文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙吊篮专项施工方案

幕墙吊篮专项施工方案

幕墙吊篮专项施工方案
幕墙吊篮专项施工方案

目录

第一章、编制依据 (2)

第二章、工程概况 (2)

第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3)

第四章、吊篮施工计划. (4)

第一节、吊篮选型 (4)

第二节、吊篮技术参数及组成 (4)

第三节、吊篮布置图............ ............ (7)

第五章、吊篮施工安全措施 (11)

第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11)

第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15)

第三节、吊篮使用的安全措施 (15)

第四节、吊篮进场的条件 (16)

第五节、日常检查与定期检查 (18)

第六节、临时用电 (20)

第七节、吊篮验收 (23)

第六章、吊篮的计算 (24)

第七章、技术交底 (27)

第八章、应急预案 (31)

第九章、附图、图表及相关附件 (38)

江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作业

吊篮安装架设专项施工方案

第一章、编制依据

1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸

2.《高处作业吊篮》GB19155—2003

3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

4.《建筑工程安全检查标准》JGJ59-2011

5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质2009第【87】号文件)

8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。

第二章、工程概况:

工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程

工程地址:

建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司

承包单位:振华集团(昆山)建设工程有限公司

幕墙设计单位:江苏康沃动力科技股份有限公司

监理单位;昆山市建设咨询监理有限公司

总包单位:

幕墙施工:

质量安全监督机构:昆山市建设工程质量安全监督站

建筑标高:1#楼标高21.85米、2#楼标高21.85米、3#楼21.85米、厂房标高18.6米建筑结构:框剪结构

江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程,位于昆山市,本次方案针对江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程1#楼、2#楼、3#楼、厂房幕墙工程,本工程幕墙主要结构形式为干挂石材、玻璃幕墙。

第三章、吊篮施工管理人员组织计划:

为确保施工现场的安全施工,我司组成由公司经理牵头指挥、全面布置,各部门分工负责、协调配合,施工现场组织实施、督查落实的三级安全管理体系,具体管理体系及各级职责如下图表:

序号姓名职务联系方式职责

1 项目经理1、负责贯彻执行国家各项法律法规,全面负责该项目整体安全工作。2、协调、配合现场施工。

2 工程师1、负责制定公司年度工程安全技术管理目标。2、对该工程项目的安全技术施工方案实行最终审批并进行监管。3、对安全工作负直接领导责任

3 工程部经理

1、根据公司下达的施工任务制定施工计划,

并按计划安排施工。2、督促施工现场严格总负责人:

技术安全:工程:幕墙负责人:·现场安全:现场维护:现场维护:

按照审批的施工方案进行现场施工作业。3、负责吊篮的安装、拆卸及现场的管理及现场日常维护的监管。

4 安全部经理1、根据公司年度方案要求制定安全监督检查计划。2、负责施工现场的自检、定期检查及抽检并及时整理资料报送相关部门。3、负责安全生产的监督和检查机各类应急事

故的处理工作。

5 幕墙公司负

责人

1、监督检查吊篮设备安全。

2、培训、监督

吊篮操作人员的安全操作。3、负责吊篮进

退场的指挥工作。

6 现场维护1、负责现场吊篮日常检查工作。2、负责现场吊篮维护、维修工作。3、监督操作人员的安全操作、严禁违章操作。4、记录日常检查结果及吊篮维修记录。

第四章、吊篮施工计划:

第一节、吊篮选型:

按照《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010的规定,及施工现场各幢大楼的标高、造型等具体情况和施工单位对施工吊篮进行分批次局部架设,根据现场施工的实际情况要求,我们在1#楼布置了19台4.0-6.0米的ZLP630型吊篮、在2#楼布置了16台4.0-6.0米的ZLP630型吊篮、在3#楼布置了22台2.0-6.0米的ZLP630型吊篮、在厂房布置了20台4.0-6.0米的ZLP630型吊篮(每幢楼的吊篮布置数量详见《吊篮布置平面图》)。

第二节、吊篮的技术参数及组成:

我公司准备在该项目的外墙施工中,提供无锡劲马液压机械有限公司制造的ZLP系列高处作用吊篮进行施工作业。根据现场施工不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后附《吊篮施工布置平面图》,下面将吊篮的型号及相关参数作必要介绍:

一)、吊篮型号

型号:ZLP630

二)、主要技术参数

额定载荷: 630Kg

升降速度: 9~11m/min

平台长度: 1米、1.5米、2米……7.5米(1至7.5米任意长度)

钢丝绳结构: 4T31+PP-8.3mm,最小破断拉力54KN

提升机型号: YEJ60L-4 额定提升力: 6.3KN

安全锁型号: LSF30 摆臂式防倾斜锁

悬挂机构: 调节高度: 1.2m~1.8m

前臂伸出长度: 1.1m~1.7m

质量: 整机自重1790Kg

其中:配重1000Kg

三)、吊篮正常工作环境

环境温度: - 20℃ ~ + 40℃

环境相对湿度: < 90% (25℃)

电源电压偏离额定值:5%

工作处阵风风力: < 8.3M/S (相当于5级风力)。

四)、ZLD630型吊篮组成部件:

提升机 2台; LTD63型(提升力为6.3KN);

安全锁 2把; LSF30型(摆臂式防倾斜锁)

电控箱 1套;

吊篮支架 2付;

工作平台 1套(7.5米平台整个篮体重约为470公斤)

钢丝绳 4根(型号4T31+PP7 8.3,长度由大楼标高决定);

极限开关 2个;(JLXK1—111)

手控按扭 1只;(COBB1)

配重块 40块(25公斤/块,每个支点20块);

电缆 1根(3×2.5+2×1.5,长度由大楼标高决定);

安全绳 1根(直径为φ18锦纶绳,长度由大楼标高决定);

自锁器 1把;

五)主要部件性能

吊篮整机主要有工作平台、提升机、安全锁、悬挂机构及电控箱等部件组成。

1、工作平台

工作平台有1米、1.5米、2米、2.5米四个类型的标准节,根据现场施工的实际需要可拼成1米至7.0米不同长度的工作平台,它的宽度为700mm,外侧高度为1185mm。平台两端有侧栏与高低护栏连接,平台低板的两端装有挡板,可确保平台内的工具或物件不易滑出,工作平台的吊点设计在两端。

2、提升机

YEJ60L-4提升机采用电磁制动三相异步电动机驱动,经蜗轮蜗杆和一对齿轮减速后带动钢丝绳输送的机构,钢丝绳输送机构主要是一对驱动轮和带槽内齿轮组成,工作钢丝绳呈“α”型盘绕在带槽的内齿轮“V”型槽内,依靠“V”型两侧的摩擦力使提升机沿着钢丝绳上下运动,从而带动工作平台上升或下降。电磁电机具有机电双重制动功能,或一制动一限速功能。它的电磁制动器上装有手动释放装置,当施工突然停电时只需将两端的手动释放手柄压下,工作平台即能自动匀速滑降。

