文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天津市第十四中学临电施工方案

天津市第十四中学临电施工方案

天津市第十四中学临电施工方案
天津市第十四中学临电施工方案

天津市第十四中学改扩建示范学校工程位于养鱼池路与水产前街交接口,建筑面积约4万平米、框架结构。其中4栋教学楼、1栋图书馆、1栋实验楼为5层,1栋行政楼为6层,1栋食堂为3层。建设单位为河北区教育局,监理单位为天津国际工程建设监理公司。

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

二、施工条件

施工现场用电量统计表:

---------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 塔式起重机 QT40(TQ2-6) 48 1 48

2 塔式起重机 QT40(TQ2-6) 48 1 48

3 钢筋切断机 QJ40 7 1 7

4 钢筋弯曲机 WJ40 3 1 3

5 套丝机 1.4 1 1.4

6 钢筋棚照明 0.8 2 1.6

7 钢筋切断机 QJ40 7 1 7

8 钢筋弯曲机 WJ40 3 1 3

9 套丝机 1.4 1 1.4

10 钢筋棚照明 0.8 2 1.6

11 办公室照明 6 1 6

12 职工食堂 5 1 5

13 楼层二级箱 12 1 12

14 楼层二级箱 12 1 12

15 木工电刨 MIB2-80/1 0.7 1 0.7

16 木工圆锯 MJ104 3 1 3

17 备用 7 1 7 ----------------------------------------------------------------

三、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布臵情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布臵位臵及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

Kx = 0.2 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

将J

c =40%统一换算到J

c1

=25%的额定容量

P

n

= 48kW

P e = n×(J

c

/J

c1

)1/2×Pn = 1×(0.4/0.25)1/2×48 = 60.72 kW

P js = K

x

×P

e

=0.2×60.72 = 12.14kW

Q js = P

js

× tgφ=12.14×1.33 = 16.19 kvar

(2)、塔式起重机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×7 = 2.1 kW

Q js = P

js

× tgφ=2.1×1.02 = 2.14 kvar

(4)、钢筋弯曲机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×3 = 0.9 kW

Q js = P

js

× tgφ=0.9×1.02 = 0.92 kvar

(5)、套丝机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 P

js

= 0.3×1.4 = 0.42 kW

Q js = P

js

× tgφ=0.42×1.33 = 0.56 kvar

(6)、钢筋棚照明

Kx = 1 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75 P

js

= 1×1.6 = 1.6 kW

Q js = P

js

× tgφ=1.6×0.75 = 1.2 kvar

(7)、钢筋切断机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P

js

Kx = 0.8 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75 P

js

= 0.8×6 = 4.8 kW

Q js = P

js

× tgφ=4.8×0.75 = 3.6 kvar

(12)、职工食堂

Kx = 0.8 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75 P

js

= 0.8×5 = 4 kW

Q js = P

js

× tgφ=4×0.75 = 3 kvar

(13)、楼层二级箱

Kx = 0.8 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75 P

js

= 0.8×12 = 9.6 kW

Q js = P

js

× tgφ=9.6×0.75 = 7.2 kvar

(14)、楼层二级箱

Kx = 0.8 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75 P

js

= 0.8×12 = 9.6 kW

Q js = P

js

× tgφ=9.6×0.75 = 7.2 kvar

(15)、木工电刨

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 P

js

= 0.3×0.7 = 0.21 kW

Q js = P

js

× tgφ=0.21×1.33 = 0.28 kvar

(16)、木工圆锯

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P

js

= 0.3×3 = 0.9 kW

Q js = P

js

× tgφ=0.9×1.33 = 1.2 kvar

(17)、备用

Kx = 0.8 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75 P

js

= 0.8×7 = 5.6 kW

Q js = P

js

× tgφ=5.6×0.75 = 4.2 kvar

(18)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.9 总的有功功率

P js = K

x

×ΣP

js

= 0.9×

(12.14+12.14+2.1+0.9+0.42+1.6+2.1+0.9+0.42+1.6+4.8+4+9.6+9.6+0.21+0.9+5.

6) = 62.132 kW

总的无功功率

Q js = K

x

×ΣQ

js

=0.9×

(16.19+16.19+2.14+0.92+0.56+1.2+2.14+0.92+0.56+1.2+3.6+3+7.2+7.2+0.28+1. 2+4.2) = 61.834 kvar

总的视在功率

S js = ( P

js

2+Qjs2)1/2 = (62.1322+61.8342)1/2 = 87.657 kVA

总的计算电流计算

I js = S

j

s/(1.732×U

e

) = 87.657/(1.732×0.38) = 133.186 A

3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。

(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×60.72/(1.732×0.38×0.6) =

153.75A

ii)选择导线

选择BLV-4×95+1×50 ,穿焊接钢管时其安全载流量为170A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

漏电保护器为 DZ10L-250/3。

(2)、1号分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

塔式起重机

Kx = 0.2 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.2×60.72×1/(1.732×0.38×0.6) = 30.75A

I

js

(1组电机 )= 30.75A

该组中最大的开关箱电流I

js

=153.75A

两者中取大值I

js

=153.75A

ii)选择导线

选择BLV-4×95+1×50 ,穿焊接钢管时其安全载流量为170A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

= 200A。

(3)1号分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K

x

= 0.7,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×48/(1.732×0.38×0.9) =

