文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气线路敷设部位文字标注

电气线路敷设部位文字标注

电气线路敷设部位文字标注
电气线路敷设部位文字标注

火灾自动报警二总线:NHRVS-2*1.5(2.5),SC20 CT

24V电源线:NHBV-2*2.5,SC20 SC15

消防电话线:NHRVS-2*1.0,SC20;NHRVVP-2*1.5 SC20

直启控制线:NHKVV-10*2.5,SC32;NHKVV-7*1.5,SC32

广播线:NHRVS-2*2.5 SC20

485通讯二总线:NHRVVP-2*1.5 CT SC20

电视线:SYWV-75*5(9、12)

网络线:超五类四对双绞线CAT5E-UTP4

消防实装电话:消防电话线---消防电话通讯盘

带电话查控的手动报警按钮:消防电话线---消防电话通讯盘,报警信号二总线---火灾报警控制器感烟探测器:报警信号二总线---火灾报警控制器

感烟感温探测器+编码中继器+终端:报警信号二总线---火灾报警控制器,电源线---直流消防电源信号蝶阀/水流指示器/70度防火阀/280度防火阀+输入模块: 报警信号二总线---火灾报警控制器

声光报警器:报警信号二总线---火灾报警控制器,电源线---直流消防电源

配电箱(包括应急照明箱)/快速排气阀+输入输出模块:报警信号二总线---火灾报警控制器,电源线---直流消防电源

双电源互投箱+输入输出模块:报警信号二总线---火灾报警控制器,电源线---直流消防电源,手动控制线---手动控制盘

卷帘门控制箱+双输入输出模块:报警信号二总线---火灾报警控制器,电源线---直流消防电源

正压送风阀+输入输出模块:报警信号二总线---火灾报警控制器,电源线---直流消防电源,手动控制线---手动控制盘

扬声器:广播线---消防广播功效盘

消火栓启动泵按钮:报警信号二总线---火灾报警控制器,手动控制线---手动控制盘

火灾区域显示器:485通讯二总线-火灾报警控制器,电源线---直流消防电源

电气常用线路敷设方式知识交流

FE---沿地板明敷 WE---沿墙明敷 CC---在顶棚内暗敷 WC---沿墙内暗敷 CE---沿顶棚明敷 AC---在吊顶内暗敷 FC---在地面(板)内暗敷 BE---沿屋顶弦架明敷 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线俗称塑铜 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘俗称软铜 NHBV 耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套 ----------------------------------------------------------------- 同轴射频电缆SYWV (视频线) 超五类非屏蔽双绞线(网线) 电话线HYA 10*2*0.5(表示10对0.5mm的双绞线电缆) -------------------------------------------------------------------

收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷

线路敷设方式的标注

线路敷设方式的标注 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC 各种管材的说明 SC为普通焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3 mm KBG管是SC管的更新换代产品, 采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速。KBG管有冷镀锌和热镀锌,壁厚1.5m明敷、暗敷都可以, 不需要焊接,把要端接的两根管子插入套管的两头,用扣压钳压接连接。成品外径分为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度为4000mm。 JDG套接紧定式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高频焊接一次成型,双面镀锌保护 ,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速。是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。产品分jdg镀锌白管和 jdg镀锌彩管。产品如需打弯,可配套弯管器或jdg弯头。成品外径分为16mm、20mm、25mm、 32mm、40mm、50mm,,标准长度为4000mm TC薄璧电线钢管, TC是英文代号,DG是汉语拼音代号. TC代表穿薄电线管敷设. RC水煤气管, 是镀锌焊接钢管. FPC聚氯乙烯半硬质电线管,可自由弯曲、折叠、卷绕, G 厚电线管

电气线路敷设的相关消防规定

“电气线路敷设”的相关消防规定 一、法律依据:《消防法》 案由:电器产品的安装(使用)不符合规定 电器线路的设计(敷设)不符合规定 违反条款:第二十七条电器产品、燃气用具的产品标准,应当符合消防安全的要求。 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。 处罚条款:第六十六条电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用,可以并处一千元以上五千元以下罚款。 二、引用标准规定 (一)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施; 2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施; 3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷; 4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 11.2.2 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。

配电线路不得穿越通风管道内腔或敷设在通风管道外壁上,穿金属管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。 11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。 11.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。 卤钨灯和额定功率不小于100W 的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。 超过60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。 11.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施;不应设置卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关宜设置在仓库外。 11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定: 3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过; (二)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版) 9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽; 9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施; 9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设; 9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,

常用线路敷设方式:

常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC

吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

导线敷设符号标注

文字符号 导线敷设方式的标注 SC 穿焊接钢管敷设 KBG 穿镀锌管敷设 FPC 穿阻燃半硬质塑料管敷设 CT 用电缆桥架敷设 SR 用线槽敷设 PVC 穿PVC管敷设 PVC和PE 是都属于烯烃类,PVC为聚氯乙烯,是三大烯烃类中强度最大的一种,PE为聚乙烯,分为低密度聚乙烯、高密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯三种。 PE管刚度不够,韧度有余 导线敷设部位的标注 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷设在地面或地板内 CC 暗敷设在屋面或顶板内 ACC 暗敷设在不能进入的吊顶内 MT25是穿直径25mm的电线管敷设; SCE是在吊顶内敷设; 电线电缆中常用符号的意义 2009-06-04 08:45 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 (主人解释:R.软电线;VV.PVC绝缘和PVC护套,只有一个V是指前者,且没有护套;P.屏蔽线 K.控制电缆;B.电线;-105.表示最高可用于105摄氏度,橡胶电缆,主要用于电动工具的电源电缆 最后字母是B,表示扁平电缆,就是那种一排多股线粘在一起那种,有白色、灰色等,有些人叫“排线” ,中间有L是铝导线,有J是交联,有ZR连在一起是“阻燃”,有NH连在一起是“耐火” 有下标22表示钢铠装,2表示铜铠装, 最后的P有下标2好象是铜屏蔽层,没有是编织屏蔽) 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量

常用线路敷设方式

收集的电气设计xx中:SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE: 沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE: 在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在xx CLC: 暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内

ACC: 暗敷设在不能进入的顶棚内FC: 暗敷设在地面内 SCE: 吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 TC-镀锌钢管 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟

BC-暗敷在xx CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,xx WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽: SR 沿屋架或跨屋架:

BE 沿柱或跨柱: CLE 穿焊接钢管敷设: SC 穿电线管敷设: MT 穿硬塑料管敷设: PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设: CT 金属线槽敷设: MR 塑料线槽敷设: PR 用钢索敷设: M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设: CP 直接埋设: DB 电缆沟敷设: TC 导线敷设部位的标注 沿或跨xx(屋架)敷设:AB 暗敷在xx: BC 沿或跨柱敷设: AC 暗敷设在柱内: CLC 沿墙面敷设: WS 暗敷设在墙内: WC 沿天棚或顶板面敷设:CE

电气图纸常用标注解释

管线敷设方式 sc:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE :沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE :在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 RC管与SC管的区别: RC管镀锌焊接钢管,俗称白铁管,SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,都是厚壁钢管,壁厚应该基本一致,就差一层薄的镀锌层而已。RC管用在埋地比较多,SC管用在楼板墙内比较多。

CP CP X X CP1X1X1 CP2X2X2 CP3X3X3 Ch L L P G G S D D R R R CR DR DR WR BR BR T T T SP J J W B B CL Z Z HM ZH ZH

电气设计施工图中常用线路敷设方式SR:沿钢线槽敷设 BE :沿屋架或跨屋架敷设 CLE :沿柱或跨柱敷设 WE :沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE :在能进入人的吊顶内敷设 BC :暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC :暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 灯具安装方式的表示 CS-链吊

电线电缆安装方式、敷设方式

电线电缆安装方式、敷设方式 导线穿管: SC-焊接钢管MT-电线管PC-塑料硬管FPC-阻燃硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索PR-塑料线槽 RC-水煤气管 导线敷设方式: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷梁内CLC-暗敷柱内 WC-暗敷墙内CE-沿天棚顶扳敷设CC-暗敷天棚顶扳内 SCE-吊顶内敷设F--地板及地面下敷设SR-沿钢索敷设 BE-沿屋架,梁敷设 动具安装方式: CS-链吊DS-管吊W--壁装C--吸顶 R--嵌入S-支架CL-柱上 标注安装方式的文字符号 导线敷设方式的标注(新标准) 1 K 瓷瓶或瓷珠敷设Wiring on porcelain knob or isolator 2 PR 塑料线槽敷设Installed in P.V.C.wireways 3 MR 金属线槽敷设Installed in metallic wireways 4 SC 穿焊接钢管敷设Run in welded steel conduit 5 MT 穿电线管敷设Run in electrical metallic tubing 6 PC 穿硬聚氯乙烯管敷设Run in rigid P.V.C.conduit 7 FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设Run in flame-retardant semiflexible P .V.C.c onduit 8 CT 用电缆桥架敷设Installed in cable tray 9 PL 用瓷夹敷设Laying by porcelain clip 10 PCL 用塑料夹敷设Laying by P.V.C. clip 11 FMC 穿蛇皮管敷设Run in Flexible metal conduit 12 DB 直接埋设Direct burial 敷设部位的标注(新标准) 序号文字符号中文名称英文名称 1 M 用钢索敷设Supported by messenger wire 2 AB 沿梁或跨梁敷设Along or across beam 3 AC 沿柱或跨柱敷设Along or across column 4 WS 沿墙面敷设On wallsurface 5 CE 沿天棚面或顶板面敷设Along ceiling or slab surface 6 SCE 吊顶内敷设Exposed laying in hollow spaces of ceiling 7 BC 暗敷设在梁内Concealed in beam 8 CLC 暗敷设在柱内concealed in column 9 W 墙内敷设In wall 10 FR 地板或地面下敷设In floor or ground 11 CC 暗敷设在屋面或顶板内Concealed in ceiling or slab

