章安全文明施工及环境爱护措施 (38) 第八章冬雨季节施工 (41) 附件:室外工程总进度打算

室外工程施工组织设计 工程概况及施工预备 呼和浩特东达都市广场工程是集酒店、商务写字、办公楼、住宅、公寓为一体的综合性公共建筑群。东达都市广场的室外工程,按照工程类不要紧由室外综合管网设计和景观环境设计两大部分组成。 室外车道及通风井 室外车道的要紧分布。3#车道分布于酒店西面,4#车道分布公寓B南面,5#车道分布于水利厅南面,6#车道分布于公寓A 东面。室外车道除5#车道为地下一层到地下二层外均为室外到地下一层,结构均为钢筋混凝土结构。 室外通风井要紧分布:公寓B北面一座、公寓A的北面两座、五星级酒店东面一座和南面三座。所有通风井均由室外引入地下一层室内通风井,通风井结构均为钢筋混凝土结构。 室外综合管网设计 室外综合管网要紧由室外给水系统、室外消防系统、绿化喷灌系统、室外排污系统、室外雨水排放系统以及室外供暖、供电、燃气系统。

室外工程雨污水工程技术标样例

XXXXXXXXXXXXXXX污水工程 建设工程 技 术 标

目录 一、编制依据 (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工技术方案 (2) 1、施工准备工作 (2) 2、施工技术方案 (3) 五、工期保证措施 (8) 1、工期安排 (8) 2、保证的组织措施 (8) 3. 保证工期的技术措施 (9) 六、组织机构框图 (11) 七质量保证措施 (12) 1、质量目标、质量保证体系 (12) 2、评定标准 (13) 3、质量保证措施 (13) 4、质量技术措施 (15) 八、安全施工措施 (16) 1、安全保证体系图 (16) 2、安全施工组织保证措施、 (18) 3、确保工程安全的技术组织措施 (20) 九、文明施工及环保措施 (19) 1、现场文明施工 (22) 2、现场封闭管理 (23) 3、环保措施 (24) 一、编制依据

1、xxxxxxxxxxxxxxx室外雨污水管网施工蓝图 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004. 3、《建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2010; 5、《室外给排水工程》苏S01-201 二、编制原则 1、充分认识本工程特点,确保总工期要求,确保工程质量。 2、严格遵守设计文件及工程所涉及的各种技术规范要求。 3、实施项目施工管理,优化配置施工所需各项资源。科学安排各项工程施工顺序,做到统筹安排,均衡生产,缩短工期。 三、工程概况 苏州领峰五期室外雨污水管网工程位于苏州工业园区,是雨、污水管、热力管、消防为一体的住宅小区室外综合管网。 本工程雨、污水排水管采用HDPE双壁波纹管,弹性密封承插连接;环刚度不小于8。 四、施工技术方案 一、施工准备工作 1. 完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 2. 对管材检验试验工作已完成。 1) HDPE双壁波纹管验收:管道进场检验:管节安装前应进行外观检查,检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。见证取样,送试验室检

室外配套管网工程技术标部分

第一章施工组织设计 一、工程建设概况 1、工程名称:新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场连队整合 保障性住房二期工程建设项目 2、工程建设地点:头屯河农场魏户滩镇,连队居民点整合保障性住房一期工程以北 3、建设规模:头屯河农场连队整合保障性住房二期室外配套管网工程,供暖外网、给排水、消防管道共计15.9千米。 4、投标内容范围:第十二师头屯河农场连队整合保障性住房二期建设项目,包含范围为管网施工图中全部施工内容。 5、质量标准:合格 6、工期要求:开工日期:2014年6月7日; 竣工日期:2014年8月2日。 日历总工期为56天 二、结构设计特点 1、本工程管网全线采用直埋敷设形式,管沟深度为2000mm管线开挖前测定管线中心线检查井位置,建立临时水准点。根据挖深及土质情况放出上口线,测定管道中心起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩。 2、材料说明:本工程管网中管道采用螺旋埋弧电焊钢管;90。弯头采用热压弯头;直埋供水管保护壳采用高密度聚乙烯,保温层采用聚氨脂硬质泡沫塑料。 三、设备安装设计特点: 1、该工程的供热管网安装工程,井室较多,因此施工时应加强及各专业的联系配合,尤其是焊接专业及土建专业要密切配合,注意各管线(相互交错)的位置及井室之间是否重叠,管道安装及土建工程的施工进度要协调好,以保证按工期完工。

