文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程基础答案--上海交通大学出版社

电气工程基础答案--上海交通大学出版社

电气工程基础答案--上海交通大学出版社
电气工程基础答案--上海交通大学出版社

第一章 引论

1-1,电能较之其他形式的能量有许多突出的优点。电能可以集中生产分散使用、便于传输和分配、便于和其他形式的能量相互转化,可以满足生产及生活多方面的需要。

1-2,由线路中的损耗表达式S

U l

P P N ?Φ?=Δ22

2cos ρ 可以看出,在P 、l 、cos Φ及ρ已经确定的情况下,线路损耗就由截面积和线电压决定。由于线路损耗与电压成反比,因此提高电压能够降低线路损耗。

1-3,各设备的额定电压分别为:

(a) G1 10.5KV ;T1 10.5/121KV ; T2 110/38.5KV ;

(b) G1 10.5KV ;T1 10.5/121KV ;T2 110/11KV ;T3 110KV/6.6/38.5KV G2 6.3KV ;T4 35/6.6KV ; T5 6.3/38.5KV ;M1 6KV

(c) G1 10.5KV ;G2 10.5KV ;T1 10.5/121KV ;T2 10.5/121/38.5KV 1-4,电能质量的三个基本指标是频率、电压和波形。系统频率主要取决于系统中有功功率的平衡;节点电压主要取决于系统中无功功率的平衡;波形质量问题由谐波污染引起。 1-5,提高电力系统安全可靠性主要从以下几个方面着手:(1)提高电网结构的强壮性;(2)提高系统运行的稳定性;(3)保证一定的备用容量

第二章 基本概念

2-1,解:储存于电感磁场的能量)(sin 2

12122

2?ω+?=?=

t LI i L W m mf ,相应的功率为)22sin(2

12

?ωω+??==

t I L dt

dW p m mf mf 储存于电容电容电场中的能量

)

(sin 21(2121222

22?ωωω+??=

?==

t I c

c

i C CU W m c ef ;相应的功率为

)22sin(212

?ωω+??=

=

t I c

dt

dW p m ef ef

设电源发出的无功功率为Q G (t),则由功率平衡可得到mf ef G p p t Q =+)(,要使电源发出无功功率为正,即Q G (t)>0,只须p ef

2-3,单相传输系统具有功率的脉动特性。脉动功率将对电动机产生一脉动转矩,对于工业上的大型感应电动机以及交流发电机,脉动转矩是完全不能接受的。三相交流电机消除了功率和转矩的脉动,且在经济上是合理的,三相交流电力系统仍是当今具支配性的电力传输与分配的方式。

2-4,对于对称三相系统的稳态运行情况,实际上只要进行其中某一相的计算,而其他两相的电流和电压根据相序关系易于求得。这种方法就叫单相分析法。

一种单相分析法的计算步骤如下:(1)选择电源的中性点作为电压参考点;(2)如有Δ联接的负载,则将其转化为等效Y 联接;(3)将所有元件的中性线联接起来,计算a 相电路,求解a 相变量;检验相序,b 相和c 相电量与a 相电量大小(有效值或最大值)相等,相位分别落后于a 相120度和240度。(4)倘使需要,返回原电路去求线间变量或Δ中有关变量。

2-5,假设规定电流I 从电压源E 流出,如教材图2-6(a ),计算?

??

?I E ,若其实部为正,即说明功率流出,处于发电机状态;若实部为负,则说明是功率流入,处于电动机状态。

2-6,电阻支路吸收的有功功率W R V P 360001

2

1==,无功功率Q 1=0;电阻电感支路吸收的功率:3176152943(

2

22j jX R V

V S +≈+?=??

?

?

V A ,即吸收的有功功率为52943W ,吸

收的无功功率为31761Var 。

2-7,解:1)由P =10KW ,cos Φ=0.9,U =416V 可得,Q =Ptan Φ=4.84Var 所以该负荷所吸收的复功率是84.410j jQ P S +=+=?

V A

2)负荷上流经的电流

D 84.250267.0017.0024.0)41684.410()(?∠=+=+==?

???

?

j j U

S I A

3)该负荷的吸收的功率表达式

t t t Q t P t p ωωωω2sin 84.4)2cos 1(102sin )2cos 1()(??=??=

其中ω=2πf ,f =50HZ

第三章 电力系统负荷的运行特性及数学模型

3-1,日负荷曲线p(t) 是指电力系统负荷在一日24小时内变化的规律。

一日消耗的总电能为∫

=

24

)(dt t p A

3-2,负荷的静态特性是指电压与频率缓慢变化时(稳态)负荷功率与负荷端母线电压或频率的关系,一般表示为电压和频率的函数:

)

,(),(f U F Q f U F P q p ==

负荷的动态特性是指负荷端母线电压或频率在急剧变化过程中负荷功率与电压或频率的关系,是计及电压与频率(U ,f )从一种状态变化到另外一种状态时负荷急剧变化的中间过程,其表示式如下:

........)

/,/,/,,(........)/,/,/,,(df dU dt df dt dU f U Q df dU dt df dt dU f U P q p ??==

3-3,全年消耗电能

h

KW dt t p A ?=++==∫

58760

10*3452760

*25003000*32003000*6000)(

最大负荷利用小时数

h P A T 57506000

10*3455max max

=== 3-4,异步电动机的等值电路如教材书图3-7

无功功率与电压的静态关系:异步电动机的无功功率Q 由无功漏磁功率Q s 和无功励磁功率Q μ组成,功率表示如下:

μ

μσσσσσx U Q x x s R R x x U x I Q r s r s r s s /)()/()

(22222=++++==

由上述关系式可以得出,无功与电压是成正比的关系。

3-5,负荷综合特性常用以下三种模型描述:a ,恒定阻抗模型;b ,多项式模型

??

?

??++=++=q q q p p p c U b U a Q c U b U a P 2

2,该式把负荷分成三个部分,第一部分为恒定阻抗,第二部分为恒定电流,最后为恒定功率部分;c ,幂函数模型??

???==ω

μωμωωq q p p

U Q U P ,p μ(q μ)、p ω(q ω)为特征系数

第四章 输电线的参数及模型

4-1,当三相输电线排列不对称时,三相电感就不相等,即使负载是对称的,也会引起不平衡,为了解决此问题,工程上采用循环换位方法。经过换位循环,使三相电感平均起来相等。

4-2,几何均距m D eq 0397.58*4*43

==,等值半径mm e

r r 252.9779.0*76.23*2

1

4

1'

==?=?

所以线路单位电抗m r

D x eq /3953.0lg

*1445.0'

Ω==,可以得到线路电抗大小为

Ω==?=86.113953.0*30l x X

4-3,输电线单位长度串联阻抗km j z /4.004.01Ω+=,输电线单位长度并联导纳

km S j y /10*1.361?=,可以得到输电线路传播常数

km rad j y z /10*4906.710*277.84411??+==γ

输电线路特性阻抗221

1

10*4163.210*67.2j y z Z c +==

Ω 所以均匀长线方程为???

????+=+=???

?

??

x

ch I x sh Z U I x sh Z I x ch U U c c γγγγ221221 π型等值电路中,

S

j j l y Y j j l z Z 4

6

1110*1.3100*10*1.3404100*)4.004.0(??==?=Ω+=+=?=

4-4,z 1、y 1分别为输电线单位长度串联阻抗和并联导纳,1

1

y z Z c =称输电线路特性阻抗或称波阻抗,βαγj y z +==

11称为输电线路传播常数,当α=0,即无损线路时,线路

传输的功率或者负载所消耗的功率称为线路自然功率。 4-5,解,a 相磁链为:

c ac

b ab a a

c ac b ab a aa a i D i D i r i L i L i L 1ln 21ln

21ln 200'0πμπμπμ++=

++=Ψ

所以a 相某段电压降为

]

2ln )2ln 4/1[(2)]

(21

ln 1ln )1ln 4/1[(2)21ln 1ln 1(ln 2004/10b a b a b a c b a a a I I r

D j I I D

I D I r j I D I D I e

r j j U ??

?????

????

?

?++=??+?++=?+?+??==Δπμωπμωπμωψω 同理,b 相某段电压降为b b I r

D j U ?

?

?+=Δ2ln 4/1(20πμω

c 相某段电压降为]2ln 4/1(2[ln 20c b c I r

D I j U ?

??

