文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现浇箱梁支架专项方案

现浇箱梁支架专项方案

现浇箱梁支架专项方案
现浇箱梁支架专项方案

绵阳市二环路

皂角铺车站跨线桥

30m现浇箱梁碗扣式满堂支架搭设及拆除专项施工方案

中铁十五局集团有限公司

绵阳市二环路工程第十二标段项目部

二〇一二年九月

绵阳市二环路工程

皂角铺车站跨线桥

30m现浇箱梁碗扣式满堂支架搭设及拆除专项施工方案

设计:

计算:

复核:

中铁十五局集团有限公司

绵阳市二环路工程第十二标段项目部

二〇一二年九月

目录

一.编制依据 (4)

二.工程概况 (4)

2.1梁体构造 (4)

2.2结构标准 (5)

2.3技术标准 (5)

三. 支架结构设计 (2)

3.1扣件钢管脚手架的材质要求 (2)

3.2支架构件 (2)

3.3支架布置 (2)

四.支架搭设与预压 (6)

4.1支架搭设材料要求 (6)

4.2搭设工艺流程 (7)

4.3支架搭设 (7)

4.4安装上下人行步梯 (7)

4.5支架施工要求 (7)

4.6搭设注意事项 (10)

4.7支架预压 (12)

五.支架结构检算 (12)

六.支架拆除 (12)

6.1拆除顺序 (12)

6.2施工安全注意事项 (14)

七.安全施工 (14)

7.1安全目标 (15)

7.2安全施工措施 (15)

八.文明施工 (15)

8.1文明施工目标 (15)

8.2文明施工措施 (15)

附件1:现浇箱梁满堂支架受力检算 (15)

附件2:现浇箱梁满堂支架设计图 (15)

皂角铺车站跨线桥30m现浇箱梁

碗扣式满堂支架搭设及拆除施工专项方案

一.编制依据

1.1 建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008

1.2 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)。

1.3 绵阳市二环路工程第十二标段《施工图》与其它设计、地质资料。

1.4 我单位现有的施工技术力量及以往的类似施工经验。

二.工程概况

皂角铺车站跨线桥位于绵阳市中心城区西南侧,属新皂镇辖区。桥梁所在路段呈东南——西北走向,皂角铺车站跨线立交桥起点里程为K21+839.55,终点里程为K22+439.146,全长599.596m;于二环路里程K21+977.739处跨越宝成铁路左线。

皂角铺车站跨线桥第一跨为一孔30m箱梁,桥梁单幅宽16.5m,梁长30m。位于皂角铺车站跨线桥0#-1#墩。

2.1梁体构造

箱梁为单箱三室直腹板断面,等高度,变截面结构,梁顶宽度为16.5m,箱梁根部12.1m,梁高为2.0m,箱梁底板下缘为直线。箱梁两头端部1.2m为实心段,距梁端1.7m处底板厚40cm、顶板厚35cm,跨中22.92m长梁段底板厚20cm、顶板厚25cm。主梁悬臂为2.2米,翼缘外侧厚15厘米,根部为55厘米,采用折线变化。翼缘厚度在端横梁设置伸缩缝处统一加厚至45厘米。箱梁中设置两块45厘米厚中隔横板。箱梁横桥向底板保持水平,顶板横坡由腹板高度的变化形成。

图1跨中处典型断面

2.2 技术标准

桥梁设计载荷:汽车荷载:公路--I级;

桥梁安全等级:一级;

桥梁结构设计基准年限:100年;

道路等级:快速路;

设计行车速度:80km/h;

抗震:桥梁设防强度:7度;

桥面纵坡:1.99%;

桥面横坡:1.5%;

桥梁全宽:35m,(计入2m中央分隔带)单幅桥宽16.5m。

三.支架结构设计

3.1扣件钢管脚手架的材质要求

(1)钢管采用外径48mm, 壁厚35mm焊接钢管,其质量符合先行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。

(2)扣件采用可锻铸铁制造的扣件,其材质应符合先行国家标准《钢管脚手架扣件》)(GB15831)的规定。

(3)脚手架下,立杆使用底座垫木尺寸为:400cm×20cm×5cm;

3.2支架构件

满堂支架主体构件包括: 纵向水平杆、横向水平杆、立杆、顶托、底座、剪刀撑等。

3.3支架布置

根据桥梁设计高度和承重要求,根据梁体混凝土的自重荷载,考虑施工荷载以及其

它荷载的影响,预留足够的施工安全储备,进行现浇梁支架的检算(检算资料详见满堂支架设计计算书)。

现浇支架自下而上由钢管立柱,分配梁、模板肋及底模、侧模、内模、防护栏及施工平台等组成。

满堂支架采用Φ48δ3.5小钢管,碗扣连接。

钢管纵向间距均为0.6m,横向布置方式:0.9m×3(冀板)+0.6m×22(底板)+0.9m×3冀板),即横向29列。。钢管竖向步距为0.6m,为确保支架的整体稳定性,立杆与水平杆之间用剪刀撑进行联结。立杆底部、顶部设置顶托以便调整标高,顶部顶托上纵向铺设一层10cm×15cm方木作为下分配梁,上分配梁10×15cm方木铺设于下分配梁上,间距20cm,上分配梁上方整体大块钢模。

支架构造应符合下列规定:

(1)立杆间距和水平杆步距应根据支架所承受的荷载通过设计计算确定,并利于支架安装、拆除作业。立杆底端和顶端的碗扣节点应设置纵、横向水平杆;底层水平杆兼作扫地杆时,其与底座支承板的高差为35cm。

(2)每根立杆的底部应设置可调底座,底座螺杆插入立杆内的长度不得小于15cm,伸出立杆的长度不应大于15cm。底座下宜设置垫木,垫木长度应大于三跨。

(3)每根立杆的顶部应设置U形可调顶托,顶托上设置方木承受荷载。严禁采用水平杆直接承受梁体荷载。顶托螺杆插入立杆的长度最小为15cm,伸出立杆的长度最大为30cm、最小为10cm。

(4)剪刀撑设置应符合下列规定:

A支架四周及中间纵、横向每隔四排从底到顶连续设置竖向剪刀撑,剪刀撑水平倾角在45°~60°之间。

B支架高度大于6m时,其顶部和底部应设置水平剪刀撑;水平剪刀撑设置间距应不大于6m。由于本工程架高小于12m,在距顶部、底部各1.2m、4.8m处各设一道水平剪刀撑,共4道。

C剪刀撑采用与支架立杆规格相同的钢管,用旋转扣件与立杆扣接;当剪刀撑不能与立杆扣接时,应与该立杆相邻的水平杆扣接;扣接点距碗扣节点的距离最大为15cm。

D剪刀撑使用Φ48×3.5mm、长度6m的钢管,每根剪刀撑扣接的立杆和水平杆数量不得小于4根。

E剪刀撑应采用搭接接长,搭接长度大于100cm,搭接处应等间距设置3个旋转扣件扣紧,扣件边缘至杆端的距离要大于10cm。

3-1 支架搭设纵断面图

3-2 支架搭设横断面图

四.支架搭设与预压

4.1 支架搭设材料要求

(1)脚手架各种杆件采用外径48MM、壁厚3.5MM的3号钢焊接钢管,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构

钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4∽6米,小横杆、拉结杆2.1∽2.3米,使用的钢管必须平直光滑,不得裂缝、结疤、分层。错位、硬弯、毛刺和深的划道等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。

(2)扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处最小距离不小于5MM,扣件活动部位转动灵活,旋转扣件两旋转面间隙要小于1MM,扣件螺栓拧紧力距60 N?M时扣件不得被破坏。旧的扣件使用前必须严格进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

(3)作业平台上的脚手板(平台铺板)采用5CM厚,宽度为30CM的落叶松或木板,腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用。

(4)安全网有产品生产许可证和质量合格证及建筑安全监督管理部门发放的准用证。

(5)经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

(6)构配件的偏差应符合表4-1所示。

表4-1:构配件允许偏差

序号项目允许偏差(MM)检查工具

1 钢管尺寸外径-0.5

游标卡尺壁厚-0.5

2 钢管两端面斜切偏差 1.7 塞尺、拐角尺

3 钢管外表面锈蚀深度≤0.5 游标卡尺

4

钢管弯曲端部弯曲L≤1.5M ≤5

钢板尺

5 立杆弯曲≤20

4.2搭设工艺流程

在牢固的混凝土基础上横向、纵向弹线定位→摆放底托→竖立杆搭设并扣紧→安装纵、横向横杆,并与立杆扣紧→装第二层及以上支架→加设剪力撑→(安装调节杆)→安装顶托→在顶托上居中安装纵向方木→铺设横向方木。