56.72A

该分箱下最大组线电流I

js

=153.75A

两者中取大值I

js

=153.75A

ii)选择导线

选择BLV-4×95+1×50 ,穿焊接钢管时其安全载流量为170A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

= 200A。

(4)1号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

K

x

= 0.7 ,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×ΣP

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×48/(1.732×0.38×0.9) = 56.72

A

该干线下最大的分配箱电流I

js

=153.75A

选择的电流I

js

=153.75A

按允许电压降:

S = K

x

×Σ(P×L)/C△U = 0.7×48×1/(46.3×5) = 0.145 mm2选择BLV-4×95+1×50 ,穿焊接钢管时其安全载流量为170A。

ii)选择出线开关

1号干线出线开关选择DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

=200A。

4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

(2)、2号分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

塔式起重机

(3)2号分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K

x

(4)2号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

K

x

= 0.7 ,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×ΣP

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×48/(1.732×0.38×0.9) = 56.72

A

该干线下最大的分配箱电流I

js

=153.75A

选择的电流I

js

=153.75A

按允许电压降:

S = K

x

×Σ(P×L)/C△U = 0.7×48×2/(46.3×5) = 0.29 mm2选择BLV-4×95+1×50 ,穿焊接钢管时其安全载流量为170A。

ii)选择出线开关

2号干线出线开关选择DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

=200A。

5、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。

(1)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×7/(1.732×0.38×0.7) = 15.19A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk1-30/3 ,熔断器RC1A-60其最大熔体电流为 I

RD

= 60A,可根

据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(2)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×3/(1.732×0.38×0.7) = 6.51A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk1-15/3 ,熔断器RC1A-10其最大熔体电流为 I

RD

= 10A,可根

据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(3)、套丝机开关箱至套丝机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×1.4/(1.732×0.38×0.6) = 3.55A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(4)、钢筋棚照明开关箱至钢筋棚照明导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×0.8/(1.732×0.38×0.8) = 1.52A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台机械,开关的电流为Ir=1.52×2.00(台数)= 3.04 A。

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(5)、3号分箱至第1组电机(钢筋切断机、钢筋弯曲机、套丝机、钢筋棚照明)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

钢筋切断机

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×7×1/(1.732×0.38×0.7) = 4.56A

钢筋弯曲机

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×3×1/(1.732×0.38×0.7) = 1.95A

套丝机

Kx = 0.3 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×1.4×1/(1.732×0.38×0.6) = 1.06A

钢筋棚照明

Kx = 1 Cosφ= 0.8 tgφ= 0.75

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×0.8×2/(1.732×0.38×0.8) = 3.04A

I

js

(1组电机 )= 10.61A

该组中最大的开关箱电流I

js

=15.19A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I

js

=15.19×1.1=16.71A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

= 40A。

(6)3号分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K

x

= 0.7,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×12.2/(1.732×0.38×0.9) =

14.42A

该分箱下最大组线电流I

js

=16.71A

两者中取大值I

js

=16.71A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

= 40A。

(7)3号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

K

x

= 0.7 ,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×ΣP

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×12.2/(1.732×0.38×0.9) = 14.42

A

该干线下最大的分配箱电流I

js

=16.71A

选择的电流I

js

=16.71A

按允许电压降:

S = K

x

×Σ(P×L)/C△U = 0.7×12.2×3/(46.3×5) = 0.111 mm2选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

ii)选择出线开关

3号干线出线开关选择DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

=40A。

6、4号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

(5)、4号分箱至第1组电机(钢筋切断机、钢筋弯曲机、套丝机、钢筋棚照明)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

钢筋切断机

(6)4号分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K

x

(7)4号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

K

x

= 0.7 ,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×ΣP

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×12.2/(1.732×0.38×0.9) = 14.42

A

该干线下最大的分配箱电流I

js

=16.71A

选择的电流I

js

=16.71A

按允许电压降:

S = K

x

×Σ(P×L)/C△U = 0.7×12.2×4/(46.3×5) = 0.148 mm2选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

ii)选择出线开关

4号干线出线开关选择DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

=40A。

7、5号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分

配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。

(1)、办公室照明开关箱至办公室照明导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×6/(1.732×0.38×0.8) = 11.4A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(2)、职工食堂开关箱至职工食堂导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×5/(1.732×0.38×0.8) = 9.5A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(3)、5号分箱至第1组电机(办公室照明)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

办公室照明

Kx = 0.8 Cosφ= 0.8 tgφ= 0.75

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.8×6×1/(1.732×0.38×0.8) = 9.12A

(1组电机 )= 9.12A

I

js

该组中最大的开关箱电流I

=11.4A

js

=11.40A

两者中取大值I

js

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

= 16A。

选择分配箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

(4)、6号分箱至第1组电机(职工食堂)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

职工食堂

Kx = 0.8 Cosφ= 0.8 tgφ= 0.75

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.8×5×1/(1.732×0.38×0.8) = 7.6A

(1组电机 )= 7.6A

I

js

该组中最大的开关箱电流I

=9.5A

js

=9.50A

两者中取大值I

js

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

= 16A。

选择分配箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

(5)5号分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

= 0.7,Cosφ = 0.9

K

x

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×6/(1.732×0.38×0.9) = 7.09A

该分箱下最大组线电流I

js

=11.40A

两者中取大值I

js

=11.40A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

= 16A。

(6)6号分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K

x

= 0.7,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×5/(1.732×0.38×0.9) = 5.91A

