文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷保护与接地装置的设计

防雷保护与接地装置的设计

防雷保护与接地装置的设计
防雷保护与接地装置的设计

一、变电所的防雷保护

1、变电所的防雷保护

(1)直击雷防护在变电所屋顶装设避雷针或避雷器带,并引出两根接地线与变电所公共接地装置相连。避雷针采用直径20mm 的镀锌圆钢,避雷带采用25mm×4mm的镀锌扁钢。

(2)雷电侵入波的防护

a、在10KV电源进线额终端杆上装设FS4-10型阀式避雷器。其引

下线采用25mm×4mm的镀锌扁钢,下面与公共接地网焊接相连,上面与避雷器接地端螺栓连接。

b、在10KV高压配电室内装设的GG-1A(F)-54型高压开关柜,其

中配有FS4-10型避雷器,靠近主变压器。主变压器主要靠此避雷器来防护雷电侵入波的危害。

c、在380V低压架空出线杆上,装设保护间隙,或将其绝缘子的

铁脚接地,用以防护沿低压架空线侵入的雷电波。

二、变电所公共接地装置的设计

1、接地电阻的要求

由资料,变电所装设的避雷器与总容量在100KV上的变压器相连的公共接地装置的接地电阻应满足以下条件:

R E≦4Ω

2、接地装置的设计

经估测采用2.5m、φ50mm的镀锌钢管,由式n≧RE(1)

ηRE(MEN)

取16根,沿变电所三面布置,管距2.5m,垂直打入地下,管顶

离地面0.6m 。管间用40mm ×4mm 的镀锌扁钢焊接相连。接地干线通入变电所,高低、压开光柜均与一条接地干线及室外公共接地装置焊接相连。接地干线均采用25mm ×4mm 的镀锌扁钢。变电所接地装置布置图见图鉴。

接地电阻的验算:

R E =R E(1)/n η≈ρ/l n η=100Ω·m/2.5m 16×0.65=3.85Ω

满足R E ≦4Ω的要求。