4.3支架搭设

现浇箱梁支架采用碗扣式满堂支架作为主体,主构件主要包括:纵向水平杆、横向水平杆、立杆、顶托、底座、剪刀撑等。满堂支架纵向间距60cm,横向间距60~90cm,步距60cm,以钢管作为剪力撑,采用可调节底座和上托进行调整箱梁底板纵坡,支架顶部设置纵向10×15cm方木,其上铺设10×15cm分配方木,间距20cm。考虑到模板加工为整体大块钢模,翼板与腹板为整体结构,模板竖向支撑杆置于支架顶部纵向方木上,在模板的斜撑和竖向撑杆部位,延长支架立杆,并与模板背楞顶紧。为了保证碗扣件支架的稳定性,必须按设计要求安装斜撑杆,安装时尽量布置在节点上,且用扣件连接牢固。

顶托安装:根据梁底高程变化决定顺桥向控制断面间距,横向设左、中、右三个控制点,精确调出顶托标高。然后用明显的标记标明顶托的伸出量,以便校验。最后再用拉线内插方法,依次调出每个顶托的标高,顶托伸出量控制在30㎝以内。

4.4安装上下人行步梯

地基处理→立杆定位→摆放底托→立竖向钢管并用交叉拉杆扣紧→安装纵横向连接钢管,并与立杆扣紧→装第二层及以上支架→加设剪力撑→安装横向承力杆→安装两侧扶手→铺设踏步→安装安全网

4.5支架施工要求

(1)支架安装前应根据支架设计图在垫层顶面标识出支架立杆的平面位置线。

(2)支架安装应从一端向另一端或从跨中间向两端延伸,按照垫木、底座、立杆、水平杆(水平加固件)、剪刀撑的顺序自下向上逐层搭设,每层高度按1.8-2.4m。

(3)垫木和底座应准确地放置在位置线上。底座的轴心线应与地面垂直,垫木与垫层之间空隙应填塞密实。

(4)碗扣式钢管支架的首层应采用不同长度的立杆交错布置,使相邻立杆的接头设置在不同步距内。

(5)支架立杆在1.8m高度内的垂直度偏差不得大于5mm; 支架全高的垂直度偏差应小于支架高度的1/600,且不得大于35mm。

(6)水平杆安装时应控制直线度和水平度;各层水平框架的纵、横向直线应小于立杆

间距的1/200,相邻水平杆的高差应小于±5mm。

(7)剪刀撑、交叉支撑等加固件应与立杆和水平杆等同步安装,扣件、锁臂等应安装齐全并及时拧紧,扣件螺栓的拧紧扭力矩不应小于40N·m、且不应大于65 N·m。

(8)立杆顶托上的下层承重方木接头一般应设置在顶托上,否则应采用绑条钉牢,并加垫木支垫;同一断面上的承重方木接头数量不应超过50%。上层方木应交错搭接在下层方木上。

(9)各层支架安装过程中,应及时校正杆间距、垂直度、纵横向直线度和水平杆水平度等,避免误差累积导致支架质量不合格。

(10)支架施工应满足表4-2、4-3中质量要求。

A基础质量要求

4-2:满堂式支架基础质量检查表

序号检查项目质量要求检验方法检验数量

1 地基承载力符合设计要求触探等每100㎡不少于3个点

2 垫层平面尺寸不小于设计尺量—

3 垫层厚度不小于设计尺量每100㎡不少于3个点

4 垫层顶面平整度20mm 2m直尺测量每100㎡不少于3个点

5 垫层强度或密实度符合设计要求试验—

6 排水设施完善查看全部

7 施工记录、试验资料完整查看资料全部

B支架质量要求

表4-3:碗扣式钢管支架质量检查表

序号检查项目质量要求检验方法检验数量1 底座与垫木、垫木与地基接触面无松动或脱空查看全部

2 可调

底座

插入立杆长度≥150mm

查看

尺量全部伸出立杆长度≤150mm

3 可调

顶托

插入立杆长度≥150mm 查看

尺量全部伸出立杆长度≤300mm且≥100mm

4 立杆

间距符合设计要求

查看

尺量

全部接头相邻立杆接头不在相同步距内

垂直度 1.8m高度内偏差小于5mm

纵、横向轴线偏差小于间距的1/200

5 水平杆

步距符合设计查看

尺量全部水平度相邻水平杆高差小于5mm

6 碗扣

水平杆端头

未插入碗扣不允许

查看全部上碗扣未旋转锁

紧不允许

7 剪刀撑

位置和间距符合设计

查看

尺量

全部与地面交角5°~60°

搭接长度及扣件

数量

搭接长度大于1000mm,搭接处扣

件不小于3个

与立杆(水平杆)

扣接每步扣接,与节点距≤100mm

扣件拧紧力不小于40N· m,且不大于65N·m 复拧

8 顶托与纵(横)梁体触面对中、不允许脱空或线接触查看全部

9 纵(横)梁

间距偏差小于20mm

查看

尺量全部下层纵(横)梁接

头置于顶托上,交错布置

上层纵(横)梁接

交错搭接在下层纵(横)梁上

10 支架全高垂直度≤H/600,且<35mm 测量四周每面不少于4根杆

注:H为支架总高度。

4.6搭设注意事项

碗扣支架搭设之前,先按技术放线布置好支架立杆位置,然后搭拼支架。第一层搭设好后,必须由工程技术人员抄平检查平整度,如高差不符合要求,必须用底托调平。

在立杆上必须加设纵横向剪刀撑,倾斜角度为45°~60°,剪刀撑使用6米钢管。

搭设时用线坠或水平尺控制立杆的垂直度,防止立杆偏心受力。顶托外露部分不超过30cm,底托丝杆外露部分不超过30cm,自由端超过30cm长的杆件要增加水平杆锁定;底托与地面之间要密贴,达到面受力,严禁形成点受力。

横向方木接头不能有空隙,且不能悬空,若有空隙用扒钉十字交叉连接,大方木间用木楔塞紧,且用钉子钉牢;若有悬空可采用不小于1.5m长的10×15cm方木两端支撑在顶托上,且方木间用扒钉连接。

横向钢管间若有空隙,用粗钢筋焊接或用直扣件将两钢管连接成一体,钢管接头的布置必须错开。

为了保证支架整体稳定性,采用钢管和扣件将桥墩与支架抱紧连接,高度方向上每隔2.4m设一道。确保碗扣支架的稳定性。

纵横向扫地杆布设1道,采用φ48的钢管,设置在基础以上35cm处。

4.7 支架预压

为检验支架的弹性变量及检验地基础的承载力,消除因支架竖向非弹性变形对标高的影响,应在底模铺装后,对支架进行预压,预压材料采用沙土(吨袋)。

(1)支架预压方式

底模安装前先安装好临时支座,底模、侧模安装后开始支架预压,但预压前采用胶合板和彩条布铺在模板上,保护模板不被受损和污染。

采用沙袋按各段设计荷载120%进行预压,预压重量等于梁体重量的120%。梁体重量983T,预压重量为1180T。空心箱体部分采用沙袋预压;腹板部分采用预制砼块预压或整捆钢筋预压。支架搭设时预压前,顶部预留抛高要计算地基相对沉降量,支架弹性和非弹性值等。

地基相对沉降量以地基处理时试验检测后计算确定,支架的非弹性变形值参考下表数据。支架的弹性变形运用沙普软件程序节点计算确定。根据以往施工经验,支架施工沉留值在15~20mm左右,待预压沉降观测后调整。

根据沉降计算结果,拟定类似地基及支架方案预留沉降选用1.0cm。

注意的问题:

A、采用沙袋法预压,沙袋逐袋称量,设专人称量、专人记录;称量好的沙袋一旦到位就采用防水措施,准备好防雨布。每捆钢筋也要全部覆盖。

B、派专人观察支架变化情况,一旦发生异常,立即进行补救。

C、要分级加载,加载的顺序接近浇筑砼顺序,不能随意堆放,卸载也分级并测量记录。

D、通过第一施工段预压并沉降后,将实测沉降量(地基沉降量、支架变形量)作为一个参数值直接运用。

(2)沉降观测点的设置

支架压载观测点布置:箱梁模板上的测点布置16个断面,即每2m一个断面,每个断面分别在地板布设3个点,每侧冀板上布设2个点。

在垫木下的钢板处设观测点,布置方式与梁部相同。

卸载:压载完毕后进行卸载,卸载时间在同跨内先中间后两边对称同时进行。

预压时主要观测的数据有:支架底座沉降—地基沉降;卸载后顶板客恢复量以及支架的侧位移量和垂直度,按测得的沉降量及设计标高,重新调整模板标高。

测量时,依据《工程测量规范》(50026—89),采用苏光DSZ2型水准仪配合双面木尺,按四等水准测量要求进行观测,并用悬线重锤测支架水平位移量。

沉降稳定卸载后算出地面沉降、支架的弹性和非弹性变形具体数值为多少,并在卸载后全面测得个测点的回弹量。根据各点对应的弹性、非弹性变形数值及设计梁体挠度来调整模板的高程,通过支架顶部微调装置进行调整、加固。

