1、MM440的DP通讯功能简介

MM440变频器既支持和主站的周期性数据通讯,也支持和主站的非周期性数据通讯,即S7-300可以使用功能块SFC14/SFC15读取和修改MM440参数值,调用一次可以读取或者修改一个参数。同时也可以使用功能块SFC58/SFC59或者SFB52/SFB53读取和修改MM440参数值,一次最多可以读取或者修改39个参数。

2、MM440周期性数据通讯的报文说明

MM440周期性数据通讯报文有效数据区域由两部分构成,即PKW区(参数识别ID-数值区)和PZD区(过程数据),见表1。PKW区最多占用4个字,即PKE(参数标识符值:占用一个字)、IND(参数的下标:占用一个字)、PWE1和PWE2(参数数值:共占用两个字)。S7-300使用功能块SFC14/SFC15读取和修改参数需要占用4个PKW,即调用一次功能块可以修改一个参数。PKW区的说明见表2。下面分别介绍一下PKW 区的四个字。

表1

表2

(1)第一个字PKE:参数识别标识ID,见表3。

表3

参数识别标记ID(PKE)总是一个16位的值,位0~10(PNU)包括所请求的参数号码,位11(SPM)用于参数变更报告的触发位,位12~15(AK)包括任务识别标记ID(见表4)和应答识别标记ID(见表5)。

表4

表5

(2)第二个字IND:参数的下标

完整的参数号码是由基本参数号码和下标(PNU页号)中的位12-15产生,见表6。因为MM440参数号码没有超过4000,所以在读取和修改参数号为2000到3999时位15-12中必须为1。

表6

(3)第三个字PWE1和第四个字PWE2:参数数值,见表7。

总是以双字(32位)来传送参数值(PWE)。在PPO报文中,仅一个参数值能被传送。由PWE1(高位有效字:第三个字)和PWE2(低位有效字:第四个字)组成一个32位参数值。用PWE2(低位有效字:第四个字)传送一个16位参数值,这种情况下,必须在PROFIBUS-DP主站中,设定PWE1(高位有效字:第三个字)为零。

表7

?位0到15(PWE2):用于16位参数的参数值或用于32位参数的低位部分。

?位16到31(PWE1):用于等于零的1位参数或用于32位参数的高位部分。

3、MM440非周期性数据通讯的报文说明

MM440支持非周期通讯方式,即扩展的PROFIBUS DP(DPV1)功能,一次最多可以传送240个字节,传输数据块的内容应遵照PROFIdrive Profile, version 4.0(with data block 47 (DS47))非周期参数通道结构。它包括参数请求和参数应答两部分。

(1)参数请求包括请求标题、参数地址和参数值,见表8。

表8

(2)参数应答描述见表9:

表9

4、硬件组态和站地址设置

本例中主站选用的是CPU319F-3 PN/DP,版本为V2.6,从站MM440的DP地址为5,MM440的版本为V2.09,选择的报文结构是PPO1,即含有4个PKW和2个PZD,见图1。也可以选择其他报文类型,只要含有4个PKW 就可以,见图2。本例中PKW的地址范围是256~263,PZD的地址范围是264~267。

图1 图2

5、周期性DP通讯读取和修改参数例程

首先在主程序OB块中调用SFC14(读取参数)和SFC15(修改参数),功能块中LADDR为W#16#100,实际就是PKW的起始地址,DB1.DBB 0开始的8个字节是读到的值,DB1.DBB 24开始的8个字节是需要修改的参数值,见图3。M20.0为使能位,同时需要建一个DB1块。因为参数2000以下和2000以上的报文中IND不同,本文则以实例分别介绍如何读取和修改MM440的单字、双字和浮点数的三种参数类型。

