1.GB11022:

用GB/T 5582给出的一般规则选择绝缘子,它们在污秽条件下应当具有良好的性能。

位于相和地间、相间、断路器或负荷开关一个极的两个端子间的户外瓷或玻璃绝缘子,其外部的最小标称爬电距离用以下关系式确定:

lt=a×lf×Ur×kD

式中:lt——最小标称爬电距离,(mm)(见注1);

a——按表7选择的与绝缘类型有关的应用系数;

lf——最小标称爬电比距,按GB/T 5582的表1(mm/kV)(见注2);

Ur——开关设备和控制设备的额定电压;

kD——直径的校正系数(见JB/T 5895)

对于中低压简单理解就是:相地a=1,相间a=√3;

按照2类设计lf为:瓷质材料18,有机材料20。

kD=1。

2.DL404:

5.1.2 高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)的规定如下:

a.凝露型的爬电比距:纯瓷绝缘不小于1.4cm/kV,环氧树脂绝缘不小于1.6cm/kV。

b.不凝露型的爬电比距:纯瓷绝缘不小于1.2cm/kV,环氧树脂绝缘不小于1.4cm/kV。

3.DL/T593:

表 1 户内开关设备外绝缘最小公称爬电比距要求

污秽等级污秽导电率

μs 等值盐密

mg/cm 最小公称爬电比距

mm/kV

范围参考值范围参考值瓷质材料有机材料

Ⅰ5~10 7 0.01~0.02 0.015 14 16

Ⅱ12~16 14 0.02~0.04 0.03 18 20

注:根据实验室试验的经验,表列最小公称爬电比距值允许减小(例如,对特殊型式的耐污绝缘子)。

——Ⅰ级污秽地区的对地爬电比距不得小于16mm/kV;

——Ⅱ级污秽地区的对地爬电比距不得小于20mm/kV;

——Ⅲ级污秽地区的对地爬电比距不得小于25mm/kV;

——Ⅳ级污秽地区的对地爬电比距不得小于31mm/kV。

GB 7251.1—1997

2.9.1 电气间隙clearance

不同电位的两导电部件间的空间直线距离。[IEC 947-1的2.5.4.6][IEV 441-17-31]

2.9.2 隔离距离(机械式开关电器一个极的) isolating distance(of a pole of a mechanical switching device)

满足对隔离器的安全要求所规定的断开触头间的电气间隙。[IEC 947-1的2.5.50][IEV 441-17-35]2.9.3 爬电距离creepage distance

不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。[IEC 947-1的2.2.5.1][修改后的IEV 471-01-08]

注:两个绝缘材料之间的接合处亦被视为上述表面。

GB3906

6.4 绝缘件的爬电比距

主回路元件,为了保证相间、相对地间的绝缘,都装有各种不同的绝缘结构件,这些绝缘件除了应满足相应的绝缘水平外,还应具有一定的爬电比距。对于正常环境条件使用的10kV金属封闭开关设备,推荐的爬电比距为:

瓷绝缘――爬电比距不小于12mm/kV

有机绝缘――爬电比距不小于14mm/kV

注:①爬电距离=最高电压×爬电比距

诺为无线演示器N31说明书 2012-12-20

无线演示器用户手册 使用前请仔细阅读此说明书以保证产品功能得到正确使用,并请保留此说明书以备将来 查阅!

警告 本产品具有产生激光束的功能,切勿直视激光束,切勿用激光束照射他人眼睛,以免损伤眼睛!切勿将本产品给儿童当玩具! 本产品内有干电池,切勿把本产品丢入火中,因电池可能发生爆炸;也请勿把本产品浸入水中或者任何其他液体中,电池短路受损坏时亦可能发生爆炸。 申明 本手册中提及的产品规格及信息仅供参考,如有变更恕不另行通知。 本手册内容没有任何形式的担保,或特定目的的保证。由于技术发展迅速和电脑操作系统的复杂性,可能会有不适用的情况,在此恕不承担其内容的疏失或错误所带来的损失。如有任何错误本公司没有义务为本手册使用者承担任何责任,同时也不排除内容随时更新的可能性。

目录 第一章产品介绍- 1 -(一)产品特色-1- (二)适用人群-2- (三)系统需求-3- (四)包装内容-4- (五)产品参数-4- 第二章开始使用- 6 -(一)按键功能图解-6- (二)功能使用说明-7- (三)安装演示器-9- (四)如何对码-12- 第三章常见问题- 13 -(一)激光指示器不亮-13- (二)接收器无法识别-13- (三)无法控制电脑-14-

第一章产品介绍 感谢您选用诺为电子为您精心设计的2.4G全向无线演示器。 本产品采用了人性化的设计理念和诸多全新的专利技术,无论是商业用户,还是家庭用户,本产品都将带给您前所未有的使用乐趣。 (一)产品特色 1. 2.4G国际绿色频率,50米可操作范围,可360度控制,无方向性限制。自动跳频技术,有效避免其他射频信号干扰。 2. 集成TF读卡器,携带文件更方便。 3. 在激光、翻页、全屏、黑屏功能基础上增加超链接功能,Tab键可在PowerPoint 中的超链接之间进行切换,Enter键确认打开

电气间隙和爬电距离(图文分析)经典!

