文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房搬迁方案

机房搬迁方案

机房搬迁方案
机房搬迁方案

1. 机房搬迁概述

1.1 项目概述

XXXXXX供电公司目前有信息和通信两个机房,是全XX的电力调度、实时监控、XX公司与乡镇变电所和XX公司与XX公司通信的核心,由于老办公大楼已无法满足目前的办公需求,根据目前以及今后的公司发展需求按照要求重新规划建设新的办公场所。同时根据XXXX供电公司要求需要将现有的机房搬迁到新大楼。

其中,该公司机房是全XX的信息网络中心、应用系统运行中心、数据存储备份中心、信息应用服务中心、网络和信息安全管理中心、运行维护保障中心。随着某信息化建设和应用的不断深化,某业务对信息系统的依赖性不断增强,很多关键应用系统的可用性要求是

7X24小时不间断运行,但由于受硬件设施的限制,此次机房搬迁不能采用在线搬迁,但会尽可能考虑到关键应用的可用性,最大程度减少系统停机时间。

1.2 原机房现状

1.2.1 设备分布情况

XXXX供电公司现有信息机房和通信机房,其中信息机房为老办公大楼4楼,通信机房位于老办公大楼7楼。

1.2.2 供电系统情况

原机房采用市电UPS双供电,每个机柜分别有一路市电和UPS电源为 IT 设备供电,制冷设备直接使用市电供电。

1.2.3 制冷系统情况

由于目标机房采用全新的制冷设备,故原机房空调不必搬迁。

1.2.4 硬件设备及应用系统情况

原机房设备概况如下:

1.2.5 网络环境现状

XXXX供电公司目前有信息机房和通信机房,其中信息机房包括内外网和广域网核心设备,其中广域网为三层模式,核心交换设备为H3C S7500系列交换机。信息机房的服务器直连核心交换机。通信机房包含电网的调度、电能量采集、自动化等系统,设备有PCM、HDS、网络等设备。

1.3 搬迁后目标机房规划

目标信息中心按照 B级机房建设标准进行建设,主机房面积120平方米,可容纳约32多个服务器及设备机柜,整个主机房按信息中心三层体系架构划分为3个区域:分别是信息机房、通信机房和操作室。

机房综合布线采用两层结构(设备柜 +列头柜),所有设备机柜的网络配线经列头柜汇聚到网络区的总配线区。光纤猎头柜到每个分机柜12芯多模光纤。

1.3.1 新机房基础环境

机房电气基础情况

信息机房和通信机房采用两路不同回路的市电供电,并通过两台 20KVA UPS 电源与原机房两台20KW(电池供电时间不小于 3小时)UPS 电源组成 1+1 冗余结构进行供电。

机房配电回路由总配电柜分配至各列机柜的电源列头柜,再有电源列头柜分辐射式敷设到设备机柜。配电回路均采用双路冗余方式。设备机柜内配置带有指示灯及防雷功能的 PDU。每机柜配备两个PDU,分别供电。

综合布线基础情况

机房综合布线要求采用多模千兆光缆+六类铜缆系统,布线采用分布式布线方式。机房内综合布线线缆均采用上走线方式。综合布线系统满足 KVM 系统、环境与设备监控系统等其他智能化系统设备对联网的要求。设备机柜根据所在功能分区不同设置有多模千兆光缆及六类非屏蔽铜缆。各列设备机柜的线缆先汇聚到该列网络列头柜,再通过交换设备汇聚至机房网络区设备机柜。

环境与设备监控系统

机房环境与设备监控系统的监控对象为构成机房的各个子系统,包括动力系统、环境系统、消防系统、安防系统、网络系统。实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息、邮件等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议。应与现有某局信息中心运维管理系统对接, 实现监控系统的报警事件能够实时纳入运维平台进行统一处理,运行状态能够通过运维平台进行统一展现。

本系统对机房内的供配电系统、UPS 电源、精密空调、新风机、安防系统、环境、漏水、消防、避雷器等系统实行监测。

精密空调

在信息机房和通信机房分别布置一台20KW精密空调和一台辅助柜式空调。

1.3.2 目标机房网络环境

XXXX供电公司新机房采用分区、扁平化组网设计。机房设计未千兆网络,其他核心交换机或接入层交换机采用千兆传输。

1.4 搬迁路线

1.4.1 楼外搬迁路线

由原XXXX供电公司大楼机房将所有计算机、网络设备、通信设备从正门口运输至新办公大楼大楼,整个路程约4公里,道路平坦。如下图:

1.4.2 楼内搬迁线路

信息机房设备下架完成打包后,从4楼信息中心机房走电楼梯以人工方式运输到楼下装车,到综合办大楼后再以人工方式搬运到8楼机房预订位置安装。通信设备下架打包完成后从7楼通信机房走电楼梯以人工方式运输到楼下装车,到综合办大楼后再以人工方式搬运到8楼机房预订位置安装。

2. 搬迁要求及规范

2.1 应用系统搬迁要求

1、各应用服务器和数据库服务器,各应用系统终端应不需要修改任何配置(包括 IP 地址)。

2、对于本次搬迁所必须的硬件、软件,在用户不能提供的情况下,我公司负责提供相应的设备、软件,软件应为正版软件,且在搬迁结束及后期驻场服务期内能正常使用。

3、搬迁前做好设备软件、配置及数据备份工作。搬迁前将现有应用系统进行数据备份,避免由于设备搬迁过程中故障导致数据受损;对于使用内置磁盘的系统,增加备份份数,保障数据的完整性和可靠性。网络设备方面,搬迁前应完成对搬迁设备IOS及配置文件的备份。

4、搬迁后做好测试验证工作,以保证应用系统在搬迁后快速恢复正常运行。

应用系统搬迁指标要求描述如下:

1、网络中断时间控制在24小时钟内;

2. 业务系统分为核心业务系统和非核心业务系统,核心业务系统停机时间控制在12

小时内,非核心业务系统停机时间控制在 24 小时内;

4.相关数据库系统情况(停机 24 小时内);

2.2 设备搬迁要求

搬迁后需要确保硬件的完整性,保证硬件表面无刮花、无损伤现象,保证搬迁后硬件通电测试运行正常,保证软件的完整性,正常恢复信息系统硬件环境正常运行,在甲方指定人员配合下恢复信息系统上线正常运行。

2.3 工期要求

整个搬迁工期要求控制在7个工作日以内(含节假日)。

2.4 设备搬迁规范

2.4.1 标记的规范

设备:型号十用途缩写十设备序列号

简称:型号十字母(以便其他地方引用)

线缆:设备简称+EIA 位置十槽位十名称

部件:设备简称+EIA 位置十槽位十名称

介质:型号+用途缩写十设备序列号+存储内容标题

纸箱:设备简称十本箱号/总箱号

2.4.2 设备拆卸和包装规范

1、所有设备的拆卸均有相当经验的工程师拆卸,其他人不得拆卸

2、所有设备的拆卸均用专有的工具拆卸

3、各种设备的配套主辅设备要成套拆卸,各种连接线装入塑料贷。

4、要按《标记的规范》对设备进行标记。

5、备份并打印系统参数、设备配置,

6、按正常步骤进行关机

7、采取必要的防静电措施

8、拔出连接到插座上的电源

9、拔出设备和外部联接的线缆,同时再次检查并确认线缆上是否已按《标记的规范》做了标记,是否完好和正确,否则要按《标记的规范》对线缆进行标记。

10、建议将重要设备的 CPU 板、内存板、硬盘拆卸下来,单独包装,再集中装箱运输。对每一个拆卸的部件要按《标记的规范》对部件进行标记。

11、将需要拆卸的接插件、电路板卡及其他需分离的部件按规范拆卸下来,并将预先制定好的标签准确,牢靠地贴在适当位置。对每一个拆卸的部件要按《标记的规范》对部件进行标记。