2、该工程给水水源均来自市政给水,生活给水管材均选用PE塑料管。管顶埋深不得小于1.0m;阀门井参照图集S143/17-4、5;给水管道采用PE给水管(1.0Mpa、1.6Mpa)热熔、电熔连接;管道支架制作安装见国标S161,55-38;室外阀门井做法见国标S143(17-4、5); 四、工程施工特点 该工程供热管网沿线要经过电缆、天然气管道、给排水管道、草坪绿化带等地。根据其特点,可将本工程分为土方工程(包括井室砌筑工程)、管道安装等两部分工程。为保证工期和工程质量,对这两部分工程应配备好相应的人员及工机具,并且根据各工程进展的相互配合,可采用流水、平行、交叉等作业施工。 1、施工现场条件 施工现场场地已平整,施工用水、电已具备。 2、施工注意事项:施工前应请有关测量人员进行现场平面测量,并依据设计图现场定位放线并补测管线距离、转角及管线所处位置的地面高程。测量结果应通知设计单位确认。 3、设计图中的地下交叉管线资料依据地形图资料及现场调查情况绘制,施工前应重新进行调查核实,并进行坑探核测各交叉管线的实际高程,若发现管线或地下构筑物及本管线矛盾,应及时通知有关单位协商解决,以免造成较大损失。 4、施工过程中未经设计计算机确认不得改变管道高程。坡度及折角。 5、工程施工及验收执行《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004)及《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98)的相关规定,并应符合保温管生产企业的安装标准。 根据上述特点,我公司在组织施工过程中,将克服各种不利条件,以饱满的精神,以“拼搏、求实”的工作作风,创出“一流的管理水平、一流的工程质量、一流的施工速度”,以优良工程为目标,顺利完成本工程合同标段内的施工任务。把本工程建成爱民、便民、利民的样板工程。

室外工程施工方案设计

36室外工程 编制日期:2004年5月10日编制单位:

目 录第一卷编制依据4b5E2RGbCAP 第一章 < 一)施工图4 第二章 < 二)主要图集、标准、规程、规范: 4 第三章 < 三)招标文件及对现场的踏勘。 4 第四章 < 四)工程建设地点的现场条件: 4 第二卷工程简况5 第三卷施工部署6 第一章 < 一)工程目标6 第二章 < 二)施工部署6 第三章 < 三)施工准备工作 7 第四卷主要分部分项工程施 工方案 9 第一章 < 一)测量方案9 第二章 < 二)土方开挖11 第三章 < 三)土方回填12 第四章 < 四)砌筑工程13 第五章 < 五)花岗岩地面14 第六章 < 六)围墙湿贴花岗岩15 第七章 < 七)道路施工17 第八章 < 八)暖卫工程18 第九章 < 九)电气工程21 第五卷季节施工措施26 第一章 < —)砌筑工程 26 第二章 < 二)土方工程26 第三章 < 三)水暖工程27 第六卷施工管理措施28 第一章一、工期保证措施28 第一节 < 一)工期目 标:28 第二节 < 二)工期保证措施:28 第二章二、 主要机具设备配备 30 第三章三、质量保证措施30 第一节 < 一)质量目标:30 第二节 < 二)质量保证体系30 第三节 < 三)组织保证措施31 第四节 < 四)质量管理制度31 第五节 < 五)技术保证措施33 第四章四、安全技术措施和保证制度 34 第一节安全 生产目标34 第二节 < 二)安全生产保证体系 34 第三节 < 三)安全生产教育35 第四节 < 四)安全技术措施和保 证制度 36 第五章五、文明施工及环保措施 37 第一节文明施工措施37 第二节 < 二)环境保护 措施37

室外配套景观绿化技术标

一、编制说明、内容及范围、依据 (一)、编制说明 我单位承建本工程的指导思想是:以顾客为中心,不断提高服务质量,遵守国家有关法规,信守承诺,履行合约,高标准高质量地完成该项目的各项目标。 在施工过程中采取具体措施确保结构安全,满足使用功能,消灭质量通病,创造绿色环保型的精品工程;精品工程保质量、科学管理促工期、周密策划保安全、统筹协调顾大局。 (二)编制内容及范围。 根据本工程的实际情况和招标文件的要求,本技术标分九部分。 一、编制说明、内容、范围及依据 二、工程概况及特点 三、工程质量目标及保证措施 四、安全生产目标及保证措施 五、文明施工目标及保证措施 六、计划开竣工时间、总工期、进度目标及保证措施 七、施工组织设计及技术措施 八、施工方案及保证措施 九、附录 (三)编制依据 1、《中华人民共和国招标投标法》 2、《山东省建设工程招标投标管理条例》 3、《青岛市工程结算资料汇编》 4、《中华人民共和国合同法》 5、《*****经济适用房景观绿化施工工程图纸》 6、《*****经济适用房景观绿化施工工程招标文件》