电气间隙和爬电距离(图文分析)经典! IEC 60335-1:2001《家用和类似用途电器的安全通用要求》(第四版)标准在2001年5月公布,但由于配合使用的各个产品《家用和类似用途电器的安全XX特殊要求》很多还没有制订出来,所以目前还没有普遍使用200版本的《通用要求》。 与第三版相比,新版标准在许多方面,特别是在爬电距离和电气间隙方面有了很多变化。可以预见这些变化将会影响全世界未来10年家用电器及类似产品的结构设计,希望引起相关人员的注意,尤其是家电产品设计和测试方面人员的足够重视。 欧洲标准化组织在2002年对EN60335-1进行了换版,而中国国家标准GB4706.1相信很快更新。据悉全国家用电器标准化技术委员会已经于2003年9月在烟台召开了GB4706.1-XXXX标准的起草工作会议,有希望在今年内完成征求意见稿。 下面笔者结合工作实践,给大家介绍一下标准制订的一些背景情况,并重点对变化较大的第29章作简单介绍。 背景介绍:在过去40多年里,第一版(1976),第二版(1988),第三版(1991)标准关于爬电距离和电气间隙的内容要求一直没有什么变化。它们都是以过去积累的经验为基础制订出来的,但是现在看来这些要求相对保守,留有余地太多,或者说对制造商的要求高了。 例如:对于230V和小于130V的危险带电部件与易触及部件之间都是8mm爬电距离和电气间隙的要求和同样的交流耐压测试值的要求。虽然TC 61(制订IEC 60335标准的委员会)早在编写第三版时,就已经注意到这些内容要求不尽合理,并打算修改,可是由于在这方面经验不足,更改条件还不成熟,所以被耽搁了好几年。最近几年,随着IEC60664绝缘配合系统系列标准的不断完善,对于直流电压小于1000V和交流电压小于1500V绝缘配合有了更明确和具体的电气间隙和耐压要求,TC 61委员会就有了修订标准的技术基础。因而参照IEC 60664所制订的新版IEC 60335与旧版相比,有很多变化,并且这些新增内容比较复杂,不太容易理解和掌握。 变化介绍: 第3章定义:在新的标准中引入了一些新的概念,原来的一些定义稍作了改动。l 3.3.5功能绝缘functional insulation:为实现电器正确功能,两导电体之间的绝缘,没有安全的功能。其实这也不是“新”的概念,在开关标准、电子产品标准早就有这个概念了。大家不妨打开GB4943-1995(idt IEC 60950-1:1991)《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》标准,我们就会发现有类似的概念 1.2.9.1“工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘,并不起防电击作用”。 最常见的功能绝缘的例子:PCB板上带电件之间的绝缘,如图1中所示,

远距离蓝牙读卡器说明书

远距离蓝牙读卡器说明书 篇一:蓝牙远距离读卡器说明书 全部智慧为您所用第 共10页 1页 --智能停车场-- 专用远距离读卡器 蓝牙远距离读卡器优势: 1. 光激励、CDMA、休眠唤醒、蓝牙通信、CPU自动识别等高新技术结晶 2. 读卡速度快,读卡距离远,具有良好的方向性,读卡距离可控制。10-40公里时速可不停车读卡 3. 穿透车辆防护膜(如防暴膜)影响,适用于所有车辆 全部智慧为您所用第 共10页 2页 4. 不停车,不开窗读卡;恶劣的天气读卡不受车窗外的风雪雷雨影响 5. 不停车读卡,大大提高车流通过量,交通高峰期不再有堵车排长龙现象,为你节省燃油费用。 6. 读写器相互之间无干扰(采用先进的蓝牙通信技术与CDMA技术、CPU自动识别),方向性好,有效解决前后左右车道互扰问题

蓝牙电子标签优势 1. 抗干扰CPU电子标签,具有自动识别多车道功能(国内首创、技术领先) 2. 先进的休眠唤醒、低功耗模式,保证电池使用寿命3年以上(技术领先) 3. 电子标签采用CDMA 技术,杜绝进出口干扰问题 4. 成熟的IC卡(ISO1433A标准)远距离读写技术设备研发生产商、一卡通远距离识别方案生产商 5. 成熟的ID 薄卡,EM厚卡远距离读写技术设备研发生产商、一卡通远距离识别方案生产商 6. 技术先进的蓝牙电子标签加密技术,可为客户提供加密服务,保护客户的利益 停车近距离刷卡以满足不了生活的节奏,近距离刷卡有那些不足呢? 1. 由于施工也现场的因素,造成业主刷卡困难需摆正车位方可刷卡,有时借助保安才能刷到卡。 2. 早晚上下班都是车流的高期,业主需要排队刷卡造成堵车排长龙现象。 全部智慧为您所用第 共10页 3页 3. 排队刷卡,增加汽车尾汽的排放,增加汽车油耗。 4. 排队刷卡需增加保安人员协助,增加了物业的管理费用,无法达到无人值守停车场。 远距离蓝牙概述

浅谈爬电距离地规定与设计

All empires fall, you just have to know where to push. IEC 60335-1: 2001新标准的变化简介 广州日用电器检测所陈灿坤罗军波 IEC 60335-1:2001《家用和类似用途电器的安全通用要求》(第 四版)标准在2001年5月公布,但由于配合使用的各个产品《家用和 类似用途电器的安全XX特殊要求》很多还没有制订出来,所以目前还 没有普遍使用2001版本的《通用要求》。 与第三版相比,新版标准在许多方面,特别是在爬电距离和电气间 All empires fall, you just have to know where to push. 隙方面有了 很多变化。可以预见这些变化将会影响全世界未来10年家用电器及类似 产品的结构设计,希望引起相关人员的注意,尤其是家电产品设计和测 试方面人员的足够重视。 欧洲标准化组织在2002年对EN60335-1进行了换版,而中国国家 标准GB4706.1相信很快更新。据悉全国家用电器标准化技术委员会已 经于2003年9月在烟台召开了GB4706.1-XXXX标准的起草工作会议, 有希望在今年内完成征求意见稿。 下面笔者结合工作实践,给大家介绍一下标准制订的一些背景情况, 并重点对变化较大的第29章作简单介绍。 背景介绍:在过去40多年里,第一版(1976),第二版(1988),第三