?++?=Δπμω

所以题目得证! 4-6,解:等值半径mm d r R s 513.124400*400*2/2.30*799.033

2'===

几何均距m D eq 12= 每公里电抗km R D x s

eq /287.0lg

1445.0Ω==

求导纳时的等值半径134.183s R mm =

==

每公里电纳6

67.58*10 3.884*10/lg eq

s

b S km D R ??==

第五章 电力变压器参数及模型

5-1,已知S N =15MV A ,高压侧额定电压U N =110KV 归算至高压侧的各参数如下:

2

23

322

2

2

3

36022

6

022

133*110*10*107.152415%110*0.105*84.710015

50*10*10 4.13*10110% 3.515**43.39*10100100110

K N T N k N T N T N

N T N P U R S U U X S P G S U I S B S U ???????===Ω===Ω====

==

等值电路

5-2,在大型超高压电力系统中,多数采用由自耦变压器来联接两个电压级的电力网,自耦变压器具有消耗材料少、投资低、损耗小等优点,得到广泛的应用。另外,由于通常自耦变压器变比接近于1,导致短路电压百分数要比普通变压器小得多,所以在系统发生短路时,自耦变压器的情况将更为严重。 5-3,解:容量归算:

KW

P KW P KW P P P P KW S S P P KW S S P P KW P P k k k k k k N k k N k k k k 1116,24480)(2

1

13604*340)(

1196)60120(

*299)(

32432)32()31()21(12

3

)32('

)32(2

23)31(')31()21(')21(===?+=

∴==?===?===?????????

所以各绕组电阻标么值如下:

333

3332

2331

110*3.910*10*033.210*10*667.010*?????????==

====N

k N

k N

k S P R S P R S P R 由于短路电压百分数不用容量归算,故可求得各个短路电压百分数:

355

.9%825.1%745.7%)%%(2

1

%32)32()31()21(1===?+=???k k k k k k U U U U U U ∴各绕组电抗标么值分别为:

09355

.001825.007745

.0*3*2*1===X X X

00106.0100

%

0*==

I B T G T 不计。

利用有名值计算为上述标么值乘以对应的基准值,略。 等值电路如下:

5-4,解:非标准变比

025.1121

12405.1220

231

3

2*31*====

??K K

则高压绕组串联阻抗为

0813.010*70035.0)07745.010*667.0(*05.133131*'1j j Z K Z t t +=+==???

并联阻抗

7078

.11477.0)0813.010*70035.0(*05

.005

.116265.10141.0)0813.010*70035.0(*05

.01

1

13'131*31*''//13'131*'//1j j Z K K Z j j Z K Z t t t t ??=+?=?=

+=+=

?=?????

中压侧

'33

2*232''

32//2*23'''3

*232//2*231.025*(2.033*100.01825) 2.0838*100.018711

*(2.0838*100.0187)0.08340.74831

0.025

1.025*(

2.0838*100.0187)0.08540.767010.025

t t t t t t

Z K Z j j Z Z j j K K Z Z j j K ????????==+=+=

=

+=+?=

=+=????

所以π型等值电路:

5-5,两台或两台以上变压器并联运行,首先是满足并联运行的条件,即a ,所有并联变压器短路电压相量相等;b ,所有并联变压器高、低压侧额定线电压应分别相等;c ,所有并联变压器联接组别号相同。

5-6,自耦变压器除了与一般变压器运行特性相同之外,还需要注意的一些问题是:a ,由于自耦变压器一、二次侧有直接的电的联系,为了防止高压侧单相接地故障而引起低压侧过电压,其中性点必须牢靠接地;b ,自耦变压器两侧都需安装避雷器,以防止过电压;c ,自耦变压器短路电压比普通变压器小得多,因此短路电流较普通双绕组变压器大,必要时,必须采取限制短路电流措施。 5-7,解:先绘制等值电路:

取基准值S B =220MV A ,U B 线路=209KV ,则发电机基准电压为

KV U BG 068.9242

5

.10*

209== 计算各元件电抗标么值:

122

.0)209220(*280220*14.0)(243.0209220*2230*

42.0138.0)209242(*300220*14.0)(

295.0)068.95.10(*300220*3.0)(

3008

.0240

cos 2

222*2*22

2

*2

211*1*12

2**==??

===?

===??===??

====

B

T T B N T T B

B L L B

T T B N T T BG

G G B dN d N G G U U S S X X U S X X U U S S X X U U S S X X MVA

P S ? 5-8,由a 图,设U 1、U 2两节点间的一个节点为U 3

则可得到: 0

11)211(21233223111=??+++?=

?+=

?

???

??

?

??

?

U Z U Z U Y B Z Z Z U U I Z U U U B I L T T L T

L T

L

L

整理并消去U 3可得到

???

?

???+++++?+++=???+??++?++=??????

22221221)2421()24()2()21(I Z Y Z Z Y B Z Z B Z B Z B U Y Z Y B Z B B I I Z Z Y Z Z B Z Z U Z Y Z B U T T T L T L T L L T L L L T L T L L L L T L Tt T L L T L L T L L 代入 Z L =15.75+j32.8Ω,B L =j7.8*10-4S ,Z T =1.25+j34.5Ω,Y T =-j1.44*10-4S

可得:?????+?+?=+?+=?

?????

??

2

24612

21)0069.09654.0()10*3285.610*5111.1()0265.678562.16()0039.09919.0(I j U j I I j U j U

由图b 可得到

??

????+??++=???+=????

??

212121222121112

12221211

()()1(I Z Z Y U Y Y Z Y Y I I Z U Y Z U 由系数分别对应相等可求出:

Z 12=16.8562+j67.0265Ω, Y 1=-2.5635*10-5+j5.1017*10-4S Y 2=2.5893*10-5+j1.2689*10-4S

5-9,解:f =50HZ ,I =1.5A, U=120V , R 1=0.4Ω

(1) 铁心损耗W R I P 1.744.0*5.175752

12

0=?=?= (2) 视在功率W UI S 180120*5.1===

空载功率因数为

%67.41180

1.740==S P (3) 变压器励磁支路的R 和X

Ω

=+?=+?=Ω===

73.72)4.093.32()5

.1120()()(93.325

.11

.7422

212220R R I U X I P R

5-10,解:低压侧额定电流A U S I N N N 64.113220

25000

22===

由开路试验可得到:P 0=710W ,I 0%=9.6/I 2N *100=8.448 有短路试验可得到:P K =1030W ,U K %=42/440*100=9.545 所以各参数标么值分别为:

08448.0100

%

0284.010*09545.0100%

0412

.025000

1030

10000*30*

**==

=======?I B S P

G U X S P R T N T K T N K T

所以Γ型等效电路为:

5-11,解:未归算时各参数值如下:

Ω

==Ω

==Ω

===53.615

35*08.0175.2160110*105.055.45180

242*14.0*14.02

3

2

2

2

21

T T N N T X X S U X

每段输电线的电阻分别为:

12340.406*15060.90.383*6022.980.38*13 4.940.45*2.5 1.125L L L L X X X X ==Ω==Ω==Ω==Ω

自耦变压器的参数Ω=?+=Ω?=?+=Ω=?+=22.99100

220*100/)92030(*2142.2100220*100/)30209(*21

98.45100

220*100/)20309(*21243

242

241

T T T X X X 网络等值电路:

(1)归算至220KV 侧各参数值大小:

Ω=??=Ω=?=Ω=?=Ω

?=Ω=Ω==

Ω==Ω=901.371)121

220()11110(:306.161)5

.38220(:967.75)121220(:9.60:22.9942.298.45:333.213)5

.38220(*1535*1008:70)121

220(*60110*105.0:55.45:2

24'4

42

3'332

21

221132142

2'

3

32

2'2

211L L L L L L L T T T X X L X X L X X L X L X X X T X T X

T X T

(2)归算至110KV 侧的各参数值大小

Ω

=?=Ω=?=Ω

=Ω==Ω==Ω?=?=Ω==Ω==

Ω

==Ω==5.112)11

110(:795.48)5.38121(:98.22:422.18)220

121(*9.60:014.30220121(*22.99732.0)220121(*42.2909.13)220121(*98.45:533.64)5

.38121(*1535*1008:175.2160

110*105.0:799.13)220121(*55.45:2

4'4

42

3'33222

112

3222

1422'

332

222

'

11L L L L L L T T T X X L X X L X L X L X X X T X T X T X T (3) 取S B =100MV A,220KV 处U BI =220KV ,网络的各参数标么值为:

205

.0005

.0095

.0441.0)5

.3835(*15100*1008145.060100*)121110(*1005.10094.0)220242(*180100*10014*43*42*412

*

32*22*1=?========T T T T T T X X X X X X

768.01.12100

*125.1333.05.38100*94.4157.0121

100

*98.22126.0220100*9.602

*

42*

32

*22*1========L L L L X X X X

第八章 电力系统接线方式

8-1,通常发电厂和变电所的电气主接线应满足下列基本要求:

(1) 可靠性。由于可靠性与投资经济性之间存在的矛盾,使得在主接线设计中应充

分考虑到各地实际情形和供电负荷对可靠性要求,即要注意以下几个问题:a ,主接线可靠性要与系统及负荷对供电可靠度的要求相适应;b ,对主接线可靠性的评价应客观、科学、全面;c ,主接线的可靠性程度是相对的;d ,主接线的可靠性是发展的。

