文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂初步设计说明书

污水处理厂初步设计说明书

污水处理厂初步设计说明书
污水处理厂初步设计说明书

设计任务书

一、设计项目

某污水厂初步设计

二、设计资料

1.基本资料

⑴设计流量:

Q=30000+ n×1000 m3/d(n学号,1~30号)

⑵污水水质:

COD=380mg/L,BOD5=250 mg/L,SS=200mg/L pH=6~9 。夏季水温25℃,冬季水温15℃,常年平均水温20℃。

⑶纳污河流:

位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m,常水位标高320.3m。

⑷根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。该城市污水主干管终点(污水厂进水口)的管底标高321.00m。

⑸气象资料:

该地区全年主导风向为西南风。地势平坦,地质情况良好,满足工程地质要求,平均气温13℃,冬季最低气温-12℃,最大冰冻深度0.85m,夏季最高气温37℃,年平均降雨量1010mm,蒸发量1524mm。

⑹处理要求:

处理水水质满足: BOD5≤20mg/L;COD≤60 mg/L;SS≤20mg/L。处理后的污水纳入河流,对污泥进行稳定化处理、脱水后泥饼外运填埋或作农肥。

⑺其他资料:

厂区附近无大片农田,各种建筑材料均能供应,电力供应充足。

三、设计容:

1、根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。

2、按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示。进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。

3、进行各构筑物的尺寸计算,各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用。

4. 设备选型计算。

5.平面和高程布置

根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。

6. 编写设计说明书、计算书

四、设计成果

1. 污水处理厂总平面布置图1

2. 高程布置图1

3. 设计说明书、计算书一份

五、课程设计进度计划

1.《水质工程学》教材

2.《排水工程》下册,自杰等主编,中国建筑工程。

3.《给水排水设计手册》(第1、5、9、11册),中国建筑工业;4.《污水综合排放标准》(GB8978-2002)

5.《城市污水处理厂污泥排放标准》(CJ3025-93)

七、附录

设计计算说明书

第一章城市污水处理厂设计

第一节污水厂选址

未经处理的城市污水任意排放,不仅会对水体产生严重污染,而且直接影响城市发展发展和生态环境,危及国计民生。所以,在污水排入水体前,必须对城市污水进行处理。而且工业废水排入城市批水管网时,必须符合一定的排放标准。最后流入管网的城市污水统一送至污水处理厂处理后排入水体。

在设计污水处理厂时,厂址对周围环境、基建投资及运行管理都有很大影响。

选择厂址应遵循如下原则:

1.为保证环境卫生的要求,厂址应与规划居住区或公共建筑群保持一定的卫生防护距离,一般不小于300米。

2.厂址应设在城市集中供水水源的下游不小于500米的地方。

3.厂址应尽可能设在城市和工厂夏季主导风向的下方。

4.要充分利用地形,把厂址设在地形有适当坡度的城市下游地区,以满足污水处理构筑物之间水头损失的要求,使污水和污泥有自流的可能,以节约动力。

5.厂址如果靠近水体,应考虑汛期不受洪水的威胁。

6.厂址应设在地质条件较好、地下水位较低的地区。

7.厂址的选择要考虑远期发展的可能性,有扩建的余地。

第二节工艺流程

1.污水处理工艺流程

处理厂的工艺流程是指在到达所要求的处理程度的前提下,污水处理个单元的有机结合,构筑物的选型则是指处理构筑物形式的选择,两者是互有联系,互为影响的。

城市生活污水一般以BOD物质为其主要去除对象,因此,处理流程的核心是二级生物处理法——活性污泥法为主。

生活污水和工业废水中的污染物质是多种多样的,不能预期只用一种方法就能把所有的污染物质去除干净,一种污水往往需要通过由几种方法组成的处理系统,才能达到处理要求的程度。

具体的流程为:污水进入水厂,经过格栅至集水间,由水泵提升到平流沉砂池经,经初沉池沉淀后,大约可去初SS 45%,BOD 25%,污水进入曝气池中曝气,从一点进水,采用传统活性污泥法。在二次沉淀池中,活性污泥沉淀后,回流至污泥泵房。

2.污泥处理工艺流程

污泥是污水处理的副产品,也是必然的产物,如从沉淀池排出的沉淀污泥,从生物处理排出的剩余活性污泥等。这些污泥如果不加以妥善处理,就会造成二次污染。污泥处理的方法是厌氧消化,消化后的污泥含水率仍然很高,不宜长途输送和使用,因此,还需要进行脱水和干化等处理。

具体过程为:二沉池的剩余污泥由螺旋泵提升至浓缩池,浓缩后的污泥进入贮泥池,再由泥控室投泥泵提升入消化池,进行中温二级消化。一级消化池的循环污泥进行套管加热,

并用搅拌。二级消化池不加热,利用余热进行消化,消化后污泥送至脱水机房脱水,压成泥饼,泥饼运至厂外。

本设计采用的工艺流程如下图所示。

第二章 处理构筑物工艺设计

第一节 设计流量的确定

1. 平均日流量

d Q =3.4万d /m 3

2. 最大日流量

污水日变化系数 4.152.3937

.2Q 7.211.011.0===

d

Z K 最大日流量 h m s s L Q K Q d z /6.1983/m 551.0/55152.3934.133max ===?=?=

第二节 泵前中格栅设计计算

中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除

那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。

1.格栅的设计要求

(1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:

1) 人工清除 25~40mm 2) 机械清除 16~25mm 3) 最大间隙 40mm

(2)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s. (3)格栅倾角一般取600

(4)格栅前渠道的水流速度一般采用0.4~0.9m/s. (5)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m 。

进水

工作平台

栅条

图1 中格栅计算草图

2. 格栅尺寸计算 设计参数确定:

设计流量Q 1=0.551m 3/s (设计2组格栅),以最高日最高时流量计算; 栅前流速:v 1=0.7m/s , 过栅流速:v 2=0.9m/s ; 渣条宽度:s=0.01m , 格栅间隙:e=0.02m ; 栅前部分长度:0.5m , 格栅倾角:α=60°; 单位栅渣量:w 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水。 设计中的各参数均按照规规定的数值来取的。

(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式212

11v B Q =计算得:

栅前槽宽1B =25.17.0551.02=?m ,则栅前水深63.02

25

.12h 1===B m

(2)栅条间隙数: 369

.079.002.060sin 551.0sin n 21=???==

ehv Q α

(3)栅槽有效宽度:B 0=s (n-1)+en=0.01×(36-1)+0.02×36=1.07m

考虑0.4m 隔墙:B=2B 0+0.4=2.54m (4)进水渠道渐宽部分长度:

进水渠宽:163

.07.0551

.0B'1max =?=

h v Q m

m B B L 12.220tan 21

54.2tan 2'11=?

-=-=

α

(其中α1为进水渠展开角,取α1=?20)

(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度

06.12

12.22L 12===L m

(6)过栅水头损失(h 1)

设栅条断面为锐边矩形截面,取k=3,则通过格栅的水头损失:

42

2

2

3

100.010.9

sin 3 2.42(

)sin 600.10320.02

29.81

v h kh k m g

ε

α===???

?=?

其中: 4/3(/)s e εβ=

h 0:水头损失;

k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3;

ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42。 (7)栅后槽总高度(H )

本设计取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.79+0.3=1.09m

H=h+h 1+h 2=0.79+0.103+0.3=1.193m

(8)栅槽总长度

L=L 1+L 2+0.5+1.0+(0.79+0.30)/tan α

=2.12 +1.06+0.5+1.0+(0.79+0.3/tan60°=5.3m

(9)每日栅渣量

在格栅间隙在20mm 的情况下,每日栅渣量为:

d m K w W z /2.07.11000

4.186400

05.0551.010*******Q 31max >=???=???=

,所以宜采用机械清渣。

第三节 污水提升泵房设计计算

1. 提升泵房设计说明

本设计采用传统活性污泥法工艺系统,污水处理系统简单,只考虑一次提升。污水经提升后入平流沉砂池,然后自流通过初沉池、曝气池、二沉池及,最后由出水管道排入河流。

设计流量:Q=1983.6m 3/h=551L/s 1)泵房进水角度不大于45度。

2)相邻两机组突出部分得间距,以及机组突出部分与墙壁的间距,应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸,并不得小于0.8。如电动机容量大于55KW 时,则不得小于1.0m ,作为主要通道宽度不得小于1.2m 。

3)泵站采用矩形平面钢筋混凝土结构半地下式,尺寸为15 m ×12m ,高12m ,地下埋深7m 。

污水处理厂初步设计方案

中国泉州出口加工区污水处理厂工程 初步设计 第一册初步设计说明书 中国市政工程中南设计研究院 二OO七年十二月(福州)

总院院长:杨远东 总工程师:李树苑 分院院长:赵红兵 项目负责人:陈傲 主要参加编制人员: 工艺:赵红兵周林凡袁尚 张小刚詹键陈傲建筑:胡建华李涛 结构:李必正谢立中何远园电气:王英豪贾瑟 工程经济:徐久红张俊

总目录 第一册初步设计说明书第二册工程概算书 第三册设计图纸

目录 1.总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2编制依据、原则和范围 (2) 1.3规范和标准 (4) 1.4工程建设产业化政策 (6) 2.工程概述 (8) 2.1 项目开发建设的背景 (8) 2.2 工程服务范围的确定 (9) 2.3 水量预测及工程规模 (9) 2.4 进水水质 (12) 2.5 出水水质 (15) 2.6 污水厂厂址 (15) 2.7 污水厂尾水排放 (17) 3.污水处理工艺 (18) 3.1设计原则 (18)

3.2 污水处理工艺 (19) 3.3 污水处理工艺流程选择 (23) 4.污泥处理工艺 (39) 4.1污泥处理目的 (39) 4.2污泥处理工艺 (40) 4.3污泥最终处置 (42) 5.污水厂工艺流程设计 (48) 5.1 污水厂工艺流程 (48) 5.2 生产构筑物工艺设计 (49) 5.3 辅助建筑物工艺设计 (59) 5.4 污水处理厂平面布置 (60) 5.5 尾水排放 (62) 5.6 厂区道路 (62) 5.7厂区给水排水 (63) 5.8通讯系统 (63) 5.9 厂外配套工程 (64)