3、安全锁

LS30型安全锁为摆臂防倾斜式,主要零件有绳夹、套板、弹簧、拉板和滚轮。其动作原理是拉板上端的滚轮靠紧工作钢丝绳,此时与拉板连接的主轴迫使绳夹打开,安全钢丝绳可顺畅的通过。当工作钢丝绳断裂或工作平台发生倾斜时,滚轮与工作钢丝绳不再靠紧,拉板在弹簧力的作用下,转到某一角度,安全锁内套板在弹簧力和绳夹与钢丝绳之间摩擦力的先后作用下,使绳夹迅速合拢夹紧并锁牢钢丝绳。

4、悬挂机构

悬挂机构是吊篮的“根”,它架设于建筑物上部,通过钢丝绳来悬挂工作平台的装置。它有前、后可调支架,前、中、后吊杆,上支架及配重等组成。调节杆分别装在前、后支架内,中吊杆穿在前后吊杆之间,前后吊杆可伸缩调节,上支架安装在前调节杆上,主要是攀架加强钢丝绳,配重块均匀放置在后支架的插杆上。

5、钢丝绳

钢丝绳分为工作绳、安全绳和加强绳。平台的悬挂由两根工作绳和两根安全绳组成(绳头需加工后方可使用),工作钢丝绳用来悬吊工作平台,在台式机的驱动下使工作平台沿着钢丝绳上下运行;安全钢丝绳穿入安全锁,平时顺畅通过,但当吊篮工作平台倾斜或工作绳断绳时,安全锁迅速将安全绳锁住,从而防止事故的发生;加强绳为悬挂机构预紧绳。

6、电控箱

电源采用三相五线制,由五芯电缆接入电控箱,由三相漏电断路器接通电源。

X1X2X3为三相电源线,N为工作零线,PE为保护接地。电控箱内装置了紧急制动电路、过载保护电路、电机制动器电路、低压控制电路及上限位控制电路。

第三节、吊篮布置图:

一)、吊篮架设截面图:

二)、1#楼吊篮布置平面

1#楼吊篮布置图

1#楼吊篮:6米吊篮15台,4米吊篮4台共计:19台三)、2#楼吊篮布置平面图

2#楼吊篮布置图

2#楼吊篮6米12台,4米4台共计16台

四)、3#楼吊篮布置平面图

3#楼吊篮布置图

3#楼吊篮排布2米2台,4米16台,6米4台共计:22台

五)、厂房吊篮布置平面图

厂房吊篮排布图

厂房吊篮排布6米20台

第五章、吊篮施工安全措施:

为了安全使用和操作吊篮,根据《高处作业吊篮》(GB19155-2003)、《建筑施工工

具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)及使用说明书等规定制定该要求及措施。

第一节、吊篮安装拆卸安全措施

一)、安装前的准备工作

1、进行现场勘察,测量吊篮安装架设所需的准确数据。

2、组织安全技术、施工等相关人员进行现场安排分工,各司其职。

3、必须对进场吊篮的各个零部件进行检验核对,检查现场的钢丝绳、锚固件等非标

架设的吊篮配置,若有损伤的需提前更换。

4、按组装流程图将吊篮各零部件运送到组装位置。将支架、钢丝绳和配重用施工电

梯或塔吊分别运到屋面,将平台组件搬运至地面相应的位置。注意配重搬运到屋面面时不能集中堆放。

5、将吊篮安装处的场地进行清理,保证安装处牢固可靠、平整;并在地面划出施工

区域以确保行人安全。

二)、悬挂机构的安装

1.将楼面的吊篮支架放置处进行适当的保护,将前后支架所用的备件进行组装并用螺

栓固定,分别放置在楼面的保护层面上。

2.组装吊杆,接着将上支架支座板套在前吊杆的上端,穿入固定螺栓紧固。

将吊杆放置在结构梁的搁置点上,吊杆后端穿入后支架;在后支架左右两侧设置锚固件,用钢丝绳将悬挂吊杆的后端的左右两侧各用一根钢丝绳向下斜拉,其钢丝绳的上端固定在吊杆的后端,钢丝绳的下端固定在屋面上设置的专业锚固件上,并用索具螺旋扣收紧;

3.将加强钢丝绳上已配置好的3个拉杆体安装到位,同时将加强钢丝绳放入到上支架

上部的滑轮槽内,旋转索具螺旋扣收紧加强钢丝绳,使它有一定的预张力。

4.将支架定好位,把配重块整齐套放到后支架的圆管上,并用钢丝绳将配重块栓在后

支架上再用绳夹把钢丝绳夹紧,以防随意搬动。

5.把工作钢丝绳和安全钢丝绳伸出墙面拖放下去,每根钢丝绳各用4个绳夹夹紧,在

安全钢丝绳上端适当的位置安装限位块,将钢丝绳分开放倒平台附近准备穿绳。

6.悬挂机构组装注意事项

a、后支架的高度要根据结构梁上前搁置点的高度进行调节确定,绝不允许出现前支

架低后支架高的情况。

b、不采用∞型索具螺旋扣将加强钢丝绳调整到合适的紧张度,加强钢丝绳不得调的

过紧或过松。

b、注意吊点至前搁置点至后支架的距离,以保证吊篮的抗倾覆系数必须大于2、前

支架伸出长度超过1.7米即视为非标。

d、两根吊杆的吊点距离误差不得超过平台长度的50mm。

e、检查各钢丝绳上的绳夹是否紧固,且绳夹滑鞍放在钢丝绳受力的一侧,绳夹不得

在钢丝绳上正反交替布置,绳夹的距离为5~7倍钢丝绳直径。超高限位挡块应

安装在距顶端约80cm处。

三)、悬吊平台的组装

1、选择较平整的场地,根据实际需要用底架、高、低护栏分别组装成2米长的基本

节,并用螺栓基本连接好。

2、在两端装好侧栏,同时调整各基本节的高低护栏,使它们尽量在一条直线上后,

紧固所有的连接螺母。

3、在确认平台组装工作完成后再安装提升机、安全锁,并在安全锁一侧安装限位开

关同时用螺栓紧固。

4、将配电箱固定在悬吊平台护栏的内侧,再把上限位及提升机电机的电缆线分别接

入电器控制箱相应的接线柱上。

5、上述工作确认之后,电缆接二次电控箱,接工地提供的总电源。先做点动实验,

再将钢丝绳分别从提升机和安全锁内穿过,再在安全钢丝绳下安装重锤。

6、平台组装注意事项

a.平台组装要完整、齐全,不得少装、漏装。

b.所有的螺栓必须按标准加装垫圈,所有的螺母均应紧固可靠,有开口销处均

应掰开成不少于30度的角度。

c.提升机组装时应将电机方向朝篮体内侧。

d.行程开关的触点应调至钢丝绳中心约1.5cm。

e.安装时要注意电源的相序要一致,若安装航空插头时安装方法要正确。

f.在钢丝绳下挂重锤时一定要离开地面不少于25cm。

四)、生命绳的安装(见生命绳固定图示)