7、《*****经济适用房景观绿化施工工程图纸招标答疑文件》 8、现场勘踏。 二、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程位于*********。主要内容为:1、绿化种植,景观道路、铺装,景观照明,小区路灯,绿化灌溉,围墙,大门,门卫。2、小区内苗木栽植、景观小品及其他设施,包括种植土换填、景观地形塑造、乔木、灌木、地被及草坪栽植养护、景墙、花架、花钵、廊架、景石、汀步、坐凳、健身设施等。 (二)工程特点 工期120天,具体开竣工时间以合同为准。 三、工程质量目标及保证措施 (一)质量目标:在合格的基础上积极创造优良工程,符合国家现行各项标准和规范。 质量方针:创造精美工程,提供满意服务。 (二)工程质量保证总体措施 本工程将以项目经理部的形式建立组织严密完善的职能管理机构,按照我单位保证质量体系正常运转的要求,依据分工负责,互相协调的管理原则,层层落实职能、责任,做到各司其职,各负其责,保证在整个工程施工生产过程中,质量保证体系正常运作和发挥保障作用。 1.质量保证措施:成立质量领导小组,设专职质检员,配备1名市政二级建造师作为项目经理,施工单位领导亲自抓质量,使整个工程的质量保证形成项目经理负责制、质检员检查制、施工员工序控制的三级网络体系,负责全部绿化工程建设、管养。开工之前组织施工单位领导及工程技术人员勘察现场,全面领会设计的指导思想和设计构思,全面贯彻各项技术管理要点,强化各级施工员质量意识,从思想上认识到质量的

室外工程施工设计方案

5.16 室外工程施工案和技术措施 5.1 6.1 室外管线施工案 5.1 6.1.1 室外给排水管网施工案 1 室外给排水管线工程概况 室外给排水管线施工容主要为本期建设围的园区给水管网、中水给水管网、室消火栓给水管网、自喷给水管网、室外给排水构筑物,以及与各单体建筑的给水、消防系统的接口管等容。 1) 管材选用 (1) 生产生活给水管采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,公称压力不小于1.0MPa,采用电熔连接。管材均需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219,具有有关卫生部门颁发的可证。 (2) 室外消防给水管采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,公称压力不小于1.6 MPa,采用电熔连接。制造标准《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》(CJ/T123-2004)。 (3) 单体建筑生产生活给水管、消防给水管埋地部分应与本设计管材一致。 (4) 各种管材所用管件均采用与管材相同或相应的管件,所有管材及附件的材质、规格、型号、质量均应符合设计要求。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 (5) 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管与球墨铸铁管之间采用专用的转换接头连接,钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管与热浸镀锌钢管连接采用法兰连接。 2) 阀门井、检查井 (1) 室外地上式消火栓、水泵接合器、阀门套筒、水表井均参考标准图施工,标准图图集号详见检查井及阀门井选用表。各种阀门井、水表井、水泵接合器及检查井井盖应有相应标识。 (2) 阀门井采用形钢筋混凝土阀门井或圆形砖砌闸门井。 2 室外给排水管线工程施工流程就见下图5.16.1-1。 图5.16.1-1 室外给排水管线工程施工流程 3 室外给排水管线工程施工工艺 1) 测量放线 (1) 进入现场后,探明地下各类管线,若遇重要管线,及时通知甲,进行保护。

社区服务中心及室外配套工程技术标

第一章施工组织设计 一、工程概况: 本工程是由奎屯市社区办在昌吉街以西建设的乌东路街道东轩苑、东亭苑社区服务中心及室外配套工程,地上三层,框架结构,属三级建筑,设计使用年限50年,抗震设防烈度为8级,耐火等级为二级。资金为援疆项目资金。本工程建筑占地面积:398.72平方米,总建筑面积1206.46平方米。基础工程:本工程场地勘探深度8.00m范围内未见地下水,可不考虑地下水对本工程的影响;本场区场地土对砼结构具弱腐蚀性,对钢筋砼中心钢筋具微腐蚀性;地基土的标准冻深1.4m;基础置于自然地面1.8m至2.4m以下第二层未挠动的卵石层上,回填土应分层夯(压)实,压实系数不得小于0.94。装饰工程:外墙保温材料为挤塑板聚苯板,单一朝向外窗,单框双层中空玻璃;门、窗框与墙体之间的缝隙,应采用硬泡聚氨酯发泡剂、聚氨乙烯泡沫塑料等软质保温材料堵封,并用嵌缝密封膏密封。非上人屋面两层3厚共6层防水卷材,30厚C20细石砼找平, 聚苯板90厚(聚苯板40+50厚错缝铺)保温,1:10水泥珍珠岩找坡2%,最低处30厚,沥青玛蹄脂隔气层一道,现浇屋面板。水暖工程:采暖热媒95-70℃的热水,采暖热负荷为:84574W;系统阻力为:10KPa.给水压力194.1kPa。电源及配电:本工程建筑为三类建筑,按三级负荷供电,供电电源:220/380V三相四线电源电缆就近埋地引入。

