1.0 目的

为正确操作所有给水设备,保证小区供水设施设备的正常运行,特制定本操作规程。

2.0范围

适用于四川万晟物业服务有限公司所管辖各物业服务中心二次供水系统操作管理3.0 职责

3.1 工程维护部主管负责编制二次供水设备系统的业务培训计划。

3.2工程维护部领班负责对供水设备的操作进行业务指导和监护。

3.3工程维护员负责二次供水设备系统的具体操作并填写《生活水泵运行记录表》。

4.0 工作内容

4.1准备工作:

4.1.1工程维护员着工作服,正确佩戴防护用品。

4.1.2检查控制柜仪表指示是否正常,电源是否投入。

4.1.3检查水泵进水阀应处于全开位置,出水阀应处于关闭位置。

4.1.4打开排气阀,待出水后关闭排气阀。

4.1.5用手转动联轴器,叶轮应转动灵活,无卡磨现象。

4.1.6检查变频系统显示器是否正常,有无报警记录。

4.2操作

4.2.1手动控制

4.2.1.1检查主令开关应处于“手动”位置。

4.2.1.2启动水泵,当达到正常转速后,逐渐打开出水阀门,并调节到所需状况。

4.2.1.3注意观察仪表指示是否异常,泵体是否有异声。

4.2.1.4检查轴封泄露情况,正常时机械密封泄露为小于3滴/分。

4.2.1.5水泵手动运行时必须有人在现场随时监控,防止管网超压打爆。

4.2.2自动运行

4.2.2.1检查设定压力是否正常。

4.2.2.2检查主令开关是否处在“自动”位置。

4.2.2.3水泵启动时,观察仪表指示是否异常,泵体是否有异声。

4.2.2.4检查轴封泄露情况,正常时机械密封泄露为小于3滴/分。

4.2.2.5严禁改动系统设备参数。

4.3运行检查

4.3.1开机后,观察各仪表(压力、电流、电压表等)数据是否正常。各仪表数据运行正常后,设备进入自动运行状态。

4.3.2设备运行时,以看、听、嗅、摸为手段,对运行中的设备主要部位进行检查,发现异常及时处理,填写《生活水泵运行记录表》。

4.4停机

4.4.1按下停机按钮。

4.4.2关闭控制柜的主电源。

4.4.3关闭进出水阀。

4.5注意事项

4.5.1控制柜应垂直放置,平稳安放在控制柜基础或槽钢底座上。

4.5.2如果发现设备运转异常,应立即关掉电源,检查维修或实施外委服务。

4.5.3对泵房各类管道的渗漏、表面锈蚀等故障应及时处理。

4.5.4如水泵房出现积水现象,工程维护员穿戴防护用品方能进入处理。

4.6维修保养

4.6.1对各类阀门每月操作1次,保证启闭灵活。并调整、更换漏水阀门填料。保证阀门表面无油污、锈蚀等。

4.6.2按设备使用说明书的要求及时补充轴承内的润滑油或润滑脂。

4.6.3管道支(托)架、管卡等的安装应牢固无松动。

4.6.4检查泵房中各类可曲挠橡胶接头,保证无老化变形、开裂损坏。

4.6.5每年1次对机组基础进行保养,保证基础水平,避震有效。

4.6.6每2年对水泵轴承进行更换。

5.0 相关支撑性文件

6.0 相关记录

《工程值班记录表》

《生活水泵运行记录表》

《外来人员登记表》

WSWY?JL?XM?GC-009-1.0

工程值班记录表

项目/区域名称:【】()日期:年月日天气: NO.

WSWY?JL?XM?GC-006-1.0

生活水泵运行记录表

物业服务项目:【】() NO.

WSWY?JL?XM?GC-010-1.0

外来人员登记表

项目/区域名称:【】() NO.

常用工具安全操作规程(一)

常用工具安全操作规程(一) 1、常用工具主要指:台钻、手电钻、砂轮、扳手、手锤、锉刀、手锯、凿子、冲子、螺丝刀、虎钳、千斤顶、刮刀等。 2、凡使用上述工具都必须熟知并认真执行本规程。 一、台钻 1、工作前应扎紧袖口,戴好帽子,女工必须将头发塞进帽子里。操作时严禁戴手套及围巾,手中不准拿回丝、花包布等物。 2、工作前先检查机器、工具、电气设备和安全防护装置是否完好。 3、工作时精力要集中,严禁手触动正在转动的任何部位。变换车速、测量工件以及装卸工件、钻头、夹具等都必须在机器停稳后进行。 4、工件必须垫稳、夹牢。必要时要在工件下面垫垫块。 5、将要钻透工件时,应减慢进刀速度。 6、钻孔时工作台面不准放置刀具、量具及其他物品。 7、松紧钻头必须用钻头钥匙,不准用锤子或其他东西敲打。 二、手电钻 1、认真执行台钻有关安全操作规程。 2、手电钻应使用三芯(单相)、四芯(三相)橡胶软线,出线头必须有胶圈固定,电线长度不得超过10米。 3、使用前必须认真检查,发现电线绝缘不良,插头破裂、无接地线等情况禁止使用。接电源必须先查清电源电压与电钻电压是否相符。 4、使用手电钻要戴绝缘手套或站在绝缘台上操作。工作时如发现漏电、

震动、异响或温度过高等现象,必须立即停止使用,交电工检修。5、使用手电钻时要保持身体平衡,持稳电钻,不可晃动,工作时用力要适当。 6、工作中,不准把电线缠在肩上、臂上。移动手电钻时,必须手握钻柄,严禁拖提电线。 7、手电钻所用的导线,必须保证不受其他物体撞击,碾压和割戳,在车辆通过的地方,电线必须架空。 8、在高处作业使用手电钻必须有安全措施,在机器内或金属容器内使用手电钻必须有人监护。 三、砂轮 1、使用砂轮必须戴防护眼镜,使用前应先检查砂轮有无裂纹,安全罩是否牢固,夹板和螺丝是否松动,有缺陷不得使用。 2、工作前应先试转,开动砂轮转到正常速度,观察砂轮无异常情况时,才准许磨工件。 3、磨工件必须用双手把工件握牢,不得用力过猛或使工件在砂轮上跳动。 4、磨笨重或较大的工件,必须有支架,以免撞击。严禁用砂轮侧面磨工件。 5、砂轮和防护罩之间,不得落下杂物,如落下杂物必须立即关车处理。 6、操作者必须站在砂轮侧面,把头闪开,禁止两人同在一个砂轮上工作。