最新XX污水处理厂监理大纲

施工监理大纲 第一章工程概况与工程特点 一、工程概况: 1、工程名称: XX市第三污水处理厂土建、厂外管网工程 2、工程地址: XX市东郊南牛寺村 3、招标单位 XX市第三、第四污水处理厂筹建处 4、工程概况: XX市第三污水处理厂位于南牛寺村以西,东靠三环路约420m,西依浐河316.5m,南距陇海铁路130.4m。工程总规模:污水处理部分20万吨/日,回用水处理部分10万吨/日。一期工程规模:污水处理部分10万吨/日,回用水处理部分5万吨/日。污水处理工艺采用氧化沟工艺,主要构筑物包括:粗格栅及污水提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、配水井、厌氧池及氧化沟、终沉池、紫外线消毒渠、污泥泵房;污泥处理工艺采用机械离心浓缩和脱水工艺。主要构建筑物包括:污泥平衡池、污泥脱水机房;回用水采用絮凝+高密度沉淀+气水反冲洗过滤的处理工艺。主要构建筑物包括:回用水提升泵房、反应沉淀池、滤池、清水池、送水泵房、加氯加药间、废水调节池等。本工程污水、污泥及回用水处理工艺流程如下:

主要构建物概述: (1)、粗格栅及污水提升泵房 粗格栅间由四条宽1.0m地下式钢筋混凝土直壁平行渠道组成,近期设计二条渠道各装有格栅除污机一台,选用高链式机械格栅除污机。每台除污机前后加装手动方闸板。栅渣由一台无轴螺旋压实输送机脱水收集后运往厂外填埋。 提升泵房采用半地下式污水泵站,其中地下部分为钢筋砼矩形

集水池,地上部分为梁柱结构,不设维护结构。选用潜污泵,安装于集水池内,地面部分作检修之用。泵房尺寸17.6×8m地下8.45m,地上4.5m。潜污泵4台,其中3用1备。提升泵房同进水控制井、粗格栅合建,污水提升后通过管道进入沉砂池。 (2)细格栅及沉砂池 细格栅间及曝气沉砂池均为钢筋砼结构,一、二期合建。细格栅间尺寸16.1×15.3m,沉砂池38.0×24.9m,池深6.2m。 细格栅由四条宽1.4m钢筋砼直壁式平行渠道,一期两条渠道上各安装一台螺旋式格栅,格栅安装段渠宽1.84m。栅渣由一台无轴螺旋输送机收集后运往厂外填埋。 曝气沉砂池一组分两格,每格宽度4.8m,有效水深2.0m,池长38m,水平流速0.09m/s,最大流量时污水停留时间7min,平均流量时10.5min。油脂、浮渣由吸渣机上的撇渣刮板刮至池进水端的两个吸脂室后,分别两台螺旋输送机送至池外栅斗。曝气池采用粗气泡曝气器,曝气空气量1410m3/h,曝气量标准0.22m3/m3,配鼓风机两台,一用一备。设桥式吸砂刮渣机一套,跨度10.3m,配两台吸砂泵及刮渣提耙装置。池底沉砂经吸砂泵抽吸至池侧集砂槽,然后自流至砂水分离器。池外配砂水分离器一套,曝气沉砂池的鼓风机房建于细格栅间下。 (3)ORBAL氧化沟及厌氧池 氧化沟共四组,每组有效容积18745m3,每组池宽53.2m,沟长112.2m,有效水深4.5m。每组外沟设单轴式曝气转盘4套,直径 φ1400mm,碟片40片,长度为 9.5m。外沟设两套二轴式曝气转盘,

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

XX污水处理厂操作工考试试题

污水处理厂操作工考试试题 A 、格栅 B 、沉淀 C 、重力浓缩 D 中和 9、饮用水大肠菌群标准( A 、>3个/升 B 、3~10个/升 C 3~5个/升 D <3个/升 1 分,满分30分) 、单项选择题(将正确答案前的字母填入括号内。每题 1.二级处理主要是去除废水中的( ) A 、悬浮物 B 、微生物 C 油类 D 有机物 A 、30 B 、60 C 、100 D 120 11、干化污泥脱水率 一般低于( )。 A 、20% B 、10% C 、5% D 2% 12、超率进水压力一 般控制在( )。 2 A 、w 3kg/cm B 、 2 < 5kg/cm C 、 2 < 10kg/cm D < 15kg/cm' 13、反渗透膜主要去 除水中( )。 A 、悬浮物 B 、金属离子 C 细菌 D 胶体 14、低压反渗透膜压力一般控制在( )。 A 、0.5MPa B 、1.05MPa C 、1.55MPaD 1.8MPa 10、工业废水最高容许排放浓度化学耗氧量( 2 )。 2、活性污泥主要由( )构成 A 、原生动物 B 、厌氧微生物 15、当反渗透膜的产水量比初始或上次清洗后降低( 洗。 )反渗透膜须清 C 、好氧微生物 D 好氧微生物和厌氧微生物 A 、5~10% B 、10~20% C 、 20?30% D 30~35% 3、作为水质指标,COC B 于( )指标 A 、生物性 B 、物理性 C 化学性 D 物理生化性 16、沉砂池的结构有( ) 种。 A 、一种 B 、二种 C 、 三种 四种 4、 活性污泥法净化污水的主要承担者是( )。 A 、原生动物 B 、真菌 C 放线菌 D 细菌 5、 良好的新鲜污泥略带( )味。 A 、臭 B 、泥土 C 腐败 D 酸 6、 除油沉淀池属于( )式沉淀池。 A 、辅流 B 、竖流 C 旋流 D 平流 7、 浮选处理后的净化水从浮选机( )流出来。 A 、上部 B 、下部 C 中部 D 侧部 &下列水处理方法中( )不属于物理法。 17、气浮中气泡直径一般( A 、>300 微米 B 、100~200 微米 C 、 <100微米 200~300微米 18、污水消毒下列哪一种效率最低( A 、氯气 B 、臭氧 C 、 氧化氯 紫外线 19、浓缩可使剩余活性污泥的含水率下降到( A 、70% B 、94% C 、92.5% 97.5% 20、活性污泥净化废水主要阶段( A 、粘附 C 、吸附 B 有机物分解和有机物合成 D 有机物分解

