文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV小容量式配电变压器技术规范书

10KV小容量式配电变压器技术规范书

10KV小容量式配电变压器技术规范书
10KV小容量式配电变压器技术规范书

电网设备招投标技术条件

河南省电力公司

10KV小容量式配电变压器技术规范书

二0 0 六年八月

郑州

目录

一、总则

二、正常使用条件

三、遵循的主要现行标准

四、基本技术参数

五、差异性选择的参数和要求

六、其它要求

七、供方需提供的资料

八. 包装和运输

九、供货范围

十、附表

一、总则

1、投标须知

1.1 、要求投标人仔细阅读本技术标准,投标人提供的设备技术规范应与本技术标准中规定的要求相一致,也可推荐满足本技术标准中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差。

1.2 、要求投标人在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。

1.3、投标方必须以书面形式对本技术标准的条文做出应答,否则视为废标。如有异议,都应在投标书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4、本技术标准所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行。

1.5、本技术标准经供需双方确认后作为订货合同的技术部分,与合同正文具有同等法律效力。

1.6、供方提供的产品若出现以下情况,需方有权取消其河南省电力公司投标资格、终止相关订货合同或拒绝接收其产品:

(1).供货产品未通过型式试验及省级及以上鉴定,或提供虚假鉴定报告。

(2).供货产品出厂试验项目不全、数据不真实或误差超过技术协议的有关规定。

(3).未按合同要求供货。

(4).供方拒绝接受河南省电力公司有关职能部门和专家组对设备质量的监督检查或抽查。

1.7、本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2 、投标方在投标时应提供的技术文件

2.1、产品资质文件:

两行业鉴定证书或省、部级鉴定证书;

2.2 、有资质的质检单位出具的有效的产品型式试验报告

2.3 、质量保证模式

2.4、差异表(附件A)

2.5、产品技术参数及主要部件情况表(附件B)

2.6、设备需求表(见附录C)

2.7、投标方建议提供的备品备件表、专用工、器具、仪表表(附件D)

二、正常使用条件

1、海拔高度:<1000米

2、最大风速:35米/秒

3、环境温度:最高+45℃,最低-30℃

4、最大覆冰厚度:10毫米

5、年平均气温:+20℃

6、相对湿度:95%

7、泄漏比距:(按设备最高电压计算)

≥27mm/kV (Ⅲ级污秽区)

≥31mm/kV (IV级污秽区)

三、遵循的主要现行标准

GB1094.1-1996 《电力变压器第1部分总则》

GB1094.2-1996 《电力变压器第2部分温升》

GB1094.3-2003 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB1094.5-2003 《电力变压器第5部分承受短路的能力》

GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

OBY500.507 《10KV 30~1600kVA S9配电变压器技术条件》

JB/T3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》

四、基本技术参数:

1.型号:(协商选用) S9(11)- (额定容量)/ 10 2.额定容量:(协商选用) 按表一选择

3.额定频率: 50Hz

4.联结组别: Y,yn0

5.空载损耗:见表一,误差: ≤表中值

6.负载损耗:见表一,误差: ≤表中值

7.空载电流:见表一,误差: ≤表中值

8.阻抗电压:见表一,误差: ±5%表中值

表一 10kV级 S9及S11小容量配电变压器技术参数

9.

10.直流电阻不平衡率: 相间: ≤4%, 线间: ≤2%

五、差异性选择的参数和要求:

1.变压器油:

要求为新油(#25) 短时工频耐压: ≥30kV。

生产厂:兰州炼油厂 / 克拉玛依炼油厂 ( ) 2.变压器型式要求:普通型 / 悬挂型

3、变压器接线方式:三相四线制 / 单相三线制

4、生产技术及工艺:

冷轧硅钢片 / 热轧硅钢片 / 非晶合金铁心 ( )

叠铁心 / 卷铁心 ( )

5、污秽等级要求:三级 / 四级 ( )

6、铜材要求:优质电解铜

六、其它要求

1、装有储油柜的变压器,储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最

高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,观

察油位计应有油位指示。

2、容量为100kVA及以上的变压器的储油柜上应加装带有油封的吸湿器。

3、带气隙的变压器,应在油箱内壁上设一个能正确指示25℃时油面位置的标记。

4、套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于55K,在油中对油的温升不

大于15K。

5、变压器铁心和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地。

6、带气隙的密封式变压器低压绕组接线端子应从箱壁引出。

7、变压器须具有承受变压器总重的起吊装置。

8、变压器应承受40kPa 压力(一般结构油箱,其他结构按GB/T6451-1999 相应

要求)12h密封试验,不得有渗漏和损伤。

9、变压器的内部结构应保证在经过正常的运输后相互位置不变,紧固件不松动;