阀门操作规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 阀门操作规程(新版)

阀门操作规程(新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.手动阀门的手轮、手柄是按普通人手力来设计的,考虑了密封面的强度和必要的关闭力。因此不能用长杠杆或长扳手来扳动。不要用力过大、过猛,否则容易损坏密封面,或扳断手轮、手柄。 2.启闭阀门要用力平稳,不可冲击; 3.阀门全开后,应将手轮倒转少许,使螺纹之间严密,以免松动损伤; 4.对明杆阀门,要记住全开、全闭时的阀杆位置,避免全开时撞击上死点,并便于检查全闭时是否正常,以便发现是否有杂物嵌入密封面; 5.管路初开时,内部脏物较多,可将阀门微启,利用流体的高速流动,将其冲走,然后轻轻关闭(不能快关、猛关,防止杂物损伤密封面),再次开启,重复多次,冲净杂物,再投入正常运行; 6.手轮、手柄损坏、丢失,应及时配齐,不可用活络扳手代替,以免损坏阀杆四方,启闭不灵;

7.操作时,如发现费力,应分析原因。若填料太紧,可适当放松,如阀杆歪斜,应进行检修。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

小区二次供水管理作业指导书

小区二次供水管理作业指导书 质量/环境/安全管理体系作业指导书 --小区二次供水管理作业指导书 1.0 目的 保证小区二次供水水质符合卫生标准,保障用户身体健康。 2.0 适用范围 适用于公司所属各小区的二次供水的管理。 3.0 职责 3.1 由各管理处维修班长制订每年不少于两次的水池(箱)清洗及消毒计划。 3.2 管理处主任负责审核和批准年度水池(箱)清洗及消毒计划,并监督实施。 3.3管理员负责张贴停水告示,并通知用户单位。 3.4专业清洗消毒作业人员负责水池(箱)的管理和水池(箱)的清洗、消毒及水样抽取和送检工作。 3.5 公司维修部每半年向市水务局汇总备案一次《生活饮用水二次供水设施清洗消毒合同》。 4.0 工作规程 4.1 二次供水管理的要求 4.1.1二次供水由各管理处主任委派专职清洗消毒人员(持证上岗)负责管理。 4.1.2 专职人员负责水池(箱)的管理工作,要求每个水池(箱)(包括地下、楼顶)须结构完整,加盖、加锁,水口干净,符合卫生标准的要求。 4.1.3新建、扩建和改建二次供水设施,须经供水管理机构和卫生防疫机构进行设计和竣工验收。 4.1.4专职清洗消毒人员应持有卫生主管部门出具的有效《健康合格证》及《卫生知识培训合格证》和水务局颁发的上岗证。 4.2清洗、消毒计划 4.2.1维修班长制定每年不少于两次的水池(箱)清洗消毒计划。 4.2.2管理处主任审批计划并监督实施水池(箱)进行清洗及消毒。 4.3通知 4.3.1维修班长于每次水池(箱)清洗及消毒实施前三天通知管理处管理员。 4.3.2管理处管理员在实施前48小时张贴停水告示,通知停水范围内的用户。 4.4 放水 4.4.1为确保用户的正常供水,放水工作必须提前到清洗、消毒水池(箱)前3小时进行,并记录开始放水时间和结束放水时间。 4.5 二次供水清洗、消毒程序 4.5.1工具、用具的准备:长衣紧袖工作服、扫把、尼龙刷、铁铲、消毒药物、照明、水泵、鼓风机、口罩、眼镜等。 4.5.2 安全须知 4.5.2.1 电源:水池内作业光源要用36V以下安全电压工作照明,用手电或应急灯,三项水泵要装有漏电开关。 4.5.2.2 缺氧:有些水池长期封闭、无通气孔、空气流通极差,可在水箱底部水口处连接鼓风机吹风,约3小时通风时间,然后选用如下试验: 物理试验:把燃着的蜡烛放入水池,如不熄灭说明水池内不缺氧。否则须继续通风直到没问题为止。

关于物业管理公司二次供水项目操作规程

关于物业管理公司二次供水项目操作规程 1目的和范围 1.1目的 本作业指导书明确规定了YY物业公司二次供水的工作规程和管理办法,以确保二次供水水质符合卫生检疫标准,保障用户身体健康。 1.2适用范围 适用于具备二次供水设备的管理项目的二次供水管理 2二次供水的工作规程 2.1工程部主管负责制订年度水池的清洗及消毒计划。 2.2管理项目经理负责审核年度水池的清洗及消毒计划,报公司审批,并监督实施。 2.3机电人员负责协助二次供水清洗站人员对水池的清洗、消毒及水样的提取和送检工作。 2.4管理项目客户部负责停水通知 3定义 二次供水是指用户从一次配水网引出的用于蓄水或加压的再次(或多次)的供水。 4工作程序和管理办法 4.1供水管理的要求 a.二次供水由机电人员负责管理。

b.机电人员负责水池的管理工作,要求每个水池须结构完整,加盖、加锁、出水口加网。 4.2年度水池清洗及消毒计划 工程部经理每年12月制订下一年度半年一次的水池清洗及消毒汁划 4.3停水通知 a.机电人员于每次水池清洗及消毒实施前二天通加管理员。 b.管理项目客户部在实施前24小时贴出停水告示,通知用户。 4.4放水 为缩短住户的停水时间;清洗人员只能在清洗、消毒水池的前3小时对水池放水。 4.5水池的清洗、消毒 水池的清洗、消毒工作均由二次供水设施清洗站及防疫站负责,机电人员或安防员协助、配合清洗和消毒记录于《水池(箱)清洗及消毒记录表》 4.6注水 在清洗工作完成后,机电人员最后全面检查一遍,确认无误后,才开启阀门向水池注水,注到标定的水位高度,加盖上锁。机电人员加强巡视,,观察注水及水泵的自动情况是否正常,问题及时处理。 5.7取样送检、记录及发卡 a.池水的取样送检、记录及发卡工作均由卫生防疫站负责。