二、项目管理网络图: 三、施工现场平面布置图: 1、该工程位于奎屯市昌吉街以西,与市区道路相通,材料运输方便。原有电网可引用电,施工用水可从原有管网引入,满足施工要求。 四、设计说明及依据 1、依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑 施工安全检查标准》及其他中华人民共和国国家及建设部颁发的标准和规范。 2、设计原则 :尽量减少用地面积,尽量缩短场内运输距 离,减少二次搬运,缩短各种临时管线长度。按照分区划块的原则,使施工平面图设计达到科学合理化和物料器具定位管理标准化,从而实现施工现场场容规范化的目标 。 项目经理 技术负责人 项目副经理 材料员 安全员 质检员 施工员 预算员 资料员 各工种班组长

室外配套工程施工组织设计(正式)

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署与施工准备工作 第四章施工现场平面布置 第五章施工总进度计划 第六章各分部分项工程得主要施工方法 第七章季节性施工措施 第八章确保工程质量得技术组织措施 第九章确保文明施工得技术组织措施 第十章确保工期得技术组织措施 第一章编制依据 1、1工程合同 1、2施工图及技术说明书 海油发展研发中心及配套设施项目(一期)项目室外配套工程施工图设计 海油发展研发中心及配套设施项目(一期)项目室外配套工程量清单 海油发展研发中心及配套设施项目(一期)项目室外配套工程招标文件 1、3主要规范、规程、标准、图集 《工程测量规范》 GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2009 《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2002(2011版) 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2012 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499-2007 《混凝土质量控制标准》GB50164—2011 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52—2006 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ53-92 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203—2011 《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程(附条文说明)》DGJ 08-1987—2000

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《室外给水管道工程施工质量验收标准》DG/TJ08-310-2005 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303—2002 《气体火灾系统施工及验收规程》GB50263-2007 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96 《电气装置安装工程1kV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96 《建筑工程施工现场供电安全规程》 GB50194—2002 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33—2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 1、4主要法规 《中华人民共与国建筑法》 《中华人民共与国环境保护法》 1、5质量、职业健康安全、环境管理体系文件 《渤海石油建筑工程有限公司质量健康安全环保管理体系文件》 1、6其她相关资料与要求 广东省现行有关城建管理法规 2、工程概况 2、1工程名称、地址 2、1、1工程名称 海油发展研发中心及配套设施项目(一期) 2、1、2工程地址 广东省惠州市大亚湾区科技创新园内 2、2 建设单位、设计单位、监理单位、施工总包单位 2、2、1建设单位 中海油能源发展股份有限公司惠州石化分公司 2、2、2设计单位 广东建筑艺术设计院有限公司 2、2、3施工单位 渤海石油建筑工程有限公司 2、2、4监理单位 天津中海石油工程管理咨询有限责任公司 2、3合同工期

较完整市政工程技术标

第一章技术标综合说明 x x校区施工配套工程(以下简称本工程)处于xx市江北区甬江街道,施工容包括道路及部分铺装、排雨污系统、室外弱电综合管道(不含布线)、七号路1#桥、八号路1#桥、人工河开挖、河坎等,建筑物外5米围的市政附属由土建单位施工。 我公司非常感x x学校对我公司的信任,有幸让我公司参加本次工程的投标,我公司深感荣幸。我们凭着高度的责任心,凭着对建设本工程的高度理解编制了本技术标,本技术标是指导整个工程施工的纲领性文件和规性条款,特此,我们精心组织精干工程人员精心编制本技术标书,在设计过程中,我们不仅咨询过多位专家意见,并集中考虑运用我公司资源优势,根据建设方要求、现场实际情况、工程特点、难点及本公司实力,针对工程的施工准备、分项施工方案、施工组织、施工流程、施工管理等几个重大问题,进行重点施工部署,本工程施工原则为“施工准备充分、施工方案先进合理、施工组织周到严密、施工管理严格细致、总包职责落至实处”。同时我公司将不断的坚持推广应用新技术、新工艺、新材料,为企业在新的市场竞争中,继往开来,与时俱进,加速发展,以更好的业绩,为社会的发展做出更大的贡献。全力保证“四最”即:“最优的质量、最精的人员、最快的工期、最好的服务”。同时我们把追求卓越铭记于心,并将其作为我们编制技术标书的前提。遵循“确保市政基础施工安全、赶抢市政结构施工工期、穿插设备管线安装、合理搭接施工工序、平面流水立体交叉作业、全面落实质量、工期、安全、文明施工目标”的施工方针,一定顺利圆满的完成本工程施工任务。 我们认真阅读和研究了招标文件及有关图纸资料,并踏勘了施工现场,在分析各种施工有难度因素后,我们有充分的信心,保质、保量、按期、全面完成本工程招标文件规定围的施工任务,确保整个工程建设顺利建成和如期交付使用。我们的心是真诚的,我们的决心是坚定的,我们的目标是卓越的,我们希望有机会能在x x 校区施工配套工程施工中实现我们的理想和诺言!为表达我公司承接本工程的诚意,我公司经过对本工程设计图与说明、招标文件、招标答疑等容进行细致探讨和研究,