1、在安装生命绳之前再一次检查生命绳有无断股、散股、聚结及腐蚀的现象;

2、把确认无误的生命绳的一端从两个支架的中间处沿着外墙缓缓释放到地面;

3、生命绳的另一端独立于吊篮之外,牢固地固定在屋顶的柱子上(如没有固定点,

我们将在屋顶楼面打膨胀螺栓,将生命绳固定在膨胀螺栓上),如生命绳有多余

的则盘好悬挂,以免损坏造成隐患;

4、生命绳与外墙的接触处及与所固定柱子的固定处的锐角须用橡胶等耐磨的物品进

行包扎保护,防止柱子的锐角处对生命绳造成损坏;

5、在生命绳上装上自锁器,检查它们是否能够配套安全使用。

生命绳固定图示

五)、调试检查

1、启动电源,上下运动吊篮3~5次,每次的升高高度约为3米,再检查各连接点的

安装情况。

2、将转换开关打向一侧,启动上下开关,当工作平台倾斜时调试安全锁的锁绳状况。

3、启动上下开关让平台上升,用手触压上限位,调试上限位的距离及灵敏度。

4、在调试运行的检查时应符合以下要求:

a.各连接处牢固可靠,螺母紧固。

b.电路准确正常且灵敏可靠,联接牢固。

c.提升机升降平稳,启动、制动正常,无异常声音。

d.安全锁锁绳动作灵敏可靠。

e.上限位有效且反应灵敏。

5、初次安装调试及自检完毕后,报请建筑机械设备专业检测机构进行安装现场检测,

检测合格后方可投入使用。

六)、吊篮的拆卸

1、吊篮拆卸前应对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。

2、拆卸方法与步骤:

1)将平台下降停放在平整的地面,防止平台倾覆;

2) 卸下安全钢丝绳下面的重锤;

3)将钢丝绳从提升机及安全锁内抽出收回到安装面,松下绳夹,把钢丝绳从悬挂装置上拆下圈成园盘后绑扎。

4)切断电源,从二次配电箱及吊篮电箱上卸下电缆收回,并整理圈成园盘绑扎。

将安全绳收回安装面圈成圆盘绑扎。

5)将悬挂机构收回到楼层内,松开索具螺旋扣卸下加强钢丝绳,卸下螺栓拆除上支架、吊杆。

6)放稳前支架,取下后支架上的配重块。

7)将所有拆卸的零部件放置在规定的地方,准备运到地面。

8)拆除提升机、安全锁和侧篮,解体篮片,收集好拆下的螺栓。

9)将平台的零部件与悬挂系统的零部件集中放置在规定的地方,做好装车退场的准备。

七)、吊篮的移位

1、按照吊篮拆卸的方法与步骤进行拆卸,再将悬挂系统及平台移至安装目的位置。

2、按照吊篮安装的步骤及要求安装架设。

3、在调试、自检完成并经过由总包、监理及使用方共同组织验收合格后方可使用。八)、防雷措施

建筑施工现场的防雷保护是一项不容忽视的重要工作,这关系到建筑设施、施工设备和人员的安全。正在施工建造的建筑物,当高度在20m以上应装设避雷针。施工现场内的塔式起重机,井字架及脚手架机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷设置的保护范围以外,则应安装避雷针。若最高机械设备上的避雷针,且应保证最后退出现场,则其他设备可不设避雷针。机械设备上的避雷针的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气联接。机械设备所有的动力、控制、照明、信号及通信等线路,应采用钢管敷设。钢管与机械设备的金属结构体作焊接以保证其接地通道的电气连接。避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”

的接线方式,即:避雷器接地引下线、电力变压器的金属外壳接地引下线和变压器低压侧中性点引下线三者连接在一起,然后共同与接地装置相连接。这样,当高压侧落雷使避雷器放电时,变压器绝缘上所承受的电压,即为避雷器的残压,将无损于变压器绝缘。建筑施工现场内所有施工用的设备、装置的防雷装置的工频接地电阻值不得大于30Ω。

注意:在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳的另一端固定在屋面的结构梁上,在安全绳上安装一个自锁器,施工人员在施工

中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。

第二节、安装拆卸人员的安全措施

1、施工人员须规范、安全施工,严格按照操作规程操作。

2、施工人员进入工地时须带好指定的安全帽,系好帽带。

3、施工人员在进行高处作业吊篮施工时须穿着指定的工作服、安全鞋,操作吊篮时

必须持有《高处作业吊篮操作证》。

4、施工人员进入工地施工时须虚心接受工地各方的监督,严禁与总包、吊篮承租方、

使用方发生争执。

5、施工人员进入施工现场须遵守工地各项规定,严禁随地大、小便,严禁在禁烟处

吸烟。

6、施工人员进入吊篮或楼屋边缘施工时须使用安全带,且须将安全带挂扣在比腰身

略高的安全处。

7、施工人员在高处施工时使用的工具等物品须采取防坠落措施。

8、在吊篮施工时,须在配重放置、钢丝绳绳夹紧固后方可将钢丝绳插入提升机卷绕

钢丝绳。

9、吊篮安装结束后须复核臂架伸出长度,确认配重数量是否合适。如发现配重数量

不足的须采取措施防止使用方误用设备,并及时补足配重。

10、吊篮安装结束后,须对配重采取防盗、防倾覆措施。

11、如没有特殊要求的,吊篮与墙面的距离须控制在30~40cm左右。

12、每天施工结束离开现场前须切断吊篮内操作电箱的电源,锁好电箱门。

13、每天工作结束后,各施工人员须将当天的完成情况报告调度以便调度及时调整

工作计划。没有汇报的,按如期完成处理。

第三节、吊篮安全使用安全措施

1、操作人员及物料必须在地面进出吊篮平台,严禁在空中攀缘或从窗口出入上下人员及物料,并且不允许作业人员从一个平台跨入另一个平台,以防止坠人、坠物。

2、严禁在吊篮内打闹和向下抛洒杂物。

3、严禁将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具。

4、严禁在工作平台内使用凳子、垫脚物及梯子等登高作业,严禁在平台内另设吊具;