该分箱下最大组线电流I

js

=9.50A

两者中取大值I

js

=9.50A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

= 16A。

(7)5号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

K

x

= 0.7 ,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×ΣP

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×11/(1.732×0.38×0.9) = 13 A

该干线下最大的分配箱电流I

js

=11.40A

由于该干线下有多个分配箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

选择的电流I

js

=13.00×1.1=14.30A

按允许电压降:

S = K

x

×Σ(P×L)/C△U = 0.7×11×6/(46.3×5) = 0.2 mm2选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

ii)选择出线开关

5号干线出线开关选择DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I

r

=16A。

8、6号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。

(1)、楼层二级箱开关箱至楼层二级箱导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×12/(1.732×0.38×0.8) = 22.79A

ii)选择导线

选择BLV-4×4+1×2.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为24A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(2)、楼层二级箱开关箱至楼层二级箱导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临电、临水施工方案

垫江县人民东路延伸段道路工程 临 水 临 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国能源建设集团垫江县东部片区新型城镇化PPP项目总承包项目部 2019年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 3.1进度计划 (1) 3.2机械计划 (1) 3.3材料计划 (1) 3.4劳动力计划 (2) 四、平面布置 (2) 4.1临时用电布置 (2) 4.2临水布置 (3) 五、施工方法 (3) 5.1临时用电施工方法 (4) 5.2临时用水施工方法 (6) 六、临电、临水负荷计算 (6) 七、临电安全措施 (8) 7.1保护接地 (8) 7.2油式变压器安全措施 (8) 7.3设置漏电保护器 (8) 7.4主要电气设备的安装使用 (9) 八、临时用电质量措施 (9) 九、环保施工措施 (9)

一、工程概况 垫江县人民东路延伸段道路工程位于重庆市垫江县桂溪街道,是一条东西向的城市主干道,西接人民东路,东接文笔大道北延伸段,全长2684.228米。考虑道路施工距离长,整条道路划分为两个工区,一工区为K0+000-K1+500段、二工区为K1+500-K2+684.228段。 二、编制依据 (1)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GBJ322-82 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《垫江县人民东路延伸段道路工程施工图设计文件》重庆市市政研究院2018.01 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)现场实地踏勘所掌握的情况 三、施工计划 3.1进度计划 施工开始日期暂定于2019年3月01日,结束时间2019年4月10日。 3.2机械计划 具体机械情况如下表所示: 3.3材料计划 具体材料情况如下表所示:

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

西宁市第二十一中学

西宁市第二十一中学2018年度部门决算

目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分2018年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训 费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分2018年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释

第一部分部门概况 一、部门职责(为机构改革后“三定方案”确定的职责) 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提

(完整版)临水临电专项施工方案

道滘喜·油画中心项目总承包工程 基础工程临时用水、用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审准人: 编制日期:

基础工程临时用水、用电专项施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场用电方案 (1) 1. 编制依据 (1) 2. 总体部署 (1) 3. 施工临时用电方案及电负荷计算 (3) 4. 临时用电平面布置图 (8) 5. 配电装置及电器选择 .......................... 错误!未定义书签。 6. 防雷接地 (9) 7. 安全用电注意事项 (10) 8. 电气防火措施 (11) 第三章施工临时用水方案 (11) 1. 编制说明 (11) 2. 现场施工用水分类计算 (12) 3. 施工现场总用水量计算及主供水管径选择 (14) 4. 临时用水平面布置图 (14) 5. 排水措施 (15)

第一章工程概况 1、道滘喜·油画中心建筑结构工程建筑功能为画廊,工程占地面积为31616.738平方米,总建筑面积为59998.45平方米, 地上计容面积47322.44平。场地内无原有建筑。 最大建筑高度49.4m,本工程为公共建筑,单体建筑地上6层,地下一层。其中包含:艺术展厅;综合影剧院;办公等几大功能。耐火等级一级,防水等级二级,建筑建筑使用年限为50年。 2、工程各责任主体单位名称 3、质量目标:争创广东省东莞市优良样板工程。 安全、文明施工目标:争创广东省东莞市安全生产、文明施工优良样板工地。 第二章施工现场用电方案 1.编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2016中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社 《建筑电气设计手册》第三版 《现代建筑电气设计实用指南》 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2014 2.总体部署 工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑、临建的平面布

青海省西宁二十一中2017_2018学年高一数学下学期4月月考试题

西宁市第二十一中学2017-2018学年第二学期 4月份月考高一数学试卷 考试时间:120分钟 试卷满分:150分 命题人:高二数学备课组 一、选择题(共12小题,每题5分,共60分) 1、设全集为,集合 ,则 ( ) A. B. C. D. 2、若数列 满足 , ,则 ( ) A.7 B.13 C.40 D.121 3.若 为实数,且 ,则下列命题正确的是( ) A. B. C . D. 4、在△ABC 中,如果sin :sin :sin 2:3:4A B C =,那么最大角的余弦值等于( ) 2A. 3 2B.-3 1C.-3 1D.-4 5、已知32x > ,则函数y =2x+3 24 -x 的最小值是( ) A. 7 B. 3 C. 9 D. 5 6、.在△ABC 中,A B B A 2 2sin tan sin tan ?=?,那么△ABC 一定是( ) A .锐角三角形 B .直角三角形 C .等腰三角形 D .等腰三角形或直角三角形 7、等差数列}{n a 中,1815153120,a a a ++==则s ( ) A .240 B .220 C .360 D .-360 8、已知,,,则的最小值是( ) A. B . C. D.