版(1991)标准关于爬电距离和电气间隙的内容要求一直没有什么变化。它们都是以过去积累的经验为基础制订出来的,但是现在看来这些要求相对保守,留有余地太多,或者说对制造商的要求高了。 例如:对于230V和小于130V的危险带电部件与易触及部件之间都是8mm爬电距离和电气间隙的要求和同样的交流耐压测试值的要求。虽然TC 61(制订IEC 60335标准的委员会)早在编写第三版时,就已经注意到这些内容要求不尽合理,并打算修改,可是由于在这方面经验不足,更改条件还不成熟,所以被耽搁了好几年。最近几年,随着IEC60664绝缘配合系统系列标准的不断完善,对于直流电压小于1000V和交流电压小于1500V绝缘配合有了更明确和具体的电气间隙和耐压要求,TC 61委员会就有了修订标准的技术基础。因而参照IEC 60664所制订的新版IEC 60335与旧版相比,有很多变化,并且这些新增内容比较复杂,不太容易理解和掌握。 变化介绍: 第3章定义:在新的标准中引入了一些新的概念,原来的一些定义稍作了改动。 3.3.5功能绝缘functional insulation:为实现电器正确功能, 两导电体之间的绝缘,没有安全的功能。其实这也不是“新”的概念,在开关标准、电子产品标准早就有这个概念了。大家不妨打开GB4943-1995(idt IEC 60950-1:1991)《信息技术设备(包括电

关于爬电距离的说明

1.GB11022: 用GB/T 5582给出的一般规则选择绝缘子,它们在污秽条件下应当具有良好的性能。 位于相和地间、相间、断路器或负荷开关一个极的两个端子间的户外瓷或玻璃绝缘子,其外部的最小标称爬电距离用以下关系式确定: lt=a×lf×Ur×kD 式中:lt——最小标称爬电距离,(mm)(见注1); a——按表7选择的与绝缘类型有关的应用系数; lf——最小标称爬电比距,按GB/T 5582的表1(mm/kV)(见注2); Ur——开关设备和控制设备的额定电压; kD——直径的校正系数(见JB/T 5895) 对于中低压简单理解就是:相地a=1,相间a=√3; 按照2类设计lf为:瓷质材料18,有机材料20。 kD=1。 2.DL404: 5.1.2高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)的规定如下: a.凝露型的爬电比距:纯瓷绝缘不小于1.4cm/kV,环氧树脂绝缘不小于 1.6cm/kV。 b.不凝露型的爬电比距:纯瓷绝缘不小于1.2cm/kV,环氧树脂绝缘不小于 1.4cm/kV。 3.DL/T593:

表1户内开关设备外绝缘最小公称爬电比距要求 污秽等级污秽导电率 μs等值盐密 mg/cm最小公称爬电比距 mm/kV 范围参考值范围参考值瓷质材料有机材料 Ⅰ5~10 7 0.01~0.02 0.015 14 16 Ⅱ12~16 14 0.02~0.04 0.03 18 20 注:根据实验室试验的经验,表列最小公称爬电比距值允许减小(例如,对特殊型式的耐污绝缘子)。 ——Ⅰ级污秽地区的对地爬电比距不得小于16mm/kV; ——Ⅱ级污秽地区的对地爬电比距不得小于20mm/kV; ——Ⅲ级污秽地区的对地爬电比距不得小于25mm/kV; ——Ⅳ级污秽地区的对地爬电比距不得小于31mm/kV。 GB 7251.1—1997 2.9.1电气间隙clearance 不同电位的两导电部件间的空间直线距离。[IEC 947-1的2.5.4.6][IEV 441-17-31] 2.9.2隔离距离(机械式开关电器一个极 的)isolatingdistance(ofapoleofamechanical switchingdevice) 满足对隔离器的安全要求所规定的断开触头间的电气间隙。[IEC 947-1的2.5.50][IEV 441-17-35]

爬电距离与电气间隙测量方法不确定度

爬电距离与电气间隙测量方法不确定度 1 测量方法 根据测量中的不同情况可以分为以下几种: 1) 单独用游标卡尺测量一次即为所需数值; 2) 由于路径为折线,需用游标卡尺测量几个数值,然后相加即为所需的数值; 3) 如果不便用游标卡尺测量,则用测试卡(棒),检查它是否可以通过该缝隙,如果通过则认为测量结果为大于所使用的测试卡(棒)的尺寸; 4) 如果测量中遇到缝隙、沟槽或拐角,按标准中的图示测量; 5) 测量时要根据样本的额定电压从标准中选出限值和测得值进行比较,来判断是否合格,在选取限值时,有两种情况: a 根据电压划分范围,选取c r 和c l 的限值; b 产品电压与标准所给电压一致,采用标准值,如果产品电压没有在所给出电压值中,则 根据内插法计算该产品的c r 和c l 的限值; 2 数学模型 根据不同测量方法测量结果为: c r = x c r = x 1 + x 2 + …+ x n c r > x c l = x c l > x x 0 为单次测量的结果,x 1 , x 2 , (x) n 为每个分段测量的数值。 3 方差和传播系数 1) 游标卡尺测量一次即为所需数值 u c = u(x0 ) 2) 测量结果为几个值相加,传播系数均为1 u c = n ∑u 2 (x i ) 3) 测试卡(棒)通过 i=1 u c = u(x0 )