(3)卸载及支架调整

卸载后记录地基及支架、木材变形的反弹量,当弹性变形恢复后结束观测,绘出观测曲线,最终计算出每个施工段支架体系的沉降量及弹性变形量,并根据此沉降量及弹性变形量调整相应竖杆标高。预压过程中必须随时观测地基、支架变形情况,发现问题及时采取措施进行处理,以保证安全。

(4)预拱度设置

根据砼自重+1/2活载引起的挠度与预应力引起的反拱之差设置;每个墩顶位置箱梁的预提高度为弹性变形值S1,每跨跨中预提高度为弹性变形值+S1设计预拱度(砼自重+1/2活荷载引起的挠度-预应力引起的反拱);其余位置的预提高度均以每跨墩顶预提高度为最小值,跨中预提高度为最大值按二次抛物线分配。支架在荷载作用下的非弹性压缩δ2=2mm;支架在荷载作用下的弹性压缩δ3=σL/E=30KN*L/A*E=0.3L(mm);支架基地在荷

载作用下的非弹性变形δ

=1mm。

4

五.支架结构检算

支架验算见附件1:现浇箱梁满堂支架受力检算。

六.支架拆除

6.1拆除顺序

拆除的顺序一般为:安全网→栏杆→剪刀撑→纵横向水平杆→立杆。

拆除过程应遵循由上而下,先搭后拆的原则,不准分立面拆架或上下两步同时拆架,做到一步一清,一杆一清。先松顶托,使底板、腹板、翼缘板与梁体分离,拆除时必须从跨中对称向两侧拆除,支架拆除宜分两阶段进行,先从跨中向两侧对称松一次顶托,再对称从跨中向两侧拆支架。支架拆除时先翼缘板后底板。在拆除剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托中中间,再解端头扣。支架拆除工程中应有技术人员在现场指挥,以防拆架产生过大的瞬时荷载引起不应有的施工裂缝。

拆下的钢管及扣件都要成堆放置好,营造一个井然有序的施工现场。

6.2施工安全注意事项

(1)拆架前全面检查待拆支架,进行拆架技术交底。

(2)拆架现场必须设置警戒区域,张挂醒目的警戒标志,警戒区域内严格禁止非工作人员通行,地面应有专人负责。

(3)如遇大风、雨、雪等恶劣天气应停止拆架,夜间实施拆架,必须具备良好的照明设施。

(4)拆架前,班组成员要明确分工,统一指挥,操作过程中要精力集中,工具不用时应及时放入工具带中。

(5)正确穿戴防护用品,交底应穿软底鞋子,翼缘板板位置应佩戴安全带。

(6)所有高处作业人员,应严格按照高处作业规定执行和遵守安全距离,拆除工艺要求。

(7)拆除人员进入岗位后,先进行检查,加固松动部位,清除层内剩余的材料、物件及垃圾块,所有清理物都应安全运至地面,严禁高空抛掷。

(8)所有杆件和扣件在拆除时要分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。

(9)不得在杆件上堆积过多材料、工具,避免拥挤作业。

(10)拆除的构配件应分类堆放,以便于运输、维护和保管。

七.安全施工

7.1安全目标

(1)杜绝较大及以上施工安全事故;(2)杜绝质量一般及以上事故;(3)杜绝较大及以上道路交通责任事故;(4)杜绝较大及以上火灾事故;(5)控制和减少一般责任事故。

7.2安全施工措施

(1)支架拼装、使用过程中各种作业必须分工明确,统一指挥,要设专职指挥员、专职操作员、专职技术员和专职安全检查员,要有严格的施工组织及安全防范措施,以确保施工安全。

(2)满堂支架现场拼装完毕后,要进行全面安全检查,确认合格后才能正式投入使用。

(3)对满堂支架施工各工种人员必须进行上岗前安全技术培训和考核,特殊工种必须持证上岗。

(4)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。

(5)混凝土输送管、布料杆及塔架拉结缆风绳不得固定在脚手架上。

(6)大模板不得直接堆放在脚手架上。

(7)遇6 级及以上大风、雨雪、大雾天气时应停止脚手架的搭设与拆除作业。

(8)脚手架使用期间,严禁擅自拆除架体结构杆件,如需拆除必须报请技术主管同意,确定补救措施后放可实施。

(9)严禁在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业。

(10)脚手架应与架空输电线路保持安全距离,工地临时用电线路架设及脚手架接地防雷

(11)措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ461)的有关规定执行。

(12)使用后的脚手架构配件应清除表面粘结的灰渣,校正杆件变形,表面作防锈处理后待用。

八.文明施工

8.1文明施工目标

环境整洁、纪律严明、设备完好、物流有序、信息准确、生产均衡,创文明施工样板及安全标准工地。

8.2文明施工措施

(1)做好文明施工的宣传教育工作

(2)强化施工现场管理,保证现场管理有序、有条不紊,施工现场清洁、整齐卫生(3)减少噪音对环境的影响

(4)施工生产和生活废水,采取有效措施加以净化处理,不得超标排放,也不得随意排放。

(5)加强施工机械、车辆和司机人员的管理,做到遵章行车,安全礼让,不开带病车;施工期间,经常对施工运输道路进行维修保养,确保晴雨无阻,四季畅通。对扬尘地段,采用洒水车经常洒水,减少扬尘。

(5)车辆在运料过程中,对易飞扬的物料用篷布覆盖严密,且装料适中,不得超量,车辆轮胎及车外表用水冲洗干净,保证工程运输通过的国道、省道、地方道路、施工便道及料场的清洁。

(6)合理安排施工作业时间,在靠近宿营区,夜间不安排噪音大的机械施工。如果施工,必须采取加快进度和采用隔音、消音装置或缓冲垫等措施减少噪音。

附件1:现浇箱梁满堂支架受力检算。

⑴满堂支架下的地基承载力的复核

地基承载力计算

①荷载计算

梁体最大荷载在腹板处,为:52000N∕㎡。

支架、模板荷载:3500 N∕㎡

配重等其他荷载:500 N∕㎡

最不利荷载合计:56000 N∕㎡

荷载安全系数取1.2

则计算荷载为56000×1.2=67200N∕㎡

最大荷载情况下,每区格面积为0.6×0.6=0.36㎡

则每根立杆受力为67200×0.36=24192N=24.19KN

②砂砾石垫层

取一块垫木作为一个计算单元,近似认为砂砾石垫层表面所承受的力是支架立柱通

,承压面S=0.2m*4m=0.8m2,过垫木板(规格为:4m*0.20m*0.05m)传递下来的均布应力σ

1

均布应力σ

按下式计算:

1

σ1=P/S=24.19KN*6根立杆/0.8=181KPa 要求 σ1≤Kf ak 垫层 式中: σ1-垫板对碎石垫层的荷载应力; K-调整系数,碎石土取0.4。

f ak 垫层—砂砾石垫层的承载力特征值,砂砾石取500KPa 。(中密状态的圆砾承载力特征值为300—500 KPa ,密实状态的圆砾承载力特征值为500—700 KPa )

代入数据: σ1=181KPa ≤200 KPa 垫层承载力满足要求。

为改善脚手架受力条件,便于搭设脚手架,在砂砾石垫层顶面上加做C25混凝土垫层,厚度为20cm 。

C25混凝土容许压应力[б]=6.8 MPa ≥181KPa 混凝土垫层承载力满足要求。

③下卧层

按均布条形荷载验算下卧层的承载能力。 (1)混凝土基础下(下卧层顶)的附加附加应力

σz =αt (σ1+γh+γs h s )=0.4(181+25*0.2+19*0.5)=78.2KPa≤f ak =200kPa αt 为附加应力系数,z/b=0.5/0.2=2.5时,取0.4。 f ak 下卧层—下卧层的承载力特征值,轻型触探最小值200kPa

④结论

从以上计算结果可知,C25混凝土垫层、50cm 的碎石土垫层及下卧层的承载力均可满足要求。

为确保地基完全可靠,考虑到不可预见的因素,要求对下卧层及砂砾石垫层进行碾压,通过轻型触探试验进行检验,合格后方可进行下道工序的施工。

⑵支架立杆的强度和稳定性复核

碗扣架采用的是φ4.8×3.5型钢管,得截面积A=489㎜2;惯性矩I=121900㎜4。惯性半径i=15.8㎜。 ①立杆强度验算

σ=N∕A=29160∕489=59.6MPa <[σ]=215MPa ②立杆稳定性验算

r=L∕ⅰ=600∕15.8=38.0,查《钢结构设计规范》附录三得:φ=0.893。σ= N∕φA=29160∕(0.893×489)=66.8MPa<[ó]=215MPa