9、设,x y 满足约束条件12x y y x y +≤?? ≤??≥-? ,则3z x y =+的最小值为( ) A .5 B. 3 C.7 D.-8 10、不等式对于 恒成立,那么的取值范围是 ( ) A. B. C. D. 11、等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若01≠a ,44a S =,则=5 8 S S ( ) A 1 B 2 C 3 D 4 12、如图,在 中, 是边 上的点, 且 ,则 的 值为( ) A. B. C. D. 二、 选择题(共4小题,每题5分,共20分) 13、等差数列{}n a 的前m 项的和是30,前2m 项的和是100,则它的前3m 项的和是 . 14、已知数 列的前 项和 为 ,则数 列 的通项公式 为 . 15、在 中, ,这个三角形的面积为 ,则 外接圆的直径 是 16、已知△ABC 的三边分别是a 、b 、c ,且面积4 2 22c b a S -+=,则角C=____________ 三、解答题(共6题,17题10分,其余每题12分) 17、若不等式的解集是. 1.求的值; 2.求不等式的解集.

施工用电专项施工方案

施工用电专项施工方案一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔吊 K x =,Cosφ=,tgφ= 将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n =42kW P e =n×(J c /J c1 )1/2×P n =1×1/2×42= kW P js =K x ×P e =×= Q js =P js ×tgφ=×= (2)、建筑施工外用电梯 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×33= Q js =P js ×tgφ=×= (3)、高压汞灯 K x =,Cosφ=,tgφ=

P js =×6×= Q js =P js ×tgφ=×= (4)、钢筋调直机切断机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×= Q js =P js ×tgφ=×= (5)、钢筋弯曲机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×3= Q js =P js ×tgφ=×= (6)、交流电焊机 K x =,Cosφ=,tgφ= 将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量 P n =S n ×Cosφ=×= P e =n×(J c /J c1 )1/2×P n =1×1)1/2×= kW P js =K x ×P e =×= Q js =P js ×tgφ=×= (7)、100m高扬程水泵 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×20=15kW Q js =P js ×tgφ=15×= (8)、灰浆搅拌机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×3= Q js =P js ×tgφ=×= (9)、电动液压弯管机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×= Q js =P js ×tgφ=×=

临建临电临水施工方案

青建集团股份公司施工方案 和黄·小港湾改造项目风貌区(8号地块) 临建、临水、临电施工方案 (A-ld01) 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司房建一分公司 二O一二年六月

目次 1 工程概况 (2) 2 临建规划 (2) 3 临电布置 (6) 4 临时给水布置 (24) 4 临时排水布置 (25)

1 工程概况 和黄·小港湾改造项目8号地块工程位于青岛市市北区,北临朝阳路,与已建成的安置区隔路相望,西隔小港一路与七号地块相邻,东起冠县路。 工程占地面积21745.6m2,总建筑面积49121.71m2,其中地下21121.91,包括5栋底层商业建筑,一个半地下超市和一个大底盘地下室:分别为1-5#楼和大底盘地下室(人防地下车库和物业管理用房),其中2#、3#楼为二层独立商业建筑,1#、4#、5#楼为三层商业建筑,1#、4#、5#楼在一层相连为半地下超市和部分商铺。 2 临建规划 2.1 整体规划 目前,8#地块场地围挡已由业主安排人员沿用地红线完成安装封闭,根据现场实际情况,将现场办公区设置在3#楼西南侧区域。现场办公区设18米×6.23米双层活动板房一栋作为办公室。工人生活区由项目部在施工场区外另行搭设。现场平面布置图附后。 2.2 现场办公区的布置 2.2.1现场办公区设置一栋双层活动板房作为办公楼,尺寸为18m×6.23m,面积约224m2共设面积不等的房间9间。 办公区板房设一部楼梯。一层办公区铺设600×600的地砖,为减少噪音,二楼地面铺设地板革。办公室采用600×600的石膏板进行吊顶。 2.2.2 办公楼平面布置图

2.2.3 场地平整 根据现场实际情况,我项目部将在开工前对办公区部分场地进行平整,平整过程中应多次校正其平面位置。 2.2.4 基础 板房条基采用C15混凝土基础,200mm×300mm。 2.2.5 地面 办公区一层室内地坪施工工艺为:地面素土夯实→浇筑50mm厚C20细石混凝土,地面面层贴普通瓷砖。 2.2.6 楼面 为了减少噪音,办公室和宿舍在二楼地面铺贴一层地板革。

