目录

一、总则 1

二、编制依据: (1)

三、工程概况: (2)

2.1工程特点描述 (2)

2.2主要分项工程概况 (2)

2.2.1 地下车库电气安装工程 (2)

2.2.2 A座办公楼电气安装工程 (3)

2.2.3 B座办公楼电气安装工程 (4)

四、施工部署 (6)

4.1 施工准备 (6)

4.2 组织机构 (7)

4.3 劳动力需用计划 (7)

4.4 主要施工机具计划 (7)

4.5 管理目标 (8)

4.6 施工进度计划 (8)

五、主要项目的施工方案和施工方法: (9)

5.1建筑电气工程施工方案 (9)

5.1.1供电干线工程 (9)

5.1.2电气照明安装工程 (11)

5.1.3 高层建筑电气竖井安装 (13)

5.1.4防雷及接地安装工程 (15)

5.2智能建筑工程 (18)

5.2.1弱电施工流程 (18)

5.2.2通信网络系统 (19)

5.2.3火灾报警及消防联动系统 (19)

六、保证质量的技术组织措施 (19)

七、保证安全的技术组织措施 (26)

八、文明施工技术组织措施 (36)

九、成品保护措施 (41)

一、总则

安装工程是建筑工程中的一个主要分部,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量。为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能,我公司深入贯彻:科学管理、质量第一,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”在工程施工中精益求精,一丝不苟,确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。

为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目组织一批技术精湛、责任心强的专业化施工队伍,科学管理、积极推广新技术、新工艺,精心组织、规范施工,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。

二、编制依据:

1、河南省徐辉建筑设计有限公司设计的电施全部专业图纸。

2、国家现行的相关工程施工质量验收规范。

2.1建筑电气安装工程施工质量验收规范 GB50303-2002

2.2智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2003

3、国家建筑标准图集

三、工程概况:

2.1工程特点描述

本工程为三门峡天鹅城项目。其中地下一层、二层为车库,建筑面积20516m2,为框架核心筒结构。A座办公楼建筑面积29328m2,为框架核心筒结构。B座酒店建筑面积26641 m2,为框架核心筒结构。工程位于郑州市郑东新区康平路与商鼎路交叉口以东榆林北路以南。由河南天鹅城置业有限公司投资兴建,河南省徐辉建筑设计有限公司设计,郑州广源建设监理咨询有限公司监理。

2.2主要分项工程概况

2.2.1 地下车库电气安装工程

本工程电气系统包括照明、动力系统、接地系统、火灾自动报警系统。

2.2.1.1、供配电及线路敷设

(1)、本工程电源采用TN-S系统,电源采用三相四线制+PE,车库应急及消防用电按一级负荷,均采用双电源。其余负荷为三级负荷(2)、火灾报警联动及控制系统均穿钢管沿顶暗敷。

(3)、照明灯具低于2.4m以及一类灯具外漏可导电部分应增加一根PE保护线。

(4)、未标注的照明灯具回路均采用NHBV-500 2.5mm平方电线,穿焊接钢管暗敷,其穿线原则为:4根及以下穿DN15管,单相插座回路均为BV-3*4mm平方,穿焊接钢管DN20暗敷。

2.2.1.2、保护:

(1)、本工程设计为一类防雷设计,采用NT –S接地系统,均以

基础钢筋做共用接地体形式,利用基础筏板作接地极。配电室采用—80*镀锌扁钢作接地母线,采用总等电位连接方式,在总进线配电间设总等电位联结端子箱。电缆金属外皮、各种金属管道等在进入建筑物前应接地、并与总等电位连接端子联结,各种配电箱的金属构架、建筑物钢筋混泥土构架以及靠近带电体的金属围栏和金属门均应接地。在电气竖井内设热镀锌扁钢—40*4作接地线,利用穿线钢管作接地支线。

(2)、接地电阻不大于1欧姆,如果达不到要求,则可用已预留的备用的扁铁做人工接地。电阻测试点距地0.5米。

(3)、消防控制系统只作预留预埋。

2.2.2 A座办公楼电气安装工程

2.2.2.1、供配电及线路敷设

(1)、电源由变电所沿桥架引来三相四线电缆,供电方式采用TN-C-S系统,进楼后重复接地,楼内采用三相四线+PE线供电。

(2)、与消防相关的设备用电、客梯、排水泵、航空障碍灯按一级负荷,采用双电源供电方式,最末一级配电箱处切换。走道照明按一级负荷,双电源供电。

(3)、配电干线及电力线路均敷设与桥架内,照明分支线采用BV-2.5mm2导线穿PVC暗敷。

2.2.2.2、电气安全与接地

低压配电系统接地形式采用TN-S接地系统,采用总等电位联结方式,在总进线配电间设总等电位箱,电缆金属外皮、各种金属管道等

在进入建筑物前应进行接地,并与总等电位连接端子箱联结,卫生间设辅助等电位联结,联结保护线采用BVR-1*6 mm2铜线穿P16管暗敷。各种配电箱的金属构架、建筑物钢筋混泥土架构以及靠近带电体的金属围栏和金属门均应接地。本工程防雷接地预留接地端子板,位置设在每个防雷引下线处室外地坪下0.8米。在电气竖井内设接地热镀锌扁钢-40*4作接地干线,利用穿线钢管作接地支线,本工程采用共用接地系统,利用连成一体的基础内钢筋做接地级,防雷接地、工作接地、保护接地装置共用,接地电阻不大于1欧。建筑智能化系统的接地与电气系统共用接地装置。

2.2.2.3、建筑物防雷保护

本建筑物属于第三类防雷建筑物,采用?10镀锌圆钢沿屋面周边设置避雷带,并在屋面上用?10镀锌圆钢设置不大于20m*20m的避雷网。突出屋面的金属物均与防雷装置连接。建筑物60米以上采取防侧击雷措施,利用柱内4根?14的主筋作防雷引下线,利用基础内钢筋网作接地极,接地电阻不大于1欧。建筑物的每个圈梁内的主钢筋做为均压环并与防雷引下线相焊接。

2.2.3 B座办公楼电气安装工程

2.2.