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

xx污水处理厂施工组织设计

xx污水处理厂 机电设备工程项目施工组织设计 编制: 审核: 批准: 施工单位:xx公司 日期:二○○九年五月

目录 1工程概况 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2工程简介 (1) 1.3施工难点分析及应对措施 (1) 1.4施工管理目标 (2) 2编制依据 (3) 3施工部署 (4) 3.1项目管理组织机构 (4) 3.2项目部管理职责 (4) 3.3施工协调管理措施 (8) 4施工总进度计划 (11) 5劳动力、施工机械需用计划 (11) 5.1劳动力需用计划 (11) 5.2施工机械需用计划 (11) 6主要施工方法及技术措施 (13) 6.1机械设备安装 (13) 6.2电气设备、管线安装技术 (28) 6.3仪表及自控设备安装 (37) 6.4工艺及给排水管道安装 (42) 7施工总平面布置图 (53) 8工期保证措施 (54) 8.1建立完善的计划保证体系 (54) 8.2总进度计划、分解进度计划的控制 (54) 9质量保证措施 (57) 9.1本工程质量目标 (57) 9.2质量组织机构 (57) 9.3QHSE管理体系管理人员质量责任 (58) 9.4质量保证措施 (60) 10职业健康安全与环境(简称HSE)保证措施 (68) 10.1HSE目标 (68) 10.2HSE管理机构 (68) 10.3组织主要人员管理职责 (68) 10.4工地安全生产保证措施 (69) 10.5施工现场环境保护措施 (72) 10.6文明施工措施 (74) 11工程竣工及验收 (75)

1工程概况 1.1编制说明 本施工组织设计针对xx污水处理厂机电设备工程项目而编写。 结合本工程的特点,运用系统化管理,对工程项目的进度、质量、安全、文明、成本五大目标进行控制,确保本工程在合同工期内顺利完工。 积极推行质量、职业健康安全与环境管理体系(以下简称QHSE管理体系),大力提高工作质量,达到合格工程的质量标准。高度重视安全、文明施工管理,采取有针对性且行之有效的措施,保证施工安全,实现文明施工。 1.2工程简介 本工程为解决xx省十一五期间COD减排任务而建设的77座污水处理厂之一,位于xx县,日处理污水能力 4 万吨,我公司负责该污水处理厂的工艺设备及管线工程、电气工程、自控仪表工程、给排水及消防工程。具体项目如下: 1.2.1工艺设备及管道工程 粗细隔栅安装、提升泵及各种泥泵水泵安装、搅拌机及吸泥机安装、各脱水机、各类风机安装、配套起重机安装、工艺管道及附件安装。 1.2.2电气、自控仪表 低压配电设备安装、电缆桥架及电缆电线敷设、现场控制箱安装、照明管线及灯具安装、中央控制站设备安装、现场控制站设备(PLC控制器及其配套设备)安装、网络系统安装、各分体式智能仪表及其管线安装。 1.2.3消防及排水 处理厂内的消防设备及管道安装,以及给排水管道安装 1.3施工难点分析及应对措施 通过认真分析和研究图纸,我司认为本工程有如下施工难点,并制定了相关的应对措施:

污水处理厂毕业设计说明书 完整版可做毕业设计模版

给水排水工程专业 毕业设计任务书 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 学生:李文鹃 指导教师:杨纪伟 完成日期:2006年2月日---2006年6月日 河北工程大学城建学院 给水排水教研室 2006年2月 一、设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 二、设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数,并根 据课题性质对学生提出具体要求) 根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。设计内容如下: 1、完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水水量的计算;设计方案对 比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参数选择、计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。(个别图纸也可画成1#图)。此外, 其组成还应满足下列要求: (1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、 空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、道路、绿化、图例、构筑物 一览表、说明等。 (2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物 名称等。 (3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。 (4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图及部分大样图3~4张。 (5)污水回用工程中主要单体构筑物工艺施工图1~2张。 3、完成相关的外文文献翻译1篇(不少于5000汉字)。外文资料的选择在教师指导 下进行,严禁抄袭有中文译文的外文资料。