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

青海省西宁市第二十一中学2015-2016学年高二历史6月月考试题

西宁市第二十一中学2015-2016学年第二学期高二历史六月月考试卷 一、单项选择题(共24题,每题2.5分,共60分) 1、《左传》:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子第,庶人工商各有分亲,皆有等衰,是以民服事其上而下无觊觎。”这段记载主要反映了 A.宗法等级包括庶人和奴隶 B.宗法制和分封制相互依存 C.大宗和小宗之间无隶属关系 D.中央集权制度已经形成 2、下列地方官制出现的先后顺序是①郡县制②分封制③行省制④郡国并存制 A、①②③④ B、②①④③ C、②①③④ D、②④①③ 3、明太祖朱元璋说:“天下之大,必建藩屏,上卫国家,下安生民,今诸子既长,宜各有爵封,分镇诸国。朕非私其亲,乃遵古先哲王之制,为久安长治之计。”同时据《明史稿》记载,明成祖继位后,明代藩王“列爵而不临民,分藩而不锡土。”两则材料说明 A.明朝照搬了西周的分封制 B.明朝放弃了中央集权制 C.分封制是历史发展的潮流 D.宗法制依然是分封制的核心 4、下图所示,为中国古代两种重要的政治制度,两者相比最主要的差别是 图甲图乙 A.官员的产生方式不同 B.官员能否世袭 C.官吏的行政自主权不同 D.中央对地方的管理模式不同 5、学完“古代中国的中央集权制度”后,某班四位同学就本单元内容分别拟定四个选题准备开展研究,这四个选题的研究最终将无法成功的是 A.《趣谈周武王与分封制》 B.《浅议中央集权制度的创立者——秦始皇》 C.《论隋唐三省六部制对中国历史的影响》 D.《论清代丞相与军机大臣的权力制衡》 6、分封制和宗法制的共同点是突出强调 A、等级关系 B、血缘关系 C、臣属关系 D、政治关系 7、“新皇帝废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。”这段材料涉及的政治制度有①分封制②郡县制③皇帝制度④专制主义中央集权制度 A.②③④ B.②③ C.①②③ D.①②③④ 8、在某校招收研究生的试卷中有这样一道题:谈谈你对中国古代政治制度的认识。某考生答题要点概括如下,你认为不符合史实的是 A.分封制下的诸侯必须服从周天子,毫无权力 B.商朝神权与王权密切结合

临时用电专项施工方案

临时用电专项施工方案 xxxxxxxxxx 工程名称: xxxxxxxxxx 工程地点: xxxxxxxxxxxx 施工单位: xxxxxxxxxxxxxxxxx 监理单位: xxxxxxxxxxxxxxxxx 编制单位: 编制人: 编制日期:2011 年月日审核人: 审核日期:2011 年月日审批人: 审批日期:2011 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、施工条件 (2) 三、设计内容和步骤 (3) 四、绘制临时供电施工图 (32) 五、安全用电技术措施 (40) 六、安全用电防火措施 (52) 七、防雷装置设计 (54) 八、接地装置设计 (55)

施工现场临时用电组织设计一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、建筑施工外用电梯 K x=0.2,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.2×11=2.2kW Q js=P js×tgφ=2.2×1.33=2.93kvar (2)、交流电焊机 K x=0.35,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

2-临水临电专项施工方案(园林绿化)

北京市园林绿化工程有限公司 临 水 临 电 施 工 方 案 审批: 审核: 编制:

北京市园林绿化工程有限公司 2013年07月08日 目录 第一节编制要求 (5) 一、编制依据 (5) 二、综合类规范 (5) 三、工程概况 (6) 四、确定临水临电线路 (6) 五、施工准备计划 (7) 六、施工机械的选用 (8) 第二节施工供水设施 (8) 一、概况 (8) 二、楼层用水 (8) 三、现场施工用水量q1计算: (9) 四、施工机械用水量q2 (10) 五、施工现场生活用水量q3计算: (10) 六、施工生活区用水量q4生活区住宿人数(人)计算:11 七、消防用水量计算: (11) 八、总用水量计算 (11) 九、施工现场临时需用供水管径计算: (11) 十、水源选择 (12) 十一、水泵的选择 (12)

十二、供水管道布置 (12) 十三、贮水池 (13) 十四、消防给水 (13) 第三节临时施工用电 (13) 一、确定供电数量 (13) 二、总用电量可按下式计算: (14) 三、选择电源 (15) 四、总干线线路敷设 (16) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (16) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (18) 七、架空线路的敷设要求 (18) 八、供电方案 (19) 九、临时用电的人员管理及要求 (20) 十、安全用电技术措施 (21) 十一、现场照明 (23) 十二、电气防火措施 (24) 十三、现场电工岗位责任制 (24) 十四、临时用电安全操作规程 (24) 十五、电工安全操作规程 (24) 十六、电闸箱安全操作规程 (25) 十六、主要特种作业进场人员及证书 (27)

【教育资料】三年级下册语文月考试题 青海省西宁二十一中20185月丨语文A版学习专用

西宁市第二十一中学2019—2019学年第二学期 三年级语文第三次月考测试卷 2019.5 命题人:方东亮合格分:78分 一、看拼音写词语。(10分) Zhù he fán nǎo cǎo diàn tuó mo fán zhí yù fáng xuán guà qī hei qīng xī kě biàn yòu rén rú zhī二、在加点字正确读音上画“”。(6分) 迅.速(xùun xún)血.型(xùn xǔn)差.不多(chà ch ā) 背.包(bèi bēi)假.日(jià jiǎ)钻.石(zuàn zu ān) 三、辨一辨,再组词。(10分) 竟()即()但()坚()暖()竞()既()胆()竖()缓()四、照样子写词语. (6分) 翩翩起舞又松又软笑嘻嘻 五、选词填空。(6分) 居然突然偶然 1.小明成绩一向不好,这次考试( )得了100分! 2.上午阳光灿烂,下午( )下起雨来。 3.一个( )的机会,我见到了离别多年的老师。 愿望希望失望 4.我多么( )台湾早日回到祖国怀抱啊! 5.长大了,到南极去探险,是我的( )。 6.今天下雨,不能上体育课,大家都很( )。 六、根据课文内容填空。(10分) 1.小时,呼作。