12、将设备的门锁和启动控制的钥匙取下,并做好标记。

13、将设备的门扣锁住。

14、网络设备的包装对其各种接口加以特别保护,以防止在运输过程中损坏。

15、归放原则:将属于此台设备的线缆和部件独立地放在一个或几个纸箱中,并给这几个纸箱外部按《标记的规范》进行标记。

2.4.3 设备安装规范

1、各种设备的配套主辅设备要尽可能成套再安装

2、将涉及此台设备的所有包装箱全部集中在预定安装的位置附件。根据总箱号保证包装箱未有短缺。

3、逐层拆开包装材料,集中堆放整齐。

4、主机及外设的重新安装

1)采取必要的防静电措施。

2)将设备摆放到预先设定的位置。

3)将设备的 CPU 板、内存板、硬盘等,按规范和标记安装到位。

4)将设备和外部联接的线缆,按规范和标记安装到位。

5)将拆卸的接插件、电路板卡及其他分离的部件,按规范和标记安装到位。

6)将设备的电源连接到的插座。

7)将设备的门锁和启动控制的钥匙插上

8)按正常步骤进行开机

9)开机正常后,按规定的步骤进行机器硬件自检。

10)机器自检正常后,进行系统自检。

11)系统自检正常后,查看系统参数和设备配置是否和保留的备份一样。

12)若在自检过程中发生错误,立刻转到故障诊断流程,按规范进行排故。

2.4.4 包装和搬运规范

1、各种设备的配套主辅设备要成套搬运,各种连接线和相关的辅件要集中在一个工作流程中完成,以免遗漏。

2、对于包装完的包装物,要按《标记的规范》进行标记。

3、对于有轮脚的设备,应在移动前查看并将轮脚锁扣松开,以免锁住产生磨擦震动。

4、设备进行包装前,应对内外进行适当清洁保养工作,若时间充裕,尽可能的除去设备上面的灰尘。

5、对于重要设备可用外部表面保护束缚薄膜在内、外包装缠绕三圈。

6、事项先确定在最小震动情况下的移动、搬起、抬高、放下,落地的每一步骤的方案。并进行实际模拟操作。

7、运输时,所有的设备要求立着放。

8、可前期搬运的设备和物品尽量在前期搬运。

9、设备的运输和搬运应该找比较大型的有IT精密设备运输经验的运输公司承担,包装也要与运输公司协商,运输公司要有明确的责任和工作内容。运输使用车况良好的封闭式货车,技术人员随车押运。新旧机房,运输车辆三点间随时保持通讯畅通,车速限制在60KM

以内安全范围。

10、设备到达新大楼的机房后,应检查设备是否完好,并做记录。

2.5 集成指标

我公司将充分考虑甲方应用及设备要求的特殊性、复杂性和多样性,达到以下集成指标。

(1)我公司负责搬迁范围的设备安装、调试及设备间系统集成,并按照甲方要求进行安装调试、管理维护,并保证应用系统能顺利上线、稳定运行,形成完整的集中系统可用生产环境。

(2)我公司提供详细的系统建设方案,主要包括资源划分、系统配置、搬迁方案、实

施方案、各类意外情况下的应急预案、系统切换演练方案等内容。同时协助完善容灾备份系统规划工作。

(3)我公司负责完成对系统软硬件资源的优化整合。提供详细的优化整合和安装配置方案,重点内容:根据系统特点和设备的整体情况,提出系统优化和配置方案;详细说明系统实施步骤和要点;制定整个系统优化实施方案,确保系统安全、可靠运行;对整个系统的维护管理、性能配置以及优化提出建设性的意见和建议,并列出详细的建议实施步骤和要点。

(4)我公司必须积极主动与本项目的相关单位合作,包括与其他系统集成商、应用系统开发商、咨询监理商等单位的合作,并服从用户方的协调。

2.6 开工条件

2.6.1 机房装修及内部布线已经完成

XXXX供电公司综合大楼新机房的装修和强弱电布线由相应项目由第三方集成商负责。其负责完成如下内容的施工及测试工作:

1)机房电气系统已完成(含智能照明系统)

2)机房智能化系统已完成

机房综合布线系统机房综合布线系统已经完成,机柜布线相关的理线器、配线架、线缆、RJ45 模块准备就绪。

机房环境与设备监控系统

1.UPS 系统

2.空调系统

3.风机系统

4.环境监控系统

机房安全防范系统

1.视频安防监控系统

2.入侵报警系统

3.出入口门禁控制系统

机房防雷与接地系统已完成

配电系统要求

1.终端用电

市电到位后接入市电输入配电柜,自配电柜至 UPS 系统、设备终端供电达到设备使用需求;每路供电能够承载设备用电量;

2.电缆需求

普通设备供电电缆保证连线已经安装至PDU位置,并测试正常;

2.6.2 目标机房网络环境已经满足搬迁要求

目标机房网络环境需要满足以下要求,才能实施设备搬迁。

■原信息中心与目标信息中心的LAN网络已经打通。

■目标数据中心的局域网已经构建并调试完成,数据区和应用区预先购买接入层交换机并接入网络。

■目标机房机柜部署就绪。

2.6.3 满足《机房场地规范要求》

搬迁开始条件还需要满足本方案设备物理搬迁规范的《机房场地规范要求》。

3. 搬迁总体规划

3.1 搬迁的原则

本次机房搬迁涉及到供电公司核心关键业务部分,其影响的范围包括目前供电公司几乎全部的业务信息系统,因此在搬迁过程中,怎样保证整个过程的安全可靠,对相关业务的影响降低到最小,持续的时间最短是搬迁中重点考虑的问题。下列原则是这次搬迁过程中应当注意和把握的:

安全性

在搬迁过程中,要保证网络的安全,尤其是在网络进行设备的起停过程中,在进行相关操作时,一定要注意保持网络的安全性能。

连续性

由于XXXX供电公司业务系统是一个包含广大内、外部用户的信息服务系统,在搬迁过

程中要尽量保持网络的稳定运转,尤其是在规定的时间内要保证业务能够正常运行。因此搬迁的准备工作应尽量在白天进行,实际的搬迁工作建议在晚上进行,而且对搬迁工作要进行周密的部署和安排,留足足够的应急故障处理时间和系统恢复时间。

组织性

整个搬迁工作必须在同一的部署和安排中有条不紊的进行,各个部门要协调配合,统一安排、统一部署。注意避免对业务造成严重的影响和危害,保证在遇到意外或紧急突发状况时可以有条理地回退和恢复系统功能。

严密性

搬迁工作是一个系统工程,要仔细审查相关条件的准备情况,落实到细小的部分,对各个配置和信息传递都要做到准确无误,对机房条件、线路状况等要进行预先检查、核实,保证在新的环境下可以顺利实施。

3.2 搬迁项目目标

本方案是以尽量不影响XXXX供电公司的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,在目标时间内完成对服务器、网络设备、存储设备的拆卸、搬迁、安装及测试。保证重要的应用系统、设备停机时间规定范围内,尽量缩小其它系统的停机时间,减少因此带来的不便和损失。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情况。确保各个系统设备正常有序的运行。