XX年污水处理厂工作总结范文4篇

XX年污水处理厂工作总结范文4篇 一个人只有真正意识到健康的身体对他的重要性时,他才会积极主动的坚持锻炼,同样,我们的企业只有真正认识到安全工作对企业本身的重要性时,企业才会彻底将过去 “要我安全”的工作思想转变为“我要安全”的工作态度,才会自觉的把安全工作做到最实处。因此,我们要象爱自己的身体一样去爱护我们的企业,真正把安全工作作为重中之重去抓好,做好。本公司最高管理层认识到要使企业有一个健康的“肌体”,必须要建立标准化的管理体系,保持一种持续改进的管理模式,不断提高企业“肌体”的免疫力。我们污水处理厂是这样重视安全生产的: 一、预防为主、持续改进以及动态管理 标准化管理给公司带来了很好的经济效益,公司决定在质量管理体系的基础上,建立ohsas 18001职业健康安全管 理体系,把先进的管理模式渗透到传统的管理工作之中。把安全管理从事后查处的被动型管理向事前预防的主动型管理转变。通过建立职业健康安全管理体系,运用“危险源辨识、风险评价和风险控制”的科学方法和动态管理,对所有作业活动中存在的危险源加以辨识,并评价每种危险源的危险程度,针对重大危险源制定安全目标和管理方案。从源头上加强了对职业风险的管理,

运用动态管理方式,降低了事故事网件的发生概率,通过持续改进,加强对重大事故隐患和重大危险源的治理和整改,降低职业 安全风险,不断改善生产现场作业环境。在职业健康安全管理体 系的保障下,通过全体职工的共同努力,几年来公司没有发生一 起严重工伤事故、火灾事故,以及影响安全稳定的事件。 二、以管理体系指导安全工作 管理体系是“肌体”健康的基础,管理体系中的程序文件和操作规程,为危险源的辨识、运行控制、绩效改进提供方法和手段,指导安全工作有效运行。将安全生产日常管理和管理体系有机结合,把管理体系运行的过程作为部门管理工作的重要组成部分,上下形成一个管理链,环环相扣形成一个有机的整体。同时,完善安全生产责任制和职工安全生产承诺,明确职责分配,部门、员工都能承担实现安全目标的责任,坚持做到“说到要写到、写到要做到、做到要有效”。做好三个结合:管理体系必须和行业特点相结合;管理体系必须和公司特点相结合;管理体系必须和岗位相结合。公司在实施管理体系时始终保持持续改进的意识,对体系的目标进行不断修正和完善,最终实现预防和控制工伤事故、职业病及其损失的目标,通过周而复始地进行pdca循环,即“计划、运行、检查、改进”活动,使“肌体”功能不断加强。

城镇污水处理厂初步设计

城镇污水处理厂初步设计

1.设计任务书 1.1. 工程设计资料 1.1.1.工程概况 某城市拟筹建城市污水处理厂,废水量为18万吨/日。城市污水的主要污染 物是Cr COD 、BOD 5、SS 、氮和磷等。 经当地环保部门审批,污水排放标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级标准的B 标准。 1.1. 2.工程设计规模 1.设计水量 总水量:d m Q /108.135?=总 2.进水水质 进水水质参考同类案例,具体进水水质如表1所示。 表1—1 进水水质(单位:mg/L ) 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 200 150 200 30 4.0 3.处理目标 经当地环保部门审批,污水排放标准执行《污水综合排放标准》 (GB18918-2002)一级标准的B 标准,具体出水水质如表2所示。 表1—2 出水水质(单位:mg/L ) 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 60 20 20 8 1.0 1.2.设计任务 1.根据以上资料,确定最佳处理工艺,对该污水处理工程进行初步设计。

2.设计范围为污水处理工艺系统。 3.完成污水处理各构筑物的设计,编写设计说明书和设计计算书(包括高程计算 和构筑物设计计算)。 4.完成设计图纸2张(平面布置图和高程布置图)。 1.3.基本要求 1.设计者必须独立思考,独立完成全部设计。 2.按时按质完成设计任务要求。 3.设计方案严格执行有关环境保护的规定,污水处理后必须保证出水指标均达到当地环保部门核准的污水排放标准。 4.采用经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行管理费用。 5.设计新颖美观、布局合理。 2设计说明书 2.1.城镇污水的来源 城市污水按来源可分为生活污水、工业废水和径流污水。 2.1.1.生活污水 生活污水主要来自家庭、机关、商业和城市公用设施。其中主要是粪便和洗涤污水,集中排入城市下水道管网系统,输送至污水处理厂进行处理后排放。其水量水质明显具有昼夜周期性和季节周期变化的特点。 2.1.2.工业废水 工业废水在城市污水中的比重,因城市工业生产规模和水平而不同,可从百分之几到百分之几十。其中往往含有腐蚀性、有毒、有害、难以生物降解的污染物。因此,工业废水必须进行处理,达到一定标准后方能排入生活污水系统。生活污水和工业废水的水量以及两者的比例决定着城市污水处理的方法、技术和处理程度。 2.1. 3.径流污水