5、在正常使用吊篮时,严禁使用手动释放装置将工作平台滑降。

6、当上限位触及限位块时,电路自动切断平台停止,这时应将平台下降,使上限位

脱离上限位块。

7、升降吊篮必须使用操作开关操作,严禁用手或其他工具按接触器升降吊篮。

8、在吊篮升降过程及停止时,工作平台应与悬挂钢丝绳保持垂直状态,严禁斜拉受

力;当发现平台倾斜时应及时调整保持水平。

9、吊篮升降时要密切注意观察周围环境,电缆线是否被挂住,上下有无障碍物,

确保安全运行。

10、吊篮施工时在吊篮内拉通长钢丝线,小工具必须系挂在钢丝线上,以免高空坠物。

11、吊篮在每天开始使用前,必须要认真检查,检查合格后放可进行作业,并将检查

情况记录在《吊篮日常检查表》上。

12、一旦发现故障,必须立即停止使用并通知专业维修人员检修;待检修合格后才可

以继续使用。

13、作业结束后,应将吊篮降至地面,并切断电源,锁好电气控制箱,并将提升机、

控制箱及安全锁用防水物包扎防止雨水渗入。

14、平台内施工人员必须是二人操作,不得一人或多人操作。

15、吊篮平台内采用电焊施工时,应对钢丝绳、电缆进行适当的防护。严禁将吊篮或

钢丝绳作为电焊起弧或接线回路。

16、吊篮未着地不允许进行位置移动。

17、吊篮严禁超载、集中堆载、偏载。吊篮施工时的荷载应按吊篮检测报告中所核定

的安全荷载使用,严禁满载使用或用作起重运输工具进行频繁升降。

18、吊篮电控箱为吊篮专用,不得作为其他电器供电使用,电控箱内严禁摆放工具或

其他杂物。

19、吊篮的安装、移位及拆除必须有专业人员指导,吊篮维修必须由专业持证操作人

员进行检修。

20、作业人员发现事故隐患或不安全因素,必须及时向领导汇报并有权要求单位领导

采取相应的保护措施。

21、对现场管理人员违章指挥,强令冒险作业,作业人员有权拒绝。

第四节、吊篮进场的条件

一)、对吊篮设备及零部件进场前的维保要求

1、吊篮设备出库前须对以下零、部件进行调试运行或安全性能检查,确保合格后方

可出库投入使用:

a)限位装置的行程开关在通电状态测试其动作是否灵敏;

b)安全锁应检查是否在标定期、滚轮及摆臂否是活动无阻滞;

c)提升机应在试验架上荷重试验调试运行,观察是否有异响、停顿后是否下滑、

手动释放是否有效、楼栓是否有松动、转动部位的零部件是否有卡阻现象等;

d)电气箱内的电气原件是否齐全、完好,接线是否规范、牢固;

e)支架、平台等结构件焊缝有否裂纹、严重变形;

f)钢丝绳、安全绳是否符合使用要求;

g)螺丝、绳夹是否有严重锈蚀、变形,平弹垫是否配备齐全;

h)自锁器的锁钩及插销是否灵活。

2、钢丝绳的报废要求(应按GB/T5972-2009中的规定执行)

1)钢丝绳整支绳股发生断裂的应立即报废;

2)钢丝绳电弧引起的损坏应立即报废;

3)钢丝绳可见段丝数在6d长度范围出现3根以上断丝、或在30d长度范围内出现6根以上断丝的,应予以报废;

4)钢丝绳的直径减少10%的应予以报废;

5)由于腐蚀侵袭及钢材损失而引起钢丝松弛所出现的外部腐蚀的,应予以报废;

6)有绳芯或绳股挤出(隆起)或扭曲出现笼型畸变的应易于报废;

7)钢丝绳直径发生局部增大,并能波及相当长的一段钢丝绳,结果使外层绳股受力不均衡,造成绳股错位且致使钢丝绳直径增加在5%以上的,应予以报废;

8)以上情况若发生在钢丝绳绳端装置附近,在不影响钢丝绳的安全使用及长度的情况下,可将钢丝绳截短再重新使用。

3、吊篮设备的安全装置应经法定认可的检测检验机构检验合格,并取得合格证明后,

方可投入使用。

二)、对施工现场的环境要求

1、正常工作环境温度的在-20℃~+40℃;

2、严禁在大雾、暴雨、大雪等恶劣气候条件下进行作业;

3、不宜在酸碱等腐蚀环境中工作,相对湿度不大于90%;

4、工作处阵风风速大于8.3m/s(相当于5级风力)时,操作人员不准上吊篮

操作及施工作业;

5、正常电压应保持在380V±5%范围内。当现场电压低于342V时,不得使用

吊篮进行作业;

6、施工范围下方如有通道时,必须设置警示线或安全护栏,并且在附近设置

醒目的警示标志或设置安全监督员;

7、吊篮施工使用现场距离整机10米内不得有高压电线;

8、施工单位须按照市相关部门要求吊篮不得进行夜间施工;

9、现场安装处的结构可靠、平整,场地面积符合支架架设面积要求,结构承

载力满足吊篮安装要求。当顶部安装架设支架面积不够或支架调节高度不

够时应采取相关措施如搭设满堂钢管脚手架平台等,其平台受力应满足吊

篮施工的要求。

10、吊篮停放位置平整,无杂物,无阻挡人行通道或消防通道现象,外围设安

全防护栏。

11、施工外墙无障碍物、钢丝绳通过的位置无障碍物,防止与钢丝绳摩擦或缠

绕,特别注意钢丝绳不得与结构钢筋、钢管架等金属物体直接接触。

12、配电箱放置位置不得出现积水等不适于设置等现象。

第五节、日常检查与定期检查

一)、吊篮的日常检查

1、每天作业开始前操作人员应对设备进行检查,以确保设备在正常、安全的情

况下使用;

2、吊篮现场维修技术人员每天必须对钢丝绳的安全弯、绳夹进行检查,查看是

否有无松动;配重块是否固定或有无移动,钢丝绳、安全绳有无松散、断股的现象。

3、吊篮操作人员每天工作结束时,做好悬吊平台,钢丝绳和悬挂机构的清洁工

作,清理各种垃圾、涂料及表面附粘灰浆杂质。

4、吊篮(尤其是电力系统)应采取防水,防潮措施,防止受潮进水造成电气短

路。

5、地面多余钢丝绳应盘放匝好。吊篮停用拆除后,应将各种绳索、电缆线盘好,

分解构件放齐,连接件集中,妥善保存,防止霉变、腐蚀、变形和散失。

6、吊篮操作人员需定期对安全绳的自锁器的弹簧处加防锈滑,保持动作灵活。

7、减速箱及传动装置首次使用三个月后现场维修技术人员必须检测润滑油的状

况,以后每月加一次润滑油,每六个月换一次润滑油。

8、安全锁的滚轮、摆臂等活动部位现场维修人员每月加一次润滑油。

9、电气线路、电气元件及电线接点处必须保持干净、清洁、不得有油污积,现

场维修人员需经常检查;

10、吊篮操作人员在检查和作业过程中,发现故障、磨损或异常时,应立即停止

使用,由专职人员进行检修,严禁吊篮“带病”运作。

12、各受力部件、易损件达到了报废标准时予以报废,由现场维修技术人员进行

更换。

13、现场维修技术人员做好吊篮设备运行、检查记录的档案,保持吊篮正常完好。二)、吊篮的定期检查

2、吊篮设备在实际使用中应定期检查:

1)实际工作二周后,应对钢丝绳按GB/T5972-2009中的规定进行一次检查。

2)非常架设的吊篮每六个月应进行下列内容的安全性能检查:

a、检查主要零部件锈蚀及受载零部件的磨损、变形、损伤情况;

b、电气装置、各元器件的可靠性。

三)、维修保养

1、作业时,吊篮发生故障或异常,应立即停止使用并由专职人员进行检修。

2、不允许在空中检修吊篮。若出现吊篮无法下降等特殊情况,必须根据现场情况

实施可靠的安全保障措施后方可进行检修。

3、在日常检查和定期检查中发现问题应及时维修或更换。

4、应按说明书规定牌号的润滑油对运动和摩擦零部件进行定期加油。

5、吊篮应采取防雨、防水措施。

6、自锁钩每次使用后,应在弹簧处加防锈油。

7、吊篮维修、移位或拆卸时,须在吊篮显著的位置设置“维修禁用”或“拆除禁

用”的警示牌;

第六节、临时用电:

一)、施工现场吊篮临时用电措施

根据建设部《施工现场临时用电安全规范》(JDJ46-2005)的规定,结合本幕墙工程项目的吊篮使用情况,制定该措施:

1、施工现场临时用电的原则及组织现场临时用电应遵守以下基本原则:

1)、必须采用三级配电机构:即从施工现场的电源进线至用电设备,必须经总配电箱(电源总配电设备)、分配电箱(若干用电负荷相对集中处)、开关箱(单个用电设备控制箱)三个层次逐步配送电力,任何用电设备不得越级配电。

2)、必须采用二级漏电保护装置:在现场临时用电工程中,总配电箱中须装设漏电开关,所有漏电开关箱中必须装设漏电开关(分配电箱可不设漏电开关)。

3)、必须实施“一机一闸”制:即一把分路闸刀管一只开关箱,每只开关箱只连接一台电动机控制回路,不在存在分路问题。

4)、必须设置电气线路的基本保护系统:在三相四线配电线路中,应设置保护零线(PEN线)即采用三相五线制的TN-S接线保护型,保护零线应进行不少于三处的重复接地。基本保护系统和二级漏电保护装置,组成了现场临时用电防触电的二道防线

5)、动力照明分设原则:动力配电箱和照明配电箱宜单独设置,或电源箱共箱分路配电;动力开关箱和照明开关箱分箱设置,不得共箱分路设置。吊篮电箱只能专用,不得在吊篮内连接出220V的用电设施。

6)、尽量压缩配电间距:除总配电箱(配电室外),分配电箱、开关箱及用电设备间距离应尽量缩短,分配电箱应设在用电设备相对集中处;开关箱与用电设备的距离不宜超过5m。

7)、根据施工现场吊篮临时用电的实际情况,临时用电主要进行以下施工组织:a.现场勘查;

b.确定电源进线、配电装置、用电设备及配电线路走向,确保安全用电和节约用电。

2、现场用电的配电系统

配电装置包括配电箱和开关箱的箱体及各类电气元件,箱体制作和使用应符合下列要求:

1)箱体应满足防尘、防晒、防雨(水)要求,不得采用木板制作。可用厚度不少于

1mm的冷轧铁或其他优质的绝缘板制作;

2)电气安装板用于安装电气元件及零线(N)保护零线(PEN)、端子板,宜采用优质绝缘板制作。当安装板和箱体才用折页式活动联接时,配线必须用编制铜芯软线跨接

3)N端子板和PEN端子板必须分别设置,避免N线和PEN线混接

4)N端子板与铁质的箱体之间必须保持绝缘;而PEN端子板与铁质箱体必须保持电气连接,应采用紫铜板制作,其端子数应与进出线总路保持一致

5)固定式配电箱、分配电箱及开关箱,其箱底距离地面高度应为 1.3-1.5m;移动式配电箱、分配电箱及开关箱,其底部距离地面高度应为0.6-1.5m

6)配电箱、分配电箱及开关箱的箱门处应有规范的标牌,内容包括名称、用途、分路标记、箱内线路接线图等

7)配电箱、分配电箱及开关箱均应装设门锁,由专人负责开启和上锁,下班停工或中班停止作业1小时以上,相关电箱应复零、断电、锁箱

8)配电箱、分配箱及开关箱配置的电气元件,应具备以下四种基本功能

a.电源隔离功能;

b.电路接通与分断功能;

c.短路、过载、漏电等保护功能(分配电箱无漏电保护要求);

d.通电状态指示功能;

3、各电箱元件配置、接线及使用要求如下:

1)总配电箱应按三相五线型式布置,即必须设置PEN端子板;

2)总电路及分电路的电源隔离开关,均采用3级刀型开关,并设置于进线端;

3)总电路及分电路隔离开关负荷侧设置三级断路开关(或熔断器、刀熔开关等短路保护装置),三级四线漏电开关;

4)分配电箱不设置漏电保护,应按次序装设隔离开关、短路保护(熔断器、短路开关)过载保护器(热继电器等);

5)动力开关箱的电气元件配置,基本上河配电箱相同,仅是电流等级选择不同,漏电开关可可选择三级三线型产品;

6)照明开关箱应单独设置,照明线路采用二级刀型开关、二级断路开关或熔断器单级二线漏电开关;

7)各类电箱的电气配置和接线严禁任意改动或加接其他用电设备;

8)配电装置的漏电开关应在班前检查时,按实验按钮检查一次,试调正常方向方可

幕墙吊篮专项施工方案(修正确)

杭政储出【2007】59号B地块二期住宅 (3#?5#楼)幕墙工程 吊 篮 rm 专 项 施 工 方 案 编制单位:江苏申锡建筑机械有限公司 编制H :________________________________ 校对:___________________________________

审批:___________________________________

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、电动吊篮的型号及说明 (3) (一)............................................ 选型依据. ……........ .4 (二)型号及说明.5 (三)主要技术参数................................................ ... ...... . ..................... .5(三.一)吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重........................... . (6) (四)吊篮正常工作环境………………………………… ...……… .………………… .6(五)钢丝绳承载力计算………………………………… ...…….…………………… .7 (六)吊篮支架抗倾覆计算……………………………… .. ………… .. ……………… .8 四、吊篮布置情况 (9) 五、电动吊篮的安装及拆除方案 (10) (一)...................................................... 安装及拆除人员组织10 (二)..................................................................... 吊篮安装程序11 (三).......................................... 安装结束后的检查与调整(调试)15 (四)..................................................................... 吊篮拆卸程序16 六、临时电源布置方案 (16) 七、安全保证措施 (17) (一)............................................ 安装吊篮时操作要点及注意事项17

悬挂式吊篮专项施工方案.