③结论

从以上计算结果可知,立杆的强度和稳定性均满足要求。

⑶对模板下横向分配梁(100*150方木)的计算

模下横向分配梁布置示意图

计算简图

图中 B为立杆横向间距(即纵向分配梁间距)。即B=60cm。

底模分配梁采用100*150方木下支垫100*150(间距200mm)。

钢筋混凝土板自重(kN/m):

q= 26.000×2×0.20 =10.2kN/m;

模板的自重线荷载(kN/m):

q1= 0.50×0.20 =0.1kN/m ;

活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):

p1=(2.000+1.000)×0.60×0.20=0.36kN;

强度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和计算公式如下:

荷载组合系数按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)取定系数:均布取1.2,集中取1.4。

均布计算荷载 q合=1.2×(10.2+0.1)=12.36kN/m;

集中计算荷载 p合=1.4×0.36 =0.504kN;

得:计算最大弯距 M=P合×l/4+ q合×l 2/8=0.504×0.600 /4 +12.36×0.60×0.60/8 = 0.564kN.m;

方木截面计算强度:σ=M/Wx=0.564/375=1.47N/mm2;即:方木的计算截面强度为1.47N/mm2<12N/mm2,满足要求。

抗剪计算:

最大剪力的计算公式如下:Q= q合×l/2+ p合/2;

截面抗剪强度必须满足:T=3Q/2bh<[T]

其中最大剪力: Q=12.12×0.60/2+0.504/2=3.888kN;

截面抗剪强度计算值 T= 3×3888/(2×150×100)=0.3888N/mm2;

即:方木的计算抗剪强度为0.3888N/mm2<1.4N/mm2,满足要求。

挠度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:

计算均布荷载 q=q+q1=10.2+0.1=10.3kN/m;

计算集中荷载 p = p1= 0.36kN;

得:方木最大变形 Vmax=360×6003/(48×9000×2812540) +5×10.3×6004/(384×9000×2812540)=0.84mm;

即:方木的计算的最大挠度为0.84mm<L/250=600/250=2.4mm,满足要求。

得:底模下横向分配梁(方木80*150@200)布设间距满足要求。

⑷对模板下纵向分配梁(100*150方木)的计算

纵向分配梁(100*150方木@600)按简支梁计算

荷载的计算:

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q= 26.000×2×0.6 =31.2kN/m;

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q1= 0.50×0.6 =0.3kN/m ;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):

p1=(2.000+1.000)×0.60×0.60=1.08kN;

强度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和计算公式如下:

荷载组合系数按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)取定系数:

均布取1.2,集中取1.4。

均布计算荷载 q合=1.2×(31.2+0.3)=37.50kN/m;

集中计算荷载 p合=1.4×1.08 =1.512kN;

得:计算最大弯距 M=P合×l/4+ q合×l 2/8=1.512×0.600 /4 +37.5×0.60×

现浇箱梁满堂支架方案计算汇总

6 边跨现浇段堂支架计算书 一、工程概况 郁江二桥位于桂平市城东南部长安工业园区内,距现有的郁江大桥和桂平航运枢纽对外交通桥郁江约4.9公里处,是南宁至梧州、玉林至桂平和梧贵高速这三条公路的连接纽带。 郁江二桥桥梁的起点桩号为K1+146.5,终点桩号为K2+504.5,主桥为90+165+165+90米预应力混凝土矮塔斜拉桥,主桥采用90+165+165+90m单索面三塔预应力混凝土矮塔斜拉桥,主跨布置双孔单向通航设计,桥宽30.5m,梁高3.2~6.2m,主塔为弧线形花瓶式塔,塔高22.0m,全桥共计144根斜拉索,斜拉索梁上间距4m,塔上理论索距0.8m,主梁采用单箱三室大悬臂等截面预应力混凝土箱梁,顶部为机动车道,下部在箱梁两侧顺底板悬挑出去设人行通道。箱梁梁高6.2m—3.2m,梁体全宽30.5m,采用单箱三室加悬臂的形式,悬臂端部厚度为0.28m。斜拉索锚固点布设在箱梁的中室,张拉端位于梁体内。 箱梁纵向划分为中墩顶托架现浇0号、1号梁段、19个悬臂浇筑梁段、边跨支架现浇段、边跨合拢段、中跨合拢段。中墩顶0号、1号梁段同时浇筑,梁段共长11m,悬臂浇筑梁段数及梁段长度从中墩至跨中布置为:19×4.0m,边跨现浇段长度6.37m,边跨合拢段、中跨合拢段长度均为2.0m。边跨现浇段为2.5m实心段及3.87m渐变段,实心段受力全部在过渡墩盖梁上,故此次计算取23A-23A断面向中垮方向0.6m范围段。 边跨现浇段采用满堂支架施工,支架采用WDJ碗扣式多功能钢管脚手架,基底进行填土碾压后,浇筑混凝土搭设碗扣支架,碗扣支架经过预压合格后,铺设模板。内、外模板采用大面积的竹胶板制作,内支撑立杆采用φ48×3.0mm钢管。 二、编制依据 (1)《公路桥涵施工手册》 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (3)《建筑结构荷载规范》 (4)《公路桥涵技术施工技术规范实施手册》 (6)《建筑施工计算手册》

现浇箱梁支架设计计算书.

现浇箱梁支架设计计算书 第一章编制依据 1、编制依据 1.1施工合同文件及其他相关文件。 1.2工地现场考察所获取的资料。 1.3《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011。 1.4《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-2004。 1.5《公路工程施工安全技术规范》JTJ076-95。 1.6《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005。 1.7《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 1.9《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 1.10《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 第二章工程概况 本工程为新建桥梁,起点桩号K3+799.97,终点桩号K3+866.03,桥长 66.06m 。桥跨布置为一联,具体分跨为:(16+27+16)m 。主桥箱梁采用C50混凝土。桥梁支架位于地势较低的水田之中,在进行支架搭设前应进行地基处理。 1 上部结构采用现浇预应力砼变截面连续箱梁,桥梁与道路成75°夹角,分为上下行两座独立的桥梁。桥梁平面位于R=1200mm的圆弧上,纵断面位于0.54%的上坡上。

2 桥梁左、右幅不等宽,左幅桥梁宽度为25.25m ,右幅桥梁宽度为22.5m ,两幅桥梁之间设置1.0m 的中央分隔带。左幅桥具体布置为:6m (人行道、非机动车 道)+1.5m(机非分隔带)+17.25m(机动车道)+0.50m(防撞栏)=25.25m;右幅桥具体布置为:6m (人行道、非机动车道)+1.5m(机非分隔带)+14.5m (机动车道)+0.50m(防撞栏)=22.5m。上部结构为(16+27+16)m 变截面预应力砼连续箱梁。桥墩处梁高1.7m ,桥台和中跨跨中梁高为1.1m ,采用二次抛物线过渡,过渡段的方程式为Y=0.004167X2+1.1。左幅桥箱梁顶板宽25.25m ,底板宽20.25m ,悬臂宽 2.5m ,为单箱五室结构;右幅桥箱梁顶板宽22.5m ,底板宽17.5m ,悬臂宽2.5m ,为单箱五室结构。标准段跨中顶板厚度25cm ,底板厚度22cm ,腹板厚50cm 。支座附近顶板厚度50cm ,底板厚度47cm ,腹板厚65cm 。支点处设横隔梁,中横隔梁宽2.0m ,端横隔梁宽1.2m 。 3 桥台采用座板式桥台,基础采用冲击钻钻孔灌注桩基础,桥台桩基直径为 1.5m ,按嵌岩桩设计,要求嵌入中风化石飞岩深度不小于1.0D (D 为桩基直径)。台背回填透水性较好的砂砾石,回填尺寸按施工规范要求确定,回填时要求分层压实,压实度不小于96%。桥墩采用柱式桥墩,墩柱间设系梁。桥面横坡:采用 2.0%双向横坡,坡向外侧,桥面横坡通过箱梁斜置形成,箱梁顶、底板始终保持平行。 4 桥面铺装:4cm 厚改性沥青砼(AC-13C )+ 5 cm厚中粒式沥青砼(AC- 20C )防水层,铺装总厚9cm 。桥面排水:桥面设置泄水管,直接将桥面雨水导入道路排水系统。 5 伸缩缝:为了保证梁能自由变形,在0#、3#桥台处设置GQF-Z60型伸缩缝。支座采用GPZ (2009)桥梁盆式橡胶支座。