手电钻安全使用操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.手电钻安全使用操作规程 正式版

手电钻安全使用操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章手电钻简介 一、手电钻定义:手电钻(手枪钻)——用于金属材料、木材、塑料等钻孔的工具。当装有正反转开关和电子调速装置后,可用来作电螺丝批。有的型号配有充电电池,可在一定时间内,在无外接电源的情况下正常工作。 特殊型号:直角电钻---适合在狭窄工作空间使用。(电钻机头与机身呈90度,所需工作空间减小。) 二、手电钻的主要构成:定位标尺、钻夹头、正反转按钮、手柄、电源开关和

电缆线。 三、常用钻头: 麻花钻头---最适用于打铁、铝合金等材料。也可用于打木质材料,但定位不准确,易打歪。 开孔器---适用在铁质和木质材料上开孔。 木钻头---专门用于打木质材料。带一个定位杆,可精确定位。 玻璃钻头---适用在玻璃上打孔。 三、选型关键: Ⅰ类工具:即为普通型电动工具,其额定电压超过50伏,Ⅰ类在防止触电的保护方面除了依靠基本绝缘外,还需接零保护的。

阀门安全操作规程

阀门安全操作规程 对于阀门,不但要会安装和维护,而且还要会操作。 (一)手动阀门的开闭 手动阀门是使用最广的阀门,它的手轮或手柄,是按照普通的人力来设计的,考虑了密封面的强度和必要的关闭力。因此不能用长杠杆或长板手来板动。有些人习惯于使用板手,应严格注意,不要用力过大过猛,否则容易损坏密封面,或板断手轮、手柄。 启闭阀门,用力应该平稳,不可冲击。某些冲击启闭的高压阀门各部件已经考虑了这种冲击力与一般阀门不能等冈。 对于蒸气阀门,开启前,应预先加热,并排除凝结水,开启时,应尽量徐缓,以免发生水击现象。 当阀门全开后,应将手轮倒转少许,使螺纹之间严紧,以免松动损伤。 对于明杆阀门,要记住全开和全闭时的阀杆位置,避免全开时撞击上死点。并便于检查全闭时是否正常。假如阀办脱落,或阀芯密封之间嵌入较大杂物,全闭时的阀杆位置就要变化。

管路初用时,内部脏物较多,可将阀门微启,利用介质的高速流动,将其冲走,然后轻轻关闭(不能快闭、猛闭,以防残留杂质夹伤密封面),再次开启,如此重复多次,冲净脏物,再投入正常工作。 常开阀门,密封面上可能粘有脏物,关闭时也要用上述方法将其冲刷干净,然后正式关严。 如手轮、手柄损坏或丢失,应立即配齐,不可用活络板手代替,以免损坏阀杆四方,启闭不灵,以致在生产中发生事故。 某些介质,在阀门关闭后冷却,使阀件收缩,操作人员就应于适当时间再关闭一次,让密封面不留细缝,否则,介质从细缝高速流过,很容易冲蚀密封面。 操作时,如发现操作过于费劲,应分析原因。若填料太紧,可适当放松,如阀杆歪斜,应通知人员修理。有的阀门,在关闭状态时,关闭件受热膨胀,造成开启困难;如必须在此时开启,可将阀盖螺纹拧松半圈至一圈,消除阀杆应力,然后板动手轮。 (二)注意事项 1、200℃以上的高温阀门,由于安装时处于常温,而正常使用后,温度升高,螺栓受热膨胀,间隙加大,所以必须再次拧紧,叫做热紧,操作人员要注意这一工作,否则容易发生泄露。

小区二次供水管理操作规程(十九)【物业管理经验分享】

物管从业二十年,本文极具参考价值,如若有用请打赏支持,谢谢! 小区二次供水管理操作规程(十九)【物业管理经验分享】 小区二次供水管理操作规程(十九) 1.0目的 规范二次供水的管理,确保本小区二次供水水质达到国家卫生标准。 2.0适用范围适用于zz城服务中心二次供水的管理工作。 3.0职责 3.1服务中心工程维修部门负责小区二次供水的管理工作,小区内属于供水公司管理范围的供水系统出现故障而突然停水时,由工程维修组负责与供水公司协商并组织抢修处理。3.2工程维修主任负责小区生活水池的检查、组织清洗、消毒和二次供水卫生合格证的年审工作。 4.0程序要点 4.1二次供水管理的要求4.1.1二次供水由指定的持有卫生防疫站认可的”健康证”的工程维修组电工负责管理。 4.1.2工程维修电工负责水箱的管理工作,要求水箱须结构完整、加盖、加锁、水口干净。 4.1.3二次供水水箱的清洗消毒工作必须由经湛江市水务局批准的具有《生活饮用水二次供水设施清洗消毒许可证》的专业清洗机构进行。4.2年度水箱清洁及消毒计划 每年二次供水水箱的清洗消毒不少于两次,且每次清洗消毒尽量安排在小区住户用水的非繁忙时间进行,避免影响客户正常使用。 4.3停水通知4.3.1工程维修部门负责每次水箱清洗及消毒工作,提前一周通知客户服务部门。4.3.2客户服务组则提前两天发出停水告示或通知客户。 4.4清洗、消毒程序工程维修部门指定电工负责监管专业清洁队的以下整个清洗、消毒过程: A.专业清洗机构的清洁、消杀人员资格的审查; B.放水;确保不影响小区相关设备运行、客户正常使用的情况下放水,放水前应先停止加注水箱以免浪费; C.对水箱进行清洗、消毒;