2 慈母手中线,。 3.写一句描写天气的谚语:。 4. 没有太阳,没有我们这个可爱的世界。(有关联词填空) 5.久晴大雾必阴,。 七、我会给带点的字选择正确的意思,把序号写在括号里。(6 分) 深:①与“浅”相反②久,时间长③程度高④颜色重 1.海水有深有浅。() 2.这本书的内容太深了。() 3.夜深了,老师还在工作。() 好:①完,完成②友爱,和睦③容易 1.请你闪开点,好让我过去。()2.我和小明是好朋友。 ()3.我们的学习计划已经订好了。() 八、我会按要求完成句子。(6分) 1.海狮的表演把游客吸引过来了。(改为“被”字句) 2.学习难道不是一件快乐的事情吗?(改为陈述句) 3.他的作业做得很快。他的作业做得很好。(选择关联词合成一句话) 因为……所以……不但……而且……不仅……而且…… 九、快乐阅读,完成后面练习。(18分) (一)太阳(10分) 太阳虽然离我们很远很远,但是它和我们的关系非常密切。有了太阳,地球上的庄稼和树木才能发芽,长叶,开花,结果;鸟兽、虫、鱼才能生存,繁殖。如果没有太阳,地球上就不会有植物,也不会有动物。我们吃的粮食、蔬菜、水果、肉类,穿的棉、麻、丝,都和太阳有密切关系。埋在地下的煤炭,看起来好像跟太阳没有关系,其实离开太阳也不能形成。因为煤炭是由远古时代的植物埋在地层下变成的。 1.这段话是围绕哪句话来写的?用﹏﹏画出来。(2) 2.这段共有()句话,具体写了太阳与我们的关系( )。(1+2分) 3.文段中表现太阳与我们关系密切的关联词是:( )…… ( ) ,用这 个关联词学说一句话: 。(5)(二)墙壁“冒汗”(8分) 今天早上,我刚刚起床,猛然发现我家的墙壁上湿漉漉的。走近一看,原来墙壁上沾

天津市学区划片概览

天津小升初划片一览表—和平区 和平区依据中小学地域相对就近、初中招生规模与各小学毕业生人数相当、学区片之间中小学均衡度相当的原则,采取多所初中对应多所小学的多校划片办法,优质初中全部纳入多校划片范围。将区内12所公办初中学校划分为三个学区片,每个学区片内由优质的公办初中学校牵头,学区片内4所中学对应5—7所小学。 入学办法 按照教育部和市教委相关文件精神,和平区采取填报志愿和随机派位相结合的方式,在公办初中免试就近入学。对于有意向选择民办初中的学生,可以申请填报一所志愿校,经招生学校资格审定后面谈录取。 对于未被民办初中录取和有意向选择公办初中的学生,可以在学区片内自愿选择两所公办初中填报志愿。采取志愿优先与随机派位相结合的方式录取学生。

天津小升初划片一览表—河西区 3月19日,天津市教委召开义务教育免试就近入学新闻发布会,公布了河西区义务教育免试就近入学的具体招生政策。 第一阶段公办初中志愿录取和随机派位招生。小学毕业生可自愿选择所在学片内的公办初中,在小学内最多填报两个志愿。在各学片内,依据公办初中的招生计划,按志愿优先的原则录取。首先考虑学生第一志愿,报名人数少于或等于招生计划的初中,学生直接入学;报名人数多于招生计划的初中,以随机派位的方式决定学生入学。当招生校第一志愿人数未满足招生计划时,方考虑未被第一志愿录取且第二志愿填报该校志愿的学生,报名人数少于或等于招生计划的初中,学生直接入学;报名人数多于招生计划的初中,仍以随机派位的方式决定学生入学。已被第一阶段录取的学生不得再参加第二、第三阶段招生。 第二阶段民办初中自主招生。自立、培杰两所民办初中面向全区招生。未被第一阶段录取的学生可自愿选择一所民办初中在小学报名,招生校依据小学六年学生的综合素质评价,确定面谈人数及内容,不得组织选拔性考试,两所民办初中在同一时间组织面谈,并同期完成招生。已被此阶段录取的学生不得再参加第三阶段招生。

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临电临水施工方案

水岸家园3#楼 临水临电施工方案 编制: 审核: 审批: 河南林豫建安集团有限公司 二0一二年三月十日

目录临电施工方案 一.编制依据 二.工程概况 三.现场状况 四.现场负荷统计 五.现场负荷计算及干线布置 六.临时用电技术措施 七.安全用电组织措施 八.电气防火措施 附图:临时用电现场平面图 临水施工方案 一、施工现场用水量计算及管径确定 二、施工水管布置 三、灭火器的布置