1、现状梳理:对现有的应用系统的现状进行详细系统整理,梳理清楚信息中心的设备状况、设备和应用之间的对应关系、数据库和应用系统之间的关系、设备的连接关系、应用状况、应用系统的架构、应用系统之间关联关系、应用服务要求等基础信息,形成当前IT 系统的详细勘察报告,为本次搬迁策略制定以及后期系统的维护提供重要基础信息。

2、制定搬迁策略:通过前期对各设备配置情况的整理,对应用关联进行分析、业务的影响进行分析,制定安全有效的整体的搬迁策略,减少业务影响,减少业务中断次数与时间,将重要应用服务与设备的中断时间控制在规定范围内,规避搬迁的风险。

3、搬迁方案与实施:制定充分细致的搬迁方案,进行充分详细的准备工作,根据搬迁策略,将业务系统和各项设备顺利搬迁至目标机房,确保搬迁成功。

4、项目的控制:对搬迁项目进行整体控制,并进行相应的进度控制、质量控制、风险控制,保证项目按时、顺利的完成。

3.3 搬迁总体思路

信息中心机房搬迁工程涉及的系统较多,各系统的功能结构及互联较复杂,为减少搬迁给用户业务带来的不良影响,我公司将采用下面的思路来实施信息中心的搬迁工作: 收集整理系统配置信息和资料,做好备份

在机房搬迁之前,对原有系统及其功能结构、配置状况、技术资料进行详细调研和收集,做好配置文件、资料的本分,降低搬迁过程中的风险,方便在必要时对系统进行恢复。

确保业务具有连续性

由于受硬件设备限制,无法采用业务系统在线搬迁,为了尽可能的缩短业务中断时间,且不能因为搬迁工作给用户业务造成长期或重大影响,故搬迁过程中的任何工作都必须考虑对业务系统的影响,尽量保证业务系统连续服务的特性。

搬迁过程分步实施

因为整个系统功能结构比较复杂,建议采用分步实施的方式,逐步完成整个系统的搬迁工作,作到有计划、有条理、准确、高效,尽量减少或避免搬迁过程中的风险。

应急回退机制

由于在机房搬迁过程中,很可能出现一些意向不到的现象和状况,在作机房搬迁方案的时候,每一步都制定详细的应急回退方法,确保在万不得已的情况下,作必要的回退工作,使业务系统保持连续服务特性。

3.4 搬迁规划

1、实施流程

设备端口标记表流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。

2、专业工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对用户的影响降至最小。

3、编制搬迁前及搬迁后的物理布置表、连接表、线缆号表。可根据用户情况分为多个系统进行分类。

4、为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程,进行细致的分工,具体工作安排到人,责任到人。

5、搬迁工作中的每项工作原则最少安排 3 人,以保证工作的准确性。

4. 搬迁实施方案

生产系统搬迁具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。本项目搬迁,时间非常紧,且设备间的稳定性也是一个考验。因此,必须协调好各单位人员的关系,齐心协力才可能在预定时间内完成搬迁工程。

4.1 供电系统搬迁方案

根据原机房以及新机房的情况,目标信息中心主机房已经采用两路不同回路的市电及

两组 20KVAUPS 电源组成 1+1 冗余结构进行供电。鉴于目标机房已经具备可靠的供电系统,原机房 UPS 设备将直接进行搬迁。

1、搬迁条件

电池间坚固完毕。

电池间装修完成。

电池间强电电缆铺设到位。

搬迁小组各人员到位,并详细了解注意事项。

2、搬迁安排

设备搬迁工作安排在节假日进行,持续时间 1~2 天。

设备拆除前应关闭 UPS 主机,UPS的关闭开启应由UPS厂家技术人员进行。

对于电池架的搬迁,应一个电池架一个电池架的搬迁。

遇到有明显老化的电池(鼓出或者漏液)时,应即时通知甲方,及时更换。

电池搬迁完毕后,UPS 开机,检测是否正常。

3、搬迁步骤

(1)关机顺序

关机顺序如下:先逐个关闭负载(确认所有负载均已切断),再将 UPS 面板关机,使UPS 处于旁路工作而充电器继续对电池组充电。如果需要UPS输出,将UPS完全关闭,则再将输入市电断开即可。

(2)设备搬运

设备搬运顺序如下:可以拆除所有连接线后,可以将 UPS 主机移到指定位置;考虑到电池组的重量太重,可以将电池组拆开,打开盖板,断开连接线,移出电池搬运至指定位

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案 ******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工 作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2 楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人, 制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍

摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11 号机柜放服务器 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP 多模模块2块、网线若干、水晶头若干、网线钳2把、标签机1台、标签纸若干,A4打印机1台、A4打印纸若干、档案盒若干。 二、新设备的验收与安装、调试、培训(11月17-11月20日) 本项目中采购的新设备已全部到货,到货后由工作小组组织双方人员验收并登记签字。 厂家工程师到现场后对所有设备进行拆箱验收,由甲方、乙方、厂家工程 师3方人员共同验收后登记签字。 (一)防火墙安装: 1、由工程师了解现场情况,根据实际情况规划IP地址与策略; 2、甲方签字确认IP地址与防火墙策略; 3、山石网科工程师对防火墙进行配置调试,现场培训甲方维护人员; 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度; 5、双方签字确认防火墙安装效果。 (二)核心交换机安装 1、由华为工程师了解原核心交换机配置,根据实际情况重新规划IP地址、 VLAN等; 2、甲方签字确认IP地址与VLAN的规划; 3、华为工程师核心交换机进行配置调试,现场培训甲方维护人员。 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度;

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案

******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人,制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM、交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11号机柜放服务器。

机房搬迁方案

成县人民医院 信息中心机房搬迁项目实施方案 二0—六年三月 一、项目概述 成县人民医院信息中心搬迁项目将原有设备包括机房环境设备、网络设备、服务器主机设备等完好地搬入到新院区机房内,并保证搬迁后系统仍能正常投入运行。 由于成县人民医院业务工作主要依托信息网络和相关系统开展,因此信息中心搬迁工作不是普通的设备搬运,而是一项集网络规划、设备调优、应用整合于一体的复杂的系统工程。 搬迁方式:部分服务外包方式;搬迁目标:按时、按量;保质、保安全;搬迁 内容:按地理位置分为机房的信息系统相关设备。 二、风险评估和措施 (一)设备搬运风险 1、设备损坏的风险。由于设备在搬迁过程中不可避免会晃动,导致设备硬件损坏有可能 不能正常工作。 解决措施: (1)做好设备的包装和运输工作,并且在堆放设备时遵守“先重后轻” 、“上小下大” 的原则; 2)在设备搬迁过程中出现的安全问题责任协议,督促各方做好各自工作; (3)建立虚拟备品备件库,以备不时之需。

2、数据丢失风险。搬运过程的硬盘易损坏,导致数据丢失。解决措施: 备份操作系统和数据库数据:如果备份失败,必须重新备份,直到备份 成功为止,并且必须作1份异地备份; (二)设备安装风险 1、设备连接风险。设备接口、网卡、连线对接混乱。解决措施:提前对现有设备端口的进行详细的登记,并加挂标识。 2、设备入网风险。新旧机房的网络拓扑结构不同,简单地接入网络,必然不能共享信息系统服务和资源。 解决措施:与新机房信息中心承建单位沟通,要求提供网络拓扑图、网络设备配置、IP 地址分配等说明书。 (三)基础设施风险。 运输工具出现故障,影响运输进度。 解决措施: 协调相关部门事先做好车辆、电梯等工具的检测工作。 (四)工作人员风险 1、指挥协调的风险。人员众多,指挥协调难度大,导致搬迁流程不顺畅。解决措施:(1)建立指挥沟通协调机制,明确分工。 2)配备足够的沟通工具,如手机(充足电) 2、操作失误风险。人员操作失误,导致各类型的故障发生,影响搬迁进度。解决措施:(1)加强操作人员和备份人员培训。 (2)重要操作双人执行。 (3)联系各设备供应商做好技术支持。