3.1、供配电及线路敷设

(1)、电源由变电所沿桥架引来三相四线电缆,供电方式采用TN-S 系统,进楼后重复接地,楼内采用三相四线+PE线供电。

(2)、与消防相关的设备用电、客梯、排水泵、航空障碍灯按一级

负荷,采用双电源供电方式,最末一级配电箱处切换。走道照明按一级负荷,双电源供电。

(3)、配电干线及电力线路均敷设与桥架内,照明分支线采用BV-2.5mm2导线穿PVC暗敷。应急照明分支线采用ZRBV-2.5mm2导线穿PVC暗敷。

2.2.

3.2、电气安全与接地

低压配电系统接地形式采用TN-S接地系统,采用总等电位联结方式,在总进线配电间设总等电位箱,电缆金属外皮、各种金属管道等在进入建筑物前应进行接地,并与总等电位连接端子箱联结,卫生间设辅助等电位联结,联结保护线采用BVR-1*6 mm2铜线穿P16管暗敷。各种配电箱的金属构架、建筑物钢筋混泥土架构以及靠近带电体的金属围栏和金属门均应接地。本工程防雷接地预留接地端子板,位置设在每个防雷引下线处室外地坪下0.8米。在电气竖井内设接地热镀锌扁钢-40*4作接地干线,利用穿线钢管作接地支线,本工程采用共用接地系统,利用连成一体的基础内钢筋做接地级,防雷接地、工作接地、保护接地装置共用,接地电阻不大于1欧。建筑智能化系统的接地与电气系统共用接地装置。

2.2.

3.3、建筑物防雷保护

本建筑物属于第三类防雷建筑物,采用?10镀锌圆钢沿屋面周边设置避雷带,并在屋面上用?10镀锌圆钢设置不大于20m*20m的避雷网。突出屋面的金属物均与防雷装置连接。建筑物60米以上采取防侧击雷措施,利用柱内4根?14的主筋作防雷引下线,利用基础内钢

筋网作接地极,接地电阻不大于1欧。建筑物的每个圈梁内的主钢筋做为均压环并与防雷引下线相焊接。

四、施工部署

本工程是由我公司承建的一个大型建筑安装工程,公司本着对业主负责的态度,建立天鹅城目部,全权负责该工程的管理。本项目部将与各个单位部门积极配合,服从建设单位及现场监理的管理,从严控制工程质量,同时抓好安全生产和文明施工,责任到人,实行目标管理,精心组织施工,以一流的质量回报业主。

4.1 施工准备

1.根据工程进度计划、工程量、施工现场实际情况,作好人员、机械设备及物料进场工作,班组操作人员必须经过培训方可上岗,特殊工种操作人员持证上岗。

2. 施工前组织有关人员认真熟悉施工图纸及有关技术资料,结合现场实际情况掌握施工的重点、难点,提出设计中存在的问题,为图纸自审、会审做好准备,必须熟悉技术规范、标准及施工方法。

3.施工前技术负责人向操作人员详细技术交底,使全体操作人员领会设计意图,明明白白操作。

4.2 组织机构

电工施工班组管道工

施工

班组班组

施工

其他

班组

施工

焊工

班组

施工

设备

4.3 劳动力需用计划

设电工班、水暖管道班、焊工班、普工班四个组。分别承担各项施工任务,确保各项工作按期完成,劳动力配备见下表:

4.4 主要施工机具计划

安装工程主要施工设备计划表

4.5 管理目标

质量目标:主控项目、一般项目质量全部达到施工阶段的规范规定要求,确保备案优良。

安全目标: 轻伤率控制在0.2%以内,杜绝重伤、死亡事故发生。实现职业健康安全管理体系(GB/T28000-OHSAS18000)认证目标.

文明目标: 河南省级文明工地

4.6 施工进度计划

五、主要项目的施工方案和施工方法:

5.1建筑电气工程施工方案

电气工程:施工准备→配线管预埋→配电箱(盒)安装、开关插座安装→灯具安装测试→通电试运行→验收。

5.1.1供电干线工程

电缆桥架安装

a)桥架在安装前根据施工图和周围物体,确定其合理的走向,桥架通过支架固定在顶板或墙上。电缆桥架水平敷设时,支撑跨度一般为1.5~2m,垂直敷设时,固定点间距不宜大于2m。

b)电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。

1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2 、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

c)直线段钢制电缆架长度超过30m设置伸缩节;

d)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;

e)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;

f) 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。

g) 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定;

表与管道的最小净距(m)

h) 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;

i) 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

02)电缆敷设

a)准备工作

①施工前对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损现象;

②电缆敷设前用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,测试完毕,端头密封好;

③在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用图表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。

b)电缆沿支架、桥架敷设

主要包括水平敷设、垂直敷设、挂标志牌

c)

d) 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)台处以及管子管口处等做密封处理

e) 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表的规定。

f)电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

5.1.2电气照明安装工程

01)配管配线

a)配管

本工程配管配线工程量大,任务紧,施工时应紧密配合土建施工。安装工序为∶除锈、刷漆→断管→套丝→弯管→连接→配管→穿引线→清管→放线、断线→导线与引线绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查、绝缘摇测。