二次供水卫生管理制度范文

二次供水卫生管理制度参考模板 请各二次供水单位结合本单位实际,参照该模板建立自身管理制度,加强管理,保障二次供水安全。 二次供水卫生管理制度 为确保我单位二次供水水质符合《国家生活饮用水卫生标准》,保障消费者身体健康,根据国家《生活饮用水卫生监督管理办法》、《二次供水设施卫生规范》等有关规定,结合本单位实际,特制订如下卫生管理制度: 一、认真执行《生活饮用水卫生监督管理办法》、《二次供水设施卫生规范》,切实做好二次供水卫生管理。水箱(水池)应封盖加锁,周围10米内无工业、生活污染源。 二、二次供水设施管理设专人管理,管理人员每年进行一次健康体检和卫生知识培训,并做到持证上岗。 三、每天对二次供水设施进行巡查和现场余氯测定,有记录备查,并做好环境清洁工作。 四、二次供水设施清洗、消毒工作,由卫生管理人员或委托专业清洗队伍进行,清洗消毒人员必须持有效健康体检和卫生知识培训合格证,每年清洗消毒1-2次,并有记录。清洗后做好水质检测,水样必须送当地疾控中心检测,检测合格后,方可继续使用。接受卫生监督部门的抽样监测,确保水质卫生安全。 五、水质余氯达不到《生活饮用水卫生标准》的必须进行整改(加氯消毒等方式),并做好登记工作,保证余氯达标。 六、积极、主动配合卫生监督部门对本单位二次供水管理的监督,对管理人员违反二次供水卫生管理规定的行为,按本单位的职工考核规定进行处理。

二次供水卫生管理组织 ******(请自行组建) 二次供水水质消毒制度 为规范二次供水水质消毒工作,保证水质的安全卫生,保障消费者的身体健康。根据《生活饮用水卫生监督管理办法》、《二次供水设施卫生规范》要求,结合本单位实际特制定本制度。 一、加强二次供水水质消毒工作管理,制定消毒操作程序,明确管理操作人员,确保消毒工作质量。 二、消毒人员应当取得健康体检合格证和卫生知识培训合格证后方可上岗操作。 三、使用的消毒剂应当标明产品的名称、生产单位、卫生许可批号,并做好索证登记工作,消毒剂配制和使用按说明书规定要求进行操作。 四、根据每日余氯检测结果,当末端水水质余氯达不到规定标准时(余氯少于0.05mg/l),需进行水质消毒。 五、二次供水消毒后水质应当符合GB5749一2006《生活饮用水卫生标准》。 六、按水质消毒要求配置必要的设备,量筒、配置桶、余氯比色仪等器械,保证消毒质量。 七、规范水质消毒工作,每次水质消毒后做好登记工作,记录加消毒剂量,检测水质消毒前后的余氯。 二次供水水箱清洗消毒操作规程

二次供水水池(箱)清洗消毒操作规程.docx

v1.0可编辑可修改二次供水水池(箱)清洗消毒操作规程 一、清洗规程 (1)确定清洗时间后,应告示停水,通知清洗所需要的时间和停水时间,便 于用户做好贮水准备。 (2)应了解供水系统的运转情况,掌握水池(箱)的数量、材质和贮水吨位, 确定接电部位及清洗所需的人力、物力与设备,并相应做好一切准备工作,通知停止进水、放水。 (3)进入现场后,接好电源,检查是否通电或漏电,有无隐患与不安全因素 存在;然后放置水泵抽水、排水、并随时观察排水情况。 ( 4)待水池的余水在12cm-20cm时,清洗人员穿清洗工作服和雨鞋进入池内,严禁赤脚和穿自己的衣服进入池内。依次从水池顶部→四周池壁(尤其是池壁结合有折隙的地方)→池底→池底水槽刷洗 3 遍,彻底清除蜘蛛网、泥沙、水渍,撤出清洗人员。用清水按上述顺序冲洗 2 遍,抽干脏水。 二、消毒规程 (1)清洗干净后,撤出水泵,断开电源,做好消毒准备工作。 (2)配制消毒药:按照消毒药使用说明书上的消毒配比浓度配制消毒液,将消 毒液罐装在压缩式喷雾器内,消毒员穿好防护服及戴好口罩、手套,进入池内依 次从顶部→四周池壁→池底水槽进行喷雾消毒,退出水池(不能涉足已消毒的地方)。 (3)盖好进出孔盖 30 分钟后,用自来水对水池顶部→四周池壁(尤其是池壁结 合有折隙的地方)→池底→池底水槽至少冲洗3遍,清洗干净残留药物及其它污垢。

v1.0可编辑可修改( 4)对水池(箱)周围卫生进行清扫。 ( 5)打开进水阀送水,待蓄水池(箱)灌满后,取水样送到经计量认证合格有资质的检验机构检测合格后,方可恢复供水。 ( 6)做好清洗消毒记录,并存档备查。 安全注意事项: 一、有限空间作业 1.中毒危害:有限空间容易积聚高浓度有害物质。有害物质可以是原来就存在于 有限空间的也可以是作业过程中逐渐积聚的。 2.缺氧危害:空气中氧浓度过低会引起缺氧。 3.燃爆危害:空气中存在易燃、易爆物质,浓度过高遇火会引起爆炸或燃烧。 4.其他危害:其他任何威胁生命或健康的环境条件。如坠落、溺水、 注:做好应急(救护与逃生)预案,准备应急用品。空间内人员紧急逃生(逃生 爬梯,救生绳索),千万注意人员不要缺氧及中暑。使用电源做好防漏电措施。 在作业过程中要不断有新鲜氧气补入。每次作业前必须确认蓄水池内氧气充足及 进出口水门是处于关闭状态。