数据中心机房搬迁方案

数据中心机房搬迁方案 随着信息系统规模的扩大,数据中心机房无论从面积、配套基础设施等各个方面都逐渐不能满足需求。针对这种情况,大多数供电局选择重建机房。如何将服务器、存储、网络等设备迁移到新机房,则是一个较为棘手的问题。 通过分析,发现机房搬迁存在两个难点:一是搬迁风险大,许多设备早已过保修期且比较陈旧,因此设备安全性和数据安全性的保障显得尤为重要。二是对用户有较大的影响,机房迁移对业务工作的开展影响较大,甚至是整个单位的业务中断,导致严重后果。因此,搬迁前要做好大量的准备工作,制定周密的搬迁计划,提供相应的预防措施、补救措施,最大程度保证数据和应用系统的安全。 1.搬迁方案 为了使搬迁对应用系统的影响降至最小,可采用在线搬迁的方式,即建立平滑的网络过渡环境,以数据存储为核心,保障网络和应用系统的稳定性、连续性,最大程度缩短系统运行的中断时间。搬迁方案包括以下几个方面:设备搬迁方案,主要内容为搬迁设备统计、搬迁配套工具、搬迁日程和人员安排、搬迁后设备位置平面图。 网络割接方案,包括网络割接流程以及割接前后网络拓扑变化。 系统及数据备份方案,包括备份方式以及时间。 应急方案,包括硬件故障、操作系统故障、数据库及应用系统故障、存储设备及数据故障应急方案。 在方案中,首先要确定需搬迁设备清单,并对设备进行分类;其次按照系统划分设备,安排合理的搬迁次序。核心系统可在周末或者工作日的晚上搬迁,非核心系统可在工作日搬迁。对于双机运行的设备可先对备用系统搬迁、调试、正

常运行后,再将主机搬迁至新机房。 2.搬迁步骤 搬迁前制定通知,把搬迁过程的停机安排统一发布,然后提供一个热线电话和信息部联系,负责协调各个专业的搬迁事宜。 信息发布:信息部门提前进行信息发布,告知具体搬迁时间计划。 网络互连:确定新数据中心机房和旧机房的光纤线路连通. 检查机房环境条件和可用性:检查新机房空调、供电、消防、综合布线等设备正常运行的条件具备,同时进行网络联通性测试,保证网络的可用性。 应用管理员检查确认应用是否正常运行,主机管理员检查确认主机是否正常运行。 数据备份:搬迁前,做好该系统的相关备份。 确认搬迁工具到位。 确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。 应用管理员退出应用,主机管理员停运主机,再由各搬迁组进行主机的拆卸、清洁、搬迁、上架及网络/KVM接入等工作,设备搬迁过程中应做好设备的防碰撞、防灰尘、防水等,同时必须严格按照设备布局图、设备背面接线图完成设备的上架、接线等工作。 主机管理员通电启动设备,并进行主机测试,应用管理员负责应用测试。 设备正常运行后,各搬迁组及时更新设备及连接线的标识。 建议人员变迁和系统搬迁分期进行。即人员在新大楼办公,系统在旧大楼,

机房改造搬迁方案

机房改造搬迁方案 一、概述 机房改造工程中,涉及到电池的迁移及老机柜设备的搬迁,在机房装饰时如何对老机柜设备进行迁移及保护,如何在保证设备搬迁过程中安全稳定的过渡,尽量减少对建设方业务带来影响,是本次工程的重中之重。 我们公司根据多年的施工经验,给出如下机房搬迁方案: 二、施工组织 为确保机房网络运行系统持续、可靠、安全、科学的顺利过渡,机房整体网络、主机搬迁工作中必须严格落实科学、合理、有序的搬迁计划,并在短时间内完成相关工作。 具体分工如下: 1、甲方内部工作组:负责按搬迁方案时间表落实各单位工作进度到位时间,协 调各单位工作的相互连接,及时发现情况给予调整、协调总体指挥搬迁工作。 由甲方项目负责人及监理组成。 2、机房施工工作组:负责设备搬迁的具体实施工作,负责临时设施的搭建,设 备的拆除、搬迁及安装工作。 3、设备调试工作组:由主机厂商工程师和甲方系统管理员组成,负责旧机房中 设备的脱机、关机、拆除工作,负责到新机房处的开机前,对新设备线路、性能的检测及重新装机调试、恢复数据工作。 4、专家组:观察全程搬迁过程,及时发现、指正搬迁工作中的一些不规范、不 科学行为,并负责处理应急情况的发生。 三、搬迁流程 本次工程是在原有老机房的基础上进行改造,根据工程现场的现状,需考虑问题如下: 1、在机房拆除和装修时,如何完成老机柜、老设备的保护措施及临时安装

位置。 2、在电池间加固工程完成前,如何解决电池的保护措施及临时安装位置。 3、在装修完成后,如何实现对原有系统的恢复工作。 根据我公司对现场的勘察及对招标文件的理解,我公司建议搬迁工作需分阶段实施,主要分四个阶段进行,具体安排如下: 1、搬迁前准备工作 a)对需搬迁设备及其连接电缆进行真,设备进行编号,确定搬迁后的位置,作成表格: 序号设备名称设备编号目标机柜 b)准备好所需要的网络跳线及光纤跳线。 c)完成临时线路安装及测试。 d)做好施工组织方案,并通知相关人员准时到场。 2、原有IT设备的临时搬迁 本次机房改造工程是在原有老机房的基础上进行改造,本阶段搬迁主要的针对原有老机柜老设备的临时搬迁:原有老机柜13台,其中网络机柜6台,服务器机柜7台,在机房拆除时就应考虑分区域拆除,先完成管理机房及钢瓶间的拆除及装修工作,将所有服务器设备及部分网络设备临时搬迁至管理机房,考虑到网络接入光缆及楼层水平布线的长度问题,将部分网络设备临时搬迁至钢瓶间。搬迁安排如下: 1)搬迁条件 管理机房、钢瓶间完成装修。 临时强、弱电电缆搭建完毕。

机房搬迁工作步骤及方案

机房搬迁工作步骤及方案 随着企业、单位的不断深入发展,现有的涉及办公、生产场所已经不能满足,新的厂房及办公大楼逐渐筹建,那么机房搬迁或机房改建服务应运而生,而机房搬迁作为一项非常重要的工作,涉及许多设备、重要数据、核心资产等,对企业来说,机房搬迁可以说是一项细致而精密且头等重要的大事。机房搬迁不仅仅是把机房的设备迁移到新机房那么简单,而是要求网络系统的迁移和集中存储系统的迁移必须安全平稳,不能过长时间影响生产应用。表面上就是几个IT 民工的搬运,但实际是一项目高度集中的体力与脑力的综合项目。现将一般机房搬迁步骤介绍如下: 1.新机房的准备工作 1.1、确认设备的布局 新机房的基本设计(如:墙面的设计、专用空调的安装等)完成后,我们需要提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。 1.2、设计综合布线 为保证业务的正常运行,我们应该提前设计新机房的综合布线、配线系统等准备工作,并和电信部门协调光纤接入,保证搬迁之前对外线路的畅通,确保不因线路问题影响搬迁的进度。 提供新机房的综合布线点位对照表。