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 江油市富临汽车站灾后汽车站房重建项目工程;工程建设地点:江油市太平镇新华村7组;属于框架结构;地上2层;地下0层;建筑高度:15.5m;标准层层高0m ;总建筑面积:1023.14平方米;总工期:300天。 本工程由四川安汉建设有限公司投资建设,四川海辰工程设计研究有限公司设计,地质勘察,四川康立建设项目管理有限公司监理,四川安汉建设有限公司组织施工;xxx担任项目经理,xxx担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2500kg。 第四节、吊篮计算书

编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。 一、参数信息 1、构造参数 本工程中使用的吊篮型号为ZLD-500,吊篮的主要参数为: 吊篮尺寸mm:2400×700×1200,悬臂梁的悬挑长度为a=1.5m,悬臂梁的锚固长度为b=2.5m,吊篮用2榀挑架支撑。每个支撑下悬挂2根钢丝绳对吊篮进行提吊。 2、荷载参数 包括吊篮、钢丝绳、提升葫芦等在内的所有固定配件的总重量为600kg,吊篮的锚固措施采用悬挂配重的方式固定,悬挂机构重为336kg,配重重量为2500kg,吊篮额定载重量为550kg。 3、钢丝绳参数 根据《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92)要求,在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。本工程中承重钢丝绳型号为6×19,直径为16mm,钢丝绳的公称抗拉强度为1400N/mm2,该型号的钢丝绳破断拉力总和为Fg =180kN。 二、计算书 1、荷载参数

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

幕墙吊篮专项施工方案

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划. (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图............ ............ (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作业 吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质2009第【87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团(昆山)建设工程有限公司 幕墙设计单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 监理单位;昆山市建设咨询监理有限公司

吊篮专项施工方案41748

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2)

四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 1、本工程建筑施工图;

2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底;

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

幕墙工程吊篮施工方案

幕墙工程吊篮施工方案 一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2010 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下:

三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备 3、1 操作人员必须有二人,但不准超过三人,必须系好安全带。 3、2 操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、3 操作人员严禁酒后操作吊篮。 3、4 操作人员严禁穿拖鞋上吊篮。 3、5 操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 3、6 严禁操作人员违章操作。 3、7 人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、电动吊篮型号及参数 根据外墙的不同需要分别设置不同长度的电动吊篮。本工程选用的吊篮型式及附件说明如下:

幕墙吊篮专项施工方案.doc

鏉窞浜烘皯鍖婚櫌鈥綇闄㈤儴缁煎悎澶ф ゼ 目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划 (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图 (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作 业吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》 GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》 JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质 2009 第【 87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《 ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团 ( 昆山 ) 建设工程有限公司

吊篮专项施工方案

达州市西成豪庭小区项目 吊 篮 施 工 方 案 施工单位:四川朝晖建筑有限责任公司编制人: 审核人: 审批人:

编制日期: 目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、准备工作: (2) 四、吊篮参数及组成部件: (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案: (3) 六、吊篮设备的调试: (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程: (4) 八、吊篮设备使用说明: (5) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养: (5) 十、吊篮设备的易损件: (7) 十一、安全保证措施: (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施: (9) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理: (9)

一、编制依据: 1、本工程建筑施工图; 2、G B3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、G B6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、J G5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、G B19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况: 工程名称:达州市西成豪庭小区项目,项目地址位于达州市通川区复兴镇,建设用地面积5518.0m2,总建筑面积21880.07 m2(含地下层建筑面积6435.50 m2)。本项目建筑高度为42m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框支—剪力墙结构。 三、准备工作: ①、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; ②、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; ③、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; ④、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; ⑤、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; ⑥、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交

幕墙吊篮施工方案

******幕墙屋面工程 吊 篮 安 拆 案 编制: 审核: 审批: ******公司 2010年11月 目录 一、工程概况 (3) 二、吊篮简介 (3) 三、施工案设计 (4) 四、安装及拆除过程 (4) 五、安全操作规程 (8) 六、吊篮安全计算 (10) 七、安全技术措施 (12) 八、成品保护 (14) 九、吊篮设备自检表 (14) 一、工程概况: 本工程位于天津滨海国际机场东北部空港物流加工区,北侧为东四道及人工湖,西侧为再建酒店设施,东侧为规划沿河娱乐设施,南侧为规划住宅项目。建筑最高标高18.8米,地上3层。包括钢结构特殊玻璃幕墙、构件式玻璃幕墙、材幕墙、铝板幕墙、全玻璃幕墙、铝合金百叶通风百叶及铝锰镁屋面系统等组成。 建设单位:********建设办公室 设计单位:******设计 ****设计 监理单位:*****管理咨询 总包单位:*****建设 施工单位:***************** 二、ZLP800型电动吊篮简介: 该吊篮系天津市庆泰建筑机械生产的。庆泰牌吊篮采用多级保险的安全措施,电机与减速装置的连接处有离心限速刹车,在吊篮的两侧还有独立的安全措施LSF(100A)型防倾斜安全锁,当吊篮出现3—8度倾斜角度的时候自动锁住钢丝绳,确保万无一失。

整机重量(Kg)2000 提升机型号ZLP800 单机功率(Kw)1.8 转速(r/min)1420 制动力矩(N.m)15 安全锁型号LSF100A 允荷载(Kg)1000 锁绳角度3°——8° 平台及悬挂平台最大尺寸(m)7.5 平台自重(Kg)400 悬挂机构伸出量(m)0.6-1.7 配重(块×30kg)32 钢丝绳规格6×19W+1WS φ8.3 三、施工案设计: 1、结合现场的对幕墙工期的要求,本工程将在十二月初采用吊篮施工的法来进行南立面的铝板整改,在屋面层安装吊篮进行南立面铝板幕墙的整改施工,根据墙面位置决定采用6米吊篮进行施工。根据最佳施工间距(600mm~800mm),吊篮的悬挂机构是可以调节梁的伸出和缩进的量是可以调节的,吊篮的悬挂机构的前梁最大外伸量为(1200mm~1700mm),高度调节为(1100mm~1500mm)而建筑物的作业面均为上下垂直,左右工整的规则平面所以吊篮完全可以满足施工和安装的要求。 2、转角处吊篮前梁伸出量为800mm,采取减少负载的法进行处理,将负载由800Kg减少为400Kg。 3、吊篮数量:吊篮使用数量根据工期要求确定为5台。 4、吊篮正常工作状态下的负载不得超过额定载重量的80%。 5、吊篮系统用电采用独立电箱,用电法参照《临时用电案》。 6、现施工机械的保护及使用见《冬季施工案》。 四、吊篮安装及拆除过程: (一)人员配备及现场配合: 出租负责指导安装、培训现场人员,在吊篮运输到现场后,使用要根据进场的设备台数,配备搬运安装工人,将设备的零部件运输到具体的安装位置,最低不少于每台三人为宜。由出租负责提供工地电闸箱至吊篮配电箱的电缆线,工地配电房到楼层的电缆线和控制箱由承租承担,由承租运部件时需要工地塔