(2) 灵活性、方便性、适应性 (3) 经济性

(4) 简化接线,有利于电网自动化的实现 (5) 标准化

设计主接线时主要依据的原始资料:a ,待设计的发电厂、变电所的具体位置及其在系统中的地位和作用;b ,待设计的发电厂、变电所与系统的连接方式和推荐的主接线形式;c ,待设计的发电厂、变电所的出线回路数、用途及运行方式、传输容量;d ,发电厂、变电所母线的电压等级,自耦变压器各侧的额定电压及调压范围;e ,装设各种无功补偿装置的必要性、型式、数量和接线;f ,高压、中压及低压各侧和系统短路电流及容量,以及限制短路电流的措施;g ,变压器的中性点接地方式;h ,本地区及本电厂或变电所负荷增长的过程。

应结合设备具体参数以及运行人员运行经验、水平等多种因素全面、客观的评价主接线的可靠性。

选择和确定发电机、变压器的容量、台数、型式,拟定可能采用的主接线形式,发电厂、变电所自用电源的引接,计算短路电流及设备的选择,然后通过各方案的经济技术比较,确定最终方案。

8-2,有汇流母线的主接线,由于汇流排的存在能起到汇总和分配电能的作用,故可以在进出线数目较多时使得整个主接线以母线为分界,分为进线部分与出线部分,接线简单明了、运行方便,也较便于发展和扩建,同时还可以在一定程度上提高运行可靠性。

与有汇流母线的主接线相比,无母线的主接线形式省去了母线这一环节,整个配电装

置占地较省,并避免了因母线隔离开关故障而引起的供电中断,同时也降低了造价,但不易发展和扩建。

有母线的主接线形式中所采用的断路器的数目一般都大于连接回路的数目。因而造成整个配电装置占地面积大,建设成本高。对于一些对经济性要求较高的场合,在满足主接线可靠性要求的前提下,可考虑采用无汇流母线主接线。

8-3,主母线起汇总和分配电能的作用,而旁路母线是在检修出线断路器或者母线检修或故障时起到转移电能的作用,以做到不停电检修出线断路器,正常工作时旁路母线是不带电的。

采用专用的旁路断路器,可以提高供电可靠性,但却增加了投资。若条件允许,可以采用不设专用旁路断路器的接线,即用母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器。采用专用旁路断路器的接线正常运行情况下旁母不带电,该断路器是打开的;母联断路器兼作旁路断路器时,由于正常运行时母联合上,所以正常运行时旁母是带电的;分段断路器兼作旁路断路器时,由于正常运行时分段断路器是合上的,所以正常运行时旁母也是带电的。

专用旁路断路器的接线,在检修出线断路器时,先通过旁路断路器给旁母充电,然后合上出线与旁母间的隔离开关即可;兼作旁路断路器的接线,直接把要检修的出线转移到旁母上即可。

8-4,在发电机-变压器单元接线中,为了保证三绕组变压器或自耦变压器在某一电压侧检修、退出运行时,仍能维持其他两电压等级间的联系,在发电机与变压器之间应装设出口断路器,而在双绕组变压器构成的此类单元接线中则可以省去断路器而代之以隔离开关以便于发电机试验。

8-5,一台半断路器接线方式中在两组母线间装有三台断路器,可引接两个回路,断路数与回路数之比为3/2,故又称为3/2接线。为防止一台断路器故障会同时切掉连于一串上的所有电源,往往采用“同名不同串”的布置。与双母带旁路接线相比,一台半断路器接线具有一些优点也有一些缺点,优点:a,可靠性提高了,任一组母线故障或检修时,极端情况下,两组母线同时故障时也不会影响所有回路的工作,仅当中间的联络断路器故障时才会影响该串上回路的工作。而双母带旁路接线可造成该回路短时停电;b,运行调度更灵活,正常运行时两组母线、全部断路器均投入,从而形成多环形供电,运行调度灵活;c,检修操作方便,隔离开关仅用作隔离电器,不需进行复杂的倒闸操作。缺点,a,一个回路故障要跳开两台断路器,增加了维修工作量;b,继电保护整定复杂;c,配电装置配置困难;d,经济性较差。

8-6,发电厂、变电所主变压器的选择包括主变压器容量、台数的确定和型式的选择。

(1)在选择发电厂主变压器时,应遵循以下基本原则:①,单元接线时变压器容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定;②,连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器的容量应考虑以下因素:a,当发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的日最小负荷,并扣除厂用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。b,当接在发电机电压母线上的最大一台机组检修或故障时,主变压器应能从电力系统倒送功率,保证发电机母线上最大负荷的需要。c,若发电机电压母线上接有两台或以上的主变压器时,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其他主变压器在允许正常过负荷范围内,应能输送母线剩余功率的70%以上。d,对水电比重大的系统,由于经济运行之要求,应充分利用水能。③,连接两种升高电压母线的联络变压器容量的确定原则:a,联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种不同运行方式下,网络间的有功功率和无功功率交换。b,联络变压器容量一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量。c,联络变压器通常只选一台,在中性点接地方式允许条件下,以选自耦变压器为宜。④,变电所主变压器容量,一般应按5~10年规划负荷来选择。

(2)发电厂或变电所主变压器的台数与电压等级、接线形式、传输容量以及和系统的联系有密切关系。通常与系统具有强联系的大、中型发电厂和枢纽变电所,在一种电压等级下,主变压器应不少于两台;而对弱联系的中、小型电厂和低压侧电压为6~10kV的变电所或与系统联系只是备用性质时,可只装一台主变压器;对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可设3台主变压器。

(3)选择主变压器型式时,应考虑相数、绕组数、绕组接线组别、调压方式以及冷却方式的选择的确定问题。

8-7,输电网接线的基本方式可分为无备用开式接线、有备用开式接线、简单闭式接线与复杂闭式接线四类。

设计配电网时,根据负荷密度和系统电压水平,可以采用很多种方式为系统中不同的地区供电。中压配电网的接线方式,架空线路主要有放射式、普通环式、拉手环式、双线放射式、双线拉手环式等五种;地下电缆线路主要有多回路平行线式、普通环式、拉手环式、双线放射式、双线拉手环式等五种;低压配电网络的实际接线方式与变电站接线方式的变化一样多,并与所在区域的情况密切相关。

8-8,维持系统中某些节点处以一定短路电流水平,对提高系统的稳定性有重要意义,但短路电流过大,往往会造成很大伤害:a,由于切断事故电流的断路器开断能力不足及并联的电气设备、输电线强度不足,使设备受损,甚至托跨整个系统;b,在临近电力系统的通信

线路中将引起感应过电压,造成通信设备故障;c,为满足短路的热稳定要求,需选用重型电器,从而使电网经济性大大下降。因此,必须采取措施限制短路电流。

若电网运行中短路容量超过或者接近允许的最大短路电流,则应采取合适措施限制短路电流。从对影响短路电流大小的因素分析来看,限制短路电流可以从系统整体即电网部分和局部厂、站部分着手,包括:从系统结构、系统运行和设备上采取措施或在厂站处、线路上装设限流电抗器、专门限流装置;限制变压器中性点接地数目、接地方式,限制采用自耦变压器等措施。

8-9,由于一台主变,故发电机变压器采用单元接线。升高电压等级侧可根据出线的回路数、负荷的大小以及性质采用有汇流母线或无汇流母线的接线方式。

8-10,由于110kV电压等级出线数较多,采用单母带旁路接线;220kV电压等级采用双母带旁路接线,平均分配发电机

接线图如下:

8-11,由于进出线较多,不允许停电检修出线断路器,故采用双母带旁路接线,变压器接系统采用单元接线。接线图如下:

检修出线断路器时,可把该线路转移至旁路母线上,实现不停电检修出线断路器。

8-12,完整的主接线图如下:

图中旁路断路器及旁路隔离开关用于不停电检修出线断路器。例略。

8-13,需要改动部分:a,双母线出线处分别加一隔离开关;b,G1、T1间加一个断路器和一

个隔离开关;c ,10.5KV 单母接线加2个分段隔离开关;d ,电抗器位置不对,应放在左边的电缆线路上。

为进一步降低10.5KV 母线短路电流,可加母线电抗器。

8-14,假定,双母线上面一条为W 2、下面一条为W 1,正常情况下,L 1工作在W 2上,L 2工作在W 1上,W p 不带电,W 1、W 2同时工作。不停电检修出线断路器QF 3的操作步骤如下: (1) QF 5没有检修时:a ,先合QF 5两端的隔离开关QS 18和QS 9给旁路母线W p 充电;b ,

合QS 15;c ,断QF 3、QS 13、QS 5后,即可检修QF 3

(2) QF 5正在检修时:a ,合QS 6、QS 2,开QS 5、QS 1;b ,断QF 6、QS 11、QS 12;c ,连

QS 17;d ,合QS 11、QS 12、QF 6;e ,连QS 15;f ,断QF 3、QS 13、QS 5后,即可检修QF 3

8-15,发电厂、变电所内拖动电机及全厂的运行操作、试验、修配、照明、电焊等用电设备的总耗电量,称为厂用电或自用电。厂用电量占同一时期内全厂发电量的比值是一个能较好反映电厂运行经济技术水平的重要指标,常用厂用电率K P 来表示:

%100*cos N

av

c P P S K ?=

式中,K p 为厂用电率;S c 为厂用计算负荷,KV A ;cos ψav 为年均功率因数,一般取为0.8;P N 为发电机额定功率,KW 。

厂用负荷种类繁多,根据他们在生产中的作用及突然停电对设备、人身造成危害的大小,常将厂用负荷分为以下四类:a ,I 类负荷,这类负荷即使短时停电也会造成设备损坏、危及人身安全、以及主机停运或出力减少等严重后果;b ,II 类负荷,这类负荷允许较短时间的停电(几秒至几分),恢复供电后不致引起生产紊乱;c ,该类负荷长时间停电也不会直接影响生产;d ,事故保安负荷,是一类机组在停机过程中及停机后一段时间内仍需保证供电的负荷。

8-16,厂用电接线应满足正常运行方式下安全、可靠、灵活、经济;检修、维护方便,操作灵活;以及要求缩小厂用电系统故障影响范围,便于分期扩建等。厂用电接线确定的基本原则与一般电气主接线相类似,而厂用电接线中还须考虑厂用电电压等级的确定和厂用电源的引接。

发电厂厂用电压等级是根据发电机额定电压、厂用电动机的电压、厂用电网络的可靠运行等各方面因素综合经济、技术比较分析后确定的。运行经验和分析比较表明,电动机容量在75KW 以下,电压宜采用380V 等级;100~200KW 电动机,电压采用6KV 等级;容量

为1000KW以上的电动机,电压可采用10KV等级。

8-17,厂用电源有厂用工作电源、备用电源、事故保安电源三类,它们有各自不同的引接方式。(1),厂用工作电源,当发电机电压级采用有母线的主接线时,厂用高压工作电源一般直接从母线上引接;若发电机和主变压器为单元接线时,则厂用高压工作电源应从发电机出口或主变低压侧引接。(2),厂用备用电源,除了要求有足够供电容量外,还须保证它对工作电源的独立性,从而真正实现事故备用的功能,常采用以下引接方式,a,从发电机电压母线的不同分段上,通过厂用备用变压器(电抗器)引接;b,从与电力系统联系紧密,供电可靠的最低一级电压母线引接;c,从联络变压器低压绕组引接;d,当技术经济合理、条件允许情况下,可设专用外部线路供给。(3),厂用事故保安电源,发电厂中常采用蓄电池组、柴油发电机组、可靠外部独立电源作为事故保安电源。

在大容量发电厂中除设置工作电源以外,还要设置备用电源以及事故保安电源,以提高厂用电的可靠性。

8-18,厂用分支上一般都应装设高压断路器,但是对大容量机组往往可能选不到合适的断路器,于是,可加装电抗器或选低压分裂绕组变压器,其作用是限制短路电流。

8-19,由于火电厂厂用电负荷中锅炉相关负荷占厂用电量的60%以上,为便于厂用电系统的灵活调度并提高供电可靠性与经济性,火电厂厂用系统母线按锅炉台数进行分段,若锅炉容量较大,辅助负荷相应也容量较大时,每台锅炉可由两段厂用母线供电。

第九章 电力网络稳态行为特性计算

9-1,

2109.376U KV

=

3108.972U KV =

9-2,

3109.806U KV =

2109.739U KV =

9-3,解,令???=??==?+=020

102212

22211x x x f x x f

1)

0(2

)

0(1

==x x

(3)[1.742

2.662]T x =

9-4,

电压损耗%0.978= 始端电压偏移%=0.069

线路功率损耗0.048430.27882S j MVA ?

Δ=+ 输电效率%=99.68 9-5,

??????

?

???????ΔΔΔΔ?????????

??????????????????=????????????)0(3)

0(3)0(2)0(2195.041.01.02.039.0205.02.01.0001.2021.0105.055.02.0605.001.10974.0e f e f 9-6,

∴输电效率%97.45= 9-7,

受端允许的最大有功功率为342.857KW

电气工程基础(下)试卷A(答案)说课讲解

武汉大学2009—2010学年度第二学期 《电气工程基础(下)》试卷(A ) 学号 姓名 院(系) 分数 (全部答案写在答题纸上) 1 判断正误(10分,每小题1分) (1)在对远距离交流输电线路进行分析计算时,应采用分布参数和波动方程。(√) (2)在三段式过电流保护中,一段与二段合起来称作主保护。(√) (3)纵差动保护是由比较被保护元件两侧的电流的相位构成。(×) (4)电力系统中,电压互感器饱和过电压只发生在系统轻载运行的情况下。(×) (5)切除有负载的变压器比切除空载变压器更容易产生过电压。(×) (6)在方向继电器中,规定的功率正方向是功率从母线流向线路。(√) (7)控制回路不属于二次回路。(×) (8)低频减负荷时,特殊级动作,基本级一定动作。(√) (9)同步发电机以自同期方式并列时,冲击电流较大,会对系统有较大扰动。(√) (10)在电力系统的正常状态下,可以实现电力系统的经济运行。(√) 2 名词解释(10分,第(1),(2)题3分,第(3)题4分) (1) 自然功率 c Z U P 21n ,称为自然功率,在传输功率等于自然功率条件下,线路任意点的电压均与首、末端电压相等。 (2) 潜供电流 在具有单相重合闸的线路中,当故障相被切除以后,通过健全相对故障相的静电和电磁耦合,在接地电弧通道中仍将流过不大的感应电流,称为潜供电流。 (3) 操作电源 在发电厂和变电所中,对开关电器的远距离操作、信号设备、测量设备、继电保护和自动控制装置、事故照明、直流油泵及交流不停电装置等用电,都需有专门的供电电源,这种电源称为操作电源。 3 简答题(30分,每题6分) (1) 什么是电流保护的接线方式?常用的有哪两种?各有什么优缺点? 答:电流保护的接线方式,是指电流保护中电流继电器线圈与电流互感器二次绕组之间的连接方式。目前常用的有两种:三相星形接线和两相星形接线。当小电流接地电网中发生不同地点的两点接地短路时,若为并行线路上的两点接地,若采用两相星形接线,则保护有2/3机会只切除一条线路,

上海交通大学研究生培养方案

港口、海岸及近海工程 (专业代码:081505) (201109版) 港口、海岸及近海工程2000年被国务院学位委员会批准为硕士点。本学科主要从事海岸与近海工程环境、港口航道与海岸工程、近海结构物设计及其运动机理研究,主要研究领域有:海岸与近海工程流体力学;河口海岸动力学;河口海岸演变、港口航道整治规划及海岸河口环境保护;海岸防护工程;海岸与近海岩土工程;港工与海工结构;港口与近海结构设计与动力分析;海岸带规划与管理。本学科目前有教授4人,副教授4人,讲师3人。本学科的实验基地有海洋工程国家重点实验室、长江口深水航道试验中心(教学与科研基地)、风浪流水槽、 计算机辅助设计算中 一、培养目标 学位获得者应具备本学科扎实的基础理论和系统的专业知识,具有一定的实践研究、理论分析及计算机技术方面的能力,能结合与本学科有关的实际问题进行科学研究或担负专门工程技术工作,并取得有创新的研究成果。较为熟练地掌握一门外国语。 二、主要研究方向 1.海岸与近海工程流体力学 2.泥沙运动力学与河口海岸动力学 3.海岸与近海岩土工程 4. 港口与近海结构设计与动力分析 5. 近海环境与防灾 三、学制和学分 全日制硕士研究生学制为二年半;总学分≥30,其中学位课学分≥19。半脱产硕士研究生经申请 批准其学习年限可延长半年至一年。 四、课程设置 课程类别课程代码课程名称学分开课时间组号备注 学位课G071503 计算方法 3.0 秋 学位课G071507 数学物理方程 3.0 秋

学位课G071532 应用泛函分析 3.0 春 学位课G071536 高等计算方法 2.0 春 学位课G071552 应用近世代数 3.0 春 学位课G071555 矩阵理论 3.0 秋 学位课G071556 近代矩阵分析 2.0 春 学位课G071557 图与网络 2.0 春 学位课G071558 拓扑学基础 2.0 春 学位课G071559 最优化理论基础 3.0 秋 学位课G071560 小波与分形 2.0 春 学位课G071561 偏微分方程数值方法 2.0 春 学位课G071562 基础数理统计 2.0 秋 学位课G071563 时间序列与多元分析 2.0 春 学位课G071564 应用随机过程 3.0 秋 学位课G071565 最优估计与系统建模 2.0 春 学位课G071566 变分法与最优控制 2.0 春 学位课G071567 工程微分几何 2.0 春 学位课G071568 非线性动力系统 3.0 春 学位课G090510 中国文化概论 2.0 春,秋留学生必修 学位课G090511 汉语 2.0 春,秋留学生必修 学位课G090512 自然辩证法概论 1.0 春,秋

电气工程基础习题集2版

第1章电力系统的基本概念 1-1 电力网、电力系统和动力系统的定义是什么?基本构成形式如何? 1-2 对电力系统运行的基本要什么? 1-3 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别? 1-4 电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压如何确定? 1-5 目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 1-6 电力系统的接线方式有哪些?各自的优、缺点有哪些? 1-7 联合电力系统的优越性有哪些? 1-8 根据发电厂使用一次能源的不同,发电厂主要有哪几种型式? 1-9 电力变压器的主要作用是什么?主要类别有哪些? 1-10 架空线路与电缆线路各有什么特点? 1-11 直流输电与交流输电比较有什么特点? 1-12 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别。 1-13 为什么要规定电力系统的电压等级?主要的电压等级有哪些? 1-14 试述我国电压等级的配置情况。 1-15 电力系统各个元件(设备)的额定电压是如何确定的? 1-16 某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005F/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。 1-17 电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系? 1-18 升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变化与实际变化有什么区别? 1-19 电能生产的主要特点是什么?对电力系统运行有哪些基本要求? 1-20 根据供电可靠性的要求,电力系统负荷可以分为那几个等级?各级负荷有何特点? 1-21 电能质量的基本指标是什么? 1-22 直流输电与交流输电相比较,有什么特点? 1-23 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别? 1-24 我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点? 1-25 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求? 1-26 电力系统的主要特点是什么? 1-27 电力网的接线方式中,有备用接线和无备用接线,各有什么特点?