4 标准不确定度一览表 表4-1 标准不确定度一览表 标准不确定度 分量u i 不确定度来源标准不确定度 值(mm) c i = ?f / ?x i c i ? u(x i ) 自由度 u1 u11 u12游标卡尺引起的误差 卡尺本身的误差读 数误差 0.01225 0.01155 0.00408 1 0.01225 58 u2测试卡的误差0.01155 1 0.01155 50 u3测试棒的误差0.01155 1 0.01155 50 u4确定短接点的误差0.05774 1 0.05774 8 1)游标卡尺测量一次即为所需数值 u c = 0.01225mm v eff= 58 2)测量结果为几个值相加(以G B 4706.1-92 图E9a 的爬电距离为例) u c = 0.06133mm 3)测试卡(棒)通过 u c = 0.01155 mm v eff v eff = 10 = 50 5 评定分量标准不确定度 实际测量中通常只测量一次,采用B类评定方法。 5.1 由游标卡尺给出的不确定度分量u 11 根据检定证书,0.02mm 分度值的游标卡尺,最大偏差为±0.02mm,均匀分布,估计相对不确定度为10%。 u 11 = 0.02 /= 0.01155mm , v 11 = (1/ 2)(10 /100)-2 = 50 5.2 卡尺读数的对线误差估算的不确定度分量u 12 0.02mm 分度值的游标卡尺,估计对线误差为±0.01mm,三角分布,估计其相对不确定度为25%。 u 12 = 0.01/= 0.00408mm , v 12 = (1/ 2)(25 /100)-2 = 8 5.3 由测试卡给出的不确定度分量u 2

2.4G全向远距离读卡器,人员定位感应器,自带POE功能

一、产品介绍 RD2.4G-Q-IP 2.4G全向阅读器既可以当成是一个2.4G读写器,也同时具有4路网络交换机,可以串接4路全向阅读器等网络设备,将全向阅读器等网络设备发过来的数据转换为从网络输出。全向阅读器作为接收终端,他最大能容纳4路网络设备输入,通过网线供电从而减少现场布线难度,一个12V- 48V/3A 电源可以串接4 个以上全向阅读器设备,降低设备采购成本。 二、产品应用: 物品储位监控、车辆位置追踪、学校、医院、监狱、养老院 配套的2.4G有源卡(多种供选,可自定义外观)

三、产品特点及参数: 支持4路网络交换机接口 网线供电,12V- 48V/3A电源可接 4 个以上设备网络数据传输速度快,功耗低 高性能多功能,便于系统集成

四、网络参数设定及通讯方法 1、通过客户端工具检索设备和更新设备固件和参数的方法: 打开ArmCoreFrm.exe工具,点击[搜索设备]按钮可读到所连接网络的设备网络参数,如需要更改则修改网络参数,先选择好网络设备MAC地址,把设备网络参数修改后再点击[参数设置]按钮即可,如需固件升级则使用[固件更新]按钮。 2、通过WEB修改设备系统参数方法: 设备默认IP地址:192.168.1.88(连接网络并确保设备与本地网络同一IP段的况下,可用IE打开设备的配置页面),如果不高清楚设备的IP地址则可以通过

ArmCoreFrm.exe工具来获得,WEB配置如下

3、通过TCP/IP服务端连接设备的方法: PC机使用TCP/IP SOCKET的服务端,设置一个固有的端口号并启用服务,在设备的WEB配置页面里,把远程IP地址和通讯端口参数修改成和PC机服务端的一致并保存后,设备将自动重启并连接服务端,设备上的SPK指示灯由开始时的慢闪变成快闪表明与服务端连接成功,及自动上传1条数据为0的网络通讯数据包给服务端。服务端禁止向设备端发送除设备操作的功能指令以外的任何数据,否则设备无法识别指令内容将返回ERROR的数据给服务端。可以通过TCP/IP SERVER SDK的工具测试如下: 五、网络操作指令

1、爬电距离与电气间隙_图文解释详解

电气间隙和爬电距离的测量方法 电气间隙Clearance 在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 电气间隙的大小和老化现象无关。电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现的最大的内部和外部过电压(脉冲耐受电压为依据)。在不同场合使用同一电气设备或运用过电压保护器时所出现的过电压大小各不相同。因此根据不同的使用场合将过电压分为Ⅰ至Ⅳ四个等级。 爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离;

爬电距离 在绝缘材料表面会形成泄漏电流路径。若这些泄漏电流路径构成一条导电通路,则出现表面闪络或击穿现象。绝缘材料的这种变化需要一定的时间,它是由长时间加在器件上的工作电压所引起的,器件周围环境的污染能加速这一变化。 因此在确定端子爬电距离时要考虑工作电压的大小、污染等级及所运用的绝缘材料的抗爬电特性。根据基准电压、污染等级及绝缘材料组别来选择爬电距离。基准电压值是从供电电网的额定电压值推导出来的。

随着科学技术的迅猛发展,人们的生活水平的不断提高,越来越多的电子产品进入我们的家庭,为保证使用者的人身安全,世界各国均有相关法规以约束电器产品对人身造成的各种伤害。因此,安全性设计在产品的整个设计过程中有着至关重要的作用,其中安全距离是在产品设计中最重要的部分之一。在电气间隙、爬电距离实际测量中往往有不同的结果差异、本篇结合自身实际工作,就电气间隙,爬电距离的安全标准要求做一下概括总结,谈谈以下 几点理解。 一.名词解释: 1、安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。 2、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。