二次供水管理及水箱(池)清洗工作规程

二次供水管理及水箱(池)清洗工作规程 1.0目的 规范二次供水管理及水箱(池)清洗工作,确保二次供水水质符合生活用水卫生检疫标准。 1.0适用范围 适用于公司二次增压供水系统的管理。 2.0职责 2.1管理处工程部负责编制本物业区年度水箱清洗计划和组织实施。 2.2管理处经理负责规章制度、工作计划审批和水箱清洗时的监督、组织、协 调。 2.3操作人员按本操作规程要求进行清洗,并留下相关记录。 3.0操作程序 3.1二次供水管理 3.1.1管理处工程部于每年底制订次年度各项目供水系统检查、保养和水箱清 洗计划,由管理处经理审核后,报公司工程部批准,经公司工程部批准后管理处经理组织实施。 3.1.2二次供水系统的日常管理由管理处工程人员负责,按计划要求对物业区 二次增压泵和生活水箱(池)进行检查和保养,并将检查和保养情况分别记录在《生活泵房运行巡查记录》和《设备保养单》上。 3.1.3每个水箱(池)应结构完好、无渗漏,检视口应加盖2把锁,一把锁钥 匙由工程人员领用后放置工程办公室,另一把由管理处客服部保管。水箱(池)周围及顶盖应保持清洁。 3.2水箱(池)清洗 3.2.1安全措施。 3.2.1.1操作人员必须持有正规医院的体检健康证明上岗。 3.2.1.2清洗水箱(池)时,应提前两天在小区公共宣传栏或楼道口处张贴公 告,说明停水原因和停水时间,通知客户做好蓄水准备。 3.2.1.3清洗作业时,光源采用24V以下的安全电压,最好用手电筒或应急灯。 3.2.1.4如用排污泵抽污水,排污泵应装漏电开关,并在使用前进行试验,确

保动作的可靠性。 3.2.1.5水箱(池)清洗消毒人员需戴防护眼镜和口罩,如果在水箱(池)内 感到头晕、气喘,则应立刻离开水箱(池)到外面呼吸新鲜空气。3.2.1.6上下水箱(池)时,应抓紧扶手,踩稳梯子,严防跌落。 3.2.1.7清洗过程中,水箱(池)外必须有一名监护人员负责临时照明、临时 通风,防止清洗人员发生意外情况。 3.2.2水箱清洗前的准备工作 3.2.2.1根据水箱(水池)容量,适时关闭水箱(池)进水阀门,安排临时通 风设施、临时水源及清洗时的保护措施,打开水箱(池)进口盖。3.2.2.2准备好卫生防疫站规定的消毒液。 3.2.2.3相关设备:潜水泵、应急灯(或手电筒)。 3.2.2.4清洗工具:扫把、尼龙刷或钢刷、尼龙绳、水桶、眼镜、口罩、胶皮 手套等。 3.2.3清洗、消毒程序 4.2.3.1当水箱(池)内水位降低至1/10时,将待洗水箱(池)出水阀关闭,打开底部排污阀,将水放完。关闭市管网阀门,由水箱水供水,当水箱内水位降低至1/10时,打开市管网阀门供水,关闭水箱进水阀门。 4.2.3.2用扫把或尼龙刷从水箱顶部、四周墙壁、底部依次刷洗,然后打开排污阀,把污水排出。打开水箱进水阀门放水至1/10时,在进行刷洗。反复进行3次。 4.2.3.3用扫把或尼龙刷蘸取消毒液,对水箱壁反复(3次)消毒,之后将水箱盖好封闭半个钟头;用清水冲洗整个水箱2遍,排尽消毒水溶液。 4.2.3.4清洗结束后,收拾清点好所有工具,关闭水箱的排污阀,打开进水闸阀开始注水。 4.2.3.5注水后,向水箱内投放饮用水专用漂白精片,投放数量按说明书上的配制比例进行。后将水箱盖盖好上锁。按要求做好清洗过程的记录。记录见附表《水箱清洗消毒记录》。 3.3水质鉴定 3.3.1每次清洗消毒后3日内用清洁的塑料瓶或玻璃瓶从水箱(池)中取样送

手电钻使用安全操作规程示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 手电钻使用安全操作规程 示范文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K116 手电钻使用安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.使用时,首先领取电钻及绝缘手套,然后找电工接线严禁乱拉乱接。 2.电钻外壳必须有接地线或者接中性线保护。 3.使用时必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。在潮湿的地方工作时,必须站在绝缘垫或干燥的木板上工作,以防触电。 4.电钻未完全停止转动时,不能卸、换钻头。 5.停电、休息或离开工作地时,应立即切断电源。 6.如用力压电钻时,必须使电钻垂直于工件,而且固定端要特别牢固。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

手动阀门操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 手动阀门操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

手动阀门操作规程(最新版) 1.0目的 为规范LNG/L-CNG加气站手动阀门的操作规范,保障加气站的安全运营,确保供气,特制订本操作规程。 2.0适用范围 本规程适用于各类手动阀门,包括低温球阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀,低温针阀,高压球阀等等。电动阀门手动操作时,可以参考本规程,所有阀门(安全阀除外)的维护、检修均可参考本规程执行。 3.0作业关键控制点 根据生产操作相应工艺要求开关相应的阀门,阀门启闭顺序和阀门开度。 4.0人员、工具材料准备及安全维护设施配置

操作人员2名,防爆对讲机,防爆扳手、防护服、防冻手套、防护鞋。 作业气候、环境要求 站内无泄漏、周围无明火,雷雨天气、附近有明火或发生火灾情况下不允许卸液。 6.0操作规程 6.1手动阀门的操作 6.1.1操作阀门前,应熟悉管线工艺,了解阀门的作用。 6.1.2操作前一定要清楚液体的流向,应注意检查阀门开闭标志。 6.1.3通常情况下,关闭阀门时手轮(手柄)向顺时针方向旋转,开启阀门时手轮(手柄)向逆时针方向旋转。 6.1.4本站的手轮(手柄)直径(长度)小于320mm,只允许一人操作。 6.1.5操作阀门时,应缓开缓关,均匀用力,不得用冲击力开闭阀门。