《大学计算机基础》(第三版)上海交通大学出版社 课后习题答案

大学计算机基础课后题答案 第1章计算机基础知识 一、选择题 1.B 2.B 3.B 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.B 10.D 11.C 12.A 13.B 14.D 二、填空题 1、1946 美国ENIAC 2、4 电子管晶体管集成电路超大规模集成电路 3、超导计算机量子计算机光子计算机生物计算机神经计算机 4、专用计算机通用计算机 5、信息基础技术信息系统技术信息应用技术 6、运算器控制器存储器输入设备输出设备 7、7445 682 3755 3008 8、0292 1717 A2FC B1B1 B7D9 E4AE 9、5000 10、72 128 三、问答题 1、运算速度快计算精度高具有记忆和逻辑判断能力具有自动运行能力可靠性高 2、巨型机大型机小型机微型机服务器工作站 3、数据计算信息处理实时控制计算机辅助设计人工智能办公自动化 通信与网络电子商务家庭生活娱乐 4、计算机的工作过程就是执行程序的过程,而执行程序又归结为逐条执行指令: (1)取出指令:从存储器中取出要执行的指令送到CPU内部的指令寄存器暂存; (2)分析指令:把保存在指令寄存器中的指令送到指令译码器,译出该指令对应的操作; (3)执行指令:根据指令译码器向各个部件发出相应控制信号,完成指令规定的操作; (4)一条指令执行完成后,程序计数器加1或将转移地址码送入程序计数器,然后回到(1)。为执行下一条指令做好准备,即形成下一条指令地址。 5、计算机自身电器的特性,电子元件一般有两个稳定状态,且二进制规则简单,运算方便。 四、操作题 1、(111011)2=(59)10=(73)8=(3B)16 (11001011)2=(203)10=(313)8=(CB)16 (11010.1101)2=(26.8125)10=(32.64)16=(1A.D)16 2、(176)8=(1111110)2 (51.32)8=(101001.011010)2 (0.23)8=(0.010011)2 3、(85E)16=(100001011110)2 (387.15)16=(001110000111.00010101)2 4、(79)=(01001111)原码=(01001111)反码=(01001111)补码 (-43)=(10101011)原码=(11010100)反码=(11010101)补码

电气工程基础知识点整理

第一章 1、由生产、输送、分配与消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 2、输送与分配电能的部分称为电力网,或电力网络,包括升、降压变压器与各种电压等级的输电线路。 电力网 + 发电机 = 电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3、输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4、国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性,就规定了一系列的标准的电压等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5、 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6、电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7、我国规定电力系统的额定频率为50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:±0、2~±0、5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为±5% 10kV 及以下的允许偏差为±7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0、38kV 供电电压的波形畸变率不超过5% 8、每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称为闭式网络。 第二章 jX R V S +=2e &&

1、 电力线路包括:输电线路与配电线路。 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2、 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子与金具等主要部件组成。 3、 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4、绝缘子片数越多,电压等级越高 5、 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电与单位长度电抗,普遍采用分裂导线。 6、 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有2、3与4分裂。 7、 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过4,而且就是布置在正多边形的顶点上。正多边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 8、 ∵d>>Ds,∴Dsb>Ds,∴L 分裂>r,∴req>r,∴C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11、电纳B 也随分裂数增大而增大。 12、 例2-2 有一330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离8m,每相采用2×LGJQ-300分裂导线,分裂间距为400mm,计算直径为23、5mm,试求线路参数。r =31、5om·mm2/km 13、 (1) 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;(2) 当架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取 线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗Z;(4) 工程计算中,当线路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度为200km~300km 的一段线路。采用修正系数时,一个p 型电路可以代替500km~600km 长的线路。(5) 以 s eq D D L ln 20πμ=610lg 0241.0-?=r D C eq

机械工程及自动化专业本科专业人才培养目标体系-上海交通大学

上海交通大学电气工程与自动化本科工程型—— 卓越工程师教育计划培养方案 一、学科专业及项目简介 电气工程与自动化专业是上海交通大学历史最悠久的专业,已逾百年,为国家培养了大批社会精英。 本专业目前为教育部“第一类特色专业”,也是教育部“卓越工程师”培养专业,体现强弱电、软硬件相结合的特色,将学生培养成为具有国际视野,具有综合运用所学的科学理论与技术方法从事与电气工程相关的系统运行和控制、电工技术应用、信息处理、试验分析、研制开发、工程管理以及计算机技术应用等领域的人才。本专业本科生在“全国大学生节能设计大赛”和“全国大学生电子设计大赛”等比赛中屡创佳绩。毕业生大量进入电力公司等国企、世界五百强企业,约1/3的学生进入国内外大学继续深造。 在《教育部关于实施卓越工程师教育培养计划的若干意见》文件引导下,我校电气工程与自动化专业被列入教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”,为此,从2009级开始,电气工程与自动化专业每年有35名本科生按卓越工程师教育培养计划进行培养,其三个特点为:1)行业企业深度参与培养过程(共同制定培养计划,企业设立“工程实践教育中心”);2)学校按通用标准和行业标准培养工程人才;3)强化培养学生的工程能力和创新能力。我校“电气工程与自动化”专业卓越工程师培养依托于上海交大电气工程一级学科及上海电气、上海电力、施耐德电气等企业和其他研究所。其特色为:1)学科基础好,电气工程一级学科拥有博士学位授予权,涵盖了电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术五个二级学科,其中电力系统及其自动化为国家重点培育学科。2)师资力量雄厚,电气工程系现有教职工98人,其中院士2人,以及一批在国内外有一定影响、承担国家及地方重大工程项目的中青年专家,并有一大批企业导师参与指导。该专业学位硕士点还依托教育部重点“电力传输与功率转换”实验室、高电压试验设备研究开发中心、风力发电研究中心、国家能源智能电网(上海)研发中心、上海市高压电器产品质量监督检验站,给学生们提供大量的实习、实践及参与各类科研项目的机会。

上海交通大学考研复试流程全攻略

上海交通大学考研复试流程全攻略 问题一:何时联系导师? 解答:如果自己分数比较有把握可以现在发邮件联系导师,表达自己想追随导师的愿望,此阶段不推荐直接拜访老师。初试成绩出来后,分数较往年复试线高出一定分数时,基本可以直接发邮件或打电话给导师,询问导师招生名额是否招满,再次表达愿望。如果你的分数确实比较可以,导师没有招满的话,基本导师就会要你。另外初试成绩在往年复试线徘徊的同学,一方面也可以联系导师,另一方面要准备好调剂的准备。如果这时有导师特别欣赏你,比如你本科就有科研经历,这时要及时和导师沟通。 问题二:如何选择自己中意的导师? 解答:因人而异。如果你特别喜欢做学术,而且你自己实力也很强,那推荐联系学院比较有威望的导师。如果你只想硕士毕业即可,学术兴趣不强,推荐你联系学院一般的导师即可,不推荐太年轻的导师。太年轻的导师能拿到的课题不多,但是现在交大可存在这样一种情况,年纪轻的导师一般跟在学院有实力的导师下面做事,因此也是有部分课题的。而且很可能你报考本来比较有威望的导师,但是此导师已经被交大自己学生选择,那么你很可能被调剂到此导师团队中别的导师。无论跟随什么的导师,请相信交大导师的能力,既然有资格带你,就不会差,最终什么都还得靠自己的!