钢管施工工艺流程:弯管、箱、盒预制→测位→剔槽孔→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒定向移装→管路敷设→压接接地→管路固定。

a. 箱、盒测位;根据施工图纸确定箱、盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出箱、盒实际位置。成排、成列的箱、盒位置,应挂通线或十字线。

b. 暗配的电线管路直沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土表面的净距不应小于15mm。

c. 剔槽孔:砖墙或砌体墙需剔槽时,应在槽两边弹线,用快錾子剔。槽宽及槽深均以比管外径大5mm为宜。预制圆孔时,楼板上灯位打孔位置,用手锤由板下往上打;预制实心板上灯位打孔,可先在板上面用电锤打孔,在板下面用手锤、铣子扩孔,孔大小比灯盒稍大为宜。

d. 管子切断:常用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑除净。

e. 稳注箱、盒:根据施工管路的要求,加工箱、盒时注意引出管的定向。砖墙、砌体墙及预制楼板的箱、盒,用强度不小于M10的水泥砂浆稳住,灰浆应饱满、平整、牢固、坐标正确。预制楼板上的灯头盒应安装好卡铁和轿杆,在楼板下面装设托板后再稳注;现制混凝土墙及楼板上的箱、盒,应先安装好卡铁或轿杆,将卡铁或轿杆点焊在钢筋上;如为木模板时可用钉子、细铅丝将箱、盒绑扎固定在模板上。

f. 进入落地式配电箱、屏的电线管路,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面不少于50mm。

g. 管路连接:采用直管接头连接,其长度应为管外径的2.0~

3.0倍,管的接口应在直管接头内中心即1/2处。根据配管线路的要

求采用90°直角弯管接头时,管的接口应插入直角弯管的承插口处,并应到位,再使用压接器压接,其扣压点应不少于两点。压接后,在联接口处涂抹铅油,使其整个线路形成完整的统一接地体。

h. 管路两个接线点之间的距离在下列长度范围内,应加装接线盒。接线盒的位置应便于穿线和检修:

1 管路无弯时,不超过30m;

2 管路有一个转弯时,不超过20m;

3 管路有两个转弯时,不超过15m;

4 管路有三个转弯时,不超过8m;

i. 管入箱、盒应采用螺纹管接头。使用专用搬子锁紧,爪型根母护口要良好,使金属箱、盒达到导电接地的要求。箱、盒开孔应整齐,应与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁用电气焊开孔。两根以上管入箱、盒,要长短一致,间距均匀,排列整齐。

j. 管路固定:

1 钢筋混凝土墙及楼板内的管路,每隔1000mm左右用铅丝绑扎在钢筋上。

2 砖墙或砌体墙剔槽敷设的管路,每隔1000mm左右用铅丝、铁钉固定。

k. 煨弯处出现凹届过大或弯曲半径不够倍数的现象。其原因及解决办法有:

1.使用手扳煨弯器时,移动要适度,用力不要过猛。

2.使用液压煨管器或液压管机时,模具要配套,管子的焊缝应在侧面。

l. 暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近路线敷设,不绕行弯曲处可明显减少。

m. 预埋箱、盒、支架、吊杆歪斜,或者箱、盒里进外出严重,应根据具体情况进行修复。

n. 暗配管路堵塞,配管后应及时扫管,发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵把管口堵严实。

o. 管口不齐有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐,去掉毛刺再配管。

p. 箱、盒与螺纹管接头应按操作工艺进行,否则造成电气接地不良;管与管连接时,扣压器应配套使用,否则管子连接松动,电气

接地不良。

b)配线

①配线前在钢管内穿铁丝,管口要安装护口保护导线;同管内的导线采用不同颜色以便区别;一般L1、L2、L3分别为黄、绿、红色线,兰色为工作零线,黄绿相间线为保护线;

②敷设于垂直线路中的导线,每超过下列长度时,在接线盒中加以固定:

——导线截面50mm2及以下为30m,

——导线截面70~95mm2为20m;

③铜芯导线的中间接头和分支连接应使用熔焊、线夹、或压接法连接;接头采用黄腊带包扎后再用绝缘胶布包扎,所有管内导线不得有接头,每条支路用摇表测各回路的绝缘电阻,绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

○4导线出钢管至设备应穿包塑金属软管,金属软管两端采用金属锁母固定牢固。

c)灯具、开关、插座安装

照明灯具的安装应在土建及装饰工程完成后进行。照明灯具安装工序为:灯具安装→灯具组装→灯座固定→灯具接线→灯罩安装→通电试灯。

①灯具安装前应检查其型号、规格等是否符合设计要求,并进行组装、试亮工作。

②照明灯具安装应横平竖直,安装牢固、美观。成排灯具先放线再安装,安装后进行调整,确保在同一直线上。开关、插座等安装标高应符合设计及规范规定,安装平整美观。

○3所有电气设备及照明器具金属外壳做好接地。

○4施工图中未注明的做法参见92DQ图集。

5.1.3 高层建筑电气竖井安装

1.电气竖井的结构

电气竖井是高层建筑各种电气管线及配电线路的竖向通道,它起着将电能分别送向不同楼层,将各种信息载体传输到不同地方的作用,在高层建筑有机运转中,起着举足轻重的作用,是高层建筑电气安装的关键部分之一。

本工程电气竖井内设有电缆桥架,双电源切换箱,AL照明箱,

电表箱等。电缆桥架为金属带盖托架。垂直固定支架间距@1.5~2.0m,垂直梯架上电缆固定间距1~1.5m。电缆桥架的安装应符合现行有关规范的要求,各部分详细安装参照D101-1~7的有关内容。

2.竖井电器安装

高层建筑土建施工中,安装人员应密切配合土建施工做好竖井内的安装部分的预埋件预埋预留孔洞的预留,一旦电气竖井土建施工结束,即可进行电气竖井的安装。

电气井内电气线路及电气箱体的安装工序和工艺包括:

1)电气竖井的布置,电气线路泊放线,箱体位置的确定,特别是垂直干线到箱体的分支线,以及经过箱体到本层的分支线的走向、连接方法的确定。

2)支架安装,电气竖井内的支架包括电缆桥架的支架、电缆的支架、箱体的支架等,各种支架有各种支架的规格型号,安装时应分别参照电缆桥架、明敷管线、配电箱明装等安装工艺要求进行。