现浇箱梁支架法施工方案

厦门市杏林大桥A标段 跨海主桥 1#~6#墩左右幅、22#~30#墩右幅现浇箱梁(支架法)施工方案 中铁大桥局股份有限公司杏林大桥项目经理部

二○○七年十月 第一章工程概况 一、编制依据 ①厦门市路桥建设投资总公司《合同文件》、《技术规范》。 ②中铁大桥勘测设计院有限公司、铁道部第二勘察设计院、重庆交通科研设计院联合体《施工图设计》(A标段跨海主桥上下部结构)。 ③中铁大桥勘测设计院有限公司、铁道部第二勘察设计院、重庆交通科研设计院联合体提供的相关工程地质勘察报告。 ④交通部、建设部现行颁布的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。 ⑤S5下-T002号和S5下-T003号《中铁大桥勘测设计院有限公司厦门杏林大桥公路桥工程联系单》。 二、工程概况和工程数量 跨海主桥1#~6#左右幅、22#~30#墩右幅上部结构现浇箱梁共18孔采用钢管桩、贝雷梁施工方案,左右幅前后错开同时向前推进施工,先施工左幅。 上部结构除第一联第一跨为43.1m跨径外,其余均为50.3m等跨等截面箱梁。上部结构为分幅布置等高度连续箱梁,梁高3.0m,单箱顶板宽15.5m,底板宽6.1m,悬臂板端部厚20cm,根部厚50cm,箱内顶板厚26cm,底板厚26cm,跨中腹板厚55cm,支点处加至70cm。箱梁在端支点处设置1.0m宽横隔板,中支点处设置2.0m宽横隔板。箱梁均采用纵横双向预应力体系设计,纵向采用19-7φ5、12-7φ5、9-7φ5低松弛钢绞线,横向采用3-7φ5低松弛钢绞线,预应力管道采用金属波纹管。

一、支架施工方案 跨海主桥1#~6#墩左右幅、22#~30#墩右幅箱梁采用钢管桩贝雷梁施工方案,18孔箱梁共投入5孔箱梁支架倒用。单孔箱梁支架设为3×15米跨简支梁形式。中支墩设双排4×2共8根Φ600×8mm钢管桩,钢管桩采用90振动锤打入海床一定深度,边支墩采用单排2根Φ800×10钢管桩制作的托架直接座于承台上。钢桩之间连接系采用Φ273×6mm钢管连接。贝雷片横向布置17片,2片或3片一组设一连接支撑架,组与组之间通过I钢U型卡连接成整体,每组贝雷片在节点处均设一横向连接系。 钢管桩安装采用50t履带吊在栈桥上利用90振动锤打入海床一定深度,钢桩全部采用摩擦桩设计,施工时以贯入度控制。钢桩打入海床面后,根据设计标高割除或等强接长。贝雷梁采用在岸上拼装成2片或3片一组,通过汽车运抵安装位置,利用吊机直接安装,为减少支架贝雷梁拆除增加的难度及工作量,左右幅支架横向分配梁可直接连接成整体,左幅施工完箱梁后,贝雷片将直接通过分配梁横移到右幅支架上施工箱梁。1、钢管桩托架立柱 边支墩基础采用结构设计的永久性承台,每座承台布置4根Φ800×10mm钢管桩基础。 钢管桩全采用Φ800×10mm预制钢桩,为确保安装及跨海主桥钢桩的倒用方便,根据每墩的不同高度分别制作6.6米、1.5米两种不同高度的钢管桩立柱,钢管桩立柱之间通过法兰连接,每套法兰设Φ22螺栓20个,不足处通过在承台上抄垫混凝土预制块调平。每座桥墩设4根钢管桩,之间通过抱箍及连接角钢螺栓连接成整体,每隔5~8米设一层连接系,为保证钢管桩的整体稳定性,每座承台的4根钢管桩在墩身下口中部及上口分别设一层夹箍与墩身连接。 中支墩钢管桩安装采用50t履带吊在栈桥上利用90振动锤打入海床一定深度,钢桩

现浇箱梁支架验算方案

鹤岗至大连高速公路ZT12标合同段 板房子互通A匝道桥预应力 现浇箱梁计算书 编制: 复核: 审核: 中国建筑股份有限公司 鹤大高速公路ZT12标项目经理部 2014年7月

现浇箱梁支架验算方案 一、工程概况: 鹤大高速公路ZT12标板房子互通立交A匝道桥属于板房子互通立交二期工程,桥梁中心桩号AK0+971.6,总体布置:4*(4*28)+(22+33.8+22)+4*28,全长645.46米。其中第二联第二、三孔上跨主线,第五联第二孔上跨B匝道,第六联第一孔上跨C匝道。上部结构采用等截面预应力混凝土连续箱梁。计算跨度为22+33.8+22,预应力混凝土连续梁横断面为单箱双室断面,桥面横坡由箱梁整体倾斜形成,梁底设调平块。边腹板为直腹板,腹板再变厚段内厚度按线性变化。梁高均为1.6米。箱梁主要尺寸表: 二、方案编制依据 (一)、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50—2011; (二)、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2—2004; (三)、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076—95; (四)、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004; (五)、《路桥施工计算手册》周水兴,何兆益,邹毅松,2010.5; (六)、《贝雷梁使用手册》; (七)、《建筑结构荷载规范》; (八)、鹤大高速公路ZT12标段施工图设计文件、技术交底、设计变更、补充、文件资料。

三、施工投入情况 (一)、人力资源投入情况(略) (二)、施工机具及测量设备投入情况 1、施工机具 2、测量设备投入情况 (三)、物资材料投入情况(略) 四、支架施工方案 4.1、支架设计 根据现场情况,本桥支架搭设普通部位采用48x3.5mm碗扣架进行搭设,间距90x90cm,墩柱实心横梁处间距30×60cm(横桥向间距30cm);现浇梁上跨已通车段落采用Ф630mm*8mm钢管立柱加2根I40a型钢顺路形成刚桁架,垂直于通车路段方向布设I40a型钢做为现浇箱梁承重梁,跨径5m(保证通车净宽度不小于4m),通行净高不小于5m。Ф630×8mm钢管端头采用1.2cm厚钢板封闭,加

F匝道现浇箱梁盘扣支架计算手册(修改)

F 匝道现浇箱梁盘扣支架计算书 本工程现浇梁板支架根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)中模板支架进行计算。 箱梁梁高1.6m,顶板厚0.25m ,底板厚0.22m ,翼缘板根部厚0.45m ,边缘厚0.15m ,则恒载在腹板及端横梁位置为41.6KN/m 2,底板为12.22KN/m 2,翼缘板根部恒载为11.7KN/m 2,边缘为3.9KN/m 2;模板、机具、施工人员、倾倒、振捣混凝土的活载按5KN/m 2考虑。 满堂支架底板横距120cm ;腹板下横距90cm ;腹板侧用60cm 间距调整;翼板下横距150cm 。在标准箱室段立杆纵向间距为150cm ;横梁实心段纵距90cm , 腹板加宽段纵距120cm 。详见方案图。 主龙骨采用14#设,间距30cm 为20cm 。 积A=5.71cm 2,容许应力[σ]=300Mpa ;3 ,容许应力[σ] 4;抵抗矩W=49cm 3,容2,惯性矩I=8333333,容许应力[σW ]=17Mpa ,[σj ]=1.7Mpa ;5*10cm 方木I=416.67cm 4;抵抗矩W=83.33cm 3,容许应力[σW ]=17Mp a ,[σj ]=1.7Mpa,弹性模量E=10*103MPa 。 相关材料参数见下表:

一)模板计算 模板采用15mm厚木胶合板,抗弯强度[σw]=12.5MPa,抗剪强度[σj]=1.4M Pa,弹性模量E=4.5*103。 1、腹板、横梁位置 模板取宽度1m作为计算单元,跨径取0.2m,则模板的惯性矩I=ab3/12=1000 *15*15*15/12=281250mm4,抵抗距W=ab2 =1.2*41.6+1.4*5=56.92KN/m 模板按3 则σ w = σ j <【σ j 】=1.4MPa 最大扰度4/(100*4.5*103*281250) 作为计算单元,跨径取0.3m,则模板的惯性矩I=ab3/12=1000 4,抵抗距W=ab2/6=1000*15*15/6=37500mm3。该处荷载q 模板按3跨连续梁计算,则根据路桥计算手册可知: M=0.1* qmax L2=0.1*21.66*0.3*0.3=0.195KN.m 则σ w =M/W=0.195*106/37500=5.2MPa<【σ w 】=12.5 MPa σ j =0.9ql/A=0.9*21.66*300/(1000*15)=0.39MPa<【σ j 】=1.4MPa 最大扰度f=0.677*qL4/(100EI)=0.677*21.66*3004/(100*4.5*103*281250) =0.94mm<L/250=1.2,扰度满足要求。 3、翼缘板位置 模板取宽度1m作为计算单元,跨径为0.2m,则模板的惯性矩I=ab3/12=1000