问题三:考研成绩何时公布? 解答:上海交大考研成绩一般在三月初公布,最晚三月中旬。复试和初试成绩公布一般相隔半个月,具体因学院而异。 问题四:如何准备复试? 解答:上海交大各个学院每年都会公布复试方案,此方案在学院网站中有下载,大家可以参考往年复试方案进行复试。通常往年有笔试的专业,基本上还是看本科的书,考的都是本科专业课中比较重要的几门课,知识点都较基础。没有笔试的专业,基本也是看书,因为面试提问也是这些基础知识。当然,如果你的分数高达400多分,那你基本可以高枕无忧,因为面试的时候导师不会问你基础问题,而是问你通常都有什么兴趣爱好,跟你唠家常。复试基本没资料,考验的就是大家心里素质和专业基本功。 问题五:复试是不是真的很重要? 解答:这个问题至少目前来看,复试不是特别的重要,复试只是响应教育部的政策,落实下来基本每个学校都是走过场,当然工科基本是这样,文科那边基本走过场和较真格各一半一半吧,谁让别人文科专业吃香呢。在大家复试之前,基本上已经确定了大家何去何从,刷人就是靠初试分数,排名靠后的基本都会被刷掉,所以如果你的分数基本在复试线边缘上,一方面好好准备复试,一方面准备好调剂,为什

电气工程基础作业二答案

作业二 1、有几个参数反映架空输电线路?它们具体反映线路的什么特性? 答: 电阻 R线路通过电流时产生的有功功率的损耗效应 电感 L:载体导流的磁场效应 电导 G:线路通电时绝缘介质产生的泄露电流以及导体附近空气游离而产生的有功功率损耗 电容 C:带电导体周围产生的磁场效应 2、一条 LGJQ-3×500 的分裂导线的输电线路,按等间距排列,间距为12m,每相分裂间距为400mm,导体直径为30.2mm。求该线路每公里电抗和电纳。 3、一台 SFL-15000/110 型双绕组变压器,额定容量为15MVA,额定变比为 110/11kV,其试验参数为Pk=133kW,P0=50kW,Uk﹪=10.5,I0﹪=3.5,试计算归算到高压侧的各参数并画出等值电路。

4、与普通变压器相比,自耦变压器有哪些优缺点?自耦变压器运行需要注意哪些问题? 答: 1)、在大型超高压电力系统中,多数采用由自耦变压器来联接两个电压级的电力网,自耦变压器具有消耗材料少、投资低、损耗小等优点,得到广泛的应用。另外,由于通常自耦变压器变比接近于1,导致短路电压百分数要比普通变压器小得多,所以在系统发生短路时,自耦变压器的情况将更为严重。

2)、自耦变压器除了与一般变压器运行特性相同之外,还需要注意的一些问题是: a,由于自耦变压器一、二次侧有直接的电的联系,为了防止高压侧单相接地故障而引起低压侧过电压,其中性点必须牢靠接地; b,自耦变压器两侧都需安装避雷器,以防止过电压; c,自耦变压器短路电压比普通变压器小得多,因此短路电流较普通双绕组变压器大,必要时,必须采取限制短路电流措施。 5、在开关电器断开的过程中,间隙的自由电子是如何产生的?试说明电弧的形成和熄灭过程。 解: 切断电路瞬间,由于动静触头间的介质迅速游离,存在着一定浓度的带正电荷的离子和带负电荷的离子。通过强电场发射、碰撞游离、热游离、热电子发射等过程,弧隙中带电质点不断增多,产生电弧电流。 电弧中存在的游离与去游离这两个性质相反过程的强弱对比决定了电弧的最终发展趋势,即当游离强于去游离时,电弧就会发生并燃烧剧烈;若去游离与游离过程达到平衡,电弧就会稳定燃烧;而去游离占优势时,电弧的燃烧即将减弱并最终熄灭。 6、什么叫介质强度恢复过程和电压恢复过程?它们与哪些因素有关?交流电弧电流有何特点?熄灭交流电弧的条件是什么? 解: 弧隙中介质强度的恢复过程与电弧电流的大小有关,但主要决定于断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质、电弧的冷却条件等因素,描述的是弧隙介质绝缘能力由电弧电流过零的水平恢复至正常状态的过程。 恢复电压的变化过程是指施加于弧隙上的电压由弧隙电压过渡到电源电压的过程,以开关电器触头间电压描述,交流电弧恢复电压的变化过程与线路结构、参数、负荷性质有关。 交流电弧特点: 1)交流电弧存在自然暂时熄弧点,与交流电流特性一样,交流电弧电流每半周期也要过零一次。电流过零时,电弧自然暂时熄灭,与电弧中去游离程度有关。

电气工程基础课程设计(林俊杰)

电气工程基础课程设计(林 俊杰) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电气工程基础课程设计题目:110kV降压变电站电气系统初步设计 学生姓名:林俊杰 专业:电气工程及其自动化 班级:电气0906班 学号:4 指导教师:罗毅

目录 变电站电气系统课程设计说明书 一、概述 1、设计目的———————————————————————————— 2、设计内容 3、设计要求 二、设计基础资料 1、待建变电站的建设规模 2、电力系统与待建变电站的连接情况 3、待建变电站负荷 三、主变压器与主接线设计 1、各电压等级的合计负载及类型 2、主变压器的选择 四、短路电流计算 1、基准值的选择 2、

一、概述 1、设计目的 (1)复习和巩固《电气工程基础》课程所学知识。 (2)培养和分析解决电力系统问题的能力。 (3)学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。 2、设计内容 本课程设计只作电气系统的初步设计,不作施工设计和土建设计。 (1)主变压器选择:根据负荷主变压器的容量、型式、电压等级等。 (2)电气主接线设计:可靠性、经济性和灵活性。 (3)短路电流计算:电力系统侧按无限大容量系统供电处理; 用于设备选择时,按变电所最终规模考虑;用于保护整定计算时,按本期工程考虑;举例列出某点短路电流的详细计算过程,列表给出各点的短路电流计算结果S k、I”、I∞、I sh、T eq(其余点的详细计算过程在附录中列出)。 (4)选择主要电气设备:断路器、隔离开关、母线及支撑绝缘子、限流电抗器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、消弧线圈。每类设备举例列出一种设备的详细选择过程,列表对比给出选出的所有设备的参数及使用条件。(5)编写“××变电所电气部分设计”说明书,绘制电气主接线图(#2图纸) 3、设计要求 (1)通过经济技术比较,确定电气主接线; (2)短路电流计算; (3)主变压器选择; (4)断路器和隔离开关选择; (5)导线(母线及出线)选择; (6)限流电抗器的选择(必要时)。 (7)完成上述设计的最低要求; (8)选择电压互感器; (9)选择电流互感器; (10)选择高压熔断器(必要时); (11)选择支持绝缘子和穿墙套管; (12)选择消弧线圈(必要时); (13)选择避雷器。 二、设计基础资料 1、待建变电站的建设规模 ⑴变电站类型: 110 kV降压变电站 ⑵三个电压等级: 110 kV、 35 kV、 10 kV ⑶ 110 kV:近期线路2回;远期线路 3回 35 kV:近期线路2回;远期线路4 回

电气工程基础问答题

2-2 何谓负荷特性?负荷特性如何分类? 答:电力系统综合负荷取用的功率一般要随系统运行参数(主要试电压U 或频率f )的变化而变化,反映这种变化规律的曲线或数学表达式称为负荷特性。 负荷特性有静态特性和动态特性之分。 2-3 何谓谐波含量、谐波总崎变率和谐波含有率? 答:谐波含量是指各次谐波平方和的开方,分为谐波电压含量和谐波电流含量。 谐波电压含量可表示为 H U = 谐波电流含量可表示为 H I =的比值的百分数称为谐波总崎变率,用THD 表示。由此可得: 电压总崎变率为 1 100%H U U THD U =?电流总崎变率为 1 100%H I I THD I =? 3-5. 交流电弧的特点是什么?采用哪些措施可以提高开关的熄弧能力? 答:交流电弧的特点是电流每半个周期要经过零值一次。在电流经过零值时,电弧会自动熄灭。加速断口介质强度的恢复速度并提高其数值是提高开关熄弧能力的主要方法: (1) 采用绝缘性能高的介质 (2) 提高触头的分断速度或断口的数目,使电弧迅速拉长;(电弧拉长,实际上是使电弧上的 电场强度减小,则游离减弱,有利于灭弧,伏安特性曲线抬高) (3) 采用各种结构的灭弧装置来加强电弧的冷却,以加快电流过零后弧隙的去游离过程。 4-11. 中性点接地方式有几种类型?概述它们的优缺点。 答:中性点的接地方式可分为两大类:一类是大电流接地系统(或直接接地系统),包括中性点直线接地或经小阻抗接地;另一类是小电流接地系统(或非直接接地系统),包括中性点不接地或经消弧线圈接地。 在大电流接地系统中发生单相接地故障时,接地相的电源将被短接,形成很大的单相接地电流。此时断路器会立即动作切除故障,从而造成停电事故。单相接地短路后,健全相的电压仍为相电压。 在小电流接地系统中发生单相接地故障时,不会出现电源被短接的现象,因此系统可以带接地故障继续运行(一般允许运行2小时),待做好停电准备工作后再停电排除故障。可见采用小电流接地的运行方式可以大大提高系统供电的可靠性。但这种运行方式的缺点是,发生单相接地时非接地相的对地电压将上升为线电压,因此线路及各种电气设备的绝缘均要按长期承受线电压的要求设计,这将使线路和设备的绝缘费用增大。电压等级愈高,绝缘费用在电力设备造价中所占的比重也愈大。