3)电缆桥架、明敷线管的安装。

4)电缆或电线放线敷设。

5)电气箱体安装。

6)电气竖井并接地干接线及支线安装

7)电气竖井内电气接线。

8)电气竖井内电气照明灯具及检修插座安装。

9)电气竖井电气装置检测。

10)电气竖井内层间孔洞封闭,防止“烟囱效应”。

11)电气竖井清扫,关门工作。

12)电气竖井试运行。

上述各种工序工艺应当按照相应的工序工艺要求进行,虽是竖井又经常处于隐蔽,但它却是高层建筑的动脉,所以必须精心安装。

13)施工时电气人员应与土建密切配合,作好预留预埋工作。

14)电井要求设备安装到位后,用防火堵料对楼板预留孔洞进行隔层封堵,防止火灾时蔓延。

15)所有明敷钢管应防锈及防火处理。

5.竖井电缆敷设

高层建筑电缆敷设的艰巨之处是竖井电缆敷设,敷设的关键之处又在电缆的运输与施放,根据施工现场的具体情况选择最安全、快速、经济的敷设方法是很重要的工作。用施工现场设备(如施工电梯、卷

扬机、塔吊等)敷设电缆利用施工现场设备,如施工电梯、施工卷扬机、施工塔吊等垂直运输设备敷设电缆,是将电缆盘送上所需楼层,或过道、或房间,用电缆架支撑电缆盘,从上到下施放电缆,施工时只需由数人掌握电缆盘,并顺势放出电缆,注意下放速度、节奏和轻重,然后工人随电缆端头逐层下楼跟踪到位。如果电缆盘过大,不能进入起吊垂直运输设备时,可将电缆翻入小规格而又能进入运输设备的电缆盘里进行运送。这种方法简单,节约人力,全部利用土建现场设备,是比较经济的方法,所以在很多高层建筑中采用这种方法敷设电缆。但这种方法不适合型号大,长度长的电缆。由于电缆自身的重量和惯性,放电缆越长,越不容易控制住电缆盘。如有疏忽容易发生滚动伤人或电缆附落的事故,一般在电缆长度超过100m,铜芯电缆3×95mm2以上的电缆不宜采用此方法。

6.在电气竖井内的设备挂墙安装,安装施工方法参见《建筑电气安装工程图集》JD3-007,90SD180。配电箱盘安装高度为1)事故照明箱装距地1.6m;

2)双电源切换箱,挂墙明装中心距地1.4m;

5.1.4防雷及接地安装工程

本工程为三类防雷,在屋面及屋面构架上设置避雷带,所有突出屋面的金属构件均应就近与避雷焊接连通,屋面避雷带采用?10镀锌圆钢焊接,并在屋面组成不大于20m×20m的避雷网格;利用建筑物构造柱内2根主筋(成对角)上下焊通作防雷引下线,引下线间距不大于25m,建筑物60m以上每层楼板及屋面内的钢筋各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相连以利于均衡电位。利用建筑结构的桩基和筏板内的主钢筋焊接组成接地网做接地极,所有连接点要求焊接,焊接长度大于100mm,双面施焊。在室外设接地测试点,距地0.5m处预埋150×150×6钢板并与柱内接地主筋相连,以供测试和连接地用。接地采用TN-S制,设总等电位保护,凡进出建筑物的金属管道、电缆铠装及PE总线等均需与接地装置可靠连接,主要设备的非带电金属外壳,穿线钢管、配电金属桥架及金属支托架等均与接地装置可靠连接。接地电阻要求不大于1欧,大于1欧的需打人工接地极直到满足要求为止。大楼60m以上每层圈梁钢筋,外墙金属门窗,金属结构,外墙栏杆与引下线连成一体作为均压环及防侧雷击措施。电气井内竖向敷设一根40*4热镀锌扁钢作为共用接地线。

1、接地体焊接施工作业条件:

应在底板筋与柱筋连接处已绑扎完,桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完时施工。

2、防雷引下线暗敷施工作业条件:

建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。

3、避雷带与均压环安装作业条件:

土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作

4、避雷网安装作业条件:

接地体与引下线必须做完。

支架安装完毕。

具备调直场地和垂直运输条件。

5、接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

○1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

○2圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

○3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

○4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

○5除埋设在混凝土中的焊接接头外,均要有防腐措施。

6、应注意的质量问题

○1接地体:

a 接地体埋深或间隔距离不够。按设计要求执行。

b 焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好,焊接面按

质量要求进行纠正,将药皮敲净,做好防腐处理。

c 利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去

做。

○2支架安装:

a 支架松动,混凝土支座不稳固。将支架松动的原因找出来,

然后固定牢靠;混凝土支座放平稳。

b 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出

允许偏差。重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。

c焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊,未允许出现上述缺陷。

d 焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处

理干净,补刷防锈漆。

○3防雷引下线暗(明)敷设

a 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理

不干净等现象。应按规范要求修补更改。

b 漏刷防锈漆,应及时补刷。

c 主筋错位,应及时纠正。

○4避雷网敷设

a 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理

不干净等现象。应按规范要求修补更改。

b 防锈漆不均匀或有漏刷处,应刷均匀,漏刷处补好。

c 避雷线不平直、超出允许偏差,调整后应横平竖直,不得

超出允许偏差。

d 卡子螺丝松动,应及时将螺丝拧紧。

e 变形缝处未做补偿处理,应补做。

○5避雷带与均压环

a 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规

范要求修补更改。

b 钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。

c 圈梁的接头未焊,应进行补焊。

○6避雷针制作与安装

a 焊接处不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予

以补焊,将药皮敲净,刷上防锈漆。

b 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调

直,符合要求后再安装。

○7接地干线安装

a 扁钢不平直,应重新进行调整。

b 接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。

c 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。

应按规范要求修补更改。

○8漏刷防锈漆处,应及时补刷。

○9接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

○10利用主筋作防雷引下线时,除主筋截面不得小于90mm2外,其焊接方法可采用压力埋弧焊,对焊等;机械方法可采用冷挤压,丝

接等,以上接头处可做防雷引下线,但需进行隐蔽工程检查验收。

5.2智能建筑工程

5.2.1弱电施工流程 弱电施工流程调试防雷与接地施工设备安装器具安装

电缆敷设穿线穿缆管路明敷

管路暗敷

线槽安装

桥架安装

孔洞预埋

结构预埋

施工准备

弱电施工依据施工工序,大致可分为施工准备阶段、预留预埋阶

段、线路敷设阶段、设备安装阶段和系统调试阶段等五个阶段。

1、施工准备阶段主要是对各系统施工从设备材料、机具和测量

设备、技术资料、用水用电、仓库及加工场地、人员等各项施工前期工作进行总体安排,是确保工程施工的前提条件。

2、预留预埋阶段主要是依据各系统施工图纸,配合土建单位进

行管线、箱盒的预埋和孔洞、沟槽的预留工作。该阶段的施工跟土建工程的施工进度和施工部位密切相关,要做好协调统一工作,确保工期。

预留预埋阶段弱电各系统差别不大,主要包括钢管暗敷设、箱盒

预埋和孔洞、沟槽的预留、防雷接地点预留等工作。

3、线路敷设阶段主要是依据各系统施工图纸,进行桥架、线槽、管路以及缆线的敷设安装工作。该阶段的施工与其它设备安装专业及土建施工专业交叉较多,须统筹部署和及时协调,减少甚至杜绝拆改,确保工期和质量。

施工方法与强电系统大体相同。

4、设备安装阶段主要是依据施工图纸和设备器材安装要求,进

行设备安装工作。该阶段与装饰装修专业密切相关,要做好协调沟通

工作。另外,成品保护也是本阶段的一项重要工作。

5、系统调试阶段主要是对弱电各子系统以及系统总体进行参数调整、功能检验等测试工作,是弱电系统实现预期功能的关键步骤。该阶段要与其它安装专业做好协调配合工作,确保调试的准确性和完整性,满足工期和设计要求。

5.2.2通信网络系统

本工程只负责管路预埋和穿钢丝,布线及设备安装甲方另行分包由专业公司负责。

5.2.3火灾报警及消防联动系统

本工程只负责管路预埋和穿钢丝,布线及设备安装甲方另行分包由专业公司负责。

六、保证质量的技术组织措施

6.1质量目标

质量目标:主控项目、一般项目质量全部达到施工阶段的规范规定要求,确保备案优良。

6.2保证质量组织机构图

6.3保证质量管理措施及控制程序图

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

电气节能工程施工方案

电气节能工程施工方案 一、编制说明 电气节能工程是一项“四新”(新材料、新设备、新工艺、新技术)工程,为认真贯彻和落实《深圳市建筑节能工程施工验收规范》SZJG31-2010相关规定,加强本建筑节能工程的施工质量管理,提高节能工程施工质量,使电气节能工程在一次验收合格的基础上,再上一个新台阶,提高一个新档次。为此,编制次方案以便现场施工。 二、编制依据 1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2、《建筑照明设计规范》GB50034-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 5、《深圳市建筑节能工程施工验收规范》SZJG31-2010 6、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ-65-2009 三、施工前准备 1、技术准备 1)组织所有施工人员,共同熟悉和审查图纸,提出问题,分类 整理。通过图纸会审或设计变更,得到答案和解决。 2)技术负责人应根据施工现场的特点,编制出一套施工方案, 能“用内业去指导外业”,提高施工质量。 3)技术负责人应根据工程特点,编写出施工质量,技术交底, 并向作业班全体施工人员逐一进行交接,做到交的清楚,接的明白,不

走过场。 2、工程材料 1)电气节能工程所用的材料,其规格,型号和材质,必须符合设计要求,质量符合国家现行技术标准 2)工程所用的材料和设备,在进场前应先将样品和产品质量证明文件,检验报告等报送工地监理工程师进行审定,一经监理单位认定后,方准组织进货 3)电气节能产品进场后,应及时组织相关人员进行现场验收,并做好验收记录。材料进入现场后,要妥善保管。怕压的材料,设备要单独摆放。要防止重压、漏雨、受潮或日晒,是材料变形,锈蚀等。 3、施工机具 1)电气节能工程所用的施工机具,除了电工常用的通用机具外,尚应有千分尺或游标卡尺。 用来检测进场导线的线径是否符合现行技术标准,施工现场应有高精度单臂电桥或数字欧姆表,用来检测导线的直流电阻。 2)其他检验项目,应由有资质的检测单位,专业技术人员,专用仪表仪器提供技术服务。 四、施工方法与技术措施 1、施工前,对进场的电气节能材料再次进行检验,检查材料有无严重 缺陷,产品的各项技术性能和技术参数是否达到验收标准要求。 2、各个单体的灯具类型和要求如下所示: 1)综合楼及生产调度楼荧光灯采用T8 类型,采用电子镇流器,功 率因素大于0.9。

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S系统,三个入口进户电源线均为YJV224×70,SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻≤1Ω。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2×2.5-PVC20,插座线为BV3×4-PVC25,灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚≥2mm,电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚≥1.2mm。

三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情 况,同时将拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入 管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线 盒、暗装配电箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接 线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒内。

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

电器安装施工方案

电器安装施工方案 1.编制依据 1.1北京市怀柔区金泰苑住宅小区施工图纸; 1.2北京市怀柔区金泰苑住宅小区《施工组织设计》; 1.3有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 2.工程概况 本建筑为新建工程,本工程属于二类建筑,地上六层,地下一层,工程性质为商场和普通住宅项目,结构形式为混凝土柱、梁加砖砌结构。 2.1施工范围: 包括低压配电,动力、照明、防雷、接地; 本施工为精装修前的施工,灯具和线路敷设位置应以精装修为准。 不包括室外电气线路。 2.2电源及配电: 1#、2#、3#楼电源引自本小区3#楼地下配电室。本楼按三级负荷供电。 电源埋地进入地下一层,在地下一层楼梯间设落地配电箱。供照明、电力、住宅用电。 地下一层热交换间设动力配电箱,供热交换间电力。 2.3线路敷设: 竖井内干线采用燃电缆或阻燃BV线穿钢管敷设。电力电缆、电

