文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 可编程输入及可编程输出设定说明

可编程输入及可编程输出设定说明

可编程的联锁逻辑功能

控保装置有5路可编程输入,每路输入有一个功能参数和一个延时时间参数,通过设定可以实现对电机的联锁控制,既可实现本电机启、停,还可使该控保装置输出保护信号,引发其它联锁行为,每一个可编程输入功能参数设定数据有4位,每一位功能定义如下(从左至右):

1)第一位为屏蔽位,0表示屏蔽,1表示功能有效;

2)第二位设定: --可编程输入外接空接点断开有效;

--可编程输入外接空接点闭合有效;

3) 第三位设定: 0--装置在工作状态时此编程输入屏蔽,

1--装置在备用状态时此编程输入屏蔽,

2--装置在远方状态时此编程输入屏蔽,

3--装置在就地状态时此编程输入屏蔽,

4--有效,不屏蔽;

4) 第四位设定: 0--输入有效时启动电机正转;

1--输入有效时启动电机反转;

2--输入有效时停止电机正转运行;

3--输入有效时停止电机反转运行;

4--输入有效时启动电动机正转,无效时停止电机运行;

5--输入有效时启动电动机反转,无效时停止电机运行;

6--输入有效时,停止电动机运行并输出事故信号;

7--输入有效时,充当事故按钮使用;

8--输入有效时,复归事故信号;

延时设定:当输入有效时,经过设定的延时时间设定的功能执行。延时设定范围:0-600秒。

注意:未使用的可编程输入功能参数四位需设置为“ ”!

例:当可编程输入1外接空接点闭合延时5秒启动电机运行,不启动备用设备,设置为“P11 10 ”与“d1 005.0 ”。

f) 可编程输出功能

控保装置有1路可编程输出,通过设定可以实现对某一信号发生变化时输出信号,每一个可编程输出功能参数设定数据有4位,每一位功能定义如下(从左至右):1)一位为屏蔽位,0表示屏蔽,1表示功能有效;

2)第二位设定: --条件满足时输出接点断开;

--条件满足时输出接点闭合;

3)第三、四位设定:

00--保护动作时输出;

01--可编程输入1闭合时输出;

02--可编程输入2闭合时输出;

03--可编程输入3闭合时输出;

04--可编程输入4闭合时输出;

05--可编程输入5闭合时输出;

06--管理器设为远方位置时输出;

07--管理器设为备用状态时输出;

延时设定:条件满足时,经过设定的延时时间设定的状态输出。延时设定范围:0-600秒。

注意:未使用的可编程输出功能参数四位需设置为” ”!

可编程输入及可编程输出设定说明

例:当管理器设为远方位置时,1秒后输出接点闭合,设置为“ 1 06”与“ 001.0 ”。