一.编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ/33——2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ/46——2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB/50104——93 2.平顶山市文明施工有关条例; 3.施工组织设计。 二. 工程概况: 本工程位于平顶山市矿工路与月台河交叉口西南角,本工程由上海同建强华建筑设计有限公司设计,该楼建筑总面积为17772.55㎡,地下室为582.03m2。主体结构地上30层、地下1层,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑物高度为地上87.7m,地下为4.5m。主楼基础采用厚1500mm筏板式基础。室内外高差0.3m,钢筋混凝土剪力墙结构,建筑类别为一类高层住宅楼建筑,耐火等级为一级;合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级防水,防水层合理年限为15年。 三.现场状况: 由于本工程现场情况为:钢筋场地、木工加工场地和项目部办公、塔吊、施工电梯及混凝土输送泵等机具。现场总配电柜进线由5#楼北侧配电房引来采用VLV-3×120+2×75穿套管埋地敷设,1#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×50+1×25,供钢筋及木工加工场使用;2#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×70+2×35,供塔吊、混凝土输送泵及后期施工电梯设备用电;3#分箱由配电总柜引来采用VLV-4×16,供宿舍、办公、及现场临时照明用电。 四.现场负荷统计: 工程施工现场用电负荷统计表

临水临电专项施工方案的编写方法

施工用水用电专项 施工方案的编写要求及注意事项

目录 第一节编制要求 (3) 一、编制依据 (3) 二、综合类规范 (3) 三、工程概况 (3) 四、确定临水临电线路 (4) 五、施工准备计划 (4) 六、施工机械的选用 (4) 第二节施工供水设施 (5) 一、概况 (5) 二、楼层用水 (5) 三、现场施工用水量q1可按下式计算: (5) 四、施工机械用水量q2 (6) 五、施工现场生活用水量q3可按下式计算: (6) 六、施工生活区用水量q4主要是指生活区住宿人数(人)可按下式计算: (7) 七、消防用水量计算: (7) 八、总用水量计算 (7) 九、施工现场临时需用供水管径可按下式计算: (8) 十、水源选择 (8) 十一、水泵的选择 (8) 十二、供水管道布置 (9) 十三、贮水池 (9) 十四、消防给水 (9) 第三节临时施工用电 (10) 一、确定供电数量 (10) 二、总用电量可按下式计算: (11) 三、选择电源 (12) 四、总干线线路敷设 (13) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (13) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (14) 七、架空线路的敷设要求 (15) 八、供电方案 (16) 九、临时用电的人员管理及要求 (17) 十、安全用电技术措施 (17) 十一、现场照明 (20) 十二、电气防火措施 (20) 十三、现场电工岗位责任制 (21)

第一节编制要求 一、编制依据 1、单项(单位)工程全部施工图纸及其采用的标准图集; 2、单项(单位)工程总平面布置图和地形图; 3、合同对本工程的开竣工的时间要求及其它要求; 4、单项(单位)的施工组织设计的要求; 二、综合类规范 1、JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规范》 2、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查评分标准》 三、工程概况 根据本单项(单位)的施工图的工程概况及施工组织设计的要求;主要说明:临水临电的平面布置要求、使用功能、建设工期要求及机械设备的选及数量、型号、规格。 1、建筑和结构特征 主要说明:工程平面组成、层数、层高和建筑面积、结构特点、以便于临水临电的布置; 2、建造地点特征 主要说明:建造地点及其空间状况,这主要是说明我们的工程是单项的还是群体建筑,这也为临水临电方案的编制提供依据; 3、工程施工特点

青海省西宁二十一中2017-2018学年高一9月月考物理试题

青海省西宁二十一中2017-2018学年高一9月月考 物理试题 学校_________ 班级__________ 姓名__________ 学号__________ 一、单选题 1. 下列物理量中,属于矢量的是() A.质量B.时间C.位移D.速率 2. 在下述问题中,能够把研究对象当作质点的是() A.研究地球绕太阳公转一周所需时间是多少 B.研究地球绕太阳公转一周地球上不同区域季节的变化、昼夜长短的变化C.一枚硬币用力上抛,猜测它落地时正面朝上还是反面朝上 D.正在进行花样溜冰的运动员 3. 如图所示的时间轴,下列关于时刻和时间间隔的说法中正确的是() A.表示时刻称为第2 s末或第3 s初,也可以称为2 s内 B.表示时间,称为前3 s内 C.表示时间,称为最初2 s内或前2 s内 D.表示时刻,称为第 4. 关于时刻和时间,下列说法正确的是( ) A.学生作息时间表上的数字均表示时 B.1只能分成60个时刻 间 C.手表上指针指示的是时间D.“宁停三分,不抢一秒”指的是时间 5. 一支长150m的队伍匀速前进,通信兵从队尾前进300m后赶到队首,传达命令后立即返回,当通信兵回到队尾时,队伍已前进了200m,则在此全过程中,通信兵的位移大小和通过的路程分别是( ) A.150m 300m B.200m 300m C.150m 400m D.200m 400m