小区室外配套工程施工组织设计

1.总体概述 1.1 编制依据以本工程招标文件、图纸说明的标准、内容,及变更、补疑的具体内容为准。本工程执行下列有关规范、规 程但不限于以下规程、规范: 《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001 《天然石材统一编号》GB/T17670-1999 《城市道路工程质量检验标准》DB29-50-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰工程质量验收规范》 ( GB50210-2001) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 (CJJ29-98 ) 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002 ) 《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ55-2011 ) 《砌体结构工程施工质量验收规范》 ( GB50203-2011) 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 以上规范标准若有更新,以本项目实施期间国家及地方颁布的最新版本为准。有关建筑材料质量标准与管理规程。 有关建筑材料试验规程、规范和评定标准。主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准。 1.2 编制目的本施工组织设计是指导秦淮东郡安置房小区室外配套工程在施工过程中的技术、质量、安全文 明施工和组织管理等的各项过程的综合性文件,对于保证本工程施工的顺利进行,实现成本预期的进度、质量、安全、文明施工及环境保护、组织管理、技术管理、成本管理、资料管理等目标具有重要的指导意义。 保证公司质量方针的有效贯彻。确保本工程项目质量达到国家质量验收规范合格标准。使安全、质量、进度、成本等环节均得到有效控制。 1.3 工程概况 工程名称:XX 小区室外配套工程 工程地址:XXX 建设单位:XX 有限公司

室外管网工程技术标

室外管网工程技术标

第一章工程概况 一、工程名称:安丘翰沃城一期外网(含给水、污水、雨水、供暖、道路不含消防部分)工程 二、工程内容:安丘翰沃城一期外网(含给水、污水、雨水、供暖、道路不含消防部分)工程,位于安丘翰沃城一期院内,本次招标主要内容:砖砌水表井、砖砌阀门井、PE管敷设、砖砌雨污水检查井、HDPE雨污水管网敷设、焊接钢管安装敷设、场区道路浇筑、沥青摊铺、路牙石安装等招标范围内施工图纸及招标文件全部内容。 三、质量目标:合格 四、安全管理目标:确保安全生产、文明施工 五、工期要求:本工程工期为90天。计划2014年04月15日开工,2014年07月15日竣工,我公司保证在90个日历天竣工,各分项工程的施工进度满足业主的要求。 第二章施工部署 一、施工总体目标 1.工程质量目标:合格 2.工程安全管理目标:确保安全生产、文明施工 二、工程工期进度计划 确保本合同段按期完工的原则。优化资源、设备、人员的配置以满足施工工期和施工质量的要求;科学组织施工,合理安排施工进度,应用网络计划技术合理安排各项工程的施工,搞好工序衔接,

采用平行作业、流水作业和交叉作业组织施工,突出重点,确保工期,均衡生产,留有余地。 三、工程项目施工组织 项目部组建:项目部设置项目经理一名,项目技术负责人、质量管理、材料管理、计划管理、安全管理、设备管理、经营管理人员各一名,另设土建工长、电气工长、水暖工长、测量员、技术员各一名,所配置的人员能够完成该工程的所有承揽的项目。项目经理部组织机构如下:

四、施工工艺流程 五、施工程序 在本工程施工中,根据现场的场地情况,拟定全面的施工计划,保证施工时不造成窝工、返工等现象,要求雨污水、给水、电气等和土建密切配合,做到一次成活,满足设计规范的要求。为保证现场整洁,施工运输方便,尽量做到施工完毕一段,覆土一段。 六、施工总体思路 施工机械的选择 (一)挖土机械 挖土主要采用反铲挖土机,人工配合施工清土。 (二)混凝土、砂浆机械配置 现场砼部分采用商品混凝土,严格有关规范和标准。 (三)钢筋机械选择 为保证施工现场整洁有序,合理利用施工场地,钢筋由住宅楼钢筋组负责加工制作。

室外工程雨污水工程 技术标

苏州领峰五期雨污水工程 建设工程 技 术 标

目录 一、编制依据 (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工技术方案 (2) 1、施工准备工作 (2) 2、施工技术方案 (3) 五、工期保证措施 (8) 1、工期安排 (8) 2、保证的组织措施 (8) 3. 保证工期的技术措施 (9) 六、组织机构框图 (11) 七质量保证措施 (12) 1、质量目标、质量保证体系 (12) 2、评定标准 (13) 3、质量保证措施 (13) 4、质量技术措施 (15) 八、安全施工措施 (16) 1、安全保证体系图 (16) 2、安全施工组织保证措施、 (18) 3、确保工程安全的技术组织措施 (20) 九、文明施工及环保措施 (19) 1、现场文明施工 (22) 2、现场封闭管理 (23) 3、环保措施 (24) 一、编制依据