上海交通大学考研心得

上海交通大学考研心得 途中多有波折,经历了许多,也成长了很多。以前做事坚持不下来,但是在同学和长辈们的鼓励和支持下,虽然不断地想放弃,还是坚持了下来,所以坚持就 ...这里给大家分享一些关于考研心得体会,供大家参考。 考研心得体会1 先说一下我的情况,我是12年毕业于中部一所985,学的专业是工科,在南方工作了2年感觉这辈子要是就这么个混法,算是完了。在14年的时候反复思量,最后走上考研道路的,8月份正式复习,大学时学的那点皮毛早就忘的一干二净,也算是零基础吧。 考研首先是定目标。非要我说说为什么考金融,倒也直率简单,因为本身是学工科的,结合我的经历认为,金融高大上,工科纯屌丝,就走上了这么个道路,当然了,这种想法是对我个人而言,很片面也很短视。 择校择专业 再就是选学校。一开始想着去央财或者是上财,后来想想不怎么好,本身985考个211的金融,觉得特别怂,打听到安泰431偏好理工科,往年的招生名额也都十来个,就这么下了决定。事实上,安泰431确实欢迎理工科的学生跨考,这点我在后面还要说。招生名额后来变化比较大,大家都知道的,今年新的推免政策,一下子把统考名额减少了近三分之二,这也导致了今年有同学报841的没能如愿调剂成功。 初试时间安排 8月份开始我在南方一所高校附近租房,每天去别人的图书馆蹭自习室,7点半

起床,晚上10点半回去,再背一会单词和专业课,期间也午休,午饭和晚饭一个小时,每天的学习时间在12个小时左右,一周休息半天,除了去现场报名外,没有间断过,算得上有始有终。由于是陌生的学校,不认识人,每天说的话就是跟饭堂的阿姨点菜,考研的辛苦在现在看来倒还让人怀念,其中的滋味只怕是过来人才能深有体会。 英一70+,政治70+,数一120+,专业课110+,复试完后才知道这个初试成绩在今年还是排名靠前的,考虑到交大431压分,四科中我唯一考后不遗憾的就是专业课了,加上其他公共课有很多高人的经验,我就说说作为一个0基础,没有一点金融学基础知识的考生是怎样复习专业课的吧。 参考书 参考书目:货币银行学 (第三版,戴国强主编),公司理财 (第9版,罗斯著),《罗斯《公司理财》笔记和课后习题详解》(中国石化出版社),《金融硕士(MF)真题及详解》(机械工业出版社),网上下载的各金融名校近年真题。(交大431官方其他2本教材完全不用看)。 首先是打基础。刚开始的时候,每天从7点以后的时间我都分配给了专业课,先看货币银行学,关键是背,背的时候要理解着背才会深刻,这里的背不是通遍背,书中大部分文字都是对一些原理的解释,这部分是理解到能用自己的话说出来即可,成功的背诵我想是应该能对着课后习题,完整地回答所有的问题;能不用看书,把这一章从节到各节的二级标题框架勾勒出来;能把各二三级标题的主要内容表述出来。 前两遍较慢,用两个小时有时都搞不定一章,每天在背下一章的时候都会先把前一章的内容复习一遍,反复加强,即使如此,背3遍可能还是觉得都忘了,我前后背了7遍,第5遍的时候才达到看个章节标题就能复述全文的地步。这样的背书我是采用不出声的方式,从没有间断过。

工程流体力学习题解析__上海交通大学出版社

工程流体力学习题解析(夏泰淳_著)_上海交通大学出版社 第1章绪论 选择题 【】按连续介质的概念,流体质点是指:()流体的分子;(b)流体内的固体颗粒;(c)几何的点;(d)几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体。 解:流体质点是指体积小到可以看作一个几何点,但它又含有大量的分子,且具有 诸如速度、密度及压强等物理量的流体微团。()【】与牛顿内摩擦定律直接相关的因素是:()切应力和压强;(b)切应力和剪切变形速度;(c)切应力和剪切变形;(d)切应力和流速。 解:牛顿内摩擦定律是,而且速度梯度是流体微团的剪切变形速度,故。 () 【】流体运动黏度υ的国际单位是:()m2/s;(b)N/m2;(c)kg/m;(d)N·s/m2。 解:流体的运动黏度υ的国际单位是。() 【】理想流体的特征是:()黏度是常数;(b)不可压缩;(c)无黏性;(d)符合。 解:不考虑黏性的流体称为理想流体。() 【】当水的压强增加一个大气压时,水的密度增大约为:()1/20 000;(b)1/1 000;(c)1/4 000; (d)1/2 000。 解:当水的压强增加一个大气压时,其密度增大约。 () 【】从力学的角度分析,一般流体和固体的区别在于流体:()能承受拉力,平衡时不能承受切应力;(b)不能承受拉力,平衡时能承受切应力;(c)不能承受拉力,平 衡时不能承受切应力;(d)能承受拉力,平衡时也能承受切应力。 解:流体的特性是既不能承受拉力,同时具有很大的流动性,即平衡时不能承受切 应力。()【】下列流体哪个属牛顿流体:()汽油;(b)纸浆;(c)血液;(d)沥青。 解:满足牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体。()【】时空气和水的运动黏度,,这说明:在运动中()空气比水的黏性力大;(b)空气比水的黏性力小;(c)空气与水的黏性力接近;(d)不能直接比较。 解:空气的运动黏度比水大近10倍,但由于水的密度是空气的近800倍,因此水 的黏度反而比空气大近50倍,而黏性力除了同流体的黏度有关,还和速度梯度有 关,因此它们不能直接比较。()【】液体的黏性主要来自于液体:()分子热运动;(b)分子间内聚力;(c)易变形性; (d)抗拒变形的能力。 解:液体的黏性主要由分子内聚力决定。() 计算题 【】黏度μ=×10﹣2Pa·s的黏性流体沿壁面流动,距壁面y处的流速为v=3y+y2(m/s),试求壁面的切应力。 解:由牛顿内摩擦定律,壁面的切应力为 【】在相距1mm的两平行平板之间充有某种黏性液体,当其中一板以s的速度相对于另一板

电路分析基础 上海交通大学出版社 习题答案第二章汇总

2.1 解:对节点列KCL 方程,得 ① 01=i ② 032=+i i ③ 0643=++i i i ④ 6521i i i i =++ ⑤ 054=+i i 对封闭面列KCL 方程,得 ②③④节点构成的闭合面:0541=++i i i ③④⑤节点构成的闭合面:0321=++i i i ②③④⑤节点构成的闭合面:01=i 2.2 解: 0000000543164218975645632432631521=+++=+-+=-+-=-+-=-++-=++-=++=++u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u 2.3 解: 对a 节点列KCL 方程,得

A I I I I 12322144 1=-=-=+= 对回路1列KVL 方程,得 A I I I I I 45018212125062121255154==+++=+++ 对b 、c 、d 、节点列KCL 方程,得 A I I I I I I A I I I I I I A I I I I I I 2)3(11433416232 635121 255466 54=---=-==+-=-=-==+-=-=-=+= 对回路2列KVL 方程,可求得U V U I I I U 242611236)3(41236464 63=?-?++-?=++=+ 2.4 解: KCL : 00521654431=-+-=++-=+-I I I I I I I I I KVL : 2 3143205652643541=-+=++=--I I I I I I I I I 2.5 解:利用支路电流法,对电路列出KCL 、KVL 方程,有 KCL : 5 644326210i i i i i i i i i =++==++

电气工程基础复习题答案

《电气工程基础》题解(第1章) 1-1 简述我国电力工业的现状和发展前景? 答:建国以来我国的电力工业得到了飞速的发展,在电源建设、电网建设和电源结构建设等方面均取得了世人瞩目的成就。目前我国电力工业已进入“大机组”、“大电网”、“超高压”、“高自动化”的发展阶段。截至2000年,全国装机容量已达316GW,年发电量1.3*1012KW?h,均居世界第二位,成为一个电力大国。不过与发达国家相比仍有较大差距。主要体现在,我国电力工业的分布和发展还很不平衡,管理水平和技术水平都有待提高,人均占有电力也只有0.25KW。电力工业还需持续、稳步地发展。 我国电力工业地发展方针是一方面优先开发水电、积极发展火电、稳步发展核电、因地制宜利用其他可再生能源发电,搞好水电的“西电东送”和火电的“北电南送”建设;另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开,实行竞价上网,建立竞争、开放、规的电力市场。 随着总装机容量为18200MW的三峡水电站的建成,将为我国的电力工业发展注入强大的活力和深远的影响。2009年三峡电站全部建成投产后,将会通过15回500KV交流输电线路和3回500KV直流双极输电线路,将其巨大的电能向周围的区域电网辐射,逐步建成以三峡电站为核心的全国联合电网。 1-2 电能生产的主要特点是什么?组成电力系统运行有何优点? 答:电能生产主要有以下特点: ⑴电能的生产和使用同时完成。在任一时刻,系统的发电量只能取决于同一时刻用户的用电量。因此,在系统中必须保持电能的生产、输送、和使用处于一种动态的平衡。 ⑵正常输电过程和故障过程都非常迅速。电能是以电磁波的形式传播的,所以不论是正常的输电过程还是发生故障的过程都极为迅速,因此,为了保证电力系统的正常运行,必须设置完善的自动控制和保护系统。 ⑶具有较强的地区性特点。电力系统的规模越来越大,其覆盖的地区也越来越广,各地区的自然资源情况存在较大差别,因此制定电力系统的发展和运行规划时必须充分考虑地区特点。