【建筑】XX污水处理厂实习心得

【关键字】建筑 XX污水处理厂实习心得 一、工程概况 东莞市麻涌污水处理厂位于麻涌镇南端漳澎村破流水闸旁,总设计规模为9万m3/d,分三期建设。一期工程处理规模3万m3/d。 2、设计规模及组成本工程 总建筑面积平方米,包括综合楼三层,建筑面积平方米。配电室一层,建筑面积平方米,鼓风机房一层,建筑面积平方米,污泥脱水机房一层,建筑面积427平方米,两座门卫,建筑面积平方米。 三、建筑设计 1. 场地概况: 麻涌全镇地势呈东北高西南低,拟建污水处理厂厂址位于镇内南端漳澎村破流水闸旁,利于污水收集管网的布置。厂址靠近狮子洋,有利处理出水排放;厂址场地空旷,远离居民区和工业区,无拆迁工程量,对镇区的环境影响小。规划红线面积约亩。 2. 总平面布局: (区域分析图)污水厂平面布置主要根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置,既要考虑流程合理、管理方便、经济实用,还要考虑建筑造型、厂区绿化与周围相协调等因素,并便于施工、维护和管理。 按照不同的功能分区将整个厂区划分为:生产管理与生活区(厂前区)、污水处理区和污泥处理区(生产区)。 (风向分析图)将厂前区布置在城市夏季主导风向的上风向,使污水处理过程中产生臭气对环境的影响降到最小。设置小公园,保证厂前区优美的绿化环境。 厂前区内布置有综合楼、停车场等,综合楼与各处理构筑物、鼓风机房、进水泵房、污泥脱水机房及除磷加药间保持一定距离,并有绿化带隔开,卫生条件与工作条件均较好。 (流线分析图)在生产区内,根据污水干管的进厂方向及处理后的尾水排放方向按工艺流程从东南向西北依次布置粗格栅渠及进水泵房、计量井 1、细格栅渠、旋流沉砂池、sbr池、uv消毒渠及计量井 2、等污水处理构筑物,2、三期的sbr池、鼓风机房、污泥脱水机房及除磷加药间置于厂区西侧,于东侧一期建筑物分区明确布置合理。使得工艺流程顺畅、贯通、连接各处理构筑物之间的管渠便捷、直通,避免迂回曲折。 配电中心紧靠用电负荷最大的进水泵房及鼓风机房。污水处理中最大的构筑物----sbr池,布置在全厂的中心,鼓风机房、污泥脱水机房及除磷加药间设于sbr池两侧,节约了管道与动力费用,便于操作管理。 中心控制室作为全厂的控制中心,也是生产区的核心,布置在综合楼内,便于集中管理。 厂区设大门与侧门各一处,作为人流和物流的通道。栅渣及脱水后泥饼由侧门运出,保证厂前区环境。

污水处理厂设计计算

} 某污水处理厂设计说明书 计算依据 1、工程概况 该城市污水处理厂服务面积为,近期(2000年)规划人口10万人,远期(2020年)规划人口万人。 2、水质计算依据 A.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为: COD Cr 60g/人d BOD5 30g/人d — B.工业污染源,拟定为 COD Cr 500 mg/L BOD5 200 mg/L C.氨氮根据经验值确定为30 mg/L 3、水量数据计算依据: A.生活污水按人均生活污水排放量300L/人·d; B.生产废水量近期×104m3/d,远期×104m3/d考虑; C.公用建筑废水量排放系数近期按,远期考虑; , D.处理厂处理系数按近期,远期考虑。 4、出水水质 根据该厂城镇环保规划,污水处理厂出水进入水体水质按照国家三类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为: COD Cr 100mg/L

BOD5 30mg/L SS 30mg/L NH3-N 10mg/L 污水量的确定 ¥ 1、综合生活污水 近期综合生活污水 远期综合生活污水 2、工业污水 近期工业污水 远期工业污水 3、进水口混合污水量 处理厂处理系数按近期,远期考虑,由于工业废水必须完全去除,所以不考虑其处理系数。& 近期混合总污水量 取 远期混合总污水量 取 4、污水厂最大设计水量的计算

近期; ,取日变化系数;时变化系数; 。 ; 远期; ,取日变化系数;时变化系数; 。 拟订该城市污水处理厂的最大设计水量为 污水水质的确定 近期取 取 /

远期取 取 则根据以上计算以及经验值确定污水厂的设计处理水质为: ,, ,, 考虑远期发展问题,结合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准(B)排放要求。 拟定出水水质指标为: 表1-1 进出水水质一览表 基本控制项目一级标准(B)进水水质去除率 % 序号 % 1COD80· 325 2BOD20150% 3` 20300% SS 4氨氮8[1]30、 % 5T-N204050% 6T-P) 350% 7pH6~97~8 ' 注:[1]取水温>12℃的控制指标8,水温≤12℃的控制指标15。 [2]基本控制项目单位为mg/L,PH除外。