现浇箱梁支架专项施工方案修订稿

现浇箱梁支架专项施工 方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

目录

第1章编制依据 1、《维西至兰坪通甸公路改建工程维西段第二合同工程施工图纸》2017年7月 2、《维西至兰坪通甸公路改建工程维西段第二合同工程招投标文件》 3、《维西至兰坪通甸公路改建工程维西段第二合同工程合同文件》 4、《维西至兰坪通甸公路改建工程维西段第二合同工程相关交底及会议纪要 5、国家和交通部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等,主要有: (1)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008) (2)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2004) (3)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2011) (4)《工程测量规范》(GB50026—2007) (7)《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/TF81-01-2004) (8)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) (9)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2011) (10)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ166-2008) 6、施工安全管理规范、规程及手册 (1)《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2012) (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (3)《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011) (4)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (5)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012) (6)《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)

现浇箱梁贝雷支架专项施工方案

现浇箱梁贝雷支架专项施工方案 一、工程概况:(略) 二、方案编制依据 (一)、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50—2011; (二)、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2—2004; (三)、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076—95; (四)、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004; (五)、《路桥施工计算手册》周水兴,何兆益,邹毅松,2010.5; (六)、《贝雷梁使用手册》; (七)、《建筑结构荷载规范》; (八)、施工图设计文件、技术交底、设计变更、补充、文件资料。 三、施工投入情况 (一)、人力资源投入情况(略) (二)、施工机具及测量设备投入情况 1、施工机具

2、测量设备投入情况 (三)、物资材料投入情况(略) 四、支架施工方案 (一)、支架设计 根据现场情况,本桥支架搭设采用钢管柱加贝雷桁架搭设。钢管柱采用Ф630×8mm钢管,钢管端头采用1.2cm厚钢板封闭,加法兰结构,以便连接成不同高度的钢管柱,钢管柱横向采用工字钢剪刀撑连接,工字钢和钢管桩采用焊接的

连接方式,增强整体稳定性。20m现浇箱梁下钢管柱的横向间距4m(根据变截面宽度也可以适当调整,但间距不能大于4m)。横向根数由变截面宽度确定,33m跨箱梁纵向设置4排钢管立柱,间距6.5m;钢柱之间横纵桥向每两根相邻的钢管柱上下4m采用16#工字钢做水平连接和剪刀撑连接,钢管柱底部统一采用直径12mm的钢筋拉接,贝雷片横桥向布置为0.9×2+1.04m+0.9m+1.04m+0.9m+1.12m+0.9m+1.12m+0.9m+1.12m +0.9m+1.12m+0.9m+1.04m+0.9m+1.04m+0.9m×2;30m跨箱梁纵向设置4排钢管立柱,间距为9m,钢柱之间横纵桥向每两根钢管柱上下每隔4m采用16#工字钢做横纵向连接和剪刀撑连接,钢管柱底部统一采用直径12mm的钢筋拉接,保证钢管柱纵向稳定性。钢管柱上设置双排40B工字钢做横梁,横梁上架设贝雷桁架梁,贝雷梁顺桥向跨度均为9m,贝雷片横桥向布置为0.9m+0.2m×2+0.75m+0.9m+0.75m+0.45m×2+0.9m+0.75m+0.9m+0.75m+0.45m×2+0.90.9m+0.2m×2+m。梁模板采用1.5cm厚的竹胶板。 二、测量放线和条形基础施工 1、基础施工方案 钢管支墩基础采用Φ800混凝土灌注桩(灌注桩7棵横向)及1.5×1.5×1.0米的C30混凝土承台做支架基础。基础做完后试验检测基底承载力,根据计算书考虑1.3倍的安全

现浇箱梁满堂支架方案计算

新建地方铁路叙永至大村段B合同段 大田湾特大桥现浇箱梁满堂支架计算书 编制: 复核: 四川省铁路建设有限公司 叙大铁路项目经理部 年月日

大田湾特大桥现浇箱梁满堂支架计算书 1、编制依据 1.1新建地方铁路叙永至大村线施工图。 1.2国家有关的政策、法规、施工验收规范和工程建设标准强制性条文,以及现行有关施工技术规范、标准等。 1.3参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《混凝土工程模板与支架技术》、《铁路桥涵施工手册》、《建筑施工计算手册》。 2、工程概况 大田湾特大桥后张法预应力混凝土现浇箱梁段为48m,孔位为第18孔,总计1孔。主墩17#、18#为矩形承台,墩柱为矩形墩柱。 梁体为单箱单室、变宽度、变截面结构。箱梁顶宽5.3m,跨中箱宽2.8m,支座位置箱宽3.0m(未计支座位置加宽50cm),顶板厚30cm~45cm按折线变化,底板厚度40~80cm,按直线变化,腹板厚32cm~52cm,按折线变化,底板设30×50cm 梗胁,顶板设30×50cm梗胁。 梁全长49.5m,计算跨度为48m,梁高3.5m。梁底按二次抛物线变化,边支座中心线至梁端0.75m。 3、现浇箱梁满堂支架布置及搭设要求 采用WDJ碗扣式多功能脚手杆搭设,使用与立杆配套的横杆及立杆可调底座、立杆可调托撑。立杆顶设二层方木,立杆顶托上纵向设15×15cm方木;纵向方木上设10×10cm的横向方木(中心间距25cm)。 采用立杆横桥向间距×纵桥向间距×横杆步距为60cm×60cm×100cm支架结构体系,支架纵横均设置剪刀撑。 4、现浇箱梁支架验算 本计算书以最大截面预应力混凝土箱形连续梁(单箱单室)Ⅳ-Ⅳ断面处为例,

现浇箱梁支架专项施工方案

现浇箱梁支架专项施工方案 一、工程概况 苏州工业园区南环路东延工程桥梁主体工程一标段桩号范围为K0+000~K1+129,全长1129m,工程内容包括主线Z0~Z35墩高架桥梁、A匝道、主线K0+980~K1+129段河塘回填及K0+204.85地面小桥工程等。 南环东延工程高架一标箱梁主线共11联,匝道2联。本标段高架桥梁除24m×4一联采用等高度普通钢筋砼连续箱梁结构外,其余均采用等高度预应力砼连续箱梁结构,除主线K0+030~K0+288下穿苏嘉杭高速公路段为分幅式外,其余均为整幅式。箱梁均采用现浇施工,根据不同情况采用满堂钢管脚手支架、门式支架两种不同的形式,具体见下表所示:

由于本标段箱梁采用等截面,所以根据上表,自重最大处即为跨径最大的处,所以计算用最大荷载为23~24号墩,即第24跨。 二、施工特点 通过详细研究对现场施工条件和施工图纸,并对支架工程结构分析后确定本标段工程重点、难点工程如下: (1)地面道路施工相互交叉、相互影响,工期较紧; (2)现场工程地质条件复杂,做好支架搭设前地基处理是保证支架搭设和箱梁浇筑的重点; (3)工程沿线企业、居民较多,且与通园路主干路相交叉,在施工期间如何确保周边交通的稳定及畅通需要和当地的交通和相关部门协调。 (4)由于工程大部分处于闹市,支架搭设和箱梁施工的安全防护措施也是及其重要的。 三、施工方案 现浇箱梁支架在非跨路路段(一般路段)采用WDJ碗扣式支架,在跨道路段,采用型钢支墩、工字钢搭设梁柱式支架平台,然后在平台上搭设一般支架 1、一般路段支架 根据箱梁的单位面积平均重量, 以验算竖杆的允许荷载确定支架搭设尺寸。当步距为0.6m时,竖杆允许荷载为40KN/根;步距为1.2m时,允许荷载为30KN/根;步距为1.8m时,允许荷载为25KN/根;步距为2.4m时,允许荷载为20kN/根。

现浇箱梁满堂支架方案计算(范例)