注册电气师公式计算复习总结.doc

标准一110kV-750kV架空输电线路设计规范 公式一导、地线在弧垂最低点的最大张力: 心壬"导、地线的拉断力;心导、地线的设计安全系数。K c 1)导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系 数不应小于2?25?地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。 2)导、地线在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力不应超过其导、地线拉断力的70%。悬挂点的最大张力不应超过导、地线拉断力的 77%o (按上述公式,取2.5或2.25时只有40%或44%,在这种稀有条件下,相 当于条件放宽了) 公式二绝缘子机械强度的安全系数: K、台,T K:绝缘子的额定机械破坏负荷(kN); T:分别取绝缘子承受的最大使用荷载、断线荷载、断联荷载、验算荷载或常年荷载(kN) o 1)常年荷载指年平均气温条件下绝缘子所受的荷载。验算荷载是验算条件下绝缘子所受荷载。断线的气象条件是无风、有冰、一5°C,断联络的气彖条件是无风、无冰、-5°Co设计悬垂串吋导、地线张力可按本规范第10.1节的规定取值。 2)安全系数应符合表6.0.1规定(P15)o双联及多联绝缘子串应验算断一联后的机械强度,其荷载应按断联情况考虑(KJ.5)。 3)金具强度的安全系数:最大使用荷载不应小于2?5。断线、断联、验算情况不应小于1.5 o 公式三绝缘子串片数选择: 操作及雷电过电压要求的悬垂绝缘子最小片数 1) 耐张绝缘子串的片数,在上表基础上,110?330kV加1片,500kV加2片, 750kV不增加。 2)全高超过40m有地线的杆塔,高度每增加10m,应比本规范表增加1片相当于

关于爬电距离的规定

爬电距离与爬电间隙 爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。 电气间隙和爬电距离 (爬电间隙一般被称作电气间隙,因电气间隙决定了爬电情况的发生与否,所以电气间隙也常被称作爬电间隙。) 此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离;电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 可见,爬电距离和电气间隙实际是两个相关参数,都是针对电气绝缘性而来。特别是在继电器、开关等工控产品的选用中,需要遵守相关标准的同时,还要按实际的使用环境要求(气压、污染等),设定合适的爬电距离及电气间隙,以保障人民生命财产安全和电气性能的稳定。 ● 3.3.5功能绝缘functional insulation:为实现电器正确功能,两 导电体之间的绝缘,没有安全的功能。其实这也不是“新”的概念,在 开关标准、电子产品标准早就有这个概念了。大家不妨打开 GB4943-1995(idt IEC 60950-1:1991)《信息技术设备(包括电气 事务设备)的安全》标准,我们就会发现有类似的概念1.2.9.1“工作 绝缘:设备正常工作所需的绝缘,并不起防电击作用”。 最常见的功能绝缘的例子:PCB板上带电件之间的绝缘,如图1中 所示,

带电件1和带电件2之间的绝缘即为功能绝缘。而在IEC60335-1:1991版中,会把它当作基本绝缘来考核。 第13.3条:电气强度试验电压发生了变化。IEC60335-1:1991(第三版)标准的要求: 可以认为器具内部的部件工作电压都是小于250V,按额定电压小于250V的水平来考核的。但随着技术的发展,越来越多的白色家电采用新的技术,譬如家用空调变频技术,微波炉高压倍压电路等,器具使用的是220V的额定电源电压,但在器具内部可能出现高于电源电压的工作部件,有的部件工作电压高达数千伏。经过大量的实践,技术专家们觉得应该修改第三版标准不分工作电压考核的情况。请看标准中的表4: 表4-电气强度试验电压 我们可以看到,附加绝缘和加强绝缘的试验电压从原来的2750V和3750V分别下降到了1750V和3000V,但是增加了对工作电压大于250V 的部件/位置的试验。

绝缘水平爬电比距

一、爬电 1、爬电现象在绝缘材料的性能降低时受天气等外界因素如空气湿度大,接连阴天梅雨季节,潮湿环境等使得带电金属部位与绝缘材料产生象水纹样电弧沿着外皮爬的现象,也有点象闪电一样. 2、爬电原理两极之间的绝缘体表面有轻微的放电现象,造成绝缘体的表面(一般)呈树枝状或是树叶的经络状放电痕迹,一般这种放电痕迹不是连通两极的,放电一般不是连续的,只是在特定条件下发生,如天气潮湿、绝缘体表面有污秽、灰尘等,时间长了会导致绝缘损坏。 3、引起爬电现象的原因绝缘部分表面附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在空气潮湿发生爬电。 4、爬电的本质绝缘表面电压分布不均匀,造成局部放电。 5、发生爬电的环境发生爬电时电弧的长度受污秽的面积大小、空气湿度、电压高低因素影响。 在电缆的绝缘部分,绝缘材料的绝缘强度、防污秽附着、加长绝缘“距离”等性能会对爬电现象有影响 6、材料的抗爬电性能:绝缘强度、高密度分子等。 2二、爬电距离Creepage Distance 1、定义两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离.沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离也称,简称爬距。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同, 爬的意思,可以看做一个蚂蚁从一个带电体走到另一个带电体的必须经过最短的路程,就是爬电距离。电气间隙,是一个带翅膀的蚂蚁,飞的最短距离。 国标里有具体规定,不同形状的绝缘,爬电距离的计算方法是不一样的。 在GB/T 电工术语低压电器标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离具有电位差的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。 2、实际应用在电气上,对最小爬电距离的要求,和两导电部件间的电压有关,和绝缘材料的耐泄痕指数有关,和电器所处环境的污染等级有关。 对最小爬电距离做出限制,是为了防止在两导电体之间,通过绝缘材料表面可能出现的污染物出现爬电现象。 爬电距离在运用中,所要安装的带电两导体之间的最短绝缘距离要大于允许的最小爬电距离. 在确定电气间隙和爬电距离时,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位置方向、承受电压时间长短等多种使用条件和环境因素,在先进的设备与产品标准中均有此规定值。