常用线路敷设方式表示字母对照

常用线路敷设方式表示字 母对照 Prepared on 24 November 2020

常用线路敷设方式表示字母对照 SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内WC:暗敷设在墙内CC:暗敷设在顶棚内ACC:暗敷设在不能进入人的顶棚内FC:暗敷设在地面内SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示 SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 导线敷设方式的表示 DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在屋面或顶板内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷 灯具安装方式的表示 CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶 R-嵌入S-支架CL-柱上沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷

设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC吊顶内敷设:SCE地板或地面下敷设:FC

导线敷设方式和敷设部位的文字符号

导线敷设方式和敷设部位的文字符号 序号导线敷设方式和部 位 文字符 号 序 号 导线敷设方式和部位 文字符 号 1用瓷瓶或瓷柱敷设K14沿钢索敷设SR 2用塑料线槽敷设PR15沿屋架或跨屋架敷设BE 3用钢线槽敷设MR16沿柱或跨柱敷设CLE 4穿水煤气管敷设RC17沿墙面敷设WE 5穿焊接钢管敷设SC18 沿顶棚面或顶板面敷 设 CE 6穿电线管敷设TC19 在能进人的吊顶内敷 设 ACE 7 穿聚氯乙烯硬质管 敷设 PC20暗敷设在梁内BC 8 穿聚氯乙烯半硬质 管敷设 FPC21暗敷设在柱内CLC 9 穿聚氯乙烯波纹管 敷设 KPC22暗敷设在墙内WC 10用电缆桥架敷设CT23暗敷设在地面内FC 11用瓷夹敷设PL24暗敷设在顶板内CC 12用塑料夹敷设PCL25暗敷设在不能进人的ACC

吊顶内 13穿金属软管敷设CP 线管的代号及敷设方式 预算知识2009-02-18 08:30:17 阅读1279 评论0 字号:大中小 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP

线管敷设代号及方式

线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR 钢线槽RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设,CLE:沿柱或跨柱敷设,WE:沿墙面敷设,CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设,BC:暗敷设在梁内,CLC:暗敷设在柱子内,WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内,CC:暗敷设在顶板内 中国建筑标准设计研究所出版的00DX001 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:F JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷

电缆敷设方式

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

敷设方式的表示方法

管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 Ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC :水煤气管(镀锌)导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE :沿柱或跨柱敷设 WE :沿墙面敷设 CC :沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC :吊顶内敷设 ACE :在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设 FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE :在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC :暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC 塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽

M- 钢索 CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌 钢管二,导线敷设方式的表示 DB- 直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC- 暗敷在柱内 WC- 暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷三,灯 具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL- 柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷 设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻 燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥 架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑 料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿 聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:穿金 属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电 缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在 KPC 梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷 设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在 屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设: SCE 地板或地面下敷设:FC

常用线路敷设方式表示字母对照

常用线路敷设方式表示字母对照 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入人的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架

MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 灯具安装方式的表示 CS-链吊

DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

电气图中的符号标注

电气图中的常用符号标注 一、导线敷设方式标注: 1、用瓷瓶或瓷柱——K 2、塑料线槽——PR 3、金属线槽——MR 4、穿焊接钢管——SC 5、穿电线管——MT 6、穿硬聚氯乙烯管——PC 7、穿阻燃半硬聚氯乙烯管——FPC8、用电缆桥架——CT 9、用瓷夹——PL10、用塑料夹——PCL 11、穿金属软管——CP12、钢索敷设——M 13、穿聚氯乙烯塑料波纹电线管——KPC14、直接埋设——DB 15、电缆沟敷设——TC16、混凝土排管敷设——CE 二、导线敷设部位的标注: 1、暗敷设在不能进入的吊顶内——ACC 2、沿屋架或跨屋架——AB 3、沿柱或跨柱——AC 4、沿墙面——WS 5、沿天棚或顶板面——CE 6、吊顶内——SCE 7、暗敷设在梁内——BC8、暗敷设在柱内——CLC 9、暗敷设在墙内——WC10、暗敷设在地面或地板内——FC 11、暗敷设在屋面或顶板内——CC 三、灯具安装方式的标注文字符号: 1、线吊式——SW 2、自在器线吊式——SW 3、座装——HM 4、柱上安装——CL 5、支架上安装——S 6、链吊式——CS 7、管吊式——DS8、壁装式——W 9、吸顶式直附式——C10、嵌入——R 11、顶棚内安装——CR12、墙壁内安装——WR