线在竖井内靠外墙一侧敷设。 动力支路线路采用PVC沿顶板、墙体、地面暗敷设。 未注导线均为BV-2.5mm2、2~3根穿PVC20管、4~6根穿孔机PVC25管。单相220V插座线路均用BV-3×2.5mm2、穿PVC20管敷设。三相380V插座线路均用BV-5×2.5m m2,穿PVC25管敷设。2.4照明: (1)照明种类:本工程为一般照明。 (2)光源选择: 照明以清洁、明快为原则进行设计,同时考虑节能因素避免能源浪费,以满足使用的要求。住宅等场所选用白炽灯其它场所根据需要选配。荧光灯要求功率因数不低于0.9,补偿装置荧光灯自带。(3)照明控制: 一般场所为开关控制;住宅部分楼梯间、公共走道灯由声光延时开关控制。 (4)灯具:住宅内先安装筒易灯具,商场先按吸顶荧光灯设计,最终由装修单位负责设计。 (5)照明系统的配电方式、设备的选型及安装: 本工程对用电量较大的住宅照明配电系统利用在电气竖井内的铜芯阻燃电缆配电给各层照明配电箱,电缆分支接头采用绝缘穿刺夹,方便施工、安装和节省费用。 灯具安装高度低于2.5m(不含2.5m)时,均需配专用保护线(PE 线)。

建筑电气项目施工方案

一、编制依据: 1、********施工组织设计: 2、《**市建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册;(DBJ/T01-26-2003) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、****建筑设计研究院提供的电气设计蓝图及设计交底; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1-13及92DQ21; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量手册; 8、**区**镇**村村民自住楼4#、7#楼工程承包合同; 9、《等电位联结安装》02D-501-2。 二、工程概况: 1、本工程位于**市**区为新建项目。4#、7#按标准层层高2.8米。7#楼地下二层,地上二十层,4#楼地下二层,地上二十一层,地下一层为自行车库及设备用房,地下二层平时为自行车库,战时人防,结构形式剪力墙结构。 2、本工程电气包括照明、动力、防雷接地及安全系统、有限电视系统、电话系统、网络布线系统、多功能访客对讲系统、火灾报警系统。 3、电源由小区就近变电所引来两路,220/380V电源,进线电缆从建筑物北侧引入,入户处预留钢套管,进线电缆直接进入兀接柜。 4、照明动力总配电柜放置在地下一层配电室内。 5、地下一层等公用部分照明引自相应的照明配电柜,并在照明配电

柜中设计量表单独计量。人防照明、动力负荷为二级负荷,由配电室中的光力柜分别引出一路电缆供人防照明动力用,并在人防电源切换箱中分别装设计量表,单独计量人防照明和动力用电。 6、在单元共用部分,电梯井边设强弱电井,竖井内敷设照明、动力干线,住宅层计量表箱设在竖井内明装,箱内设住宅磁卡表。 7、各系统概况: ①住宅照明系统: 各户型电设计标准为5kw,户内设照明配电箱,卫生间、厨房内开关插座选用防潮、防溅型面板。 ②地下设排烟机,消防污水泵、潜污泵,屋顶设消防电梯和正压风机,以上消防设备和公用照明用电均为二级负荷电源,光、力柜各引出一路电源在未端互投。 ③电话系统:市政电话电缆由室外引入至总接线箱,再由总组线箱引至各层组线箱,接线盒、层箱跳线给户内的电话插座,电话电缆及电话线分别选用HYA和RVS型,穿金属管敷设,每层的电话分线箱挂墙明装,楼总电话组线箱在地下室弱电箱内落地安装。 ④有线电视系统,电视信号由室外有线电视网的市政接口引入,系统采用750MHZ邻频传输,电视前端箱位于弱电机房内明装,干线电缆选用SVWV-75-9,穿SC32管,水平干线选用SVWV-75-9,SC32管,支线电缆选用SVWV-75-5,穿SC20管。 ⑤多功能访客对讲系统:本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的防入侵报警系统纳入其中,在住户门厅内兼做燃气报警及防入

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

建筑电气节能施工方案

蒙大·铂庭1#楼 电气建筑节能施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 内蒙古蒙建建筑安装工程有限责任公司 二O一一年四月

蒙大·铂庭1#楼电气建筑节能施工方案1.编制依据: 1.1 施工图纸 蒙大·铂庭1#楼施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介: 2.2 设计概况: 9477.86

3.施工部署: 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:任德禄(项目经理)——负责组织协调工作 副组长:周荣亮(项目技术负责人)——技术总部署、方案编制及交底 万文生(项目工长)——负责现场施工指挥、质量监督工作 组员:郑秀歧、张晓东 ——现场施工管理、协调及现场施工质量及细部施工做法管理 3.2 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类视工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A. 建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。 B.材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。

电气工程分部施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况………………………………………………………………1-2 三、工程质量目标及要求…………………………………………………2-3 四、施工部署………………………………………………………………3-4 五、施工过程控制…………………………………………………………4-5 六、施工准备及工艺………………………………………………………5-24 七、质量通病消除及预防措施……………………………………………24-25 八、成品、半成品保护措施 (25) 九、质量保证措施…………………………………………………………25-26 十、安全保证措施…………………………………………………………26-27 十一、施工现场环境保护及节能措施……………………………………27-28 十二、消防应急措施………………………………………………………28-29 十三、冬雨季施工措施……………………………………………………29-31