1.3、设置正确的物理环境 正确的物理环境应该对场地的封闭、防火、防盗、防静电、适当的通风、温度的控制以及电源的安全等提供符合网络设备要求的安全保证,具体包括如下: 电力控制 温度控制:机房温度控制在15-23o C以内。如果可能,最好配备温度感应器进行监测。 湿度控制:机房内湿度一般应当控制在45-55%之间。 火险控制 雷击避免 防尘 避光 空间控制 这里遵循的原则是:利用空间、努力保持温控、保持电源和KVM等线路的日常维护等综合考虑。曾有人计算过,得出以“机体距离墙面12cm左右为宜”的结论,这里列举出来,供我们参考。 1.4、设计合理的网络结构 考虑新的机房时继续沿用现在的拓扑结构、还是重新设计,设计时考虑和旧系统之间的对应关系。 2.搬迁规划

机房搬迁项目的实施计划方案

机房搬迁项目实施方案

一、项目概述 信息中心搬迁项目将原有设备包括机房环境设备、网络设备、服务器主机设备等完好地搬入到新厂区机房内,并保证搬迁后系统仍能正常投入运行。 由于大部分业务工作都要依托信息网络和相关系统开展,因此信息中心搬迁工作不是普通的设备搬运,而是一项集网络规划、设备调优、应用整合于一体的复杂的系统工程。 搬迁方式:部分服务外包方式; 搬迁目标:按时、按量;保质、保安全; 搬迁内容:按地理位置分为机房、成品仓、装封箱车间的信息系统相关设备。 二、风险评估和措施 2.1 设备搬运风险 2.1.1设备损坏的风险 由于设备在搬迁过程中不可避免会发生碰撞、挤压,导致设备硬件损坏不能正常工作。 解决措施: (1)做好设备的包装和运输工作,并且在堆放设备时遵守“先重后

轻”、“上小下大”的原则; (2)在与搬家公司形成设备搬迁过程中出现的安全问题责任协议,督促各方做好各自工作; (3)建立虚拟备品备件库,以备不时之需。 2.1.2 设备丢失风险。 设备丢失,导致信息系统不能正常运作。 解决措施: (1)制定清晰的设备清点和交接流程。 (2)货物搬运过程对物流公司进行现场监督。 2.2 设备安装风险 1、设备连接风险。设备接口、网卡、连线对接混乱。 解决措施:提前对现有设备端口的进行详细的登记,并加挂标识。2、设备入网风险。新旧机房的网络拓扑结构不同,简单地接入网络,必然不能共享信息系统服务和资源。 2.3 基础设施风险。 运输工具出现故障,影响运输进度。 解决措施: 协调相关部门事先做好车辆、叉车、电梯等工具的检测工作。 2.4 工作人员风险

机房搬迁中心系统搬迁方案

机房搬迁中心系统搬迁 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

系统搬迁方案 中心系统现状: 从上表看,有CAS系统、BOSS及业务接口系统、呼叫中心这三大系统必须且只能在切割当晚搬迁。

搬迁方案 1.CAS系统 a)概况: CAS系统没有办法在切割前搬迁,也不能在切割后搬迁。系统从2007年初使用到现在已经4年了,而服务器的安全运行期是3年,核心设备三台,两台服务器,一台加密机,有硬件风险存在。 b)故障点: 搬迁过程中三台核心设备中的任意一台出故障,都只能采用清流的方式播出。 c)方案: 考虑到搬迁的安全性,采取压缩的部分搬迁方式,将2台服务器压缩成一台性能稍高的服务器,将所有应用都部署到备份设备上,系统性能基本满足日常运营需要,只需要在搬迁前将系统调试正常,搬迁当晚只需要切信号就行,几乎没有风险。现用系统可以作为以后运营的备用设备,搬迁几乎没风险。 d)工程劳务费: e)工程进度表:

f)应急预案: 2.BOSS及相关接口系统 a)概况: 因为搬迁第二天要正常营业,所以只能在切割当晚搬迁,而且必须在第二天早8点前恢复。系统设备从2008年7月正式运行到现在也整满3年,并且都过了质保期。服务器6台,阵列一台,光纤交换机一台,千兆交换机一台,共计9台,设备多,搬迁故障风险比较大。 b)故障点: 这九台设备中任何一台出故障,都会影响营业,其中数据库服务器、住营业服务器、信合代收接口业务服务器故障影响最大,如果出故障,只能清流播出,否则到期用户无法收看,同时没法营业,否则就只能手工记账开票了。 c)方案1: 采取压缩的部分搬迁方式,本系统6台服务器,我们在搬迁方案中采用2台部署,其中交换机和阵列柜结果相对简单,如果搬运过程中保护手段合理,出故障的可能性应该比较小。在搬迁前将数据库和所有营业服务合理部署在这两台服务器当中,将所有业务调试成功,这样该系统的搬迁风险也很小。

信息中心机房整体搬迁方案

绵阳师范学院信息设备(服务器、存储、交换机)搬迁、全校网络规划及调整配置

目录 一、总体要求 (3) 二、搬迁前提条件 (4) 三、搬迁工作内容 (5) 四、机房搬迁流程 (13) 五、机房搬迁实施 (14) 六、机房搬迁时间安排 (14) 七、应急处理 (14) 八、机房设备及设备配置清单 (14) 九、机房搬迁费用预算 (16)

一、总体要求 1.搬迁方案 机房服务器、网络等设备的搬迁需要经过前期调研准备,搬迁前系统有效的备份,应急预案的制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。 搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可执行性,搬迁过程合理、有序。 2.搬迁要求 搬迁时限:为保证业务系统运行的连续性,务必保证核心网络系统于12小时(周末进行)内搬迁并调试完毕,投入正常运行,其他信息。 应急要求:为最大程度降低因搬迁造成硬件故障从而导致的对业务运行连续性的影响,必须能够对关键设备提供充足的备件以备应急。一旦搬迁过程中出现硬件故障,必须在2小时将备件更换完毕。其它设备硬件若因搬迁过程中人为物理损坏,按照损坏程度进行一定的赔偿。 3.其他要求 保证搬迁前做好数据备份工作,搬迁后数据不得丢失,系统能够恢复正常运行; 保证各硬件设备搬迁过程中不损坏; 对重要业务系统提前联系厂家,保证意外情况下的技术支持;

机房整体搬迁方案计划书

XX搬迁项目方案

目录 一、项目目标及范围 (1) (一) 目标 (1) (二) 范围 (1) (三) 搬迁原则 (1) 二、组织结构及沟通机制 (3) (一) 组织结构 (3) (二) 沟通机制,人员协调 (3) 三、项目实施方案 (5) (一) 前期准备阶段 (5) (二) 项目实施阶段 (8) ?项目实施第一阶段(计划、方案、规则制定及搬迁准备阶段) (8) ?项目实施第二阶段(搬迁实施阶段) (10) (三) 项目收尾阶段 (11) 四、项目进度管理 (13) (一) 项目进度计划 (13) (二) 进度绩效报告 (13) 五、项目质量管理及风险控制 (14) (一) 质量管理及风险控制方案 (14) (二) 规则章程 (14) 六、项目变更管理 (15) (一) 变更管理委员会 (15) (二) 变更流程 (15) 七、成功案例 (16) (一) 公司业务 (16) (二) 搬迁案例 (16)