13、台上安装——T 线路敷设方式的标注 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》0 0DX00173页规定: 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

电缆导线敷设方式及其表示方法

电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面: 35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。

4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。 2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。 3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 铠装电缆规格型号】产品说明铠装电缆规格型号 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆;

电气线路敷设方式

一导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 F-地板及地坪下 SR:沿钢线槽/钢索敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面明敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设/沿天棚顶敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管/水煤气管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 SR:钢线槽 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR

沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A (3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 铜芯橡皮绝缘线:BX 铜芯塑料绝缘线:BV 铜芯塑料绝缘护套线:BVV 铜母线:TMY 铝母线:LMY 铝芯橡皮绝缘线:BLX 铝芯塑料绝缘线:BLV 铝芯塑料绝缘护套线:BLVV

电气常用线路敷设方式

FE--- 沿地板明敷 WE---沿墙明敷 CC--- 在顶棚内暗敷 WC---沿墙内暗敷 CE--- 沿顶棚明敷 AC--- 在吊顶内暗敷 FC--- 在地面(板)内暗敷 BE--- 沿屋顶弦架明敷 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线俗称塑铜 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘俗称软铜 NHBV 耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 人家问平常用的电线市面上 BV,BVR,RV,RVV不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+—层白色的护套 同轴射频电缆 SYWV (视频线) 超五类非屏蔽双绞线(网线) 电话线HYA 10*2*0.5 (表示10对0.5mm的双绞线电缆)

收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 CC 暗敷设在顶棚内 ACC 暗敷设在不能进入的顶棚内 FC 暗敷设在地面内 SCE 吊顶内敷设 ,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT -电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC钱锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示

线路铺设标准

线路铺设标准 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

线路敷设标准一、电气线路敷设 A.一般规定 1、电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 2、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 4、当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 5、线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 6、线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 7、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 8、线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9、敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

10、线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。 11、测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。 一、线槽敷设注意事项 1、电缆线槽宜高出地面。在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm 的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 2、水平布线时,布放在线槽内的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,拐弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每隔固定在缆线支架上。 设置线槽支撑保护要求:金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架:线槽接头处;间距米;离开线槽两端处;拐弯转角处。 3、塑料线槽槽底固定间距一般为。 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列: A、仪表信号线路; B、安全连锁线路; C、交流和直流供电线路; 三、其他要求 1、电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。 2、信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号

电线管敷设标注

根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管 本文转载于:【恩点建筑精英论坛】查看原文:https://www.wendangku.net/doc/a43227180.html,/read.php?tid=5164 经常看到有人问图纸上的管线方式的含义,对标注看不懂,现将我收集整理的给大家参考;希望大家补充! 序号敷设方式标注名称旧代号新代号 1 用瓷瓶或瓷柱敷设 CP K 2 用塑料线槽敷设 XC PR 3 用金属线槽敷设 MR

4 穿水煤气管敷设 RC 5 穿焊接钢管敷设 SC 6 穿电线管敷设 DG MT 7 穿聚氯乙烯硬质管敷设 VG PC 8 穿聚氯乙烯半硬质管敷设 RVG FPC 9 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC 10 用电缆桥架敷设 CT 11 用瓷夹敷设 CJ PL 12 用塑料夹敷设 VJ PCL 13 穿金属软管敷设 SPG CP 14 直接埋设 DB 15 电缆沟埋设 TC 16 混凝土排管埋设 CE 17 沿钢索敷设 SPG M 18沿屋架或跨崖架敷设 LM AB 19 沿柱或跨柱敷设 ZM AC 20 沿墙面敷设 QM WE 或WS 21 沿天棚面或顶板面敷设 PM CE 22 在能进人的吊顶内敷设 PEM SCE 23 暗敷设在梁内 LA BC 24 暗敷设在柱内 ZA CLC 25 暗敷设在墙内 QA WC 26 暗敷设在地面内 DA FC 27 暗敷设在屋面或顶板内 PA CC 28 暗敷设在不能进人的吊顶内 PNA SCE 29 线吊式 SW 30 自在器线吊式 X SW 31 固定线吊式 X1 SW1 32 防水线吊式 X2 SW2 33 吊线器式 X3 SW3 34 链吊式 L CS 35 管吊式 G DS 36 壁装式 B W 37 吸顶式 D C 38 嵌入式 R R 39 顶棚内安装 DR CR 40 墙壁内安装 BR WR 41 台上安装 T T 42 支架上安装 J S 43 柱上安装 Z CL 44 座装 ZH HM PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设

相关文档