省道S303线巴朗山隧道工程TJ1合同段 小魏家沟中桥 现浇箱梁满堂支架施工方案 华通路桥集团有限公司巴朗山项目部 二○一三年三月

目录 1编制依据 ........................................................................................................................................... - 2 - 2工程概况 ........................................................................................................................................... - 2 - 3现浇箱梁满堂支架布置及搭设要求 ............................................................................................... - 2 - 4现浇箱梁支架验算 ........................................................................................................................... - 2 - 4.1荷载计算 ................................................................................................................................ - 2 - 4.1.1荷载分析 ..................................................................................................................... - 2 - 4.1.2荷载组合 ..................................................................................................................... - 3 - 4.1.3荷载计算 ..................................................................................................................... - 3 - 4.2结构检算 ................................................................................................................................ - 4 - 4.2.1扣件式钢管支架立杆强度及稳定性验算.................................................................. - 4 - 4.2.2满堂支架整体抗倾覆验算 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2.3箱梁底模下横桥向方木验算 ..................................................................................... - 7 - 4.2.4扣件式钢管支架立杆顶托上顺桥向方木验算................................ 错误!未定义书签。 4.2.5底模板计算 ................................................................................................................. - 8 - 4.2.6侧模验算 ..................................................................................................................... - 9 - 4.2.8立杆底座和地基承载力计算 ..................................................................................... - 9 - 4.2.9支架变形 ....................................................................................................................- 11 - 5支架搭设施工要求及技术措施 ..................................................................................................... - 13 - 5.1模板支架立杆、水平杆的构造应符合下列要求....................................................... - 13 - 5.2满堂模板支架的支撑设置应符合下列规定............................................................... - 14 - 5.3支架拆除要求 .............................................................................................................. - 14 - 5.4支架预压及沉降观测 .................................................................................................. - 15 - 6安全防护措施及安全交底 ............................................................................................................. - 16 - 6.1安全防护措施 .............................................................................................................. - 16 - 6.2安全交底 ...................................................................................................................... - 17 -

现浇箱梁支架方案计算书(贝雷片+顶托)

福清项目现浇箱梁支架方案计算书 钢管桩+贝雷梁+顶托支架方案 1、方案概况 1.1编制依据 ⑴《福清市外环路北江滨A段道路工程两阶段施工图》; ⑵《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); ⑶《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007); ⑷《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); ⑸《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000); ⑹《公路桥涵抗风设计规范》(JTG/T D60-01-2004); ⑺《公路桥涵钢结构和木结构设计规范》(JTJ 025-86); ⑻《装备式公路钢桥使用手册》; ⑼《路桥施工计算手册》。 ⑽《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) ⑾《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008); ⑿《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ⒀《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) ⒁《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 1.2 工程概况 外环路(北江滨路-利桥至融宽环路段)道路工程范围西起于龙江路与利桥交叉口,向东穿甲飞客运站后,斜跨过龙江,而后沿玉塘湖布设,东止于融宽环路,线位基本呈现西北-东南走向,施工里程段为K0+000~K1+800。 瑞亭大桥:中心桩号为K0+377.8,起终点桩号:K0+116.46—K0+638.5。桥梁跨径组成为(3×20)+3×(3×35)+(4×35)的形式,桥面宽度2-19.25米,全桥长522.4米。桥梁上部结构:第一联采用20m装配式预应力混凝土简支空心板,其余各联采用35m等截面连续箱梁。桥梁下部:采用肋板式桥台。柱式桥墩、桩基础。桥梁纵面位于i=2.5%上坡段接i=0.3%上坡段再接-2.1%下坡段,R=5000m直线、凸曲线、直线、凸曲线、直线上;本桥平面位于直线接半径R=500m 圆曲线接直线上,梁体按等角度70°布置,墩台沿着分孔线径向布置。

现浇箱梁脚手架支架架施工方案

天津大道工程 分部分项施工方案审批表合同号:3 编号: 注:施工方案附后

天津大道工程第[3]合同段 现浇预应力箱梁支架施工方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑第六工程局有限公司 天津大道3合同项目经理部 2009年6月20日

现浇预应力箱梁模板支架施工专项方案 一、综合说明 (1) 自然条件、地形、地质及地下水 场地较为平坦,地质以粉质黏土主,此处常水位较高,场地标准冻结深度为0.6米。 (2) 主要工程数量 先浇预应力砼箱梁现浇段共6联(长(30+30+35+40)m×宽18m×高2.4m),面积约为1.5万m2,其中4#~8#两联箱梁的右侧一联箱梁与现在津沽公路并线,地基基础较好。左侧一联箱梁位于津沽公路北侧,地基处于低洼处,基础较软弱;60#~64#两联箱梁与津沽公路并线,地基基础较好,其中62#~63#跨跨现有汉港公路;64#~68#两联现浇箱梁位 于津沽公路南侧,此处地基处于低洼处,基础较软弱。 (3)模板支架选型 根据本工程实际情况,结合施工单位现有施工条件,经过综合技术经济比较选用:定型刚模板作侧模,竹胶合板作底模及内模;模板底部的方木主龙骨截面采用15㎝×15㎝,布设间距与立杆同,次龙骨截面宽10㎝×10㎝,布设间距0.3m,模板厚度为1.5㎝; 选择碗扣式钢管脚手架作为模板支架的搭设材料(碗扣式模板支架在有上碗扣的情况下,其承载力可比扣件式提高15%左右,在计算中暂不做调整,但在搭设过程中要注意检查),支模架的上碗扣不能缺失。 进行相应的设计计算。 (4)编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 3.《建筑施工安全手册》(杜荣军主编) 4. 建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5. 本工程相关图纸,设计文件 6. 国家有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文件。 二、搭设方案 (一)基本搭设参数 模板支架高H为5.6m,立杆步距h(上下水平杆轴线间的距离)取1.2m,立杆纵距l a 取0.6m,横距l b取0.6m。立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的自由长度a取0.1m。整个支架的简图如下所示。

现浇箱梁支架施工方案1

XX市东平东江大桥(35+60+35) m现浇连续箱梁专项施工方案(XX侧) 编制: 复核: 审核: 核工业华南建设工程集团公司 XX市东平东江大桥项目经理部 二O一七年一月四日

目录 一、编制依据4 二、工程概况4 三、施工管理组织机构6 四、施工前的准备工作6 五、施工进度计划8 六、现浇箱梁施工方案8 1、基础处理8 2、通车门洞施工9 3、支架搭设12 4、纵横梁及模板安装14 5、支架预压14 6、现浇箱梁施工方案15 七、支架拆除24 八、质量保证措施25 九、安全组织机构及保证措施27 1、安全组织机构27 2、安全生产保证体系27 3、建立健全安全生产管理系统28 4、临边防护施工29 5、大堤公路安全保通措施30 十、高空作业危险源辨识31

十一、施工事故应急预案36 十二、文明放工及环保措施39 附件: 附件1:(35+60+35)m现浇箱梁支架施工图附件2:支架验算

一、编制依据 1、《东平东江大桥工程施工图设计第二册第二分册》 2、《公路桥涵施工技术规X》(JTJ/T F50-2011) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《路桥施工计算手册》(人民交通) 5、东平东江大桥工程总体施工组织设计 6、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规X》(JGJ166-2008) 7、《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T 194-2009) 8、《公路工程施工安全技术规X》(JTG F90-2015) 9、《建筑施工高处作业安全技术规X》(JGJ80-2011) 二、工程概况 东平东江大桥桥跨组合为:(12×25)mPC简支小箱梁+(35+60+35)mPC 斜腹板连续箱梁+(6×40)mPC斜腹板连续箱梁+(2×148)m独塔单索面斜拉桥+(11×40)mPC斜腹板连续箱梁+(35+60+35)mPC斜腹板连续箱梁+(11×25)mPC简支小箱梁,其中主桥长2*148=296m,采用独塔单索面墩、塔、梁固结的预应力混凝土斜拉桥,主梁采用单箱五室断面,主塔采用独柱式。其中(35+60+35)m斜腹板连续箱梁为跨两岸大堤的现浇箱梁。 (35+60+35)m斜腹板连续箱梁主墩采用花瓶墩;连接40m跨箱梁侧过渡墩采用花瓶墩;连接25m预制小箱梁侧过渡墩采用方墩,墩顶设预应力盖梁;各墩柱下为承台,钻孔灌注桩。 (35+60+35)m斜腹板连续箱梁采用单箱双室预应力混凝土结构。梁高和底板厚度均按2次抛物线变化,梁高从跨中2.0m变化到主墩根部3.5m,梁底板厚度从跨中25cm变化到主墩根部60cm;底板变宽由跨中7.907渐变至主墩根部7.136m,顶板宽15.65m,两侧悬臂板宽3.5m;悬臂根部厚度55cm,顶板厚度25cm;腹板厚度跨中45cm,主墩顶60cm;箱梁底板平置,顶面2%横坡由腹板高度变化形成。如下图:

xx匝道桥现浇箱梁支架方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工准备 (1) 3.1 技术准备: (1) 3.2 人员准备 (2) 3.3机械设备: (2) 3.4主要材料 (2) 4、施工工艺及方法 (3) 4.1 地基处理 (3) 4.2 支架搭设 (4) 4.3 安装底模、侧模、翼缘板模板及支座 (5) 4.4、支架的预压 (6) 4.4.1预压 (6) 4.4.2 沉降观测 (7) 4.5 安装底板及腹板钢筋 (8) 4.6安装内模、端头模板 (8) 4.7 浇筑箱梁底及腹板砼 (9)