远距离读卡器技术参数对比

RFID远距离读卡器介绍 1.1 RFID技术概述 无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)又称为射频识别技术, 该技术可应用于高速公路自动收费系统、物品管理、流水线生产自动化、门禁系统、 1.2专业术语 微波:波长为0.1—100厘米,频率在1—100GHZ的电磁波; 电子标签:以电子数据形式存储标识物体代码的标签,也叫射频卡。 被动式电子标签:内部无电源、靠接收微波能量工作的电子标签。 主动式电子标签:靠内部电池供电工作的电子标签。 极化方式:是指天线辐射电磁波时形成的电场强度方向。 阅读器:用于读取电子标签内电子数据。(口头语叫读头) 波束范围:指天线发射微波的照射功率范围。 1.3 技术种类 根据工作频率:分为低频(30kHz~300kHz)、中频(3MHz~30MHz)和高频 根据通讯模式:分为微波通讯、红外蓝牙通讯、3G通讯。 根据卡片的工作方式:可分为主动式(Active tag)和被动式(Passive tag) 根据安装模式:独立立柱安装;配置JSPJ1108机箱。 1.4技术标准 目前RFID技术标准在国际上还没有统一。而制定该标准的著名组织有3个:ISO 动物识别标准:ISO11784和ISO11785 非接触式智能卡标准:ISO 14443和ISO 15693标准 ISO 18000是目前较新的标准,该标准整合了一些现有RFID厂商的减速器规格和 远距离阅读器分类:

主流产品技术参数对比: 产品应用:JSPJ1124(蓝牙系列) 使用有源电子标签:其中有两种卡片选择:一是按键式卡片(L Y-2000-KEY );二是唤醒式卡片(L Y-2000-AUTO ); 卡片的发行有两种选择:一是直接利用阅读器发行;二是配置发卡器L Y-2000F ; 该设备为一体式,阅读器和天线都安装在JSPJ1108-LY 机箱内;

浅谈爬电距离地规定与设计

push. IEC 60335-1: 2001 新标准的变化简介 广州日用电器检测所陈灿坤罗军波 IEC 60335-1 : 2001《家用和类似用途电器的安全通用要求》(第 四版)标准在2001年5月公布,但由于配合使用的各个产品《家用和类似用途电器的安全XX特殊要求》很多还没有制订出来,所以目前还没有普遍使用2001版本的《通用要求》。 与第三版相比,新版标准在许多方面,特别是在爬电距离和电气间 All empires fall, you just have to know where to push. 隙方面有了 很多变化。可以预见这些变化将会影响全世界未来10年家用电器及类似 产品的结构设计,希望引起相关人员的注意,尤其是家电产品设计和测试方面人员的足够重视。 欧洲标准化组织在2002年对EN60335-1进行了换版,而中国国家标准GB4706.1相信很快更新。据悉全国家用电器标准化技术委员会已经于2003年9月在烟台召开了 GB4706.1-XXXX 标准的起草工作会议,有希望在今年内完成征求意见稿。 下面笔者结合工作实践,给大家介绍一下标准制订的一些背景情况, 并重点对变化较大的第29章作简单介绍。 背景介绍:在过去40多年里,第一版(1976),第二版(1988),第三版(1991)标准关于爬电距离和电气间隙的内容要求一直没有什么变化。它们都是以过去积累的经验为基础制订出来的,但是现在看来这些要求相对保守,留有余地太多,或者说对制造商的要求高了。 例如:对于230V和小于130V的危险带电部件与易触及部件之间

都是8mm爬电距离和电气间隙的要求和同样的交流耐压测试值的要 求。虽然TC 61(制订IEC 60335标准的委员会)早在编写第三版时,就已经注意到这些内容要求不尽合理,并打算修改,可是由于在这方面经验不足,更改条件还不成熟,所以被耽搁了好几年。最近几年,随着IEC60664绝缘配合系统系列标准的不断完善,对于直流电压小于1000V和交流电压小于1500V绝缘配合有了更明确和具体的电气间隙和耐压要求,TC 61委员会就有了修订标准的技术基础。因而参照IEC 60664所制订的新版IEC 60335与旧版相比,有很多变化,并且这些新增内容比较复杂,不太容易理解和掌握。 变化介绍: 第3章定义:在新的标准中引入了一些新的概念,原来的一些定义稍作 了改动。 3.3.5功能绝缘functional insulation :为实现电器正确功能, 两导电体之间的绝缘,没有安全的功能。其实这也不是“新”的概念,在开关标准、电子产品标准早就有这个概念了。大家不妨打开GB4943-1995 ( idt IEC 60950- 1:1991 )《信息技术设备(包括电 气事务设备)的安全》标准,我们就会发现有类似的概念129.1 “工 作绝缘:设备正常工作所需的绝缘,并不起防电击作用”。 最常见的功能绝缘的例子:PCB板上带电件之间的绝缘,如图1中所示,

绝缘水平(爬电比距)

、爬电 1、爬电现象在绝缘材料的性能降低时受天气等外界因素如空气湿度大 节,潮湿环境等使得带电金属部位与绝缘材料产生象水纹样电弧沿着外皮爬的现象,也有点象 闪电一样. 2、爬电原理 两极之间的绝缘体表面有轻微的放电现象,造成绝缘体的表面(一般)呈 树枝状或是树叶的经络 状放电痕迹,一般这种放电痕迹不是连通两极的,放电一般不是连续 的,只是在特定条件下发生,如天气潮湿、绝缘体表面有污秽、灰尘等,时间长了会导致绝 缘损坏。 3、引起爬电现象的原因 绝缘部分表面附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在空气潮 湿发生爬电。 4、爬电的本质 绝缘表面电压分布不均匀,造成局部放电。 5、发生爬电的环境 发生爬电时电弧的长度受污秽的面积大小、空气湿度、电压高低因 素影响。 在电缆的绝缘部分,绝缘材料的绝缘强度、防污秽附着、 加长绝缘距离”等性能会对爬电 现象有影响 6、材料的抗爬电性能: 绝缘强度、高密度分子等。 2 二、爬电距离 Cree page Dista nee 1、定义两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测 量的最短空间距离.沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离也称 爬电距离,简称爬距。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同, 爬的意思,可以看做一个蚂蚁从一个带电体走到另一个带电体的必须经过最短的路程, 就是爬电距离。电气间隙,是一个带翅膀的蚂蚁,飞的最短距离。 国标里有具体规定,不同形状的绝缘,爬电距离的计算方法是不一样的。 在GB/T 电工术语 低压电器 标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离 的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。 2、实际应用 在电气上,对最小爬电距离的要求,和两导电部件间的电压有关,和绝缘 材料的耐泄痕指数有 关,和电器所处环境的污染等级有关。 对最小爬电距离做出限制,是为了防止在两导电体之间,通过绝缘材料表面可能出现的 污染物出现爬电现象。 爬电距离在运用中,所要安装的带电两导体之间的最短绝缘距离要大于允许的最小爬电 距离. ,接连阴天梅雨季 具有电位差