外观无渗漏现象。

七、供方需提供的资料

1. 出厂试验报告。(含短路阻抗和负载损耗测量及空载电流和空载损耗测量)

2.安装运行维护说明书。

3.变压器外型图、总重、变压器内部接线图。

八. 包装和运输

1、应保证产品及其组件、零件在整个运输和储存期间不致损坏和松动。

2 、产品供电气连接的接触面(包括接地处的金属面)在运输和储存期间应有防腐蚀措施。

3、包装应符合相关标准要求,应牢固、防湿、防震、防锈和防变形。干式产品应防雨淋。

4、包装箱上应书写项目名称:装置名称、型号及制造厂,发货、收货单位及详细地址,产品净重、毛重、体积等。

5、包装箱上应有在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置等)。

6、每台产品应附三份产品合格证书、产品检验证书、出厂试验报告、装箱单和安装使用说明书、产品保修单。

九、供货范围

供货范围包括设备、备品备件及专用工器具仪表。

1 、设备范围

设备需求表(见附录C)。

2、设备备品、备件及专用工器具仪表

(见附表D)

十、附表

附录A :差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

附录B :

产品技术参数及主要部件情况表

附录C

设备需求表

附录D

备品、备件表及专用工器具仪表

供方(盖章):需方(盖章):

代表签字:代表签字:

日期:日期:

合同鉴证:河南电力物资公司电网设备科

年月日

110KV主变压器保护技术规范书

110kV主变压器保护技术规范书工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2工程概况 3 一般技术要求 3.1 气象特征与环境条件 3.2技术参数要求 3.3 技术要求 4 主变保护的构成和功能要求 4.1主变保护的构成 4.2保护功能的要求 4.3 通信功能 4.4 GPS对时功能 4.5 录波功能 5 对保护柜的要求 6 供货范围 7 技术服务 8 质量保证和试验 9 包装、标志、运输和保管 10 供方填写的技术性能 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kV主变压器保护设备,它提出110kV主变压器保护设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。供方可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL 479-1992 静态距离保护装置技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 广西电网继电保护配置及选型技术原则 规范书中所有设备、备品备件,除规定的技术要求和参数外,其余均应遵照最新版的IEC 标准及和中国规程要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。 1.8 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的设备必须具有相应电压等级系统一年两套成功运行经验,应通过有国家认可资格的质检单位、试验室的动模试验及谐波和扰动影响试验的考核,应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

怎样配置住宅小区配电变压器

怎样科学配置住宅小区配电变压器 1 前言 在经济和文化持续发展,大力构建和谐社会的今天,人们的衣、食、住、行的条件正在逐步得到改善,住宅生活小区的用电成为人们关注的重要话题。既要使居民家庭用好电,又要使供电企业的供电经济、高效,尽可能地把各种电气损耗降到最低限度。因此,供电企业必须加强用电营销的精细化管理,同时,供电企业和用电单位在规划、勘察及设计用电负荷时,要切合实际加以分析并严格遵守有关的电力规程和设计规范,科学分析、计算变压器配置,合理地选择变压器容量,切实做到供电部门经济运行,同时也减轻用户不合理的投资及不必要的电损负担。不但是对新的住宅区要规范设计,而且还要对一些现有的老住宅小区变压器配置方法进行分析,对已不能适应当前实际情况的变压器配置,有必要进行重新调整,以实现供电部门与用电户的双赢。 2 推广配电室或箱变 长期以来,住宅小区供电方式一般都在附近10kV变压器台区(供电部门公变或用电单位专变)低压侧直接引电源至小区,而且一个变压器台区所带的负荷也比较大,大多数变压器台区同时供应几个小区和一些零散的住宅群的生活用电,造成变压器台区经常过载。尤其是在冬、夏季用电高峰期更加严重,甚至导致变压器过载,直至烧毁变压器现象的发生。另外,人们对供电可靠性要求也不断提高。因此,我们对新建住宅小区的供电方式应该有所改变,必须根据目前广大居民的用电需求及负荷特性进行科学的规划。 (1)新建住宅区内建设配套配电室 配电室由高低压开关柜室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟、桥架或电缆保护管内;同时,还要在变压器的高压侧设熔断器(容量较小时)或断路器(容量较大时),低压侧设立框架式或塑壳式断路器并合理设定保护参数,以便对变压器进行有效的保护。如果一些住宅小区公用面积较小,也可以采用箱式变电站(简称箱变)。这样,就能有效地保护变压器,大大提高供电的安全性、可靠性和稳定性。 (2)选择多种供电方式。 第一种方案:10kV高压侧双电源进线(该方式可以通过10kV进线高压开关柜互投装置来实现主备电源互为备用),经出线开关柜后接至变压器;低压侧采用单母线分段,正常情况下分段运行。第二种方案:10kV高压侧单电源进线,低压侧单母线分段或不分段。前一种方式可靠性较高,但投资大,适用于较高档的住宅小区,特别是有高层建筑的小区;后一种方式可靠性较前一种低,但投资比较节省。从目前的情况来看,后一种方式的供电可靠性已能够满足普通的生活用电,一般采用后种方式,但考虑以后的发展,配电室应该预留有安装备用电源高、低压进线柜的位置。综合以上两点,当前新建住宅小区应该配套建立配电室或箱变;同时,10kV电源进线应该预留进线位置(以保证供电可靠性),首期可以根据实际情况只接入1回10kV进线。 3 预测用电负荷 单位住宅小区用电负荷的特点必须考虑楼层的高低、是否安装电梯、消防水泵等设施,是否设置中央空调等因素。还要考虑除住宅外,是否存在社区办学校(幼儿园)、商场、娱乐场所等公共事业。根据这些实际情况来综合预测住宅的用电负荷。 目前,我国大部分地区新建住宅小区的套房为2房2厅、3房2厅,极少数为4房2厅。套房面积普遍为90~130m2,少数在140m2以上。随着住宅家用电器拥有量的迅速增加,特别是微波炉、电磁炉、消毒柜、电热水器等大功率电器进入普通家庭,以往常规考虑4~6kW的设计功率已不能满足现代家居的要求,根据对某城市家庭用电器的调查统计,得出