二次供水水箱清洗作业指导书

二次供水水箱清洗作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范二次供水水箱清洗消毒操作。 2.范围 适用干二次供水水箱清洗消毒作业管理。 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 生活水箱至少每半年清洗1次,并在《二次供水设施清洗消毒记录表》做好记录。 4.2 操作单位人员要求 1)二次供水水箱清洗单位必须取得规定资格并符合年检要求。 2)参与水箱清洗人员〔包括专职配药人员)须经卫生防疫部门每年体格检查合格、领取体检合格证,并经培训合格后,方能上岗。 4.3 清洗前准备工作 1)清洗所用的工作服、长靴、橡胶手套、照明用具及清扫专用工具,必须清洗、消毒后方可使用。. 2) 消毒液应在避光、防潮、封闭条件存放,自行配制的消毒液(按500g漂清粉/50-60吨水的比例)无法满足存放条件的,存放时间不宜超过48小时。 3) 水箱清洗前三天,部门负责人指定专人发布通知,告知客户做好蓄水准备,并提示养鱼的客户在此期间不要更换鱼缸用水等相关注意事项。 4)作业前半小时应开启鼓风机开始向水箱i池)内鼓风。清洗作业期间,应保持鼓风状态,强制空气流通。 4.4 水箱清洗作业流程

4.5 水箱清洗后,应立即通知水质检测部门进行水质检测。清洗、消毒工具用毕清洗后晾干备用,专人保管。 4.6 注意事项 1)消毒剂必须配成澄清液,防止堵塞啧雾器(配药时要戴好口罩)。 2)作业前准备好通讯设备并保持通讯畅通。 3)清洗临时用电须持有操作证的电工进行安装,必须采用安全电压及灯具,否则不得进行作业。 4)现场清洗时必须切断生活水泵电源并关闭水箱进水阀。 5.记录表格 《二次供水设施清洗消毒记录表》 6.任务清单

电钻安全操作规程(新版)

电钻安全操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0895

电钻安全操作规程(新版) 操作流程 风险分析 安全注意事项 严禁事项 应急措施 作业前准备 布置 1、其他伤害 指定人员操作,作业场所,配合人员,分析危险源,及预防措施,办理危险作业工作票 1、严禁劳保用品穿戴不正确上岗; 2、严禁酒后上岗

1、受伤员工应大声呼救或用携带的通讯工具呼救; 2、救治: 2.1触电:发生人身触电伤害事故后,应立即切断电源,将伤员进行现场心肺复苏、人工呼吸,同时联系车辆送至医院急救; 2.2机械伤害:发现设备或人身伤害事故应直接急停设备,采取应急救援措施; 2.3物体打击、卷入绞伤:遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,骨折固定采取救援措施; 2.4高空坠落:去除伤员身上的用具和口袋中的硬物,在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法,以免发生或加重截瘫; 2.5噪声伤害:正确佩戴护耳器; 2.6粉尘:正确佩戴防尘口罩; 2.7中暑:脱离高温环境,迅速将中暑者转移至阴凉通风处休息;使其平卧,头部抬高,松解衣扣;及时采取如补充液体、人工散热等急救措施;

手动阀门安全操作规程

编号:SM-ZD-22101 手动阀门安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

手动阀门安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 手动阀门是使用最广的阀门,它的手轮或手柄,是按照普通的人力来设计的,考虑了密封面的强度和必要的关闭力。因此不能用长杠杆或长板手来板动。有些人习惯于使用板手,应严格注意,不要用力过大过猛,否则容易损坏密封面,或板断手轮、手柄。 启闭阀门,用力应该平稳,不可冲击。某些冲击启闭的高压阀门各部件已经考虑了这种冲击力与一般阀门不能等岗。 对于蒸气阀门,开启前,应预先加热,并排除凝结水,开启时,应尽量徐缓,以免发生水击现象。 当阀门全开后,应将手轮倒转少许,使螺纹之间严紧,以免松动损伤。 对于明杆阀门,要记住全开和全闭时的阀杆位置,避免全开时撞击上死点。并便于检查全闭时是否正常。假如阀办

二次供水管理操作规程

二次供水管理操作规程 一、目的 规范二次供水的管理工作,确保二次供水水质符合卫生检验标准。 二、范围 适用于海成物业各小区二次水池的二次供水的管理工作。 三、职责 3.1设备管理部下属各小区工程部负责定时检查二次供水管理 工作的实施情况。 3.2设备管理部具体负责二次供水的管理。 四、工作程序 4.1二次供水的管理要求。 4.1.1工程部每月检查一次小区二次供水池,并将检查记 录在自己的工作日记上。 4.1.2二次供水有专人负责并持有经卫生防疫站认可的健康证。 4.1.3每个水池结构完好,无渗漏。检查窗应加盖上锁, 水池周围及顶盖应清洁、该干净。 4.1.4水池应每6个月清洗、消毒一次。清洗员应持有经 卫生防疫站认可的健康证。 水池清洗消毒安全注意事项 4.2.1 在水池内作业时,电源采用36伏以下安全 电压,最好选用手电筒或应急灯。 4.2.2 水池消毒人员需带防护眼镜和口罩,如在 水池内感到头晕、气喘,则马上离开水池到外面呼吸新鲜空气。 4.2.3 下水池时应把紧扶手、踩稳梯子,严防跌落。 水池清洗消毒前的准备工作 4.3.1 1:100灭菌静水溶液或市卫生防疫站配置的 消毒液。 4.3.2 应急灯、手电筒。 4.3.3 扫把、尼龙刷、尼龙绳、胶桶、胶手套、