远距离读写器 20M RFID UHF读卡器 JT-8290A 产品说明书

JT-8290A UHF远距离电子标签读写器

目录 一、JT-8290A读写器简介 (3) 1、读写器技术参数 (3) 2、读写器的尺寸结构 (4) 3、JT-8290A读写器用途 (4) 4、JT-8290A读写器主要功能 (4) 二、JT-8290A读写器工作方式与接线说明 (5) 1、读写器的接线说明 (5) 2、标签操作 (6) 3、工作方式 (6) 4、ID相邻判别 (6) 三、JT-8290A读写器配置 (7) 四、JT-8290A读写器的安装 (7) 1、读写器的安装方式 (7) 2、读写器的固定与高度调节 (8) 3、读写器方位角调整 (8) 4、安装举例——车辆停车场管理 (9) 五、JT-8290A二次开发 (10)

一、JT-8290A读写器简介 1.本产品具有多协议兼容、读取速率快、防水型外观设计,满足苛刻工作环境要求 2.全面支持符合ISO-18000-6C(EPC G2)、ISO-18000-6B电子标签; 3.支持RS485、RS232和Wiegand26/34等多种通讯方式; 4.输出功率达30dbm可调,支持定时模式、主从模式、触发模式等多种工作模式; 5.应用适合:车辆门禁、不停车自动收费、人员门禁管理、物流监控、生产自动化管理 等领域 1、读写器技术参数 工作频率902~928MHz(美标)865~868MHZ(欧标,需定制) 天线增益12dBi线极化 协议ISO18000-6C(EPC G2)或ISO-18000-6B 开发包提供SDK开发包,并提供C#,VC,VB,Java,Delphi开发例程 软件提供测试DEMO以及自动写卡、读卡DEMO,方便客户发卡和写卡 输出功率30dbm(软件可调) 通信接口Wiegand26\34\42、RS485、RS232数据接口 输入输出接口1路触发输入或2路继电器输出(定制) 工业防雷6000V高压防雷 特殊处理东北等极寒地区加低温处理 读取距离稳定读取25M(读取距离跟标签和现场环境有关) 工作温度-40℃~+65℃ 存储温度-45℃~+95℃ 电源要求DC12V,3A 尺寸450X450X50MM 重量5Kg

电气间隙和爬电距离

0、概论 1、产品资料的安规设计要求 2、安规元器件 3、安规标识 4、产品的安规设计要求 4.1、工作电压的测量 4.2、电气间隙和爬电距离 4.3、温升 4.4、抗电强度 4.5、输出过载及变压器过载 4.6、输出短路 4.7、风扇堵转及通风孔堵塞 4.8、元件故障试验 5、附录 5.1、附录A 电气间隙和爬电距离表 5.2、附录B 抗电强度试验电压表 5.3、附录C异常测试时变压器绕组和电感允许的温度限值

0、概论 应用安全标准的目的在于减少由于下列危险造成伤害或危害的可能性。 —电击; —与能量能关的危险; —着火; —与热有关的危险; —机械危险; —辐射; —化学危险。 设计者不仅要考虑设备的正常工作条件,还要考虑可能的故障条件以及随之引起的故障,可预见的误用以及诸如温度、海拔、污染、湿度、电网电源的过电压和通信线路的过电压等外界影响。 1、产品资料的安规设计要求 1.1产品规格书: 产品规格书应包括: 抗电强度的描述、输入输出线与端子的描述、冷却条件的说明(如为强迫风冷且又未自带风扇,则要详细说明风扇的规格和安装位置)、完整的标签等,还应规定额定输入电压(范围)、额定输入频率(范围)、额定输出电流(范围)、最大输入电流、工作环境温度;产品规格书应对产品的安装方式或条件、保护接地方式以及安全性警告予以说明,以使公司对于用户的不规范操作带来的危害可以免除责任。另外,产品规格书中的中英文应分开、独立。 关于产品规格书的制作和内容的具体要求如下。 1.1.1产品外形及主要规格: a.型号应为产品在市场销售的名称,而不能写成公司内部的型号,如D78的产品规格的型号应为PMA52F,而不能写成D78。 b.表示范围的符号应用“-”,而不能用“~”。这个要求也同样适用于整份规格书。 1.1.2使用环境: 散热方式的自然风冷或强制风冷的条件要写清楚。如果是强制风冷且未自带风扇,则应规定风扇的规格(型号、尺寸大小、电气额定值、风扇转速等)和安装位置以及其它说明,此信息可在“强制风冷环境”一节中详细描述。 另外,环境温度要注明清楚。 注:环境温度的最大温度会影响到安规的一些测试(如温升、异常测试等),所以在客户的要求内应尽量将环境温度的上限值取低一些。 1.1.3电气特性: a.如果产品的初级为危险电压的二次电路(例如DC-48V输入。如果难以判断是否为危险电压的二次电路,可询问安规工程师),且产品本身不能承受加强绝缘的抗电强度,则应在电压输入的备注栏增加说明:“本产品应由加强绝缘隔离的变压器或电池供电”。 注:安规上的危险电压指的是高于42.4VAC峰值或60VDC的电压。 b.额定输入电压(范围)、额定输入频率(范围)、额定输出电流(范围)、最大输入