10kV组合型成套箱式变压器技术规范书

10kV组合型成套箱式变压器技术规 范书 工程名称:南宁市江南区富园路(江南大道-规划三路)路灯250kV A专变工程—组合型成套箱式变电站 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 2016年9月

目录 1.总则 1.1 投标须知 1.2 供方在投标时应提供的技术文件 2. 应遵循的主要标准 3. 主要技术条件 3.1 环境条件 3.2 工程条件 3.3 设备的主要参数 3.4 技术要求 3.5零配件要求 4.监督制造 5.试验 5.1 型式试验项目 5.2 出厂试验项目 5.3现场验收试验项目 6. 包装、运输 6.1包装 6.2 运输 7.供货范围 8.中标厂商应提供的技术文件 8.1厂商投标时应提供的图纸 8.2 供方交货时应提供的技术文件和图纸 9.附表 附表1 设变压器配置表 附表2 主要部件来源表 附表3 随机备品备件及工具(包括进口件)清单附表4 技术差异表

1.总则 1.1 投标须知 1.1.1 要求投标人(以下简称为供方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。供方提供的设备技术规范应不低于本标书中规定的要求。 1.1.2 要求供方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.1.3 供方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.1.4 本标书所提供的技术指标与供方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.1.5 供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.1.6 供方应有有效质量保证体系。 1.1.7 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.1.8 本技术规范未尽事宜, 由需、供双方协商确定。 1.2 供方在投标时应提供的技术文件 1.2.1供方必须提供生产资格证书、产品型式试验报告、设备鉴定证书或相关文件资料。提供同类产品的供货记录、故障率和可靠率资料。 1.2.2 质量保证模式及ISO9000(GB/T19000)系列质量体系认证证书;必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 1.2.3 欧式箱变生产厂的主要生产设备和原材料的技术文件。 1.2.4 产品主要技术参数表; 1.2.5 技术差异表;

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

XXXX技术规范书 变压器

XXXX技术规范书-变压器设备、物资、材料技术规范书 三相油浸全密封配电变压器 九原电力有限责任公司 二O一一年四月

名目 1、工程范畴 2、工艺质量 3、标准 4、投标商应提供的资料 5、文件和图纸 6、检验 7、保证书 8、使用环境 材料设备明细(20种):

1、工程范畴 本技术条件适用于九原电力公司2011年度工程所需材料、设备的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。 2、工艺质量 制造应采纳最先进的生产加工工艺,并符合本招标文件和国家颁布的有关技术标准的要求。不能因图纸和本技术条件书的遗漏,疏忽和不明确而免除签约方提供最好原料、质量及服务的责任,如果发觉由任何疏漏和不明之处,签约方应及时通知买方,在差异咨询题未纠正之前进行的任何工作,应由签约方负责。 3、标准 3.1、除技术条件书和图纸中所提供的要求,卖方应遵循国家标准及有关行业标准的最新版本。 3.2、卖方能够举荐国际上同意的其它更高的标准。在这种情形下,经买方确认,并应提供有关标准或有关标准中有关部分的中英文副本。 4、投标商应提供的资料