污水处理厂工程设计方案

????镇工业污水处理工程 初步设计 (厂区工程) 第一卷初步设计说明书 第二卷主要设备材料表 安徽XX环保节能科技股份有限公司 二O 一二年四月

文件总目录 第一卷初步设计说明书第二卷主要设备材料表第三卷工程概算书 第四卷设计图纸

XXXX镇工业污水处理工程初步设计 人员编制 工程名称:XXXX镇工业污水处理工程 设计阶段:初步设计 任务编号:201202 设计院院长/公司总工:XXX 设计院总工程师:XXX 设计院副总工程师:XXX 设计院副总工程师:XXX 项目负责人:XXX XXX 工艺负责人:XXX 电气负责人:XXX 结构负责人:XXX 建筑负责人:XXX 自控负责人:XXX 概预算负责人:XXX 设计参加人:XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 设计证书号:环境工程(水污染防治工程)专项甲级(XXXXXXXX)

工程咨询资格证书工咨乙XXXXXXXX XXXX镇工业污水处理工程初步设计 人员编制 工程名称:XXXX镇工业污水处理工程 设计阶段:初步设计 任务编号:201202 设计院院长/公司总工: 设计院总工程师: 设计院副总工程师: 设计院副总工程师: 项目负责人: 工艺负责人: 电气负责人: 结构负责人: 建筑负责人: 自控负责人: 概预算负责人: 设计参加人:

设计证书号:环境工程(水污染防治工程)专项甲级(XXXXXXXX)工程咨询资格证书工咨乙XXXXXXXX 第一卷初步设计说明书

xx年污水处理厂工作总结范文

范文:________ xx年污水处理厂工作总结范文 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

xx年污水处理厂工作总结范文 在公司领导和污水处理全体同仁的共同努力下,励精图治、奋发向上,发扬连续奋斗的精神,让污水处理厂得到了很大的技术改进,使污水外排水质cod有原来4000以上降到1000以下,500以下,300以下,甚至更低。 污水处理厂设备运行时,在人员管理、工艺运行、设备维护、安全施工和车间容貌、环境等方面都取得了可喜可贺的成绩,从而为有效的缓解和控制水环境污染,促进德泰化工污水处理事业的进一步发展,做出了应有的贡献。通过近期的技术改革与试运行,使新同事学过的理论知识与实际生产相联系,加深了对专业知识的掌握和理解,充分利用有利条件培育我们的实际操作能力,强化发现问题、分析问题、解决问题等等的一切综合能力。使我们获得运行管理等方面的实际知识,了解这些工艺和设备运行情况和存在的问题,为以后的工作收集必要的资料,解决设计中可能存在的问题和缺陷有了新的认识与了解。针对处理厂本月工作运行,现总结 一、本次试运行的主要内容包括: ⒈收集资料:①生产方法和规模、工艺特点;②了解地理环境:包括厂区及周围平面、厂区及周围相关的水文、气象和地质资料;③了解污染源的排放规律、排放特征及污染状况;④进出水水质情况。 ⒉技术改革:①为中间池不合格水二次处理连接管线至调节罐;② 第 2 页共 5 页

加药系统改进,使原来三台加药泵同时加药缩减为现在一台加药泵,为公司省去两台加药泵的同时,省去人力、物力、财力;③空压机让气浮达到前所未有的效果。余风改去三台加药箱两台加药桶并满足其需要,使药物与水搅拌更加均匀,不沉淀、不结块;④提升泵进口增加混合器,使药物与原水混合更加均匀彻底;⑤气浮池南头隔油箱增加排污口至干化池,有效地避免了气浮池再次被油污污染的严重现象,同时省去了人工清理的劳动力;⑥气浮池南头增加平台可使操作人员更加及时准确地了解水质及处理效果,并得以控制。同时为清理浮渣、油污带来操作方便;⑦刮渣机刮泥板更换,并在刮泥板最底部增加配重钢条,使刮泥效果更加明显、更加干净彻底;。⑧气浮泵加止回阀有效地解决了每次停车时喷水的高危现象;⑨核桃壳过滤器、活性炭过滤器在其内部高达40℃以上的极度酷热和严重糠醛等有害气味干扰的情况下进入过滤器 内部对滤料进行了彻底更换和清洗使外输水质和色度得到了更高程度 的改善;⑩活性炭过滤器底部出水口蝶阀在极度损坏、长期没有投用、无机修人员维修并且高难度不易拆卸和安装的情况下我们进行了合理的更换安装和改进。 ⒊设备工艺:①掌握厂污水处理的详细工艺流程或处理方法;②掌握各处理设备与构筑物的布置和特点(构造形式、细部构造、工艺装备的性能和尺寸、控制方式),了解有关的布置原则,③掌握主要工艺的运行过程,了解其主要控制指标以及变化情况;④掌握污水处理的各种监测、控制仪器的配备和使用情况;⑤处理工艺中的各项消耗指标的用量。 二、结合实际,提高德泰化工污水处理运营管理水平 第 3 页共 5 页

污水处理厂设计说明书-27--修改

广州大学市政技术学院课程设计说明书 课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业环境工程 班级 11环境1班 姓名 学号:1135238127 指导教师王昱 2013 年 6 月