1 一、编制依据 1、翠江锦苑4#楼工程电气施工图纸 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3、《室内管线安装》D301-1~2(2002年合订本) 4、《电缆敷设》D101-1~7(2002年合订本) 5、《常用低压配电设备安装》90D702-1 6、《常用灯具安装》96D702-2 7、《接地装置安装》03D501-4 8、《建筑施工手册》第四册(中国建筑工业出版社) 9、《等电位联结安装》(02D501-2) 二、工程概况 ××××小区4#楼工程位于××市松江中路北、北大街西侧。本工程分为9、17、26、28层,地上建筑面积40324.00m 2,地下车库面积5687.00 m 2,室外设计标高为199.90m ,地下一层为地下车库,拟建建筑结构类型主要为框架及剪力墙结构。本工程电气部分包括照明系统、电力系统、弱电系统、接地系统、防雷系统、火灾自动报警系统。 1、照明系统:照明系统分为普通照明部分和应急照明部分,普通照明从小区箱变由户外直接引入竖井内强电桥架,沿竖井内电缆桥架至电表箱,再由电表箱引出采用穿阻燃塑料管引至分户照明配电箱,户内照明采用BV 导线穿阻燃塑料管暗敷设。应急照明由变配电室低压配电柜的单母线及柴油发电机组供电母线提供双路供电,末端自动切换,同时采用EPS 作为应急照明应急电源。采用区域集中电源EPS 供电,连续供电时间不小于90min 。 2、接地系统:本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置,屋面女儿墙

电气节能施工方案

一、前言 (1) 一、前言 1.1、本施工组织设计的目的: 1.1.1、本施工组织设计为中海·紫御华府四期22#、25#、27#楼和28-8#地库电气施工提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导本工程施工与管理。 1.1.2、在于推进项目法施工,适应体制深层次配套改革的条件下优质、高效、 低耗、安全地完成对业主的承诺,实现项目是企业“效益的源泉,信誉 的窗口,管理的归属,人材的摇篮”之目的。 1.1.3、本施工组织设计是本公司项目管理部管理工作的指导性文件,是本工程 目标管理实施的保证措施。 二、工程概况 三、前期准备,选用节能型设备及器具: 四、在电气节能工作中,抓好事前控制是关键,选择节能型设备及器具,对保证电气节能,可以起到事半功倍的效果。 五、 3.1.供配电系统的选择:

六、 3.1.1. 供配电系统: 七、根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,合理选择供配电系统,包括变压器及配套设施。变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径, 减少线路损失,内部变电所之间宜敷设联络线,根据负荷情况,可切除部分变压器,从而降低电耗。 3.1.2. 配电变压器: 应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,选择变压器的容量和台数,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器。尽量选用节能型变压器,更换或改造高能耗的变压器。 3.1.3. 电力电缆: 电缆截面的选择应同时满足技术条件和经济电流条件,取截面较大者,按经济电流条件选择电缆有利于电缆的节能降耗。 3.1. 4. 选用节电装置: 自动稳压型交流电源集中控制节电装置,采用“电磁平衡原理”节电技术,通过装置本身的感抗和复合系统感抗形成互感,可提高复合系统电能的利用率。节电装置串联接入电力系统中,对系统输入电能进行集中控制与多方位管理,改善电能质量,将供电参数调整到负荷设备最合适的工作状态。 3.1.5. 采取抑制谐波技术: 谐波的产生会导致电动机效率降低、发热增加、缩短使用寿命;变压器产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏;谐波电流会引起电气设备及配电线路过载导致短路,甚至引发火灾。常用的抑制方法有增加换流装置的脉动数、加装交流滤波装置、改善三相不平衡度、在用户进线处加

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

电气工程施工方案完整版

电气工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。 2、编制依据为国家规范、标准以及辽宁省地方标准的内容。 3、本方案适用于1、 4、 5、7、8#楼的电气工程施工。 =

一、工程简介 1.工程概况 本工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街26号,是由1、4、5、7、8#楼及嘉陵江街一层公建组成的群体工程,其中1#楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层、地上十七层,建筑面积13825m2;4#楼为钢筋混凝土剪力墙、短肢剪力墙结构,地下一层、地上最高十七层,建筑面积17661m2;5#、7#、8#楼为短肢剪力墙结构,5#楼建筑面积为7682m2,7#、8#楼建筑面积均为6854m2,;嘉陵江街一层公建为框架结构,建筑面积500 m2;建筑总面积53376 m2 。 2.施工范围 要包括变配电室系统、供电干线系统、电气照明安装系统、防雷及接地安装系统以及智能建筑系统(通信网络、火灾报警及消防联动系统)的施工工作。 3.编制依据 招标文件; 《建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95,2001版) 《建筑防雷设计规范》(GBJ19-87) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑工程施工质量验收实施细则》(辽宁省地方标准DB21/1234-2003) 各楼号的施工图纸 二、施工准备 建立项目施工组织体系,人员到位,明确分工做好以下方面的准备工作:

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/a13122183.html,/RHLAOC。 2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求,包括供电干线及室内配电线路施工技术要求、母线施工技术要求、线槽配线施工技术要求、导管配线施工技术要求、电力电缆敷设技术要求、电气照明装置施工技术要求、照明配电箱安装技术要求、灯具安装技术要求、开关安装技术要求、插座安装技术要求、电气动力设备施工技术要求、建筑防雷与接地施工技术要求,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道。 1H414022 建筑电气工程施工技术要求 建筑电气工程施工技术要求的原则是执行建筑电气工程的施工规范,以确保电气设施使用安全和满足功能要求。建筑电气工程施工技术主要的规范有: <<建筑电气工程施工质量验收规范)) GB 50303 (( 1kV 及以下配线工程施工与验收规范)) GB 50575-2010 、《建筑电气照明装置施工与验收规范)) GB 50617-2010 、《建筑节能工程施工质量验收规范)) GB 50411-2007 等。本条主要知识点是:供电干线及室内配电线路施工技术要求;电气照明装置施工技术要求;电气动力设备施工技术要求;建筑防雷与接地施工技术要求。 一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求 1.母线材料的要求 (1)裸母线材质和规格必须符合施工图纸要求。表面应光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物和严重的变形等缺陷。 (2) 母线槽的标准单元、特殊长度、标准配件、特殊配件等配置是否和现场实测相一致,型号、规格应符合设计要求。合格证和技术文件应齐全,防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