4.8 安装顶板钢筋、浇筑顶板砼 (10) 4.9施工缝处理 (10) 4.10 砼养生 (10) 4.11 拆模及支架 (10) 5、支架检算 (11) 5.1加密区支架 (11) 5.2跨中支架 (13) 6、施工安全保证措施 (15) 7、技术措施 (16)

1、编制依据 1)施工图 2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162 4)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D64-2007 5)《木结构设计规范》GB50005-2003 6)《公路桥涵施工技术规范》JTG-TF50-2011 7)《竹编胶合板国家标准》(GB/T13123-2003) 8)《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T194-2009 2、工程概况 C匝道桥上部第二联采用等高度钢筋混凝土连续箱梁结构,桥孔布置为5×20m。采用单箱三室直腹板截面形式,箱梁底宽10.5m~11m,梁高1.4m,两侧翼缘板悬臂长度2.5m,箱梁腹板厚65cm。现浇箱梁混凝土999.4m3,钢筋242t。为施工方便箱梁顶预留天窗,规格为80*80cm。采用碗扣架搭设满堂支架,竖向分两次浇筑:第一次浇筑至箱梁翼缘板下10cm,第二次浇筑剩余部分。 3、施工准备 3.1 技术准备: ○1测量:复测水准点和导线点,防止水准点和导线点发生沉降或偏移造成箱梁施工产生放样错误;○2熟悉图纸:对箱梁钢筋绑扎位置进行仔细计算和校核。○3复核设计图纸各支座位置标高和坐标;○4计算箱梁每5m设置几个控制点来控制坐标和高程,以便于支架和模板平面、横破的控制。

现浇箱梁支架计算书

怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程X2合同段 A匝道第三联现浇支架 计算书 编制: 审核: 审批: 中铁二十局集团有限公司 怀阳高速公路X2标项目经理部 二〇一八年二月

目录 一、工程概况 (1) 二、箱梁设计情况 (1) 三、支架布设方案 (3) 四、计算依据 (4) 五、荷载计算取值 (5) 1、恒载 (5) 2、活载 (5) 六、各构件受力计算 (5) 1、荷载分块 (5) 2、荷载计算 (6) 3、支架验算 (8) (1)竹胶板验算 (8) (2)方木验算 (9) (3) I14工字钢验算 (10) (4)贝雷梁验算: (10) (5) I36工字钢验算: (13) (6)Φ529mm钢管桩计算 (15) (7) C30混凝土独立基础计算 (15)

A匝道桥第三联支架计算 一、工程概况 本桥为跨越道路而设,路线纵断较高,最大桥高约38米。桥跨设计为(25+30+30)+5×25+(25+37+25),上部结构采用预应力混凝土预制小箱梁和预应力混凝土现浇箱梁。桥墩采用柱式墩、墙式墩,桥台采用柱式台;桥墩、桥台基础均采用桩基础。桥跨起点桩号为AK0+602.418,终点桩号AK0+905.018,中心桩号AK0+753.718,桥跨全长为302.6m(包括耳墙)。本桥平面位于圆曲线、缓和曲线、缓和曲线和圆曲线上,纵断面纵坡为3.95%和0.5%。 二、箱梁设计情况 本桥第三联(25+37+25m)于AK0+862.28上跨B2匝道桥,交叉角度149°,8号墩至11号台,桥位布置见图1。全桥箱梁高度均为200cm,跨中顶板厚度25cm,底板厚度22cm,梁端顶板厚度45cm,底板厚度42cm;翼缘板宽度250cm,翼缘板板端厚度18cm,翼缘板根部厚度45cm。腹板高度113cm,厚度由梁端80cm向跨中45cm渐变。箱梁细部尺寸见表1,箱梁横断面见图2。混凝土强度为C50,工程量为569.75m3。

现浇箱梁支架施工方案

现浇箱梁施工方案 一、工程概况 仓库湾中桥位于秭归境内325 省道,交角为90 ° , K77+438.62~K77+451.910 平面位于R=60m 左偏圆曲线上, K77+451.910~K77+486.910 平面位于A=45.826m,Ls=35m 左偏缓和曲线上, K77+486.910~K77+487.38平面位于直线上,跨径为20+20m全长48.76m。该桥基础形式为人工挖孔桩,共10根,桩直径1.2m,长14~21m 0#桥台桩顶设有承台及U型桥台,0#桥台为轻型台,桥墩为立柱,立柱直径 1.0m。上部构造为现浇连续箱梁,箱梁宽10.188~12.5m,为单室结构。箱梁高1.4m,梁室高 0.97m,底板厚0.22m,顶板厚0.25m,腹板宽0.50m。箱梁采用C40混凝土,共 266.4m3。 二、现浇箱梁施工方案现浇箱梁支架采用满堂式钢管支架,搭设满堂支架时,对桥底地基进 行 50cm 厚现浇混凝土封面表处,确保满堂支架基础的足够稳定。钢管支架上搭设纵横方木,箱梁底模板及侧模板采用厚1.5cm 的高强度竹胶板,箱室内模采用木模板。箱梁砼浇筑采用二次浇筑法,第一次浇筑至腹板与翼缘板连接处,第二次浇筑顶板。 I、地基处理 1 、地基处理 1 )、便道两侧排水沟处理将排水沟内松散浮土和淤泥挖除干净,以利于排水。 2)、桥梁范围内地基地表处理 先将地表整平,用夯机夯实。然后再现浇50cm厚混凝土,并做出2汇4% 横坡,并覆盖养生。两桥台锥坡坡面做成台阶状,以利于支架施工 3)、排水沟挖设 在处理过的地基范围内侧砌筑截水沟,并在跨中设置50x 50cm的排水沟,将雨水导

支架现浇箱梁施工方案

支架现浇箱梁施工方案 1 目的 明确箱梁支架现浇施工工艺、操作要点和质量标准,规范和指导现浇箱梁施工作业。 2 编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》 《石武铁路客运专线施工图设计文件》 3 适用范围 支架法施工适用于上中湾大桥及周家塘大桥等截面连续箱梁的施工,在地势平坦起伏不大地方宜采用满堂支柱式支架,在起伏较大的埂、堤段宜采用梁柱式支架。 4 施工方法及工艺要求 基本施工工艺流程为: 施工准备→地基处理→支架位置放线→支架搭设→支架校验调整→铺设纵横方木→安装支座→安装底模板、侧模板→底模板调平→支架预压→支架及底模调整→绑扎底板、侧板钢筋→安装波纹管→安装内模板→安装端模板→绑扎顶板钢筋→自检、报检→混凝土灌筑→混凝土养护→拆除边模和内模板→预应力张拉→压浆、封堵端头→养护→拆除底模板和支架→桥面铺装防水层及保护层→桥面系安装 4.1支架、模板的设计 4.1.1 支架设计 支架工程设计分为:基础工程、支架、纵梁三个部分,要进行基底承载力、强度、刚度、挠度和稳定性检算,从而确定基础的形式、杆件的间距、数量和预留起拱度。支架强度安全系数大于1.4,稳定性安全系数大于1.5。

首先根据现场地质情况、桥跨结构,本着施工方便、安全、经济的原则选用支架类型。 (1)支架设计主要考虑以下因素: ①地基处理方式及地基承载力; ②荷载:模板和支架自重;梁体重量;施工人员和施工材料机具等行走运输或堆放的荷载;风力、水流冲击荷载等。 ③支架搭设方式; ④支架的变形、沉陷等。 ⑤预应力施工后支点反力的变化。 (2)支架设计主要检算以下因素: ①强度检算:支架各构件按其计算图式进行强度计算,容许应力可按临时结构予以提高。 ②挠度验算 ③预拱度计算:包括梁体自重所产生的挠度、支架受荷载后产生的弹性变形和非弹性变形、支架基础的沉降量等。 强度、刚度、稳定性必须满足设计规范的要求。 4.1.2 模板的构造与设计 现浇梁的模板由侧模、内模、底模和端模组成。侧模板采用大块整体钢模板加工而成;底模可采用大块钢模或胶合板;内模及边角处的异形模板也可采用刨光处理的木模板或复合模板。 模板在设计制造应满足以下要求: 模板采用大块钢模板时,特殊部位模板要制做特型模板,模板排列规则有序,线条美观,模板缝隙严密平整,不漏浆,支撑牢靠,满足强度和刚度的要求。模板的全长及跨度要考虑反拱度及预留压缩量。 有足够的强度、刚度及稳定性,能够承受施工过程中可能产生的各项荷载及震动作用。

相关文档