吊篮专项施工方案

电动吊篮专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建元超宇装饰集团有限公司海口分公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.施工准备 (3) 四.选用电动吊篮的型号与组成部件说明 (4) 五.吊篮设备主要技术性能参数 (4) 六.吊篮设备整机结构简介 (5) 七.电动吊篮设备的安装、移位和拆除方案 (8) 八.吊篮设备的调试 (16) 九.吊篮设备的电气安装调试规程 (16) 十.吊篮设备使用说明 (17) 十一. 吊篮设备的安全检查与维护保养 (18) 十二. 吊篮设备施工中的应急处理 (21) 十三. 吊篮设备的易损件 (23) 十四. 安全保证措施 (23) 十五. 吊篮设备季节性施工措施 (25) 十六. 常见吊篮设备故障分析与处理 (25) 十七. 机械吊篮设备相关的计算书 (27) 十八. 吊篮设备自检表 (29)

一.编制依据 1、3811-83 中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、6067-85 中华人民共和国《起重机安全规程》 3、5032-93 《高处作业吊篮》 4、5027-92 《高处作业吊篮安全规则》 5、5034-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、5033-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 8、5025-1992 《高处作业吊篮性能试验方法》 9、19155-2003 中华人民共和国《高处作业吊篮》 二.工程概况 本工程位于海南省海南省海口市滨海大道256号。楼层总高43.8米。建筑总面积:14165.50 ㎡(地上);建筑高度:43.2 m;幕墙起始标高:-0.450 m,最高标高:43.8 m;建筑主体结构形式:钢筋混凝土框架结构;预计使用吊篮25台。 三.施工准备 (1)、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 (2)、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的应给予配合。 (3)、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (4)、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由

幕墙工程吊篮专项施工方案

2019吊篮专项施工方案 一、工程概况 本工程主楼三十一层、(其中裙房四层)、地下室两层。建筑面积:总建筑面积51664平方米,其中地上约42325平方米(为商业办公用房),地下面积约8400平方米(为地下停车场及人防工程),建筑物总高度为137米。 主楼立面与裙楼部分幕墙我司将采用吊篮施工;由于外立面幕墙不在同一垂直面,进出位距离不一,吊篮将分别以18F、25F、30F、做为平台错开架设,分段进行施工;施工将按自下而上安装龙骨及自上而下安装面板的顺序进行,先大面后收口安装及零星构件的安装顺序进行。在材料的垂直运输方面,我司将利用总包现有的机械、设备装置进行运输; 本工程主楼、裙楼均采用ZLD800型电动吊篮施工,数量20台采用江苏申锡建筑机械有限公司生产的吊篮,其最大载重量为800KG,本工程中玻璃的最大重量:1.14m*3.0m*0.012m*2500kg/m3=102.6kg,一个吊篮最多三个人进行安装,每人按75kg,因此: 75*3+102.6=327kg<800kg,则此型号吊篮可满足施工要求。因吊篮施工贯穿整个幕墙施工过程,分散于每个外立面,因此时间长,范围大,危险性比较大。为此特编制如下方案:在施工中作为吊篮作业的全程指导性文件,以保证施工安全。 二、编制依据: 1、XXXX工程图纸; 2、XXXX建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

吊篮专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (6) 六、安装竣工验收 (8) 七、吊篮拆卸 (8) 八、安全措施 (9) 九、环保措施 (10) 十、吊篮稳定性验算 (10) 十一、吊篮使用安全规程 (11)

一、工程概况 工程名称:淮北市人社局装饰改造工程;建设地点:淮北市相山区孟山北路45号;建设单位:淮北市人社局; 施工单位:安徽凯源建设集团有限公司 监理单位:淮北市安居监理公司 建筑概述:室内装修、改造、室外幕墙。建筑面积:2500㎡ 二、高处作业吊篮简介 1、主要技术性能参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法

外墙电动吊篮文明施工及安全技术措施

编号:SM-ZD-43409 外墙电动吊篮文明施工及 安全技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外墙电动吊篮文明施工及安全技术 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、进入施工现场必须佩戴安全帽、系牢安全带,安全帽不准斜歪倒戴,安全带要系紧,并要经常进行检查,发现损伤、裂痕等异常情况应立即更换。施工现场严禁吸烟,不得穿拖鞋进入施工现场。 2、采用吊篮施工时,操作吊篮人员应接受专业吊篮公司的操作培训和本公司进行的安全教育技术培训,并取得培训合格操作证方可上岗,严禁无证上岗。 3、吊篮安装必须按照专业吊篮公司的安装方案进行安装,对安装好的吊篮要组织验收,各种配件齐全、安全设施完备、吊篮运行良好。 4、操作人员在吊篮使用中,必须按照要求对自身进行安全防护,必须佩戴安全带,并在安全防护绳上挂牢,高挂低用;安全带不允许连接在吊篮平台上。不得在楼层门窗处翻

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

施工电动吊篮专项施工方案word版本

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

起重吊装安全施工专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团有限公司 广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月

电动吊篮安全施工专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 该工程高度均在80-90米,外墙面装饰施工工程采用电动吊篮施工。

铝板幕墙吊篮施工方案

铝板幕墙吊篮施工方案 铝板幕墙吊篮施工方案 一、吊篮构造及布置 1、吊篮型号 本工程用作的主要吊篮设备为上海普英特ZLD80型产品,额定载荷分别为800及500公斤,吊篮长度可根据建筑的需要自1米至6米任意组合。 2、吊篮的选用及布置 根据建筑外墙的不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮。具体的吊篮布置请参见《吊篮施工布置图》附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 1.根据** 项目的特点,我司采用上海普英特电动吊篮。长度分别为6m、5m、4m 等; 2.吊篮支架悬挑范围应在1.5米以内任意距离; 3.吊篮设备的组成 4. 普英特吊篮 型号:ZLD80;长度:6.0米长度内任意组合;额定载荷:800公斤; 5.组成 提升机(内置安全锁装置)2台;电控箱1套;悬挂机构2套;工作平台1套; 钢丝绳(直径8.6毫米)四根;极限开关2个;防爆密封盒(BEX)2个; 配重块40块,25公斤/块;重锤4个(5kg2个、10kg2个); 电缆(3×2.5 + 2×1.5)1根; 6. 普英特吊篮 型号:ZLD50;长度: 5.0米长度内任意组合;额定载荷:500公斤。 7.组成 提升机(LTD5B)2台;安全锁(LS20)2把;电控箱1套;悬挂机构2套;工作平台1套;钢丝绳(直径8.3毫米)四根;极限开关(JLXK1-111)2个;防爆密封盒(BEX)2个;手控手柄(COBB1);配重块32块,25公斤/块; 重锤4个(5kg2个、10kg2个);电缆(3×2.5 + 2×1.5)1根。 8.使用环境 9.距吊篮设备10米范围内不能有高压电线; 10.吊篮设备遇雷雨、大雾、大雪以及风力大于5级等恶劣气候不得使用; 11.环境温度应尽可能在以下范围内使用:负10度至40度,湿度不大于90%(25℃); 12.设备特点 13.设备具有齐全的安全保护装置:急停装置、超速装置、防倾斜装置、防冲顶装置断电保护装置、断电手动释放装置及防坠保护装置; 14.安装、拆卸方便简单、安全可靠、提高提高效率; 二、吊篮安装、移位、拆卸施工方法 1、安装条件 1.将吊篮设备以及附件根据方案的数量运至施工现场。 2.现场应具备垂直运输机械,如塔吊、升降机等。 3.吊篮安装现场应预备380V动力电源(三相五线制)。 4.吊篮安装楼层应具备基本平整条件及足够空间。如安装在已做防水卷材的屋面上,应准备足够木板进行保护。根据本工程的实际情况在屋面防水卷材上面先铺一层尼龙彩条布,在铺5mm厚橡胶垫,然后在橡胶垫上面铺设50mm木板。吊篮上部支架地脚在木板上安装。确保在屋面防水卷材完好无损的条件下施工。