一、项目目标及范围 (一)目标 通过我公司的专业IT服务,为用户的提供安全,可靠,准确,规范的IT设备搬迁服务。并期望在保障机房搬迁项目的顺利执行时与用户一起共同建立新机房的规范及标准。 (二)范围 1.设备搬运 a.标签粘贴 b.设备下架 c.搬运工作 d.设备上架 2.设备下电及加电 a.设备关机 b.设备开机 3.设备运行保障 a.设备运行健康检查 b.设备维护技术支持 c.备件支持 (三)搬迁原则 机房搬迁总体原则是“业务影响最小化,合理投入”,综合考虑各种因素,机房搬迁工程应遵循“安全性原则、规范性原则、可行性原则、统一性原则”,在确保安全稳定和 业务影响最小化的前提下,使机房搬迁工程达到规范、可行、统一的要求;搬迁方案指导 思想:“确保搬迁流程简短,确保专业厂家服务,确保设备安全运输,确保业务安全恢复,高业务连续性。”。 1.安全性原则 机房搬迁涉及诸多方面,存在较大风险,保证信息系统安全迁移,实现新老机房平稳过渡是搬迁工作的首要目标,一切工作必须以控制风险、确保安全为出发点和落脚点。 2.规范性原则 搬迁方案力求严谨、规范,操作步骤力求精细、可行,项目管理力求全面、得力,文档管理力求完整、规范。 同时以机房搬迁为契机,通过改造、优化和整合,使信息系统环境、系统、网络、应

(新)机房搬迁实施方案

萧山机场机房搬迁实施方案XXXXXXXXXXXXX限公司

目录 一、机房搬迁概述 (3) 二、搬迁规划 (3) 三、详细实施方案 (4) 1.实施流程: (4) 2.目的机房的要求: (5) 3.设备关机搬迁前准备工作 (6) 1)数据备份 (6) 2)设备标记 (7) 3)设备的关机下架搬运 (9) 4)设备上架 (9) 5)IP地址规划 (9) 6)备件备品 (10) 四、应急处理 (11) 五、搬迁时间安排 (12) 六、后续服务 (12) 七、搬迁报价: (12)

一、机房搬迁概述 本次机房搬迁的工程,新老机房的对接也将体现本次工程的水准. 生产系统搬迁具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。本项目搬迁,时间非常紧,且设备间的稳定性也是一个考验。因此,必须协调好各单位人员的关系,齐心协力才可能在预定时间内完成搬迁工程。 本方案是以尽量不影响XXX的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,即在休息日前开始搬迁工作,到工作日以前完成整个服务器、网络设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情况。当然,在XXX各方面人员的充分协调及配合下才能完成本次搬迁任务。 我公司在上游厂商资源方面有较大优势,如在搬迁工作中出现设备故障,除在备品备件中提供的备件外,还可协调各方资源以最快速度解决客户设备故障问题。 二、搬迁规划 1.实施流程: 流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。

2.专业工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对用户的影响降至最小。 3.编制搬迁前及搬迁后的物理布置表、连接表、线缆号表。可根据用户情况分为多个系统进行分类。 4.在搬迁过程中需要XXX技术人员密切配合。 5.为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程,进行细致的分工,具体工作安排到人,责任到人。 6.搬迁工作中的每项工作原则最少安排()人,以保证工作的准确性。 三、详细实施方案 本次设备搬迁共两天时间,时间较为紧张。我们将尽量细化任务安排保证工作顺利进行。 为了搬迁能按时顺利进行,并且在搬迁后能够保证设备正常运行,我们制定了一系列简单明了的工作表,帮助工程实施人员确定各种搬迁工作中要执行的工作是否完成。避免工作失误,避免造成搬迁工作的延误。 1.实施流程:

机房搬迁方案模板

机房搬迁通用技术方案 目录 一、系统搬迁概述 (3) 二、XX系统目前系统现状 (3) 1.网络拓补图 (3) 2.设备登记表 (3) 三、搬迁规划 (4) 1.迁移实施前期准备.......................................................................................... (4) 2.迁移设备确认 (4) 3.设备检测 (4) 4.数据备份 (4) 5.设备及接口标识 (4) 6.实施流程: (4) 四、详细实施方案 (5) 1.实施流程: (5) 2.目的机房的要求: (5) 3.设备关机搬迁前准备工作 (5) 4. 设备的关机下架搬运 (7) 5. 设备上架安装 (7) 6. 设备加电 (7) 7. IP地址规划(按需部署) (8) 8. 备品备件的准备 (8) 五、应急处理 (8) 六、搬迁时间安排 (8) 七、运行监控 (9) 一、系统搬迁概述 本方案是以尽量不影响生产系统对应业务的运行或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,安排在用户可接受的停机时间窗口内进行搬迁工作,到生产时间段以前完成整个系统相关服务器、网络设备、网络安全设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情

况。 二、XX系统目前系统现状 1.网络拓补图(迁移工作进行前完成) 2.设备登记表(迁移工作进行前完成) 3.外部接口记录(迁移工作进行前完成) i、用户接口 ?XX系统对外部客户提供XX接口,客户可通过此接口完成XX操作。 接口地址为:XXX ii、软件接口 三、搬迁规划 1.迁移实施前期准备 正式迁移前期大量的准备工作是整个迁移工作的极其重要的部分。正式迁移前,需确认目的机房的网络、专线等必要生产要素的联通完成情况,务必在所有

数据中心机房搬迁技术方案

XX数据中心机房搬迁技术方案

1.1 机房搬迁 (3) 1.1.1 机房搬迁概述 (3) 1.1.2 搬迁要求及规范 (9) 1.1.3 搬迁总体规划 (16) 1.1.4 搬迁实施方案 (21) 1.1.5 搬迁应急方案 (40) 1.1.6 搬迁工期保证措施 (44) 1.1.7 搬迁清单 (46)

1.1机房搬迁 1.1.1机房搬迁概述 1.1.1.1项目概述 XX市XX监管平台系统数据中心机房设在XX市XX大道广场A座5楼。此次搬迁将XX市XX大道2#广场A座5楼搬迁到XX市大厦大楼11楼。

由于很多关键应用系统的可用性要求是7X24小时不间断运行以及受硬件设施的限制,此次机房搬迁不能采用搬迁,但会尽可能考虑到关键应用的可用性,最大程度减少系统停机时间。 1.1.1.2原机房现状 1.1.1. 2.1设备分布情况 原机房地点为XX2号广场5楼,面积约300m2。机房划分为2个区域:主机房区(260平米,包含主机房以及机房操作室)和电源室(40平米)。机房已按照B级标准建设完成,配置有消防、电力、温控、防雷等基础设施。 机房平面布置图如下: 图:系统机房平面图 本期需要将原建设数据机房中模块化机柜、机房消防系统、监控系统、机房展示系统搬迁到新建机房。 1.1.1. 2.2供电系统情况 原机房采用双回路市电供电,市电通过UPS系统为IT设备供电,制冷设备直接使用市电供电。

目前机房UPS使用情况如下: 1.1.1. 2.3制冷系统情况 以及UPS供电设备2台以及相关空调消防设备若干台。 1.1.1. 2.4网络及硬件支撑平台现状 平台硬件网络分公共服务区网络和核心区网络两部分,两大网络区之间通过网闸进行安全隔离。 公共服务区网络分别部署以下设备: 1.负载均衡服务器,位于对外网络接口节点上,双路均衡分摊公共办公网络和互联网之间的数据传输业务; 2.千兆安全防火墙,位于对外网络接口节点上,为公共服务区对外网络边界提供安全防护;