6. 物体沿半径分别为和的半圆弧由点经点到达点,如下图所示,则它的位移和路程分别是( ) A.; B.,向东;,向东 C.,向东; D.,向东; 7. 下列说法中正确的是() A.平均速度就是速度的平均值 B.速率是指瞬时速度的大小 C.火车以速度V经过某一段路,V是指瞬时速度 D.子弹以速度V从枪口射出,V是指平均速度 二、多选题 8. 三个质点A、B、C均由N点沿不同路径运动至M点,运动轨迹如图所示,三个质点同时从N点出发,同时达到M点,下列说法正确的是() A.三个质点从N点到M点的平均速度相同 B.三个质点任意时刻的速度方向都相同 C.三个质点从N点出发到任意时刻的平均速度都相同 D.三个质点从N点到M点的位移相同,路程不同 三、单选题 9. 短跑运动员在100m竞赛中,测得7s末的速度是9m/s,10s末到达终点的速度是10.2m/s,则运动员在全程内的平均速度为() A.9m/s B.10m/s C.9.6m/s D.10.2m/s 四、多选题

l临时用电施工专项施工方案

滨二首站消防系统隐患治理工程临时用电(专项)施工方案 1、施工临时用电施工方案 项目部计划施工进行流水作业,施工1座1000m3消防水罐及配套流程安装和消防系统管网以及土建的施工任务。我项目部从业主指定总配电箱,引到我项目部现场设置的配电箱,再分配到用电设备。 1.1用电量计算 用电量包括动力用电和照明用电二种,动力用电计算时考虑全工地所使用的机械动力设备及施工高峰期间用电设备的最高数量。 (1)主要用电设备总用电量 1)施工电动机械(见表A) 表A

2)根据SHT3550-2012标准进行用电量计算:(a)按照用电负荷选择电力电缆: P总=1.10(K1 ∑ Φ P Cos 1 +K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)= 265kW 式中: P总—供电设备总需要容量(kW); P1—电动机额定功率(kW); P2—电焊机额定功率 (kW); P3—室内照明电容量(kW),考虑5kW; P4—室外照明电容量(kW),考虑10kW; CosΦ—电动机的平均功率因数,取0.7;

K1、K2、K3、K4—一般需要系数,分别取0.6、0.5、0.8、1.0。 (b )导线截面允许电流值: a) 从总配电箱接至现场配电箱,电缆线径计算: I 总= ?cos 3??线U P K =7.0732.138.0265725.0???=417A 式中:I 线:电流值,A; K :同时用电系数;U 线:电压值,V; Cos Φ—功率因素,取0.7; 根据电流总数查表选择电缆为:YJV 22-1kV 4×185+1×95mm 2电力电缆。 b) 照明电缆线径计算: I 线= ?cos 3??线U P K =7.0732.138.0140.1???=30.4A 根据电流总数查表选择电缆为:YJV 22-1kV 5×6电力电缆。 1.2现场配电箱布置 在施工现场布置2台配电箱;在新建1000m 3罐附近布置1台配电箱,泵房改造区域布置1台配电箱。 1.3电源选择及配电布置 施工用电需三相AC380V 电源,照明需AC220V 电源,变压器必须满足使用要求。 1.4电缆施工要求 现依据工程的实际用电情况,进一步验算业主提供的用电量是否足够,并作好现场施工用电布设。现场用电线使用五芯电力电缆。

施工现场临电临水施工方案

翰林院工地施工现场临电临水施工方案翰林院项目占地50多万平米,实际施工面积近67万,总施工楼号45栋,其中26层的高层35栋,12层的小高层2栋,6层的多层9栋,另外有幼儿园、商业及相关配套用房。根据发包方的要求,基本工期18个月,2012年度完成总工程量的需完成总工程量的80%,根据此种情况及要求,现场实际施工人数需要2000~2500人。 目前施工现场暂时没有临水临电,暂时没达到“三通一平”要求。结合项目部实际需要统计,施工现场高峰实际用电近8000KW,现场考虑申请发包方安排安装三台不小于1450KVA箱式变压器,每台箱变后配400A4P断路器10个回路。施工用水考虑采用打深机井使用地下水(此项需征求甲方及监理的同意)。 一、临电设计 1.施工临电设置 (1)施工电源由甲方提供的临时用电点引来。 (2)临时用电采用TN-S三相五线制保护系统供电。 (3)本工程临时用电高峰期将出现在地上结构施工阶段,此时将有塔吊、相应振捣设备、电焊机、钢筋及木工加工设备等同时用电。 (4)临时用电设施贯彻公司CI有关标准。 (5)临时用电设施标准按照安徽省阜阳市的有关规定执行。 (6)施工现场临电平面布置见:附图-1 3.临电负荷计算书 (1)施工高峰期主要施工机械配置表 施工现场临时用电设备情况见下表: 1#箱变

其中该表中:

动力设备总功率: ΣP1=300+120+105+110+18+9+618+18+9++15+27+22=777KW) 焊接设备总功率: ΣP2=240KW 照明或电热设备总功率: ΣP3=63+20+160+400=643KW 总用电负荷计算 用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3) 其中:K为总需要系数,一般为1.05—1.1,因工期紧张,取K=1.1 K1为动力需要系数,一般为0.5—0.7,取K1=0.5 K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,取K2=0.6 K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,取K3=0.8 COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75—0.78,一般为0.64—0.75),取COS Φ=0.75 P=1.1*(0.5*777/0.75+0.6*240+0.8*643)=1294KVA 申请业主提供的1250KVA的电源能够满足现场用电要求。 2#箱变

相关文档