吊篮专项施工方案最新

运城市第一医院外墙干挂石材及玻璃幕墙工程 电 动 吊 篮 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 山西海翔装饰设计工程有限公司

一、编制依据 1)GB19155-2003 《高空作业吊篮标准》 2)GB3811 《起重机设计规范》 3)GB5972 《起重机械用钢丝绳检验和极度实用规范》4)GBJG/T5033 《高处作业电篮用提升机》 5)GB1102 《圆股钢丝绳》 6)GBJ9 《建筑结构荷载规范》 7)GB5034 《高处作业电篮用安全锁》 8)JG5027-92 《高处作业电篮安全规则》 二、工程概况: 1)建设单位:运城市黄河金三角第一医院有限公司 2)工程简介:本工程位于运城市人民北路和北环路交汇处以南朝元路与关公街交汇处北侧,工程性质是医疗用建筑群,主体结构形式住院楼(97.8m)是钢筋混凝土框架剪力墙结构,门诊楼(24.6)、医技楼(23.2m)为混凝土框架结构,建筑物耐火等级(一类),抗震设防烈度7度,幕墙抗震结构措施为8度。 3)安全生产目标:杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程零负伤率。

三、工艺流程

根据运城市第一医院主体工程施工顶层女儿墙结构的特点,全部吊篮采用标准支架安装。安装人员应按工艺流程规定进行安装。 进场就位→在屋面进行支架的安装,→安装悬挂钢丝绳,地面留有1~2m长度→将操作平台就位到悬挂钢丝绳下端位置→启动电源使提升机构运转→将提升钢丝绳插入提升机构内使钢丝绳呈拉紧状态→关闭电源使提升机构停止运转→将安全钢丝绳插入安全锁内→挂安全绳重锤离地面高度100~150mm,使安全钢丝绳呈拉紧状态(左右两端分别进行)→对整机进行安全检查→启动电源使操作平台在3m高内做上下往返3次升降试运行→安装人员进入平台系好安全带→启动电源使平台上升到范围最高处→关闭电源使平台停止上升→安装高度限制器碰块夹紧在提升钢丝绳上→启动电源使平台继续上升,使平台上端的限位开关触到碰块后电源切断、电机停止运转→启动电源使平台下降到就位地点→安装结束→双方验收合格→交付使用。四、电篮组成部件说明 本工程的幕墙施工过程中,根据需要设置每台吊篮长度为6米,具体吊篮布置见附图,下面将吊篮相关资料介绍: 电动电篮 长度:6m 配重40块(每块25公斤)(因现场实际情况考虑) 提升机2台 安全锁2把

吊篮专项方案(带防护棚)

上海交通大学包兆龙图书馆幕墙ZLP系列电动吊篮安装使用 专 项 方 案

上海恒利益建装潢工程有限公司 南通宇博建筑机械制造有限公司 二0一四年四月 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、人员组织 四、吊篮安装步骤 五、吊篮拆卸步骤 六、吊篮移位方法 七、吊篮安全规定 八、吊篮现场布置情况 九、吊篮安装施工流程表 十、吊篮安全技术规定 十一、安全保证措施及注意事项: 十二、吊篮使用前检查规定 十三、吊篮常见故障及排除方法 十四、吊篮施工过程中应急措施 十五、ZLP-800/630吊篮主要技术参数 十六、ZLP-800/630吊篮安装高度前梁伸出长度与允许载重的关系

十七、ZLP-800/630悬挂装置倾覆力矩计算书 十八、吊篮现场相关人员安全交底书 十九、吊篮安装前现场验收表 二十、吊篮安装好后自检验收表 二十一、吊篮现场日常检查表 二十二、培训 二十三、落地式防护棚搭设 二十四、吊篮平面布置图 二十五、吊篮安装图 电动升降式高空作业吊篮安装拆除施工方案一.编制依据: 1.中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003。 2.上海市建筑工程施工安全操作规程: 3.电动升降机高空作业吊篮使用说明书: 4.现场堪察实地情况: 5.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程(JGJ130-2011) 6.《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T583-2008; 7.幕墙施工图纸和施工组织设计。 二. 工程概况: 本工程位于上海交通大学徐汇校区广元西路华山路口 屋面高度1号楼70米外墙施工。

三. 施工准备 1.吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备380V电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、人员准备 2、1.操作人员必须有二人,但不准超过三人,必须系好安全带。 2、2.操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 2、3.操作人员严禁酒后操作吊篮。 2、4.操作人员严禁穿拖鞋上吊篮。 2、5.操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 2、6.严禁操作人员违章操作。 2、7.人员每天必须清扫吊篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 3、现场指挥及管理 总指挥:电话 安全检查:电话 安装、维修拆卸、移位负责人: 组员:由该外墙施工队配合。 操作人员由该外墙施工队落实,并持有效证件上岗。 四. 吊篮的安装步骤: 本项目吊篮所用悬挂机构为标准支架。 标准支架的安装,吊篮有两种相同的悬挂机构。安装时,将前梁插入前座的横管中、上支柱套在横管外面,中梁一端插入前梁中,后梁一端套在中梁外面,后梁的另一端插入后座中,用螺栓进行连接、安装加强绳,在后座上通过配重支座压上配重块。安装完毕后,检查所有的螺栓是否牢固,加强绳要有一定的预紧力、当伸出量为1.5米时,其端点向上绕度约30㎜。 1.吊篮运抵施工现场后,安排好人员进行拼接安装工作。 2.悬吊平台的安装、调试: (1)将底板垫高200mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 (2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台。 (3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。安装图示:

相关文档