机房搬迁方案修订稿

机房搬迁方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

XX机房搬迁方案 目录

一、搬迁要求: 环境要求: ①:装修新机房,建设防火,防电,防雷,防水,强电配电系统,UPS供电系 统。 ②:弱点施工,按照国标机房布线标准做好搬迁的综合布线工作,三级网传输 光纤布设。 ③:技术上的准备,各应用服务系统做好备份,做好数据的存储,备份,检查 各应用系统的工作时间段,相关设备进行编号。 ④:协调各单位模拟演练搬迁,考虑到搬迁时会遇到的突发情况,做好应急预 案。 ⑤:正式搬迁,按照既定顺序搬迁。安装调试各设设备。 ⑥:安装调试完毕,观察网络运行情况,专人测试各业务的运行情况。各业务 均正常搬迁顺利完成。 ⑦:保证各应用平台及数据库数据完整。 、时间要求: ①:搬迁完成总时间一星期。 ②:新机房清理及机房环境监测二天完成。

⑤:各应用系统搬迁总中断时间不超过16小时。 ⑥:网络设备断网时间不超过12小时。 ⑦:搬迁设备顺序,按照先网络设备,保证网络畅通随后再应用服务器系统搬 迁。 、技术支持要求: ①:保证搬迁后数据不得丢失,系统正常运行。 ②:保证所有参与搬迁工程师不泄密。 ③:所有搬迁系统都出网络拓扑图并做好标识。 ④:办证各硬件搬迁过程不损坏。 ⑤:各系统、平台厂家提前联系,说明情况联系工程师提供支持。(现场或电 话支持) ⑥:对监控系统,传输系统系统等做好数据的备份,搬迁当天现场调试恢复系 统正常运行。。 ⑦:网络设备调试工程师1名。 ⑧:视频传输系统工程师2名。 ⑨:其余硬件工程师、环境监测工程师共2名。

机房搬迁方案说明

****公司 信息中心机房搬迁项目实施方案 设备技术科 二〇一二年一月

一、项目概述 ****公司信息中心搬迁项目将原有设备包括机房环境设备、网络设备、服务器主机设备等完好地搬入到新厂区机房内,并保证搬迁后系统仍能正常投入运行。 由于****公司大部分业务工作都要依托信息网络和相关系统开展,因此信息中心搬迁工作不是普通的设备搬运,而是一项集网络规划、设备调优、应用整合于一体的复杂的系统工程。 搬迁方式:部分服务外包方式; 搬迁目标:按时、按量;保质、保安全; 搬迁内容:按地理位置分为机房、成品仓、装封箱车间的信息系统相关设备。 二、风险评估和措施 (一)设备搬运风险 1、设备损坏的风险。由于设备在搬迁过程中不可避免会发生碰撞、挤压,导致设备硬件损坏不能正常工作。 解决措施: (1)做好设备的包装和运输工作,并且在堆放设备时遵守“先重后轻”、“上小下大”的原则; (2)在与搬家公司形成设备搬迁过程中出现的安全问题责任协议,督促各方做好各自工作;

(3)建立虚拟备品备件库,以备不时之需。 2、设备丢失风险。设备丢失,导致信息系统不能正常运作。 解决措施: (1)制定清晰的设备清点和交接流程。 (2)货物搬运过程对物流公司进行现场监督。 3、数据丢失风险。搬运过程的硬盘易损坏,导致数据丢失。 解决措施: 备份操作系统和数据库数据:如果备份失败,必须重新备份,直到备份成功为止,并且必须作1份异地备份; (二)设备安装风险 1、设备连接风险。设备接口、网卡、连线对接混乱。 解决措施:提前对现有设备端口的进行详细的登记,并加挂标识。 2、设备入网风险。新旧机房的网络拓扑结构不同,简单地接入网络,必然不能共享信息系统服务和资源。 解决措施:与新机房信息中心承建单位沟通,要求提供网络拓扑图、网络设备配置、IP地址分配等说明书。 (三)基础设施风险。 运输工具出现故障,影响运输进度。 解决措施: 协调相关部门事先做好车辆、叉车、电梯等工具的检测工作。(四)工作人员风险 1、指挥协调的风险。人员众多,指挥协调难度大,导致搬迁流程不

XXX信息中心机房搬迁方案

XX信息中心机房搬迁方案 机房搬迁初步方案2014年11月3日星期一

目录 一、第一章 (4) 搬迁要求: (4) 1.1环境要求: (4) 1.2、时间要求: (4) 1.3、技术支持要求: (5) 二、第二章 (6) 搬迁设备清单 (6) 2.1、涉及设备: (6) 2.2、涉及系统: (6) 三、第三章 (6) 新机房布局设置 (6) 3.1、机房现状 (6) 3.1.1机房现状图 (7) 3.1.2UPS现状图 (8) 3.1.3Kvm系统现状图 (9) 3.2.、新机房设置布局 (10) 3.2.1 机房搬迁后整体效果图 (10) 3.2.2UPS供电系统效果图 (11) 3.2.3 KVM切换系统效果图 (11) 四、第四章 (12)

搬迁环境监测: (12) 4.1 安装环境要求检查 (12) 4.2机房验收检查 (13) 4.3电源验收 (14) 4.4地线验收 (14) 五、第五章 (15) 搬迁预算 (15) 5.1、综合布线 (15) 5.2传输系统 (17) 5.3搬迁人力成本 (17) 5.4总预算 (17) 六、搬迁方案 (17)

一、第一章 搬迁要求: 1.1环境要求: ①:装修新机房,建设防火,防电,防雷,防水,强电配电系统,UPS供电系统。 ②:弱点施工,按照国标机房布线标准做好搬迁的综合布线工作,三级网传输光 纤布设。 ③:技术上的准备,各应用服务系统做好备份,做好数据的存储,备份,检查各 应用系统的工作时间段,相关设备进行编号。 ④:协调各单位模拟演练搬迁,考虑到搬迁时会遇到的突发情况,做好应急预案。 ⑤:正式搬迁,按照既定顺序搬迁。安装调试各设设备。 ⑥:安装调试完毕,观察网络运行情况,专人测试各业务的运行情况。各业务均 正常搬迁顺利完成。 ⑦:保证各应用平台及数据库数据完整。 1.2、时间要求: ①:搬迁完成总时间一星期。 ②:新机房清理及机房环境监测二天完成。

机房搬迁方案计划

| ****公司 信息中心机房搬迁项目实施方案 设备技术科 二〇一二年一月

一、项目概述 ****公司信息中心搬迁项目将原有设备包括机房环境设备、网络设备、服务器主机设备等完好地搬入到新厂区机房内,并保证搬迁后系统仍能正常投入运行。 由于****公司大部分业务工作都要依托信息网络和相关系统开展,因此信息中心搬迁工作不是普通的设备搬运,而是一项集网络规划、设备调优、应用整合于一体的复杂的系统工程。 ?搬迁方式:部分服务外包方式; ?搬迁目标:按时、按量;保质、保安全; ?搬迁内容:按地理位置分为机房、成品仓、装封箱车间的信息系统相关设备。 二、风险评估和措施 (一)设备搬运风险 1、设备损坏的风险。由于设备在搬迁过程中不可避免会发生碰撞、挤压,导致设备硬件损坏不能正常工作。 解决措施: (1)做好设备的包装和运输工作,并且在堆放设备时遵守“先重后轻”、“上小下大”的原则; (2)在与搬家公司形成设备搬迁过程中出现的安全问题责任协议,督促各方做好各自工作;