爬电距离和电气间隙测量方法实用解析

爬电距离和电气间隙测量方法实用解析 摘要:从宏观和微观两个方面,结合典型情况与实际测量项目,分析汇总爬电距离和电气间隙的测量方法和要点。 关键词:X值 80° 路径 Analyze the Measurement of Creepage distances and Clearances Abstract: Analyze and summarize both methods and the key points of measurement which used to figure out the creepage distance and clearance from two aspects of macrocosm and microcosm with the typical cases and the actual measurement procedure. Key words:X 80° path 爬电距离与电气间隙属于电工电气产品安全距离的两种形式,在灯具、信息技术设备、音视频设备以及家电类产品的安规检验中均不可或缺。由于涉及到对产品的结构性认识,在实际测量过程中,往往存在着诸多困难。本文主要研究电气间隙和爬电距离的测定方法以及测量中的难点,所以涉及到实验过程中的环境要求以及标准判定不做讨论。 一、基本概念 电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离。 两者概念上的区别在于沿介质(攀爬介质或者写“沿介质”)的不同,电气间隙是沿空气测量,爬电距离是沿绝缘表面。而两个概念间是有一定联系的,在遇到凹槽,转角时,空气中距离一定是小于等于沿面路径的,也就是说爬电距离不能小于相关的电气间隙,因此最短的爬电距离有可能等于最短的电气间隙。如图1中虚线段为电气间隙,而粗线段为爬电距离,显然虚线长度小于粗线长度。 图1

一体化远距离读卡器说明书

远距离读卡器说明书 此说明书将指导您如何使用读卡器。请在使用读卡器前,仔细阅读此说明书。

一、产品概述 随着社会现代化进程的不断推进,人们不断追求高品质生活,汽车已逐步成为人们出行的交通工具。车辆的迅猛发展给传统的手动刷卡停车场管理系统也带了巨大压力。上、下班高峰期排队等候刷卡、上坡车道停车刷卡、雨雪天气伸手刷卡等有诸多不便。科技的发展,先进技术的应用,也更好的解决了传统产品的不足。远距离不停车自动感应产品的诞生,以便捷、减排、省时、节油等传统产品无法比拟的优势,将全面取代传统式手工刷卡的停车场系统。 因停车场系统应用的特殊性,并不是任何一款远距离读卡设备都能发挥应有的功能,在实际应用中信号能否穿透汽车隔热膜、相临车道信号干扰、跟车信号干扰、微波辐射危害、信号衰减、电磁兼容等关键技术成为产品稳定性的重要因素。 我公司生产的定向远距离读卡器利用红外和微波同步通讯技术,充分考虑产品在停车场系统和ETC系统应用的特点,是国内目前唯一能解决准确定位和互相干扰的远距离读卡设备。 二、产品性能 三、系统原理 该款远距离定向读卡器结合了红外与射频通讯特点,互补两个不同频率通道的工作优势,相互进行信息传递。射频是一个无方向的电磁波,难以准确定向,但通讯速度快;而红外具有严格的角度定位,但通讯速度慢;在停车场实际应用中选用某一个通道通讯难以达到理想的使用要求。 原理:读卡器发射60度红外扫描信号,红外信号是经过加密的数据,包含了唤醒编码、

机器编码信息;当休眠中的远距离卡进入读卡器发送的红外信号范围时,立即被唤醒工作,发射射频电磁波发送远距离卡内码,在发送卡内码的同时也将读卡器机器码附带传递给读卡器;读卡器接收到卡号后对首先对机器码验证,与该机身码相符的为有效卡直接上传给上位机,与该机器码不符的直接删除,避免了临近车道和跟车的串号干扰。 四 、产品特点 ?穿透性:可穿透任何金属汽车防爆膜,远距离卡放置到车内,无需摇窗户可自动识别感应; ?方向性:采用红外定位射频传输双通道模式方式工作,具有严格的方向性和稳定性,读卡区60度以外绝不读卡。 ?稳定性:应用多种环境传感技术,使其可根据环境的需要自动调节信号参数。 ?适应性:读卡器具有多种工作模式,可根据应用环境的不同选择相应的工作模式如:室外工作模式(适用于露天停车场和ETC 系统)、室内工作模式(适用于地下停车场)等。 ?抗干扰:此读卡器综合了机身码设别技术、一机拖多技术、码分多址等技术具有良好的抗干扰性(即使两读卡器紧挨着,只要红外区不迭加就不会造成干扰)。 ?环保性:读卡器和电子标签没有读卡时无电磁辐射,所以对人体不会造成任何伤害。 ?耐寒性: 严寒气候工作时,读卡器利用红外自动补温,读卡信号不受气候变化而衰减。 ?兼容性:读卡器具备多种数据传输格式,全面兼容国内现有的控制器系统。 ?维护性:纯工业级制造,超强防雷功能,电路每级设计都具有防护功能,全天候工作,无需维护。 五、功能介绍 ? 定向识别 本机采用红外和射频同步通讯技术,机器发送60度红外扫描定位信号,远距离卡发送的射频数据(卡号)只有在读卡器红外扫描信号范围内才能交换,读卡器红外扫描范围以外区域,远距离卡与读卡器之间数据不进行交换。目前红外与射频同步通讯技术是唯一能解决严格定向的远距离读卡产品。 ? 读卡距离调整 本机读卡稳定识别距离大于15 米,信号可以穿透汽车防爆隔热膜;可以根据现场实际

相关文档
相关文档 最新文档