建筑电气节能施工组织方案

一. 施工组织设计地编制原则及编制依据 (一)施工组织设计地编制原则 1.认真贯彻党和国家地方针.政策, 严格执行施工程序. 2.施工单位. 建设单位. 设计单位密切配合, 做好调查研究工作, 掌握施工组织设计地全部资料. 3.统筹全局,做好施工部署,组织好各阶段施工,保证工程质量和进度. 4.合理安排施工计划, 用科学方法组织平行流水作业和立体施工. 5.坚持质量第一, 安全至上, 推行全面质量管理, 认真制订保证质量和施工安全地措施确保施工质量和施工安全. 6.积极采用现代科学技术,加强系统管理, 充分利用施工机械,提高预制程度, 改善劳动条件, 提高劳动生产率. 7.合理安排施工工艺,因地制宜,就地取材. 8.合理组织人力,确保连续施工,尽量利用已有地建筑物和临时设施,从各个环节上节约资金,降低成本. 9.文明施工,合理安排,做到施工均衡. 10.合理布置施工现场,节约施工用地,组织文明施工. (二)编制依据 1. 设计图纸 2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》:GB50303-2011 3. 《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》:DB23/723-2011 4.《建筑电气安装工程图集》(第二版):1-6 册 5.《黑龙江省建筑安装施工操作规程》:电气部分 6. 《等电位联结安装》02D501-2 7. 《接地装置安装》03D501-4 8. 《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 9.材料和设备地供应方及厂家提供地技术资料 二. 施工准备及安排 (一)技术准备 1.熟悉施工图纸,并做审图记录,把已发现地及施工过程中可能产生地各种问题提前解决,

电气安装施工方案

电气安装施工方案 一、编制依据 1.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项施工图纸; 2.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项《施工组织设计》; 3.有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 二、工程概况 本工程为新建工程,本工程属于三类住宅建筑,独立住宅,地下一层,地上二层,结构形式为砖混结构,现浇混凝土楼板。 三、施工范围 220/380V配电系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、有线电视系统、通讯系统、消防报警系统、家居安防系统(非可视对讲,红外报警等)。 1.配电系统 1.1住宅建筑为三类建筑 1.2负荷分类及容量:三级负荷 1.3供电方式:采用TN-S三相五线制,(220/380V)电源电缆由小区变电所引至总配电箱,再由总配电箱引电缆直埋至户配电箱。 1.4照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电短路保护、日光灯加功率因数补偿,COSφ≥0.9。 2.设备安装 2.1低压配电系统图中标注的配电箱外型尺寸供订货和安装参考。 2.2住户配电箱底边距地1.0m暗装,配电箱及控制箱均底边距地1.2m嵌墙暗装。

2.3除注明外,开关、插座分别底边距地1.5m、0.3 m暗装。厨房、卫生间内插座选用防潮、防溅型面板;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外、水泵等。设备位置详见水、暖专业有关图纸,灯具安装高度在2.4m以下加PE线,所有室外灯均加地线,灯具与电气设备选型由甲方确定,所有电源插座均选用安全型插座。 3.导线选择及敷设 3.1室外电源进线由上一级配电开关确定,本施工只预留配管。 3.2住宅干线均穿SC钢管埋地敷设至户电度表箱。 3.3照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线,所有支线均穿套接紧定式镀锌钢管在地板内,墙内和屋顶现浇板内暗敷设导线截面和管径详见系统图。 3.4楼梯附近所有管线均应沿墙敷设在楼板内。平面图中仅为示意性表示。 3.5通讯管线采用5类线,穿SC20钢管保护。 3.6有线电视干线采用SYV-75-9同轴电缆穿SC管,分支线采用SYV-75-5同轴电缆穿SC20管,电话、电视管线暗敷设在底板、墙内。 4.建筑物防雷、接地系统及安全措施 4.1建筑物防雷 4.1.1本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 4.1.2接闪器:在屋顶利用结构圈梁内Ф12热镀锌圆钢在屋面下做暗避雷带,避雷带网格不大于20m×20 m或24m×16 m。 4.1.3引下线:利用建筑物钢筋砼柱子或剪力墙内四根Ф10或两根ф16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25 m。若无主筋,需暗敷

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气安装节能施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.节能措施 (3) ?呼市二中(西校区)实验楼、图书馆 电气安装节能施工方案 一、编制依据 1.1呼市二中实验楼、图书馆工程设计图纸 1.2呼市二中实验楼、图书馆工程施工组织设计 1.3国家现行规范、规程、标准 1.3.1《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 1.3.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 1.3.3电气专业施工图、会审纪要、变更会签单 1.3.4电气安装工程施工方案

1.4《质量环境职业健康安全管理手册》(GB/T28001-2001) 1.5内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司施工经验 二、工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 结构设计概况 三、节能措施: 建筑照明工程是节能工程中的重要组成部分,它关系到我们的工作、

生活环境和身心健康,必须引起我们足够的重视,所以我们要全面贯彻落实科学发展观,遵守国家关于节能的政策与法令,努力做好建筑“四节”工作,进一步加强建筑节能工程质量管理,提高建筑工程节能技术水平;国家质量监督检验检疫总局于1997年颁布了紧凑型节能荧光灯产品的重要标准,2002年颁布了荧光灯等产品四项国家标准,2003年—2004年制定了有关能效的国家标准,已经颁布《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043-2003)、《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19044-2003)等各方面的技术要求和建设依据;低压配电系统、照明、照明控制系统均是建筑节能的重要环节,应满足各功能节能的要求。 1、本工程照明光源、灯具及其附属装置的选择均符合设计要求,首先,产品均有合格证和使用说明书,进场验收时对其技术性能进行核查,并经监理工程师、建设单位代表检查认可,使用和安装有相应的验收、检查记录。 2、低压配电系统选择的电缆、电线的截面积不低于设计值,电力干线的最大工作压降不大于2%,分支线路的最大工作压降不大于3%。 3、电缆、电线进场时对其截面积和每芯导体的电阻值进行见证、取样送检,检验合格后,进行安装和使用。 标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

相关文档