1、苏州领峰五期室外雨污水管网施工蓝图 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004. 3、《建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2010; 5、《室外给排水工程》苏S01-201 二、编制原则 1、充分认识本工程特点,确保总工期要求,确保工程质量。 2、严格遵守设计文件及工程所涉及的各种技术规范要求。 3、实施项目施工管理,优化配置施工所需各项资源。科学安排各项工程施工顺序,做到统筹安排,均衡生产,缩短工期。 三、工程概况 苏州领峰五期室外雨污水管网工程位于苏州工业园区,是雨、污水管、热力管、消防为一体的住宅小区室外综合管网。 本工程雨、污水排水管采用HDPE双壁波纹管,弹性密封承插连接;环刚度不小于8。 四、施工技术方案 一、施工准备工作 1. 完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 2. 对管材检验试验工作已完成。 1) HDPE双壁波纹管验收:管道进场检验:管节安装前应进行外观检查,检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。见证取样,送试验室检

室外工程设计尺度相关规定

景观设计尺度相关规范整理(参考). 以下图文源于网络 一、消防 1.消防车道宽度不应小于4m。转弯半径不应小于9~10m,重型消防车不应小于12m,穿过建应小于4m,供消防车操作的场地坡度不宜大于3%。 2.高层建筑的周围应设有环形消防车道。当设环形消防车道困难时,可沿高层建筑俩个长边3.消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m范围内不应有障碍物。 4.小区内尽端式道路不宜大于120m,应设置不小于12m*12m消防回车场。(考虑到车行方便端路超过35m,设回车场)。回车场模式见下图(m)。 5.尽端式消防车道应设回车道或回车场。多层建筑群回车场面积不应小于12m*12m,高层建于15m*15m,供大型消防车的回车场不宜小于18m*18m。 “L”形 “T”形 “O”形

注:图中下限值适用于小汽车(车长5m,最小转弯半径6m);上限值适用于大汽车(车长10m) 二、车道 1.道路纵坡 1.1居住区道路纵坡控制坡度(%)

注:1.摘自《城市居住区规范设计规范》(GB 50180—93)(2002年版) 2.L为坡长。 1.2在地形坡度较大的个别困难地段,道路纵坡极限值不宜大于11%,其坡长不大于80m,路 2.道路纵坡 机动车、非机动车道路横向坡为1.5%~2.5%。 人行道横坡为1.0%~2.0% 3.道路宽度 3.1居住区级道路:红线宽度不宜小于20m。 3.2 小区级道路:路面宽6.0~9.0m;建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于14m 小于10m; 3.3 组团路:路面宽3m-5m;建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于10m;无供热 3.4 宅间小路:路面宽不宜小于2.5m; 3.5 双车道:W=6.0~9.0m(场地主干道双车道宽度,小型车双车道最小宽6米,大型车双车 单车道: W=3.5~4m;(车道兼具回车通道作用,应按照停车场标准设计车道宽度) 4.转弯半径

室外景观配套技术标范本

正本市中小学生素质教育基地展览馆室外景观配套工程 施工投标文件 (技术标) 投标人(盖章): 法定代表人 (签字或盖章): 日期: 2015 年 04 月 15 日

第一章总体概述 本工程为市中小学生素质教育基地展览馆室外景观配套工程。如果有幸参与该工程建设,我们将全力以赴,由领导亲自挂帅,抽调精兵强将,选派优秀项目经理组织强有力的项目管理班子,精心组织、科学管理、认真负责地完成好该工程。 “热诚、精细、开拓、务实”是我公司的企业精神,“质量第一、信誉至上”是我公司的企业宗旨。现根据本工程的特殊性,我公司将按以下目标进行实施: 一、质量目标:合格。 二、工期目标:计划开工日期为2015年4月20日,施工总工期:100日历天。 三、安全目标:无一起重大安全事故发生,创安全标准化工程。 第二章施工组织总体设计 第一节工程概况 工程名称: 市中小学生素质教育基地展览馆室外景观配套工程。 建设地点: 如东沿海经济开发区。 建设规模: 施工图围的室外配套工程,包含土方、道路铺装、给排水、照明、绿化等工程。 本次工程位于如东沿海经济开发区。本次工程道路铺装主要采用芝麻白花岗岩和芝麻灰花岗岩为表面铺装材料,生活、消防主要采用PE管和镀锌钢管,雨、污水管管材采用PVC-U管和HDPE双壁波纹管,接入D300-500雨水管道检查井采用Φ1000圆型标准混凝土实心砖砌检查井,接入d300污水管道检查井采用1200*1200矩形钢筋混凝土污水检查井,检查井均设置防坠网。检查井采用Φ700防盗球墨铸铁井盖座.场地设置雨水篦,雨水边井采用雨水边井采用380*680平篦式雨水口,采用防盗球墨铸铁篦盖座。照明工程路灯控制箱所有出线电缆均采用YJV型全塑电缆,配备一台落地式控制箱控制本工程照明。本工程绿化主要采用的是乔木及灌木属植物,为使绿化更具立体感、层次感,以及利于地形排水畅通,应严格按照施工规进行人工改造,保证地形饱满,轮廓线自然、流畅、不积水。 质量标准:合格。 计划开工日期: 2015年4月20日。 施工总工期:100日历天。