图3

修改和读取2000以上参数方法:在下面的图中上部红色框中为实际修改后的值,由功能块SFC14读回来,下部红色框中为希望修改参数值的报文。

(1)单字:修改参数P2010[1]为6,见图4。

修改参数请求报文

PKE=DB1.DBW 24=200A

IND=DB1.DBW 26=0180

PWE1=DB1.DBW 28=0000

PWE2=DB1.DBW 30=0006

实际应答报文

PKE=DB1.DBW 0=100A

IND=DB1.DBW 2=0180

PWE1=DB1.DBW 4=0

PWE2=DB1.DBW 6=6

图4

(2)双字:修改参数P2200[1]为1,见图5。修改参数请求报文

PKE=DB1.DBW 24=80C8

IND=DB1.DBW 26=0180

PWE1=DB1.DBW 28=0001

PWE2=DB1.DBW 30=0000

实际应答报文

PKE=DB1.DBW 0=50C8

IND=DB1.DBW 2=0180

PWE1=DB1.DBW 4=0001

PWE2=DB1.DBW 6=0000

图5

(3)浮点数:修改参数P2240[1]为40.0,见图6。

修改参数请求报文

PKE=DB1.DBW 24=80F0

IND=DB1.DBW 26=0180

PWE1+PWE2=DB1.DBD 28=40.0

实际应答报文

PKE=DB1.DBW 0=50F0

IND=DB1.DBW 2=0180

PWE1+PWE2=DB1.DBD 4=40.0

图6

修改和读取2000以下参数方法:下面的图中上部红色框中为实际修改后的值,由功能块SFC14读回来,下部红色框中为希望修改参数值的报文。

(1)单字:修改参数P0701[0]为2,见图7。

修改参数请求报文

PKE=DB1.DBW 24=72BD

IND=DB1.DBW 26=0000

PWE1=DB1.DBW 28=0000

PWE2=DB1.DBW 30=0002

实际应答报文

PKE=DB1.DBW 0=42BD

IND=DB1.DBW 2=0000

PWE1=DB1.DBW 4=0000

PWE2=DB1.DBW 6=0002

图7

(2)双字:修改参数P1020[0]为1,见图8。

修改参数请求报文

PKE=DB1.DBW 24=83FC

IND=DB1.DBW 26=0000

PWE1=DB1.DBW 28=0001

PWE2=DB1.DBW 30=0000

实际应答报文

PKE=DB1.DBW 0=53FC

IND=DB1.DBW 2=0000

PWE1=DB1.DBW 4=0001

PWE2=DB1.DBW 6=0000

图8

(3)浮点数:修改参数P1120[1]为40.0,见图9。修改参数请求报文

PKE=DB1.DBW 24=8460

IND=DB1.DBW 26=0100

PWE1+PWE2=DB1.DBD 28=40.0

实际应答报文

PKE=DB1.DBW 0=5460

IND=DB1.DBW 2=0100

PWE1+PWE2=DB1.DBD 4=40.0

图9

6、非周期DP通讯读取和修改参数例程

方法一:使用SFB52/SFB53对MM440进行非周期DP通讯读取参数时必须要成对出现,即先发送读请求块SFB53,然后发送SFB52块读取参数;而修改参数只需要发送功能块SFB53就可以。功能块中ID的地址可以设置为PZD或者PKW的地址,也可以设置为诊断地址,本例中设为诊断地址W#16#1FFA;功能块中INDEX 必须为47;建议功能块中LEN和RECORD的长度一致,或者RECORD的长度大于LEN的长度,只要小于240字节即可,见图10。程序中先置M0.0为1发出读请求,然后程序自动把M0.0复位为0;再置M0.1为1进行读取参数,M0.1也自动复位为0。

读请求读参数

图10

方法二:使用SFC58/SFC59对MM440进行非周期DP通讯读取参数必须要成对出现,即先发送读请求块SFC59,然后发送SFC58块读取参数;而修改参数只需要发送功能块SFC59就可以。功能块中LADDER的地址可以设置为PZD或者PKW的地址,也可以设置为诊断地址,本例中设为诊断地址W#16#1FFA;功能块中IOID必须设置为B#16#54;功能块中RECNUM必须为B#16#2F,即十进制必须为47;程序中先置M2.0为1发出读请求,然后程序自动把M2.0复位为0;再置M2.1为1进行读取参数,M2.1也自动复位为0,见图11和图12。

读请求读参数

图11

图12

(1)一次读取参数P1120的三个下标值和P1121的三个下标值,报文结构说明见图13,其中DB1.DBB 2(驱动单元ID号码):可以取值为0或1或2。实际设置见图14。

图13

读请求读参数

图14

(2)单字:修改参数P0701的三个下标值均为9,主程序调用功能块SFC59,见图15,M3.1置后则自动复位为0。实际修改参数见图16。STARTER软件中参数P0701的三个下标值均被修改为9,见图17。

图15

图16

图17

(3)双字:把参数P2200的三个下标值都修改为1,实际修改参数见图18,STARTER软件中参数被修改为1,见图19。

图18

图19

(4)浮点数:把参数P1120的三个下标修改为11.0/7.0/30.0,实际修改参数见图20,STARTER软件中参数被修改为11.0/7.0/30.0,见图21。

图20

图21