4.1、投标商所提供产品的生产厂厂名; 4.2、关于每项供货的技术规范和标准; 4.3、至少有三年以上的业绩,包括:工程名称、供货数量、供货时刻等有关资料; 4.4、为证实供货完全满足投标要求的以往相同的试验报告; 4.5、替代产品,应有详尽的技术条件,制造图纸及产品性能差异方面和文字资料,并做为合同条款一部分; 4.6、投标者应提供生产招标产品的生产能力及有关的生产装备,生产能力等资料。 5、文件和图纸 技术条件、图纸以及其它文件的修改都不能成为修改合同价格的依据,如果卖方在没有得到批准文件的情形下着手进行工作,卖方将对必要修改发生的费用承担全部的责任。 6、检验 6.1、工厂检验 6.1.1、卖方在发货前负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验,并出具其产品质量合格证书,出厂试验报告及买方所要求的试验项目数据和资料,除非买方书面舍弃检验。凡未经检验和试验合格的产品不得从制造地点发运。在任何情形下具有在规定的试验和检验全部合格后产品才能发运。6.1.2、卖方应在工程检验开始前半个月,用信件或电函通知买方,到厂鉴证物资的组装、例行试验和包装。

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 Prepared on 24 November 2020

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2: 最佳负荷率βm%

技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过千米。配电变压器的负载率在~之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 变压器容量对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低

专用箱式变压器技术要求规范书

前页附表:

目录 一、智能型箱式变压器技术规范.................................................................................................................................. - 1 - 1. 适用范围...................................................................................................................................................................... - 1 - 2. 执行标准...................................................................................................................................................................... - 1 - 3. 设备规范要求.............................................................................................................................................................. - 2 - 4. 试验............................................................................................................................................................................ - 11 - 5.文件........................................................................................................................................................................... - 12 - 6.标志、包装、运输和保管...................................................................................................................................... - 12 - 7.验收及检验............................................................................................................................................................... - 13 -

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

变压器规格容量

规格按电压来说分36 伏,110伏,0.4 千伏,10 千伏,22千伏,6 千伏,35 千伏,110 千伏,220千伏,350 千伏,200 千伏,500 千伏,250 千伏,600 千伏按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10 优先系数,即按10 的开10 次方的倍数来计算,50KV A,80KV A,100KV A 等变压器的型号太多了变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KV A,高压侧额定电压为110KV 的变压器。容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000 变压器容量单位KV A? 10KV A 的变压器,最大可以接多少KW 的电器? 30KV A 的变压器,最大可以接多少KW 的电器? 我们计划租用一个车间,有动力电380V,变压器容量30KV A.我要安装一个电热炉75KW,电焊机53KW,还有其他小功率电器.变压器容量够吗? 变压器使用KV A 做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KV AR)的大小的,只有使用KV A 为单位,表示视在功率,符号S。S^2=P^2+Q^ 2 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。另外,如何根据以KV A 作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢?将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几台变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿。你可以参考一下负载的功率大小,以及功率因数,如果功率因数没有的话,可以估计取0.8,(电力变压器一般是110KV、220KV、500KV)问题补充:110KV 的变压器,是不是指它输出的最高电压为110KV?不是最高输出电压,而是额定输出电压。也就是一次侧输入额定电压时,二次侧输出的电压,你可以理解为正常工作电压。首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW 值换算成视在功率kV A),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV 变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kV A,可选择3150kV A 的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。选择两台变压器时,考虑一台停运或故障时,另一台能送出70%以上的功率,这是规程规定的。0.8 是初步考虑负荷的功率因数大致取值。如果选1 台变压器,就不乘0.7 那么有功功率怎么换算成视在功率呢?不好意思本人基础很差~~ 还想再详细点你那个S=0.7×3500/0.8=3062kV A 中的0.7 是什么?小区如何配变压器有10 栋楼四个单元六层每层三户,公式如何算? 要看小区有没有商户,有没有电梯1)需用系数法:小区内的住宅面积可分为三类:60m2 以下的为小型,60~100m2 为中型,100m2 以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅每户的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD 或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W. 中型住宅的居民,每户除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25 倍。大型住宅的居民每户因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5 倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22 时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45.小型住宅的计算负荷取每户3800W,中型住宅取每户4750W,大型住宅取每户9500W. (2)单位面积法:据有关资料介绍,新

相关文档
相关文档 最新文档