室外工程施工设计方案

室外管网 施 工 方 案 晟元建筑实业唐品A+项目部2011年7月17日

第一章工程概况 一、概况: 按室外施工图纸标注好小区室外供、排水管网、采暖供回水管网的敷设,室外强、弱电管网的敷设及穿线,化粪池的施工材料按照甲方选定价格的材料施工,如再有更改,跟甲方现场确认后施工。 化粪池按03S702标准图集施工。砼强度等级:垫层C10,底板及池体C30,井圈、井盖C25,抗渗等级S6。 二、工期:7月25日至8月25日完成一期给排水工作。 三、分段施工顺序: 1、先进行8#楼西侧管外网,化粪池和8#楼东侧2#、7#楼结合部的1#、2#化粪池管外网电缆沟,强电直埋安装施工。 2、在进行1#、2#、3#楼难北侧的所有管外网、电外网施工。 3、工地东侧及5#、6#、7#楼的管网、电外网待施工环境允许下逐步完善。 4、车库周边的管外网、电外网待确定落实后完善。 5、待3#楼装修完,外架及施工电梯拆除后,再对3#楼北侧及东侧管网进行施工。 第二章施工准备 2.1准备工作 ①施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体” 人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 ②在开工之前,我们将按照甲方提供原有地下管线埋设图给以核实,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 ○3熟悉图纸掌握各路管道之间的关系。 ○4对现场管网部分的材料及设施进行清理、垃圾清运。 2.2测量放样

小区室外工程施工设计方案

一、工程概况 桃北苑保障房室外配套工程位于市区香江北路,总占地面积为44688m2。由于施工工期较紧,任务重,施工容多,施工工序繁琐是本工程的显著特点,因此把本工程划分为五大分部工程进行施工管理。 桃北苑保障房室外配套工程包括: 土建工程(室外道路工程、围墙工程) 园林绿化工程 电气工程 给排水及消防工程 设备用房(土建工程、排水工程、电气工程) 二、施工部署 1、工程目标 1.1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规标准组织施工,工程质量优良。 1.2、工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,争取提前顺利完成工程。 2、施工准备工作 2.1、技术准备工作: 2.1.1入场后组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。 2.1.2编制施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。 2.1.3编制施工预算,提出主要材料用量计划。 2.2劳动力及物质、设备准备工作: 2.2.1组织施工力量,做好施工队伍的编制及其分工,做好进场三级教育和操作

培训。 2.2.2落实人员,制定相应的管理制度。 2.2.3根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落实主要材料,并根据施工进度控制计划安排,制定主要材料、半成品进场时间计划。 2.2.4组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前准备工作。 3、施工管理机构 为全面贯彻施工管理目标,强化现场施工管理,高效、文明地建设该工程,本工程将专门成立室外工程施工管理工程部机构实施对工程施工全过程的总调度、总指挥。 施工管理机构表

4、施工安排 4.1、根据本工程施工之特点和工期要求,为配合总承包工程的施工进度,合理组织施工。拟将室外工程划分为:土建工程、园林绿化工程、电气工程、给排水及消防工程、设备用房五大分部工程进行紧密的交叉流水组织施工。 4.2、施工顺序 首先按施工总平面进行总场区测量定位放样工作,确定各部位建筑的位置:如设备用房、小区道路、亭子、各个休闲娱乐广场等设施的精确位。总的施工规划施工原则:先土建工程中的小区道路基础、设备用房主体工程、围墙主体工程可以同时进行施工→给排水、消防工程管道安装(开挖、回填)→小区道路路面施工→电气穿线接电箱等→园林建筑工程→园林绿化工程。 三、分部工程 (一)、土建工程 室外道路工程 1、路基施工 1.1、路基施工首先必须进行排水工程,保证地基和路基不受水害。基层外测路肩等容易积水的地方,适当增加透水材料,并设置临时排水设施;同时避免排染周围环境,做好防暴雨冲刷的措施。 1.2计划总投入4台装载机、1台挖土机和1台12T压路机进行基础施工。 2、道路施工容如下图:

室外配套工程施工组织设计

第一章工程总体概述 1、编制依据 1.1.招标文件及设计图纸、技术要求及招标单位有效法律文件。 1.2、建设单位对该工程提出的施工工期、质量等要求。 1.3、国家现行的市政工程建筑结构、施工、设计规范。 1.4、安徽省关于市政工程建筑施工有关文件、规定。 1.5、我公司按GB/TI9000系列标准编制的《质量管理手册》及《质保体系文件》。 1.6、采纳的施工规范、规程及标准. 1.8、我公司以往的施工经验和现有的施工能力。 2、指导思想 以满足业主对工程质量、施工工期、安全生产、文明施工等要求,符合国家有关法规为前提。 以深化细化施工程序、施工方法、施工进度、设备配备、保证措施的先进性、可靠性为关键,力求经济合理。把保证工期、创优质工程、文明施工及环境保护,建立在科学可行的技术基础之上。 以"精"和"严"为准则,对施工全过程的各种活动进行高标准控制,即方案上"精益求精"、工艺上"精雕细刻"、配合上"精诚合作",管理上"严格要求"、"严格监督"、"严格奖罚"。 3、编制内容 我们组织有关人员认真学习招标文件、设计文件与图纸、并详细勘察了施工现场,明确了指导思想,据此编制了施工组织设计,分别对工程概况及施工条件、施工总平面布臵和临时工程规划、施工总进度和保主要施工机械设备及劳动力配备计划、保证工期的主要措施、主要施工方案、拟投入的施工组织体系、工程质量保证体系和质量保证措施、安全生产保证体系及其保证措施、文明施工措施和环境保护措施、同时对关键工序、复杂环节等重点提出相应技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地下设施的保护加固措施等进行了详细的阐述。 4、项目成果目标 为确保该工程在合同工期内完成,在签定合同后,我公司在接到业主书面通知开工日期时立即组织人员和机械进驻工地,抓好前期总体施工准备工作。本着紧前不紧后的原则,组织好劳动力、材料、机械设备,协调好各方关系,确保工程在30日历天内完成合同规定的全部工程内容。 4.1、对质量的承诺:合格

王校庄安置小区室外工程施工技术标

王校庄安置小区室外工程施工 施 工 组 织 设 计 编制单位:秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 编制时间:2015年8月19日

目录 第一章工程概况 (2) 1.1工程说明 (2) 1.2主要施工条件 (2) 1.3各专业设计简介 (2) 1.4 编制依据 (3) 第二章施工部署 (4) 2.1部署原则 (4) 2.2工程管理目标 (4) 2.3进度安排和空间组织 (4) 2.4工程的重点和难点分析 (5) 2.5工程管理的组织机构形式 (5) 第三章施工进度计划 (6) 3.1施工进度计划 (6) 3.2施工总进度计划表 (6) 第四章施工准备与资源配置计划 (7) 4.1 施工准备 (7) 4.2资源配置计划 (10) 第五章分部分项工程施工技术措施 (12) 5.1、施工程序安排 (12) 5.2、施工前的准备工作 (12) 5.3雨、污水施工技术措施 (13) 5.4混凝土道路施工技术措施 (14) 第六章保证措施 (17) 6.1进度计划保证措施 (17) 6.2工程质量保证措施 (19) 6.3冬雨季施工措施 (28) 第七章文明施工和安全措施 (29) 7.1安全工作方针和目标 (29) 7.2安全管理组织机构 (29) 7.3安全文明施工主要措施 (30) 7.4文明施工环境保护 (33) 第八章施工现场平面布置 (35) 附表:附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章工程概况 1.1工程说明 本工程为王校庄片区配套项目外网工程,位于开发区西区。本工程片区外网道路、围墙、雨污水工程,包括小区内道路采用混凝土面层,路面面积14584.61㎡;住宅入口至道路路缘石间、停车场均满铺预制连锁块进行硬化,面积23144.32 ㎡;混凝土路缘石8459.86 ㎡;砖围墙铁艺栏杆1542.95m;雨水排水管采用SN8级高密度聚乙烯双壁波纹管,总长3388.12m,砌砖检查井150座,单篦雨水口193座;污水排水管采用SN8级高密度聚乙烯双壁波纹管,长3356.7m,砖砌污水井362座;混凝土预制化粪池10个 1.2主要施工条件 本工程是为居民安置房配套项目,质量标准要求高,我们一定保持严谨的科学态度,精心组织,精心施工。 (1)、工程地处开发区干道附近,交通便利,文明施工等工作不得放松;(2)、工期紧、质量要求高; (3)、本工程已经有关部门批准立项,施工图已设计完成。 1.3各专业设计简介 1.3.1、雨、污水部分: (1)、排水管道:采用SN8级高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,橡胶接口,排数管道接口均为管顶平接。 (2)、雨水管道:采用SN8级高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,橡胶接口,排数管道接口均为管顶平接。雨水口采用铸铁平篦式。 1.3.2、砼道路,停车场、人行道铺装部分 (1)、小区道路采用预制混凝土连锁块路面,道路宽度7米。180mm厚C25混凝土,弯拉强度4MPa,混凝土路缘石。300mm厚级砂垫层,压实度96%,素土压实,压实度95%。 (2)、停车场、人行道铺装做法①素土夯实,压实系数大于0.95;②300厚