目录 第一章设计概述———————————————————— 3 一.课程设计目的————————————————————3 二.污水处理系统高程计算————————————————————3 第二章工艺流程及说明————————————————————4 一.处理工艺的选择————————————————————4 二.设计规模的确定————————————————————5 三.流程主要构筑物介绍————————————————————5 第三章处理构筑物的设计计算————————————————————7 第一节、污水处理系统设计计算——-————————————----—————————7 1、泵前粗格栅—————————————————————————————————7 2、污水提升泵房——————————————————————————9 3、泵前细格栅————————————————————————————9 4、曝气沉砂池————————————————————————————10 5、常规曝气池————————————————————————————11 6、平流式初沉池——————————————————————————16 7、接触池—————————————————————————————17 第四章污水处理厂的平面布置图———————————————————————18 第五章污水处理厂的高程布置————————————————————————19第六章总结———————————————————————————————21 第七章课程设计参考资料——————————————————————————23

污水处理厂初步设计技术要求

筑龙 网 w w w . z h u l o n g .c o m 污水处理厂初步设计技术要求 摘要: 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 关键词: 污水处理厂 初步设计 技术要求 1、 初步设计 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 设计图纸: 1) 总体布置图(流域面积图)。 比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标 出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 2) 污水处理厂 (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高 线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及 相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。 (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑 物及其水位标高关系及主要规模指标。 (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图 采用比例一般横向1:1000-1:2000,纵向1:100-1:200,图上表示出原地面标高、管渠底面标高、埋深、距离、坡度并注明管径(渠断面)、流量、充盈度、流速、管材、接口型式、基础类型、穿越铁路、公路、交叉管渠的标高,管径(渠断面)以及倒虹管、检查静的位置,纵断面图下有管道平面图,表示出地形、地物、道路、管渠平面位置、检查井平面位置,转角度数、坐标,平面和纵断面相互对应,末叶列出工程量表。 4) 主要构筑物工艺图 采用比例一般为1:100-1:200,图上表示出工艺布置、设备、仪表及管道等安装尺寸、相关位置、标高(绝对标高)。列出主要设备一览表,并注明主要设计技术数据。 5) 主要构筑物建筑图 采用比例一般1:100-1:200,图上表示出结构形式,基础做法,建筑材料,室内外主

生活污水处理厂初步设计说明

生活污水处理厂初步设计说明

XX县XX生活污水治理工程 XX污水处理厂初步设计说明书 目录 1 概述 1.1设计原则 1.2设计范围 1.3自然条件 1.4 地形地貌 1.5不良地质现象及地震 1.6 环境工程地质条件 2.总体设计 2.1污水处理厂流域范围 2.2厂址选择及确定 2.3污水收集系统 2.4受纳水体 2.5进水水质及处理标准 2.5.1 进水水质的确定 2.5.2 排水水质 2.5.3处理厂进、出水水质 2.6工艺方案的比较与确定 2.6.1生物除磷脱氮工艺方案的比较及确定 2.6.2工艺流程的确定 2.7 固体废弃物处置 2.8厂外工程 2.8.1进厂道路 2.8.2厂外给水管线 2.8.3 厂外道路照明 2.8.4厂外通信线路 2.8.5厂外供电外线 3.总图设计 3.1厂区总平面布置 3.2竖向设计 3.3管路布置 3.3.1 范围及原则 3.3.2 厂区给水 3.3.3 厂区污水管设计 3.3.4 厂区雨水管渠设计 3.3.5厂区退水及超越管道设计 3.3.6污泥管线设计 3.3.7其它管线 3.4厂区道路 3.5厂区绿化 3.6厂外道路 3.6.1 设计等级 3.6.2 路面设计 3.6.3附属工程 3.6.4 存在问题 4.污水处理工艺设计

4.1污水处理工艺流程 4.2进厂污水干线及污水分配井 4.3粗格栅间、进水提升泵房 4.3.1 一般描述 4.3.2 技术参数 4.4泵房出水井、细格栅间及旋流沉砂池 4.4.1泵房出水井及细格栅 4.4.2 旋流沉砂池及配水井 4.5 C-TECH生物反应池 4.5.1一般描述 4.5.2主要技术参数 4.5.3主要设备及参数 4.6消毒设施 4.7鼓风机房 4.7.1一般描述: 4.7.2技术参数 4.8化学除磷加药间 4.9污水的计量 5.污泥处理工艺设计 5.1污泥处理工艺流程 5.2贮泥池 5.2.1 一般描述 5.2.2 技术参数 5.3脱水机房 5.3.1 一般描述 5.3.2技术参数 5.4转运间(包含在脱水机房中) 5.5污泥的计量6.电气设计说明 6.1设计范围 6.2供电电源 6.3负荷计算 6.4变电所及马达控制中心的设置和设备选型 6.5电能计量 6.6无功补偿 6.7防雷、过电压保护和接地 6.8用电设备的控制方式 6.9照明 6.10电缆敷设 7仪表与自动化通信系统设计 7.1设计原则 7.2设计范围 7.3设计方案 7.4系统组成 7.5测控内容 7.6设计选型 7.7软件配置 7.8通信 8.建筑结构设计说明 8.1厂平面设计 8.1.1厂区的坐标系统和高程系统 8.1.2平面布局 8.1.3竖向设计 8.1.4厂区四周高差处理的基本方式

相关文档
相关文档 最新文档