口罩、眼镜。 水池清洗消毒程序 4.4.1排放水 A)排放水时应提前关闭水池的进水阀,让水池水位接近到消防用水位,以免浪费。 B) 为确保用户正常用水,排放时间应控制在小 时内。 4.4.2 清洗消毒 A)清洗 ——铲出泥沙及各种沉底物。 ——用扫把或尼龙刷从水池顶部、四周墙壁、顶部依次反复刷洗。 ——如仍未洗干净应在进行刷洗直至干净为止。 B) 消毒 ——用扫把或尼龙刷蘸取1:100灭菌静水溶液或市卫生防疫站配置的消毒液,以此反复消毒处理;之后将水池盖好封存半小 时。 ——用清水冲洗整个消毒水池一遍,并排出消毒水溶液。 ——重复用清水冲洗整个消毒水池一遍,并排出消毒水溶液。 C) 注水 清洗消毒工作结束后,清理收拾好所有工具,打开进水阀向水池注水。达到限定水位后加盖上锁。 取样送检 4.5.1用干净的矿泉水瓶从水池中提取500ml 水并在瓶子中部贴上标签,标签上应写明送检单位及送检日期。 4.5.2 水样当天由工程部安排人送至市卫生防 疫站进行检测。如果不合格,则应重新清洗消毒,直至合格为 止。 水池清洗消毒工作全部检束后,应完整、规范、

电钻操作安全操作规程

电钻操作安全操作规程 1使用电钻时的个人防护 1.1面部朝上作业时,要戴上防护面罩。在生铁铸件上钻孔要戴好防护眼镜,以保护眼睛。 1.2钻头夹持器应妥善安装。 1.3作业时钻头处在灼热状态,应注意灼伤肌肤。 1.4钻Φ12mm以上的手持电钻钻孔时应使用有侧柄手枪钻。 1.5站在梯子上工作或高处作业应做好高处坠落措施,梯子应有地面人员扶持。 2 作业前应注意事项 2.1 确认现场所接电源与电钻铭牌是否相符。是否接有漏电保护器。 2.2 钻头与夹持器应适配,并妥善安装。 2.3确认电钻上开关接通锁扣状态,否则插头插入电源插座时电钻将出其不意地立刻转动,从而可能招致人员伤害危险。 2.4若作业场所在远离电源的地点,需延伸线缆时,应使用容量足够,安装合格的延伸线缆。延伸线缆如通过人行过道应高架或做好防止线缆被碾压损坏的措施。 3 电钻的正确操作方法 3.1在金属材料上钻孔应首先用在被钻位置处冲打上洋冲眼。3.2在钻较大孔眼时,预先用小钻头钻穿,然后再使用大钻头钻孔。 3.3 如需长时间在金属上进行钻孔时可采取一定的冷却措施,以保持钻头的锋利。

3.4钻孔时产生的钻屑严禁用手直接清理,应用专用工具清屑。4维护和检查 4.1检查钻头 使用迟钝或弯曲的钻头,将使电动机过负荷面工况失常,并降低作业效率,因此,若发现这类情况,应立刻处理更换。 4.2电钻器身紧固螺钉检查 使用前检查电钻机身安装螺钉紧固情况,若发现螺钉松了,应立即重新扭紧,否则会导致电钻故障。 4.3检查碳刷 电动机上的碳刷是一种消耗品,其磨耗度一旦超出极限,电动机将发生故障,因此,磨耗了的碳刷应立即更换,此外碳刷必须常保持干净状态。 4.4 保护接地线检查 保护接地线是保护人身安全的重要措施,因此Ⅰ类器具(金属外壳)应经常检查其外壳应有良好的接地。

手动阀门启闭机安全操作规程示范文本

手动阀门启闭机安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

手动阀门启闭机安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1启动前检查 1.1检查各处螺栓连接是否完好。 1.2螺杆的润滑脂是否足够。 1.3确认设备是否完好。 1.4确认螺杆无弯曲变形现象。 2 现场操作 2.1操作时,必须两人在场,一人操作,一人观察。在 操作员和观察员共同确认开或关后,操作员才可以进行关 闭或开启阀门启闭机到合理位置。 2.2观察员密切注意螺杆的旋转状况,特别注意连接螺 竿有无弯曲变形现象,操作员在操作时一定要觉察螺杆与 闸板在运动中有无卡阻现象和力度使用的均衡状况,如果

有此情况发生请立即停止操作,并检查原因,待清楚具体原因并排除后才能继续操作。 2.3观察员观看刻度表和指示线,当指针将到位或螺杆标示将到达指示线时,应通知操作员,将阀门启闭机关闭或开启到合理位置停止。 2.4在操作过程时,一定要注意阀门启闭机的旋转方向既是否是上开阀门或下开阀门防止螺杆滑脱和将螺杆压弯曲。 2.5操作完毕后,应检查设备是否完好,确认无误时,方可离开。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

二次生活供水设备操作作业指导书

二次生活供水设备操作作业指导书

版本号:A 页码:2/2 1.目的 规范操作程序,保持设备良好状态,确保二次供水设备运行正常。 2.范围 适用香域中央花园管理处二次供水设备的操作。 3.方法和过程控制 3.1运行前的检查: 3.1.1水池水位是否满水。 3.1.2检查各泵进出、水阀门,蝶阀是否按要求打开(或关闭)。 3.1.3检查生活泵双电源切换拒内的空气开关是否合上。 3.1.4水池电动阀是否处于自动运行状态。 3.2手动操作: 3.2.1检查控制面板上的手动操作按钮(即各台泵的按钮)是否处于断开状态, 若不是则使处于断开位置。 3.2.2将控制面板上的手动/自动转换开关拨至手动状态,同时手动指示绿灯亮。 3.3.3按下泵的相应控制按钮即可启动该泵,再按一下即可停止该泵。 3.3.4手动操作注意事项: a.不可同时启动多台水泵,否则可能会由于压力太大,损坏供水网。 b.手动操作完成后,停止所有泵的运转才能转换到其他状态。 3.3自动操作: 3.3.1打开控制柜,把柜内各泵的钮子拨至“ON”状态 3.3.2接通电源,并将停止/运行转换开关拨至状态 3.3.3观察远程压力表的压力值是否与控制器的显示值相符,若控制器显示压力很小,请转到 手动操作开启一台泵,使管网压力值接近设定值时(二台0.65Mpa、三台0.85Mpa、 四台1.2Mpa),停止泵的运行。同时观察远程压力表的压力值是否跟控制器显示 值下降相同。