(3)建立虚拟备品备件库,以备不时之需。 2、设备丢失风险。设备丢失,导致信息系统不能正常运作。 解决措施: (1)制定清晰的设备清点和交接流程。 (2)货物搬运过程对物流公司进行现场监督。 3、数据丢失风险。搬运过程的硬盘易损坏,导致数据丢失。 解决措施: 备份操作系统和数据库数据:如果备份失败,必须重新备份,直到备份成功为止,并且必须作1份异地备份; (二)设备安装风险 1、设备连接风险。设备接口、网卡、连线对接混乱。 解决措施:提前对现有设备端口的进行详细的登记,并加挂标识。2、设备入网风险。新旧机房的网络拓扑结构不同,简单地接入网络,必然不能共享信息系统服务和资源。 解决措施:与新机房信息中心承建单位沟通,要求提供网络拓扑图、网络设备配置、IP地址分配等说明书。 (三)基础设施风险。 运输工具出现故障,影响运输进度。 解决措施: 协调相关部门事先做好车辆、叉车、电梯等工具的检测工作。 (四)工作人员风险 1、指挥协调的风险。人员众多,指挥协调难度大,导致搬迁流程不

机房搬迁实施方案

******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人,制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM、交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11号机柜放服务器。 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP

信息中心机房整体搬迁方案

信息中心机房整体搬迁 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

绵阳师范学院信息设备(服务器、存储、交换机)搬迁、全校网络规划及调整配置

目录 一、总体要求 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、搬迁前提条件.......................................................................................... 错误!未定义书签。 三、搬迁工作内容.......................................................................................... 错误!未定义书签。 四、机房搬迁流程.......................................................................................... 错误!未定义书签。 五、机房搬迁实施.......................................................................................... 错误!未定义书签。 六、机房搬迁时间安排 .................................................................................. 错误!未定义书签。 七、应急处理 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 八、机房设备及设备配置清单....................................................................... 错误!未定义书签。 九、机房搬迁费用预算 .................................................................................. 错误!未定义书签。

XX银行网络机房搬迁方案

XX银行网络机房搬迁方案

目录 一、需求分析 (3) 1.1 当前拓扑分析 (3) 1.2 新拓扑设计 (5) 1.3 搬迁方案核心思想 (6) 二、实施方案及应急预案 (7) 2.1 搬迁总原则 (7) 2.2 整体搬迁方案 (7) 2.2.1 第一阶段:线路准备 (7) 2.2.2 第二阶段:新机房设备上架 (9) 2.2.3 第三阶段:裸光纤二层透传 (10) 2.2.4 第四阶段:服务器搬迁及线路割接 (11) 2.2.5 第五阶段:主线路割接 (13) 2.2.6 第六阶段:核心迁移 (14) 2.2.7 第七阶段:网络整体调整 (14)

一、需求分析 1.1 当前拓扑分析 XX银行网络拓扑(改造前) 目前,XX银行的网络包括两台华为S8505交换机作为分行核心交换机,所有的VLAN的网关都设置在这两台交换机上。S8505之间使用千兆以太网通道互联。下挂8台楼层交换机,分别作为分行营业厅、分行前置服务器群、分行办公生产网的接入交换机,每台接入交换机只有单条上行线路。在上联区,通过一台思科3745与华为NE16路由器上联总行,上联线路包括两条电信2M SDH线路。在上联路由器与核心交换机之间还串联了两台防火墙,该防火墙与核心交换机交叉连接,运行在透明模式下,总行网络处在INSIDE范围内,分行及支行网络处在OUTSIDE范围内。在下联区,使用两台华为NE16路由器作为下联路由器与分行核心交换机交叉连接,共使用两条线路,分别为电信的2M SDH和64K DDN 线路。在支行网络中,使用一台华为AR2831与分行两台下联路由器相连,下挂两台办公及业务交换机。在外联区,使用一台AR2831与外联单位连接,在外联

机房搬迁整体方案

机房搬迁整体方案 一、目标 机房搬迁整体方案是为了平稳迁移所有业务,在有限的资源和有限的切换时间(甚至秒钟级别时间内)完成搬迁(银行、ATM之类的公司不能比,在不提供新资源或者提供基础几台资源的情况下搬迁),保证机房业务和数据能够安全、可靠、快速的搬迁。 二、背景 现今IDC跟10年前IDC不同,第一是数量开始增多,第二是价格下降,第三是很多公司使用公有云替换了IDC,当然也有使用公有云IDC的公司。总之现在因为需求的不同,各种方案都有。(使用公有云替换自己租IDC的公司,主要考虑自己维护管理机房、采购服务器、后期维保服务器等不是专业的,专业的事交给专业的公司干,将公司的精力集中到公司业务,当然关键的还能提升运维效率,如,一个项目立马上线,如果普通中小企业无备用服务器的情况下,就需要立即购买,可能会有选型、招标过程,这样整个采购周期就很长,项目上线可能延迟。如果使用云几分钟就完成任务)。 三、迁移前的考虑 (其实这里搬迁到云上已经包含其中,当然有一些没法搬迁的后面补充) 1、机房标准:环境了解,机柜位置了解,机房动环系统,pda插口是否满足需求。 2、一般租用的机房公司,他们是否给巡检,是否有基本的上架,梳理线缆服务(实际工作中,上架、拉线、绑线很浪费时间,最后还不是很美观。) 3、机房专线进入是否方便,进园区是否收费,机房所在公司是否在收端口费用,端口费用有多贵? 4、网络如何规划,需要多少个接入交换机,路由器、防火墙,是否满足高可用,是使用大二层还是3层网络?是使用基于单个主机冗余(交换机浪费,但是适用于中小企业),还是基于整个机柜

甚至整排机柜的冗余?我们曾经的机房是基于主机冗余(单台主机双网卡绑定),现在新机房是使用基于机柜冗余(允许宕机一个机柜) 如果是公有云:考虑网络规划、网段、安全组等基础环境配置,然后考虑专线跟IDC打通。 四、搬迁团队(运维人员开发业务) 1、是否雇佣专业搬迁公司,还是自己搬迁雇佣车。原则上是重要设备、高端存储之类的设备雇佣专业公司进行搬迁,普通x86服务器,多节点的业务,自己搬迁即可。(可以节省很大的成本) 2、一般情况下搬迁团队是由公司运维部门担任,当然一般搬迁都是公司大事,必须知会各个开发部门领导和产品,甚至开专门的动员会,这样开发才会配合支持。 五、原机房注意事项 1、统计搬迁的数据:机器数量、分别每个机器的u数,分类搬迁。 2、准备打包箱子、标签纸、扎带等 3、小型机链接线务必轻拔轻放,包装好。 4、根据业务类型划分搬迁次序,分配到责任人,责任人务必包含运维、开发、产品。比如:支付系统、营销等 5、识别特殊系统,比如:有停机先后顺序的,带存储的,挂载有nfs的系统,带狗的系统,有物理机授权等。 六、针对每套系统具体方案编写 1、按照具体业务列出具体系统中的每个模块,如营销系统中的优惠券、活动,采销系统中的订单、主数据等,越细越好。 2、按照每套系统的每个模块编写文档,内容包含原主机ip、部署内容、部署路径或者目录、缓存ip、数据库连接ip,zk地址等等,所有详细信息均要列出。