电气工程基础知识点整理

第一章 1. 由生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系 统。 2. 输送和分配电能的部分称为电力网, 或电力网络,包括升、降压变压器和各种电压等 级的输电线路。 电力网 + 发电机=电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3. 输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小 等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5. 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6. 电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7. 我国规定电力系统的额定频率为 50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:士 0.2~± 0.5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为士 5% 10kV 及以下的允许偏差为士 7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0.38kV 供电电压的波形畸变率不超过 5% 8. 每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每二个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称 为闭式网络。 第二章 理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4.国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性, S e R jX 就规定了一系列的标准的电压

1. 电力线路包括:输电线路和配电线路 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2. 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子和金具等主要部件组成。 3. 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4. 绝缘子片数越多,电压等级越高 5. 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电和单位长度电抗,普遍采 用分裂导线。 6. 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之 间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有 2、3 和4分裂。 7. 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过 4,而且是布置在正多边形的顶点上。正多 边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 L 门厶 2 D s 8. v d >>Ds 二Dsb >Ds 二L 分裂<L 单。且分裂数越多,D s 越大L 越小电抗越小。 9. 电晕的出现与施加线路上的电压有关,而与线路上通过的电流大小无关,电晕开始 出现的电压称为临界电压。 10. v d?r ,「. req >r ,「. C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11. 电纳 B 也随分裂数增大而增大。 12. 例2-2有一 330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离 8m ,每相采用2X LGJQ800分裂导线,分裂间距为 400mm ,计算直径为 23.5mm ,试求线路参数。r =31.5om ? mm2/km 13. d 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;_(2丄当 架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取1; (3) 35kV 及更低电压 的架空线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗 Z ; (4)_工程计算中,当线 路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度 为200km~300km 的一段线路。采用修正 0.0241 10

专升本《电气工程基础》-试卷-答案

专升本《电气工程基础》 一、(共75题,共150分) 1. 额定电压在10.5kV一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。(2分) A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定 .标准答案:A 2. 电流互感器的二次侧绕组不能()。(2分) A.开路 B.短路 C.无所谓 .标准答案:A 3. 双母线带旁路接线的优点不包括()。(2分) A.检修母线可以不停电 B.检修母联断路器可以不停电 C.检修出线断路器可以不停电 D.任意一段母线故障可以不停电 .标准答案:D 4. 冲击电流是指()。(2分) A.每次短路电流的最大短路电流有效值 B.每次短路电流的最大短路电流瞬时值 C.可能出现的最大短路电流有效值 D.可能出现的最大短路电流瞬时值 .标准答案:D 5. 在220kV电力系统中,并联静电电容器一般装设在变压器的()。(2分) A.低压侧 B.中压侧 C.高压侧 D.低压侧或中压侧 .标准答案:A 6. 铁磁谐振过电压的特点不包括()。(2分) A.铁芯未饱和时感抗大于容抗 B.产生谐振时出现“翻相”现象 C.谐振状态可能自保持 D.电感-电容效应 .标准答案:D 7. 测量用电流互感器二次侧电流额定值一般为()。(2分) A.2A B.3A C.4A D.5A .标准答案:D 8. 对降低供电网电能损耗的效果最差的是()。(2分) A.采用并联电容就地补偿 B.在向供电网供电的变电站内采用调相机补偿 C.改造供电网络,缩短供电路径 D.将供电网络的电压提高到接近上限运行 .标准答案:B 9. 在超高压或特高压系统中主要由内过电压决定系统的绝缘水平,请问主要是如下哪种电压决定?(2分) A.操作过电压 B.谐振过电压 C.工频过电压 D.由上述三种电压共同决定 .标准答案:A 10. 为了提高线路耐雷性能、降低雷击跳闸率、保证安全供电,下列防雷措施不正确的是()。(2分) A.架设避雷线 B.增加杆塔接地电阻 C.采用中性点经消弧线圈接地 D.安装线路避雷器 .标准答案:B 11. 启停速度最快的发电机组是()。(2分) A.凝汽式汽轮机组 B.水轮机组 C.供热式背压机组 D.燃气轮机组 .标准答案:B 12. 220kV网络中有A,B两台变压器,已知S NA =1.5S NB ,U kA %=U KB %,则变压器的电抗()。(2分) A.X A >X B B.X A =X B C.X A B D.无法确定 .标准答案:C 13. 若发电机母线上接有2台以上主变压器,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器在允许正常过负荷范围内应能输送剩余功率的()。(2分)A.60% B.70% C.80% D.90% .标准答案:B 14. 在(1)屏面布置图、(2)屏背面接线图、(3)端子排图中,安装接线图包括()。(2分)

西安交大电气工程学院

一、本学科基本概况 1)学科历史延革及学术队伍 西安交通大学电气工程学科创建于1908年,是我国最早的电气工程专业。电工学科原有博士学位授权点六个,硕士学位授权点9个,无论博士点或硕士点数量,在全国电气工程学科学位授予单位中是最多、覆盖面也是最宽的,1996年经国务院学位委员会批准首批按一级学科培养和授予博士学位,并建有电气工程博士后流动站。现有专职教师和研究人员112人,其中教授37名(院士1名、国家级教学名师1名、长江学者2名、国家杰出青年科学基金获得者2名、新世纪人才8名、博士生导师31名),研究员1名,副教授和高级工程师49名,教师队伍中具有博士学位71名,占专职教师68.93%,有5位院士被聘为兼职教授。我学科知名教授中有中国电源学会理事长、中国电工技术学会副理事长、全国高等学校电气工程及其自动化教学指导分委员会主任、中国电力教育大学院(校)长联席会主席、全国电气工程领域工程硕士教育协作组组长。 2)主要研究方向、科研及成果情况 电气工程学科现有电机与电器、高电压与绝缘技术、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电工理论与新技术五个二级学科。其中电机与电器、高电压与绝缘技术、电力系统及其自动化三个为第二批国家重点学科(二级学科),拥有“电力设备电气绝缘国家重点实验室”和“国家工科基础课程电工电子教学基地”。 近三年来,学科竞争力大幅度提升,承担国家级项目48项,其中国家科技部“十五科技攻关”项目1项,国家杰出青年科学基金项目2项,国家自然科学基金重点项目3项,国家自然科学基金面上项目35项。此外,还承担了国家电网公司和国家南方电网公司有关特高压输电项目15项。 通过上述科研项目的研究,在电气工程基础理论、电力设备设计关键基础理论和技术、特别是在特高压输变电设备方面做出了重要的贡献:制定了国家电网公司750kV系统用主设备技术规范Q/GDW103-2003至Q/GDW108-2003等6项标准,为世界第一套高海拔750输变电主设备技术规范;制定了国家电网公司1000kV交流特高压输变电设备试验规范,为国际首创。 三年来,科研总经费6983万元,人均科研经费72.74万元。其中国家级科研项目经费为2075.5万元,境外合作科研项目经费321万元。 三年来,获国家科学技术进步奖二等奖2项,省部级奖13项。授权发明专利32项。在国内核心期刊发表学术论文684篇,人均在国内核心期刊发表学术论文7.1篇;SCI收录论文114篇,其中IEEE和IEE期刊论文75篇,人均SCI收录论文1.2篇。EI收录论文425篇,人均EI收录论文4.4篇。出版专著17部,主办及筹办国际会议各1次。 3)研究生培养情况 现有研究生指导教师77名,其中博士生导师31名。目前在读本科生1602名、各类研究生1511名。三年来,共授予工学博士学位74名,工学硕士学位414名,工程硕士学位369名。已获全国百篇优秀博士论文2篇(2003年张冠军和2005年郝艳捧)。2004年建立了教育部批准立项的西安交通大学研究生电气技术创新实验室,用于培养学生自主学习和创新能力。连续三年组织了由教育部立项支持的研究生精品课程大讲堂项目,邀请国际、国内著名学者授课,每年都有来自全国各地高校和科研院所的二、三百名研究生和青年教师前来听课。近3年来,已获国家教学成果二等奖1项,国家精品课程4门,获全国优秀教材一等奖1项,省级教学名师2人。 4)本学科的优势及特色 ①电气工程学科二级学科齐全

相关文档