版本号:A 页码:3/2 3.3.4将手动/自动转换开关拨至自动状态,同时自动指示绿灯亮。 3.3.5观察变频器有无显示,若无则变频器出现故障或控制线路不通,观察柜内PLC有无显 示,PLC上的RUN指示灯有无显示,若无则PLC出现故障或PLC供电线路不通。 3.3.6以上4步骤操作无误后,待压力值降至设定值一般左右时,请把运行/停止转换开关拨 至运行档,系统将自动投入运行。 3.3.7注意事项: a.不可擅自改动变频器和微形控制器的参数。 b.当一台泵需检测时,务必把控制柜内对应的钮子开关拨至“OFF”,确认需停的泵先断电, 方可进行检测。 c.变频器运行时,请勿打开盖板或拆下操作面板。 d.检查边频器线路时,应关掉电源,得变频器内剩余电压消失后,方可进行检查。 3.4软启动操作: 合上控制柜内空气开关后,把手动/自动转换开关转到自动位置,并把自动/软启动开关转到软启动位置,按下1#泵软启动按钮,当频率上升到设定的切换频率(50HZ)后,系统自动把1#泵切换到工频运行,再按一下此按钮,该水泵停止运行。其他泵软启动操作同1#泵。 编制:审核:批准:

手持电钻安全操作规程示范文本

手持电钻安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

手持电钻安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、使用前应检查电缆有无损坏,以防单项运转烧坏电 机,工作时要戴绝缘手套穿绝缘鞋。 2、移动电钻时,禁止用手拉电缆线来支持电钻的重 量,应一起抬着走,以免发生断线连电事故。 3、停电或不用时,要立即切断电源,以防误操作或开 关失灵发生事故。 4、钻头不准超过规定,声音不正常时应立即停电,更 不允许采取将超过规定的钻头柄磨扁等手段使用。 5、被钻物体需放稳固,操作人员要站稳,不准在梯子 上及浮动跳板上进行钻孔,跳板必须牢固。 6、电钻的握把及其它部件应装牢固,不准有活动现 象,运转中不得调整电钻任何部分,以防事故发生。

7、压杆必须与电钻垂直,并使压杆压下时不致滑脱,才能有力下压,压钻人应思想集中,不准同时兼做其它工作。以免压杆滑脱造成事故。 8、钻出的铁屑,不准用手扫除或用嘴吹。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

手动阀门操作规程

手动阀门操作规程 1适用范围 本规程适用于各类手动阀门,包括球阀、闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、旋塞阀 等。电动阀门手动操作时,可以参考本规程,所有阀门(安全阀除外)的维护、 检修均可参考本规程执行。 2. 1手动阀门的操作 2. 1操作阀门前,应认真阅读操作说明。 2. 2操作前一定要清楚气体的流向,应注意检查阀门开闭标志。 2. 3通常情况下,关闭阀门时手轮(手柄)向顺时针方向 旋转,开启阀门时手轮(手柄)向逆时针方向旋转。 2. 4手轮(手柄)直径(长度)小于或等于320mm 寸,只允许一人操作。 2. 5手轮(手柄)直径(长度)大于320mm 寸,允许多人共同操作,或者借助适当 的杠杆(一般不超过0. 5m 臊作阀门。 2. 6操作阀门时,应缓开缓关,均匀用力,不得用冲 击力开 闭阀门。 2. 7同时操作多个阀门时,应注意操作顺序,并满足 生产工艺要求。 2. 8开启有旁通阀门的较大口径阀门时,若两端压差 较大, 应先打开旁通阀调压,再开主阀:主阀打开后, 应立即关闭 旁通阀。 2. 9收发清管球(器)时,其经过的球阀必须全开。 2. 10操作球阀、闸阀、截止阀、蝶阀只能全开或全 关,严禁 作调节用。 2. 11操作闸阀、截止阀和平板阀过程中,当关闭或 开启到上 死点或下死点时,应回转 1/ 2?1圈。 图3平板闸阀 1 ■ H ? J 图1球阀 图2截止阀

图4止回阀 图5旋塞阀 图5旋塞阀 E 图4止回阀 2阀门的维护操作 2. 1阀门的日常维护 2. 1. 1应保持阀体及附件的清洁,阀门开关指示牌、阀门编号牌必须保持清晰可见。 2. 1. 2检查阀门的油杯、油嘴、阀杆螺纹和阀杆螺母及传动机构的润滑情况,及时加注合格润滑油、脂。阀门加油时,应看清加油孔有没有胶塞封口,如果有应清除掉。阀门加油前应把阀开关启闭一次,并复原,然后才加油,这样才能使开关活动时带进管道损耗掉的密封脂得以补充。 2. 1. 3检查阀门填料压盖、加油孔、加油孔螺帽、放散球阀、放散球阀阀芯、丝堵、膨胀节、阀盖与阀体连接及阀门法兰等处有无渗漏。同时应注意整个阀体的防腐情况。 2. 1. 4检查支架和各连接处的螺栓是否紧固。 2. 1. 5应重点检查异常的阀门、刚维修完的阀门、新更换的阀门、新增加的阀门和其他维修人员使用过的阀门。 2. 1.6阀门的填料压盖不宜压得过紧,应以阀门开关(阀杆上下运动)灵活为准。 2. 1. 7每半年对所有通气阀门启闭一次,启闭后应对需要加密封脂的阀门加密封脂,如发现启闭故障应及时处理。 2. 1. 6阀门在使用过程中,一般不应带压更换或添加填料密封,对能够利用上密封的阀门,可在降压后进行带压更换或添加填料密封。 2. 1 . 7阀门在环境温度变化较大时,如需对阀体螺栓进行热紧(高温下紧固)时,不应在阀门全关位置上进行紧固。

相关文档